泳池设备机房技术标准

一,泳池设备机房循环过滤系统

按国标《游泳池和水上游乐池给水排水设计规范》5.1.2-1给水口和排水口布置,应使水流分布均匀、不短流和不出现涡流及死水区。

1,水面,水底应循环并参与过滤,避免造成水底、水面死水区的系统。

2,循环过滤系统尽可能选用正压系统。

3,进回水口的分布要合理,避免、减少或利用短流。

4,化学投加设备、加热设备的设计要合理,要使泳池的化学和热量要分布合理。

5,用电安全、设备和器材的使用安全(与水接触设备的安全电压问题)。

6,合理选用系统设备和过滤介质。

7,具备防潮和散热功能。

8,加氯间和氯瓶间应有专用的排气、安全、防爆和防火装置,以及冲洗地面用的给水排水措施。

9,加氯间的换气次数,应采用8~12次/h。排气孔口应该设置在墙壁的下部。,通风和照明设备应将开关设置在室外。

10,加热器应远离氯瓶间。

11,加热器的布置,,应符合现行的《建筑给水排水设计规范》的规定。

二,泳池循环水处理系统

1,毛发聚集器-循环水泵,流量50m3/h扬程0.15MPa,一用一备。

2,泵吸水管投加碱式氯化铝3mg/L,即135g/h。

3 ,石英砂过滤器DN2500 。

4 ,活性炭吸附器DN2500 。

5 ,两台电热水器,每台36kW,保持游泳池水温24℃~29℃。

6 ,终端投加次氯酸钠消毒剂,保持池水中游离氯量为0.4mg/L 左右。

7,定期或不定期投加纯碱,保持池水pH值6.5~8.5 。

8 ,净化消毒后,水经8个给水口流入泳池。

9 ,池出水口和进水口处均设置不锈钢栅护板

10,循环回水管内的水流速度,不得超过2M/S,循环补水管内的水流速度宜采用0.7~1M/S。

11,循环水泵吸水管内的水流速度宜采用1.0~1.2M/S,出水管内的水流速度采用

1.5~

2.0M

注:1、表中根据不同类型游泳池的循环流量是计算确定所成套设备。(如扬程大于32米,可按实际需要另行选泵);

2、水泵选择已考虑反冲洗强度8-10升/秒平方米,反洗时可短时间停止过滤,不需另设反冲洗泵(表内没有考虑用泵,由设计定);

3、I为公共游泳池;II为比赛池;III为跳水池;

游泳池的循环水量按下式计算;p

式中,Q——池水的循环流量

a——管道和过滤设备水容积附加系数,一般为1.1~1.2,取1.1 V:游泳池的水容积,

T:游泳池水的循环周期,按表规定选取。

表2 游泳池水循环周期

序号游泳池类别循环周期t/h

1 比赛池、训练池6~10

2 跳水池、私用游泳池8~12

3 公共池6~8

4 跳水游泳合用池8~10

5 儿童池4~6

6 幼儿戏水池1~2

三,泳池消毒系统比较表

四,紫外杀毒系统

1.紫外线的基本概念:

紫外线是太阳光中的一部分,是一种肉眼看不见的光线,其光谱为100nm~400nm,位于可见光和X射线之间,如下图一所示。根据不同的波长,紫外线可以分为四个波段:1)UVA波紫外线,称长波紫外线:波长为315到400nm;2)UVB波紫外线,称中波紫外线:波长为280到315nm;3)UVC波紫外线,称短波紫外线:波长为200到280nm;4) VUV波紫外线,称真空紫外线:波长为100到200nm。

图一太阳光谱图

图二紫外线分类

紫外线消毒杀菌的机理是:细菌和病毒受到紫外光照射后,紫外光谱能量为细菌核吸收,使其核酸结构遭到破坏,各种细菌、病毒等丧失复制繁殖能力,从而达到灭菌效果。不同波长的紫外线对物质的穿透能力不同,随着波长的增加而增强,所以UVA波段紫外线穿透能力最强,其次是UVB和UVC波段(如下图)。

图三紫外线穿透能力

第2/6页

紫外线光源是依靠水银放电灯管产生的。以汞在灯管内的压力可以分为:低压、中压、高压等三种类型;按灯管输出的能力可以分为低强度和高强度二种类型。分类见下表:

表1 紫外线等的分类

2.低压和中压紫外线的比较

其中就杀菌强度而言,由于低压紫外线灯的光电转换率高于中压和高压紫外技术,在一些工业水处理中多采用低压紫外线技术。但是,对于游泳池水消毒,中压紫外线有其特殊的优势:

1)低压紫外灯管在波长为253.7nm处,杀菌效率最高。但他只是单一直线输出的单频谱,波长范围段;而中压紫外线灯波长范围宽广,对很多细菌都能杀灭,对于游泳池这种低负荷的轻微污染水体,足以能够满足杀菌效果。

2)低压紫外线灯管由于只是单一直线输出的单频谱,因而对降低氯胺的作用不明显;而中压高强紫外灯管输出波长的范围较宽,他在230nm至310nm之间,含有降低氯胺所需要的245nm、297nm及340nm的波长。能通过光—氧化作用能有效促进氯胺和其他有机物的分解。基本反应方程式如下:一氯胺:2NH22 + 3HCl + H2O ( 245 nm ) 二氯胺:

NHCl2 + OH -2N - + H2O

Cl2N - + NHCl22N-NHCl + Cl -Cl2UV

三氯胺:

2NCl32 + 4OCl- + 3HCl + 2H2O ( 340 nm )

3)其中一氯胺的最佳分解波长在UVC段,二氯胺的最佳分解波长在UVB段,三氯胺的最佳分解波长在UVA段,所以只有中压紫外线才有分解化合氯的能力。不同价态的化合氯对不同紫外线的吸收率如下图:

图四氯胺的吸收能力

丹麦科技大学和德国的Heidelberg大学都有实验证实,中压紫外线技术在氯胺分解方面远远优于传统的低压紫外线技术。实验地点是在丹麦Gladsaxe运动中心,实验采用同样功率(1200W)的中压和低压紫外线,对泳池中的氯胺进行光分解,中压紫外线有效分解氯胺可达到74% (mg/L级).

