文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 组合式空气处理机样本

组合式空气处理机样本

组合式空气处理机样本
组合式空气处理机样本

组合式空气处理机组

机组介绍

美意MAH组合式空调箱积累在公司多年的生产制造、工程应用和对市场需求的基础之上。我们最新一代的MAH组合式空调箱,采用先进的模块化箱体结构,高强度防冷桥铝合金型材框架,聚氨酯发泡隔热面板。该产品设计生产参照欧洲EN1886测试标准,机组具有高强度,无冷桥,低漏风率等特

点,产品性能达到国际先进水平。

组合式空气处理机组以冷(热)水或蒸汽作为冷、热源,以功能段为组合单元,由风

机导流室内空气,从而完成空气的输送、混合、加热、冷却、去湿、加湿、消声和空气洁

净等处理功能,以达到调节室内空气质量的目的。美意MAH组合式空调箱有29个规格(风

量从2000m3/h~120000m3/h),每种标准规格机型都可以针对客户需求,配置不同的功能

段。美意组合式空调箱机组具有功能齐全,选型组合灵活方便的特点。可以广泛应用于电

子、仪表、机械、交通、能源等工业领域的工艺性空调系统;也可用于高层建筑、宾馆、

酒店、影剧院、商场、体育馆等大型公共建筑的舒适性空调系统。

机组型号命名

MAH 06 08 H 50 L

1 2 3 4 5 6

第1位:组合式空调机组(Air Handling Unit)

第2位:高度模数

第3位:宽度模数

第4位: 机组布置形式H: 卧式,V:立式

第5位:面板厚度 30:30mm,50:50mm

第6位:机组方向 L-左向机组,R-右向机组

机组方向判断

机组左右方向判断: 顺气流面对进风端,接管在左为左向机组,接管在右为右向机组

机组特点

高强度,高隔热

铝型材外框铝型材外框

PVC

PVC

铝型材内框铝型材内框

机组箱体由采用铝合金型材框架、面板及密封条组成,面板和框架为扣押连接方式。高强度铝合金型材框架由内框和外框构成,中间采用PVC隔热条挤压连接,型材表面阳极氧化处理,耐腐蚀。型材中空充注聚氨酯隔热材料。

内面板

聚氨酯隔热材料

外面板

箱体面为双层结构,外板为冷轧钢板经磷化、静电喷涂处理,内板为镀锌钢板,内、外面板间用优质绝热材料隔开,中间充注发泡聚氨脂内面板可根据产品用途不同采用彩钢板、不锈钢板或其他材料。

■高强度的铝合金型材框架结构,使机组具有更高承压能力,保证长期运行不变形

■链接内框和外框的PVC隔热条,型材中空充注聚氨酯隔热材料,杜绝冷桥发生

■面板和框架压扣连接,机组密封效果好,低漏风率

■无螺钉安装,现场可快速安装和拆卸,解决了组合空调因螺钉生锈而无法拆卸面板,大大简化了组合空调机组的现场安装和维护管理

■阳极氧化处理的型材框架,优质的彩钢,使机组具有高效的防腐性能,并在彩钢面覆膜,

防止机组在组装及运输工程中划伤面板

模块化设计

机组设计生产引入模块化概念,极具灵活性的模数化结构体系是基于标准尺寸的面板和框架结构,标准规格部件通用。标准的检修门,可迅速拆卸的面板,风门和过滤器等,使机组可用户的特殊要求任意调整组合。

专业选型软件

美意为客户提供专业的选型软件,用户根据参数和配置选型软件会迅速精确的得出选型结果。

箱体各项性能指标如下(参照欧洲EN1886标准)

箱体机械强度D1

箱体漏风率L2

冷桥因子TB2

过滤器旁通率F9

热传导率T2

(这个图老样本里有)

一机组风量

二供冷性能参数表(标准工况)三供冷性能参数表(新风工况)四供热性能参数表

五功能段段长

六风机出风方向

六水盘管尺寸

七水盘管重量

八风机电机

九电机重量

.

功能段说明

风阀调节段

通过风阀的开启度控制新、回、排风的比例,以达到最佳设计状态。

机组规格

调节风阀

A1 A2 B

MAH0608 538 538 742

MAH0609 538 538 844

MAH0610 538 538 946

MAH0710 640 538 946

MAH0711 640 538 1048

MAH0712 640 538 1150

MAH0812 742 538 1150

MAH0815 742 538 1456

MAH1015 538 538 1456

MAH1116 538 538 1558

MAH1118 538 538 1762

MAH1318 640 640 1762

MAH1518 640 640 1762

MAH1520 640 640 1966

MAH1620 742 742 1966

MAH1622 742 742 2170

MAH1623 742 742 2272

MAH1923 742 742 2272

MAH1926 742 742 2578

MAH2126 844 844 2578

MAH2227 844 844 2680

MAH2230 946 946 2986

MAH2430 946 946 2986

MAH2632 1048 1048 3190

MAH2932 1048 1048 3190

MAH2938 1150 1150 3802

MAH3138 1150 1150 3802

MAH3240 1354 1354 4006

MAH3244 1354 1354 4414

注:镀锌钢板调节风阀的厚度为180mm,铝合金调节风阀的厚度为125mm 电加热

电加热段是采用不锈钢套翅片管和电热元件加热空气,在无热水和无蒸汽源的情况下应用较宜,但因耗电量较大,需谨慎选用。

1、电加热器必须在通风状态下才能通电使用,电加热器与通风机联锁控制,风机启动后,电加热通电,风机关闭之前电加热必须断开;

2、安装时电加热器必须可靠接地;

3、第一次使用前必须检查其绝缘电阻,绝缘电阻大于1MΩ时方可正常使用,如由于长期不用或保管不当,使产品受潮而绝缘下降,可加热干燥或通电自行干燥使绝缘恢复,如不能恢复则禁用。使用过程中应定期检查其绝缘电阻,定期清除加热器及管外的污垢,但不应用尖锐的金属铲刮,以免损伤加热管。

4、维修时必须切断电源。

5、电源规格:三相交流380V/50Hz。

板式热回收

以不同温湿度空气的交叉流动换热为原理进行运行的,两个接近的隔板形成一个供风或排风通道,供风通过隔板的一侧而排风通过隔板的另一侧,于是温度通过隔板从较高的或排风通道,供风通过隔板的一侧而排风通过隔板的另一侧,于是温度通过隔板从较高的或排风通道,供风通过隔板的一侧而排风通过隔板的另一侧,于是温度通过隔板从较高的一侧传递到较低的一侧,湿度通过隔板从较大的一侧传递到较小的一侧,供风与排风完全分离采用纯铝或环氧树脂涂层铝制成的波纹形金属板。其表面

