文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水工结构混凝土老化的检测与评估

水工结构混凝土老化的检测与评估

水工结构混凝土老化的检测与评估
水工结构混凝土老化的检测与评估

水工结构混凝土老化的检测与评估

摘要:本文针对国内大量水工建筑老化病害严重的问题,建议这些建筑进行全面的耐久性评估,并对老化严重的建筑进行处理,提高这些水工建筑的安全性和耐久性。主要总结了常见的水工建筑的老化病害评估和处理方法,给出自己的意见。

关键词:水工结构;混凝土老虎;检测;评估

Abstract: this article in view of the domestic large hydraulic structure aging serious problem, suggestion the building of the durability of the comprehensive evaluation, and the aging of the serious building process, improve the security of the hydraulic structures and durability. Mainly summarizes the common hydraulic structure of aging damage assessment and treatment methods, gives his opinion.

Keywords: hydraulic structure; Concrete tiger; Detection; assessment

水工建筑的老化是指水工建筑在使用的过程中,随使用时间的变长,受各种自然因素的影响,导致结构的安全性、耐久性和适用性降低的现象。导致水工建筑混凝土老化的因素有很多,包括二氧化碳的侵入会造成的混凝土碳化,空气和混凝土中的酸性离子导致钢筋锈蚀,土壤的冻融、冰蚀会导致表层混凝土的剥落等。在这些破坏中,由于各种因素导致的混凝土的裂缝起到了很大的作用。裂缝形成的原因包括加载、温度变化、混凝土体积收缩等,混凝土表面裂缝越多,宽度越大,这些老化因素的作用会大大加强,且大幅加快,严重减少水工建筑的使用寿命,影响构筑物的正常使用。

1.混凝土老化评价

1.1水工混凝土老化评价体系内容

1.1.1工程环境调查

结构物所处的环境条件是影响结构耐久性的重要因素之一。由于工程所处环境不同,在对水工混凝土劣化情况进行检测与评价时,必须对工程所处的环境进行详细调查,初步分析可能造成混凝土耐久性侵蚀的各种不利因素,调查内容包括空气质量、水质情况、冻融条件及使用状况等。

1.1.2混凝土外观检查及现场试验

外观检查和现场试验是检验混凝土质量和评价其耐久性的最直观有效的手

水工钢筋混凝土结构学复习整理汇总

水工钢筋混凝土结构学复习整理 一、填空题 1、钢筋混凝土结构用钢筋要求具有较高的强度、一定的塑性、良好的可焊性能以及与混凝土之间必须有足够的粘结性。 2、钢筋按力学的基本性质来分,可分为两种类型:软钢、硬钢。硬钢强度高,但塑性差,脆性大。从加载到拉断,不像软钢那样有明显的阶段,基本上不存在屈服阶段。设计中一般以协定流限作为强度标准。 3、我国混凝土结构设计规范规定以边长为mm 150的立方体,在温度为℃320 、相对湿度不小于%90的条件下养护28天,用标准实验方法测得的具有%95保证率的立方体抗压强度标准值cuk f 作为混凝土强度等级,以符号C 表示,单位为2/mm N 。 4、混凝土双向受压时,一向抗压强度随另一向压应力增大而增大。双向受拉时的混凝土抗拉强度与单向受拉强度基本一样,一向受拉一向受压时,混凝土的抗压强度随一向的拉应力的增加而降低。 5、混凝土的变形有两类:一类是由外荷载作用而产生的受力变形;一类是由温度和干湿变化引起的体积变形。 6、混凝土在荷载长期持续作用下,应力不变,变形也会随着时间而增长,这种现象称为混凝土的徐变。 7、钢筋与混凝土之间的粘结力主要由以下三部分组成:○1水泥凝胶体与钢筋表面之间的胶结力;○2混凝土收缩,将钢筋紧紧握固而产生的摩擦力;○3钢筋表面不平整与混凝土之间产生的机械咬合力。 8、影响粘结强度的因素除了钢筋的表面形状以外,还有混凝土的抗拉强度、浇筑混凝土时钢筋的位置、钢筋周围的混凝土厚度等。 9、为了保证光圆钢筋的粘结强度可靠性,规范规定绑扎骨架中的受拉光圆钢筋应在

末端做成 180弯钩。 10、接长钢筋的三种办法:绑扎搭接、焊接、机械连接 11、工程结构设计的基本目的是使结构在预定的使用期限内能满足设计所预定的各项功能要求,做到安全可靠和经济合理。 12、工程结构的功能要求主要包括三个方面:(1)安全性(2)适用性(3)耐久性 13、安全性、适用性、耐久性统称为结构的可靠性。 14、结构抗力是结构或结构构件承受荷载效应S 的能力,指的是构件截面的承载力、构件的刚度、截面的抗裂性等,常用符号R 表示。 15、根据功能要求,通常把钢筋混凝土结构的极限状态分为承载能力极限状态和正常使用极限状态两类。 16、荷载代表值主要有永久荷载或可变荷载的标准值,可变荷载的组合值、频遇值和准永久值等。 17、荷载标准值是指荷载在设计基准期内可能出现的最大值。荷载标准值是荷载的基本代表值,荷载的其他代表值都是以它为基础再乘以相应的系数后得出的。 18、正常使用极限状态验算时,荷载的材料强度均取用为标准值。其原因是正常使用极限状态验算时,它的可靠度水平要低一些。 19、混凝土的强度等级即是混凝土标准立方体试件用标准试验方法测得的具有95%保证李的立方体抗压强度标准值cuk f 。 20、受弯构件设计时,既要保证构件不得沿正截面发生破坏,又要保证构件不得沿斜截面发生破坏,因此要进行正截面承载力与斜截面承载力的计算。 21、梁的高度h 通常可由跨度0l 决定,简支梁的高跨比0/l h 一般为1/8—1/12。梁的高 宽比b h /一般为2—3.5。 22、厚度不大的板,其厚度约为板跨的1/12—1/35。 23、为了便于混凝土的浇捣并保证混凝土与钢筋之间有足够的粘结力,梁内下部纵

