文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 筏板基础

筏板基础

筏板基础
筏板基础

本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。

本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。

筏板基础地基怎样放线

筏板基础地基怎样放线 可以说点现场施工的放线经验: 1、先是主轴线(横向和纵向控制线)、再是根据结构图设计地下室内外墙、柱、剪力墙柱、基础梁(梁板式筏基)、电梯基坑、后浇带位置等等。 2、其中墙体、柱、剪力墙柱线要用彩色油漆、一般是红色油漆在墙柱边角做“三角形”标注,以利于筏板钢筋完成后墙柱钢筋主筋就位、摆放。 应该注意的是基础线放线完成后要自检、互检、最后同监理共同验收,确认无误后方可开始钢筋绑扎施工。 施工时先放主轴线,这样再放墙柱线时要容易很多。主要是对墙柱等细部位置的校正,因为细节往往会出现小错误的地方。 放线完成后就是做地基放线记录等工程资料了。 土建基础怎么放线 基槽开挖边线放线与基坑抄平1.基槽开挖边线放线在基础开挖前,按照基础详图上的基槽宽度和上口放坡的尺寸,由中心桩向两边各量出开挖边线尺寸,并作好标记;然后在基槽两端的标记之间拉一细线,沿着细线在地面用白灰撒出基槽边线,施工时就按此灰线进行开挖。 2.基坑抄平为了控制基槽开挖深度,当基槽开挖接近槽底时,在基槽壁上自拐角开始,每隔3~5m测设一根比槽底设计高程提高0.3~0.5m的水平桩,作为挖槽深度、修平槽底和打基础垫层的依据。

水平桩一般用水准仪根据施工现场已测设的±0标志或龙门板顶面高程来测设的。如图9.9所示,槽底设计高程为-1.700m,欲测设比槽底设计高程高0.500m的水平桩,首先在地面适当地方安置水准仪,立水准尺于±0标志或龙门板顶面上,读取后视读数为0.774m,求得测设水平桩的应读前视读数0.774+1.700-0.500=1.974m。然后贴槽壁立水准尺并上下移动,直至水准仪水平视线读数为1.974m时,沿尺子底面在槽壁打一小木桩,即为要测设的水平桩。 图9.9 为砌筑建筑物基础,所挖地槽呈深坑状的叫基坑。若基坑过深,用一般方法不能直接测定坑底标高时,可用悬挂的钢尺来代替水准尺把地面高程传递到深坑内。 9.3.2 基础施工放线基础施工包括垫层和基础墙的施工。 1.垫层中线的测设在基础垫层打好后,根据龙门板上的轴线钉或轴线控制桩,用经纬仪或用拉绳挂锤球的方法(见图9.8a和图9.8b),把轴线投测到垫层面上,并用墨线弹出墙中心线和基础边线,作为砌筑基础的依据。由于整个墙身砌筑均以此线为准,所以要进行严格校核。 2.垫层面标高的测设垫层面标高的测设是以槽壁水平桩为依据在槽壁弹线,或在槽底打入小木桩进行控制。如果垫层需支架模板可以直接在模板上弹出标高控制线。 3.基础墙标高的控制墙中心线投在垫层上,用水准仪检测各墙角垫层面标高后,即可开始基础墙(±0.00以下的墙)的砌筑,基础墙的高度是用基础皮数杆来控制的。基础皮数杆是用一根木杆制成,在杆上事先按照设计尺寸将每

基础筏板专项施工方案

***********项目 筏 板 基 础 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: ********工程项目经理部 2017年3月

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工内容及施工流程 (1) 四、施工准备 (3) 五、筏板钢筋绑扎施工工艺 (3) 六、防水混凝土施工 (9) 七、基础模板 (13) 八、施工实验 (13) 九、质量保证措施 (14) 十、安全文明生产措施 (15)

一、编制依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 3、《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2003) 4、本工程施工图纸 二、工程概况 本项目位于**市**开发区后官湖西南侧,中冶枫树湾东侧,场地东北侧用地红线与规划路边缘齐平。场区近似直角梯形,项目规划用地面积约29674.04m2,拟建主体建筑包括1#楼16~23层住宅楼;2#、3#楼30层高层住宅楼;4#、5#、6#楼16层住宅楼;及一栋1层商业网点建筑。总建筑面积约75721.52平方米,其中地上建筑面积59347.58平方米,地下建筑面积约14063.42平方米。 结构层数:本工程地下一层,为地下车库,层高为4m;四栋塔楼分别为1#、2#、3#、4#楼。 本工程基础为筏板基础,5#、6#为独立的筏板基础,地下室底板顶标高为-4.00m(相对于±0.00),基础垫层厚100mm。其中地下室筏板厚 450mm,1#楼地下室筏板厚1300㎜,2#地下室筏板厚1600㎜,3#楼地下室筏板厚1600㎜,4#楼地下室筏板厚1000㎜,5#楼筏板厚1000㎜,6#楼筏板厚1000㎜. 混凝土强度等级:基础垫层为C15,防水保护层为C20,基础筏板为C35,抗渗等级为P6。 钢筋等级:基础主要受力钢筋全部采用HBR400三级钢。 三、施工内容及施工流程 3.1施工内容:主要施工内容包括钢筋工程、防水混凝土工程。

