文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地暖施工规范及流程

地暖施工规范及流程

地暖施工规范及流程
地暖施工规范及流程

地暖施工规范及流程>>

1、地板辐射采暖管材

地暖常用的管材有钢管、铜管和塑料管。由于塑料管具有无接头、容易弯曲、易于施工等优点,因此工程中经常选用塑料管。常用的塑料管有交联聚乙烯PEX管、改性聚丙烯PP-C管、聚丁烯PB管和交联聚乙烯铝塑复合管XPAP。具有抗老化、耐腐蚀、不结垢、承压高、无环境污染、不易渗漏、水阻力及膨胀系数小等特点,在50℃环境下使用可达50年。未来假日花园二期工程B、C楼地暖采用的是PEX 管。

不论用什么管材,管件和管材的内外壁应平整、光滑,无气泡、裂口、裂纹、脱皮和明显痕纹、凹陷;管件和管材颜色应一致,无色泽不均匀;地暖产品产品装卸运输和搬运时应小心轻放,不能受到剧烈碰撞和尖锐物体冲击,不能抛、摔、滚、拖,避免接触油污,在储存和施工过程中要严防泥土和杂物进入管内,存放处避免阳光直射。

2、地暖埋管铺设方式

大致分为蛇型和回型两种形状,蛇型铺设又分为单蛇型、双蛇型和交错双蛇型,回型铺设可分为单回型、双回型。

3、地暖施工条件

⑴室内粗装修完毕,待铺管地面平整、清洁,平整度要求:1米靠尺检查,高低差<8毫米。

⑵地暖设计图纸及其他技术文件齐全。

⑶地板辐射采暖工程施工方案经审批并进行了技术交底。

⑷材料、机具和施工力量等已准备就绪,且能保证正常施工。

⑸施工现场、施工用水、用电、材料储放场地等临时设施能够满足施工要求,施工环境温度不宜低于5℃。

⑹安装过程中防止油漆、沥青或其他化学溶剂污染塑料管道。

⑺地热塑料管材铺设前,检查管道内外是否粘有污垢和杂物。

⑻地暖工程中使用的主要材料、设备及成品或半成品,应有符合国家或部颁现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证。

⑼安装人员应熟悉管材的一般性能,掌握基本操作要点。

⑽所有地板内的孔洞应在供暖管道铺设之前打好,以免任何此后的钻孔操作。

4、地暖主要工艺流程

土建结构具备地暖施工作业面→固定分集水器→粘贴边角保温→铺设聚苯板→铺设钢丝网→铺设盘管

并固定→设置伸缩缝、伸缩套管→中间试压→回填混凝土→试压验收。

具体施工工序如下:

⑴地暖施工前,楼地面找平层应检验完毕。

⑵分集水器用4个膨胀螺栓水平固定在墙面上,安装要牢固。

⑶用乳胶将10mm边角保温板沿墙粘贴,要求粘贴平整,搭接严密。

⑷在找平层上铺设保温层(如2cm厚聚苯保温板、保温卷材或进口保温膜等),板缝处用胶粘贴牢固,在地暖保温层上铺设铝箔纸或粘一层带坐标分格线的复合镀铝聚脂膜,保温层要铺设平整。

⑸在铝箔纸上铺设一层Ф2mm钢丝网,间距100×100mm,规格2m×1m,铺设要严整严密,钢网间用扎带捆扎,不平或翘曲的部位用钢钉固定在楼板上。设置防水层的房间如卫生间、厨房等固定钢丝网时不允许打钉,管材或钢网翘曲时应采取措施防止管材露出砼表面。

⑹按地暖设计要求间距将加热管(PEX管、PP-C管或PB管、XPAP管),用塑料管卡将管子固定在苯板上,固定点间距不大于500mm(按管长方向),大于90°的弯曲管段的两端和中点均应固定。管子弯曲半径不宜小于管外径的8倍。安装过程中要防止管道被污染,每回路加热管铺设完毕,要及时封堵管口。

⑺检查地暖铺设的加热管有无损伤、管间距是否符合设计要求后,进行水压试验,从注水排气阀注入清水进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5~2倍,但不小于0.6Mpa,稳压1小时内压力降不大于0.05Mpa,且不渗不漏为合格。

⑻地暖辐射供暖地板当边长超过8m或面积超过40m2时,要设置伸缩缝,缝的尺寸为5~8mm,高度同细石混凝土垫层。塑料管穿越伸缩缝时,应设置长度不小于400mm的柔性套管。在分水器及加热管道密集处,管外用不短于1000mm的波纹管保护,以降低混凝土热膨胀。在缝中填充弹性膨胀膏(或进口弹性密封胶)。

⑼加热管验收合格后,回填细石混凝土,加热管保持不小于0.4Mpa的压力;垫层应用人工抹压密实,不得用机械振捣,不许踩压已铺设好的管道,施工时应派专人日夜看护,垫层达到养护期后,管道系统方允许泄压。

⑽地暖分水器进水处装设过滤器,防止异物进入地板管道环路,水源要选用清洁水。

⑾抹水泥砂浆找平,做地面。

⑿立管与分集水器连接后,应进行系统试压。试验压力为系统顶点工作压力加0.2Mpa,且不小于

0.6Mpa,10分钟内压力降不大于0.02Mpa,降至工作压力后,不渗不漏为合格。

地暖施工方案地板辐射采暖施工

(1)、一般规定

1、地板辐射供暖的安装工程,施工前应具备下列条件:

A:设计图纸及其它技术文件齐全。

B:经批准的施工方案或施工组织、设计,已进行技术交底。

C:施工力量和机具等,能保证正常施工。

D:施工现场、施工用水和用电、材料储备场地等临时设施,能满足施工需要。

2、地板辐射供暖施工前,应了解建筑物的结构、熟悉设计图纸。施工方案及其它工种的配合措施。安装人员应熟悉管材的一般性能,掌握基本操作要点,严禁盲目施工。

3、加热管安装时,应对材料的外观进行检查,并清除管道和管件内外的污垢和杂物。

4、安装过程中,应防止油漆、沥青或其它化学溶剂污染塑料类管道。

5、管道系统安装间断或完毕的敝口处,应随时封堵。

6、绝热层应铺设在平整的基础上。

7、按设计图纸的要求,进行配管,同一通路的加热管应保持水平。

8、加热管的弯曲半径、PEX管不宜小于5倍管外径。

9、填充层内的加热管不得有接头。

10、采用专用工具断管,断口应平整,断口面应垂直于管辐线。

(2)、施工操作流程

1、对找平层的要求:地板采暖工程施工前要求地面平整,无任何凹凸不平及沙石碎块,钢筋头等现象。因此要求土建应做水泥砂浆找平层,将地面清扫干净。电线管只允许垂直穿过地板供暖层。

2、分集水器的安装

A:应与地面垂直,牢固固定于墙面。

B:立管高不得小于150mm,不宜大于700mm,而且每层分配器安装位置宜相同。

3、保温层的铺设:在不需要损失热量的地方铺设聚苯板,加铺铝箔。

注:(模块基砖的铺设无须此步骤)

4、低温管的铺设

A:环路要求:严格按照系统设计方案施工,成品保护,打压实步骤进行。

B:管路固定:加热管应加以固定,采用用扎带将加热管绑扎在铺设于绝热层表面的钢丝网上。

注:(模块基砖的铺设无须管卡、扎带)

