热管空调一体机用户手册

热管空调一体机用户手册
热管空调一体机用户手册

热管空调一体机用户手册

型号:RGAC-7200-1

RGAC-7200-3

目录

1、前言 (1)

2、质量保障 (1)

3、工作原理 (1)

4、使用条件 (1)

5、安全规则 (2)

6、功能介绍 (2)

7、机组外形尺寸及参数 (6)

8、安装步骤 (6)

9、电器连接 (8)

10、机组的调试 (8)

11、维护与保养 (9)

12、装箱清单 (12)

江苏中博通信有限公司设备分公司

1、前言

首先非常感谢你使用本公司的产品,本产品是我司专门为基站/机房节能改造开发的热管空调一体机节能产品。热管空调一体机集空调制冷和热管换热功能为一体,完美融合了热管换热和主动压缩制冷技术,实现了高效节能运行。本设备采用进口空调压缩机,可广泛应用于通讯基站、机房、IDC数据中心、集装箱式方舱等需要散热的场合。

重要

1)为保证产品得到最佳的使用,请在安装前认真阅读此说明书!

2)所有安装必须由熟练的专业人员完成,若安装不符合要求,一切后果由客户负责。

警告

在任何情况下,所有规定都必须遵从国家标准和地方强制性标准!

2、质量保障

请客户遵从本手册中的各项内容,如因客户非正常使用导致的机组故障,我司负责维修,但由客户自己承担维修费用。

机组的首次启动必须由专业人员进行安装调试,安装调试合格后质量保证期开始生效。首次安装调试报告请妥善保管,以便作为日后质量保证的依据。

质量保证期满后,我司负责维修保养,保养费用由客户方承担。

重要

不遵守以上条款以及本手册中的内容,质量保证期将立即终止!

3、工作原理

具有热管功能的空调机组主要工作模式热管模式(自然循环)。

根据室内外温度和室内负荷情况,机组选择性的运行于热管模式,在保证室内降温要求的前提下达到

节能运行的目标

4、使用条件{RGAC-7200-1(单相)、RGAC-7200-3(三相)}

安装本公司该产品前,请确认以下条件是否满足:

1)电网——根据机房空调的配电情况,输入电源采用RGAC-7200-1单相三线制、RGAC-7200-3三相五线制供电。2)电压——220VAC±10%、380VAC±10%。

3)频率—— 50Hz±2Hz。

5、安全规则

1)机组的安装、连接、调试、维护等工作必须由专业人员完成。

2)对机组进行维护时,必须带好必备的安全护具。

3)对机组电器方面进行维护时,务必在断电后操作并由电工完成。

4)严格按照此说明书对机组进行维护保养。

6、热管空调一体机功能介绍

6.1:产品外观:

6.2控制介绍:

1>开机——控制器在关机状态下按开机键,这一动作称之为开机;

2>关机——控制器在开机状态下按关机键,这一动作称之为关机;

3>停机——系统运行过程中,因某种条件(不包含关机)而压缩机及其它负载相继停止这一过程,

称之为停机;

4>运行——控制器满足一定条件后,相应的负载相继工作这一过程称之为运行;

5>启动——针对某一负载由停止到工作这一动作称之为启动

6>关闭——针对某一负载由工作到停止这一动作称之为关闭

7>开机状态——控制器开机后,所处的状态叫开机状态。它有两种情况:

⑴待机状态;⑵运行状态

8>待机状态——控制器开机后,因某种条件,而压缩机未启动,或运行中因某种条件而使压缩机

停止,所处的状态称之为待机状态;

9>运行状态——控制器开机后,压缩机及其它负载工作后所处的状态称之为运行状态

10>关机状态——控制器关机后,各负载相继停止工作或控制器上电后未作开机操作;

Trt1: 传感器1采样温度; (室内温度)

Trt2: 传感器2采样温度; (室外温度)

6.3、主要功能特点

1 电源输入220V/50HZ 、380V/50HZ

2 RS485远程通讯接口(带防雷保护和隔离电路)

3 电源输入防雷保护

4 多种告警信号输出方式:1. 远程通讯查询 2. 常开干节点输出 3. LCD 告警显示

5 压缩机工作延时保护

6 断电自恢复功能

发生断电后,一旦供电恢复, 预先的各种设定仍然有效,控制器自动依照原设定参数运行;

7 中文LCD 显示面板

8 告警功能

6.4、产品主要技术参数 1 工作环境:-10~+60℃

2 湿 度:≤85%RH(不结露)

3 感温元件:NTC R(25℃)=10K±3% B(25/50℃)=3470

4 温度显示:-40~130℃

5 显示精度:0.1℃

6 控制器自损功耗: ≤12W

显示面板示意图:

6.5按键定义说明:

【开关】开/关机键: 在正常界面下,操作此键对控制器进行开/关机; 在参数设定时兼做返回键; 【设置】设置键: 1> 菜单操作时进入参数菜单

2> 查询时确认键;

3> 时钟设定时,确认当前设定时钟

4> 按住[设置]键并保持1sec, 进入参数设置或确认设定参数;

上 右

设置 锁定 开关

【锁定】时钟键:按住【锁定】键并持1sec 时,进入时钟设定菜单; 【上】上调整键: 对设计值进行增加; 【下】下调整键:对设计值进行递减; 【左】左调整键:对菜单进行选择;

【右】右调整键: 对菜单进行选择; 开机状态下3sec 时介面进行解锁 6.6 控制原理 (所有负载在”正常工作”设定) 6.6.1 制冷控制条件如下:

6.6.2制热控制条件如下:

6.6.3内风机控制条件如下:压缩机或电加热器开启时内风机开启, 否则关闭; 6.6.4外风机控制条件如下: 外风机开启条件:

1> 压缩机开启时, 外风机开启;

2> 在压缩机关闭情况, 必须同时满足以下条件,才能开启:

1. 压缩机以关闭3min 以上;

2. 室内温度必须高于室外温度5度;

3. 室内温度大于等于外风机开启温度

4. 外风机已关闭1min 以上 外风机关闭条件:

压缩机关闭情况下,外风机满足以下任一条件,则关闭 1> 室内,室外任一传感器故障 2> 室内温度小于等于室外温度

电加热开启;

6.6.5热管控制条件如下: 1. 压缩机开启时,关闭;

2. 压缩机关闭时,如果外风机开启,则热管开启,否则关闭; 6.6.6 高温、低温保护:

当室内温度Trt1 ≥ 高温设定温度 且保持5sec 判定发生高温保护; 当室内温度Trt1 ≤ 低温设定温度 且保持5sec 判定发生低温保护;

6.6.7传感器故障保护(短路或断路)

1>室内传感器故障时: 1> 压缩机将运行21min,停机9min间隙循环运行;

2> 电加热强制关闭;

3> 外风机关闭;

2>室外传感器故障时:取消外风机温度条件控制; 外风机强制关闭;

告警列表:

告警记录查询:

告警信息内容包含:时间(年月日时分)+ 告警类型

历史温度记录查询:

1> 控制器最多提供1年的温度数据存储,超过1年的数据自动覆盖前1年的数据

运行时间查询:

1> 控制器可记录压缩机,内风机,外风机的累计运行时间;

2> 最大累计时间为:60000小时(约6年310天);超过最大累计时间,累计时间自动清零;

恢复出厂密码:

在掉电状态下,同时按住【锁定】和【设置】键, LCD显示“正在恢复默认密码”, 5sec后控制器自动恢复默认密码”111111”;

系统诊断:

当执行系统诊断时,控制器输出循环执行以下输出:

1.内风机开启3min

2.内风机, 热管开启3min

3.内风机,外风机,压缩机开启3min

系统恢复出厂:

当执行系统恢复出厂时,系统自动恢复工作参数:

1.密码恢复为:111111

2.所有工作负载累计运行时间清零;

设定参数(下表01~12设定项)恢复默认;

7、机组外形尺寸及参数:

拆包装箱

小心打开机组包装箱,避免损坏机器的外部部件。在处理包装箱之前,检查并确认包装箱里面没有任何的配件或文件。

设备安装

1)安装位置选择

首先选择的位置必须保证机组的正前方无障碍物阻挡机组的出风;并且机组的四周留有足够的空间进行接管及维修,在墙体适当位置以便连接铜管及电线穿过。

2)机组就位

按照以上原则选择适当的安装位置,找好位置后,将机组移至安装位置,并确保机组的出风口前端无遮挡物阻碍机组的出风。

墙体施工:

请按说明书和设备安装示意图正确安装设备,按接线图正确连接电源线

1、热管空调一体机运行时,请勿随意拆开换热器或改变电源线路,以防触电或其他电气安全事故;

2、热管空调一体机连接线路必须布置合理,接线要接牢压紧。

3、热管空调一体机接地线必须牢固,地线和零线不得接反或连接在一起,否则有可能造成机身带电或不能正常工作;

4、热管空调一体机的地线绝对不能接到暖气、供水和燃气管道等公益设施上;

5、请勿将金属物或其他杂物置于换热器内,以免造成风机;

6、检查各管道接缝处和墙壁开孔处,必须密封严密,防止室外灰尘进入室内。

根据空调外循环的出风口对墙体切孔:

将空调的风管用自攻螺丝连接到机房空调上

安装尺寸图:

9、电器连接

重要

所有的电器线路的连接必须由专业的人员完成。

检查

1)安装前认真检查机组的供电电压是否满足额定电压的要求:

电压:220VAC±10%、380VAC±10%;频率:50Hz±2Hz。

2) 检查电控箱各部件线路连接是否松动。

10、机组的调试

重要

首次启动前,请再次检查机组,确保所有的安装都严格按照上述描述进行。

开机前检查

1)在机组送电前,核对供电电源符合额定电压的要求,并对照电路图对整个电器部分进行复查;2)在机组开机前,仔细检查机组的固定方式,确保机组固定牢固;

开机调试

1)给机组通电,同时测量机组的供电电压,确保无误。

2)检查机组的安装、电器接线是否满足设计的要求,并确保机组安装平整,保证室内外风量畅通;3)空载运行:对机组进行一次模拟启动,确保风机及联动逻辑正确;

4)启动机组:以上所有监测无误后,按控制器使用说明书正常启动机组;

11、维护与保养

所有的维护工作必须由合格的专业人员进行操作,在进行维护前,请事先断开空调器电源和信号线,维护工作结束后接通空调器电源线和信号线。

由于空调通常随户外机柜一起工作在室外环境较为恶劣的场合,环境多为高温、潮湿、多尘。为了使空调设备能一直在良好的状态下工作,应该做好预防性维护工作和日常维护。日常维护的周期不得超过六个月,保证在夏季前进行一次清洁保养工作,确保空调处在良好的工作状

态,以满足制冷高峰期的需求。

注意:只有在电源完全关闭的情况下才能对空调进行维护工作。

11.1、维护工具:

)压缩空气或清洗水枪(如图 1、2)

)软毛刷

)内六角扳手

)剪钳(扎线带)

)万用表

)碎步、毛巾等清洁工具

图1 图2

清洗维护照片1:定期将框线区域内钣金上两螺丝拆下对冷凝器进行清洁维护;前门过滤网定期进行清洁维护;

11.2、维护内容:

1)温度探头布放位置是否有松动损坏

2)电网电压:V

3)整机运行电流:A

4)内循环进风温度:℃

5)出风温度:℃

6)外循环进风温度:℃

7)出风温度:℃

8)检查清洗外循环滤网

9)检查清洗冷凝器

10)检查清洁排水管是否有异物

11)清洁空调外表机箱,要求整洁、美观

12)检查内风机,转动是否平稳,无异响、异常震动

13)检查外风机,转动是否平稳,无异响、异常震动

14)检查电源输入端子单相(L、N、PE)、三相(L1(U)、L2(V)、L3(W)、PE)

15)感温探头布放位置是否合理

11.3、建议一年重点维护月份:

维护月份:4月份原因:杨花、柳絮等植物授粉漂浮季节,至少对外循环滤网进行2次清洗维护

维护月份:7月份原因:进入夏季高温季节

维护月份:11月份原因:秋季落叶季

11.4、常见故障诊断:

问题:空调器上电内风机不运行

分析原因:电源故障高低电压、空开断路或无电源输入、

单相(L、N、PE)、三相(L1(U)、L2(V)、L3(W)、PE)对应关系是否正确处理措施:检查输入电源电压、检查电源输入空开、检查及更换线序

问题:压缩机不运行

分析原因:压缩机电源插头松脱、高压压力保护

处理措施:检查电源线连接头是否松脱、检查外循环及冷凝器是否脏堵

问题:风机故障

分析原因:无输入电源、电源故障、磨擦、有异响

处理措施:检查电源线连接头是否松脱、检查输入电源电压、检查风机口是否有异物

注意:

现场如有遇到控制板故障、风机轴承磨损、压缩机烧坏等无法处理问题,请及时与公司取得联系,相关技术人员会及时采取更换故障部件或整机更换。

11.5、冷凝器蒸发器齿片定期清洁

本设备采用平行流冷凝器,定期维护,建议3~6个月维护一次。

11.6、检查电气安全状态

○检查机柜空调器的电源接线及通讯接线是否正常;

○检查机柜空调器运转是否正常;

○检查机柜空调器制冷效果是否正常;

○根据实际用户设备维护的频率,以每年定期巡查2~4次为宜。

11.7、维护注意事项

○如清洁或擦拭机柜空调器外部污垢,请使用中性清洁剂,切勿使用有机溶剂;

○长时间停止使用时,请切断电源,以确保安全,并对设备作防尘处理。12、装箱清单:

江苏中博通信有限公司设备分公司- 12 -

中国知网毕业设计论文)管理系统操作手册

中国知网毕业设计论文)管理系统操作手册 --------------------------------------------------------------------------作者: _____________ --------------------------------------------------------------------------日期: _____________

目录 前言...................................................... 一、系统登录........................................... 二、用户设置........................................... 1.修改密码........................................... 2.个人信息维护....................................... 三、双选管理........................................... 1.教师申报课题....................................... 2.审核学生选题....................................... 3.审核学生申报课题................................... 4.查看团队课题....................................... 5.查看师生双选关系................................... 6.提交和下发任务书................................... 四、被委托操作......................................... 切换角色 .............................................. 五、过程文档管理.......................................

