一、编制依据

GB50194-93《建筑工程施工用电安全规范》

JGJ59-2011《建筑施工安全检查标识》

DGJ08-903-2010《施工现场安全生产保证体系》

JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》

业主提供的相关资料;

本工程施工组织设计提供的用电设备情况及施工现场规划;

二、工程概况

2.1 参建单位

建设单位:徐州市鼓楼区住房和城乡建设局

设计单位:林同棪国际工程咨询(中国)有限公司

监理单位:江苏科信工程咨询有限公司

施工单位:江苏邦实建设工程有限公司

2.2 工程地理位置

徐矿西定销房配套道路工程位于三环北路北、郑徐高铁南,中江?陶然水岸定销房西侧。

2.3 工程简况

徐矿西定销房配套道路南起三环北路,北至徐矿西定销房北路,全长 540 米,宽 24 米,含李屯河桥一座。本项目内容包括道路工程、交通工程、桥涵、排水、照明、绿化等工程。

三、临时用电方案

3.1主要施工用电机械选用表

3.2用电方案

3.2.1 电源选择

由业主提供1处315KVA箱变,箱变位于西月河北侧,采用三相五线制。

3.2.2 用电布置

箱变(315KVA):接出一路配电柜,再分别接出三路二级配电箱,供钢筋加工棚、木工加工棚和其他机械以及办公区使用;

从业主提供箱变至配电柜采用120mm2电缆,各总配电箱再接出若干二级配电箱,大型机械设备用电和其它施工用电均采用95mm2电缆,办公用电采用70mm2,生活区电采用35mm2。三级配电箱根据用电设备的大小进行调整。

四、安全用电技术措施

建立健全用电管理制度,各处设立专职的值班电工,配合安全员对临时用电进行管理。值班电工必须持证上岗,经常对现场的电气线路和设备进行安全检查,定期电气绝缘测试、接地接零电阻测试,漏电保护器等开关是否完好。并做相关资料,台汛季节要强化检查,对查出的问题限期整改。

4.1配电箱及开关箱的设置

1、配电系统设置总配电箱、分配电箱、开关箱,实行三级配电。甲供临变接出一路配电柜,箱内漏电保护器的额定漏电动作电流大于30MA,额定漏电动作时间大于0.1S,其漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30MA.S。

2、总配电箱以下可设若干分配电箱;分配电箱以下可设若开开关箱。总配箱设在离近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。总配电箱、分配电箱、配电箱的重复接地桩以及井架、电梯、塔吊等的避雷接地桩均成组,间距不小于2.5米,深度不小于2米,接地电阻均应定期进行测试,符合规定要求,金属构架活动房及旗杆也做避雷接地;

3、每台用电设备必须有各自的开关箱,必须实行“一机、一闸、一漏、一箱制”,

严禁用同一只开关箱直接控制二台及二台以上的用电设备(含插座)。塔吊、施工电梯、井架等大型机械设备配备专用电箱;配电箱做好防雨措施,设置灭火器。

4、动力配电箱与照明配电箱分别设置。动力开关箱与照明开关箱必须分设。

5、建立对总配电室、各路区域配电箱、供电线路及电气设备检查、维修、保养等安全管理制度。使用电气设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品,并应检查电气装置和保护设施,严禁电气设备带病运行。

6、配电箱、开关箱周围应有足够2人同时工作的空间通道,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品等。

7、配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作,钢板厚度应为1.2~2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于 1.2mm,配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm,箱体表面应做防腐处理。

8、配电箱、开关箱应装设端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6米。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上,其中心点与地面的垂直距离宜为0.8~1.6米。

9、配电箱、开关箱内的电器(含插座)应先安装在金属或非木质阻燃绝缘电器安装板上,然后方可整体紧固在配电箱、开关箱箱体内。金属电器安装板与金属箱体应作电气连接。

10、配电箱、开关箱内的电器(含插座)应按其规定位置紧固在电器安装板上,不得歪斜和松动。

11、配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。

12、配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及电器正常不带电的金属底座、外壳等必须通过PE线端子板与PE线做电气连接,金属箱门与金属箱体必须通过采用编织软铜线做电气连接。

13、配电箱、开关箱的进、出线口应配置固定线卡,进出线应加绝缘护套并成束卡固在箱体上,不得与箱体直接接触。移动式配电箱、开关箱的进、出线应采用橡皮护套绝缘电缆,不得有接头。

14、配电箱投入正常使用后,应由专业人员每月测试一次,并作书面记录。各级配电箱应明确有专人负责,做好检查维修和清洁工作。

15、所有的施工专用配电箱必须符合国家CQC认证中心认证通过,并符合JGJ46-2005标准及淮安市建委有关规定,具有产品合格证及CQC认证证书,配好门锁,配电箱、分路电箱下部应三面围挡封闭,做好油漆、露天配电箱应搭好防护棚。

16、施工机具、移动机具、手持电动工具使用前测定其绝缘电阻,并符合规定要求,手持电动工具使用的开关箱内的漏电保护器,额定动作电流不大于15MA,额定漏电动作时间不大于0.1s;

17、施工现场使用的照明变压器使用双绕组型安全隔离变压器,禁止使用自耦变压器,照明灯具架空设置,室内高度离地面不低于2.5米;

18、特种作业和机械操作人员持证上岗,配备相应的劳动防护用品;

19、布置完成后,由项目负责人组织相关人员进行检查验收,落实专职电工经常检查、维修、保养。

20、塔吊、施工电梯、井架等大型机械设备配备专用电箱;配电箱做好防雨措施,设置灭火器。

4.2电器装置选择

1、配电箱、开关箱内的电器必须可靠、完好、严禁使用破损、不合格的电器。

2、总配电箱的电器应具备电源隔离,正常接通与分断电路,以及短路、过载、漏电保护功能。电器设置应符合下列原则:

(1)当总路设置总漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路或总熔断器、分路熔断器。当所设总漏电保护器是同时具备断路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设总断路器或总熔断器。

(2)当各分路设置分路漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当分路所设漏电保护器是同时具备断路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设分路断路器或分路熔断器。

(3)隔离开关应设置于电源进线端,应采用分断时具有可见分断点,并能同时断开电源所有极的隔离电器。如采用分断时具有可见分断点的断路器,可不另设隔离开关。

(4)熔断器应选用具有可靠灭弧分断功能的产品。

3、分配电箱应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。

4、开关箱必须装设隔离开关、断路器或熔断器,以及漏电保护器。当漏电保护

器是同时具有断路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不装设断路器或熔断器。隔离开关应采用分断时具有可见分断点,能同时断开电源所有极的隔离电器,并应设置于电源进线端。当断路器是具有可见断点时,可不另设隔离开关。

5、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。

6、总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA·s。

7、配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座做活动连接。

4.3使用与维护

1、配电箱、开关箱应有名称、用途、分路标记及系统接线图。

2、配电箱、开关箱箱门应配锁,并应由专人负责。

3、配电箱、开关箱应定期检查、维修。检查、维修人员必须是专业电工。检查、维修时必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具,并应做检查、维修工作记录。

4、对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时,必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌,严禁带电作业。