筏板基础施工工艺

二)筏板基础施工 1.机械土方开挖 基础内的第一层杂填土和第二层粉土应全部清除,根据地质报告土方挖掘深度大概为5.0米深(基础正式开挖前,在建筑物一角选点测试需实际挖土深度)。计划采用30型挖掘机一次挖到基底标高,或者两层挖到基底,为了便于挖掘运输,第一层挖土深度为1~1.5米,第二层挖到中砂层深约为3.5~4.0米,自卸车外运,人工配合。土方挖到基础外300~500mm宽作为工作面。挖土时严格控制按1:8放坡,防止塌方,随时观察土质及测量坡度。基础土方挖完后,灰粉撒出边线,经设计和有关部门验收后进行下步工序施工。 2.粗砾垫层施工 基础杂填土及粉土挖除后,-5.8米以下,大约到-7.5米之间,设计要求用粗砾砂回填并夯实至-5.8米标高,分层厚度为200~300mm ,垫层顶面每边超出基础底边300mm,按宽:高=1:2向下向外延伸加宽。铺筑粗砂砾时应设置水平木桩或在基础周边侧壁测出控制点。如果基底深度不平,基土面应挖成踏步或斜坡形,搭槎处应注意夯实,应按先深后浅的顺序施工。 工艺流程:检验砂砾质量→分层铺筑砂砾→洒水→夯实或碾压→找平验收(1)分层铺筑粗砂砾 铺筑砂砾的每层厚度,一般为15~20cm,不宜超过30cm,分层厚度可用木桩控制。视不同条件,可选用夯实或压实的方法。大面积的粗砂砾垫层,铺筑厚度可达35cm,宜采用6~10t的压路机碾压。 粗沙砾地基底面宜铺设在同一标高上,如深度不同时,基土面应挖成踏步和斜坡形,搭槎处应注意压(夯)实。施工应按先深后浅的顺序进行。 分段施工时,接槎处应做成斜坡,每层接岔处的水平距离应错开0.5~1.0m,并应充分压(夯)实。 洒水:铺筑粗沙砾在夯实碾压前,应根据其干湿程度和气候条件,适当地洒水以保持砂石的最佳含水量,一般为8%~l2%。 夯实或碾压:夯实或碾压的遍数,由现场试验确定。用水夯或蛙式打夯机时,应保持落距为400~500mm,要一夯压半夯,行行相接,全面夯实,一般不少于3遍。采用压路机往复碾压,一般碾压不少于4遍,其轮距搭接不小于50cm。边缘和转角处应用人工或蛙式打夯机补夯密实。

筏板基础基础施工方案

王家官庄旧村改造项目二期 筏 板 基 础 施 工 方 案 施工单位:江苏茂盛建设有限公司 编制:黄正传 审核:崔盛庆 日期:二〇一一年十二月二日 1.编制依据 1.设计施工图纸; 3.《11G101-1》图集; 4.《11G101-2》图集; 5.《11G101-3》图集; 9.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 10.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002;(2011年版)

11.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011; 12.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002; 13.《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-2010; 2.工程概况 本工程包含18#~23#楼,总建筑面积133222.73平方米。 18#楼32层、建筑面积为210656.14.平方米, 19#楼32层、建筑面积为20707.36平方米, 20#楼32层、建筑面积为16933.56平方米, 21#楼34层、建筑面积为38981.02平方米,22#楼32层建筑面积17420.33平方米,23#楼建筑面积17420.33平方米。基础为梁式筏板基础,主体为框剪结构。设计使用年限为三类50年,抗震设防裂度为6度。 基础垫层为C15混凝土,筏板为上反梁式筏板基础混凝土为C40P8内掺占水泥用量的0。21%的减缩型混凝土防水密实剂FS102, 18#、19#、20#楼基础筏板高为0.7/0.85米,混凝土约556m3,21#楼基础筏板高为0.7/0.85米,有后浇带分为二段每段混凝土约为550 m3,22#、23#楼基础筏板高为0.7/0.85米混凝土约为680 m3 设计抗震等级:抗震等级为三级。 3.施工工艺流程 测量定位放线——基槽开挖——地基钎探——地基处理——测量定位放线——垫层施工——测量定位放线——筏板基础底部钢筋绑扎——筏板基础侧模安装——上返梁底部钢筋绑扎——上返梁顶部钢筋绑扎——筏板基础顶部钢筋绑扎——柱插筋——验收——筏板基础混凝土浇注——混凝土养护防雷接地应随着筏板基础施工随着进行。 4.主要分项工程施工方案 4.1测量定位放线 1.定位点依据:根据业主提供的控制点坐标、标高及总平面布置图、施工图纸进行定位。 2.场区内控制网布置:在各单体工程测量定位放线之前,在场区内布置好测量控制点控制网(包括坐标控制点和高程控制点)。 3.测量工具:

筏板基础钢筋施工技术交底

筏板基础钢筋施工技术交底 一、工艺流程 首先根据图纸要求的间距用墨斗弹出纵横方向的钢筋位置线→根据墨线布底部钢筋→底部纵横向钢筋绑扎→钢筋马凳设置→上部钢筋位置、间距标注→上部钢筋布置→上部钢筋绑扎。 二、作业条件 1、钢筋进场后检查是否有出厂材质证明、产品合格证书,完成复试,并按指定位置、规格、使用部位、编号等进行分类堆放。 2、钢筋绑扎前,应检查有无锈蚀,除锈之后再运至绑扎部位。 3、检查已加工好的钢筋规格、形状、数量是否正确。 4、做好抄平放线工作,弹好水平标高线、筏板基础外边线及控制线。 5、做好筏板垫层表面的清理工作。 三、施工工具 钢筋钩子、撬棍、扳子、绑扎架、钢丝刷子、粉笔、尺子等。 四、操作要点 1、绑扎前应用粉笔画好底板钢筋的分档标点线和钢筋位置线,并摆放下层钢筋。 2、钢筋的摆放顺序:底板底层钢筋:长向筋在下,短向筋在上; 底板面层钢筋:短向筋在下,长向筋在上,所有交点均应绑扎。 3、筏板底部与顶部纵筋弯钩交错12d,侧面构造封边钢筋为12@200,绑扎在筏板主筋 内侧,至少有一根侧面构造纵筋与两交错弯钩绑扎。 4、受力钢筋焊接或搭接接头位置应正确,在连接区内,纵筋可以搭接或焊接,但同一 连接区段内接头面积百分率不得大于50%。 5、基础钢筋保护层厚度:筏板底面和侧面:50mm;筏板顶面25mm;柱35mm,外墙外侧: 50mm;外墙内侧及内墙:25㎜,保护层垫块间隔-0.8m,应与钢筋绑牢,不应漏放。 五、钢筋连接施工方法 1、本工程中筏板钢筋接头形式拟采用采用闪光对焊和机械连接(直螺纹连接)以及搭接焊相结合的方式。 2、闪光对焊 (1)钢筋闪光对焊的原理是利用对焊机使两端钢筋接触,通过以低电压的强电流将电能转化为热能,再将钢筋加热至一定程度后,即施加轴向压力顶锻,使两根钢筋焊接在一起。 (2)采用预热闪光焊,包括一次闪光预热,二次闪光及顶锻等工艺过程,一次闪光是将钢筋端面闪平,预热的方法为断续闪光预热及将两钢筋端面交替的轻微接触和分