4)有效改善泳池水质的紫外线穿透率。穿透率是评估水质的标准之一,当紫外线穿过水层,由于水中的物质(有机或者无机物质)会吸收紫外线光强,从而降低紫外线的强度。因此,紫外线穿透率的测试方法是由指定波长254nm 的紫外线光源,穿过10 毫米或者40 毫米厚度的去离子水,测得剩余则外线强度为标样,视为总紫外线强度。之后,再用指定波长254nm 的紫外线光源穿过10毫米或者40 毫米厚度的待处理水,所得到的剩余紫外线强度与去总紫外线强度强度之比,为不同水质的紫外线穿透率,用百分比表示。而穿透率与浊度不完全相同,因为浊度仅是对水中悬浮物的表征,而不代表水中的溶解物质。紫外线可以氧化水中的有机物,还可以破坏部分能导致水中混浊物质的结构,从而与过滤工艺相结合可以不断的提高水质的穿透率。根据相关报道,中压紫外线可以将水质的穿透率从75%提高到至少97%以上。

5)温度对杀菌效果的影响。一般游泳池的水温是26~28℃或更高,高于一般消毒剂和消毒方式的作用评估温度(一般自来水和污水都比

此温度低)。紫外线的发生量受温度影响的曲线如下,从下面的曲线可以看出,低压紫外线灯的发生效率受温度的影响较大,而中压

第4/6页紫外线灯的发生效率基本不受温度影响。

图五紫外线随温度的关系曲线

3.中压紫外线消毒的特性

对比于传统的氯消毒,中压紫外线有许多无法媲美的优点:

1)强杀菌性。杀菌效率高、杀菌速度快,对常见的细菌、病毒的杀灭作用一般在几秒的时间内即可完成。

2)杀菌的广谱性高。对所有的细菌和病毒都能高效杀灭,能够永久灭活抗氯性微生物组织,例如嗜肺军团菌、大肠杆菌、假单胞菌、隐孢子虫、阿米巴虫和细菌等,紫外线通过破坏这些微生物的DNA和DNA修复酶来达到灭活效果。

3)在消毒过程中不会产生有毒及有害副产物,不改变被消毒水的成分和性质,对水体和周围环境不产生二次污染;降低氯的投放量,降

低余氯,使泳池水中的氯含量降低,减少了消毒副产品,令泳池环境更健康。

4)中压紫外线具备降解化合氯的能力,包括一氯胺、二氯胺、三氯胺等,这样有效杜绝了致癌物质三卤甲烷(THMs)的产生,杜绝了化合氯对人体的影响。在减少泳池中刺鼻气味的同时,有效的改善了游泳者嬉戏和运动环境,并且大大提升了泳池工作人员的工作环境。

5)中压紫外线消毒技术占地面积小、运行安全、可靠、维修简单、费用低。

可见,中压紫外线消毒具有高效率杀菌、广谱性杀菌、无污染、运行安全可靠等优点,并且不会形成有毒副产物,因而目前工程应用也越来越多。但是中压紫外线也存在不足之处,将紫外线消毒技术应用于泳池中还需注意以下问题:

1)紫外线消毒只是具有瞬时杀菌效果而无持续杀菌能力。所以当游泳池池水采用紫外

第5/6页线消毒时,必须配合其他长效消毒剂同时使用,在紫外线消毒之后应再增加长效消毒设备。由于婴幼儿皮肤细嫩,对化学药剂无抵抗能力,容易带来意想不到的伤害,所以对婴幼儿亲水戏水池可以不增设长效消毒剂,为了保持水的清洁卫生,可以采取增加循环水的循环周期的方法解决。

2)为保证消毒效果,泳池所需紫外线剂量也不应小于60mJ/cm2,且应保持有一定的富裕量。

3)为了保证紫外线消毒的效果,所有的紫外线消毒器应设置湿式在线检测探头,如果紫外线灯的辐射量低于设定水平应发出警报。多管紫外线发生器应具有当任何单个灯管故障时报警的功能。

4)紫外线灯管表面的污垢会影响消毒效果,用于游泳池的紫外线消毒器必须配备在线自动清洗装置。

4. 结论

传统氯消毒技术因在消毒过程中产生二氯胺、三氯胺、三卤甲烷等诸多副产物,会对人体的健康造成一定的危害。中压紫外线消毒技术具有高效杀菌、无污染、运行安全可靠等优点,并且不会形成有毒副产物。是理想的氯消毒是替代工艺之一。

五,泳池电控系统

一、概述

泳池自动化系统,一种改善游泳池环境的智能自动化控制系统,它可使各种泳池环境控制像家电操作一样便捷。在池边(或邻近位置)轻触按键,带动现场相关执行机构,既可调控水位、水温、水质以及周边环境。

泳池自动化控制系统是目前最先进及实用的全自动泳池控制系统,容易安装在现有的泳池设备系统上。它可以将泳池所有的系统(包

括水质监测、消毒、处理、过滤、加热、水泵、池灯、补水)集成在一起加以统一管理操控,具有液晶触摸屏,并集各种泳池保养功能于一身,免去了需专业人士操控及时时人工照料、维护的烦恼。

二、系统架构

智能家居泳池自动化系统架构

三、系统原理

自动补水:可根据池水深浅设定最高水位的具体数值。当水位下降到规定范围以下,系统发出指令,打开冷,热进水阀门,使水位上升;当达到理想水位,进水停止。

自动过滤:可根据使用频率三选一,简洁,标准,加强;分别对应弱,中,强;三个程序。每天定时,分段开启和关闭循环系统,达

到池水清洁,又低碳最佳平衡点。

自动加热:可以根据季节,地域,个人身体状况,选定一个理想温度。当水温低于它,系统自动开启相应阀门,使池水持续升温,直至满足您的要求。

辅助功能:可根据使用者需求,提供个性化解决方案,增加即可操控的功能扩展。例如;开水下照明,开激流勇进,音响,地上照明,电动门窗等等。

四、系统特点

智能:能与泳池其他设备连接后集中控制加热,过滤、补水等功能,使泳池基本保持自动运行,从机房调控转到前台触摸调节或遥控调节,使控制泳池像家电一样,再也不必担心因人员操作不当对设备造成的损失;且无需雇佣工程专业人员。

节能:根据使用频率定时开启和关闭循环及过滤控制,根据泳池游泳人数多少和使用频率高低设置选项并按照选项自动调节,以节约能源,达到智能化控制以及清洁低碳平衡点。

无忧:不仅预防了人为操作的不稳定因素,同时免去了对人员的监管环节,不仅节省多重人力资源,而且还保证了您的私密性不受干扰。

泳池自动化控制系统不仅可自动连接调节改善水池PH、ORP值,还可以根据气候环境与个人喜好自动调节水温,水位,并可控制水泵自动循环、监控泳池水质,免除人工操作上的麻烦,为达到水质及池