5、配电箱、开关箱必须按照下列顺序操作:送电操作顺序为:总配电箱→分配电箱→开关箱;停电操作顺序为:开关箱→分配电箱→总配电箱

6、施工现场停止作业1小时以上时,应将动力开关箱断电上锁。

7、配电箱、开关箱内不得放置任何杂物,并应保持整洁。配电箱、开关箱内不得随意挂接其他用电设备。

8、配电箱、开关箱内的电器配置和接线严禁随意改动。

五、电气防火措施

1、各配电箱、开关箱应采用阻燃型及高强度绝缘材料,总配电室、分配电箱位置按规定配置灭火器。

2、各类电线绝缘保护管的PVC管均应采用耐燃材料。

3、各类电动机要按电机容量配置、布线及合理选用熔断器、熔体及漏电开关。

4、应用电焊设备,必须实行动火审批手续,做好专人看护和隔离工作。

5、对重点防火区域、易燃、易爆、危险品仓库应采取相应的电气防燃、防爆措施,并配置相应的灭火器材。

6、对办公室、宿舍、料具用户房:

选择的电线与电气设备应与使用的容量相匹配;

办公室、宿舍、单相用电设备,两相设备应调整好相电流;

禁止乱接、乱拉电线及插座;

宿舍、料具用户房禁止使用碘钨灯及电炉等大功率电气用具,并配备好灭火器。

7、发生电气火灾应立即切断上一级总电源开关,采用黄沙或干粉灭火器灭火,严禁用水灭火。

8、在潮湿和易触及带电体场所的照明电源 24V。

六、施工现场避雷接地保护技术措施

1、现场大临设施、职工宿舍、办公室必须按规范要求设置避雷接地装置,接地桩设置应符合GB50057-94建筑物防雷设计规范第3.1.2条要求,装有防雷装置的建筑物,在防雷装置与其它设施和建筑物内人员无法隔离的情况下,应采取等电位连接。

参照第3.2.2条第一类防雷建筑物防雷电感应的措施,应符合下列要求中;金属屋面周边每隔18~24m应采用引下线接电一次。独立避雷针、架空避雷线或架空避雷网应有独立的接地装置,临时房屋脊上应设避雷带,第4.1.2条避雷带宜用圆钢或扁钢,优先采用圆钢。圆钢直径不小于8mm扁钢截面不应于48mm2,其厚度不小于4mm,每一引下线的冲击接地电阻不大10Ω。防雷电感应的接地装置应和电气设备接地装置共用。

2、现场高塔设备可不设接闪器(JGJ46-2005中5.4.4中)塔式起重机可不另设避雷针(接闪器),5.4.7做防雷接地机械上的电气设备所连接的PE线(可采用扁钢截面不应于48mm2,其厚度不小于4mm)必须同时做重复接地,同一台机械电气设备的重复接地和机械的防雷接地可共用同一接地体,但接地电阻应符合重复接电阻值应(小于4Ω)的要求,两接地桩之间应设置跨接线。

3、现场所有固定的机械设备及固定的施工用电设备应设置接另接地保护,(重复接地装置)接地电阻值应(小于10Ω)的要求,

4、避雷接地桩的设置应符合GB50057-94标准中表3.3.5要求钢材表面积总和不于4.24m2,现场可采用40×40×4以上规格角钢或Φ48×3钢管,桩长度控制在2米左右,相应的保护接地、避雷接地电阻阻值应按规范要求进行测试,总配电接地电阻值应小于4Ω,现场重复接地应小于10Ω,现场塔吊设备重复接地应小于4

Ω。

5、现场总配电室、分配箱都应做好重复接地,塔吊、人货电梯均应做好重复接地和防雷接地,其接地电阻值不得大于规定值。

(1)现场总配电室接地桩应二桩成组,Φ48×3管桩桩长2m以上,桩距是桩长二倍,两桩跨接,门字接法,保护零线的截面不应小于相线截面的一半,接地电阻应小于4Ω。(JGJ46-2005表5.1.8标准PE线是S/2)。

(2)现场分配箱、临时施工区域分配箱接地桩应桩长2m以上,保护接地线的截面不应小于相线截面的一半,重复接地电阻应小于10Ω。

(3)塔吊、人货电梯均应做好重复接地和防雷接地,Φ48×3管桩,接地桩应桩长2m以上,接地桩应二桩成组,门字接法,设备接地桩应独立,保护接地线的截面不应小于相线截面的一半,接地电阻应小于4Ω。塔吊、人货电梯可不设接闪器(JGJ46-2005表5.1.7标准垂直接地体的桩长2~3m)。

七、施工现场安全用电管理措施

1、电工作业人员、机械管理人员、电气、机械设备维修人员必须严格执行,《施工现场临时用电技术规范》和电气、机械设备安装、维修操作规范。

2、对安装、维修的电工、机械管理人员必须持证上岗。项目部对操作人员的安全技术交底。

3、严格电工作业的日常工作,做好日常工作、维修、交接班记录。

4、对接地电阻、漏电开关、空气开关要经常性的进行检查、测试和维修,做好书面记录。

5、工程竣工,拆除临时用电工程时间、人员、拆除方法和采取安全保护措施也应记录在电工作业中。

6、项目部对施工现场临时设施用电要进行定期、不定期的检查。

八、临时用电应急方案

在本工程临时用电中,由于电器设备、电缆反复移动,临时用电的作业人员多、环境在不断变化,工地触电事故随时可能发生。所以本工地编制触电应急预案具体如下:

如遇触电事故时,现场人员要立即用电话向应急组组长汇报险情;在保证自身安全的情况下,现场人员迅速进行抢救触电者脱离电源。

应急联系电话:

市急救中心:120,110.

应急组组长立即带领抢救指挥组成员赶赴出事现场。抢救、救护、防护组成员携带着各自的抢险工具,赶赴出事现场。

抢救组到达出事地点,在应急组组长指挥下分头进行工作。

(1)、首先抢救组和应急组组长一起查明险情:确定触电者的电源是高压电还是低压电?触电电源是否被切断?是否还有发生触电的可能和危险物?抢救组提出救护方案;应急组组长主持商定抢救方案。对低压触电事故的处理,采取边抢救边汇报的处理方式。对高压触电事故采取边准备边汇报的处理方式,应急组组长向公司主管副总经理请示汇报批准后组织实施。

(2)、防护组负责把出事地点附近的作业人员疏散到安全地带,并进行警戒不准闲人靠近,对外注意礼貌用语。

(3)、抢救组电工负责快速使触电者脱离低压电气线路的电源。其方法:

如果事故离电源开关较近,应立即切断电源开关;如果事故离电源开关太远,不即立即断开,救护人员可用干燥的衣服、手套、绳索、木板、木棒等、绝缘杆等绝缘物作为工具,拉开触电者或挑开电源线使之脱离电源;如果触电者因抽筋而紧握电线,可用干燥的木柄斧、胶把钳等工具切断电线;或用干木板、干胶木板等绝缘物插入触电者身下,以隔断电流。

(4)、脱离电源后的救护。触电者脱离电源后,应尽量在现场救护,先救后搬;搬运中也要注意触电者的变化,按伤势轻重采取不同的救护方法:

如触电者呈一定的昏迷状态,还未失去知觉,或触电时间较长,则应让他静卧,保持安静,再旁看护,并召请医生。

如触电者已失去知觉,但还有呼吸和心脏跳动,应使他舒适地静卧解开衣服,让他闻些氨水,或在他身上洒些冷水,摩擦全身,使他发热。如天冷还要注意保温。同时,迅速请医生诊治如发现呼吸困难,或逐渐衰弱,并有痉挛现象,则应立即进行人工氧合------即用人工的方法,以起到恢复心脏跳动和人工呼吸互相配合的作用。

