文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 污水管网施工组织设计技术标模板

污水管网施工组织设计技术标模板

污水管网施工组织设计技术标模板
污水管网施工组织设计技术标模板

阜阳市一期污水管网及泵站土建安装工程

施工组织设计

第一章:施工组织设计编制说明

我公司是拥有综合施工能力的国有大型企业,具有铁路、建筑、市政工程等一级资质、国外承包工程资质和对外经营权,名列全国五百家最大建筑企业第二位。全公司现有各种类专业人员700余名,具有高中级技术职称人员200余名,拥有各类的机械设备1000余台(套)。通过ISO9002质量体系认证。

拥有一支从事市政工程建设和专业化队伍,近年来先后在无锡、苏州、昆山、安徽承建了一批水厂和污水处理厂工程,刚刚竣工的昆山污水处理厂荣获姑苏杯优质工程奖。

公司始终奉行的质量方针:

技术先进、精心设计、绘时代蓝图

科学管理、精心施工、筑精品工程

一、编制原则

根据招标文件内容并结合我公司在同类工程的土建、水电、设备安装、市政工程、以及污水处理系统设备安装、调试运营等方面的丰富经验进行施工组织设计编制,其编制原则是:

⑴、编制时,以本工程各分部分项工程施工方案为主线,提出全面系统的施工工艺方法。同时突出重点、难点工程和特殊部位的处理措施,施工过程坚持以工序检测作为质量控制关键环节。水电设备安装工程,

突出分项设备安装的方法和检测标准,完成单机单项系统测试,形成工艺系统联动,试运行条件。

⑵、提高机械化施工水平,采用高科含量的先进设备,如砼搅拌站电子计量自动化配料设备,泵送砼施工,先进测量定位系统,先进的检测设备等。

⑶、

采用先进的工艺材料,补偿收缩防水砼,NPJ橡胶止水带,KH高分子防腐涂料等。

⑷、工程施工项目经理部生活、办公生产设施大部分设污水干管沿线,集中三个区考虑到生产指挥、交通、运输的方便性,这三区分别设在:颍西路泵站附近为Ⅰ区,阜南路与一道河路交汇处为Ⅱ区,东清河泵站为Ⅲ区,其中Ⅱ区为项目部所在地。场地使用视业主与当地部门协调情况而定,以业主租赁为主。

⑸、项目管理班子配备、调集有同类工程施工业绩的优秀项目经理,施工技术负责人等管理人员,组成强有力的专业管理体系,确保按期优质完成全部工程项目。

二、编制依据

⑴、招标文件

阜阳市一期污水管网及泵站土建安装工程(招标文件编号;JH-FECT-02005-02FY01C1)

⑵、阜阳市一期污水管网及泵站土建安装工程

——污水管网及泵站土建安装工程答疑纪要

⑶、我公司ISO9002标准建立的质量体系文件

⑷、建筑施工手册

⑸、技术规范标准

1)、《建筑地基处理技术规范》JGJ79-91

2)、《地表与基础工程施工及验收规范》GBJ202-8

3)、《屋面工程技术规范》GB50207-94

4)、《地下防水技术规范》GBJ108-87

5)、《地下防水工程及验收规范》GBJ208-83

6)、《砼结构工程施工及验收规范》GB50204-92

7)、《砖石工程施工及验收规范》GBJ203-83

8)、《建筑地面工程施工及验收规范》GB50209-95

9)、《建筑面装饰工程及验收规范》JGJ73-91

10)、《建筑采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ242-82

11)、《电气装置安装工程电梯电气装置施工及验收规范》GB50182-93 12)、《钢结构工程施工及验收规范》GB50205-95

13)、《建筑工程质量验收统一标准》GB50300-2001

14)、《建筑工程质量评定标准》GB5301-88

15)、《钢结构工程质量检验评定标准》GB50205-95

16)、《建筑腐蚀工程质量检验评定标准》GB50212-91

17)、《砼质量检验评定标准》GB50264-92

18)、《砼强度检验评定标准》GBJ107-87

19)、《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》GBJ302-88

20)、《通风与空调工程质量检验评定标准》GBJ304-88

21)、《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GBJ303-88

三、承建该工程的优势

1)、企业实力的优势

我公司具有综合施工能力大型国有企业,具有市政工程等一级资质,获得ISO9002质量保证体系认证书,拥有一批技术精湛的给排水专业的

技术队伍,施工管理已同国际接轨。

2)、地理优势

我公司总部虽在合肥,但我局二公司地处阜阳,必要时可在施工过程中根据需要随时进行人员、设备的调整,最大限度地满足施工的需要。

3)、专业优势

公司员工有4000多人,其中工程技术人员700余名,具有中高级技术职称的200余名,各工种专业技术工人3000余人,拥有各类先进的设备1000余台(套),总功率2.8万千瓦。

公司有从事给排水工程建设达40余个的专业队伍,有大量具有类似工程施工经验的人才。

4)、同类工程优势

我公司施工过大量的同类工程,其中昆山市的污水泵站获市优良工程,昆山市污水厂二期工程获姑苏杯优质工程奖。

5)、和设计配合优势

由于我公司进行大量水工构筑施工和安装,有一批专业化强的技术人才,能具有较好理解设计意图、工艺流程,在施工中能较好地配合设计部门工作,使施工质量和污水处效果符合设计要求。

6)、和地方政府配合的优势

我公司在阜阳设有分公司,具有建筑、市政综合施工能力、并和当地政府、交通部门建立了良好的合作关系。且有与我们始终合作的供应商。如我公司中标,将有利于创造一个良好的施工外部环境,确保该工程顺利实施。

7)、优质工程奖优势

公司近年来已完工程获66项,国家优质工程7项,省部级优质工程59项。在长期施工过程中积累了丰富的施工管理经验,并形成了一整套质量自检、互检、专检和监理工程师检查验收的质量管理模式,我们将充分利用过去的经验,发挥管理优势,确保该工程获阜阳市优质工程奖。

8)、资金优势

我公司资金实力雄厚,我们承诺确保不因业主资金暂时短缺,不能按时不到位影响工程的顺利实施。

第二章:工程概况

一、项目概要:

工程名称:淮河流域水污染控制阜阳市一期污水管网及泵站土建安装工程

建设规模:最大日平均流量12万m3/d

管网总长9642.7m

建设地点:安徽省阜阳市污水管网工程

业主单位:阜阳市城市排水有限责任公司

设计单位:中国市政工程东北设计研究院

招标工期要求:开工日期:2002年11 月15 日

竣工日期:2003年8 月15 日

要求总工期:9个月

二、工程地质和水文地质资料

阜阳市地形平坦开阔,地势平缓,自西北向东南微倾,地面标高一

般为28-31米,最低27米,最高34米,地面坡降为1/8000-1/10000。阜阳属暖温带半湿润季风气候,四季分明,气候温和,雨量适中,年平均降雨量889.1毫米,全年平均气温14.9℃,历年最低气温为-20.4℃,年平均无霜期为214天,最大冻土深度0.13米,常年主导风向为偏东风,平均风速2.7米/秒。阜阳境内河流均属淮河水系,主要有颍河、泉河、茨河、茨淮新河、西淝河、小润河六大水系。颍河是境内的最大河流,它斜贯阜阳中部,自西北阜太交界处的谭庄进入阜阳市至东南口孜镇的倒栽槐流入颍上县境内,长83公里,境内流域面积339.6平方公里,年平均径流量161.1立方米/秒。阜阳段颍河闸上游多年平均水位27.2米,最高水位32.52米,最低水位21.1米,主要支流有泉河、茨河。泉河横贯阜阳市西部,由溜口西老孔沟流入阜阳市至三里湾汇入颍河,全长41.5平方公里,流域面积516平方公里,最大洪峰流量1910立方米/秒,阜阳段最高水位32.52米除颍河、泉河外,阜阳境内还有东城河、西城河、南城河、东清河、西清河、中清河、一道河、二道河、二里井河、七里长沟、华桥沟、老泉河、济河、阜蒙河、骆家沟、总干渠等,多条河流,纵横密布,形成阜阳特有的水系和景观。

