1. 判断伤员有无意识和反应,应在( )时间以内完成。答案:B

A. 15s

B. 10s

C. 16s

D. 8s

2. 电压等级110kV时,工作人员在进行工作中正常活动范围和设备带电部分的安全距离为( )。答案:A

A. 1.5m

B. 1.6m

C. 1.4m

D. 1.8m

3. 所有工作人员(包括工作负责人)不许( )进入、滞留在高压室内和室外高压设备区内。答案:B

A. 多人

B. 单独

C. 随意

4. 工作负责人、( )应始终在工作现场,对工作班人员的安全认真监护,及时纠正不安全的行为。答案:B

A. 工作票签发人

B. 专责监护人

C. 工作许可人

5. 工作票的使用规定:一张工作票内所列的工作,若至预定时间,一部分工作尚未完成,需继续工作者,在送电前,应按照( )情况,办理新的工作票。答案:B

A. 原工作票

B. 送电后现场设备带电

C. 当前现场设备带电

6. 检修设备停电,应拉开隔离开关(刀闸),( )应拉至试验或检修位置,应使各方面有一个明显的断开点。答案:C

A. 设备

B. 断路器

C. 手车开关

7. 在室外构架上工作,在邻近其他可能误登的带电架构上,应悬挂( )的标示牌。答案:B

A. “止步,高压危险!”

B. “禁止攀登,高压危险!”

C. “从此上下!”

8. 继电保护装置、安全自动装置和自动化监控系统的二次回路变动时,无用的接线应( )清楚,防止误拆或产生寄生回路。答案:A

A. 隔离

B. 拆除

C. 查询

9. 线路停电检修工作结束时,应得到( )的工作结束报告。答案:A

A. 工作负责人(包括用户)

B. 线路工作许可人

C. 工作票签发人

10. 触电急救,在医务人员( )前,不应放弃现场抢救,更不能只根据没有呼吸或脉搏的表现,擅自判定伤员死亡,放弃抢救。答案:B

A. 未到来之前

B. 未接替救治

C. 作出死亡诊断

11. 使用单梯工作时,梯和地面的斜角度约为( )°左右。答案:A

A. 60

B. 40

C. 30

D. 45

12. 电气设备发生故障被迫紧急停止运行,需短时间内恢复的抢修和排除故障的工作,应( )。答案:D

A. 使用一种工作票

B. 使用二种工作票

C. 执行口头或电话命令

D. 使用事故应急抢修单

13. 作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( )至少一次。答案:C

A. 三年

B. 四年

C. 两年

D. 一年

14. 在室外构架上工作,则应在工作地点邻近带电部分的横梁上,悬挂( )的标示牌。答案:A

A. “止步,高压危险!”

B. “从此上下!”

C. “在此工作!”

15. 任何运行中的星形接线设备的中性点,应视为( )设备。答案:C

A. 运行

B. 停电

C. 带电

16. 工作负责人(监护人)应是具有相关工作经验,熟悉设备情况和电力安全工作规程,经( )书面批准的人员。答案:B

A. 本单位调度部门

B. 工区(所、公司)生产领导

C. 本单位安全监督部门

17. 高压电气设备:电压等级在( )伏及以上者。答案:A

A. 1000

B. 250

C. 500

D. 380

18. 新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等),应经过()后,方可下现场参加指定的工作,并且不得单独工作。答案:B

A. 学习培训

B. 安全知识教育

C. 测试合格

19. 高压电力电缆需停电的工作,应填用( )工作票。答案:A

A. 第一种

B. 第二种

C. 带电作业

20. 在进行高处作业时,工作地点( )应有围栏或装设其他保护装置,防止落物伤人。答案:C

A. 周围

B. 附近

C. 下面

D. 旁边

21. 装、拆( ),应做好记录,交接班时应交待清楚。答案:A

A. 接地线

B. 接地刀闸

C. 断路器

22. 当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接地并三相短路。( )及电容器接地前应逐相充分放电。答案:B

A. 避雷器

B. 电缆

C. 电抗器

23. ()是在电气设备上工作保证安全的组织措施之一。答案:A

A. 工作监护制度

B. 停役申请

C. 交接班制度

24. 六氟化硫设备解体检修,打开设备封盖后,现场所有人员应暂离现场( )。答案:A

A. 30min

B. 20min

C. 10min

25. 试验装置的电源开关,应使用明显断开的双极刀闸。为了防止误合刀闸,可在( )上加绝缘罩。答案:D

A. 手柄上

B. 开关上

C. 刀闸

D. 刀刃

26. 进行直接接触20kV及以下电压等级的带电作业时,应穿合格的( ) ;使用的安全带、安全帽应有良好的绝缘性能,必要时戴护目镜。答案:B

A. 安全用具

B. 绝缘防护用具

C. 劳动防护用品

27. 雨雪天气时不得进行室外( )。答案:B

A. 装设接地线

B. 直接验电

C. 操作

28. 工作票由设备运行管理单位签发,也可由经设备运行管理单位审核且经批准的( )签发。答案:C

A. 调度部门

B. 设计单位

C. 修试及基建单位

29. 外单位承担或外来人员参和公司系统电气工作的工作人员,应熟悉国家电网公司电力安全工作规程(变电部分),并经测试合格,经( )认可,方可参加工作。答案:B

A. 聘用单位

B. 设备运行管理单位

C. 发包单位

D. 用工单位

30. 待用间隔(母线连接排、引线已接上母线的备用间隔)应有名称、编号,并列入( )管辖范围。答案:C

A. 运行

B. 检修

C. 调度

31. 电力安全工作规程要求,作业人员对电力安全工作规程应( )测试一次。答案:B

A. 两年

B. 每年

C. 三年

32. 触电急救,当采用胸外心脏按压法进行急救时,伤员应仰卧于( )上面。答案:B

A. 弹簧床

B. 硬板床或地

C. 软担架

33. 室外高压设备发生接地时,不得接近故障点( )m以内。答案:C

A. 2.0

B. 4.0

C. 8.0

D. 6.0

34. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的( )应合格、齐备。答

案:B

A. 穿戴

B. 劳动防护用品

C. 器材

D. 工具

35. 各类作业人员有权( )违章指挥和强令冒险作业答案:B

A. 制止

B. 拒绝

C. 举报

36. 为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、( )和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。答案:B

A. 施工

B. 电网

C. 网络

D. 电力

37. 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及( )。答案:A

A. 事故紧急处理措施

B. 紧急救护措施

C. 应急预案

D. 逃生方法

38. 高压开关柜内手车开关拉出后,隔离带电部位的挡板封闭后( ),并设置“止步,高压危险!”的标示牌。答案:B

A. 采取措施

B. 禁止开启

C. 设置围栏

39. 如果线路上有人工作,应在( )悬挂“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。答案:B

A. 线路隔离开关操作把手上

B. 线路断路器和隔离开关操作把手上

C. 线路断路器上

40. 倒闸操作要求操作中应认真执行监护( )制度(单人操作时也必须高声唱票),宜全过程录音。答案:C

A. 录音

B. 复查

C. 复诵

41. 10kV、20kV、35kV户外配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于( )m,该裸露部分两侧和底部须装设护网。答案:A

A. 2.7m、2.8m、2.9m

B. 1.0m、1.5m、3.0m

C. 0.7m、1.0m、2.0m

42. 在高处作业,较大的工具使用( )拴在牢固的构件上。答案:C

A. 钢丝

B. 安全带

C. 绳

D. 扎带

43. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准规范的要求,工作人员的()应合格、齐备。答案:A

A. 劳动防护用品

B. 工作票

C. 安全工器具

44. 在停电的低压装置上工作时,应采用有效措施遮蔽( )部分,若无法采取遮蔽措施时,则将影响作业的有电设备停电。答案:B

A. 导体端

B. 有电

C. 金属

45. 在室内,设备充装六氟化硫气体时,周围环境相对湿度应不大于( ),同时应开启通风系统,并避免六氟化硫气体泄漏到工作区。答案:A

A. 80%

B. 100%

C. 50%

46. 许可工作前,工作许可人应会同工作负责人到现场( )安全措施。答案:B

A. 分别做

B. 再次检查所做的

C. 共同做

47. 触电急救,首先要使触电者迅速脱离( ),越快越好。答案:A

A. 电源

B. 设备

C. 现场

D. 危险

48. 在室外高压设备上工作,应在工作地点四周装设围栏,四周围栏上悬挂适当数量的( )标示牌,标示牌应朝向围栏里面。答案:C

A. “从此进出!”

B. “在此工作!”

C. “止步,高压危险!”

49. 在一经( )即可送电到工作地点的断路器(开关)和隔离开关(刀闸)的操作把手上,均应悬挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌。答案:C

A. 跳闸

B. 分闸

C. 合闸

50. 工作票制度规定,工作负责人允许变更( )次。原、现工作负责人应对工作任务和安全措施进行交接。答案:A

A. 一

B. 二

C. 三

51. 遥控操作、程序操作的设备必须满足有关( )。答案:B

A. 安全条件

B. 技术条件

C. 安全要求

52. 工作票的有效期和延期规定,带电作业工作票()。答案:A

A. 不准延期

B. 可延期一次

C. 可延期二次

53. 工作票制度规定,需要变更工作班成员时,应经( )同意。答案:B

A. 工作许可人

B. 工作负责人

C. 变电站值班员

D. 工作票签发人

54. 倒闸操作时要求单人操作、( )在倒闸操作过程中严禁解锁。答案:A

A. 检修人员

B. 运行人员

C. 操作人员

55. ( )是在电气设备上工作保证安全的组织措施之一。答案:B

A. 交接班制度

B. 工作票制度

C. 操作票制度

56. 一个( )不能同时执行多张工作票。答案:A

A. 工作负责人

B. 施工班组

C. 施工单位

57. 对于因平行或邻近带电设备导致检修设备可能产生感应电压时,应加装( )或使用个人保安线,加装的接地线应登录在工作票上,个人保安线由工作人员自装自拆。答案:A