5、螺纹套管的安装与处理:管间距小于等于10厘米或过墙处、或加伸缩缝处安装螺纹套管套管,穿墙套管出墙部分不少于5厘米。

6、铺盖层的要求:回填豆石混凝土(细石检径≤1.2厘米,豆石应用水冲洗干净);根据热学理论,覆盖层的厚度及介质,会直接影响裸管的散热量,所以覆盖层的高度易为管上端2~3厘米。(甲方处理)

注:(模块基砖的铺设无须回填豆石混凝土,填充物为海洋沙子、麦饭石)

7、抹水泥沙浆找平层(甲方处理)

注:(模块基砖的铺设无须水泥沙浆找平)

8、打压试验,无漏水达到设计要求为合格。

9、带压铺豆混凝土找平层(由甲方负责施工并根据现场实际情况及工期进度自行协调)。

注:(模块基砖的铺设需带压铺设海洋沙、麦饭石,铺设PCM蓄热板)

10、验收交工

(3)、应注意的事项

1、在试压合格后,进行卵石混凝土填充层的浇捣,标号应不小于C15卵石粒径宜不大于12mm,并宜掺入适量防止龟裂的添加剂。

注:(模块基砖的铺设无须此步骤)

2、填充层的养护周期,应不小于48小时。

注:(模块基砖的铺设无须此步骤)

3、混凝土填充层浇捣和养护过程中,系统应保持不小于0.4Mpa的压力。

注:(模块基砖的铺设无须此步骤)

(4)、地面层的施工

1、在填充层养护期满之后,方可进行地面层的施工。

2、在地层及其找平层施工时,不得剔凿填充层或向填充层楔入钉子等物品。

(5)、安全生产和成品保护

1、加热管和绝热材料,不得直接接触明火。

2、加热管、分水器严禁攀踏,用作支撑或借作它用。

3、在地板辐射采暖的安装过程,不宜与其它施工作业同时交叉进行,应分层或分单元独立施工。

4、混凝土填充层的浇捣和养护过程中严禁进入踩踏在养护期满之后,敷设加热管的地面,应设置明显标志,加以妥善保护,严禁在上面运行重负苛或放置高温物体,避免剔凿或钉入物体。

5、地暖作业邻接室外无遮挡的应设立相应的遮蔽措施。

(6)施工方法

A、(一层)苯板铺设、(其他层)发泡水泥铺设施工及放线标注

(1).铺设前应细心核对建筑物房间尺寸、功能、墙体位置是否与设计图一致。

(2).聚苯板铺设、发泡水泥施工

地暖施工方案

地板辐射采暖施工方案 目录 一、编制依据 二、施工准备 三、工程概况 四、采暖系统 (一)、采暖系统情况 (二)、施工工艺流程 (三)、地暖施工安装方法 (四)、地暖施工质量要求 五、施工进度计划及保证措施 (一)、施工进度计划 (二)、保证措施 六、质量保证措施 (一)、建立行之有效的施工质量保证体系 (二)、质量保证措施 七、成品保护措施 八、安全消防措施 九、环保、文明施工 十、地暖调试及运行 一、编制依据: 1.辐射供暖供冷技术规程(JGJ142-2012/JJ-2001) 2.建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002) 3.建筑安装工程质量检验评定统一标准(GB50300-2001) 4.建筑安装工程资料管理规程(DBJ01-51-2003)

二、施工准备: 1.设计图纸及其它相关技术文件齐全。 2.编制施工方案并经审批,确认施工工艺流程。 3.施工人员和施工机具均齐备,能保证正常施工,现场施工用水、用电条件满足施工 要求。材料进场并经检验合格。 4.组织全体施工人员学习有关国家规范、标准、图集、工艺规程、文件等。 5.土建地板施工已完成,并清理洁净。 三、工程概况: 1.采暖面积约为:38000平方米 2.主要施工部位:户内 四、采暖系统: 1.系统形式:本工程采用低温热水地板辐射采暖方式。管道采用日丰PEX-XB管, 分水器日丰牌水器,具有自动排气功能,有独有的泄水功能。地面铺聚乙烯泡沫塑料苯板,容重≥15kg/m3;聚乙烯泡沫塑料苯板上铺专用地板采暖铝箔反射膜;严格按照图纸设计及施工工艺要求有序安装。 2.工作组安排: 3.主要设备:

弱电系统工程施工工艺及质量规范

工程施工工艺及质量规范 为了更好的贯彻运营商对工程施工工艺及质量的要求,提高京信公司的工程施工质量,现制定本规范,要求与公司有合作的施工单位无条件执行,要求督导严格执行本规范。 一、有源设备 有源设备常见的有:基站信源设备、直放站、干放、光纤近端机、远端机,以及WLAN系统的交换机、AP等。 1. 安装位置及环境 (1)安装位置应符合设计方案的要求,设备应安装在馈线走线的弱电井内或防盗机箱内, 并能保证安全,安装位置必须便于调测、维护和散热的需要; (2)安装位置应无强电、强磁和强腐蚀设备,以避免干扰; (3)安装场所应干燥、灰尘小、且通风良好; (4)安装位置便于馈线、电源线、地线的布放美观; (5)安装位置的室内不得放置易燃、易爆物品;室内温度、湿度不能超过主机工作温度、湿度的范围;室外 安装需能保证防雨、防水、防盗和防雷; 2. 安装工艺 (1)严格按照说明书的说明进行安装,使用合理的工具用随机携带的安装附件安装,保 证机体安装牢固美观; (2)设备上要有运营商的标志,贴于设备右上方或侧面上方位置; (3)设备外观要保证无损伤、掉漆现象; (4)设备安装应严格避免强电、强磁干扰,距强电系统至少要30厘米以上; (5)设备挂壁式安装时,主机底部距离地面为1.5米,在机房内安装时,主机底部或顶 部应与其它原有壁挂设备底部或顶端保持在同一水平线上; (6)设备落地式安装时,龙门架底座或主机底座应与墙壁距离0.8米,在机房内安装时, 应与原有设备保持整体协调; 3. 接地 (1)有源设备必须接地,并用不小于16平方毫米的铜芯橡皮包线与建筑物的主地线连接。 (2)设备与地线、地线与保护地的连接端必须用相关规格的线耳连接; (3)每台有源设备必须各自安装独立的地线,不可共用一根地线;地线须符合国家标准规定,用黄绿色专 用线,须加装平垫、弹簧垫拧紧,保证连接牢固,具体检验标准为,以手无法晃动连接点地线即可。

地暖安装方案doc资料

地暖施工方案 一、施工前准备 1、设计图纸和其它技术资料齐全; 2、经双方认定的施工方案,进行技术交底; 3、施工人员及工机具的准备; 4、施工现场、施工用水、电、材料储放场地等临时设施,满足施工需要; 5、明确项目人员组成配制; 6、熟悉施工现场情况,熟悉设计图纸施工方案及其它工程中的配合措施,安装人员应熟悉材料的各种性能,掌握操作要点,严禁盲目施工; 7、在接到进场通知书之前,将工程所用材料及检测报告合格证送到甲方工程部、监理办公室; 8、根据合同要求编制施工进度计划书。 二、施工管理 1、本工程施工实行项目经理负责制,全面负责现场施工各项事宜; 2、进入现场人员必须遵守现场管理的各项制度,树立公司优秀形象; 3、按时出席现场协调会并及时落实相关内容; 4、由甲方协调落实施工中所需水、电、机械使用事宜,并规定计量付费,严禁私下交易;

