井下(临时)配电点管理标准

为了进一步加强机电设备现场运行管理,全面提升矿井质量标准化水平,针对矿井临时配电点较多,且移动频繁,管理难度大的特点,根据相关法规及机电设备完好标准,特对配电点管理(配电点仅指井下移变、供、配电硐室)制定统一标准。

第一条:配电硐室内要保持卫生清洁、无淤泥积水、无杂物。

第二条:电缆要吊挂整齐,不交叉、不落地、电缆上方无淋水(如有必须采取措施),电缆标志要齐全,改变电缆直径的接线盒两端、拐弯处、分岔处应悬挂标志牌,注明电缆编号、电压等级、截面积、长度、用途、走向等内容;

第三条、移动变电站:

1、要摆放整齐,必要时下面应垫枕木,确保平稳。

2、保护装置要齐全,整定合格,动作灵敏可靠。

第四条:局部接地极

1、可设置于巷道水沟内或其它就近的潮湿处,接地电阻值不大于2Ω。

2、设置在水沟中的局部接地极应使用面积不小于0.6m2、厚度不小于3mm的钢板或具有同等有效面积的钢管制成,并应平放于水沟深处。

3、设置在其它地点的局部接地极,可用直径不小于

35mm、长度不小于1.5m的钢管制成,并垂直全部埋入底板;也可用直径不小于22mm、长度不小于1m的2根钢管制成,2

根钢管相距不得小于5m,并联后垂直埋入底板,垂直埋入深度不得小于0.75m。

4、电器设备的外壳与局部接地极的连线,应采用截面不小于25mm2的铜线,或截面不小于50mm2的镀锌线,或厚度不小于4mm 、截面不小于50mm2的扁钢。

第五条、移动变电站、照明综保等带有检漏保护装置的设备应设有辅助接地极,辅助接地极与局部接地极之间的距离不小于5米。

第六条、硐室内的配置:

1、硐室应设置防护栅栏,并悬挂警示牌板,注明“高压危险”“非工作人员禁止入内”等字样。

2、硐室内应吊挂供电系统图牌板,供电系统图必须与现场实际供电情况一致,图中应注明每台设备的型号、容量、电压、电流以及其它技术性能;馈出线的短路、过负荷保护的整定值,熔断器的额定电流值以及被保护干线和支线最远点两相短路电流;线路电缆的用途、型号、电压、截面和长度等。

3、硐室应悬挂操作规程,岗位工责任制牌板,明确停、送电操作程序及相关职责等内容。

4、硐室应配置沙箱和灭火器,沙箱的体积不小于0.1m3,数量不少于2个,灭火器数量不少于2个。

5、硐室内应通风良好,并配置照明综合保护装置,照明灯数量不少于2盏。

6、硐室应配置必要的警示牌板,并注明“禁止合闸,有人工作”、“高压危险,止步”、“设备正在运行”等字样,同时要求牌板大小、规格统一。

第七条、硐室的过道应保持畅通,严禁存放汽油、煤油、绝缘油和其它易燃物品。

第八条、应有检查、修理记录,试验整定记录以及事故记录,硐室内严禁存放无关的设备和物件。

第九条、硐室内的开关均应上架,所有电器设备都必须符合《机电完好标准》,所有设备都必须挂贴包机责任牌。

第十条、硐室内的各种设备与墙壁之间的距离应留有0.5米以上的通道,各种设备相互之间应留有0.8米以上的通道。对不需要从两侧或后面进行检修的设备,可不留通道。

第十一条、硐室的长度超过6米时,必须在硐室的两端各设一个安全出口。

煤矿井下采区供电系统的安全隐患分析(正式)

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 煤矿井下采区供电系统的安全隐患分析(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-6448-40 煤矿井下采区供电系统的安全隐患 分析(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1 问题的提出 目前煤矿井下普遍采用采区变电所供电或移动变电站的供电方式,其移动变电站采用高压开关、干式变压器、低压馈电开关或低压综合保护箱三位一体组合方式,或是矿用隔爆型干式变压器和矿用一般型干式变压器。图1为一般型干式变压器和矿用隔爆型干式变压器的供电系统图,该供电系统和设备存在以下安全隐患: (1)变压器二次到馈电开关电源侧这段低压电缆无漏电保护,当该段电缆发生漏电故障后,虽然低压检漏继电器动作,馈电开关分闸,但电缆的漏电故障始终存在,易发生短路故障和人身触电事故。 (2)当维修人员在误操作(高压没有停电)的情况

下,打开变压器的高压侧或低压侧接线腔门(盖)检修、检查时,由于设备没有可靠的保护装置,致使操作人员时有发生触电伤亡的事故。 2 主要原因分析 (1)对变压器二次侧到馈电开关电源侧这段低压电缆的漏电保护和在打开变压器高、低压侧腔体门(盖)时的保护问题上,目前还没有明确的标准规定,因而存在隐患是必然的。 (2)目前井下使用的高压防爆开关、矿用一般型高压开关等都具有高压漏电和绝缘监视保护功能,由于变压器高、低压侧腔体的门(盖)还没有有效的闭锁(联锁)保护装置,以及低压馈电开关在对变压器二次侧到馈电开关电源侧这段低压电缆的漏电保护的空缺,使得高压开关与分立的变压器、低压馈电开关之间的保护不能形成有效的配合,高压开关也便失去了应有的保护功能。 (3)不按规定擅自使用电气设备,有的还任意甩掉保护设施,如拆去变压器高、低压侧腔体的门(盖)有

