大量的科学实验证明,燃烧是可燃物与氧化剂作用发生的放热反应,通常伴随有火焰、发光和发烟现象。在燃烧过程中,可燃物质与氧化剂生成了与原来物质完全不同的新物质。许多物质还能在氯、氟中燃烧。

1、燃烧条件

①要有可燃物。凡是能在空气、氧气或其他氧化剂中发生燃烧反应的物质都称为可燃物。如木材、纸张、汽油、酒精、氢气、乙炔、钠、镁等。可燃物从化学组成上分为有机可燃物和无机可燃物;从物质状态上分为气体、液体、固体可燃物。不同可燃物的燃烧难易程度不同,同一可燃物的燃烧难易程度也会因条件改变而改变,甚至在一定条件下为不燃物,而在另一定的条件下成为可燃物。如铁、铝等在空气中是难燃物质,而在纯氧中则能发生剧烈的燃烧。

②要有助燃物。凡能帮助和支持可燃物燃烧的物质都叫助燃物。如空气、氧、氯酸钾、过氧化钠、浓硝酸、浓硫酸等。发生火灾时,空气是主要的助燃物。必须指出,有时可燃物和助燃物是合二为一的,这类物质在燃烧过程中发生分解反应、如硝化甘油的爆炸就是一个典型的例子。

③要有着火源。凡能引起可燃物质燃烧的热能源均称为着火源(也称点火源)。着火源可以是明火,也可以是高温物体,它们可以由热能、化学能、电能、机械能转换而来。

电器开关、电器短路、静电等产生的电火花、炉火、烟头、火柴、蜡烛等,是常见的引起火灾的着火源。

金属与金属、金属与岩石之间的撞击、摩擦所产生的火星,其温度可达

1000C以上,可引燃可燃气体、可燃液体蒸汽以及棉花、干草绒毛等物质。雷电是很强烈的放电现象,其电火花往往是古建筑、森林的着火源。

上述三个条件在燃烧过程中缺一不可,统称燃烧三要素,是发生燃烧的三个必要条件。燃烧一旦发生,火焰中必定含有自由基,自由基一旦消失,则燃烧无法继续维持。从

这个意义上讲,维持燃烧持续进行需有四个条件,即可燃物、助燃物、点火源和自由基。

2、制定防火和灭火措施的依据

维持燃烧的四个条件是制定防火措施和灭火措施的依据。

①防火措施:

a.控制可燃物。在可能的情况下,用难燃和不燃材料代替易燃材料;对工厂中易产生可燃气体的地方,可采取通风措施加以排除;对生产可燃气体和液体的设备,应尽可能防止可燃物的跑、冒、滴、漏现象发生。

b.隔绝空气。涉及到易燃易爆物质的生产过程,应在密闭设备中进行;对有异常危险的,要充惰性气体进行保护;对某些特殊物质,应隔绝空气贮存,例如硝存于煤油中,磷存于水中等。

c.消除着火源。在易产生可燃性气体的场所,采用防爆电器,同时禁止一切火种。

②灭火方法:

a. 隔离法。将尚未燃烧的物质移走,使其同正在燃烧的可燃物分开,燃烧得不到足够的可燃物,火就会熄灭。如切断可燃气来源、移走剩余的可燃液体等。

b .窒息法。窒息法就是隔绝空气,使可燃物得不到足够的氧气而停止燃烧。

例如用不燃或难燃的物质捂盖燃烧表面,用水蒸气或惰性气体灌注容器设备,封闭起火的建筑和设备的孔洞,用泡沫覆盖燃烧表面等。

c.冷却法。即把燃烧着的物体温度降低,当可燃物的温度低于其燃点时,燃烧便停止。如用水扑灭火灾时,主要是冷却法起作用。

d .抑制法。这种方法的原理是使灭火剂参与到链锁反应中去,使燃烧过程中产生的自由基消失,而形成稳定的分子或低活性的自由基,使链锁反应中止。大家熟悉的1202、1301、1211 等均属这类灭火剂。

3、燃烧的分类

由于热源的产生和性质不同,使着火表现出不同的形式,据此将着火分为如下三

种:

①强迫着火,又称点燃或引燃。指可燃物的局部地区受到火花、炽热物体、引燃火源等明火源加热着火、燃烧,然后依靠燃烧波传播到整个可燃物中去。大多数火灾就是通过这种着火方法发生的。

②受热自燃,又叫热自燃。是没有明火直接作用,而靠外界加热引起燃烧的过程。

③化学自燃,指在没有外来热源的情况下,由于体系内发生了某种物理化学过程,从而产生热量,使体系温度升高,并发生燃烧的方式。

受热自燃和化学自燃统称自燃,两者的不同点在于热的来源不同。从消防安全角度看,化学自燃的特点是具有隐蔽性,着火前一般不易发现。

(4) 火场中热烟气的一般毒害作用

一切燃烧时生成的气体、蒸汽和固体物质,叫做燃烧产物。其中浮在大气中能被人们看到的燃烧产物,叫做烟。燃烧时,生成的不能再继续燃烧的物质,就叫完全燃烧产物;生成的还能继续燃烧的物质,就叫不完全燃烧产物。

据统计,火灾中人员死亡的原因,因烟气和毒气直接致死的占40%,加上由于中毒晕倒后被烧死的,则占一半以上。因此,了解火灾中燃烧产物对人体的毒害作用,从而对保护人民群众生命安全具有重要意义。

热烟气的一般毒害作用包括:缺氧、高温气体对呼吸道的热损伤和烟尘对呼吸道的堵塞作用。

①缺氧。人无时无刻不在进行呼吸,吸进氧气,呼出二氧化碳。正常空气中氧占21%( 体积分数) 。在火场中,由于可燃物的燃烧使火场中氧的含量减少,特别是密闭环境中,例如冬天紧闭的房间,一旦着火,火场中的氧气会迅速下降。当空气中02含量低于16%?12%时,人会出现头痛,呼吸急促,脉搏加快;当02含量低于14%?9%时,人判断能力迟钝,出现酩酊状态,产生紫斑;当02 含量低于10%?6%时,人意识不清,痉挛,致死。

