文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 外墙钢管脚手架搭拆施工方案

外墙钢管脚手架搭拆施工方案

外墙钢管脚手架搭拆施工方案
外墙钢管脚手架搭拆施工方案

****建设有限公司*****项目

编制人:职务(称)审核人:职务(称)批准人:职务(称)批准部门(章)

编制日期:

目录

一、工程概况 (3)

二、编制说明: (3)

三、编制依据 (3)

四、施工方案 (4)

(一)落地钢管脚手架施工方案 (4)

1、材料的选用 (4)

2、基本结构形式: (4)

3、构造要求 (4)

4、地基与基础 (7)

5、其它主要技术与安全措施: (7)

6、扣件钢管脚手架计算书 (8)

五、搭投流程和拆卸流程: (13)

(一)、施工准备: (13)

(二)、脚手架搭设流程 (13)

1、人员配备 (13)

2、搭设步骤: (13)

(三)、脚手架拆除流程: (15)

六、验收 (17)

七、安全管理 (17)

八、外脚手架搭设时遇到雨蓬处理方法: (18)

十、卸料平台及通道 (19)

钢管外脚手架搭设方案(钢管)

外架施工方案报审表 工程名称:贵州铜仁高新区汽摩园一期 致: 浙江大鹏工程管理有限公司 (监理公司) 我方已根据施工合同的有关规定完成了钢管外架施工方案的编制,并经我单位上级技术负责人批准,请于以审查。 附件:钢管外架施工方案 承包单位(章):贵州铜仁大兴建工有限公司 汽摩园一期项目部 项目经理: 日期: 专业监理工程师审查意见: 项目监理机构: 专业监理工程师: 日期: 总监理工程师审查意见: 项目监理机构: 专业监理工程师: 日期:

贵州铜仁高新区汽摩园一期外架专项施工方案 编制: 审核: 审批:

贵州铜仁大兴建工有限公司 汽摩园一期项目部 2017年 3月 21日 钢管外脚手架搭设方案 1、编制依据 1.1铜仁高新区汽摩园一期工程施工图 1.2《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 1.3《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 1.4《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 1.5《高空作业操作技术规程》(JGJ80-2016) 1.6国家行业标准《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 2、工程概况及方案选择 本项目中1#车间建筑面积为8556.56㎡,建筑高度为17.6m,地上二层,研发车间建筑面积为11464.89㎡,建筑高度为27m,地下一层,地上二层、五层,结构形式均为框架结构,其中1#车间1层施工完开始搭设,并随结构向上而跟上搭设;研发车间第一阶段同为1层施工完成开始搭设,并随结构向上而跟上搭设,第二阶段待二层屋面施工完成后开始搭设三层至五层;脚手架的搭设进度,一般应高出施工面一步,使在操作面的施工人员有可靠的安全围护,又保证脚手架在搭设中的稳定。主体工程和屋面工程施工阶段作为临边操作防护架,装饰装修阶段作为外墙工程操作架。 3、施工部署:

脚手架搭设施工方案

一、工程概况 敦化站处于吉林省延边朝鲜族自治州敦化市,属于铁路客运候车楼。总建筑面积4997㎡。采用钢筋混凝土框架结构,屋顶为钢网架结构。地下局部设有消防水池、设备间,底板结构标高为-6.0m和-5.0m两种;地上结构两层,局部有大空间。根据工程情况,站房雨棚顶高17.5m,采用双排钢管结构脚手架对该工程进行施工防护,密目网围护,支架高度为18.5m。 二、施工工艺流程 本工程采用扣件式钢管脚手架,脚手架为双排脚手架,取最大搭设高度18.5米进行计算,1-4、9-12轴周边搭设到12m高,4-9轴到16m标高处。本标高相对四周原地面标高。D轴原地面标高需要处理。 搭设尺寸为:立杆离柱子外边0.6m为第一排脚手架,1.8m为第二排脚手架,立杆的纵距1.50米,立杆的横距1.20米,扫地杆0.3m,立杆的步距1.80米。 施工工艺流程:放线→摆放扫地杆→逐根竖立杆底托放垫木→随即与扫地杆扣紧→装扫地小横杆或大横杆与竖杆扣紧→安第一步大横杆→安第一步小横杆→安第二步大横杆→安第二步小横杆→架设临时斜横杆→安第三步大小横杆→一次类推→安立杆连接件→架设剪刀撑、铺脚手板张挂安全网→验收使用。 三、施工组织与部署 1、质量目标:保证本工程一次交验达到合格标准。

2、进度、成本目标:争取在2012年10月31日按进度计划,主体结构封顶时完成。为便于门窗安装及时插入施工,本工程在主体砼结构完成后,及时插入门窗安装、水电暖、室内外装修施工。合理组织各工种穿插流水作业,按工序流水施工,使工程总成本降至最低。 3、安全质量目标:伤亡事故确保为零;轻伤控制频率在2‰以下; 4、文明施工目标: 认真贯彻实施国家建设部《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)要求和国家有关卫生的标准、规范,划分职责,严格总平面管理及进出场安全保卫工作,确保文明施工目标的实现。 四、材料准备 1、脚手架钢管采用Φ48mm,壁厚 3.5mm;横向水平杆最大长度1500mm,其它杆最大长度6000mm,且每根钢管最大质量不应大于25kg。 2、钢管尺寸和表面质量应符合下列规定 (2)钢管上禁止打眼。