临时用电施工配电箱及开关箱的设置要求

临时用电施工配电箱及开关箱的设置要求 1、配电系统应设置实行分级配电。即分为总配电箱、分配电箱、开关箱三级。配电系统宜使三相负荷平衡。220V或380V单相用电设备宜接入220/380V三相四线系统;当单相照明线路电流大于30A时,宜采用220/380V三相四线制供电 2、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置。动力开关箱与照明开关箱必须分设。 3、总配电箱以下可设若干分配电箱;分配电箱以下可设若干开关箱。总配电箱应设在靠近电源的地区,分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 4、配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或优质绝缘材料制作,钢板厚度应为 1.2? 2.0mm ,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm ,配电箱箱体网板厚度不得小于 1.5mm,箱体表面应做防腐处理。箱体外观应完整、坚固、防雨、防尘。箱门不得采用上下开启式,并有防止碰触箱内带电部分的绝缘措施。 5、配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所;不得堆放任何妨碍操作、维修的物品;不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其它有害介质中。不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动,液体侵溅及热源烘烤的场所。否则,须作特殊防护处理。固定式配电箱应设围栏,并有防雨防砸措施。

6、配电箱、开关箱应装设端正、牢固,移动式配电箱、开关箱应装设在坚固的支 架上。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为 1.4-1.6m ;移动式分配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离宜为0.8-1.6m。落地式配电箱的底部宜抬高,室内宜高出地面100-200mm,室外应高出地面200mm以上。底座周围应采取封闭措施,并应能防止鼠、蛇类等小动物进人箱内。 7、配电箱内的电器应首先安装在非木质阻燃的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱箱体内。 8、配电箱、开关箱内的开关电器(含插座)应按其规定的位置紧固在电器安装板 上,不得歪斜和松动。 9、配电箱、开关箱内严禁有任何带电明露部位,配电箱的电器安装板上必须分设N 线端子板和PE线端子板。 进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。 10、配电箱、开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线。导线绝缘的颜色标志应按规范要求配置并排列整齐;导线分支接头不得采用螺栓压接,应采用焊接并做绝缘包扎,不得有外露带电部分。 11、配电箱、开关箱的金属箱体、电器正常不带电的金属底座、外壳等必须通过 PE线端子板与PE线做电气连接,金属箱门与金属箱体必须通过编织软铜线做电气连接。

施工现场临时用电配电箱(柜)标准化配置图集

施工现场临时用电配电箱(柜) 标准化配置图集 该系列配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。配电箱(柜)、开关箱的材质选用、制作工艺、箱内电气元件的选择、配置应符合国家相关标准,以及建设部“十一五”推广应用技术的规定,产品应通过CCC 认证。配电箱(柜)的壳体采用冷轧钢板制作,防雨、防尘、户外型,采用钢板厚度符合JGJ-2005标准,经久耐用。 一、基本要求 (一)配电箱(柜)的生产制造应符合《低压成套开关设备和控制设备》第四部分GB7251.4对建筑工地用成套设备(ACS)的特殊要求及《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的标准要求。 (二)配电箱(柜)、开关箱安装使用应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005标准及《用电安全导则》GB/T13869标准化要求。 (三)配电箱(柜)、开关箱应分设N线、PE线端子板,进出线必须通过端子板做可靠连接。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气

连接。进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。PE线与端子板连接必须采用电气连接,电气连接点的数量应比箱体内回路数量多2个,1个为PE线进箱体的连接点,1个为重复接地的连接点。 (四)电器元件应选用符合GB/14048.2-2001、GB6829以及JGJ46-2005标准的产品,并符合建设部“十一五”推广应用技术要求。 二、总配电箱(柜) 内设400A-630A具有隔离功能的DZ20型透明塑壳断路器作为主开关,分路设置4-8路采用具有隔离功能的DZ20系列160A-250A透明塑壳断路器,配备DZ20L(DZ15L)透明漏电开关或LBM-1系列作为漏电保护装置,使之具有欠压、过载、短路、漏电、断相保护功能,同时配备电度表、电压表、电流表、两组电流互盛器。漏电保护装置的额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不大于30mA.S。最好选用额定漏电动作电流75-150mA,额定漏电动作时间大于0.1S小于等于0.2S,其动作时间为延时动作型。

