文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 污水管道检验批

污水管道检验批

污水管道检验批
污水管道检验批

沟槽开挖检验批质量验收记录

管道基础检验批质量验收记录

管道接口检验批质量验收记录

管道安装工程检验批验收记录表

051002□□单位(子单位)工程名称华电长沙电厂供热工程 分部(子分部)工程名称蒸汽管道安装工程验收部位室外2#汽辅联箱至26#支架接口前 施工单位湖南天禹设备安装有限公司项目经理莫罗进分包单位/ 分包项目经理/ 施工执行标准名称及编号(GB50235-97)《工业金属管道工程施工及验收规范》 施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录 主控单位1 工艺管道水压试验第13.3.6条符合要求 2 仪表、阀门的安装第13.3.8条 3 管道焊接第13.3.9条符合要求 一般项目1 管道及设备表面涂漆第13.3.22条符合要求2 允 许 安 装 偏 差 坐标 架空15mm 地沟10mm 标高 架空±15mm 地沟±5mm 水平管道 纵横方向 弯曲 (mm) DN≤ 100mm 2‰,最大50mm DN> 100mm 3‰,最大70mm 立管垂直(mm)2‰,最大15mm 成排管道间距3mm 交叉管的外壁或绝 热层间距 10mm 3 管道 设备 保温 厚度+0.1б,-0.05б 表面平 整度 卷材5mm 涂抹10mm 施工单位检查评定结果 专业工长(施工员)施工班组长 主控项目、一般项目符合要求 项目专业质量检查员:年月日 监理(建设)单位验收 结论专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)年月日

051002□□单位(子单位)工程名称华电长沙电厂供热工程 分部(子分部)工程名称蒸汽管道安装工程验收部位室外26#支架至41#支 架接口前 施工单位湖南天禹设备安装有限公司项目经理莫罗进分包单位/ 分包项目经理/ 施工执行标准名称及编号(GB50235-97)《工业金属管道工程施工及验收规范》 施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录 主控单位1 工艺管道水压试验第13.3.6条符合要求 2 仪表、阀门的安装第13.3.8条 3 管道焊接第13.3.9条符合要求 一般项目1 管道及设备表面涂漆第13.3.22条符合要求2 允 许 安 装 偏 差 坐标 架空15mm 地沟10mm 标高 架空±15mm 地沟±5mm 水平管道 纵横方向 弯曲 (mm) DN≤ 100mm 2‰,最大50mm DN> 100mm 3‰,最大70mm 立管垂直(mm)2‰,最大15mm 成排管道间距3mm 交叉管的外壁或绝 热层间距 10mm 3 管道 设备 保温 厚度+0.1б,-0.05б 表面平 整度 卷材5mm 涂抹10mm 施工单位检查评定结果 专业工长(施工员)施工班组长 主控项目、一般项目符合要求 项目专业质量检查员:年月日 监理(建设)单位验收 结论专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)年月日

雨污水管道施工工序检验批验收记录表

分项工程(验收批)质量验收记录表 编号: 工程名称 银盛泰嘉富丽苑景观工 程 分部工程名称水电工程分项工程名称排水工程 施工单位上海欣海园林建设工程 有限公司 专业工长项目经理 验收批名称、部位3#——5#楼商铺门口 分包单位分包项目经理施工班组长 主控项目《给水排水管道工程施工及验收规范》 (GB50268)-2008 施工单位检查评定记录 监理(建设)单位验收 记录 1 2 3 4 5 6 7 8 9 一般项目1 2 3 4 5 6 7 8 9 施工单位检查评 定结果 项目专业质量检查员:年月日 监理(建设)单位验收结论 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)年月日沟槽开挖检验批质量验收记录表 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268)-2008 编号: 工程名称银盛泰嘉富丽苑景观工程分部工程名称雨污水管道分项工程名称沟槽开挖

施工单位 上海欣海园林建设工程有限 公司 专业工长项目经理 验收批名称、部位3#——5#楼商铺门口 分包单位/ 分包项目经理/ 施工班组长/ 主控项目 质量验收规范规定的检查项目及验收标准施工单位检查评定记录 监理(建设)单位验收 记录 1 原状地基土不得扰动、受水浸泡 或受冻 第4.6.1.1条 2 地基承载力应满足设计要求第4.6.1.2条 3 进行地基处理时,压实度、厚度满 足设计要求 第4.6.2.3条 一般项目 检查项目 检查 频率 点数 规定值及允许偏 差 施工单位检查值 监理(建设)单位验收 记录 1 槽 底 高 程 土方 两井 之间 3 ±20 合格率 石方+20、-200 合格率 2 槽底中线每侧 宽度 两井 之间 6 不小于规定合格率 3 沟槽边坡 两井 之间 6 不陡于规定合格率 施工单位检 查评定结果 项目专业质量检查员:年月日 监理(建设)单位验收结 论 监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人)年月日 沟槽支护检验批批质量验收记录表 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 编号: 工程名称银盛泰嘉富丽苑景观工程分部工程名称雨污水管道分项工程名称沟槽支护施工单位 上海欣海园林建设工程有限 公司 专业工长项目经理 验收批名称、部位 分包单位分包项目经理施工班组长 主控项 质量验收规范规定的检查项目及验收标准 施工单位检查评 定记录 监理(建设)单位验 收记录 1 支撑方式、支撑材料符合设计要求第4.6.2.1条