如触电者呼吸、脉搏、心脏均已停止,也不能认为已经死亡必须立即进行人工氧合,进行紧急救护。同时迅速请医生抢救。

(5)、人工氧合基本内容和步骤

工人氧合是触电急救行之有效的科学方法。工人氧合包括人工呼吸和心脏挤压

(即心脏按摩两种方法)。根据触电者的具体情况,这两种方法可单独应用,也可以配合应用。

1)、口对口(鼻)式人工呼吸法的步骤:使触电者仰卧,头部尽量后仰鼻孔朝天,下鄂尖部与前胸大体保持在一条水平线上;触电者颈部下方可以垫起,但不可在触电者头部下方垫枕头或其他物品,以免堵塞呼吸道。

使触电者鼻孔(或口)紧闭,救护人深吸一口气后紧靠触电者的口(鼻)向内吹气,为时约2S。

吹气完毕,立即离开触电者的口(鼻),并松开触电者的口(或鼻),让他自行呼气,为时3S。

2)、心脏挤压的操作方法、步骤:如果触电者呼吸没停而心脏跳动停止了,则应进行心脏挤压。施行胸外挤压是使触电者仰卧在比较坚实的地或地板上,仰卧姿势与口对口(鼻)人工呼吸的姿势同。操作方法如下:

①、救护者脆在触电者腰部一侧,或者骑跪在他的身上,两手相叠,手掌根部放在心窝稍高一点的地方,即两乳头间略下一点,胸骨下三分之一处。

②、掌根用力向下(脊背方向)挤压,压出心脏里面的血液。对成人应压陷3~4cm。以每秒挤压一次,每分挤压60次为宜。

③、挤压后,掌根迅速全部放松,让触电者胸廓自动复原,血液充满心脏。放松时掌根不必完全离开胸廓。触电者如系儿童,只用一只手挤压,用力要轻一些,以免损伤胸骨,而且每分钟挤压100次。

应当指出,心脏跳动和呼吸互相联系的,心脏跳动停止了,呼吸很快就会停止;呼吸停止了。心脏跳动也维持不了多久。一旦呼吸和心脏跳动都停止了,则应当同时进行口对口(鼻)人工呼吸和胸外心脏挤压。如果现场仅一个人抢救,则两种方法交替进行,每吸气2~3次,再挤压10~15次。急救过程中,如果触电者身上出现尸班或身体僵硬,经医生做出无法救活的诊断后方可停止人工氧合。

(6)、对特殊的触电险情工地无法抢救时,工地只能经领导同意后向合肥供电局调度室报警求救,电话95598。请供电局抢险队处理,工地进行配合。

(7)、救护组在抢救触电者恢复清醒的情况下,联系救护车,用担架将伤员抬到车上,送往医院继续救护。

(8)、对发生触电事故的线路设备,进行全面检查和修复工作。

施工临时用电安全专项方案

和榆高速公路LJ2合同段施工临时用电专项安全方案 编制:安全部 复核:宋向红 审核:杨志兵 二○一○年五月一日

和榆高速公路LJ2合同段 施工临时用电专项安全方案 一、编制目的 和榆高速公路LJ2合同段针对本工程施工点多且分散,使施工现场临时用电的安全性受到严重威胁,易导致各类触电安全事故发生,为防止各类触电等安全用电事故的发生,保障施工现场安全用电,特编制本专项方案。 二、编制原则和依据 依据本合同段施工总体进度和计划,及其在施工高峰期间所需用的电容量,其中马家庄1号桥、2号桥及T梁场投入一台400KW变压器,小常家会桥投入两台250KW变压器作为临时施工用电供应设备,主要供应整个施工现场用电,同时放置4台120KW发电机作为施工用电应急供电设备。以确保整个施工现场用电供应为原则。 本专项方案依据建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGT46—2005)同时结合本合同段施工临时用电实际进行编制。 三、工程概况 和榆高速公路LJ2合同段全长 3.439km,大桥三座共长1003.2m,挖孔灌注桩251根共2918m,墩柱54根,盖梁62个,40mT梁预制140片,30m箱梁预制112片,路基挖方72.4万

m3。填方51.1万m3,涵洞7道,工期约16个月。 四、安全生产管理体系 项目部建立以项目经理为第一安全责任人的安全生产管理体系,安全生产管理网络分布到各个分部、分项工程和下属作业班组,严格安全管理,做到“横向到边,纵向到底”,达到一级抓一级,一级保一级,全面安全控制目标,以确保本工程各个工序、各个环节的安全施工。 项目部设有安全部,项目部配备持证专职安全员3名,各协作工队配备现场安全员10名。 五、专项安全生产保证措施 (一)开工前需做好的准备工作: 1.落实现场电工和各类用电人员,并进行相关安全教育。 2.参与本工程的电工属特种作业人员必须持证上岗,施工前由项目部安全部进行检查确认,登记备案。 3.对施工电气设备、安全用电防护用品进行检查验收,确保各项设备和处于良好的安全状态。 (二)人工挖孔桩安全用电保证措施 1.根据人工挖孔桩工作面用电情况,选择导线截面,移动闸箱等。 2.施工现场电源线路,必须按“三相五线”制,TN-S系统要求布置,并按“三级配电”两级漏电保护。井底照明须用低压电源,如防水带罩的安全灯具或安全矿灯。

临时用电专项施工方案

1工程概况 本工程由15栋高层及附属商业及公共建筑组成,总建筑面积约389328平米,建筑总高约95.5米,层高2.5m、3.0m、3.6m、4.5m不等,本工程施工用电总电源在施工现场内,供电容量暂定3个630KV A,由建设单位提供,目前,用电回路已基本确定,用电负荷见用电机械设备表。 现场线路布置采用埋地敷设,整个配电系统采用TN-S系统敷设,室外分段用总分配电箱接至用电设备,开关箱由末级分配电箱配电,动力和照明分路设置,各大型用电设备做重复接地。 2配电线路及电气装置 2.1配电线路 具体布置见《施工用电总平面布置图》。 本工程配电线路将严格按照JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范设置配电线路及其保护设施,在每个施工用电回路分别设置独立的TN—S接零保护系统,在配电室总配电屏处作重复接地,并在配电线路中间处及未端处做重复接地,当部分总箱与分箱间距大于50米以上时,应增加一组重复接地。接地线应与保护零线(PE线)可靠连接。正常情况下,所有配电设施,用电设备的不带电金属外壳,均与PE线可靠连接。 专用保护零线由配电室的零线和第一级漏电保护器电源侧零线引出,单独敷设,不作他用,材料选用黄绿双色多组铜芯线,其截面要求不小于工作零线,与设备连接的保护零线截面应大于等于2.5mm2。接地体采用DN50的镀锌钢管或L50×50镀锌角钢砸入地下2.5m,其顶部距地0.8m。接地体安装完毕后,应做接地电阻测试,并做好记录归档,接地电阻阻值应不大于10Ω,其中配电总配电屏处接地电阻阻值应不大于4Ω。2.2防雷系统 在工程施工现场内所有外脚手架,均需安装防雷装置。避雷针采用2米长DN25镀锌钢管。引下线利用电气连接的设备金属结构体。 接地体安装同TN—S系统,接地电阻阻值不大于10Ω。 2.3配电装置 本工程施工用电为三级配电两级漏电保护系统,配电装置主要有总配电箱,分配电

临时用电组织设计(安全用电方案)

临时用电组织设计 (安全用电方案) 编制: 审核: 批准: 中铁电气化局集团 石家庄地铁1号线14标段项目经理部 日期年月日

目录 1、工程概况 (1) 2、编制依据 (1) 3、本工程涉及的临时用电施工项目 (1) 4、现场勘测 (1) 5、负荷计算 (2) 5.1强电使用电动工具及功率 (2) 5.2弱电需使用电动工具及功率: (3) 6、电缆选择及配电箱配置 (3) 7、配电箱技术要求 (5) 8、安全措施 (7) 8.1施工用电总要求 (7) 8.2电工安全操作规程 (9) 8.3移动和手持式电动工具操作安全措施 (10) 8.4电焊作业安全措施 (11) 8.5电气防火措施 (11) 8.6保护接零 (12) 8.7设置漏电保护器 (12) 8.8电气设备的使用与维护 (12)

