文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 接触网基础浇制作业指导书

接触网基础浇制作业指导书

接触网基础浇制作业指导书
接触网基础浇制作业指导书

新建铁路

包西铁路通道包头至省界段

电气化工程

接触网基础浇制作业指导书

中铁电化局集团第一工程有限公司包西铁路通道

第六合同项目经理部

二O O九年五月

目录

1 制定依据 (1)

2混凝土用料 (1)

2.1 水泥 (1)

2.2细骨料 (1)

2.3粗骨料 (2)

2.4水 (2)

2.5掺合料 (2)

2.6原材料存放要求 (2)

3基坑开挖 (3)

3.1开挖前准备 (3)

3.2基坑开挖 (3)

4安装模型板、清坑、安装基础螺栓框架和基础螺栓 (4)

4.1模型板 (4)

4.2安装基础框架及螺栓 (5)

5浇制基础 (6)

5.1水灰比和配合比 (6)

5.2注意事项 (6)

6制作试块 (8)

7拆模、养护及隐蔽工程记录 (8)

7.1拆模 (8)

7.2养护 (8)

7.3隐蔽工程记录 (9)

8冬季施工 (9)

8.1混凝土拌制 (9)

8.2混凝土的浇筑 (10)

8.3混凝土养护 (10)

9安全措施 (10)

9.1基坑开挖 (10)

9.2基础浇制 (11)

9.3文明施工 (11)

9.4其他要求 (11)

包西铁路通道包头至省界段电气化工程

接触网基础浇制作业指导书

1制定依据

1.1 TZ10208—2008《客货共线铁路电力牵引供电工程施工技术指南》;

1.2 TB10421—2003《铁路电力牵引供电工程施工质量验收标准》;

1.3 TB10210-2001《铁路混凝土与砌体工程施工规范》;

1.4 中铁设计咨询院施工图《包大施网-107》及相关设计原则。

2混凝土用料

2.1 水泥

本线采用包头西水水泥有限公司草原牌普通硅酸盐水泥,水泥为甲供。运抵工地的水泥,应按批对同厂家、同批号、同品种、同强度等级、同出场日期的水泥进行试验,袋装水泥按200t为一批,当不足200t时也按一批计。水泥应干燥,不得受潮,当对水泥质量或水泥出厂日期逾3个月时,应按上述规定复验,严禁使用不合格水泥。

2.2细骨料

混凝土应选用坚硬耐久、清洁的中粗河砂或采用硬质岩石加工制成的机制砂。对选定的细骨料应按批做常规检验,以连续进场数量不超过400m3为一批。

2.3粗骨料

石子选用20-40mm坚硬耐久的碎石、卵石或两者混合物,试验合格后方能使用。粗骨料的检验按细骨料的要求执行。

2.4水

拌制和养护混凝土用的水宜采用饮用水。

2.5掺合料

片石应选用无裂缝、无夹层和未煅烧过的片石,不宜使用卵石, 其硬度不应小于30MPa,尺寸不宜大于350mm。

2.6原材料存放要求

2.6.1 水泥

存放水泥的仓库应设在地势较高处,周围应设排水沟。袋装水泥在装卸搬移过程中不得抛掷,水泥应先到先用。水泥不宜露天堆放,临时露天堆放时应上盖下垫。

2.6.2 石子及片石

石子统一装入塑料编织袋,码放为中空矩形,长度为3米,宽度为

1.5米,中空部分码放片石。

2.6.3 砂子

砂子装入塑料编织袋后,码放为矩形,原则上码放宽度不超过1.5米。

2.6.4 码放要求

材料在现场的码放严禁侵限,码放边沿距线路中心大于2.5米。一般情况下不能在两线间堆放材料,如必须堆放时,线间距必须大于6.5米。

3基坑开挖

3.1开挖前准备

基坑开挖前与站前施工单位联系,了解地下设施情况,施工中要确保既有设备和运输安全。根据施工测量标记的基坑位置、支柱类型及侧面限界进行基坑开挖,先将坑口处的地面清理干净。为防止污染道床,基坑开挖时应用纺织布铺在道碴上,弃土严禁污染道床。

3.2基坑开挖

基坑开挖采用人工开挖时应严格控制开挖尺寸,以减少对原路基的影响。挖坑时应保证路基的稳定性,不应使路基受到破坏和减弱。土质基坑开挖应挖小坑并采取局部支撑法,砂质基坑或易塌陷区段开挖可采用沉圈或木板可靠防护。

3.2.1基坑开挖尺寸

钢柱基础坑限界为设计钢柱限界-基础前沿与钢柱前沿的距离,施工误差控制在0-50mm。坑口尺寸在设计图纸的基础上每边加大20mm,坑底尺寸、坑深、台阶尺寸符合设计要求。基坑深度为基础高度h(按设计图纸的基础型号)-地面以上支模高度+垫层高度,施工误差控制在0-100mm。

3.2.2 注意事项

基坑开挖的过程应遵守以下注意事项:

1 基坑开挖时,坑口的线路侧宜设置防止道砟滑落的挡板,基坑开挖在距地面以下1.2米以上部分土壤时,要轻挖,以防破坏地下设施。遇有塌方应立即处理。对同一组硬横梁的基础应同时开挖。

2在挖掘中,应保证坑位的方正和坑壁的竖直;保证同组硬横梁两基坑中心连线垂直正线线路中心线。

3基坑开挖完成后,由带工人员对基坑长、宽、中心线、坑深、台阶等进行检验,合格后方准转入下道工序。应旁站监理到场检验确认。

4基坑开挖的弃土宜装袋,弃土应搬至指定地点堆放,不应将弃土污染道床和堵塞水沟。

5在车站内站台上或行人较多地段开挖的基坑需过夜时,应采用纺织布围在基坑四周防护,以防行人跌入坑内。

6 遇有以下特殊情况时,需及时向技术人员汇报解决,任何人不得擅自变动基坑位置。①发现地下设施无法处理、基坑位置需要移位;②实际地质情况与设计图不符(例如塌方);③需要变更限界。

4安装模型板、清坑、安装基础螺栓框架和基础螺栓

4.1模型板

模型板必须稳固、可靠、不得漏浆,可采用25~30mm的松木板或2~3mm 的钢板,里面贴上一层塑料布。模型板不应有损坏,表面不应有泥污和干固的水泥浆。模型板的限界、标高、尺寸等应与基础的类型相符,其中心线与软横跨中心线相符合。严格控制施工误差。

在土质密实的地带灌注基础可不设模型板。在地下部分采用“原坑胚膜就地灌注法”,地上部分采用模型板。采用原坑胚膜就地灌注应符合下列要求:基坑土质是密实的,不应发生漏浆现象;基坑按基础设计的外型尺寸每边加

大10-30mm;混凝土应灌满全坑,不得有空隙;基坑能保证基础设计的各部尺寸、形状和相对位置的正确。

4.2安装基础框架及螺栓

4.2.1 基础框架安装

框架在使用前应认真校核,变形、螺栓间距及对角线间距不合格的绝不能使用,基础框架应严格按照基础标高安装。

4.2.2 基础螺栓安装

基础螺栓安装时应注意以下事项:

1基础螺栓安置前应先将表面上的油渍、污垢、浮皮、浮锈清除干净,并将螺纹部分涂抹黄油后用塑料布包扎。

2 线路两侧和线路中间的基础面高程应严格按照线路轨面高程来控制,基础标高由工程部以技术交底的形式下发。

3 螺栓的布置方向、数量等严格按设计要求安放,螺栓外露长度BGZ5、BGZ6和H型钢柱基础为190mm,G250/15钢柱基础螺栓外露140mm。螺栓底端弯钩指向基础内部。