2020混凝土结构施工质量检查

2020混凝土结构施工质量检查 混凝土结构子分部工程施工质量验收,除了观感质量应合格外,结构实体检验也必须合格。结构实体检验主要针对涉及混凝土结构安全的有代表性的部位进行,包括三大项内容: ①混凝土强度、②钢筋保护层厚度、③结构位置与尺寸偏差。 结构实体检验应由监理单位组织施工单位实施,并见证实施过程。施工单位应制定结构实体检验专项方案,并经监理单位审核批准后实施。除结构位置与尺寸偏差外的结构实体检验项目,应由具有相应资质的检测机构完成。结构实体检验中,当混凝土强度或钢筋保护层厚度检验结果不满足要求时,应委托具有资质的检测机构按国家现行有关标准的规定进行检测。 一 混凝土强度检验 ①同条件养护试件 ②回弹-取芯法 结构实体混凝土强度应按不同强度等级分别检验,检验方法宜采用同条件养护试件方法;当未取得同条件养护试件强度或同条件养护试件强度不符合要求时,可采用回弹-取芯法进行检验。

混凝土强度检验时的等效养护龄期可取日平均温度逐日累计达到600℃·d时所对应的龄期,且不应小于14d。日平均温度为0℃及以下的龄期不计入。 冬期施工时,等效养护龄期计算时温度可取结构构件实际养护温度,也可根据结构构件的实际养护条件,按照同条件养护试件强度与在标准养护条件下28d龄期试件强度相等的原则由监理、施工等各方共同确定。 同条件养护试件强度检验 1 同条件养护试件的取样和留置应符合下列规定: (1)同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位,应由施工、监理等各方共同选定,且同条件养护试件的取样宜均匀分布于工程施工周期内; (2)同条件养护试件应在混凝土浇筑入模处见证取样; (3)同条件养护试件应留置在靠近相应结构构件的适当位置,并应采取相同的养护方法; (4)同一强度等级的同条件养护试件不宜少于10组,且不应少于3组。每连续两层楼取样不应少于1组;每2000m3取样不得少于一组。 2 每组同条件养护试件的强度值应根据强度试验结果按现行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081的规定确定。 3 对同一强度等级的同条件养护试件,其强度值应除以0.88后按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107的有关规定进行评定,评定结果符合要求时可判结构实体混凝土强度合格。 回弹-取芯法强度检验 1 回弹构件的抽取应符合下列规定:

混凝土结构实体检测(方案) -

混凝土结构实体检测方案山西省儿童医院新院医疗综合楼-住院楼2区

目录 一、工程概况 (3) 1.1各部位混凝土设计标号 (3) 1.2楼板设计厚度 (3) 1.3钢筋保护层厚度 (4) 二、编制说明及依据 (4) 2.1编制说明 (4) 2.2、编制依据 (4) 三、结构实体检测 (4) 3.1 混凝土同条件试块: (5) 3.2 结构实体钢筋保护层厚度检验 (6) 3.3 板厚 (6) 3.4 回弹 (6) 3.5 外观实测实量 (9)

一、工程概况 1.1各部位混凝土设计标号 1.2楼板设计厚度

1.3钢筋保护层厚度 二、编制说明及依据 2.1编制说明 “百年大计,质量第一”,为确保工程质量,须在施工过程中做好结构实体检测工作,特编写此方案。 2.2、编制依据 山西省儿童医院新院医疗综合楼-住院楼2区工程承包合同,及施工用图纸等; 【建筑工程施工质量验收统一标准】(GB50300-2013); 【混凝土结构工程质量验收规范】(GB50204-2002(2011版)); 【工程质量规范】(GB50026-2008); 【混凝土强度检验评分标准】(GB-T50107-2010); 【回弹法检测混凝土抗压强度技术规程】(JGJ/T23-2011); 【混凝土质量控制标准】(GB50164-2011); 【建筑施工手册】第五版; 工程建设标准强制性条文,及其他有关法律、法规,规章,管理文件。 三、结构实体检测 对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检测。结构实体检测应在监理工程师(建设单位项目专业负责人)见证下,有施工单位项目经理、技术总工组织实施,承担结构实体检验的试验单位应具有响应的检测资质。

水工钢筋混凝土结构课程设计

《水工钢筋混凝土结构》 课程设计 姓名: 苏瑞 学号: 2014030008 专业: 14级水利水电建筑工程(士官)

《水工钢筋砼》课程设计任务书课程设计题目:钢筋混凝土肋形楼盖设计 一、设计资料 1、设计条件 某水电站副厂房属3级水工建筑物,环境条件类别为一类,厂房按正常运行状况设计,设计状况属持久状况,设计状况系数ψ取 1.0。采用外墙及内柱承重,柱网布置如图1所示,楼盖采用钢筋混凝土现浇整体式肋形结构。 图1 副厂房楼盖结构柱网布置图 2、设计参数 (1)楼层构造 20mm厚水泥砂浆抹面(水泥砂浆容重γ1为20kN/m3)。 钢筋混凝土结构层(钢筋混凝土容重γ3为25kN/m3)。 15mm厚混合砂浆粉底(混合砂浆容重γ2为17kN/m3)。 (2)材料 混凝土:楼面活荷载标准值q k≤6kN/m时,采用C20;q k>6kN/m时,采用C25; 钢筋:除主梁和次梁的主筋采用HRB335钢筋外,其余均采用HPB235钢筋。 (3)设计参数 表1 柱网尺寸L1×B1及荷载楼面活荷载标准值

柱网尺寸L1×B1、柱的截面尺寸b×h = 300mm×400mm,楼面活荷载标准值q k按题号由表1给出,如表2所示。 表2 设计参数自选 二、设计内容 1、肋型结构梁格布置及构件尺寸拟定 根据设计任务书提供的设计资料及表1所填有关设计参数进行结构布置;选定材料并拟定构件截面尺寸,板的结构采用单向板结构。 2、结构内力计算 根据结构工作状况及结构特点,确定计算简图,并进行荷载计算;计算结构内力,并根据需要绘制内力包络图。 3、截面设计 考虑结构设计的安全、经济、便于施工等因素进行截面设计;合理选择受力钢筋,并按要求配置构造钢筋;绘制主梁内力包络图及抵抗弯矩图。 4、绘制构件施工图 绘制楼盖结构平面布置图(1:100~1:200);绘制板、次梁和主梁模板配筋图,根据需要绘制钢筋材料表或钢筋抽样图。 三、课程设计分组及要求 1、设计分组 学生根据学号按表1确定自己的设计参数,将设计参数填入表2并独立完成课程设计