水清洁度最佳标准提供了最可靠的途径。附加功能里可控制池底灯,照明灯,急流勇进等。

六,噪声标准

按GB3096-1993《城市区域环境噪声标准》执行

安静住宅区:白天不超过50/dB,夜间不超过40/dB。

七,国际电机震动标准

有关游泳池设计规范

1、国际比赛标准规格 (1)池长一般为50m,允许误差+0.03m。在池端可安装触电板调时器,(触电板规格:2.4m×0.9m×0.01m,在两端池壁水面上30cm处安放。浸入水中60cm。板表面色彩鲜明并划有与池壁标志线相同的标志线。)池总长为50m,短池长度为25m,短池总长25m,允许误差+0.02m。 (2)池宽 21m,奥运会世界锦标赛要求25m。 (3)水深水深要求≥1.8m。两端池壁自水面上30cm至水下80cm处。可在距水面不超过1.2cm深以内池壁上设休息平台,台面宽10~15cm。 (4)比赛泳道每道2.5m宽,边道另加0.5m,两泳道间有分道线,分道线用浮标线分挂在池壁两端,池壁内设挂线勾,池底和池端壁应设泳道中心线,为深色标志线。 (5)出发台应居中设在每泳道中心线上,台面50cm×50cm。台面临水面前缘应高出水面50~70cm。台面倾向水面不应超过10》,并保证运动员出发时能在前方和两侧抓住台面,出发台上应设不突出池壁外的仰泳握手器,高出水面30~60cm,并有水平和垂直两种。出发台四周应有标明泳道数的号码,号码从出发方向由右至左排列。 (6)游泳池需在两侧壁安装溢水槽,以保持池水的要求尝试和排走表面浮游污物。游泳池的攀梯应嵌入池内,数量一般4~6个,其位置应不影响裁判工作。 (7)水池池壁必需垂直平整,池底防滑,池面层平整光洁易于清洗。一般池壁贴白色玛赛克,池底贴白色釉面砖,泳道标志线为黑色釉面砖。 (8)游泳池的池岸宽一般出发台端池岸宽≥5m,其余池岸≥3m。正式比赛池,出发台池岸宽≥10m,其他岸宽≥5m。 2、游泳池细部设计 泳道、出发台等设施的细部设计 (1)泳道比赛池两端水平面处应设置嵌入池壁内的挂钩。分道线用白色圆软木、橡皮管或圆木棒制成,直径50-70mm,分道线的两端距池壁5m内全部漆成红色,使运动员到达池端前易于识别。泳道标志线国际标准。 (2)出发台出发台台面尺寸为450mm×450mm,向前倾斜约15》,前沿和池边对齐,台面应作防滑处理。出发台前沿离水面300-750mm,四周应有标明泳道次序的号码。出发台还可装置供仰泳出发用的握手器。 (3)溢水槽溢水槽设在游泳池四周池壁上,以清除浮在水面上的杂物,比赛池可以只在两测设置。槽底要有倾斜坡度,使水流到排水口。溢水槽边缘厚度最好在70mm左右。(4)攀梯及台阶攀梯设在游泳池两侧,不宜突出池壁,数量按池长决定,每隔25m可设一座。也可以用台阶代替攀梯。 (5)水下观察窗在运动员训练用的游泳池,池壁可设置水下观察窗,供教练员观察运动员的水下动作和摄影用。水下观察窗根据条件可设一个或数个。 (6)溢水子 (7)歇脚台 (8)游泳池剖面形式 3、池底、池壁构造 游泳池有两种情况:一种是直接在地上开挖形成池;另一种是将池放在建筑楼层上。前一种情况池壁受水的侧压力和回填土的侧压力。当池较深,而又是空池时池壁实际上就是挡土墙,而池底承受压力。如果是架空或在楼层,池壁需进行结构设计,实砌(非架空)池壁也应按结构需要处理。池壁的防水层和面层应满足水池的防水和便于清洗的要求。经过研究和实践,池壁一般用条石池壁、毛石混凝土壁或钢筋混凝土池壁为好。池壁和池底防水层,宜柔性层和刚性层同时用。游泳池及跳水池池身池底构造作法。

游泳馆设计规范

总出人口布置应明显,不宜少于二处,并以不同方向通向城市道路。观众出入口的有效宽度不宜小于/百人的室外安全疏散指标 道路应满足通行消防车的要求,净宽度不应小于,上空有障碍物或穿越建筑物时净高不应小于4m。体育建筑周围消防车道应环通 观众出入口处应留有疏散通道和集散场地,场地不得小于/人,可充分利用道路、空地、屋顶、平台等。 部分专用停车场(贵宾、运动员、工作人员等)宜设在基地内 应确定建筑功能分区。可分为竞赛区、观众区、运动员区、竞赛管理区、新闻媒体区、贵宾区、场管运营区等。 应考虑残疾人参加的运动项目特点和要求,应满足残疾观众的需求 运动场地界线外围必须按照规则满足缓冲距离、通行宽度及安全防护等要求。裁判和记者工作区域要求、运动场地上空净高尺寸应满足比赛和练习的要求。 应考虑场地运动器械的安装、固定、更换和搬运需求。 场地的对外出入口应不少于二处,其大小应满足人员出入方便、疏散安全和器材运输的要求。 残疾观众席位为千分之二,方便残疾人入席和疏散 观众席有背硬椅:座宽,排距。座椅高度~. 记者席,评论员席。 观众席纵走道间连续座位数目,室内每排不宜超过26个。当仅一侧有纵走道时,座位数目应减半。

主席台和包厢宜设单独的出入口。主席台应与其休息室联系方便,并能直接通达比赛场地,与一般观众席之间宜适当分隔。 观众席规模10000以下,主席台1%~2%;观众席规模10000以上,主席台%~1%; 独立的看台至少应有二个安全出口,且体育馆每个安全出口的平均疏散人数不宜超过400~700人 通向安全出口的纵走道设计总宽度应与安全出口的设计总宽度相等。经过纵横走道通向安全出口的设计人流股数应与安全出口的设计通行人流股数相等 每一安全出口和走道的有效宽度除应符合计算外,还应符合下列规定: 1) 安全出口宽度不应小于,同时出口宽度应为人流股数的倍数,4股和4股以下人流时每股宽按计,大于4股人流时每股宽按计; 2) 主要纵横过道不应小于(指走道两边有观众席); 3) 次要纵横过道不应小于(指走道一边有观众席); 4) 活动看台的疏散设计应与固定看台同等对待。

游泳池设计规范

第一章总则 第1.0.1条为使游泳池的给水排水设计符合游泳水质、水温、卫生要求和达到技术先进、经济合理、安全可靠、方便管理和节约用水,特制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于新建、扩建和改建的人工建造的游泳池和跳水池的给水排水设计,但设计温泉游泳池、冲浪游泳池、医疗游泳池、水上乐园等游泳设施时,还应遵守有关规定。 第1.0.3条游泳池的给水排水设计除执行本规范外,还应遵守现行的《建筑给水排水设计规范》,以及其它有关规范或规定。 第二章水质和水温 第一节水质 第2.1.1条游泳池初次充水和正常使用过程中的补充水水质,应符合现行的《生活饮用水卫生标准》的要求。 第2.1.2条游泳池池水的水质应符合表2.1.2的规定。 人工游泳池水质卫生标准表2.1.2