4 模型板和框架的安装应能保证基础的外型尺寸,施工允许偏差为:混凝土保护层厚度:±10mm,横断面:±20mm,基础螺栓外露长度:±20mm。螺栓相互间距:±2mm。

5 搭制搅拌台应略高于基础螺栓顶3-5cm。

5浇制基础

基础浇制前应复核基坑位置、高程、侧面限界、基础型号、外形尺寸、基坑深度和模型板位置。检查基础螺栓的尺寸是否正确。当基坑内有积水和淤泥时应清除。

5.1水灰比和配合比

水灰比和配合比由试验室确定,工程部以技术交底的形式下发,在施工中应严格掌握。混凝土的各种配料重量须按配合比用磅秤进行计量。如有条件尽量使用混凝土搅拌机,当使用人工搅拌时,每板最多按两袋水泥及配合比的配料进行搅拌,浇制,各种配料的拌合要均匀,石碴应用水冲洗干净。

5.2注意事项

基础浇制的过程中应符合以下要求:

5.2.1 垫层及浇注

先在基底上铺100mm厚C10混凝土垫层,垫层每边超出基底宽100mm。基础本体采用C20混凝土。混凝土自由下落高度不得超过3m,否则应设置斜槽、串桶和漏斗等器具浇注。同一个基础应连续浇制不得间歇。

5.2.2 混凝土振捣

1 振捣器进行捣固时应逐层进行,振捣器垂直或略带倾斜插入混凝土内部,并伸入捣实层30-50mm,振捣器应与模板保持100mm净距,并不得触及钢筋及螺栓,必要时配合人工捣固,尤其注意边角处的捣固质量。

2 每层灌注深度不超过插入式振捣器工作部分1.25倍,若用人工搅拌,其灌注深度不宜超过250mm。

3振捣器在每一位置上的震动时间,应保证混凝土获得足够的密实度(以混凝土不再下沉,不出现气泡,表面开始泛浆为准),但也应防止振动过量。

4 在捣固时应同时检查调整基础螺栓的位置。

5.2.3 硬横跨基础浇制

同组硬横跨基础的两个基础先浇筑一个,再以该基础基准,检查、校核相对应的另一基坑位置,确认无误后方可浇筑。

5.2.4 片石

浇制钢柱基础若允许填入片石时应遵守下列原则:填入片石的数量,不应超过混凝上结构体积的25%。片石的质量、大小符合要求,其硬度不应小于30MPa。片石在填充前,应用水冲洗干净。片石与模型板的距离不应小于150mm,并不得与基础螺栓接触。上、下两层片石间距不应小于100mm,在最上层片石的表面上,必须有不小于100mm 的混凝土覆盖层。

5.2.5 电缆防护

电缆位于基础中间时的处理措施示意图

6制作试块

每灌注50 m3混凝土应做一组试块,混凝土量大于500 m3的站区,每灌注100 m3做一组。试块在灌注地点、使用原基础配料制作,并与基础同等条件养护。试块为边长150mm的立方体,表面平整。每组为3块。试块上注明站区和灌注日期、基础号和混凝土标号。试块须在带工人员的见证下的制作,宜请监理到场见证。工程部建立试块制作及试验档案。

7拆模、养护及隐蔽工程记录

7.1拆模

在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模型板而受到损坏时(不少于4天)可拆模。基础拆模后,表面应平整,不应有蜂窝麻面,棱角损坏或露筋现象。螺栓涂油并包扎保护。如有蜂窝麻面,可用钢刷清刷干净;以1∶2或1∶2.5的水泥砂浆修补。

7.2养护

当日平均温度大于5℃时,混凝土浇注完毕后的10-12小时以内,应即开始遮盖并浇水。天气炎热、干燥有风时,混凝土浇注完毕后的3小时以内即应开始遮盖和浇水。在混凝土的浇水养护日期,一般不少于7天,浇水次数

以保持基础经常湿润为原则。当温度低于5℃时,采用保温保潮措施,并不得对混凝土采取洒水养护。冬季养护方法见“冬季施工方法”。

7.3隐蔽工程记录

施工完后及时填写隐蔽工程记录。隐蔽工程记录填写应按施工顺序以天为单位进行填写,书写应清楚、规范,使用黑色碳素钢笔或签字笔填写,并应及时请监理签认。

8冬季施工

当工地昼夜平均温度连续三天低于+5℃或最低温度在-3℃以下时混凝土施工应采用冬季施工方法。冬季施工期间,当用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥配制混凝土,且其抗压强度未达到设计强度的30%前不得受冻。C15及以下混凝土,当其抗压强度未达到5MPa前也不得受冻。

8.1混凝土拌制

拌制混凝土用的水、砂和石碴应保持正温度。首先应将水加热,其加热温度不宜高于80℃。当骨料不加热时,水可加热至80℃以上,但应先投入骨料和加热的水,拌匀后再投入水泥。当加热水仍不能满足要求时,可将骨料均匀加热,其加热温度不应高于60℃。骨料不得混有冰雪、冻块和易被冻裂的矿物质。水泥不得加热,但宜在使用前3~4天移入室内,水泥也可按有关规定加入防冻剂。

8.2混凝土的浇筑

混凝土浇筑前,应清除模板和钢筋上的冰雪和污垢。当环境温度低于

-10℃时,应先将螺栓加热至正温。混凝土应采用机械振捣并分层连续浇筑,分层厚度不得小于20cm。

8.3混凝土养护

基础浇制后,外露部分用保温材料覆盖,内部温度应为正温度。冬季可用培土方法保温养护,培土厚度应超过当地冻土厚度(不小于1.2米)。当气温低于-10℃时,应先覆盖保温材料,再培土养护。采用培土养护的,必须将冻土打碎,不得夹杂冰雪块。培土养护时间不少于14天。

9安全措施

9.1基坑开挖

挖坑作业时作业人员须带安全帽,坑内作业时,坑上须有人防护。列车通过时坑内人员应到坑上安全地点待避,坑内不得有人,列车过后方可作业。挖坑时,应保证路基的稳定性,不应使路基受到破坏和减弱,遇有塌方应立即处理。遇有地下电缆、管道、文物等设施时,应停止施工,并报告施工负责人或有关单位,妥善处理后,再行施工。

9.2基础浇制

基础浇制模型板的安放位置和稳定性应符合规定。严禁往线路上弃土,并应有防止道床污染的措施(设挡砟板、铺彩条布)。弃土堆积的高度不得超过轨面,弃土应及时清理,同时坑外缘处不得放置重物。

9.3文明施工

2施工过程中,如需暂时封堵或开凿线路两侧的排水沟,要采取改移或其他措施,保证排水沟的畅通。施工完毕后,要按照设施所属单位的要求及时恢复。处于站台道口及行人较多地段的基坑应采取防治行人坠落的安全措施。对开挖的上、下挡墙、路肩或护坡,施工完后严格按照原标准进行砌筑,确保设施功能和美观。

