风冷螺杆式冷热水机组技术规范 Rev.0
风冷螺杆式冷热水机组技术规范 Rev.0

华为武汉铟磷半导体实验室项目

主要设备材料技术要求

第一部分冷冻水系统

一、风冷螺杆式冷热水机组

1.1 冷水机组相关技术参数见图纸,所提供的产品应根据冷水机组的标准和规范进行设计和制造,并应采用最先进的技术,做到:结构合理、可靠性高、能耗低、噪声低、不污染环境,操作及维护保养简单。必须为该厂家同规格最新型号的产品,采购前提供厂家设备选型样本,如设计冷量与厂家标准参数不同,可选择容量接近的机型,但总制冷量必须满足设计图纸要求,基本要求如下(*号条款为必须满足项)。

要求多机头多冷媒回路。

*1.3、水侧换热器:水侧换热器采用壳管式蒸发器。

*1.4、空气侧换热器:翅片盘管式,铜管采用高效内螺纹紫铜管、翅片采用经亲水膜处理的波纹铝翅片。

。 *1.6、冷媒节流方式:要求采用电子膨胀阀。

1.7、风机:采用低噪声轴流风机。风机能根据工况条件的好坏,增加或减少风机的运行数量。

1.8、钣金框架:外壳采用镀锌钢板加表面喷塑双重防腐处理,确保机组在各种环境条件下的防腐能力。底架采用型钢焊接而成,所有型钢须经过室外型防锈处理。

1.9机组控制系统:采用微电脑控制系统以实现对机组的运行控制,采用中文液晶触摸屏,微电脑控制系统必须具备以下功能:

(1)、状态显示:彩色液晶显示屏,全中文界面,包括运行状态参数显示、运压缩机工作状态参滑油温度等,并可查询故障报警历史记录。

(2)、其他控制功能:

a)自动加、减载:智能化控制系统可根据系统的负荷情况,自动实现机组的加载或卸载,确保系统出水温度保持在设定位置。

b)均衡运行:智能化控制系统能自动均衡每台压缩机的运行时间,确保所有压缩机的总运行时间基本一致。

c)预防用户误操作的功能,如带故障时开机不响应等。

d)提供密码保护。

e)提供RS485标准串行接口,并免费开放通用的通讯协议,可实现机组的群控及远程控制功能。

(3)、控制保护功能至少须包括如下:

低水流量保护

外部联锁

压缩机防频繁启停

压缩机均衡运行

出水温度过低保护

冬季防冻保护

风机超载保护

排气压力过高保护

吸气压力过低保护

水温过高保护

电源保护

压缩机超载、排气温度过高保护

机组化霜:采用智能化的除霜设计,实时检测机组运行状态与环境状态,确保机组实现智能除霜功能,提升制热效率。

配件要求:压缩机、电子膨胀阀、电脑控制系统、主要电器元器件等均要求采用世界著名品牌。

1.10、控制柜与启动方式:星三角

1.11售后服务要求

(1)、保修期为整厂竣工验收合格后一年,非人为故障,销售方负责免费保修,同时提供机组主要部件产地清单,提供质保期内所需的耗材,并保证在接受保修电话后4小时内上门维修.

(2)、免费安装指导:设备运输至用户现场,根据用户要求,销售方免费派工程技术人员到现场进行安装指导,并对产品进行现场调试,使机组达到最佳运行状态

(3)、销售方在现场调试后,对用户的操作人员进行基本知识培训。

(4)

1.12 冷水机组减震除使用橡胶减震垫外,需自带成套的弹簧减震台座。 1.1

3 冷水机组主要参考品牌:约克、日立、特灵、开利、麦克维尔。

二、风冷螺杆式冷水机组

1.1 冷水机组相关技术参数见图纸,所提供的产品应根据冷水机组的标准和规范进行设计和制造,并应采用最先进的技术,做到:结构合理、可靠性高、能耗低、噪声低、不污染环境,操作及维护保养简单。必须为该厂家同规格最新型号的产品,采购前提供厂家设备选型样本,如设计冷量与厂家标准参数不同,可选择容量接近的机型,但总制冷量必须满足设计图纸要求,基本要求如下(*号条款为必须满足项)。

噪音 ≤76 dB(A)

*1.2、压缩机:采用知名品牌高效双螺杆式压缩机,采用全封闭或半封闭式,要求多机头多冷媒回路。

*1.3、水侧换热器:水侧换热器采用壳管式蒸发器。

*1.4、空气侧换热器:翅片盘管式,铜管采用高效内螺纹紫铜管、翅片采用经亲水膜处理的波纹铝翅片。

*1.6、冷媒节流方式:要求采用电子膨胀阀。

1.7、风机:采用低噪声轴流风机。风机能根据工况条件的好坏,增加或减少风机的运行数量。

1.8、钣金框架:外壳采用镀锌钢板加表面喷塑双重防腐处理,确保机组在各种环境条件下的防腐能力。底架采用型钢焊接而成,所有型钢须经过室外型防锈处理。

1.9机组控制系统:采用微电脑控制系统以实现对机组的运行控制,采用中文液晶触摸屏,微电脑控制系统必须具备以下功能:

(1)、状态显示:状态显示:彩色液晶显示屏,全中文界面,包括运行状态参数显示、运行故障显示等。运行参数包括冷冻水进/出水温度、环境温度等;;压缩

冷凝压力,润滑油温度等,运行故障显示包括运行故障显示原因并通过蜂鸣器及指示灯发出报警,并可查询故障报警历史记录。

(2)、其他控制功能:

a)自动加、减载:智能化控制系统可根据系统的负荷情况,自动实现机组的加载或卸载,确保系统出水温度保持在设定位置。

b)均衡运行:智能化控制系统能自动均衡每台压缩机的运行时间,确保所有压缩机的总运行时间基本一致。

c)预防用户误操作的功能,如带故障时开机不响应等。

d)提供密码保护。

e)提供RS485标准串行接口,并免费开放通用的通讯协议,可实现机组的群控及远程控制功能。

(3)、控制保护功能至少须包括如下:

低水流量保护

外部联锁

压缩机防频繁启停

压缩机均衡运行

出水温度过低保护

风机超载保护

排气压力过高保护

吸气压力过低保护

电源保护

压缩机超载、排气温度过高保护

配件要求:压缩机、电子膨胀阀、电脑控制系统、主要电器元器件等均要求采用世界著名品牌。

1.10、控制柜与启动方式:星三角

1.11售后服务要求

(1)、保修期:保修期为整厂竣工验收合格后一年,非人为故障,销售方负责免费保修,同时提供机组主要部件产地清单,提供质保期内所需的耗材,并保证在接受保修电话后4小时内上门维修.