1、工程概况 石家庄市城市轨道交通1号线工程是线网中的东西向骨干线,线路沿中山路、长江大道、秦岭大街和规划新城大道敷设,均为地下线,全长38.6km,设车站 28座,其中换乘站7座。设车辆段和综合基地1座,停车场2座。 一期工程线路长23.9公里,西起西王站东至洨河大道站,共20座车站均为地下站,平均站间距1.217km。其中换乘车站6座,分别为和平医院站(与M5 换乘)、中山广场站(与M3换乘)、人民广场站(与M2换乘)、北宋站(与M4 换乘)、留村站(与M6换乘)、南村站(与M5换乘)。在西三环与中山西路交叉口东北角设张营停车场1座,在石黄高速以南与秦岭大街以西设西兆通车辆基地1座,在长江大道与秦岭大街交叉口西南角设线网设控制中心1座。 2、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。 2、城市建设管理、现场文明施工、绿色环保等规定。 3、电器元件应选用符合GB/4048.2-2001、GB6829以及JGJ46-2005 标准的产品。 4、石家庄市轨道交通有限责任公司施工现场临时用电安全管理规定。 3、本工程涉及的临时用电施工项目 本工程涉及的临时用电施工项目主要包括:供电系统槽钢焊接、支架安装、线槽管线切割、打孔、安装、施工照明等,分别需要用到的用电设备有:交流电焊机、石材切割机、电锤、角磨机、照明灯(LED )、台钻。 4、现场勘测 本工程临时用电范围比较集中,主要集中在站台、站厅。所以不宜选择发电机。

项目施工临时用电方案(新)

施工临时用电安全专项方案 新建铁路浙江温州至福建铁路工程福建段第Ⅰ标段,起止里程为DK81+022~DK137+113,温福铁路(福建段)Ⅰ标段起自浙闽两省交接的分水关隧道(DK81+022),线路正线长56.09km,有隧道12座,合计长度38999米隧道占到整个标段长度的69.5%,正线桥梁16座,合计长度4691米。 用电线路以业主提供的永临结合电力线路为主,根据需要从就近的电力线自设变压器“T”接引入(与高压线路“T”接示电容量见表1),“T”接的用电线路针瓶采用PQ-20,悬瓶采用X-70,采用热镀锌横担,架空线路采用绝缘导线;35KV隔离开关采用GW5-40.5/630A,10KV避雷器采用HY5WS-17/50,接入的 250KVA及以下的变压器要装设低压计量,计量用互感器采用10P级。接地引下体采用不小于φ12圆钢或50×5的扁钢并做热镀锌处理。接地电阻R≤4Ω。施工配变要求采用DYn-11型接线变压器。 从“专网T接”的在“T”接点装设单极隔离开关;从“公网T接”的在“T”接点装设跌落保险。用电线路的杆号以主杆号的支1.2.3…为编号,横担安装方向以供电线路为电源侧,按规范安装。各工点建立变电站。 T”接示电容量表1

Ⅰ标段分为九个施工工区,二十一个T接点(见表2)。 表2

1.各工区用电线路中电器设备的选用如下: 1.1一工区施工地段根据需要设分水关隧道斜井、分水关隧道出口、南风山隧道进口三处配电所,T接贯岭变电站。 分水关隧道和南峰山隧道位于福建省福鼎市贯岭镇境内,南峰山隧道进口里程DK89+065,南峰山隧道出口里程DK90+645,隧道全长1580m。分水关隧道福建与浙江交界处里程DK81+022,分水关隧道斜井里程DK84+880,分水关隧道出口里程DK88+612,隧道全长7590m。 1.1.1了保障施工用电及安全工用电线路中电器设备的选用先确定隧道施工机具及照明用电量(见表3)选用合适的变压器(以分水关隧道斜井为例)保障施工需求: 用电量P=k(∑P a K 1 K 2 /Aη+∑P b K 1 ) =1.05×{[130×8×0.8×0.8+(330+80+77+80+40)×0.7× 0.8]/(0.88×0.75)+60×1} =1302.8(kVA) 同理,可得分水关隧道出口用电量: P=1092.7(kVA) 南峰山隧道进口用电量: P=998.5(kVA) 其中,k-电线路能力的损失(1.05~1.1)这里选用1.05; A-用电设备的功率因数(查功率因数表得); P a -用电设备总额定功率(见表3); P b -照明用电总量(见表3); η-电动机及其他动力用户的效率(0.83~0.88)这里选用0.88;K 2 -动力用户之负载系数(0.6~1.0)这里选用0.8; K 1 -同时用电系数,各类不同的用电设备有不同的同时用电系数(查各种电动设备同时使用系数表0.7);(用电设备功率见表3) 根据计算结果分水关隧道斜井选用全密封油浸电力变压器2台

某住宅楼临时用电施工方案完整版

编号:TQC/K253 某住宅楼临时用电施工方 案完整版 Through the proposed methods and Countermeasures to deal with, common types such as planning scheme, design scheme, construction scheme, the essence is to build accessible bridge between people and products, realize matching problems, correct problems. 【适用制定规则/统一目标/规范行为/增强沟通等场景】 编写:________________________ 审核:________________________ 时间:________________________ 部门:________________________

某住宅楼临时用电施工方案完整版 下载说明:本解决方案资料适合用于解决各类问题场景,通过提出的方法与对策来应付,常见种类如计划方案、设计方案、施工方案、技术措施,本质是人和产品之间建立可触达的桥梁,实现匹配问题,修正问题,预防未来出现同类问题。可直接应用日常文档制作,也可以根据实际需要对其进行修改。 一、工程概况 本工程为XX开发的XX一期3、4、 5、6号楼。建设地点位于XX,3号楼地上 三十二层地下一层中一层为商铺三十一层 为高层住宅,4号楼地上十一层。地下一 层。其中地上一层为商铺十层为住宅。5号 楼地上三十二层二下一层,其中二层为商 铺三十层高层住宅,6号楼地上三十二层, 地下一层,其中地上二层为商铺三十层, 建筑高度:三十二层97.5m 十一层 34.5m。

施工现场临时用电专项施工方案68961

施工现场临时用电专项方案 编制目的 无锡科技城项目天渝骏园三、四期楼宇亮化工程,此用电方案对外墙泛光照明整个施工过程用电进行整体规划,充分考虑了各施工阶段用电机具的用电量,能够满足三、四期亮化施工过程的用电要求,现将现场临时供电布置做详细说明如下; (一)、用电管理 ⒈临时用电必须按“《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005”编制用电施工组织设计制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒉临时用电工程图纸必须单独由电气工程技术人员绘制,经技术负责人审批后作为临时施工的依据。 ⒊临时用电施工组织设计的内容和步骤: ⑴现场勘探,确定电源进线总配电箱(柜),分配电箱的位置及线路走向。 ⑵进行负荷计算,选择导线截面和电器的类型、规格。 ⑶绘制电气平面图,立面图和接线系统图。 ⑷制定安全用电技术措施和电气防火措施。 ⒋施工现场临时用电安全技术档案: ⑴临时用电施工组织设计及修改施工组织设计的全部资料。 ⑵技术交底资料。 ⑶临时用电工程检查验收表。 ⑷接地电阻测定记录。 ⒌安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 (二)、电工 ⒈电工必须经过专业及安全技术培训,经(地)市劳动部门考试合格发给操作证,方准独