XX基础筏板施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工内容及施工流程 (1) 四、施工准备 (2) 五、筏板钢筋绑扎施工工艺 (2) 六、防水混凝土施工 (9) 七、施工实验 (12) 八、质量保证措施 (12) 九、安全文明生产措施 (13) 附图:《施工现场平面布置图》 《基础底板施工进度计划横道图》 《基础底板施工流程图》

一、编制依据 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001 ) 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002 ) 3、《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2003) 4、本工程施工图纸及相关图纸会审、设计变更文件 二、工程概况 本工程为XX工程,位于青岛市四方区。本工程总建筑面积为XXm2,其中地上建筑面积为XXm 2,地下建筑面积为XXm2。 结构层数:本工程地下一层,为地下车库,层高均为 5.24m ;地上四层,建筑总高度为23.70m。 结构形式:本工程为现浇混凝土框架结构,基础形式为砼柱下独立扩展基础及防水底板,防水底板厚300mm。 工程等级:结构安全等级为二级,地基基础设计等级为丙级,建筑耐火等级为一级,抗震设防烈度为6度,框架结构抗震等级为四级。地下室防水等级为二级,配电室、水泵房及消防水池为一级。 混凝土强度等级:基础垫层为C15,防水保护层为C20,基础筏板为C35,抗渗等级为P6。 钢筋等级:基础底板主要受力钢筋全部采用HBR400三级钢。底板配 筋为16@150双层双向,设①8@300*300拉钩梅花形布置;暗梁主要受力筋为20,箍筋①8@200。 三、施工内容及施工流程 3.1施工内容:主要施工内容包括钢筋工程、防水混凝土工程。

筏板基础混凝土施工方案

第一章筏板基础混凝土施工概况 1.1工程概况 1.1.1总体概况 XXXXXXXX保障性住房项目位于XX市XX镇,地块被周边四条道路所包围,分别是XX 路、XX路、XX路、XX街(待建)。总用地面积50146.8平方米,拟建建筑面积215673.5 平方米。在本地块范围内拟建4栋27层、2栋28层的住宅小区。本项目分两个总承包标段,1-4#楼(包括地下室)为I标段,5-6#楼为II标段,本施工方案针对第II标段。 此项目为XX市住宅产业化试点小区,采用工业化技术,按B级体系实施。5#~6#楼(27层)按B级建造。B级体系说明:外墙、楼梯、阳台预制,结构主体现浇混凝土,即内浇外挂体系。 工程名称 XXXXXXXX保障性住房项目总承包二标段工程工程地点 建设单位 代建总承包单位 设计单位 监理单位 施工单位 结构类型外墙、楼梯、阳台预制,结构主体现浇混凝土,即内浇外挂体系 结构层数 地上 27层/ 地下1 层 结构高度m 81 层高(m)地下室3.6、5、5.6,地上标准层高2.8用地面积m24000建筑面积m260000相对标高±0.000 相当于绝对标高83.25m

建筑结构安全等级二级耐火等级一级 抗震抗震设防烈度为七度 1.1.2 筏板概况本工程5#楼A段有筏板基础,面积750㎡,筏板厚度为1500mm,砼总量为1125m3,属于大体积混凝土,在筏板砼浇筑施工时,按附图一布置,由两个砼输送点自东向西浇筑砼。 1.2 现场分析 在筏板基础砼施工时,重点要考虑解决两个问题:一是大体积混凝土的浇灌的施工组织,通过合理的组织,保证砼的浇灌质量,避免出现结构冷缝;二是大体积筏板混凝土一次性浇灌防止开裂的问题,5#楼筏板基础面积约为750㎡,连续面积很大,在组织施工时,我们将砼浇灌时对内外温差的控制,作为防止砼开裂的重点。我公司重点从两个方面来考虑并解决以上问题:一方面通过掺加外加剂及精心设计混凝土配合比,以达到从根本上降低水化热、优化混凝土性能的目的;另一方面通过加强混凝土浇灌过程的组织管理及质量控制。 第二章混凝土配合比设计 2.1 设计要求 承台筏板混凝土的强度等级为C35,抗渗等级为S6。 2.2 混凝土配合比控制 根据现场的实际情况,我司将在筏板混凝土中掺STD-1减水剂,以达到将泵送混凝土的坍落度控制在14-16cm范围内。 2.2.1水灰比的选择: 从工程的防开裂的角度出发,水灰比控制在0.35左右最为理想,但由于大面积施工要满足泵送的需要,坍落度有一定的要求,坍落度选择为14~16cm,根据此坍落度及混凝土的强度等级C35(P6),控制混凝土中的水灰比在0.45左右。 2.2.2砂率的选择: 砂率控制在40%以下,既可保证混凝土的泵送性能,又对混凝土的抗裂较为有利。 2.2.3 水泥的选择: 选择水泥的原则是:水泥的水化热尽量比较低,水泥的强度发展时间较长,同时该品牌水泥的质量相对稳定,选用42.5MP普通硅酸盐水泥,控制好水泥的单方用量。 2.2.4骨料的选择: 砂子选择偏中砂,含泥量控制在1%以下。碎石选择级配较好、粒径为5~30mm的的石子,同时要控制石子的含泥量在0.8%以内。 2.2.5 外加剂的选择: 本工程使用天地STD-1外加剂。通过外加剂的减水作用,可在满足泵送的前提下,尽量减小水灰比;缓凝作用不仅便于施工,还使得混凝土的水化热的释放过程得以延缓,使混凝土的温升的峰值降低,有利于防止裂缝的产生;使用外加剂的混凝土获得≥0.02%的膨胀率,也对防止混凝土的开裂有一定的好处。 2.2.6 掺合料的选择: 选用一级粉煤灰作为掺合料,其用量控制合理,不仅可提高混凝土的泵送性能,还可通过部分替代作用,减少水泥用量,达到降低混凝土的水化热的综合效果。 第三章混凝土生产、运输及输送质量控制