地震基本烈度为7度。

三、气候条件

1.极端气温

极端最高气温:44.3℃

极端最低气温:—20.2℃

2.年平均雨量:平均每年总雨量889.1mm

3.雪:最大积雪厚度:30cm

4.风

主导风向:偏东北风

次主导风向:东风

5.最大冰冻深度:13cm

四、工程设计情况

本标段工程形势发展包含的主要内容:

1、东清河泵站土建及设备安装工程:建筑面积376㎡,规模为12万m3/d;

2、颍西路泵站土建及设备安装工程:建筑面积254㎡,规模为12万m3/d;

3、污水管网工程:沿一道河路、颍西路等混凝土管道的供应与安装及PVC管道安装,管径300~1200mm,管道总长9642.7m。施工方法:防腐钢筋混凝土管,柔性胶圈接口或水泥砂浆抹带,素混凝土垫层;PVC 管采用承插接口,砂石垫层。一般采用开槽施工,特殊地段顶管施工。

五、工程特点:

1、本工程模板、钢管周转料需要量大。

2、工期紧,任务重,且横跨整个冬季和春节,注意防冻工作和冬季施工砼养护。

根据上述特点,在工程施工过程中,必须精心组织,克服各种不利条件,以拼搏精神,求实创新,按一流的管理水平,一流的工程质量一流的工程进度,以优质工程为目标,顺利完成本标段的工程施工任务。

六、工程量清单见附表一。

第三章:工程施工目标

一、质量目标

1)、分项工程合格率先100%,主要工程优良率90%。

2)、分部工程优良率90%。

3)、工程一次验收合格率达到100%。

4)、工程回访无任何不良反应。

二、安全目标

1)、杜绝职工因工死亡事故和重伤事故,尽量减少轻伤事故,工伤歇工率低于1.5‰。

2)、杜绝汽车行车与重大责任事故的发生,减少一般责任事故发生。

三、经营

1)、降低成本率5%,完成公司经营指标。

2)、无债权,债务纠纷,无经济犯罪行为。

3)、竣工验收后一个半月完成决算,半年内结清款项。

四、工期

1)、目标工期270天,合同工期273天。

2)、确保形象进度,节点工期履约率80%,合同工期履约率100%。

五、文明施工

符合当地现场文明施工要求,各类垃圾排放符合环保要求。

六、配合

1)、与业主统一目标,统一认识,友好协商,密切合作,主动接受

监理方监理,提供资料和工作方便。

2)、妥善处理周边关系,减少不利影响或干扰。

第四章:施工部署

一、组织部署

1)、为确保工程顺利进行,按照高效精干的原则,我单位决定组建一套强有力的管理班子,按项目法组织施工,全面负责本项工程的施工生产、安全、质量、工程进度和现场文明施工等。同时在公司内成立一个工程领导小组,对现场进行指导监控。全公司范围内调配人力、物力和财力,保证工程的顺利进行。

项目部的技术人员由知识型、具有丰富的理论和施工经验骨干组成,形成以理论指导实践,能吃苦耐劳,能打大仗的管理班子。

项目经理部组织机构框图见附表二。

项目部人员专业构成表见附表七。

2)、根据工程施工要求,管理人员划分为四条线:

①、生产线:设生产部负责人一名,负责担任本工程的生产总计划及调度。

②、技术线:专门负责本工程的施工技术,解决施工现场的一切技术问题。

③、质安线:专门负责本工程的质量安全这一关键问题。

④、后勤线:专人专门负责本工程的后勤工作。

3)、基础上作业层以各班组为主体,送派操作技术精良,能吃苦耐劳的生产班组进场施工,遵守各项规章制度,严格遵守施工操作规程,

切实执行施工计划,熟悉并执行质量检验评定标准,为保证质量和进度奠定基础。

4)、项目经理部在公司的领导下,精心组织施工,认真解决施工技术难题,联系协调建设、设计、监理施工等单位的工作,控制好质量,保障工程顺利进行。

二、技术准备

1)、工程项目开工前,由总工程师组织项目部技术人员对设计图纸进行会审,认真领会图纸的设计意图,分析施工难点,研究设计施工方案,仔细检算施工结构,落实施工方案,对重点部位、工艺难点要编制详细的施工顺序和施工方法。

2)、吸收类似工程施工经验,对主要的难点和质量管理,编制作业任务指导书。

3)、编制落实施工材料采供计划,机具进行计划。并进行对供应方的材料质量、信誉评估。

4)、根据施工总体安排,对主要的材料和各种机具进行有计划的购置和调入,确保劳力、机具和材料的有序进行。

三、现场准备

优先修建好直接影响项目施工的为工程服务的施工设施,布置接通供水、供电、通讯设备,修筑临时道路,并进行必要的场地平整,建好各项生产、生活临时设施。

四、施工总体方案

1)、基坑、管槽采用管井降水。

2)、结构砼全部采用自拌砼。

3)、钢筋采用现场加工制作,主筋采用手工电弧焊连接方式。

4)、模板选用组合钢模板,用φ48钢管制作外楞和支撑。

5)、泵站壁板砼施工一次成型。

6)、顶管采用泥水平衡方法施工。

7)、深度大于3.5m管槽开挖采用钢板支护,砼管采用吊车吊装。

8)、整个工程按其类别分别划分流水施工段,分工序展开交叉施工。

五、施工总体安排

本工程根据其类别分为构筑物部分(即泵站)和管网部部分,其中构筑物主要由颍西路泵站和东清河泵站两个单位工程组成,管网部分分污水干管工程、支管工程以及顶管工程。根据以上情况,为提高施工质量减少不必要作业环境的变动,加快作业进度,我们决定现场设置三个作业队。其中作业一队主要负责两座泵站施工,作业二队负责管网的施工,作业三队主要负责顶管工程施工。各个队都由相应的专业班组成,除管井、泵房土方及顶管工作井需要协调作业,各队都能独立完成相应的工作业内。这样安排减少各班组作业内容的变化,增加工人的操作熟练程度,提高施工质量。

