消防应急灯具专用应急电源

JJ—DL—3KV A

使

吉林省宏阳应急电源设备有限公司注:在安装、使用产品前,请仔细阅读使用说明书

一、产品概述

1、产品特点:

1)采用最新IGBT逆变技术,输出正弦波,供电质量高,适应各种照明负载;

2)采用隔离变压器输出,具有优良的输出过载保护,短路保护,充电保护及电池过放电保护功能;

3)RS232数字通讯接口,可实现EPS的远程计算机监控和管理;

4)具有应急自检功能,能及时发现消防应急灯具专用应急电源功能故障及电池放电时间(容量)不足等问题;

5)管理简单,具有手/自动功能,在自动状态下实现无人值守。

2、应用领域

1)体育场馆、会展中心、大型商场、超市、酒店、医院、学校等人群密集场所的应急照明;

2)高层住宅、写字楼、地下车库、人防通道的应急照明;

3)其它有应急照明需要的场所。

3、型号说明:

输出功率(为3KV A)

持续型

消防应急灯具专用应

急电源

(吉林省宏

阳应急电源设备有限公司)4、使用环境条件

1)使用环境温度:—10℃-55℃;

2)周围空气相对湿度:≤90%;

3)使用海拔高度:≤2000m;

警告:本产品应该远离易燃、易爆品及有粉尘、腐蚀性气体的场所。

5、安全注意事项

1)本产品需要在专业人员(我公司售后服务人员或现场技术人员)的指导下安装使用,切不可随意安装使用;

2)电源安装运行后,切勿随便打开机柜(箱)门,以防触电。

二、组成结构及工作原理

1、组成结构:本产品由输入输出单元、充电器、逆变器、电池组、监控

及显示单元等组成。

2、工作原理:如图(a)所示:

(a)工作原理图

说明:1)当有市电时,市电通过KM输出,同时充电器对电池组充电;

2)当市电停电,或市电电压过低时,监控单元控制KM切换至逆变器输出(此时为电池组供电),机器转入应急状态向负载供电;

2)当市电有电,手动开关处于手动状态时,机器转入应急状态,由电池组经逆变器向负载供电;

3)当市电有电,手动开关处于自动状态,外部接线端子输入联动( DC24V )信号时,机器转入应急状态,由电池组经逆变器向负载供

电。

4)当市电有电,并且持续30天时,机器进入30天自检,应急35s后,恢复主电供电;当市电持续1年时,机器进入365天自检,放电至电

池过放保护点后,恢复主电;

5)当市电有电,按下“自检按钮”≥3s,<5s进入30天自检程序;按下“自检按钮”≥5s进入365天自检程序;

3、故障报警系统:本电源具有声、光报警功能,并能指示故障类型(用故障代

码显示),声音报警信号能手动消除(设有消音按钮),当有新的故障信号时,故障声信号应再启动,光故障信号在故障排除前一直保持。

三、产品技术参数:

1、输入电压:AC220V±10%/50Hz

2、输出电压:AC220V±10%/50Hz

3、电池电压:DC192V

4、输出功率:3KVA

5、应急转换时间:<3s

6、应急时间:≥90min

7、蓄电池充电时间:≤24h

8、由主电状态转入应急状态的主电电压:132V~187V

9、由应急状态恢复到主电状态的主电电压:≤187V

四、尺寸及重量

1、外形尺寸:2000(高)*800(宽)*600(深)单位:mm

2、重量:600Kg(整台设备,包括电池的重量)

五、安装步骤:

1、安装基础:本产品为落地安装,需要一个与机配套的钢制底座,底座与

地面固定牢固,机器与底座之间用螺栓连接固定;且机器固定后,其前

后(离墙)应有50cm以上空间,以便操作与检修。

注:放置设备的区域必须能够良好通风,远离水,可燃性气体和腐蚀剂。

2、连接电池:本设备配置有16节55Ah的铅酸蓄电池,每节电池之间以串

联方式连接,最后再把电池组的总正与总负与设备相连。

注:在连接电池之前,应该确认设备的电池断路器处于断开位置,同时连接电池时,其正、负极连线不能接错,否则会造成逆变器及电池的损坏。

3、连接输出回路(接负载):将负载线与设备输出回路的断路器下端相连。

4、连接市电输入线:把市电输入线与输入断路器上端相连。

注:市电输入线的相线和零线不能接反;

5、连接系统地线:把市电输入地线,负载输入地线与设备接地端相连;

6、连接联动24V控制线及反馈信号线。

六、设备开通及调试

设备开通及调试前请与我公司或驻当地办事处联系,由我公司派专业技术人员前去开通及调试。

1、开通前检查:

1)交流输入、输出回路断路器应在断开位置;

2)各插接件插接良好;

3)电池连接良好

4)面板上各按键及指示灯无异常。

2、开通步骤:

1)合上输入断路器,主电指示灯,充电指示灯亮,标明消防应急灯具专用应急电源处于主电工作状态,并充电正常;通过翻屏按钮可以

查询设备的各种参数。

2)按下手动转换按钮,逆变指示灯亮,消防应急灯具专用应急电源处于逆变状态;手动转换按钮复位,系统即恢复到主电状态下正常运

行。

七、日常使用及维护

1、本消防应急灯具专用应急电源正常运转后,需要专人进行管理(设有门

锁);

2、本消防应急灯具专用应急电源的功能值出厂时已调整好,切勿随意打开

面板调试,以防触电;

3、蓄电的更换方法及更换时间:本蓄电池在使用三年后,应对其容量进行

检测,如果发现容量偏低(应急时间小于30分钟)则应该及时更换同型

号电池,更换电池时,首先断开所有断路器,关闭主机,然后换上新电

池,再进行设备开通及使用。

注:根据电池的化学及物理特性,更换电池时应更换整个电池组。

八、设备储存

1、当超过10天不使用本机时,应把所有断路器全部处于断开位置,并套上

防尘胶袋。

2、当设备超过三个月关机不用时,应把本设备重新接上市电开通运行,让

电池补充电,以延长电池寿命;并至少运行24小时。

九、故障代码及故障处理:

1、故障代码:a:充电器与电池之间连接线开路;

b:应急输出回路开路;

c:在应急状态下,电池电压低于过放保护电压值;

d:电池充满电后,单节电池电压低于其额定电压;

e:系统在不能完成自检功能时(声报警每分钟提示一次,每

次持续2s)

f:应急工作时间不能持续30min时

2、故障处理:如发现故障指示灯亮或听见声音报警,说明电源处于故障状

态,需及时查明原因并排除。

1)如果故障代码显示a,则应该检查电池断路器是否断开,如

果断开,将其合上,此时,如果故障仍未解除,请与我公司

售后服务部门联系。

2)如果故障代码显示b,则应该检查输出回路断路器是否断开,

如果断开,将其合上,此时,如果故障仍未解除,请与我公

司售后服务部门联系。

3)其他故障,请直接与我公司售后服务部门联系。

或采用框图形式:

不间断电源UPS使用说明书

感谢您购买我公司生产的不间断 电源! 简介 您可使用此模板创建具有专业水平的三 折页。步骤为: 1.插入您的内容用您的内容替换指导 文字并直接使用或重新设置段落样 式。 2.打印将第一页和第二页打印至厚信 纸的正反面。 3.折叠象折叠信函那样将其折为三折 (注意:图片应放置在正面)。 工作原理 如果要更改段落样式,请先将光标置于段 落中来选择此段,再选择“格式”菜单中 的“样式和格式”命令,最后从“样式和 格式”任务窗格中选取新样式。 如果要更改图片,请单击图片并选择“插 入”菜单“图片”子菜单的“来自文件” 命令,选择一个图片文件,单击“插入” 按钮。 北·忧PS电子有限公司 123大街100号 城市, 省 12345-6789 电话 (123) 456-7890 传真 (123) 456-7890 不 间 断 电 源 UPS 使用说明书

北·忧PS电子有限公司 产品使用说明书 您最佳的选择! 开箱检验 当学会如何编辑保存模板后,您或许想自 重新打开模板 用您公司的内容替换示例文字。 单击“文件”菜单的“另存为”命令 如果要使用新模板创建文 UPS前板图 UPS后板图 如果要插入分隔符,请选择“插入” 菜单的“分隔符”命令,选定一选 项。单击“确定”按钮插入分隔符。 UPS的放置与连接 如果要减少正文段落间距,请将光标置于 段落中,选择“工具”菜单中“段落”命 令,将段后间距1减少至6磅并做其他调。 常见故障处理 如果要改变字体大小,请选择“格式”菜 单的“字体”命令,调整间距。 叫我回家是否就会发生幅度瞬间即逝 对他来说卡号 女女 上的根深蒂固2帝国时代v 吃不消成本效果不错吧想到的办法 而后体会到发 货反对恢复 回复回复发挥你不vdfg 大股东 才能出场费及 法国 好办法呢非处女吧 别发给回复出发后报告后 发给韩国 供货价格 几个环节好机会给你加 活该 及顾客 1向上是开,向下是管。 2哈佛我忘记接生婆法第五 市电正常指示灯(绿灯) 冲电指示灯(黄色0 电池指示灯(红灯) 电源总开关 风扇 是阿娇阿娇 积极地

低压配电箱安装使用说明书(2017-A)

低压配电箱 安装使用说明书宝临电气集团

始终安全第一 在开关设备安装使用前请先仔细阅读本说明书 开关设备只能安装在适合于电气设备工作的户场所; 确保由专职电气人员进行安装、操作和维护; 必须保证现场电气设备的联接条件和工作规程的适用性和安全性; 有关开关设备的一切操作,都要遵守说明书中的相应规定; 不要超出开关设备在正常工作条件下的技术参数的规定值; 使用说明书应放在所有与安装、操作和维护有关人员能方便地拿到的地方; 用户的专职人员应对所有影响工作安全的事项负责,并正确管理开关设备; 若对本说明书尚有疑问,宝临电气将提供进一步的资询。

目录 1产品概述 (4) 1.1 简介 (4) 1.2正常的工作环境条件 (4) 1.3 特殊使用条件 (4) 1.4 电气参数 (4) 1.5 到货后检验 (4) 1.6 安装 (4) 1.7清理 (4) 1.8综合调试 (5) 1.9投入运行前的检查和试验 (5) 2使用说明 (5) 3维护、维修 (6) 3.1检查与维护 (6) 3.2维修 (6) 4工程技术服务 (6) 1. 产品概述

1.1简介 宝临电气低压系列配电箱,适用于三相交流低压配电系统中,额定电压为交流 220/ 380V、额定电流为630A 及以下、额定频率 50Hz,作为接受和分配电能使用。产品具有防漏电、防浪涌、过载、欠压、短路保护等功能。可应用于大户型住宅、别墅、写字楼等民用建筑,商场、酒店等商用设施以及工矿企业、体育场馆、医院、学校、机场、地铁等公共场所。 1.2正常的工作环境条件 1.2.1 环境温度: -15℃~+45℃,24h平均温度不超过 +35℃ 1.2.2 大气条件:空气清洁,最高温度为 +45℃时相对湿度不得超过 50%。在较低温度时,允许有较大的相对湿度,但因考虑到由于温度的变化,有可能会偶然地产生适度的凝露。 1.2.3 污染等级: 3 1.2.4 海拔高度:安装场地的海拔不得超过 2000m。 1.2.5 应安装在无剧烈震动和冲击及其不足以腐蚀电器元件的场所。 1.2.6 安装位置应水平,倾斜度不超过5o。 1.3 特殊使用条件 如果配电箱在异于上述规定的正常使用条件下使用,用户应在订货时提出并与公司协商一致。 设备在高于上述环境温度时,应考虑降容运行。 1.4 电气参数 1.4.1 额定工作电压:220/380V 1.4.2 额定绝缘电压:660V 1.4.3 额定电流:630A及以下。 1.4.4 额定频率:50Hz或60Hz 1.4.5 外壳防护等级:IP30~IP65。 1.5到货后检验 为避免不便,应在到货时即检查箱体是否在运输过程中受损.如发现损坏,应立即通知本公司,说明造成损坏的原因及情况,以便协助处理,减少损失。开箱检验后请将经确认的设备清单再传真给本公司。 1.6安装 产品应垂直安装使用,其安装平面与垂直面的倾斜度不超过5度,安装方式可分为挂墙式、落地式。 1.7清理 安装完毕,应检查设备以确保清洁并无任何遗留物。可用吸尘器,干刷子或软布清扫,严禁使用具有溶解性或凝固性化学试剂清洗。 1.8综合调试 复检程序

北京动力源DUM-48-50B开关电源系统说明书解读

第一章目录第一章:概述 第二章:安装 1.安装环境检查及通风和防尘要求 2.交流容量及连线要求 3.直流容量及连线要求 4.电池连线要求 5.接地 6.其它电缆连线 7.调试 第三章:电源系统 第四章:控制系统 第五章:交直流配电 第六章:操作 第七章:机械性能