工艺管道安装检验批

工艺管道安装检验批

表C.1 钢管下料和管件加工检验批质量验收记录 工程名称分项工 程名称 验收 部位 施工单位专业负 责人 项目 经理 施工执行标准名称及编号检验批编号 质量验收规范规定施工单位检查 评定记录 监理(建 设)单位 验收意见 主控项目1 钢管及管件材质、规格、型号应符合设计要 求及相应规范规定 2 用有缝管制作弯管焊缝时,应避开受拉(压) 区 3 用高压钢管制作弯管后,应进行表面无损检 测,需要热处理的应在热处理后进行;当有 缺陷时,可进行修磨,修磨后的弯管壁厚不 应小于管子公称壁厚的90%,且不应小于设 计壁厚 一般项目1 切口表面应平整、无裂纹、重皮、夹杂、毛 刺、凹凸、缩口、熔渣、氧化物与铁屑等2 切口端面倾斜偏差不应大于管子外径的1%, 且不应超过3mm 3 管端坡口加工应符合焊接工艺规程要求 4 卷管加工、管口翻边、夹套管加工及其质量 应符合GB50235的规定 5 弯管表面应无裂纹、过烧、分层与皱纹等缺陷 6 最大外 径与最 设计压力≥ 10MPa 不应大于制作弯管 前管子外径的5%

小外径之差设计压力< 10MPa 不应大于制作弯管 前管子外径的8% 7 制作 弯管 前后 壁厚 之差 设计压力≥ 10MPa 不应超过制作弯管 前管子壁厚的10% 其他弯管 不应超过制作弯管 前管子壁厚的 15%,且均不应小于 管子的设计壁厚 8 弯管 管端 中心 偏差 设计压力≥ 10MPa 不应超过 1.5mm/m,当直管长 度L1大于3m时, 其偏差不应超过 5mm 其他弯管 不应超过3mm/m, 当直管长度大于 3m时,其偏差不应 超过10mm 9 Ⅱ形弯管平面度允许偏差每米不应大于 3mm,最大不应大于10mm 1 0 制作管汇母管若采用焊接钢管对接时,纵缝或螺旋焊缝应错开100mm以上 表C.1 钢管下料和管件加工检验批质量验收记录(续) 工程名称分项工 程名称 验收 部位 施工单位专业负 责人 项目 经理 施工执行标准名称及编号检验批编号 质量验收规范规定施工单位检查 评定记录 监理 (建设) 单位验 收意见

给水管道及配件安装检验批质量验收记录

给水管道及配件安装检验批质量验收记录 注:本表内容的填写需依据《现场验收检验批检查原始记录》。本检验批质量验收的规范依据见本页背面。

填写说明 一、填写依据 1 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002。 2 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013。 二、检验批划分 可按设计系统、楼层、施工段、单元划分。 三、GB50242-2002规范摘要 主控项目 4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。 检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。 4.2.2 给水系统交付使用前必须进行通水试验并做好记录。 检验方法:观察和开启阀门、水嘴等放水。 4.2.3 生产给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒,并经有关部门取样检验,符合国家《生活饮用水标准》方可使用。检验方法:检查有关部门提供的检测报告。 4.2.4 室内直埋给水管道(塑料管道和复合管道除外)应做防腐处理。埋地管道防腐层材质和结构应符合设计要求。 检验方法:观察或局部解剖检查。 一般项目 4.2.5 给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于1m。室内给水与排水管道平行敷设时,两管间的最小水平净距不得小于0.5m;交叉铺设时,垂直净距不得小于0.15m。给水管应铺在排水管上面,若给水管必须铺在排水管的下面时,给水管应加套管,其长度不得小于排水管管径的3倍。 检验方法:尺量检查。 4.2.6 管道及管件焊接的焊缝表面质量应符合下列要求: 1 焊缝外形尺寸应符合图纸和工艺文件的规定,焊缝高度不得低于母材表面,焊缝与母材应圆滑过渡。 2 焊缝及热影响区表面应无裂纹、未熔合、未焊透、夹渣、弧坑和气孔等缺陷。 检验方法:观察检查。 4.2.7 给水水平管道应有2‰~5‰的坡度坡向泄水装置。 检验方法:水平尺和尺量检查。 4.2.8 给水管道和阀门安装的允许偏差应符合表4.2.8的规定。 4.2.9 管道的支、吊架安装应平整牢固,其间距应符合本规范第3.3.8条、第3.3.9条或第3.3.10条的规定。 检验方法:观察、尺量及手扳检查。 4.2.10 水表应安装在便于检修、不受曝晒、污染和冻结的地方。安装螺翼式水表,表前与阀门应有不小于8倍水表接口直径的直线管段。表外壳距墙表面净距为10 mm~30mm;水表进水口中心标高按设计要求,允许偏差为±10mm。 检验方法:观察和尺量检查。 4.4.8 管道及设备保温层的厚度和平整度的允许偏差应符合表4.4.8的规定。