水工钢筋混凝土结构A 及答案

注:装订线内禁止答题,装订线外禁止有姓名和其他标记。 东北农业大学成人教育学院考试题签 水工钢筋混凝土结构(A) 一、填空题(每空1分,共20分) 1、钢筋冷拉后()并没有提高,只提高()。 2、钢筋的粘结力()( )、( ) 三部分组成。 3、钢筋混凝土梁的钢筋骨架中( )和 ( )统称为腹筋,配置腹筋的目的是为了保证梁的( )承载力。 4、钢筋混凝土受弯构件的( )计算是为了保证构件安全工作,而对构件进行( ) 是为了保证构件预期的( )和 ( ) 。 5、区别大、小偏心受压的关键是远离轴向压力一侧的钢筋先( ),还是靠近轴心压力一侧的混凝土先被压碎,先( )者为大偏心受压,先( )者为小偏心受压。 6、在偏心受压构件两侧配置( )的钢筋,称为对称配筋。对称配筋虽然要( )一些钢筋,但构造( ),施工( )。特别是构件在不同的荷载组合下,同一截面可能承受( )的正负弯矩时,更应该采用对称配筋。 二、选择题(把正确答案填在括号内,每题2分,共20分) 1、可利用多次重复加载卸载后应力应变关系趋于直线的性质来求弹性模量,既加载至( )后下载至零,重复加载卸载5次,应力应变曲线渐趋稳定并接近于一条直线,该直线的正切即为混凝土的弹性模量。 (A) 0.4f c (B) 0.3f c (C) 0.43f c (D) 0.5f c 2、混凝土应力越大,徐变越大,当应力( )时,徐变与应力成正比,称为线性徐变。 (A) cσ<0.5 f c (B) cσ≤ (0.5 ~ 0.8) f c (B) cσ≤ (0.6 ~ 0.65) f c (C) cσ≤ (0.55 ~ 0.65) f c 3、混凝土保护层厚度是指( )。 (A) 箍筋的外皮至混凝土外边缘的距离 (B) 受力钢筋的外皮至混凝土外边缘的距离 (C) 受力钢筋截面形心至混凝土外边缘的距离 4、下列不属于影响混凝土立方体抗压强度的因素的是( )。 (A) 试验方法 (B) 试验气温 (C) 试件尺寸 (D) 混凝土的龄期 5、下列( )项破坏形态不会发生在梁的剪弯区段。 (A) 偏压破坏 (B) 斜压破坏 (C) 剪压破坏 (D) 斜拉破坏 6、弹性方法设计的连续梁、板各跨跨度不等,但相邻两跨计算跨度相差<10%,仍作为等跨计算,这时,当计算支座截面弯矩时,则应按( )计算。

混凝土结构检测试验

第一篇混凝土结构设计 第一章钢筋混凝土的一般概念和材料的主要性能 第二章高强高性能混凝土结构的性能及设计方法 第三章受弯构件承载力计算与构造 第四章混凝土结构设计方法 第五章钢管混凝土结构 第六章钢骨混凝土结构 第七章混凝土结构受拉构件承载力的计算 第八章混凝土结构受压构件承载力的计算 第九章钢筋混凝土受扭构件承载力计算 第十章混凝土结构正常使用阶段的验算 第二篇无损检测基本操作技术与检测人员资格鉴定 第一章无损检测总论 第二章无损检测人员资格鉴定与认证 第三章射线检测技术 第四章超声波检测技术 第五章涡流检测技术 第六章磁粉检测技术 第七章渗透检测技术 第八章无损检测新技术 第九章现代检验理论和信息处理技术 第三篇国内外混凝土结构故障检测技术 第一章混凝土无损检测概述 第二章回弹法检测混凝土强度 第三章混凝土超声检测技术 第四章超声法检测混凝土强度 第五章钻芯法检测混凝土强度 第六章拔出法检测混凝土强度 第七章超声法检测混凝土缺陷 第八章高强混凝土强度的检测技术 第九章混凝土无损检测技术的工程应用实例 第四篇混凝土结构性能试验操作技术 第一章建筑结构试验概述 第二章建筑结构试验设计 第三章试验数据采集及删量仪器 第四章建筑结构静力试验 第五章混凝土结构动力试验 第六章混凝土结构抗震动力加载试验 第七章混凝土服役结构的可靠一性鉴定 第八章混凝土结构试验的数据处理 第五篇混凝土结构可靠性与耐久性分析评估 第一章混凝土结构的可靠度 第二章先进拟合优度检验方法的应用

第三章混凝土结构性能的评定 第四章钢筋锈蚀与混凝土结构的耐久性 第五章现存结构的可靠性分析 第六章混凝土结构寿命预测及其剩余寿命预测第七章混凝土构件的耐久性 第八章结构系统静强度可靠性分析理论及其计算第九章混凝土结构耐久性设计、评估及维护 第六篇混凝土结构故障鉴定及修复与损伤预防第一章混凝土结构的损伤诊断 第二章混凝土结构的检测及鉴定 第三章混凝土结构加固设计方法 第四章砌体结构的加固设计方法 第五章建筑物纠倾技术 第六章混凝土结构耐久性的损伤防治 第七章混凝土结构的防护及耐腐蚀设计 第七篇混凝土结构检测规范标准 混凝土强度检验评定标准 混凝土质量控制标准 冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程 预制混凝土构件质量检验评定标准 回弹击检混凝土抗压强度技术规程 超声回弹综合法检测混凝土强度技术规范 钻芯法检测混凝土强度技术规程 混凝土超声波检测仪 (进口 ) 混凝土超声波测试仪 (进口 ) 脉冲回波测试仪 (进口 ) 混凝土结构扫描仪 (进口) 新拌混凝土检测仪 (进口 ) RCT氯含量快速测试仪 (进口 ) 混凝土碳化深度测试仪 (进口 ) 砂浆孔隙测试仪 (进口)