立操作。 ⒉电工应掌握用电安全基本知识和所有设备性能。 ⒊上岗前按规定穿戴好个人防护用品。 ⒋停用设备应拉闸断电,锁好开关箱。 ⒌负责保护用电设备的负荷线,保护零线(重复接地)和开关箱。 ⒍移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人。 ⒎按规定定期(工地每月、公司每季)对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录。 ⒏应懂得触电急救常识和电器灭火常识。 (三)、安全距离与外电防护 外电线路:指施工现场临时用电线路以外的任何电力线路。 ⒈不得往高、低压线路下方施工、搭设临时设施或堆放物件、架具、材料及其他杂物。 ⒉安全距离: ⑴在建工程(包括脚手架)的外侧与架空线路之间的最小安全距离1kv不小于4m,1~10kv不小于6m,35~110kv不小于8m。架空导线最大弧垂与施工现场地面最小距离≥4.0m 与机动车道≥6.0m。 ⑵起重臂或被吊物边缘与10kV的架空线路水平距离≥2m。 ⑶机动车道与外电架空线路交叉的最小距离1kv以下为6m,10kv以下为7m。 ⒊外电防护: ⑴达不到安全距离要求,必须采取防护措施,增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并悬挂醒目的警告标志牌。 ⑵带电体至遮栏的安全距离10kv应大于95cm,35kv应大于115cm. ⑶带电体至栅栏(封闭)的安全距离10kv应大于30cm,35kv应大于50cm。 ⑷在架设防护设施时,应有电气技术人员或专职安全员监护。 ⑸无法防护时必须采取停电,迁移线路或更改工程位置,否则不准施工。 (四)、供电路线

施工临时用电施工组织设计方案

施工临时用电施工方案 一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—88): 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99); 3、《建筑施工安全检查标准实施指南》; 4、本工程实际设备用电量; 5、甲方提供的供电情况及工地实际场地情况。 二、工程概况 本工程为*******工程,地址位于******。由****公司开发建设,由******公司设计,监理单位:*****监理咨询公司,施工单位:***工程公司。 该工程楼层为地上***层,地下**层。地下负三层为车库、消防控制室、低高压配电室、消防水池、生活水池、泵房、发电房等组成,负一层为车库和商业用房,一层为商业用房,2-?层为住宅。建筑总高**m,该建筑物建筑等级为**级,防火等级为**级,抗震设防列度为**度,本工程总建筑面积为***m2。全框架剪力墙结构,基础为人工挖孔灌注桩基础。地下负三层标高为***m。桩孔直径为****米,桩深约为***米左右,共计桩***个。桩基础持力层设计为****。单轴天然抗强度为****Mpa。 三、现场勘察 本工程施工场地已进行了场平施工,场地内无地下管线和高压线路,不需做任何防护设计。小区场内设立了总配电室,设计总容量满足项目施工要求。 从现场勘察情况看,将从场内总配电室接入本项目部配电室。本方案将设计总配电室到本项目部配电室及以后线路的走向、线径、电器开

关等装置的选择。 四、用电初步设计 1、施工用电设备情况 根据本工程实际情况,为保证工程施工质量及工程进度,选用施工用电设备情况见下表。 2、本工程现场用电由小区总配电室接入,在现场设立项目部总配电室,位置为二栋建筑物南边空地处,再由项目部配电箱引至各用电设备的开关箱。焊机及手持电动工具等设备因工作地点不固定,因此设计为移动开关箱,在配电平面图中不反应其具体位置。现场照明用电设置专用照明配电箱。 3、根据《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,本供电系统采用TN—S(三相五线制)系统供电。 4、施工现场总用电量计算。 施工主要需用机械量统计表

项目部临时用电方案设计

实用文档 中铁六局石济客专箱梁架设工程 临时用电方案 编制:__ 审核:__ 批准:__ 中铁六局石济项目部运架队 2014 年 5 月 20 日

目录 一.编制依据 (2) 二.适用围 (2) 三.目的 (2) 四.工程概况 (2) 五.施工临时用电布置方案 (2) 六.工程用电量情况及生活用电 (3) 七.临时用电施工部署 (3) 八.安全用电技术防护措施及防火要求 (4) 九.触电急救措施 (14) 十.接地与防雷 (15) 十一.现场电工岗位职责 (15)

一.编制依据 施工临时用电专项施工组织设计属于工程施工组织设计的一部分,其容遵循下列国家用电安全技术规标准。 GB50194—2014《建设工程施工现场供用电安全规》; JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规》; JGJ59—2011《建筑施工安全检查标准》; 二.适用围 本方案适用于石济铁路客运专线5标段箱梁架设工程。三.目的 为了保证项目部各项工程施工的正常进行,保证施工用电安全可靠,防止设备事故与人身事故的发生,制定本方案。 四.工程概况 新建至铁路客运专线站前工程sjz-5标段,里程围为DK162+863.42(含)~D2K331+636.49(不含),全长40.308公里,其中3.899公里路基与两特大桥相连,路基占全线总长10%。 设吴桥、两个运架队,采用跨线提梁、在梁面上运梁,架桥机架梁的方式施工,共计架设1078孔箱梁。 在本标段小里程方向DK175+922处设置吴桥制梁场,吴桥运架队共计架设箱梁586孔,其中32m箱梁552孔,24m箱梁32孔,20m箱梁2孔。箱梁架设顺序先方向后方向,需要通过4处连续梁,调头一次。

施工现场临时用电方案及安全措施

六)、施工现场临时用电方案及安全措施: 确定电源进线,总配电箱、分配电箱位置及线路走向。 电源进线:由业主提供电源。 电箱位置:由甲方提供电源,总箱设在施工中心50m 半径范围内,从配电室引出,直接进入总配电箱;从总配电箱分别引出3?5路电源进入分配电箱。 现场施工用电按《施工现场临时用电安全技术规范》执行,工地设配电室,大型设备用电另设分电箱,所有电源闸箱按规定设门、销、防雨盖板、危险标志等。 用电线路架设符合规程规定。现场施工用电所铺设的地下电缆应做明显标志,注意保护、避免损坏。每台机械都要有专用开关箱,开关箱中装设触电保护器。用电设备按规定接地(零),熔丝搭配合理。 1、配电间 配电间配电室门外开,高度满足配电箱能出入,建筑面积满足配电箱安装、维修与操作所需安全距离。 2、配电线路形式选择 2.1 、线路敷设方式 根据该工程现场容量特点,机械设备多,集中符合大等因素,决定选用放射式配电线路,可从现场临时配电间引出3-5 个回路供现场设备机械及施工临时照明,这样可提高供电可靠性,发生故障不互相影响,而且维修方便,停电面小。但此种方式成本高。系统灵活性差,施工时应注意节约,灵活施工、最大限度的压缩用电量。 2.2 、系统保护方式 按照有关规定进行施工。该工程采用TN-S 保护接零系统。并在保护零线上做补充重复接地,且阻值不大于10Qo 2.3 、电线敷设 电线敷设必须按照国家有关规定进行施工,还应注意以下几点: 2.3.1、根据已有各拟建建筑的位置,选择离配电间最近处考虑分电箱的位置。 2.3.2、尽量避免穿越、交叉弱电电缆。且满足国家规定中电缆之间、电缆与管道、道路、建筑物之间平行交叉时最小安全距离。 2.3.3、移动式橡胶软电缆应注意不受到各种机械损伤,外力砸伤及化学腐蚀。