六、料具准备、后勤服务

1)、按照“主要施工机械、设备计划表(附表三)和主要周转料需用量计划表(附表五)”落实各类土建用料资源和配备机械设备。

2)、后勤服务要密切配合现场施工,并要同当地公安派出所建立治安直线管理,办理政府有关部门规定的工程施工所需一切相关手续。

第五章:施工总体平面布置及管理

1、施工总平面布置

因本工程战线长,各具体作业面窄,施工作业段分散,总工期跨年度,共9个月,从管理和运输等方面综合考虑,决定设三个集生活办公、成品、半成品加工区和料场于一体工作场区,场区的具体位置待中标后与业主、监理协商后选定。但每个场区大概位置为:场区Ⅰ在颖西路站附近800m左右,近主管线一侧。场区Ⅱ在阜南路与一道河路交叉口附近,靠主管线一侧。场区Ⅲ在东清站与一道河路之间,场区的使用方式采用租赁。采用封闭式围墙管理,管线及各作业点设临时值班室,用帐篷搭建,砼管施工时在开挖范围以外就近堆放为主。减少施工占地面积。详见总平面布置图(附图一)。

1)、主要临时设施见下表

表5.1临时工程计划表

2)、三通一平

①、施工用电:

由业主在以下地方提供相应电源:

a、在每个临设场区提供200KV A电源。

b、在两个泵站分别提供250KV A 电源。

c、沿主管线每500m提供200KV A电源,支管沿线每500m提供150KV A电源。

同时施工单位备2台120KW和6台25KW柴油发电机,保证电网停电情况下,主要施工机械能正常运转,临时架空电线过路高度就符合电气操作要求。

②、生产、生活用水

根据建设单位提供的给水阀位置,用DN100给水管接至搅拌站,再分别根据不同用途接出DN50和D25支管到生产和生活区。大门前后10m 用200厚砼硬化。

③、施工便道:见施工总平面图

二、施工现场平面管理

1、施工区周围设高围墙,外墙面整洁、封闭、严密、完整、设立明显的标志牌和禁令标志。非施工人员不得入内。

2、宿舍区与工作区分离,实行封闭式管理。

3、施工现场主要出入口悬挂工程图牌并标明工程项目名称,建设单位、施工单位。

4、施工现场必须设置五牌一图(施工现场平面布置图、工程概况牌、安全生产六大纪律和十项安全技术措施、安全生产记录牌、防火责任牌)。

5、建筑材料及周转材料严格按布置图分类整齐堆放,不超标准,堆场不作他用,仓贮间有材料收发管理制度。

6、严格依照《中华人民共和国消防条列》的规定,在施工现场建立和执行防火管理制度,防火和易燃易爆物品管理要有专人负责,重点部位设置符合消防要求的消防设施,并保持完好备用状态。

7、严格执行“门前三包”制度,工地内的污水统一排放,建筑垃圾集中堆放并及时清运。

8、工地应备置适量的劳动用品和防病杀菌药品,冬季注意取暖保温;

9、项目管理部在同操作人员明确安排任务的同时,必须向操作人员明确施工进度、质量、安全生产要求,严禁野蛮施工;对施工区域、危险区域及主要场内道路,设立醒目警示标志,并采取警戒措施。

10、协调各方面关系,做好相互配合工作,在工序交接过程中,后道工序必须对前道工序负责成品保护,严禁在成品上乱涂乱划。

11、焊割工持证上岗,明火作业有审批手续。木工间应有禁烟牌,易燃物及时清理,易燃物与明火的安全距离符合规定;职工宿舍严禁私拉乱接电线,严禁使用电炉等明火设备。

12、进入施工现场的所有人员必须戴安全帽,严禁赤脚、穿高跟鞋、拖鞋、喇叭裤、裙子等上岗。

13、施工现场设置必要的职工生活设施,并符合卫生、通风、照明等要求,职工的膳食、饮水供应等应符合卫生要求。

14、食堂环境清洁,食品贮藏柜(箱)和菜饭应生、熟分开,厨房内不准住人,厨房应有灭蚊绳、蟑螂措施。

15、职工生活区设置布告栏。进行生活、工作基地的文明管理考核。生活区应整洁有序,有门卫进出收发管理,生活污水合理排放,生活垃圾袋装外运,备足必需的消防器材。

第六章:主要工程施工方案

本工程主要包括构筑物工程、管网工程和顶管工程。根据以往的施工经验,结合本工程的实际情况,对主要分部分项工程拟定以下施工方案。

一、泵站工程

1、施工工艺流程

第一次土方开挖至2.5m深→管井施工降水

第二次土方开挖至垫

层底→垫层及C10砼→垫层面防腐→底板钢筋、模板→底板砼→壁板施工缝处理→壁板钢筋及立模→壁板砼→

泵房主体施工→屋面防水及装饰

试水→土方回填

2、基坑围护、降水及土方施工

由于本工程地处市区,场地小,且地下水位高,基坑开挖深(h=13.5m),鉴于此种情况,本工程采用以下方法施工:

①、基坑围护采用拉森钢板桩

②、基坑降水选用管井降水

③、基坑土方采用机械四次开挖成型

其具体施工步骤如下:

第一步先进行测量放线,定出开挖宽度。

第二步开挖基坑至2.5m并放1:0.75坡

第三步进行管井降水

第四步第二次土方开挖至5m,放坡1:0.75

第五步基坑钢槽板施工

第六步第三次开挖基坑土方至8.5m

第七步土方开挖至基底,本项土方施工采用挖掘机开挖,人工配合方式进行,为避免破坏和扰动基底土,应在基底标高以上预留20~30cm 厚土人工清理,基坑施工剖面图如下:

根据泵房构筑物形状,按以下平面进行降水管井布置,管井直径为φ500。管井深20m

由于本工程基坑开挖前采用管井降水,势必引起地面一定量的沉降,为了避免附近建筑物因降水而产生、危险,在相应建筑物前设一定量的回灌井,并在降水井和回灌井之间设一道止水帷幕。

3、土方回填

由于泵站基坑较深,回填量大,兼有基坑开挖施工时相应的围护措

施。且泵站面积小,所以在土方回填时要制定详细回填顺序及土方对称回填方案,确保建筑物的安全,回填土采用机械回填,局部人工回填,机械夯实。回填土料不得用冻土回填,且不得含有树根、草皮、腐植物质的土和淤泥质土。填土分层厚不得大于250mm.

4、钢筋工程及作业指导

本工程为关键工序,所使用的Ⅰ、Ⅱ钢筋,指派专业材料员采购和管理,钢材进场后,应分批进行检验(外观检查和力学性能试验,检验合格后方可使用)。

⑴、下料配料

a、钢筋因弯曲会使其长度发生变化,这一点在配料中值得注意因此不能直接根据图纸中尺寸下料,必须了解对砼保护层、钢筋弯曲、弯钩等规定,再根据图中尺寸正确计算其下料长度。钢筋弯曲调整值:45°弯曲为0.5d;90°弯曲为2d;135°弯曲为2.5d。钢筋弯钩增加长度一般是:半圆弯钩为6.25d,直弯钩为3.5d,斜弯钩为4.9d,对弯钩增加长度尚要根据具体条件并满足设计要求。

b、在配料计算时,钢筋配置的细节问题没有明确时,原则上按构造要求处理。

C、钢筋配料应厉行节约利用的原则,计算应填写配料单,下料制作依据配料单进行。

d、配料时,尚要考虑施工需要的附加钢筋。

⑵、加工成型

a、钢筋按下料表分类制作,挂牌标号,钢筋表面应洁净,油污、浮

皮、铁锈等应在使用前清除干净,在焊接前,焊点处的铁锈应清除干净,除锈后留有麻点的钢筋不得随意使用。

b、钢筋切断断口规整,不得有马蹄形或端头弯曲等现象,钢筋切断长度要求正确,其允许偏差为±10mm。

c、钢筋弯曲成型,Ⅰ级钢筋末端弯钩的圆弧弯曲走偏不应小于2.5d,平直部分长度按要求确定,不作要求时不宜小于3d;Ⅱ级钢筋末端弯折时,弯曲直径不宜小于4d,平直部分长度按要求确定,弯起钢筋中部弯折处的弯曲直径不宜小于5d。

d、梁、柱箍筋必须作135°弯钩,弯钩平直段长度为10d。

e、质量要求:

①、钢筋成型形状正确,平面上没有翘曲不平现象;

②、钢筋弯曲点处不允许有裂纹,为此,钢筋弯曲时要避免弯来弯去的现象;

③、钢筋弯曲成形后的允许偏差:全长±10mm,弯起钢筋起弯点后位移20mm,弯起高度±5mm,箍筋边长±5mm。

(3)、焊接质量要求:

a、闪光对焊质量要求:

①、接头处不得有横向裂纹;

②、与电极接触处的钢筋表面,不得有明显烧伤;

③、接头处的弯折不得大于4°;

④、接头处的钢筋轴线位移不得大于0.1d,同时不大于2mm;

⑤、试拉与弯曲试验必须符合要求。

室外排水管网施工组织设计

目录 第一章编制依据、原则 (4) 1.1编制依据 (4) 1.2编制指导思想和原则 (4) 第二章工程概况 (5) 2.1 工程简介 (5) 2.2 结构设计特征 (6) 2.3 建设地点及特征 (6) 2.4 工程施工特征 (7) 第三章总体施工部署和施工方案 (8) 3.1 总体施工部署 (8) 3.2 主要施工方案的选择 (9) 第四章分部分项工程施工方法 (9) 4.1 工程测量 (9) 4.2 土方工程 (10) 4.3排水管道基础施工 (13) 4.4直埋管道敷设 (14) 4.5直埋管的铺设 (15) 4.6混凝土支墩的施工 (16) 4.8管道系统的吹洗 (17) 4.9检查井 (17) 第五章施工准备工作 (19)

5.1项目经理部的组织机构 (19) 5.2 劳动力的组织: (20) 5.3 技术准备 (20) 5.4 主要材料计划(见表) (21) 5.5 主要施工机械设备 (21) 第六章施工现场平面布置 (22) 6.1 施工现场总平面布置 (22) 6.2 施工临时用水、电及道路 (22) 第七章施工进度计划 (23) 7.1 施工进度计划 (23) 7.2 施工进度保证措施 (23) 第八章施工质量控制措施 (25) 8.1 质量方针及目标 (25) 8.2 质量保证体系 (26) 8.3各级质量责任人的落实及施工质量责任制的划分 (26) 8.4 质量保证措施 (27) 8.5 质量检测设备配置及监测 (29) 8.6 施工技术资料和资料控制管理 (30) 第九章施工安全、文明施工及环保措施 (30) 9.1施工安全目标 (30) 9.2施工安全控制 (31) 9.3 安全保证体系 (31)

最新版市政街道给水工程供水管网改造工程施工组织设计方案

最新市政街道给水工程供水管网改造工程施工组织设计方案

目录 第一章编制依据及工程概况 (4) 第一节编制依据 (4) 第二节工程概况 (4) 第二章目标要求 (6) 第三章施工部署 (7) 第一节布署原则 (7) 第二节总体部署 (7) 第三节施工组织体系 (8) 第四节重点、难点部分施工控制措施 (9) 第五节施工组织安排 (10) 第四章主要施工方案 (14) 第一节施工流程 (14) 第二节主要施工方法 (14) (2)操作要点 (17) 第五章确保工程质量的管理体系及措施 (27) 第一节质量目标 (27) 第二节质量保证体系 (27) 第三节质量保证措施 (32) 第六章确保安全生产、文明施工的管理体系及措施 (34) 第一节文明施工技术措施 (34) 第二节安全生产保证措施 (46)

第七章工程进度计划及措施 (58) 第一节施工组织管理措施 (58) 第二节施工过程中工期管理措施 (58) 第八章材料及机械、人力配置 (63) 第一节材料管理及计划 (63) 第二节劳动力组织和配置.............. 错误!未定义书签。 第三节机械配置...................... 错误!未定义书签。第九章施工平面布置及占地情况........... 错误!未定义书签。第十章新技术应用与承诺 (70) 第十一章附录 (71)

第一章编制依据及工程概况 第一节编制依据 某市大有街两侧的给水工程施工组织设计根据以下资料及相关信息组织编写: 1.**市市政设计院某市大有街两侧街道给水工程设计文件; 2.某市城市建设投资有限责任公司提供的工程招标书及相关会议及 文件精神; 3.《市政道路工程质量检验评定标准》(CJJ1-90); 4.《路面施工及验收规范》(GBJ92-86); 5.《城市道路路基工程施工及验收技术规范》(CJJ44-91); 6.《给排水构筑物施工及验收技术规范》(GBJ141-90); 7.《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97); 8.《工程测量规范》(GB50026-93); 9.《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97); 10.《埋地塑料排水管道施工》04S520; 11.《柔性接口给水管道支墩》03SS505; 12.《工程建设交工技术文件规定》(SH3503-2001); 第二节工程概况 我单位根据上述有关资料和现场踏勘,结合现场实际情况,经深入调查研究,并结合我单位多年的施工实践,由具有丰富施工实践经验和管理经验的工程技术人员编制而成。

污水管网施工方案与技术措施

目录 一、主要施工方案及技术措施 (1) 二、质量保证措施和创优计划 (38) 三、施工总进度计划及保证措施 (67) 四、施工安全措施计划及专项方案 (86) 五、文明施工及场地治安保卫计划 (115) 六、施工环保措施计划 (129) 七、冬季和雨季施工方案 (134) 八、施工现场总平面布置 (136) 九、承包人施工范围内拟分包的内容及协调管理方案 (137) 十、成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺 (143) 十一、任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险(包括工程施工过程中可能遇到的各种风险)的措施 (143) 十二、与发包人、监理及设计人的配合 (155) 十三、确保报价完成工程建设的技术和管理措施 (161)

一、主要施工方案及技术措施 第一节工程概况 本工程为娘子关排泄区水源地保护污水管网建设工程,范围包含娘子关村村内主道路排水工程设计及娘子关村污水提升泵站设计。本工程位于阳泉市平定县娘子关镇,冻土厚度为0.6m。主管W1-Wa33:设计起点W1(X=4203639.567 Y=489754.791),设计终点Wa33(X=4204287.936 Y=490493.839)。敷设于315省道南侧排水沟下,主要收集沿线娘子关村居民的生活污水,排至现状停车场东北角污水提升泵站,通过一体式提升泵站提升后排至平定县供水局娘子关管理站西南侧现状管线内,压力排水管为DN150(PE管)。重力流设计管径DN300,其中高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管管长1240m,钢管长98m,总长1338m。支管敷设于道路下,主要收集娘子关村内居民生活污水,收集后排至污水提升泵站。设计管径DN300,高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管. 第二节编制依据 1、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008。 2、《城镇给水排水技术规范》(GB50788-2012)。 3、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012)。 4、《工程测量规范》(GB50026-2007)。 5、《混凝土结构工程施工规范》(GB50204-2015)。 6、《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)。 7、《给排水构筑物工程施工质量验收规范》(GB50141-2008)。 8、《混凝土强度检验评定标准》(GB50107-2010)。 9、《建筑工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)。