注:比赛游泳池池水水质还应符合有关规定。 第二节水温 第2.2.1条游泳池的池水温度,可根据游泳池的用途,按下列数值进行设计: 一、室内游泳池: 1.比赛游泳池:24~26℃; 2.训练游泳池:25~27℃; 3.跳水游泳池:26~28℃; 4.儿童游泳池:24~29℃。 注:旅馆、学校、俱乐部和别墅内附设的游泳池,其池水温度可按训练游泳池池水温度数值设计。 二、露天游泳池的池水温度不宜低于22℃。 第2.2.2条室内游泳池设有准备池时,其池水温度按本规范第2.2.1条的训练游泳池数值设计。 第三章给水系统 第一节系统选择 第3.1.1条游泳池应采用循环净化给水系统。 第3.1.2条当水源充沛时,游泳池可采用直流给水系统,但入池混合后的池水水质应符合本规范第2.1.2条的规定。

注:当技术经济、社会、环境效益比较合理时,可采用直流净化给水系统。 第二节充水和补水 第3.2.1条游泳池的初次充水时间,应根据使用性质和城镇给水条件确定,一般宜采用24h。但最长不宜超过48h。 第3.2.2条游泳池的补充水量,应根据游泳池的水面蒸发、排污、过滤设备反冲洗(如用池水反冲洗时)和游泳者带出等所损失的水量确定,一般可按表3.2.2的数据选用。 游泳池的补充水量表3.2.2 注:如卫生防疫部门有规定时,还应符合卫生防疫部门的有关规定。 第3.2.3条直流给水系统的游泳池的补充水量,每小时不得小于游泳池水容积的15%。 第3.2.4条游泳池宜采用间接充水和补水的方式,如采用直接补水和充水方式时,应采取有效的防回流措施。 第3.2.5条补充水管的设计,应符合下列要求: 一、宜与充水管道合并设置; 二、补水管的水流方向,不得与游泳池水流方向相反; 三、宜设置独立的计量装置。 第四章水的循环

游泳池设计规范标准

游泳池设计规范 第一章总则 第1.0.1条为使游泳池的给水排水设计符合游泳水质、水温、卫生要求和达到技术先进、经济合理、安全可靠、方便管理和节约用水,特制订本规范。 第3.1.2条当水源充沛时,游泳池可采用直流给水系统,但入池混合后的池水水质应符合本规范第 2.1.2条的规定。 注:当技术经济、社会、环境效益比较合理时,可采用直流净化给水系统。

游泳池建筑设计规范

游泳池建筑设计规范 第七章水的加热 第一节热量计算 第7.1.1条游泳池水加热所需热量,应为下列热量的总和: 一、水面蒸发和传导损失的热量; 二、池壁和池底传导损失的热量; 三、管道的净化水设备损失的热量; 四、补充水加热需要的热量。 第7.1.2条游泳池水表面蒸发损失的热量。按下式计算: Qx=α? у(0.0174vf +0.0229)(Pb-Pq) A(760/B) (7.1.2) 式中 Qx——游泳池水表面蒸发损失的热量(kJ/h); α——热量换算系数,α=4.1868 kJ /kcal; у——与游泳池水温相等的饱和蒸汽的蒸发汽化潜热(kcal/kg); vf ——游泳池水面上的风速(m/s),一般按下列规定采用:室内游泳池 vf =0.2~0.5 m/s;露天游泳池vf =2~3 m/s; Pb——与游泳池水温相等的饱和空气的水蒸汽分压力(mmHg); Pq——游泳池的环境空气的水蒸汽压力(mmHg); A——游泳池的水表面面积(m2); B——当地的大气压力(mmHg)。 第7.1.3条游泳池的水表面、池底、池壁、管道和设备等传导所损失的热量,应按游泳池水表面蒸发损失热量的20%计算确定。 第7.1.4条游泳池补充水加热所需的热量,应按下式计算: Qb=αqbу(tr- tb)/t (7.1.4) 式中Qb——游泳池补充水加热所需的热量(kJ/h); α——热量换算系数,α=4.1868(kJ /kcal; qb——游泳池每日的补充水量(L); у——水的密度(kg/L); tr——游泳池水的温度(℃)。按本规范第2.2.1条的规定确定; tb——游泳池补充水水温(℃); t——加热时间(h)。 第二节加热方式和加热设备 第7.2.1条游泳池水的加热,可采用间接式加热或直接式加热方式。如采用