热管技术及原理

热管原理 热管技术是1963年美国LosAlamos国家实验室的G.M.Grover发明的一种称为“热管”的传热元件,它充分利用了热传导原理与致冷介质的快速热传递性质,透过热管将发热物体的热量迅速传递到热源外,其导热能力超过任何已知金属的导热能力。热管技术以前被广泛应用在宇航、军工等行业,自从被引入散热器制造行业,使得人们改变了传统散热器的设计思路,摆脱了单纯依靠高风量电机来获得更好散热效果的单一散热模式,采用热管技术使得散热器即便采用低转速、低风量电机,同样可以得到满意效果,使得困扰风冷散热的噪音问题得到良好解决,开辟了散热行业新天地。 从热力学的角度看,为什么热管会拥有如此良好的导热能力呢?物体的吸热、放热是相对的,凡是有温度差存在的时候,就必然出现热从高温处向低温处传递的现象。从热传递的三种方式:辐射、对流、传导,其中热传导最快。热管就是利用蒸发制冷,使得热管两端温度差很大,使热量快速传导。一般热管由管壳、吸液芯和端盖组成。热管内部是被抽成负压状态,充入适当的液体,这种液体沸点低,容易挥发。管壁有吸液芯,其由毛细多孔材料构成。热管一段为蒸发端,另外一段为冷凝端,当热管一段受热时,毛细管中的液体迅速蒸发,蒸气在微小的压力差下流向另外一端,并且释放出热量,重新凝结成液体,液体再沿多孔材料靠毛细力的作用流回蒸发段,如此循环不止,热量由热管一端传至另外一端。这种循环是快速进行的,热量可以被源源不断地传导开来。 热管的基本工作 典型的热管由管壳、吸液芯和端盖组成,将管内抽成1?3×(10负1---10负4)Pa的负压后充以适量的工作液体,使紧贴管内壁的吸液芯毛细多孔材料中充满液体后加以密封。管的一端为蒸发段(加热段),另一端为冷凝段(冷却段),根据应用需要在两段中间可布置绝热段。当热管的一端受热时毛纫芯中的液体蒸发汽化,蒸汽在微小的压差下流向另一端放出热量凝结成液体,液体再沿多孔材料靠毛细力的作用流回蒸发段。如此循环不己,热量由热管的一端传至另—端。热管在实现这一热量转移的过程中,包含了以下六个相互关联的主要过程: (1)热量从热源通过热管管壁和充满工作液体的吸液芯传递到(液---汽)分界面; (2)液体在蒸发段内的(液--汽)分界面上蒸发; (3)蒸汽腔内的蒸汽从蒸发段流到冷凝段; (4)蒸汽在冷凝段内的汽?液分界面上凝结: (5)热量从(汽--液)分界面通过吸液芯、液体和管壁传给冷源: (6)在吸液芯内由于毛细作用使冷凝后的工作液体回流到蒸发段。 热管的基本特性 热管是依靠自身内部工作液体相变来实现传热的传热元件,具有以下基本特性。 (1)很高的导热性热管内部主要靠工作液体的汽、液相变传热,热阻很小,因此具有很高的导热能力。与银、铜、铝等金属相比,单位重量的热管可多传递几个数量级的热量。当然,高导热性也是相对而言的,温差总是存在的,可能违反热力学第

精密空调的种类

机房精密空调的种类有:风冷型、水冷型、双冷源型及自由制冷型。 对于精密空调的制冷,不管是以上哪一种,都是通过精密空调内的制冷剂的状态变化从外界吸收热量或向外界释放热量。除非精密空调的部件或者铜管泄露,不然制冷剂是处在一个密闭的环境里,制冷剂就在压缩机、冷凝器、压力膨胀阀、风机和铜管之间循环,同时改变制冷剂自身的状态,即气态变为液态,液态变为气态,这就是所谓的内循环。 一、风冷型机房精密空调 风冷,即空调的制冷剂通过风来冷却,安装在室外的冷凝器(精密空调室外机)将冷凝剂的热量带走,使制冷剂放出热量。风冷型冷凝器,主要由若干组铜管和风机组成,由于空气的传热性能很差,通常会在铜管外增加肋片,以增加空气侧的传热面积,同时用风机来加速空气流动,增加散热效果,其中风机的速度有恒速的,有可调的,或者恒速+可调。根据不同厂家设备的要求,室内机与室外机之间铜管的距离,即室内外机之间的高度差也有要求,在选型时要与实际情况相结合。 风冷型一般采用下送风,上回风,由于大多数数据中心均采用防静电地板,把防静电地板(离楼板高度一般为40~45cm之间)下的空间作为空气静压箱,在设备机柜吸气方向设置出风口,冷风经过设备机柜后变成热风,再通过回风管或顶部吊顶回风或者直接返回精密空调的回风口(一般采用热风直接返回,因此精密空调的摆放位置很重要)。因此,风冷型精密空调的应用较为广泛。 风冷型机房精密空调存在一些缺点: 1、外机的噪声和发热大,对周边环境的影响。 2、在夏季高温期,室外机可能因为散热不良导致高压报警。 3、室外机肋片容易积累灰尘,不经常清洗,会影响空调的制冷效果。 4、制冷效率较低,低于水冷型。 5、在严寒地区应用效果不佳。 6、室内外机之间铜管长度级室内外机之间高度差的要求。 二、水冷型机房精密空调 水冷型机房精密空调的结构跟风冷型的差别不大,主要的差别是:水冷型机房精密空调在室内机设置水冷板式冷凝器(跟风冷型精密空调相比,制冷剂的内循环只在室内机,压缩机的工作压力就要小得多),制冷剂在经过水冷板式冷凝器时放出热量,而水冷板式冷凝器的冷水吸收热量后经水泵(一般安装在精密空调外部)排到大楼冷却塔,再由冷却塔将热量排放到空气中去。由于冷却塔为热湿型交换设备(空气与水直接接触),所以冷却效果好。也有选用干冷型室外冷凝器。 水冷型机房精密空调也存在一些缺点: 1、电子信息设备是必须远离水的,因此对与精密空调连接的水管提出了极高的要求,包括水管本身质量、水管走向、水管焊接技术等,同时要严密监视漏水情况,因此对客户而言,这点是最为担心的。 2、由于冷却水为循环水,长期与空气接触后会非常脏,因此在水循环管路上必须安装水过滤器。 3、增加了冷却塔、水泵、水管的单点故障,需要有备用设备。 4、维护费用较高。 5、能耗比风冷的低不了多少。 因此,水冷型机房精密空调应用较少。 三、自由制冷(乙二醇冷却制冷) 这种机型主要用在北方寒冷地区,也可以算是水冷型机房精密空调。一旦室外温度低于0摄氏度时,在水中加入乙二醇溶液,保证冷却水不结冰。与一般水冷型机房精密空调不同,

多联机空调工程安装指导手册

-- 目录 第一章 多联机工程安装基本规定 第二章 施工准备 第三章 工程施工材料要求 第四章 空调工程施工流程 第一节 配管施工 第二节 室内机与室外机的安装 第三节 风管安装 第四节 排水管路的安装 第五节 电器配线敷设 第五章 水系统安装 第六章 调试验收工作 第一节 管道气密性试验(增加水系统管道试压)

第二节抽真空、冷媒追加、开机调试(增加水系统调试报告) 第七章竣工验收 第八章工程图片对比 第一章多联机安装基本规定 、多联机空调验收,除了要符合本规范的的要求外,还要按照被批准的设计图纸、合同约定的内容和相关技术标准的规定进行。施工图纸修改必须有设计变更通知书或技术核定签证。 、多联机空调工程使用的主要材料、成品、半成品和设备的进场,必须要对其进行验收。验收应经监理工程师(或业主)认可,并应形成相应的质量记录。 、施工企业承担通风与空调工程施工图纸深设计及质量管理体系,并应取得原设计单位的书面同意或签字认可。、通风与空调工程的施工应按照规定的程序进行,并与土建及其他的专业工种互相配合;与通风与空调系统有关的土建工程施工完毕后,应由建设或总包、监理、设计及施工单位共同会检。会检的组织宜建设、监理、或总承包单位负责。 、通风与空调工程中的隐蔽工程,在隐蔽前必须经监理人员验收验收及认可签证。 、施工过程应符合国家安全施工规范 --