第二章概述 一.简介 随着通讯技术的发展,新型通讯设备的迭出,对通讯电源提出了更高的要求。 DUM-48/50B智能开关通信电源是采用新型元器件设计、生产的新一代高频开关电源。具有容量大、可靠性高、智能化程度高、电网适应范围宽、维护方便等特点。适用于邮电通信、移动通信基站、水利电力、公安、铁路、计算中心等需要大功率直流电源的场所。 二.系统特点 1.DUM-48/50B智能开关通信电源交流输入电压适应范围宽: 三相供电266V~494V 2.DUM-48/50B智能开关电源整流器交流输入为三相无零线供电方式,彻底解决零线电流问题。 3.整流器具有缺相检测、保护电路。可以保证在有一相相电压失效的情况下(例如:一相断路),整流器仍能在一定范围内正常工作。整流器的输出电流不超过25A, 整流器不受输入端缺相的影响,继续工作。倘若,因为整流器输出端负载的变化, 一旦输出电流超过了25A,此时整流器输出电流会自动限流于25A处。 4.DUM-48/50B智能开关通信电源整流器采用无源功率因数校正技术,功率因数≥0.92。 5.整流器逆变整流部分采用先进可靠的全桥PWM相移谐振ZVZCS拓扑结构, 与其他拓扑结构相比,它有效地提高了整流器的效率(达到91%以上)。 6.DUM-48/50B智能开关通信电源采用民主均流技术,提高了系统可靠性,减少了设备日常维护工作。 7.DUM-48/50B智能开关通信电源采用微机控制、汉字显示、键盘操作,极大地方便了用户掌握使用。实现了系统的自动测试、自动诊断、自动控制,又 可实现系统的遥信、遥测和遥控。 8.系统控制器对设置的参数具有掉电保护功能。 9.整流器采用智能风冷技术,当整流器温升到启动值时,风扇自动开启,大大提高了风扇使用寿命。 10.电池维护功能齐全,具有自动和手动维护功能,系统可对电池自动维护,有关电池的均充电压、浮充电压、充电限流值等参数可根据电池性能通过控制器或遥控系统 连续设置。在启动、均充过程中系统电压逐步增长,对电池和电网均无冲击。 11.系统具有完备的防雷措施。能防止各种能量级的直击雷和感应雷的侵入。保

智能型消防应急照明和疏散指示系统说明

消防应急照明和疏散指示系统安装规范 深圳市共安智能科技有限公司 1、系统布线应符合国家标准GB50303《建筑电气工程施工质量验收规范》要求。 2、消防应急灯具与供电线路之间的连接不得使用插头连接。 3、消防应急灯具安装后不应对人员正常通行产生影响。消防应急疏散指示标志灯周围应保证无其他遮挡物,消防应急灯具不应安装在可燃材料表面上。 4、带有疏散方向指示箭头的消防应急疏散指示标志灯在安装时应保证箭头指示疏散方向的与疏散方向相同。 5、指示出口的消防应急标志灯应固定在坚固的墙上或顶棚下,安装方式可以明装,也可以嵌墙暗装。 6、消防应急灯具在安装时应保证灯具上的各种状态指示灯易于观察,试验按钮(开关)能被人工或遥控操作。 7、消防应急照明灯安装时,在正面迎向人员疏散方向,应有防止造成眩光的措施。 8、消防应急灯具吊装时宜使用金属吊管。吊管上端应固定在建筑物实体或构件上。 9、作为辅助指示的蓄光型标志牌只能安装在与标志灯指示方向相同的路线上,但不能代替标志灯。 10、消防应急灯具及标志牌宜安装在不燃烧墙体和不燃烧装修材料上。 11、下面我们来了解共安智能疏散系统和共安应急照明指示系统的安装做个了解 消防应急标志灯(以下简称标志灯)的安装规定

1、标志灯在顶部安装时,不宜吸顶安装,灯具上边与顶棚距离宜大于200mm,底边距地面距离宜在2.0m至3.0m之间。 2、标志灯严禁安装在门扇上。顶棚高度低于2.0m时,宜安装在门的两侧,但不能被门遮挡。标志表面应迎面对向疏散方向。 3、标志灯低位安装在疏散走道及其转角处时,应安装在距地面(楼面)1m以下的墙上,标志表面应与墙面平行且凸出墙面不应大于20mm,凸出墙面的部分不应有尖锐角及伸出的固定件,安装距离不应大于10m。疏散走道内高位安装标志灯时,两个标志灯间距离不应大于20m(人防工程不大于10m)。 4、标志灯安装在地面上时,灯具的所有金属构件应采用耐腐蚀构件或做防腐处理,电源连接和控制线连接应采用密封胶密封。标志灯表面应与地面平行,与地面高度差不宜大于3mm,与地面接触边缘不宜大于1mm。试验按钮可安装在远处或用遥控方式。 5、楼梯间内指示楼层的标志灯宜安装在本层墙上。地上首层与地下室合用楼梯时,指示出口的标志灯应安装在首层出口内侧。 6、在人员密集的大型室内公共场所的疏散走道和主要疏散线路上设置的保持视觉连续的标志灯在安装时,标志灯箭头指示方向或导向光流流动方向与疏散方向一致。 消防应急照明灯(以下简称照明灯)的安装规定

安捷伦_Agilent电源使用手册

Agilent电源使用手册69311B/D,69309B/D

一前面板显示栏说明的具体意义 CV 输出或输出处于固定电压模式 CC 输出1或输出2处于固定电流模式 Unr 输出或输出不能进行调整 Dis输出处于关闭状态按Output On/Off键使输出打开 OCP 过电流保护为打开状态按OCP键使过电流保护状态关闭Proc 由于保护功能起作用显示输出已经被禁止按Prot Clear键 来清除保护功能 Shift Shift键已被按下 Rmt 程序控制接口HP-IB,RS232处于工作状态按Local键使电源回到手动控制状态 Addr 读写接口的地址口 Err SCPI错误序列中出现一个错误按Error键来看错误代码 SRQ 接口需要维修 二前面板菜单的实际作用 前面板控制菜单图示 <1> System Keys 蓝色无标签的按键就是Shift键起到按键功能转换的作用例如 按shift键在显示栏上就显示Shift标示则按键上方标示的功能起 作用如Error再次按Shift键则回到按键功能

使电源从程序控制状态转换到手动控制状态如果电源已经处于LOCAL 状态则local 按键无效 ADDRESS 设置HP-IB地址 INTF 选择通讯接口HP-IB,RS-232 BAUDRATE 选择波特率(300,600,1200,2400,4800,9600) PARITY 消息奇偶性(NONE|EVEN|ODD|MARK|SPACE) FLOW 流控制XON-XOFF|RTS-CTS|DTR-DSR|NONE LANG 选择语言(SPCI或COMP) REMOTE FT HP14575A遥控面板的开关(ON/OFF) ROM 固件版本号 SN: 电源序列号码 按此键可以使直流电源进入以前保存的状态可以返回到前四个保存的 状态0 到 3 +(Shift + Channel) 输出1和输出2显示转换 Display Measurement 1V A Measures output channel 1 2V A Measures output channel 2 +(Shift + Error) 显示系统错误代码若没有错误显示0 +Shift + Save保存目前电源的状态到固定存储器 2Function Keys 直流电源开状态和关状态的转换当关状态Dis显示在显示栏上

电控箱使用说明

ISO9002国际质量体系认证企业 国家二级计量检测体系确认企业 使用说明书 安徽铜都流体科技股份有限公司 An hui Tong du Valve Co.,Ltd

普通开关型电控箱使用说明 普通开关型电控箱用于控制阀门的开启和关闭,可用于现场(就地)控制和远方集中控制(远程);按照箱体外形分挂壁式和落地式,落地式采用理论任意高度的立柱支架式或框架式; 一,基本技术数据: ①电源:380V AC 50HZ 三相四线制 ②工作环境: ⑴环境温度:-20℃~160℃ ⑵相对湿度:≤85%(20℃) ⑶周围不含强腐蚀性、易燃易爆介质及导电尘埃 二,工作原理 控制箱电气工作原理:线路图有主电路、控制电路和显示电路等组成,,其主要元器件均按装在电控箱内; 三,安装和调试 ①将与电装匹配的控制箱固定在墙壁上或支架上; ②对照控制箱电气原理图(一般随箱插在控制面板后)和端子接线图, 用电缆按对应的线号把控制箱和电动装置的端子连接起来,做好接 地; ③把三相电源分别接到控制箱的相对应的端子上; ④在阀门处于中间位置时,按“开阀”或“关阀”按钮,检查阀门的 旋向是否与按钮一致,如果不一致则调换电机电源相序; ⑤在装有开度表的控制面板上,在阀门“开阀”“关阀”的过程中,

检查开度表指针是否正常;当阀门处于“全开”位置时,检查开度表指针是否指示在满刻度,如有误差,调整面板上的电位器微调; ⑥在基本型控制面板上,当阀门处于全开状态时,控制面板上的红色 “开阀”指示灯亮,表示“阀全开”;当阀门处于全关状态时,控制面板上的绿色“关阀”指示灯亮,表示“阀全关”;当阀门开向过力矩或关向过力矩,控制面板上“停止”指示灯亮,表示“故障”; ⑦控制面板上的选择开关置于“就地”指适于在本控制箱上操作,置 于“远程”指适于在远程控制室控制; 特别提示:由于控制箱是与电动执行器配套使用,因电动执行器厂家不同,具体的如何接线安装详见与其配套的阀门电动装置使用说明书。

施耐德 双电源MG ATS用户手册

ATS技术操作规程 一.送电前检查 1.检查接线是否正确 检查ACP(辅助控制板)与BA或UA(控制器)之间9#.10#连接端子对应是否正确; 检查ACP上P25M与断路器之间接线是否正确(详见“ATS接线”单页) 2.检查BA或UA控制器顶部17#.18#;20#.21#端子是否安装,17#.18#;20#21#已分别短封好; 3.检查断路器电操左下方的手动(manu)和电动(auto)切换拨钮是否在 “auto”位置; 4.检查电操与BA或UA控制器的操作电压是否一致(220V~或380V~); 5. 检查ATS装置无异物; 6.检查ACP上P25M是否已在合闸位置。 二.操作试验 1.预设电源转换时间: 通过控制器右上方时间整定钮调整; 2.将BA或UA控制器上的选择开关置于“STOP”位置,将ACP上“N(工作电源)”及“R(备用电源)”侧 P25M分别合闸(两台断路器电操储能)。 3.将BA或UA控制器上的选择开关转到“auto”位, N断路器合闸,BA或UA“N”、“R”侧ON或OFF指 示断路器的合分状态。观察控制器指示与断路器电操上的ON. OFF位置应一致; 4.将ACP上N侧P25M开关分断模拟电源故障, 此时N侧断路器分断;R侧断路器合闸(系统自动转换到备 用电源R侧); 合上N侧开关,电源应自动恢复到主电源(N)侧合闸---自投自复功能; 5.将N侧断路器下端的故障试验推杆按入(模拟负荷故障),N侧断路器断开BA或UA控制器的N侧Fault 指示灯亮(红色),电源并不转换到备用侧; 手动拨N侧断路器电操的储能手柄2次,(N侧断路器储能、合闸)故障复位,控制器N侧Fault指示灯灭, 恢复原始状态; 6.将BA或UA控制器选择开关置“R”位, 则ATS强制在备用电源侧运行; 同样再置“N”位, ATS强制在工 作电源运行,此操作过程中,控制器电源指示均正常;

微机控制高频开关电源柜使用说明书-艾默生

GZDW微机型高频开关直流电源柜 操 作 使 用 说 明 无锡市凯杰电器有限公司编制

第一部分、系统 一、系统概述 GZD(W)微机型高频直流电源,是专为电力系统设计的一种较为理想的直流电源系统。其主要功用是为电力系统变电所的高低压开关设备提供必要的操作电源,为继电保护或微机保护装置提供工作电源以及作为事故照明、应急电源和他直流用电设备电源。由于本直流电源系统采用了新型高频开关电源模块和微机监控单元,电源的质量和系统的工作可靠性有显著提高,并可实现蓄电池的充、放电智的智能化管理和在线检测、直流电源系统数据的适时监控、报警及远程控制,因此,它广泛的用于现代的无人职守变电所、发电厂,也同样适用于通信部门、计算机房、医院、宾馆以及高层建筑的供电领域,应用十分广泛。 二、系统构成 GZD(W)微机型直流电源系统主要由高频开关电源模块、监控微机单元、蓄电池组及馈出线路等部分组成。 1、高频开关电源模块 本公司高频开关电源模块统一采用艾默生高频开关电源模块,为本直流电源系统核心部件。其功用如下: a、为蓄电池组提供均充、浮充电电流; b、为电站所有直流用电设备提供正常负荷电流。 2、蓄电池组 蓄电池组在本系统中作为电能储备装置,在交流电源中断或高频充电模块不能正常工作时向负载提供电能。情况如下: a、正常情况下蓄电池组处于受电工作状态,即接受高频开关电源模块提供的浮充或均 充电电流,确保满容量; b、在事故或大功率冲击性用电负载工作时为用电设备提供电能。 3、微机监控单元 a、监控蓄电池均、浮充电的智能化管理; b、监视直流电源系统并在系统出现异常时发出告警信息。 监视的模拟量如:合闸母线电压、蓄电池组电压/电流/、控制母线电压/电流等 监视的开关量如:直流开关状态、熔断器状态、绝缘状态、模块状态等; c、和上位机通讯联系,实现遥信、遥测上传。 4、馈出线路 将直流电源分配和输送到各用电负荷。包括直流断路器和出线。

低压配电柜的抽屉使用说明书

低压开关柜抽屉使用简要说明书 一、MNS-G型概述 MNS-G型低压抽出式开关柜是根据我国电力发展的需要,吸收国际先进技术,参照瑞士ABB公司的MNS产品制造技术,在设计制造上完全国产化的国内最新产品,是工厂组装式低压开关柜装置。MNS-G型低压抽出式开关柜的技术参数符合IEC439和GB7251-87《低压成套开关设备》,国家标准、ZBK36001-89《低压抽出式开关设备》专业标准,能广泛应用于发电站、变电所、石化系统、厂矿企业配电系统以及高层建筑地下设施中电力系统的配电和电动机集中控制系统,外壳防护等级为IP30,并可根据用户要求提供更高的外壳防护等级。 二、技术参数 1.装置的主要技术参数

三、大抽屉 图1 ① 合闸 ② 分闸 ③ 抽屉锁 ④ 工作位置 ⑤ 实验 ⑥ 自锁 ⑦ 抽出、入 ⑧ 绿指示灯 ⑨ 红指示灯 ⑩ 主把手 ? 辅助把手 四、大抽屉使用 1、主把手打在②状态,同时辅助把手打在⑦状态,抽屉才能抽出或

推进,其他任何状态都不能将其抽屉抽出或推进。 2、主把手打在②状态,同时辅助把手打在④状态,主把手才能合闸 运行,其他自锁开关在任何状态都不能使其合闸。 3、主把手合闸在①状态时,辅助把手将只能打在④状态,其他状态 位置都被自锁。 4、在抽屉被抽出后,辅助把手打在⑤状态,是调试过程(可本低压 抽屉式开关柜没有安装其功能),抽屉不能被推进去;辅助把手打在⑥状态,被锁住,也不能将其推进,也不能将其主把手合上。 5、红色的指示灯是表示未送电,绿灯表示运行状态。 图2 1、QS1就是图一中的主把手,QS2在抽屉内部(控制开关),红、 绿就是指示灯。 2、QS2一般为合闸状态。

电源说明书-2012

感谢您购买我公司的系列分子泵电源产品。该产品属于我公司生产系列分子泵的驱动和控制设备。 在使用前请详细阅读和理解本说明书的各项内容,以便正确使用。不正确的使用,将可能造成运行不正常、设备故障、寿命降低,甚至危及人身安全。电源的操作人员必须仔细阅读并严格遵守本说明书中的条款。由于用户没有仔细阅读说明书、或未按照使用说明书的要求操作而造成的任何伤害和损失,我公司将不负担任何责任。 使用本资料后,务必进行妥善保管,以备使用。 凡购买我公司生产的分子泵电源,从发货之日起,用户凭保修单可保修一年。外地用户可延长一个月。在保修期内不收修理费,如需更换零件,一般核收半费,不超过半年可免费。 凡属下列情况之一的,不予保修: 1)用户未经授权对产品私自拆卸; 2)用户保管或使用不当(如雨淋、曝晒、进入杂物、撞击、强腐蚀环境、强放射性环境、强磁场环境等); 3)属于用户其他原因造成的损坏。 本说明书仅作为信息使用,如遇改版,恕不另行通知。如本说明书与实际产品有所出入,本公司拥有最终解释权。由本说明书引起、产生和包含的知识产权均属本公司所有。

1. 安全注意事项 在安装、运行、操作、维护检查前,必须熟悉本说明书内容,以保证正确使用。使用前也必须熟知一切有关安全注意事项。 1) 分子泵电源只能驱动与其适配的分子泵,同时分子泵电源必须良好接地,接地电阻不得大于4Ω。 否则可能发生产品损坏、人员受伤、触电或干扰。 2) 分子泵电源的维修必须返回公司由专业人员进行。 否则可能发生产品损坏、人员受伤或触电事故。 3) 分子泵电源的日常维护必须确认输入电源已断开15分钟以上方可进行电源外壳除尘等日常维护。 否则可能发生产品损坏、人员受伤或触电事故。 4) 湿手不能操作开关。 否则可能发生触电事故。 5) 不能带电接触电源后面板的接线及端子。 否则可能发生产品损坏或触电事故。 6) 分子泵电源必须断开电源5分钟以上,才能对其进行检查或接线。 否则可能发生触电事故。 7) 分子泵电源通电启动前必须检查是否满足分子泵启动要求,详见《分子泵使用说明书》。 否则可能引起故障或造成分子泵损坏。 2. 使用前有关事项 2.1 收货检查 检查收货的品名和数量是否和发货数量一致,包装箱有没有破损。 2.2 搬运 搬运时必须提取包装箱的底部,轻拿轻放,否则可能造成产品受损。

KJ90-F16(A)矿用隔爆兼本质安全型井下分站电源箱使用说明书

警告:1)严禁改变本安电路和本安电路有关的电器元件的名称、型号、规格及其参数1 2)未经防爆联机检验的设备不得与本产品连接! KJ90-F16(A)矿用隔爆兼本质安全型井下分站电源箱 (原KDF-2型井下分站电源箱) 1概述 1.1产品特点 KJ90-/F16 (A)矿用隔爆兼本质安全型井下分站电源箱(以下简称分站电源箱)是一种以89C61单片机为 核心的微型计算机系统,可挂接多种传感器,能对井下多种环境参数诸如瓦斯、风速、一氧化碳、负压、设 备开停状态等进行连续监测,具有多通道、多制式的信号采集功能和通讯功能,通过工业以太网能及时将监 测到的各种环境参数、设备状态传送到地面中心站,并执行中心站发出的各种命令,及时发出报警和断电控

制信号。 1.2主要用途及适用范围 1.2.1主要用途 1.2.1.1 为井下所挂接的各种传感器、断电器提供工作电源: 1.2.1.2采集各传感器的实测参数,设备运行状况、开停状态: 1.2.1.3 向位于地面的系统中心站传送巡检参数: 1.2.1.4执行地面中心站发往井下的各种控制命令: 1.2.1.5对异常状况进行断电控制。 1.2.2适用范围 1.2.2.J 煤矿井下所有存在瓦斯或煤尘爆炸危险的炀所: 1.2.2.2煤矿井下所有需要使用传感器监测、监控各种有毒有害气体及设备运行状态的地方及场所。 1.3品种、规格 1.3.1品种:矿用隔爆兼本质安全型井下分站电源箱。

1.3.2规格:KJ90-F16 (A)。 1.4型号的组成及其代表的意义 1.5环境条件 1.5.1工作条件 a)工作温度: -5℃~40℃; b)相对湿度:≤95%; c)大气压力:80 kPa—116 kPa; d)具有甲烷混合物及煤尘爆炸危险的煤矿井T; e)在无滴水的地方;

LED专用开关电源使用说明书

LED专用开关电源使用说明书 一、产品原理概况 稳定的直流电压。 二、产品特点 1、体积小,重量轻; 2、工作电压范围宽:输入电压可在110-240V正常工作; 3、安全,可靠性高; 4、工作性能:大功率的开关电源有5-10秒的延时检测电路设计,能很好杜绝开关电源通电瞬间输出高电压,大电流从而能保护负载(特别是LED发光源,能最大限度的减少输出电压突变所造成的光衰); 5、保护功能:短路、过流、过热保护; 6、安装方便:本产品设计成防雨(户外)和不防水(户内)两种。防雨电源采用强度高、防锈的金属外壳悬挂式结构设计,可随地悬挂安装,减少输入输出连接电线; 7、当负载过大时,电源会发生保护,出现间歇通断的异常情况,此时应减少负载。 三、产品使用注意事项 1、输入电压应接在规定的工作电压范围内(输入电压220V AC)。 2、严禁在高温环境下使用,电源端是散热通风口,在风50CM范围内,请不要放置其他物品,确保电源应有良好的散热空间与环境。 3、严禁将电源安装在易燃物品上(如木制品、易燃塑料等),要远离油站或禁止烟火的地方。4.请准确计算负载功率,为使设备达到最佳使用状态,建议按标示功率80%负载使用,切勿超载。 5.电源内置短路保护功能,当输出端短路后,电源会自动进入保护状态。须断电1分钟再通电使用。 6.为了安全起见,请正确接地,输出电源线必须≥2.5mm2 四、安装方法 1、严格按照电源输出端子所指示的接线位置接线,接线要牢固,确定输出线严禁接反(输入“220V AC”接市电,输出“+”接负载正极,输出“-”接负载负极)。 2、在通电前,用万用表检查线路电压是否与工作电压相符(工作电压220V AC)确认后才可以合闸。 3、电源要牢固垂直悬挂安装(可将电源垂直悬挂在接线方便的地方,面盖要盖好,以防进水) 五、使用说明 1、正常使用条件下,产品按出厂日期标志保修一年,在保修期内产品发生故障,经本公司检测属于质量问题,将免费保修。 2、以下情况,不在保修范围内 (1)不按说明书要求使用而损坏的; (2)用户自行拆动电源内部元器件而损坏的; (3)盒内进水的; (4)产品外形严重损坏或变形的; (5)产品机身日期被擦除或涂改的; (6)接线端子烧焦的;

实验箱使用说明书

传感信号检测与转换实验箱 使用说明书 “传感信号检测与转换实验箱”研制项目组 2013年1月

传感信号检测与转换实验箱 使用说明书 1、实验箱的组成 系统硬件主要由三部分构成:电源模块、传感信号检测转换调理模块、传感信号数字化处理模块。三个模块各自分立,相互间通过信号线连接。上位机为PC机。 2、系统电源模块 系统电源模块具体由传感信号检测转换调理模块供电电路和传感信号数字化处理模块供电电路两部分构成。工作原理为交流变直流。为确保系统用电安全和模拟电路与数字电路两区域的完全的电气隔离,提高系统电路本身的抗电气干扰性能,采用了双绕组输出的单相隔离变压器。 模拟电路模块供电直流稳压电源:±15V,±5V。 数字电路模块供电直流稳压电源;+5V,+3.3V 3、传感信号检测转换调理模块 传感信号检测转换调理模块电气部分具体包括:霍尔传感器实验模板、电容传感器实验模板、温度传感器实验模板、电涡流传感器实验模板、应变片实验模板、以及三种不同性能与增益信号调理电路模板。具体布局见图3.1所示。 图3.1传感信号检测转换调理模块布局图

3.1应变片实验模板 应变片式传感器实验模板如图3.2所示。 图3.2应变片式传感器实验模板 实验模板中的R1、R2、R3、R4为金属箔式电阻应变片,没有文字标记的5个电阻符号下面是空的,其中4个组成电桥模型是为实验者组成电桥方便而设,面板上虚线所示电阻为虚设,仅为组桥提供插座。具体包括:应变片式单臂电桥连接电路、应变片式半桥连接电路、应变片式全桥连接电路。图中的实线表示电路连接线。 本实验系统中4片金属箔式电阻应变片已安装在平行式悬臂梁上,如图3.3所示。左上角应变片为R1;右下角为R3;左下角为R4;右上角为R2。当传感器托盘支点受压时,R1、R3阻值增加,R2、R4阻值减小,可用四位半数显万用进行测量判别。常态时应变片阻值为350Ω。加热电阻也已安装在悬臂梁下面,加热丝电阻值为50Ω左右。 此4片应变片已连接在应变片式传感器实验模板上方的R1、R2、R3、R4上。 图3.3金属箔式电阻应变片安装示意图

Q开关电源使用说明书

声光Q开关电源使用说明书(适用于QSD5027、QSD7527) 桂林市飞鹰激光应用技术有限公司

欢迎您使用我公司生产的QSD系列Q开关电源。 在使用QSD系列Q开关电源之前,请您务必仔细阅读本使用手册。 本手册适用于QSD系列标准产品。对于用户有特殊要求的特制产品,请仔细阅读手册中另附的特别说明。 请您打开包装箱,核对随机附件。 电源线一根 15芯计算机针式插头一只 Q9插头一套

目录 一、简介 1 1.概述 (1) 2.型号说明 (2) 3.主要性能和技术指标 (2) 二、工作原理及结构. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3 1.Q开关元件结构及工作原理 (3) 1.1.结构 (3) 1.2.Q开关关断激光原理 (3) 1.3. Q开关进行Q调制 (5) 1.4.Q开关的等效阻抗 (5) 2.Q电源结构与原理 (6) 2.1.开关电源及射频功率的调节 (7) 2.2.射频单元 (7) 2.3.主控单元 (8) 2.3.1.控制电源 (8) 2.3.2.控制方式 (8) 2.3.3.调制脉冲及出光控制有效电平的设置12 2. 3. 4. 保护逻辑 (12) 2.3.4.1.超温保护 (12) 2.3.4.2.外控保护 (12) 2.3.4.3.反射保护 (13) 2.4.对外接口 (13) 2.5.控制面板 (17) 2.5.1.数显表……………………………… ..17

2.5.2.RUN/STOP指示灯 (17) 2.5.3.ALARM(报警)指示灯 (18) 2.5.4.TEST(测试)指示灯 (18) 2.5.5.M1、M2、M3 指示灯 (18) 2.5.6.按键说明 (18) 2.5.7.电源开关 (20) 三、电源与Q开关元件的阻抗匹配20 四、安装及操作说明21 1.安装条件 (21) 2.电气安装连线 (21) 3.操作流程说明 (23) 五、异常现象释疑................................................. .. 23 附图 (26)

消防应急灯功能

消防应急灯厂应急灯价格 消防应急灯是广东省消防应急灯两大名牌产品之一。 消防应急灯生产厂家出品的消防应急灯系列产品 ,以其品种齐全、价格合理、功能完善、技术创新,专利 产品在国内行业当中最多的企业;劳士消防应急灯具全部 通过国家消防电子产品最高检测机构--国家消防电子产品 质量监督检验中心检验。获得公安部消防合格评定中心颁 发的型式认可证书,并成为行业之中拥有该证书最多的企 业之一。 主要技术指标 品牌;劳士牌 光源功率;6.0W 输入电压;AC220V+/-10% 防护等级;IP68 光源类型;进口超高亮LED发光光源 产品型式;金属喷塑灯体双头 产品类型;消防应急灯LED双头消防应急照明灯 价格说明:规格型号不一样,单价有所区别,欢迎直接致电咨询或登录我司的官方网站了解更多相关内容; 频率;50Hz 使用环境温度;-10℃--50℃ 外观颜色;白色 应急时间;>90分钟<150分钟 充电时间;<24小时 应急转换时间;<2秒 电池型号;1.2V 电池规格;900mAh 使用环境相对湿度;<90% 产地;中国广东 认证型号;LZFZE06AAE型 规格尺寸;长260毫米*高230毫米*厚63毫米 环孔距;195毫米 表面亮度;>20cd/㎡ 电源形式;Ni-cd(锂)电池组 产品功能;这种新款LED消防应急照明灯设有电压自动转换电路及供电故障时的自复式按钮 安装方式;悬挂式 执行标准;GB17945--2000 国际认证;符合ISO9001:2000国际质量体系认证 1、此款LED消防应急照明灯采用优质氧化铝材园边设计个性风格别具一格; 2、创新的LED导光技术(运用先进的激光设备,通过光折射原理及趋光设计,使此款LED消防应急照明灯亮度更高,发光更均匀; 3、独创串联恒压恒流技术,使电压电流得到精确控制,性能更稳定,表现出新款LED消防应急灯的工作更加可靠;

高频开关直流电源系统使用说明书-正文

第一章概述 1.1 引言 电力直流电源系统(或称电力操作电源)主要应用在发电厂、水电站、各类变电站,以及钢铁厂与石化等工矿企业中,为断路器的分、合闸及二次回路中的仪器、仪表、继电保护和应急故障照明等提供不间断的直流电源。 GZDZ1系列电力用智能型高频开关直流电源系统是我公司根据多年的研究开发和设备运行经验,针对电力系统高可靠性和高性能要求而设计的新一代电源产品,它采用智能化高频开关电源技术,模块化设计,具有稳压精度高、稳流精度高、纹波系数小、可靠性高等优点。监控系统功能全面,同时具有电池智能充电管理、电池电压巡检、电池容量和电池内阻检测、母线及馈电支路的在线绝缘接地检测等功能,是目前可控硅整流电源的升级替代产品。 GZDZ1系列直流电源系统同时配有标准RS-232,或RS-485数字通讯接口,以及光纤通讯接口以及以太网络接口(当采用KXT05系统监控器时具有该功能),方便实现与自动化系统对接,是变电站实现无人值守改造和新建无人值守变电站的理想选择。 1.2 系统特点 ●采用双路交流输入,自动切换; ●采用多模块并联的开关电源模块化设计,容量配置灵活,N+1冗余备份,电源模块间 自主均流; ●降压方式灵活:既可用传统硅链降压装置,也可用高频开关直流/直流变换模块调压 装置(当交流停电及电池电压很低时,仍可通过调压模块保证控制母线电压稳定); ●监控配置灵活,根据用户需要,可以配置模块控制器或单片机系统监控器或触摸屏系 统监控器; ●系统监控器可有效实现对电源模块、交直流配电等的监控,提供干接点告警、显示和 声光告警; ●系统监控器配有RS232/RS485接口,以及网络接口(采用KXT05时),可实现系统全 参数本地和远端监控,满足“四遥”及无人值守需要。 ●自动按蓄电池充放电曲线对蓄电池进行管理,有效延长蓄电池使用寿命,可同时管理 多组蓄电池(采用KXT05时); ●可根据用户需要配置放电控制模块与电池采样模块,实现蓄电池容量与内阻的在线监测; ●绝缘巡检模块配置灵活,占屏空间小,和系统监控器组成一体化的的母线与馈电分路 绝缘巡检装置;

双电源自动转换开关说明书

双电源自动转换开关说明书 相信大家一定都购买过双电源自动转换开关,顾名思义它是在用电突然断电时通过双电源切换开关,自动连接到备用的电源上,使我们的运作不至于停断,仍能继续运作。这种开关在我们生活的很多地方都有用到,许多公司和小区都有,那么让装修界为您具体的讲解通过双 电源切换开关的原理以及说明书。双电源自动切换开关电器主要用在紧急供电系统,将负载

电路从一个电源自动换接至另一个(备用)电源的开关电器,以确保重要负荷连续、可靠运行。因此,常常应用在重要用电场所,其产品可靠性尤为重要。转换一旦失败将可能造成以下二种危害之一,其电源间的短路或重要负荷断电(甚至短暂停电),其后果都是严重的,这不仅仅会带来经济损失(使生产停顿、金融瘫痪),也可能造成社会问题(使生命及安全处于危险之中)。因此,工业发达国家都把自动转换开关电器的生产、使用列为重点产品加以限制与规范。双电源自动切换开关一般由两部分组成:开关本体(ats)+控制器。而开关本体(ats)又有pc级(整体式)与cb级(断路器)之分,双电源自动转换开关电器(atse)质量的好坏关键取决于开关本体(ats)。1.pc级ats:一体式结构(三点式)。它是双电源切换的专用开关,具有结构简单、体积小、自身连锁、转换速度快(0.2s内)、安全、可靠等优点,但需要配备短路保护电器。 2.cb级ats:配备过电流脱扣器的ats,它的主触头能够接通并用于分断短路电流。它是由两台断路器加机械连锁组成,具有短路保护功能控制器的工作状况控制器主要用来检测被监测电源(两路)工作状况,当被监测的电源发生故障(如任意一相断相、欠压、失压或频率出现偏差)时,控制器发出动作指令,开关本体则带着负载从一个电源自动转换至另一个电源,备用电源其容量一般仅是常用电源容量的20%~30%。图1是典型ats应用电路。控制器与开

ywstar APP-2500A智能汽车编程充电电源使用说明书简体20161210修改

YWSTAR 智能编程充电电源说明书 Automotive Power Processor Instruction Manual APP-2500A 使用说明 ◆ 简介 随着汽车电子技术的发展,越来越多的电子控制模块被安装在汽车上使用。同时整车厂为了功能升级和零部件更换匹配的需要都允许对电子模块进行软件在线编程升级,但是软件编程升序需要整车有稳定且较高的电压,有些软件编程升级过程还会持续很长的时间。这就需要一个稳定可靠的编程供电电源。 我们基于“造中国最好的编程电源”的理念,设计了这款编程电源。本产品适合12V 汽车软件编程使用,通过模式切换也可以作为充电机给电池充电或作为汽车维修调试时的供电设备,同时新版本的电源还增加了辅助启动功能。本电源集充电、供电、编程、辅助启动于一体。 产品具有过压过流保护、掉电报警、断路报警、断路保护、极性反接保护、高温报警等功能,显示屏有电流、电压、温度等工作状态信息和故障信息的提示,可靠稳定方便易用。 ◆ 面板功能说明: 1

◆技术参数: 输出 额定电流:0-150A 额定最大功率:2500W 纹波与噪音:150mVp-p 充电电池参数:DC12V 铅酸7-350AH 输入 额定输入电压:AC220V (±20%) 频率范围:40-60HZ 功率因子:0.95 效率:>85% 保护特性 过载:额定输出功率的100-110% 过压:>15.5V 工作温度:-20 - +70℃ 安规:UL60950,TUV EN60950-1 耐压:I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:1.5KVAC 绝缘阻抗:I/P-O/P,I/P-FG:100M Ohms、500VDC/25°/70%RH 电池兼容:符合EN55022,EN61000 车辆编程前,关闭车上用电设备,检查各设备电线是否连接可靠,在编车辆不得无故操作电器相关部件,不得随意发动车辆,确保编程环境可靠。 ◆操作说明: 1. 将220V输入电源线插入电源插座,开关上红色灯亮起表示220V 输入正常。 2. 将红色电缆插入正极插座,黑色电缆插入负极插座,顺时针旋转使 其锁住。 3. 将正负极夹子分别连接蓄电池的正负极。 4. 打开电源开关,此时编程电源显示屏亮起。 5. 编程电源自检,若自检不正常,则发出警告,且不能输出。 6. 自检结束,显示设备信息。 7. 电源进入工作状态,按动模式键可选择需要的工作模式。长按模式 2 键可实现中英文菜单转换。 a)编程模式1:在车辆编程时,可选择该模式,保持稳定电压 14.5V输出。 b)编程模式2:在车辆编程时,可选择该模式,保持稳定电压 14.8V输出。 c)标准充电模式:在对蓄电池常规充电时选择该模式,设备自动调节充电电压和充电电流。充电完成后,设备发出提示。 d)快速充电模式:在对蓄电池快速充电时选择该模式。设备自动调节充电电压和充电电流。充电完成后,设备发出提示。 e) AGM充电模式:对AGM电池充电选择该模式,设备自动调 节充电电压和充电电流。充电完成后,设备发出提示。 f) 维修供电模式:在车辆维修时,输出13.8V保证车上用电设备 正常工作,且电瓶不会馈电。 g) 辅助启动模式:该模式下允许作为辅助启动电源启动发动机。 8. 在需要暂停输出时,可按暂停键停止输出,再次按暂停键恢复。 ◆报警及故障排除: 过温保护,请检查负载,在整机断电一分钟后重启: 当电源内部温度超过额定最高温度后,电源自动关机保护,请检 查负载是否正常,通风口是否被挡住等。 过流保护,请检查负载,在整机断电一分钟后重启: 当负载电流过大,超过额定最大电流时,电源自动开机保护,请 检查负载或关闭车上大功率用电设备,整机断电后再重启。 非法操作,关闭车上用电器,熄火发动机,整机断电一分钟后重启:当发生电源短路等非法操作情况时,电源自动关闭保护。 充电结束: 当电池充满时,充电机液晶屏提示电池充满,30分钟后,编程电 源转入浮充并将充电电压调整到13.8V,同时蜂鸣器每2 分钟提 示一次。 检查连接: 在标志充电、快速充电、AGM充电模式下,如果电源检测到和蓄 3

高压开关试验电源箱说明书

高压开关试验电源箱 产品操作手册

尊敬的用户: 感谢您购买本公司高压开关试验电源箱。在您初次使用该产品前,请您详细地阅读本使用说明书,将可帮助您熟练地使用本仪器。 我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品,如果您有不清楚之处,请与公司售后服务部联络,我们会尽快给您答复。 注意事项 ●使用产品时,请按说明书规范操作 ●未经允许,请勿开启仪器,这会影响产品的保修。自行拆卸厂方概不负责。 ●存放保管本仪器时,应注意环境温度和湿度,放在干燥通风的地方为宜, 要防尘、防潮、防震、防酸碱及腐蚀气体。 ●仪器运输时应避免雨水浸蚀,严防碰撞和坠落。 本手册内容如有更改,恕不通告。

目录 一、概述 (4) 二、用途 (4) 三、技术参数 (4) 四、主要特点 (5) 五、仪器面板说明 (5) 六、使用方法 (6) 七、注意事项: (6) 八、售后服务 (7)

高压开关试验电源箱 一、概述 高压开关试验电源箱源是主要针对高压开关分合闸线圈及其操作机构进行检测维修而设计的专用电源,具有电压可调、操作简单、体积小、携带方便等优点,是高压开关检修时不可缺少的检测工具。 二、用途 1、可用于高压开关操作回路电压试验电源及电磁闭锁机构的试验电源。 2、可用于从16V-270V各类装置用直流试验电源。 三、技术参数 1、工作条件: 电源:交流220V±10%,50Hz 温度:-10℃~+45℃ 湿度:〈80%) 2、输出: 直流电压范围:16~270V; 输出电流:0~20A (瞬时工作) 0~10A (长时工作) 3、输出交流定值电压220V;

四、主要特点 1、集通用可调储能电源输出和开关分合闸操作两大功能于一身; 2、DC16V ~270V宽范围电压输出,精密恒压电源; 3、精密多圈电位器调节,输出电压连续可调; 4、10A输出可长时间工作; 5、自带输出电压数字仪表显示,使用方便; 6、具有完善的过流、过压、短路、过载、过热保护,可靠性高; 五、仪器面板说明 图1 1. 接地柱 2. DC电压输出保险 3. 分合闸电压输出 4. 电源插座 5. 电源开关 6. 合闸按钮

相关文档