污水管网施工组织设计

目录 第一部分施工组织设计第一章编制说明 一、编制说明 二、编制原则 三、编制依据 第二章工程概况 一、工程概况 二、施工条件 三、工程目标 第三章施工部署 一、施工组织设计总体指导思想 二、项目管理组织机构 三、施工准备 四、施工协调管理 第四章施工现场总平面布置图 一、施工总平面布置原则 二、施工总平面布置图 三、水冲轮胎施工场地布置 第五章各分部分项工程的主要施工方法 第一节 HDPE管的施工 一、施工准备 二、污水管的施工工艺流程 三、沟槽开挖 四、管道基础 五、管道铺设 六、检查井施工 七、管道闭水试验 八、沟槽回填 第二节倒虹吸的施工

第三节顶管的施工 第四节污水处理池的施工 第六章施工机械、设备配置计划 第七章劳动力安排计划 第八章确保工程质量的技术组织措施 一、质量目标 二、质量保证体系 三、管理措施 四、保证质量的控制措施 五、雨季施工的质量保证应对措施 第九章确保安全生产的技术组织措施 一、安全目标 二、安全生产管理体系 三、安全生产保证措施 四、主要施工项目安全技术措施 第十章确保文明施工、环境保护的技术组织措施 一、文明生产、文明施工措施 二、环境保护措施 第十一章确保工期的技术组织措施 第十二章附表 (1)主要施工机械设备计划表表 (2)劳动力计划表 (3)施工总平面布置图 (4)施工进度计划网络图 第二部分项目管理机构配备 (1)项目管理机构配备情况表 (2)项目负责人简历表 (3)项目技术负责人简历表 (4)项目管理机构配备情况辅助说明资料 (5)项目班子主要人员到位率承诺

第一章编制说明 一、编制说明 我公司有幸参加本工程项目的投标,是建设单位对我公司的支持和信任,我公司竟尽最大的努力,综合考虑社会效益,发挥苦干、实干精神,调动一切人力、物力、机械设备和技术力量投入到本项目工程中去,如能中标,定将本工程作为我公司承建的重点项目,在资金、机械设备和技术力量方面优先予以保证,并切实做到创最好的质量、最快的进度、良好的社会形象,出色地将本工程顺利完成。同时为了本工程能够有计划、有步骤的组织实施,特编制本施工组织设计方案,以指导本工程施工。 二、编制原则 1、遵循招标文件的各项条款的原则; 2、遵循设计和验收标准的要求和规定的原则,正确组织施工,确保工程质量满足要求。 3、坚持招标文件和设施施工图中的技术规范的原则,确保产品使业主满意。 4、实施“项目法施工”的原则。 5、坚持事实求是的原则,根据本单位的实力,确保施工组织的可行性、先进性和合理性。 6、充分发挥专业化施工企业优势的原则。 7、确保本工程施工的安全、质量、进度和文明施工均满足业主要求的原则。 三、编制依据 1、***工程施工招标文件。 2、招标文件、设计图纸中的有关答疑纪要以及对现场踏勘所了解的情况。 3、***工程施工设计图纸。 4、招标文件、设计文件规定的适用施工技术标准、规范、规程和质量验收标准。 5、国家、省、市现行安全生产、文明施工、环境保护等有关规定。 6、我公司现有技术、机械设备与施工力量。 7、本单位施工过类似工程所积累的施工经验、技术水平、管理水平。 第二章工程概况

雨水管网施工组织设计(DOCX 55页)

雨水管网施工组织设计(DOCX 55页)

目录 (1)工程概况及特点 (2)分部工程的施工方法 (3)关键施工技术、工艺、重点、难点分析和解决方案(4)确保质量目标的技术组织措施 (5)确保工期目标的技术组织措施 (6)确保安全生产的技术组织措施 (7)确保文明施工的技术组织措施 (8)环境保护措施和节能施工方法 (9)确保报价完成工程建设的技术和管理措施 (10)劳动力计划表 (11)拟投入的主要施工机械设备表 (12)拟投入的主要物资表 (13)资金使用计划表 (14)施工总进度表或施工网络图 (15)施工总平面图和临时设施布置方案 (1)工程概况及特点

一、工程概况 振兴路(仓库路-文兴路)全长约795米,目前主要通过西段约200m长D400雨水管以及东段约300m长盖板沟排放雨水,部分污水也汇入盖板沟。由于盖板沟年久失修且淤积严重,导致雨期振兴路积水严重。本次主要针对以上问题进行雨水改造完善,并实现雨污分流。 工程承包形式:包工包料。 工期要求: 120日历天。 工程质量要求:合格。 二、工程特点 1、本工程新建D800雨水主干486m,D600雨水主干171m,D500雨水支管31m,D300雨水过路管37m。 2、雨水检查井除平面图中注明为圆形井外,主干上的雨水口均采用双箅雨水口兼作检查井,其余新建或改造的雨水口均采用砖砌偏沟式单箅雨水口。 3、施工前,必须先复测平面图中注明检查井管内底高程,并对沿线所有相交管线进行复测。 4、施工中对振兴路沿线各住户、单位的雨污水也应进行分流改造。本次工程考虑增设D400污水管300m,D400雨水管300m.另外考虑D300雨水管约15m,用于恢复开挖时挖除的现状需利用的雨水过路管。 5、路面内检查井井盖采用重型球铁防盗井盖。路面以外均采用轻型复合尼龙井盖。雨水口井箅采用重型球墨铸铁防盗井箅。 6、路面内雨水检查井周围50cm宽范围内用12%石灰土回填至结构层;路面内管道回填时结构层以下50cm用8%石灰土分层回填,分层夯实,结构层深度范围内按原路面结构进行恢复,或按如下结构恢复:3cm厚细粒式沥青混凝土(AC-10),5cm厚中粒式沥青混凝土(AC-16),0.5cm厚乳化沥青下封层,20cm厚5%水泥稳定碎石,20cm 厚4%水泥稳定碎石。

最新版全套老城区供水管网改造工程施工组织设计方案

最新全套老城区供水管网改造工程施工组织设计方案

目录 第一章编制依据及工程概况 (1) 第一节编制依据 (1) 第二节工程概况 (1) 第二章目标要求 (2) 第三章施工部署 (2) 第一节布署原则 (2) 第二节总体部署 (3) 第三节施工组织体系 (3) 第四节重点、难点部分施工控制措施 (4) 第五节施工组织安排 (5) 第四章主要施工方案 (8) 第一节施工流程 (8) 第二节主要施工方法 (8) 第五章冬雨季施工方案 (22) 第六章确保工程质量的管理体系及措施 (23) 第一节质量保证措施 (34) 第六章确保安全生产、文明施工的管理体系及措施 (35) 第一节文明施工技术措施 (35) 第二节安全生产保证措施 (41) 第七章工程进度计划及措施 (48) 一、施工机械设备配置 (59)