脚手架搭设与拆除专项施工方案

脚手架搭设与拆除专项施工方案 一、编制依据 1、中华人民共和国安全生产法 2、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130-2001 3、建筑施工安全检查标准JGJ59-99 4、建筑施工高处作业安全技术规范(JGJ80-91) 5、安全帽冲击试验方法(GB2812-89) 6、安全网冲击试验方法(GB5726-85) 7、密目式安全网(GB16909-1997) 8、安全带检验方法(GB6095-85) 9、安全标志(GB2894-82) 二、工程概况 本工程为农三师49团2011年保障性住房工程幸福花园小区11号楼工程,框架结构,地下一层、地上四层。建筑面积为2069.81㎡,由农三师勘测设计研究院设计,工程位于农三师49团团部。建筑抗震设防烈度:7度,建筑等级为二级,设计使用年限为50年。本工程已完成“三通一平”工作。 本工程由农三师49团投资建设,农三师勘测设计研究院设计,农三师勘测设计研究院地质勘察,喀什前海建安公司组织施工。 三、防护: 立面挂密目安全网进行立面全封闭并在内设底面水平网一道,随楼层施工上升。 四、搭设参数及防护架搭设结构构造形式 本工程外脚手架采用单排钢管架,纵距1.8米,距墙1.2米,步距1.5米,使用钢管为Ф48*3.5m,仅供安全防护,不作为砌筑架、

外墙装饰架使用。 五、构造形式 扣件式钢管脚手架的主要构件有:立杆、大横杆、小横杆、斜杆和底座等。 1、扣件和底座的基本形式 (1)直角扣件:用于两根呈垂直交叉钢管的连接。 (2)旋转扣件:用于两根呈任意角度交叉钢管的连接。 (3)对接扣件:用于两根钢管的对接连接。 (4)底座:扣件式钢管脚手架的底座用于承受脚手架立柱传递下来的荷载。 2、构造形式 扣件式钢管脚手架可用于搭设外架、里脚手架、满堂脚手架、支撑架以及其它用途。本工程用于搭设外脚手架。 (1)立杆:横距为1.0~1.5m,纵距为1.4~1.8m。结构单排立杆距墙不小于1.0m,不大于1.4m.。装修单排立杆距墙不小于1.0m,不大于1.4m.。相邻立杆的接头应相互错开布置在不同的步内,与相近大横杆的距离不宜大于步距的三分之一。立杆与大横杆必须用直角扣件扣紧。立杆的垂直偏差,当架高在案50 m以内时,不应大于架高的1/200;当架高在30m以上时,应按架高1/400~1/600进行控制,使其全高偏斜不大于10cm。立杆基础必须平整夯实,其容许承载力50-80KN/m2。垫板长度不小于2m,垫板长度为2m时,可垂直于墙铺设,当板长度大于3m时,沿墙长度铺设。 (2)大横杆:步距为1.2~1.8m。结构用大横杆步距1.2~1.4m,装修用大横杆步距1.8m.上下横杆的接长位置应错开布置在不同的立杆纵距中,与相近立杆的距离不宜大于纵距的三分之一。同一排大横杆的水平偏差不大于该片脚手架总长的1/300,且不大于5cm。相邻

外墙综合脚手架搭拆施工方案

目录 一. 工程概况 (1) 1.1 建设概况 (1) 1.2 结构概况 (1) 二. 编制依据: (2) 三. 施工规范: (2) 四. 搭设要求: (2) 4.1地基处理 (2) 4.2架体杆件包括立杆、大横杆、小横杆、剪刀撑、连墙杆等。 . 3 4.3搭设立杆的技术要求 (4) 4.4搭设纵横向水平杆的技术措施 (4) 4.5搭设连墙杆、剪刀撑、横向支撑、抛撑等技术措施 (5) 4.6搭设扫地杆的技术措施 (6) 4.7铺设脚手板的技术措施 (6) 4.8搭设栏杆、挡脚板等防护设施的技术措施 (6) 五. 安全措施: (7) 六. 劳动力安排: (8) 七. 文明施工管理 (8) 八. 其它事项: (9) 九. 脚手架搭设剖面图、立面图、平面图 (9) 十. 外墙脚手架设计计算书 (12) (一)大横杆的计算: (12) (二)小横杆的计算: (13) (三)扣件抗滑力的计算: (15) (四)脚手架荷载标准值: (15) (五)立杆的稳定性计算: (17) (六)最大搭设高度的计算: (17) (七)连墙件的计算: (18) (八)立杆的地基承载力计算: (19)

一.工程概况 1.1 建设概况 该工程包括:厂房一栋一层,宿舍二栋(员工宿舍与干部宿舍)五层,办公楼一栋五层,电脑咨询楼一栋五层,总建筑面积约11591平方米。合同工期:2011年8月1 日至2012年8月1日。总工期为365日历天。厂房为一层钢混结构(局部二层),层高分别为5.6米、4.4米,建筑高度为12米;工人宿舍楼为五层现浇混凝土结构,首层高度为4.5米,其它各层为3.3米,屋面楼梯间高度为5米,建筑高度为22.7米;干部宿舍楼为五层现浇混凝土结构,首层高度为4.5米,其它各层为3.3米,建筑高度为19.1米;办公楼为五层现浇混凝土结构,首层高度为4.5米,其余各层为4.2米,屋面楼梯间为3米,建筑高度为24.6米;电脑咨询部为三层现浇混凝土结构首层高度为6.5米,其余各层为4米,屋面楼梯间为3.9米,建筑高度为18.4米; 1、工程名称:明玮机械(东莞)有限公司办公楼、厂房、电脑咨询楼、干部宿舍楼、 员工宿舍楼 2、建设单位:明玮机械(东莞)有限公司 3、设计单位:广东华南建筑设计院有限公司 4、监理单位:东莞市金鼎建筑工程监理有限公司 5、勘察单位: 建材广州地质工程勘察院 6、工程地点:东莞市大朗镇蔡边村 7、建设内容: 工程建设主要内容:明玮机械(东莞)有限公司办公楼、厂房、电脑咨询楼、干部宿舍楼、员工宿舍楼工程的基础工程、地梁工程、主体结构工程、屋面工程、装修装饰工程、一般水电工程、通风空调工程、室内消防工程、防雷工程;道路及附属设施:路面硬化、地下管网,围墙,门卫室(图纸全部范围)。 1.2 结构概况 1.2.1一般说明 厂房工程采用天然地基独立基础,根据工程地质勘察资料.基础埋置在 2 层.地 基承载力特征值,承载力特征值fak=180Kpa,主体结构采用现浇钢筋砼框架结构,屋面为钢结构。宿舍楼工程为冲孔灌注桩基础,桩径为600MM --1200MM。桩尖进入持力层不小于1.5m,持力层为:中风化泥质粉砂岩3-3,桩端岩承载力为6.5MPa,无地下室,主体结构采用现浇钢筋砼框架结构,屋面为现浇混凝土结构屋面。电脑咨询楼采用天然地基独立基础。根据工程地质勘察资料.基础埋置在粉质粘土层.地基承载力特征值,承载力特征值fak=180Kpa,无地下室,主体结构采用现浇钢筋砼框架结构,屋面为现浇混凝土结构屋面。办公楼楼采用天然地基独立基础。根据工程地质勘察资料.基