筏板基础工程施工方案:

目录 一、筏板基础工程概述 (2) 1.1、基础介绍: (2) 1.2、工程特点及分析 (2) 二、现场施工组织设计 (2) 2.1、流水段划分 (2) 2.2、主要施工方法的确定 (3) 三、筏板基础施工进度计划 (3) 四、筏板基础阶段工程主要施工方案 (5) 4.1、施工测量方案 (5) 4.2、选用模板类型: (5) 4.2.1、地下车库梁和防水底板的处理 (5) 4.2.2、后浇带模板支设 (6) 4.2.2、后浇带模板拆除 (7) 4.3、钢筋工程施工方案: (7) 4.3.1、钢筋进场质量控制 (7) 4.3.2、检验存放 (7) 4.4.3、钢筋加工 (7) 4.4.5、筏板基础钢筋绑扎 (7) 4.4.5、筏板基础钢筋连接 (8) 4.4.6、筏板基础上筋马凳支设 (11) 4.4、混凝土工程施工方案: (11) 4.4.1、后浇带的保护 (12)

4.4.2、施工中防止大体积混凝土产生裂缝的措施 (12) 一、筏板基础工程概述 1.1、基础介绍: 1.1.1、长安花园2#商住楼B、C座工程为高层剪力墙,其基础为800厚筏板基础。幼儿园为框架结构,基础为400厚筏板基础。 1.1.2、长安花园2#商住楼B、C座及幼儿园工程的筏板基础钢筋联系为一体,有两道后浇带。 1.2、工程特点及分析 1.2.1、本工程地处石家庄闹市区,西临居民区和医院,必须作好流水施工并尽量将一次性,不间断浇筑作业安排在白天进行,避免夜间施工,减少不必要的麻烦。 1.2.2、B、C座及幼儿园基础部分为整体筏板基础,其中B座的基础还与相邻的A座基础为一整体,这就要求与相邻的施工单位作好协调工作,安排流水的时候要以大局为重,整体考虑,保障业主的利益。 1.2.3、B、C座基础部分的钢筋与地下车库的钢筋有搭接,施工时做好预留、预埋为以后其他施工单位的施工作好准备工作。 二、现场施工组织设计 2.1、流水段划分 按C座及幼儿园的后浇带划分为三个流水段,从底板防水时就安排流水作业,由西相东即幼儿园→C座→B座依次施工。因为地处闹市,无法夜间施工,所以必须作好与业主、监理、

筏板基础施工工艺方法

筏板基础施工 本工程的筏板厚度为1300mm,为大体积混凝土。 1、钢筋工程 本工程钢筋需要量大,规格多,形式复杂,对钢筋工作作如下安排布置: (1)钢筋采购:钢筋采购应严格对供方考核与提出供货要求,特别就是在用于纵向受力钢筋的部位,其钢筋在满足有关国家标准的基础上,还应满足GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》关于抗震结构的力学性要求。 (2)钢筋材质检验:钢筋进场时材质证明必须齐全,并按试验规定取样进行力学性能,复试合格方可加工使用。 (3)钢筋加工:钢筋加工以在场外集中加工为主,少量可在现场加工棚内集中加工,严格按钢筋翻样图纸执行。钢筋加工包括闪光对焊连接、盘条调直与除锈,断料与成型。 (4)钢筋的加工制作 1)箍筋:箍筋一般都用细钢筋,加工时一般都用人工的方法折弯。这些钢筋切断时可用切断机、钢筋大剪或砂轮锯,切断后应将不同的样式、型号、规格分别放置。成型时,每个样式的箍筋先做一个样板,然后校核各部位尺寸及角度,无误后批量生产。 2)主箍:主筋的加工制作应按图示规格尺寸与规范的规定,端部的锚固应符合要求。光圆钢筋应有弯钩。 3)钢筋的代换:在施工过程中常常遇到钢筋的品种、规格、型号与设计不相符合,可以通过技术部门经过计算,征得设计同意后进行代换。 (5)底板钢筋绑扎 1)底板钢筋开始绑扎之前,基础底线必须验收完毕,特别在柱插筋位置、梁或墙边线等位置线,应用油漆在墨线边及交角位置画出不小于50mm宽,150mm长标记。厚度大于1m的底板,在上层钢筋绑完后,应由放线组用油漆二次确认插筋位置线。 2)底板钢筋施工时,先铺作业面内的底筋,然后再铺上层筋。 3)为保证底板钢筋保护层厚度准确,墙、柱、梁等部位采用特制的砼垫块。因底板钢筋自重大,与保护层等厚度钢筋头作为垫块将底铁垫起,垫块间距为1