(2)、免费安装指导:设备运输至用户现场,根据用户要求,销售方免费派工程技术人员到现场进行安装指导,并对产品进行现场调试,使机组达到最佳运行状态

(3)、销售方在现场调试后,对用户的操作人员进行基本知识培训。

(4)、提供专用工具一套。

1.12 冷水机组减震除使用橡胶减震垫外,需自带成套的弹簧减震台座。

1.13 冷水机组主要参考品牌:见相关文件。

三、水泵

3.1水泵的相关技术参数见图纸,所提供的产品应根据水泵的标准和规范进行设计和制造,如设计参数与厂家标准参数不同,则所选设备的主要参数不得低于设计参数,基本要求如下:

风冷螺杆式冷水热泵机组电气设计总结

风冷螺杆式冷水热泵机组电气设计总结 经过图纸的整理,目前风冷螺杆式冷水热泵机组系列图纸台达控制器已全部完成,西门子控制器已生产过的图纸全部整理完成,现总结如下: 一、机组分类: 1、按机组的模块数分:最多可组成四个模块; 2、按压缩机品牌分:分为莱富康和汉钟,标准图纸中用的是 莱富康压缩机,在电气图纸图号中第三位字母来表示,h表示 为汉钟压缩机,不标默认为莱富康压缩机。 3、按控制器类型分:可分为西门子控制器和台达控制器,这 二种控制器在图纸中有区分,西门子对应的图纸符号为XM, 台达对应的图纸符号为TD; 二、电气图纸的分类: 风冷螺杆式冷水热泵机组共有48个规格,24个热泵机型和24个单冷机型,单冷机组电气图纸借用热泵机组的电气图纸,只是单冷机组相比热泵机组而言少了四通电磁阀、旁通除霜电磁阀和PM单向阀,机组的程序也做了相应的改动;因风冷螺杆式冷水热泵机组有二种控制器,分别为西门子和台达控制器,所以风冷螺杆式冷水热泵机组电气图纸共有96个规格,电气图纸共有48套。单机头机组以FLRM360图纸为基准,FLRM250、FLRM300图纸借用FLRM360图纸原理图和接线图,FLRM430冷凝风机数量及导线线径和所用元器件型号不一样而

出全图,只是布置图中元器件尺寸不同;双机头机组以FLRM710图纸为基准,FLRM500、FLRM550、FLRM610、FLRM660四种机型的图纸均借用FLRM710机型的原理图和接线图,只是相对的布置图不一样;FLRM790、FLRM850这二种机型由于是由FLRM430模块组合而成,所以出全图;三机头机组以FLRM1070图纸为基准,FLRM910、FLRM960、FLRM1010这三种机型均借用FLRM1070机组的原理图和接线图,只是相应的元器件布置图不同;FLRM1130、FLRM1200、FLRM1280这三种机型由于是由FLRM430模块组合而成,所以出全图;四机头机组以FLRM1410机组为基准,FLRM1350机型借用FLRM1410机型的原理图和接线图,只是元器件布置图不同;FLRM1480、FLRM1550、FLRM1620、FLRM1690这四种机型由于是由FLRM430模块组合而成,所以出全图。 三、机组的整体结构: 模块:模块螺杆压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀、储液器、汽液分离器、干燥过滤器及电磁阀等组成,有高、低压力保护、压缩机内保,压缩机内保具有电机过载、过热及相序保护,每个模块有冷冻出水防冻保护、冷冻水流量保护,以保护每个模块或氟系统的正常运行。整个系列最多由四个模块组成,每个模块具有相同的配置,不同型号的机组只是冷量的区别;机组每个模块电气控制部分的排布和电控箱的分布相一致,每个模块对应有一个电控制箱。 机组的电控箱有二种规格,一是每个模块对应的控制箱,二为三机头以上机组所专配的主控制器控制箱。电控箱中电气元器件的布置基本上遵循这样的原则:左边为强电部分,包括断路器和交流接触器

螺杆制冷机组说明书

目录 第一章总体介绍 一、螺杆式制冷压缩机结构简介 2 二、螺杆式制冷压缩机压缩原理 2 三、压缩机技术参数 3 四、压缩机的油分离系统 3 五、压缩机的润滑油系统 4 六、压缩机的油冷却方式 4 七、容积比和能量调节 6 八、经济器 8 九、机组流程图及技术参数表 11 第二章安装 一、基础 29 二、机组安装 29 三、管路连接 29 四、电机与压缩机的找正 30 五、机组排污与检漏 33 六、冷冻机油的加入 33 七、抽真空 34 八、制冷剂的加入 34 第三章操作、维护和保养 一、操作 35 二、设备检修 37 三、长期停车的保养 40 四、故障指南 40 五、压缩机的检修 42

第一章 总体介绍 一、螺杆式制冷压缩机结构简介 本手册适用于我公司的螺杆III 、II 型机,其所列的螺杆式制冷压缩机系一种开启式双螺杆压缩机。一对相互啮合的按一定传动比反向旋转的螺旋形转子,水平且平行配置于机体部,具有凸齿的转子为阳转子,通常它与原动机连接,功率由此输入。具有凹齿的转子称为阴转子。在阴、阳转子的两端(吸气端和排气端)各有一只滚柱轴承承受径向力量,在两转子的排气端各有一只四点轴承,该轴承承受轴向推力。位于阳转子吸气端轴颈尾部的平衡活塞起平衡轴向力减少四点轴承的负荷的作用。 在阴、阳转子的下部,装有一个由油缸油活塞带动的能量调节滑阀,由电磁(或手动)换向阀控制,可以在15%~100%围实现制冷量的无级调节,并能保证压缩机处于低位启动,以达到小的启动扭矩,滑阀的工作位置可通过能量传感机构转换为能量百分数,并且在机组的控制盘上显示出来。 为了使螺杆压缩机运行时其外压比等于或接近机器的压比,使机器耗功最小,压缩机部设置了容积比调节滑阀,由电磁(或手动)换向阀控制油缸油的流动推动油活塞从而带动容积比滑阀移动,其工作位置通过容积比测定机构转换为压力比值在机组的控制盘上显示出来。 螺杆式压缩机的结构见下图和本书后所附的压缩机剖面图。 螺杆式压缩机三维结构图 二、螺杆式制冷压缩机压缩原理 螺杆式制冷压缩属于容积式制冷压缩机,它利用一对相互啮合的阴阳转子在机体作回转运动,周期性地改变转子每对齿槽间的容积来完成吸气、压缩、排气过程。 1、吸气过程 当转子转动时,齿槽容积随转子旋转而逐渐扩大,并和吸入口相连通,由蒸发系统来的气体通过孔口进入齿槽容积进行气体的吸入过程。在转子旋转到一定角度以后,齿间容积越过吸入孔口位置与吸入孔口断开,吸入过程结束。 2、压缩过程 当转子继续转动时,被机体、吸气端座和排气端座所封闭的齿槽的气体,由于阴、阳转子的相互啮合和齿的相互填塞而被压向排气端,同时压力逐步升高进行压缩过程。 轴承 转子 能量滑阀 轴封 机体 内容积比滑阀 吸气过滤网

SD风冷螺杆冷热水机组技术经验性能说明

S D风冷螺杆冷热水机组技术经验性能说明集团文件发布号:(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