标准游泳池设计要求

标准游泳池设计要求内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

标准游泳池设计要求1、国际比赛标准规格 (1)池长一般为50m,允许误差+。在池端可安装触电板调时器,(触电板规格:××,在两端池壁水面上30cm处安放。浸入水中60cm。板表面色彩鲜明并划有与池壁标志线相同的标志线。)池总长为50m,短池长度为25m,短池总长 25m,允许误差+。 (2)池宽 21m,奥运会世界锦标赛要求25m。 (3)水深水深要求≥。两端池壁自水面上30cm至水下80cm处。可在距水面不超过深以内池壁上设休息平台,台面宽10~15cm。 (4)比赛泳道每道宽,边道另加,两泳道间有分道线,分道线用浮标线分挂在池壁两端,池壁内设挂线勾,池底和池端壁应设泳道中心线,为深色标志线。泳池设计规范 (1)游泳池 人工建造的,供人们在水中以规定的各种姿势划水前进或进行活动的水池公共泳池公共游泳池的平面尺寸及水深宜符合下列要求:1平面形状宜采用矩形;2池宽按2.0~2.2m的倍数设计。池长应采用50m或25m;3一座池内应分设浅水区(水深1.0~1.4m)和深水区(水深大于1.4m),分界处应有明显的标志。流水池水深不大于1.2m;造波池池底为斜坡时,其坡度不大于8%,且水深不大于1.8m;成人滑梯水池水深为0.8~0.9m;儿童滑梯水池水深不大于0.6m;儿童涉水池水深不大于0.6m;幼儿涉水池水深为0.25~0.3m;特殊形式的水滑梯(如上抛式)水池水深不大于1.5 m;戏水池水深不大于0.8 m应采用池岸溢流式溢水方式。应有必要的更衣室、淋浴间、卫生间、器材库、办公室、急救室、售票室等辅助设施 (2)按摩池 人工制造或建造的,利用注入空气且有一定压力的喷射水流对人体各部位进行按摩的水池。使用人数较多的水上游乐场所和游泳池等处的按摩池,宜设计土建型公共按摩池,并应符合下列要求:1池子平面形状,根据设置地点的情况,可设计成不规则几何形状;2当与非竞赛游泳池合建在一起时,功能分区应互不影响。池岸应高出水面和地面。池岸周围地面应设带格栅板的排水沟;3水力按摩座位、气泡按摩座位和气泡按摩躺位等不同功能按摩,应沿池边分区设置;4座位数量应按使用人数确定;5池内水深不得超过1.2m,按摩座位水深不得超过0.70m;6当水深超过1.0m时,每15m池长应设扶手一个。池子出入处水深超过0.6m时,应设进出池子的台阶和扶手。水力按摩池水流系统的设计,应符合下列要求:1成品型按摩池宜采用单水流给水系统;2非成品公共按摩池,宜采用双水流给水系统;3水力按摩喷嘴的供水压力宜采用50~120kPa按摩池双水流系统的设计,应符合下列要求:1池水循环过滤系统的水泵容量,应按池子给水口数量计算确定,但不得小于池水循环流量。池水循环净化装置设计应符合下列要求:1)宜采用玻璃钢石英砂压力过滤器;2)宜采用臭氧与氯相结合的消毒方式;3)宜采用电加热热水器,以保证给水与回水的温差不超过0.25℃;4)池水宜采用池底给水、池壁回水的逆流式循环水系统。给水口与回水口的位置应保证池水循环均匀;5)宜设置均衡水池;6)池岸内壁设撇沫器,其管道系统应接至均衡水池;7)消毒加药泵应与循环水泵联锁;8)消毒剂溶液应投加在加热器之后的管道内。2水力按摩系统水泵的容量,应根据按摩喷头的数量计算确定。3水力按摩喷头布置应符合下列要求:1)水力按摩喷头不宜相对布置;2)水力按摩喷头的给水系统应采用环状管道;3)回水管的流速不得大于1.8m/s,给水管的流速不得大于3.0m/s。气泡休闲池和水力按摩池空气系统设计,应符合下列要求:1风泵的容量应根据池内设置喷气嘴的数量和气床所带孔数计算确定;2送入池内的空气应洁净,不得送入被污染的空气;按摩喷嘴延池壁设置间距宜为0.7~1m.喷嘴哎池壁上的位置宜高出座位0.2m.其进气口应高出池内水面200mm以上 (3)戏水池 人工建造的,具有较高趣味性和吸引力的玩水娱乐水池。戏水池的表面构造应圆滑,不得出现有棱角的突出物。池底应基本水平;池子应设上岸、下池的踏步;池边应设练习浮水的扶杆。戏水池的水深:儿童游泳池应为0.6m,幼儿戏水池宜为0.3~0.4m,两部分合建在一起时应采用栏杆分隔开;成人戏水池应为1.0m。池内宜附设必要的水滑梯、水伞、水磨菇等戏水设施。当设有水滑梯时,应设置滑梯润滑用水的装置。 (4)直流式给水系统 将符合水质标准的水流,按设计流量连续不断送入游泳池或水上游乐池,然后将使用过

室外游泳池设计规范

室外游泳池设计规范 一、一般项 1、泳池面积:北方地区由于气候原因限制,泳池面积宜控制在600-800㎡。其他地区泳池面积宜控制在1000-1200 ㎡。 2、泳池的选址应考虑与会所结合,以便于后期物业管理。同时在会所中设置更衣室及淋浴间(如有条件,则设备房也可设置于会所中)。 3、物业管理泳池的人行流线为:更衣室→淋浴→洗脚池→游泳池 4、室外泳池深度:深水池1.2-1.5米;按摩池0.75-0.8米;儿童泳池及嬉水池0.3-0.6米;池深尺寸应在泳池面壁有具体刻度标识。 5、通往泳池走道中间应设强制通过式浸脚消毒池(池长不小于2m,宽度应与走道相同,深度200mm),如更衣室无淋浴需在此处增设淋浴设施。 6、休息平台与泳池边界之间,必须设置截水沟,避免雨水、污水进入泳池。 7、救生台为成品可移动。 8、面积比 成人池:占泳池总面积70%(如设置按摩池,则按摩池占5%) 儿童池:占泳池总面积20% 嬉水池(可选):10% 9、泳池底面尽可能不采用渐进式落差形式(如:由儿童池向成人室缓坡式下沉),不便于后期维护。 10、泳池区要求与非泳池区隔离,不容易攀越,便于独立管理。泳池应远离儿童戏沙池、垃圾中转站等易产生异味、灰尘的场所。 11、设计中应考虑泳池换水的再利用。有条件时,可增设连通管道至园区内水景,将泳池换水循环至水景中使用。 12、儿童泳池设计应避免棱角。 13、儿童泳池选址应考虑靠近泳池入口;避免靠近成人池深水区,如特殊情况下难以实现,则必须设置安全隔离。 14、在施工图设计阶段,池底图案应有彩色详细大样及材料色彩选型。 15、管线埋地设计的泳池应设柔性套管,以免因为沉降而造成水管破裂和检修不

标准游泳池设计要求

标准游泳池设计要求 1、国际比赛标准规格 (1)池长一般为50m,允许误差+0.03m。在池端可安装触电板调时器,(触电板规格:2.4m×0.9m×0.01m,在两端池壁水面上30cm处安放。浸入水中60cm。板表面色彩鲜明并划有与池壁标志线相同的标志线。)池总长为50m,短池长度为25m,短池总长25m,允许误差+0.02m。 (2)池宽21m,奥运会世界锦标赛要求25m。 2、游泳池细部设计 泳道、出发台等设施的细部设计

游泳池给水排水设计规范综述

游泳池给水排水设计规范 前言 从50年代开始,游泳池在我国已有建设,近年来迅速发展,从工程设计、运行管理、科学研究和设备制造等各方面均已积累和取得了丰富的成功经验和成果。为满足设计需要,本规范在调查研究和总结国内外经验的基础上,反复征求有关专家和单位意见,经过全国建筑给排水工程标准技术委员会审查定稿。现批准《游泳池给水排水设计规范》CECS 14:89,并推荐给有关工程建设设计单位使用。在使用过程中,请将意见及有关资料寄上海市广东路17号全国建筑给排水工程标准技术委员会(邮政编码:200002)。 中国工程建设标准化协会 1989年12月26日 第一章总则 第1.0.1条为使游泳池的给水排水设计符合游泳水质、水温、卫生要求和达到技术先进、经济合理、安全可靠、方便管理和节约用水,特制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于新建、扩建和改建的人工建造的游泳池和跳水池的给水排水设计,但设计温泉游泳池、冲浪游泳池、医疗游泳池、水上乐园等游泳设施时,还应遵守有关规定。 第1.0.3条游泳池的给水排水设计除执行本规范外,还应遵守现行的《建筑给水排水设计规范》,以及其它有关规范或规定。 第一节水质 第2.1.1条游泳池初次充水和正常使用过程中的补充水水质,应符合现行的《生活饮用水卫生标准》的要求。 游泳池的补充水量表3.2.2