5、如在施工中与其它作业队发生冲突,无法自行解决时,由甲方负责人协调解决; 6、按时上报施工进度和下一步将要作业内容,以便甲方全面掌握施工进度情况; 7、本着对甲方负责的精神,在施工中发现非采暖工序中漏项内容,尤其是隐藏部分应及时通知甲方; 8、在实际施工中需要变动时,提前与工地地暖管理负责人协商,并以书面材料上报; 9、实行派工单制度,由项目经理向各个作业组签发,规定人员数量完成时间和施工房号。 三、材料设备管理 1、清查现场设备、材料名称、型号、规格、数量是否齐全无误; 2、主要材料的开箱检查,应在设备安装就位前进行,并由甲乙双方共同验收及做好记录; 3、所有进场材料和设备放于指定的存放地点,统一管理; 4、各作业组领取材料前应认真填写领料单,由项目经理签字后方可领取,领料单由专人负责保存; 5、施工中,材料切割剩余的边角料应按要求妥善集中存放,严禁随意乱放。 四、施工作业流程 1、施工前准备、清理、平整现场;

地暖施工规范解读(完整资料).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 ? 地暖施工规范解读 ? ? 本期要目:(接上期)有关内容:原行业标准《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004进行重新修订,于2013年6月1日发布实施。另外,与《地面辐射供暖供冷技术规程》相配套发行的《地面辐射供暖系统施工安装》、《辐射供冷末端施工安装》两本新标准图集即将实施。为了让关心并一向支持地暖界的各位领导、同行以及即将要安装地暖的用户更加了解地暖,使地暖行业更加规范、有序发展,利用8期左右的“地暖论坛”分别解读《地面辐射供冷供暖技术规程》JGJ142-2012及《地面辐射供暖系统施工安装》、《辐射供冷末端施工安装》图集有关设计、材料、施工、检验、调试及验收中新增加的内容。 ? ◆在安装加热(供冷)管的同时或在填充层施工前,应由供 暖供冷系统安装单位按下列要求设置填充层伸缩缝: ? ◇当地面面积超过30m2或边长超过6m时,应按不大于6m间距设置伸缩缝,伸缩缝宽度不应小于8mm。伸缩缝宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料板,或预设木板条待填充层施工完毕后取出,缝槽内满填弹性膨胀膏。 ? ◇伸缩缝宜从绝热层的上边缘作到填充层的上边缘。 ? ◇伸缩缝应有效固定,泡沫塑料板也可在铺设辐射面绝热层时,挤入绝热层中。 ?

? ? ◆采用混凝土填充式地面供暖时,发热电缆下应铺设金属网, 并应符合下列要求: ? ◇金属网应铺设在填充层中间。 ? ◇除填充层在铺设金属网和发热电缆的前后分层施工外,金属网网眼不应大于100mm×100mm,金属直径不应小于1mm。? ◇应每隔300mm的距离,将发热电缆固定在金属网上。

传统施工工艺会导致: ? ◇破坏保温层和反射层,热损耗增大。 ? ◇发热电缆直接接触绝热层,极有可能导致在施工过程中发热电缆镶嵌入绝热层引起局部过热,导致烧毁发热电缆的隐患。? ? 其优点: ? ◆通过波纹钢丝网固定发热电缆,使发热电缆架空于保温层, 使发热电缆与保温层分离,实现填充层对发热电缆最大面积的包裹。达到散热快,消除发热电缆镶嵌入保温层引起局部过热烧毁发热电缆的隐患,从而更有效地保护和延长发热电缆的使用寿命。 ? ◆与传统地暖钢丝网铺装方法相同,将钢丝网铺装好之后在 钢丝网突起部位横向铺装发热电缆,用尼龙扎带扎紧。 ? ◆同时混凝土浇筑层与钢丝网形成一个整体,既防止混凝土 龟裂,又增加混凝土结构层的强度,增强地面载荷能力。

弱电工程施工工艺标准大全

弱电工程施工工艺标准 网 龙 筑

筑 龙 网 ww w. zh u lo n g. co m 目 录 车库管理系统安装工艺标准 火灾自动报警系统安装工艺标准 楼宇自控系统安装工艺标准 门禁系统安装工艺标准 巡更系统安装工艺标准 有线电视共用天线系统安装工艺标准 综合布线系统安装工艺标准 广播系统安装工艺标准 电话插座与组线箱安装工艺标准 监控系统安装工艺标准 对讲系统安装工艺标准 防盗报警系统安装工艺标准

龙 网 筑 ww w. zh u lo n g. co m 车库管理系统安装工艺标准 1 适用范围 本标准适用于新建、扩建及改建的公用和民用建筑物内的车库管理系统安装工程 2 施工准备 2.1 材料 2.1.1 收费管理设备:电脑(收费管理软件)、打印机、不间断电源等。 2.1.2 出入口设备:读卡机、出票机、满位指示设备、自动闸门机、感应线圈等。 2.1.3 传输部分:分线箱、电线电缆等。 2.1.4 上述设备材料应根据设计要求选型,必须附有产品合格证、质检报告、安装及使用说 明书等。并经国家 3C 认证,具有 3C 认证标识。如果是进口产品,则需提供进口商品商检 证明。设备安装前应根据使用说明书进行全部检查,方可安装。 2.1.5 镀锌材料:镀锌钢管、金属膨胀螺栓、金属软管。 2.1.6 其它材料:塑料胀管、机螺丝、平垫、弹簧垫圈、接线端子、钻头、焊锡、焊剂、绝 缘胶布、塑料胶布、各类接头等。 2.2 机具设备 2.2.1 手电钻、冲击钻、梯子、水平尺、拉线、线坠。 2.2.2 克丝钳子、剥线钳、电工刀、电烙铁、一字改锥、十字改锥、尖嘴钳、偏口钳。 2.2.3 250V 兆欧表、500V 兆欧表。 2.3 作业条件 2.3.1 收费亭土建工程应内装修完毕,门、窗、门锁装配齐全完整。 2.3.2 系统的管、箱、盒施工完毕,各预留孔洞、预埋件的位置,线管的管径、管路的敷设 位置等均应符合设计施工要求。 3 施工工艺 3.1 工艺流程: 路 预 埋 缆 敷 设 设备安装 设备安装 系统 调试 圈安装 3.2 操作方法 3.2.1 管路预埋 3.2.1.1 参见相关管路预埋 XXX 标准内容。 3.2.2 感应线圈安装 3.2.2.1 环形线圈应在土建施工时预埋,安装前应检查预埋线圈的规格、位置是否符合设计要 求。 3.2.2.2 线圈不应与车道垫层内的金属物体接触,距离环形线圈水平 0.5m 范围内、垂直向下 0.1m 内不应有其他金属物体或任何其他的电气线缆。 3.2.2.3 两组检测线圈的距离应符合设计要求,如无特殊规定,两相邻线圈的间距宜大于 1m 。