临时用电专项施工方案(最新)64158

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (2) 第三章用电布置 (3) 第四章用电负荷计算 (4) 第五章临时用电施工安全技术措施 (5) 5.1 外线防护现场踏勘 (5) 5.2 接地、接零保护系统及防雷保护 (5) 5.3 漏电保护器 (5) 5.4 支架的架设 (6) 5.5 现场照明 (6) 5.6 配电箱和开关箱 (6) 5.7 配电室 (6) 5.8 建筑机械和手持电动工具 (7) 5.9 防触电措施与触电急救 (7) 第六章安全防火及灭火注意事项 (9) 第七章用电管理 (10)

第一章编制依据 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 第二章工程概况 西港片区学院路道路海绵化改造工程位于固原市西港片区学院路(明堡路~古雁街段),本工程编制范围为:中水管道工程、雨水管道工程、绿化工程、节水灌溉、人行道铺装、场地平整等,桩号K0+000-K1+579。 第三章用电布置 根据本工程的特点和施工现场地形环境,结合我公司的施工经验,经过认真分析,认为用电布置应着重考虑配电房、单位工程的以下分部工程施工: 1、基础工程的施工 本工程采用机械钻孔灌注桩基础,计划投入20KW桩机4台,塔机功率25KW;混凝土搅拌机和钢筋加工机械两套。 2、主体结构施工 在基础施工过程完成大功率机械布置之后,还需增加砂浆搅拌机、物料提升机、其它手持电动工具应用较多。 电源使用专线变压器,可以满足整个工程的现场 施工和生活用电。施工用电从变压器点(用电缆引入施工现场内总配电箱,同时引入总配电箱的电缆应满足工程用电高峰的需求量为配线原则,现场施工用电再用电缆线将电源引至现场各动力用电设置的配电箱。 施工现场临时用电工程采用三相五线制,即“TN-S”供电系统(三相五线制)设置专用的保护零线。 配电系统采用“三级配电两级保护”,开关箱必须装置保护器,(漏电工作电流不大于30mA或15mA,动作时间0.1S)。 主要用电设备表

项目部临时用电方案.docx

项目部临时用电方案 一、编制依据 1.既有施工图纸及周边电网情况。 2.现场平面布置。 3.为规范项目部临时用电的安全管理,保障项目部临时用电的安全,防止触电和电气火灾事故发生,根据中华人民共和国国家标准《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB 50194-93)。 4.施工现场临时用电中的其它有关技术问题应严格遵守现行的国家标准、规范或规程规定: (GB 50055-93)、 《通用用电设备设计规范》 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005)、 《低压配电设计规范》(GB 50054-95)、现场临时用电设备负荷和配置资料。 5.公司安全技术手册。 二、项目总体用电安排 项目部从附近电网接入办公生活用电,生活办公区用电设有总开关箱和分开关箱,配电箱、开关箱设置在干燥和通风及常温场所,严格按照三级配电两级保护的要求进行配电。分配电箱和开关箱必须设置漏电保护器,其中开关箱作为末级漏电保护,员工宿舍及办公室每排房屋实行单路控制,房内安装漏电保护器,做到一房一漏保,确保安全用电。实验室也采取专线专用制,保证用电安全和用电质量。所有电箱门锁完好,开关配件完好灵敏,配电箱做好防雨措施。严格按照JGJ59-99规范要求,执行“一机、一闸、一箱、一漏”。 三、安全用电管理 1.所有配电箱、开关箱应每月进行一次检查和维修,检查和维修人员必须是专业电工。 2.专业电工工作时必须穿戴好绝缘用品,必须使用电工绝缘工具,检查和维修配电箱和开关箱以及用电设备时必须将前一级相应的电源开关分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。 3.总配电箱、分配电箱应配锁,配电箱和开关箱由专人负责。配电箱,开关箱内严禁存放杂物及易燃物体,并派人员负责定期清扫。 4.室内配电线采用绝缘线,由塑料线槽包夹,灯具插座接线符合规范要求。 5.各种用电设备,灯具的相线由开关控制,严禁床上设开关。 6.加强日常和定期的维修工作,发现和消除隐患,建立维修记录。 7.加强对专业电工和各类用电人员进行用电安全教育和培训,增强大家安全用电的意识;

临时用电专项安全措施方案实用版

YF-ED-J3307 可按资料类型定义编号 临时用电专项安全措施方 案实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

临时用电专项安全措施方案实用 版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、配电箱及开关箱 1、开关、熔断器、插座等设备齐全完 好。 2、配线及设备排列整齐,压接牢固,操 作面无带电体外露,并采用配套管接入箱内。 3、总开关及各分开关上端及熔断器、熔 断安装合理,严禁用其他金属代替。 4、电箱外壳设接地保护。 5、每个回路设漏电开关,并保持灵敏有 效。

6、动力和照明分开控制,每个设单相三线不等距安全插座,上设漏电开关。 7、门锁齐全,有防雨措施,并有醒目标志。 8、配电开关箱附近合理设置消防灭火器材。 9、装设应端正、牢固、移动电箱应有固定支架。 10、每台用电设备实行“一机一闸一保险”制,严禁用一开关直接控制二台及台以上的用电设备。漏电保护保持灵敏有效。 二、用电机械和手持用电工具。 1、各类施工机械的电气装置实行专人负责制,必须按规程要求定期检查,确保运行正常。

施工现场临时用电专项施工方案word

施工现场临时用电 施工方案 编制人: 审核人: 审批人:

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、用电设备技术参数及用电总量核算 四、电缆选用及线路走向 五、安全用电技术措施和电气防火措施 六、安全用电和电气防护管理制度

一、编制依据 建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2012); 建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011); 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005); 建设工程施工现场供用电安全规范(GB50194-2014); 二、工程概况 (一)、概况 1、建设单位:阜平环阜生态环境科技发展有限公司 2、工程名称:阜平国际农林示范区-生态养殖区建设项目 3、建设地点:阜平县平阳镇 (二)施工用电区域的划分 施工用电区域主要分施工区、办公生活区和加工区。主电缆由甲方提供的箱变敷设到加工区的总配电箱(一级箱),分配箱(二级箱);活动配电箱(三级箱)。施工区的各单体技术参数见下表: 办公生活区主要分布在场地的东北侧,配套了相应的办公用房及生活设施。(三)、现场平面布置 现场供电条件 在施工现场的东区南端,由业主提供一台630KvA的变压器。电缆线全部采用地下埋设,分区段设置配电箱,以满足不同施工段,施工期的各种用电设备的需要。

三、用电设备技术参数及用电总量核算(一)、施工区各类机械设备总计 序号设备名称 型号规 格 数 量 国别 产地 额定功 率(KW) 总功率备注 1.弯曲机GF20 1 上海 2.2 2.2 2.钢筋切断机GQ40 1 上海 2.2 2.2 3.砂轮切割机J36-40 2 杭州 2.2 4.4 4.数控钢筋调直机YGT4-12 1 成都9 9 5.交流电焊机BX3-300 2 杭州30KVA 60 6.砼搅拌机J350 1 宁波 7.5 7.5 7.插入式振动机ZH-50 3 杭州 1.1 3.3 8.平板振动机ZW-J 1 宁波 1.5 1.5 9.木工圆锯机MJ-105A 2 中国 4 8 10.潜水泵PYX100 1 杭州 1.2 1.2 11.办公区空调 6 1.5 9 生活区照明12 0.6 7.2 合计总功率115.5 (二)、用电总量核算 通过用电设备的分析,得出不同阶段的用电总量计算式为: P总=1.05(K1P1/ COS¢+K2P2+K3P3+K4P4) P1--电动机额定功率总量:结构、140.9KW P2--电焊机额定容量总量:结构、230KW P3--室内照明办公区用电总量:结构、108KW P4--室外照明总量:结构、47KW C0S¢——电动机的平均功率因数(在施工现场最高时0.75~0.78,一般0.65~0.75)这里取0.75;K1、K2、K3、K4、—需要系数,按现场所用数量统计分别定为:0.6、0.6、0.8、1.0; P总=1.05(0.6×140.9/0.75+0.6×230+108×0.8+1×47=384.12KV A﹤400KVA 通过计算现场提供的总电源400KWA分别能够满足结构装饰阶段的用量要求。 四、电缆选用及线路走向 (一)、电缆截面选用