天加风冷螺杆冷(热)水T A S D机组 技术性能说明 一、TASD机组稳定性高 TASD天韵系列机组广泛选取零部件和原料,主要部件均为国际知名品牌;同时综合多年的设计制造经验,优化系统流程和控制方案,机组稳定性达到行业先进水平。 1.1压缩机性能稳定稳定 机组使用国际知名品牌Bitzer压缩机,为高品质的双螺杆压缩机,压缩机内部在径向与轴向方向上共使用11只高精度德国FGA及瑞典SKF轴承,同时结合轴向推力平衡鼓,有效平衡轴向载荷,结合德国严谨的制造工业,加上世界级品牌的控制器件,压缩机的故障低,保证机组可以长期安全稳定的运行。 1.2油冷却效果好 TASD系列热泵机组专门配备油冷却回路,在风侧热交底部设置油冷却管路,通过油泵将压缩机储油槽内高温润滑油送到风侧的冷却管路循环冷却,有效降低润滑油的循环温度,提升滑润油的润滑效果,保证压缩机的运行安全。 相对于常规风冷机组,通过我司专门设计的油冷却回路,TASD在恶劣工况下油冷却效果更明显,压缩机的运行更稳定可靠,机组的运行范围更广。 同时,由于风冷热泵机组的底部易形成化霜不彻底的换热管被油管代替,可有效防止风侧换热器底部冬季结冰,机组运行更稳定。 1.3压缩机回油稳定 机组采用意大利的波威特斯品牌的壳管式水侧换热器,水侧换热器为干式结构,冷媒走换热铜管内,随着低温液态冷媒吸热蒸发成气体量越多,冷媒流速越来越快,包含在冷媒中的润滑油被直接带入管路中。

风侧换热器的换热管采用先汇集再汇总的方式,相邻换热管在集液(气)端先通过三通管汇集到一起再接入集液(气)总管。换热管内的气液两相区范围更小,出液(气)段为纯液(气)态,流速更快,被裹协出压缩机的润滑油再次被冷媒带出风侧换热器回到压缩机。 通过两个换热器的设置,压缩机无论是制冷还是制热,在任意工况下运行均无缺油之虞。 1.4冷媒精确控制——EEV双过热度控制 TASD机组的节流装置采用Danfoss品牌的电子膨胀阀,运行独创有双过热度控制电子膨胀阀的开度,精确控制系统的冷媒流量。 EEV双过热度是以压缩机的吸气过热度和排气过热度为电子膨胀阀的控制依据,综合考虑与室内侧和室外相连压缩机的吸排气口工况,运算计算得出机组系统所需的最佳冷媒流量,从而控制电子膨胀阀的开度,避免系统冷媒过调节或调节不足,系统运行稳定高效。 1.5智能化霜 TASD机组采用四通换向的方式进行化霜,根据多个运行工况和性能参数综合判断风侧换热器表面的结霜情况,并通过长期的综合融霜实验得出最佳化霜临界参数点,国标化霜工况下化霜仅占制热运行时间4.5%,空调系统水温更稳定。 同时配合EEV控制技术,精确控制冷媒流量,机组在工况切换和化霜运行时更稳定可靠。 1.6验证及优化 TASD系列产品的样机经过长期的实验测试:包括各种变工况、极限工况、热泵化霜及三级公路运输实验等,对机组运行性能的可靠性和组装结构的稳定性进行了全面的验证和优化,机组的稳定可靠。

格力模块式风冷冷热水机组

MB系列模块式风冷冷(热)水机组 一、产品特点 1、产品特点 模块式风冷冷(热)水机组广泛应用于新建和改建的大小工业与民用建筑空调工程,如宾馆、公寓、酒店、餐厅、办公大楼、购物商场、影剧院、体育馆、厂房及医院等。对噪音和周围环境有较高要求、不便安装冷却塔的工程,模块式风冷冷(热)水机组更是您理想的选择。 MB系列模块式风冷冷(热)水机组可组合多个单元模块,各单元模块的结构形式、性能可以相同,也可以不同,每个单元模块的名义制冷量不同,有35kW,45kW ,65kW,80kW,130kW和160kW可选。每个单元模块有两个完全独立的制冷系统,通过组合1~8个相同或不同的单元模块,机组形成制冷量在35~1280kW范围的系列产品。 MB系列模块式风冷冷(热)水机组有以下主要特点: ◆高效节能:产品首批获得国家冷水机组节能认证证书。 ◆任一模块主控设计:连接在一起的机组,任何一台只要轻轻地插上手操器,都可以作为主 模块,与其他机组通讯,协调整个系统按需工作。这是格力模块机专利技术之一,其 他厂家的产品只能以固定机组作为主模块,如果主模块损坏,则整个系统不能正常工 作,调试和维护都不方便。 ◆热气直通结构:蒸发器底部直通高温排气,可以防止蒸发器底部融霜水结 成冰,使机组化霜时排水顺畅、化霜干净,这是格力模块机专利技术之二;该项技 术能够加强机组低温制热的稳定性,拓宽机组低温制热的工况范围,使机组可以在 低至-15℃温度下稳定制热。 ◆超强兼容性:不但同一型号可以组合,不同型号之间也可以任意组合,每 个系统可以组合多达8个模块。 ◆全封闭涡旋式压缩机:在同级制冷量时,这种压缩机与其他类型的压缩 机相比,具有运动部件更少,转动力矩更小,噪音和振动更小,可靠性和效率 更高等优点。

烟台冰轮lg20bl螺杆式制冷压缩机组说明书摘录

凯添调峰站烟台冰轮预冷机型号::LQJZ380T天然气冷却机组 LG20BL 螺杆式制冷压缩机 LG20BL YF JZ制冷压缩机机组 ---产品特点: 1.效率高,节能,COP增加了约8%。 2.烟台冰轮的专利转子生产运行平稳,效率高,噪音低。 3.的烟台专利容量控制装置实现了灵活和精确的控制。 4.烟台专利设计降低了噪音和振动。 5.正循环油控制 6.烟台专利高效率的热交换管 7.可靠性和稳定性 制冷剂 R717 R22 排气压力MPa 低于低于 对应的饱和温度°C 低于45 小于46 吸入压力Mpa 对应的蒸发温度°C 机油压力MPa 高于出口压力 油温度°C 冷却水入口温度°C 冷却水流量偏差 LG20BL螺杆式制冷压缩机参数: 项目单位LG20BL 制冷剂R717/R22 理论流量1486 压缩机 产能控制范围 高温工况1724/1577 制冷量 中温工况957/914