煤矿井下安全供电参考文本

煤矿井下安全供电参考文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

煤矿井下安全供电参考文本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、直流电与交流电 (一)直流电 直流电:电流的方向保持不变的称为直流电。如矿 灯、蓄电池电机车、架线电机车等均用直流电。 (二)交流电 交流电:电流流动方向和大小来回作周期性变化的电 流叫做交流电。通常所指的交流电是指正弦交流电。交流 电分为单相交流电和三相交流电。 1、如果用电设备中只流过一个正弦交流电流,这种交 流电就叫做单相交流电。例如:电灯、电铃等用的都是单 相交流电。 2、如果用电设备中流过三个正弦交流电流,并且这三

个正弦交流电流的最大值是相等的,仅是经过零值的时间互相相差120°(用几何角度来表示时间),这样的交流电就叫做三相交流电。例如:电煤钻、刮板输送机等用的就是三相交流电。 二、煤矿电力用户的分类 煤矿电力用户可分为三类: 1、一类用户:凡因突然停电造成人身伤亡事故或重要设备损坏,给企业造成重大经济损失者,均是一类用户。如煤矿主通风机、井下主排水泵、副井提升机等,这类用户采用来自不同电源母线的两个回路进行供电,无论是电力网在正常或事故时,均应保证对它的供电。 2、二类用户:凡因突然停电造成较大减产和较大经济损失者。例如,煤矿集中提煤设备、地面空气压缩机、采区变电所等,对这类用户一般采用双回路供电或环形线路供电。

煤矿井下供电常用计算公式及系数

煤矿供电计算公式 井 下 供 电 系 统 设 计 常 用 公 式 及 系 数 取 值

目录: 一、短路电流计算公式 1、两相短路电流值计算公式 2、三相短路电流值计算公式 3、移动变电站二次出口端短路电流计算 (1)计算公式 (2)计算时要列出的数据 4、电缆远点短路计算 (1)低压电缆的短路计算公式 (2)计算时要有计算出的数据 二、各类设备电流及整定计算 1、动力变压器低压侧发生两相短路,高压保护装值电流整定值 2、对于电子高压综合保护器,按电流互感器二次额定电流(5A)的1-9倍分级整定的计算公式 3、照明、信号、煤电钻综合保护装置中电流计算 (1)照明综保计算公式 (2)煤电钻综保计算公式 4、电动机的电流计算 (1)电动机额定电流计算公式 (2)电动机启动电流计算公式 (3)电动机启动短路电流 三、保护装置计算公式及效验公式 1、电磁式过流继电器整定效验 (1)、保护干线电缆的装置的计算公式 (2)、保护电缆支线的装置的计算公式 (3)、两相短路电流值效验公式 2、电子保护器的电流整定 (1)、电磁启动器中电子保护器的过流整定值 (2)、两相短路值效验公式 3、熔断器熔体额定电流选择 (1)、对保护电缆干线的装置公式 (2)、选用熔体效验公式 (3)、对保护电缆支线的计算公式 四、其它常用计算公式 1、对称三相交流电路中功率计算 (1)有功功率计算公式 (2)无功功率计算公式 (3)视在功率计算公式

(4)功率因数计算公式 2、导体电阻的计算公式及取值 3、变压器电阻电抗计算公式 4、根据三相短路容量计算的系统电抗值 五、设备、电缆选择及效验公式 1、高压电缆的选择 (1) 按持续应许电流选择截面公式 (2) 按经济电流密度选择截面公式 (3) 按电缆短路时的热稳定(热效应)选择截面 ①热稳定系数法 ②电缆的允许短路电流法(一般采用常采用此法) A、选取基准容量 B、计算电抗标什么值 C、计算电抗标什么值 D、计算短路电流 E、按热效应效验电缆截面 (4) 按电压损失选择截面 ①计算法 ②查表法 (5)高压电缆的选择 2、低压电缆的选择 (1)按持续应许电流选择电缆截面 ①计算公式 ②向2台或3台以上的设备供电的电缆,应用需用系数法计算 ③干线电缆中所通过的电流计算 (2)按电压损失效验电缆截面 ①干线电缆的电压损失 ②支线电缆的电压损失 ③变压器的电压损失 (3) 按起动条件校验截面电缆 (4) 电缆长度的确定 3、电器设备选择 (1)变压器容量的选择 (2)高压配电设备参数选择 ①、按工作电压选择 ②、按工作电流选择 ③、按短路条件校验 ④、按动稳定校验 (3)低压电气设备选择

煤矿井下安全用电分析

编号:SM-ZD-71162 煤矿井下安全用电分析Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

煤矿井下安全用电分析 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 摘要:由于煤矿井下环境的特殊性,发生漏电与人身触电的几率远比一般地面工业高,因此,必须采取有效措施,预防这类电气事故的发生。该文从井下供电系统中发生漏电的原因,分析了漏电的危害,提出了预防漏电、触电的措施。 关键词:井下供电系统安全用电 一、井下供电系统中发生漏电的原因,大致有以下几个方面: 1、电缆或电气设备本身的原因 (1)敷设在井下巷道内的电缆,由于井下环境潮湿,且运行多年,其绝缘老化或潮气入侵,引起绝缘电阻下降,使正常运行时系统对地的绝缘阻抗偏低或发生漏电。在这种供电系统中,还会因偶然的过电压冲击,使绝缘水平较低处发生击穿,产生集中性漏电。 (2)开关设备长期使用,接线板潮湿可能造成漏电;其