20层楼筏板基础设计计算手稿

前言 筏板基础有埋深深、刚度大、整体性强、抗震能力好等优点,不仅能充分发挥地基承载力,减小基础沉降量,调整地基不均匀沉降,而且可满足地下大空间(如地下停车场、地下仓库、地下商场等)的要求。因此,筏板基础作为建筑结构(尤其是高层和超高层建筑)首选的基础方案,应用越来越广泛。但是,由于筏板基础的受力和变形与诸多因素有关,到目前为止,人们对筏基的受力机理还不十分清楚,致使筏基在实际应用中,不同设计人员设计的筏基(如厚度、配筋等)相差悬殊,从而给工程造成浪费或隐患。本文以某工程为实例,对高层建筑筏板基础的选型和设计方法进行讨论,供同行商榷参考。 1.工程概况 某办公大楼,地面以上20 层,地下1 层,框架——剪力墙结构,基础占地面积1800m2。建筑物总荷重580000KN,即要求地基平均承载力为322Kpa。基坑开挖深度7.1m。根据勘察资料,其土层分布自上而下为粘性土,强风化泥质粉砂岩,中风化泥质粉砂岩,局部强风化与中风化岩层。 2.基础选型 一般的高层建筑,常需在地下设 置车库、人防、设备用房、水池等,并由其使用功能决定其层高和层数。这些条件基本确定了底板的埋置深度,然后根据该深度结合场地的岩土条件进行基础选型,确定选择天然筏板基础的可能性。本地区由于特定的地理环境,形成了一种典型的上软(填土、淤泥、砂石)下硬(风化残积土和风化软岩)的岩土结构地层,且其软土层厚薄不一,基础埋深变化较大,所以高层建筑大多采用桩基,采用桩基是设计人员对这种地层结构基础选型的第一选择,设计风险小,计算简单;缺点是桩长较长,投资较天然地基大。对本工程,地质勘察资料的建议也是桩基,但我们发现,该区域地下室开挖后板底标高下的岩土层已基本露出强风化或中风化岩层,通过对地基承载力和沉降的初步分析,这两项指标基本能满足要求,是有可能采用天然筏板基础型式的,没必要非桩基不可。再经过反复试算对比,采用天然地基上的筏板基础方案。 3.筏板基础的结构设计 3.1筏板基础地基承载力的确定 天然地基承载力特征值的经验值fak,通常由下列方法确定: (1)据地质勘察部门提供的报告。(2)据场地的地质情况,参照岩土工程手册或有关规范确定。 (3)现场荷载试验或静力触探试验。之后按照有关规范,经宽深修正得到修正后的地基承载力特征值fa。风化岩土在取样时的扰动和失水会使室内土工试验结果出现偏差,采用原位试验(如标贯、压板试验等)结合室内土工试验来综合评定,这样结果会更接近实际情况。有资料对本地区不同岩土层的现场压板试验和原位标贯试验以及建筑沉降观测结果反复分析,得到风化岩土地基承载力特征值的经验值fak 与实测标贯击数N 的关系为: fak=(12~15)N 风化残积土取高值,强风化软岩取低值。可用此值和其它方式取得的值对比,综合确定。3.2筏板基础天然地基变形计算及差异沉降的处理 对高层建筑,地基变形往往起决定性的控制作用,对变形的验算必不可少。根据该地区工程经验,采用传统的分层总和法计算残积层、全风化及强风化层的地基沉降量往往偏大,其主要原因是土样扰动使测得的土地压缩模量偏小。采用土的变形模量作为计算参数,地基的沉降量与实测结果较为接近。本工程按下式计算: 00 ( )pbSaE=式中:

筏板基础施工方案

筏板基础施工方案 Prepared on 22 November 2020

金鼎花园A区筏板基础施工方案 (4-1轴~4-28轴) (1)基础结构设计概况 4-1轴~4-28轴为筏板基础。 (2)施工条件概况 本工程工程钢筋及混凝土体量大、质量要求高,工期非常紧张且场地狭小。为了保证基础有充裕的时间施工,保证按期完成施工任务,应该综合考虑各方面的影响因素,充分酝酿任务、资源、时间、空间的总体布局。 (3)工艺流程及流水施工组织 配合基槽基坑的土方开挖、清理→设置降水点(井) →土方(基坑)夯实→基础砼垫层→砌砖胎模→设置排水沟、集水坑→底板素砼垫层→找平层→结构外防水层→作细石砼保护层→独立基础、筏板基础、框架柱钢筋绑扎、定位→基础梁、底板、剪力墙钢筋绑扎定位→模板支撑(预埋件、预留洞) →止水带钢板安装、焊接→底板、基础梁、剪力墙-4.85m以下(地下室底板上300)的砼浇筑 基础工程的施工流程图

(4)主要分项工程施工方法 1. 施工测量(详工程测量、放线 方案) 2.土方工程采用机械开挖与人工 修槽相结合的方法,在开挖的过程中 严格控制,不得超挖,不得欠挖。在 槽外侧围以土堆并开挖水沟,防止地面水流入。 3.垫层及防水施工 本工程在机械挖土的同时,增加人力进行基坑、基槽的土方清理转运,从(28)轴至(1)轴边清土边施工垫层,垫层砼标号为C15,厚度100mm,当每一个部位土方清理完毕后迅速浇筑该部分垫层砼,垫层施工完后进行防水施工。 4. 钢筋工程施工方案 (1)钢筋加工 a. 钢筋进场时,材料验收员应分批验收。外观检查时,要求该批钢筋表面不得有裂缝、结疤和折叠。外观验收合格后,应对每批钢筋抽样送国家建设工程质量检验一级试验室进行力学性能试验,抽样方法和质量标准应符合《砼结构工程施工质量验收规范》 (GB50204—2002)标准规定。然后填写申报表及相关资料,报监理认可后才能进行加工和用于工程上。其它材料也应按上述程序进行验收。

3#楼筏板基础施工方案

洛阳市东方光源经济适用房 3#住宅楼施工组织设计 建设单位:洛阳丰和置业有限公司 监理单位:河南省华夏工程建设监理有限公司施工单位:青岛建工集团有限公司 审批: 审核: 编制: 专业监理工程师: 总监理工程师:

目录 1.0编制依据 (1) 2.0工程概况 (1) 3.0施工部署及施工准备 (2) 4.0主要施工方法 (4) 5.0质量保证技术措施 (11) 6.0安全施工技术措施 (12) 7.0文明施工管理措施 (13) 8.0雨季施工技术措施 (13) 9.0施工进度计划安排 (14) 10.0施工平面布置 (15) 11.0应急处置措施 (15)