项目临时用电方案)

Xxx工程 施工临时用电方案 编制: 审核: 批准: xx股份有限公司 二O一四年四月

目录 第一章项目概况 (2) 第二章编制依据 (3) 第三章设计目的 (4) 第四章设计内容及步骤 (4) 第五章设计思路 (4) 第六章负荷计算及平面布置图 (5) 第七章施工现场临时用电安全技术措施 (9)

第一章项目概况 1.1 总体概况 1.1.1地理位置 xx工程位于广东省惠州市惠城区,金山河由吊鸡沥、横江沥组成;因其主要汇入金山湖,为与金山湖相匹配,经与有关部门商榷,将吊鸡沥、横江沥合并称为金山河;将吊鸡沥称为金山河主河道。 金山河发源于惠州西南面的激流坑,干流河长约10.39km,总控制集雨面积20.78km2。金山河自西向东流经古塘坳、七○三地质队、南山公园,在南山中学处分流,主流流经马庄、九惠药厂,汇入金山湖;横江沥向北流经麦地、下埔、滨江公园等商业繁华地带,经横江沥水闸汇入西枝江。金山河主要河段位于市中心城区,两岸为繁华的商业、经济及居住地带。 1.1.2工程主要建设内容: a.河道整治; b.桥梁工程; c.园林景观工程。 1.2 本标段的主要工作内容 A.河道整治工程部分: 1、xx河道整治工程,长2.41km; 2、金山电池厂前门处顶管工程,长259m; 3、金山电池厂后门处牵引管工程,长407m; B.桥梁工程: 1、军人医院正门交通桥(桩号J6+703); 2、军人医院后门交通桥(桩号J6+522); 3、金山电池厂交通桥(桩号J5+183); 4、农贸市场交通桥(桩号J4+951)等。 C.景观工程部分:

1、xx沿线新建景点,修建滨河休闲人行步道,滨河绿道等; 2、xx景观桥梁。 1.3气象情况 工程区高温、多雨、湿润,据惠阳站雨量资料统计,多年平均降雨量1713mm,多年平均蒸发量1228mm。4~9月是暴雨较为集中的季节,约占全年暴雨日数的88.7%。年气温变化不大,市区平均气温22℃,最热7月份平均气温28.3℃,最冷1月份平均气温13℃。市区平均风速2.4m/s,全年最多风向是东北偏北,东西风极少。历年最大风速平均值为14.33m/s,历年汛期(4~9月)最大风速平均值为14.96m/s。 1.4施工条件 工程一部分地处城区,征地拆迁工程量较大,施工中涉及的部门较多,联系、协调工作量较大。工程有一部分位于近郊,有未开发的山地、林地及沿河两岸有大量的闲置城市用地,可作为临时施工用地。 本工程从xx施工用电均可从市政电网接驳。 第二章编制依据 1、施工组织设计 2、《施工现场临时用电安全技术规范》 3、《简明施工计算手册》 4、《简明电工实用手册》 5、《低压配电设计规范》 6、《建筑工程施工现场供电安全规范》 7、《通用用电设备配电设计规范》 8、《供配电系统设计规范》 9、《建筑施工安全检查标准》 10、《漏电保护器安全和运行的要求》

临时用电安全专项方案.doc

施工现场临时用电安全方案编制: 审核: 批准: 日期:

施工现场临时用电方案 1、临时用电编制依据: 1、根据现场勘察所取得的地形、建设方临时用电引入线的容量、规格和引入点等; 2、根据施工组织设计确定的临时用电设备型号、数量、位置; 3、根据施工总的进度计划安排; 4、根据施工现场临时设施的布置; 5、根据国家颁布的《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46—2005)等技术文 件; 2、线路布置的原则 1)根据电源的实际情况,确定电源的进线的路径及线路敷设方式,进线尽量选择现场用电负荷的中心或临时线路的中央。本工程的进线由建设单位引入施工现场。 (详施工总平面布置图); 2)确定变配电室的位置时应考虑到电气设备的安装、拆卸的搬运通道问题,进线与出线方便无障碍,尽量远离施工现场震动场所、周围无爆炸物品,并尽可能的避开用水设备; 3)总配电箱、分配电箱在设置时要选靠近电源的地方,分配电箱应设置在用电设备或负荷相对集中的地方; 4)线路走向设计时应根据现场设备的布置、施工现场车辆、人员流动、物料的堆放以及地下情况来确定线路的走向与敷设方法。本工程的线路应采用钢管穿线埋入地表下引至用电设备处; 配电线路的敷设与要求 a.线路走向原则 箱式变压器→总配电箱→分配电箱→开关箱→用电设备 配电室至开关箱间采用五芯电缆。 b.敷设方式 根据施工现场情况,为确保安全,由箱式变压器至总配电箱采用8米水泥电杆架设明线,明线用三根240平方毫米+二根120平方毫米的铝芯线架设,由总配电箱至分配电箱段电线与敷设方式采用电力电缆埋地敷设。电缆埋地敷设时,埋

地深度不小于0.7m,并应在电缆上下各铺放不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖等硬质保护层。电缆在穿越道路易受损伤的场所及引出地面,从2m高度至地下0.2m处,应加设防护套管。 配电线路设计 本供电系统主要配电线路采用五芯电缆配线,采用放射式配线。 本供电系统采用TN—S接零保护系统,并且分别在总配电箱,塔吊及照明箱处做不少于三处重复接地。 接地与接地装置 重复接地不少于三处,重复接地点选在总配电箱处,电路末端,塔吊等处。 如做人工接地体,应垂直设置,接地体采用DN50钢管,L长度2.5m间距5m,不少于二根。 接地体连线采用-40×4镀锌扁钢长度不少于10m 。 扁钢搭接焊时,搭接长度≥80mm。接地连线距地面-0.8m。实际操作时,可以按实测值与规范数值比较增减接地装置。 3、安全用电技术措施和电气防火措施 1、安全用电技术措施 1)变电所、总配电房、总配电箱、供电线路的巡查、维修、保养; 2)各类电箱及电器设备的检查、维修保养; 3)接地(接零)系统检查、维修及复查测定; 4)重点监控场所、部位、加强监控、检查; 5)对移动机具、移动照明灯具、手持电动工具,检查、维修保养; 6)建立带电作业及监护制度; 7)持证上岗,非专业电工禁止装拆、乱接电气设备; 2、电气防火措施 1)根据变电所“五防一通”要求,如搭设变电所、配电房要采用防燃材料,配置 电气灭火器; 2)各类电箱、开关板采用阻燃及高强度绝缘材料; 3)各类电动机要按电机容量配置、布线及熔断器; 4)动用电焊要办理动火手续; 5)对重点防火区域,易燃、易爆、危险品仓库,应采取相应的电气防燃、防爆措

临时用电专项施工方案

永春县呈祥乡堤防治理工程临时施工用电专项方案 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期: 2014年月日