②高温气体的热损伤。火场中,由于可燃物多,火灾发展迅速,火场气体温度升高

很快。根据一般室内火灾升温曲线,着火中心5min 后,即可升高到500C 以上。人体呼吸系统中的鼻腔、气管及支气管的内粘膜和肺泡组织很娇嫩的。只要吸入的气体温度超过

70C,就会使气管、支气管内黏膜充血,出血起水泡,组织坏死,并引起肺扩张、肺水肿而死亡。

③热烟尘的毒害作用。火灾中的热烟尘由燃烧中析出的碳粒子、焦油状液滴,以及房屋倒塌,天花板掉落时扬起的灰尘组成。这些烟尘吸入呼吸系统后,堵塞、刺激内黏膜,其毒害作用随烟尘的温度、直径不同而不同,其中温度高、直径小、化学毒性大的烟尘对呼吸道的损害最严重。烟尘直径在5卩m左右,一般只停留在上呼吸道,3卩m左右的则进入支气管,1卩m的烟尘会进入肺泡。进入呼吸道的烟尘会由气管壁上的纤毛运动被输送到咽头,而咳出或吞入胃内。

火灾的种类及灭火方法

火灾的种类及灭火方法 一、火灾的种类 火灾按燃烧的对象分为四类: A类火灾。普通固体可燃物燃烧而引起的火灾; B类火灾。油脂及一切可燃液体燃烧引起的火灾; C类火灾。可燃气体燃烧引起的火灾; D类火灾。可燃金属燃烧引起的火灾。 另外还有电气设备火灾。 二、灭火的四种方法 (1 )冷却法:将灭火剂直接喷到燃烧物上,使燃烧物质的温度降低到燃点之下,停止燃烧。 (2)隔离法:将火源处及其周围的可燃物质撤离或隔开,使燃烧因与可燃物隔离而停止。 (3)窒息法:阻止空气流入燃烧区或用不燃烧物质冲 淡空气,或用惰性气体稀释空气中的氧含量,使燃烧物质得---- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 不到足够的氧气而熄灭。 (4)中断化学反应法:使灭火剂参与到燃烧反应过程中去,使燃烧过程产生的游离基消失,而形成稳定分子或活性的游离基,从而使燃烧的化学反应中断。如将干粉和卤代烷灭火剂喷入燃烧区,使燃烧终止。 三、灭火剂的种类

能够有效地破坏燃烧条件,使燃烧中止的物质为灭火 剂。按平时存在的形态,灭火剂可以分为3大类,即液体灭 火剂、气体灭火剂和固体灭火剂。 气体灭火剂主要有: 1、不燃性气体,主要有二氧化碳、氮气等以及其他惰 性气体。 2、卤代烷灭火剂,它们由低级的烷径如甲烷分子中的 氢被卤族原子如氟、氯、澳等取代得到的产物。气体灭火剂 是以气态或液态形式贮存,而以气体形式灭火,它们可以用于A、凡C类火灾和带电设备火灾的扑救。 液体灭火剂主要有: 1、水及水添加剂,主要适用于扑灭A类火灾。 2、泡沫灭火剂,这类灭火剂由化学物质、水解蛋白或由表面活性剂与其他添加剂的水溶液组成,以浓缩的形式存在。它通过专用的 设备与水混合、稀释后再与空气混合成无 1----- ---------- -------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------- 数气泡,最后以泡沫的形式灭火。扑灭油类火灾。 3、7150灭火剂,是特种灭火剂,适用于扑救D类火灾其主要成分为偏硼酸三甲酯〔C3H9BO3 (CH3)3OBO2。 固体灭火剂的标准状态下是固态,是一些固体粉沫的混 合物,它有三种类型: 1、干粉火火剂,它是由微细而干燥的无机盐粉沫和添加剂组成。 2、粉沫火火剂,它是一种粉沫状固体混合物,其粉粒大于干粉

灭火的基本原理与方法

编号:SM-ZD-56503 灭火的基本原理与方法Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

灭火的基本原理与方法 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 为防止火势失去控制,继续扩大燃烧而造成灾害,需要采取一定的方式将火扑灭,通常有以下几种方法,这些方法的根本原理是破坏燃烧条件。 一、冷却 可燃物一旦达到着火点,即会燃烧或持续燃烧。将可燃物的温度降到一定温度以下,燃烧即会停止。对于可燃固体,将其冷却在燃点以下;对于可燃液体,将其冷却在闪点以下,燃烧反应就会中止。用水扑火一般固体物质的火灾,主要是通过冷却作用来实现的,水具有较大的热容量和很高的汽化潜热,冷却性能很好。在用水灭火的过程中,水大量的吸收热量,使燃烧物的温度迅速降低,致使火焰熄灭、火势控制、火灾终止。水喷雾灭火系统(详见第三篇第四章)的水雾,其水滴直径细小,比表面积大,和空气接触范围大,极易吸收热气流的热量,也能很快地降低温度,效果更为明显。

火灾种类及灭火方法

火灾种类及灭火方法 This manuscript was revised on November 28, 2020

火灾分六大类 A类--固体火灾 B类--液体(固定融化)火灾 C类--气体火灾 D类--金属火灾 E类–带电火灾 F类–烹饪器具内的烹饪物(如动植物油脂)火灾 火灾类型一般有一下几类: :指固体物质火灾。这种物质往往具有有机物质性质,一般在燃烧时产生灼热的余烬。如木材、煤、棉、毛、麻、纸张等火灾。 :指液体火灾和可熔化的固体物质火灾。如汽油、煤油、柴油、原油,甲醇、乙醇、沥青、石蜡等火灾。 :指气体火灾。如煤气、天然气、甲烷、乙烷、丙烷、氢气等火灾。 :指金属火灾。如钾、钠、镁、铝镁合金等火灾。 E类火灾:指带电物体和精密仪器等物质的火灾。 F类火灾:烹饪器具内的烹饪物(如动植物油脂)火灾。 1.扑救A类火灾即固体燃烧的火灾应选用水型、泡沫、磷酸铵盐干粉、卤代烷型灭火器、六氟丙烷灭火器。 2.扑救B类即液体火灾和可熔化的固体物质火灾应选用干粉、泡沫、卤代烷、二氧化碳型灭火器。 3.扑救C类火灾即气体燃烧的火灾应选用干粉、卤代烷、二氧化碳型灭火器。 4.扑救D类火灾即金属燃烧的火灾应选用干粉灭火器 5.扑救E带电火灾应选用卤代烷型灭火器、二氧化碳、干粉型灭火器、六氟丙烷灭火器。 6、扑灭F类火灾用锅盖扑灭或泡沫灭火器扑灭。 常见的火源 1.明火焰 2.高温物体 3.电火花 4.装机与摩擦 5.光线照射与聚焦 6.绝热压缩(机械能变为热能); 7.化学反应放热(化学能变为热能)。