游泳池给水排水设计规范

游泳池给水排水设计规范 1989-12-26 第一章总则 第1.0.1条为使游泳池的给水排水设计符合游泳水质、水温、卫生要求和达到技术先进、经济合理、安全可靠、方便管理和节约用水,特制订本规范。 注:如卫生防疫部门有规定时,还应符合卫生防疫部门的有关规定。

游泳池设计规范

1、一般项目 1。游泳池面积:由于北方气候的限制,游泳池面积控制在600-800㎡。其他区域的游泳池面积控制在1000-1200㎡。 2。游泳池的位置应与会所结合考虑,便于后期物业管理。同时,俱乐部内设有更衣室和淋浴室(如有可能,也可在俱乐部内设有设备室)。 三。物管游泳池步行流线为:更衣室→淋浴间→洗脚池→游泳池 4。室外游泳池深度:1.2-1.5米游泳池;0.75-0.8米按摩池;0.3-0.6米儿童游泳池和游泳池;游泳池深度应在池壁上标明具体比例。 5个。在通往游泳池的走道中间,应设强制穿脚浸泡消毒池(池长不小于2m,宽度与走道相同,深度为200mm)。如果更衣室没有淋浴,这里应该有额外的淋浴设施。 6。休息平台与池界之间必须设置截水沟,防止雨水、污水进入池内。 7号。救生圈是可移动的。 8个。面积比 成人泳池:泳池总面积的70%(如果设置按摩池,则按摩池占5%) 儿童泳池:泳池总面积的20% 嬉皮池(可选):10% 9。池底不宜采用逐渐下降的形式(如从儿童池到成人房,不方便以后维修)。10。泳池区应与非泳池区隔离,不易攀爬,便于独立管理。游泳池应远离儿童沙池、垃圾转运站等易产生异味和粉尘的场所。 11。设计中应考虑池水交换回用。如果条件允许,可以为公园水景提供额外的连接管道,游泳池可以回收到水景中使用。 12。儿童游泳池的设计应避免棱角分明。

13。儿童游泳池的位置应靠近游泳池入口;避免靠近成人游泳池的深水区,如在特殊情况下难以实现,必须设置安全隔离。 14。在施工图设计阶段,池底图案应有详细的颜色样本和材料颜色选择。15。为埋地管道设计的游泳池应设置柔性套管,以避免水管破裂和沉降造成维修不便;游泳池管道不宜过多,易造成池壁漏水。 16。管道应有明确的流向标识,管道和阀门应有合理的检修空间,进水管设独立的水表;游泳用电控制箱设独立的电表。 17。休息平台宽度≥4500mm,设置休闲设施。 2、材料要求 1。游泳池的台阶采用马赛克制作,与游泳池整体一致。 2。游泳池平台要求:材质根据实际情况设计,颜色以暖色为主,与游泳池形成对比。 三。泳池封边要求:1)高档泳池采用装饰瓷砖或大理石马赛克封边。封边宽度为100 mm。 2)中高档游泳池采用马赛克纹理封边或装饰瓷砖,体现游泳池的细节品质。封边宽度为100 mm。 四。池底要求:所有游泳池(包括儿童游泳池、按摩池)必须铺有花纹或坡度。要求样式简单,池底整体一体化。禁止有强烈对比。 5个。材料建筑工程质量标准 1)池壁内饰面砖:,保证工程与基础工程符合要求,偏差不大于:,表面平整2 mm,标高垂直2 mm,外角方正2 mm,接缝平直2 mm,高度接头为0.5mm。2)池底面砖:,确保工程与基础工程符合要求,偏差不大于:,表面平整2 mm,接缝网格平整3 mm,接缝高差0.5 mm,面砖缝隙宽度不大于2 mm。

标准泳池设计要求

进入了五月之后,气温从春末的20度左右,上升至了30左右,这也意味着夏天的脚步愈来愈近了。而随着高温的来袭,想必很多朋友都想去游泳池凉爽一下吧。但是,我们今天想和大家聊的并不是暑的内容,而是关于标准游泳池的设计要求。 一、国际比赛标准规格 (1)池长一般为50m,允许误差+0.03m。在池端可安装触电板调时器,(触电板规格:2.4m×0.9m×0.01m,在两端池壁水面上30cm处安放。浸入水中60cm。板表面色彩鲜明并划有与池壁标志线相同的标志线。)池总长为50m,短池长度为25m,短池总长25m,允许误差+0.02m。 (2)池宽21m,奥运会世界锦标赛要求25m。 (3)水深:水深要求≥1.8m。两端池壁自水面上30cm至水下80cm处。可在距水面不超过1.2cm深以内池壁上设休息平台,台面宽10~15cm。 (4)比赛泳道每道2.5m宽,边道另加0.5m,两泳道间有分道线,分道用浮

标线分挂在池壁两端,池壁内设挂线勾,池底和池端壁应设泳道中心线,为深色标志线。园林景观及泳池设计规范及要点

园林景观及泳池设计规范及要点 【泳池景观设计规范要点】 一、泳池池体设计: 1、公共游泳池的平面形状以采用矩形为最佳,如不能采取矩形的情况下,需保障泳池周边至少有三处观察点前视能够观察到任何角落; 2、新建人工游泳池(单个池)水面面积不小于100m2,不大于800m2,客户群体对泳池需求旺盛的情况下,可以采用规划多个泳池的办法解决; 3、公共游泳池应该设计成坡底,并泳池一端为最浅端,另一端为最深端; 4、幼儿涉水池水深0.25—0.3m,儿童涉水池水深不大于0.6 m; 5、儿童涉水池宜单独设置,与公共泳池合并设置的,公共泳池最浅处水深不应大于0.6 m,并儿童池与公共泳池必须使用栏杆分隔; 6、公共泳池最浅处水深不大于0.8 m,流水游泳池水深不大于1.2 m,造波池池底为斜坡时,其坡度不大于8%,且水深不大于1.8 m; 7、公共泳池应分设浅水区(水深1.2m以下)和深水区(水深1.2m以上),分界处应有明显标志,设置浮标隔断; 8、有成人水滑梯的,水池水深为0.7—0.8m,有儿童滑梯的,水池水深不大于0.6m; 9、池壁、池底呈浅色,没有影响救生员判断的图案,水面上设有桥、有一定遮盖面积的装饰物影响救生员视线的,桥及装饰物下应有防止泳客进入的措施; 10、所有棱角及底角应为圆形,池壁应平整,池底应防滑,预埋件不应露出池底和池壁; 11、水深1.2m处的池壁水线下15cm位置预埋内陷式不锈钢环,便于系挂隔断浮标(小池无此要求);