第二章施工准备 一、技术准备 、绘制图纸 ①、施工图纸完整、图纸齐全,符合相应厂家技术要求和相应国家标准和规范 ②、图纸应符合现场施工条件的要求,施工图纸中管线、管路设计合格,符合建筑施工规范的要求。 、图纸会审 ①、在有关监理人员(或者业主)以及土建、装潢、水电等专业工种共同参与下进行施工图纸会审。 ②、施工图纸修改必须有原设计单位的设计变更通知书,并经有关监理人员(或业主)签证确认。 、技术交底 ①、在施工过程中发现设计单位的设计文件有差错,应及时提出修改或更正建议,经设计师认可,有关监理人员(或业主)签证确认,并及时形成书面文件归档。 ②、安装施工应按照规定的程序进行,并与土建、装潢、水电等专业工种互相配合。在多联中央空调工程的安装结束后,装潢工程开始时,应进行一次隐蔽工程验收。有空调安装负责人、装潢施工负责人、业主与监理人员一起验收及认可签字。 --

软件用户手册

第一部分系统管理员操作说明 1.1 管理员操作说明 1.1.1管理员登录 功能概述: 管理员登录窗口:管理员通过该步操作才可进入系统进行系统操作 操作方法: 1.打开IE浏览器,输入配送优化大赛软件的访问地址:http://IP:915/,进入之后如图 所示: 2.输入用户名和密码,点击【登录】进入系统选择页面。

3.选择【配送优化大赛软件V1.0】进入系统首页。 1.1.2地图上传 功能概述: 管理员上传一张地图。

操作方法: 1.系统管理员进入主系统,点击【地图上传】按钮进入【地图上传】页面。 2.点击浏览,选择需要上传的地图,点击上传。(下图为上传好的地图) 功能按钮说明: 【浏览】:点击浏览选择地图图片。 【上传】:上传选择的地图。 1.1.3站点维护 功能概述: 管理员对站点进行维护。 操作方法: 1.系统管理员进入主系统,点击【站点维护】按钮进入【站点维护】页面。 2.选定某个客户或支点进行拖动,可随意放置客户和支点的位置,并对支点进行删除(只

能删除未保存的支点)。 3.可对站点添加多个支点(添加支点是为了方便后续线路维护)。 注:红色图标表示:配送中心;绿色图标表示:配送客户;蓝色图标表示:支点。 点击重置所有点,可将之前维护好的站点全部重置。

重置之后的所有站点需要重新部署。 4.站点维护好之后点保存可直接跳转到线路维护页面。 功能按钮说明: 【帮助】:显示帮助信息; 【重置所有点】:点击重置所有点,之前维护好的站点将重置。 【添加支点】:可添加多个支点。 【删除支点】:可删除支点(只能删除未保存的支点)。 【保存】:保存维护好的站点。 1.1.4线路维护 功能概述: 管理员进行线路维护。 操作方法: 1.系统管理员进入主系统,点击【线路维护】按钮进入【线路维护】页面。

导热管的原理

热管工作原理图 ·管内吸液芯中的液体受热汽化; ·汽化了的饱和蒸汽向冷端流动; ·饱和蒸汽在冷端冷凝放出热量; ·冷凝液体在吸液芯毛细力作用下回到热端继续吸热汽化。 热管简介 热管是一种导热性能极高的被动传热元件。热管利用相变原理和毛细作用,使得它本身的热传递效率比同样材质的纯铜高出几百倍到数千倍。热管是一根真空的铜管,里面所注的工作液体是热传递的媒介。在电子散热领域里,最典型的工作液体就是水。使用圆柱形铜管制成的热管是最为常见的。热管壁上有吸液芯结构。依靠吸液芯产生的毛细力,使冷凝液体从冷凝端回到蒸发端。因为热管内部抽成真空以后,在封口之前再注入液体,所以,热管内部的压力是由工作液体蒸发后的蒸汽压力决定的。只要加热热管表面,工作液体就会蒸发。蒸发端蒸汽的温度和压力都稍稍高于热管的其它部分,因此,热管内产生了压力差,促使蒸汽流向热管内较冷的一端。当蒸汽在热管壁上冷凝的时候,蒸汽放出汽化潜热,从而将热传向了冷凝端。之后,热管的吸液芯结构使冷凝后液体再回到蒸发端。只要有热源加热,这一过程就会循环进行。 1963年,George M. Grover第一个发明并且制造出了热管。不过,通用汽车早在1935年就申请了类似元件的专利。直到20世纪60年代,热管才受到人们的重视。逐渐的,作为一种提高传热效率的元件,热管受到了众多国家实验室和商业实验室的重视,而不再仅仅是实验室的试验品。令人吃惊的是,第一个将热管作为传热元件而加以接受和运用的主要客户竟然是政府。因为,热管的第一个商业用途是用于卫星上的系统。由于热管较高的成本和较小的需求,使得热管进入商业领域的进程非常缓慢。在当时,大部分的电子元件散热问题,用简单的金属散热块就可以解决。高端的军用设备是个例外,因为这样的设备需要热管的高性能,而且可以承受较高的成本。20世纪80年代,作为高端电子产品的散热设备,热管逐渐被市场所接受。随着热管的普及,增长的需求降低了热管的制造成本。降低后的成本使得散热设计者们可以将热管应用于更多的产品。在20世纪90年代初,热管开始被用于大量的家用电器。今天,热管已经被运用于数千种电器产品之中。

机房精密空调系统

第六章精密空调系统 6.1设计依据 GB50174-2008对空气调节的规定如下: 计算主机房属于中型重要的计算机中心。机房内有严格的温、湿度要求,机房内按国标GB2887-89《计算机场地安全要求》的规定配置空调设备: 同时,主机房区的噪声声压级小于68分贝 主机房内要维持正压,与室外压差大于9.8帕 送风速度不小于3米/秒 在表态条件下,主机房内大于0.5微米的尘埃不大于18000粒/升 电子信息系统机房的空调设计,应符合现行国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019 和《建筑设计防火规范》GB 50016 的有关规定: 要求有空调的房间宜集中布置; 室内温、湿度参数相同或相近的房间,宜相邻布置。 主机房采暖散热器的设置应根据电子信息系统机房的等级,按各级电子信息系统机房技术要求执行。应设有漏水检测报警装置,并应在管道入口处装设切断阀,漏水时应自动切断给水,且宜装设温度调节装置。 电子信息系统机房的风管及管道的保温、消声材料和黏结剂,应选用不燃烧材料或难燃B1 级材料。冷表面应作隔气、保温处理。 采用活动地板下送风时,断面风速应按地板下的有效断面积计算。