1、隔离法:将着火的地方或物体与周围的可燃物隔离或移开,燃烧就会因缺少可燃物质而停止。实际运用时,如将可靠近火源的可燃、易燃和助燃的物品搬走;把着火的物体移到安全的地方;关闭可燃气体、液体管道的阀门,减少和终止可燃物质进入燃烧区域等。 2、窒息法:阻止空气流入燃烧区域或用不燃烧的物质冲淡空气,使燃烧物得不到足够的氧气而熄灭。实际应用是时,如用石棉毯、湿麻袋、黄沙、灭火器等不燃烧或难燃烧物质覆盖在物体上;封闭起火的船舱、建筑的门窗、孔洞等和设备容器的顶盖,窒息燃烧源。 3、冷却法。将灭火剂直接喷射到燃烧物上;以降低燃烧物的温度。当燃烧物的温度降低到该物的燃点以下,燃烧就停止了。或者将灭火剂喷洒到火源附近的可燃物上,防止辐射热影响而起火。 4、化学抑制灭火法:将化学灭火剂喷入燃烧区使之参与燃烧的化学反应,从而使燃烧停止。采用这种灭火方法所使用的灭火剂有乘龙牌高效水系灭火器等。

各类危险品火灾扑救方法

各类危险品火灾扑救方法 火灾种类根据着火物质及其燃烧特性划分为以下5类: A类火灾:指含碳固体可燃物,如木材、棉、毛、麻、纸张等燃烧的火灾; B类火灾:指甲、乙、丙类液体,如汽油、煤油、柴油、甲醇、乙醚、丙酮等燃烧的火灾;C类火灾:指可燃气体,如煤气、天然气、甲烷、丙烷、乙炔、氢气等燃烧的火灾; D类火灾:指可燃金属,如钾、钠、镁、钛、锆、锂、铝镁合金等燃烧的火灾; 现在市场上干粉灭火剂一般分为BC干粉和ABC干粉两大类,灭D类火灾的BCD干粉现在少有生产;市场上新出现的新品:超细干粉灭火剂其性能也应该纳入ABC的大类中,虽然超细干粉的灭火效率远远大于普通ABC干粉,但其灭火类别与普通ABC 干粉灭火剂相同,能灭ABC类火灾和带电设备火灾。 1、BC干粉灭火剂:BC类干粉可以扑灭BC类火灾。适用于易燃、可燃液体、气体及带电设备的初期火灾,不适合固体类物质火灾。因此,在配电房、厨房、机房等类易发生可燃液体气体火灾和带电火灾的场所,可配备BC类干粉灭火剂。 1、易燃和可燃液体火灾扑救 一般来说,比水轻又不溶于水的易燃和可燃液体,如苯、甲苯、汽油常规溶剂等的火灾,可用泡沫或干粉扑救;比水重而不溶于水的液体,如二硫化碳、萘、蒽等着火时,可用水扑救,但覆盖在液体表面的水层必须有一定厚度,方能压住火焰。能溶于水的液体,如甲醇、乙醇等醇类,丙酮、丁酮等酮类发生火灾时,应用雾状或抗溶性泡沫、干粉等灭火剂扑救。 2、易燃固体火灾扑救铝粉、镁粉、金属钠、钾及其氢化物等着火不能用水和泡沫灭火剂扑救。易燃固体发生火灾时,一般都能用砂土、干的黄沙、石棉毯铺盖,隔绝氧气;粉状固体着火时,不能同灭火剂直接强烈冲击以避免粉尘冲散,在空气中形成爆炸性混合物引发爆

灭火方法及灭火原理

. 灭火方法及灭火原理 由消防燃烧理论得知,燃烧条件是可燃物、助燃物、着火源三要素互相作用形成的,灭火方法就是研究如何消除或破坏已经形成的燃烧条件,使火熄灭。灭火方法可归纳为: 1.1冷却灭火法: 将灭火剂直接喷射到燃烧的物体上,以降低燃烧的温度于燃点之下,使燃烧停止;或者将灭火剂喷洒在火源附近的物质上,使其不因火焰热辐射作用而形成新的火点。冷却灭火法是灭火的一种主要方法,常用水和二氧化碳作灭火剂冷却降温灭火。灭火剂在灭火过过程中不参与燃烧过程中的化学反应。这种方法属于物理灭火方法。 1.2隔离灭火法: 将周围未燃烧的可燃物质移开或与正在燃烧的物质隔离,中断可燃物质的供给,使燃烧因缺少可燃物而停止。方法: a、将火源附近的可燃、易燃、易爆和助燃物品搬走; b、关闭可燃气体、液体管道的阀门,减少和阻止可燃物质进入燃烧区; c、设法阻拦流散的易燃、可燃液体; d、拆除与火源毗连的易燃建筑物,形成防止火势蔓延的空间地带。 1.3、窒息灭火法:

阻止空气流入燃烧区或用不燃烧气体等冲淡空气,使燃烧物得不到足够的氧气而熄灭。具体方法是: a、用沙土、水泥、湿麻袋、湿棉被等不燃或难燃物质覆盖燃烧物; b、喷洒雾状水、干粉、泡沫等灭火剂覆盖燃烧物; c、用水蒸气或氮气、二氧化碳等惰性气体灌注发生火灾的容器、设备; ;. . d、密闭起火建筑、设备和孔洞; e、将不燃气体或不燃液体(如二氧化碳、氮气、四氯化碳等)喷洒到燃烧物区域内或燃烧物上。 1.4抑制灭火法: 将化学灭火剂喷入燃烧区参与燃烧反应,终止链反应而使燃烧停止。采用这种方法可使用的灭火剂有干粉、泡沫和卤代烷灭火剂等。 2、我们日常用灭火剂: ①水 水能吸收大量的热量;能降低燃性液体浓度;高压水能冲散燃烧物。直流水用于扑救一般固体物质火灾;雾状水可以扑救粉尘、带电设备火灾。注意:与水接触有燃烧爆炸危险的物质如铁水,不能用水;油类物质原则上不能用水。 ②干粉灭火剂