地热盘管施工注意事项及质量措施

国宅华园二期低温辐射采暖施工工艺 及质量控制措施 安装工艺流程:清理地面——铺设保温板——铺设铝箔及钢丝网——集分水器安装——管道环路铺设——外观检验及气压试验——细石混凝土回填 1、地面基层清理:施工前地坪面平整,地表面的砂石碎块、杂物须打扫干净 2、聚苯板保温层施工。 1)、房间周围边墙、柱的交接处应设绝热板保温带,其高度要高于细石混凝土回填层。 2)、房间面积过大时,以6000mm *6000mm为方格留伸缩缝,缝宽10mm。伸缩缝处,用厚度10mm 绝热板立放,高度与细石混凝土层平齐。 3)、门、过口处要增加伸缩缝。 3、钢丝网加固层的施工 (1)规格为方格100*100*2mm,在采暖房间满布,管上铺设,拼接处应绑扎连接。 (2)钢丝网在伸缩缝处应不能断开,铺设应平整,无锐刺及跷起的边角。 4、加热盘管敷设 (1)加热盘管在钢丝网下面敷设,管长应根据工程上各回路长度定尺,填充层内不许有接头。 (2)加热管固定点的间距,弯头处间距不大于300mm,直线段间距不大于600mm。 (3)在过门、过伸缩缝、过沉降缝时,应加装套管。 (4)地暖管道距离有窗台墙体间距为等于大于200mm,距离入户门口为300mm,内墙不变,厨房设备、卫生间洁具下侧不得有地暖管道。 5、分、集水器安装 (1)分集水器安装必须平直,牢固,在细石混凝土回填前安装需作水压试验,冬季施工作气压试验。 (2)水平安装时,一般宜将分水器安装在上,集水器安装在下,中心距宜为200mm,且集水器中心距地面不小于300mm,分水器挡板底距离完成地面高度100mm。 (3)集分水器下侧管道统一采用直角弯,下侧管道不得暴漏在挡板外。 (4)加热管与分、集水器分路阀门的连接,应采用专用卡套式连接件或插接式连接件。 6、细石混凝土敷设层施工 (1)在加热管系统试压合格后4小时内能进行细石混凝土层回填施工, (2)细石混凝土在盘管加压状态下铺设,回填层凝固后依然保压,填充时应轻轻捣固,铺设时不得在盘管上行走、踩踏,不得有尖锐物件损伤盘管和保温层,要防止盘管上浮,应小心下料、拍实、找平。 (3)细石混凝土接近初凝时,应在表面进行二次拍实、压抹,以防止顺管轴线出现塑性沉缩裂缝。表面压抹后应保湿养护14d 以上。 质量保障措施: 1、对耐高温聚乙烯管(PE—RT)、管件、分(集)水器等成品进行严格的进货检验,管材、阀门必须上报相关部门检测。不合格品禁止流人施工现场。 2、所有绝热板材必须经过甲方、监理部验收,并记录验收结论,杜绝不合格材料进场

地暖施工方案67958

地板辐射采暖施工方案 工程名称: 审批: 审核: 编制: 编制日期: 年月日 目录 编制说明 二、工程概况?????????????????????1

三、施工准备及部署??????????????????2 四、施工工艺及主要技术措施??????????????3 五、质量验收标准???????????????????9 六、主要技术保证措施?????????????????10

地板辐射采暖施工方案 一、编制说明 1、设计规范及施工验收规范 1.1 《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142-2004); 1.2 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002); 1.3 《低温热水地板辐射供暖系统施工安装图集》(03(05)K404) 2、施工图纸及其它相关技术要求 2.1 暖通空调系统技术规格说明书; 2.2 业主的有关要求及协商; 二、工程概况 1、工程简介 2、地板采暖设计 2、1 本工程采暖系统为地板辐射采暖系统, 连续供暖方式运行, 供回水温度55/45 ℃, 所有住宅采暖均采用分户计量。底层公建部分采取入户总计量方式。 2、2 采暖系统分高、中、低三个区1-15 层为低区(包括公建),16-29 层为中区采暖系统,30 -43 层为高区采暖系统。工作压力均为0、8MPa。 2、3 每栋塔楼采暖热水干管采用双管下供下回式, 在每个单元内设置采暖综合管井, 共用立管、热计量表等设于管井内。底层公建采暖系统与住宅采暖系统分开设置。 2、4 塔楼采暖系统的入口处设置超声波热量表, 其位置设于地下一层水暖井附近(详见地下一层采暖干管平面图), 每户分水器上设有远传控制的电热控制阀。 2、5 户内垫层内敷设的交联聚乙烯(PE-X)管, 其热性能要求水温60℃,工作压力为0、8MPa;PE-X管管材按使用条件分级4,S5 系列管材选用。塑料管与钢管连接采用夹紧式连接, 连接件本体为锻造黄铜。塑料管材标注其外径用Φ表示。由综合管井到户内集 分水器之间的采暖管道采用聚丁烯(PB)管, 管道在垫层内敷设, 其热性能要求水温60℃, 工作压力0、8MPa;PB管管材按使用分级4级,S6、3 系列管材选用。 三、施工准备及部署 1、技术准备

地暖施工规范解读

? 地暖施工规范解读 ? ? 本期要目:(接上期)有关内容:原行业标准《地面辐射供暖技术规程》JGJ142-2004进行重新修订,于2013年6月1日发布实施。另外,与《地面辐射供暖供冷技术规程》相配套发行的《地面辐射供暖系统施工安装》、《辐射供冷末端施工安装》两本新标准图集即将实施。为了让关心并一向支持地暖界的各位领导、同行以及即将要安装地暖的用户更加了解地暖,使地暖行业更加规范、有序发展,利用8期左右的“地暖论坛”分别解读《地面辐射供冷供暖技术规程》JGJ142-2012及《地面辐射供暖系统施工安装》、《辐射供冷末端施工安装》图集有关设计、材料、施工、检验、调试及验收中新增加的内容。 ? ◆在安装加热(供冷)管的同时或在填充层施工前,应由供暖供冷系统安装单位按下列 要求设置填充层伸缩缝: ? ◇当地面面积超过30m2或边长超过6m时,应按不大于6m间距设置伸缩缝,伸缩缝宽度不应小于8mm。伸缩缝宜采用高发泡聚乙烯泡沫塑料板,或预设木板条待填充层施工完毕后取出,缝槽内满填弹性膨胀膏。 ? ◇伸缩缝宜从绝热层的上边缘作到填充层的上边缘。 ? ◇伸缩缝应有效固定,泡沫塑料板也可在铺设辐射面绝热层时,挤入绝热层中。 ?

? ? ◆采用混凝土填充式地面供暖时,发热电缆下应铺设金属网,并应符合下列要求: ? ◇金属网应铺设在填充层中间。 ? ◇除填充层在铺设金属网和发热电缆的前后分层施工外,金属网网眼不应大于100mm×100mm,金属直径不应小于1mm。 ? ◇应每隔300mm的距离,将发热电缆固定在金属网上。 ? 传统施工工艺会导致:

? ◇破坏保温层和反射层,热损耗增大。 ? ◇发热电缆直接接触绝热层,极有可能导致在施工过程中发热电缆镶嵌入绝热层引起局部过热,导致烧毁发热电缆的隐患。 ? ? 其优点: ? ◆通过波纹钢丝网固定发热电缆,使发热电缆架空于保温层,使发热电缆与保温层分离, 实现填充层对发热电缆最大面积的包裹。达到散热快,消除发热电缆镶嵌入保温层引起局部过热烧毁发热电缆的隐患,从而更有效地保护和延长发热电缆的使用寿命。 ? ◆与传统地暖钢丝网铺装方法相同,将钢丝网铺装好之后在钢丝网突起部位横向铺装发 热电缆,用尼龙扎带扎紧。 ? ◆同时混凝土浇筑层与钢丝网形成一个整体,既防止混凝土龟裂,又增加混凝土结构层 的强度,增强地面载荷能力。 ? ◆水压试验 ? ◇管道敷设完成,经检查符合设计要求后,应进行水压试验。并符合下列规定: ? 1、水压试验应在系统冲洗后进行。系统冲洗应对分水器、集水器以外主供、回水管道 进行冲洗,合格后再进行室内供暖系统的冲洗; ?