A. 工作接地线

B. 吊钩

C. 接地

58. 装设接地线应( )。答案:C

A. 顺序随意

B. 先接导体端,后接接地端

C. 先接接地端,后接导体端

59. 在工作间断期间,若有紧急需要,运行人员可在工作票未交回的情况下合闸送电,但应先通知工作负责人,在得到工作班全体人员已经离开工作地点、可以送电的答复后方可执行,并应采取下列措施:1)拆除临时遮栏、接地线和标示牌,恢复常设遮栏,换挂“止步,高压危险!”的标示牌;2)应在所有道路派专人守候,以便告诉( )“设备已经合闸送电,不得继续工作”。守候人员在工作票未交回以前,不得离开守候地点。答案:A

A. 工作班人员

B. 作业人员

C. 当班值长

60. 在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得工作票签发人和( )同意,并在工作票上增填工作项目。答案:C

A. 当值调度

B. 专责监护人

C. 工作许可人

61. ( )室和六氟化硫配电装置室间要采取气密性隔离措施。答案:B

A. 开关

B. 主控制

C. 继保

62. 进行直接接触20kV及以下电压等级的带电作业时,应穿合格的绝缘防护用具;使用的( )、安全帽应有良好的绝缘性能,必要时戴护目镜。答案:A

A. 安全带

B. 工具

C. 腰带

63. 低压回路停电的安全措施:将检修设备的( )断开取下熔断器,在开关或刀闸操作把手上挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌;答案:A

A. 各方面电源

B. 上级电源

C. 主电源

64. 对由于设备原因,( )和检修设备之间连有断路器(开关),在接地刀闸和断路器(开关)合上后,在断路器(开关)操作把手上,应悬挂“禁止分闸!”的标示牌。答案:B

A. 接地线

B. 接地刀闸

C. 隔离开关

65. 在工作间断期间,若有紧急需要,运行人员可在工作票未交回的情况下合闸送电,但应先通知工作负责人,在得到( )的答复后方可执行。答案:C

A. 设备无异常

B. 已下令停止工作

C. 工作班全体人员已经离开工作地点、可以送电

66. 供电单位或施工单位到用户变电站内施工时,工作票应由( )签发工作票的供电单位、施工单位或用户单位签发。答案:C

A. 指定

B. 愿意

C. 有权

67. 工作监护制度规定,( )工作负责人可以参加工作班工作。答案:A

A. 全部停电

B. 邻近设备已停电

C. 部分停电

D. 一经操作即可停电

68. 作业人员的基本条件之一:经( )鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。答案:C

A. 领导

B. 医疗机构

C. 医师

D. 专业机构

69. 在变电站内使用起重机械时,应安装接地装置,接地线使用多股软铜线,其截面应满足接地短路容量的要求,但不得小于( )mm2 。答案:B

A. 25.0

B. 16.0

C. 10.0

D. 35.0

70. 工作票有破损不能继续使用时,应( )工作票。答案:C

A. 终结

B. 收回

C. 补填新的

71. 变更结线或试验结束时,应首先断开试验电源、( ),并将试验的高压部分放电、短路接地。答案:A

A. 放电

B. 充电

C. 充、放电

D. 倒电

72. 在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏间的通道上搬运试验设备时,要和( )保持一定距离。答案:B

A. 检修设备

B. 运行设备

C. 通道

73. 高架绝缘斗臂车操作人员应服从工作负责人的指挥,作业时应注意( )及操作速度。答案:B

A. 过往车辆

B. 周围环境

C. 天气

D. 行人

74. 高压设备上全部停电的工作,系指室内高压设备全部停电(包括架空线路和电缆引入线在内),并且通至邻接( )的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路和电缆引入线在内)。答案:C

A. 工具室

B. 控制室

C. 高压室

D. 蓄电池室

75. 倒闸操作的基本条件之一:防误闭锁装置不得随意退出运行,停用防误闭锁装置应经本单位分管生产的行政副职或( )批准。答案:A

A. 总工程师

B. 防误操作装置负责人

C. 正职

76. 在显示屏上进行操作的断路器(开关)和( )的操作处均应相应设置“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”以及“禁止分闸!”的标记。答案:C

A. 接地刀闸

B. 母线闸刀

C. 隔离开关(刀闸)

77. 持线路或电缆工作票进入变电站或发电厂升压站进行架空线路、电缆等工作,应增填工作票份数,由变

电站或发电厂工作许可人许可,并留存。答案:A

A. 增填

B. 签发

C. 申请

78. 高压室的钥匙至少应有( ),由运行人员负责保管,按值移交。答案:A

A. 三把

B. 五把

C. 四把

79. 在电气设备上工作保证安全的技术措施之一是,当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接地并( )。答案:C

A. 悬挂标示牌

B. 许可工作

C. 三相短路

80. 在电流互感器和短路端子之间导线上进行任何工作,应有严格的安全措施,并填用“二次工作安全措施票”。必要时申请( )有关保护装置、安全自动装置或自动化监控系统。答案:C

A. 停止运行

B. 操作

C. 停用

81. 在继电保护装置屏(柜)上或附近进行打眼等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备误动作的措施,必要时向调度申请,经( )同意,将保护暂时停用。答案:C

A. 调度部门负责人

B. 单位总工

C. 值班调度员或运行值班负责人

82. 以下所列的安全责任中,( )是动火工作票负责人的一项安全责任答案:C

A. 负责动火现场配备必要的、足够的消防设施

B. 工作的安全性

C. 向有关人员布置动火工作,交待防火安全措施和进行安全教育

D. 工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件

83. 检修部分若分为几个在( )上不相连接的部分,则各段应分别验电接地短路。答案:D

A. 线路

B. 带电设备

C. 停电设备

D. 电气

84. 各类作业人员应()相应的安全生产教育和岗位技能培训,经测试合格上岗。答案:B

A. 参加

B. 接受

C. 学习

85. 第一、二种工作票和( )工作票的有效时间,以批准的检修期为限。答案:C

A. 电力电缆工作票

B. 事故应急抢修单

C. 带电作业

86. 带电作业保护间隙的接地线其截面应满足接地短路容量的要求,但不得小于( )mm2。答案:B

A. 50

B. 25

C. 10

D. 16

87. 倒闸操作时要求操作( )应具有明显的标志,包括:命名、编号、分合指示、旋转方向、切换位置的指示及设备相色等。答案:B

A. 机构

B. 设备

C. 系统

D. 间隔

88. 值班调度员或线路工作许可人必须将线路停电检修的工作班组数目、工作负责人姓名、工作地点和工作

任务记入( )。答案:C

A. 工作票

B. 笔记本

C. 记录簿

多选题共36题

1. 变电站(生产厂房)内外电缆,在进入( )等处的电缆孔洞,使用防火材料严密封闭。答案:A,B,C,D

A. 电缆夹层

B. 控制柜

C. 开关柜

D. 控制室

2. 外单位承担或外来人员参和公司系统电气工作的工作人员,工作前,设备运行管理单位应告知( ) 答案:B,C,D

A. 作业时间

B. 危险点

C. 现场电气设备接线情况

D. 安全注意事项

3. 工作许可手续完成后,( )应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施,进行危险点告知,并履行确认手续同,工作班方可开始工作。工作负责人、专责监护人应始终在工作现场,对工作班人员的安全认真监护,及时纠正不安全的行为。答案:A,B

A. 工作负责人

B. 专责监护人

C. 工作成员

D. 外来人员

4. 不停电工作是指:( )。答案:B,D

A. 高压设备部分停电,但工作地点完成可靠安全措施,人员不会触及带电设备的工作。

B. 可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作

C. 高压设备停电

D. 工作本身不需要停电并且不可能触及导电部分的工作

5. SF6气瓶应放置在阴凉干燥、通风良好、敞开的专门场所,直立保存,并应远离热源和油污的地方,( ),并不得有水分或油污粘在阀门上。答案:A,B,C

A. 防潮

B. 防阳光

C. 暴晒

D. 排风

6. 电压表、携带型电压互感器和其他高压测量仪器的接线和拆卸无需断开高压回路者,可以带电工作。但应使用耐高压的绝缘导线,导线长度应尽可能缩短,不准有接头,并应连接牢固,以防( )。必要时用绝缘物加以固定。答案:A,B

A. 短路

B. 接地

C. 触电

D. 脱落

7. 工作票签发人应满足( )的基本条件。答案:A,B,C,D

A. 熟悉人员技术水平

B. 熟悉设备情况

C. 具有相关工作经验

D. 熟悉“安规”

8. 倒闸操作的接发令要求:( )。答案:A,B,C,D

A. 发令人和受令人应先互报单位和姓名

B. 使用规范的调度术语和设备双重名称

C. 发布指令应准确、清晰

D. 发布指令的全过程和听取指令的报告时双方都要录音并做好记录

9. 带电作业应在良好天气下进行。如遇( )等,不准进行带电作业。风力大于5级,或湿度大于80%时,一般不宜进行带电作业。答案:A,B,C,D,E

A. 雷电

B. 雹

C. 雪

D. 雨

E. 雾

10. 在电气设备上工作,保证安全的技术措施由( )执行。答案:C,D

A. 设备管理人员

B. 检修人员

C. 运行人员

D. 有权执行操作的人员

11. 在室外高压设备上工作,下列哪些围栏装设正确?答案:A,D

A. 在工作地点四周装设围栏,其出入口围至临近道路旁边。

B. 在工作地点四周装设围栏,在宽敞处设置出入口。

C. 大部分设备停电,只有个别地点保留有带电设备,其他设备无触及带电导体的可能,在带电设备四周装设围栏,设置出入口。

D. 大部分设备停电,只有个别地点保留有带电设备,其他设备无触及带电导体的可能,在带电设备四周装设全封闭围栏。

12. 在带电的低压配电装置上工作时,应采取防止( )的绝缘隔离措施。答案:A,B

A. 相间短路

B. 单相接地

C. 导线反弹

D. 导线断股

13. 对无法进行直接验电的设备、高压直流输电设备和雨雪天气时的户外设备,可以进行间接验电,即通过设备的( )及各种遥测、遥信等信号的变化来判断。判断时,应有两个及以上的指示,且所有指示均已同时发生对应变化,才能确认该设备己无电;若进行遥控操作,则应同时检查隔离开关(刀闸)的状态指示、遥测、遥信信号及带电显示装置的指示进行间接验电。答案:A,B,C,D

A. 机械指示位置

B. 电气指示

C. 带电显示装置

D. 仪表

14. 保证安全的组织措施规定,工作中工作负责人、工作许可人任何一方若有特殊情况需要变更安全措施时,应( ) 答案:A,D

A. 先取得对方同意

B. 先取得调度同意

C. 先取得工作票签发人同意

D. 变更情况及时记录在值班日志内

15. 倒闸操作可以通过( )完成。遥控操作、程序操作的设备应满足有关技术条件。答案:A,C,D

A. 就地操作

B. 检修操作

C. 遥控操作

D. 程序操作

16. 不得在带电导线、带电设备、变压器、油开关附近以及在( )内对火炉或喷灯加油及点火。答案:B,C,D

A. 蓄电池室

B. 沟洞

C. 电缆夹层

D. 隧道

17. 工作期间,若工作负责人必须长时间离开工作现场时,应( ) 答案:A,C,D

A. 履行变更手续,并告知全体工作人员和工作许可人

B. 由有权签发工作票的人变更工作负责人

C. 原、现工作负责人做好必要的交接

D. 由原工作票签发人变更工作负责人

18. 在户外变电站和高压室内搬动梯子、管子等长物,应( )。答案:B,C

A. 和带电部位保持一定距离

B. 两人放倒搬运

C. 和带电部分足够的安全距离

D. 两人倾斜搬运

19. 保证安全的技术措施规定,当验明设备确无电压后,接地前()。答案:A,B,D

A. 电缆及电容器接地线应逐相充分放电

B. 装在绝缘支架上的电容器外壳也应放电

C. 星形接线电容器的中性点应放电

D. 串联电容器及和整组电容器脱离的电容器应逐个多次放电

20. 工作票许可手续完成后,工作负责人应完成下列( )事项,才可以开始工作。答案:A,B,C,D

A. 交待带电部位和现场安安全措施

B. 告知危险点

C. 履行确认手续

D. 向工作班成员交待工作内容、人员分工

21. 工作票签发人或工作负责人,应根据现场的( )需要等具体情况,增设专责监护人和确定被监护的人员。答案:A,B,C

A. 安全条件

B. 施工范围

C. 工作

D. 现场安全措施

22. 保证安全的技术措施规定,需要拆除全部或一部分接地线后始能进行工作有( )。答案:A,B,C,D

A. 检查断路器触头是否同时接触

B. 测量线路参数

C. 测量电缆的绝缘电阻

D. 测量母线的绝缘电阻

23. 在电焊作业或其他有火花、熔融源等的场所使用的( )应有隔热防磨套。答案:A,B

A. 安全带

B. 安全绳

C. 安全帽

D. 脚扣

24. 线路的停、送电均应按照( )的指令执行。答案:A,D

A. 值班调度员

B. 变电运行值班负责人

C. 线路工作负责人

D. 线路工作许可人

25. 带电作业工作票签发人和工作负责人、专责监护人应由具有( )的人员担任。答案:A,C

A. 带电作业资格

B. 高级师

C. 带电实践经验

D. 技师

26. 使用电气工具时,不准提着电气工具的( )部分。答案:B,D

A. 把手(手柄)

B. 转动

C. 绝缘外壳

D. 导线

27. 工作监护制度规定,若工作负责人必须长时间离开工作的现场时,应( ) 答案:A,B,C

A. 原、现工作负责人做好必要的交接

B. 履行变更手续,并告知全体工作人员和工作许可人

C. 由原工作票签发人变更工作负责人

D. 由有权签发工作票的人变更工作负责人

28. 雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近( )。答案:B,C

A. 互感器

B. 避雷针

C. 避雷器

D. 构架

29. 各类作业人员有权拒绝( )。答案:A,B

A. 强令冒险作业

B. 违章指挥

C. 加班工作

D. 带电工作

30. 变电站室内()应设有明显标志的永久性隔离挡板(护网)。答案:A,B,C

A. 母线分段部分

B. 母线交叉部分

C. 部分停电检修易误碰有电设备

D. 母线平行部分

31. 填用变电站(发电厂)第二种工作票的工作为:( )。答案:A,C,D

A. 控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作

B. 高压设备上工作需要全部停电或部分停电者

C. 二次系统和照明等回路上的工作,无需将高压设备停电者或做安全措施者。

D. 高压电力电缆不需停电的工作

E. 直流保护装置、通道和控制系统的工作,需要将高压直流系统停用者。

32. 进入六氟化硫配电装置低位区或电缆沟进行工作应先检测( )。答案:A,B

A. 六氟化硫气体含量是否合格

B. 含氧量不低于百分之十八

C. 含氧量不低于百分之十五

33. 操作票使用黑色或蓝色的( )逐项填写。答案:A,B,C

A. 钢笔

B. 圆珠笔

C. 水笔

D. 铅笔

34. 全部工作完毕后,工作班应清扫、整理现场。工作负责人应先周密地检查,待全体工作人员撤离工作地点后,再向运行人员交待( )和存在问题等,并和运行人员共同检查设备状况、状态,有无遗留物件,是否清洁等,然后在工作票上填明工作结束时间。经双方签名后,表示工作终结。答案:A,B,C

A. 所修项目

B. 发现的问题

C. 试验结果

D. 设备状况

35. 设备停电检修,在可能来电侧的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)上,下列哪些措施,必须执行( )?答案:A,C,D

A. 隔离开关(刀闸)操作把手应锁住

B. 断开保护出口压板

C. 断开控制电源

D. 断开合闸电源

36. 工作许可人在完成现场安全措施后,还应对负责人( ) 答案:A,B,C

A. 指明带电设备的位置和注意事项

B. 证明检修设备确无电压

C. 指明具体设备实际的隔离措施

D. 向工作班成员交底

判断题共50题

1. 在5级及以上的大风以及暴雨、雷电、冰雹、大雾、沙尘暴等恶劣天气下,应停止露天高处作业。特殊情况下,确需在恶劣天气进行抢修时,应组织人员充分讨论必要的安全措施,经本单位分管生产的领导(总工程师)批准后方可进行。( ) 答案:错误

2. 在带电的电压互感器二次回路上工作时,除严格防止短路外,还要严格防止接地。( ) 答案:正确

3. 一切重大物件的起重、搬运工作应由有经验的专人负责,作业前应向参加工作的全体人员进行技术交底,使工作人员均熟悉起重搬运方案和安全措施。( ) 答案:错误

4. 在配电装置上检修部分若分为几个在电气上不相连接的部分[如分段母线以隔离开关(刀闸)或断路器(开

关)隔开分成几段],则各段应分别验电接地短路。 ( ) 答案:正确

5. 在一个电气连接部分同时有检修和试验时,必须填用两张工作票。 ( ) 答案:错误

6. 六氟化硫配电装置发生大量泄漏等紧急情况时,人员应迅速采取堵漏等相应措施。( ) 答案:错误

7. 雨雪天气时,应做好必要安全措施进行室外直接验电。( ) 答案:错误

8. 通风条件不良时,不允许在电缆隧(沟)道内进行长距离巡视。( ) 答案:错误

9. 专责监护人临时离开时,应指定一名工作人员临时监护被监护人员工作。 ( ) 答案:错误

10. 工作票有破损不能继续使用时,应补填新的工作票,不需重新履行签发许可手续。( ) 答案:错误

11. 事故应急处理可以不用操作票。( ) 答案:正确

12. 在发生人身触电事故时,应立即报告上级领导,并断开有关设备的电源。 ( ) 答案:错误

13. 低压配电盘、配电箱和电源干线上的工作,应填用变电站(发电厂)第一种工作票。( ) 答案:错误

14. 工作人员工作中正常活动范围和10kV设备带电部分的安全距离,为0.7米。 ( ) 答案:错误

15. 在高压设备继电保护、安全自动装置和仪表、自动化监控系统等及其二次回路上工作,工作本身不需要停电,但和导电部分小于表2-1规定的安全距离需做安全措施者,应填用变电站(发电厂)第二种工作票。( ) 答案:错误

16. 接地线应采用三相短路式接地线,若使用分相式接地线时,应设置三相合一的接地端。( ) 答案:正确

17. 六氟化硫配电装置发生防爆膜破裂时,应带电处理,并用汽油或丙酮擦拭干净。( ) 答案:错误

18. 在室外构架上工作,则应在工作地点邻近带电部分的横梁上,悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。( ) 答案:正确

19. 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。( ) 答案:正确

20. 装设接地线应先接导体端,后接接地端,接地线应接触良好,连接应可靠。 ( ) 答案:错误

21. 在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁及对面运行设备间隔的遮栏(围栏)上和禁止通行的过道遮栏(围栏)上悬挂“在此工作”的标示牌。( ) 答案:错误

22. 所有配电装置的适当地点,均应设有和接地网相连的接地端,接地电阻应合格。( ) 答案:正确

23. 使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的电流等级。( ) 答案:错误

24. 工作场所的照明,应该保证足够的亮度。在操作盘、重要表计、主要楼梯、通道、调度室、机房、控制室等地点,还应设有事故照明。现场的临时照明线路应相对固定,并经常检查、维修。照明灯具的悬挂高度应不低于2.5m,并不得任意挪动;低于2.5m时应设保护罩。( ) 答案:正确

25. 一个工作负责人不能同时执行多张工作票,工作票上所列的工作地点,以一个电气连接部分为限。( ) 答案:正确

26. 带电作业或和邻近带电设备距离小于设备不停电的安全距离规定的工作,应填用带电作业工作票。( ) 答案:正确

27. 供电单位或施工单位到用户变电站内施工时,工作票不能由用户单位签发。 ( ) 答案:错误

28. 线路的停、送电只能按照线路工作许可人的指令执行。禁止约时停、送电。 ( ) 答案:错误

29. 六氟化硫开关进行操作时,禁止检修人员在其外壳上进行工作。( ) 答案:正确

30. 工作许可人应是经工区(所、公司)生产领导书面批准的有一定工作经验的运行人员或检修操作人员(进行该工作任务操作及做安全措施的人员)。 ( ) 答案:正确

31. 一级动火工作的过程中,应每隔1一2h测定一次现场可燃气体、易燃液体的可燃气体含量是否合格,当发现不合格或异常升高时应立即停止动火,在未查明原因或排除险情前不准动火。( ) 答案:错误

32. 判断伤员无意识,应立即用手指甲掐压人中穴、合谷穴约5s。( ) 答案:正确

33. 外单位承担或外来人员参和公司系统电气工作的工作人员工作前,设备运行单位应告知现场危险点和安全注意事项。 ( ) 答案:错误

34. 操作人和监护人应根据模拟图或接线图核对所填写的操作项目,并分别手工或电子签名,然后经运行值班负责人(检修人员操作时由工作负责人)审核签名。( ) 答案:正确

35. 一个电气连接部分是指:电气装置中,可以用断路器(开关)同其他电气装置分开的部分。( ) 答案:错误

36. 在带电的电流互感器二次回路上工作时,工作中禁止将回路的保护接地点断开。( ) 答案:正确

37. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关法律的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。( ) 答案:错误

38. 运用中的电气设备,是指全部带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。 ( ) 答案:错误

39. 为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、电网和设施安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。 ( ) 答案:错误

40. 检修工作结束以前,若需将设备试加工作电压,全体工作人员应撤离工作地点。( ) 答案:正确

41. 二次系统和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电者或做安全措施者,应填用第一种工作票。 ( ) 答案:正确

42. 新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等),应经过安全知识教育后,方可下单独工作。( ) 答案:错误

43. 事故应急抢修可不用工作票,但应使用事故应急抢修单。( ) 答案:正确

44. 户外110kV(中性点接地系统)高压配电装置场所的行车通道上,应设置行车安全限高标志的安全距离为1.65米。( ) 答案:正确

45. 工作票一份应保存在工作地点,由工作负责人收执;另一份由工作许可人收执,按值移交。( ) 答案:正确

46. 各单位可根据现场情况制定安规补充条款和实施细则,经本单位分管生产的领导(总工程师)批准后执行。( ) 答案:正确

47. 试验负责人应由有经验的人员担任,开始试验前,试验负责人应向全体试验人员详细布置试验中的安全注意事项,交待邻近间隔的带电部位,以及其他安全注意事项。( ) 答案:正确

48. 因工作原因必须短时移动或拆除遮栏(围栏)、标示牌,应征得工作负责人同意,并在工作监护人的监护下进行。( ) 答案:错误

49. 触电救护时,救护者在救护过程中特别是在杆上或高处抢救伤者时,要注意被救者和附近带电体之间的安全距离,防止再次触及带电设备。( ) 答案:错误

50. 未装防误操作闭锁装置或闭锁装置失灵的刀闸手柄、阀厅大门和网门,应加挂机械锁。( ) 答案:正确

两票试题

一、填空题(20题,每空1.5分,共30分) 1、各单位应制定“两票”执行的实施细则和考核管理办法。 2、工作负责人、工作许可人应持票共同到现场检查安全措施。 3、工作票一般应在开工前一天,当日消除缺陷的工作票应在开工前一小时由工作负责人送交运行班长。 4、工作票执行应逐渐完善标准化工作,建立标准工作票库。 5、工作票签发人应熟悉设备系统及设备性能;熟悉安全工作规程,检修制度及运行规程的有关部分。 6、工作票有效期,以值长批准的工作期限为准。 7、工作票延期手续只能办理一次,如需再延期,应重新签发工作票,并注明原因。 8、中国大唐两票标准规定对于在工作票执行过程中,出现的违反本标准,安全措施不落实,将按反习惯性违章规定进行考核。 9、工作负责人应认真履行其安全职责,对特殊工作应按规定指派监护人。 10、一级动火工作过程中,应每隔2--4小时(动火间隔超过4小时的,每次动火前)测定一次现场可燃性气体和粉尘浓度是否合格。 11、坚决贯彻电力生产_安全第一的方针,安全生产,人人有责,各级领导必须以身作则。 12、各级领导人员都不准发出_违反本规程的命令,工作人员接到违反本规程的命令应_拒绝执行。 13、所有工作人员都应学会触电、窒息急救法、_心肺复苏_法,并熟悉有关烧伤、烫伤、外伤、_气体中毒_等急救常识。 14、禁止在工作场所存储_易燃物品_,例如_汽油_、煤油、酒精等。 15、生产厂房及仓库应备有必要的消防设备,不准将_消防_工具移作他用。 16、使用_可燃__物品必须熟悉这些材料的特性及_防火防爆_规则。 17、工作服不应有被转动机器_绞住_的部分,生产现场工作时衣服和_袖口_必须扣好。 18、清拭运转机器的_固定_部分时,不准把_抹布缠在_手上或手指上使用。 19、禁止在栏杆上、管道上、靠背轮上、_安全罩上_或运行设备的_轴承_上行走和站立。 20、湿手不准触摸_电灯_开关和其他_电气_设备。 21、设备异常运行可能危及人身安全时,应停止设备运行 22、运煤皮带的两侧人行道均应装设防护栏杆和事故停机的拉线开关。 23、出灰时,工作人员应戴手套,穿防烫伤工作服和长筒靴,并将裤脚套在靴外面。 在操作盘、重要表计(如水位计等) 、主要楼梯、通道等地点还必须设有事故照明。 开启锅炉的看火门、检查门、灰渣门时,须缓慢小心,工作人员须站在门后,并看好向两旁躲避的退路。 二、选择题(可多选,20题,每题1分,共20分, 选中的打“√”) 1、发电企业应每年应定期培训、考核并书面公布哪几种人名单? A(工作负责人√)B(安全员)C(工作许可人√)D(工作票签发人√) 2、已执行完的工作票应保存几个月? A(一个月) B(两个月) C(三个月√) D(四个月) 3、工作票签发人应根据什么确定工作负责人? A(工作任务的需要√)B(工作班成员多少)C(计划工作期限√) 4、延期工作时间八小时以内,由谁批准并在工作票上签字。 A(发电部长)B(当值值长√)C(总工程师) 5、请选择正确的工作票自身顺序编码。 A(安票No003√) B(FK01XXXX) C(JK01XXXX)

安规两票三种人考试试卷(附答案)

风电场《安规》、两票“三种人”考试试卷 姓名:得分: 一、填空题(每空0.5分,共30分) 1、高压电气设备是指电压等级在1000V及以上者;低压电气设备是指电压等级在1000V 以下者。 2、任何人发现有违反《安规》的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业。各类作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 3、运行中的高压设备其中性点接地系统的中性点应视作带电体。 4、倒闸操作应根据值班调度员或运行值班负责人的指令受令人复诵无误后执行。发布指令应准确、清晰,使用规范的调度术语和设备双重名称。 5、一张操作票只能填写一个操作任务。 6、操作中发生疑问时,应立即停止操作并向发令人报告。待发令人再行许可后,方可进行操作。不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置。 7、停电拉闸操作应按照断路器(开关)一负荷侧隔离开关(刀闸)一电源侧隔离开关(刀闸)的顺序依次进行,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。禁止带负荷拉合隔离开关(刀闸)。 8、作废的操作票,应注明“作废”字样,未执行的应注明“未执行”字样,已操作的应注明“己执行”字样。操作票应保存一年。 9、在高压设备上工作,应至少由两人进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。 10、工作票一份应保存在工作地点,由工作负责人收执;另一份由工作许可人收执,按值移交。工作许可人应将工作票的编号、工作任务、许可及终结时间记入登记簿。11、装设接地线应先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接应可靠。拆接地线的顺序与此相反。装、拆接地线均应使用绝缘棒和戴绝缘手套。 12、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有一点且仅有一点永久性的、可靠的保护接地。 13、上爬梯应逐档检查爬梯是否牢固,上下爬梯应抓牢,并不准两手同时抓一个梯阶。 14、遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。 15、工作票关键字不得涂改,字体端正,非关键字最多可改三处。

版安规题库变电部分案例分析

案例1高空抛掷保安线造成220k V母线失压2015年3月17日,某750kV变电站2号主变压器、220kV III段母线停电检修,1号主变压器运行,220kV I、II、IV段母线运行,IV段母线带220kV凤阳双线和凤嘉双线运行。 18时20分,某送变电施工人员在检查220kV I、III段母线分段间隔靠III段母线侧绝缘子连接螺栓及销子时,高空作业车停放在I、III段母线分段母线间隔,施工人员柴××向高空作业车车斗抛掷个人保安线,现场监护人员发现后立即制止,柴××不听监护人员制止,再次向高空作业车车都内抛掷个人保安线,在抛掷过程中因安全距离不够,引起IV段母线下方的凤阳一线23833刀闸动触头对分段间隔22533刀闸至III段母线的连接线放电,IV段母线差动保护动作,跳开220kV凤阳一线、二线、凤嘉一、二线,220kV昭阳变电站、嘉润变电站、嘉润电厂3各厂站全停。试分析该起事故中的违章行为。 ( (2)现场违章制止不力。违反变电《安规》“任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业”的规定。 ( 案例2 误入线路侧带电的开关柜触电灼伤 2015年3月18日,某110kV变电站2号主变压器带35kV II段母线运行;35kV I段母线及电压互感器、狮桥341开关、南极347开关及线路处于检修状态,备用345开关、1号主变压器301开关、仙霞343开关处于冷备用状态,仙霞343开关柜线路侧带电。 因前一日该变电站35kV I段母线故障,造成1号主变压器301开关后备保护跳闸。3月18日上午,经变电检修人员现场检查测试后,最终确定35kV狮桥341开关柜A、B相、南极347开关柜C相及I段母线电压互感器C相共4只上触头盒绝缘损坏,并制定了检修方案。 16时00分,运维站值班人员洪××许可工作负责人曹××变电第一种工作票开工,许可人向工作负责人交代了带电部位和注意事项,说明了邻近仙霞343线路带电(仙霞343开关为冷备用状态,但手车已被拉出开关仓,且触头挡板被打开,柜门掩合)。16时10分,曹××安排章××、赵×、庶×负责35kV备用345开关柜上触头盒拆除和狮桥341开关柜A、B相上触头盒更换及清洗;安排胡××、齐××负责南极347及I段母线电压互感器C相上触头盒更换及清洗,进行了安全交底后开始工作。17时55分左右,工作班成员在赵×在无人知晓的情况下误入邻近的仙霞343开关柜内(柜内下触头带电)。1分钟后,现场人员听到响声并发现其触电倒在343开关柜前,右手右脚电弧灼伤。试分析该起事故中的违章行为。 ( (工作负责人(监护人)、专责监护人的指挥,严格遵守本规程和劳动纪律,在确定的作业范围内工作,对自己在工作中的行为负责,互相关心工作安全”的规定。 ( 案例3 误将开关柜后母线桥小室盖板打开触电 2015年03月23日,某供电公司110kV某变电站1号主变压器单元春检试验,8时20分,变电检修三班作业小组完成安全措施交待、签字确认手续后开工。工作负责人张××,作业人员陈××、孙××进行10kV501进行开关柜全回路电阻测试工作。9时40分,孙××在柜后做准备工作时,误将501开关后柜门母线桥小室盖板打开(小室内部有未停电的10kV3号母线),触电倒地,经抢救无效死亡。试分析该起事故中的违章行为。 ( ( (3)工作负责人没有及时发现并制止孙××的违章行为,未能尽到监护责任。违反变电《安案例4擅自移开遮栏解锁触电

电厂三种人安规考试题

电厂三种人安规考试复习题(电气有答案) 一、单项选择题 1、高压室的钥匙至少应有( A ),由运行人员负责保管,按值移交。 A. 三把 B. 五把 C. 四把 2、倒闸操作要求操作中应认真执行监护( C )制度(单人操作时也必须高声唱票),宜全过程录音。 A. 录音 B. 复查 C. 复诵 3、如工作需要改变原工作票安全措施范围时,应( C )。 A、停止作业 B、修改工作票中的安全措施 C、重新签发新的工作票 4、停电拉闸操作必须按照( A )的顺序依次进行,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。(A)断路器、负荷侧隔离开关、电源侧隔离开关; (B)断路器、电源侧隔离开关、负荷侧隔离开关 (C)负荷侧隔离开关、电源侧隔离开关、断路器; 5、室外高压设备发生接地时,不得接近故障点( C )m以内。 A. 2.0 B. 4.0 C. D. 6、工作票的使用规定:一张工作票内所列的工作,若至预定时间,一部分工作尚未完成,需继续工作者,在送电前,应按照( B )情况,办理新的工作票。 A. 原工作票 B. 送电后现场设备带电 C. 当前现场设备带电 7、( B )是在电气设备上工作保证安全的组织措施之一。答案:B 《变电安规: 》 A. 交接班制度 B. 工作票制度 C. 操作票制度 8、所有工作人员(包括工作负责人)不许( B )进入、滞留在高压室内和室外高压设备区内。 A. 多人 B. 单独 C. 随意 3、在原工作票的停电范围内增加工作任务时,应(B )并在工作票上增填工作项目。 A、由工作负责人通过许可人 B、由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意 C由工作票签发人通过工作负责人并征得工作许可人同意 9、在工作间断期间,若有紧急需要,运行人员可在工作票未交回的情况下合闸送电,但应( B )方可执行,并应采取下列措施(略)。 A、先将工作班全体人员已经离开工作地点的确切根据通知工作负责人,在得到他们可以送电的答复后 B、先通知工作负责人,在得到工作班全体人员离开工作地点、可以送电的答复后 C、先由运行值班负责人将工作班全体人员已经离开工作地点的确切根据通知当值调度员,在得到调度员可以送电的确切指令后 10、在同一设备系统上依次进行同类型的设备检修工作,( A )使用一张工作票。 A、允许 B、不允许 C、必须

安监部百题库两票试题

安监部百题库——两票试题 一、填空题 1、操作指令是指值班调度员对其管辖的设备进行变更电气接线方式和事故处理而发布的立即操作的指令。 2、操作许可是指电气设备在变更状态操作前,由厂、站值长或班长、地调调度员提出操作要求,在取得省调值班调度员许可后才能操作。 3、操作任务是指对该设备的操作目的或设备状态改变。 4、对该设备在操作前提出的要求是指操作要求。 5、合上是指标把断路器或隔离开关放在接通位置(包括高压熔断器)。 6、断开是指把断路器或隔离开关放在断开位置(包括高压熔断器)。 7、合环是指将电气环路用断路器或隔离开关闭合的操作。 8、解环是指将电气环路用断路器或隔离开关断开的操作。 9、强送是指设备故障跳闸后未经检查即送电。 10、强送成功是指设备故障后,未经详细检查或试验,用断路器对其送电成功。 11、试送是指设备检修后或故障跳闸后,经初步检查再送电。 12、“两票”的使用和管理要做到标准化和程序化。各单位要积极建立标准操作票和标准工作票票库。

13、实现标准化作业是提高安全生产水平,克服工作过程中人员行为随意性的重要措施。 14、《热控工作票》规定:有可能引起机组掉闸的工作,运行人员制定的事故预案,应经过值长审查批准。 15、《热控工作票》规定:在热控电源、通讯、调节、保护以及联锁等系统及设备上的热控工作票,需要当班值长批准。 16、水力机械设备的控制电源、通讯、测量、监视、控制、调节、保护等系统的工作应使用水力自控工作票。 17、工作票、操作票的填写的设备双重名称系指具有中文名称和阿拉伯数字编号的设备, 18、《电业安全工作规程》规定必须办理工作票的对外承包工作,由本厂监护人员办理工作票手续。 19、使用热控工作票时,投退热机主保护的工作还要执行《热工保护投退管理规定》,填写保护退、投申请单,履行审批手续,并将此附在工作票后。 二、单项选择题 1、集团公司“两票”使用和管理规定:值班调度员对其管辖的设备进行变更电气接线方式和事故处理而发布的立即操作的指令是指(B)。 A、操作许可 B、操作指令 C、操作任务

安规考试题库(变电部分附答案)

《安规》考试题库 (变电部分) 一、单选题共97题 1. 外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员,应熟悉国家电网公司电力安全工作规程(变电部分),并经考试合格,经( )认可,方可参加工作。答案:B 《变电安规:1.4.4》 A. 聘用单位 B. 设备运行管理单位 C. 发包单位 D. 用工单位 2. 各类作业人员有权( )违章指挥和强令冒险作业答案:B 《变电安规:1.5》 A. 制止 B. 拒绝 C. 举报 3. 电力安全工作规程要求,作业人员对电力安全工作规程应( )考试一次。答案:B 《变电安规:1. 4.2》 A. 两年 B. 每年 C. 三年 4. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规的要求,工作人员的( )应合格、齐备。答案:B 《变电安规:1.2.1》 A. 穿戴 B. 劳动防护用品 C. 器材 D. 工具 5. 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防措施及( )。答案:A 《变电安规:1.2.4》 A. 事故紧急处理措施 B. 紧急救护措施 C. 应急预案

D. 逃生方法 6. 为加强电力生产现场管理,规各类工作人员的行为,保证人身、( )和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。答案:B 《变电安规:1.1》 A. 施工 B. 电网 C. 网络 D. 电力 7. 作业人员的基本条件之一:经( )鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。答案:C 《变电安规:1.3.1》 A. 领导 B. 医疗机构 C. 医师 D. 专业机构 8. 作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( )至少一次。答案:C 《变电安规:1.3.1》 A. 三年 B. 四年 C. 两年 D. 一年 9. 高压电气设备:电压等级在( )伏及以上者。答案:A 《变电安规:1.7》 A. 1000 B. 250 C. 500 D. 380 10. 高压设备上全部停电的工作,系指室高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在),并且通至邻接( )的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在)。答案:C 《变电安规:2.4.1.1》 A. 工具室 B. 控制室 C. 高压室 D. 蓄电池室

华电集团年两票考试题库附答案

两票题库 一、判断题: 1.继电保护、安全自动装置的工作,除填用工作票外,对重要设备,特别是 复杂的保护装置或有联跳回路的保护装置,还必须填用继电保护安全措施票。(√) 2.工作票签发人可以兼任该项工作的工作负责人。(Х) 3.工作许可人不得签发工作票。(√) 4.工作票应统一编号,按顺序使用,编号原则由单位自行确定。每份工作票 的编号应是唯一的。(√) 5.合同期一年及以上承担发包单位检修、维护、施工、安装任务的承包单位 的有关人员,符合电力安全工作规程资格要求的,可以担任发包单位相关工作的工作票签发人、工作负责人。(√) 6.临时承担发包单位大小修、临故修任务的发电单位、电力检修单位的有关 人员,符合电力安全工作规程资格要求的,可以担任发包单位相关工作的工作票签发人、工作负责人。(√) 7.特殊情况下,一个工作负责人可以发给两张工作票。(Х) 8.事故抢修工作(指生产主、辅设备等发生故障被迫紧急停止运行,需要立 即恢复的抢修和排除故障的工作)可不填用工作票,但必须经值长同意,在做好安全措施的情况下方可进行工作。(√) 9.建筑工、油漆工等非电气人员进行工作时,工作票可以发给这些工作人员, 但所有安全措施必须事先向全体工作人员交代清楚。(Х) 10.工作许可人应由运行值班负责人(单元制的正、副单元长、机组长,非单 元制的运行班长、副班长)担任,有能力正确执行、检查安全措施的独立

值班人员亦可担任,但只能担任本岗位管辖范围内设备、系统检修的工作许可人,并经专门考试合格。(√) 11.在禁止明火区等防火重点部位的动火作业,除必须办理工作票外,还应办 理动火工作票。(√) 12.新增工作任务的检修期限超出工作票批准期限或需要变更、增加安全措施 者,必须签发新的工作票,并履行工作许可手续。(√) 13.工作期间,工作负责人若因故必须离开工作地点时,可指定工作班的任意 一名人员临时代替,离开前应将工作现场交代清楚,并告知工作班成员。 原工作负责人返回工作地点时,也应履行同样的交接手续。(Х) 14.工作间断时,工作班人员可继续工作,所有安全措施保持不动,工作票仍 由工作负责人执存。(Х) 15.每日收工,应清扫工作地点。次日复工时,应得到工作许可人的许可,且 工作负责人必须事前重新检查安全措施是否符合工作票的要求后,方可工作。(√) 16.工作间断时,无工作负责人或监护人带领,工作人员允许进入工作地点。 (Х) 17.在未办理工作票终结手续以前,运行值班人员不准将检修设备合闸送电。 (√) 18.为了同一操作目的,根据调度指令进行中间有间断的操作,应分别填写操 作票。(√) 19.完成操作任务后,值班负责人必须在值班记录簿内做好详细记录。(√) 20.无监护操作:指不需填用操作票的操作任务,可以进行单人操作,但操作 人必须具备相应的能力。(√)

配网两票及安规考试(题库)

题库模版WORD格式要求 要求:单选多选选项各占一行,题号及选项ACCD后加“.”如“1.”,“A.”,答案单独占一行 一、单选题 1.二次设备的退出状态是指(____)。 A.二次设备的工作电源投入,出口连接片连接到指令回路的状态 B.二次设备的工作电源投入,出口连接片断开时的状态 C.二次设备的工作电源退出,出口连接片连接到指令回路的状态 D.二次设备的工作电源退出,出口连接片断开时的状态 答案: b 2.配电网中,设有母线及其进出线设备、完成接受并分配电力、能开断电流的配电设施称为(____)。 A.配电站 B.电缆分支箱 C.开关站 D.柱上变 答案: c 3.配电网中,用于接受并分配电力、将中压变换为低压的供电设施称为:(____)。 A.配电站 B.电缆分支箱 C.开关站 D.柱上开关 答案: a 4.线路工作人员在配电设备上工作需要办理变电工作票时,经线路工作票签发人签发后,还需(____)审核会签。 A.变电工作票负责人 B.变电工作票签发人 C.线路工作票许可人 D.变电值班负责人 答案: b 5.使用《电力线路分组工作派工单》工作的各小组,根据各自的工作任务,得到(____)通知后,由各小组负责人组织完成本小组工作地段的安全措施。 A.工作许可人 B.工作负责人 C.工作票签发人 D.运行人员 答案: b 6.线路检修人员进入变电站及在开关站、配电站等配电设备上对其管辖的线路设备进行工作时,(____)。 A.按口头或电话命令工作

B.可不办理工作票 C.应办理变电工作票 D.经运行人员同意后,即可开展工作 答案: c 7.(____)的工作负责人应与设备停电检修申请中的停复电联系人为同一人。 A.线路第一种工作票 B.变电第一种工作票 答案: a 8.工作票由工作负责人填写,填写工作票应对照接线图或模拟图板,工作票填写的所有设备的(____),必须与现场一致。 A.编号 B.名称 C.名称和编号 答案: c 9.工作票填写要求内容正确、字迹清晰,一式两联,(____)。 A.可以使用涂改液涂改 B.可以用刀片刮 C.不得任意涂改 答案: c 10.填写工作票时,如有个别非关键词错、漏、多字需要修改时,应字迹清楚,且一张工作票中非关键词错、漏、多字的修改不得超过(____),总共不得超过3个字,否则应予作废。 A.1处 B.2处 C.3处 D.4处 答案: c 11.填写工作票出现错别字时,应在错别字上方修改,同时将错别字(____)。 A.涂黑 B.横划三道 C.划反斜杠 D.竖划三道 答案: b 12.填写工作票出现漏字时,在漏字处下方划“∧”符号,在“∧”的(____)写上所漏的字。 A.上方 B.下方 C.右下方 D.左下方 答案: a 13.填写工作票出现多字时,在多字处(____)。 A.涂黑 B.横划三道 C.划反斜杠 D.竖划三道 答案: b

2019变电运维室安规+两票+三种人考试试卷C卷

【绝密★启用前】2019变电运维室安规考试试卷C卷 一、单项选择题【本大题共30小题,每小题1.5分,共45分;在每小题给出的四 个选项中,只有一个符合题意要求,把所选项前的字母填在题后的括号内。】 1. 作业人员应具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会()。 A. 创伤急救 B. 溺水急救 C. 触电急救 D. 高空急救 2. 参与公司系统所承担电气工作的外单位或外来人员应熟悉本规程,经考试合格,并经()认可,方可参加工作。 A. 相关单位分管领导 B. 设备运维管理单位 C. 安全监督管理部门 D. 调度控制中心 3. 无论高压设备是否带电,作业人员不得单独移开或越过遮栏进行工作;若有必要移开遮栏时,应有()在场,并符合设备不停电时的安全距离。 A. 安全员 B. 监护人 C. 负责人场安全措施 D. 班组长 4. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的()应合格、齐备。 A. 劳动防护用品 B. 安全工器具 C. 施工机具 D. 装备 5. 作业人员应经医师鉴定,()病症体格检查每至少一次。 A. 无容易传染的 B. 无不能治愈的 C. 无慢性 D. 无妨碍工作的 6. 作业人员应经医师鉴定,无妨碍工作的病症体格检查每()至少一次。 A. 半年 B. 一年 C. 两年 D. 三年 7. 各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经()上岗。 A. 领导批准 B. 师傅带领 C. 考试合格 D. 现场实习 8. 本规程规定了工作人员在()应遵守的安全要求。 A. 检修现场 B. 运维现场 C. 作业现场 D. 检修现场 9. 待用间隔(母线连接排、引线已接上母线的备用间隔)应有(),并列入调度控制中心管辖范围。其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门应加锁。 A. 名称 B. 编号 C. 名称、编号 D. 名称、序号 10. 待用间隔(母线连接排、引线已接上母线的备用间隔)应有名称、编号,并列入()管辖范围。其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门应加锁。 A. 调度控制中心 B. 设备运行单位 C. 设备检修单位 D. 设备维护单位 11. 工作期间,若工作负责人必须长时间离开工作现场时,应由()变更工作负责人,履行变更手续,并告知全体作业人员及工作许可人。原、现工作负责人应做好必要的交接。 A. 原工作票签发人 B. 工区领导 C. 运维负责人 D. 值班调控人员12. 工作许可人在完成施工现场的安全措施后,还应会同()到现场再次检查所做的安全措施,对具体的设备指明实际的隔离措施,证明检修设备确无电压。 A. 工作负责人 B. 工作票签发人 C. 专责监护人 D. 工作班成员 13. 非运维人员用绝缘棒、核相器和电压互感器定相或用钳型电流表测量高压回路的电流的工作,应填用()工作票。 A. 第一种 B. 带电作业 C. 第二种 D. 二次工作安全措施 14. 工作许可人对工作票所列内容即使发生很小疑问,也应向()询问清楚,必要时应要求作详细补充。 A. 工作负责人 B. 工作票签发人 C. 运维负责人 D. 工区领导 15. 变电检修(施工)作业,工作票签发人或工作负责人认为有必要现场勘察的,检修(施工)单位应根据工作任务组织现场勘察,并填写现场勘察记录。现场勘察工作应由()组织。 A. 工作票签发人或工作负责人 B. 工作票签发人或工作许可人 C. 工作许可人或工作负责人 D. 工作票签发人或专责监护人 16. 地震、台风、洪水、泥石流等灾害发生后,如需要对设备进行巡视时,应制定必要的安全措施,得到()批准,并至少两人一组,巡视人员应与派出部门之间保持通信联络。 A. 调控人员 B. 设备运维管理单位 C. 安监部门 D. 分管领导 17. 工作负责人(监护人)应是具有相关工作经验,熟悉设备情况和本规程,经()批准的人员。 A. 设备运维班组 B. 工区(车间) C. 本单位主管领导 D. 本单位总工程师 18. 雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿(),并不准靠近避雷器和避雷针。 A. 雨鞋 B. 绝缘靴 C. 橡胶鞋 D. 绝缘鞋 19. 在发生人身触电事故时,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后应立即报告( )和上级部门。 A. 调度控制中心或工作负责人 B. 工作负责人或设备运维管理单位 C. 调度控制中心或设备运维管理单位 D. 工作负责人或班站长 20. 高压设备发生接地时,室外人员不得接近故障点()m以内。 A. 2 B. 4 C. 6 D. 8 21. 现场勘察由()组织。 A. 工作票签发人或工作负责人 B. 工作票签发人或工作许可人 C. 工作许可人或工作负责人 D. 工作票签发人或专责监护人 22. 检修及基建单位的工作票签发人、工作负责人名单应事先送有关()备案。 A. 安监部门、调度控制中心 B. 设备运维管理单位、安监部门 C. 设备运维管理单位、调度控制中心 D. 基建单位、安监部门 23. 交流滤波器(并联电容器)退出运行后再次投入运行前,应满足()要求。 A. 电容器充电时间 B. 电容器输送功率 C. 电容器放电时间 D. 电容器充放电时间

供电公司安规试题变电部分带答案

供电公司安规试题变电 部分带答案 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】

国网沁阳市供电公司《变电部分》安规考试题 姓名:成绩: 一、单选题(每题分,共15分) 1、紧急救护时,发现伤员意识不清、瞳孔扩大无反应、呼吸、心跳停止时,应立即在现场就地抢救,用()支持呼吸和循环,对脑、心重要脏器供氧。 A.心脏按压法 B.口对口呼吸法 C.口对鼻呼吸法 D.心肺复苏法 答案D 2、触电急救,在医务人员()前,不得放弃现场抢救,更不能只根据没有呼吸或脉搏的表现,擅自判定伤员死亡,放弃抢救。 A.未到达 B.未接替救治 C.作出死亡诊断 D.判断呼吸或脉搏表现 答案B 3、触电急救,胸外心脏按压频率应保持在()次/min。 答案C 4、被电击伤并经过心肺复苏抢救成功的电击伤员,都应让其充分休息,并在医务人员指导下进行不少于()h的心脏监护。 答案D 5、进行心肺复苏法时,如有担架搬运伤员,应该持续做心肺复苏,中断时间不超过()s。 答案A 6、触电急救应分秒必争,一经明确心跳、呼吸停止的,立即就地迅速用()进行抢救,并坚持不断地进行,同时及早与医疗急救中心(医疗部门)联系,争取医务人员接替救治。 A.心脏按压法 B.口对口呼吸法 C.口对鼻呼吸法 D.心肺复苏法 答案D 7、触电急救脱离电源,就是要把触电者接触的那一部分带电设备的()断路器(开关)、隔离开关(刀闸)或其他断路设备断开;或设法将触电者与带电设备脱离开。 A.有关 B.所有 C.高压 D.低压 答案B 8、触电急救,当采用胸外心脏按压法进行急救时,伤员应仰卧于()上。 A.柔软床垫 B.硬板床或地 C.担架 D.弹簧床 答案B 9、触电伤员脱离电源后,判断伤员有无意识应在()s以内完成。 答案B 10、触电伤员脱离电源后,正确的抢救体位是()。 A.左侧卧位 B.右侧卧位 C.仰卧位 D.俯卧位 答案C 二、多选题(每题分,共15分) 1、脱离电源后,触电伤员如意识丧失,应在开放气道后10s内用()的方法判定伤员有无呼吸。 A.叫 B.看 C.听 D.试 答案BCD

电厂三种人安规考试题(热机附答案)

电厂三种人安规考试题(热机附答案) 电厂三种人安规考试题(热机有答案) 一、单项选择题 1、检修作业必须办理( A )。 A、工作票; B、操作票; C、工作票、操作票; D、不用办票 2、在风力超过( A ) 级时禁止露天进行焊接或气割。 A:5 B:6 C:7 D、8级 工作终结后,工作负责人持工作票会同( B )共同到现场检查验收,确认无问题时,办理终结手续。、 A、工作票签发人; B、工作许可人; C、值班员; D、 有关领导。 4、检修工作中如不能按计划期限内完工,必须由( C )办理工作延期手续。 A、工作票签发人; B、工作许可人; C、工作负责人; D、任何人。 5、工作票一般应由工作签发人填写,一式( B )份。 A、1; B、2; C、3; D、4。 6、检修工作开始前,( B )和工作负责人应共同到现场检查安全措施是否正确执行,然后工作票上签字,允许开始工作。

A、工作签发人; B、工作许可人; C、值班员; D、有关领导。 7、在工作票中“运行人员补充安全措施”一栏如无补充措施,应( A )。 A、在本栏中填写“无补充”; B、空白; C、在本栏中填写“无”; D、在本栏填写“有”。 8、对可能带电的电气设备灭火应使用( A、B、C )。 A、干式灭火器; B、二氧化碳灭火器; C、1211灭火器; D、泡沫灭火器。 9、在设备检修过程中,( C )应正确地和安全地组织工作。 A、分部领导; B、班长; C、工作负责人; D、工作许可人。 10、工作票延期手续办理( A )次,如果再延期,应重新签发工作票。 A、1; B、2; C、3; D、4。 11、不准在有( C )的管道上进行任何检修、工作。 A、水; B、蒸汽; C、压力; D、油。 12、下列哪些人员应始终在工作现场监护( B )。 A、工作许可人; B、工作负责人; C、工作票签发人; D、组长。 13、工作完工后,工作许可人在一式两份的工作票上记入终结时间,双方签名后盖上“已结束”印章,( B )。

两票知识考试题库复习进程

两票知识考试题库

“两票知识”考试题库 一、填空题 1、操作一、二次开关、刀闸用“”、“”。 2、操作小车开关用“拉出”、“”、“推入”、“”。 3、检查开关、刀闸操作后位置用“”、“”。 4、验电用“”;二次切换开关用“”。 5、装、拆接地线用“”、“”。 6、装上、取下一、二次保险及小车开关二次插头用“”、“”。 7、启、停保护装置用“”、“”。 8、操作阀门、风门用“”、“”。 9、水泵、油泵等设备启停用“”、“”。 10、工作许可人应将工作“”、“”终结日期、时间填入值班记录簿及工作票登记簿内。 11、工作许可人应将工作“”、“”填入值班记录簿及工作票登记簿内。 二、单选题 1.禁止在装有易燃物品的容器上或在油漆未干的结构或其他物体上进行( B )。 A.检修工作 B.焊接 C.消除缺陷 2.严禁工作人员擅自( C )遮栏(围栏)。 A、进出 B、跨越 C、移动或拆除 3.工作票应用钢笔或圆珠笔填写一式两份,经工作票签发人审核签字后,由工作负责人一并交给工作许可人办理( C )手续。

A. 审批 B. 工作 C. 许可 4.工作如不能按计划期限完成,必须由工作负责人办理工作(A )手续。 A. 延期 B. 许可 C.审批 5.第一、二种工作票至( B ),工作尚未完成,应由工作负责人办理延期手续。 A、到期时 B、预定时间 C、超过时 6.第一、二种工作票的有效时间,以( B )。 A、停送电的时间为限 B、批准的检修期限为限 C、检修期为限 7.工作票不准任意涂改。涂改后上面应由签发人签名或盖章,否则此工作票应( C )。 A. 收回 B. 注销 C. 无效 8.在电气设备上的工作,应填用工作票或按命令执行,其方式有( B )种。 A、2 B、3 C、4 9.工作许可人( C )。 A、可以填写工作票 B、可以签发工作票 C 、不得签发工作票 10.扑救可能产生有毒气体的火灾时(如电缆着火时),扑救人员应使用正压式( C )空气呼吸器。 A、医用 B、消防 C、防毒 11.在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型的工作可以发给(B)。 A、一张第一种工作票 B、一张第二种工作票 C、几张第二种工作票 12.若扩大工作任务,必须由工作负责人通过( A ),并在工作票上增填工作项目。 A 、工作许可人 B、工作票签发人 C、工作票签发人和工作许可人

国网2016版安规题库(配电部分)

国网2016版安规题库(配电部分) (1122题) 一、单选题共437题 (437.0分) 1. 环网柜部分停电工作,若进线柜线路侧有电,进线柜应设遮栏,悬挂“( )”标示牌; (1.0分) 答案:A A. 止步,高压危险! B. 禁止合闸,有人工作! C. 禁止攀登、高压危险! D. 从此进出 2. 已操作的操作票应注明( )字样。操作票至少应保存1年。 (1.0分) 答案:B A. 已操作 B. 已执行 C. 合格 D. 已终结 3. 待用间隔(已接上母线的备用间隔)应有( ),并纳入调度控制中心管辖范围。其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门应能加锁。 (1.0分) 答案:C A. 名称 B. 编号 C. 名称、编号 D. 名称、编号、电压等级 4. 绝缘斗臂车的金属部分在仰起、回转运动中,与带电体间的安全距离不得小于0.9m(10kV)、( )(20kV)。 (1.0分) 答案:B A. 0.9m B. 1.0m C. 1.2m D. 1.5m 5. 安全工器具应进行国家规定的( )和使用中的周期性试验。 (1.0分) 答案:B A. 科技试验、出厂试验 B. 型式试验、出厂试验 C. 外观检验、出厂试验 D. 外观检验、型式试验 6. 电动工具应做到( )。 (1.0分) 答案:D A. 一机一闸 B. 一机两闸一保护 C. 一机一闸一线路 D. 一机一闸一保护 7. 工作许可人在接到所有工作负责人(包括用户)的终结报告,并确认所有工作已完毕,所有( )已撤离,所有接地线已拆除,与记录簿核对无误并做好记录后,方可下令拆除各侧安全措施。 (1.0

A. 工作许可人 B. 小组负责人 C. 工作票签发人 D. 工作人员 8. 部分停电的工作,小于表3-1规定距离以内的未停电设备,应装设临时遮栏,临时遮栏可用坚韧绝缘材料制成,装设应牢固,并悬挂( )标示牌。 (1.0分) 答案:A A. 止步,高压危险!” B. “禁止合闸,有人工作!” C. “在此工作!” D. “禁止合闸,线路有人工作!” 9. 重大物件的起重、搬运工作应由( )负责,作业前应进行技术交底。 (1.0分) 答案:B A. 工作负责人 B. 有经验的专人 C. 持证上岗人员 D. 工程技术人员 10. 起重机停放或行驶时,其车轮、支腿或履带的前端或外侧与沟、坑边缘的距离不得小于沟、坑深度的( );否则应采取防倾、防坍塌措施。 (1.0分) 答案:A A. 1.2倍 B. 1.5倍 C. 1.8倍 D. 2倍 11. 旁路电缆使用前应进行试验,试验后应( )。 (1.0分) 答案:C A. 接地 B. 短路 C. 充分放电 D. 立即放电 12. 工作许可时,工作票一份由工作负责人收执,其余留存于( )处。 (1.0分) 答案:B A. 工作票签发人或专责监护人 B. 工作票签发人或工作许可人 C. 工作许可人或用户负责人 D. 工作许可人或专责监护人 13. 专责监护人应由具有相关专业工作经验,熟悉工作范围内的( )情况和本规程的人员担任。 (1.0分) 答案:A A. 设备 B. 现场 C. 接线 D. 运行 14. 运载超长、超高或重大物件时,物件重心应与车厢承重中心基本一致,超长物件尾部应设( )。 (1.0分) 答案:A

两票三种人及安规考试题库变电部分要点(20210109193747)

2012年两票三种人及安规考试(变电部分)相关试题 单选题共88题 1?判断伤员有无意识和反应,应在(时间以内完成。答案:B A.15s B.10s C.16s D.8s 2.电压等级110kV时,工作人员在进行工作中正常活动范围及设备带电部分的安全距离为(。答案:A A.1.5m B. 1.6m C. 1.4m D.1.8m 3.所有工作人员(包括工作负责人不许(进入、滞留在高压室内和室外高压设备区内。答案:B A.多人 B.单独 C.随意 4.工作负责人、(应始终在工作现场,对工作班人员的安全认真监护,及时纠正不安全的行为。答案:B

A.工作票签发人 B.专责监护人 C.工作许可人 5?工作票的使用规定:一张工作票内所列的工作,若至预定时间,一部分工作尚未完成,需继续工作者,在送电前,应按照(情况,办理新的工作票。答案:B A.原工作票 B.送电后现场设备带电 C.当前现场设备带电 6.检修设备停电,应拉开隔离开关(刀闸,(应拉至试验或检修位置,应使各方面有一个明显的断开点。答案:C A.设备 B.断路器 C.手车开关 7.在室外构架上工作,在邻近其他可能误登的带电架构上,应悬挂(的标示牌。答案:B A.“止步,高压危险! ” B.“禁止攀登,高压危险!” C.“从此上下!” &继电保护装置、安全自动装置和自动化监控系统的二次回路变动时,无用的接线应(清楚,防止误拆或产生寄生回路n答案:A

A.隔离 B.拆除 C.查询 9.线路停电检修工作结束时,应得到(的工作结束报告。答案:A A.工作负责人(包括用户 B.线路工作许可人 C.工作票签发人 10?触电急救,在医务人员(前,不应放弃现场抢救,更不能只根据没有呼吸或脉搏的表现,擅自判定伤员死亡,放弃抢救。答案:B A.未到来之前 B.未接替救治 C.作出死亡诊断 11?使用单梯工作时,梯及地面的斜角度约为(。左右。答案:A A.60 B.40 C.30 D.45 12.电气设备发生故障被迫紧急停止运行,需短时间内恢复的抢修和排除故障的工作,应(。答案:D A.使用一种工作票

2019电力安规工作票三种人考试题库(带答案)

2019 电力安规工作票三种人考试题库(带答案) (本文档为WORD格式下载后可以任意修改使用为方便使用答案在最后一页) 选择部分(单选+ 多选) 1. 两票是指工作票和()。 A操作票B许可票C施工票 2. 三制是指交接班制、巡回检查制和()。 A实验轮换制B设备定期实验轮换制C定期巡检制D巡检确认制 3. 三种人是指工作签发人、工作负责人和()。 A工作实施人B工作监护人C工作许可人 4. 工作票是指保证检修设备与运行可靠隔离,保证()的作业安全,准许检修 人员进入生产现场工作的凭据。 A.检修人员 B.点检人员 C.维护人员 5. 操作票是指保证()操作设备的正确性、保证操作过程中人身安全和设备安 全的有力措施,是准许运行人员操作设备的书面凭据。 A.点检人员 B.运行人员 C.检修人员 6. “受限空间”是指进出口受限,通风不良,可能存在易燃易爆、有毒有害物 质或缺氧,对进入人员的身体健康和生命安全构成威胁的封闭、半封闭设施及 场所,如反应器、塔、釜、槽、罐、()、锅筒、管道以及地下室、窨井、坑 ( 池) 、下水道或其他封闭、半封闭场所。 A.炉膛 B.阀门井 C.半封闭场所 7. “受限空间”作业是指进入()或探入进行的作业。 A.炉膛 B.受限空间 C.罐 D.封闭或半封闭场所 8. 高处作业是指在距坠落基准面()有可能坠落的高处进行的作业。 A.3m及3m以上 B.2m及2m以上 C.4m及4m以上 D.5m及5m以上 9. 吊装作业是指利用()将设备、工件、器具、材料等吊起使其发生位置变化 的作业过程。 A.行车 B.各种吊装机具 C.吊车 10. 临时用电是指正式运行的电源上所接的()。 A.非永久性用电 B.临时用电 C.暂时接电 11. “动土作业”是指挖土、打桩、钻探、坑探、();使用推土机、压路机 等施工机械进行填土或平整场地等可能对地下隐蔽设施产生影响的作业;拉矿 车辆、运输车辆等重型汽车改道可能对地下隐蔽设施产生影响的作业。 A.地锚入土深度在1m以上 B.地锚入土深度在0.5m以上 C.地锚入土深度在 0.3m以上D.地锚入土深度在 1.5m 以上

2020年国家电网安规变电部分题库及答案(共120题)

2020年国家电网安规变电部分题库及答案 (共120题) 1. 在配电装置上,接地线应装在该装置导电部分的规定地点,应去除这些地点的油漆或绝缘层,并划有( )标记。答案:C A. 红色 B. 绿色 C. 黑色 D. 白色 2. 送电合闸操作应按照( )的顺序进行。答案:D A. 断路器(开关)—电源侧隔离开关(刀闸)—负荷侧隔离开关(刀闸) B. 断路器(开关)—负荷侧隔离开关(刀闸)—电源侧隔离开关(刀闸) C. 负荷侧隔离开关(刀闸)—电源侧隔离开关(刀闸)—断路器(开关) D. 电源侧隔离开关(刀闸)—负荷侧隔离开关(刀闸)—断路器(开关) 3. 在绝缘子串未脱离导线前,带电拆、装靠近横担的第一片绝缘子时,应采用专用短接线或( )方可直接进行操作。答案:C A. 穿绝缘靴 B. 穿防电弧服

C. 穿屏蔽服 D. 穿导电靴 4. 在10kV跌落式熔断器与10kV电缆头之间,宜加装( )装置,使工作时能与跌落式熔断器上桩头有电部分保持安全距离。答案:A A. 过渡连接 B. 接地 C. 绝缘 D. 灭弧 5. 间断后继续工作,若无( )带领,作业人员不得进入工作地点。答案:B A. 工作负责人和专责监护人 B. 工作负责人或专责监护人 C. 工作负责人或工作许可人 D. 工作票签发人或专责监护人 6. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的( )应合格、齐备。答案:A A. 劳动防护用品 B. 安全工器具 C. 施工机具 D. 装备 7. 装有SF6设备的配电装置室和SF6气体实验室,应装设强力通风装置,风口应设置在室内底部,排风口不应朝向( )。答案:A

2019电力安规工作票三种人考试题库(带答案)

2019电力安规工作票三种人考试题库(带答案) (本文档为WORD格式下载后可以任意修改使用为方便使用答案在最后一页) 选择部分(单选+多选) 1. 两票是指工作票和()。 A操作票B许可票C施工票 2. 三制是指交接班制、巡回检查制和()。 A实验轮换制B设备定期实验轮换制C定期巡检制D巡检确认制 3. 三种人是指工作签发人、工作负责人和()。 A工作实施人B工作监护人C工作许可人 4. 工作票是指保证检修设备与运行可靠隔离,保证()的作业安全,准许检修人员进入生产现场工作的凭据。 A.检修人员 B.点检人员 C.维护人员 5. 操作票是指保证()操作设备的正确性、保证操作过程中人身安全和设备安全的有力措施,是准许运行人员操作设备的书面凭据。 A.点检人员 B.运行人员 C.检修人员 6. “受限空间”是指进出口受限,通风不良,可能存在易燃易爆、有毒有害物质或缺氧,对进入人员的身体健康和生命安全构成威胁的封闭、半封闭设施及 场所,如反应器、塔、釜、槽、罐、()、锅筒、管道以及地下室、窨井、坑(池)、下水道或其他封闭、半封闭场所。 A.炉膛 B.阀门井 C.半封闭场所 7. “受限空间”作业是指进入()或探入进行的作业。 A.炉膛 B.受限空间 C.罐 D.封闭或半封闭场所 8. 高处作业是指在距坠落基准面()有可能坠落的高处进行的作业。 A.3m及3m以上 B.2m及2m以上 C.4m及4m以上 D.5m及5m以上 9. 吊装作业是指利用()将设备、工件、器具、材料等吊起使其发生位置变化的作业过程。 A.行车 B.各种吊装机具 C.吊车 10. 临时用电是指正式运行的电源上所接的()。 A.非永久性用电 B.临时用电 C.暂时接电 11. “动土作业”是指挖土、打桩、钻探、坑探、();使用推土机、压路机 等施工机械进行填土或平整场地等可能对地下隐蔽设施产生影响的作业;拉矿 车辆、运输车辆等重型汽车改道可能对地下隐蔽设施产生影响的作业。 A.地锚入土深度在1m以上 B.地锚入土深度在0.5m以上 C.地锚入土深度在 0.3m以上D.地锚入土深度在1.5m以上

相关文档
相关文档 最新文档