火灾种类及灭火方法

火灾分六大类 A类-- 固体火灾 B类-- 液体(固定融化)火灾 C类-- 气体火灾 D类-- 金属火灾 E类–带电火灾 F类–烹饪器具内的烹饪物(如动植物油脂)火灾 火灾类型一般有一下几类: A类火灾:指固体物质火灾。这种物质往往具有有机物质性质,一般在燃烧时产生灼热的余烬。如木材、煤、棉、毛、麻、纸张等火灾。 B类火灾:指液体火灾和可熔化的固体物质火灾。如汽油、煤油、柴油、原油,甲醇、乙醇、沥青、石蜡等火灾。 C类火灾:指气体火灾。如煤气、天然气、甲烷、乙烷、丙烷、氢气等火灾。 D类火灾:指金属火灾。如钾、钠、镁、铝镁合金等火灾。 E类火灾:指带电物体和精密仪器等物质的火灾。 F 类火灾:烹饪器具内的烹饪物(如动植物油脂)火灾。常见的火源 1. 明火焰 2. 高温物体 3. 电火花 4. 装机与摩擦 5. 光线照射与聚焦 6. 绝热压缩(机械能变为热能); 7. 化学反应放热(化学能变为热能)。

 【本文档内容可以自由复制内容或自由编辑修改内容期待你的好评和关注,我们将会做得更好】

一般火灾的灭火原理方法和灭火器材的使用方法

一般火灾的灭火原理、方法和灭火器材的使用方法 1火灾的灭火原理、方法 2灭火常识 消防器材的分类3 4消防器具的用途和使用方法 施工现场灭火器的配备5 1火灾的灭火原理、方法 按照燃烧原理,一切灭火方法的原理是将灭火剂直接喷射到燃烧的物体上。或者将灭火剂喷洒在火源附近的物质上,使其不因火焰热辐射作用而形成新的火点。

1 ?冷却灭火法 这种灭火法的原理是将灭火剂直接喷射到燃烧的物体上,以降低燃烧的温度于燃点之下,使燃烧停止。或者将灭火剂喷洒在火源附近的物质上,使其不因火焰热辐射作用而形成新的火点。冷却灭火法是灭火的一种主要方法,常用水和二氧化碳作灭火剂冷却降温灭火。灭火剂在灭火过程中不参与燃烧过程中的化学反应。这种方法属于物理灭火方法。 2.隔离灭火法 隔离灭火法是将正在燃烧的物质和周围未燃烧的可燃物质隔离或移开,中断可燃物质的供给,使燃烧因缺少可燃物而停止。具体方法有:把火源附近的可燃、易燃、易爆和助燃物品搬走;(1) 以减少和阻止可燃物质液体管道的阀门,(2)关闭可燃气体、进入燃烧区;设法阻拦流散的易燃、可燃液体;(3) 形成防止火势蔓延的空(4)拆除与火源相毗连的易燃建筑物, 间地带。3.窒息灭火法 窒息灭火法是阻止空气流入燃烧区或用不燃物质冲淡空气, 使燃烧物得不到足够的氧气而熄灭的灭火方法。具体方法是:用砂土、水泥、湿麻袋、湿棉被等不燃或难燃物质覆盖燃(1) 烧物;(2)喷洒雾状水、干粉、泡沫等灭火剂覆盖燃烧物;二氧化碳等惰性气体灌注发生火灾的容用水蒸气或氮气、(3) 器、设备;(4)密闭起火建筑、设备和孔洞; 如二氧化碳、氮气、四氯化碳((5)把不燃的气体或不燃液体 喷洒到燃烧物区域内或燃烧物上。等)

实验室发生火灾时的灭火方法标准范本

解决方案编号:LX-FS-A78904 实验室发生火灾时的灭火方法标准 范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

实验室发生火灾时的灭火方法标准 范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 实验室发生火灾虽然比较少,但一旦发生就会对实验室仪器设备和人身安全造成损失。为了减少火灾带来的损失,必须充分认识灭火的危险性,重视掌握灭火方法和逃生技巧,并能熟练使用灭火器材,将火灾损失控制在最小程度。 燃烧必须同时具备三个条件,即可燃物、助燃物、点火源。因此,只要能消除燃烧条件中的任何一个条件,即消除可燃物或将可燃物的浓度降低到安全范围,或者隔离氧气或充分减少氧气量,或者把可燃物冷却到燃点以下,燃烧就会终止。