水工建筑混凝土结构设计及其施工质量控制

水工建筑混凝土结构设计及其施工质量控制 发表时间:2018-01-30T16:14:24.947Z 来源:《防护工程》2017年第27期作者:李娟 [导读] 随着社会主义市场经济发展水平的不断提升,广大社会成员日常工作和生活的物质质量也得到了充分的满足。 邯郸市水利水电勘测设计研究院河北省 056001 摘要:随着社会主义市场经济发展水平的不断提升,广大社会成员日常工作和生活的物质质量也得到了充分的满足。建筑的使用安全性与可靠性将会直接影响到建筑企业的外在形象以及信誉,建筑混凝土结构设计以及施工质量控制的总体发展,可以确保有关单位在激烈的市场竞争当中谋得自己的生存道路。 关键词:水工建筑;混凝土结构设计;施工质量;控制 1 水工建筑的结构设计 水工混凝土结构设计过程应符合相关规定和标准,对建筑结构正常使用过程中的检测与维护进行充分考虑,在结构设计时预留出足够的工作面,为后续工作的实施提供便利。同时,水工混凝土结构在使用过程中不可避免的会受到病害的威胁,应尽最大能力将危害程度降到最低。在混凝土结构构件设计时应注意对材料所受环境侵蚀、老化等因素对性能产生的影响,同时保证结构的整体稳定性以及构件的安全性。 在水利工程结构设计前期,设计人员一定要充分了解企业提供的资料,根据这些资料判断建筑结构设计有没有必要使用混凝土结构,接着,设计人员要建立力学模型,并对混凝土结构的各项参数进行评估。结构设计的前期最重要的工作是设计人员评估混凝土结构有没有达到施工的要求,同时要复查重要的参数。在我国的水利工程结构建设之中,设计人员应该重视混凝土结构的经济效益,在进行设计的同时,也应该考虑建筑的实际建设成本,设计要从建筑的实际出发,考虑建筑的安全性和居民的舒适性,不可以仅仅考虑外观,忽视建筑的实际用途。 2施工质量控制 2.1 保证材料的质量 在建筑原料的采买之中,市场采购人员对于材料价格以及材料的质量的了解决定了采买工作是否可以正常进行。但是,在实际的材料采买之中,企业的采购人员出于多种原因,因为材料报价的不准确或是对于市场销售情况的不了解,会导致采买花费大大增加,影响了企业在建设造价编制之中的正常作用,直接影响了施工造价控制和管理工作。因此,在实际的工程造价管理之中,建设部门应该定期将工程之中所使用的原料花费与实际工程预选相比对,并对工程材料的质量进行了解,在保证工程建设质量的前提之下,尽量使得工程预算编制合理化。与此同时,在施工单位进入到施工场地的时候就需要对于原材料的质量开展严格的控制,保证原材料的质量能够符合设计规定。作为建筑工程的监察部门,在进行原料采购的时候就需要对全过程开展严格的监督,并且需要在购置材料之后查验所购置原材料的具体数量以及质量,确保每一批材料必须要具备质量保证书等有关文件,并且需要就质量问题开展抽样检查。首先要从外观上开展详细的检测,然后按照规定抽取一定数量的样品开展试验,在试验合格之后才可以进行后续的施工。材料的采买质量和采买价格对于工程预算的编制有很大的促进作用,完善材料采买的动态检查才可以促进工程造价的高质量编制。 2.2 控制施工混凝土的配比 浇筑作业中较为严重的一个技术问题就是对于水化热问题的解决,在混凝土的施工配比之中,为了降低水化热的危害,一般在施工作业之中会使用水化热较低的矿渣水泥,为了进一步降低水化热,还要在配比之中假如粉煤灰来代替水泥,既可以降低水化热,也可以提高混凝土在施工之中的可泵性,减少配比之中水泥和水的使用,节约资源。粉煤灰在配比之中的加入还提升了浇筑结构表面的混凝土强度,对于建筑的质量也有很大的促进作用。 施工浇筑所使用的混凝土的搭配比例对于浇筑结构的强度和质量也有很大的影响。通常,在浇筑所使用的混凝土成分之中,混凝土的主体为水化热较低的粉煤灰水泥,以防止浇筑放热影响结构强度。同时,在配比之中,混凝土内骨粉的比例应该占总体积的 80%以上,以保证混凝土的强度。混凝土的配合比需要在长期的工程实践之中来摸索,一个优秀的混凝土施工配比对于工程的成功和建筑的建设质量都有很大的意义。在当今的浇筑作业之中所使用的混凝土配比经过我国建筑行业的多年使用,具有较好的浇筑效果。 2.3保证施工技术符合标准 建筑的功能特点要求建筑结构的有很高的防水质量,其建设过程之中的防水性能和结构的防渗性能至关重要。而且在当前的建筑项目的建设之中,很多的建筑因为建设过程之中的施工技术不过关,影响了性能。因此,建设人员应该加强对于施工技术的重视程度,并增强对于施工之中防水处理的监管。在建筑的建设过程之中,施工的中点数保证施工建筑在工程的工作之中的防水防渗功能,防渗堵漏施工的主要思维就是确定水分渗透的主要位置并加以修补。因此,在施工之中,首先要进行的就是渗透处水源的确定,确定渗漏水源的来源可以对建筑之中的渗透现象进行根本性的杜绝。但是,建筑渗透水源的确定并不简单,在有的渗透事故之中,一处渗透点可能对应多出渗透水源,因此,这也是防渗技术之中的难点之一。一般在现代的建筑工程的防渗堵漏项目之中所使用的技术是促凝灰土防渗技术,该技术是使用防水的灰土材料对于渗漏点进行处理,在建筑的建设过程之中也可以通过该技术来进行建筑的防渗处理。 2.4引进先进的质量控制措施 现如今使用的重点新型质量控制对策就是 5S 控制法(就是我们通常所说的 5 个以 S 开头的字母所构成的控制方法),包含整顿、整理、清洁、清扫以及素养这 5 个角度,可以确保实现质量控制的进展有条理、质量控制系统化以及分工的明确性,能够保证在同一时段当中可以完成不相同的质量控制错作,确保能够改进施工质量问题,以及确保建筑混凝土施工的技术性、稳定性以及质量型,可以保证建筑工程的总体运作紧密性以及整体的运作合作性。 结束语 总而言之,水工建筑混凝土的结构设计,相应设计路径以及施工方式的应用,对项目最终建筑质量的好坏,有着直接且显著的影响作用。相关技术工作人员应当全面了解结构设计工作开展的基本概念,在灵活掌握各种质量监理控制途径的同时,采取更加科学合理的施工