弱电配管施工工艺要求

弱电配管施工工艺要求 1、管子安装前必须消除管内毛刺和铁锈并做防锈处理,钢管内壁要求平滑、不应有扁曲或节痕,管口要求挫光。电线管的连接必须采用束结连接,焊管采用套管连接,管子需用钢锯切断,严禁用火焰、电焊切割。 2、管路超过下列长度,应加装接线盒,其位置应便于穿线,无弯时不大于30m、有一个弯时不大于20m、有二个弯时不大于15m、有三个弯时不大于8m必须加装接线盒;无法加装接线盒时,可加大一号管径。 3、暗配管管路宜沿最短的路由敷设,尽量减少弯曲。在相邻拉线盒之间,严禁“S”弯或“U”弯。进入墙体或凝泥土构件内的暗配管,其表面保护层不应小于15mm. 4、埋于地下的电线管道不宜穿过设备基础,在穿过建筑物基础时应加保护套管,管子在穿过伸缩缝或沉降缝时,应装接线盒,金属软管等补偿装置,并做好接地柔性跨接。 5、电管的弯头应用符合要求的弯管器弯制,弯头应呈圆弧曲线,弯曲处不得产生皱裂现象,椭圆度不得超过管径的10%。弯曲半径一般要求不小于管外径的6倍,埋设在地下或混凝土楼板内时应不小于管外径10倍,预埋混凝土内的管路尽量在二层钢筋之间,埋设于楼板内的管路应尽量避免重叠。 6、钢管采用套管连接时,套管长度宜为管径的1.5—3倍,管口必须对准,须满焊,可不再跨地线;钢管的连接必须用丝扣连接,扣连接时拧进丝扣长度宜接近1/2管接头的长度,不应少于5扣,外露丝扣应为2—3扣,严禁采用熔焊连接。 7、管盒连接采用锁紧螺母固定,管螺纹宜外露2-3扣。 8、建筑物内预埋管线应随土建施工预埋,应避免在高温、高压、潮湿及有强烈震动的位置敷设。预埋管与其他管线的最小净距应符合下表的规定。其他管线的相互关系

地暖工程施工方案

地暖工程施工方案 3.1工艺流程 材料进场验收→施工准备→安装混水器→安装分、集水器→铺设保温板→地暖管环路铺设→外观检验及水压试验→主管道对接(安装主管)→安装膨胀缝、边角保温等→回填细石混凝土→二次试压及冲压→系统调试 3.2一般规定及构造 3.2.1地板辐射供暖的安装工程,施工前应具备下列条件: a 设计图纸及其它技术文件齐全。 b 经批准的施工方案或施工组织、设计,已进行技术交底。 c 施工力量和机具等,能保证正常施工。 d 施工现场、施工用水和用电、材料储备场地等临时设施,能满足施工需要。 3.2.2地板辐射供暖施工前,应了解建筑物的结构、熟悉设计图纸。施工方案及其它工种的配合措施。安装人员应熟悉管材的一般性能,掌握基本操作要点,严禁盲目施工。 3.2.3加热管安装时,应对材料的外观进行检查,并清除管道和管件内外的污垢和杂物。 3.2.4安装过程中,应防止油漆、沥青或其它化学溶剂污染塑料类管道。 3.2.5管道系统安装间断或完毕的敝口处,应随时封堵。 3.2.6绝热层应铺设在平整的基础上。 3.2.7按设计图纸的要求,进行配管,同一通路的加热管应保持水平。 3.2.8加热管的弯曲半径、PE-RT管不宜小于5倍管外径。 3.2.9采用专用工具断管,断口应平整,断口面应垂直于管辐线。 3.2.10地热构造如下图:

3.3施工方法 3.3.1铺设挤塑板 1)将厚度×高度=20mm×60mm的苯板条沿室内墙体周边安装; 卫生间及室内不做导热地盘管部分不做边界保温带。 2)铺设20mm厚苯板要求做到平整、搭接严密;卫生间及厨房根据图纸要求及现场实际情况,预留卫生洁具及厨房案台位置。 3.3.2隔热反射膜铺设

强弱电布线施工规范与工艺

强弱电布线施工规范与工艺(适用于强电与弱电改造) 一、一般规定 1 、本章适用于住宅单相人户配电箱户表后的室内强弱电电路布线及电器、灯具安装。 2 、配电箱户表后应根据室内用电设备的不同功率分别配线供电;大功率家电设备应独立配线安装插座。 3 、配线时,相线与零线的颜色应不同;同一住宅相线( L )颜色应统一,零线( N )宜用蓝色,保护线( PE )必须用黄绿双色线。 4 、导线间和导线对地间电阻必须大于0.5M Ω 。 5 、各弱电子系统均用星型结构。 6 、进线穿线管 2~3 根从户外引入家用信息接入箱。出线穿线管从家用信息箱到各个户内信息插座。所敷设暗管(穿线管)应采用钢管或阻 燃硬质聚氯乙烯管(硬质 PVC 管)。 7 、直线管的管径利用率应为 50%~60% ,弯管的管径利用率应为 40%~50% 。 8 、所布线路上存在局部干扰源,且不能满足最小净距离要求时,应采用钢管。 9 、暗管直线敷设长度超过 30 米时,中间应加装过线盒。 10 、暗管必须弯曲敷设时,其路由长度应≤ 15 米,且该段内不得有 S 弯。连续弯曲超过 2 次时,应加装过线盒。所有转弯处均用弯管器完成,为标准的转弯半径。不得采用国家明令禁止的三通四通等。 11 、暗管弯曲半径不得小于该管外径的 6~10 倍。 12 、在暗管孔内不得有各种线缆接头。 13 、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备最大输出功率。 14 、电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于 300mm ,交 * 距离不应小于

100mm 。 15 、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接牢固,涮锡并用绝缘带包缠应均匀紧密。 16 、暗盒均应该加装螺接以保护线路。 二、主要材料质量要求 1 、电器、电料的规格、型号应符合设计要求及国家现行电器产品标准的有关规定。 ①电源线:根据国家标准,单个电器支线、开关线用标准 1.5 平方毫米线,主线用标准 2.5 平方毫米线;空调插座用 4 毫米平方线; ②背景音乐线:标准 2 × 0.3 平方毫米线 ③环绕音响线:标准 100-300 芯无氧铜 ④视频线:标准 AV 影音共享线 ⑤网络线:超五类 UTP 双绞线 ⑥有线电视线:宽带同轴电缆 2 、电器、电料的包装应完好,材料外观不应有破损,附件、备件应齐全。 3 、塑料电线保护管及接线盒、各类信息面板必须是阻燃型产品,外观不应有破损及变形。 4 、金属电线保护管及接线盒外观不应有折扁和裂缝,管内应无毛刺,管口应平整。 5 、通信系统使用的终端盒、接线盒与配电系统的开关、插座,选用与各设备相匹配的产品。 三、施工要点:

2020最新地暖施工工艺大全.