9.4其他要求

严禁作业人员在铁路上坐卧休息。不得在铁路及钢轨上放置任何物品。施工用电设施在使用前进行检查,电机、抽水泵、电线等设施存在漏电危险时严禁使用。

中铁电化局一公司包西项目部

2009年5月8日

京哈高铁接触网接挂地线作业指导书

京哈高铁接触网接挂地线作业指导书 (试行) 哈西高铁供电车间一班组

一、适用范围 本指导书适用于京哈高铁接触网停电检修接挂地线作业。 二、编写依据 序号引用资料名称文号 1 《接触网安全工作规程》铁运[2007]69号 2 《高速铁路接触网维修岗位》2012年8月第1版 三、作业的目的 为铁路电气化接触网停电施工中确保行车人身安全提供可靠的保证措施。 四、作业程序(流程图) 五、作业前安全预想及控制措施 序号安全风险点控制措施 1 准备接地线及验电笔时,验电笔头连接不牢固, 易掉落、摔坏。 准备地线及验电笔各连接件时,要连接牢固,防止脱落, 施工准备会前,由地线操作人、监护人共同确认状态, 保证连接良好。 2 AF线在大桥护栏外部,存在风险。AF线验电接地时,操作人员要带安全带,并且将安全带另一端与钢轨相连。 作业前安全预想工具材料准备检查绝缘工具绝缘性能 清点工具材料防止遗漏作业结束作业开始清点工具材料拍照 留存

六、接挂地线作业准备 1人员准备 序号要求分工安排 1 接挂作业应两人进行,着装整齐,正确佩戴护品。一人操作,一人监护。 2 接挂地线人员的身体状况、精神状态良好。 3 接挂地线人员应熟练掌握安全工作规程及设备运行方式,取得相应安全等级合格证,熟知作业指导书内容。 2主要工器具准备 序号名称规格型号单位数量备注 1 绝缘靴35kV 双 1 2 绝缘手套个 1 3 手电筒个 2 夜间 4 对讲机及备电个 1 5 工具袋个 1 6 扳子250mm 个 1 7 验电笔27.5kv 个 1

3 组织原则 3.1接挂地线过程中携带对讲机并检查状态良好,以保证应急处置联系畅通。 3.2接挂地线前听从作业领导人指挥,验明接触网是否停电后方可接挂。 七、接挂地线作业内容 1、准备工具材料 (1-1) (1-2) (1-3) (1-4) 准备验电笔,检查外观有无破损验电笔头声光显示是否正常

设备基础施工作业指导书(精品范文).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 Xx项目 设备基础施工作业指导书 编制: 审核: 批准: Xx公司 编制日期:2017年09月27日 一、编制目的 为了规范xx项目逆变基础施工作业,指导作业人员按要求进行施工,确保安全、优质、高效的完成箱变、逆变基础施工工作。 二、适用范围

本作业指导书适用于xx项目逆变器及配电柜基础的施工工作。 三、编制依据 1.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204 2.《光伏电站施工规范》GB50794 3.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202 4.《建筑桩基技术规范》JGJ94 5.xx公司的相关图纸 6.相关设计变更文件 四、作业项目概述 本工程共3台箱式逆变器,需修建3座逆变器基础。 五、作业准备 1.技术准备 a)认真审核、熟悉施工图纸,做好图纸会审。 b)对施工班组进行有针对性的技术、安全交底。 c)根据工程实际情况划分施工区域,并以此为依据确定劳动力, 具体细化到每道工序的作业部位及作业时间。 d)根据工程的需要选派熟练工人。特殊工种操作人员必须持证 上岗。 2.资源配置 a)施工人员配置:

3.作业准备 a)按照施工图纸和现场情况,现场查看,工器具准备已到位。 b)施工现场符合安全文明施工条件。 c)施工前的安全、技术交底已进行,并全员签字存档。 六、主要工序施工及技术方案

6.2工艺流程 6.3 6.3.1 稳固,根据施工图纸总平面图与场坪施工单位提供的坐标控制桩, 建立起各轴线平面控制网,使控制桩点牢固稳定。 6.3.2基础桩基施工

6.3.2.1会同设计、施工、检测、建设单位共同确定检测桩的位置,进行检测桩施工,检测桩总桩数至少为2根。 6.3.2.2桩身混凝土强度等级达到设计强度后,进行桩基检测试验,试桩检测试验报告须交设计单位一份。 6.3.2.3单桩竖向极限承载力标准值达到230KN后方可进行工程桩施工。 6.3.3基坑开挖 土方开挖采用机械开挖方式,土方开挖时将基础坑全部进行挖出,并将开挖出的基土集中堆放。当挖出地下水时,同时进行抽水排放及其作业。 6.3.4垫层混凝土浇筑 经验槽后浇筑垫层砼,垫层平模尺寸比基础底平面尺寸周边大100mm,垫层平面中心为基础排布中心,要求中心偏差小于10mm。混凝土浇筑方式一般采用一个溜槽一个方向下料;混凝土振捣方式采用平板振捣器振捣;在浇筑完12小时之后及时洒水湿润养护。 6.3.5钢筋加工 6.3.5.1中心料库设钢筋加工房,负责加工钢筋,钢筋在加工房成型,现场绑扎,按照“备料、下料、加工、制作、就位、支模”一体化的程序施工。 6.3.5.2钢筋加工的形状、尺寸必须符合设计要求; 6.3.5.3钢筋表明应洁净、无损伤,油漆、漆污和铁锈等应在使用前清理干净。带有颗粒状或片状老锈的钢筋不得使用。 6.3.5.4钢筋应平直,无局部曲折。 6.3.5.5当设计要求钢筋末端需作135°弯钩时,HRB335\HRB400级钢筋的弯弧内直径不应小于钢筋直径的4倍,弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求。 6.3.6钢筋绑扎 6.3.6.1钢筋规格、数量、尺寸必须符合施工图纸;

接触网基础施工作业指导书教学文案

接触网支柱基础施工方案 一、编制说明 1.1编制依据 1、《合福线合肥至福州段DK588+588.21~DK636+661.62接触网基础预留接口设计图》(合福施图(路)-HFMG-07-J00) 2、《高速铁路桥涵工程施工质量验收标准》(TB10752-2010) 3、《高速铁路路基工程施工质量验收标准》(TB10751-2010) 4、《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB10424-2010) 5、《高速铁路桥涵工程施工技术指南》(铁建设(2010)241号) 6、《高速铁路路基工程施工技术指南》(铁建设(2010)241号) 7、《路基接触网基础》(合福客专施(房)-2001) 8、《无砟轨道后张法预应力混凝土简支箱梁(双线)》(通桥(2008)2322A-V) 9、《无砟轨道后张法预应力混凝土简支箱梁(双线)》(通桥(2008)2322A-II) 10、《铁路综合接地系统》(通号(2009)9301) 11、路基段CPIII控制桩基础施工图 1.2编制原则 本方案遵循有关规范、标准、设计文件、招标文件等,并严格按照各相关施工和设计规范、验收标准中各项规定进行编制。 1.3编制范围 本施工方案仅适用于京福客专合肥至福州铁路段HFMG-V标段桥梁公司分部施工管段DK607+813.97~DK619+000内接触网支柱基础施工。 二、工程概况 2.1工程概况 京福合肥至福州铁路客运专线采用CRTSI型板式无砟轨道结构型式,设计速度为250km/h,采用电力牵引动车组双线运营模式。中铁一局集团合福铁路客运专线福建段V标桥梁公司分部,起讫里程为:DK607+813.97~DK619+000,位于福建省南平市境内,总长11.2km。 2.2主要工程数量 我分部管段内路基接触网H型钢支柱基础分六种:ZJ-A1、B1、C1桩基础和DJ-A(二)、B(二)、C(二)独立基础。拉线基础有两种,分别是ZJLX和DJLX。桥梁接触网H型钢支柱基础分三种QJ-A2,QJ-B,QJ-C,拉线基础为QJLX-1基础一种。 各型号接触网基础数量见表2.1、2.2