形成的湍流可促进热传递。湍流的增大不会造成污物滞留点和速度变化。这样就能充分利用整个热交换器,发挥其最佳性能。

单程热交换器可提供65-70%的效率

型号 A B C

200 200 100-600 283

300 300 100-600 424

415 415 200-700 587

425 425 200-1000 601

490 490 250-1000 693

600 600 250-1200 849

750 750 300-1200 1061

800 800 300-1200 1131

850 850 300-1000 1202

1000 1000 350-1200 1414

1200 1200 350-1200 1697

1500 1500 350-1200 2122

2000 2000 350-1200 2828

2250 2250 350-1200 3182

2400 2400 350-1200 3394

3000 3000 350-1200 4243

板式热回收特点

新风与排风完全分开,避免了任何气味与湿的传递;

板片材料由抗盐水腐蚀的铝合金制成,特殊板片结构造就了高效率;

可提供不同的板片间隙和所需的叠加宽度;

可水平或垂直安装。

安装方式

转轮式热回收

热回收转轮分为全热回收和显热回收两种形式。

全热转轮热回收使用定制的金属蜂窝状模板,

表面涂特殊等级的干燥剂吸附材料。在典型安

装中,转轮定位在管道中间,把转轮分成两个

半月状部分。来自空调空间的陈腐空气从其中

的一半排出,而室外空气从另一半以对流形式

抽入。同时,转轮慢慢旋转(转速大约为20RPM)

显热随着金属片从较热空气流吸收并存储热量

而转移,并输送到较冷部分。而潜热则随着合

成金属片通过干燥剂吸附材料(同步释放热量)的吸附作用冷凝具有较高湿度的空气流中湿气,并通过蒸发(和热吸收)释放湿气到具有较低湿度的空气流中。显热转轮热回收无干燥剂吸附材料,仅回收显热。请根据热回收的需要选择不同的型式或咨询美意公司。

热回收转轮的优势

1.使用转轮热回收能有效地降低运行费

用,降低系统能耗30%~60%;

2.转轮较薄,所占箱体长度小,易于与新

的/现有的通风系统相结合

3.转轮转速低,运行可靠,并具有自洁功

能;

4.以非常接近内部条件全年供应新鲜空

气。

AHU空气处理机组选型手册

目录1.如何确定机组型号 2.AHU定义及常用场合功能排布 3.各种功能段使用介绍

第一部分 如何确定机组型号 1.箱体(客户有要求的除外) 2.机组高度2300mm及以下,整机运输;机组高度23mm以上,散件运输。 当机组总高模数大于等于25或宽度模数大于25时,底座槽钢采用100mm,其余均为80mm。 3.表冷器选型 表冷选型出水温度偏差±0.5℃范围内 水阻在110KPa以内(水阻太大时可将盘管前后分级,或左右分) 迎面风速>2.9m/s时,要加挡水板(在湿度较大的地区,如广州、深圳等地,建议冷盘管迎面风速高于2.8m/s 时,即加装挡水板) 选盘管时冷量需乘以1.06的安全系数 4.风机选型 机组全压>1200Pa时,选用后倾风机 风机出风口风速:直接出风风机,风口风速≤13m/s 不直接出风风机,风口风速≤15m/s 电机极数的选择:风机转速<600r/min,选用6极电机 风机转速600--3000r/min,选用4极电机 风机转速>3000r/min,选用2极电机 无蜗壳风机:必须找厂家选型,无涡壳风机功能段排布上均流在风机段之前。 对于风机电机直联的注意一般都要配变频电机。 5.机组带转轮除湿机的,一般转轮除湿段和机组前后功能段都是通过帆布软接,注意前后预留中间段,帆布软接一般是根据现场情况配,工厂不带。 6.所有的加湿器都要加接水盘,高压喷雾和喷淋还要加装挡水板和开门。喷淋前后都要预留中间段,并且开门。喷淋段本身也要开门。 7.没有特殊要求不允许机组配置外置板式加袋式共滑道。

8.如果要装压差计,初中效不能同框架或者滑道。 9.加湿出风段在一起时,出风段需要设置门。 10.机组配置紫外线灯的,注意机组的宽度是否大于紫外线灯的长度。不同规格紫外线灯的长度:20W——604mm 30W——908.8mm 40W——1213.6mm 11.湿膜加湿分直排水和循环水两种,我们通常采用的是直排水的。湿膜在功能段上作为加湿用还是作为挡水板是有区别的,所以报价及EOF中要明确。 12.在对噪音要求较高的场合,一般会配置900mm长的消声段,舒适性场合一般选用孔板+玻璃棉形式的消声器,净化场合采用微穿孔的消声器。 13.风阀执行器 开关量

风机与空气处理设备安装

风机与空气处理设备安装 1 一般规定 1.1 设备的开箱验收是工程施工的一个重要环节,应有书面记录。 1.2 大型风机与空调设备需要安装在混凝土基础上,安装前的验收可以保证设备安装的质量。 2 主控项目 2.1 本条规定了风机及风机箱安装验收的主控项目内容。工程现场对风机叶轮安装的质量和平衡性的检查,最有效、粗略的方法就是盘动叶轮,观察它的转动情况,如不停留在同一个位置,则说明相对平衡。风机设有减振台座落地安装时,由于运行振动会造成位移,因此条文规定应采取防止设备水平位移的措施。 2.2 悬挂安装的风机,在运行的时候会产生持续的振动,处理不当会由于金属疲劳而断裂,可能造成事故,因此规定应符合设计要求。 2.3 为防止风机对人的意外伤害,本条是对通风机传动装置的 外露部分及敞开的孔口应采取保护性措施的规定。本条为强制性 条文,必须严格执行。 2.3 本条规定了单元式与组合式空气处理机组安装验收主控 项目的内容。…般大型空气处理机组由于体积大,不便于整体运输,常采用散装或组装功能段运至现场进行整体拼装的施工方法。由于加工质量和组装水平的不同,组装后机组的密封性能存在着 较大的差异,严重的漏风将影响系统的使用功能。同时,空气处理