2020最新地暖施工工艺大全

施工工艺流程1 安装分、集水器→绝热层铺设→隔热(反射)层铺设→铺钢丝网→地暖管路铺设→地暖管与分、集水器连接安装→压力检测试验→管路施工验收→带压充填层混凝土施工→养护期满后二次打压→工程验收。 施工工艺流程 2 材料进场→材料报验→检查作业面→固定分、集水器→铺设苯板、铺设膨胀条→铺设地暖反射膜(可预先敷设)→敷设地暖管并固定→连接分水器→设置伸缩套管→安装压力表→混凝土填充层浇筑前进行中间试压(第一次试压)→带压回填混凝土→试压(第二次试压)验收。 一、安装分、集水器 1、在墙上划线确定分集水器安装位置及标高;水平安装时, 宜将分水器安装在上,集水器安装在下,中心距宜为200mm,集水器中心距地面不应小于300mm。 2、用膨胀螺栓固定好分、集水器; 3、与供回水主干管对接; 二、绝热层的铺设 1、铺设绝热层的地面应平整、干燥、无杂物。墙面根部应平 直,且无积灰现象。 2、地面不平时,不能用松散砂粒找平。 3、绝热层的铺设应平整,绝热层相互间接合应严密。直接与

土壤接触或有潮湿气体侵 入的地面,在铺放绝热层之前应先铺一层防潮层。直接与室外空气相邻的地方,也 必须铺设绝热层。 三、反射层的铺设(纺粘非织布/PET镀铝膜层) 铺平铺严,接缝处用密封胶带封严。 四、铺设钢丝网 将钢丝网平整铺设在保温材料上面,要求铺平铺严,边角网丝上翘处需作处理。 五、地暖管的铺设 1、地暖管应按设计图纸标定的管间距和走向敷设,应保持平直,敷设前应检查管外观 质量,管内部不得有杂质。安装间断或完毕时,敞口处应随时封堵。 2、地暖管切割,应采用专用工具;切口应平整,断口面应垂直管轴线。 3、埋设于填充层内的地暖管不应有接头。 4、地暖管的环路布置不宜穿越填充层内的伸缩缝。必须穿越时,伸缩缝处应设长度不小于400mm的柔性套管。 5、地暖管出地面至分水器、集水器连接处,弯管部分不宜露出地面装饰层。地暖管出 地面至分集水器下部球阀接口之间的明装管段,外部应加装塑

地暖施工规范流程

地暖施工规范流程及地暖分类比较 地暖施工规范及流程 地暖常用的管材有钢管、铜管和塑料管。由于塑料管具有无接头、容易弯曲、易于施工等优点,因此工程中经常选用塑料管。常用的塑料管有交联聚乙烯PEX管、改性聚丙烯PP-C管、聚丁烯PB管和交联聚乙烯铝塑复合管XPAP。具有抗老化、耐腐蚀、不结垢、承压高、无环境污染、不易渗漏、水阻力及膨胀系数小等特点,在50℃环境下使用可达50年。 1、不论用什么管材,管件和管材的内外壁应平整、光滑,无气泡、裂口、裂纹、脱皮和明显痕纹、凹陷;管件和管材颜色应一致,无色泽不均匀;地暖产品产品装卸运输和搬运时应小心轻放,不能受到剧烈碰撞和尖锐物体冲击,不能抛、摔、滚、拖,避免接触油污,在储存和施工过程中要严防泥土和杂物进入管内,存放处避免阳光直射。 2、地暖埋管铺设方式 大致分为蛇型和回型两种形状,蛇型铺设又分为单蛇型、双蛇型和交错双蛇型,回型铺设可分为单回型、双回型。 3、地暖的施工条件 ⑴室内粗装修完毕,待铺管地面平整、清洁,平整度要求:1米靠尺检查,高低差<8毫米。 ⑵地暖设计图纸及其他技术文件齐全。 ⑶地板辐射采暖工程施工方案经审批并进行了技术交底。 ⑷材料、机具和施工力量等已准备就绪,且能保证正常施工。 ⑸施工现场、施工用水、用电、材料储放场地等临时设施能够满足施工要求,施工环境温度不宜低于5℃。 ⑹安装过程中防止油漆、沥青或其他化学溶剂污染塑料管道。 ⑺地热塑料管材铺设前,检查管道内外是否粘有污垢和杂物。 ⑻地暖工程中使用的主要材料、设备及成品或半成品,应有符合国家或部颁现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证。 ⑼安装人员应熟悉管材的一般性能,掌握基本操作要点。 ⑽所有地板内的孔洞应在供暖管道铺设之前打好,以免任何此后的钻孔操作。 4、地暖主要工艺流程 土建结构具备地暖施工作业面→固定分集水器→粘贴边角保温→铺设聚苯板→铺 设钢丝网→铺设盘管并固定→设置伸缩缝、伸缩套管→中间试压→回填混凝土→试压验收。

弱电工程施工工艺流程

目录 第1章施工组织设计总体设想、针对本工程方案及施工段划分 1.1工程概况 1.2项目管理班子配备 1.3针对本工程方案 1.3.1施工组织管理 1.3.2工程管理目标 1.3.3施工现场要求 1.4施工时间安排 1.4.1确保工期的技术组织措施 1.5系统测试、验收及竣工资料 1.6施工配合及施工段划分 第2章劳动力计划、主要设备材料、构件的用量计划及民工工资支付保证措施2.1劳动力安排计划 2.2要设备材料、构件的用量计划 2.3民工工资支付保证措施 第3章施工进度计划及各阶段进度的保证措施 3.1施工进度计划说明 3.2项目进度计划的安排 3.3施工进度计划的管理 3.4项目施工进度保证措施 第4章施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 4.1施工组织管理 4.1.1组织机构 4.1.2组织职能设置 4.2项目的质量、进度及安全目标 4.2.1质量目标 4.2.2进度目标 4.2.3安全目标

4.3施工现场平面布置、临时设施及部署 4.3.1施工现场要求 4.3.2施工条件准备 4.3.3劳动力使用计划 4.3.4技术准备 4.3.5项目管理总体安排 4.3.6与总包、机电、装修单位的协调 第5章专项工程施工方案、工程项目实施的重点和难点及技术措施5.1施工难点与重点 5.2主要施工工序 5.3弱电综合管路系统 5.4线缆敷设 5.5各系统施工方案和技术措施 5.5.1综合布线系统 5.5.2计算机网络系统 5.5.3有线电视系统 5.5.4公共广播系统 5.5.5安防监控系统 5.5.6防盗报警系统 5.5.7校园一卡通系统 5.5.8多功能会议系统 5.5.9多媒体显示与查询系统 5.5.10弱电机房工程 5.5.11防雷及接地

地暖管施工流程知识讲解

地暖管施工流程 1、按照设计图纸的要求进行配管,统一环路的加热管应水平。配管时应用专用管剪,断口处要平直并垂直于管轴。2 加热管不允许有接头配件和交叉现象,扎带的规格必须和加热管管径相匹配。 3根据施工图安装阀门及分水器时,要固定牢靠,集分水器的回路应与该户型的管路数相同。 4混凝土的回填应在加热管带压的状态下进行。运送混凝土土的车机具必须在垫有木板的加热管上行驶。卸料时,注意不应让车具的尖锐接触加热管。分水器的每环供、回水支管均应设球阀以便于控制。地面应在沿墙以及过门口处设臵膨胀缝,集分水器与管材连接处,均应设柔性套管,且进集分水器各环路管出楼板面保证离墙150mm距离,便于以后集分水器安装。 6、辐射采暖地板铺设在土壤上时,在绝热层以下应做防水层,铺设在潮湿房间,如卫生间和厨房等,内时绝热层以上应做防水层。加热管道应敷设在自熄型聚苯乙烯保温板(表观密度>20kg/m3、压缩强度>100kPa)材上。管道采用扎带绑扎固定。铺设保温板材时要求地面平整,无任何凹凸不平及沙石碎块、钢筋头等。钢筋头、电线管等管线只允许垂直穿过地板保温层。保温层用胶带粘牢接缝加热盘管由远及近逐环铺设。