钢管脚手架搭、拆施工方案正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.钢管脚手架搭、拆施工方 案正式版

钢管脚手架搭、拆施工方案正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、钢管脚手架搭、拆前的准备 基础工程经质监站验收合格后,就开始回填土,因考虑到室外四周土回填后要进行外脚手架的搭设。为了保证基础能够承受外架体的全部荷载,不使基础下沉,保证外架的安全,特制订以下施工方案: 1. 回填土前必须把基底内的积水淤泥和杂物等清除干净。 2. 检查回填土的质量,不能把带有腐蚀性的、带有杂草的土用于回填,验收合格后进行填土。 3. 回填要先深后浅分层夯实,每层厚

度不能超过30cm。 4. 在夯实的土层上铺设50mm厚石子,后浇捣50mm厚C10混凝土捣实抹平。 5. 按规定做好排水沟,放好坡度,以利于流水畅通。 二、钢管脚手架的搭设 1. 搭设脚手架时必须加设底座或基础,并作好地基的处理。本工程立杆直接撑在基础底板上或基坑底老土上,再加道木支座。基坑底老土面上铺设垫板必须平稳,不得悬空,安放底座时应拉线和拉尺,按规定间距尺寸摆放后加以固定。 2. 钢管脚手架搭设顺序为:摆放扫地杆(贴近地面的大横杆,高度为20cm)→逐根树立立杆,随即与扫地杆扣紧→装扫

脚手架搭设与拆除施工方案

word 脚手架搭设与拆除 施 工 方 案 脚手架搭设与拆除施工方案 一、工程概况 本工程位于内江市东兴区东兴大道东侧,建筑面积B-8、B-9楼各为12113㎡,基础为人工挖孔桩,结构形式为框肢剪力墙结构。消防高度56.6m,按58m高度进行搭投。 本方案编制根据《建筑施工扣件式钢管脚手管安全技术规范》JGJ130-2001、J84-2001的有关规定进行计算和编制的。 二、构造要求和计算 1、双排脚手架高度≤50m,按构造要求进行及搭设外架。本工程实际高度为58m,已超过8m,按58m高进行计算,构造要求:立杆横距1.05m,跨距L0为1.50m,步距为1.5m。连墙杆设置为:,每根连墙杆覆盖面积≤27㎡并按梅花型进行设置,并且与主架体成刚性连接同时二步三跨距2h.3L 能起卸荷作用。剪刀撑要求:一面墙从两边往中间布置,应满设。立杆底座置于竖向硬的地上加垫块,架体起步内外侧均应设扫地杆。有关基础处理见此节后的内容。 2、立杆核算:选用高度为58m以内的,步距1.5m,立杆纵距1.5m进行核算。 48×35钢管每米重3.84㎏

word 扣件1.32㎏/颗 轴力(每一根立杆)计算 N=121.2() 1.4NG K NG K NQK ++∑ 1NG K 横筒自重:3.84㎏/m ×1.5m=5.76㎏传到一根立杆2.88㎏纵杆跨距(L0)1.5m 3.84㎏/m ×1.5m=5.76㎏+2.88㎏=8.64㎏×39 =336.96㎏ 中间横杆重:3.84×1.81×1/2(39层)=134.78㎏ 134.78+336.96=471.74㎏ 58÷1.5=39(步数) 39颗扣件 1.32×39=51.48㎏(扣件重) 58×1.5×1.05=91.35㎏(安全密目网重) 58×3.84=222.72㎏(立杆按58米高进行计算) 222.72㎏×0.40=89.01㎏剪刀撑重(传到一根立杆上若无剪刀撑部位就轻一些了) 1NG K =471.74+51.48+222.72+89.01=834.95㎏ 2NG K 计算 木箱板20㎏/㎡、材料40㎏/㎡∑60㎏/㎡,二层设硬防护及中间每五层设一道安全兜网: 20㎏/㎡+5×3kg/㎡ =35kg/㎡×1.5×1×1/2 =26.25kg 传到一根立杆轴力:60㎏/㎡×1.5×1.05×1/2=90×1/2=47.25㎏ 2NG K =45㎏+26.25kg=71.25kg NQK 计算 100㎏/㎡×1.5×1.0×1/2=75㎏(操作人员) N=121.2() 1.4NG K NG K NQK ++∑ =1.2(834.95+47.25)+1.4×157.5 =1058.64+220.5 =1279.14㎏ =12791.4N 立杆稳定计算: N/A ≤f L0=KMh=1.55×1.56×1.5=3.627m=362.7cm I=1.58cm λ= L0/i=362.7/1.58=229.56 查表c 得: =0.138 查B 表得:A=4.89cm 2=489mm 2 N/A=12791.4÷(0.138×489)=189.54N/2mm <205 N/2mm 计算结果有满足使用要求。距极限状态也很接近了,在使用过程中,不可预见的因素很多,为了安全可靠从支承点开到第十层为止(+30.000)增加立杆,(主立杆按设计到顶)。这样十层以上的双排脚手架就置于稳定的的架体上方了。