宁杭高铁接触网作业指导书概论

NGG/JS280-2013 南京供电段宁杭高铁接触网检修工艺 第一章总则 根据宁杭高铁接触网施工作业指导书、高速接触网施工技术标准、设计文件及铁道部相关验收标准,制定本检修工艺。 对于新操作项目,需要样板引路,确认安装标准和工艺操作。特别是对于需要新增材料、配件的验证,确保材料申请的正确性。 不得踩踏接触线或对接触线施加外力,以避免影响接触线的平直度。配备携带方便和功能良好的照明工具。以确保检修的准确性。 带入线路的工机具和材料、配件等应登记编号,确保工完场地清,不留任何杂物(如一个螺帽、一个铁丝头等)。 修正或更改现有零部件(及结构)位置和状态必须得到车间技术人员、现场负责人的同意,并做好记录,确保现状满足高速运行和安全质量要求。 切实落实记名检修制度,记录检查人、检修人和现场负责人。排查发现的问题应提供照片。 第二章腕臂结构 一、作业准备 1、人员:车梯作业14人;作业车作业10人。 (1)车梯作业:工作领导人:1人;座台要令、防护:1人;车梯上作业:2人;推、扶车梯:4人;两端验电接地:4人;两端行车防护:2人

(2)作业车作业:工作领导人:1人;座台要令、防护:1人;平台上作业:2人;两端验电接地:4人;两端行车防护:2人 2、工、机具:作业车(或车梯)、水平尺、力矩扳手、钢丝套、滑轮组、滑轮、大绳、橡胶锤(或木锤)、温度计、安全工具、防护用具等。(根据检修项目需要携带相应工、机具)。 3、材料:套管双耳(套管绞环)、承力索座(钩头鞍子)、定位环、管帽、黄油、调节板、平腕臂、斜腕臂等。(根据检修项目需要携带相应材料)。 二、检查项目 1、套管座 2、承力索座 3、套筒双耳 4、套管单耳 5、定位装置 6、弹性吊索 7、其他零部件 三、检查方法与标准 1、套管座

地基基础工程施工作业指导书

地基基础工程施工作业指导书 单位:中铁十局第八工程公司

地基基础工程施工作业指导书 0 1 适用范围 0 2 作业准备 0 3 技术要求 0 4 施工程序与工艺流程 (1) 5 施工要求 (4) 6 劳动组织 (7) 7 材料要求 (9) 8设备机具配置 (9) 9 质量控制与检验 (10) 10 安全环保要求 (15)

地基基础工程施工作业指导书 1 适用范围 适用于公用及民用建设项目工程的地基基础的土石方开挖、基坑壁支护、井点降水、排水及不同类型基础的施工。 2 作业准备 2.1内业技术准备 在开工前组织技术人员会审施工图纸和文件,提出图纸问题上报监理、甲方,请甲方组织设计单位前来进行施工图技术交底,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。经过技术交底后,编制实施性施工组织设计,完善作业指导书,制定施工安全保证措施,提出质量、安全应急预案。措施齐全后再对施工人员下达指导书,进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。 2.2外业技术准备 做好施工作业中所涉及的各种外部技术数据收集。搭建生活房屋,配齐生活、办公设施,配备必要的定位放线、测量和试验的仪器、设备及电脑、软件等,满足现场管理、技术人员工地生活及办公需要。 3 技术要求 3.1根据定位放线成果,确定基坑(基槽)的施工位置和开挖深度。 3.2施工前应根据施工现场的总体地形情况和设计的室外地坪情况,做好土方平衡调配规划。

3.3在开挖前,应根据所在施工位置的地质勘察报告和基础设计深度,确认基础部位是否在水位线以上,如水位线超过基地,则要先行考虑基底降水施工。 4 施工程序与工艺流程 4.1施工程序 作业区的划分:一般按一个单位工程为一个施工作业区,作业内容按基础类型和深度不同可分为一下几类: 4.1为钢筋混凝土伐板基础工程,深度一般在5米以上 作业顺序为:基坑开挖、基础浇筑、基坑回填等内容。 4.2为钢筋混凝土独立基础工程,深度一般在5米以内 作业顺序为:基坑开挖、基础浇筑、基坑回填等内容。 4.2工艺流程 4.2.1基坑开挖流程 1)测量放样

接触网施工作业指导书

接触网施工作业 指导书 二○一四年五月

目录 第一节链型悬挂施工工艺流程 (3) 第二节基坑开挖 (4) 第三节基础浇筑 (9) 第四节混凝土支柱安装及整正 (16) 第五节硬横梁安装—钢柱安装 (25) 第六节硬横梁安装—横梁安装 (29) 第七节硬横梁安装—吊柱安装 (34) 第八节拉线安装 (39) 第八节支柱装配—腕臂安装 (44) 第九节补偿下锚—拉线安装 (49) 第十节承力索架设-承力索展开 (54) 第十一节承力索架设—承力索归位 (61) 第十二节承力索架设—中心锚结安装 (67) 第十三节接触线架设—线索展放 (74) 第十四节定位装置安装 (84)

第一节链型悬挂施工工艺流程 附加线安装架设 定位装置安装 腕臂计算参数测量 腕臂结构计算 腕臂结构预配 腕臂结构安装 承力索、中锚安装、倒鞍子 设备、接地装置安装 电连接安装、下锚绝缘子安装 静态检测 动态检测 承力索悬挂点测量 接触悬挂精调 吊弦计算 吊弦安装 吊弦制作 基坑确认 支柱安装整正 拉线安装 硬横梁及吊柱安装 预配车间施工现场工程技术部 接触线架设 定位装置初安装 补偿装置安装

第二节基坑开挖 1 适用范围 适用于城厢车站接触网的基础浇筑。包括支柱、拉线、硬横梁支柱基础等。 2 作业准备 2.1 内业技术准备 作业指导书编制后,应在开工前组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。制定施工安全保证措施,提出应急预案。对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。 2.2 外业技术准备 (1)基坑测量定位准确; 3 技术要求 (1)基坑开挖采用人工开挖; (2)开挖好的基坑要做好防护支撑; (3)开挖好的基坑四周做好警戒标识。 4 施工程序与工艺流程 4.1施工程序 施工程序为:施工准备→开挖→防护措施→填写记录 4.4工艺流程 5 施工要求 5.1施工准备 (1)先将需安装基坑周围地面清理干净、平整; (2)复核基坑类型、基坑坑深和侧面限界; (3)确认基坑类型、支柱限界、基坑深度(轨面埋深):区间:(道床高度按1.04米,底板按0.1米);H78、H60、H93 、400等径支柱:为4.14米;站场:(道床高度按

基础作业指导书

基础作业指导书

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:

1.概述 为了确保墩承台和桥台扩大基础施工质量,并符合环境保护、文明施工和职业健康安全等要求,编制本作业指导书。 2.适用范围 适用于温福铁路(福建段)琯头特大桥、长安大桥桩基施工。 3.参照文件 3.1《客运专线铁路桥涵工程施工技术指南》(TZ213-2005)。 3.2《客运专线铁路桥涵施工质量验收暂行标准》(铁建设[2005]160号)。 3.3《铁路混凝土耐久性设计暂行标准》(铁建设[2005]157号)。 3.4《客运专线高性能混凝土暂行技术条件》。 3.5《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》(铁建设[2005]160号)。 3.6琯头特大桥、长安大桥设计施工图及参考图。 4.工程概况 琯头特大桥(DK283+318.15)全长864.29m,为26-32m简支箱梁结构。温州台基础为三阶扩大基础,第一阶长×宽=14.23×9.6m;第二阶长×宽=12.23×8.0m;第三阶长×宽=10.83×7.2m;高为3×1.0m。福州台基础为二阶扩大基础,第一阶长×宽=12.03×7.6m;第二阶长×宽=10.83×7.2m;高为2×1.0m。墩承台长×宽=12.2×5.8m,高2.5m。 长安大桥(DK285+326.35)全长135.82m,为5-24m简支箱梁结构。温州台基础为四阶扩大基础,第一阶长×宽=3.5×7.6m;第二阶长×宽=7.0×7.6m;第三阶长×宽=11.31×7.6m;第四阶长×宽=10.31×7.2m;