煤矿井下供电基本计算

煤矿井下供电基本计算 第一节概述 随着煤炭工业的现代化,采掘工作面机械化程度越来越高,机电设备单机容量有了大幅的提高。以采煤机为例,70年代初期的100kw左右,增加到现在的3000kw。由于机械化程度的提高,加快了工作面的推进速度,这就要求工作面走向长度加长,从而使供电距离增大,给供电带来了新的问题,因为在一定的工作电压下,输送功率越大,电网的电压损失也越大,电动机端电压越低,这将影响用电设备的正常工作。解决的办法就是增大电缆截面,但有一定的限度,因为电缆截面过大,不便移动和敷设,而且也不经济,现在采用移动变电站使高压深入到工作面顺槽来缩短低压供电距离,可使电压质量得到较大的提高,这也是提高电压质量相当有效的措施。目前我国综采工作面用电设备的电压等级都是1140v,大型矿井综采设备采用3300v供电。矿井高压供电也有所提高,徐州矿务局各矿和西川煤矿都是6kv供电。青岗坪、刘园子和柳巷煤矿都是10kv供电。提高电压等级和采用移动变电站供电不仅保证了电压质量,还降低了电网输电损耗。 采区供电是否安全可靠、技术是否经济合理,将直接关系到职工人身安全、矿井和设备的安全、也关系到生产成本和经济利润。所以,必须经过计算来选择电气设备和电缆,较准确的计算出短路电流、合理整定过流保护和校验漏电保护装置,是确保矿井安全供电,电气设备安全运行的根本保证。 正确掌握井下供电计算的基本方法,合理的选择电气设备和电缆,编写采区供电系统计算说明书是我们机电技术人员和机电管理人员的日常工作。 一、采区供电系统的拟定的原则 1、采区高压供电系统的拟定原则 1)双电源进线的采区变电所应设置电源进线开关,当一路供电,一路备用时,可不设联络开关,母线可不分段。当两路电源同时供电时,应设联络开关,母线分列运行。 2)供综采工作面的采区变电所,一般应采用两回电源线路供电。 3)单回路供电的采区变电所,当变压器不超过两台且无高压出线时,可不设电源 进线开关;当变压器超过两台或有高压出线时,应设进线开关。 4)采区变电所的高压馈出线,宜用专用的高压开关。 5)由井下主变电所单回路向采区变电所供电的电缆线路,串接的采区变电所不得 超过三个。 2、采区低压供电系统的拟定原则 1)在保证供电安全可靠的前提下,力求使用的设备最省。 2)当采区变电所动力变压器超过一台时,应合理分配变压器负荷,原则上一台变 压器负担一个工作面的用电设备。 3)一台启动器只控制一台设备,变压器最好不并联运行。 4)采区变电所向各配电点或配电点到各用电设备宜采用幅射式供电,上山及下顺槽运输宜采用干线式供电。 5)配电点的启动开关在三台以下可不设馈电开关。 6)供电系统应尽量避免回头供电。 二、采区供电设计的主要工作

煤矿井下安全供电教案

华烨煤矿井下安全供电 第一节煤矿供电系统 一、煤矿电源线路 煤矿电源线路是指由区域变电所引到煤矿变电所的输电线路。 煤矿属于一类负荷用电,所以煤矿电源线路应保证对煤矿的可靠供电,《煤矿安全规程》的规定,每一矿井应有两回电源线路,当任一回路因发生故障停止供电时,另一个回路仍能担负矿井的全部负荷。 二、煤矿供电系统 由矿井有多级变电所(地面变电所,井下中央变电所,采区变电所)的变压器,配电装臵,供电线路及用电负荷组成。 三、煤矿供电的电压等级 地面供电35kV、10kV、6kV、380V。 井下供电采用中性点不接地的供电系统,6kV、660V (380V)127V。 第二节矿用电气设备 一、矿用电气设备的类型及选用 (一)矿用电气设备的类型 矿用电气设备分为两大类,即:矿用一般型电气设备和矿用防爆型电气设备两种,而矿用防爆电气设备又分为9种类型。 1、矿用一般型电气设备 矿用一般型电气设备是一种煤矿井下用的非防爆型一

般型电气设备,它只能用于低瓦斯矿井的井底车场,总进风巷和主要进风巷。这种设备是按照国家标准GB12175-90《矿用一般型电气设备》制造的。 对矿用一般型电气设备的基本要求是:外壳坚固、封闭,能防止从外部直接触及带电部分;防滴、防潮性能好;有电缆引入装臵,并能防止电缆扭转、拔脱和损伤;开关手柄和门盖之间有联锁装臵等。 矿用一般型电气设备外壳的明显处,均有清晰的永久性凸纹标志“KY”。 2、矿用防爆型电气设备 矿用防爆型电气设备是按照国家标准GB3836〃1-2000《爆炸性气体环境用电气设备》系列国家标准制造的。该标准规定防爆型电气设备为Ⅰ类和Ⅱ类,其中Ⅰ类为煤矿井下用电气设备。 防爆电气设备的类型、级别和组别连同防爆设备的总标志“Ex”一起,构成防爆标志。在防爆型电气设备的明显处,均有清晰的永久性凸纹标志“Ex”。煤矿用隔爆型电气设备防爆标志为“ExdI”。 矿用防爆型电气设备,根据不同的防爆要求可分为9种类型,其基本要求和标志符号见表3-1。 表3-1矿用防爆电气设备—览表