脚手架搭设专项施工方案

目录 一、编制依据............................................ - 1 - 二、工程概况............................................ - 1 - 三、脚手架方案选择...................................... - 2 - 四、脚手架材料选择...................................... - 2 - 五、脚手架搭设流程及要求................................ - 3 - 六、脚手架的劳动力安排.................................. - 7 - 七、脚手架的检查与验收................................. - 7 - 八、脚手架搭设安全技术措施.............................. - 8 - 九、脚手架拆除安全技术措施............................. - 10 - 十、脚手架计算书....................................... - 11 -

新建郭家沟至大石家线 脚手架搭设专项方案 一、编制依据 (1)《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 中国建筑工业出版社; (2)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版社; (3)《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; (4)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)中国建筑工业出版社; (5)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)中国建筑工业出版社; (6)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)中国建筑工业出版社; (7)《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中国建筑工业出版社。二、工程概况 新建郭家沟至大石家线由中铁二十一局集团承建。线路自中南通道郭家沟车站接轨引出,至既有东莱线大石家车站止,其中跨越2个区,钢城区和高新区,途径10个行政村,徐家店、下陈村、蔡店、北王庄、百咀红、大山村、小山村、付家庄、秦家洼、大石家。施工里程为DK0+000-DK13+830.18,疏解线里程SDK0+000-SDK1+398.39,共计长度为正线长度为15.244km。其中框架涵32座,总长度649.35横延米。现场采用现浇法施工,对边墙和顶板搭设脚手架。

外墙脚手架搭设方案

一、工程概况 涪陵高笋塘商业步行街C区塔楼建筑面积23525.18m2,地下一层为车库、泵房及配电房,1F~3F(3F为转换层)为商业用房,4层为社区活动房,结构形式为框架剪力墙结构,其上为住宅楼,结构形式为框剪结构车库,建筑总高度69.90 m。裙楼为框架剪力墙结构,塔楼为框剪结构。 根据工程建筑高度及体量,结合安检站要求,外防护架设置为:-1F~3F为落地式外防护架,4F~21F用14#槽钢设置悬挑式外防护架。为了结构安全防护的需要,本工程在主体结构施工时,悬挑外架按六层为一节点随主体结构施工进度同步搭设外防护架。 二、编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 J84-2001 《悬挑式单排钢管外防护架作业指导书》 三、脚手架验算 (一)材料及规格的选择 悬挑杆件采用槽钢,立杆、横杆采用钢管,规格Φ48*3.5,其质量符合GB3092-82规定。扣件材质满足GB15831要求,脚手板、密目安全网符合相应的标准要求。 现场所用材料的技术参数如下:

以上参数根据JGJ 130-2001表5.1.6及附录B取得。 (二)搭设尺寸 1、落地式脚手架 ○1、搭设高度4.8m+4.5m+5.7m+3.6m=18.6m ○2、搭设要求: 由于该落地式脚手架是置于土上面的砼垫层上,根据现场情况项目部决定,主杆间距1.3m,大横杆间距0.9m,单排立杆距结构边线为1.0m。在每层距建筑物边1000处埋设φ12@3600的地锚环,用于固定连墙杆;垂直防护设置安全网全封闭防护,水平防护每隔二层设置一道,设置的小横杆间距为700,在其上满铺竹跳,并在立杆侧设置600高木踢脚板。 2、挑脚手架 ○1、搭设高度:6层×3m/层+1.5m(高出作业面高度)=19.5m。 ○2、搭设要求:悬挑槽钢间距1800,立杆纵距1.8m,大横杆间距0.9m,单排立杆距结构边线为700。在4F、11F、17F楼板上,在距建筑物边1000的每处埋设2Φ12@1800地锚环,用于固定槽钢;在其余楼层距建筑物边1000处埋设Φ12@3600地锚环,用于固定连墙杆件;垂直防护设置,安全网全封闭防护;水平防护:每隔一层设置一道,设置小横杆间距700,在其上满铺竹挑,并在立杆侧设置600

钢管脚手架搭建施工方案

脚手架搭建施工方案 一、工程概况 **************脚手架搭建,施工最大高度为12m,脚手架搭建施工主要部位:外墙一周; 二、编制依据 1、《现行建筑施工规范大全》中国建筑工业出版社. 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001. 3、《电缆建设施工验收及资料验评标准汇编》(上册). 4、《中华人民共和国电力行业标准》中的《电力建设安全工作规程》DL5009.1-2002 4、《建筑施工扣件或钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001(2002版). 5、《建筑安全检查标准》JGJ59-99. 6、《建筑施工安全技术手册》 三、脚手架施工方法 1、脚手架搭设时,必须先根据搭设高度选取所需脚手架钢管长度,对接接头必须错开不得留在同一跨,且接头处用对接扣连成整体,严禁用旋转扣件进行脚手架对接,所有的水平横杆必须采用扣件直接立杆相连。 2、架子搭设人员组织管理: 本工程架子搭设班组拟定4-6个架子搭设操作人员,定期接受业主单位工程负责部门及总包单位等施工安全管理人员的安全教育、安全技术交底,开展班前安全活动,自觉遵守施工现场的安全管理规章制度和操作规程,严格按照脚手架搭设施工方案,《建筑工程脚手架劳务合同书》等有关要求进行搭设。 3、搭设要求:

架子搭设前应配合现场施工员、安全员识读图纸交底,了解现场情况,因地施工。根据工程图纸尺寸、建筑物的外形、高度、结构形式和架子的使用要求确定架子搭设尺寸。架子搭设后应具有足够的牢固性和稳定性,保证在施工期间能有效承受所规定的荷载,做到不变形、不摇晃、不倾斜,保持较好的垂直度和平整度,确保架子上施工操作人员的安全。 4、材料要求: 1)、钢管:应采用现行国家标准中规定的3号普通钢管,其质量应符GB-T700标准中的规定,新钢管应有产品质量合格证和质量检验报告,并进行验收。钢管规格采用外径48mm、壁厚3.5mm,表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道,并须涂有防锈漆。用于立杆、大横杆的钢管长度为4-4.5m,每根钢管的最大质量不应大于25kg,以适合人工操作。所采用的钢管必须规格统一。 2)、扣件:应采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合GB15831中的标准规定,采购的扣件应有生产许可证、测试报告和产品质量合格证,新、旧扣件均应进行防锈处理。所采用的扣件(直角扣件、对接扣件、旋转扣件等)在螺栓拧力矩达65N.m 时不得发生破坏,应能灵活转动。旋转扣件的两旋转面间隙应小于1mm,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离要不少于5mm。所有扣件、螺栓等零配件必须规格统一。 3)、脚手板选用毛竹片,不得使用腐蚀、断裂或破损的毛竹片。 5、脚手架搭设 1)、钢管交接处必须使用扣件连 接,不得遗漏。 2)、脚手架立杆垂直偏差≤ h/200(h为搭设高度)。 3)、架子四角设抱角斜撑,四边 及中间每隔4排立杆设一道剪刀撑, 斜杆与地面呈45°-60°由底到顶连续设置。(剪刀撑示意图) 4)、大横杆连接接头应相互错开,至少错开一跨。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距

单排脚手架搭设施工方案

脚手架工程施工方案1编剧依据 主要规范、规程 施工组织设计 参考手册 2、工程概况 工程简介

3、施工部署 安全防护领导小组 安全生产、文明施工 是企业生存与发展的前提条件,是达到无重大伤亡事故的必 然保障,也是我项目部创建“文明现场”、“样板工地”的根本要求。为此经理部成立以生产副经理为组长的安全防护领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:王伟明(生产副经理)——负责协调工作 副组长:李玉宝(技术部长)——技术总部署 赵从阔(工程部长)——现场施工总指挥 组员:吴鑫盛(技术员)——方案编制 管帮友(号长)——5#、6#、7#三个现场施工协调 管明海(安全员)——现场施工指挥、质量检查 (一)、架体形式选择: 1、架体形式的选择: 本工程采用单排落地式脚手架。 2、脚手架的主要构件: 立杆、大横杆、小横杆、斜杆、扣件、脚手板、剪刀撑、连墙杆、扫地杆、

底座。 (二)、脚手架构配件的质量标准: 1. 钢管及扣件: 采用外径φ48×钢管,采用力学性能适中的钢,其力学性能要符合国家现行标准《碳素结构钢》GBT700中Q235A钢的规定,扣件要符合GB15831—1995《钢管脚手架扣件》的规定。 2. 底座: 扣件式钢管脚手架的底座采用铸铁制作的标准底座(150×150mm,厚8mm)。 3. 脚手架、装修用脚手架及外围封闭脚手架,搭设高度18m,脚手架外立杆内侧满挂密目网封闭,脚手架的荷载:结构架3KN/m2,装修架2KN/m2。 (三)、落地式脚手架架体设计计算: 1. 脚手架架体结构计(验)算必须一律采用《建筑结构设计统一标准》GBJ68-2001规定的“概率极限状态设计法”,计算各种系数的取用,要符合下列规定: a. 脚手架结构按临时性建筑物考虑,采用结构重要系数γ0=。 b. 荷载的分顶系数,恒载γG=,抗倾覆验算γG=。 c. 荷载效应组合系数负荷载和施工荷载时取ψ=。 2. 脚手架荷载的标准值的确定: a. 恒荷载标准值要按《建筑结构荷载规范》GBJ9-87附录一确定。 b. 施工荷载标准值:结构脚手架取3KN/m2。 3.脚手架结构的计(验)项目:

脚手架搭设(拆除)专项方案

XX·中心城 脚 手 架 施 工 方 案 XX建筑工程有限公司 二零一三年三月

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备 四、搭设杆件中注意事项 五、扣件的安装注意事项 六、扣件式钢管脚手架搭设技术交底(样板) 七、扣件式钢管脚手架拆除技术交底(样板) 八、搭设脚手架的顺序 九、地基与基础 十、搭设 十一、拆除 十二、架工的安全技术操作规程

一、编制依据 1、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程JGJ13-2001 2、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 3、建筑施工高处作业技术规范JGJ80-91 4、施工企业安全生产评价标准JGJ/T77-2003 5、建筑安装工程施工工艺及操作规程《架子工程》DB51/T52·5-91 6、建筑安装建筑设计院设计的施工图 7、我司多年来承建工程所积累的施工经验施工技术。 二、工程概况 本工程位于XX省XX市市中区XXX旁,场地北接XX路,南临XX路,西临XX路,东临XXX路。 由于该项目施工组织设计按流水交叉作业施工,所以要确保脚手架的使用安全。 1、把好材料和产品质量关,加强对架设工具的管理和维修保养工作,避免使用质量不合格的架设工具和材料。 2、架设工具材料的规格和质量必须符合有关技术规定的要求,并经试验检验后方可使用。 3、确保脚手架具有稳定的结构和足够的承载能力,脚手架的构造应符合有关规范规定。 4、认真处理好脚手架地基,确保地基有足够的承载能力,避免脚手

架发生整体或局部沉降,脚手架应设置足够牢固的连墙点,依靠建筑结构的整体刚度来加强和确保整片脚手架的稳定。 三、施工准备 1、项目部应对该项目脚手架搭设要求,向搭设人员和使用人员进行技术交底。 2、对运至施工现场的钢管、扣件、脚手板等按规定进行检查验收,不合格产品不得使用,检验后的合格品种按规格分类,堆放整齐、平稳,堆放场地不得有积水。 3、清除搭设场地杂物,平整搭设场地并使用排水畅通。 4、脚手架基础下有管沟,设施时,在脚手架使用过程中不应开挖,否则必须采取加固措施。 四、搭设杆件中应注意事项 1、按照规定的构造方案和尺寸进行搭设。 2、注意杆件的搭设顺序,及时与结构拉结或采用临时支撑,以确保搭设过程中的安全。 3、拧紧扣件(拧紧程序要适当)。 4、有变形的杆件和不合格的扣件(有裂纹、尺寸不合格、扣接不紧等)不得使用。