1:高温工作条件是指40℃/ 5℃,中间温度是指40°C/-10°C,和低的温度是指40°C/-35℃。带经济器时,液体出口的温度比补气压力对应的饱和温度高5。油冷却器的冷却水进口温度为33℃,入口/出口的水的温度差为5℃。 2 ()的数据为制冷剂冷油机组参数。 原理图中液冷油冷却器经济器疑有误,均只有一进一出,怀疑经济器与液冷油冷却器应为一体,参见下图:且回气不应到压缩机出口管道。 经济器的原理及结构(是否就是:烟台冰轮工艺流程图上的液冷油冷却器,即压力容器图纸的油冷却器)配经济器的系统中,从冷凝器或贮液器出来的液体,并不直接送节流阀节流,而是首先进入经济器冷却器中进一步冷却,出来后的液体工质的温度可下降数十度,制冷量将得到提高。经济器冷却器中液体的冷却,是依靠经辅助节流阀节流后进入经济器中的中压液体工质,它吸收高压液体工质的热量而蒸发,蒸发出来的中压气体被螺杆压缩机的中间补气口吸走(见流程图)。带经济器的机组特别适合取代双级活塞式机组,在较低蒸发温度下经济运行。 压缩机的油分离系统 由于螺杆式制冷压缩机工作时喷入大量的润滑油与制冷剂蒸汽一起排出,所以在压缩机与冷凝器之间设置了高效的卧式油分离器。油分离器的作用是分离压缩机排气中携带的润滑油,使进入冷凝器的制冷剂纯净,避免润滑油进入冷凝器而降低冷凝器的效率。油分离器还有贮油器的功能。本机组采用卧式油分离器,从压缩机排出的高压气体,通过排气管进入油分离器,降低流速,改变方向,向油分的另一端排去。在这个过程中,大量的润滑油因为惯性及重力的作用沉降到油分底部,剩余的含有微量冷冻机油的气体再通过油分滤芯,此微量冷冻机油被最后分离,通过油分离器底部的回油阀回到压缩机中,以

TSD风冷螺杆冷热水机组技术性能说明

天加风冷螺杆冷(热)水TASD机组 技术性能说明 一、TASD机组稳定性高 TASD天韵系列机组广泛选取零部件和原料,主要部件均为国际知名品牌;同时综合多年的设计制造经验,优化系统流程和控制方案,机组稳定性达到行业先进水平。 1.1 压缩机性能稳定稳定 机组使用国际知名品牌Bitzer压缩机,为高品质的双螺杆压缩机,压缩机内部在径向与轴向方向上共使用11只高精度德国FGA及瑞典SKF轴承,同时结合轴向推力平衡鼓,有效平衡轴向载荷,结合德国严谨的制造工业,加上世界级品牌的控制器件,压缩机的故障低,保证机组可以长期安全稳定的运行。

1.2 油冷却效果好 TASD系列热泵机组专门配备油冷却回路,在风侧热交底部设置油冷却管路,通过油泵将压缩机储油槽内高温润滑油送到风侧的冷却管路循环冷却,有效降低润滑油的循环温度,提升滑润油的润滑效果,保证压缩机的运行安全。 相对于常规风冷机组,通过我司专门设计的油冷却回路,TASD在恶劣工况下油冷却效果更明显,压缩机的运行更稳定可靠,机组的运行范围更广。 同时,由于风冷热泵机组的底部易形成化霜不彻底的换热管被油管代替,可有效防止风侧换热器底部冬季结冰,机组运行更稳定。

1.3 压缩机回油稳定 机组采用意大利的波威特斯品牌的壳管式水侧换热器,水侧换热器为干式结构,冷媒走换热铜管内,随着低温液态冷媒吸热蒸发成气体量越多,冷媒流速越来越快,包含在冷媒中的润滑油被直接带入管路中。 风侧换热器的换热管采用先汇集再汇总的方式,相邻换热管在集液(气)端先通过三通管汇集到一起再接入集液(气)总管。换热管内的气液两相区范围更小,出液(气)段为纯液(气)态,流速更快,被裹协出压缩机的润滑油再次被冷媒带出风侧换热器回到压缩机。 通过两个换热器的设置,压缩机无论是制冷还是制热,在任意工况下运行均无缺油之

盾安水冷螺杆说明书汇总

2004年6月版 共12页 水冷半封螺杆型冷水机组 使用说明书 SL700.SM(4116) 浙江盾安人工环境设备股份有限公司 2004年6月15日

目录 一.简介 (1) (一)制冷流程 (1) (二)特点 (2) (三)用途 (2) (四) 使用条件 (2) 二.机组技术参数表 (3) 三.机组外形图 (4) 四.安装注意事项 (4) (一)前期准备 (4) (二)机组安装 (5) (三)水管路安装 (5) (四)电气安装 (7) 五.操作使用说明 (8) (一)首次开机程序 (8) (二)机组停机 (8) (三)电气操作 (8) 六.日常维护与保养 (9) 七.常见故障及排除 (10) 八.服务承诺 (10) 附录电气操作说明 (11)

一.简介 水冷半封螺杆型冷水机组是一种以水为冷却介质的中央空调产品,与相同冷量的风冷机组相比,由于其冷凝器和蒸发器均采用特制高效传热管制作,因此结构紧凑,体积小,效率高;又由于没有冷凝风机,因而噪声也低。 本公司在水冷半封螺杆型冷水机组制造方面有着成熟的技术,完善的工艺和先进的检测设备,再加上精选的国际一流配件,保证了机组的稳定、高效运行。 为了正确使用该机组,请您仔细阅读本使用说明书,如果遵照说明书认真安装、操作和维 排气冷凝 压缩机冷凝器角阀干燥过滤器视镜电磁阀节流蒸发 热力膨胀阀蒸发器压缩机 经压缩机压缩后的高温高压制冷剂气体,进入冷凝器与冷却水换热后被冷凝成中温高压液体,经干燥过滤后流经热力膨胀阀,被节流降压成低温低压的液体进入蒸发器,吸收水的热量后蒸发成低温低压的气体被压缩机吸入,再经压缩后进入下一次的制冷循环。被降温后的冷水通过水泵输送到末端设备,如此循环往复从而达到冷却降温之目的。

螺杆式冷水机组系统知识详解

螺杆式冷水机组系统知识详解 螺杆式冷水机组系统知识详解 如何提升螺杆式冷水机组的使用寿命和降低螺杆式冷水机组的故障率?这个问题一直困扰着不少朋友,同时也是他们非常想了解的相关知识模块,而要解决这个问题则必须对螺杆式冷水机组有比较全面的了解,只有掌握了机械设备的相关知识和了解其性能,那么问题自然迎面而解,所以下文为东莞市冠盛机械有限公司为大家详细讲解螺杆式冷水机组的分类、原理及应用、常见的故障解析、选用要点及故障处理,全方位的解答大家的疑惑。 螺杆式冷水机组分类 本章主要针对螺杆式冷水机组的种类进行详解!而根据空调功能、制冷剂的不同、冷凝方式、压缩机的密封结构形式、蒸发器的结构、螺杆式制冷压缩机总共可以做六种不同的分