管道安装检验批

度必须做灌水试验和通水试验,排水应畅通,无堵塞,管接口无渗漏。按排水检查井分段试验,试验水头应以试验段上游管顶加1m。时间不少于30mm。观察检查。2.一般项目:①排水铸铁管采用水泥捻口时,油麻填塞应密实,接口水泥应密实饱满,其接口面凹入承口边缘且深度不得大于2mm。观察检查。②排水铸铁管外壁在安装前应除锈,涂二遍石油沥青漆。观察检查。③承插接口的排水管道安装时,管道和管件的承口应与水流方向相反。观察检查。④混凝土管或钢筋混凝土管采用抹带接口时,应符合下列规定:抹带前应将管口的外壁凿毛,扫净,当管径小于或等于500mm时,抹带可一次完成;当管径大于500mm时,应分二次抹成,抹带不得有裂纹;钢丝网应在管道就位前放入下方,抹压砂浆时应将钢丝网抹压牢固,钢丝网不得外露;抹带厚度不得小于管壁的厚度,宽度宜为80~100mm。观察和尺量检查。⑤管道的坐标和标高应符合设计要求,安装的允许偏差用水准仪,拉线和尺量检查。

中国建设银行股份有限公司河南省分行本部综合业务楼雨污水接管工程 竣工预验收报告 建设单位:中国建设银行股份有限公司河南省分行 工程名称:中国建设银行股份有限公司河南省分行本部综合业务楼雨污水接管工程 工程地点:(花园路-纬三路) 工程范围:雨水、污水、 年月日 一、工程概况 工程名称中国建设银行股份有限公司河南省分行本 部综合业务楼雨污水接管工程 工程 地点 花园路(花园路-纬三路) 工程 规模雨水448.6米,污水372.7米 结构 类型 预制砼管 规划许可证号施工许可证号

开工 日期 2017年7月13日 竣工 预验收日期 2017年 月 日 建设 单位 中国建设银行股份有限公司河南省分行 勘察 单位 资 质 证 号 设计 单位 郑州市绿城工程勘察设计有限公司- 甲级 施工图审查 单位 施工 单位 郑州市兴隆市政设施建设工程有限公司 壹级 监理 单位 上海市建设工程监理咨询有限公司 检测 机构 郑州市城市建设工程检测有限公司 S012143 二、预验收实施情况 (一)验收组织 监理单位总监理工程师组织组施工单位项目负责人、技术负责人、质量负责人、专业监理工程师及其他有关单位人员成验收组,根据工

程特点,下设外观质量、资料核查、实测、结构与功能性检查等若干专业组。 1、验收组 组长 副组长 组员 2.专业组 专业组组长组员 外观组 资料组 实测组 结构与功能性 (二)预验收组成人员签名 姓名工作单位职称职务签名(三)工程质量预验收情况

质量保证资料验收情况 图纸会审1份,工程定位测量、交桩、放线、复核记录各1份,施工组织设计、施工方案及审批记录5份,原材料出厂合格证书及进场检验报告6份,成品、半成品出厂合格证及试验报告20份,施工试验报告及见证检验报告20份,混凝土标准养护、同条件养护试件试验记录及评定记录9份,隐蔽工程验收记录103份,施工记录2份工程质量事故及事故调查处理资料0份,分项、分部工程质量验收记录36份,新材料、新工艺施工记录0份,竣工图1份。以上资料均真实、齐全,符合设计及施工规范要求,工程质量合格。 外观质量检查情况 经检查,污、雨水管道及支管,管内清洁,无杂物,检查井抹面光滑,无裂缝,爬梯安装稳固,流槽直顺。道路平整,整洁;人行道板平整、稳固;侧石直顺、稳固;井框架、井箅安装稳固、符合设计及规范要求。 实测实量情况 1、污雨水管道工程:管内底高程及井底高程符合设计要求;井室尺寸符合设计要求; 2、道路工程:道路宽度、平整度、道路弯沉值及中线高程、横坡:侧石顶面高程及直顺度符合设计要求。人行道板缝宽度均匀,直顺,相邻块高差、平整度等均符合设计及规范要求。 预验收检查发现问题 预验收检查发现问题整 改情况 以上问题已于年月日整改完毕,并经预验收组复查,符合设计及规范要求。(详见预验收问题监理通知单及整改回复材料) 三、工程竣工预验收结论