7、施工人员必须熟悉图纸,并按照设计图纸施工,实际敷设长度与图纸误差允许5%~8%且埋地部分管道不应有接头。盘管距墙距离均为150mm。 8、保温材料选用自熄型聚苯乙烯保温板材一层保温层采用§=30mm的苯板,在其他楼层敷设时采用§=20mm的苯板,表观密度20kg/m3。填充层采用C15豆石混凝土,施工时应确保工程质量,防止施工器械对管材造成损伤。卵石粒经不大于12mm,并用水冲洗干净。 9、地板采暖施工应在建筑封顶后或室内装修主要工作如吊顶、抹灰等完成后,与地面施工同时进行入冬以前完成,地板辐射采暖施工现场的环境温度不宜小于5度,如低于5度时应采取有效措施提高施工温度。不宜在冬季施工。施工过程中严禁人员踩踏加热管。 10、热媒集配器的安装,热媒集配器装臵应固定于墙壁或专用的箱体内,在其附近及其他局部加热管道排列间距小于100mm 时,加热管外部应设臵柔性套管防止地面温度过高。热媒集配器应由专业厂家制作,管径为DN32,并应有泄水、排气及试验装臵。 11、加热管束末端出地面至分、集水器连接处,弯管部分不宜露出地面装饰层。加热管出地面至热媒集配器下部球阀接口之间的明装管道,外部应加柔性套管。防止局部地面温度过高。套管应高出地面装饰面层50mm~200mm ,套管管径为DN32.

地暖工程施工方案

地暖工程施工方案第一部分工程概况 一、编制依据与说明 二、工程概况 第二部分施工组织设计 一、施工准备与组织机构 二、安装施工 第三部分施工管理 一、质量保证措施 二、成品保护措施 三、中间验收与竣工验收 四、技术管理措施 五、安全消防措施 六、环保、文明施工 七、标识、包装、运输及储存

第一部分工程概况 第一章编制依据与说明 一、编制依据 1、施工图。 2、根据工程建设标准《低温热水地板辐射采暖工程应用技术规程》进行编制。 3、现行《建筑施工规范》相关规定。 4、因该施工组织设计为投标方案,未与土建方协调施工进度和施工顺序,所以仅以我公司过去施工的相似工程为模拟施工方案,具体施工组织设计应待施工前各方协商后准备编制。 5、根据我公司的施工经验进行编制。 二、编制说明 依据施工图纸,在采暖工程施工规范和给排水施工规范为原则的基础上,针对工程的实际情况编制施工组织设计,合理安排施工,确保工程的质量及进度。 第二章工程概况 一、工程概况: 山东外国语职业学院1-5#学生公寓楼地暖工程,施工面积约 17500平方米,地板采暖承包内容: 二、工程特点: (1)甲方负责提供设计地板采暖施工图纸。 (2)乙方负责上述工程范围内的低温地热采暖系统工程的安装施工。 (3)本工程包工包料。 (4)低温地热采暖工程可能与电气、门窗安装、给水工程施工有交*,要求各方密切配合,以确保工程质量和施工效率。 1

第二部分施工组织设计 第一章施工准备与组织机构 一、施工准备工作 施工准备工作具体分为甲方的施工准备工作和乙方的施工准备,是工程顺利施工的基础。 (一)、甲方的施工准备工作:为保证工程质量、施工进度,甲方负责提供的符合低温地热采暖施工要求的作业面须经监理验收后方可交付乙方施工;同时要求在乙方进场前至少提供本次施工量30%的工作量,以满足乙方施工跟进进度的要求,以免造成停工、窝工等现象。具体条款如下: 1、对乙方提供施工图,组织有关工种进行会议、技术交底,以便于统一协作施工。 2、甲方提供施工用电、用水。 3、提供低温地板采暖施工所要求的作业面,具体内容如下: 3.1、地面防水工程施工完毕并已通过验收。 3.2、室内低温地板采暖地面(找平层)的平整度要求正负误差在10mm以内,完成施工垃圾清扫。 3.3、提供或满足地面采暖施工的标高要求的工作面。 二、组织机构与劳动力安排 (一)、现场组织机构框图(下页): (二)、质保体系: 1、质量方针:质量第一、信誉第一、用户至上。 2、质量目标:施工争取优质工程,必保合格工程,与总包单位紧密合作,争创优良工程。 3、部门职责:项目经理主管工程的全面工作,要求工程管理技术人员各尽其责,认真履行管理制度,各施工小组实行定额考核,所以工作人员均要严格执行公司的奖惩制度。

强弱电改造工程施工方案与工艺

强弱电改造工程施工方案与工艺 1.1配管配线 1、按照设计要求密切和土建配合进行施工,找准设备设施座标标高,对管道敷设走向放线,协调与其它安装分部的配合,保证和安装工程顺利进行。 2、按规范要求,凡直线段管长超过30m,或者管长超过20m有一个弯,管长超过15m有两个弯,管长超过8m有三个弯时,给穿线造成困难的地方,采用加大一级管径的措施。 3、按照工艺操作规程进行配管、转弯、接头连接和进箱连接管口接线盒、灯头盒、开关盒等处,采取管堵帽、金属管帽、泡沫塑料堵口等措施,分别对不同的管口、盒口进行保护性堵塞以防止杂物掉入线管。特别是二装接头

4、线管过变形缝的措施依照标准图做法处理。 5、管线配合后,隐蔽前要组织对照图纸的验收检查,确保配合无误。 6、凡需要按剔槽配合处理的地方,应先划线定位,再剔槽。剔槽工艺必须在土建外抹前进行。 7、穿线前,用空压机吹扫管内杂物,并安上管护口保护。 8、注意线路色标和线路编号要求,用规定的色标分别为相线A、B、C对应黄、绿、红色塑料线。工作零线用蓝色,保护零线用花色或黑色线,双回路电源要保证相序准确。 9、穿线和接线结束,应用500V摇表检查线路绝缘并严格记录。绝缘电阻不得小于0.5MΩ 10、穿线严格按照工艺规程进行。不得损伤绝缘层和线路有扭结。 1.2格栅灯安装 1、灯具安装在土建装饰完成后进行,根据不同场所的要求和可能分别采用预埋件固定,膨胀螺栓固定。灯具及支架牢固端正、位置正确。 2、灯具安装应有与装修线条、花饰吻合、协调、感观美观。嵌入式灯具应固定在专设的框架上,边缘应紧贴顶棚面;矩形灯具的边缘应与顶棚面的装饰线平行,对称安装时,其中心轴线应相互平行。

地暖施工规范精编WORD版

地暖施工规范精编 W O R D版 IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】

地暖施工规范 (一) 一般规定 1、板辐射供暖的安装工程,施工前应具备下列条件: ⑴设计图纸及其它技术文件齐全。 2、地板辐射供暖的安装工程,环境温度宜不低5℃。 3、地板辐射供暖施工前,应了解建筑物的结构,熟悉设计图纸、施工方案及其它工种的配合措施。安装人员应熟悉管材的一般性能,掌握基本操作要点,严禁盲目施工。 4、加热管安装前,应对材料的外观和接头的配合公差进行仔细检查,并清除管道和管件内外的污垢和杂物。 5、安装过程中,应防止油漆、沥青或其它化学溶剂污染塑料类管道。 6、管道系统安装间断或完毕的敞口处,应随时封堵。 ⑵经批准的施工方案或施工组织设计已进行技术交底。 ⑶施工力量和机具等,能保证正常施工。 ⑷施工现场、施工用水和用电、材料储放场地等临时设施,能满足施工需要。 (二) 绝热层的铺设 1、绝热层应铺设在平整的基地上。

