一、工程概况

庆安生活区改造一期104大院地块工程,由1#楼、2#楼及地下车库、3#楼组成,其中1#楼地下1层,地上27层,剪力墙结构;2#楼及地下车库地下1层,局部2层,地上26层,车库及商业部分为框架结构,主楼为剪力墙结构;3#楼地下1层,地上24层,剪力墙结构。总建筑面积㎡。工程总造价13906万元,施工现场占地面积11807㎡

二、方案编制依据

根据业主提供的建筑施工图纸,施工组织方案以《高处作业吊篮国家标准(GB19155-2003)》参考(JGJ202-2010)《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》、《高处悬挂作业安全技术培训材料》、《现行建筑施工规范大全》等相关文件为编制依据,并经过对现场的考察和标准层面平面图纸进行研究和分析后,特制定本方案。

1、《施工现场临用电安全技术规范》(JGJ 46-2005)

2、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91)

3、《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》(JGJ 202-2010)

4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-2011)

5、《建筑工程施工安全操作规程》(DBJ 01-62-2002)

6、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012)

7、《现行建筑机械规范大全》(中国建筑工业出版社)

8、《高处作业吊篮(ZLP 630/800)产品使用说明书》

三、ZLP系列高处作业吊的简介

我公司租赁销售的ZLP系列高处作业吊篮为电动爬升式装修机械,主要适用于高层及多层建筑物的外墙施工、装修、清洗与维护工程;也可应于电梯安装、船舶修造、大型罐体、桥梁、水坝、烟囱等工程的作业。该产品操作简便、安全可靠、可重复使用,从而降低施工成本,提高工作效率。其主要结构为:

1、悬吊平台:悬吊平台由,2m 基本节拼装而成,其平台长度可按建筑物外形组合为 m、2 m、、4m、、6m等不同长度,特殊部位还可作特殊处理,可以很好地满足施工需要。

2、上部支架:上部支架系统采用方钢无缝管或槽钢拼装而成,支架尾部压重对吊篮进行平衡,无需在层面采取预埋或其它措施,整个支架水平和垂直方向均可根据不同屋面结构的要求进行调节。

3、吊篮的升降及保护系统:ZLP系列吊采用电动方式升降,整个系统由提升机、安全锁、钢丝绳三大部分组成,提升机工作速度为8-10,min,钢丝绳由工作绳和安全绳组成,配以摆臂式防倾斜安全锁,保证吊篮在工作钢丝发生断绳或平台倾斜角度于3-80自动锁住安全钢丝绳。

4、电器控制系统:吊篮每台配有一个独立的电气控制箱,对吊篮的升降、调平、超高限位进行控制,同时可方便从配电箱内接取36V、22OV 电源用于照明和手持电动工具的使用。

四、施工部署及施工计划

1、根据本工程情况楼计划第一次进场吊篮 29 台,根据工程进度逐步增加,根据工程现场实际情况,首先将吊篮安防在塔楼15层楼面四周进行外立面幕墙龙骨等安装,之后再屋面装修完成后开始讲吊篮逐步移至上人屋面四周来完成幕

墙相应工作内容及土建剩余外墙相应内容,吊篮安装并将电源箱设置在 8 层。

2、我公司管理人员到现场负责工地,组织技术工人安装、拆除、移位等工作。对机械的故障及时维修与保养。

3、安装完毕后开始组织验收工作,对操作人员进行上岗前培训,使其能够熟练的操作吊篮,对吊篮一些紧急情况并能应急处理,做好吊篮施工各项准备工作。吐、吊篮使用完毕后及时将吊篮进行有序的拆除。

4、人员组织。吊篮施工管理组织架构如网络所示:

各级人员的职能明确如下:

(1)总负责人负责吊篮施工全过程的总体策划、组织、协调和监督。

技术负责人负责施工方案的编制、报审等技术工作,解决施工中技术问题。

(2)吊篮管理员负责吊篮现场安装拆卸和维护保养作业的施工管理。负责控制吊篮安装过程的质量以符合规定要求,同时按“谁施工谁负责”的原则保证安全生产。另外,现场管理员负责与项目部进行沟通和协调,以满足施工需要和项目部的要求。

(3)安全员负责对吊篮施工过程的质量和安全进行监督管理和安全检查。

(4)吊篮班班长负责组织安装人员按施工方案进行吊篮安装拆卸,严格执行操作规程,保证工作质量和生产安全。

(5)吊篮维护人员负责进行吊篮使用中的检查巡视和日常维修保养排除故障。

五、安装准备

1、吊篮由我方运抵现场后,在我方安装技术人员的指导下,由租用单位将吊篮悬挂构、钢丝绳和电缆线运抵屋面,工作平台、提升机、安全锁、配电箱等运抵地面相应安装位置。

2、租用方负责提供带有漏电开关和接地线的380V三相电源,吊篮安装前应清除吊篮安装部位的障碍物,以免影响安装。

六、安装及调试流程

1、提升装置的安装:

①选择较为平整的场地用底架、高、低栏杆分别把基本节组装并初步连接好,在两端装好提升机安装架、调整高、低栏杆,使它们保持的一条直线上,再拧紧所有连接螺栓上的螺母,然后在低栏杆一侧的中部横杆的适当位置装好靠墙支撑轮在高栏杆一侧由外向内挂上电气控制箱。

②调节悬挂支架的前伸缩架,使前梁下侧面略高于女儿墙(或其它障碍物)高度,在可能的情况下,在悬挂机构定位后,在前梁伸出端下侧面与女儿墙间加垫木块固定

③前梁伸瑞悬伸长度为米,前、后座间距离在场地允许情况下,尽量调整最大距离,具体关系数见附表。

④张紧加强钢丝绳时,使前梁略微上43-5厘米,产生预应力,提高前梁刚度。

⑤装夹钢丝绳时,绳夹应从吊装点处开始依次夹紧,并在最后一个绳夹和前一个绳夹间,使钢丝绳有少许拱起。

⑥垂放钢丝绳时,将钢丝绳自由盘放在楼台面,将绳头仔细抽出后沿墙而缓慢向下滑入,钢丝绳放完后应将缠结的绳小心分开压住,地面多余的钢丝绳仔细盘好扎紧。

2、悬吊平台的安装:

悬吊平台的安装顺序:

悬吊平台的安装、调整:

①选择平整的地坪做安装面。

②各基本节对接处对齐,预紧后整个平台框架平直。

③安装两端提升机架使安全锁朝向平台外侧。

④装成后均匀紧固全部连接螺栓。

3、安全锁及提升机的安装:

安全锁和提升机分别安装于悬吊平台两端提升机安装架上的安全锁支架和提升机支承中,安全锁安装时使摆臂滚轮朝向平台内侧。

提升机安装于悬吊平台内,安装时将提升机搬运至悬吊平台内,使提升机背面的矩形凹框对准提升机支承,插入销轴并用锁销锁定后,在提升机箱体上端用二只

连接螺栓将提升机固定在提升机安装架的横框上,也可以在通电后,在悬吊平台外将工作钢丝绳穿入提升机内,并点动上升按钮将提升机吊入悬平台内进行安装。采用后一种方法安装时,须将提升机出绳口处稳妥垫空,并在钢丝绳露出出绳口时用手小引等绳引出,防止钢丝绳绳头部冲击地面面受损。

4、电气箱安装于悬吊平台中问部位的后栏片上,电箱间朝向悬吊平台内侧,个将电气箱固定在栏片的栏杆上。

电气箱安装固定后,将电源电缆、电机电缆、操纵开关电缆的接插头插入电箱下端的相应插座中。

5、通电、检查

①电源是38OV电源,电源电缆接出是否可靠固定。

②顶面悬挂机械安放平稳,固定可靠连接螺栓无松动,平衡配重块安装可靠。

③钢丝绳连接处的绳口装夹正确,螺母拧紧可靠。

④悬垂钢丝绳应分开,无打结、缠绕和折弯。

⑤提升机、安全锁及悬吊平台安装正确。连接可靠连接螺栓无松动或虚紧,连接处构件无变形或开裂现象。

⑥电缆接插件接插正确无松动,保险锁扣可靠锁紧。

⑦电缆施工立面上无明显空出物或其它障碍物。

通电后检查及要求:

①闭合电箱内开关,电气系统通电。

②将转换开关置于左位置,分别点动操纵开关的上升和下降按钮,左提升机电机正反运转。

③将转换开关置于中间位置,分别点动操纵开关的上升和下降按钮,左、右提升机电机同时正反运转。

④将转换开关置于中间位置,启动左右提升机后,按下电箱门上紧停按钮(红色),电机停止运转。旋动紧停按钮使其复位后,可继续启动。

⑤将转换开关置于中间位置,启动左提升机,分别按下各行程开关触头同时电机停止运转。放开触头后,可继续启动。

6、穿工作钢丝绳

穿工作钢丝绳:位于悬挂机构前端内侧位置的二根钢丝绳是工作钢丝绳,穿入提升机机内。

①将钢丝绳穿入端穿过安全锁摆臂上的滚轮槽后,插入提升机上端进绳口,至插不进时将钢丝绳略为提起后用力下插,使钢丝绳插紧后提升机内。

②转动转换开关并按下相应的上升按钮,使钢丝绳平衡地自动穿绕于提升机的转动盘上。

③将穿出的钢丝绳通过提升机支架下端,垂直引放到悬吊平台外侧,并盘放好。

④两端提升机分别穿绳至钢丝绳拉紧时即刻停止,然后将转换开关转至中间位置,点动上升按钮,同时拉住悬吊平台两端,使其在自重作用下平衡处于悬吊状

态,防止悬吊平台离开地面时与墙面或其他物体撞击。待悬吊平台离地面20-30厘米时停止上升,并检查悬吊平台是否处于水平状态,如有倾斜,可将转换开关转至低端检查,并点动上升按钮,使悬吊平台低端提升机直至处于水平位置。

7、穿安全钢丝绳

位于悬挂机构前梁端头外侧的二根钢丝绳,穿入安全锁内。穿绳时,将钢丝绳穿入端插入安全锁上方的进绳口中,用手推进,自由通过安全锁后,从安全锁下方的出绳口将钢丝绳拉出,直至将钢丝绳拉紧。

8、重锤是固定在钢丝绳下端用来拉紧和稳定钢丝绳,防止悬吊平台在提升机将钢丝绳随同拉起而影响悬吊平台正常运行。安装时,将二个半片夹在钢丝绳下端离开地面约 5-6厘米,然后用螺栓紧固于钢丝绳上,根据场地大小,分批进场。双方指派专门负责人,对进场的配件和设备进行清点,办理交接手续。

9、验收、交接

安装完毕后,组织有关人员进行检查,并填写《电动吊篮安装交接表》,由使用单位项目负责人签字后方可投入使用。

10、电动吊篮的拆卸程序:

(1)拆卸前对吊篮进行全面检查,记录损坏情况;

(2)拆卸的方法步骤:

A、将平台停放平整地面上,拆下绳坠铁;

B、切断电源;

C、将电源从临时配电箱和吊篮上拆下,并卷成圆盘;

D、将钢丝绳卸下拉到上方,并卷成圆盘扎紧;

E、最后卸屋面悬装置,并做好保护工作。

①拆下销轴下前后拉杆。②拆下销轴卸下前后梁。

③放稳前支架。④取下配重块。

11、吊篮技术交底、操作安全交底及验收交底单见附录。

七、电动吊篮安装安全注意事项

(一)安装吊篮时操作要点及注意事项

安装悬挂机构前,应全面检查焊缝是否牢固,插销是否插好,螺栓是否全部拧紧;

悬挂机构安装的左右间距应与对应的工作平台长度相等;

安装时检查钢丝绳有无断裂、变形、腐蚀。钢丝绳固定处是否用4个绳夹固定;

安装工作平台时注意每个螺栓是否牢固,配件是否齐全;

安装过程中必须遵循先固定支架后放置钢丝绳的步骤;

安装生命绳时,固定处最好与建筑物牢固处连接,禁止直接固定在吊篮支架上;

禁止未放置配重时,移动或上升平台;

禁止悬挂机构拉勾未拉紧时,上升工作平台;

(二)拆除吊篮时操作要点及注意事项

禁止工作平台悬空时,拆除悬挂机构部件;

禁止先拆除固定处卡口及配重后抽出工作钢丝绳及安全钢丝绳;

拆除步骤应按照先拆除悬挂机构后拆除工作平台的程序进行;

拆除支架螺栓的步骤应按照安装时相反的步骤进行;

(三)吊篮使用过程中安全保证措施

操作规范

吊篮操作工人应该按高处作业吊篮使用说明书规范操作。正确安装吊篮和悬挂支架。

严格遵守载荷规定

正常施工时,雄宇ZLP630型吊篮定额载重为630公斤,吊篮的限载重量不得大于检测报告核定载重值,施工中吊篮内载荷应尽量保持均匀。严禁将吊篮用作起重运输和进行频繁提升运行。如果按照工程实际荷载需求,超过检测报告规定值,应适当减少施工过程中的一次性载荷,可分由2次或多次操作。

吊篮内严禁使用梯登

吊篮内不应架设和使用梯子、高登、高架,也不应另设吊具运材料。

下吊篮时禁止跳上跳下

一定要在吊篮着地放稳后,方可上下,从吊篮上跳下来,或跳过女儿墙进入吊篮都是很危险的,不得手提用具上下吊篮,用具的拿进拿出应用手传递。

禁止离开操作岗位

吊篮的操作人员在使用吊篮设备期间不得离开操作岗位。如果离开操作岗位,必须切断电源,以防止无关人员触动引起事故。

戴安全帽、系好安全带

操作时一定要系好安全带,戴好安全帽进行作业,避免发生伤亡事故。

禁止进入操作区域

在使用吊篮设备进行操作的施工现场下面,必须禁止无关人员擅自入内,并将标识放在容易看到的地方,避免发生危及他人的事故。

禁止在恶劣天气下操作

预测有大风(10分钟的平均风速为每秒以上)、大雨(阵雨降雨量为以上)、大雾等恶劣天气情况下要停止操作,如果在恶劣天气下进行操作,容易引发重大事故。

保持亮度

在暗处操作时,要准备好安全操作所需的照明(照明度不小于150LX)再进行操作,暗处操作会因视线不清而发生坠落等事故。

禁止放开制动器

除了紧急情况下用手动操作杆操作外,不得放开制动器,否则吊篮有可能出乎意料地下滑,并造成人身伤亡事故或其它重大事故。在把手动操作杆插入之前,不

得放开电磁制动器,当电磁制动器自动复位后,方可将手动操作杆取下来,否则会受伤或造成事故。

发现异常时禁止运转

正在使用的吊篮设备如发生异常震动,异常声音,异常气味时,应立即停止使用,并切断电源,立即与技术人员联系修理。

禁止连接电器仪器

吊篮设备的电气部件上不得连接其它电器仪器等,否则容易诱发故障。

在吊篮上进行电、气焊作业时

必须对钢丝绳工作平台进行全面防护并做好绝缘保护措施,严禁用钢丝绳作为电焊接地线使用。严禁将电焊机、乙炔发生器、氧气瓶等放入工作平台。焊接作业时,应在下方接好防火料斗,防止火花飞溅引发火灾。

佩戴当班标记

对当天当班的作业人员、架设人员、管理人员带操作证外,还应佩戴当天发的当班标记,以便当班前对具有资格的人员进行进审定是否适宜投入作业。

通电时禁止触摸电器部位

通电时绝对不得触摸电器部位,否则有触电的危险。

操作上的注意事项

不要同时按动二个以上的开关。

吊篮平台在运行时作业人员不得进行施工操作,并应密切注意周围情况,发现异常应立刻切断电源。

吊篮平台操作人员注意人员应按规定的站位进行操纵,平台上的荷重应尽量均匀分布。注意可能妨碍平台升降的建筑结构外伸部位或物体进行处理,并作出适当处理,吊篮平台上、下或左、右运动时,操作人员应当注意警告附近人员避让。

吊篮正常运行时

人员应从地面进入吊蓝,不得从建筑物顶部、窗口等处或其它孔洞处出入吊篮。不应使用手动制动器控制平台的下降,也不应随意拆开各种装置的护罩、封门,禁止在平台悬挂空中时拆任何装置。当平台运行至行程一端触及限位器而停止运动时,应随即操纵平台作反向运动,以脱离与限位器的接触。

施工中内外人员配合安全注意事项

安装外墙材料过程中,需先由吊篮工作平台内施工人员用绳锁把平台与建筑物连接起来,使平台在空中作业时保持平稳并尽量调整到有利于方便安装又能保证施工人员安全的平台与作业面距离。再由楼层内施工人员把需安装的材料传递给吊篮工作平台中的施工人员进行安装。禁止楼层内施工人员强行攀爬至工作平台中。

(四)作业后注意事项

作业后,吊篮平台应停放于地面,切断电源。

对于作业后不得已而将平台挂于空中某一位置时,除非必须如前述的要求,确保人员进出的安全通道外,还应将平台适当栓定,防止其作较大摆动。

作业人员必须保持设备的清洁,使用侵蚀性化学品后必须清洁干净,对可能致使用人员打滑或跌落的油漆或其它物质,也必须清除。

对于故障维修的设备,应悬挂一定的标志,在恢复正常使用状态前禁止使用。

(五)避免上下交叉施工安全保证措施

在上方吊篮操作人员,应尽量避免工作钢丝绳与安全钢丝绳缠绕的情况,如发现,应及时分开。避免吊篮工作平台卡绳的情况发生;

开动工作平台上升时,操作人员应注意安全钢丝绳及重垂因安全锁太紧导致随平台一起上升的情况,如有类似情况应及时把安全钢丝绳手动放下去。避免安全钢丝绳及重垂随平台一起上升后突然落下,砸伤下方其它施工人员,造成安全事故。