二、机械设备的使用、维护和保养制度 (59)

第一章编制依据及工程概况 第一节编制依据 **市**县供排水项目老城区供水管网改造和改造用水困难户1万户项目以下资料及相关信息组织编写: 1.**市**县供排水项目老城区供水管网改造和改造用水困难户1万户给 水工程设计文件; 2.《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版); 3.《室外给水设计规范》GB50013-2006; 4.《工程测量规范》GB50026-93; 5.《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008; 6.《砌体工程施工质量验收规范》GB502203-2002; 7.《城市工程管线综合规划规范》GB50289-98; 8.《给水排水标准图集-室外给水管道附属构筑物》05S502; 9.《给水排水标准图集-柔型接口给水管道支墩》10S505; 第二节工程概况 我单位根据上述有关资料和现场踏勘,结合现场实际情况,经深入调查研究,并结合我单位多年的施工实践,由具有丰富施工实践经验和管理经验的工程技术人员编制而成。 本工程为改造工程,目的是更换原有锈蚀堵塞配水支管,水压满足要求,将水表以至室外集中设置。 本工程设计水表前采用PE管,电熔或热熔连接,水表后采用PPR管,热熔连接。室外保温材料采用硬聚氨酯泡沫塑料。

污水管网工程施工方案

目录 第一章施工准备 (2) 第二章施工部署 (3) 第三章施工现场平面布置图 (4) 第四章施工进度计划及保证措施 (6) 第五章主要施工机械、材料和劳动力供应计划及保证措施 (10) 第六章主要施工技术方案 (16) 第七章工程质量保证措施 (34) 第八章安全生产、文明施工目标及环保措施 (36)

第一章施工准备 第一节施工准备 施工前的准备工作直接关系到施工人员、材料、设备的顺利进场,工作面的迅速展开,若处理不当,将严重影响后期工作,影响整个工程的进度计划,准备工作如下: 一)技术准备 1、组织施工人员熟悉施工图纸及有关现场周围施工环境,明确施工任务,编制详细的施工组织设计,学习有关技术标准及施工规范。 2、施工场地清理。进场后,及时对全线施工场地进行清理。对发现的有关政策处理遗留问题及时反馈建设单位,并配合建设单位工作。 3、会同甲方及其他有关部门摸清原有地下管线埋设情况,便于施工时采取保护措施,防止损坏地下管线发生意外事故,造成不必要的损失。 4、做好各种原材料及试验工作,并报监理方审批和见证。 5、施工前对测量仪器如全站仪、水准仪、经纬仪、钢尺进行检验校核。 6、按照施工需要加密控制网,为保证控制网的可靠性,做好保护桩。主控点(或其护桩)均应稳固可靠,保留至工程结束。为防止差错,对主控点等重要标志至少由二组相互检查核对,并作出测量和检查核对记录。 7、根据建设单位提供的水准点,进行复核并建立施工临时水准点网。 二)物资准备 在开工前,我们将组织人员考察和选择各种原材料货源,择优选购。所有用于本工程的材料,其来源都将申报监理公司批准,质量和性能均按相应的材料标准和试验规程进行性能试验和质量试验,不合格材料禁止用于本工程,为此,我们将配备专职的工地试验人员配合监理的工作。材料准备能确保按计划顺利进行,并根据实际情况及时调整购买计划。 三)劳动力准备 根据施工进度计划,组织班组落实进场,并对技术性工程的施工人员进行岗位考核,人员资质报监理方审核后实行持证上岗,具体见劳动力计划表。 四)机械设备准备 根据工程工期安排和施工方案,结合施工实际情况,做好机械配备计划并做好保养工作。具体见主要施工机械设备进场计划表。

污水管网施工组织设计方案

污水管网施工组织设计 一、编制说明及工程概况 1.1编制说明 本施工组织设计是依据建设单位提供的施工图、国家有关施工规范及验收标准等进行编制的。本施工组织设计针对施工的主要施工方法和措施、人员机具安排、质量进度计划控制及安全文明施工等进行阐述说明。 1.2编制依据 (1)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001 (2)《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204—2002 (3)《砖石工程施工及验收规范》GB50203—2002 (4)《建筑地基与基础工程施工及验收规范》GB50202—2002 (5)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 (6)《给水排水管道工程施工及验收规范》CB50268-97 (7)《给排水标准图集》2002版 (8)《柔性接口给水管道支墩》03S505 1.3工程概况 青县污水处理厂位于城区西北方向,其配套管网主要收集北环以南、南环以北、运河以西、西环以东区域的居民生活污水及工业废水。 本工程为青县北环路排水工程,该排水收集新华路以北、运河以西的排水。高速公路以东城区污水通过该管道入污水处理厂,雨水通过溢流口入北环路北侧的工商渠。高速公路以西为污水管道入污水处理厂。 1.3.1工程位置 管道起点为乾宁街与北环路交叉口东100m,终点为污水处理厂,全长2689m。W1—W28段:管道布置在小路北侧与高压电杆之间,管道中心线距离高压杆5.5m,距小路中心16.5m位置;W29—W31段:管道中心线布置在距离

高速公路东边沟东边7m位置;W33—W34段:管道在高速公路桥下通过; W35—W64段:管道布置在小路南侧,管道中心线距离小路南边5m位置。 1.3.2管径、管材与接口 本段中管道规格主要为DN800、DN1000、DN1500,管材为二级钢筋混凝土承插口管,采用柔性胶圈接口。 1.3.3工程内容 共铺设钢筋混凝土管道DN800×1139米,DN1000×1468米,DN1500×202米,DN1200×53米及相应的检查井67座、出水口5个。 1.3.4工程特点 本工程的特点是:工程量大,工期紧,施工线路复杂,地下障碍物较多。 二、施工平面布署 见附录施工平面布置图 三、主要施工方法 3.1工程测量 3.1.1.根据建设单位提供的城市平面控制网点的位置、编号、精度等级及其座标和高程数据,确定管网的线位和高程。 3.1.2.根据施工图上座标位置,用经纬仪先放出管线的位置,然后确定管沟及井的位置。 3.1.3.由于管道中心桩在施工中要被挖掉,为了便于确定中线及井的位置,在施工时不受干扰,在易于保存桩位的地方,测设施工控制桩。 3.1. 4.管线中心线距离可用钢卷尺丈量,在有坡度地方丈量时,应进行倾斜修正,距离相对误差不应大于1/1000。 3.1.5.管线定位完成后,控制点应按顺序编号,并做好控制点的座标记录。 3.1.6.在管线起点、终点、井位的附近,留临时水准点,管线临时水准点间距40-50m一个,临时水准点标志明显、安放稳固。 3.2土方工程