2、绝热层应铺设平整、搭接严密。当敷有真空镀铝聚脂薄膜或玻璃布基铝箔贴面层时, 3、除将加热管固定在绝热层上的塑料卡钉穿透外,不得有其它破损。 (三) 加热管的配管和敷设 1、按照设计图纸的要求,进行放线并配管。同一通路的加热管应保持水平。 2、加热管的弯曲半径,PE-RT管有宜小于5倍管外径。 3、填充层内的加热管不应有接头。 4、采用专用工具切管,断口应平整,断口面应垂直于管轴线。 5、加热管应加以固定,可以分别采用以下的固定方法: ⑴用固定卡子将加热管直接固定在敷有复合面层的绝热板上。 ⑵用扎带将加热管绑扎在铺有复合面层的钢丝网上。 ⑶卡在铺设于绝热层的表面的专用管架或管卡上。 6、加热管固定点的间距,直管段不应大于700mm,弯曲管段不应大于350mm。 2、加热管的弯曲半径,PE-RT管有宜小于5倍管外径。 3、填充层内的加热管不应有接头。 4、采用专用工具切管,断口应平整,断口面应垂直于管轴线。

强电弱电施工规范与工艺一般规定-1

强电弱电施工规范与工艺一般规定 1 、本章适用于住宅单相人户配电箱户表后的室内强弱电电路布线及电器、灯具安装。 2 、配电箱户表后应根据室内用电设备的不同功率分别配线供电;大功率家电设备应独立配线安装插座。 3 、配线时,相线与零线的颜色应不同;同一住宅相线(L )颜色应统一,零线(N )宜用蓝色,保护线(PE )必须用黄绿双色线。 4 、导线间和导线对地间电阻必须大于0.5M Ω。 5 、各弱电子系统均用星型结构。 6 、进线穿线管2~3 根从户外引入家用信息接入箱。出线穿线管从家用信息箱到各个户内信息插座。所敷设暗管(穿线管)应采用钢管或阻燃硬质聚氯乙烯管(硬质PVC 管)。 7 、直线管的管径利用率应为50%~60% ,弯管的管径利用率应为40%~50% 。 8 、所布线路上存在局部干扰源,且不能满足最小净距离要求时,应采用钢管。 9 、暗管直线敷设长度超过30 米时,中间应加装过线盒。 10、暗管必须弯曲敷设时,其路由长度应≤15 米,且该段内不得有S 弯。连续弯曲超过2 次时,应加装过线盒。所有转弯处均用弯管器完成,为标准的转弯半径。不得采用国家明令禁止的三通四通等。 11、暗管弯曲半径不得小于该管外径的6~10 倍。 12、在暗管孔内不得有各种线缆接头。 13、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备最大输出功率。 14、电线与暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm ,交叉距离

不应小于100mm 。 15、穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接牢固,涮锡并用绝缘带包缠应均匀紧密。 16、暗盒均应该加装螺接以保护线路。主要材料质量要求1、电器、电料的规格、型号应符合设计要求及国家现行电器产品标准的有关规定。①电源线:根据国家标准,单个电器支线、开关线用标准1.5 平方毫米线,主线用标准2.5 平方毫米线;空调插座用4 毫米平方线;②背景音乐线:标准2 ×0.3 平方毫米线③环绕音响线:标准100-300 芯无氧铜④视频线:标准AV 影音共享线⑤网络线:超五类UTP 双绞线⑥有线电视线:宽带同轴电缆2 、电器、电料的包装应完好,材料外观不应有破损,附件、备件应齐全。3 、塑料电线保护管及接线盒、各类信息面板必须是阻燃型产品,外观不应有破损及变形。4 、金属电线保护管及接线盒外观不应有折扁和裂缝,管内应无毛刺,管口应平整。5 、通信系统使用的终端盒、接线盒与配电系统的开关、插座,选用与各设备相匹配的产品。 施工要点:1 、应根据用电设备位置,确定管线走向、标高及开关、插座的位置。 ①电源插座间距不大于3m,距门道不超过1.5m,距地面30cm。(国际标准) ②所有插座距地高度30cm。③开关安装距地1.2~ 1.4m,距门框0.15~ 0.2m。 2 、电源线配线时,所用导线截面积应满足用电设备的最大输出功率。 3 、暗盒接线头留长30 厘米,所有线路应贴上标签,并表明类型、规格、日期和工程负责人。 4 、穿线管与暗盒连接处,暗盒不许切割,须打开原有管孔,将穿线管穿出。穿线管在暗盒中保留 5 毫米。 5 、暗线敷设必须配管。

弱电项目施工工艺规范

弱电施工工艺 在施工全过程中严格按照工程质量检验评定标准逐项检查操作质量,在工程完工后,对施工质量进行评定,并备好质量保证资料,保证交付使用的工程达到设计要求和满足使用功能。 一、电气线路敷设 A.一般规定 1.电缆(线)敷设前,做外观及导通检查,并用直流500V兆欧表测量绝缘电阻,其电阻不小于5MΩ;当有特殊规定时,应符合其规定。2.线路按最短途径集中敷设,横平竖直、整齐美观、不宜交叉。3.线路不应敷设在易受机械损伤、有腐蚀性介质排放、潮湿以及有强磁场和强静电场干扰的区域;必要时采取相应保护或屏蔽措施。4.当线路周围温度超过65℃时,采取隔热措施;位处有可能引起火灾的火源场所时,加防火措施。 5.线路不宜平行敷设在高温工艺设备、管道的上方和具有腐蚀性液体介质的工艺设备、管道的下方。 6.线路与绝热的工艺设备,管道绝热层表面之间的距离应大于200mm,与其他工艺设备、管道表面之间的距离应大于150mm。 7.线路的终端接线处以及经过建筑物的伸缩缝和沉降逢处,应留有适当的余度。 8.线路不应有中间接头,当无法避免时,应在分线箱或接线盒内接线,接头宜采用压接; 当采用焊接时应用无腐蚀性的焊药。补偿导线宜采用压接。同轴电缆

及高频电缆应采用专用接头。 9.敷设路时,不宜在混凝土土梁、柱上凿安装孔。 10.线路敷设完毕,应进行校线及编号,并按第一条的规定,测量绝缘电阻。 11.测量线路绝缘时,必须将已连接上的设备及元件断开。 B.电缆的敷设 1.敷设电缆时的环境温度不应低于-7℃。 2.敷设电缆时应合理安排,不宜交叉;敷设时应防止电缆之间及电缆与其他硬物体之间的磨擦;固定时,松紧应适度。 3.多芯电缆的弯曲半径,不应小于其外径的6倍。 4.信号电缆(线)与电力电缆交叉时,宜成直角;当平行敷设时,其相互间的距离应符合设计规定。 5.在同一线槽内的不同信号、不同电压等级的电缆,应分类布置;对于交流电源线路和连锁线路,应用隔板与无屏蔽的信号线路隔开敷设。 6.电缆沿支架或在线槽内敷设时应在下列各处固定牢固: (1)电缆倾斜坡度超过45°或垂直排列时,在每一个支架上。(2)电缆倾斜坡度不超过45°且水平排列时,在每隔1~2个支架上。 (3)和补偿余度两侧以及保护管两端的第一、第二两个支架上。(4)引入仪表盘(箱)前300~400mm处。 (5)引入接线盒及分线箱前150~300mm处。