钢管脚手架搭搭、拆施工方案

钢管脚手架搭、拆施工方案 一、工程概况 1.本工程为吴江市众业房产有限公司香江花园多层楼工程,框架层建筑,檐高为米。 脚手架搭设高度为米。 2.材料;本工程采用Φ48* 3.0厚钢管,搭设外张密目安全网。 3.人员:在项目部领导下,由施工员主抓,架子工负责搭拆。架子工为, 施工过程中安全员负责监督检查。 二、钢管脚手架搭、拆前的准备 基础工程经质监站验收合格后,就开始回填土,因考虑到室外四周土回填后要进行外脚手架的搭设。为了保证基础能够承受外架体的全部荷载,不使基础下沉,保证外架的安全,特制订以下施工方案: 1.回填土前必须把基底内的积水淤泥和杂物等清除干净。 2.检查回填土的质量,不能把带有腐蚀性的、带有杂草的土用于回填,验收合格后进行填土。 3.回填要先深后浅分层夯实,每层厚度不能超过30cm。 4.在夯实的土层上铺设50mm厚石子,后浇捣50mm厚C10混凝土捣实抹平。 5.按规定做好排水沟,放好坡度,以利于流水畅通。 三、钢管脚手架的搭设 1. 搭设脚手架时必须加设底座或基础,并作好地基的处理。本工程立杆直接撑在基础底板上或基坑底老土上,再加道木支座。基坑底老土面上铺设垫板必须平稳,不得悬空,安放底座时应拉线和拉尺,按规定间距尺寸摆放后加以固定。 2. 钢管脚手架搭设顺序为:摆放扫地杆(贴近地面的大横杆,高度为20cm)→逐根树立立杆,随即与扫地杆扣紧→装扫地小横杆并与立杆或扫地杆扣紧→安第一步大横杆(与各立杆扣紧)→安第一步小横杆→安第二步大横杆→加设临时斜撑杆(上端与第二步大横杆扣紧,在装设两道墙杆后方可拆除)→安第三、四步大横杆和小横杆→安连墙杆→安接立杆→加设剪刀撑→铺脚手板。 3. 立杆的设置必须等距对直,其纵向间距不得大于1.8m。立杆的横向间距为1.0m,立杆距墙面为40cm。小横杆垂直间距(即脚手架步距)为1.8m,底层步距不得大于2m,小横杆挑出里外立杆的长度分别不得小于30cm和15cm。脚手架外侧每隔9m必须设一道剪刀撑,与地面的夹角应控制在45°—60°间自上而下连续设置。 1.脚手架的立杆和大横杆的接长点必须错开,钢管剪刀撑的接长必须搭接,搭接长度不得小于40cm。脚手架杆件的连接必须严格按规程进行,脚手架扣件的扭力矩应控制在4.5~5kg/m间,每根顶撑和立杆的绑扎点不得少于3道。大横杆间应等距设置两根搁栅;底笆应满铺,不得留有空隙,底笆与大横杆的绑扎点不得小于4个,每点均须用18号铅丝

外墙脚手架搭设施工方案

外墙脚手架搭设施工方案 一、工程概况郑州购书中心改扩建施工工程.外脚手架施工方案 泰力经济适用房2#、3#楼及地下车库施工工程,位于郑州长兴路东、宏达路北,由郑州置业有限公司投资建设,勘察单位河南工程水文地质勘察院有限公司,设计单位机械工业第六设计研究院,监理单位河南省豫咨工程建设监理有限公司。 泰力经济适用房2#楼建筑面积为13551.24㎡,总造价为1443.15万元,为地下一层车库,地上14层,剪力墙结构,合同开工日期为2009年11月10日,竣工日期为2010年10月20日,工期计划为345日历天。 泰力经济适用房3#楼建筑面积为13551.24㎡,总造价为133.29万元,为地上6层,砖混结构,合同开工日期为2010年3月1日,竣工日期为2010年10月1日,工期计划为210日历天。 二、施工依据 1.施工图纸 2.ZY(T)2002-17《外脚手架工程作业指导书》 3.JGJ130—2001《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 三、施工准备 1. 主要材料 (1)钢管:Φ48mm,壁厚3.5m的热轧无缝管,表面刷红色防锈漆。 (2)扣件:旋转扣、直角扣、对接扣。 (3)高密安全防尘网和安全防护网。 (4)底座:5×20×300cm的坚实木板。

(5)脚手板:直径Φ8-10mm螺栓,间距500mm-600mm穿过并列行片拧紧而成的竹脚手板,厚度不小于50mm的杉木或松木长板的木脚手板。 2. 工具与防护用具:板手、皮尺、线垂、安全带、安全帽工具袋等。 四、外脚手架架体计算: 1. 设计参数: 立杆纵距l a=1.5m 立杆横距l b=1.2m 步距h=1.8m 搭设高度H=40m 所在地区基本风压值w0=0.45KN/m2 立杆截面积A=489mm2立杆的截面积抵抗距w=(5.08×103)mm3立杆回转达半径i=15.8mm 钢材抗压强度设计值f c=0.205KN/mm2连接件横距l w=4.5m 连墙件竖距h w=3.6m 挡风面积A a=1×1.5+(1.8-1)×0.05=1.54m2 相应的迎风面积A w=1.8×1.5=2.7m2 用于结构作业时为一层作业,用于装修作业时为二层同时作业。 2. 荷载计算: 1)恒载的标准值:G k G k=H(q k1+q k3)+n1q k2 H 立杆计算截面积的架高 q k1以每米架高的构架基本结构部件的自重计算数值(KN/M)q k2以每米立杆纵距(l a)计的作业层面材料的自重计算数值(KN/M)