煤矿井下电气整定计算说明

鑫隆煤矿井下电气整定计算说明 第一部分过载整定 一、过流整定细则说明: 1、馈电开关(含移变低压侧)中过载长延时保护电流整定按实际负载电流值整定。实际整定时,应计算其保护干线所有负载的额定电流之和,根据各负载运行情况,乘一需用系数。 公式:I z=K∑Ie 式中:I z——过载保护电流整定值,A; ∑Ie ——保护干线中所有电机额定电流之和,A; K——需用系数,取0.5~1。 2、馈电开关(含移变低压侧)中电子保护器的短路保护整定,取其保护干线中最大负载电机的起动电流,加其余电机的实际电流之和。 公式:I z=IQe+K∑Ie 式中:I z——短路保护电流整定值,A; IQe——最大负载电机起动电流,A; ∑Ie ——其余电机额定电流之和,A; K——需用系数,取0.5~1。 3、电磁起动器中电子保护器的过载电流I z整定以负载电机的额定电流为依据,根据控制开关的整定方式取其近似值。当运行中电流超过I z时,即视为过载,保护延时动作;当运行中电流超过8倍的I z值时,即视为短路,保护器瞬间动作。

4、馈电开关短路电流的可靠动作校验,应计算出其保护干线最远端两相短路电流,除以其短路保护整定值,灵敏度系数不小于1.5。 公式: 式中:Id(2)——被保护干线最远端两相短路电流,A; I z——馈电开关短路电流整定值,A; 1.5——可靠系数。 5、电磁起动器短路电流的可靠动作校验,应计算出所带负载电机处最远端两相短路电流除以8倍的过载定值,灵敏度系数不小于1.2。 公式: 式中:Id(2)——被保护干线最远端两相短路电流,A; I z——电磁起动器短路电流整定值,A; 1.2——可靠系数。 6、高压配电装置,应根据其保护干线中移动高压侧过流整定值进行整定。 7、移动变电站高压侧整定以低压侧整定电流除以该移变的高压变比,取其近似值(10KV→690V,变比取14.5;10KV→1200V,变比取8.3)。 8、本细则参照《煤矿井下供电的三大保护细则》(煤矿工业出版社)第一章第二节制定。 9、高压起动器的过载电流I z整定以负载电机的额定电流为依据,根据控制开关的整定方式取其近似值。当运行中电流超过I z时,即视

临时用电配电箱标准配置

临时用电配电箱标准配置图集 该系列配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须

通过PE线端子板连接。施工现场临时用电:配电箱一级二级三级定义及管理规范

施工现场临时用电:配电箱一级二级三级定义及管理规范在实际施工过程中,会发生需要临时用电的情况,因此临时搭建变电所用电设备,再由各级配电箱分支到各个用电现场。所以配电箱可分为三种:一级配电箱、二级配电箱和三级配电箱。 一、临时用电 该视频内容包括: 1、施工现场临时用电配电系统; 2、临时用电作业人员; 3、临时用电接地措施; 4、电线电缆的固定及导管敷设; 5、配电箱; 6、漏电保护器的设置; 7、建筑机械操作; 8、用电设备的检查及使用; 9、临时照明; 10、临时用电工程的验收; 11、常见违章作业; 12、临时宿舍用电违章现象; 13、电气灭火器的选择; 14、触电急救; 15、临时用电资料归档管理。 一级配电箱是从变压器引入三相电源,地线,零线。

施工用电配电柜作为建筑工地施工用电用,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计,符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护系统、达到一机一闸一保护的目的,,非常适合各类达标工程采用。一级柜采用下进下出线,前开门,主母线采用铜排连接,接触良好,内带计量系统,安全美观,防雨箱顶适合野外工作。 二级配电箱是从一级配电箱电源线至临时用电现场。 二级配电箱同样适用于建筑工地施工用电,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计,符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护系统、达到一机一闸一保护的目的。二级配电箱采用内外门设计,外表喷塑,安全美观,防雨箱顶适合野外工作。 二级配电箱要离地1.5M放置 总开关60A——DZ47-63 100A 照明开关16A——DZ47-63 16A 两相漏电开关 空调1.5P—20A——DZ47-63 20A两相漏电开关 电热水器8000W+洗衣机——DZ47-63 60A两相漏电开关(因为没有40A的开关,只有32A的) 插座开关16A ——DZ47-63 16A 主要用电器为冰箱、电磁炉、微波炉 总开关不用带漏电,分支开关最好带漏电保护。因为人体通过30mA 有致命危险,而漏电开关的动作电流是15—30mA。