类,下面就为大家详细了列举这六种分类的信息! 1.根据空调功能分为单冷型和热泵型。 2.根据采用制冷剂不同分为R134a和R22两种。 3.根据其冷凝方式又分为水冷螺杆式冷水机组和风冷螺杆式冷水机组! 4.根据压缩机的密封结构形式分为开启式、半封闭式和全封闭式。 5.根据蒸发器的结构不同分为普通型和满液型 6.根据螺杆式冷水机组所用的螺杆式制冷压缩机不同来分类。螺杆式制冷压缩机分为 双螺杆和单螺杆两种。双螺杆制冷压缩机具有一对互相啃合、相反旋向的螺旋形齿的转子。而单螺杆制冷压缩机有一个外圆柱面上加工了6个螺旋槽的转子螺杆。在蝶、 杆的左右两侧垂直地安装着完全相同的有11个齿条的行星齿轮!详细的了解螺杆式冷水机组的分类对于需要采购螺杆式冷水机组的朋友来说无疑是有很大的帮助! 螺杆式冷水机组的原理及应用 螺杆式冷水机组的原理 螺杆式冷水机因其关键部件-压缩机采用螺杆式故名螺杆式冷水机,机组由蒸发器出来的状态为气

风冷螺杆冷热水机组安装使用说明书

目录 一、概 述……………………………………………………………………………………………… …1 二、机组主要性能参 数 (1) 三、制冷系统工作原理及结构特 征 (1) 四、安装要 求 (2) 1.收货和检 查 (2) 2.搬运和吊 装 (2) 3.机组安 装 (3) 4.冷冻水水路系 统 (5)

5.水质的控 制 (5) 五、辅助电加热 器 (6) 1.辅助电加热器的选 配 (6) 2.辅助电加热器在水路系统中的安装方 式 (6) 六、电源控制 柜 (6) 七、调试及试运 行 (7) 1.检 查………………………………………………………………………………………… …7 2.水系统运 行 (7) 3.试运 行 (7)

八、操作与维 护 (7) 九、故障分析及排除方 法 (11) 十、电气控制 (13) 十一、控制器操作指 南 (14) 十二、各附图、附 表 (22) 1.附图1制冷系统简 图 (23) 2.附图2机组及冷冻水系统安装示意 图 (24) 3.附图3机组接线 图 (25) 4.附图4机组电气原理 图 (26)

5.附表1机组主要性能参数 表 (27) 6.附表2调试前检查记录 表 (28) 7.附表3试运行及调试操作检查记录 表 (29) 一、概述 风冷螺杆冷(热)水机组LSBDGRF(LSBDGF为单冷系列)是夏天提供冷水,冬天提供热水的制冷设备。与风柜及组合式空调等末端空气处理机组组成各种大型集中式空调系统。 风冷式设计为用户节省了冷却塔、冷却水泵。机组不需要专用机房,可安装于屋顶、室外地面等地方。 机组采用高效率、动件少、可靠度高的单螺杆压缩机,运转及维修费用均大大低于其它类型冷水机组。 机组运行由微电脑控制系统进行控制,能自动地按照负荷的大小进行压缩机卸载、加载,并采用容量控制装置,单压缩机机组具有0~40%~70%~100%能量调节功能,双压缩机机组具有0~20%~35%~40%~50%~55%~70%~85%~100%多级能量调节运行功能。在负荷由小至大变化过程中,机组的输出与负荷均能保持最佳匹配,整个系统可达最高效率,真正达到了最佳节能运行。

格力MR系列热回收模块式风冷冷热水机组

第二章MR系列热回收模块式风冷冷(热)水机组 一产品概述 1、机组简介 LSR-□/RS□SAS机组是由多台风冷冷热水模块单元组合而成的空调热水机组。各单元模块的形式、性能可以完全相同,也可以不同。机组可由1~8个模块组合而成,从而形成热水制热量在70~560 kW范围的多种规格的空调热水机。 格力MR系列热回收模块式风冷冷(热)水机组具有五种工作模式 制冷+热水循环模式:压缩机吸入蒸发器中的低压过热制冷剂蒸汽,经压缩机压缩成高温高压的过热蒸汽,经过热回收换热器后热量在里面全部回收后,制冷剂液体,经膨胀阀节流降压流入蒸发器(壳管换热器),吸收冷媒水的热量汽化后,再被压缩机吸入压缩,开始了新的循环。这样,经蒸发器的冷媒水被冷却,而被送入空调区域。 制热+热水循环模式:制空调热水和生活热水交替进行,压缩机吸入蒸发器中的低压过热制冷剂蒸汽,经压缩机压缩成高温高压的过热蒸汽,部分时间在热回收换热器中回收,部分时间在制热换热器中制热水,从而冷凝成饱和或过冷的制冷剂液体,经膨胀阀节流降压流入蒸发器(壳管换热器),吸收冷媒水的热量汽化后,再被压缩机吸入压缩,开始了新的循环。这样,通过交替进行实现了制热+热水功能。 制冷循环模式:压缩机吸入蒸发器中的低压过热制冷剂蒸汽,经压缩机压缩成高温高压的过热蒸汽,在冷凝器(风冷式换热器)中向环境散热,从而冷凝成饱和或过冷的制冷剂液体,经膨胀阀节流降压流入蒸发器(壳管换热器),吸收冷媒水的热量汽化后,再被压缩机吸入压缩,开始了新的循环。这样,经蒸发器的冷媒水被冷却,而被送入空调区域。 制热循环模式:压缩机吸入蒸发器中的低压过热制冷剂蒸汽,经压缩机压缩成高温高压的过热蒸汽,经四通阀后直接进入壳管换热器中向冷媒水放出热量,从而产生制热效果,被冷凝后的制冷剂液体流经膨胀阀节流降压,在风冷式换热器中吸收环境的热量而蒸发,再吸入压缩机构成热泵循环。 制热水循环模式:压缩机吸入蒸发器中的低压过热制冷剂蒸汽,经压缩机压缩成高温高压的过热蒸汽,经过热回收换热器后热量在里面全部回收后,制冷剂液体经膨胀阀节流降压流入蒸发器(风冷式换热器),在风冷式换热器中吸收环境的热量而蒸发,再被压缩机吸入压缩,开始了新的循环。 格力空调热水机结构紧凑、外形尺寸小、起吊费用低。风冷式设计为用户节省了冷却塔、冷却水泵等工程 投资。机组采用最新型的全中文微电脑控制系统对机组的运行进行智能化控制,最新型的全中文微电脑控制系统能自动地按照负荷的大小启动相应台数的单元模块,使负荷从最小到最大的变化过程中,可实现多级能量调节及单元模块间负荷的均匀分配,机组的输出与负荷均能保持最佳匹配,真正达到了最佳节能运行。 格力空调热水机组广泛用于新建和改建的大小工业与民用建筑空调工程,如宾馆、公寓、大型群居宿 舍楼及厂房等各类建筑物,尤其对噪声和周围环境有较高要求、不允许安装锅炉、不易安装冷却塔等特殊场合,格力空调热水机组是最佳选择。 2、产品特点

风冷模块式冷热水机组设计安装指引

风冷模块式冷热水机组设计安装指引 3.系统部件 a)化霜温控器 固定位置:感温包绑在蒸发器回气管上; 工作状态:a.感受-5℃时,且b.机组运行55分钟。 结束状态:a.感受+5 ℃时, 或b.除霜10分钟。 b)制热热水温控开关 固定位置:感温包绑在出水管下方; 工作状态:35.3 ℃ ~53.3 ℃可调(出厂设定为45 ℃),顺时针旋转,温度升高。 c)制冷冷水温控开关 固定位置:感温包绑在出水管下方; 工作状态:4 ℃ ~17.1 ℃可调(出厂设定为7 ℃)。 d)制冷防冻开关

设计、安装指引 水管连接 将水管接到机组一侧的进水、出水口。供水系统应注意以下事项: 1)循环水采用软化水。 2)水流量不能低于机组标称值。 3)需配备适当流量和压头的水循环泵。 4)建议安装有适当容量的绝热贮水箱,以免负荷太小,频繁启动机组而降低压缩机的使用寿命。5)必须有供水安全阀门。 6)必须配备膨胀水箱,以适应供水系统中因气温变化而造成的水体积的变动。 7)排气阀门必须设置在机组进出水管连接处。 8)将截止阀设在机组进出水连接管处。 9)在水系统最低点设定合适的排水塞或开关。 10)水管必须绝热,以防止热量散失和冷凝水凝固。 11)机组出厂时已配有水流开关,用户无需自行配备。 12)水系统安装请参考“水系统安装图”安装。(见下图)

13)随机多附带一个水过滤网,在调试完毕后,请更换水过滤网。 14)在注水前,应确保管道中不会有沙粒、石子、生锈的铁屑、脱落的锡焊渣或其它杂质,以免损坏热交换器。冲洗供水系统时,建议旁通该机。水过滤器应当安装在机组回水管上。 15)对水系统,要求客户每半个月检查一次。 1.多台25/30/35KW并联,同程式连接(推荐) 2.多台25/30/35KW并联,同程式连接(不推荐) 3.65KW总出水感温包安装位置说明: 1)<7个模块以内的连接方式,同程式连接(推荐): 2)<7个模块以内的连接方式,同程式连接(不推荐): 4.8-16个模块的连接方式,左右并行连接;同程式连接(推荐): 5.8-16个模块的连接方式,前后并行连接;同程式连接(推荐): 6.8-16个模块的连接方式,前后并行连接;同程式连接(推荐):建议使用两个线控器分别对两个水泵控制。 7.130KW同程式连接(推荐):130kW(壳管式)安装指引,单个线控器最多控制8台。 8.200KW(壳管式)安装指引,单个线控器最多控制5台。 1.65KW,8-16个模块的连接方式:左右并行连接;异程式连接(不推荐): 2.65KW,8-16个模块的连接方式:前后并行连接;异程式连接(不推荐): 3.65KW,8-16个模块的连接方式:前后并行连接;异程式连接(不推荐): 3.130KW,异程式连接(不推荐): 4.200KW,异程式连接(不推荐): 本段图文以某品牌为例,仅供参考。

风冷螺杆冷(热)水机组安装使用说明书

目录 一、概述 (1) 二、机组主要性能参数 (1) 三、制冷系统工作原理及结构特征 (1) 四、安装要求 (2) 1.收货和检查 (2) 2.搬运和吊装 (2) 3.机组安装 (3) 4.冷冻水水路系统 (5) 5.水质的控制 (5) 五、辅助电加热器 (6) 1.辅助电加热器的选配 (6) 2.辅助电加热器在水路系统中的安装方式 (6) 六、电源控制柜 (6) 七、调试及试运行 (7) 1.检查 (7) 2.水系统运行 (7) 3.试运行 (7) 八、操作与维护 (7) 九、故障分析及排除方法 (11) 十、电气控制 (13) 十一、控制器操作指南 (14) 十二、各附图、附表 (22) 1.附图1制冷系统简图 (23) 2.附图2机组及冷冻水系统安装示意图 (24) 3.附图3机组接线图 (25) 4.附图4机组电气原理图 (26) 5.附表1机组主要性能参数表 (27) 6.附表2调试前检查记录表 (28) 7.附表3试运行及调试操作检查记录表 (29)

一、概述 风冷螺杆冷(热)水机组LSBDGRF(LSBDGF为单冷系列)是夏天提供冷水,冬天提供热水的制冷设备。与风柜及组合式空调等末端空气处理机组组成各种大型集中式空调系统。 风冷式设计为用户节省了冷却塔、冷却水泵。机组不需要专用机房,可安装于屋顶、室外地面等地方。 机组采用高效率、动件少、可靠度高的单螺杆压缩机,运转及维修费用均大大低于其它类型冷水机组。 机组运行由微电脑控制系统进行控制,能自动地按照负荷的大小进行压缩机卸载、加载,并采用容量控制装置,单压缩机机组具有0~40%~70%~100%能量调节功能,双压缩机机组具有0~20%~35%~40%~50%~55%~70%~85%~100%多级能量调节运行功能。在负荷由小至大变化过程中,机组的输出与负荷均能保持最佳匹配,整个系统可达最高效率,真正达到了最佳节能运行。 多项安全保护功能:电源逆(缺)相保护、电机过载保护、冷冻水防冻结保护、高低压压力保护、排气高温保护、水流开关保护等。 机组可广泛用于新建和改建的大小工业与民用建筑空调工程,如宾馆、公寓、酒家、餐厅、办公大楼、购物商场、影剧院、体育馆、医院及厂房等,也可为工厂生产的工艺过程提供所需的冷(热)水,尤其适用于对噪声和周围环境有较高要求、不允许安装锅炉、不易安装冷却塔等特殊场合。 二、机组主要性能参数(参见附表1) 三、制冷系统工作原理及结构特征 制冷循环:压缩机吸入蒸发器中的低压过热制冷剂蒸汽,经压缩机压缩成高温高压的过热蒸汽,在冷凝器(风冷式换热器)中向环境散热,从而冷凝成饱和或过冷的制冷剂液体,经膨胀阀节流降压流入蒸发器(壳管换热器),吸收冷媒水的热量汽化后,再被压缩机吸入压缩,开始了新的循环。经蒸发器的冷媒水被冷却,而被送入空调区域。(见附图1) 热泵循环:通过四通换向阀,使制冷剂流向相反。经压缩机压缩的高温高压制冷剂蒸汽经四通阀直接排入壳管换热器中向冷媒水放出热量,从而产生制热效果,被冷凝后的制冷剂液体流经膨胀阀节流降压,在风冷式换热器中吸收环境的热量而蒸发,再被吸入压缩机压缩。

螺杆式冷水机组的工作原理

螺杆式冷水机组的工作原理

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: ?