风管不宜穿过防火墙和变形缝。必需穿过时,应在穿过防火墙和变形缝处设置防火阀。防火阀应具有手动和自动功能。 空调系统的噪声值超过本规范第5.2.1 条的规定时,应采取降噪措施。 主机房应维持正压。主机房与其他房间、走廊的压差不宜小于SPa,与室外静压差不宜小于10Pa。 空调系统的新风量应取下列两项中的最大值: 主机房内空调系统用循环机组宜设置初效过滤器或中效过滤器。新风系统或全空气系统应设置初效和中效空气过滤器,也可设置亚高效空气过滤器。末级过滤装置宜设置在正压端。 设有新风系统的主机房,在保证室内外一定压差的情况下送排风应保持平衡。 打印室等易对空气造成二次污染的房间,对空调系统应采取防止污染物随气流进入其他房间的措施。 分体式空调机的室内机组可安装在靠近主机房的专用空调机房内,也可安装在主机房内。 空调系统可采用电制冷与自然冷却相结合的方式。 6.2设计目标 本次项目精密空调采用静电地板下送风,上回风的制冷方式,要求静电地板净高为500MM以上。本次机房空调我们根据标书要求选择,采用便于维护和可靠性高的风冷制冷方式。根据标书相关制冷量的要求,我们设计如下:主机房规划设计方案,基于国际标准和国内有关标准,包括各种建筑、机房设计标准,电力电气保障标准机房空调相关规范以及计算机局域网、广域网标准,坚持统一规范的原则,从而为建设高标准、高性能机房奠定基础。 先进性与实用性相结合 机房空调系统设计立足于高起点,参考国际先进的机房空调建设经验以及内业界同类机房的建设经验,适应当前数据主机房的不同功率密度的变化以及布局方式的更改实际情况,构建合理并适当超前的技术体系架构。 可靠性 数据资源主机房空调系统应具有高可靠性,以保证主机房主设备的稳定运行;机房空调制冷量按照机房内设备功耗量以及规划布局等因素设计计算,并考虑合适的冗余,保证为用户提供连续不间断的365×24小时空调运行服务。 可扩充性和工程可分期实施

机房精密空调产品手册1.2

(本手册适用于直接膨胀风冷机组) 资料版本V1.2 归档时间 请妥善保管本手册以备参阅 广东XXX电源技术股份有限公司 版权所有,保留一切权利。 目录 第一章 (2) 第二章概述 (2) 2.1 机房环境要求 (2) 2.2 XXX系列机房专用精密空调 (5) 第三章空调产品介绍 (6) 3.1 机组外观 (6) 3.2 型号说明 (7) 3.2.1 室内机 (7) 3.2.2 室外机 (7) 3.3 机组结构组成 (8) 3.3.1 机组部件 (8) 3.3.2 智能控制系统 (11) 3.3.3 机组其他功能 (12) 第四章空调技术参数 (14) 4.1 直接膨胀风冷式机组 (14) 机组使用环境 (17) 4.1.1 机组运行环境 (17) 4.1.2 储藏环境 (17) 第五章精密空调日常维护管理制度 (18) 5.1 精密空调维护管理要求 (18)

5.1.1 通信机房环境要求 (18) 5.1.2 空调技术要求: (18) 5.2 精密空调设备维护细则 (18) 5.2.1 空气处理机的维护 (18) 5.2.2 风冷冷凝器的维护 (18) 5.2.3 制冷部分的维护 (19) 5.2.4 加湿器部分的维修 (19) 5.2.5 冷却系统的维护 (19) 5.2.6 电气控制部分的维护 (19) 5.2.7 整机工况检查 (19) 5.2.8 专用空调设备的维护周期表 (19) 5.3 精密空调控制操作流程 (20) 5.3.1 温度设置: (20) 5.3.2 湿度设置: (21) 5.4 精密空调参数设置规范 (21)

第一章概述 本章主要介绍数据中心机房特殊的环境要求和XXX机房恒温恒湿精密空调的特点、优势等内容。 1.1 机房环境要求 精密的环境控制对计算机的运行非常重要,因此对机房的环境要求非常严格,这是为舒适性而设计的民用空调无法达到的,主要表现在以下几个方面: 应用对象不同:机房专用空调就是为机房设备提供恒温恒湿的运行环境的,而民用空调都是直接服务于人的。它们的设计理念和功能都完全不同。设计理念最大的区别在于,机房专用空调是大风量,小焓差,高显热比;民用空调刚好相反,是小风量,大焓差,低显热比。显热比的概念是指空调降温与除湿两种制冷量相对之比。通常情况下,一台空调的总制冷量有两部分,一部分用于降温,称为显热制冷量,还有一部分用于除湿,称为潜热制冷量。一台民用空调在应用时60%多的制冷量是在降温,剩下30%多的制冷量是在除湿。民用空调为了保证低噪音,低风量,舒适度,不得不除湿。机房专用空调的显热比都会在0.9或0.9以上。民用空调不适合在机房使用的原因之一就是机房是没有湿气来源,一方面是因为机房密封性好,再就是机房设备不会像人一样发出水蒸气,而人通过呼吸和经由皮肤的汗液挥发都会产生水气。 机房专用精密空调机具有大风量、小焓差、高显热比的特点:与相同制冷量的舒适性空调机相比,机房专用精密空调机的循环风量约大一倍,相应的焓差只有一半,机房专用精密空调机运行时通常不需要除湿,循环风量较大将使得机组在空气露点以上运行,不必要像舒适性空调机那样为应付湿负荷而不得不使空气冷却到露点以下,故机组可以通过提高制冷剂的蒸发温度提高机组运行的热效率,从而提高运行的经济性。根据经验,显热比为1.0的机组的单位制冷量的能耗仅是显热比为0.6的机组的60%左右。同样,机房要求温湿度指标相对稳定,较大的循环风量将有利于稳定机房的温湿度指标,显然,在制冷量一定的情况下,风量的增大将导致焓差的减少,因而通常机组只能在显热比相当高的工况下运行,这恰恰与机房的负荷特点相适应。 送回风方式多样:由于要与电子通信设备的冷却方式相适应,机房的空调系统的送风回风方式是多种多样的:有上送风、下送风,有上回风、下回风、侧回风等,生产企业一般是利用标准化手段开发一系列机型,以满足用户的不同需要。机房专用精密空调机送风形式多为上送下回和下送上回式。机房中铺设防静电活动地板,机房专用精密空调采用下送上回式送风,使冷气直接进入活动地板下,这样使地板下形成静压箱,然后通过地板送风口,把冷气均匀地送入机房内,送入设备机柜内。为此,机房专用精密空调应有足够的风量把机房中的热量带走。采用这种送风形式可大大提高空调效率,同时还可以大幅度节省过去习惯的管道送风的工程费用,降低工程造价,使室内布局美观。这是机房理想的送风方式。当然,机房送风形式要与设备散热形式一致。 对机房内空气进中高效过滤清洁:通常标准型机组中,空气过滤器均采用粗、中效过滤,而在一些特型机组中,从结构设计上采用预留亚高效过滤器或高效过滤器的安装位置,根据用户需求选用。只要用户要求,过滤系统可以很方便地以更换过滤器或者增加过滤器的方式进行升级。一般A级洁净要求使用高效或亚高效过滤器,B级洁净要求使用亚高效或中效过滤器,即使是C级洁净要求也应该使用中效过滤器。然而,舒适性空调机一般只有初效过滤器,如果需要提高过滤效率,也只能是改装,而且往往还需增加风机、加大风压,以免空调机因安装了高效或亚高效过滤器而使送风能力大幅度下降。

图书馆管理系统操作手册

图书馆管理系统操作手册 9.1 引言 9.1.1 编写目的 图书馆管理系统操作手册,其主要的作用在于为用户提供系统的使用方法和技巧,帮助用户更好更快的了解系统,使用系统,以及解答用户的一些使用问题。当然,其中也会涉及一些对用户疑虑的正面保证和回答。用户主要包括广大民众和航空公司的专业人员。 9.1.2 背景 项目名称:图书馆管理系统 开发者:昆明学院11级计算机三班队员 用户:某图书馆 图书馆管理系统构建平台为Windows all,其数据库构建在SQL Server 2005上。 9.1.3 定义 WINDOWS :本系统所采用的操作系统。 SQL SERVER:系统服务器所使用的数据库管理系统 结构化语言:将自然语言加上程序设计语言的控制结构就成了结构化语言。数据库:按照数据结构来组织、存储和管理数据的仓库。 一个图书管理系统首先是一个人机交互的过程,一个面向对象的Java和数据库的结合来实现这个系统,友好的用户界面,较高的处理效率,实用,便于维护,具有较长的生命周期等一些元素构成了这个系统。 9.1.4 参考资料 1.Java编程思想作者 : [美] Bruce Eckel 出版社 : 机械工业出版社 2.Effective Java 中文版作者 : (美)Joshua Bloch 出版社 : 机械工业出版社 3.设计模式作者: [美] Erich Gamma/Richard Helm/Ralph Johnson/JohnVlissides 出版社 : 机械工业出版社