煤矿井下安全供电正式版

Through the reasonable organization of the production process, effective use of production resources to carry out production activities, to achieve the desired goal. 煤矿井下安全供电正式版

煤矿井下安全供电正式版 下载提示:此安全管理资料适用于生产计划、生产组织以及生产控制环境中,通过合理组织生产过程,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到预期的生产目标和实现管理工作结果的把控。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、直流电与交流电 (一)直流电 直流电:电流的方向保持不变的称为直流电。如矿灯、蓄电池电机车、架线电机车等均用直流电。 (二)交流电 交流电:电流流动方向和大小来回作周期性变化的电流叫做交流电。通常所指的交流电是指正弦交流电。交流电分为单相交流电和三相交流电。 1、如果用电设备中只流过一个正弦交流电流,这种交流电就叫做单相交流电。

例如:电灯、电铃等用的都是单相交流电。 2、如果用电设备中流过三个正弦交流电流,并且这三个正弦交流电流的最大值是相等的,仅是经过零值的时间互相相差120°(用几何角度来表示时间),这样的交流电就叫做三相交流电。例如:电煤钻、刮板输送机等用的就是三相交流电。 二、煤矿电力用户的分类 煤矿电力用户可分为三类: 1、一类用户:凡因突然停电造成人身伤亡事故或重要设备损坏,给企业造成重大经济损失者,均是一类用户。如煤矿主通风机、井下主排水泵、副井提升机等,这类用户采用来自不同电源母线的两个回

矿井供电计算方法(实用荟萃)

一、负荷计算与变压器选择 工作面电力负荷计算是选择变压器和移动变电站台数、容量的依据,也是配电网络计算的依据之一。 1、负荷统计 按表1-1内容,把工作面的每一种负荷进行统计。 设备名称 电动机台数 电动机型号 额定功率)(kw 额定电压)(V 额定电流)(A 额定功率因数 e ?cos 起动功率因数 q ? cos 额定效率e η 启动电流倍数 功 率)(∑kW P e 加权平均功率 因数pj ?cos 平均功率因数计算公式: en e e en en e e e e pj P P P P P P ++++++=...cos ...cos cos cos 212211 加权平均效率计算公式: en e e en en e e e e pj P P P P P P ++++++=...η...ηηη212211 2、负荷计算 1)需用变压器容量b S 计算值为:

pj e x b P K S cos ∑= () KVA 2)单体支架各用电设备无一定顺序起动的一般机组工作面,按下式计算需用系数: ∑ max 714.0286.0e x P P K += 3)自移式支架,各用电设备按一定顺序起动的机械化采煤工作面,按下式计算需用系数: ∑+=e x P P K max 6.04.0 max P ——最大一台电动机功率,kw 。 ①适用一般机组工作面 K x = 0.286 + 0.714×P max ∑P e [煤矿供电手册(矿井供电下10-3-2)] ②适用机械化采煤工作面 K x = 0.4 + 0.6×P max ∑P e [煤矿供电手册(矿井供电下10-3-3)] ③cos φpj = ∑(P i ×cos φei )∑P i [煤矿综采连实用电工技术(3-3-3)] ④K b = K x ×∑P e cos φpj [煤矿供电手册(矿井供电下10-3-1)]

施工现场临时用电配电箱要求

施工现场临时用电配电箱/柜要求 标准化配置图集 中储粮精炼项目临时用电:配电箱(柜)适用于施工现场及户外临时用电,应满足“三级配电、二级漏电保护、一机一闸、一漏一箱”配电及保护的使用要求。配电箱(柜)、开关箱的材质选用、制作工艺、箱内电气元件的选择、配置应符合国家相关标准,以及建设部“十二五”推广应用技术的规定,产品应通过CCC认证。配电箱(柜)的壳体采用冷轧钢板制作,防雨、防尘、户外型,采用钢板厚度符合JGJ-2005标准。 (四)电器元件应选用符合GB/4048.2-2001、GB6829以及JGJ46-2005标准的产品,并符合建设部“十二五”推广应用技术要求。 二、总配电箱(柜) 内设400A-630A具有隔离功能的DZ20型透明塑壳断路器作为主开关,分路设置4-8路采用具有隔离功能的DZ20系列160A-250A透明塑壳断路器,配备DZ20L(DZ15L)或LBM-1系列作为漏电保护装置,使之具有欠压、过载、短路、漏电、断相保护功能,同时配备电度表、电压表、电流表两组电流互盛器。漏电保护装置的额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不大于30mA.S,最好选用额定漏电动作电流100-200mA,额定漏电动作时间大于0.1S,其动作时间为延时动作型。

煤矿井下安全用电知识详细版

文件编号:GD/FS-8514 (安全管理范本系列) 煤矿井下安全用电知识详 细版 In Order To Simplify The Management Process And Improve The Management Efficiency, It Is Necessary To Make Effective Use Of Production Resources And Carry Out Production Activities. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