螺杆式冷水机组的工作原理 螺杆冷水机组主要由螺杆压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀及电控系统组成。水冷单螺杆冷水机组制冷原图如下: ? (一)双螺杆制冷压缩机(twinscrew compressor) 双螺杆制冷压缩机是一种能量可调式喷油压缩机。它的吸气、压缩、排气三个连续过程是靠机体内的一对相互啮合的阴阳转子旋转时产生周期性的容积变化来实现。一般阳转子为主动转子,阴转子为从动转子。

主要部件:双转子、机体、主轴承、轴封、平衡活塞及能量调节装置。?容量15~100%无级调节或二、三段式调节,采取油压活塞增减载方式。常规采用:?径向和轴向均为滚动轴承;开启式设有油分离器、储油箱和油泵;封闭式为差压供油进行润滑、喷油、冷却和驱动滑阀容量调节之活塞移动。??双螺杆结构 图: ?? 压缩原理: 吸气过程:气体经吸气口分别进入阴阳转子的齿间容积。?压缩过程:转子旋转时,阴阳转子齿间容积连通(V型空间),由于齿的互相啮合,容积逐步缩小,气体得到压缩。

排气过程:压缩气体移到排气口,完成一个工作循环。 (二)单螺杆制冷压缩机(single screwcompressor)?利用一个主动转子和两个星轮的啮合产生压缩。它的吸气、压缩、排气三个连续过程是靠转子、星轮旋转时产生周期性的容积变化来实现的。 转子齿数为六,星轮为十一齿。 主要部件为一个转子、两个星轮、机体、主轴承、能量调节装置。?容量可以从10%-100%无级调节及三或四段式调节。?压缩原理: 吸气过程:气体通过吸气口进入转子齿槽。随着转子的旋转,星轮依次进入与转子齿槽啮合的状态,气体进入压缩腔(转子齿槽曲面、机壳内腔和星轮齿面所形成的密闭空间)。 压缩过程:随着转子旋转,压缩腔容积不断减小,气体随压缩直至压缩腔前沿转至排气口。 排气过程:压缩腔前沿转至排气口后开始排气,便完成一个工作循环。由于星轮对称布置,循环在每旋转一周时便发生两次压缩,排气量相应是上述一周循环排气量的两倍。

风冷模块式冷热水机组培训资料(73页)

风冷模块式冷热水机组 培训资料 编制: 审核: 会签: 批准: 青岛空调电子有限公司 7.04

目录 第一部分、产品命名方式及产品主要卖点 一、行销商标 二、产品特点 三、产品命名方式 四、产品主要卖点 五、产品差异化 第二部分、产品使用说明 一、产品外观图 二、产品基本功能介绍 三、产品使用及保养 四、产品技术参数 五、产品的选购 六、主关件明细 第三部分、产品安装与维修 一、机组安装注意事项 二、易损件明细 三、管路安装示意图 四、电器原理图 五、电器控制原理 六、线路图 七、控制器使用说明 八、制冷系统及电控系统维修资料

第一部分 、产品命名方式及产品主要卖点 一、行销商标: 二、产品特点 1.全优设计,高效节能 (1)双压缩机并联技术:采用两台涡旋式压缩机并联运行,主机根据回水温度来 控制两台压缩机的开启,达到最大限度的节能 (2)高效水侧换热器:制冷时,水侧换热器为蒸发器,制热时,水侧换热器为 冷凝器,使用高效换热铜管,冷冻水在换热管外流动,制冷剂在换热管内部流动,全优化设计,结构合理,运行可靠,性能优异;耐压抗震,不易变形。 (3)冷凝器为翅片盘管式结构,采用高效内螺纹铜管与由亲水膜材料制成的强 化铝翅片经涨管机涨管而成,具有效率高、冬季不易结霜的作用;优化盘管结构,加大传热面积,降低传热温差,使机组可适用于夏季45度高温工况下制冷,冬季-15度低温工况下制热。同时采用低噪音风机,降低机组的整体噪音. (4)进口高性能热力膨胀阀:通过调节系统过冷(热)度来调节系统制冷剂流 量。选择热力膨胀阀控制制冷剂流量,能力调节更精确。配合高效蒸发器,使满负荷及部分负荷时的值达到最佳状态(能效比高达3.5)。 2.控制智能化,操作安全简便 (1)网络集中控制技术:在一个空调系统中,最多可由8个(65系列)模块机组 组成一个集中控制的中央空调系统,通过电脑板上的拨码开关(操作见电

格力H系列户式风冷冷(热)水空调机组

格力H系列户式风冷冷(热)水空调机组 格力H系列户式风冷冷(热)水空调机组包括HZ系列组合户式风冷冷(热)水空调机组、HU系列户式风冷冷(热)水空调机组、HM系列模块化户式风冷冷(热)水空调机组,通过向室内风机盘管输送冷热水来达到调节室内环境的目的,一台主机可带多台室内风机盘管。 它不需要冷却塔和专门的机房,室内末端可根据室内装修需要灵活选择,与您所喜欢的装修风格完美结合。可适用于酒店、餐厅、歌舞厅、酒吧、办公室、别墅等各类场所。 一、产品特点 1、设计灵活、控制方便

●室内、外机组配比相对灵活,可灵活应对空调方案的变化(适用 HZ系列); ●可根据用户的需要选配形式多样的风机盘管和温控以配合室内装 潢和个人品味; ●多点控制,实现末端对主机的控制,既只要一个末端设备发出开 机命令,主机开,所有末端设备发出停机命令,主机停; ●最多可实现18个房间末端对主机的控制。 2、节能环保 ●双系统设计,根据实际空调负荷自动选择一个系统或两个系统运 行(适用于双系统机型); ●可以和城市供热网管及热水锅炉制热联用,不必另装暖气,满足 不同用户需求; ●制冷剂密封在室外侧,安全环保(适用HU、HM系列) ●末端设备可接入新风,大大提高室内空气品质。 3、静音设计 ●高静音风扇,参照飞机机翼设计原理,实现了室外机的小型静音 化; ●低噪音高扬程的水泵,给您营造安静舒适的空间。 4、安全可靠(适用于双系统) ●双系统设计每台机组有两个独立的制冷系统,单个系统发生故障 时不影响整机的正常运行,保证机组正常运行的同时运行维护和 保养; ●可根据压缩机运行时间的长短,优先启动运行时间较短的系统, 大大延长了机组的使用寿命。 5、安装维护简便 ●末端设备为低压水系统管路,安装工艺简单且无须定期补充价格 昂贵的制冷剂; ●内置水泵、膨胀罐,附带自动补水阀和安全阀,安装快捷方便 (适用于HZ、HU系列); ●无需专用机房和特殊基础,安装维护简便。 6、机组适应范围广,水温调节范围大 机组的工作环境温度为:制冷时16℃~48℃;制热时-15℃~28℃,制 冷时提供冷冻水的温度范围为7℃~12℃,制热时热水的供应范围为

螺杆式制冷压缩机使用说明

螺杆式制冷压缩机组使用说明 概述1.产品特点、用途及使用条件1.1 螺杆式制冷压缩机组的主要特点是:排气温度低,可以在大压力比下单机运行;容积效率高;易损件少,运转周期长,使用安全可靠;振动小,运转平稳;能量可以无级调节等。其使用条件是:冷凝温度:≤43℃℃蒸发温度:-40~+5排气温度:≤105℃25~65℃喷油温度: 0.15~0.3MPa喷油压力:高于排气压力产品型号的组成及其代表意义,型号有大写汉语拼音字母和数字组成:1.2

螺杆式制冷压缩机组命名方式1图 螺杆式制冷压缩机组的组成及工作原理2.螺杆式制冷压缩机组包括:螺杆式制冷压缩机、气路系统、油路系统和控制系统,这些设备(除启动柜之外)装在同一公共底座上,构成机组。气路系统包括:吸气截止阀、吸气过滤阀、吸气止回阀、排气止回阀、排气截止阀等。油路系统包括:高效油分离器、油冷却器、油粗过滤器、油泵、油精过滤器、恒压阀、回油过滤器等。控制系统包括:启动柜、控制台。(液氨冷却)1典型螺杆式制冷压缩机组流程图见附图 1. 螺杆式制冷压缩机2.1螺杆式制冷压缩机是回转式容积型压缩机,依靠气体进入机体后体积的缩小室气体密度急剧增加而使气态制冷剂压力升高。-----阳转子和阴转子。螺杆式制冷压缩机的机体内装有两只相互啮合的平行转子具有凸齿的转子为阳转子,通常它与原动机连接,功率由此输入。具有凹齿的转子称为阴转子。当阳转子转动时,两转子的齿部相互插入到对方的齿槽内,随着转子的旋转,插入的长度越来越大,容纳气体槽的容积越来越小,从而达到压缩气体制冷剂的目的。在阴、阳转子的下部,装有一个由油缸内油活塞带动的能量调节滑阀,由电磁范围内实现制冷量的无极调节,并能10%--100%(或手动)换向阀控制,可以在 保证压缩机始终处于低能级启动,以达到较小的启动扭矩,滑阀的工作位置可通过能量传感机构转换为能量百分数,并且在机组的控制盘上显示出来。为使压缩机正常工作,需要向压缩机内喷油。向压缩机工作腔喷油,可以起到密封和冷却的作用;轴承、轴封、平衡活塞的工作也需要提供润滑油。由于螺杆具有较好的刚性和强度,吸、排气口又无阀门,故一旦液体制冷剂通过时,不会产生“液击”。一般螺杆制冷机均采用压力喷油润滑,因此运动部件能得到良好的润滑、冷却,同时压缩机的排气温度较低。由于螺杆压缩机没有吸、排气阀,也没有像活塞压缩机那样的余隙容积,强度有较大,故能适应高压比的要求。 螺杆式制冷压缩机的工作过程2.1.1 螺杆式制冷压缩机属于回转式容积型压缩机,它利用一对相互啮合的阴阳转子在机体内做回转运行,周期性地改变转子对每对齿槽间的容积来完成吸气、压缩、个齿,从动转子4排气三过程。单级螺杆式制冷压缩机内装有一对转子,主动转子 个齿。两个转子装入机体中,有主动转子带动从动转子相互啮合而转动。6(如图)阳转子每转动一圈,压缩机完成四个吸气、压缩、排气过程。、吸气过程a当转子转动时,螺杆式制冷压缩机的主要零部件2.1.2 螺杆式制冷压缩机由机体、转子、滑阀、轴封和联轴器五个部分组成。机体部分2.1.2.1 。HT200机体部分由吸气端座、机体、排气端座等组成,这些零件的材料为吸气端座上设有轴向吸气口;机体内与两转子配合的内孔加工成“∞”字形,并设置油径向吸气口;排气端座上设置有轴向排气口。转子部件2.1.2.2转子分为主动转子(一般为阳转子)与从动转子(一般为阴转子),均采用有利于吸收噪声。QT600--3材料铸造,利用专用设备加工而成。转子采用QT600--3 ,从动转子在主动转子的推动下转2960r/min主动转子直接与电动机相连,转速为 。动,其转速为1973r/min 2.

风冷螺杆冷热水机组安装使用说明书

风冷螺杆冷热水机组安装使用说明书

目录 一、概 述………………………………………………………………………… (1) 二、机组主要性能参 数………………………………………………………………………… (1) 三、制冷系统工作原理及结构特 征 (1) 四、安装要 求………………………………………………………………………… (2) 1.收货和检 查……………………………………………………………………… (2) 2.搬运和吊 装……………………………………………………………………… (2) 3.机组安 装……………………………………………………………………… (3) 4.冷冻水水路系

统……………………………………………………………………… (5) 5.水质的控 制……………………………………………………………………… (5) 五、辅助电加热 器………………………………………………………………………… (6) 1.辅助电加热器的选 配……………………………………………………………………… …6 2.辅助电加热器在水路系统中的安装方 式 (6) 六、电源控制 柜………………………………………………………………………… (6) 七、调试及试运 行………………………………………………………………………… (7) 1.检 查……………………………………………………………………… (7)

2.水系统运 行……………………………………………………………………… (7) 3.试运 行……………………………………………………………………… (7) 八、操作与维 护………………………………………………………………………… (7) 九、故障分析及排除方 法………………………………………………………………………… (11) 十、电气控制 ………………………………………………………………………… (13) 十一、控制器操作指南 (14) 十二、各附图、附表………………………………………………………………………… (22) 1.附图1制冷系统简 图………………………………………………………………………

螺杆机(单机)制冷压缩机组使用说明书

风冷冷凝制冷压缩机组水冷冷凝制冷压缩机组(压缩机为螺杆压缩机) 制 冷 操 作 使 用 说 明 书

安捷制冷空调设备 目录 机组简介 (3) 一到货验收 (3) 图1 Fastcold单机制冷压缩机组及单机双级制冷压缩机组型号标识 (4) 二设备吊装 (4) 三设备安装 (4) 1 设备位置 (4) 图2 Fastcold制冷压缩机组安装距墙最小位置图 (4) 2 设备防震 (5) 3 电气安装要求 (5) 4 机房通风要求 (5) 四制冷管路连接 (5) 1 机组高于蒸发器的情况 (6) 图3 Fastcold机组高于蒸发器做法示意图 (6)

2 机组低于蒸发器的情况 (6) 图4 Fastcold机组低于蒸发器做法示意图 (6) 3 冷凝器的连接 (7) 4 制冷管路支撑 (7) 图5 Fastcold制冷管道支撑架绝热做法示意图 (7) 5 制冷管路绝热 (7) 图6 Fastcold制冷系统直管段接口处保温做法示意图 (7) 6 焊接 (7) 7 泄压管连接 (8) 五系统电气连接 (8) 图7 Fastcold风冷冷凝制冷压缩机组接线端子示意图 (8) 图8 Fastcold水冷冷凝制冷压缩机组接线端子示意图 (8) 六系统保证(质保说明) (8) 七设备检查 (9) 1 正压检漏 (9) 2 抽空检漏 (9) 八系统操作说明 (10) 图9 Fastcold风冷冷凝制冷系统流程示意图 (10) 图10 Fastcold水冷冷凝制冷系统流程示意图 (10) 1.抽真空 2.真空加氟 (11) 3.运行加氟 4.收氟 (11) 5.润滑/油位检查及补油和换油 (11)

相关文档