基础工程作业指导书模板

作业指导书 作业项目名称 编号: Tzds/HD ·□□·01—2003 第 1 页 共 57 页 基础工程 一 工程概况及说明 1工程概况 1.1本工程为 线路工程,起点为 ,终点为 ,沿途经过的地区有 、 省 ,线路总长度为 公里。 1.2我项目部施工的是 标段,标段的起止塔号为 ~ ,本标段线路经过的地区有 、 、 和 ,本标段的线路长度为 公里。 1.3本标段线路为 回路,有铁塔×××基、基础型式有××、××、××等型式。 1.4本作业指导书包含××基础、××基础和××基础在各种地形情况下的施工方法。 1.5本工程混凝土量为 m 3。有C25、C20两种级配的混凝土。 2 线路走向及基础编号 本工程线路前进方向为××至××方向(小号向大号方向),基础编号见图2-1。 ×× ×× #2 #1 #4 #3 图2-1 线路走向及基础腿号示意图

3 地质、地形与基础型式 3.1本标段地处省地区,沿线地形、地质情况为。 3.2地质 地质普遍土岩石松沙石泥沼 基数 所占比例 3.3地形 地形平地丘陵一般山地高山大岭 基数 所占比例 3.4基础型式 名称×××××基础×××××基础×××××基础 基数 所占比例 2.5基本说明 本工程混凝土强度等级:×××××基础为C15,×××××基础为C20级,垫层为M5碎石砂浆垫层。立柱主筋净保护层30 mm,底板主筋净保护层为50mm,所有主筋以材料表中的数量按图规定进行排列,所有箍筋间距按@≤200mm均匀排列。 基础型式配置表见附件 二施工人员及资格要求 1 施工力量配备 序号工作内容技工辅助工合计 1 测量分坑 2 8 10 2 土石方开挖 2 35 37

基础工程施工作业指导书A

基础工程施工作业指导书 1 .工程概况、工程量及施工期 1.1 工程概况 1.1.1 工程概况 河南能信热电有限公司许昌市新城区热电厂2×200MW工程——新建冷却塔位于主厂房北侧,为两座双曲线型自然通风冷却塔。±0.000m相当于绝对标高65.60m,淋水面积4500m2,塔高105.00m,进风口高度7.687m,通风筒为现浇钢筋砼结构,壳体最大半径39.117m,喉部半径21.981m,最大厚度700mm,最小厚度160mm,在8.072m和11.380m标高处设置两层环形牛腿,塔顶设一刚性环。 环形基础结构形式为剖面呈矩形的空心圆柱体现浇钢筋混凝土结构:环基剖面宽4.5m,高1.3m,中心半径42.624m,环基底标高-3.30m,顶标高-2.00m;环基沿环向设垂直施工缝10条,对应的圆心角36°,中心弧线间距约26.781m;环基上现浇钢筋混凝土结构水池壁高度 2.00m,厚度200~400,沿环向设20道垂直伸缩缝,对应的圆心角18°,外壁弧线间距约14.003m,伸缩缝处止水采用652型橡胶止水带;40个人字柱支墩在环基上均匀分布;塔芯水池底板为现浇钢筋混凝土结构,厚度250mm,十字交叉设置伸缩缝将底板分为21块。 1.1.2 本次作业内容:冷却塔基础工程 1.1.3本项目设计单位河南省电力勘测设计院,监理单位是中达联河南能信热电工程监理部。 1.2 工程量和施工期 1.2.1 工程量 主要工程量一览表(一座)

1.2.2 施工工期 本次基础施工计划定于2006年10月1日开工,2006年12月1日完工,共61天。 2.编制依据 2.1《许昌新城区热电厂2×200MW工程施工组织总设计》 2.2《许昌新城区热电厂2×200MW工程冷却塔施工方案》 2.3《4500m2自然通风冷却塔塔筒塔基施工图》 2.4《火电施工质量检验及评定标准》第一篇:土建工程篇(95版) 2.5《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 2.6《电力建设安全工作规程》(第一部分:火力发电厂)(DL5009.1-2002)2.7《建筑施工手册》 2.8冷却塔施工图纸会审纪要 3 .作业前准备 3.1技术准备 3.1.1完成基础施工图纸会审,经设计交底后,编写有针对性的作业指导书,经专业经理、总工审批; 3.1.2根据混凝土设计强度等级和外加剂进行混凝土试配,确定混凝土配合比; 3.1.3混凝土的配合比申请单和配合比通知单报监理审查,混凝土浇灌通知单报监理签认施工前完成对施工人员进行施工程序,施工工艺,质量标

掏挖式基础作业指导书

1 适用范围 本作业指导书适用于阶人工掏挖式基础 实用的地质条件为施工无水渗入基坑,可塑或硬塑状黏土性土或土夹石,全风化或风化岩情况。 混凝土强度一般采用C15 或C20级 2 编写依据 表2-1 编写依据

3 作业流程 图3-1作业(工序)流程表 4 安全风险辨析与预控 表4-1 工作前安全风险辨析及预控措施表

表4-1(续) 5作业准备 5.1 人员配备 5.2 主要工器具及仪器表配置 表5-2主要工器具及仪器表配置表7451024

6 材料准备 6.1.1 水泥 基础所使用的水泥需经检验符合工程混凝土水泥的使用要求,采购的水泥在出厂时应保证出厂强度等级,各项技术应符合设计要求。在使用前必须对采购来的水泥进行抽样复检,若复检不合格,则不得投入工程使用。若水泥出厂超过三个月,或虽末超过三个月,但保管不善时,必须进行检,合格后方可使用。库存堆放水泥的高度不得超过10包,并用防潮板堑起,保管过程中必须每包翻一次。因保管不良受潮结块时必须进行检验,合格后方能使用。变更水泥的厂家或标号时必须重新检验。 6.1.2 砂 混凝土所使用的轻滑料严禁使用海砂等咸水砂,对于砂,须从现场采样回来并作试验鉴定合格后,才能在工程混凝土中作轻滑料。而在砂的平均粒径上,使用大于0.5mm的中粗砂。在选用和使用砂时后,要求所选的砂的含泥量应不超过5%,其泥块含量应补大于1%,其平均粒径必须符合以上要求。 砂每600t为一批次,送检必须由监理现场见证取样送检,若检验不合格不得投入工程使用。 6.1.3 碎石 混凝土所选用的粗骨料位碎石,从现场采样回来并作试验鉴定,合格后才能作为本工程混凝土的粗骨料。现浇基础使用的碎石粒径为20~40mm。本工程所使用的碎石在选择和使用时,所选用的碎石必须符合以下要求: (1)碎石中的针状、片状颗粒含量应小于25%,含量应小于2%,含泥块量应小于0.7%。(2)碎石的强度应不低于混凝土强度的1.5-2倍,石料应清洁,不允许有泥土,使用前应用清水冲洗外层的泥土 砂每600t为一批次,送检必须由监理现场见证取样送检,若检验不合格不得投入工程使