煤矿井下安全用电知识详细版 提示语:本安全管理文件适合使用于平时合理组织的生产过程中,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到实现简化管理过程,提高管理效率,实现预期的生产目标。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 第一节煤矿井下供电及要求 一、井下供电的重要性和特殊性 实行煤矿井下安全可靠地供电是关系到设备安全运行,生产任务顺利完成,矿井安全和职工人身安全的一项十分重要的工作。因此,坚持做好井下供电工作,达到安全用电的目的,是衡量矿井总体质量和安全生产水平的主要指标之一。 由井下电气故障直接引发的不安全事故,其类型主要有: 1、电火引燃的矿井火灾。 2、电火或高温引发的煤尘瓦斯燃烧和爆炸灾害。

3、电孤或高温烧坏设备。 4、人身触电。 5、电气故障使设备不能运行。井下供电与地面供电相比,其特殊性表现为: 1、井下环境 恶劣、条件复杂。供电线路和设备敷设、安装、运行在狭窄、阴暗、潮湿、高温的井巷中或条件复杂多变的采掘工作面中,经常受到水淋、水淹、岩石冒落、煤壁坍塌、异物挤压、行车碰撞等危险因素的威胁和伤害,而引发电气事故。由于处在有瓦斯、煤尘燃爆危险的环境中,如遇电火就可引发火灾或爆炸事故。矿井空气潮湿、污脏、高温、流通性较差,对电气设备安全运行不利。 2、设备线路布置分散,分布面广,不便管理和控制。

施工现场临时用电安全技术规范-配电箱及开关箱(可以用)

施工现场临时用电安全技术规范-配电箱及开关箱 配电箱及开关箱 ? 配电箱及开关箱的设置 ? 配电系统应设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱,实行三级配电。 配电系统宜使三相负荷平衡。 220V或380V单相有电设备宜接入220/380V三相四线系统;当单相照明线路电流大于30A时,宜采用220/380V三相四线制供电。 ? 总配电箱以下可设若干分配电箱;分配电箱以下可设若干开关箱; 总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备 30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 ? 每台用设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制 2台及2台以上用电设备(含插座。) ? 动力配电箱与照明配电箱宜分别设置。当合并设置为同一配电箱时,动力和照明应分路配电;动力开关箱与照明开关箱必须分设。 ? 配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所,不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、潮气及其他有害介质中,亦不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体浸油及热源烘烤场院所。否则,应予清除或做防护处理。 ? 配电箱、开关箱周围应有足够 2人同时工作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品,不得有灌木、杂草。 ? 配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作,钢板厚度应为 1.2— 2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm,箱体表面应做防腐处理。 ? 配电箱、开关箱应装设端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为 1.4—1.6m。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为0.8—1.6mm。 ? 配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先安装在金属或非木质阻燃绝缘电器安装板上,然后方可整体紧固在配电箱、开关箱箱体内。金属电器安装板与金属箱体应做电气连接。 ? 配电箱、开关箱内的电器(含插座)应按其规定位置紧固在电器安装板上,不得 歪斜和松动。 ? 配电箱的电器安装板上必须分设 N线端子板和PE线端子板。N线端子板必须与

施工现场临时用电各级配电箱配电系统图

施工现场临时用电各级配电箱配电系统图 漏电动作电流100mA/ D220L-220/4300 进线接A支箱Ⅰ级箱(400A) N N PE 接B支箱Ⅰ级箱(630A) 接C支箱Ⅰ级箱(630A) 接D支箱Ⅰ级箱(400A)

HK60/380 PZ NM-100/3300 8#塔吊(120A) HK60/380 PZ NM-100/3300 8#施工电梯(90A) HK30/380 NM-100/3300 4#、8#钢筋加工区(40A)HK30/220 NM-100/3300 生活区用电(90A) HK60/380 NM-100/3300 8#楼层及地下室(30A) HK30/380 NM-100/3300 备用(30A) A一级箱

HK60/380 PZ NM-100/3300 4#塔吊(90A) HK60/380 PZ NM-100/3300 4#施工电梯(90A) HK30/380 NM-100/3300 3#施工电梯(90A) HK30/380 NM-100/3300 钢筋加工区(60A) HK60/380 NM-100/3300 3#楼层及地下室(60A) HK30/380 NM-100/3300 4#楼层及地下室(60A) HK30∕380 NM-100∕3300 2#楼层及地下室(60A)HK30∕380 NM-100∕3300 备用(60A) HK30∕380 NM-100∕3300 ) B一级箱

HK60/380 PZ NM-100/3300 1#塔吊(90A) HK60/380 PZ NM-100/3300 1#施工电梯(90A) HK30/380 NM-100/3300 2#施工电梯(90A) HK30/380 NM-100/3300 2#塔吊(90A) HK60/380 NM-100/3300 5#塔吊(90A) HK30/380 NM-100/3300 5#施工电梯(90A) HK30∕380 NM-100∕3300 1#楼层及地下室(30A)HK30∕380 NM-100∕3300 备用(30A) HK30∕380 NM-100∕3300 ) C一级箱