机组整机的漏风量测试也是工程设备验收的必要步骤之一。因此 现场组装的机组在安装完毕后,应进行漏风量的测试。条文中的 漏风量指标是指该机组在最大工作压力下的允许泄漏量。净化空调系统的空调机组对严密性的要求更高,故按现行国家标准《组合式空调机组》GB/T 14294的规定执行。 2.4 除个别大型的空气热回收装置需要在现场进行拼装外,其他的都是以整体机组进行安装,因此本条主要规定了接管应正确,连接应可靠和严密。 2.5 本条对多种空调末端设备安装的主控项目的验收质量做了规定,并规定风机盘管应按现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411的要求执行。 2.6 本条规定了除尘器安装验收主控项目的内容。现场组装的除尘器在安装完毕后,应进行机组的漏风量测试,本条对设计工作压力下除尘器的允许漏风率做了规定。 2.7 本条规定了高效过滤器安装验收主控项目的内容。高效过滤器主要运用于洁净室净化空调系统之中,其安装质量的好坏将直接影响到室内空气洁净度等级的实现,故应认真执行。高效过滤器安装后的检漏应按本规范附录B进行。 2.8 本条就风机过滤器单元( FFU)安装的主控项目做了规定,还强调在系统试运行时,应加装高中效过滤器作为保护。 2.9 本条规定对洁净层流罩的安装,必须采用能防止摇晃的独立支、吊架,并就支、吊架的固定不得利用生产设备、板壁支撑或吊顶龙骨

组合式空气处理机样本20121105

组合式空气处理机组 机组介绍 美意MAH组合式空调箱积累在公司多年的生产制造、工程应用和对市场需求的基础之上。我们最新一代的MAH组合式空调箱,采用先进的模块化箱体结构,高强度防冷桥铝合金型材框架,聚氨酯发泡隔热面板。该产品设计生产参照欧洲EN1886测试标准,机组具有高强度,无冷桥,低漏风率等特 点,产品性能达到国际先进水平。 组合式空气处理机组以冷(热)水或蒸汽作为冷、热源,以功能段为组合单元,由风 机导流室内空气,从而完成空气的输送、混合、加热、冷却、去湿、加湿、消声和空气洁 净等处理功能,以达到调节室内空气质量的目的。美意MAH组合式空调箱有29个规格(风 量从2000m3/h~120000m3/h),每种标准规格机型都可以针对客户需求,配置不同的功能 段。美意组合式空调箱机组具有功能齐全,选型组合灵活方便的特点。可以广泛应用于电 子、仪表、机械、交通、能源等工业领域的工艺性空调系统;也可用于高层建筑、宾馆、 酒店、影剧院、商场、体育馆等大型公共建筑的舒适性空调系统。 机组型号命名 MAH 06 08 H 50 L 1 2 3 4 5 6 第1位:组合式空调机组(Air Handling Unit) 第2位:高度模数 第3位:宽度模数 第4位: 机组布置形式H: 卧式,V:立式 第5位:面板厚度 30:30mm,50:50mm 第6位:机组方向 L-左向机组,R-右向机组 机组方向判断

机组左右方向判断: 顺气流面对进风端,接管在左为左向机组,接管在右为右向机组 机组特点 高强度,高隔热 铝型材外框铝型材外框 PVC PVC 铝型材内框铝型材内框 机组箱体由采用铝合金型材框架、面板及密封条组成,面板和框架为扣押连接方式。高强度铝合金型材框架由内框和外框构成,中间采用PVC隔热条挤压连接,型材表面阳极氧化处理,耐腐蚀。型材中空充注聚氨酯隔热材料。 内面板 聚氨酯隔热材料 外面板 箱体面为双层结构,外板为冷轧钢板经磷化、静电喷涂处理,内板为镀锌钢板,内、外面板间用优质绝热材料隔开,中间充注发泡聚氨脂内面板可根据产品用途不同采用彩钢板、不锈钢板或其他材料。 ■高强度的铝合金型材框架结构,使机组具有更高承压能力,保证长期运行不变形 ■链接内框和外框的PVC隔热条,型材中空充注聚氨酯隔热材料,杜绝冷桥发生 ■面板和框架压扣连接,机组密封效果好,低漏风率 ■无螺钉安装,现场可快速安装和拆卸,解决了组合空调因螺钉生锈而无法拆卸面板,大大简化了组合空调机组的现场安装和维护管理 ■阳极氧化处理的型材框架,优质的彩钢,使机组具有高效的防腐性能,并在彩钢面覆膜,

空气处理机组使用说..(1)

目录 一、机组特点????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 2 二、型号说明????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 3 三、外形尺寸及规格参数??????????????????????????????????????????????????????????????? 4 四、安装??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 11 机组的存放????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 11 机组的安装??????????????????????????????????????????????????????????????????????????11 水系统安装??????????????????????????????????????????????????????????????????????????11 风系统安装??????????????????????????????????????????????????????????????????????????12 电气安装?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????12 五、调试???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????14 六、日常维护?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????14 七、故障分析和诊断???????????????????????????????????????????????????????????????????? 16 八、售后服务及保修???????????????????????????????????????????????????????????????????? 17

空气处理机组选型指导

空气处理机组选型指导 由于空气处理机组型号众多,配置也各不相同,因此价格差异很大;在选型中除了要满足客户需要之外,特别要考虑的是机组的价格,为了有助于各工程师和分公司选择更低成本的机组以增加市场竞争力,特编写此选型指导。 一、空气处理机机型的选择 1.我们公司现有的空气处理机组一共有四种形式,其中YAH为单壁面板吊柜, YSM/YSE为双壁面板,可根据不同价格与功能及风量大小、安装方式灵活选 择。 2.从价格成本因素考虑,因此第一,应从客户对面板的要求来初步区分应该选择 单壁系列还是双壁系列的机组,如果客户对面板没有特殊要求,应优先选择单 壁系列的YAH和YSE风柜机组;如果需要采用双壁面板,也是在客户要求范围内选择薄的面板厚度的机组。第二,由于YAH部分机组采用直驱的电机, 因此不能调整机外静压,如果客户要求的机外静压与标准的不一致,则无法使 用;其余的机组因为采用皮带传动,可通过更改皮带轮来调整风机转速,以达 到调整机组的风量和静压的目的。第三,YAH均有最大风量和风压的使用限制,因此当客户要求的风量和机外静压过大时,就有可能只能选择YSE/YSM机组 来制作。第四,YAH/YSE为标准功能段的机组,如果客户要求其他的组合功

如图所示,阻力计算部件为混合段、初、中效过滤器、表冷器、挡水板、均流 板、消声器、出风段,此处假设回风管阻力大于新风管阻力,则 机外静压=B+C(如果新风管阻力大于回风管,则B更改为A,下同) 风机的静压=B+C+K+L+M+N+P+Q+R+S 机组最大负压X=B+K+L+M+N 机组最大正压Y=C+P+Q+R+S 2.在通常情况下,设计院只是给出机外静压,并不分别给出送回风管的阻力值, 为了计算机组承压,可按照B=C=*机外静压来校核送回风管的阻力(需要注意 区分的是机组直接回风或直接送风的情况。即机组如果是直接回风则机外静压 等于送风管阻力;如果机组是直接送风不接送风管,则机外静压等于回风管阻 力;如果不接送风管也不接回风管则机外静压为零)。 三、机组内部阻力值的确定 1.机组的内部阻力值包括混和段风阀、初中高效过滤器、表冷盘管、加热盘管、 挡水板、均流板、消声器、湿膜加热器、出风段风阀、热回收转轮等,当机组 内部有上述部件时,需要确认上述部件的阻力值,在组合式空气处理机组的样 本上有上述各部件的阻力值表和曲线,可根据各机型查找相应的阻力值,也可 按照下面的各部件阻力值估算:

组合式空气处理机组

组合式空气处理机组基本技术要求 1)、投标商提供的组合式空气处理机组的功能段、外形控制尺寸、供冷量、冷冻水流量、水阻力、电机功率等应满足《设备及材料清单》上要求的主要技术参数,风机采用变频电机。 2)、组合式空气处理机组设置在地下车站通风空调机房内,机房设置机械送、排风系统进行通风,换气次数6次/h,环境温度≤45℃,相对湿度≤95%。组合式空气处理机组运输采用分段或散件进场,现场拼装。 3)、组合式空气处理机组(包括电动机)应可长期仓储在环境温度≤45℃,相对湿度≤98%的环境中,一旦安装及调试完成后不需要任何处理即可投入正常运行。 4)、本工程中地下车站部分通风空调系统采用组合式空气处理机组,为框架模数复合结构型式,由混合段、初效过滤段、表冷段(均流段)、中间段、风机段、出口消声段、出风段共7个功能段组成,分左式、右式两种。 5)、组合式空气处理机组与电动风阀连锁,开机时需先开启风机联动风阀,再启动机组;停机时需先停止机组,再关闭风机联动风阀。接线端子应预留可供接入至少四个风阀状态的端子。 6)、基本要求 (1)组合式空气处理机组内配置的过滤器、表冷器、风机、电机以及其他零部件应符合国家有关标准的规定,整机并具权威单位测试证明。组合式空气处理机组风机变频控制,变频器及控制柜由低压配电负责配备。 (2)组合式空气处理机组设置压差报警装置,电机过热保护和报警装置、绕组温度检测与报警装置。 (3)组合式空气处理机组构件表面及空调机箱内表面应作防锈和防腐处理组合式空气处理机组外表面无明显划伤、锈斑和压痕表面光洁,喷涂层均匀,色调一致,无汽泡和剥落,机组清洁干净,箱体内无杂物。 (4)组合式空气处理机组各功能段包括框架和壁板有足够的强度,在运输、启动、运行及停止后不出现凹凸变形。

组合式空气处理机安装使用说明书2006

目录 警告 -------------------------1风管连接------------------------------8前言 -------------------------1电气安装------------------------------9潜在危险 ---------------------1第三部份机组运行 手册更新 ---------------------1 启动前检查---------------------------10安全警示 ---------------------1 启动---------------------------------10第一部份机组简介日常使用-----------------------------10产品简介--------------------------3 第四部份机组维护保养 机组部件--------------------------3 维护保养-----------------------------11第二部份机组安装机组表面维护-------------------------11 机组验货--------------------------5风机维护-----------------------------11机组存放--------------------------5 盘管维护-------------------------12 机组搬运、吊装--------------------5 过滤网维护---------------------------12 机组定位--------------------------5 消声器维护---------------------------12 安装空间--------------------------6 加湿器维护---------------------------12 机组安装--------------------------7 简易故障处理-------------------------14 段间连接--------------------------7 水系统连接------------------------7 排水管安装------------------------8

SICOLAB通风与空调工程施工规范(空气处理设备安装)

SICOLAB通风与空调工程施工规范(空气处理设备安装)一般规定 一、空气处理设备安装前应具备下列施工条件: 1 施工方案已批准,采用的技术标准、质量和安全控制措施文件齐全; 2 设备及辅助材料经进场检查和试验合格,熟悉设备安装说明书; 3 基础验收合格,并办理移交手续; 4 运输道路通畅,安装部位清理干净,照明满足安装要求; 5 设备利用建筑结构作起吊、搬运的承力点时,应对建筑物的承载能力进行核算,并应经设计单位或建设单位同意; 6 安装施工机具已齐备,满足安装要求。 二、空气处理设备的运输和吊装应符合下列规定: 1 应核实设备与运输通道的尺寸,保证设备运输通道畅通; 2 应复核设备重量与运输通道的结构承载能力,确保结构梁、柱、板的承载安全; 3 设备应运输平稳,并应采取防振、防滑、防倾斜等安全保护措施; 4 采用的吊具应能承受吊装设备的整个重量,吊索与设备接触部位应衬垫软质材料; 5 设备应捆扎稳固,主要受力点应高于设备重心,具有公共底座设备的吊装,其受力点不应使设备底座产生扭曲和变形。 三、空气处理设备的安装应满足设计和技术文件的要求,并应符合下列规定: 1 设备安装前,油封、气封应良好,且无腐蚀; 2 设备安装位置应正确,设备安装平整度应符合产品技术文件的要求; 3 采用隔振器的设备,其隔振安装位置和数量应正确,各个隔振器的压缩量应均匀一致,偏差不应大于2mm; 4 空气处理设备与水管道连接时,应设置隔振软接头,其耐压值应大于或等于设计工作压力的1.5倍。 四、空气处理设备安装的成品保护措施应包括下列内容: 1 设备应按照产品技术要求进行搬运、拆卸包装、就位。严禁手执叶轮或蜗壳搬动设备,严禁敲打、碰撞设备外表、连接件及焊接处。

空气处理机组选择计算说明

空气处理机组选择计算 1 电算表格内容、适用范围和使用说明 1.1 空气状态点计算表 已知某空气状态点的任意2个常用参数,求其他参数: 1、已知干、湿球温度; 2、已知干球温度、相对湿度; 3、已知干球温度、含湿量; 4、已知干球温度、焓值; 5、已知含湿量、焓值。 1.2 一次回风空气处理机组的选择计算表 基本已知数据:冬夏季室内热湿负荷、人员所需新风量、冬夏季新风状态、冬季加湿方式(仅限于“等焓”或“等温”加湿) 注:冬季当室内热湿负荷低于设计工况时,空气处理机组则需要较大的加热和加湿量,因此冬季工况表中填入的热湿负荷值应适当考虑开机时室内较低负荷的数值。 1.2.1夏季工况计算表 1、表1:已知室内温湿度,求空气处理机组的送风量、送风参数、冷却量、冷凝水量等。适用于 允许采用最大送风温差的一般典型空气处理机组的选型计算。见图1.2.1-1处理过程1(实线)。 2、表2:已知室内温度、允许送风温差,求空气处理机组的送风量、送风参数、冷却量、冷凝水 量和室内相对湿度等。可用于要求较小送风温差、但又不采用二次加热或二次回风的空调系统 能否满足要求。见图1.2.1-1(例如下送风舒适性空调),可根据计算结果校核室内相对湿度 2 处理过程2(虚线)。 100% 图1.2.1-1 采用最大送风温差的一次回风系统夏季处理过程 3、表3:已知室内温湿度、允许送风温差,求空气处理机组的送风量、送风参数、冷却量、再热 量、冷凝水量等。适用于要求较小的送风温差,不再热不能满足室内湿度要求的情况,以及热湿比较小,采用再热才能将送风状态点处理至热湿比线上的情况等。见图1.2.1-2处理过程。

空气处理机组技术规范

江苏东昇光伏科技有限公司 技术规范书 空气处理机组 编写: 校核: 审核: 批准:

本技术要求是征询文件的重要组成部分,投标人所提供的设备应符合本技术要求。本技术要求提出的是最低要求,并未对一切细节做出规定,投标人应保证提供符合本技术规格及要求和有关最新工业标准的产品。 投标文件的技术要求内凡是发包人告知、介绍基本情况的条款,是供投标人参考、遵循的,应视为应答征询文件其他条款的基本条件。 投标人必须对本技术文件提出的技术要求做出实质性的应答,并如实填写所列技术规格表格,该表未列出及不便在表中做出应答的条款应另外补充有关资料逐条做出应答,如有偏离应将偏离情况填入“技术规格偏离/响应表”。任何不按此要求的投标文件将承担被拒绝接受的风险。中标后投标人在合同谈判中的任何偏离都不得超越偏离表中已经发包人确认的条款。 投标人必须注明所供产品的系列、型号,并须提供该产品的外型尺寸、基础尺寸、产品样本,详细说明产品的技术特点、性能指标、功能解释等。 如果没有特别说明,投标人在投标文件中所提供的所有设备、仪器、工具均视为包含在投标报价中。 所有应答均不得照抄、复制征询文件所列条款、指标和参数。非量化指标可以直接进行应答,量化指标必须应答具体数值。 所供设备应是近年来定型投产的该规格型号最新、成熟的、广泛使用的产品。投标人应提供所供产品的制造厂名称(全称)、产地及生产历史,并提供最新产品样本及说明。 按照本技术规范书的产品所涉及的专有或专利技术,发包人认为知识产权使用费已经包括在投标总价中,发包人不会因为任何理由而单独支付额外的费用。 投标人提供的设备须取得CQC节水型产品认证。投标人提供的设备必须符合国标,并为近2年内的检测报告,热力性能必须达到100%以上。获得CE认证的品牌优先考虑。 投标人须获得ISO9001:2008国际质量管理体系认证;ISO14001:2004国际环保体系认证;

空气处理机组选型指导

空气处理机组选型指导集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

空气处理机组选型指导 由于空气处理机组型号众多,配置也各不相同,因此价格差异很大;在选型中除了要满足客户需要之外,特别要考虑的是机组的价格,为了有助于各工程师和分公司选择更低成本的机组以增加市场竞争力,特编写此选型指导。 一、空气处理机机型的选择 1.我们公司现有的空气处理机组一共有四种形式,其中YAH为单壁面板吊 柜,YSM/YSE为双壁面板,可根据不同价格与功能及风量大小、安装方式灵活选择。 2.从价格成本因素考虑,因此第一,应从客户对面板的要求来初步区分应该 选择单壁系列还是双壁系列的机组,如果客户对面板没有特殊要求,应优先选择单壁系列的YAH和YSE风柜机组;如果需要采用双壁面板,也是在客户要求范围内选择薄的面板厚度的机组。第二,由于YAH部分机组采用直驱的电机,因此不能调整机外静压,如果客户要求的机外静压与标准的不一致,则无法使用;其余的机组因为采用皮带传动,可通过更改皮带轮来调整风机转速,以达到调整机组的风量和静压的目的。第三,YAH均有最大风量和风压的使用限制,因此当客户要求的风量和机外静压过大时,就有可能只能选择YSE/YSM机组来制作。第四,YAH/YSE为标准功能段的机组,如果客户要求其他的组合功能段,一般也只能采用YSM的机组来设计。 二、YSM机组静压的选择:

板、均流板、消声器、出风段,此处假设回风管阻力大于新风管阻力,则 机外静压=B+C(如果新风管阻力大于回风管,则B更改为A,下同) 风机的静压=B+C+K+L+M+N+P+Q+R+S 机组最大负压X=B+K+L+M+N 机组最大正压Y=C+P+Q+R+S 2.在通常情况下,设计院只是给出机外静压,并不分别给出送回风管的阻力 值,为了计算机组承压,可按照B=C=0.7*机外静压来校核送回风管的阻 力(需要注意区分的是机组直接回风或直接送风的情况。即机组如果是直接回风则机外静压等于送风管阻力;如果机组是直接送风不接送风管,则机外静压等于回风管阻力;如果不接送风管也不接回风管则机外静压为 零)。 三、机组内部阻力值的确定 1.机组的内部阻力值包括混和段风阀、初中高效过滤器、表冷盘管、加热 盘管、挡水板、均流板、消声器、湿膜加热器、出风段风阀、热回收转

地板送风空气处理机组及末端

1.1.一般要求 1.1.1.本系统为“地板送风空气处理机组AHU + 地板送风末端系统FPB”的形式。本节说明有关地板送风空气处理机组(包括一次回风混合段、初效过滤段、加热段、表冷段、加湿段、净化段和风机段等功能段等)以及其末端装置(包括送、回风口,末端风机等)的生产及安装的各项技术规格要求。 1.1. 2.应按照设备表内所标注的供热量、供冷量、送风量、供电量、水流量、水温差等技术要求选取及提供合适的机组。 1.1.3.本工程设置400mm高架空地板,送、回风方式为地板送风及吊顶回风方式。 1.1.4.质量标准 有关设备须符合包括但不限于下列有关国际认可的机构/组织或中国有关政府机关所制定的条例和规范: a)所有国内有关单位的规范要求。 b)美国制冷协会标准(ARI)410。 c)空气处理机组欧洲标准EN1886与EN13053。 d)ASHRAE 52.1-1992。

e)NFPA 90A-1996。 1.1.5.地板送风空气处理机组应由业主认可的制造厂制造,制造厂须有十年以上生产同类型的地板送风空气处理机组之经验,并需要有超过十套或以上已成功运行五年或以上同类型空气处理机组的纪录。生产厂家需要具有ISO9001 全面质量管理体系的认证及ISO14001环境管理体系的认证。 1.1.6.有关设备,无论在运送、储存及施工安装期间,应采取正确的保护设施,以确保设备不受破损。而空调机组的所有出入接口在接驳风管和水管前应有适当的覆盖和保护。 1.2.技术要求 1.2.1.在设备表内所标注的机组送风压头,是设计概算,仅作招标参照,而实际所需的送风压头须由承包单位按照其所提供的送风设备和送风管道等所引起的风阻,再作计算确定,有关计算结果须提交审核。如以后仍发现所提供的机组在实际系统运作时不匹配,而需对部分设备(风机、电动机、控制组件、电缆等)作修改或更换以配合时,所引起的一切经济损失,一概由承包单位负责。 1.2.2.每台机组须附有详细标明厂家的名称、设备的型号和编号及有关的技术数据等资料的标志名牌。 1.2.3.机组每一部份如风机、盘管及空气过滤器等可独立装于每一分段外壳,并能组装在同一底架上成为一整体机组。

空气处理机、新风机区别

空气处理机组,热回收空气处理机组,新风机组区别、各自特点 1、空气处理机组(Air handling unit,AHU): 用于调节室内空气温湿度和洁净度的设备。有满足热湿处理要求用的空气加热器、空气冷却器、空气加湿器,净化空气用的空气过滤器,调节新风、回风用的混风箱以及降低通风机噪声用的消声器。空气处理机组均设有通风机。根据全年空气调节的要求,机组可配置与冷热源相连接的自动调节系统。可由工厂制成系列的定型产品,组成各种容量和功能的处理段,由设计人员选配,并在现场进行装配。一般容量较大(风量大于5000立方米/时),故不带独立的冷热源。新风机组主要针对室外新风的状态点进行处理,而空气处理机组主要针对室内循环风的状态进行处理。与风机盘管加新风系统及单元式空调器相比,它具有处理风量大、空气品质高、节能等优点,尤其适合商场、展览馆、机场等大空间、大人流量的系统。一个好的空气处理机组应该具有占用空间少、功能多、噪音低、能耗低、造型美观、安装维修方便等特点。但是由于其功能段多、结构复杂,要做到顾此而不失彼,全面兼顾,就要求设计人员和建设单位在材质、制造工艺、结构特性、选型计算时多方比较,方能取得较为满意的效果。 2、热回收空调处理机 热回收空气处理机是一种将室外新鲜气体经过过滤、净化,热交换处理后送进室内,同时又将室内受污染的有害气体经过过滤、净化,热交换处理后排出室外,而室内的温度基本不受新风影响的一种高效节能,环保型的高科技产品。防冷桥处理可以使机组在室内与室外同时使用,隔热效率均能达到国际标准 3、新风机组 新风机组是提供新鲜空气的一种空气调节设备。功能上按使用环境的要求可以达到恒温恒湿或者单纯提供新鲜空气。工作原理是在室外抽取新鲜的空气经过除尘、除湿(或加湿)、降温(或升温)等处理后通过风机送到室内,在进入室内空间时替换室内原有的空气。当然以上所提到的功能得根据使用环境的需求来定,功能越齐全造价越高。 4、新风机组和空调机组的区别 区别一:新风机组是用来处理新风的,在一座大形建筑内,一般新风机组是和风机盘管配合起来使用,风机盘管+新风机其实就和空调机差不多了。一般情况下,空调机本身有新风口,新风用来保证室内空气的质量,并补充室内排风。由于风机盘管没有新风口,所有需要新风机提供,新风机组提供的经过处理的新风和经过风机盘管处理过的回风,或者是先混合再由风机盘管处理,然后送入房间内。 区别二:新风机组主要处理室外空气,而空调机组用于处理经过新风机处理的空气,但是新风机可以有回风,回风也可以有新风,其目的都是为了更好的调节温度和湿度等参数。

AHU空气处理机组选型手册

目录 1.如何确定机组型号 2.AHU定义及常用场合功能排布 3.各种功能段使用介绍

第一部分 如何确定机组型号 1.箱体(客户有要求的除外) 2.机组高度2300mm及以下,整机运输;机组高度23mm以上,散件运输。 当机组总高模数大于等于25或宽度模数大于25时,底座槽钢采用100mm,其余均为80mm。 3.表冷器选型 表冷选型出水温度偏差±0.5℃范围内 水阻在110KPa以内(水阻太大时可将盘管前后分级,或左右分) 迎面风速>2.9m/s时,要加挡水板(在湿度较大的地区,如广州、深圳等地,建议冷盘管迎面风速高于2.8m/s时,即加装挡水板) 选盘管时冷量需乘以1.06的安全系数 4.风机选型 机组全压>1200Pa时,选用后倾风机 风机出风口风速:直接出风风机,风口风速≤13m/s 不直接出风风机,风口风速≤15m/s 电机极数的选择:风机转速<600r/min,选用6极电机 风机转速600--3000r/min,选用4极电机 风机转速>3000r/min,选用2极电机 无蜗壳风机:必须找厂家选型,无涡壳风机功能段排布上均流在风机段之前。 对于风机电机直联的注意一般都要配变频电机。 5.机组带转轮除湿机的,一般转轮除湿段和机组前后功能段都是通过帆布软接,注意前后预留中间段,帆布软接一般是根据现场情况配,工厂不带。 6.所有的加湿器都要加接水盘,高压喷雾和喷淋还要加装挡水板和开门。喷淋前后都要预留中间段,并且开门。喷淋段本身也要开门。 7.没有特殊要求不允许机组配置外置板式加袋式共滑道。

8.如果要装压差计,初中效不能同框架或者滑道。 9.加湿出风段在一起时,出风段需要设置门。 10.机组配置紫外线灯的,注意机组的宽度是否大于紫外线灯的长度。不同规格紫外线灯的长度: 20W ——604mm 30W——908.8mm 40W——1213.6mm 11.湿膜加湿分直排水和循环水两种,我们通常采用的是直排水的。湿膜在功能段上作为加湿用还是作为挡水板是有区别的,所以报价及EOF中要明确。 12.在对噪音要求较高的场合,一般会配置900mm长的消声段,舒适性场合一般选用孔板+玻璃棉形式的消声器,净化场合采用微穿孔的消声器。 13.风阀执行器 开关量

第三章空气处理设备

第三章空气处理设备 基本内容: 1. 常用的空气处理设备 2. 装配式空调机组 §3.1常用的空气处理设备 §3.1.1 空气过滤器 定义:对空气进行净化处理的设备,称为空气过滤器。 1.室内空气的净化标准 (1)一般净化:以温湿度要求为主,对净化不体具体要求。 (2)中等净化:要求室内空气含尘质量浓度为0.15~0.25mg/m3,并规定应滤掉直径大于10μm的尘粒。 (3)超净净化:室内空气的含尘浓度以颗粒计数浓度表示,不同超净净化的级别标准如表3.1所示。 表3.1 空气洁净度等级 2.常用的空气过虑器 网格浸油式 (1)金属网格浸油过滤器包括自动清洗式 网格浸油过滤器由十几层波形金属网格叠置而成,网格的波纹互相垂直,沿气流运动方向网格孔径逐渐缩小。使用前浸以10#或20#机油,当含尘空气流经网格结构时,经多次曲折,尘粒在惯性作用下偏离气流运动方向被油粘住。当过滤器含尘量达到一定规定时,可用60~70℃含碱10%的热水清洗晾干后再浸油继续使用。

自动清洗油过滤器由电动机、传动机构、金属过滤网板和油槽组成,过滤网板在传动机构的带动下,以极慢的速度作回转运动,粘有灰尘的过滤网板经过油槽时可以自动完成清洗、浸油过程。 金属网格浸油过滤器因其滤尘效率低、空气带油雾、价格较高等缺点,现已不多用。 网格式 (2)干式纤维过滤器包括 袋式 干式纤维过滤器的滤料有玻璃纤维,合成纤维,石棉纤维以及由这些滤料制成的滤纸或滤布等。 网格式过滤器的结构与金属网格浸油过滤器相似,但滤料不是金属网而是纤维滤料。 袋式过滤器由金属框架和纤维滤袋组成。 干式纤维过滤器是依靠纤维的滤筛作用以及尘粒运动的惯性作用、扩散作用和静电作用来滤尘净化空气的。 与干式纤维过滤器滤尘机理相似的过滤器还有 泡沫塑料过滤器 无纺布过滤器 (3)静电过滤器:在高压直流电场中,使空气电离,并使空气中的尘粒荷电,在电场的作用下,带电的尘粒将向与其电荷相反的电极移动,利用静电集尘的方法,净化空气。 静电过滤器滤尘效率高,空气阻力小,但需要高压直流电,价格较贵,一般用于回收贵重金属以及有超净净化要求的特殊空调场合。 3.空气过滤器的分类: (1)粗效过滤器:用于过滤粒径为10~100μm的灰尘,一般采用中、粗孔泡沫塑料过滤器、无纺布过滤器以及金属网格浸油过滤器。 袋式

空气处理机组、风机盘管安装施工工艺方法

空气处理机组、风机盘管安装施工工艺方法 1、工艺流程 支吊架验收→开箱检查→设备运输→安装调平→试运转 2、设备基础(支架)验收 1)基础:机组在安装前应由专业人员核对屋面(结构)的承重能力。机座可钢筋混凝土、工字钢或槽钢制作;机座可用角钢制作托架、加防震橡胶垫置于地面。机座表面应水平。主机可直接用螺栓固定在机座上。 2)基础的地坪、沟道已经完成,且混凝土强度不应低于设计强度的75%。设备安装前应根据设计图纸对设备基础进行全面检查,是否符合尺寸要求,并应有验收记录。 3)设备基础表面和地脚螺栓预留孔中的油污、碎石、泥土、积水等清除干净,预埋地脚螺栓的螺纹和螺母保护完好;放置垫铁部位的表面须凿平。 4)用6mm的钢板加焊槽钢6#作吊装连接件用型钢制作的支架,焊接后应保证支座的平整,若有扭曲,校正好后方能安装; 5)吊装点应紧固且需要足够强度以承受机组重量及运行振动,用Φ10mm的圆条作吊装连接件。 6)吊装点应紧固且需要足够强度以承受机组重量及运行振动,并且不影响结构的安全,必要时须进行承重核算。 3、开箱检查 1)设备在就位安装前必须进行开箱验收,协同业主代表检查外观有无一次搬运造成的损伤,有无保管不善造成的锈蚀进水问题,检查设备零件是否符合装箱单,并做好三方签认记录。主要检查项目有:箱号、箱数以及包装情况,表面有无损坏和锈蚀;设备的名称、型号和规格;装箱清单、随机设备技术文件、资料;随机专用工具及零部件的数量; 2)按设备清单核对叶轮、机壳和及其它部位的主要尺寸,检查各种技术参数是否符合要求,并作好检查记录。机壳的防锈情况和转子是否发生变形或锈蚀、碰损等,设备充填的保护气体应无泄漏,油封应完好。 4、空气处理机吊运 1)运输路线为:卸货点---汽车运输---设备安装就位点

空气处理机组

空气处理机组 空气处理机组 (Air handling unit,AHU):空气处理机组(AHU)是一种集中式空气处理系统,它起源于设备集中设置,通过风管分配加热空气的强制式热风采暖和通风系统。基本的集中式系统是一种全空气单区域系统,一般包括风机、加热器、冷却器以及过滤器各组件。这里所说的AHU,指的是一次回风系统,其基本工作过程是:室外来的新风与室内的一部分回风混合后,经过滤器滤掉空气中的粉尘、烟尘、黑烟和有机粒子等有害物质。[1] 干净的空气经风机送到冷却器或加热器进行冷却或加热,以达到使人感到舒适、适宜的程度,然后送入房间。空气调节过程根据冬、夏季节的变化,典型的集中式空气处理系统调节过程也不相同。 用于调节室内空气温湿度和洁净度的设备。有满足热湿处理要求用的空气加热器、空气冷却器、空气加湿器,净化空气用的空气过滤器,调节新风、回风用的混风箱以及降低通风机噪声用的消声器。空气处理机组均设有通风机。根据全年空气调节的要求,机组可配置与冷热源相连接的自动调节系统。 可由工厂制成系列的定型产品,组成各种容量和功能的处理段,由设计人员选配,并在现场进行装配。一般容量较大(风量大于5000立方米/时),故不带独立的冷热源。 新风机组主要针对室外新风的状态点进行处理,而空气处理机组主要针对室内循环风的状态进行处理。 与风机盘管加新风系统及单元式空调器相比,它具有处理风量大、空气品质高、节能等优点,尤其适合商场、展览馆、机场等大空间、大人流量的系统。 一个好的空气处理机组应该具有占用空间少、功能多、噪音低、能耗低、造型美观、安装维修方便等特点。但是由于其功能段多、结构复杂,要做到顾此而不失彼,全面兼顾,就要求设计人员和建设单位在材质、制造工艺、结构特性、选型计算时多方比较,方能取得较为满意的效果。 1 保温性能 空气处理机组壁板一般采用双层彩色钢板或冷轧钢板粉末喷涂 (底板内侧板有的采用不锈钢制成),中间的保温材料多为聚氨酯发泡或阻燃性离心玻璃棉。如果单从导热系数、吸水性和密度来看,二者均是较好的保温材料。但由于空气处理机组在运行过程中,送、回风机高速运转,箱体振动比较大,而玻璃棉的质量轻,结构中有较大间隙容易因