水工钢筋混凝土结构习题集2-2

第四章钢筋混凝土受弯构件斜截面承载力计算 一、思考题 1.钢筋混凝土无腹筋梁斜裂缝发生前后梁内应力状态有何变化?其应力重分布表现在哪些方面? 2.钢筋混凝土无腹筋梁的斜截面受剪破坏的主要形态有哪几种?它们的破坏原因和破坏过程有何不同?在设计中采用什么措施加以防止? 3.何谓剪跨比?它对无腹筋梁斜截面承载力及斜截面破坏形态有何影响?对有腹筋梁的斜截面破坏形态影响怎样? 4.钢筋混凝土梁的斜截面承载力的计算公式是建立在哪种破坏形态之下的?如何避免其他斜截面破坏形态的发生? 5.影响无腹筋梁斜截面受剪承载力的主要因素有哪些?这些因素对斜截面承载力有什么影响? 6.何谓配箍率?箍筋在钢筋混凝土受弯构件中的作用是什么?箍筋配箍率有无限制? 7.梁的斜截面受剪承载力计算公式有什么限制条件?为什么要有这样的限制? 8.在进行梁的斜截面受剪承载力计算时,其截面位置是怎样确定的? 9.什么是梁的抵抗弯矩图?它与设计弯矩图是什么关系?抵抗弯矩图是怎样画出的(以伸臂梁为例)? 10.请解释什么是梁的斜截面受弯承载力?在什么情况下才考虑梁的斜截面受弯承载力问题?梁的斜截面受弯承栽力是怎样保证的? 11. 纵向受拉钢筋的弯起、截断和锚固应满足哪些要求? 12. 当梁中配有计算所需要的受压钢筋时,其箍筋设置应注意哪些问题?为什么? 13. 试述受弯构件斜截面受剪承载力的计算步骤,并写出有关的计算公式。 14.画出图4-1所示钢筋混凝土梁裂缝出现的大致位置和方向。 图4-1 二、选择题

1.无腹筋梁斜截面受剪破坏形态主要有三种,这三种破坏的性质( )。 (A)都属于脆性破坏 (B)都属于塑性破坏 (C)剪压破坏属于塑性破坏,斜拉和斜压破坏属于脆性破坏 (D)剪压和斜压破坏属于塑性破坏,斜拉破坏属于脆性破坏 2.无腹筋梁斜截面受剪主要破坏形态有三种。对同样的构件就其受剪承载力而言( )。 (A)斜拉破坏>剪压破坏>斜压破坏 (B)斜拉破坏<剪压破坏<斜压破坏 (C)斜压破坏>剪压破坏>斜拉破坏 (D)剪压破坏=斜压破坏>斜拉破坏 3.在进行受弯构件斜截面受剪承载力计算时,对于一般梁(0.4/≤b h w ),若d c bh f V γ/25.00>,可采取的解决办法有( )。 (A)箍筋加密或加粗 (B)增大构件截面尺寸 (C)加大纵筋配筋率 (D)提高混凝土强度等级 4.当0.4/≤b h w 时,对一般梁截面尺寸符合d c bh f V γ/25.00>是为了( )。 (A)防止发生斜压破坏 (B)防止发生剪压破坏 (C)避免构件在使用阶段过早地出现斜裂缝 (D)避免构件在使用阶段斜裂缝开展过大 5.纵筋弯起时弯起点必须设在该钢筋的充分利用点以外不小于0.5h 0的地方,这一要求是为了保证( )。 (A)正截面抗弯强度 (B)斜截面抗剪强度 (C)斜截面抗弯强度 (D)钢筋的锚固要求 6.承受均布荷载的钢筋混凝土悬臂梁,可能发生弯剪裂缝的是( )。

水工混凝土结构设计

现阶段水工混凝土结构设计相关问题分析【摘要】现代施工中,水利工程比重越来越大,水工建筑结构的设计在整个过程中非常重要,它的质量影响到整个工程的质量。水工混凝土结构主要用于保护水利设施,其结构设计直接影响到使用安全。现代水工混凝土结构建筑数量正在不断增多,在设计阶段面临着一些问题。文章结合水工混凝土结构的特点、材料以及裂缝、止水等相关的问题进行探讨,并针对这些问题提出一定的解决方案,通过监控达到有效提高水工混凝土结构质量的目的。 文章对水工混凝土结构设计中出现的问题进行系统总结,并就这些问题提出相应的解决措施。 1.水工混凝土结构具有以下5个特点: ①结构尺寸大,跨度相对较小。 ②配筋率会小于一般的混凝土结构设计中的最小值,不过数量仍然很大。 ③由于大体积的混凝土结构水泥水化热大,当外界有温度变化时,会发生一些温度裂缝,需要配置较多的温度钢筋。 ④有的结构需要完全浸入水中,或者处于承压的状态,甚至冻融等,它的耐久性相对差一些。 ⑤非杆件体系不利于进行极限强度理论配筋分析计算。 2.水工混凝土结构中原材料的选择 水工建筑物采用的都是碎石、泥沙、高强度水泥等有机融合的混凝土作为主要施工原材料。不同的混凝土其自身的性能也不一样,水

工建筑要选用高强度的混凝土,在使用之前必须要经过科学的检验,如果混凝土的性能指数不能达到国家标准,也不能满足水工建筑工程的施工要求,那么水工混凝土结构的质量就无法得到有效的保障。 水工混凝土结构当中的主要原材料就是水泥,水泥有一个显著的特征就是会产生水化反应,具体表现为碎石灰中所含的有害物质严重超标,粘结性能难以达到预期的效果,降低了水工混凝土结构的强度以及刚度。实践证明,在水泥当中掺入适当数量的粉煤灰或者是早强剂都可以有效解决水化反应。此外,在原材料的配比过程当中,需要设计人员在设计的过程当中,反复计算,反复试验,得到最合理的配比数据以及配比方案。泥沙一般取自河里,含水量非常大,这时就必须要求将泥沙自然风干,或者是使用人工干炒法来使其干燥,同时,记录其含水量,作为制定配比方案的参数依据。 在混凝土的搅拌过程中,原材料的配比非常重要,这时需要质量管理人员根据现场需求对这一比例进行检验测试,符合实际要求的配比才是最适合的。对于砂子中的含水率可以采用现场干炒法来进行,根据得出的含水率及时对混凝土的配合比进行调整 3.水工混凝土结构设计的原则性 3.1水工混凝土结构设计的最大承载能力 水工混凝土结构的最大承载能力是指所用材料的强度以及刚度无法荷载巨大的破坏压力,以至于水工混凝土结构的内部钢筋构件发生严重的变形,无法达到承载要求。水工建筑一般是用作挡水以及蓄水的用途,在此情况下,由于庞大的水量会产生巨大的压迫力和冲击

混凝土结构实体质量检测方案

目录 混凝土结构实体质量检测方案 (1) 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 1、工程简介 (1) 2、结构体系 (1) 4、楼板厚度 (2) 5、受力钢筋的混凝土保护层厚度 (2) 三、结构实体检验的抽样方法和检测数量 (2) 1、混凝土强度检验 (2) 2、钢筋保护层厚度检验 (3) 3、楼板厚度检测 (5) 4、钢筋检验 (6) 5、截面尺寸检验 (7) 四、结构实体检验的实施 (8)