12、游泳池四周铺设有防滑走道,其地表面的静摩擦系数不小于0.5,游泳池与防滑走道之间设有排水沟并保障泳池溢水不会流到防滑走道。 二:辅助设施设置要求: 1、更衣室与游泳池走道中间设有强制通过式浸脚消毒池,该池长不小于2m、宽度与走道宽度相同、深0.2m,更衣室与游泳池中间的走道地表面的静摩擦系数不少于0.5; 2、入池前及便后必须经淋浴消毒,更衣室与游泳池走道中间设有强制喷淋设备,男、女各一套,每套喷头数量不少于4个,其喷头喷出的水不能进入浸脚消毒池中; 3、有分设的男、女淋浴室,淋浴室每30—40人设一个沐浴喷头,有分设的男、女更衣室,并配有存放衣物的设施,更衣柜按每2.5m2水域设置一个的标准建造,更衣室设施无锐角、利边,采用安全玻璃; 4、设有卫生间(女厕所每40人设一个便池,男厕所每60人设一个大便池和两个小便池)、器材库、办公室、急救室、售票室等设施; 5、室内、外游乐池均应有充足照明,室内采光系数为1/4—1/5,游泳池水面光照度不低于80lx,照明设备距离水面的高度不低于5m; 6、水中灯具工作电压不大于24V,其电源变压器的初、次级绕组见要采用相当于双重绝缘或加强绝缘水平的绝缘隔离,变压器初、次级间的绝缘电阻不小于7MΩ变压器绕组对金属外壳间的绝缘电阻不小于2MΩ,游泳池照明设备必须安装漏电保护器。 7、泳池管线及给回水口要求: 给水口设置: 1、形状为喇叭形,喇叭口面积不得小于连接管接面积的2倍; 2、喇叭口设置格栅护盖,成人游泳池的格栅孔隙不应大于10mm,儿童游泳池不应大于

泳池设计规范

泳池设计规范 给水口 第1条游泳池给水口的位置,应符合下列要求: 一、数量应满足循环流量的要求;二、位置应尽量满足游泳池内水流均匀、不产生涡流和死水域;三、池底配水时,应在两泳道标志线的中间均匀布置;四、池壁配水时,其间距宜采用2~3m,拐角处距另一池壁不宜超过1.5m;其深度宜在游泳池水面下0.5~1.0m处;五、跳水游泳池采用池壁配水时,应设二层给水口,且上下层给水口应错开设置。给水口距池底高度不宜小于0.5m。第2条给水口的构造, 应符合下列要求: 一、应采用喇叭口型,且不得小于连接管截面的2倍;二、应设格栅,格栅采用耐腐蚀和不变形的材料制造;三、格栅隙的水流速度,不应大于1.0m/s;四、宜有流量调节装置。 回水口 第1条游泳池回水口/(沟)的设置,应符合下列要求: 一、数量应满足循环流量的要求;二、位置应尽量使池水水流均匀循环和不发生短流; 三、溢流式循环时,应采用在池外壁的四周或两侧边设置溢流回水槽,其溢水堰必须严格水平。 第2条回水口(沟)的构造,应符合下列要求: 一、回水口面积不得小于连接管截面积的4倍; 二、顶面应设格栅盖板,格栅条的净间距,如为成人池,不得超过20mm;如为儿童池,不应超过15mm; 三、格栅孔隙的注流速度,不应超过0.5 m/s; 四、格栅盖板应采用耐腐蚀和不变形的材料制造。 第3条回水口(沟)的格栅盖板安装在游泳池底时,必须固定牢靠。

泄水口 第1条游泳池应在池底的最低处设置泄水口。如有条件,泄水口宜与回水口合并设置。 第2条泄水口应设格栅盖板,盖板表面应与游泳池底最低处表面相平。 泄水口格栅盖板的构造和材料,应符合本规范第8.2.2条和第8.2.3条的规定。 逆流水槽 第1条游泳池宜采用池岸式溢流水槽。 第2条溢流水槽的设计,应符合下列要求: 一、应沿池壁四周或两边的外侧设置,溢水堰应严格水平。 二、溢水槽宽度不得小于150mm。槽内排水管直径不得小于50mm,间距不宜大于3m。 三、池岸式溢流水槽应设置格栅盖板,其标材质应符合本规范第8.2.2条的规定。 洗净设施 浸脚消毒池 第1条浸脚消毒池应设在游泳者进入游泳池的通道内,长度不小于2m,宽度与通道宽度相同,消毒液深度不得小于0.15m。 第2条浸脚消毒池内消毒液的余氯量应为5~10mg/L。 第3条消毒液宜为连续供给和排放。如有困难时,可采用定期更换方式,但间隔时间不得超过4h。 第4条如设有强制淋浴,浸脚消毒池应设在强制淋浴之后。 第5条浸脚消毒池及其配管,应采用耐腐蚀材料。 强制淋浴和浸腰消毒池 第1条公共游泳池,宜尽量在游泳者的入口通道设置强制淋浴和浸腰消毒池。

泳池设计规范要求

泳池设计规范要求 一、游泳池 人工建造的,供人们在水中以规定的各种姿势划水前进或进行活动的水池公共泳池公共游泳池的平面尺寸及水深宜符合下列要求: 1、平面形状宜采用矩形或不规则形状; 2、矩形池宽按2.0~2.2m的倍数设计。池长应采用50m或25m; 3、一座池内应分设浅水区(水深1.0~1.2m)和深水区(水深大于1.2m~1.7m),分界处应有明显的标志。 4、造波池池底为斜坡时,其坡度不大于8%,且水深不大于1.7m; 5、成人滑梯水池水深为0.8~0.9m; 6、儿童滑梯水池水深不大于0.6m; 7、儿童涉水池水深不大于0.6m; 8、幼儿涉水池水深为0.25~0.3m; 9、特殊形式的水滑梯(如上抛式)水池水深不大于1.5 m;戏水池水深不大于0.8 m应采用池岸溢流式溢水方式。 10、应有必要的更衣室、淋浴间、卫生间、急救室等辅助设施 二、按摩池 (一)空气按摩池 人工制造或建造的,利用注入空气且有一定压力的喷射水流对人体各部位进行按摩的水池。使用人数较多的水上游乐场所和游泳池等处的按摩池,宜设计土建型公共按摩池,并应符合下列要求:1、池子平