雨水管道工程施工组织设计

黄河滩迁建安置区配套项目供排水工程 雨 水 管 线 组 织 施 工 方 案 河南三林建设集团股份有限公司

第一章工程概况 一、编制依据 国家现行有关设计规范及规程: 《室外给水设计规范》GB50013-2006 《室外排水设计规范》GB50014-2006(2016版) 《建筑给排水设计规范》GB50015-2003(2009版) 2.1 黄河滩迁建安置区配套项目工程施工图纸; 2.2建设单位提供的本工程有关资料; 2.3总图专业和有关工种资料图和资料书; 2.4其他现行的有关技术规范、规程、标准。 二、工程概况 濮阳县黄河滩区居民迁建县城安置区建设项目位于县城东南部,金水路和大庆路交叉口东南角。安置区共建设住宅楼28栋(11/1层)。雨水管线UPVC 排水管DN50-DN200共2200M,钢筋混凝土排水管DN200-DN1000共6000M,混凝土模块式圆形雨水检查井337座,砖砌体平篦式双篦雨水口197座,整个施工场地管线为开槽敷设,DN200-DN1000的雨水管采用钢筋混凝土排水管,承插连接,雨水管与检查井采用柔性连接,雨水管道下通长做120°混凝土基础。 第二章施工准备 一、由于工期较紧,需要做好充足的施工准备。 施工队伍进场后,必须先进行场地的整理,及时进行测量放样,准确放出管道布置的轴线和沟槽开挖的边线。落实管道供应厂家,进行认真考查和认可,选定供应厂商,在保证质量的前提下,要求其具备足够的日生产能力,保证供应,满足施工进度要求。 雨水管道施工所需的材料设备必须准备齐全,要满足规范设计要求。 二、施工计划及人员情况

管道施工前进行认真的技术质量安全交底,分工明确,责任到人。 1、本雨水管道工程计划工期为40天。 2、工地设置项目工程负责人协调及组织施工。施工人员分为:项目负责1人,技术负责1人,施工员2人,质检员1人,安全员1人,电工1人,材料员1人,资料员1人,机修1人,操作工人20人。 三、施工安排及方法总说明 条件具备后,尽早开始形成工作面,须先进行一段试验段的施工,得出经验数据,以指导后续施工。根据总体进度计划要求,我部在该段安排两个雨污水管道施工队伍,每个施工队必须有2~3个作业面,形成流水作业,以保证施工进度。 由于雨水管埋置深度较深,一般都在0.8米~2.2米之间,管道沟槽采用挖掘机放坡开挖,在沟槽里设置排水槽、集水井,用水泵抽水排除积水,以保持沟槽干燥。对于局部埋深大于2.0m的雨水管道施工时,可采用浅层井点法降水,然后开挖沟槽,沟槽采用挡土板和顶撑进行支护。 第三章施工方案 一、施工工艺流程 本工程排水施工工艺流程图如下:

最新版供水管网改扩建输水管线工程施工组织设计方案

供水管网改扩建输水管线工程施工组织设计方案

目录 一.工程概况 二.编制依据 三.施工准备 四.管道施工 五.质量目标及质量控制措施六.施工现场人机具计划 七.工期保证措施 八. 职业健康安全目标及保证措施九.环境保护措施 十. 现场文明施工管理 十一. 季节施工技术措施 十二. 施工进度计划 十三. 材料计划表 十四. 平面布置图

一、工程概述 1.1工程名称: **市供水管网改扩建二期工程K2+000—K7+800输水管线工程 1.2工程概要: **市供水管网改扩建二期工程输水管线工程K2+000—K7+800输水管线工程,主要是为**市区供水,解决市区缺水问题。该工程位于**市鸡东县境内哈达水库下游,其地形为两山夹一沟狭长地带,其地势低洼大多为水田地并有一条河,地下水位较高。该工程包括构成沟槽土方开挖,PCCP管道安装,排气阀、排泥阀、蝶阀安装,排气井、排泥井、湿井、蝶阀井砼浇筑及沟槽土方回填等项工作。管道设计采用标准型式的内衬式预应力钢筒砼管(简称PCCP)D800、P=1.0MPa,双胶圈密封,管道基础为素土基础,管道试验压力均不大于1.5MPa。管道水平、竖向转角及阀井段连接采用钢制D800×9、D219×9钢管和相应的钢制弯头及相应承口插口连接件与管道连接。钢制钢管和相应的钢制弯头与相应承口插口连接件采用法兰连接,然后通过承口插口连接件与PCCP管道连接。钢管及钢制管件内防腐采用高效无毒环氧瓷漆,外防腐采用环氧煤沥青漆加强级防腐。材料由建设单位采购供货。 1.3工期要求:工期180天 1.4工程质量:达到合格要求。 二、编制依据 2.1设计的给水图纸 2.2《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97

市政污水管网工程施工组织设计

... XX市乡镇污水处理建设项目- 四里棚 施 工 组 织 设 计 编制人: 审核人: 审批人: X 房建设工程总承包有限公司 2018年8月6日

目录 第一章、工程概况 第二章、工程进度计划与措施 第三章、主要施工方法 第四章、质量管理体系与措施 第五章、确保工期的技术组织措施 第六章、雨季施工技术组织措施 第七章、安全管理体系与措施 第八章、保证文明施工的技术、经济、组织措施附表一:进度计划横道图 附表二:质量管理网络图 附表三:安全管理网络图

污水管网施工组织设计 第一章工程概述 一、项目特点: 本工程为市政污水管道工程,总长约为6000m。线管材采用钢筋混凝土二级承插管和 HDPE高密度聚乙烯双壁波纹管。 管材及规模: 名称规格单位数量备注 钢筋混凝土管D800 m 1120 钢筋混凝土管D1200 m 674 波纹管D600 m 3115 波纹管D800 m 870 检查井φ1250 座51 检查井1100*1100 座30 检查井1500*1100 座12 二、现场自然条件: 本工程主管沿盐水河敷设,主管古盐大道至马堰畈一桥段沿东河堤东侧由北向南敷设,马堰畈一桥至长荆大道段沿东河堤西侧由北向南敷设,支管汉宜大道段沿汉宜大道北边人行道从新都化工110KV高压电塔至盐水河由东向西敷设,支管城南大道段沿城南大道南边人行道从四里棚中心学校至盐水河由东向西敷设,支管长荆大道段沿长荆大道北边人行道从三杨湾至盐水 河由东向西敷设,管线具体走向要结合现场实际情况确定,检查井根据现场指定。 三、设计编制依据: 1、施工图:广州市环境保护工程设计院有限位公司设计的XX 市乡镇污水处理建设项目 —四里棚管网施工图。 2、《室外排水设计规范》(GB50014-2006[2016 年修订]) 3、《镇(乡)村排水工程技术规范》(CJJ124-2008 ) 4、《给水排水工程管道结构设计规程》(GB50332-2002) 5、《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002) 6、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB550268-2008)

排水管网工程施工组织设计

地铁2号线东洪路站排水管网铺设工程 施 工 组 织 设 计 二○一二年七月

目录 一、编制依据 (4) 二、工程概况 (4) 三、工程重点、难点及施工前准备 (7) (一)工程重点 (7) (二)工程难点 (7) (三)施工前准备 (7) 四、主要施工方案 (8) (一)锯缝 (8) (二)破碎路面 (9) (三)沟槽开挖 (9) (四)沟槽基础 (10) (五)排管 (10) (六)接口 (10) (七)检查井的砌筑 (11) (八)沟槽回填 (11) (九)文明措施: (11) 五、施工进度计划及保证措施 (13) (一)施工进度计划 (13) (二)施工进度计划保证措施 (13) 六、质量保证体系 (14) (一)质量目标 (14)