管道安装检验批质量验收记录

SH/T3508-Y02 管道安装 检验批质量验收记录 工程名称: 单位工程名称: 检验批编号记录编号 验收部位 分项工程名称分部工程名称 子单位工程名称 施工执行标准名称及编号《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-1998) 类别 检验项目质量控制记录(检验单位) 序 号 施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理单位验收记录 主控项目1 管道及管件材质、规格、型号应符合设计要求和规范规定 2 安全阀调校应符合设计要求和规范规定 一般项目1 管道补偿器安装前,应按设计规定进行预拉伸(预压缩),其允许偏差为±10mm 2 管道支架、托架、吊架及管卡的选用及安装应按设计选 用,安装位置应符合设计要求,安装方法正确。滑动支 架应保证沿轴向滑动无阻,且不发生横向偏移;固定支 架应安装牢固 3 法兰螺孔应跨中安装,其允许偏差为±1mm 4 法兰密封面 应与管子中 心垂直 公称直径≤300mm在法兰外径上的偏差 e为±1mm 公称直径>300mm在法兰外径上的偏差 e为±2mm 5 法兰螺栓拧紧后两个密封面应相互平行,其允许偏差应 小于0.5mm 6 拧紧后法兰螺栓应大于螺母2个~3个螺距 7 阀门安装方向应与介质流向一致 8 安全阀安装时应保持垂直 9 阀门手轮位置,在水平管段上安装双闸阀时,手轮宜向 下。一般情况下,安装后的阀门手轮或手柄应向下 10 管 道 安 装 允 许 偏 差 坐标 架空±10mm 地沟±7mm 埋地±20mm 标高 架空±10mm 地沟±7mm 埋地±20mm 平直度 DN≤100mm ≤2L/1000 最大 40mm DN>100mm ≤3L/1000 最大 70mm

雨污水管道施工组织设计

一、编制原则 1、遵循招标文件的各项条款的原则; 2、遵循设计和验收标准的要求和规定的原则,正确组织施工,确保工程质量满足要求。 3、坚持招标文件和设施施工图中的技术规范的原则,确保产品使业主满意。 4、实施“项目法施工”的原则。 5、坚持事实求是的原则,根据本单位的实力,确保施工组织的可行性、先进性和合理性。 6、充分发挥专业化施工企业优势的原则。 7、确保本工程施工的安全、质量、进度和文明施工均满足业主要求的原则。 二、编制依据 1、朔州市朔城区北旺庄村生活污水收集管网建设工程施工招标文件。 2、招标文件、设计图纸中的有关答疑纪要以及对现场踏勘所了解的情况。 3、朔州市朔城区北旺庄村生活污水收集管网建设工程施工设计图纸。 4、招标文件、设计文件规定的适用施工技术标准、规范、规程和质量验收标准。 5、国家、省、市现行安全生产、文明施工、环境保护等有关规定。

6、我公司现有技术、机械设备与施工力量。 7、本单位施工过类似工程所积累的施工经验、技术水平、管理水平。 三、工程概况 1、工程名称:朔州市朔城区北旺庄村生活污水收集管网建设工程 2、工程地点:朔城区北旺庄村 3、工程内容:本工程采取雨污合流制:主管线铺设,建造排水管网骨架;为入户支管线铺设,细化排水管网,有效的收集居民生活污水。 4、计划工期:30日历天 5、质量目标:合格。 四、工程目标 1、本工程质量目标:确保工程一次性验收合格,达到合格质量标。 2、工程工期目标:确保在30日历天内完成本工程施工内容; 3、工程安全目标:确保本工程无安全死亡事故的发生。 4、环境保护目标:工程弃渣、泥浆排放、施工现场灰尘、施工噪音及生活垃圾处理均满足招标文件要求,并按省、市有关的管理办法执行,并积极响应业主提出的其他环保要求。 5、文明施工目标:本工程施工应做到文明施工,争创标化工地。同时做到临时建筑搭建有序、材料机具设备对方整齐、生活污水处理后排放、生活垃圾袋装化、消防设施齐备,并服从业主和社会管理部门的监督和管理。

相关文档
相关文档 最新文档