目录 一、工程概况 (1) 二、接地与接零保护系统 (1) 三、电源负荷计算 (2) 四、自备发电机组 (3) 五、变压器安装运行 (3) 六、配电室的建造 (4) 七、配电箱与开关箱 (5) 八、漏电保护器 (8) 九、现场照明 (9) 十、避雷针装置及其安装 (12) 十一、触电与救护 (12) 十二、建立健全临时用电安全技术档案 (12)

一、工程概况 1、工程概况及主要工程项目 工程所在地呈祥溪发源于海拔1316.2m的雪山,为桃溪流域的发源地之一,流经龙阁、丘山头、西村等自然村于下游柴桥头与锦溪汇合后汇入桃溪,呈祥溪在西村村口峡谷头实然跌落,形成一条细长的瀑布,瀑布近于90°下落,高差40m。本次整治段位于呈祥溪上游,集雨面积7.64km2,主河道河长4.85km,主河道坡降109.12‰。 本次永春县呈祥乡堤防治理工程综合治理河道长度 2.276km,涉及范围为乡政府以上1.02km处至乡政府以下1.256km的河道,其中河道清障总长2.276km,新建堤防总长2574m。 本工程保护人口0.42万人,耕地0.31万亩。本工程防洪标准为10年一遇,堤防工程级别为5级。排涝标准采用5年一遇,当发生小于等于上述标准洪水时,要求能排泄洪峰流量,河水不向两岸漫溢。 主要施工项目:河道清淤、土方开挖、C20埋石砼基础、C20埋石挡墙、堤身土方回填、堤身防护、堤顶路、人行桥及附属工程等。 二、接地与接零保护系统 1.本工程施工现场比较宽广,用电设备较多,用电量大。为防止在TN-C 三相四线接零保护情况下由于共用中性线而使中性线带电,造成触电事故而采用TN-S三相五线接零保护。 2.TN-S三相五线接零保护架设要求 (1)保护零线严禁通过任何开关或熔断器。 (2)保护零线作为接零保护的专用线,必须独用,不能他用,电缆要

施工临时用电组织方案

临时用电专项施工方案 为了更好的指导施工过程安全用电和合理布置施工现场用电线路,依 据JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》、GB50194-93《建设工程施工现场供用电安全规范》、《中国建筑计算手册》临时用电计算部分和总公司要求,制定施工现场用电组织方案。 一、现场勘察 本工程建筑面积约61000m2,主要有4栋高层建筑、一栋地下车库及相关配套商业组成。施工现场内地下、地面无影响施工的高低压及弱电线路,无易燃、易爆、有毒介质等管线及设施。施工现场水、电已接通,场地已平整。 二、临时用电设计 电气定位:电气定位包括电源进线、配电房、总配电箱、开关箱和各 回路线路的走向等位置的确定。根据现场实际情况,高压变压器设在现场东南拐角处,变压器下端共设2个回路,分别用总线(3*95+2*50电缆)引入,在场地南北各设配电房一间。另根据实际需用电量和施工机械位置,南配电房下设10个分回路供电,北配电房下设8个分回路供电,所有回路的电缆均采用五芯橡塑铜芯电缆,埋地敷设。 1、南侧配电房 南侧配电房平面位置布置场地南边,界于1#楼、4#娄、车库南侧,临 近围墙。具体布置和回路安排如下(2个一级配电箱,共分10个用电回路): 第一分回路:从南配电房1号总柜引出,直供1#楼施工用电梯,线路 全长约55米,采用3*25+2*10mm2铜芯电缆; 第二分回路:从南配电房1号总柜引出,直供4#楼施工用电梯,线路 全长约85米,采用3*25+2*10mm2铜芯电缆;

第三分回路:从南配电房1号总柜引出,直供1#楼塔吊,线路全长约 50米,采用3*25+2*10mm2铜芯电缆; 第四分回路:从南配电房1号总柜引出,直供4#楼塔吊,线路全长约 50米,采用3*25+2*10mm2铜芯电缆; 第五分回路:从南配电房2#总柜引出,主供项目部办公区用电,兼用洗车台、大门口照明,线路全长约118米,采用3*35+2*16mm2l同芯电缆; 第六分回路:从南配电房2#总柜引出,主供职工生活区用电,兼用食 堂、厕所照明,线路全长约140米,采用3*35+2*16mm2铜芯电缆; 第七分回路:从南配电房2#总柜引出,主供1#楼楼层施工用电、基础排水,包括浇筑砼照明及振捣器、各楼层分配电箱,线路全长约140米,采用3*35+2*16mm2铜芯电缆; 第八分回路:从南配电房2#总柜引出,主供4#楼楼层施工用电、基础排水,包括浇筑砼照明及振捣器、各楼层分配电箱,线路全长约60米,采用 3*35+2*16mm2铜芯电缆; 第九分回路:从南配电房2#总柜引出,主供地下车库施工用电、基础排水,包括浇筑砼照明及振捣器、各楼层分配电箱,线路全长约50米,采用3*35+2*16mm2铜芯电缆; 第十分回路:从南配电房2#总柜引出,作为施工备用回路; 2、北侧配电房 北侧配电房平面位置布置场地东北角,临近2#楼。具体布置和回路安 排如下(2个一级配电箱,共分8个用电回路): 第一分回路:从北配电房1号总柜引出,直供2#楼施工用电梯,线路 全长约55米,采用3*25+2*10mm2铜芯电缆; 第二分回路:从北配电房1号总柜引出,直供3#楼施工用电梯,线路 全长约100米,采用3*25+2*10mm2铜芯电缆;

项目临时用电方案

恒大金碧天下高层335~340# 临 时 用 电 案 省第筑工程公司 恒大项目部

二O一三年四月

施工现场临时用电专项施工案目录 第一章工程概况……………………………………………………………第二章临时施工用电案编制依据………………………………………第三章现场勘察及临时用电施工案的整体构想………………………第四章施工现场主要用电设备参数表…………………………………第五章负荷计算及变压器容量的复核……………………………………第六章临时用电缆(线)的选择……………………………………………第七章配电装置的设计……………………………………………………第八章配电室及线路敷设…………………………………………………第九章接地和防雷设计……………………………………………………第十章安全用电技术措施…………………………………………………第十一章电气防火措施………………………………………………………第十二章电气平面图、立面图、接线系统图………………………………第十三章施工临时用电应急预案……………………………………………

第一章工程概况 【恒大金碧天下五期高层335~340#主体及配套】工程是由恒大鑫丰(山)置业有限公司开发建设的住宅楼小区,位于省眉山市山县牧马镇莲花村。本工程总建筑面积约105300m2。地面下一层地下室,地上为二栋(335~337、338~340)三十二层住宅,为剪力墙结构。 第二章临时施工用电案编制依据 1、建设单位提供施工电源容量及位置。 2、本工程施工机具需用计划表及施工平面布置图。 3、《施工现场临时用电安全技术规》(JGJ46-2005); 4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 5、《建筑施工安全检查标准实施指南》; 6、《建筑施工组织设计与施工规手册》; 7、《建筑工程施工现场供用电安全规》(GB50194-93); 8、现场勘察情况; 9、施工现场主要用电设备负荷和布置情况。 第三章现场勘察及临时用电施工案的整体构想 根据用电安全要求和业主的总体规划和指定位置,在进行施工现场总体平面布置时,分为生产区和生活办公区两大区域。施工临时用电也按生产区和生活办公区分别布置。生产区域设5个二级分配电箱,生活办公区设1个二级分配电箱。 1、本设计施工用电为变压器低压侧中性点直接接地的220/380V三相四线低压供电系统,由接地点再引起一根PE专用接零保护线,形成规要求的三相五线制(TN—S接零保护系统)。