面形状,根据设置地点的情况,可设计成不规则几何形状; 2、当与游泳池合建在一起时,功能分区应互不影响。池岸周围地面应设带格栅板的排水沟; 3、水力按摩座位、气泡按摩座位和气泡按摩躺位等不同功能按摩,应沿池边分区设置; 4、座位数量应按使用人数确定; 5、池内水深不得超过1m,按摩座位水深不得超过0.50m;6、当水深超过1.0m时,每15m池长应设扶手一个。池子出入处水深超过0.6m时,应设进出池子的台阶和扶手。 (二)水力按摩池 水力按摩池水流系统的设计,应符合下列要求: 1、成品型按摩池宜采用单水流给水系统; 2、非成品公共按摩池,宜采用双水流给水系统; 3、水力按摩喷嘴的供水压力宜采用50~120kPa按摩池双水流系统的设计,应符合下列要求:池水循环过滤系统的水泵容量,应按池子给水口数量计算确定,但不得小于池水循环流量。 三、戏水池 人工建造的,具有较高趣味性和吸引力的玩水娱乐水池。戏水池的表面构造应圆滑,不得出现有棱角的突出物。池底应基本水平;池子应设上岸、下池的踏步;池边应设练习浮水的扶杆。戏水池的水深:

游泳池给排水设计规范

游泳池给水排水设计规范(2)(2009-2-10 14:56:05) 分类:泳池的基础知识标签:游泳池规范| 第七章水的加热 第一节热量计算 第7.1.1条游泳池水加热所需热量,应为下列热量的总和: 一、水面蒸发和传导损失的热量; 二、池壁和池底传导损失的热量; 三、管道的净化水设备损失的热量; 四、补充水加热需要的热量。 第7.1.2条游泳池水表面蒸发损失的热量。按下式计算: Qx=α·у(0.0174vf +0.0229)(Pb-Pq) A(760/B) (7.1.2) 式中Qx——游泳池水表面蒸发损失的热量(kJ/h); α——热量换算系数,α=4.1868 kJ /kcal; у——与游泳池水温相等的饱和蒸汽的蒸发汽化潜热(kcal/kg); vf ——游泳池水面上的风速(m/s),一般按下列规定采用:室内游泳池 vf =0.2~0.5 m/s;露天游泳池vf =2~3 m/s; Pb——与游泳池水温相等的饱和空气的水蒸汽分压力(mmHg); Pq——游泳池的环境空气的水蒸汽压力(mmHg); A——游泳池的水表面面积(m2); B——当地的大气压力(mmHg)。如采用直接式加热方式,应有降噪和保证游泳池水水温均匀的措施。 在有条件的地区,可采用太阳能加热方式。 第7.2.2条游泳池水初次加热的时间,应根据使用要求,当地能源条件和热负荷关系等因素确定,一般宜采用24~48h。 第7.2.3条加热设备应根据能源条件、游泳池水初次加热时间和正常使用时补充水的加热等情况,综合进行技术经济比较确定,并应符合下列要求: 一、加热设备不宜少于2台; 二、加热设备应装设温度自动调节装置; 三、如为汽水快速热交换器,游泳池水从管内通过,热媒从管间通过。 第7.2.4条加热设备的进出水管口的温差,按下式计算:

游泳池给水排水设计要求规范

游泳池给水排水设计规 1989-12-26 第一章总则 第1.0.1条为使游泳池的给水排水设计符合游泳水质、水温、卫生要求和达到技术先进、经济合理、安全可靠、方便管理和节约用水,特制订本规。 第1.0.2条本规适用于新建、扩建和改建的人工建造的游泳池和跳水池的给水排水设计,但设计温泉游泳池、冲浪游泳池、医疗游泳池、水上乐园等游泳设施时,还应遵守有关规定。 第1.0.3条游泳池的给水排水设计除执行本规外,还应遵守现行的《建筑给水排水设计规》,以及其它有关规或规定。 第二章水质和水温 第一节水质 第2.1.1条游泳池初次充水和正常使用过程中的补充水水质,应符合现行的《生活饮用水卫生标准》的要求。 第2.1.2条游泳池池水的水质应符合表2.1.2的规定。

注:比赛游泳池池水水质还应符合有关规定。 第二节水温 第2.2.1条游泳池的池水温度,可根据游泳池的用途,按下列数值进行设计: 一、室游泳池: 1.比赛游泳池:24~26℃; 2.训练游泳池:25~27℃; 3.跳水游泳池:26~28℃; 4.儿童游泳池:24~29℃。 注:旅馆、学校、俱乐部和别墅附设的游泳池,其池水温度可按训练游泳池池水温度数值设计。 二、露天游泳池的池水温度不宜低于22℃。 第2.2.2条室游泳池设有准备池时,其池水温度按本规第2.2.1条的训练游泳池数值设计。 第三章给水系统 第一节系统选择 第3.1.1条游泳池应采用循环净化给水系统。 第3.1.2条当水源充沛时,游泳池可采用直流给水系统,但入池混合后的池水水质应符合本规第2.1.2条的规定。标准游泳池长50米,宽21米,奥运会世界锦标赛要求宽25米,另外还有长度只有一半即25米的游泳池称为短池。水深大于1.8米。有8个泳道,每道宽2.5米,边道另加0.5米,两泳道间有分道线,分道线用浮标线分挂在池壁两端,池壁内设挂线勾,池底和池端壁应设泳道中心线,为深色标志线。出发台应居中设在每泳道中心线上,台面50厘米×50厘米。台面临水面前缘应高出水面50至70厘米,台面倾向水面不应超过10度。游泳池的池岸宽一般出发台端不小于5米,其余池岸不小于3米。正式比赛池,出发台池岸宽不小于10米,其他岸宽不小于5米.北京恒康桑拿泳池设备有限公司https://www.wendangku.net/doc/d83495387.html, 第一章总则 第1.0.1条为使游泳池的给水排水设计符合游泳水质、水温、卫生要求和达到技术先进、经济合理、安全可靠、方便管理和节约用水,特制订本规范。人工游泳池水质卫生标准表2.1.2注:比赛游泳池池水水质还应符合有关规定。 第二节水温 第2.2.1条游泳池的池水温度,可根据游泳池的用途,按下列数值进行设计:一、室内游泳池:1.比赛游泳池:24~26℃;2.训练游泳池:25~27℃; 序号项目标准 1PH 值6.5~3.5 2浑浊度不大于5度,或站在游泳池两岸能看清水深1.5m 的池底四、五泳道线3耗氧量不超过6mg/L 4尿素不超过2.5mg/L 5余氯游离余氯:0.4~0.6mg/L 化合性余氯:1.0mg/L 以上6细菌总数不超过1000/ml 7总大肠菌群不得超过18个/L 8 有害物质 参照《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)中地面水水质卫生标准执行

相关文档