混凝土结构实体质量检测方案 一、编制依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 3、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2011) 4、《钻芯法检测混凝土强度技术规程》(CECS03:2007) 5、《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-87) 6、顺德深业城二期工程工程设计图纸 7、顺德区建筑工程质量安全监督站相关文件 二、工程概况 1、工程简介 顺德深业城二期C区37#38#39#40#41#42#塔楼工程位于顺德北滘105国道林港北路南侧。37#38#39#40#塔楼为地下1层,高度5.35 m,地上23层,首层高度5.0 m,二层以上标准层高度为3.1 m,楼层23层,建筑高度73.2 m(屋顶高度);41#塔楼为地下1层,高度5.55 m,首层高度5.0 m,二层以上标准层高度为3.1 m,楼层25层,建筑高度79.4 m(屋顶高度);42#塔楼为地下1层,高度5.35 m,首层高度5.0 m,二层以上标准层高度为3.1 m,楼层29层,建筑高度91.8m (屋顶高度)。占地面积20174.90 m2,总建筑面积60779.29 m2。 2、结构体系

长沙理工大学水工钢筋混凝土结构学第四版考试试题及答案7

试卷11(试卷1的修订版) 一、填空题(每空1分,共20分) 1、钢筋冷拉后(1)并没有提高,只提高(2)。 2、钢筋的粘结力(3)、(4)、(5)三部分组成。 3、钢筋混凝土梁的钢筋骨架中(6)和(7)统称为腹筋,配置腹筋的目的是为了保证梁的(8)承载力。 4、钢筋混凝土受弯构件的(9)计算是为了保证构件安全工作,而对构件进行(10)验算是为了保证构件预期的适用性和(11)。 5、区别大、小偏心受压的关键是远离轴向压力一侧的钢筋先(12),还是靠近轴心压力一侧的混凝土先(13),先(14)者为大偏心受压,先(15)者为小偏心受压。 6、在偏心受压构件两侧配置(16)的钢筋,称为对称配筋。对称配筋虽然要(17)一些钢筋,但构造(18),施工(19)。特别是构件在不同的荷载组合下,同一截面可能承受(20)的正负弯矩时,更应该采用对称配筋。 二、选择题(把正确答案填在括号内,每题2分,共20分) 1、可利用多次重复加载卸载后应力应变关系趋于直线的性质来求弹性模量,既加载至( )后下载至零,重复加载卸载5次,应力应变曲线渐趋稳定并接近于一条直线,该直线的正切即为混凝土的弹性模量。 (A) 0.4f c (B) 0.3f c (C) 0.43f c (D) 0.5f c 2、混凝土应力越大,徐变越大,当应力( )时,徐变与应力成正比,称为线性徐变。 (A) σ<0.5 f c c (B) σ≤ (0.5 ~ 0.8) f c c (C) σ≤ (0.6 ~ 0.65) f c c (D) σ≤ (0.55 ~ 0.65) f c c 3、混凝土保护层厚度是指( )。 (A) 箍筋的外皮至混凝土外边缘的距离 (B) 受力钢筋的外皮至混凝土外边缘的距离 (C) 受力钢筋截面形心至混凝土外边缘的距离 4、下列不属于影响混凝土立方体抗压强度的因素的是( )。 (A) 试验方法(B) 试验气温 (C) 试件尺寸(D) 混凝土的龄期 5、下列( )项破坏形态不会发生在梁的剪弯区段。 (A) 偏压破坏(B) 斜压破坏(C) 剪压破坏(D) 斜拉破坏

水工钢筋混凝土结构学习题

第一章 钢筋混凝土结构的材料 [思考题1-1] 钢筋的伸长率和冷弯性能是标志钢筋的什么性能? [思考题1-2] 检验钢筋的质量有哪几项要求? [思考题1-3] 混凝土的强度等级的怎样确定的?有什么用途?《规范》中混凝土强度等级是如何划分的? [思考题1-4] 混凝土的立方体抗压强度cu f 是如何测定的?它的标准值的用途是什么?试件尺寸的大小为何影响混凝土的立方体抗压强度? [思考题1-5] 混凝土在单向压应力及剪应力共同作用下,混凝土的抗剪强度是如何变化? [思考题1-6] 什么是混凝土的徐变?徐变对混凝土结构有哪些影响? [思考题1-7] 什么是混凝土的收缩? 如何减少混凝土收缩? [思考题1-8] 在大体积混凝土结构中,能否用钢筋来防止温度裂缝或干缩裂缝的出现? [思考题1-9] 保证钢筋在混凝土中不被拔出,应使钢筋在混凝土中有足够的锚固长度a l ,锚固长度a l 是如何确定? [思考题1-10] 光面钢筋与变形钢筋粘结机理有何不同?变形钢筋的粘结破坏形式怎样? [思考题1-11] 加大保护层厚度和增加横向配筋来提高粘结强度为什么有上限? [思考题1-12] 影响粘结强度的主要因素有哪些?《规范》在保证粘结强度方面有哪些构造措施? 第二章 钢筋混凝土结构设计计算原则 [思考题2-1]结构的极限状态的定义? [思考题2-2] 以概率论为基础的极限状态设计法的基本思路?目前国际上以概率论为基础的设计方法分为哪三个水准?我国《水工混凝土设计规范》(DL/T5057—2009)采用了哪一水准的设计方法? [思考题2-3] 失效概率的物理意义? 失效概率与可靠概率之间有何关系? [思考题2-4] 结构在设计基准期内安全、可靠、经济合理。则失效概率与允许失效概率或可靠指标与目标可靠指标之间应符合什么条件? [思考题2-5] 水工建筑物的级别和水工建筑物的结构安全级别与结构重要性系数有什么关系? [思考题2-6] 什么是荷载的标准值?它们的保证率是多少? [思考题2-7] 什么是荷载的标准值?它们的保证率是多少? [思考题2-8] 什么是材料强度的标准值?它们的保证率是多少? [思考题2-9] 简述水工混凝土结构设计规范的主要特点?在设计表达式中采用了哪些系数来保 结构的可靠度? [习题2-1] 已知一轴心受拉构件,轴向拉力N 的平均值为122kN ,标准差为8kN ;截面承载能力R 的平均值为175kN ,标准差为14.5kN(荷载效应N 和结构抗力R 均为正态分布)。试求该轴心受拉构件的可靠度指标。若构件属延性破坏,结构安全级别为Ⅰ级,该构件是否安全可靠。 [习题2-2] 某水闸工作桥桥面由永久荷载标准值引起的桥面板跨中截面弯矩M Gk =13.23kNm ;活荷载标准值引起的弯矩M Qk =3.8kNm ;HRB335安全级别。试求桥面板跨中截面弯矩设计值。

