文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 汉中110kV铺镇变电站增容改造工程施工组织设计

汉中110kV铺镇变电站增容改造工程施工组织设计

汉中110kV铺镇变电站增容改造工程施工组织设计
汉中110kV铺镇变电站增容改造工程施工组织设计

汉中供电局110KV烈金坝变电站增容改造

工程施工组织设计

一、工程概况及特点

1.1工程概况

1.1.1工程简述: 汉中110kV铺镇变增容改造工程是为了解决陕南汉中市汉台区城周边居民用电严重不足的一个重要工程。汉中110kV铺镇变增容改造工程址位于汉中市铺镇西1公里。

1.1.2 工程规模:

铺镇变拆除原20MV A变压器,本期新上2台31.5MV A主变(110kV/35kV/10kV、35kv侧悬空),由110kv圣水变搬来。在35kV 出线套管外,三相装设氧化锌避雷器。新上l#主变中性点保护设备,2#主变中性点保护设备利用原有。

110kV配电装置本期新增主变进线间隔一个。新增六氟化硫断路器1台,电流互感器3台,隔离开关3组。

10kv本期新增出线柜8面,主变进线柜l面,电压互感器柜1面,分段柜分段隔离柜各1面,电容器柜1面,所用变出线柜l面,共计14面。

10kv I段母线新增2400kvar并联电容器一组,1台80kV A所用变压器。

本期更换原综合自动化系统,按无人值班变电站设计。

1.1.3工程承包范围:

依据工程施工图包括变电站本期增容改造部分的生产及辅助生产设施、附属设施的工艺安装、建(构)物、变电站的调试和启动试运工作;不包括站内光通信设备安装、调试、征地、拆迁及四通一平工作、施工电源、深井、围墙、挡土墙、大门、标志牌、消防器材、进所道路、所外排水、所区绿化。

1. 1. 4地质及地貌状况及气象条件:

汉中110kV铺镇变增容改造工程在变电站原围墙内进行,总平面布置及竖向布置维持原状。

1.1.5交通情况:该站路途较近,交通较为便利。

1.2.2接入系统方案:

铺镇变原有110kv4回出线(铺圣、铺大、铺汉双回)不变。

1.2.3电气主接线

110kv采用双母线接线,出线4回,远期6回。10kV为单母线分段接线,近期出线16回,远期24回。

1.2.4电气设备布置

铺镇变增容改造在围墙内进行,电气平面布置不变。新上2台主变压器布置垄原主变压器位置及预留主变位置上。

110kv主变进线间隔不变,本期新增电气设备布置与原有电气设备布置相同。

10kv配电装置采用屋内双列布置,本期新增8回出线,全电缆出线。10kV电容器组布置在所区的北侧,所用变压器布置在2#接地变室,经电缆接入10kV所用变出线柜。

二、施工现场组织机构

现场组织机构

三、施工现场总平面布置图

施工生活临建布置在站外,生产临建布置于站内,具体布置见附图(一)。

四、施工方案

4.1施工准备

1) 首先进行围墙中心线放线、定位,场地方格网的测量。

2) 由于平场工作量较大,采用机械平场;

3) 积极配合基建部、当地政府开展工作;

4)配合当地供电部门做好场地的施工用电安装工作;

5)尽快对进站主干道进行做加宽硬化处理,为材料运输提供方便;

6)前期工作人员到位后,先安装好通讯电话,以便随时和各取得联系;

7)根据现场情况来看,施工前期必需提前搭设临时设备;

8)和当地达成租地协议(用于生活临建搭设)

9)鉴于此工程为三边工程,同汉中电力设计院达成一致意见,只要电气设备资料到位土建图纸尽量保证及时提供。但尚需公司各有关部和基建部出面催促;

10)在接到施工任务后,前期施工人员第一时间进场进行生活临建搭设,为后面的工作展开提供方便;

11)尽快和汉中供电局基建部、设计院、汉中市人民政府、汉中市国土局、铺镇派出所等各部门有关领导和具体负责人取得联系,建立友好合作关系;

12)施工力量配置管理人员15人左右〔含建筑、安装〕合同工(以变电为主)10-15人;土建主要施工期保证110-130人,电气主

要施工期保证地60-80人,本工程主要施工期(含建筑、变电)保证用200人左右。

13)施工机械配置表

4.2施工工序总体安排

①先地下、后地上;

②先土建、后电气,然后调试;

③先主变基础后附属,再安装;

④先110KV、后35kv然后其他;

⑤先构架后支架

4.3主要工序和特殊工序施工方法:

①平场主要分推运土、推土机找平、碾压三个工序,采取流水作业;

②在主变基础分部工程中,在平场过程中下好基础超深,未超深部分的基础,主要考虑以人工挖土为,手推车转运土方。砼浇筑量大,采用以机械运输为主的运输方式。

③在设备基础施工时,由于当地地材供应紧张,除采取措施加大地材供应量外使用时必须优先考虑设备基础规格尺寸,取得厂家联系。

④电缆层电缆派放,采用电脑进行设计。

4.4工程成本的控制措施

l)施工管理采取“先算后于、干了再算”加强对各分项工程、分部工程、单位工程的成本核算和控制。

2)采用“两单”管理,即“施工任务单”和“限额领料单”。

3)采取专业队伍进行流水施工,提高劳动效率,减少一次性成本投入。

4)实行严格的奖惩制度,减少运工和不合格产品,避免直接和间接损失。

5)尽量避免二次开挖。

6)避免重复倒运。

7)采取单项分包。

8)施工道路采用永临结合。

9)构件堆放场地平整压实,避免土方沉陷起构件损坏。

增容电力工程施工合同协议书范本

发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》及有关文件,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。 第一条工程概况 一、工程名称: 二、工程地点: 三、工程内容: 1、1000KVA箱变一台; 2、YJLV22-10KV-3*95电缆200米; 3、办理供电相关的所有手续及正式通电; 4、不含临时接电费、预交电费、居民供电配套费。 第二条工程期限 一、工程工期:_____天(从甲方支付预付款之日算起)。 二、由于甲方提供的图纸或施工现场出现重大调整,以及土建未按_____期完工影响工程进度,经甲方现场代表签证后,工期相应顺延。 三、如发生因遇不可抗拒的情况(如水灾、地震、无法改变的社会周围环境影响等)而影响工程进度的情况,经甲方现场总代表签证后,工期相应顺延。 第三条合同价款与结算 一、合同总价: 根据甲、乙双方签字确认的图纸和乙方现场实际考查后定价。本合同工程暂定总价款为:_____元(大写:_________________________)。 二、取费标准:

根据《陕西省建设工程工程量清单计价规则》(2009)及《陕西省安装工程价目表(2009)》进行计价。 三、付款方式: 合同签订并接到甲方书面通知正式启动基建用电(正式审图)手续后,甲方向乙方预付工程款_____元整(大写:_____万元);各项验收完成后,根据验收单及竣工报告付到合同总价款的 _____%:_____元(大写:_______________);乙方在收到甲方支付的第二笔(__________元)款项后一周内完成正式供电,剩余_____%质保金__________元(大写:_______________整)一年后付清;乙方在收到甲方支付的除预留质保金外剩余部分工程款后五日内,向甲方出具与工程总造价同等金额的正式税务发票。 第四条设备材料供应 一、所订购设备应符合国家相关制造标准,应有相关部门签订的准予产生的许可证。 二、设备到达施工现场后,甲、乙双方共同验收,甲方负责接收 第五条双方的责任及义务 一、甲方: 1、甲方应及时支付各期款项。 2、设备及材料甲方接收后、如出现丢失、损坏等由甲方承担。 二、乙方: 1、负责工程范围内的全部工程的实施及安装质量,按照图纸及说明文件和国家颁发的工程规范、规程和标准进行施工。 2、合同总价含预算清单里的所有内容,如甲方有重大工程范围变动,须另作报价协商认可并签订补充协议。 3、本电力工程施工合同所依据的高压供电方案答复单批复日期为_____年_____月_____日,有效期为一年,于_____年_____月_____日到期。 4、若高压供电方案答复单到期后仍未完成正式供电工作,可申报一次期限半年的延期手续(延期至_____年_____月_____日),办理延期手续则需要在本合同工程暂定总价款_____元(大写:

装配式电缆沟施工方案

卧龙500kV变电站新建工程装配式电缆沟施工方案 湖北省送变电工程公司 卧龙500kV变电站新建工程项目部(章) 2015年 8月 3日

卧龙500kV变电站新建工程装配式电缆沟施工方案 审批页 批准:年月日 技术审核:年月日 质量审核:年月日 安全审核:年月日 编写:年月日

卧龙500kV变电站新建工程装配式电缆沟施工方案 目录 一.适用范围: (1) 二.编制目的: (1) 三.编制依椐: (1) 四.工程概况: (1) 五、施工工艺流程及操作要点 (1) 5.1施工准备 (2) 5.1.1、人员准备 (2) 5.1.2材料与设备准备 (2) 5.2 预制件加工 (3) 六、质量管理主要控制要点 (8) 6.1 质量工艺要求 (8) 6.2 质量检查项目及要求 (8) 6.3施工技术关键点控制 (8) 七、强制性条文的要求及安全文明施工主要控制要点 (9) 7.1全站施工电源的安装及管理 (9) 7.2工程施工使用机具、机械必须遵循《建筑机械使用安全技术规程》------JGJ33-2012中强制性条文的要求: (9) 7.3全站作业人员施工过程中必须遵循《电力建设安全工作规程(变电所部分)》---DL 5009.3—2013 (9) 7.4安装过程应自觉遵守DL 5009.3《电力建设安全工作规程(变电所部分)》的相关安全规定。 (10) 7.5主要危险源及安全技术措施 (10) 八、绿色施工和环境保护主要控制要点 (12) 8.1 节材措施 (12) 8.2 节水与水资源利用 (12) 8.3 节能与能源利用 (12) 8.4 职业健康与安全 (13)

变压器施工合同(供电局)

工 程 承 包 合 同 书 甲方全称: 乙方全称:

工程承包合同 甲方: 乙方: 依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等自愿的基础上,就乙方承包甲方用电增容工程施工等相关事宜,经双方友好协商,达成协议,具体如下: 第一条、工程范围及工程内容: 乙方为甲方安装新装箱式变电站一台 第二条、工程造价、工程承包方式及付款方式 1、工程总造价(大写人民币:)。 2、该工程采用包工包料方式,按本合同约定的工程总造价包干,一包到底。该合同约定的工程总造价含向供电局交纳的各项费用。 3、该合同签订后,甲方向乙方预付工程款(计人民币:元),箱式变电站进入现场就位后甲方向乙方付工程款(计人民币:元),工程全部完工并经实际调试能达到甲方供电需求时,甲方向乙方付工程款(计人民币,。 第三条、工程工期及工程验收 1、从合同签订之日起个工作日内完工并保证供电。 2、乙方为甲方架设安装箱式变电站及真空隔离开关需符合国家验收标准和西安市供电局要求,若工程验收时出现不符合国家验收标准和用电增容施

工不符合西安市供电局程序要求,由此产生的经济损失及法律责任均由乙方承担。

第四条、设备、材料供应要求 本工程所需电气设备、材料包含在工程总造价里,均由乙方提供,因此乙方提供的设备、材料应符合以下要求: 1、具有国家建设部电气设备生产许可证。 2、设备生产厂家通过IS9001质量管理体系的认证、具备生产许可证。 3、具有西安供电局电气设备入网证。 4、乙方负责提供工程范围内的全部电气设备、高压电缆和材料。 第五条、甲、乙双方的权利义务 甲方的权利义务: 1、负责施工现场道路的畅通; 2、及时支付工程款。 乙方的权利义务: 1、乙方须保证其有资质承揽该工程,且应提供本企业生产许可证、营业执照、税务登记证。 2、遵照国家供电要求及配电房的施工验收规范严格、认真进行施工,若乙方在施工中对甲方的财产造成破坏、损失,乙方应向甲方赔偿。 3、负责用电增容工程施工的报建、验收、交费及供电等一切相关手续; 4、乙方现场施工人员必须持有上岗证,乙方对施工人员已办理人身安全责任保险。施工过程中如发生设备损坏,施工人员安全问题,均由乙方负责。 5、按本合同约定收取工程款

110kV变电站道路改造工程施工方案

目录 一、工程概况及适用范围 (2) 1.1作业地点 (2) 1.2作业内容 (2) 1.3地质及地貌状况 (2) 1.4自然环境 (2) 1.5交通情况 (2) 1.6施工准备 (2) 二、施工要求 (3) 2.1工程执行规范、标准 (3) 2.3投入本工程的主要施工机具设备 (4) 三、施工组织措施 (5) 3.1施工工序安排 (5) 3.2工程主要施工方法 (5) 3.2施工力量的配置 (8) 3.3施工资料记录 (8) 四、施工技术措施 (9) 4.1质量管理的措施 (9) 4.2技术交底及措施 (9) 4.3质量保证措施 (10) 4.4质量通病及预防对策 (11) 五、施工安全措施 (11) 5.1安全保证措施 (11) 5.3安全管理措施 (12)

110kV**变电站道路改造工程 施工方案 一、工程概况及适用范围 工程名称:110kV**变电站道路改造工程 施工单位:质量标准:满足国家施工验收规范,合格工程标准,达标投产。 计划工期:年月日开工,年月日竣工。 1.1 作业地点 110kV**变电站道路改造工程位于揭西县**镇110kV**变电站内。 1.2 作业内容 本工程拆除原站内破旧混凝土路面,重做道路基层及铺设混凝土道路。 1.3地质及地貌状况 站址区地形地貌地层结构复杂,层位多,厚度变化大,主要有坡积质粘土、人工填土;道路表层主要为后期建筑回填土及绿化植被。 1.4自然环境 本工程位于***,属亚热带季风性湿润气候,年平均气温21.6℃,平均降雨量2097.3mm。 1.5交通情况 本工程具体位置是*****镇110kV**变电站内,现有公路与进站道路相通,交通方便。 1.6 施工准备 1.4.1 施工力量的配置准备 我公司投入本工程的技术、质安、物资管理人员都具有一定的施工经验,所有施工人员在进入现场工作前,针对工程特点进行岗前培训,并经考试合格,特殊工种持证上岗。 1.4.2 施工技术准备 (1)熟悉施工图设计等技术文件,书面提出施工图审查意见;针对工程特点,收集相关资料,组织人员培训。

变电站工程施工四措最新模板

工程项目名称:铜仁浅滩110kV变电站增容改造工程(含滑石220kV变电站间隔扩建工程) 工作任务:XXXXXXXXXXXXXXXX 停电施工四措 外包单位名称:四川华水电力建设工程有限公司 时间:2017年8月16日

批准:审核:编制:

目录 目录 (2) 一、工程概况 (3) 二、组织措施 (3) 三、安全技术措施 (5) 四、环境保护和文明施工措施 (9) 五、专项施工方案 (11)

一、工程概况 1、工程总体说明 说明工程的总体情况,此次施工主要作哪些工作。 2、工作地点和工作内容 3、协作单位名称 施工单位:四川华水电力建设工程有限公司(铜仁浅滩110kV变电站增容改造工程项目部) 监理单位:贵州电力设计研究院 设计单位:襄阳诚智电力设计有限公司 运行单位:XXXX单位(部门) 业主建设单位:贵州电网有限责任公司铜仁供电局220kV业主项目部 二、组织措施 1.施工现场组织机构

2、现场人员资质情况 第1条中所列人员必须附身份证和各种资证。资证必须符合贵州电网有限责任公司《生产项目承包商管理业务指导书》(Q/CSG-GZPG411085-2016)中附录I 承包商人员类别表。 在此次工程中主要从事的工作表 3、主要管理职责 (1)项目经理职责:

a) 项目经理由公司经理授权,决策本工程施工过程中的各项重大事宜; b) 贯彻执行公司质量方针、安全方针,并对本项目工程质量目标、安全目标的实现负全面责任,项目经理为本工程的第一安全责任人和第一质量责任人; c) 全面负责本工程创国家优质工程专门制定的《变电工程工程创国家优质工程施工管理规定》的实施和检查工作; d) 负责对施工人员的合理安排、任用,确保工程按合同要求如期竣工; e) 负责工程的资金调配使用,保证工程顺利进行; f) 负责整个工程的经济责任制的制定和落实; g) 项目经理将根据项目制管理方法,对工程的全过程进行计划、组织、协调和控制; h) 负责组织实施质量、安全、文明施工等管理制度,明确职责和权限,并监督运行。三、安全技术措施 (2)项目总工职责 a) 负责指导项目部技术科的工作,主持工程项目的技术管理及施工图会审工作; b) 主持编制施工组织设计、施工方案和作业指导书;质量、安全保证措施,并组织实施; c) 负责组织为工程质量、安全目标的实现提供技术支持; d) 贯彻执行本纲要,负责施工组织设计的实施; e) 负责开工前的技术培训和考核工作,并验证开工条件; f )负责贯彻执行公司三标一体化体系标准,确保该体系在本工程中有效运行。(3)工程部职责

2019年增容电力工程施工合同协议书范本

编号:_____________增容电力工程施工合同 发包方:________________________________________________ 承包方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

110kv变电站施工组织设计方案(完整版)

施工组织设计 批准: 审查: 校核: 编写:

3.1 工程概况 ** 水利枢纽施工供电110kv 变电站工程是为满足** 水利枢纽工程施工用电而建设,该项目位于枢纽** 大桥左侧下游约200m 处。施工变电站的110kv 进线接于** 地区东笋变,施工变电站建成投产后,将枢纽右岸已建成的35kv 临时变电站设备搬迁至施工变电站合并运行,35kv 线路延伸过江进110kv 施工变作为枢纽施工保安电源。 本工程主要工程项目有: (1)35kv 施工供电备用线路工程; (2)110kv 施工供电线路工程; (3)110kv 施工变电站土建及安装工程; 3.2 施工布署 3.2.1 工程质量目标 满足国家或电力施工验收规范,做到:土建分项工程和单位工程合格率100%,优良率85%以上;电气设备安装工程合格率100%,优良率90%以上;整项工程质量等级达到优良。 3.2.2 工期目标 按招标范围的施工图纸工程内容及招标文件要求,计划总工期210 日历天。 3.2.3 安全目标 群伤群亡事故为零;

重大设备事故为零; 重大火灾事故为零; 轻伤事故率控制在5‰ 以内。 3.2.4 工程主要施工负责人简介 施工主要负责人简介见第二章中“ 2.4 拟投入本工作的主要人员表”。

3.2.5 施工工序总体安排 本工程的施工是在场地平整工作完成后进行。施工队伍进场后,先按施工总平面图 布置临时设施,并按平面布置要求对站内的主控楼基础和排水系统及110kv 线路工程进行施工,在主控楼基础和排水系统完成后即安排主控楼主体工程、设备基础、电缆沟、构 架基础等施工;最后进行电气设备安装及站内各附属设施的施工。110kv 施工变电所建成投产后,即进行35kv 临时变电站搬迁工作。在土建施工过程中安排电气预埋、接地等交 叉作业。 3.3 施工进度计划 根椐招标文件要求,本工程计划2001 年5 月25 日开工,2001 年12 月20 日完工,总日历工期210 天,详细的施工进度见《** 水利枢纽施工供电110KV 输变电工程施工进度横道图》。

关于变电站增容改造申请

关于水电处35KV变电站负荷增容的报告随着高新区城市建设的不断加快,高新区负荷急剧上升,根据负荷预测,2016年我处35KV变电站负荷峰值将达到 6000KW,变电站将处于超负荷运行状态,因次亟需对我处35KV变电站进行改造,增加负荷容量,以满足用电需求和发展需要。在提高供电能力的同时,也提高了供电的可靠性和安全性,确保电网的安全、稳定运行,现对企业变电站现状运行状况及几种方案进行分析比较,以供参考。 1、变电站运行现状 现我处35KV变电站主变两台,供电公司备案容量为5050KVA(3150KVA、1850+50KVA),实际安装容量为3150KVA、5000KVA,总容量为8150KVA,2015年变电站最大负荷为5300KW。系统内企事业变压器90台,路灯变压器46台,管廊变压器19台,总装机容量约43930KVA。目前,我处10KV 供电线路为南万线、东风线、东营线(含东风西半场)、高实1线、高实2线、晶岳1线、晶岳2线、盐机线、建新线、机关线10路出线。 高新区入驻以来水电处充分发挥了区域供电优势,为高新区开发建设、招商引资、提供了高效、快捷的供电配套服务,为推进高新区前期开发建设发挥了不可替代的重要作用,但是随着周边用户的不断增加、居民小区用户的增加和售电业务的开展,现我处35KV变电站已无法满足日益增长

的用电负荷需求,亟需对变电站进行升级改造。 2、变电站不同供电方式分析 ①现状变电站运行容量为5050KVA(3150KVA、1850+50KVA),2015年购入电量2099.29万KWh,尖为3165802,占总量15%,峰为4851129,占总量23%,平为6769961,占总量32%,谷为6206163,占总量30%,2015年购入电费为1658.60万元,其中基本电费为(5050*6+3150*6)*28=137.76万元,平均电价为0.79元。 ②变电站增容3150KVA,运行总容量为8200KVA (3150KVA+5050KVA),购入电量按照2800万KWh计算,根据去年分时比例,尖为3787500,峰为5807500,平为8080000,谷为7575000,电度电费为1909.06万元,全年居民用电量为229100*12=274.92万KWh,电费为274.92*0.5=137.46万元,基本电费为(3150*6+8200*6)*28=190.68万元,预计购入电费为2237.2万元,平均电价为0.799元。 ③购买安装6300KVA变压器一台 安装一台6300KVA变压器购买及改造费用约为38万元,运行总容量为9450KVA(3150KVA+6300KVA),购入电量按照2800万KWh计算,根据去年分时比例,电度电费为1909.06万元,全年居民电费为137.46万元,运行基本费为(6300*6+3150*6)*28=158.76万元,预计购入电费为2205.28万元,平均电价为0.7876元。

XX变2号主变增容项目施工方案【22】页

110kVXX变2号主变增容项目 实施措施计划 (施工方案) 项目管理单位:XX供电局XX第一项目部承建单位:XX天龙输变电建设有限公司监理单位:XX三维工程建设监理咨询有限公司

一、项目建设任务及施工组织: 1、工作任务: 1.1 主变系统 1.1.1 2号主变容量为31.5MV A的2号主变压器拆除更换成容量为50MV A 的主变; 1. 1.2 2号主变35、110kV侧进线高跨线拆除更换; 1.1.3 2号主变10kV侧进线母线桥拆除更换。 1.1.4 2号主变35kV侧进线穿墙套管更换。 1.2 35kV室内配电装置 1.2.1 35kV分段间隔内2组隔离刀闸更换(3101、3102)。 1.3 10kV室内配电装置 1.3.1 10kV II段母线更换; 1.3.2 10kV II段母线10kV进线开关柜内设备(012、0122、0123) 更换; 1.3.3 10kV分段柜内设备(010、0101、0102)更换。 2、工作地点:110kVXX变电站 2.1 2号主变压器本体处。 2.2 2号主变110kV侧进线高跨线处。 2.3 2号主变10kV侧进线母线桥处。 2.4 10kV配电室。 2.5 35kV配电室。 4、施工组织措施: 4.1 施工单位:XX天龙输变电建设有限公司 4.2施工组织: 工作总负责人:张飞 安全总负责人:余益华 技术负责人:曾林 现场安全员:王启都 现场工作负责人:曾林、廖宗纲、张廷湖、胡家明 工作人员:周乾、张启久、朱光才、王小林、王永成、钱启林、张启彬、钱波涛

共12人 5、施工单位停送电联系方式: 联系人:张飞电话:V网:626659 曾林V网:626021 工作具体时间: 6.1 2013年10月10日08时00分至2013年11月5日18时00分 6、分组说明: 110kVXX变2号主变增容工程施工组织计划安排五组人员对现场进行施工。涉及到现场交叉作业工作的问题由现场总负责进行沟通协调。 一组:曾林负责以下工作: 35kVI段母线分段3101隔离开关、35kVII段母线分段3102隔离开关更换2号主变拆除更换(含基础、主体附件安装、二次设备安装、电缆敷设)二组:张廷湖负责以下工作: 10kVI段母线分段0101隔离开关更换 10kVII段进母线更换、10kVII段进线开关设备更换(012、0122、0123)10kV分段开关设备更换(010、0102) 三组:胡家明负责以下工作: 2号主变110kV侧进线高跨线、 2号主变10kV侧进线母线桥更换 2号主变35kV侧进线穿线套管更换 四组:廖宗纲负责以下工作: 2号主变35kV侧进线高跨线更换 五组:樊杰负责以下工作: 电气一、二次调试 六组:王启都负责以下工作: 现场安全文明施工 8、工作票的使用管理说明: 工作票的使用及管理均遵循《电力安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)(国标版)的有关规定,并且必须严格执行《电力安全工作规程》工作票管理制度的相关内容。

新装箱式变电站安装施工合同协议书范本

甲方全称: 乙方全称: 依据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等自愿的基础上,就乙方承包甲方用电增容工程施工等相关事宜,经双方友好协商,达成协议,具体如下: 第一条、工程范围及工程内容: 乙方为甲方安装新装箱式变电站一台。 第二条、工程造价、工程承包方式及付款方式 1、工程总造价(大写人民币:)。 2、该工程采用包工包料方式,按本合同约定的工程总造价包干,一包到底。该合同约定的工程总造价包含向供电局交纳的各项费用。 3、该合同签订后,甲方向乙方预付工程款,计人民币:元,箱式变电站进入现场就位后甲方向乙方付工程款,计人民币,工程全部完工并经实际调试能达到甲方供电需求时,甲方向乙方付工程款,计人民币。 第三条、工程工期及工程验收 1、从合同签订之日起个工作日内完工并保证供电。 2、乙方为甲方架设安装箱式变电站及真空隔离开关需符合国家验收标准和西安市供电局要求,若工程验收时出现不符合国家验收标准和用电增容施工不符合西安市供电局程序要求,由此产生的经济损失及法律责任均由乙方承担。 第四条、设备、材料供应要求 本工程所需电气设备、材料包含在工程总造价里,均由乙方提供,因此乙方提供的设备、材料应符合以下要求:

1、具有国家建设部电气设备生产许可证。 2、设备生产厂家通过质量管理体系的认证、具备生产许可证。 5、按本合同约定收取工程款 第六条、违约责任及调解方式 1、甲方未按合同约定时间支付工程款,每逾期一天按合同剩余工程款的1‰向乙方支付违约金。 2、乙方若未按合同约定的时间完工,每逾期一天按合同约定的工程总款的1‰向甲方支付违约金 3、若乙方将变压器安装完后不能及时供电或因乙方安装的变压器及其辅助设施不符合国家有关规定或省、市电力部门对变压器及其辅助设施的规定遭到查封停用,乙方应赔偿对甲方造成的经济损失。 第七条、本工程所需电气设备、材料清单作为本合同的附件,与本合同同时使用。

110kv变电站土建施工方案(1)

(二)建筑施工方案 1 编制说明乏燃料后处理工业示范厂总降压变电所、高压配电中心建安工程初步施工方案,主要阐述钢筋砼独立基础、设备基础、砌体工程、屋面、楼地面、路面、沟槽等工程的施工方法,本初步方案将作为施工准备的依据,但由于现有资料有限,设计图纸不详,只能根据以往工程实践编此初步方案,待资料齐全后将进一步充实完善形成详细的施工方案。 2 编制依据 2.1 乏燃料后处理工业示范厂总降压变电所、高压配电中心建安工程招标文件; 2.2 现行建筑工程施工质量验收标准及规范 2.3 以往类似工程实践。 3. 施工准备 3.1 施工技术资料准备施工技术资料的准备工作包括施工技术资料的编制、施工规范(包括相关法规)和验评标准的收集、各类质量验评表格的收集等。验评表格采用变建统一的验评表。此项活动主要由项目总工组织安排,技术人员负责施工技术资料的编制、施工规范(包括相关法规)和验评标准的收集及各类质量验评表格的收集。 工程开工前需把针对本工程的施工组织设计、安全、环境管理实施细则、工程质量保证大纲等技术文件资料编制审批完毕。单位工程、分部工程开工前,需把施工方案及作业指导书编制审批完毕。需要开工前期准备的有:各强度等级混凝土及砂浆配合比设计,各类分项工程质量评定表,各类施工技术记录表格,各类施工技术标准、规程、规范等。 在技术资料准备阶段,项目总工应负责同项目法人和设计院联系及时取得相关的施工图纸及项目法人对工程的准备要求,并组织施工人员熟悉施工图纸及作业指导书,学习施工验收规程、规范等。并组织安全知识及操作技能培训,了解工程的质量目标,从技术上为工程的顺利开工做好充分准备。 3.2 材料准备 ⑴为满足工期计划要求,由建设单位提供的设备材料应按施工单位的计划及时供货,由施工单位自行采购定货的设备材料则应在技术人员审查图纸后提出采购计划,进行合格分供商评审,选择材料供应商,签订采购合同。 ⑵为确保工程质量及工程进度,所有设备、材料的质量都必须符合设计及规范的要求,经现场清点验收,资料齐全并具有产品合格证; ⑶本工程采用商品混凝土,开工前应对混凝土供应商的供应能力、运输等方面进行考察,选择质量保证的供应商。钢材采购通过招投标的方式进行,确保使用优质产品。建筑物的基础分部选用组合钢模板,建筑主体上部结构选用建筑胶合板,主变基础选用建筑酚醛覆膜胶合板。

220kVxx变电站工程装配式围墙施工方案

UlSSlR. E国能建 广东火电工程有限公司GUANGDONG POWER ENGINEERING CORPORATION LIMITED 送变电工程公司

1.工程概况 (1) 2.编制依据 (2) 3.施工组织和劳动力安排 (2) 4.主要施工机具及附材配备 (3) 5.主要施工工序及技术措施 (4) 6.质量目标及保证措施 (7) 7.安全保证体系及控制措施 (10) 1.工程概况 1.1 工程简介 220kV坦界站站址位于广东省韶关市曲江区白土镇以西约5km。

该变电站围墙采用预制装配式围墙,预制清水砼柱+墙板实体围墙,预制混凝土柱柱距约 为2.5m,柱两侧设置凹槽用于固定墙板,下侧置于地梁之上。墙面板采用整块的预制混凝土板,与预制混凝土柱相匹配,围墙顶部设置预制压顶,工厂化制作。预制清水砼柱采用工字形柱,截面尺寸有300X 300,预制混凝土墙板为70mm厚的整块清水砼墙板。 1.2施工范围 装配式围墙施工范围包括:站区围墙。 1.3工程量统计 2. 编制依据 2.1、浙江省电力设计院有限公司提供的《站区装配式围墙施工图》图纸; 2.2、《建筑施工手册》第五版(缩印本); 2.3、《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》JGJ 276—2012 2.4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)(2012年版); 2.6、《10kV?500kV输变电及配电工程质量验收与评定标准第3册:变电土建》 Q/CSG411002-2012 3. 施工组织和劳动力安排 3.1施工组织机构设置

图3.1本工程施工组织机构图 3.2劳动力安排 表3.1计划劳动力安排表 4. 主要施工机具及附材配备 表4.1本工程主要施工机械及工具

关于黄山太平110千伏变电站1号主变增容改造工程建设项目环境影响报告表的批复(2020)

关于黄山太平110千伏变电站1号主变增容改造工程建设项目环境影响报告表的批复(2020) 你公司报来黄山太平110千伏变电站1号主变增容改造工程《行政许可申请书》和国电环境保护研究院有限公司编制的《国网安徽省电力有限公司黄山供电公司黄山太平110千伏变电站1号主变增容改造工程建设项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。该项目黄山市发展和改革委以黄发改行审(2019)19号文核准,经在黄山市生态环境局网站公示,公示期间公众无异议。我局经研究,批复如下: 一、项目建设内容 1.太平 110kV变电站主体工程:安装2台50MVA(1#、2#)三相三绕组自冷有载调压变压器(将原1#20MVA更换为50MVA主变),电压等级110/35/10kV, 110kV 2回出线为外桥接线(平太917、苦太911线,更换#1 主变 901 电流互感器及配套金具), 10kV出线15回为单母线分段接线(更换主变 10kV 低压侧母线及配套金具;本期新增 10kV开关柜 8 面,其中出线柜5面,电容器柜2面,接地变消弧线圈1面),35kV出线6回为单母线接线(太辅315线、太仙311线、太新304线、太焦312线、太开316线、太平313线;更换 35kV 301 间隔电流互感器LZZBJ9-35,主变 35kV 中压母线及配套金具)。 2.无功补偿:本期将原有2套10kV户内框架式电容器拆除,新上4套户外框架式电容器,容量为(2×3600+2×4800)kvar,分别布置在两段母线上。 3.辅助工程:拆除2.3m高围墙21.5m,新建2.3m高围墙54m;新建事故油池1座(拆除原有30m3事故油池,新建1座容积约50m3事故油池)、化粪池1座(已建,容积约2m3)。 项目总投资811万元(本次投资),其中环保投资14万元。变电站占地面积为0.406h ㎡。 二、我局经研究,从环境保护角度,同意你公司按《报告表》所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的各项污染防治措施生态保护措施进行建设。 三、项目应对所属的已建内容进行排查,确保达到现行标准要求,在项目建设及运行中做好以下的工作: 1.切实落实各项生态保护措施。应制定科学的施工计划,落实施工期生态保护措施,严格控制施工作业范围,防止施工造成的植被破坏和水土流失。 2.严格落实工频电场、工频磁场等环境保护措施。项目经过居民区时,须按报告表要求提高导线对地距离,确保线路两侧和变电站周边居民区的工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)限值要求(工频电场强度控制限值为4000V/m,磁感应强度控制限值为100μT)。在通过耕地、园地、养殖水面、道路等场所时,应确保架空输电线路线下的工频电场强度小于10千伏/米,并给出警示和防护指示标志。 3.落实大气环境保护措施。建设期间施工过程中渣土运输必须采取覆盖、密闭运输方式,

变电站运行维护业务委托合同协议书范本

编号:变电站运行维护业务委托协议书 甲方:_______________________ 乙方:_______________________ 签订日期:___ 年____ 月____ 日 甲方(委托方)

乙方(受托方) 经甲乙双方协商,本着技术上专业管理、双赢互利、确保生产安全的宗旨,甲方将委托乙方代为运行维护。为了明确甲、乙双方权责,根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规,甲、乙双方经过友好协商,特达成本协议,以兹共同遵守。 第一条委托业务 1.1 甲方委托乙方进行变电站运行维护及相关作业,甲方所选择的变电站代维方案为。 A. 巡检站 B. 托管站 C. 智能站 1.2 乙方可提供的变电站维护方案具体内容详见本协议附件(附件一:变电站代维方案内容)。 1.3 甲方承诺对变电站及相关系统设施享有所有权或管理权,有权委托乙方对该变电站进行技术改造及运行 维护。 1.4 乙方根据甲方所选变电站维护方案,并根据实际选择派驻值班、运行、巡视、操作和维修工作人员。 1.5 乙方保证所派工作人员符合国家电网公司电力安全工作规程和甲方相关安全管理制度的规定和要求,并 持有国家相关部门核发的从事相关工作的入网许可证、特种作业操作证等相关证件。 1.6 甲方允许乙方根据实际需要,对部分委托业务进行分包。 1.7 如甲方变电站需进行技术改造,则乙方在收到电力行政管理部门审批同意文件之后开始对变电站进行技术改造。 1.8 视甲方委托业务的实际需要,在委托期限内,乙方可为甲方准备变电站维护所需部分零配件,并免费为甲方变电站进行更换。乙方可备配件明细见本协议附件,未在备件明细范围内的其他零配件更换由甲方另行支付费用。

110kv变电站施工组织设计

**110kv变电站施工组织设计220KV出线:本期

变电所区地貌为一溶蚀残丘,地面标高674~692m,相对高差约18m。南部及中部地势较高,主要为旱地;西、北、东三侧为低洼沟谷,遍布水田、砖窑,受砖场取土影响,地形较为零乱。所区地层为上部第四系残、坡积的红粘土,下部基岩为浅海相白云岩。场地地表岩溶形态为溶沟及沟槽,发育不明显,对场地稳定性无破坏性影响。由于变电所地势较高,不受百年一遇洪水影响。 1.1.5交通情况:变电站位于**县至施秉县公路旁,距贵阳300多公里,距县城约12公里,变电站距公路约350米(无路),进场后需立即修建进站公路。火车通达县城,对大件运输较为有利,交通情况比较理想。 1.2工程特点 1.2.1设计特点: ①土建一次性建成(留有扩建余地),电气分期建成; ②控制室、110KV继电器室、通讯室等组成综合楼(两至三层),其他附属建筑面积较小; ③消防设施完备,主变设有水喷雾消防系统。 ④电气主接线:

1.2.2

2) 安装工程特点: A 、全为国产设备、合资厂设备,给安装、调试带来很大困难。 B 、电缆量大,人工展放,工期较长。 C 、管母线工程量大。 D 、主控、继电器室及室外盘柜量大。 E 、微机综合自动化程度高。 3)前期图纸难以按时交付,属三边工程。 1.2.3自然环境:所址周围以往无较大规模建设,因此、当地地材加工未形成规模,能供应量太小,且价格较贵,在很大程控度制约着施工的进展,交通不方便,平均雷暴日53d.,,所址地形较高,所址周围较低,不受百年一遇洪水威协。 二、施工现场组织机构 2.1现场组织机构 2.2工程主要负责人简历 黄向东:89年毕业于贵州建专工民建专业,先后担任公司大院四栋加层改造工程施工队长,深圳梅林变扩建工程施工队长,兴义

220千伏红星变电站增容改造工程220千伏线路部分

220千伏红星变电站增容改造工程220千伏线路部分 补充招标公告 由我司组织招标的220千伏红星变电站增容改造工程220千伏线路部分施工招标,现对原发布的招标公告作如下修改: 1、原招标公告的项目名称现修改为:“220千伏红星变电站增容改造工程线路部分”。 2、原招标公告2.2建设规模现修改为:“(1)220kV红光改造部分:由拟建220kV新红星站220kV出线构架起,至220kV红光线(现为红洲线)#1塔小号侧线路解口点,新建双回路线路2×0.2km。(2)220kV罗红改造部分:由拟建220kV新红星站220kV出线构架起,至220kV罗红甲乙线#22塔红星站侧线路解口点,新建双回路线路2×0.36km。(3)220kV上红改造部分:由拟建220kV新红星站220kV出线构架起,至现状220kV紫红甲乙线#37塔紫洞站侧线路解口点,新建双回线路2×0.16km。(4)110kV红星~大榄线路工程:拆除现状单回路架空线0.3km,重新紧线0.7km;新建单回电缆线路0.45km。(5)110kV红星~穆院、仙溪联线线路工程:拆除现状双回路架空线0.3km,重新紧线0.7km;新建双回电缆线路0.45km。(6)110kV红星~芝北、上柏联线线路工程:拆除现状双回路架空线0.05km,重新紧线 1.6km;新建双回电缆线路0.28km。(7)110kV 红星~小塘线路工程:拆除现状双回路架空线0.08km,重新紧线0.2km;新建单回电缆线路0.23km。(8)110kV红星~狮山线路工程:拆除现状单回路架空线0.2km,重新紧线1.0km;新建单回电缆线路0.27km,两回架空线路(含备用1回)0.1km。 2、原招标公告4.1现修改为“凡有意参加投标者,请于2013年2月5日至2013年2月20日,每日上午9:30时至11:00时,下午14:30时至16:00时(北京时间,下同),在广州市东风东路753号天誉商务大厦东塔8楼购买招标文件;广州建设工程交易中心(广州市天河区天润路333号)现场接受投标报名时间为2013年2月20日,上午9:30时至11:00时,下午14:30时至16:00时。” 招标公告其余内容不变。 广东电网公司 2013年2月4日

KVA增容电力工程施工合同

电力工程施工合同 工程名称: 发包人: 承包人: 签订日期:年月日 工程编号:

电力施工合同 发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》及有关文件,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。 第一条工程概况 一、工程名称: 二、工程地点: 三、工程内容: 1、1000KVA箱变一台; 2、YJLV22-10KV-3*95电缆200米; 3、办理供电相关的所有手续及正式通电; 4、不含临时接电费、预交电费、居民供电配套费。 第二条工程期限 一、工程工期:90天(从甲方支付预付款之日算起)。 二、由于甲方提供的图纸或施工现场出现重大调整,以及土建未按期完工影响工程进度,经甲方现场代表签证后,工期相应顺延。 三、如发生因遇不可抗拒的情况(如水灾、地震、无法改变的社会周围环境影响等)而影响工程进度的情况,经甲方现场总代表签证后,工期相应顺延。

第三条合同价款与结算 一、合同总价: 根据甲、乙双方签字确认的图纸和乙方现场实际考查后定价。本合同工程暂定总价款为:784,685.96元(大写:柒拾捌万肆仟陆佰捌拾伍元玖角陆分)。 二、取费标准: 根据《陕西省建设工程工程量清单计价规则》(2009)及《陕西省安装工程价目表(2009)》进行计价。 三、付款方式: 合同签订并接到甲方书面通知正式启动基建用电(正式审图)手续后,甲方向乙方预付工程款300000.00元整(大写:叁拾万元);各项验收完成后,根据验收单及竣工报告付到合同总价款的95%:445454.66元(大写:肆拾肆万伍仟肆佰伍拾肆元陆角陆分);乙方在收到甲方支付的第二笔(445454.66元)款项后一周内完成正式供电,剩余5%质保金39231.30元(大写:叁万玖仟贰佰叁拾壹元叁角整)一年后付清;乙方在收到甲方支付的除预留质保金外剩余部分工程款后五日内,向甲方出具与工程总造价同等金额的正式税务发票。 第四条设备材料供应 一、所订购设备应符合国家相关制造标准,应有相关部门签订的准予产生的许可证。 二、设备到达施工现场后,甲、乙双方共同验收,甲方负责接收

装配式变电站建筑物土建设计探讨

装配式变电站建筑物土建设计探讨 发表时间:2019-05-16T15:04:12.303Z 来源:《电力设备》2018年第33期作者:冯大轩王晓语 [导读] 摘要:装配式的变电站在进行土建设计时需要严格按照设计原则展开,重视土建设计中装配式变电站的各种构件的设计过程,提高土建设计的有效性和创新性。 (河北电力工程监理有限公司河北石家庄 050021) 摘要:装配式的变电站在进行土建设计时需要严格按照设计原则展开,重视土建设计中装配式变电站的各种构件的设计过程,提高土建设计的有效性和创新性。 关键词:装配式变电站;建筑物;土建设计 引言 变电站是电力基础设施的重要组成部分,变电站的建筑物建造长期以来沿用了就地采购砂石、砖块、钢筋、水泥等建筑材料,现场绑扎钢筋、立模、拌制混凝土、浇筑、养护、砲筑填充墙并粉刷等传统模式,其中的缺点有建筑工人劳动强度大,生产效率低,施工速度慢,建设周期长,材料消耗多等,施工质量容易受到施工队技术水平和天气等因素影响。装配式建筑受气候条件制约小,节约劳动力并可提高建造效率和质量。目前绿色建筑,装配式建筑等理念在民用建筑领域已被大力推广,同时国家电网公司要求全面推行变电站模块化建设,鼓励变电站采用装配式构件,减少施工湿作业,提高工程建设的效率,减少对环境的污染。这就要求变电站建设适应现代化的需要,采用装配式结构,采用新型建材,用新技术建房。变电站土建装配式应用范围主要有主控通信室、配电装置室等单层或多层建筑,以及构架、防火墙、电缆沟等构筑物。 1装配式的变电站土建设计基本原则 在设计和优化装配式变电站的土建项目时,要根据智能化变电站的实际设计要求和标准配置主动遵循理念创新、技术创新的原则,不断促进变电站施工工程的技术革新和施工技艺发展,突出工业化施工的核心优势,不断进行优化和调整。一般而言,在变电站的土建设计工作中,要始终坚持可持续发展和节能减排、保护生态环保的施工理念,在充分保障施工安全性和可靠性的基础上,提高信息技术和数据分析的支持力度,在多种设计方案的对比分析中选择优化最佳设计,把变电站的建设目标作为周期成本中的最优组合,从而进行有针对性的优化设计与统筹管理,并采用标准化的生产和检验形式实现对施工工序的整体串联与统一控制。 2?装配式的变电站在土建设计中的构件设计要点 2.1模数化设计 在装配式变电站土建设计中,为了实现建筑设计标准化、机械装配化以及建筑构件生产工厂化,首先需要满足模数化要求。为了提升装配式变电站工业化生产程度,减少生产模具数量,该变电站设计采用模数化设计方式,其中:柱网模数为7.2 m、外墙模数为1.2 m、外窗模数为0.6 m。通过应用规整柱网、归并构件的方式,最大程度上减少生产模具数量。 2.2装配式的变电站的防火墙设计要点 装配式变电站的防火墙在设计时要严格按照国家相关建设标准进行设计,保证防火墙具备足够的结构承载力和耐火极限。通常情况下,装配式变电站的防火墙会使用现浇的杯形基础,并在插入立柱以后用预先调制好的细石混凝土进行再次的灌浆填充,并采用包裹的方法保护钢柱两侧及顶部。 2.3装配式钢结构建筑物围护墙板 建筑物墙体是降低建筑能耗的关键因素之一,墙板材料及其构造,是模块化装配式建筑推广的关键技术之一。板材建筑因其具备质轻、防火、施工快捷等优点,在当前的装配式钢结构建筑中得到广泛应用。目前市场常见的预制大板材有:防火石膏板+保温棉、压型钢板复合墙板、ALC板(蒸压轻质加气混凝土板)、铝镁锰板等。防火石膏板一般用于变电站内主控楼、配电装置楼的内墙板。防火石膏板具有轻质、高强、隔热、防火、加工方便等优点。压型钢板复合墙板的外板夹芯板系彩色涂层钢板面板及底板与保温芯材通过粘强剂复合而成的保温复合围护板材。该板材保温隔热性优良,但连接件容易出现锈蚀现像、表面涂层易于老化,一般只有5~20年的使用年限,与国家电网提倡的60年全寿命周期变电站要求相差甚远,因此不适合应用于装配式变电站。ALC板是蒸压加气混凝土板的简称。ALC板材质量较轻,可有效减轻建筑物的自重。该板具有较好的保温隔热性能,适用于内外墙板、屋面板、防火墙等,是一种轻质高强围护结构材料。但缝材易老化,使用过程应注意维护。铝镁锰合金复合幕墙集成墙板由铝镁锰合金板、型钢龙骨、防火保温棉组合而成。由工厂进行单元幕墙板预制,现场进行模块化吊装,与主体结构使用螺栓固定和挂接。铝镁锰合金是一种轻型、耐候、稳定、环保的新型材料,使用寿命长,是未来装配式变电站着重发展的一种外墙围护材料。 2.4主体结构设计 装配式变电站土建主体结构设计存在着装配式建筑普遍存在的问题,即框架梁柱节点的设计构造及传力。在该装配式变电站土建设计中,优选主体结构,应用清晰的传力方式:框架柱为两层整体预制,采用型钢对节点进行加强处理,应用强柱弱梁以及强节点弱构件等概念设计,提升主体结构的抗震性,施工方式便捷,有利于提升施工进度;主梁和次梁采用叠合设计形式,梁端采用型钢与柱(梁)连接。在叠合层设计中,需提高混凝土结构剪切力,避免发生漏浆问题。在楼面板设计中采用格构筋叠合板,加强板的受力性能,增加新旧混凝土的咬合力。此外,为了提高土建主体结构的整体性能,可以将现浇混凝土作为粘合剂。外墙结构和主体结构应用铰接方式连接。 2.5装配式的变电站的电缆沟设计要点 设计装配式的变电站的电缆沟需要符合标准化、工厂化的施工要求,选择合适的设计思维保证混凝土预制工作的顺利进行。此外,要充分考虑电缆沟的预制长度,并根据预制长度合理选择运输途径和安装形式,在控制好电缆沟自重的前提下,保证现场施工的便捷性和防水需求,适当使用密封胶对电缆沟单体之间的缝隙进行密封。另外也需要在预埋的沟壁扁钢之上焊接能起到实际作用的电缆支架,并在每个电缆沟单体的底部位置设置不同的汇水沟槽,从而保证沟底具有一定的排水和防潮能力,为工程建设减少积水影响。 2.6装配式建筑物屋面 建筑楼面,屋面板体系是装配式变电站建筑物构件的受控要件,其性能同时要满足隔音,防火,抗撞击等性能,对于屋面特别要注意防水性能。单(多)层框架钢结构房屋的楼盖系统由楼(屋)面板和梁体系组成。楼盖结构不仅是承受和传递竖向荷载的重要结构体系,同时在传递由风荷载和地震作用所产生的水平力方面也起着重要作用,合理的楼盖结构布置可以有效地提高框架结构的抗侧刚度和整体行,协

相关文档
相关文档 最新文档