4.敏捷软件开发 作者 : Robert C. Martin 出版社 : 清华大学出版社 5.网址:https://www.wendangku.net/doc/dd3334050.html,/ https://www.wendangku.net/doc/dd3334050.html,/ https://www.wendangku.net/doc/dd3334050.html,/ 6.《软件工程》第二版计算机科学与技术专业规划 7.《软件工程导论》/21世纪软件工程专业规划教材(第六版) 9.2 软件概述 软件的结构 (1)系统模块: 主要是对用户进行登录和添加修改删除用户及退出 (2)书籍处理模块 主要是对书籍信息进行添加,修改,删除等操作 (3)借书管理模块: 主要是实现对书籍出借和对出借书籍信息进行修改。 (4)还书管理模块: 方便实现对书籍进行还书和对还书信息进行修改 (5)信息一览模块: 主要是对书籍信息,借阅信息及用户信息的浏览 系统架构示意图 各模块功能设计 1系统管理功能模块设计 用户通过登陆页面登陆图书管理系统。系统管理功能流程图所示。 sql IE 浏览器 接受请求,发起查询,处理查询结果

热管散热器解决方案的优点和限制

热管散热器解决方案的7大优点和5大限制 来源;大比特商务网 今天的大功率LED灯具(300瓦以上)主要采用热管散热器进行散热,但这种散热技术目前也面临着PC处理器散热沿袭下来的均温板和复合槽群散热技术的挑战,下文会帮助您明白为什么超频三科技如此钟爱热管散热技术。 大功率(300瓦以上)LED户外灯具散热除了可考虑采用目前市场很受欢迎的热管散热器以外,还可以考虑采用从PC高速处理器散热传承下来的均温板和复合槽群散热器,下文先为大家介绍热管散热技术的工作原理和优缺点,接下来再为大家介绍均温板和复合槽群散热技术。 我们都知道热的传递方式有三种:传导、对流与辐射,任何的散热设计都是这几种方式的综合应用。目前行业内常用的散热方法主要有以下三种:自然散热、强制对流散热、热管散热。而热管散热是目前效果最好而且性能稳定的散热装置,其传导热量的速度高出传统金属几十到上百倍,这一特点对LED来说再好不过,它能迅速将LED产生的热量以最快的方式传到别处,这比其它任何方法都要快捷有效,缺点是成本较高,若我们实现热管散热的标准化、模组化后,其成本也将不是问题。 那么这项新的技术具有哪些特点呢? 从使用角度看,热管具有热传递速度极快的优点,安装至散热器中可以有效的降低热阻值,增加散热效率。热管,又称“热之超导体”,其核心作用是导热。它通过在全封闭真空管内工质的汽、液相变来传递热量,具有极高的导热性,高达纯铜导热能力的上百倍。 从技术角度看,热管的核心作用提高热传递的效率,将热量快速从热源带离,而非一般意义上所说的“散热”——这则涵括与外界环境进行热交换的过程。热管的工作原理很简单,热管分为蒸发受热端和冷凝端两部分。受热端受热时,管壁周围液体汽化,产生蒸气,此时这部分压力变大,蒸气向冷凝端流动,到达冷凝端后冷凝成液体,同时放出热量,最后借助毛细力回到受热端完成一次循环。

卡洛斯精密空调操作手册

1. SL1600-TH3 恒温恒湿机控制器概述 SL1600 总结了多年使用经验,在抗干扰方面有更加出色的表现,整套控制器所有端口通过了更严格的EMC 测试:电快速脉冲 4 千伏;浪涌 4 千伏;传导抗干扰150K~80M。该控制器可以根据用户需求搭配不同的手操器(显示器),并且支持远程监控。 1.1. 安全要求 请务必详尽阅读"安全要求",并严加遵守各项安全要求。 妥善保管好该使用说明书,以便相关人员随时取阅。 指定电源为控制器供电,切勿与其它电器共用同一电源,以免导致负荷过大的危险。 务必保证控制器可靠接地并经常检查接地是否牢固,接地不当可能导致触电的意外。 安装时请遵守强弱电分离的原则。 按照"安装尺寸图"、"电气连接示意图"等图安装连线。 把控制器安装在不会有雨雪、废弃物等聚集、阳光暴晒的地方。 稳固安装控制器,以防控制器跌落伤人或损坏。 开关电源输入,85~264AC。 输出继电器AC220V/5A。 切勿拉扯、扭曲电源线、通讯线以免产生严重故障。 用户如有任何修理的需要,请与制造商联系,切勿自行修理。 1.2. 控制板的资源

1.3. 主要性能指标及技术特点 1. 电源电压:三相220V AC/50Hz; 2. 控制器空载消耗功率: 10W; 3. 使用环境:工作环境温度范围-10~70℃,5%RH 相对湿度 95%RH(无凝露) 4. 保存环境:温度范围-25~85℃,相对湿度 95%RH(无凝露) 外型尺寸204x150x48mm 开孔尺寸192 x 138 mm 显示尺寸118 x 90 mm 特点和功能 采用开关电源供电,电压适应范围广,可以在开闭压缩机的瞬间都保证正常的供电;

精密空调

1.1.1 机房空调系统 1、环境要求 电子计算机(包括程控机)是有许多电子及机电设备组成的,这些设备中,使用了大量的集成电路和电子元件,对使用环境条件有各自的特定要求,否则会影响使用寿命和可靠性。同时,也应兼顾人体的舒适要求。所以机房空调的目的是保证一定要求的温度,湿度,洁净度等环境条件。它包括机房环境空调和机器空调两部分。机房环境空调和机器空调可以合二为一,也可以各自独立。在实际的工程上,应根据具体的条件而定。 机房温湿度,机房的温度以保证计算机中各类元器件工作环境和冷却介质热容量的要求而确定。 机房的空调湿度除了考虑操作人员的舒适感好,主要应符合各类设备性能和可靠性对湿度的要求。 我国在1993年编制的电子计算机房设计规范(GB50174—1993)中按等级规定了电子计算机房空调设计参数,见以下表 开机时电子计算机机房的温湿度应符合表格1.1规定 停机时电子计算机机房的温湿度应符合表格1.2规定 1)开机时主机房的温湿度应执行A级,基本工作间可根据设备要求按A, B 两级执行,其他辅助房间应按工艺要求确定。 2)电子计算机房空气洁净度,在电子计算机房设计规范GB50174——1993中规定,主机房在静态的条件下,空气含尘量为每升空气中大于或等于0.5/um