水工钢筋混凝土结构综合练习题

综合练习题一 一.填空题 1.T截面连续梁在负弯矩段,由于翼缘处在受拉区,应按________截面计算;在正弯矩段,按________截面计算。 2.抗剪钢筋也称作腹筋,腹筋的形式可以采用________和________。 3.预应力和非预应力混凝土轴心受拉构件,在裂缝即将出现时,它们的相同之处是混凝土的应力达到__________,不同处是预应力构件混凝土的应力经历了从受_______到受_______的变化过程,而非预应力构件混凝土的应力是从_________变化到________。可见二者的抗裂能力是___________构件的大。 二.单选题 1.梁的受剪承载力公式是根据何破坏形态建立的() (A)剪压破坏(B)斜压破坏(C)斜拉破坏2.在正常使用极限状态计算中,短期组合时的内力值(N s、M s)是指由各荷载标准值所产生的荷载效应总和()。 (A)乘以结构重要性系数γ0后的值 (B)乘以结构重要性系数γ0和设计状况系数ψ后的值 (C)乘以设计状况系数ψ后的值 3.试决定下面属于大偏心受压时的最不利内力组合() (A)N max,M max (B)N max,M min (C)N min,M max 4.混凝土割线模量E cˊ与弹性模量E c的关系式E cˊ=νE c中的ν值当应力增高处于弹塑性阶段时() (A)ν>1 (B)ν=1 (C)ν<1 5.进行变形和裂缝宽度验算时() (A)荷载用设计值,材料强度用标准值 (B)荷载和材料强度都用标准值 (C)荷载和材料强度都用设计值 6.剪力和扭矩共同作用下的构件承载力计算,《规范》在处理剪、扭相关作用时()。(A)不考虑二者之间的相关性(B)混凝土和钢筋的承载力都考虑剪扭相关作用(C)混凝土的承载力考虑剪扭相关作用,而钢筋的承载力不考虑剪扭相关性 7.大偏心受拉构件设计时,若已知A's,计算出ξ>ξb,则表明()(A)A's过多(B)A's过少(C)A s过少 8.均布荷载作用下的弯、剪、扭复合受力构件,当满足()时,可忽略扭矩的影响。 (A)γd T≤0.175f t W t(B)γd T≤0.35f t W t (C)γd V≤0.035f c bh0 9.在下列减小受弯构件挠度的措施中错误的是() (A)提高混凝土强度(B)增大截面高度(C)增大构件跨度 10.所谓一般要求不出现裂缝的预应力混凝土轴心受拉和受弯构件,在荷载作用下() (A)允许存在拉应力(B)不允许存在拉应力(C)拉应力为零

水利版和水电版水工混凝土结构规范区别

《水工混凝土结构设计规范》DL/T 5057-2009(水电类) 与SL 191-2008(水利类)主要差异 对DL/T 5057-2009(水电类)与SL 191-2008(水利类)两个规范中主要的差别进行了归纳总结如下: 一、DL/T 5057-2009(水电类)与SL 191-2008(水利类)主要差异 (1)DL/T 5057-2009规范的安全度是按GB 50199—94《水利水电工程结构可靠度设计统一标准》采用5个分项系数来表达的;而SL 191-2008规范采用极限状态设计法,在规定的材料强度和荷载取值条件下,采用在多系数分析基础上以安全系数表达的方式进行设计,用单一安全系数“K ”来表达(这个思路将在以后混凝土重力坝等相关的水利规范中得到进一步的体现),但不同于SDJ 20-78规范K 的含义(不含荷载分项系数),例如:SDJ 20-78规范1级建筑物基本组合,轴心受拉K=1.65,而修编后新规范K=1.35。 (2)对1级,2、3级与4、5级建筑物的结构重要性系数 ,DL/T 5057-2009规范仍取为1.1、1.0与0.9; SL 191-2008规范结构重要性系数将其提高为1.10、1.0与0.95。相当于减低了1级建筑物的安全度,而提高了4、5级建筑物的安全度,从可靠度理论来说,当1级建筑物采用结构重要性系数取为1.1时,可靠指标是大于其目标可靠指标的。 (3)DL/T 5057-2009规范仍沿用SL/T191-96(DL5057-1996)规范保留短暂设计状况,而SL 191-2008规范取消了短暂设计状况取值,与持久状0

0γ况相同。 (4)正常极限状态验算时, DL/T 5057-2009按GB 50199—94《水利 水电工程结构可靠度设计统一标准》考虑了结构重要性系数 ,而SL 191-2008规范则正常使用极限状态验算时没有 。 (5)斜截面受剪承载力公式,DL/T 5057-2009和SL 191-2008两本规范均不再列出承受集中荷载为主时考虑剪跨比的公式。但对箍筋受剪承载力取值却不相同,DL/T 5057-2009规范根据专题报告论证将该项承载力的系数1.25改为1.0;而SL 191-2008规范沿用SL/T191-96(DL5057-1996)规范的数值取1.25,故DL/T 5057-2009规范相对安全度要高,配筋量要大。对承受集中荷载为主的重要的独立梁,两规范一致,V c 可取为0.5f t bh 0。 (6)在裂缝宽度控制与验算方面,DL/T 5057-2009和SL 191-2008两本规范在指导思想和处理原则上有较大的差异。DL/T 5057-2009规范根据新的试验(大保护层)成果提出了新的公式 (当65mm ≤ c ≤150mm 时);而SL 191-2008规范也对构件裂缝宽度的计算公式进行了修改: ,当c >65mm ,取c = 65mm 。 (7)钢筋混凝土结构构件正截面承载力计算,两本规范基本上是一样的。但SL191-2008规范把受弯构件的 由改为 , ,钢筋用量有所增加,增加大约1%。 c sv d 1 ()V V V γ≤+c t 0 0.7V f bh =sv sv yv 0A V f h s =DL/T 5057-2009 SL191-2008 c t 00.7V f bh =sv sv yv 01.25A V f h s =c sv KV V V ≤+0 γ

常用的混凝土质量检测方法

在当今建筑工程中,商品混凝土的应用非常广泛,无论是钢筋商品混凝土结构,还是砖混结构的建筑,都离不开商品混凝土。而商品混凝土质量的好坏,不但对建筑结构的安全,也对建筑工程的造价有很大影响,因此商品混凝土质量检测是整个检测工作中的重要环节之一。一、商品混凝土强度的检测商品混凝土强度的检测目前来说方法比较多,常用的有回弹法、超声回弹综合法、拔出法、钻芯法。其中回弹法和超声回弹综合法都属于非破损法。 回弹法操作简单,并能较好的反映商品混凝土的均匀性。回弹法检测商品混凝土强度应分批进行验收。同一验收批的商品混凝土应由强度等级相同、原材料、龄期、养护条件相同以及生产工艺和配合比相同的同种构件组成,且对抽检数量有严格的规定。 超声回弹综合法检测商品混凝土强度是1966年罗马尼亚建筑及建筑经济科学研究院首次提出的,1988年我国也批准了《超声回弹综合法检测商品混凝土强度技术规程》(CECS02:88)。相对于单一回弹法来说超声回弹综合法检测商品混凝土强度可以减少龄期及含水率对商品混凝土强度造成的影响,弥补不足,提高测试精度。 后装拔出法是一种半破损检测方法,是指在已硬化的商品混凝土表面钻孔、磨槽、嵌入锚固件并安装拔出仪进行拔出试验,测定极限拔出力,根据预先建立的拔出力与商品混凝土强度之间的相关关系检测商品混凝土强度。由于对拉拔时商品混凝土中的应力状态尚无定论,目前还只能用拉拔强度作为衡量商品混凝土质量的相对指标,当用拔出法推定商品混凝土抗压强度时,则必须建立商品混凝土标准抗压强度与拉拔强度之间的经验关系。 钻芯法是利用专用钻机,从结构商品混凝土中钻取芯样以检测商品混凝土强度和观察商品混凝土内部质量的方法,也是一种半破损检测手段。钻芯法检测商品混凝土强度有直观、可靠、精度高的特点。试验表明,对于龄期过短或者强度没有达到10MPa的商品混凝土,不适宜用钻芯法,而且因为钻芯时会对结构造成局部损伤,对钻芯的位置及数量也有一定的限制,钻芯后的孔洞需要修补,钻芯机设备笨重,成本较高等问题的出现,造成钻芯法有一定的局限。 二、商品混凝土内部状况的检测在实际施工中,经常会因技术管理和施工的疏忽造成商品混凝土内部产生疏松、空洞、施工缝等问题,所以内部状况检测可以及时提出补救措施。现行的一般采用超声测缺,根据声时、振幅、波形等超声参量的变化与结构商品混凝土的密实度、均匀性和局部缺陷的状况来判断。 ①如果存在缺陷,会出现超声波收发通道上的介质不连续,声波路程变长,所以声速差异是判断缺陷的参量之一。 ②第二个参量是首波幅度高低,因为各介质声阻抗显著不同,使投射的声波产生不规则散射,造成超声波的较大损失,绕射到达的信号微弱,使得首波幅度下降。 ③接收信号中的频率成分的变化也是超声测缺的一个研究方向,其原因是商品混凝土组织构造的不均匀性内部缺陷,使探测脉冲在传播过程中发生反射、折射。 ④接收的波形也可以用作判断缺陷的一个参量,超声波在缺陷的界面上的复杂反射折射使声波传播的相位发生差异,叠加的结果导致接收信号的波形发生不同程度的畸变。三、商品混凝土中钢筋的检测钢筋商品混凝土结构中对钢筋保护层厚度有明确的规定,不符合规范要求的将影响结构的耐久性。钢筋的移位则会不满足受力的设计要求,而主筋的直径尺寸则会影响建筑的承载力和抗震度。因此商品混凝土内部钢筋的检测是一项十分重要的检测项目。保护层厚度的检测 保护层厚度是指从商品混凝土表面到钢筋最外缘之间的距离。作用是保护钢筋不被锈蚀。粘结锚固(钢筋要通过保护层把均匀力传到商品混凝土中,保护层厚度不够的话,会过早出现裂缝,钢筋不能充分受力,同时水和二氧化碳又能大量入侵,锈蚀钢筋)。但是不能太厚,若超出设计规范要求,对于偏心受力柱的承载能力将有一定程度的不利影响,因为商

水工混凝土结构习题库3(1)

第二节钢筋混凝土受弯构件斜截面承载力计算 一、单选题 1.下列哪项是斜压破坏。(C ) A.(a)图 B.(b)图 C.(c)图 D.都不是 2.下列哪项是斜拉破坏。(A ) A.(a)图 B.(b)图 C.(c)图 D.都不是 3.下列哪项是剪压破坏。(B )

A.(a )图 B.(b )图 C.(c )图 D.都不是 4.试验表明,梁斜截面抗剪承载力计算是以(C )特征建立的计算公式。 A.斜拉破坏 B.斜压破坏 C.剪压破坏 D.以上都不是 5.为了保证钢筋混凝土梁的斜截面受弯承载力,设计中一般是通过绘制(C )解决。 A.弯矩图 B.剪力图 C.抵抗弯矩图 D.内力图 6.某钢筋混凝土梁采用Φ8@200的双肢箍,则配置在同一截面内箍筋各肢的全部截面面积A SV =(B )。 A. A SV =50.3mm 2 B. A SV =100.6mm 2 C. A SV =78.5mm 2 D. A SV =157mm 2 7.某钢筋混凝土梁采用Φ10@200的双肢箍,则配置在同一截面内箍筋各肢的全部截面面积A SV =(D )。 A. A SV =50.3mm 2 B. A SV =100.6mm 2 C. A SV =78.5mm 2 D. A SV =157mm 2 8.对于承受一般荷载的矩形、T 形和I 形截面梁,混凝土的受剪承载力Vc=( A )。 A. 07.0bh f V t C = B. 05.0bh f V t C = C. 07.0bh f V C C =

D. 05.0bh f V C C = 9.对于承受集中力为主的重要的独立梁,混凝土的受剪承载力Vc=(B )。 A. 07.0bh f V t C = B. 05.0bh f V t C = C. 07.0bh f V C C = D. 05.0bh f V C C = 10.当梁中需要设置弯起钢筋时,弯起钢筋的弯起角一般为450,当梁高h ≥700mm ,弯起角度为(D )。 A.150 B.300 C.450 D.600 11.某钢筋混凝土梁的配筋图如下,若钢筋端部保护层厚度为30mm ,①号钢筋的单根长度下列哪项最合适。(A ) A 6180mm B 6200mm C 6300mm D 6400mm 12.某钢筋混凝土梁的配筋图如下,若钢筋端部保护层厚度为30mm ,②号钢筋的单根长度下列哪项最合适。(D ) A 6400mm B 6500mm C 6540mm