工作平台下降时,操作人员应注意与下方吊篮之间的距离,避免吊篮在空中轻微摇晃下降平台时碰撞到下方施工吊篮,导致安全事故发生;

吊篮下方工作范围,都应该设置警戒线,避免吊篮下降或者意外从工作平台内掉落物品砸伤下方其它施工人员。

(六)吊篮移位注意事项

移位前必须把工作平台放置地面或者施工最低点,保证钢丝绳完全没有受力,再把工作钢丝绳和安全钢丝绳抽出并切断吊篮电源;

卸除限位块,并按照拆卸吊篮悬挂系统步骤,拆除悬挂体系;

待所有悬挂体系部件全部运至需要移到的位置,再按照安装吊篮悬挂体系步骤,依次安装;

移位时,该台吊篮的工作平台应设置警告牌,严禁使用,并用警戒线设置安全区域,避免事故发生。

(七)支架及配重块安全保护措施

1、支架安装完成及压好配重后,用短钢丝绳把后支架上所有配重串连起来,再用绳夹卡好缠绕固定在后支架上。防止配重意外掉落或其它人为因素造成安全事故。

2、用警戒线或者钢管架把前后支架保护起来,避免遭到破坏。

3、在支架上粘贴警告语,提醒其它工作人员,禁止擅自拆卸、移动及破坏支架结构;

4、为尽量降低前后支架及配重对楼面造成的压力,前后支架可尽量安装在有结构梁的楼面位置。支架的底部用木板垫住,使楼面受力平均,避免前后支架对楼面的集中压力过大。

(八)吊篮防碰撞措施

1、为保护幕墙完成面,防止吊篮在空中摆动碰撞破坏幕墙完成面。可用靠墙轮、导向装置或缓冲装置进行保护措施。考虑到靠墙轮及导向装置的使用条件比较苛刻,且按照吊篮行业内规定,工作平台上尽量避免安装其它额外配件的原则。使用缓冲装置最为合理有效。

2、缓冲装置的安装:在工作平台前护栏的外侧,用有一定厚度和弹性的材料(如60mm厚度海绵体)包裹起来,特别是左右2个侧栏位置,起到缓解碰撞作用。

3、在工作平台中或者直接在工作平台上,设置可与墙体固定的拉绳或者挂勾,开动吊篮时可以不用,待吊篮施工人员到某一楼层作业时,可用拉绳或者挂钩,把工作平台和建筑物连接起来,起到固定作用,防止吊篮间的碰撞发生。

(九)吊篮构件的失效判断及更换

1、吊篮构件在使用过程中失去原有功能(或达不到原有功能)的现象称为构件失效。包括构件的变形、断裂(开裂)、腐蚀与磨损现象。

2、如发现有构件失效的情况。应该及时停止该吊篮的施工,并把工作平台降至施工面最低点,切断电源。

3、如果是悬挂机构的构件失效,应把受力钢丝绳退出,再更换失效构件。如果是工作平台机构构件失效就可直接拆开更换。

(十)吊篮的消防安全措施

吊篮的消防安全要求:

(1)吊篮内不存放油漆、稀料等易燃易爆物品。

(2)吊篮上严禁吸烟,使用各种明火作业得到消防保卫部门的批准后方可施工。

(3)配备充足材消防器材,设立旁站监护人。

(4)吊篮的临电设施线路不得有破损,线路的接头应符合要求,不得使用损坏的插头。施工期间电工操作人员要每天对线路和闸箱进行巡视、检查。

吊篮作业面中产生的安全隐患及防患措施:

电焊作业易造成火花下溅,易引起火灾,在作业前需安装接火装置(使用积火斗或石棉布);消防器材配备到位,监护人员到位(“二证一器一监护“要求---上岗证、动火证;灭火器;派人旁站监护)

临时用电安全措施,比如电箱应统一编号,放置高度下口高于地面60cm;动力开关电箱应做到一机、一闸、一漏、一箱;用电设备、机械设备是否有可靠的接地装置;变配电装置符合规范要求;建议采取三相五线制;配电室设示警牌、没火机、绝缘毯、绝缘手套等。

八、验算

1、ZLP630型电动吊篮抗倾覆安全系数的计算。

(安装高度为90m计算)

(1)根据产品使用说明书:6m钢平台重量(包括提升机、安全锁、电控箱)为480kg GK1=480kg=

(2)每台吊篮共计4根钢丝绳,每根钢丝绳长度按照100m考虑,按照m计取

GK2=100×4×=100kg=1KN

(3)每台吊篮1根电缆线,按照m计取

GK3=100×=30kg=

(4)、恒载标准值:KG=GK1+GK2+GK3=++=

(5)、活载标准植:

说明书前梁伸出长度时,允许载重量为630kg=

规范中规定施工活荷载取1KN/㎡允许载重量为×6×1=

本工程吊篮允许载重量取,也满足吊篮使用说明书要求

即QK=

(6)风荷载标准值:QWK=ωK×F

ωk=βzuzusω0

风振系数βz=1

高度变化系数uz=(按照C类取值)

体形变化系数us=(参照外架无安全网时)

根据规范要求:工作状态取ω0=㎡,非工作状态取ω0=+(73-60)÷30×=㎡工作状态时: ωk=βzuzusω0=1×××= KN/㎡

非工作状态时: ωk=βzuzusω0=1×××= KN/㎡

吊篮受风面积F=6×=㎡

工作状态时:Qwk=ωk×F=×= KN

非工作状态时:Qwk=ωk×F=×= KN

(7)、钢丝绳验算钢丝绳竖向荷载标准值Q1

工作状态时Q1=(GK+QK)/2(+)/2= KN

非工作状态时: Q1=GK/2=2= KN

钢丝绳竖向荷裁标准值Q2

吊篮在工作状态时,风荷载Q2=QWK/2=

吊篮在工作状态时,风荷载Q2=QWK/2=2=

(8)、钢丝绳所受拉力QD

QD=k√Q12+Q22 K——安全系数取9

工作状态时QD=k√Q12+Q22 =

非工作状态时:QD=k√Q12+Q22 =

选用4×31SW+钢丝绳,其最小破断力为53KN〉,满足要求!

吊篮抗倾覆验算抗倾覆安全系数=T×L2/(QD×L1)

T——每个支架配重块重量,18块×块=

L1——悬挂横梁前支架支撑点至吊篮吊点的长度(m)

L2——悬挂横梁前支架支撑点至后支架支撑点之间的长度(m)

QD——吊篮动力钢丝绳所受拉力(KN),取÷9=

抗倾覆安全系数=T×L2/(QD×L1)

=5××=(抗倾覆安全系数)

吊架的抗倾翻能力符合标准要求。

屋顶架架对楼面的压力=F×(a+b)/b(F:钢丝绳拉力)

= (25×2+480+630+2×+/

=(局部承压)

楼顶设计荷载:㎡。吊篮支架所占面积4㎡+4㎡=8㎡。楼面承载计算:×4㎡+×4㎡=28KN.楼顶建筑结构应力计算对吊篮支撑处的作用力是可以承载的,因此楼板承载力满足吊篮施工要求。

九、ZLP630型电动吊篮安全操作规程

1、使用吊篮人员均身体健康,精神正常,经过安全技术培训与考核,执有操作证方可上岗;非指定人员不得动用吊篮。

2、吊篮屋面悬挂装置安全齐全、可靠、稳定:配重压铁900KG,每台吊篮配重计36块,每块25KG;吊篮前臂挑出长度必须遵循《吊篮安装高度、前梁伸出长度与允许载重的关系表》。

3、吊篮严禁超载使用,ZLP630型吊篮额宁载荷630公斤。具体情况必须遵循《吊篮安装高度、前梁伸出长度与允许载重的关系表》。

4、在现场使用中,距离整机10米内不得有高压线。

5、工作前必须检查:所有联接件齐全、牢固、可靠、无丢失损坏。

6、提升机钢丝绳入口严禁砂石、螺钉、螺母、钢丝等杂物入内,以免提升机

咬死切断钢丝绳造成危险。

7、检查悬挂机构,各紧固件是否连接牢靠,配重块与工作纲丝绳应符合技术要求,检查安全锁是否灵敏可靠。

8、检查电缆有无损坏,插头是否拧紧,保护零线是否可靠,并试验篮内配电箱的漏电保护开关是否灵敏可靠。

9、试验检查各按钮开关功能是否灵敏可靠,并检查两侧提升机电机制性能是否可靠。

10、吊篮应下放到最下层或固定在比较安全的平板(架子)上,方可上下,严禁把吊篮随意放置在窗洞处或其它不安全的地方跳下或爬上,下班时固定好电缆线,并切断电源锁好控制箱。

11、每次使用前均应在 2 米高度下空载运行2-3次,确认无故障方可使用。

12、每次吊篮运行只能由一个人控制,在运行前提醒篮内其他人员并确定上、下方有无障碍物方可运行。操作人员必须有二人,不允许单独一个进行作业,以确保在突然停电时,可由二人分别使用吊蓝手动下降装置安全落地。

13、上吊篮工作时必须戴好安全帽,系好安全带,严禁酒后上吊篮作业。

14、吊篮任一部位发现故障均不得使用。应请专业技术人员维修,使用人员不得自行拆、改任何部位。

15、雷、雨、大风(风力5级以上)天气不得使用吊篮。

16、施工单位应按建筑施工安全规范划出安全区,架设安全网。

十、吊篮操作人员注意事项

1、吊篮操作员必须年满18周岁,40周岁以下,初中以上文化程度。

2、过度疲劳、情绪异常者不得上岗作业。

3、操作施工人员不得穿拖鞋或塑料底等易滑鞋进行作业。

4、操作人员上机操作前,必须认真学习和掌握使用说明书,必须按照检验项目逐项检验合格后实施作业。

5、作业人员发现事故隐患或者不安全因素有权要求单位领导采取相应保护与解决措施。

6、对管理人员违章指挥强令冒险作业,有权拒绝执行。

7、悬吊平台上应尽量使载荷分布均匀,并不得超载。

8、禁止在悬吊平台内通过使用梯子或其它装置取得较高工作高度。

9、不准将电动吊篮作为垂直运输或载人设备使用。

10、悬吊平台倾斜时应及时使用转换开关调平。

11、在悬吊平台内进行电焊作业时,应采取适当的保护措施,并不得把悬吊篮及钢丝绳当接地线用。

12、悬吊平台内应无杂物,如在悬吊平台内堆放工具等物时护栏本身高度不足时需采取相应措施加强护栏。

13、严禁刘悬吊平台猛烈晃动。

14、在安全钢丝绳被拖起安全锁失去作用,应立即将安全钢丝绳放入安全锁调整,使能自由活动。

15、在机械出现故障与停电时,操作人员必须经过吊篮负责人认可下方可使用手动滑降装置下降吊篮,禁止自行拆卸电动提升机。

16、作业人员在悬吊平台上不能抛散任何东西。

17、作业人员在悬吊平台上不得吸烟、打架斗殴等。

十一、验收

1、我公司安装人员负责对吊篮进行安装与调试,并填好安装交接单。

2、指派检查人员对吊篮安全运行进行检查验收,其内容如下:

A、平台及悬挂机构的安装是否符合要求;

B、配重的重量是否符合要求。(ZLP63O型:900KG ,36块,每块重25KG)

C、悬挂机构的抗倾覆系数是否大于2。

D、前梁外伸是否符合要求(查看吊篮安装高度、前伸长度与允许载重量关系表)

E、电器控制系统有无安全保护装置、电缆有无破损。

F、安全锁是否灵敏可靠、提升机系统是否可靠。

3、根据安装交接单签字交接。使用前交付使用后,对操作人员必须进行现场培训。由我公司前派专业技术人员组织培训。

十二、电动吊篮的移位:

考虑到酷派一期工程1#综合楼外幕墙施工与屋面施工交叉,现将吊篮整体安装在主体15层楼面,待屋面贴砖等工序施工完成后,分批以往上人屋面开始外立面

幕墙和金属漆作业;具体为:屋面架设吊篮,吊篮安防在屋面花架梁上,室外幕墙与屋面金属漆作业穿插施工,安装过程中,前支腿取消,吊篮立杆之间采用“X字形”角钢将吊篮竖向立杆进行焊接固定,大臂直接落至花架梁面与梁面之间采用4*9木方铺垫,采用钢丝绳捆绑大臂以木方充实加以固定,配重落地,每台吊篮配36块,每块重25KG配重,配重与大臂加长部分采用80*5方管用螺丝打孔连接。单个吊篮两侧配重用50*5角钢焊接加固防止倾斜(详见西安酷派信息港一期工程项目吊篮方案设计图)。

1)首先将需要移位的吊篮降至平坦的地面上,将地面多余的钢丝绳松开理顺,拆卸掉钢丝绳重锤,将安全钢丝绳从安全锁内抽出。将工作绳从提升机内退出,在退出工作钢丝绳时特别要注意地面多余的钢丝绳一定理顺,防止地面多余的钢丝绳缠绕,在提升机的机械退出过程中造成钢丝绳打死结或卡塞在提升机壳内。

2)钢丝绳全部退出后,将电缆线插头拔开,松开电缆线与吊篮平台的连接。完成以上任务后留一人在地面,拦截过往的行人,防止在移位过程中从屋面坠落物体发生砸伤事故,其他人全部到屋面移动支架机构。

3)移动支架机构时首先要将钢丝绳拉至屋面上,在移动支架机构前首先要搬下一部配重铁(不能全部搬下,每个至少保留 4 块配重铁)以便将支架机构向后搬动,使钢丝绳靠近墙面,以便于工作人员将钢丝绳拉至屋面上。

4)在需要移动的支架到将要安装的位置其过程中如果没有障碍物,可以将支架直接搬过去,如果有障碍物则需要对支架机构进行解体,拆散后搬运至将要安装的位置,然后在组装起来,组装支架机构时应注意以下几点:

)支架机构的前梁悬挑长度严禁超过米(前支架到钢丝绳垂放点的间距).

)支架机构各个部件如果有开焊或变形现象的必须进行更换.

)加强绳必须拉紧,拉紧程度是前粱略向上翘 3_5厘米。

)螺丝必须拧紧.横梁的连接处\横梁与后支架的连接处\前后支架的伸缩杆均不得少于2个螺栓.

)在垂放钢丝绳前必须确保后支架压放4块配重铁.

)在没有确定阳台的结构是否能够承重前,严禁将前支架放置在阳台上面.

)在支架机构定位后将配重铁码放在后支架上,用钢丝绳穿好,用 U形卡锁起来.

5)在移支动电缆线前,首先要断开电源,防止有橡胶皮破损现发生漏电现象。电缆线垂放完毕后必须在墙角的棱角处做保护。(在抽放电缆线过程中,如发现有外皮破损现象时,应立既进行绝缘保护处理。

6)最后进行生命绳的移动,同样在垂放完毕后必须在墙角的棱角处做保护。

7)以上作业过程中,所有涉及临边作业的,必须配戴安全带,并且安全带与建筑物连接。

8)支架安装完毕后,必须由工地负责进行最后检查,确认合格后,带领施工人员返回地面,进行吊篮平台的组装。

9)首先将吊篮平台移动至施工位置,根据安装的支架尺寸组装相对应的吊篮平台。在吊篮平台的拆解过程中特别要注意以下几点:

)必须先拆卸平台下方的螺栓,后拆卸吊篮平台上方的螺栓。

)所有部件如有开焊或变形必须进行更换。

)螺丝必须拧紧。

)吊篮悬挂架体和钢丝绳在固定是,考虑到屋面土建、安装施工基本已完成,对直接触碰成品面采用软布、麻袋或其他措施进行保护,以免损伤成品。

十三、电动吊篮的拆除安全要求:

13.1 拆除程序:

13.2 拆除过程:

1与承租方确认报停吊篮,办理报停手续并且通知施工队负责人。

2将吊篮平台垂放至地面,其停放的地面必须有足够的面积,吊篮必须停稳。

3拆卸掉安全钢丝的重锤,将地面多余的钢丝绳放开、须直,抽出安全锁。

4将地面多余提升机钢丝绳放开、顺直,按动下降按钮,将提升机钢丝绳全部退出提升机。

5关闭操控箱内的电源,切断电缆线与吊篮平台操控箱的连接,并且切断电缆线与电源的连接。

6放松加强绳,以便拆卸支架机构各部位螺丝、螺栓。

7将垂放钩挂到吊环销轴上,拆卸掉吊环固定螺栓,启动卷扬机,略微向上拉

电动吊篮施工方案#1(完整版)

电动吊篮施工方案 一、编制依据: 1、中石油信息数据大楼工程图纸; 2、北京市建筑工程施工安全操作规程; 3、中华人民共和国高处作业吊篮标准GB19155-2003; 4、机械设计手册(第四版)。 二、现场准备工作: 1、吊篮进场可根据场地大小,实际工程需求数量分批次进场。 2、在建筑物屋顶预备380V电源。 3、为了减少往楼顶搬运吊篮配件的强度,提高安装速度,塔吊或者升降机等辅助运输设备的,应予以配合。 4、建筑物顶部具备基本平整条件(不需要预埋任何件)。已做防水保护层,需准备木板若干,以加强成品的保护。 5、建筑物顶部如有其它杂物,应清理干净,便于吊篮安装或移动。由于电动吊篮移动方便、灵活、使用效率高,没有其它特殊要求。 6、吊篮公司派吊篮技术人员负责指导安装,施工队工人负责搬运、协助吊篮的安装、拆卸。 7、搬运:水平搬运包括平台、绳坠锤、电器系统;垂直搬运钢丝绳时轻拿轻放,避免钢丝绳断丝、弯曲和变形。 三、人员准备 1、操作人员必须戴好安全帽、系好安全带。 2、操作人员必须身体健康,18岁以上人员能适应高空作业,经

过培训,掌握吊篮操作的有关规定。 3、操作人员必须熟知《吊篮安装使用规程》。 4、严禁操作人员违章操作。 5、操作人员每天必须清扫吊篮篮体杂物,减轻吊篮自重,以保证安全施工。 四、外墙施工用电动吊篮的型号及说明 在该项目的外墙装修工程中,根据不同需要,分别设置不同长度的电动吊篮,具体的吊篮布置请参见后面的附图,下面将吊篮的型号及相关资料作必要介绍: 型号:ZLP630 长度:1米、1.5米、2米、2.5米、3米┄┄6米(1至6.0米可任意组合长度) 长度4米以上为36块配重(含4米)。 载重为:ZLP630为630公斤。 ZLP630型吊篮组成部件: 提升机(ZLD6.3)2台; 安全锁(LS20)2把; 电控箱1套; 屋顶吊架2付; 工作平台1套; 钢丝绳(直径8.3毫米)4根; 极限开关(JLXK1-111)2个;

吊篮施工专项方案最详细的

葛洲坝220kV开关站改造工程 电动吊篮安拆方案 编制: 常批: W:

湖北冶金建设有限公司 二。一^年七月二十日 -、工程概况 (2) 二、编制依据 (3) 三、施工前的准备工作 (4) 四、电动吊篮的型号及说明 (4) 五、吊篮布置情况 (11) 六、电动吊篮的安装及拆除方案 (13) 七、重大危险源辨识 (20) 八、临时电源布置方案 (23) 九、安全保证措施 (23)

十、应急救援预案及处理措施 (29) 十一、现场日常安全管理 (32) 十二、吊篮故障情况排除措施 (33) 十三、吊篮验收流程 (33)

1. 工程概况 工程名称:葛洲坝220kV开关站改造工程 建设单位:中国长7工电力股份有限公司 监理单位:武汉威仕工程监理有限公司 施工单位:湖北冶金建设有限公司 设计单位:长7工勘测规划设计研究有限责任公司 施工地点:宜昌市西坝建设路 结构形式:框架 二、编制依据 1. 《高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 2. 《钢丝绳夹使用方法》GB/T 5976-2006 3. 《安全带国家标准》GB6095-2009 4. 《高处作业吊篮》GB19155-2003 5. 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2011 6. 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 7. 《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010 8. 建设部《建筑起重机械安全监督管理规定》166号 9. 《起重机用钢丝绳检验和报废实用规范》GB/T5972-2006

10. 《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ 16*2008 11. 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 12. 施工蓝图 13. 国家相关施工及验收规范、标准、法律法规 14. 国家现行有关强制性标准的规定 三、施工前的准备工作 1、本工程GIS厂房外墙面为金届氟碳漆。为保证外墙面装修效果满足要求,外墙面金届氟碳漆(除底层腻子外)施工待外脚手架拆除完成后采用电动吊篮进行,计划安装ZLP-63CS的吊篮,合理安排调度,分批进场。 2、在吊篮所使用位置的建筑物内,预备三相五线380V带漏电保护装置的专用电警示。 3、机械准备:使用汽车吊。 4、派吊篮技术人员负责现场指导安装。 5、搬运:水平搬运包括平台、绳坠铁、电器系统等;垂直搬运包括屋面悬挂装置、钢丝绳、配重块等。在搬运工程中,需注意机械零部件的保护工作,防止零部件掉落。 6、人员进场:按现场实际施工要求各岗位人员全都就位。 7、项目部进行全额人员安全、技术、文明、环保等交底工作。 四、电动吊篮的型号及说明 1、选择吊篮型号的依据

施工方案-电动吊篮安全专项施工方案

新郑片烟醇化库区建设项目二标段电动吊篮安全专项施工方案 编制: 审核: 审批: 二〇一七年二月

目录 一、工程概况 (2) 二、现场准备和人员准备工作 (2) 三、编制依据 (3) 四、电动吊篮性能介绍及施工过程 (5) 五、安全施工管理及相关安全措施 (6) 六、吊篮施工对成品保护工作 (13)

一、工程概况 1.1工程简介 新郑片烟醇化库区建造设项目二标段,位于新郑市新港产业集聚区中兴大道和新孟路(庆安路)交叉口东南角。具体包括4、5、9、10、14、15#库及大门2等建筑物。本工程为框架结构,库房地下一层夹层,地上三层。总建筑高度16.5 m,建筑东西向长93.6 m,南北向宽58.4 m,建筑面积均17360㎡。 1.2安装情况: 考虑到本工程三层最大高度16.9M,吊篮悬臂机构需要布置在屋面如果部分有特殊造型,造成安装条件复杂,需要在安装时根据实际情况在提前预留孔洞,(用于吊篮支架安装)。具体位置和高度参考吊篮布置图。可将吊篮的前支架支于砼女儿墙上,要求屋面女儿墙混凝土强度必须大100%,宽度必须大于等于200,下方垫方木,横向加以固定。 二、现场准备和人员准备工作 2.1吊篮进场可根据场地大小,实际工程需求数量分批次进场(根据施工进度考虑每个楼不能少于10组吊篮)。 2.2施工现场安全接入380V电源。 2.3为了减少往楼顶搬运吊篮配件的强度,提高安装速度,塔吊或者升降机等辅助运输设备的,应予以配合。

2.4建筑物顶部具备基本平整条件(斜屋面如有需要应预埋构件),杂物需清扫并清运。已做防水保护层,需准备木板若干,以加强成品的保护。 2.5建筑物顶部及外挑吊篮层临边如有其它杂物应清理干净,便于吊篮安装或移动安全。 2.6吊篮公司派吊篮技术人员负责指导安装,施工队工人负责搬运、协助吊篮的安装、拆卸。 2.7搬运:水平搬运包括平台、绳坠锤、电器系统;垂直搬运钢丝绳时轻拿轻放,避免钢丝绳断丝、弯曲和变形。 2.8操作人员必须戴好安全帽、系好安全带(安全带挂于安全绳上)。 2.9操作人员必须身体健康,18岁以上人员能适应高空作业,经过培训掌握吊篮操作的有关规定。 2.10操作人员必须熟知《吊篮安装使用规程》。 2.11严禁操作人员违章操作。 2.12操作人员每天必须清扫吊篮篮体杂物,减轻吊篮自重,以保证安全施工。 三、编制依据 《起重机安全规程》(6067-2010) 《高处作业吊篮》(19155-2003)

电动吊篮安装方案

电动吊篮安装方案 一、准备工作 1、吊篮进场可根据场地大小,分批进场。 2、使用方必须在建筑物内外预备380V电源。 3、为了减少往楼顶搬运吊篮配件的劳动强度,提高安装速度,有塔吊或升降设备的应给予配合。 4、建筑物顶部或架设悬挂机构的场地具备基本平整条件,此平台必须牢固、稳定,符合楼顶安装平台的条件。已做防水保护层的,准备木板若干,以加强成品的保护。 5、建筑物顶部有其它杂物的应清理干净,便于安装或移动。由于电动吊篮移动方便、灵活、使用效率高, 没有其它特许要求。 6、我公司派吊篮技术人员负责指导安装,乙方负责搬运、协助安装及吊篮的拆卸。 7、搬运:水平搬运包括平台、绳坠铁、电器系统;垂直搬运包括屋面悬挂装置、钢丝绳、配重铁。 二、施工方法 每台吊篮安装顺序图: 1、悬挂机构的安装 悬挂机构安装于建筑物的顶面。将悬挂机构的零、组件与钢丝绳吊运至顶面后,在平面图标注的位置进行安装。安装顺序如下图:

安装及调整: ①安装地面选择水平面,遇有斜面时,在脚轮下面用木板靠垫平,将前、后座脚轮用木楔楔紧固定。如安装面就是防水保温层时,在前、后座下加垫5厘米厚木板,防止压坏防水保温层面。 ②可调式悬挂支架的调节支座高度使前梁下侧面略高于女儿墙(或其它障碍物)高度,在可能情况下,在悬挂机构定位后,在前梁伸出端下侧面与女儿墙间加垫木块固定。 ③前梁伸出端悬伸长度为1、3-1、5米。 ④前、后座间距离在场地允许情况下,尽量调整至最大距离。 ⑤两个支架间距离调整至前梁悬伸端点间距离比悬吊平台长度小3-5厘米。 ⑥张紧加强钢丝绳时,使前梁略微上翘3-5厘米,产生预应力,提高前梁刚度。 ⑦装夹钢丝绳时,绳夹的数量就是3个,U形开口在钢丝绳尾端对侧,且方向一致。绳夹应从吊装点处开始依次夹紧,并在最后一个绳夹与前一个绳夹间,使钢丝绳有少许拱起。 ⑧垂放钢丝绳时,将钢丝绳自由盘放在楼面,将绳头仔细抽出后沿墙面缓慢向下滑放。钢丝绳放完后应将缠结的绳小心分开压住,地面多余的钢丝绳仔细盘好扎紧。 ⑨悬挂支架定位后,将前、后座脚轮用插销固定。 ⑩配重块每块25公斤,将配重块均衡套置于后座的四根配重块安装杆上。配重块数量根据前梁悬伸长度、前后座间距离与悬吊载荷按下式计算确定(见下图)

电动吊篮安装拆卸专项施工方案

蓝宇国际大厦外墙装饰工程电动吊篮安装拆卸专项施工方案 总包单位:山东枣建建设集团有限公司 分包单位:山东枣建集团装饰工程有限公司 监理单位:枣庄市工程建设监理公司 建设单位:山东枣建集团建工置业有限公司 编制人:朱勇 审核人:杨旭宾

编制日期: 2017年6月15日

目录 一、工程概况:.............................................................................................................................................. - 2 - 二、编制依据:.............................................................................................................................................. - 2 - 三、安装前期准备工作:.............................................................................................................................. - 3 - 四、电动吊篮安装形式的选择:.................................................................................................................. - 3 - 五、电动吊篮布置方案:.............................................................................................................................. - 4 - 六、电动吊篮的安装、移位和拆除方案:.................................................................................................. - 4 - 1. 装卸情况:........................................................................................................................................ - 4 - 2.悬挂机构的安装、调试:.................................................................................................................. - 4 - 3.悬吊平台的安装、调试:.................................................................................................................. - 5 - 4.提升机、安全锁、电器箱的安装:.................................................................................................. - 6 - 5.穿绳检查:.......................................................................................................................................... - 6 - 6.重锤的安装:...................................................................................................................................... - 7 - 7.安全绳和绳卡的安装:...................................................................................................................... - 7 - 8.通电、检查:...................................................................................................................................... - 7 - 9.验收、交接:...................................................................................................................................... - 8 - 七、安全操作规程及注意事项...................................................................................................................... - 9 - 1.设备检查:.......................................................................................................................................... - 9 - 2.电动吊篮安全移动及拆卸:.............................................................................................................. - 9 - 3.操作规程:........................................................................................................................................ - 10 - 4.吊篮安全使用规程:........................................................................................................................ - 11 - 5.操作人员注意事项:........................................................................................................................ - 12 - 6.常见故障及排除方法........................................................................................................................ - 12 - 八、季节性施工措施:................................................................................................................................ - 13 - 九、验算、验收:........................................................................................................................................ - 14 - 1.验算:................................................................................................................................................ - 14 - 2.验收:................................................................................................................................................ - 16 - 十、培训:.................................................................................................................................................... - 17 -十一、维护、保养:.................................................................................................................................... - 17 -

电动吊篮安全施工方案

编号:AQ-BH-06048 ( 管理资料) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电动吊篮安全施工方案 Safety construction scheme of electric hanging basket

电动吊篮安全施工方案 说明:施工方案是根据一个施工项目制定的实施方案;是根据项目确定的,有些项目简单、工期短就不需要 制订复杂的方案。 1:工程概况: 工程名称:连大·文润三期外墙电动吊篮施工方案 结构类型:框架结构 工程高26层,高约80米。该楼外墙面涂料施工工程采用电动吊篮施工。此电动吊篮性能先进,安全升降,拆装方便,高效是外墙装饰工程的理想设备。 2.电动吊篮主要技术参数: 电源380v±5%50Hz三相五线 控制使用载荷(kg)500 电动机功率(kw)2×1.5/2.2 额定提升速度(m/min)9-11 钢丝绳Ф8.3--8.6型号6×19+IWS航空用,破断拉力大于51KN 安全锁防倾斜式

安全锁允许冲击力30KN 3.电动吊篮在建筑结构平面图上的布置: 3.1吊篮具体分布见附录:吊篮布置图。此设计为最大限度的满足外墙的装修需要,在安装过程中,根据实际需要可以进行适当增减。 4.设计说明: 4.1考虑到本工程从18层安装,吊篮悬臂机构需要布置在18层楼面。如果部分有特殊造型,造成安装条件复杂,需要在安装时根据实际情况在提前预留孔洞,(用于吊篮支架安装)。具体位置和高度参考吊篮布置图。或者吊篮的前支架受地方条件限制放不下,可将前臂支于门窗洞口上,(洞口的混凝土标号必须大于等于C25,宽度必须大于等于200mm),下方垫方木,横向加以固定。 5.结构简介: 5.1悬臂机构是由80×80×4方钢管1根,70×70×4方钢管2根,前、后支架上主柱加强钢丝绳及配重块组成,用M16螺栓连接组装好后,支放在屋内。横梁连接好后总长5800mm。工作钢丝绳

电动吊篮安装施工方案最新版

电动吊篮安装施工方案 编制: 审核: 审批: 编制单位:西安沧星建筑设备租赁有限公司日期:年月日

目录 一、工程概况 (3) 二、方案编制依据 (3) 三、ZLP系列高处作业吊的简介 (3) 四、施工部署及施工计划 (4) 五、安装准备 (5) 六、安装及调试流程 (6) 七、电动吊篮安装安全注意事项 (9) 八、验算 (13) 九、ZLP630型电动吊篮安全操作规程 (14) 十、吊篮操作人员注意事项 (15) 十一、验收 (16) 十二、电动吊篮的移位: (17) 十三、电动吊篮的拆除安全要求: (18) 十四、售后服务承诺 (22) 十五、吊篮应急措施 (23) 十六、吊篮季节性施工措施 (23) 十七、应急救援预案 (24)

一、工程概况 庆安生活区改造一期104大院地块工程,由1#楼、2#楼及地下车库、3#楼组成,其中1#楼地下1层,地上27层,剪力墙结构;2#楼及地下车库地下1层,局部2层,地上26层,车库及商业部分为框架结构,主楼为剪力墙结构;3#楼地下1层,地上24层,剪力墙结构。总建筑面积72594.05㎡。工程总造价13906万元,施工现场占地面积11807㎡ 二、方案编制依据 根据业主提供的建筑施工图纸,施工组织方案以《高处作业吊篮国家标准(GB19155-2003)》参考(JGJ202-2010)《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》、《高处悬挂作业安全技术培训材料》、《现行建筑施工规范大全》等相关文件为编制依据,并经过对现场的考察和标准层面平面图纸进行研究和分析后,特制定本方案。 1、《施工现场临用电安全技术规范》(JGJ 46-2005) 2、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91) 3、《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》(JGJ 202-2010) 4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-2011) 5、《建筑工程施工安全操作规程》(DBJ 01-62-2002) 6、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 7、《现行建筑机械规范大全》(中国建筑工业出版社) 8、《高处作业吊篮(ZLP 630/800)产品使用说明书》 三、ZLP系列高处作业吊的简介 我公司租赁销售的ZLP系列高处作业吊篮为电动爬升式装修机械,主要适用于高层及多层建筑物的外墙施工、装修、清洗与维护工程;也可应于电梯安装、船舶修造、大型罐体、桥梁、水坝、烟囱等工程的作业。该产品操作简便、安全可靠、可重复使用,从而降低施工成本,提高工作效率。其主要结构为: 1、悬吊平台:悬吊平台由 1.5m,2m 基本节拼装而成,其平台长度可按建筑物外形

电动吊篮专项施工方案最新版

目录 一、工程概况---------------------------------------------1 二、编制依据---------------------------------------------1 三、施工计划---------------------------------------------1 四、施工方法及工艺要求-----------------------------------2 五、计算书----------------------------------------------10 六、资源配备计划----------------------------------------12 七、安全作业措施及注意事项------------------------------12 八、季节性施工措施--------------------------------------14 九、应急预案--------------------------------------------15 十、维修保养注意事项------------------------------------17 十一、安全管理------------------------------------------18 十二、安全技术规定--------------------------------------20 十三、验收流程------------------------------------------22

XXXXXX工程 高空作业吊篮安拆专项方案 一、工程概况 XXXXXXXXX工程,建筑高度XXm。该工程外立面工程拟采用ZLP-630型号电动吊篮施工。 二、编制依据 1、《施工现场临用电安全技术规范》(JGJ 46-2012) 2、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-2016) 3、《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-2011) 4、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 5、《高处作业吊篮安装、拆卸、使用技术规程》(JB/T 11699-2013) 6、《高处作业吊篮》(GB/T 19155-2003) 7、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 8、《高处作业吊篮(ZLP 630)产品使用说明书》 9、XXX工程装饰施工图纸和施工组织设计 三、施工计划 根据本项目施工总进度安排,外墙吊篮施工自2018年5月5日开始,至2018年9月30日结束,计划工期为178天。详细安装计划见下表:

电动吊篮安全施工专项方案

电动吊篮安全施工专项方案 工程为多层住宅在外檐施工采用电动吊篮施工,施工必须按照以下方案施工。 (一)准备工作 1、设备选型 设备采用ZLP630型吊篮,其技术性能如下; 型号:ZLP630型电动吊篮 额度荷载:630KG 平台长度:选用1.0M、1.5M、2.0M、2.5M、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、等多种规格。 升降速度:9---11M/MIN 设备功率:2×1.5KW 电源电压:380±5%V,50HZ,三相五线制 悬挂吊篮支架升降范围:1250---1750㎜ 钢丝绳:4×31SW+NF-8.3最小拉力53KN 2、设备使用环境: 距吊篮现场10米范围内不能有高压线; 在雷雨、下雾、下雪、风力大于5级等恶劣天气不能使用; 电焊火花保证不伤钢丝绳; 环境温度 -20℃---+40℃; 环境相对湿度不大于90%(25℃)。 建筑物顶预备380V电源。ZLP630型吊篮每台电机分别为1.5千瓦,使用8.3钢丝绳。 为了减少往楼顶搬运吊篮配件的劳动强度,提高安装速度,有塔吊或者升降设备的给予配合。 建筑物顶部具备基本平衡条件(不需要预埋任何件)。已做防水保护层,准备一定厚度和宽度的木块支垫,以加强成平的保护。 建筑物顶部有其他杂物的应清理干净,便于安装或移动。由于电动吊篮移动方便、灵活、使用效率高,没有其他特殊要求。 吊篮技术员负责指导安装。 搬运:水平搬运包括平台、绳坠铁、电器系统;垂直搬运包括屋面悬挂装置、钢

丝绳、配重铁。 (二)施工方法 1、根据现场施工布置吊篮台数,,以现场实际安装台数为准。 2、安装及调整: (1)安装地面选择水平面,遇有斜面时,在脚轮下面用木板靠紧垫平,将前后座脚轮用木楔楔紧固定。如安装面是防水保护层时,在前后坐下加垫厚木板,防止压坏防水保湿层面。 (2)可调试悬挂支架的调节支座高度使前梁下面略高于女儿墙(或其他障碍物)高度,在可能的情况下,在悬挂机构定位后,在前梁伸出墙下侧面与女儿墙间加垫木块固定。 (3)前梁伸出端悬审长度ZLP630型为1.5米。前后座间距离在场地允许的情况下,尽量调整至最大距离。 (4)张紧加强钢丝绳时,使前梁略微上翘3--5厘米,产生预应力,提高前梁刚度。 (5)装夹钢丝绳时,绳夹应从吊装点处开始依次夹紧,并在最后一个绳夹和前一个绳夹之间,使钢丝绳有少许拱起。 (6)垂放钢丝绳时,将钢丝绳自由盘放在楼面,将绳头仔细抽出后沿墙面缓慢向下滑入。钢丝绳滑完之后应将缠结的绳小心分开压住,地面多余的钢丝绳仔细盘好扎紧。 (7)悬挂支架定位后,将前、后座脚轮用消固定。 3、悬吊平台的安装:

施工电动吊篮专项施工方案word版本

施工组织设计(方案)审批表工程名称:广安时代天骄(二期)

起重吊装安全施工专项方案 编制: 审核: 审批: 四川得友建工集团有限公司 广安时代天骄(二期)项目部 二0一七年十月

电动吊篮安全施工专项方案 一、工程概况: 项目名称:广安时代天骄(二期) 工程地址:广安市广安区枣山站前广场西侧(GC2016-26号)地块 建设单位:广安枣山泰美置业有限公司 设计单位:中外建华诚城市建筑规划设计有限公司 监理单位:四川蓉兴建设监理有限公司 施工单位:四川得友建工集团有限公司 质量要求:合格 安全要求:安全无事故 文明施工:达到文明施工标准 建筑规模:本项目为二期用地,其中总规划用地面积:31928㎡,规划总建筑面积约为131309.51㎡,地上建筑面积约为96507.72㎡,地下室建筑面积约为34801.79㎡,地块内有7栋建筑组成,其中建筑总高度分别为5-1、5-4 、5-5#楼地下车库1层,高度为6.6米,地面以上层数30层,地面以上高度为90米;5-3、6-1#楼地下车库1层,高度为6.6米,地面以上层数27层,地面以上高度为81米;5-2、6-2#楼地下车库1层,高度为6.6米,地面以上层数26层,地面以上高度为78米;地下车库共两层,住宅每栋共采用两台电梯,功能为无障碍电梯兼消防电梯、担架电梯兼消防电梯。该项目其中首层,二层为商业,局部有三层商业。本工程设计使用年限为50年,抗震设防烈度为六度,属一类高层公共建筑;建筑结构的安全等级为二级;地基基础设计等级为乙级;建筑抗震设防高层为一、二级抗震类;结构构件的耐火等级为一级,建筑防火类别一类。 结构形式:主体框架、部分剪力墙结构。 基础为:承台独立柱及条基 合同工期:666日历天 该工程高度均在80-90米,外墙面装饰施工工程采用电动吊篮施工。

电动吊篮安装方案

敏捷科创中心项 目 电动吊篮施工方案 编制: 审核: 审批: 时间: 目录 一、工程概况 二、准备工作 三、施工方法(含安装方案及拆卸方案) 四、ZLP630型高处作业吊篮安装操作规程 五、验算、验收 六、附图 一、工程概况 敏捷科汇中心项目由广州市敏运数字信息电子化科技有限公司建设,项目总占地面积约3.4万平方米,总建筑面积约15万平方米。本项目包含住宅、商业、公建配套,为大型综合项目。

本项目位于白云区北太路北侧与科强路东侧交汇位置,东侧为科园路,西侧和北侧为太沥太和庄。本次吊篮使用位置为1#楼,建筑物高度92.7m; 二、准备工作 三、1、使用方必须在建筑物内外预备380V电源。 四、2、因施工部位已完工,需将吊篮支架分解通过室内电梯运送至顶层,再人工搬运至屋面。搬运过程中注意成品保护工作及吊篮配件的保护工作。 五、3、建筑物顶部或架设悬挂机构的场地具备基本平整条件,此平台必须牢固、稳定,符合楼顶安装平台的条件。 六、4、建筑物顶部有其它杂物的应清理干净,便于安装或移动。由于电动吊篮移动方便、灵活、使用效率高,没有其它特许要求。 5、屋面按方案图(见附图)做好承台基座。 三、施工方法 电动吊篮安装顺序图: 1、悬挂机构的安装 悬挂机构安装于建筑物的顶面。将悬挂机构的零、组件和钢丝绳吊运至顶面后,再进行安装。安装顺序如下图: 安装及调整:

①安装前应砌筑承台面,待承台砖墙稳定后再安装吊篮,吊篮安装前应保持承台面水平,遇有不平处时,在脚下面用木板、砖块等靠垫平。 ②可调式悬挂支架的调节支座高度使前梁下侧面略高于女儿墙(或其它障碍物)高度,在可能情况下,在悬挂机构定位后。 ③前梁伸出端悬伸长度为2 米。 ④前、后座间距离在场地允许情况下,尽量调整至最大距离。 ⑤两个支架间距离调整至前梁悬伸端点间距离比悬吊平台长度小 3-5厘米。 ⑥张紧加强钢丝绳时,使前梁略微上翘3-5厘米,产生预应力,提高前梁刚度。 ⑦装夹钢丝绳时,绳夹的数量是3个,U形开口在钢丝绳尾端对侧,且方向一致。绳夹应从吊装点处开始依次夹紧,并在最后一个绳夹和前一个绳夹间,使钢丝绳有少许拱起。 ⑧垂放钢丝绳时,将钢丝绳自由盘放在楼面,将绳头仔细抽出后沿墙面缓慢向下滑放。钢丝绳放完后应将缠结的绳小心分开压住,地面多余的钢丝绳仔细盘好扎紧。 ⑨悬挂支架定位后,将前、后座脚轮用插销固定。 ⑩配重块每块25公斤,将配重块均衡套置于后座的四根配重块安装杆上。配重块数量根据前梁悬伸长度、前后座间距离和悬吊载荷按下式计算确定(见下图) 配重块数:X≥a(w1+w2)/12.5b 式中:a ---前梁悬伸长度(毫米)

电动吊篮专项施工方案 (2)

目录 1.编制依据2 2.工程概况4 3.方案设计概况4 4.安全生产目标5 5.方案实施5 6.电动吊篮的安装和拆卸作业9 7.安全作业措施及注意事项16 8.季节性施工措施19 9.维修保养注意事项19 10.安全管理

20 11.吊篮的安全技术规定 25 12.应急救援预案 27 1.编制依据 1.1项目部安全生产、文明施工管理目标 本工程的安全管理目标:杜绝死亡。杜绝等级以上安全事故,年负伤率控制在3‰以内。争创安冀杯“安全生产、文明施工”工地。 1.2 关法律、法规和其他要求。 相关法律、法规和其它要求的目录

1.3相关标准: 本方案是依据GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系》及公司《管理手册及程序文件》的要求进行编制。 1.4适用范围 本方案适用于迁安安庭苑住宅小区I标段工程. 2.工程概况 本工程为迁安市安庭苑住宅小区(Ⅰ标段)工程:B1、B2、A1、A2、A3、A4、A5楼、A8商业楼及D1北区地下车库。总建筑面积18万m2,占地面积3.9万m2;其中地下建筑面积为4.1万m2。建筑层数为地上25层(最高)、地下2层,建筑高度78.35m(主体顶层结构板面);室内外高差为0.45m。D1车库基底标高-7.52米,A1、A2、A3、B1、B2楼基底标高-8.07米,A4、A5楼基底标高-7.87米。 建筑耐火等级为地下室一级、19层以下为二级、19层以上为一级;抗震设防裂度为7.5度。建筑结构形式:钢筋混凝土剪力墙结构。本工程建筑类别为3类,使用年限为50年、

3.方案设计概况 3.1吊篮是用倒链先在地面上组装好吊篮架体,挑梁之间用纵向水平杆连接,绳卡不少于3个,卡口方向一致,螺丝拧紧。并在屋顶挑梁上挑出550㎜,支点处垫好垫木;悬挂钢丝绳、二次保险绳(安全绳),使吊篮的钢丝绳悬挂垂直地面。 3.2将吊篮承重钢丝绳穿过保险卡、手扳葫芦的导绳孔,向吊钩方向穿入、压紧;将保险卡自由端连接在吊篮吊筋上,绳卡不少于3个,卡口方向不得一致,拧紧。放松上提保险卡,往复扳动前进手柄即可使吊篮提升;放松下放保险卡,往复扳动倒退手柄即可下落,但不可同时扳动上下手柄。 4.安全生产目标 杜绝等级以上安全事故,吊篮分项工程年负伤率控制在0.3‰以内。5.方案实施 5.1、现场布置 本工程共设置电动吊篮**台,其中A1楼台、A2楼台、A3楼台、A4楼台、A5楼台、B1楼台、B2楼台。 5.2、主要技术参数及受力验算: 1、主要技术参数

电动吊篮施工方案

JYZJHDTSJA001-2010 电动提升吊篮施工方案 目录 一、工程概况 二、准备工作 三、施工方法 四、电动吊篮安装安全注意事项 五、验算 六、ZLP800/630型电动吊篮安全操作规程 七、操作施工人员注意事项 八、验收 九、施工中的特殊情况 十、强制性条文 十一、附吊篮相关资料

一、工程概况: 本吊篮用于山西省京玉发电厂2×300MWII标压型板封闭工程。主要有主厂房(A、B、C 列)自2/9轴至17 轴总长为73米、锅炉房、引风机房、空冷等工程,主厂房最高处为57.4m,锅炉房最高为61.6m。由北京金飞虹建筑机械有限公司提供电动作业吊篮,主要用于檩条、压型墙板安装。 二、准备工作: 1、设备选型 设备采用ZLP800和ZLP630型吊篮,其技术性能见厂家说明: 型号:ZLP800型电动吊篮 额定载荷:800、630kg 升降速度:8m/min 设备功率:2 ×2.2和2x1.5KW 电源电压:380±10% V,50Hz,三相五线制 悬挂吊篮支架升降范围:1300-1500 mm 钢丝绳:B型-8.6mm 设备使用环境: a.距吊篮现场10m范围内不能有高压线; b.在雷雨.下雾.下雪.风力大于6级等恶劣天气不能使用; c.电焊火花保证不伤及钢丝绳; d.环境温度-10℃――+40℃; e.环境相对湿度不大于90%(25℃)。 2、建筑物顶预备380V电源。ZLP800型吊篮每台电机有2.2千瓦和1.5KW(用于ZLP630型吊篮),使用ф8.6钢丝绳。 3、为了减少往楼顶搬运吊篮配件的劳动强度,提高安装速度,有塔吊或升降设备的给予配合。 4、建筑物顶部具备基本平整条件(不需要预埋任何件)。已做防水保护层,准备一定厚度和宽度的木块支垫,以加强成品的保护。 5、建筑物顶部有其它杂物的应清理干净,便于安装或移动。由于电动吊篮移动方便、灵活、使用效率高,没有其它特殊要求。 6、吊篮技术员负责指导安装。 7、搬运:水平搬运包括平台、绳坠铁、电气系统;垂直搬运包括屋面悬挂装置、钢丝绳、配重铁。 三、施工方法: 根据现场施工共需电动吊篮3台,以现场实际安装台数为准。

吊篮安装方案

电动吊篮安装(拆卸)施工组织方案

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (3) 三、设备选型 (3) 四、施工准备 (5) 五、安装布置 (6) 六、设备安装具体事项 (8) 七、标准安装计算 (9) 七、斜屋面安装计算 (12) 八、验收 (17) 九、安全操作规程 (19) 十、吊篮关键部位的使用方法 (20) 十一、吊篮的拆除 (20) 十二、应急预案 (22)

一、工程概况: (一)工程名称: (二)电动吊篮用途: (四)吊篮安装单位: (五)安装部位:。 (六)安装高度约: 二、编制依据: GB19155-2003《高处作业吊篮》标准 JGJ33-2001《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ202-2010《工具式脚手架安全技术规范》 JGJ59-2011《施工现场临时用电安全技术规范》 《吊篮安装拆卸使用说明书》 三、设备选型: 根据现场施工要求选用天津庆丰顺建筑机械有限公司生产的ZLP-630型电动吊篮; 悬挂机构为无轨式。 (一)设备的技术性能: 1、型号:ZLP- 630型; 2、提升速度:min; 3、提升高度:最高可达200m; 4、电源:380V±5%,50Hz,三相五线制; 5、电机:三相电磁制动电机,每台吊篮功率×2; 6、工作吊篮尺寸:1m(2m、3m、4m、5m、6m)××;

8、钢丝绳: 工作钢丝绳:4×31SW+NF-ΦGB8902—88镀锌航空钢丝绳; 安全钢丝绳:4×31SW+NF-ΦGB8902—88镀锌航空钢丝绳; 9、安全锁: LS-30型配630型吊篮。 10、电源电缆:橡套电缆YC—3×+2×; 11、工作原理:吊篮为电动爬升式,工作篮沿钢丝绳与由提升机带动上下升降,不收 卷钢丝绳,可停止在任一高度(200 m以内)工作; 12、设备自重:标准型屋面配置:3m标准篮体重380㎏; 标准型屋面配置:4m标准篮重400㎏。 (二)设备的安全性能 1、当提升系统出现故障而导致吊篮下降速度超过25m/min时,安全锁将自动锁定在 安全钢丝绳上,使吊篮在不超出100mm的距离内自动停止下降,或一端吊篮倾斜超过8°时安全锁自动锁止,保证人机安全。 2、当防冲顶限位开关动作时,吊篮自动停止向上运行。 三、施工准备 1、电源

电动吊篮安装施工方案.doc

一、四、六、七、八、九、十、编制依据:1 项目工程图纸 2国家和行业颁布的有关现行设计和施工规范及标准 3莱芜市建筑工程施工安全操作规程 4中华人民共和国高处吊篮作业标准GB19155-2003《高处作业吊篮》 5机械设计手册(第四版) 6吊篮脚手架的设计制作应符合GB19155-2003《高处作业吊篮》及《编制建筑施工脚手架安全技术标准的统一规定》,并经企业技术负责人审核批准。 十一、工程概述: 工程,建筑物高度约米。 该楼外立面工程拟采用我公司的电动吊篮施工。我公司拥有ZLD63/ZLP630型号的电动吊篮,此电动吊篮采用热镀锌技术,耐腐蚀,不生锈,性能先进,安全升降,拆装方便,高效是外墙装饰工程的理想设备。每台吊篮设置独立安全救生绳,专人进行维护、维修和日常安全检查。 十二、吊篮简介: 1.电动吊篮的选型 为本工程选用ZLD63/ZLP630的电动吊篮,根据现场施工的实际需要,限制使用载荷为630kg。篮筐外型尺寸:宽700mm╳高1100mm,单元长度有1米、1.5米、2米三种尺寸,然后按需要进行拼装,最大长度为6米,最小长度为1米。 2.电动吊篮主要技术参数:

十三、施工准备: 1、吊篮进场可根据场地大小,分批进场。要求现场预备380V电源。根据现场施工准备,我们开工前组织准备好吊篮机具装置运至现场,组织现场安装、移位人员。 2、人员准备: 1)操作人员必须有二人,但不准超过三人,必须系好安全带。搬运组四人,现场技术指导一人,安全警示一人,电工一人。 2)操作人员必须身体健康,18岁以上人员能适应高空作业,经过培训,掌握吊篮操作的有关规定。 3)操作人员严禁酒后操作吊篮。 4)操作人员严禁穿拖鞋上吊篮。 5)操作人员必须熟知《吊篮安装使用规程》。 6)严禁操作人员违章操作。 7)人员每天必须清扫吊篮篮体杂物,减轻吊篮自重,以保证安全施工。 十四、吊篮的布置: 考虑到本工程吊篮安装的实际情况,在顶层适当位置布置悬臂机构。部分吊篮架将前臂支于顶部构架层混凝土梁(宽300mm,高700mm,C30)上,外挑1200mm,下方垫方木,横向加钢丝绳绑扎在混凝土梁上,后端混凝土配重,置于满堂脚手架架板上,与脚手架的圆钢固定在一起,并用钢丝绳与地面相连接固定,如图

相关文档
相关文档 最新文档