天加空调组合式空气处理机组说明书

目录 一.安全措施???????????????????????????????????????????????????????? 1 二.型号说明及性能特点?????????????????????????????????????????? 4 三.运输及仓储??????????????????????????????????????????????????????7 四.安装???????????????????????????????????????????????????????????????9 五.调试??????????????????????????????????????????????????????????????16 六.日常维护?????????????????????????????????????????????????????????17 七.常见故障分析???????????????????????????????????????????????????22 八.售后服务及保修????????????????????????????????????????????????23

警告:必须遵守本警告内容,以免使用者操作不当可能导致的人身伤害。 警告:安装和维修必须从供应商公司授权,由熟悉当地有关法规,并对此类设备有经验的合格人员承担。 禁止客户自己安装。不正确的安装会导致水渗漏、触电和消防隐患。 警告:必须遵守本警告内容,以免使用者操作不当可能导致的人身伤害。 运转的机器和电源有危险性,它可导致严重的人员伤亡事故,维修时须切断电源并确认所有运动部件均已静止。 防止触电警告标签 1

卧式空气处理机组吊装方案

目录 一、编制依据及编制说明 (2) 1、编制依据 (2) 2、编制说明 (2) 二、工程概况 (2) 三、设备运输路线 (3) 1、室外运输 (3) 2、室内运输 (3) 四、吊装人员部署表 (4) 五、吊装前应作准备 (4) 六、设备吊装 (5) 七、吊装作业安全措施 (5) 八、成品保护措施 (7)

空气处理机组运输方案 一、编制依据及编制说明 1、编制依据 《起重机用钢丝绳检验和报废实用规范》(GB 5972-2006); 《建设工程施工安全技术操作规程》(2004); 《机械设备安装工程施工及验收规范》(GB50231—2009); 《建筑工程安全检查标准》JGJ59-2011 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 2、编制说明 华强金廊城市广场(一期)独立商业楼四层卧式空调处理机组为甲供设备,预计2013年12月30日进场,现场垂直运输机械均已拆除,现将设备运输至四层空调机房编制本方案。 二、工程概况 华强金廊城市广场(一期)工程位于沈阳市沈河区青年大街西侧,十三纬路南。工程占地面积约33548.1m2,总建筑面积约50.86万m2。独立商业楼位于本工程东南角,地下2层,地上5层,建筑高度约27.7米。建筑南北长58.9m,东西宽约30.7m。 本次吊装共计2套卧式空调处理机组,根据厂家要求,每一个卧式空调处理机组可拆卸为2部分,每部分尺寸约为1500mm*2400mm*1800mm,重量约为1000kg。吊装位置在独立商业楼北侧基坑内,垂直起吊高度约为40米。

三、设备运输路线 1、室外运输 由南一经街二期大门进入二期,然后通过十三纬路直接运至独立商业北侧。由于设备到场时间延误,十三纬路至独立商业的路面被一期抗拔桩施工破坏。设备运输前,需用钩机、铲车等设备将路面铺平压实。 室外设备运输路线图 2、室内运输 设备运至独立商业北侧基坑后,用80t汽车吊通过四层北侧幕墙预留孔送至室内。由于室内已经封闭,搬运设备无法进入,因此只能通过人工搬运至机房。每次搬运重量在1000kg以上,需搬运四次,共需搬运工15人。

空调机组样本

组合式空气处理机 型号:MDM0304-MDM1826风量:2000-100000m3/h

M DM 多年以来,麦克维尔(McQuay )一直在向社会提供多种类型高品质的空气处理系统,并在国际上赢得了良好的声誉。新型MDM 系列组合式空气处理机是在借鉴以往空气处理机产品优点的基础上,引进英国麦克维尔组合空气处理机的先进技术和生产工艺开发而成的。机组采用标准模数化设计,结构简单,组合灵活,可广泛使用于商场、宾馆、写字楼等需空气集中处理的场合以及医院手术室、制药、集成电路无尘室、精密仪器制造等净化空调场合。 麦克维尔生产的组合式空调机组(MDM )采用世界领先的空调技术并配之以高精度的机床加工设备制造,产品性能卓越。麦克维尔MDM 空气处理机组共有123种标准规格,标准风量范围2000~100000m 3/h(另根据要求可扩展到200000m 3/h),有新回风混合段、表冷段、加热段、初、中、高效过滤段、电加热段、加湿段、阻性消声段、热回收、二次回风段、风机段、均流段等功能段 可供选择,不同功能段的组合可以满足不同的空气处理要求。 McQuay 可根据客户要求提供专业的空调自控方案,使每一台MDM 机组都可以经济、高效、可靠运行,满足舒适性或工艺性 要求。 ■ 采用国际品牌前倾或后倾双进风离心风机,叶轮和皮带轮 均经过动静平衡校正,运行平稳,低噪高效; ■ 盘管采用新型翅片设计,大大降低风阻,减少电机消耗; 多达五种回路设计,适应不同运行工况,降低水阻力,提高换热效率; ■ 盘管集水管设有排水阀和放气阀。盘管试验压力3.3MPa , 最大设计工作压力1.7MPa ; ■ 倾斜式保温凝结水盘设计,使冷凝水迅速排除,保持干式 状态; ■ 各功能段配有特殊设计、气密性好的检修门,可以方便维 护机组内部组件。 机组外表面采用优质彩钢板,高效防腐,防止划伤,并可以抵抗紫外线的侵袭。所有面板均为平接,表面连续平整,铝型材框架具有圆弧造型,外观清晰流畅。

相关文档
相关文档 最新文档