接触网作业指导书

接触网作业指导书

目录 一、接触网一日作业流程及作业标准 (3) (一)作业前一天的准备 (3) (二)出工前的准备工作 (4) (三)要令及验电接地程序 (5) (四)作业过程 (6) (五)撤出地线及消令 (7) (六)收工 (8) 二、岗位作业指导书 (11) (一)工作票签发人作业指导书 (11) (二)工作领导人作业指导书 (12) (三)安全员作业指导书 (14) (四)驻站联络员作业指导书 (15) (五)现场行车防护员作业指导书 (16) (六)地线监护人及操作人作业指导书 (17) (七)高空作业人员作业指导书 (18) (八)平台操作员作业指导书 (19) (九)车梯推扶人作业指导书 (20) 三、接触网巡视作业指导书 (21) 四、接触网检修作业指导书 (23) (一)整体吊弦检修作业指导书 (23) (二)两跨式中心锚结检修作业指导书 (26) (三)交叉线岔检修作业指导书 (28) (四)电联结检修作业指导书 (32) (五)支持装置检修作业指导书 (35) (六)定位装置检修作业指导书 (39) (七)滑轮补偿装置检修作业指导书 (42) (八)棘轮补偿装置检修作业指导书 (44) (九)弹簧补偿装置检修作业指导书 (46)

(十)绝缘子检修作业指导书 (48) (十一)附加导线检修作业指导书 (50) (十二)隔离开关检修作业指导书 (53) (十三)避雷器检修作业指导书 (56) (十四)吸上线检修作业指导书 (59) (十五)分段绝缘器检修作业指导书 (61) (十六)扭力扳手使用作业指导书 (65) 一、接触网一日作业流程及作业标准 9

35kV线路铁塔基础作业指导书.

铁塔基础施工作业指导书 第一章工程概况 莱芜市杨家峪光伏电工程35kV集电线路工程场址区域位于莱芜市西南6.5km 处。场址紧邻属低山丘陵地貌,地形起伏较大,梁沟发育,地势开阔。 本工程属35kV新建线路工程,连接宁夏中卫红石湾风电场风机共25台,新建双回路段长8.18km,单回路段长15.87km。全线路杆塔总基数137基,其中铁塔55基,水泥杆82基。 本工程线路将现有25台风机分为东侧、西侧两部分,分别连接12台风机和13台风机。线路A线连接20#、23#、8#、5#、2#、11#、6#、4#、13#、14#、18#、16#、15#。线路B线连接3#、24#、21#、7#、19#、9#、22#、12#、17#、10#、25#、1#。 本工程线路铁塔塔腿的编号为面向大号侧左下为A,左上为B,右上为C,右下为D,塔腿编号统一如下图: 大号侧 小号侧 塔腿位置编号图 本工程双回路段导线采用单根LGJ-240/30钢芯铝绞线,设计最大张力 23.9106kN,单回路段采用单根LGJ-150/30钢芯铝绞线,设计最大张力20.590kN, 地线采用1×7-7.8-1270钢绞线。本工程55基铁塔基础均为直柱型基础。 第二章基础施工

一、基础工序流程 二、基础施工说明 1、基础开挖,混凝土浇筑,基坑回填等各项要求必须遵照《110—500kV架空电力线路施工及验收规范》(GBJ233—2005)执行。 2、对于各类型基础,当基坑开挖时,如遇地质条件与基础型式不相符,可能影响基础安全,须及时向设计单位反映,以便设计复核。 3、基坑开挖后,坑底如有孤石要清理,留出的孔洞用砂石灌浆回填。塔位范围表面的孤石清除后造成基础施工基面降低,须向设计反映,以便设计复核。 4、基础配置表中基础的设计施工基面是用来计算基础埋深的起算面,基面数值以相对塔位测量中心桩的高差值来确定,比中心桩高为正值,反之为负值(可用基面数

接触网维修作业指导书

接触线检调 一、周期 200km/h及以下区段正线检调周期为12个月,侧线为24个月。 二、适用范围 适用于接触线的线面校正、校直、磨耗测量和调整接触线位置、接触线补强等作业。 三、作业项目 校正接触导线线面、校正接触导线波浪弯、测量接触导线磨耗、检调接触线拉出值(之字值)、检调接触线高度、检查接触线补强 四、技术标准 1、在曲线区段,接触线与承力索的连线应该垂直于轨平面,直线区段接触线呈“之”字型布置。 2、接触线之字值、拉出值(含最大风偏时跨中偏移值)应符合: 200km/h以下区段:直线区段200-300mm;曲线区段根据曲线半径不同在0-350mm之间选用。 200km/h及以上区段:设计值±20mm,并保证在0-300mm间。 同时,应满足受电弓动态包络线的要求。 3、接触线高度应符合: (1)最高高度不得大于6500mm,最低高度不得小于5700mm。 (2)当隧道间距不大于1000m时,隧道内、外的接触线可取同一高度。 (3)符合设计要求,并结合接触线坡度同时调整。 4、接触线坡度(工作支)应符合: (1)标准值:120km/h及以下区段≤3‰;120~160km/h区段≤2‰;200km/h区段≤2‰;坡度变化率不大于1‰; 安全值:120km/h及以下区段≤5‰;120~160km/h区段≤4‰其他同标准值。 (2)160km/h及以上区段定位点两侧第1根吊弦应等高,相对定位点的高度允许偏差±10mm;但不得出现V字型。 (3)200km/h区段相邻两吊弦的高差不得大于10mm。相邻两悬挂点的高差不得大于30mm。 5、接触线不得偏磨和扭面。 6、接触线硬弯不得超过0.2mm。 7、200km/h及以上区段,正线接触线不允许接头。200km/h以下区段,正线接触线接头不超过2个,接头处必须有负驰度。 8、接触线接头距悬挂点的距离应不小于2m。 9、中心锚结所在跨距内避免出现接头,各接头距离不小于150m。 10、接触线磨耗和损伤后不能满足规定的机械强度安全系数时,若系局部磨耗和损伤,可以加补强线或切除损坏部分重新接续,若系普遍磨耗和损伤则应更换;接触线接头、补强处过渡平滑。该处接触线高度不应低于相邻吊弦点,允许高于相邻吊弦点0—10mm,必要时加装吊弦。(查表待定) 11、200km/h及以上区段,在电连接、中心锚结等集中负载处,接触线高度比相邻吊弦分别高出0-

风电场铁塔基础施工作业指导书-4

1、总述 1.1 适用范围: 本作业指导书适用于陕西定边冯地坑风电场二期35kV 线路工程的基础施工作业。工程结束后 自动失效。 1.2. 编写主要依据 1、根据《陕西定边冯地坑风电场二期35kV 线路工程》初步设计阶段图册; 2、《电缆线路施工及验收规范》GB50168-2014; 3、《交流电器装置接地》(DL/T621—2007); 4、《高压架空线路和发电厂、变电所电瓷外绝缘污秽分级标准》( GB/T6463—2005); 5、《110~500KV架空送电线路施工及验收规范》GB50233-2014 6、中华人民共和国国家标准GB5017—2014《电器装置安装工程35KV及以下架空电力线路施工及验收规范》; 7、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2014; 8、根据国家现行施工及验收规范工程质量检验标准安全操作规程。 2、工程概况: 陕西定边冯地坑风电场二期35kV线路工程,将冯地坑风电场共计24台风机接入风电场 110kV升压站,本期共架设2回线路,每回线路均起始于风电场110kV升压站35kV配电室外 新建电缆终端塔,终止于风电场内接风机的电缆终端塔。本期2回线路均采用单回路铁塔架设,沿线海拔高度在1510m-1800m之间。 本工程架空线路全长约1*35.176km( 17.522+17.654km),全线新建铁塔共计133基,其中单回路直线塔79基,单回耐张塔51基,T接塔3基。 全线随35kV集电线路架设1根ADSS光缆。 2.1 、主要技术经济特性表。 本工程采用JL/GIA-240/30-24/7钢芯铝绞线,地线采用1根GJ-50 (1*7-9.0-1270-B)镀锌钢绞线,与接风机箱变段电缆相连接的引流线采用LGJ-70/10钢芯铝绞线。 本工程线路沿线地貌较为复杂,从成因上多为黄土侵蚀而成,形成了黄土梁、峁,从形态上多表现为丘陵及冲沟,丘陵顶部较为平缓,冲沟较深而陡峭,沟坡稳定性差。风场内运输风机道路可以利用,交通运输条件较好。 2.2 线路方向及基础腿别 2.2.1 根据本工程风机现场分布,将24台风机接入升压站,具体线路走径如下:

标准化作业指导书(基础)

曲周-清城T接西湖变110kV线路工程基础施工作业指导书 编写:年月日审核:年月日 年月日 年月日批准:年月日曲周-清城T接西湖变110kV线路工程施工项目部

目录 1 施工任务------------------------------------------------------------------------第1页 2 施工准备阶段--------------------------------------------------------------------第1页 人员组织--------------------------------------------------------------------第1页准备工作--------------------------------------------------------------------第1页技术交底------------------------------------------------------------------第2页填写并签发安全作业票--------------------------------------------------------第2页3 施工阶段------------------------------------------------------------------------第2页 工程(或每个工作日)开工------------------------------------------------------------第2页施工内容、方法及标准--------------------------------------------------------第3页工程(或每个工作日)竣工-------------------------------------------------------------第7页4 安全技术措施--------------------------------------------------------------------第8页 风险预测及控制措施--------------------------------------------------------------------第8页安全文明施工及环境保护措施--------------------------------------------------------第8页应急措施----------------------------------------------------------------------第9页 5 结束阶段-----------------------------------------------------------------------------第10页 6 附件----------------------------------------------------------------------------第10页

接触网支柱装配作业指导书

支柱装配作业指导书 编制孙正成 审核 批准

支柱装配作业指导书 1. 适用范围 本作业指导书适用于时速200公里及以下标准电气化铁路接触网工程支柱装配(腕臂安装、定位安装和拉线制作安装)的施工。 2. 作业准备 熟悉设计文件,认真审核施工图纸,对采用的新技术、新材料编制专项的作业指导书并现场进行技术交底;检查支柱状态符合设计要求且已稳定,腕臂计算软件已进行初始化调试、试验和验证;以设计(或线路开通时)的线路轨道标高为基准在支柱上标注轨面红线,轨道线路中心已达标或者已取得线路中心标准交桩测量资料;支柱已按要求整正到位;配备测量人员、技术人员及现场作业人员;准备好梯车、滑轮、线坠、钢卷尺、丁字尺、支柱倾斜仪、道尺、水平尺、扭矩扳手、电工工具、安全带、微机或手提电脑等工器具。所有支柱装配施工所需材料全部进场,检测合格并对绝缘子做耐压试验。 3. 技术要求 3.1电力金具、接触网零配件运达现场应进行检查,其质量应符合《电力金具通用技术条件》(GB2314)、《电气化铁道接触网通用技术条件》(TB/T2073)和《电气化铁道接触网零部件》(TB/T2075)及有关标准的规定。 3.2腕臂安装高度应符合设计要求,安装时应采用力矩扳手紧固,

紧固力矩要求符合设计要求。紧固件要按设计要求配齐螺帽、垫片、止动垫片、弹簧垫圈等,新产品应符合该产品安装使用说明书的要求。 3.3开口销安装后的劈开角度不应小于60°,开口后不得有裂纹、断裂现象。销钉安装时垂直放置的应钉帽在上,水平放置的两销钉头应相互倒置安装。 3.4锚柱拉线宜设在锚支的延长线上,在任何情况下严禁侵入基本建筑限界,当地形受限时,应按设计要求施工。 3.5板型号、抗压极限强度、埋设深度及锚板拉杆规格均应符合设计要求。锚板拉杆与拉线在一条直线上,锚板垂直于拉线。锚板拉杆与地面夹角宜为45o,特殊困难地段不得大于60o,但锚板埋设深度应按设计要求相应加深。 3.6拉线角钢水平,应与支柱密贴,连接件镀锌层无脱落和漏锌现象,钢绞线拉线无锈蚀现象并涂防腐油防腐。回头绑扎牢固。 3.7锚柱拉线施工允许偏差应符合表3.7规定。 表3.7 锚柱拉线允许偏差(mm)

肃嘉线基础作业指导书

1 总则 1.1 编制依据 a)西气东输二线管道工程嘉峪关压气站供电方案。 b)依据甘电司营销(2008)283号(关于西气东输二线管道工程甘肃西段五座压气 站供电方案的批复) c)西气东输二线管道工程甘肃境内5座压气站送电线路初步设计项目任务书。 d)我公司历年来35KV及110KV输电线路工程施工的有关资料。 e)本工程现场的调查资料。 g)我公司依据GB/T19001-2000/GB/T28000-2001质量、安全管理体系编制的《两位 一体管理手册》和相关程序文件。 1.2 目的 本作业指导书用于规范和统一35KV肃州变电所送出线路工程的工程测量、土石方工程施工和基础浇制施工的工艺及要求。 1.3 适用范围 本作业指导书适用于西气东输二线35KV肃嘉线路工程的施工测量及土石方工程施工和基础浇制施工。 2工程概况 2.1工程简介 35KV肃嘉送电线路起点为110KV肃州变35KV够架,终点为35KV嘉峪关压气站变电站电缆终端杆。电压等级35KV;线路长度为12.544公里。导线型号LGJ-95/20钢芯铝绞线,地线型号1X7-7.8-1270-B钢绞线。导线采用FD-2型防震锤;地线采用FG-35型防震锤;本工程绝缘子直线悬垂串及跳线采用GS-3502型合成绝缘子,耐张串使用GS-3503型合成绝缘子跨高速公路时直线、耐张均采用双串。且绝缘子使用的安全系数不应小于下列数值:最大使用荷载≥3.0、断线≥1.8、断联≥1.5; 本线路工程主要采用钢筋砼电杆、铁塔两种形式,共计杆塔79基,其中钢筋砼杆58基(直线杆54基、转角及终端杆4基)、铁塔21基(直线铁塔6基、转角及终端塔15基)。钢筋砼杆基础采用预制底、拉、卡盘,铁塔基础采用现浇钢筋砼基础。所用钢

接触网基础浇筑作业指导书

1.适用范围 接触网支柱基础、下锚拉线基础。 2.作业准备 2.1内业技术准备 作业指导书编制后,应在开工前组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。 2.2外业技术准备 施工作业层中所涉及的各种外部技术数据的收集。为倒运基础浇制材料做好准备。 3.技术要求 3.1 由当地质检部门测试出合格有效的配合比,混凝土的各种配料须按试验比例用磅秤或其它手段进行计量,不应随意估算。 3.2 浇制C15级基础,允许填入片石,但应遵守下列原则;填入片石的数量,不应超过混凝土结构体积的25%;应选用无裂缝、无夹层和未锻烧过的片石,不得使用卵石;片石的尺寸,最大直径不得超过600mm;片石填充前,应用水冲冼干净;片石与模板的距离不应小于150mm,并不得与螺栓钢筋接触;片石间距离不应小于100mm。上、下两层片石间距不应小于150mm,在最上层片石的表面上,必须有不小于200mm的混凝土覆盖层。浇制C20级基础则不允许填入片石。 3.3混凝土浇注完毕12小时后,应对混凝土加以覆盖并浇水;当天气炎热、干燥有风时,在浇注后3小时内应进行覆盖并浇水。 4.工艺流程

4.1安装模型板 将安装模型板的地面清理干净、平整;②安装模型板;③复核限界、标高、型号等是否符合下部施工表。 4.2清理基坑 坑底、坑壁清理干净和平整。 4.3安置基础螺栓框架 ①根据基础型号选择基础框架类型;②将基础框架固定到模型板上口;③按设计要求选择基础螺栓型号、数量等;④将基础螺栓由框架孔中穿入。 4.4搭置搅拌台 用钢板、木板、方木等搭置混凝土搅拌作业台。 4.5浇制基础 ①坑底铺一层石碴,在其上注入一层混凝土砂浆,使砂浆渗入到石碴空隙中。 ②将一袋水泥和砂子按配合比试验比例,在作业台的钢板上进行拌合,六个人“站板”,每两个人一组,用方锹相互进行拌合,拌合三遍,至砂子、水泥拌合均匀为止。③按水灰比加入水,并按前述“3”的方法继续拌合三遍。④按试验配合比的规定加入石碴,拌合三遍,至水、水泥、砂、石碴混合均匀为止。⑤将拌合完的混凝土推送基坑中。⑥每推入基坑中2~3 板(200mm厚)混凝土用振捣器进

普速铁路接触网定位及支撑装置安装作业指导书

普速铁路接触网定位及支撑装置安装作业指导书 一、准备工作 1.人员:8-12人。 2.工具: 序号 工具名称 型号 单位 数量 备注 1 接触网作业车 台 1 2 大绳滑轮组 1: 3 套 1 3 单大绳 20m 根 1 4 链条葫芦 1T 个 1 5 钢丝套 800mm 根 2 6 工具包 个 1 7 钢卷尺 把 1 8 水平尺 600mm 把 1 9 力矩扳手 套 2 10 断线钳 900 把 1 11 扭面器 85-120 把 2 12 铁榔头 把 1 14 木手锤(橡胶锤) 把 1 15 记号笔 支 1 16 测量工具 测量仪或测杆 套 1 17 安全工具 18 防护工具 3.材料: 序号 材料名称 型号 单位 数量 备注 1 支撑定位装配 通过计算确定 套 钩头鞍子(承力索座)、定位支座、定位管、定位器、支

持器、定位线夹、定位环、 定位环线夹、定位管卡子、 管帽、钢线卡子、调整螺栓、 整体拉线、防风支撑管等组 合已预配完整。 2 棒式绝缘子 区分平、斜腕臂只 装配形式确定 3 悬式绝缘子 串 装配形式确定 或硅橡胶 4 定位线夹 个 装配形式确定 5 锚支定位卡子 个 装配形式确定 6 支持器 个 装配形式确定 7 布袋或草袋 个 适量 包扎棒瓶 8 开口销 个 适量 各种型号 9 弹簧销 个 适量 各种型号 10 销钉 个 适量 各种型号 11 钙基脂润滑油 袋 1 12 镀锌铁线 4.0 m 适量 4.资料:接触网平面布置图、安装图、支撑装置预配表、钢筋混

图3-2-2 平腕臂支撑装置基本结构 1.腕臂底座安装高度符合设计要求,允许偏差±50mm。腕臂底座与支柱密贴应呈水平状态,底座槽钢(或角钢)呈水平。顶端管帽封堵良好。各连接螺栓紧固力矩符合标准。腕臂底座中M20与M16直径的螺栓标准紧固力矩分别为120 N.m和70 N.m。 2.平腕臂(压管)端部露头200mm,直线及曲线上腕臂安装完毕后,不得抬头,平腕臂(压管)低头斜率不大于30‰。 3.腕臂带电部分不得侵入电气包络线。双线电气化区段,上、下行接触网带电体间距离,正常情况下不应小于2000mm,困难时不应小于1600mm。 4.结构高度符合设计要求,允许误差±200mm。 5.支撑装置各部件组装正确,腕臂上的各部件(不包括定位装置)应与腕臂在同一垂面内,铰接处转动灵活。防风拉线环的U形螺栓穿

基础槽钢安装施工作业指导书

以顾客满意为宗旨,提升质量,预防污染,保障安全,遵守法规,持续改进,追求卓越绩效,为社会提供时代的绿色精品工程。 重庆轨道交通三号线二期工程供电设备系统 基础槽钢安装作业指导书 编制: 审核: 批准: 重庆轨道交通三号线二期 设备采购及安装工程项目经理部第一项目部 2010年05月

目录 一、编制依据 (1) 二、适用范围 (1) 三、施工流程图 (1) 四、工艺流程说明及主要质量控制要点 (1) 1、施工准备 (1) 2、确定安装方式 (3) 3、基础槽钢制作 (3) 4、定位、测量 (3) 5、基础槽钢安装 (4) 6、接地支线制作 (5) 7、基础槽钢刷漆 (5) 8、配合土建地坪施工 (5) 五、安装注意事项 (6)

基础槽钢安装作业指导书 一、编制依据 1、各变电所一次施工图。 2、变电所设备安装施工图。 3、国家电网公司输变电工程施工工艺示范手册-变电工程分册。 4、电气装置安装工程质量检验及评定规程DL/T5161.1-5161.17-2002。 5、新编电气装安装工程施工及验收规范。 6、重庆轨道交通三号线二期工程供电设备系统施工组织设计。 7、施工场地临时用电安全技术规范JGJ46-2005。 二、适用范围 基础槽钢安装作业指导书适用于牵引降压混合变电所、降压变电所的各设备基础槽钢安装使用。 三、施工流程图 四、工艺流程说明及主要质量控制要点 1、施工准备 (1)现场布置 施工前应进行现场调查,核对各预留孔洞是否满足安装要求。 (2)技术准备 施工前进行技术交底。 (3)人员组织准备

(4)工机具准备 (

2、确定安装方式 施工前应首先确认土建预留的孔洞和预埋件位置是否符合设计图纸要求,并确认各设备的基础槽钢固定方式,即直接焊接在结构层预埋件或采用膨胀螺栓直接固定在变电所房建的结构层上。如下图所示为六种不同的固定方式,每种设备的固定方式根据现场情况而定,如图所示利用膨胀螺栓与地面结构层连接时,螺杆与螺帽应点焊;设备基础槽钢安装原则为:若站台结构层或站厅结构层同一平面的变电所其设备基础槽钢采用10#立式安装方式,其它车站变电所及外挂所的设备基础槽钢采用10#槽钢卧式安装。 3、基础槽钢制作 为保证基础槽钢的安装精度,在安装前先根据图纸尺寸对槽钢进行下料,并将槽钢抛正、抛直;对于控制屏、35kV开关柜(ABB)、等部分设备的基础槽钢在材料采购时已要求厂家将其焊接成一个整体框架或局部焊接,安装时只需将成型的框架搬运至现场进行安装即可;对个别变电所如华新街、狮子坪降压所预埋件需根据加工图现场焊接为整体框架。对这部分预埋件制作中应特别注意,必须保证预埋件槽钢的平直度全长误差不大于3mm(35kV开关柜基础要求全长误差不大于2mm),焊接必须牢固,并满足焊接工艺要求。

相关文档