的尘埃粒子少于18000粒。 2、制冷量计算依据 电子计算机机房空调的热湿负荷应包括下列内容: ●计算机和其它设备的散热; ●建筑围护结构的传热; ●太阳辐射热; ●人体散热、散湿; ●照明装置散热; ●新风负荷。 ●制冷损耗(下送风因地板下静压仓线槽、气体灭火管道等增加了风 阻,部分制冷量没有真正制冷); ●制冷冗余(部分机组维修或损坏造成冷量减少,一般机房所配空调 相对要偏多或偏大); 在工程实践中,制冷量的计算方法一般有以下两种方法: 1)功率及面积法 机房内的冷负荷要考虑机房设备所产生的热量,计算机和其它设备的散热量应按产品的技术数据进行计算。一般网络设备的发热量为设备功率的70%-80%,有些存储设备甚至接近100%。 机房围护结构(墙壁、窗户等)的传热,灯光、人员、日照等的辐射热以及换新风损失的冷量一般按照机房面积100-150W/M2制冷量考虑。 Qt=Q1+Q2 Qt:总制冷量(KW) Q1:室内设备负荷(=设备功率×0.8) Q2:环境热负荷(=0.1KW/m2×机房面积) 2)面积法(当设备负荷难以确定,只知道机房面积时) Qt=S×P Qt:总制冷量(KW) S:机房面积(m2)

梅兰日兰精密空调维护操作手册(精简版)

梅兰日兰机房专用空调维护操作手册 目录 第一章空调设备基本工作原理 一、空调三大组成部分 (3) 二、空调器的工作原理 (3) 三、精密空调的优势 (4) 第二章精密空调的结构组成 一、精密空调的组成部分 (5) 二、精密空调的结构设计 (5) 第三章C6000控制器操作指南 一、控制器功能组合 (6) 二、控制器基本操作界面 (7) 三、控制器基本操作步骤 (8) 四、精密空调备份模块操作 (24) 五、精密空调报警符号信息 (25) 六、控制器面板图形 (30) 第四章精密空调故障排查 一、加湿器故障 (31) 二、气流故障 (31) 三、制冷系统故障 (31) 四、传感器故障 (31) 第五章精密空调日常维护管理 一、精密空调维护管理要求 (33) 二、精密空调设备维护细则 (33) 第六章精密空调维护制度流程 一、精密空调控制操作流程 (35) 二、精密空调参数设置规范 (36) 三、精密空调维护基本流程 (37) 1

第一章空调设备基本工作原理 一、空调器三大组成部分 1、制冷系统:由压缩机、冷凝器、蒸发器等部件组成,系统内充注有制冷剂; 2、空气循环通风系统:由贯流风扇、轴流风扇、电动机以及风门、风道等组成; 3、电气控制系统:由温度控制器、各种过载保护器等组成。 二、空调器的工作原理 整体式空调器的所有零部件都装在一个箱体内,分体式空调器由室外机和室内机两部分构成,室外机主要由压缩机、冷凝器、毛细管、轴流风扇等组成,室内机主要由蒸发器、贯流风扇、电路板等组成。 空调器制冷时,室内空气被室内机贯流风扇吸入后流过蒸发器并与其进行交换,蒸发器内的制冷剂吸取室内空气的热量,从而使室内空气温度降低,接着蒸发器内的制冷剂被吸入压缩机,压缩成高温高压气体,后被送往室外侧冷凝器,轴流风扇不断吸入室外空气与冷凝器进行热交换,带走制冷剂冷凝时放出的热量,冷凝后的液态制冷剂通过毛细管再进入蒸发器,如此循环不断。在空调器上装上电磁换向阀(四通阀),即为热泵型空调器。 制热时,四通阀线圈通电,压缩机将制冷剂先送入室内机的换热器,放出热量,使房间温度上升,然后经过毛细管节流,降压后进入室外机换热器吸收室外空气的热量,压缩机再吸走制冷剂,形成一个与制冷反向的循环系统。 大家知道单冷式空调器的制冷系统是由压缩机、冷凝器(室外机)、毛细管和蒸发器(室内机) 2

在线系统用户手册

1污染源监控平台 污染源监控平台包括“污染源总览”、“实时监控”、“数据补录”、“数据修约”、“预警管理”、“报表统计”、“基础信息”七个子模块。 1.1污染源总览 进入污染源监控平台,默认显示“污染源总览”界面,界面内以三小图一大图形式展示“废气污染物超标Top10”、“废水污染物超标Top10”、“数据传输率”、“报警统计”四项数据,点击小图模式的展开按钮可切换到大图模式。可以设置时间段查询不同时间段内的历史数据,如下图所示: 图1-1 污染源总览 1.1.1.实时监控 点击“实时监控”进入实时监控页面,实时数据页面,系统展示各污染源企业最新监测数据和在线状态。可根据查询条件进行查询操作,点击企业名称可展示该企业所有排口数据信息,点击企业排口名称显示排口信息,点击监测项名称显示监测项信息,如下图所示:

实时监控 查询: 页面内可根据全部、国控、省控、行政区、废水、废气、火电、污水等查询条件进行筛选,也可以输入关键字进行模糊查询,如下图所示: 选择查询条件

输入关键字查询 查看企业信息: 点击企业名称可查看该企业实时监控的所有排口信息,点击“基本信息”可查看该企业的详细信息,如下图所示: 实时监控

基本信息 查看企业排口信息: 单击树形结构中企业名称下的排口名称,可查看单个排口数据信息,该页面可通过选择不同的数据类型进行查看,包括实时数据、分钟数据、小时数据、日数据、月数据、年数据,同时可以设置相应时间段进行查询,查询时需要勾选监测项,默认状态下监测项复选框为选中状态,勾选瞬时排放量可以查看瞬时排放量数据;单击“基本信息”可查看该排口的详细信息;某些企业排口还可以查看实时视频及视频回放,如下图所示: 数据类型

(WI-FM-004)约克中央空调系统操作手册

北京XXXXX物业管理服务有限公司广州分公司XXXXX南方工厂B区综合设施管理项目部 B2中央空调操作流程 XXXXX/WI

目录 1.目的 (3) 2.范围 (3) 3.定义 (3) 4.职责 (3) 5.程序 (3) 6.相关文件.......................................... 错误!未定义书签。 7.相关记录.......................................... 错误!未定义书签。

1. 目的 指导运维对中央空调设备进行正确的操作及检查,保障中央空调设备的正常、高效、节能运行,为客户的生产和办公提供符合KPI要求的环境。 范围 本程序适用于XXXXX XXXXX南方工厂B区项目。 2.定义 无 3.职责 暖通工程师 1.负责制定设备操作程序; 2.制定教育培训资料及培训计划,并对运行和维护人员进行定期培训与考核; 3.处理设备重大故障,制定重大异常故障的改善方案及执行。 BMS 1.带领本班组技术员对设施运行进行监控及时发现问题、解决问题,并按照汇报程序及时向上级汇报; 2.监控设备运行情况,确保它们在高效方式下运行。 运行班长 1.监督运行技术员每日例行检查的完成情况,确保按照部门规定对设备设施进行日常检查; 技术员 1.严格执行本程序,确保信息及时有效地传递给运行值班长及主管; 部门经理: 1.负责与客户沟通和协调。 4.操作程序 启动: 1.确认现场冷水主机、冷却塔、冷冻泵、冷却泵在”自动“远程控制状态下且供电正常。 2.检查现场阀门正常开启状态。 3.进入“XXXXX南方工厂冷源系统界面” 自动运行: 1.将主机1-5锁定值设定为“UNL ock”。

系统设计说明书

<集团公司管理系统> 详细设计说明书 版本 <1.2>

修订历史记录 1.引言 1.1编写目的 在前一阶段(概要设计说明书)中,已解决了实现该系统需求的程序模块设计问题。包括如何把该系统划分成若干个模块、决定各个模块之间的接口、模块之间传递的信息,以及数据结构、模块结构的设计等。在以下的详细设计报告中将对在本阶段中对系统所做的所有详细设计进行说明。

在本阶段中,确定应该如何具体地实现所要求的系统,从而在编码阶段可以把这个描述直接翻译成用具体的程序语言书写的程序。主要的工作有:根据在《需求分析说明书》中所描述的数据、功能、运行、性能需求,并依照《概要设计说明书》所确定的处理流程、总体结构和模块外部设计,设计软件系统的结构设计、逐个模块的程序描述(包括各模块的功能、性能、输入、输出、算法、程序逻辑、接口等等)。 在以下的各个阶段中,《用户操作手册》将与本阶段的工作紧密结合,努力作到让用户易懂易学。系统的测试和维护也将参考本说明书,检验本系统的各项性能指标,及时发现纰漏及时修补,一定要把功能强大、稳定可靠、便于维护的集团公司管理系统交到用户手中。 1.2项目背景 本项目(集团公司管理系统),由《青春三人组开发小组》负责开发。 本集团公司管理系统系统项目主要由两部分形成: 1.登陆界面; 2.各部门操作界面。 1.3术语定义 1.Oracle: 系统服务器所使用的数据库管理系统(DBMS)。 2.SQL: 一种用于访问查询数据库的语言。 3.主键:数据库表中的关键域,值互不相同。 4.Tomcat: Functions as a servlet container developed under the Jakarta Project at the Apache Software Foundation. Tomcat implements the servlet and the JavaServer Pages (JSP) specifications from Sun Microsystems. It's considered to be an application server. 1.4参考资料 a.项目开发计划; b.需求分析说明书; c.概要设计说明书; d.测试计划(初稿); e.用户操作手册(初稿); f.《Java2入门经典》 g.《Java 程序设计技巧与开发实例》

热管工作原理图文稿

热管工作原理 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

热管工作原理图 · 管内吸液芯中的液体受热汽化;· 汽化了的饱和蒸汽向冷端流动;· 饱和蒸汽在冷端冷凝放出热量;· 冷凝液体在吸液芯毛细力作用下回到热端继续吸热汽化。 热管简介 热管是一种导热性能极高的被动传热元件。热管利用相变原理和毛细作用,使得它本身的热传递效率比同样材质的纯铜高出几百倍到数千倍。热管是一根真空的铜管,里面所注的工作液体是热传递的媒介。在电子散热领域里,最典型的工作液体就是水。使用圆柱形铜管制成的热管是最为常见的。热管壁上有吸液芯结构。依靠吸液芯产生的毛细力,使冷凝液体从冷凝端回到蒸发端。因为热管内部抽成真空以后,在封口之前再注入液体,所以,热管内部的压力是由工作液体蒸发后的蒸汽压力决定的。只要加热热管表面,工作液体就会蒸发。蒸发端蒸汽的温度和压力都稍稍高于热管的其它部分,因此,热管内产生了压力差,促使蒸汽流向热管内较冷的一端。当蒸汽在热管壁上冷凝的时候,蒸汽放出汽化潜热,从而将热传向了冷凝端。之后,热管的吸液芯结构使冷凝后液体再回到蒸发端。只要有热源加热,这一过程就会循环进行。 1963年,George M. Grover第一个发明并且制造出了热管。不过,通用汽车早在1935年就申请了类似元件的专利。直到20世纪60年代,热管才受到人们的重视。逐渐的,作为一种提高传热效率的元件,热管受到了众多国家实验室和商业实验室的重视,而不再仅仅是实验室的试验品。令人吃惊的是,第一个将热管

作为传热元件而加以接受和运用的主要客户竟然是政府。因为,热管的第一个商业用途是用于卫星上的系统。由于热管较高的成本和较小的需求,使得热管进入商业领域的进程非常缓慢。在当时,大部分的电子元件散热问题,用简单的金属散热块就可以解决。高端的军用设备是个例外,因为这样的设备需要热管的高性能,而且可以承受较高的成本。20世纪80年代,作为高端电子产品的散热设备,热管逐渐被市场所接受。随着热管的普及,增长的需求降低了热管的制造成本。降低后的成本使得散热设计者们可以将热管应用于更多的产品。在20世纪90年代初,热管开始被用于大量的家用电器。今天,热管已经被运用于数千种电器产品之中。 吸液芯示意图 吸液芯性能比较 小热管常用工作液体及管材 CPU散热器

精密空调安装规范

精密空调安装规范 机房专用精密空调机的安装规范 1. 设备搬运就位条件 电梯(货梯)尺寸和载重,楼梯楼道,设备间通道、标准门需要吊运机组时,如果可能应连同包装箱一起吊运,确保机箱不受损坏设备就位应使用滚轴或滑块,不允许使用撬杠,防止局部受力损坏设备。 2. 室内外机的放置 设备应固定在稳定而平整的基础或支架上,该基础或支架必须保证水平室外机应放置在通风、避光、散热良好,周围无障碍物处。 3. 安装工艺要求室内外机垂直位差? 22m,管道水平距离?30m,若位差过大,则应每隔7.5m设置存油弯,增大管径以减少阻力。 4. 供水、排水、供电 供水管、排水管规格,供电电缆规格按技术规范,引到实际安装位置处。 5. 安装维护专用工具 压力表,真空泵,割刀,扩管器,焊接工具(氧气、乙炔、氮气瓶)等。 6. 安装维护常用工具 扳手,螺丝刀,万用表,电流表等。 空调安装的好坏,直接关系到空调使用。对于机房空调来说安装工艺极为重要,安装不合格的话那在使用过程中就会不断地遇到麻烦。在安装过程中经常会碰到以下问题: 1( 机房空调室设备的二次搬运就位 运前进行设备箱体/外观检查; 1( 二次搬 2( 设备就位后打开设备,检查空调机检查机组零件是否和技术资料相符; 3( 检查连接冷媒铜管和蒸发器铜管是否有明显的小孔、变形及氮气保压情况等现象;

4( 检查其他零部件,如压缩机、室内机组、加湿器等是否有因运输而松动,或者遭遇野蛮装卸而脱落或损坏; 5( 开箱后设备及附件是否有损坏、遗漏现象; 6( 搬运设备时须用柔软物对设备提供适当的保护,以免碰撞损伤; 7( 标准的搬运界面为机房内任意空间或机房同层内无障碍的任意空间。 8( 设备位置按照设计图纸执行,无图纸的情况:设备的位置对于高效和平衡的控制室内环境非常重要。空调系统应尽可能地靠近最大热负载。在高纵横比的房间中,沿最长的墙安装系统,以确保均匀的空气分配。如果安装不正确,将可能导致异常控制或机械故障; 9( 系统前方空闲空间不得低于 853mm,以进行日常维护; 10(设备底座建议采用50x50x5mm的角钢按设备的实际尺寸制造,用膨胀螺栓固定于地面并刷上防锈漆,必要时再刷涂与设备相近似的面漆; 11(底座必须水平放置,底座与设备间需要放置10mm橡胶防震垫,降低设备运行时产生的震动与噪音; 12(室外设备的底座固定,可以采用水泥墩或钢架结构,不允许破坏客户防水设施; 13. 室外制冷管路如果需要安装盖板,由双方协商解决。 室内机/室外机之间制冷管道铜管连接,铜管保温 1( 铜管管材内壁安装前人工清洗(包括毛刺),焊接完成后高压氮气吹洗,焊口平滑,无焊瘤;铜管走向:横平竖直,保温套管接缝处已粘接,管路连接:采用直管接头及90度弯管接头,室内机组支撑架下部的地面作好保温; 2( 管路穿越墙体楼板时:所有管路呈平行状穿越墙体;管路穿墙时外加套管(或墙洞内壁铺设橡皮隔振垫);管路安装完毕后墙洞应作好相应简单密封;管路不得交叉;

相关文档