1.0编制依据 1.1规范与规程: 《工程测量规范》(GB50026-2007) 《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建筑地基与基础工程质量验收规范》(GB50202-2002) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)(2011版)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003) 《大体积砼施工规范》(GB50496-2009) 《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2010) 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2010) 《混凝土质量控制标准》(GB50164-2011) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑机械使用安全技术规范》(JGJ33-2012) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》(JGJ/30-2011) 《建筑施工组织设计规范》(GB/T50502-2009) 《建筑工程文件归档管理规范》(GBT/50328-2001) 《预拌混凝土技术标准》(GBT/14902-2012) 《建筑工程资料管理规程》(JGJ/T185-2009) 1.2设计图纸 1.3图纸会审记录 1.4工程地质勘探报告 2.0工程概况 本工程+0.000相对于绝对高程为201.45米。主体结构为框架剪力墙结构,基础为筏板基础,地基为CFG桩复合地基;一层裙楼基础为独立基础。本工程地下一层,地上21层,其中一二层为商铺,三层以上均为住宅,建筑总高度65.75米。本工程结构安全等级为二级,建筑物耐火等级为一级,抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为7度,建筑物正常使用年限50年。 本工程筏板基础底标高为-6.40米,电梯井部分筏板底标高为-8.15米、-9.65米,积水坑底标高为-8.05米。筏板基础厚度1200mm。筏板基础下为100mm厚C15砼

筏板基础专项施工方案

筏板基础专项施工方案 一、工程概况 该工程为裕祥花园28#—29#高层住宅楼,位于许昌市朝阳路以东,天宝路以北,西苑路以南,龙翔路以西。为全现浇框架剪力墙结构,地下一层,地上二十六层。该工程建筑物总高75. 7米,建筑面积为13892. 121平方米。层高均为2. 9米,室内外高差为0.3 米。抗震设防烈度为七度,耐火等级为一级,结构安全等级为二级。设讣使用年限50年。 二、施工准备 A.钢筋工程 1.作业条件 钢筋绑扎前,核对钢筋加工料表是否正确,并检查有无锈蚀现象,除锈后再运至施工部位。 做好放线工作,弹好筏板基础、柱、墙位置线及钢筋位置线。 2.材料要求 钢筋:级别、规格符合设计要求。质量符合现行标准要求。 20?22扎丝、钢筋垫块等。 3.机具准备 钢筋切断机、钢筋弯曲机、钢筋调直机、钢筋钩子、钢筋扳子、钢丝刷、断扎丝钏刀等,墨斗、墨汁、小白线、粉笔等。 B.模板工程 1.作业条件 a.放好轴线、模板边线、水平控制标高线。 b.底板钢筋绑扎完毕,水电管线及预埋件均已安装,钢筋保护层垫块己垫好,并办完隐检手续。 2.材料要求 模板采用砖胎模,符合现行规范要求。 3.施工机具

扳手、钳子、线坠、小白线、水性隔离剂等。 三、操作工艺 A.钢筋工程 放线并预检一成型钢筋进场一排钢筋一机械连接接头一绑扎一柱墙插筋定位一交接验收 a.绑扎底板下层网片钢筋 1.在垫层上弹好筏板基础、钢筋位置线,先铺下层网片的长向钢筋,后铺下层网片上面的短向钢筋,钢筋接头采用机械连接。 2.绑扎加强筋:依次绑扎局部加强筋。 b.绑扎底板上层网片钢筋 1.铺设上层铁马凳:马凳用剩余短料焊制,马凳短向放置,间距1.2?1.5m。 2.绑扎上层网片下筋:先在马凳上绑扎架立筋,在架立筋上划好钢筋位置线,按图纸要求,顺序放置上层网片的下筋;绑扎上层网片上筋:根据在上层下筋上划好的钢筋位置线,按顺序放置上层钢筋,钢筋接头采用焊接或机械连接,接头在同一截面相互错开50%, 同一根钢筋尽量减少接头。 3.绑扎柱和墙体插筋:根据放好的柱和墙体位置线,将柱和墙体插筋绑扎就位,并和底板钢筋点焊固定,要求接头均错开50%,根据设计要求执行,设计无要求时,甩出底板面的长度$45 d,柱绑扎两道箍筋,墙体绑扎一道水平筋。 底板保护层为50mm,梁柱主筋保护层为35mm,外墙迎水面为50mm,外墙内侧及内墙均为 20mmo保护层钢筋垫块间距为1500mm,梅花型布置。 B.模板工程 筏板外侧组砌120mm砖胎模:基础砖胎模放线一砌筑一抹灰。 a. 120mm砖胎模 2.1.砖胎模砌筑前,先在垫层面上将砌砖线放出,砖胎模内边线离筏板外边线30狮。砌筑时要求拉直线,墙厚120mm,采用M5.0砂浆砌筑,每隔2米要砌240mm厚加强砖垛,墙体要求垂直。砖模内侧、墙顶面采用20mm厚的1: 2水泥砂浆抹面,同时阴阳角全部是钝角。

筏板基础钢筋施工方案

新华丽住宅建设项目35#楼 筏板基础 钢筋分项工程施工方案 编制:审核:审批: 湖北雅华建筑安装有限公司 2017年09月26日

一、工程概况 工程名称:新华丽住宅建设项目35#楼 建设单位:蕲春新华丽置业投资有限公司 施工单位:湖北雅华建筑安装有限公司 监理单位:黄石市建设监理有限公司 设计单位:深圳机械院建筑设计有限公司 勘察单位:湖北省地质勘察基础工程公司 监督单位:蕲春县建设工程质量与安全监督站 本工程全称为新华丽住宅建设项目35#楼,建设地点在蕲春县漕河镇,建筑结构为框剪结构,建筑设计使用年限50年,屋面防水等级Ⅰ级,耐用年限15年,建筑类别三类,耐火等级为二级,建筑抗震防裂度为基本设防烈度6度,建筑面积:32406.00平方米(为不计容建筑面积),31层,标准层层高3.00米,总高95.40米,为高层建筑。 二、编制依据 1、设计图纸及施工合同 2、相关技术标准、规范、规程 《工程测量规范》GB50026-2011 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2010 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 工程建设标准强制性条文 3、其他相关规定 三、工艺流程 首先根据图纸要求的间距用墨斗弹出纵横方向的钢筋位置线→根据墨线布底部钢筋→底部纵横向钢筋绑扎→钢筋马凳设置→上部钢筋位置、间距标注→上部钢筋布置→上部钢筋绑扎。 四、作业条件 1、钢筋进场后检查是否有出厂材质证明、产品合格证书,完成复试,并按指定位置、规格、使用部位、编号等进行分类堆放。 2、钢筋绑扎前,应检查有无锈蚀,除锈之后再运至绑扎部位。 3、检查已加工好的钢筋规格、形状、数量是否正确。 4、做好抄平放线工作,弹好水平标高线、筏板基础外边线及控制线。 5、做好筏板垫层表面的清理工作。 五、施工工具