脚手架搭设和拆除专项施工方案

脚手架搭设和拆除专项施工方案 一、目的 对施工现场的危险源加以识别与控制,防止事故发生,为员工和相关方创造良好的安全工作场所,以实现安全管理和文明施工的目标。 二、适用范围 本方案适用于中铁十局沪杭铁路客运专线嘉桐特大桥DK97+350-DK103+850所有脚手架工程施工,各架子队遵照执行。 三、施工要求 1、施工准备 施工前,项目部应编制施工组织技术措施,包括工程质量、安全防护以及环境污染防护等各种措施; 2、材料要求 2.1 钢管必须无裂缝、无弯曲; 2.2 管扣的螺栓、螺母必须是灵活,任何扣件必须是完好的。 3、搭设准备 3.1 备齐所需的钢管和扣件; 3.2 搭设作业人员必须是经过培训,且取得上岗证以及作业时身体能适应的。

4、搭设作业技术要求 4.1 立杆设置要根据现场长度及宽度来实际分段; 4.2 立杆设置要求垂直、位置正确; 4.3 搭设作业时,钢管应从底层往高层搭,而且应有栏杆防护,使搭设作业人员有安全保障,防护栏杆应合理设置两道; 4.4 钢管须对接时必须采用对接口进行对接; 4.5 脚手架底部的立杆必须落在持力层上,特别是人货梯的立杆; 4.6 立杆之间必须有斜撑以及剪刀撑; 4.7 脚手架与人货梯接触部应封端,封端应设栏杆,挡脚杆和安全网。 5、支架的搭设 模板安装前先搭设临时脚手架操作平台,脚手架操作平台等临时构筑物距模板最小净距0.5m,防止支架晃动影响模板稳定。采用双排钢管脚手架,排距0.9m,步距1.2m,立杆间距纵向为2m,横向为1.2m,距地面0.2m高设扫地杆,沿架子高度方向每隔4m左右设剪力撑一道,剪力撑与地面的夹角在45度至60度之间,脚手架与墩身钢模间净距不小于0.5m,于脚手架一侧设置供人员上下用的爬梯,爬梯每阶0.4m高。脚手架立杆的基础应平整夯实,密实度达到90%以上,基础高出地面或基坑回填面15cm,具有足够的承载力和稳定

钢管脚手架搭拆方案

落地式钢管脚手架 搭拆方案 一、工程概况 二、脚手架的材料要求 1、外架钢管采用国标Q235钢和技术要求,外径为48mm,壁厚不小于3.5mm,必须涂有防锈漆,有严重锈蚀、弯曲、压扁或有裂缝的钢管严禁使用。 2、扣件要有出厂合格证,有脆裂、变形、滑丝的扣件禁止使用,扣件表面应进行防锈处理,扣件活动部位应能灵活转动。当扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离不应小于5mm。 3、密目式安全网应紧随外脚手架架体搭设高度满挂,密目式安全网的目数为在网上任意一处10cm×10cm=100cm2的面积上大于2000目。安全底网隔层满挂(首层满挂),使用的密目式安全网、安全底网须是建设部认证合格产品。 4、所有材料未经报审检验合格的均不得用于本脚手架工程中。 5、脚手板板采用5cm*20cm 以上宽木脚手板。 三、脚手架搭设的作业条件 1、首先脚手架搭设场地已平整、夯实,从建筑物主体向外围3-5‰找坡。回填土夯实后,上面铺设厚5cm、20cm 以上宽木脚手板沿建筑物周围通长装置,在木脚手板上放置立杆,之后按设计的立杆间距进行放线定位,铺设木脚手板要平稳,不得悬空。 2、排水措施:在距脚手架外排立杆外0.5 m处,设置一排水沟,在最低点,设置积水坑,水流入坑内,用潜水泵将水排出,排水沟坡度为3-5‰ 3、11~13栋,16~18栋外架搭设要求地下室顶板砼强度达到设计强度的100% 四、脚手架的搭设方法。 1、搭设顺序 放置纵向扫地杆,自角部起依次向两边竖立底杆,底端与纵向扫地杆扣接固定后、装设横向扫地杆并与立杆固定(固定立杆底端前,应吊线确保立杆垂直),每边竖起3-4 根立杆后,随即装设第一步纵向水平杆(与立杆扣接固定)和横向水平杆(小横杆,靠近立杆并与纵向水平杆扣接固定, 纵向水平杆应作为横向水平杆的支座)、校正立杆垂直和水平使其符合要求,按40-60N.m 力拧紧扣件螺栓,形成脚

外墙脚手架搭设拆除施工方案

外墙脚手架搭设、拆除施工方案 一、工程概况: 本工程位于宝安区龙华民治五和大道南侧,紧岭万家灯火。工程为4栋高层住宅楼,9栋多层,地下室包括汽车库、设备用房。建筑安全等级二级,耐火等级为一级;抗震设防裂度为七度;设计使用年限为50年;建筑层数为3~31层。 二、施工部署 1、施工准备: 脚手架工程是本工程施工安全的一个重要组成部分,能否真正使这项工作健康、有序、按计划进行。发挥其在施工中稳固、支撑、安全、促进的作用。确保施工计划安全始终,我们计划做好三个方面的准备工作:⑴组织准备 ①公司决定由项目经理牵头组成施工安全领导小组,全面负责施工安全,并由一名项目副经理主管日常工作,下设安全员和工长各一名具体负责脚手架施工计划的实施。 ②抽调具有丰富施工经验、爱岗敬业、安全责任心强,且有上岗资格的工人组成一支专业技术队伍承担此项任务。 ③项目部配合公司安技部由现在开始提前对上岗人员进行专业培训和安全技术交底以及相关安技措施的演练,增强安全意识,提高操作技能。 ④制定安全施工计划,落实安全责任,明确岗位责任,编排项目操作规程和各项规章制度,在组织保障、思想准备、制度管理上预先做好准备,不打无把握之仗。

⑵材料准备: ①Φ48 钢管、扣件、钢筋网脚片手板、密目网、16# 工字钢及辅助材料按需提供。 ②进场材料质量必须符合国家标准《GB/T700》中Q235-A 钢的规定和《GB15831》的规定,不合格产品严禁入场。 ③构配件按品种、规格分类,堆放时应整齐、平稳,堆放场地不得有积水。 ④安全所需用具等一应提前到位,经检验合格后才能使用。 2、施工方案: 地下室到三层(或四层)采用落地式双排脚手架,随基础及主体施工同步搭设,三层(或四层)及以上采用悬挑式钢管脚手架,分别在三层(或四层)及十七层各悬挑一次,本工程共悬挑二次;其中在七、十二、二十一、二十六层分别采用钢丝绳卸荷。为确保施工安全,防止高空坠物,分别在五、十七层共搭设二道宽6m,沿外架四周一圈的双层安全防护挡板。 三、脚手架的结构设计 1、落地式脚手架的设计 ⑴脚手架构造参数的设定:根据规范《JGJ130-2001》内6.1.1 条规定,双排脚手架结构的设计尺寸参数设定如下: ①立杆横距:L b=1.5m ②步距:h=1.8m ③连墙件设置:两步三跨 ④首层脚手架搭设高度:H<20m。 ⑵从以上构造参数可知,在脚手架构造搭设尺寸的设定尺寸的选定上选

外架搭设专项施工方案

安宁市读书铺服务区综合楼改扩建工程 外 架 搭 设 专 项 施 工 方 案 编制单位:振兴建设集团有限公司巍山分公司 编制人: 审批人: 编制日期:

目录一.......................................... 工程概况 2 二...................................... 搭设基本要求 2 三.......................................... 构造要求 3 四................................ 脚手架搭设质量要求 5 五.防电避雷措施.. (7) 六...................................... 脚手架的拆除8 七.................................. 脚手架维护与管理9 八.................................. 脚手架搭设计算书9

一.工程概况: 该工程是振兴建设集团有限公司巍山分公司承建的安宁市读书铺服务区综 合楼改扩建工程,总建筑面积5500平方米,上行线:建筑高度 m,建筑层数层;下行线:建筑高度 m,建筑层数层,框架结构。 根据本工程结构特点,外用架子采用落地式双排钢管脚手架。经过认真设计计算,确定架子立杆纵,立杆横距,立杆距建筑外墙皮距离,脚手架步距,脚手架与建筑,主体连接点的布置其竖向间距为4m。铺设四层50厚木脚手板,并考虑可同时两层进行工作。 用扣件式钢管搭设的脚手架,是施工临时结构。它承受施工过程中的各种垂直和水平荷载。因此脚手架必须有足够的承载能力、刚度和稳定性。在施工过程中,在各种荷载作用下不发生失稳倒塌以及超过容许要求的变形、倾斜、摇晃或扭曲现象,以确保安全施工。 二.搭设基本要求 1、大横杆与立杆的交点处必须设置小横杆,并与大横杆卡牢,立杆与脚 应有底座和垫板,承受架体的基础土应平整夯实。 2、脚手架的搭设,一般应沿建筑物周围连续封闭,如因条件限制不能封 闭时,应设置必要的横向支撑,端部加强设置连墙点。 3、脚手架搭设应满足人工操作、材料堆放及运输等使用要求,并要保证 搭设升高、周转脚手架板和操作安全方便。 4、搭设脚手架的场地必须分层夯实平整。为避免或架子不均匀沉降,在

外墙修缮脚手架搭设方案

物产大厦外墙修缮脚手架搭设方案 1、工程概况 物产大厦南立面外墙全长约40m,裙房5层,框架结构,每层层高5m,屋顶标高约25m,主楼23层,标准层6~23层(包括设备层),每层层高3m,标准层楼板为单向无粘结预应力楼板,沿西大街(即南立面)均为悬挑板,板端设预应力锚具封闭圈梁,建筑总标高达80m,室内外高差约1.2m。本脚手是为外墙修缮而搭设。该脚手不同于常规立体结构施工脚手,有其特殊性: A、该立面地处西大街,紧靠健康路,人流车流繁忙,不能封闭道路,高空坠落任何一微小物体,均会产生安全事故。 B、物产大厦客房因营业需要,不能全部打开沿街窗户,故脚手架的联墙拉结不能按正常脚手架规范设置,对脚手整体稳定和抗风能力大大削弱,换言之,该外脚手必须采取特殊的稳定和抗风载技术措施。 C、该脚手搭设总高达80m以上,不能按结构脚手搭设时采取分层卸载,造成立杆承压较大,必须按规范采用双立杆,故投入的钢管、扣件材料较大。 D、由于客房须正常营业,主楼电梯不能用于建材的垂直运输,故该外脚手的垂直必须设在外墙面,人货施工电梯扶墙要求更为严格,这又不同常规,其技术处理十分困难。 2、搭设方案设计 针对物产大厦结构的特点和现场踏勘的实情分析研究,该外墙修缮脚手架设计原则:主楼三排立杆,裙房四排立杆的钢管扣件脚手。同时采取下述整体刚度和稳定的多项技术措施。 A、立杆横向间距为1.05m,纵向间距1.5m,步高1.8m(见平面图),第一排立杆高主楼外墙面距离0.2m,通过计算,立杆均为双立杆,最底盘脚手立杆横向设双排、纵向设一排扫地杆,立杆支承在16号槽钢和50厚垫木上。 B、利用东西立面无客房的墙和窗洞设置扶墙拉结点,转角处设水平加强斜杆。 C、第三、第四排立杆与水平杆之间按纵距设置水平与竖向斜杆,使其形成整片钢构架,以增强第一、第二排(操作架)的刚度。 D、在第四排立杆南侧,设2台钢管井架,以解决垂直运输。钢管井架应与主体框架或ф16钢筋植筋水平拉结,确保其自身稳定。井架东西外侧设水平斜拉杆至第二排立杆,以增加整体脚手的刚度。 E、打开第六层(技术层)、第12层、第18层窗户,将脚手架水平杆与框架

相关文档
相关文档 最新文档