煤矿井下安全用电知识

编号:SM-ZD-45020 煤矿井下安全用电知识Organize enterprise safety management planning, guidance, inspection and decision-making, ensure the safety status, and unify the overall plan objectives 编制:____________________ 审核:____________________ 时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

煤矿井下安全用电知识 简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查 和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目 标统一,行动协调,过程有条不紊。 由井下电气故障直接引发的不安全事故,其类型主要有:1、电火引燃的矿井火灾。 2、电火或高温引发的煤尘瓦斯燃烧和爆炸灾害。 3、电孤或高温烧坏设备。 4、人身触电。 5、电气故障使设备不能运行。井下供电与地面供电相比,其特殊性表现为: 1、井下环境 恶劣、条件复杂。供电线路和设备敷设、安装、运行在

狭窄、阴暗、潮湿、高温的井巷中或条件复杂多变的采掘工作面中,经常受到水淋、水淹、岩石冒落、煤壁坍塌、异物挤压、行车碰撞等危险因素的威胁和伤害,而引发电气事故。由于处在有瓦斯、煤尘燃爆危险的环境中,如遇电火就可引发火灾或爆炸事故。矿井空气潮湿、污脏、高温、流通性较差,对电气设备安全运行不利。 2、设备线路布置分散,分布面广,不便管理和控制。 3、采掘设备及线路移动频繁,条件多变,不利于安全运行。 4、采掘线路均采用电缆,排列集中,悬挂困难,故障查找不易。 5、井下电气设备多采用隔爆型。其突出特点是笨重、搬运困难、开闭不便、直观性差、维修复杂。总之,井下供电的环境是恶劣的,条件是复杂多变的,设备是特别的,运行是困难的,我们必须正视这些情况,进而采取对策和措施,才能实现井下供电安全运行。 二、井下供电有关规定和要求 1、井下供电的有关规定《煤矿安全规程(1992年版)》

《安全管理》之施工现场临时用电配电箱系统的配置

施工现场临时用电配电箱系统的配置 施工现场临时用电配电箱系统的配置 总配电箱、分配电箱、开关箱必须要有重复接地; 总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s; 现场总配电箱、分配电箱应配锁并由专人负责; 施工现场使用三相五线制; 配电方式;三级配电,两级保护; 三级配电;总配电箱、分配电箱、开关箱; 两级保护;(1)开关箱的保护。漏电保护动作电流不大于30mA,动作时间不大于0.1s. (2)总配电箱的保护。漏电保护动作时间大于30mA,动作时间大于0.1s. 分配电箱漏电保护动作电流是75mA,(开关箱漏电保护动作电流30mA的1.5倍)动作时间不大于0.1s.所以,分配电箱不可直接用电设备; 总配电箱、分配电箱安装中心点距地面的距离应为1.4~1.6米。箱内必须分设N 线端子板和PE线端子板; TN-S供电系统的特点如下。 它是把工作零线N和专用保护线PE严格分开的供电系统,称作TN-S供电系统,1)系统正常运行时,专用保护线上没有电流,只是工作零线上有不平衡电流。PE 线对地没有电压,所以电气设备金属外壳接零保护是接在专用的保护线PE上,安全可靠。 2)工作零线只用作单相照明、单相负载回路中。 3)专用保护线PE不许断线,专用PE线是黄绿双色 4)工作零线不得与重复接地线连接,而PE线与重复接地相连接,与漏电保护器不

得相连接,所以TN-S系统供电上必须安装漏电保护器。 5)TN-S方式供电系统安全可靠,适用于工业与民用建筑等低压供电系统。 什么是三相五线制? -------在三相五线制供电系统中,把零线的两个作用分开,即一根线做工作零线(N),另外用一根线专做保护零线(PE),这样的供电接线方式称为三相五线制供电方式。三相五线制包括三根相线、一根工作零线、一根保护零线。三相五线制标准导线颜色为:A线黄色,B线绿色,C线红色,N线蓝色,PE线黄绿色。这种供电系统称为TN—s方式 开关箱、移动箱重点要求 开关箱不宜上锁。 移动箱必须要有电气零连接(PE线)。 移动开关箱中心点距地面的距离应为0.6~1.6米。 移动电缆线盘要有安全可靠的漏保开关,要确认是否完好可用。 220V配置的开关箱,必须使用三芯电缆线,保证有一根良好的PE线。 380V配置的开关箱,必须使用四芯电缆线,保证有一根良好的PE线。 220V和380V混合配置的开关箱,必须使用五芯电缆线,保证有一根良好的PE线。开关箱、移动箱的用电设备必须:“一机、一闸、一漏保 关于施工现场TN-S系统重复接地的设置问题 三相五线制 三相五线制包括三相电的三个相线(A、B、C线)、中性线(N线);以及地线(PE线)。 中性线(N线)就是零线。三相负载对称时,三相线路流入中性线的电流矢量和为零,但对于单独的一相来讲,电流不为零。三相负载不对称时,中性线的电流矢量和不为零,会产生对地电压。 三相五线制分为TT接地方式和TN接地方式,其中TN又具体分为TN-S,TN-C,TN-C-S三种方式。 TT接地方式: