文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 夹套管施工工法

夹套管施工工法

夹套管施工工法
夹套管施工工法

公司级工法申报书

工法名称:夹套管施工工法

申报单位:中建八局安装公司工程公司申报地区:南京

申报时间:2005/10/12

中建八局安装公司科技部

二、评审意见

三、附件

1、工法全文

2、其它材料

夹套管施工工法

提要:

夹套管伴热虽然消耗钢材较多,不适用于较大直径的管道,因传热量大,不仅可以起保温作用,还可以提高工艺介质温度,传热效率高而广泛用于工程中。夹套管安装难度大,焊接要求质量高,工艺条件复杂管道质量的好坏直接影响工艺设备正常运行,因此夹套管的安装是工程中的关键之处。结合日常施工实践经验,浅谈一下夹套管施工工法。

关键词:夹套管施工工法

夹套管适用于化工装置中输送特殊的工艺介质流体(如粘性流体、凝固性流体、高熔点合成液等),它的特点使其在输送上述介质时具有无可比拟的优势与应用前景。夹套管伴热又称外套管伴热,它是在工艺管外面套以蒸汽伴热管,用蒸汽大面积的加热介质管,因而传热量大,不仅可以起到保温作用,有的还可以使工艺介质升温,优点是热效率高,缺点是消耗钢材较多,不适用于较大直径的管道。夹套管施工难度大,伴热等级要求高的特点使其成为工程中工艺管道安装的重中之重。

工艺流程及施工方法

1、施工工序

施工准备→材料检查与验收→技术交底→绘制单线图→内管下料与坡口→定位板焊接→外管确定几何尺寸→管内腔清理→外管与内管之间夹套焊接→联络管的焊接安装→焊缝无损检测(活动口)→预制件编号→登记固位→待装→管道支吊架安装→预制管道上管架

→预制管段之间焊接→联络管的焊接安装→阀门及其它管路附件安装→焊缝无损检测(固定口及承插口)→管道试压、吹扫→管道静电接地测试→管道保温→整改收尾、系统调试→交工验收

2、施工准备及施工基本要求

2.1 认真熟悉图纸绘制单线图。

2.2 开工前对所有参加施工的人员进行技术交底,施工人员全面了解工程要求、施工难点和技术要求。

2.3 夹套管的施工应符合设计文件的规定,如需变更设计,需经设计部门审批。

2.4施工前应对各部尺寸、选用材料和配件认真核对,合理安排组对程序,使焊缝减少到最底限度。

2.5 夹套管所用的管子、管道附件及阀门,应有制造厂的合格证。无合格证的管子、管件,应做机械性能和化学分析检验,其检验结果应符合国家或部颁标准的相关规定。

2.6 不同材质的管子、管件及阀门等要妥善保管和维护,不得混淆或损坏。所用的其他附件(如静态混合器或过滤器等)应按设计文件进行检验。

2.7 夹套管的预制工作一般在清洁、避风、环境温度>0℃的预制车间进行。

2.8 各种冲压管件的外观不应有裂纹、折叠、夹渣、重皮等缺陷。

2.9 内管焊缝按照设计或规范要求进行探伤,二级合格。夹套管的角

焊缝和法兰承插焊缝均做着色试验检查,合格后才能进行下一步工作。同一焊缝的同一部位返修次数(不锈钢)不应超过1次,仍有不合格者将焊缝热影响区10~20切除,重新制作、焊接就、检查合格为止。

3、夹套管制作与安装

3.1管道破口加工:

a、管子的切口、坡口,应用机械方法进行,并应保证管子端面垂直度,切口表面应平整、无裂纹、重皮、毛刺、凸凹、缩口等。

b、内外管的坡口形式和对口间隙应满足焊接工艺要求。错边量:内管中心偏差小于0.15倍壁厚且不大于1mm,外管偏差小于0.15倍壁厚且不大于2mm。

3.2内外管预制与焊接

a、按照图纸尺寸核对每段管道,自由管段和封闭管段的选择应合理,封闭管段应根据现场实际复测尺寸进行下料组对焊接。

b、外管段制作时应比相应的内管段短50-100 mm,以方便内管的各项检测和试验,外管的封焊由调整半管实测尺寸补偿。内管焊缝外漏,夹套管线的最大长度no1为内管为3/4“至2”夹套管最大长度,no2为内管3“至6”夹套管最大长度附图:

、c、定位板应与内管材质相同,定位板与外管间隙如无设计规定时,定位板和外管内壁间隙应不小于1.5mm。定位板不宜少于3块,呈圆周等距分布直接焊接在内管管壁上,定位板焊接采用小电流、小直径、快焊速的焊接工艺,防止熔穿内管壁。

d、法兰连接应与管道同心,并应保证螺栓自由穿入。法兰螺栓孔应

e、夹套管制作应保证它的直线性和水平转角、立体转角的准确性,利用平台和角规严格控制其几何尺寸。

f、内管小于DN50的管子采取冷煨弯,将内管置于套管内,夹套管的位置由位于位置A的“对中环”确定,再在外焊上割断环以封上环面的一头,然后在环行中填沙,同时摇动管道以确保管内沙严密劲实,环行内填满沙后,再用棉纱头或类似物料再B处填实,最后将内管置于煨弯机进行煨弯,煨弯完成后,将内外管切割成需要的尺寸。

g、管道壁厚δ≤4.5mm管道焊接采用氩弧焊打底与填充盖面,δ≥4.5mm管道焊接采用氩弧焊打底,手工电弧填充盖面。

h、每组对焊口的两侧管腔内,必须用布把管内壁清理干净,以确保可熔纸张贴牢固,使充氩质量得以保障

j、管道焊接起弧与收弧采用回焊法,收弧应填满弧坑。起弧必须在坡口内完成,禁止在管道、管件母材表面打弧与起弧。若有气孔、夹渣、裂纹等缺陷应及时处理干净,多道多层焊的起、收弧处应相互错开。

k、夹套管外管焊接顺序:先纵缝后环缝,先焊收缩量大的焊缝,后焊收缩量晓的焊缝。

3.3联络管及仪表短管的安装

a、不锈钢开孔比较困难,现场用电弧气刨开孔和切割,开孔切割时必须流出3-5mm的余量,然后用角向砂轮机磨光并打坡口。开孔形式如图:支管管端应与主管内壁相平,支管不得伸入主管腔内。

b、对于水平连接的夹套管,联络管沿蒸汽来的方向,从下部引出,再引入下一夹套管上部(参见附图)。联络管的安装应在夹套管安装基本结束,在保温前进行。水平夹套管的联络管安装应注意:若输送汽态介质,应高进低出,若输送液态介质应低进高出,使排放流畅,防止积液。具体安装参照图1。

图1

c、夹套管仪表短管的安装参照图2(摘自BASF-DESIGN for jacket PA-Piping),仪表短管倾斜方向应与内管介质流向相同。

图2

夹套管仪表接头及排凝管焊接示意图:

首先在按照图纸找准仪表接头及排凝管位置,在外管开孔比排凝管和仪表接头的规格大两个型号,例如:排凝管为DN20,外管开孔直径DN40,然后在内管开孔焊接,焊接完毕后,进行外管用环行板进行封闭。和内管焊接时,焊接采用小电流、小直径、快焊速的焊接工艺,防止熔穿内管壁。

3.4夹套管道现场安装

a、苯酐管线上的流量计安装。根据设计要求,流量计与其前面的夹套球阀距离要短,流量计水平安装时要倒装,且阀门与流量计之间要加设夹套导凝阀。导凝阀安装参照图2,方向与管子垂直安装。流量计安装见图3。

图3

b、阀门在安装前应进行外观检查,必要时可以从同型号、同规格、同制造厂的每批阀门中抽样解体检查,抽查数一般为1%,但不得少于1个。如有不合格者,则应逐个进行检查。

c、阀门安装前,应按设计文件核对其型号,并应按介质流向确定其安装方向,当阀门与管道以法兰或螺纹连接时,阀门应在关闭状态下安装,当阀门与管道以焊接方式连接时,阀门阀门不得关闭,焊缝底层采用亚弧焊。

d、夹套管安装时不得强制对口或改变垫片厚度补偿安装误差,不应使管道重量作用于传动设备上。

e、管道直管段对接焊缝间距,内管不应小于200mm,外管不应小于100mm,环向焊缝距管架不应小于100mm,且不得留在过墙或楼板处。内管焊缝上不得开孔或接支管,外管焊缝上应尽量避免开孔或接支

管。

f、有坡度要求时,调整安装坡度的垫板不允许加在管道与管托之间只能在管托底板下面。

h、导向支架或滑动支架的滑动面应平整、光滑,不得有偏斜和有碍运行的卡涩现象。导向板和滑托之间应有2-3mm间隙。对安装位置从支撑面中心热膨胀反向偏移值为位移值的一半。

3.5 夹套管试压

夹套管制作完毕后的试压内、外管均采用无油压缩空气试验。强度试验压力为设计压力的1.15倍,严密性试验压力按设计压力进行。气压强度试验,压力按设计压力的10%逐级缓升,达到试验压力后稳压5分钟,以目测无泄漏、无变形为合格。气压强度试验合格后,降至设计压力,用涂肥皂水等方法检查,如无泄漏,稳压30分钟,压力不降,则严密性试验为合格。夹套管路系统的气压严密性试验,应在系统吹扫合格后进行。

3.5 夹套管吹扫

夹套管安装构成系统后,应进行内、外管的吹扫工作。系统吹扫前应编制吹扫方案,无方案不得吹扫。凡不能参与吹扫的管道、设备、阀门、仪表等,应拆除或用盲板隔离,不需要拆除的阀门应处于全开状态。内管用干燥无油的压缩空气进行吹扫,流速不小于20米/秒。应用木锤敲打管子,对焊缝、死角和管底等部位应重点敲打,

不应损伤管道。管子出口放置白布检查,吹出的气流中无铁锈和脏物

为合格。蒸汽夹套系统用低压蒸汽进行吹扫,吹扫顺序是先主管,后支管,最后进入夹套管的环隙。操作时需充分暖管,缓慢开启控制阀门升温暖管,恒温60分钟后,连续吹扫10~20分钟,应3~4次。

4.工法涉及材料

夹套管的内外管的规格、材质:内管为316L不锈钢管,规格有三种:DN40、DN80、DN100;外管采用304不锈钢管,规格对应有:DN65/DN80、DN125、DN150。

5、施工机具、设备及计量器具

5.1施工机具、设备一览表

5.2计量器具一览表

6、工程人力配备、安全保证措施

建立管道专业项目安全保证体系。施工现场应挂有安全宣传画、标语

和安全色标,提醒职工注意安全。现场施工人员必须配备齐全防护用品。高空作业必须系安全带,设立安全防护栏杆,脚手架、安全网的架设必须符合标准。避免工人过度疲劳,在夜间作业时应保证充足的照明度。施工现场临设、仓库、易燃易爆物品存放及加工场地,悬挂安全标志牌,设置消防设备,配备兼职消防人员,以防止或控制火灾。现场备有足够的灭火器材,如消火栓、灭火器等。施工人员进入现场必须接受各级安全教育,保证上岗,严禁无证操作。

7、参考规范

《夹套管施工及验收规范》FJJ211-86

《石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》SH3501-2001 《BASF-DESIGN for jacket PA-Piping》

8、夹套管现场纪实

机电套管施工方案

一、施工布置原则 1、根据土建施工段的划分,分段施工。 2、组织配合施工穿插作业,组织好内部各工种平衡流水作业,以达到土建、安装及内部各工种之间互创施工条件,确保工程总体进度。 3、适用于外墙进户管、各类管井。 二、施工准备 1、组织技术人员认真学习安装工程施工规范、验收标准和当地的有关规范规定。熟悉设计施工图,对设计、业主、监理、施工单位已进行的施工图会审内容及已审批的施工组织设计进行交底工作。 2、根据施工组织设计中的工程进度计划和材料使用计划,合理安排劳动力,及时有效地配置施工机械设备。 三、施工配合 1、预留预埋的配合:现场作业人员按预留图进行预留预埋,预留中不得随意损坏建筑钢筋,与土建结构有矛盾处,由技术人员与土建技术员协商处理,在楼地坪内错、漏、堵塞或设计增加的埋管,必须在未作楼地坪面层前补埋。墙体上预留的设备进入孔,由设计确定或安装有关工种在现场与土建单位商定后由土建留孔。 2、在施工过程中,我们将服从监理公司安排,接受监理工程师的质量监督管理,在工程进度、材料管理、工程验收等各方面都为监理工程师开展监理工作提供方便条件。 四、套管的预留预埋 1、套管制作 (1)防水套管下料:根据规范和设计要求防水套管比实际管大2号。认真熟悉图纸,查出防水套管所用的量,查出墙的厚度,管子的长度与墙的厚度要一致,根据不同规格的管,用卷尺量出管子的长度,管子画上线,用气割割下。 (2)翼片下料:在钢板上找一个点为圆心,管子外径的1/2为半径画圆,得到翼片的外圆,然后用气割割下翼环。 (3)刚性防水套管加工:割下的翼环套在已加工好的管子上1/2处,翼环应垂直铸铁管,然后用电焊固定,固定后,复核位置是否正确等,无误后,翼片两边进行焊接,焊接时翼片与管焊缝成45°角,焊缝均匀光滑,无沙眼、气孔、裂纹等缺陷,

夹套管设计规定

中国石化集团兰州设计院标准 SLDI 333C06-2001 0 新制定全部顾英张彦天郑明峰2002.04.01 修改标记 简要说明 修改 页码 编制校核审核审定日期 2001-01-08 发布 2001-01-15 实施 中国石化集团兰州设计院 夹套管设计规定

目录 第一章总则 第二章夹套管设计一般规定 第三章夹套管的安装

中国石化集团兰州设计院:2001-01-15 第一章 总则 第1.0.1条 本规定适用于新建石油化工装置中夹套管的设计。 第1.0.2条 需设置夹套管的管段及夹套内使用的伴热介质应按工艺管道仪表控制流程图(PID )的规定进行配管设计。 第1.0.3条 有特殊要求的夹套管,应按具体工程设计统一规定进行设计,可不执行本规定。采用专用法兰时,应单独编制具体数据库和相应制造图。 第二章 夹套管设计一般规定 第2.0.1条 夹套管的设计条件应符合PID 和“管道索引表”的要求,并按《配管材料设计及选用规定》和《管道柔性设计规定》进行设计。 第2.0.2条 夹套管的型式应按下列原则确定: 一、输送介质的凝固点在50~100℃的工艺管适宜采用“内管焊缝外露型”夹套管。见图2.0.2-1。 二、输送介质的凝固点高于100℃的工艺管道宜采用“内管焊缝隐蔽型”夹套管。见图2.0.2-2。 三、输送有毒介质的工艺管道应采用“内管焊缝外露型”夹套管。 图2.0.2-1 内管焊缝外露型 图2.0.2-2 内管焊缝隐蔽型 第2.0.3条 除非另有规定,夹套管的外管与内管尺寸宜按表2.0.3选用。 内管与外管的组合尺寸 表2.0.3 内管公称直径(mm ) 外管公称直径(mm ) 蒸汽导管与冷凝水导管公称直径(mm ) 15 20 25 40 50 (65) 80 100 (125) 150 200 250 300 350 40 40 50 80 80 100 (125) 150 200 200 250 300 350 400 15 15 15 15 15 20 20 20 20 20 25 25 25 25 注:带括号的规格不推荐使用。

夹套管现场施工方法

精心整理 聚甲醛夹套管安装 随着我国产业结构的改变,已由高能耗、低效益的行业向低成本、高附加值的行业转变,石 油化工行业也不例外,目前我国的许多化肥生产企业向精细化工、制药、化纤及纺织等方面拓展。而这些行业中有大量的夹套管,随着精细化工及先进生产工艺的进一步发展,夹套管在化工装置管线中所占比重越来越大。夹套管在化工装置管道系统中是很重要的管线,所输送的介质对加热温度要求较为严格。其质量将直接影响整个装置的运行。国内到目前为止只颁布了纺织行业的《夹套管施工及验收规范》(FJJ211--86),很多施工企业还未接触过夹套管,我公司连续施工了两套含有大聚甲醛1管道总长:内管2497米。 套管2708米。 焊接量:内管7488个DIN 。 套管11546个DIN 。 本工法是根据夹套管现场的制作、预制、安装的实际情况,合理安排工艺环节,对关键工序进行程序化施工,从而提高了制作、安装精度和施工速度,施工质量也易于控制。同时对管工及焊工的素质要求较高。

二:工艺程序 全夹套管以先主管后分支管为基本顺序施工。制作安装程序见附图一(施工流程图): 三:操作要点: 1:夹套管配件的检验、核对 1-1:内管管材、管件的材质为:TP321,外管为:20#。夹套管内、外管管材均为无缝管。不同管材、管件均有相应的色标,详见附件一(管材、管件的标注方法及措施)。 1-2:内管的弯头、大小头均采用成品对焊管件,其制造标准为GB12459-90,弯头的弯曲半径为:R=1.5D。 1-3:外管的弯头采用对剖弯头,R=1.0D。 1-4 1-5 2 2-1 2-2 3 3-1 一致。 3-2 4 径大 5:内管的预组对、预安装 5-1:将已制作好的内管管段按空视图要求预组对,点焊,并预安装。 5-2:经预组对、预安装再次调整各管段的尺寸,使其符合设计要求和现场实际情况。 5-3:确定出内管活口及调整段的具体位置。 5-4:经预组对、预安装,确定出合理的组装程序。 5-5:按预安装顺序将内管各管段编号,并记录在册。 6:确定外管尺寸

夹套管施工方案

聚甲醛夹套管安装 随着我国产业结构的改变,已由高能耗、低效益的行业向低成本、高附加值的行业转变,石油化工行业也不例外,目前我国的许多化肥生产企业向精细化工、制药、化纤及纺织等方面拓展。而这些行业中有大量的夹套管,随着精细化工及先进生产工艺的进一步发展,夹套管在化工装置管线中所占比重越来越大。夹套管在化工装置管道系统中是很重要的管线,所输送的介质对加热温度要求较为严格。其质量将直接影响整个装置的运行。国内到目前为止只颁布了纺织行业的《夹套管施工及验收规范》 (FJJ211--86),很多施工企业还未接触过夹套管,我公司连续施工了两套含有大量夹套管的工程:无锡JADE工程、云天化10000t/a 聚甲醛工程。下面以云天化10000t/a聚甲醛工程为实例进行说明: 第一部分:安装工艺 一:特点 1:我公司承建的云天化10000t/a聚甲醛工程由甲醛浓缩单元、三聚合成单元、聚合单元、中间罐区、管廊等组成。 整个聚甲醛装置结构紧凑,设备多;管道回路较多,仪表的监控点也多。管道布置相当密集、拥挤。 聚甲醛装置夹套管按工艺流程回路划分成58个回路系统。其中放空、放净系统较为复杂,庞大,施工难度大。 套管内介质:0.45Mpa蒸汽,75℃热水。 操作温度:内管30℃--225℃,套管:75℃--155℃。 操作压力:内管-0.09Mpa----0.4Mpa, 套管:0.4Mpa----0.9Mpa 聚甲醛装置夹套管分成热水夹套和蒸汽夹套两种。 内管:0Cr18Ni9Ti,套管:20# 主要工作量如下: 管道总长:内管2497米。 套管2708米。

焊接量:内管7488个DIN。 套管11546个DIN。 本工法是根据夹套管现场的制作、预制、安装的实际情况,合理安排工艺环节,对关键工序进行程序化施工,从而提高了制作、安装精度和施工速度,施工质量也易于控制。同时对管工及焊工的素质要求较高。 二:工艺程序 全夹套管以先主管后分支管为基本顺序施工。制作安装程序见附图一(施工流程图):三:操作要点: 1:夹套管配件的检验、核对 1-1:内管管材、管件的材质为:TP321,外管为:20#。夹套管内、外管管材均为无缝管。不同管材、管件均有相应的色标,详见附件一(管材、管件的标注方法及措施)。 1-2:内管的弯头、大小头均采用成品对焊管件,其制造标准为GB12459-90,弯头的弯曲半径为:R=1.5D。 1-3:外管的弯头采用对剖弯头,R=1.0D。 1-4:内管有支管处不采用成品三通,而采用现场开孔后焊接的方式。 1-5:在制作、安装前,根据施工图对夹套管的配件:管材、管件、阀门、法兰、特殊件、导向块、隔板等进行检验、核对。应与施工图一致。 2:管道的校直及内外表面的处理 2-1:到场的管道若有弯曲现象,要进行校直处理。校直工作应在专用的校直工作平台上校直处理。不能用榔头等铁器工具敲击,不锈钢管不能用火烤。 2-2:管道若有明显油迹,必须进行脱脂处理,可用溶剂四氯化碳或碱液进行脱脂处理。 3:仔细核对空视图尺寸 3-1:核对设备管口方位、坐标、标高、中心线坐标、管口法兰标准形式,材质是否和施工图一致。 3-2:仔细核对空视图尺寸,并现场实测,根据实际测量长度及空视图尺寸下料,并确定出特殊件、仪表件及支管的具体位置。 4:特殊件、仪表件的开孔

过路套管施工方案

新疆维吾尔自治区冶金建设公司新疆广汇新能源有限公司白石露天煤矿外部输水工程 目录 一、工程概况…………………………………………………… 二、施工安排…………………………………………………… 三、施工方法及工艺要求………………………………………

新疆维吾尔自治区冶金建设公司新疆广汇新能源有限公司白石露天煤矿外部输水工程一、工程概况 本工程位于哈密市伊吾县东部,连通伊吾县和白石露天煤矿通道,具体位置根据图纸设计给出的桩号在K0+862.8—K0+884.3,现路况为沥青混凝土路面。 二、施工安排 1、根据本工程各管线工程量不算大,但施工战线较长、工期紧的特点,施工队伍对过路管道安装进行修理便道和局部施工。 2、施工难点:由于本道路是双向单行道,白天车流量比较大,需要夜间进行施工,施工时要考虑道路疏通和必要的安全措施,采用局部施工,先修理 白石露天煤矿通往伊吾县的单行道,可以满足车辆通行需要。施工队伍应根据公司施工进度计划合理调配人力、机械,以确保质量和进度。 3、我公司的施工组织管理符合常规的各项要求。各职能部门健全,各尽其职,将严格按照工程管理的基本要求,认真履行各自的职责,将工程顺利完成。主要施工人员计划如表1: 表1 主要施工人员计划表 注根据实际情况可随时进行人员调整,以确保工程的顺利进行。

新疆维吾尔自治区冶金建设公司新疆广汇新能源有限公司白石露天煤矿外部输水工程 主要施工机械计划如表2: 表2 主要施工机械计划表 注:根据实际情况可随时进行机械调整,以确保工程的顺利进行。 4、施工临时设施和材料堆放,因处于交通路口,需用多少料,及时搬运到现场,不能长期存放,形成路障,且各处实际情况不一样,依据现场情况施工方便而定。但一定要尽量避免材料二次倒运。 5、管道施工土方量较大,因考虑必要的安全措施,堆土必须双边堆放。在其他路段管道穿路时,要做好临时便道,以免影响交通。管道安装完成后及时回填管槽,保证交通正常。 三、施工方法及工艺要求 1、工艺流程 场地清理放线沥青路面切割路基开挖 路面临时安全设施过路套管铺设管道安装 按要求回填沥青路面恢复 2、施工方法 1>、测量放线 ①、路面开挖前请甲方现场核实场地,按设计图纸确定施工范围,根据需开挖路面放线。 ②、根据图纸设计要求位置进行管道中心线的测量施放工作,按相应管径的标准

套管工程施工方案

套管施工方案 1、施工方案 1.1工程关键点 1、基坑开挖时防止基坑坍塌。 2、地下水丰富的地段采用管井降水开挖基坑 3、线路加固。 5、恢复线路。 6、防止线路发生胀轨跑道。 2、施工顺序:加固线路--放线→标高控制桩→机械开槽→转土→运土→人工刷坡→人工清理基底→铺设套管—回填夯实-拆除加固线路设备—恢复线路 2、1施工方法: (1)确定套管中心位置,将中心线引至路肩,架设仪器测设中线控制桩由设计标高引至固定的桩体上; (2)按设计图纸计算最大的放坡线,并将套管坑的标高由中线桩或轨面设计标高引至工作坑标高控制桩上; (3)按基坑控制桩的标高和基坑坑基底标高确定开挖深度,挖至接近基底标高时,预留10-20cm厚的土层,由人工清理,防止超挖; (4)机械开挖从中心线位置开挖,挖至一定深度后由人工清理边坡,在开挖基坑过程中,坡顶严禁堆放荷载,防止溜坍发生危险,如有动载,坑口边缘与动载间的安全距离应不小于1.0m。 (5)开挖基坑土方应自上而下开挖,不得任意放陡坡度,严禁

掏底挖土; (6)遇有滑土、裂纹、浸水等情况时,基坑壁必须采取加固措施或改缓边坡; (7)在同一坡面的垂直线上不得上下同时开挖,不得在上层挖土时下层运土; (8)开挖达到设计要求的工作坑,应在雨前用遮盖物将坡面的雨水引至工作坑拐角,拐角处挖深约1m 左右的小型集水井,用泥浆泵及时排出,同时,用遮盖物覆盖坡面可防止泥石等物下滑淹没主体结构,以免造成工作量加大及坍塌的危险; (9)如遇硬土或岩层时,可适当放陡坡度,减少开挖量,缩短工期,如须爆破时,需办理相关手续,尽量采用化学品无声爆破,挖抗震沟,减小震动,同时不得污染环境; (10)若遇土质松散开挖深度大且不宜一次性放坡的情况时,应分不同坡度分层留台开挖,台宽宜为1~2m ,视土质和当地环境情况而定; (11)基坑开挖底边线应在主体外形尺寸的基础上,视土质情况应增1-2m 及以上,保证套管铺设施工作业的足够空间; (12)如基坑土质属软弱层时,应进行换填夯实,以确保套管连接连续性、稳定性。 3线路加固及养护 3.1线路加固 采用挖孔桩工字钢加固线路,孔桩采用C20混凝土, 孔桩采用人

穿墙套管施工方案模板

穿墙套管施工方案

湛江港-廉江原油管道工程 廉江中间站工程 穿墙套管施工方案 编制: 审核: 审批: 中原油田建设集团公司 湛江港-廉江原油管道工程项目部 二O一一年八月十八日 一、工程概况

廉江中间站是湛江港-廉江原油管道站场工程的其中一座, 位于湛江市廉江新华村茂名石化廉江泵站内, 进站设计压力为7.3mpa, 出站设计压力为8.0mpa。该站主要功能: 1、湛江港首站来油经廉江中间站输送到铁山港站。2、经廉江中间分输国储库及湛茂管线( 二期建设) 。3、收湛江港首站来球, 往铁山港站发球。 进出站管线均为埋地管线, 施工时需穿越茂名石化围墙。进站为Ф813×22.2管线, 套管规格: Ф1016×12.7; 出站为Ф711×19.1管线, 套管规格: Ф914×11.1。根据设计图纸要求, 两管中心水平相距 2.0m; 进出站管线原设计管中心标高为-2.0m, 后变更为-3.3m。由于进出站管线水平距离很近, 加之变更后管沟深度加深, 管线穿墙施工难度增大。 二、施工要求 1、施工期间必须做好围墙及其基础的防护措施, 防止围墙倒塌。 2、因管沟较深, 管沟开挖后要对管沟两侧做支护处理, 防止塌方。 3、施工时不得破坏围墙周围各项设施, 施工材料配备齐全( Φ88.9钢管、钢板、警示带等) 。 4、严格按照站内规章制度施工。 5、及时查询天气预报, 尽量避免雨天施工。 6、提前预制管线, 管线穿越围墙下套管后, 尽快下沟回填。

三、施工步骤 1、测量放线 结合现场情况, 确定进站管线具体走向位置, 及管沟开挖深度、边坡宽度。 2、进场施工设备 根据施工要求, 我方将采用人工配合挖掘机施工方式进行管沟开挖。 阀组区Φ813×12.7进站穿墙输油管线预制焊接后, 经无损探伤合格、补口补伤及防腐层电火花检测合格后下沟敷设, 管线敷设长约4m; 过墙套管中心标高为-4.0m, 套管长0.5m; 穿越套管部分, 套管与输油管线间设置绝缘支撑, 两端采用耐久可靠的沥青麻刀填塞, 外用防水水泥砂浆封死; 其余管道周围200mm范围内以细土回填, 其余以原土回填。回填土分层夯实, 每层300mm。回填完毕恢复地貌。简图 阀组区Φ711×12.7进站穿墙输油管线预制焊接后, 经无损探伤合格、补口补伤及防腐层电火花检测合格后下沟敷设, 管线敷设长约4m; 过墙套管中心标高为-4.0m, 套管长0.5m; 穿越套管部分, 套管与输油管线间设置绝缘支撑, 两端采用耐久可靠的沥青麻刀填塞, 外用防水水泥砂浆封死; 其余管道周围200mm范围内以细土回填, 其余以原土回填。回填土分层夯实, 每层300mm。回填完毕恢复地貌。简图

夹套管施工方案教学内容

聚甲醛夹套管安装 随着我国产业结构的改变,已由高能耗、低效益的行业向低成本、高附加值的行业 转变,石油化工行业也不例外,目前我国的许多化肥生产企业向精细化工、制药、化纤及纺织等方面拓展。而这些行业中有大量的夹套管,随着精细化工及先进生产工艺的进一步发展,夹套管在化工装置管线中所占比重越来越大。夹套管在化工装置管道系统中是很重要的管线,所输送的介质对加热温度要求较为严格。其质量将直接影响整个装置的运行。国内到目前为止只颁布了纺织行业的《夹套管施工及验收规范》(FJJ211--86),很多施工 企业还未接触过夹套管,我公司连续施工了两套含有大量夹套管的工程:无锡JADE工程、云天化10000t/a聚甲醛工程。下面以云天化10000t/a聚甲醛工程为实例进行说明: 第一部分:安装工艺 一:特点 1:我公司承建的云天化10000t/a聚甲醛工程由甲醛浓缩单元、三聚合成单元、聚合单 元、中间罐区、管廊等组成。 整个聚甲醛装置结构紧凑,设备多;管道回路较多,仪表的监控点也多。管道布置相当密集、拥挤。 聚甲醛装置夹套管按工艺流程回路划分成58个回路系统。其中放空、放净系统较为复 杂,庞大,施工难度大。 套管内介质:0.45Mpa蒸汽,75C热水。 操作温度:内管30C --225C,套管:75T --155C。 操作压力:内管-0.09Mpa----0.4Mpa,套管:0.4Mpa----0.9Mpa 聚甲醛装置夹套管分成热水夹套和蒸汽夹套两种。 内管:0Cr18Ni9Ti,套管:20# 主要工作量如下: 管道总长:内管2497米。 套管2708米。 焊接量:内管7488个DIN。 套管11546个DIN。 本工法是根据夹套管现场的制作、预制、安装的实际情况,合理安排工艺环节,对关键工序进行程序化施工,从而提高了制作、安装精度和施工速度,施工质量也易于控制。同时对管工及焊工的素质要求较高。

防水套管施工方案

防水套管施工方案 一编制依据 1.1 、国家颁发的有关规范、规程和标准。 1.2 、给排水、暖通、电气施工图。 1.3 、安装工程图纸会审纪要、技术变更核定单。 二、概况 根据设计要求,该工程中所有穿墙、板的管道在施工前应配合土建施工预留孔洞或预埋套管。地下室给排水、暖通、电气管道穿外墙设置刚性防水套管。 在施工前管理人员熟悉图纸,绘制出详细的作业施工图并经监理、甲方审批后,对施工班组进行详细的交底后实施。孔洞及套管的预留、预埋与土建施工密切配合,在土建关模板前,应仔细核查孔洞及套管的标高、坐标及走向是否与方案施工图一致,并经甲方、监理工程师验收合格后,方可通知土建进行隐蔽。 三、套管制作 刚性防水套管制作 1)、根据该工程实际,需要设置防水套管的部位有:地下室外墙;在方案图中具体定位刚性防水套管安装的部位,交监理、甲方现场工程师审核、通过后,方可作为施工的依据。 2)、刚性防水套管的制作材料:本工程所有套管采用带翼环的刚性防水套管,套管材料采用焊接钢管、翼环采用10mm钢板,材料入场时,首先检查管子的外观是否有无裂纹、缺口等。 3)、刚性防水套管的制作方法 按技术员出具施工作业图确定套管管径,套管长度尺寸下料。套管比需安装管管径大2号;用10mm厚钢板作止水翼环,翼环宽度根据不同管径大小确定一般为50-80mm;

翼环焊实在钢套管上,双面焊接,焊缝饱满、无气孔、无咬边现象;不得有裂纹和砂眼,不得焊穿钢管。套管长度应比墙厚略短3-5mm,翼环焊接在套管的中部;套管两端打磨光滑,清除焊渣和毛刺边。 四、套管安装 刚性防水套管安装 1、在土建钢筋绑扎完成后,根据施工图绘制的专业预留预埋图作业图,按图所标示的位置、尺寸、标高、套管管径安装套管。 2、在需安装套管的位置做好标记,标高根据土建所提供的标高点利用水准仪引至所要安装的套管位置做好标记。在钢筋上画好所留套管孔洞大小,用气割将钢筋割掉。确定好需安装套管的位置、标高后,在需安装套管的下口两边利用电焊各焊一根横钢筋,焊在立钢筋上用以固定钢管,在复核位置、尺寸、标高无误后将套管固定在已焊好的横钢筋上。然后在套管的上口及两边用钢筋加固与套管焊在一起,钢筋的长度必须要焊3个空格的钢筋。在将套管固定好后如套管的四周的钢筋空隙不能满足要求需通知土建加固。复核所安装的套管是否与专业作业图一致。 3、对安装完毕后的套管将口内堵实,通知土建封模在模板上用油漆作上标记,拆模后及时清理套管内杂物。 4、浇筑混凝土前再次复查套管位置、尺寸、标高是否有误签浇筑令。 5、防水套管填塞时,应先用石棉绳捻紧程度为:捎比两管间隙大;再用麻凿打入间隙,然后用加10%的水的石棉水泥由下至上依次打实。平套管口处要求平整,不得有凹凸现象。石棉水泥捻实后,须经24h养护,保证接口不漏水。在填塞过程中,应注意保证套管与管道间的环型间隙一致。 五、孔洞预留预埋

通风套管专项施工方案

密云县水源路南侧A-02地块 (密云华润橡树湾二期住宅)通风密闭肋套管预留预埋专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 建设单位:华润置地弘景(北京)房地产开发有限公司 监理单位:建研凯勃建设工程咨询有限公司 施工单位:中国建筑第八工程局有限公司 编制日期:2015年10月10日

1、工程概况 (3) 2、参考标准图集规范 (3) 3、施工准备及施工部署 (3) 3.1技术准备 (3) 3.2材料准备 (3) 3.3施工机具准备 (3) 4、作业条件 (4) 5、施工工艺 (4) 6、预防措施 (4) 7、成品、半成品保护 (4) 8、质量标准 (5) 8.1主控项目 (5) 8.2一般项目 (5) 9、环境、职业健康安全措施 (5) 9.1.环境管理措施 (5) 10、施工中必须落实的事项 (6) 11、现场文明体系及施工措施 (6) 11.1绿色施工环境管理方针、目标及工程环境管理体系 (6) 11.2阶段策划 (7) 11.3文明施工 (7)

1、工程概况 工程名称:密云县水源路南侧土地储备项目A-1地块二类居住、商业金融用地项目(密云-华润橡树湾住宅区)A-02地块 建设单位:华润置地弘景(北京)房地产开发有限公司 监理单位:建研凯勃建设工程咨询有限公司 施工单位:中国建筑第八工程局有限公司 2、参考标准图集规范 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 《建筑给水排水设计规范》(GB 50015-2003) 《人民防空地下室设计规范》图示-给水排水专业(05SFS10) 《防水套管》(02S404) 3、施工准备及施工部署 3.1技术准备 熟悉图纸,不仅要熟悉通风专业施工图,还要熟悉建筑和结构施工图以及电气等其他专业图纸,尤其是参考结构专业的留洞图和顶板梁配筋图。在通风专业密闭肋套管预留预埋施工前要充分了解土建结构和建筑方面的梁板柱与通风套管的位置关系,提出问题、讨论问题、解决问题,把问题消灭在前期图纸会审阶段。提前预判,把水、暖、电、通风各专业相结合,通过BIM软件进行管线综合排布,通过图纸深化,优化通风管道施工方案。核实图中选用设备、材料,工机具、测量器具准备,根据工期安排及进度要求合理配备劳动力、提出备料及分批采购计划。 3.2材料准备 通风密闭肋套管预留预埋工程使用的主要材料为焊接钢管、镀锌钢管、钢板等。制作套管用的材料规格应符合设计要求,管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、毛刺和疙瘩。管材等应有出厂合格证。 3.3施工机具准备 3.3.1.项目根据具体的施工工艺要求准备施工所需的机械,专业工长、安全员负责检查,检查合格方能进场使用。 3.3.2.施工主要机械及器具为: a 机械:切割机、电焊机、气焊、磨光机等。

夹套管施工工艺分析

夹套管施工工艺 1、目的 为了规范夹套管的施工安装,提高工程质量,确保安全使用,编制本工艺。 2、适用范围 适用于石油化工、化纤装置工艺夹套管的施工安装,工作压力≤25MPa,工作温度-20~350℃,材质为碳钢、不锈钢。 3、工作程序 3.1 技术准备 3.1.1 开工前,施工人员应认真识读设计图纸和技术说明文件,以管道工艺流程图为依据,认真核对管道平面图、管段图、管架图,全面了解设计意图,明确设计要求,及时发现并解决可能存在的问题。 3.1.2 根据《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98的要求做好内、外管道的焊接工艺试验,确定焊接工艺参数。根据工艺试验结果编制焊接作业指导书和焊接工艺卡。 3.1.3 参与施焊的焊工按GB50236-98要求参加焊工考试,经考试合格上岗施焊。 3.1.4 制作安装管道用定位、充氩、阀门试验工装。 3.1.5 认真检查各就位设备的安装情况,按设计和工艺要求对设备进行清洗,经检查合格后封闭,并与建设单位一起办理设备验收手续。 3.2 工艺流程

各项技术准备工作完成;计划安排的材料、劳动力、施工机具齐全;临时用水、电、气具备;施工场地经封闭后,安装工作可以开始实施。施工顺序如下: 3.3 材料检验: 3.3.1 管道施工前应对所用材料进行严格的检验,按材料清单核对材料的规格、型号、材质标准。所领用的材料应取得相应的材料质量证明书、合格证。并应认真核对管子、管件、阀门的材质标记,没有材料质量证明资料和材质标记的材料不准使用。 3.3.2 材料领用后应对管子、管件、阀门的外观进行检查,各类管子、管件、阀门的外表面应无裂纹、缩孔、夹渣、折叠、重皮等缺陷。检查合格后作出明显标记并妥善保管和维护,不得与其他材料混淆或损环。 3.3.3 夹套管用钢管应是同规格、同炉罐号、同热处理条件。必须具有制造厂出具的有关化学成份、水压试验、射线检查的合格证书。 3.3.4 弯头、异径管、三通应逐一测量外径、椭圆度、壁厚、尺寸偏差应符合《夹套管施工及验收规范》FJJ211-86的要求,重点应核查管件与管子的内外壁错边量,错边量不应超过壁厚的10%。不合格品不能使用。 3.3.5 法兰的螺栓连接孔间距误差为0.5mm。法兰密封面应平整光

夹套管施工规划方案.docx

WORD格式 山东益通安装有限公司京博项目部夹套管施工技术方案 1工程概况: 山东京博石油化工有限公司36 万吨 / 年改性及乳化沥青项目由山东益通安装有限公司总承包。施工地点位于滨州市博兴县京博工业园;施工内容包含该装置内非标 设备的现场制作安装、整体设备的安装及所属的工业管道、电气仪表安装,该项目的 重点为夹套管的制作安装。 2编制依据 2.1 山东海成石化工程有限公司设计的工艺图纸及相关资料 2.2 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-2010 2.3 《现场设备、工艺管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-2011 2.4 《石油化工剧毒、易燃、可燃介质管道施工及验收规范》SH3501-2002 2.5 《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》SH3022-2003 2.6 《石油化工设备和管道隔热技术规范》SH3010-2000 2.7 《石油化工管道伴热和夹套管设计规范》SH/T3040-2002 3材料检查、验收 3.1 装置内夹套管的明细: 管段号规格尺寸材质备注 200-AC-0101-JDN20020# 200-AC-0102-JDN20020# 150-AC-0103-JDN15020# 150-AC-0103-JDN12520# 150-AC-0103-JDN2020# 150-AC-0104-JDN15020#

150-AC-0104-JDN12520# 100-AC-0105-JDN15020# 100-AC-0105-JDN12520# 100-AC-0105-JDN10020# 100-AC-0105-JDN4020# 100-AC-0105-JDN5020# 100-AC-0105-JDN2020# 第 1 页共 1 页 Z专业资料整理

顶管内套管施工方案

一、工程概况: 长沙引水及水质环境工程第30标输水管线工程,位于长沙市开福区四方坪境内,东起二环线、西止陡岭路,全长2.88km,整个工程分为明挖敷设和顶管顶进两种工况,明挖采用Ф1800球墨铸铁管安装,顶管顶进根据设计施工图纸,在过主要道路口、不能明挖动土的地段采用,工作井尺寸为7500×4500,接收井尺寸为5000×4500,采用Ф2200钢筋混凝土管进行顶进连通,顶管内采用Ф1800玻璃钢夹砂管作为内套管,套管外壁与顶管内壁之间采用水泥砂浆压密注浆。 二、工程特点: 1、两管壁间距离太小,技术工人无法进行外连接操作。 2、内穿管段较长,内套管在顶管内运输困难。 3、两管壁间间隙太大,进行压密注浆时很难稳固(造成浮管)。 4、内套管偏转角太小:不超过0.5。。 三、施工准备: 1、对工作井周围进行清理、整平、硬化,做好堆管场地和运输道路的畅通工作。 2、对工作井内壁障碍进行清除,保证井内安装尺寸。 3、工作井底采用混凝土进行精平,控制与顶管口间的标高和顺平,准备操作面(此条应根据顶管进口与井底板

的高度确定,小于500mm以下采用混凝土找平,超过500mm 以上采用平台架搭设)。 4、采用钢筋混凝土对管底进行精平或顺平(钢筋网与膨胀螺栓焊接,钢筋网采用ф6@120单层双向),宽度确定不小于700mm宽(水平长度700mm在管底的矢高为60mm即厚度),以此作为顶管内运输道。 5、接收井内安装卷扬机并固定好,配备能满足单段顶管长度的钢丝绳(以本标段最长顶管段长度配备,免得再次更换造成浪费)。 6、准备装管、运管的各种工具和器具。 7、预制好单节管道安装后的固定架,每节管8个。(控制注浆时浮管的卡具):如下图 8、制作好在顶管内运输管道的小车,每节内套管在插口端底部设置一个(该小车不能重复利用,为一次性耗材),

0602套管施工方案

广西液化天然气(LNG)项目接收站穿路套管工程 施 工 组 织 设 计 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:中石化第五建设工程有限公司 编制日期:2013年10月20日 目录 目录 ................................................ 错误!未定义书签。 1.编制依据 (1) 2.工程名称及概况 (1) 2.1.工程名称 (1) 2.2.工程概况 (1) 3.施工部署 (2) 3.1.劳动力安排 (2) 3.2.施工机具 (2) 3.3.施工部署 (3) 4.施工工艺 (5) 5.配管材料的保管与发放 (5) 5.1.材料保管 (5) 5.2.材料的发放及管理办法 (5) 6.坡口加工 (6)

7.组对要求 (6) 8.焊缝外观质量检查 (7) 9.管道预制 (7) 10.管道洁净施工措施 (7) 11.质量和安全保证体系及应急措施 (7) 11.1组织机构图 (7) 11.2质量保证体系 (7) 11.3安全保证体系 (8) 12.安全技术措施 (8) 13.JHA工作危害分析.................................. 错误!未定义书签。 1.编制依据 (1)《工业金属管道施工及验收规范》GB50235-2010 (2)《石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》SH3501-2011 (3)广西液化天然气(LNG)项目接收站工程厂区供电及照明平面图部分接地线穿水沟埋管图,图号51-00/02。 (4)广西液化天然气(LNG)项目接收站工程厂区供电及照明平面图部分道路接地埋管图,图号51-00/01 2.工程名称及概况 2.1.工程名称 广西液化天然气(LNG)项目接收站工程 2.2.工程概况 2.2.1.天气状况: 广西液化天然气(LNG)项目接收站工程工艺装置及系统配套单元建筑安装工程,地处广西北海市铁山港区,南邻北部湾,具有较好的区位优势和建港条件,占据中国南部进出口发展的有利地势。年平均气温22.9℃,极端最高温度37.1℃,极端最低温度2℃。年平均降雨量1670毫米。海水潮汐的高潮位在5.31~5.67米,低潮位在2.2~2.22米。 2.2.2.建设内容: 本工程建设单位为中国石油化工股份有限公司天然气分公司、设计单位为中国石化集团洛阳石油化工工程公司,施工单位为中石化第五建设有限公司。目前,主要是对厂区过马路套管进行施工,包括过水沟保护管、接地线穿水沟埋管。 2.2.3.工艺管道工程实物量

(夹套管)夹套管施工规范 第三版 20180101

苯酐项目 苯酐夹套管施工方案和技术要求 编制: 修订: 审核:

一概述: 1、夹套管概念 夹套管是伴热管的一种,即在工艺管道的外面安装一套管,类似套管式换热器进行伴热。在理论上,只要伴热介质温度与内管介质的温度相同,或略高一些,就能维持内管介质的温度,这时蒸汽消耗量只需满足本身的热损失,因而伴热效率是比较高的。 夹套管在石油化工等装置中应用较为广泛,它由内管(主管)和外管组成,一般工作压力≤25MPa、工作温度在-20~350℃之间,材质采用碳钢或不锈钢,内管输送的介质为工艺物料,外管的介质为蒸汽、热水、冷媒或联苯热载体等。 夹套管主要应用在输送介质对热损失要求较高的场合。由于介质热损失后粘度增高,系统阻力增大,无法满足正常输送量的工艺需要;或者介质本身极易在冷却后凝固,贴面伴热无法满足需要,夹套伴热无疑是最好的解决办法。 苯酐装置中,大量应用夹套管,尤其在切换冷凝和精馏管段管道中工艺介质全部使用夹套伴热方式,且使用焊缝外漏的形式,种类多、数量多,施工的难度非常大。苯酐装置夹套管因施工质量造成内漏蒸汽后,蒸汽与苯酐反应生成二酸,腐蚀性特别强,将继续腐蚀管道,且二酸熔点高,一旦出现将堵塞管道,管道基本作废。我依据规范和以往已建成的苯酐装置夹套管施工经验和不足,对规范相对较少且苯酐常用的夹套管,规范施工和管理,取得了一定的效果,也获取了宝

贵的经验,愿和大家一同分享。 本文内容适用于苯酐夹套管的设计和施工指导,具体情况可根据实际工况进行变更。

2、夹套管施工常用的标准规范: 1 .《工业安装工程质量检验评定统一标准》GB50252-2010 2. 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-2010 4. 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-2011 5. 《现场设备及管道绝热工程施工及验收规范》GBJ126-89 6. 《石油化工设备和管道隔热技术规范》SH3010-2000 7. 《石油化工有毒、可燃介质管道施工及验收规范》SH3501-2002 8. 《钢制压力容器焊接工艺评定》JB4708-2000 9. 《石油化工钢制管道工程施工工艺标准》SH/T3517-2001 10.《石油化工企业设备和管道涂料防腐技术规范》SH3022-2003 11.《阀门检验与管理规程》SH3518-2000 13.《石油化工企业设备管道钢结构表面色和标志》SH3043-2001 14.《石油化工管道伴热和夹套管设计规范》SH/T3040-2002 15.《石油化工钢制夹套管法兰通用图》SHT501-1997 16.《石油化工管道伴管和夹套管设计规范》SH3040-2002 17.《夹套管施工及验收规范》FJJ211-86 最后一种规范可能已经不用,但是可以作为施工补充参考。

夹套管预制安装施工工艺标准

工业管道夹套管预制安装工艺标准 1 适用范围 1.1本工艺标准适用于工业管道安装工程的夹套管的预制、安装施工。 1.2夹套管内管的预制、安装应执行《工业管道安装施工工艺标准》的相应规定。 2 施工准备 2.1 材料 2.1.1 夹套管预制安装用管材、管件和其它材料,均应严格按照设计文件要求进行选用,各种材料必须具有质量证明书。 2.1.2 各种材料必须按照相应标准验收合格,入库材料应分类摆放,并进行材料标识和状态标识。 2.2 施工机具 2.2.1 主要施工机具 切割机、坡口机、氩弧焊机、电焊机、砂轮机、氧乙炔割炬、铣床和吊车。 2.2.2 主要工器具 水平尺、角尺、卷尺、线锤等。 2.3 施工技术准备 2.3.1 夹套管预制安装施工前,应对施工图纸进行审查,并编制施工技术方案或施工技术措施。 2.3.2 夹套管预制安装施工前,应对施工人员进行施工技术交底,使施工人员熟悉掌握工程施工方法、施工程序、工艺技术措施和质量控制要求。 2.4 作业条件 2.4.1 管道预制安装前,作业区的土建工程应基本施工完毕,满足安装施工要求。 2.4.2 管道预制安装前,与管道连接的设备应安装找正完毕,二次灌浆达到要求。 3.夹套管预制安装 3.1夹套管预制安装的基本原则 3.1.1 夹套管的施工应符合设计文件规定要求。 3.1.2 夹套管道应先于其它普通工艺管道安排施工。 3.2 施工工艺程序 3.2.1 内管焊缝外露型夹套管的预制安装工艺流程见图3.2.1。

图3.2.1 内管焊缝外露型夹套管预制安装施工工艺流程图 3.2.2 3.2.2。

管道支架安装壳程联络管安装 壳程联络管安装外管吹洗和压力试验 外管吹洗和压力试验 图3.2.2 内管焊缝隐蔽型夹套管预制安装施工工艺流程图 3.3 夹套管预制 3.3.1下料 3.3.1.1夹套管预制下料前,应对图纸进行认真审查,合理地确定内外管分段切割计划和安排组对程序。夹套管预制分段以方便运输和安装尺寸的确定为原则,预留调整段长度以50100mm为宜。 3.3.1.2夹套管预制宜用机械方法进行切割,当采用氧乙炔焰或等离子切割时应用砂轮机将断面打磨平整。切割管口平面与管轴线垂直度偏差应符合表3.3.1.2的规定。 管口平面与管轴线垂直度偏差表3.3.1.2 管子公称直径(mm) 25 70 80 100 1251 50 150 偏差值(mm)0.50.70.9 1.2 3.3.1.3定位板宜用机械方法切割,当采用氧乙炔焰或等离子切割时,应用砂轮机将断面打磨平整。定位板尺寸应符合设计要求,当设计无规定时,定位板可按图3.3.1.3所示尺寸制作。 图3.3.1.3 定位板尺寸示意图 图中:高度h =(D内管―d外管)/2―t外管―1.5(mm)。 厚度t =3mm(不锈钢材质);t = 4mm(碳钢材质,D外管≤2″); t =6mm(碳钢材质,D外管2″)。 当定位板的高度h≤8mm时,可用定位桩(即圆钢)代替定位板。 3.3.1.4封口板和间隔挡板应采用车床加工,尺寸应符合设

套管管道定向钻施工方案修改

DN150套管过路拉管施工工程 施 工 方 案 北京南通北畅管道清洗服务有限责任公司 2017.10.08

一、工程概况 本工程为定向钻穿越怀黄路拉管施工工程。定向钻拉管铺设DN125无缝钢管,管道长度约 26米(8公斤级,100级),埋设深度1.5米。 二、地质条件、场地布置 1、根据常年工作经验,此深度内的地质条件顺序为回填杂土、粘土、粉质粘土。 2、本工程穿越曲线地质为回填杂土或粘土地层,适宜拉管施工。 3、施工平面布置说明 水平定向钻进管线铺设工程需两块场地: (1)设备场地需4m×10m(入钻点钻机工作区,开挖1.0m宽x2.0m 长x1.5m深的入钻坑); (2)出钻点作业区需2mx3m(开挖1.0m宽x1.5m长x1.5m深的入管坑)。场地布置遵循经济、紧凑、安全、合理的原则使用占地,现场各工位合理利用,尽量减少材料在市政道路内的二次搬运。 三、施工工艺流程 现场勘察、管线探测→穿越曲线设计→工作坑开挖→钻机就位→钻导向孔(泥浆外运)→扩回拖孔(泥浆外运)→管线连接→回拖拉管至结束→卸拉管头→封洞孔注浆→验收、清场 1.现场勘察。 (1)现场勘察资料既是导向孔轨迹设计的重要依据也是决定施工难易程度、计算工程造价的基础因素。主要应确定以下内容:钻孔轴线和地面走向,地面海拔高差、相对高度,确定导向孔造斜长度和入钻点位置,

铺管长度,布管位置。钻机等设备进撤场路线及道路情况和钻机及配套设备布置、开挖、布管、焊接所占用场地和空间。 (2)测量和了解周围的地形地貌。 (3)调查落实设备进场路线、开挖布管方式、钻杆倒运路线,行人来往通行规律,应采用安全措施,确保管线工程顺利施工。 2.钻机设备就位前准备。 对施工管线所经过的地段周围管线及障碍物的复测和地面所有发现每口井都要下井实地查清,并做好相应的准备工作。 3.钻机就位。 根据导向孔轴线,入土点位置使钻机进入指定位置,校定钻机位置轴线,定位、锚固钻机。 (1)钻机夹持器至入孔点的距离越近越好,钻杆稳定性增强; (2)入土点不要挖大泥浆坑,挖小沟让泥浆流到泥浆坑内即可。使入钻点周围土层植被或地面开挖降到最低,钻导向孔时,钻杆的稳定性好,在造斜段顶进时有足够的推力,完成造斜任务; (3)规律摆放泵站、储浆罐、发电机组等设备。 4.钻进前准备。 (1)检查钻机的机械,液压、电气、电控等系统,空车试运转情况要达到最佳状态。 (2)检查控向仪器、仪表、发射接收系统是否正常。 (3)泥浆配制系统中运转设备是否正常。 (4)钻具准备好,包括导向钻头、扩孔钻头、磨孔器、钻杆。

全夹套管管线施工工法介绍

全夹套管管线施工工法 夹套管在化工装置管道系统中是很重要的管线,所输送的介质对加热温度要求较为严格,其安装质量将直接影响整个装置的运行。随着精细化工及先进生产工艺的进一步发展,夹套管在化工装置管线中所占比重越来越大。我通过********工程的施工总结出符合我公司条件的全夹套管管线施工工法。 一:特点 1.本工法是以夹套管的现场制作、预制、安装为基础,合理安排工艺环节,对关键工序采用程序化做法,从而提高了制作安装进度和施工速度,提高了施工工艺水平,施工质量易于控制。 2.对管工及焊工的素质要求较高。 二:适用范围 本工法适用于各种规格全夹套管的现场制作安装。 三:工艺原理 全夹套管以先主管后支管,先内管后外管的基本顺序施工,内管全部采用手工氩弧焊打底盖面焊接,外管采用手工氩弧焊打底再用手工电弧焊填充盖面焊接。根据规范GB50235-97及设计规范要求,内管对接焊缝采用100%X射线探伤,角焊缝采用PT探伤。 在夹套管的制作安装过程中其质量控制遵守ISO9000质量体系及压力管道安装质量体系规定,在施工图上对焊点进行标注,建立DIN日报制,并用焊接DIN日报表对施工质量总体进度进行跟踪检查。 四:施工工艺流程及操作要点 1.夹套管配件的检验核对 1.1根据设计要求及规范GB50235-97,对到货的管材管件进行检验:其材质,外形尺寸,制造偏差均应符合要求,且要有三证;夹套管内外管管材均为无缝管,不同管材管件均应有相应色标,标注方法及措施详见附录1。 1.2内管的弯头,大小头均采用成品对焊管件,其制造标准GB12459-90,弯头弯曲半径为:R=1.5D。 1.3外管弯头采用非标对剖弯头,R=1.0D。 1.4内管有支管处采用在主管上开孔焊接的方式连接。 1.5在制作安装前,根据施工图对夹套管的管材管件阀门及导向块隔板等进行检查核对,应与施工图一致。 2.管道校直及内外表面处理 2.1到场的管道若有弯曲现象,应在专用校直工作平台上进行校直处理,不能用榔头等铁器工具敲击,不锈钢管严禁用火烤。 2.2管道若有明显油迹,应用碱,四氯化碳进行脱脂处理。 3.空视图焊口标注与核对 3.1在空视图上按介质流向,以先主管后支管的顺序对焊点进行标注,现场修改的焊点也应标注在相应修改图上,标注好的施工空视图为一式三份,管道焊接工程师及班组各一份。 3.2核对设备管口方位,坐标,标高,接口法兰标准形式,材质是否与施工图一致。 3.3核对空视图尺寸,并现场实测进行下料,确定特殊件,仪表件及支管具体位置。

相关文档