楼基础筏板编制目的

隆鑫苑小区车库筏板基础砼浇筑安全、质量应急预案 1、为了避免隆鑫苑小区6#楼及四周后浇带内基础筏板砼在浇筑生 产过程中发生安全、质量事故,特制订施工应急预案。 2、应急工作的原则: ⑴ 安全第一、预防为主。 ⑵ 以人为本、减少伤害及避免施工质量发生。 ⑶ 快速反应、协调统一。 3、根据生产需要砼浇筑人数为18 人,其中管理人员4 人,安全 负责人1 人。 4、组织机构及职责:结合项目部实际情况,成立安全生产事故应急指挥小组、应急处理可能发生的安全事故及质量事故。 1、应急指挥小组成员及职员 组长:张理芳() 副组长:张涛()、董龙() 成员:李常金() 宋伟() 朱营() 张腾() 2、职责: (1)组织安全生产检查及时清除各类安全事故隐患。 3)负责发生的安全生产事故及质量处理工作。

(4)配合专业部门进行事故现场的应急抢救工作。 (5)管理人员24 小时值班。 (6)接到报警后及时向上级部门及当地政府应急救援中心报告。(7)对外有关部门的通讯联络和情况通报。 (8)抢救受伤人员并进行救护及时护受人员就医及质量事故的处理。 7、预防与预警 (1)管理人员二十四小时值班,质安员负责巡视检查,发现问题及时解决。 (2)认真落实安全生产责任制,安全生产规章制度和安全和安全操作规程。 (3)及时对设备、设施的不安全状态,人的不安全行为,以及安全管理上的缺陷等隐患进行排查治理,采取有效的防护措施。 (4)、保证施工照明的完好有效使用。 (5)、加强对施工人员安全生产教育培训及施工安全技术交底工作,提高安全生产意识,掌握安全技能,提高对事故的应急处理能力。 (6)、加强与商品砼生产商联系,施工前提前一天与混凝土搅拌站沟通协调好,施工中要求商品砼搅拌站派驻现场调度一名,负责砼供应及时;技术人员一名,保证塌落度的稳定性。 (7)、施工时用一台车载泵,一台汽车泵备用。 (8)、砼振捣棒准备四套,其中一套备用。 (9)、为保证砼施工的连续性,配备两班施工队伍,倒班施工。 (10)、提前预知天气情况和施工用电的电费情况,否则准备发电

筏板基础施工方案范本

筏板基础施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、施工顺序 (2) 三、施工部署 (2) (一)土方开挖 (2) (二)人工清槽 (2) (三)地基钎探 (3) (四)基底碾压 (4) (五)垫层施工 (4) (六)基础放线 (4) (七)筏板基础施工 (5) 1、钢筋工程 (5) 2、模板工程 (6) 3、混凝土工程 (7) (八)基础砼养护 (10) (九)注意事项 (10) 四、基础砼测温方案 (11) (一)温度计算 (11) (二)保温措施 (14) (三)测温布置 (14) (四)测温资料 (16) 附1.筏板基础混凝土测温记录表 (17)

附2.筏板基础钢筋钢管支撑体系结构计算 (18)

冠宇·水晶城2、3、4、5号楼 钢筋混凝土筏板基础施工方案 一、工程概况 冠宇·水晶城2、3、4、5#楼位于宜阳县锦龙大道与兴宜东路交汇处,建筑面积约140000㎡,地下一层为车库,地上一、二层为商业用房,三至三十二层为高层住宅楼,建筑高度99.68m,主体为现浇钢筋砼剪力墙结构,基础为钢筋砼筏板砼基础。筏板长128.45 m,宽 23.7m~10.8m,厚1.9m,总体积约8800m3,砼强度等级为C45,抗渗等级P6。基础共设置5条800mm宽后浇带。根据工程勘察报告,筏板基础持力层为第④层卵石层,地基承载力特征值f ak=500kpa。若开挖至设计标高时未进入持力层时应将持力层以上薄弱层全部挖除后采用级配砂卵石回填至设计标高,并按规范要求做载荷试验。 二、施工顺序 基坑土方开挖→筏板基底人工清槽→压路机碾压→垫层施工→基础放线→筏板基础施工→基础砼养护 三、施工部署 (一)土方开挖 详见专项施工方案 (二)人工清槽 1、人员准备:普工10~15人,技术人员2人;

楼基础筏板混凝土施工方案

基 础 筏 板 混 凝 土 施 工 方 案 工程名称:滕州市金河湾一期安置房工程1#楼施工单位:滕州市城郊建筑安装工程公司 编制日期:二〇一五年九月

目录 一、工程简述 (2) 二、技术准备 (2) 三、大体积混凝土原材料选择与配合比设计 (3) 四、混凝土的供应和运输 (3) 五、大体积混凝土施工方案 (4) 六、大体积混凝土浇筑 (4) 七、大体积混凝土的养护 (5) 八、混凝土的测温 (8) 九、质量保证措施 (9) 十、所须投入机械设备及仪器 (9)