灭火原理及基本知识

灭火原理及基本知识 火使人类告别了茹毛饮血的时代,火是人们日常生活和生产中不可缺少的,但是,火一旦失去控制,就会造成财产的损失和人员的伤亡,酿成灾害。为了防止火灾的发生,人们采取了各种积极的预防措施,然而火灾总是不可完全避免的。火灾发生后,如何有效地进行扑救,关键在于正确地选择和使用各种灭火剂。灭火剂是指能够有效地破环燃烧条件,使燃烧中止的物质。简言之,灭火剂就是用来灭火的物质。无论哪类火灾,只要扑救及时,方法正确,充分好挥灭火剂的灭火作用,就能迅速地将其扑灭。迅速及时合理地使用灭火剂,能有效的减小火灾的损失。 本章重点对常见几种灭火剂的灭火原理及作用进行了描述,目的是为达到全员了解每种灭火剂的灭火原理,能正确使用灭火器材,在发生突发事故时能针对不同的紧急情况使用相应的器材进行有效地扑救,避免人为失误造成二次事故。 第一节常见灭火剂及灭火原理 1 灭火剂的种类 现代灭火剂的发展很快,不仅在品种上日趋繁多,能够造成扑救各种火灾的灭火剂,而且在质量上不断提高,向着高效、低毒和通用的方向发展。目前,我国常用的灭火剂种类有:1.1 水:古今中外,水是使用最广泛的一种天然灭火剂。 1.2 泡沫灭火剂:泡沫是一种体积较小,表面被液体包围的气泡群。火场上使用的灭火泡 沫是由泡沫灭火剂的水溶液,通过物理、化学作用,充填大量气体(二氧化碳或空气)后形成的。通常使用灭火泡沫,发泡倍数的范围为2-1000,密度在0.001-0.5之间。 1.2.1 普通泡沫灭火剂:这类泡沫灭火剂适用于扑救A类火灾和B类火灾中的非极性液体 火灾(包括:蛋白泡沫灭火剂、氟蛋白泡沫灭火剂、水成膜泡沫灭火剂、化学泡沫灭火剂和合成泡沫灭火剂); 1.2.2 抗溶泡沫灭火剂:这类泡沫灭火剂适用于扑救A类火灾和B类火灾(包括:金属皂 型抗溶泡沫灭火剂、凝胶型抗溶泡沫灭火剂、抗溶氟蛋白泡沫灭火剂和抗溶化学泡沫灭火剂等)。 1.3 干粉灭火剂:这类灭火剂是一种微细而干燥的、易于流动的固体粉末。 1.3.1 普通干粉灭火剂:这类干粉灭火剂适用于扑救B、C类火灾和带电设备火灾(包括: 碳酸氢钠干粉、改性钠盐干粉、碳酸氢钾干粉、氯化钾干粉、硫酸钾干粉和氨基干粉); 1.3.2 多用干粉灭火剂:这类干粉灭火剂适用于扑救A、B、C类火灾和带电设备火灾(它 主要是以磷镀盐为基料的干粉)。 1.4 卤代烷灭火剂:以卤素原子取代烷烃分子中的部分或全部氢原子后得到的有机化合物 的统称卤代烷。一些低级烷烃的卤代物具有程度不同的灭火作用,这些具有灭火作用的低级烷烃卤代烷称为卤代烷灭火剂(卤代烷灭火剂应用范围较广,并且灭火速度快、用量省、容易汽化、空间淹没性好、洁净、不导电、可靠期贮存不会变质,是一种优良的灭火剂)。这类气体由氟、氯、溴等卤素原子取代低级烷烃(甲烷、乙烷)分子中氢原子后所得到的一类有机化合物。灭火中经常使用的卤代烷有三氟一溴甲烷(1301)、二氟一氯一溴甲烷(1211)、四氟二溴乙烷(2402)、二氟二溴甲烷(1202)等。 1.5 二氧化碳灭火剂:是一种惰性气体,具有不燃烧、不助燃的性质,所以在燃烧区内稀 释空气,减少空气的含氧量,从而降低燃烧强度。当二氧化碳在空气中的浓度达到30-35%时,就能使燃烧熄灭。

火灾的种类及灭火方法(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 火灾的种类及灭火方法 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-8892-12 火灾的种类及灭火方法(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、火灾的种类 火灾按燃烧的对象分为四类: A类火灾。普通固体可燃物燃烧而引起的火灾; B类火灾。油脂及一切可燃液体燃烧引起的火灾; C类火灾。可燃气体燃烧引起的火灾; D类火灾。可燃金属燃烧引起的火灾。 另外还有电气设备火灾。 二、灭火的四种方法 (1)冷却法:将灭火剂直接喷到燃烧物上,使燃烧物质的温度降低到燃点之下,停止燃烧。 (2)隔离法:将火源处及其周围的可燃物质撤离或隔开,使燃烧因与可燃物隔离而停止。 (3)窒息法:阻止空气流入燃烧区或用不燃烧物质冲淡空气,或用惰性气体稀释空气中的氧含量,使

燃烧物质得不到足够的氧气而熄灭。 (4)中断化学反应法:使灭火剂参与到燃烧反应过程中去,使燃烧过程产生的游离基消失,而形成稳定分子或活性的游离基,从而使燃烧的化学反应中断。如将干粉和卤代烷灭火剂喷入燃烧区,使燃烧终止。 三、灭火剂的种类 能够有效地破坏燃烧条件,使燃烧中止的物质为灭火剂。按平时存在的形态,灭火剂可以分为3大类,即液体灭火剂、气体灭火剂和固体灭火剂。 气体灭火剂主要有: 1、不燃性气体,主要有二氧化碳、氮气等以及其他惰性气体。 2、卤代烷灭火剂,它们由低级的烷径如甲烷分子中的氢被卤族原子如氟、氯、澳等取代得到的产物。气体灭火剂是以气态或液态形式贮存,而以气体形式灭火,它们可以用于A、凡C类火灾和带电设备火灾的扑救。 液体灭火剂主要有:

火灾种类及灭火方法

火灾种类及灭火方法 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

 常见的火源 1. 明火焰 2. 高温物体 3. 电火花

4. 装机与摩擦 5. 光线照射与聚焦 6. 绝热压缩(机械能变为热能); 7. 化学反应放热(化学能变为热能)。火灾种类灭火器类型及灭火常识

火灾种类、灭火器类型及灭火常识 目录 一、火灾种类 ............................................................................................ 错误!未指定书签。 二、灭火器类型 ........................................................................................ 错误!未指定书签。 (一)泡沫灭火器 ................................................................................ 错误!未指定书签。 (二)干粉灭火器 ................................................................................ 错误!未指定书签。 (三)卤代烷灭火器 ............................................................................ 错误!未指定书签。 (四)二氧化碳灭火器 ........................................................................ 错误!未指定书签。 (五)酸碱灭火器 ................................................................................ 错误!未指定书签。 (六)水基型灭火器 ............................................................................ 错误!未指定书签。 (七)水基型水雾灭火器 .................................................................... 错误!未指定书签。 三、金属、酒精等特殊材料的灭火 ........................................................ 错误!未指定书签。 (一)金属起火怎么办 ........................................................................ 错误!未指定书签。 (二)酒精起火怎么办 ........................................................................ 错误!未指定书签。 四、灭火技巧 ............................................................................................ 错误!未指定书签。 五、如何识别手提式灭火器的真伪? .................................................... 错误!未指定书签。 一、火灾种类 应根据物质及其燃烧特性划分为以下几类: 1、A类火灾:指含碳固体可燃物如木材、棉、毛、麻、纸张等燃烧的火灾; 2、B类火灾:指甲、乙、丙类液体如汽油、煤油、柴油、甲醇、乙醚、丙酮等燃烧的火灾; 3、C类火灾:指可燃气体如煤气、天然气、甲烷、丙烷、乙炔、氢气等燃烧的火灾; 4、D类火灾:指可燃金属如钾、钠、镁、钛、锆、锂、铝镁合金等燃烧的火灾; 5、带电火灾:指带电物体燃烧的火灾。 二、灭火器类型 灭火器是“把火灾消灭在初期和萌芽状态”的有力工具。灭火器的种类很多,按其移动方式可分为:手提式和推车式;按驱动灭火剂的动力来源可分为:储气瓶式、储压式、化学反应式;按所充装的灭火剂则又可分为:泡沫、干粉、卤代烷、二氧化碳、酸碱、清水等。 (一)泡沫灭火器 原理及使用方法: 根据二氧化碳既不能燃烧,也不能支持燃烧的性质,人们研制了各种各样的二氧化碳灭火器,有泡沫灭火器、干粉灭火器及液体二氧化碳灭火器。

常见灭火器适应火灾类型及使用方法

常见灭火器适应火灾类型及使用方法灭火器是火灾扑救中常用的灭火工具,在火灾初起之时,由于范围小,火势弱,是扑救火灾的最有利时机,正确及时使用灭火器,可以挽回巨大的损失。灭火器结构简单,轻便灵活,稍经学习和训就能掌握其操作方法。目前常用的灭火器有泡沫灭火器、二氧化碳灭火器、干粉灭火器以及1211灭火器等。 (一)灭火器的灭火作用、灭火范围 1、泡沫灭火器 泡沫灭火器的灭火作用表现在:在燃烧物表面形成的泡沫覆盖层,使燃烧物表面与空气隔绝,起到窒息灭火的作用。由于泡沫层能阻止燃烧区的热量作用于燃烧物质的表面,因此可防止可燃物本身和附近可燃物的蒸发。泡沫析出的水对燃烧物表面进行冷却,泡沫受热蒸发产生的水蒸气可以降低燃烧物附近的氧的浓度。 泡沫灭火器的灭火范围:适用于扑救木材、棉、麻、纸张等火灾,也能扑救石油制品、油脂等火灾;但不能扑救水溶性可燃、易燃液体的火灾,如醇、酯、醚、酮等物质的火灾。 2、干粉灭火器 干粉灭火器的作用表现在:一是消除燃烧物产生的活性游离子,使燃烧的连锁反应中断;二是干粉遇到高温分解时吸收大量的热,并放出蒸气和二氧化碳,达到冷却和稀释燃烧区空气中氧的作用。 干粉灭火器的灭火范围:适用于扑救可燃液体、气体、电气火灾以及不宜用水扑救的火灾。ABC干粉灭火器可以扑救带电物质火灾。 3、二氧化碳灭火器

二氧化碳灭火器的灭火作用表现在:当燃烧区二氧化碳在空气的含量达到30%-50%时,能使燃烧熄灭,主要起窒息作用,同时二氧化碳在喷射灭火过程中吸收一定的热能,也就有一定的冷却作用。 二氧化碳的灭火范围:适用于扑救600伏以下电气设备、精密仪器、图书、档案的火灾,以及范围不大的油类、气体和一些不能用水扑救的物质的火灾。 4、1211灭火器 1211灭火器的灭火作用表现在:主要是抑制燃烧的连锁反应,中止燃烧。同时兼有一定的冷却和窒息作用。 1211灭火器的灭火范围:适用于扑救易燃、可燃液体、气体以及带电设备的火灾,也能对固体物质表面火灾进行扑救(如竹、纸、织物等),尤其适用于扑救精密仪表、计算机、珍贵文物以及贵重物资仓库的火灾,也能扑救飞机、汽车、轮船、宾馆等场所的初起火灾。 (二)灭火器的使用方法 1、手提式灭火器的使用 ⑴机械泡沫、1211、二氧化碳、干粉灭火器 上述灭火器一般由一人操作,使用时将灭火器迅速提到火场,在距起火点5米处,放下灭火器,先撕掉安全铅封,拨掉保险销,然后右手紧握压把,左手握住喷射软管前端的喷嘴(没有喷射软管的,左手可扶住灭火器底圈)对准燃烧处喷射。 灭火时,应把喷嘴对准火焰根部,由近而远,左右扫射,并迅速向前推进,直至火焰全部扑灭。

四种灭火器的灭火原理和使用方法

四种灭火器的灭火原理和使用方法 一、二氧化碳灭火器灭火原理和使用方法是什么? 二氧化碳灭火剂是一种具有一百多年历史的灭火剂,价格低廉,获取、制备容易,其主要依靠窒息作用和部分冷却作用灭火。二氧化碳具有较高的密度,约为空气的倍。在常压下,液态的二氧化碳会立即汽化,一般1kg的液态二氧化碳可产生约0.5立方米的气体。因而,灭火时,二氧化碳气体可以排除空气而包围在燃烧物体的表面或分布于较密闭的空间中,降低可燃物周围或防护空间内的氧浓度,产生窒息作用而灭火。另外,二氧化碳从储存容器中喷出时,会由液体迅速汽化成气体,而从周围吸引部分热量,起到冷却的作用。 二氧化碳灭火器主要用于扑救贵重设备、档案资料、仪器仪表、600伏以下电气设备及油类的初起火灾。在使用时,应首先将灭火器提到起火地点,放下灭火器,拔出保险销,一只手握住喇叭筒根部的手柄,另一只手紧握启闭阀的压把。对没有喷射软管的二氧化碳灭火器,应把喇叭筒往上扳70—90度。使用时,不能直接用手抓住喇叭筒外壁或金属连接管,防止手被冻伤。在使用二氧化碳灭火器时,在室外使用的,应选择上风方向喷射;在室内窄小空间使用的,灭火后操作者应迅速离开,以防窒息。 二、干粉灭火器的灭火原理和使用方法是什么? 干粉灭火器内充装的是干粉灭火剂。干粉灭火剂是用于灭火的干燥且易于流动的微细粉末,由具有灭火效能的无机盐和少量的添加剂经干燥、粉碎、混合而成微细固体粉末组成。它是一种在消防中得到广泛应用的灭火剂,且主要用于灭火器中。除扑救金属火灾的专用干粉化学灭火剂外,干粉灭火剂一般分为BC干粉灭火剂和ABC干粉两大类。如碳酸氢钠干粉、改性钠盐干粉、钾盐干粉、磷酸二氢铵干粉、磷酸氢二铵干粉、磷酸干粉和氨基干粉灭火剂等。干粉灭火剂主要通过在加压气体作用下喷出的粉雾与火焰接触、混合时发生的物理、化学作用灭火:一是靠干粉中的无机盐的挥

火灾的种类及灭火方法正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.火灾的种类及灭火方法正 式版

火灾的种类及灭火方法正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加 施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事 项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、火灾的种类 火灾按燃烧的对象分为四类: A类火灾。普通固体可燃物燃烧而引起的火灾; B类火灾。油脂及一切可燃液体燃烧引起的火灾; C类火灾。可燃气体燃烧引起的火灾; D类火灾。可燃金属燃烧引起的火灾。 另外还有电气设备火灾。 二、灭火的四种方法 (1)冷却法:将灭火剂直接喷到燃烧物上,使燃烧物质的温度降低到燃点之

下,停止燃烧。 (2)隔离法:将火源处及其周围的可燃物质撤离或隔开,使燃烧因与可燃物隔离而停止。 (3)窒息法:阻止空气流入燃烧区或用不燃烧物质冲淡空气,或用惰性气体稀释空气中的氧含量,使燃烧物质得不到足够的氧气而熄灭。 (4)中断化学反应法:使灭火剂参与到燃烧反应过程中去,使燃烧过程产生的游离基消失,而形成稳定分子或活性的游离基,从而使燃烧的化学反应中断。如将干粉和卤代烷灭火剂喷入燃烧区,使燃烧终止。 三、灭火剂的种类

初期火灾的处置程序和扑救初期火灾基本方法

初期火灾的处置程序和扑救初期火灾基本方法 (1.报警;2.疏散,救援,灭火;3.安全警戒和防护;4.善后处理。) ★发生火灾时具体应做到“三查,九步骤”即 三查指: 1.查火源——烟雾、发光点、起火位置、起火周边的环境等; 2.查火质——燃烧物的性质(固体物质、化学物质、气体、油料等),有无易燃易爆品,助燃物是什么; 3.查火势——即查火灾处于燃烧的哪个阶段 A起火阶段——5-7分钟内,是扑灭火灾的最佳时间; B蔓延阶段——7-15分钟内; C扩大阶段——15分钟以上) 九步骤指: 报警、灭火、救人、疏散物资、防爆、防塌、排烟、警戒、救护。 ★发生火灾时怎样报警? 1.一般情况下,发生火灾后应一边组织灭火一边及时报警; 2.当现场只有一个人时,应一边呼救,一边进行处理,必须尽快报警,边跑边呼叫,以便取得群众的帮助; 3.报警电话:“119” ★报警时应注意什么问题? 发现火灾迅速拨打火警电话119。报警时沉着冷静,要讲清详细地址、起火部位、着火物质、火势大小、报警人姓名及电话号码,并派人到路口迎候消防车。 ★灭火的基本方法有哪些? 1.窒息灭火法——使燃烧物质断绝氧气的助燃而熄灭。 2.冷却灭火法——使可燃烧物质的温度降低到燃点以下而终止燃烧。 3.隔离灭火法——将燃烧物体附近的可燃烧物质隔离或疏散开,使燃烧停止。 4.抑制灭火法——使灭火剂参与到燃烧反应过程中去,使燃烧中产生的游离基消失而使燃烧反应停止。 ★灭火时应注意什么问题? 1.首先要搞清起火的物质,再决定采用什么灭火器材。 2.运用一切能灭火的工具,就地取材 3.灭火器应对着火焰的根部喷射。 4.人员应站立在上风口。 5.应注意周围的环境,防止塌陷和爆炸。 注:火灾种类应根据物质及其燃烧特性划分为以下几类: 1.A 类火灾:指含碳固体可燃物,如木材、棉、毛、麻、纸张等燃烧的火灾; 2.B 类火灾:指甲、乙、丙类液体,如汽油、煤油、甲醇、乙醚、丙酮等燃烧的火灾; 3.C 类火灾:指可燃气体,如煤气、天然气、甲烷、乙炔、氢气等燃烧的火灾; 4.D 类火灾:指可燃金属,如钾、钠、镁、钛、锆、锂、铝镁合金等燃烧的火灾; 灭火器类型的选择应符合下列规定: 1.扑救A 类火灾应选用水型、泡沫、磷酸铵盐干粉、卤代烷型灭火器; 2.扑救B 类火灾应选用干粉、泡沫、卤代烷、二氧化碳型灭火器,扑救极性溶剂 B 类火灾不得选用化学泡沫灭火器; 3.扑救C 类火灾应用干粉、卤代烷、二氧化碳型灭火器;

火灾的分类及灭火剂选择

第一章:火灾的分类及灭火剂选择 一、火灾的分类 根据我国现行标准规定,将火灾类型分为A、B、C、D四类。 A类火灾:指固体火灾。这种物质往往具有有机物性质,一般在燃烧时能产生灼热的余烬,如木材、棉、麻、纸张火灾等。 B类火灾:指液体火灾和可溶化的固体物质火灾,如汽油、煤油、原油、甲醇、乙醇、沥青、石蜡火灾等。 C类火灾:指气体火灾,如煤气、天然气、甲烷、乙烷、丙烷、氢气火灾等。 D类火灾:指金属火灾,如钾、钠、镁、锆、锂、铝镁合金火灾等。根据国家火灾统计管理规定,按照一次火灾事故所造成的人员伤亡、受灾户数和直接财产损失,把火灾危害等级化为特大火灾、重大火灾、一般火灾三类。 特大火灾:具有下列情形之一的,为特大火灾:死亡10人以上(含本数,下同);重伤20人以上;死亡、重伤20人以上;受灾50户以上;直接经济损失100万元以上。 重大火灾:具有下列情形之一的,为重大火灾:死亡3人以上;重伤10人以上;死亡、重伤10人以上;受灾30户以上;直接经济损失30万元以上。 一般火灾:不具有前两项情形的火灾,为一般火灾。 二、灭火剂的选择 灭火剂选择主要根据火灾的类型。下面简要介绍常用灭火剂的适用范

围: 1、水。直流水和开花水(滴状水)可用于扑救一般固体物质的火灾(如煤炭、木质物品、粮草、棉麻、橡胶、纸张等),还可以扑救闪点在120摄氏度以上,常温下呈半凝固状态的重油火灾。但不能用于扑救闪点低于37.8摄氏度以下可燃液体火灾。 雾状水降温快,灭火效率高,水泽损失小,可扑救低闪点液体火灾。也可用于粉尘或带电设备的火灾。 2、泡沫灭火剂,包括化学泡沫、蛋白泡沫、氟蛋白泡沫、水成膜泡沫、高倍数泡沫、抗溶性泡沫灭火剂。其中抗溶性泡沫灭火剂主要用于扑救水溶性液体火灾。如乙醇、甲醇、丙酮、醋酸乙酯等火灾。其余5种泡沫灭火剂主要用于扑救非水溶性液体火灾及一般固体火灾。 3、干粉灭火剂。干粉灭火剂按其适用范围,主要分为BC型干粉灭火剂和ABC干粉灭火剂两大类。 (1)BC型干粉灭火剂。这类干粉灭火剂主要适用于扑救液体火灾及天然气和液化石油气等气体火灾和带电设备火灾。 (2)ABC型干粉灭火剂。这类灭火剂不仅适用于扑救液体、气体及带电设备火灾,而且适用扑救固体火灾。 4、卤代烷灭火剂。这类灭火剂具有灭火效率高、灭火后不留哼唧,药剂本身绝缘性好等特点,适用于扑救各种易燃液体、气体、精密仪器和电气火灾。目前在非必要场所已停止使用该类灭火剂,以后将逐步淘汰。 5、二氧化碳灭火剂。由于二氧化碳是一种性质稳定的气体,对绝大

灭火方法及灭火原理

灭火方法及灭火原理 由消防燃烧理论得知,燃烧条件是可燃物、助燃物、着火源三要素互相作用形成的,灭火方法就是研究如何消除或破坏已经形成的燃烧条件,使火熄灭。灭火方法可归纳为: 冷却灭火法: 将灭火剂直接喷射到燃烧的物体上,以降低燃烧的温度于燃点之下,使燃烧停止;或者将灭火剂喷洒在火源附近的物质上,使其不因火焰热辐射作用而形成新的火点。冷却灭火法是灭火的一种主要方法,常用水和二氧化碳作灭火剂冷却降温灭火。灭火剂在灭火过过程中不参与燃烧过程中的化学反应。这种方法属于物理灭火方法。 隔离灭火法: 将周围未燃烧的可燃物质移开或与正在燃烧的物质隔离,中断可燃物质的供给,使燃烧因缺少可燃物而停止。方法: a、将火源附近的可燃、易燃、易爆和助燃物品搬走; b、关闭可燃气体、液体管道的阀门,减少和阻止可燃物质进入燃烧区; c、设法阻拦流散的易燃、可燃液体; d、拆除与火源毗连的易燃建筑物,形成防止火势蔓延的空间地带。 、窒息灭火法: 阻止空气流入燃烧区或用不燃烧气体等冲淡空气,使燃烧物得不到足够的氧气而熄灭。具体方法是: a、用沙土、水泥、湿麻袋、湿棉被等不燃或难燃物质覆盖燃烧物; b、喷洒雾状水、干粉、泡沫等灭火剂覆盖燃烧物; c、用水蒸气或氮气、二氧化碳等惰性气体灌注发生火灾的容器、设备;

d、密闭起火建筑、设备和孔洞; e、将不燃气体或不燃液体(如二氧化碳、氮气、四氯化碳等)喷洒到燃烧物区域内或燃烧物上。 抑制灭火法: 将化学灭火剂喷入燃烧区参与燃烧反应,终止链反应而使燃烧停止。采用这种方法可使用的灭火剂有干粉、泡沫和卤代烷灭火剂等。 2、我们日常用灭火剂: ①水 水能吸收大量的热量;能降低燃性液体浓度;高压水能冲散燃烧物。直流水用于扑救一般固体物质火灾;雾状水可以扑救粉尘、带电设备火灾。注意:与水接触有燃烧爆炸危险的物质如铁水,不能用水;油类物质原则上不能用水。 ②干粉灭火剂 其基料(碳酸氢钠等)吸附游离基。用于各种燃性液体及天然气、液化石油气引起的火灾,或一般带电设备火灾。注意:干粉对燃烧物的冷却作用差,扑救大面积火灾时,如灭火不完全,容易引起复燃。 ③二氧化碳灭火剂 增加空气中惰性介质的含量,相对地减少空气中的含氧量;对燃烧物有一定的冷却作用。适于扑救各种易燃液体和那些水、泡沫、干粉易玷污损坏的固体物质火灾,以及600V以下的各种带电设备火灾。注意:使用时防止二氧化碳窒息事故;不能扑救钾、钠、镁等金属及其氢化物的火灾。 3、以干粉灭火器为例的灭火原理和使用方法 干粉灭火器内充装的是干粉灭火剂。干粉灭火剂是用于灭火的干燥且易于流动的微细粉末, 由具有灭火效能的无机盐和少量的添加剂经干燥、粉碎、混合而成微细固体粉末组成。它是一种在消防中得到广泛应用的灭火剂,且主要用于灭火器中。除扑救金属火灾的专用干粉化学灭火剂外,干粉灭火剂一般分为BC 干粉灭火