一、工程简述 基础底板大体积混凝土施工是本工程施工最大的重点和难点,1#楼筏板基础混凝土大面积为1.2米厚,最小断面尺寸已超过1m,属于大体积混凝土。 该大体积混凝土构件位于1~39轴/A~N轴,长度61.25米,宽度21.1米,面积约22354㎡,混凝土强度等级为C40P6,浇注方量约1400m3。 混凝土构件最小断面尺寸等于或大于1000mm,即按大体积混凝土考虑,在施工中要采取相应的技术措施妥善处理水化热引起的混凝土内外温度差值,合理解决温度应力并控制裂缝开展,因此本工程将采取针对性措施对大体积混凝土施工质量进行重点控制。 大体积混凝土施工是本工程的施工要点之一,本工程将从混凝土的原材选择和优化配合比、混凝土施工组织、混凝土的供应、浇注、振捣、测温、防裂控温养护等方面采取先进的施工技术和措施来确保混凝土的施工质量。 二、技术准备 本工程1#楼大体积、大面积混凝土浇注前,首先通过理论计算,估算出了可能产生的最大温度收缩应力不超过混凝土的抗拉强度,方案所采取的防裂措施能有效控制裂缝的出现。施工中还将根据实际应用混凝土配合比进行二次验算。 三、大体积混凝土原材料选择与配合比设计 1、根据初步设计图纸的计算,1#楼筏板基础混凝土工程量约为1400方左右,需要连续

[关于工程管理以及基础开挖筏板施工相关事项]筏板基础图纸怎么看

[关于工程管理以及基础开挖筏板施工相关事项]筏板基础图 纸怎么看 关于工程管理以及基础开挖筏板施工相关事项今天我所要同大家一起探讨一下关于工程管理以及基础筏板施工方面的一些情况,仅发表一下个人见解,不对的地方请大家批评指正,说到工程管理,特别是房地产方面的,根据我这几年在工程管理中的实践经验情况,我感觉还是监理要求方面的一句话“三控制、两管理、一协调”。 每个开发项目的建设周期从立项到竣工验收,每个环节每个阶段都需要做好“三控制、两管理、一协调”,如何做好此项工作,是我们开发企业工程管理人员应该做好的事情,从工作态度上要做好以下三方面: 首先,工作要认真,兢兢业业,要抱着负责任的态度处理好每件事情,且不可敷衍了事; 其次,要把整个项目的建设意图、目的弄明白,有一个目标,沿着这个目标奔进。 第三,要坚决贯彻公司的指令,做到上传下达,不折不扣地完成公司领导交办的各项任务。从工作方法上,我有以下几方面的心得; 1、要严以律已,宽以待人,虚心请教,自觉遵守公司的各项规章制度;

2、要经常深入到工程建设一线,把方方面面的事情了解于心,得到第一手资料,这样处理事情才会得心应手,不至于被动; 3、加强自身修养,注重知识的积累和提高,新技术、新工艺要及时学习掌握; 4、领会设计意图,把设计图纸装在脑海中,这样我们在去检查时才会得心应手,有的放矢; 5、每天要有一个计划,掌握好各个项目的关键节点,比如工期节点,督促指导施工单位按计划安成各项建设任务。 那么如何做好“三控制、两管理、一协调”即质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理和外部协调,我有以下想法; 1、质量控制方面首先从方案开始确定,施工图纸设计时就要定位好质量目标,选择施工单位时一定要质量信誉好的企业,施工过程要步步跟踪,特别是隐蔽工程必须检查,最重要的标高、轴线是否在误差允许范围内,每个分项、分部工程是否符合设计要求。当然对业主来讲,观感质量也是他们非常关心的,我们也不能掉以轻心。 在主体施工阶段从严要求施工单位一定按设计要求和现行的施工验收规范施工,三检制必须落实,施工技术人员的资格必须符合要求。编制的施工方案必须切实可行,能指导施工单位施工,不能随便抄写一通,工程名称、日期、人员名单一改就算完事大吉,这样不行。质量控制还有一个重要方面,原材料复检,工程上一定要用合格的原材料,在质量管理过程中必须从严要求,绝不姑息,发现不合格的检验批、分项工程必须反工重做,不合格的原材料

筏板基础基础施工方案

筏板基础基础施工方案 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

目录 筏板基础施工方案 1.编制依据 1.设计施工图纸;

2.《现行建筑施工规范大全》2009版; 3.《09G101-2》图集; 4.《09G101-3》图集; 5.《06G101-1》图集; 6.《03G101-1》图集; 7.《04G101-3》图集; 8.《建筑地基地处理技术规范》JGJ-79-2002; 9.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 10.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002; 11.《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》GB50204-2002; 12.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002; 13.《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2003; 14.《大体积混凝土施工规范》GB50496-2009。 2.工程概况 牙克石医药工业园项目电厂锅炉基础为上返梁式筏板基础,筏板基础厚度为 800mm,上返梁厚度分别为:1500mm和2200mm,筏板基础尺寸为*。 混凝土:一次性浇筑混凝土量达到了1000m3,混凝土为C30。 钢筋:钢筋一般为HPB235(Ⅰ级钢)和HRB335(Ⅱ级钢)。 设计抗震等级:抗震等级为三级。 3.施工工艺流程 测量定位放线——基槽开挖——地基钎探——地基处理——测量定位放线——垫层施工——测量定位放线——筏板基础底部钢筋绑扎——筏板基础侧模安装——上返

梁底部钢筋绑扎——上返梁顶部钢筋绑扎——筏板基础顶部钢筋绑扎——柱插筋——验收——筏板基础混凝土浇注——混凝土养护 防雷接地应随着筏板基础施工随着进行。 4.主要分项工程施工方案 测量定位放线 1.定位点依据:根据业主提供的控制点坐标、标高及总平面布置图、施工图纸进行定位。 2.场区内控制网布置:在各单体工程测量定位放线之前,在场区内布置好测量控制点控制网(包括坐标控制点和高程控制点)。 3.测量工具: 1)场区内坐标控制点和高程控制点设置采用全站仪进行; 2)建筑物坐标点定位采用全站仪进行; 3)建筑物高程控制点设置采用水准仪进行; 4)建筑物轴线定位采用经纬仪进行; 5)其他辅助工具:50m钢尺、木桩、钢筋桩、墨斗、油漆等等。 4.建筑物轴线定位:根据已知轴线坐标控制点采用经纬仪进行建筑物轴线的定位,其他相应线采用钢尺进行排尺。 5.建筑物标高测量:根据已知高程控制点采用水准仪进行测量建筑物各工序的标高。 基槽开挖 1.建筑物筏板基础基槽是大面积开挖,基槽开挖之前应放好基槽开挖边线(按照要求进行边坡放坡和留出施工作业面)。