(二)质量保证措施 (14) 七、安全保证措施 (16) 八、文明施工及环保措施 (18) 九、雨季施工措施 (19) 十、地下管线及地上、地下设施保护措施 (20) 十一、投入本工程的机械设备及人员配备计划 (21) 十二、施工组织机构 (23) 十三、加强企业管理、降低施工成本 (24) 十四、施工总平面布置图 (26) 附表一:拟投入本标段的主要施工设备表 (27) 附表二:拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 (28) 附表三:劳动力计划表 (29) 附表四:计划开、竣工日期和施工进度网络图 (30) 附表五:施工总平面图 (32) 附表六:施临时用地表工总平面图 (33)

一、编制依据 1、中国市政工程西南设计研究总院设计的《地铁2号线东洪路站排水管网铺设工程施工图》。 2、施工现场实际情况。 3、我公司综合施工能力 4、有关施工及验收技术规范: (1)中华人民共和国《工程建设标准强制性文件》(城市建设部分) (2)建设部《市政工程质量等级评审规定》及《补充规定》; (3)《关于市政工程施工资料整理的规定》(建设部[2002]221号文件)等 (4)《市政道路工程质量检验评定标准》(CJJ1-90)(5)《市政排水管渠工程质量检验评定标准》(CJJ3-90) (6)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) (7)排水工程通用图集 (8)其他有关项目的规范和规定 二、工程概况 (一)概述

某市政供水管网工程施工组织设计

目录第一章编制依据及原则 第二章工程概况及特点 第三章施工总体目标 第四章施工部署 第五章施工准备 第六章施工总进度计划 第七章施工总平面布置 第八章施工测量 第九章土石方施工 第十章构筑物施工 第十一章道路 第十二章设备安装 第十三章保证工程质量的措施 第十四章工期保证措施 第十五章施工协调管理 第十六章安全文明施工及环境保护措施第十七章管线保护方案及措施 第十八章季节性施工和成品保护措施

第十九章四新技术应用及成本管理 第二十章服务与保修及档案资料管理 附表四:拟投入本标段的主要施工设备表 附表五:拟配备本标段的试验和检测仪器设备表附表六:劳动力计划表

第一章编制依据及原则 1.1、编制依据 由某工程管理(集团)有限公司编制的《某区水厂扩建项目北部新城供水管网一期工程》及相关答疑。 由工程集团某市设计研究院设计的招标图纸。 我单位自行踏勘现场、调查咨询资料。 根据某区北部新城供水管网工程所处位置、环境,结合我公司现有机械设备、机具、周转材料及施工技术力量等。 《中华人民共和国建筑法》 《某市市建筑管理条例》 ISO9001:2000标准的质量管理体系,我司《程序文件》和《质量手册》。 国家及地方现行施工验收规范、操作规程、质量检验评定标准和安全检查标准。 2002年国家颁布的《工程建设标准强制性条文——房屋建筑部分》《建设工程质量管理条例》。 《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002) 《砌体结构设计规范》(GB50003-2001) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 《室外给水设计规范》(GB50013-2006) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)

污水管网安装施工方法及技术措施

污水管网安装施工方法及技术措施 1.1、施工工艺流程 测量放线→沟槽开挖→管道基础施工→管道铺设→沟槽回填 1.1.1、施工准备 1.1.2、管材选用 本工程采用的HDPE双壁波纹管和UPVC管,防腐蚀性好、流体阻力小、化学性能稳定等特性。HDPE双壁波纹管抗外压能力强(能承受较大拉力)、柔韧性好(能较好地适应沉降,抗震能力强)、单位质量轻(在牵引过程中可减小与孔壁的摩擦力),非常适合牵引施工。 1.1.3、施工测量 本项目标段的放线控制主要项目包括以下几个方面:管道中心线、污水检查井、直线跌水井等的平面控制及高程控制;采用全站仪进行施工测量,测速快、准确和操作简便;能在超远距离内和不同标高位置直接进行施测,不用在施测过程中移动仪器,从而可加快速度,缩短施测工期。在本工程开工前,会同监理单位及业主对设计单位提供的平面坐标及高程控制网进行闭合复测。根据已有的高级控制网,结合各施工段走向及需要,加密布置施工控制网,施工控制网各点之间应保持良好的通视状况,以方便随时进行闭合复测,所有的测量记录及结果应在报送监理审核签认后方可使用。 测量按质完成本工程的首要保证条件之一。正确无误地做好施工测量工作,在施工测量中不能出现差错,各项测量误差必须在允许值以内,决不能产生由于测量出现差错造成返工或工程隐患。为了达到上述要求,在工程测量中按如下严格控制: 1、做好现场交接导线点和水准点的复测工作,以书面形式报建设方批准后方可实施各项施工放样和测量。为施工需要所增设的加密控制点、辅助基线及临时水准点必须经监理复核无误后才可使用。对所有控制桩、水准点应进行有效的保护,并定期复测。 2、恢复管道中心线并设置护桩。 3、导线方位角闭合差、水准点闭合差、管道轴线与高程必须满足相应的测

污水管网工程施工组织设计完整版

目录 第一章施工方案与技术措施 第二章质量管理体系与措施 第三章安全管理体系与措施 第四章环境保护管理体系与措施 第五章工程进度计划与措施 第六章资源配备计划 第七章成品及半成品保护措施 第八章文明施工管理体系与措施 第九章确保报价完成工程建设的技术和管理措施 第十章施工总进度表或施工网络图和施工总平面图 第十一章先进的工艺、设备和技术应用 第十二章雨季、冬季施工、减少噪音、降低环境污染的技术措施 附表一拟投入本标段的主要施工设备表 附表二拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 附表三劳动力计划表 附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图 附表五施工总平面图 附表六临时用地表

第一章施工方案与技术措施 (一)污水管道施工 施工程序:测量放线→开槽→基础→下管、连接→闭气、闭水→检查井→回填 1.沟槽土方 (1)采用挖掘机挖土,反铲挖掘机两台,斗容量0.6m3。 (2)沟槽断面形式采用梯形槽,沟槽边坡采用1:0.3,开挖前进行测量放样,沿管道中心线定出沟槽边缘线及开挖深度。按间距20m钉入小木桩,用线绳挂线撒石灰,放出纵向边线。 (3)在开挖范围的地下设施应事先向建设单位索要资料,做到心中有数,避免破坏,无资料时,应派专人跟挖掘机,发现情况及时汇报。 挖方时应注意附近构筑物、道路、管线等下沉和变形,必要时采取防护措施。施工中,应经常测量和校核其平面位置、标高和边坡坡度是否符合设计要求。 (4)沟槽基础垫层用砂砾石回填和素土基础。 2.施工排水 (1)本工程施工中如遇地下水,从槽壁、槽底渗出的地下水,经排水沟汇集到集水井,由水泵排出槽外。 (2)沟槽开挖到将近地下水位时,修建集水井和安装水泵,然后继续开挖沟槽到地下水位,使水流向集水井。挖深接近槽底时,将排水沟改设在槽底两侧。 (3)排水沟的断面尺寸,根据地下水量而定,一般为30×20㎝,排水沟底一般低于槽底30㎝,并以3~5%的坡度坡向集水井。 (4)集水井通常设在地下水来水方向的沟槽一侧。集水井与沟槽之间设进水口,防止地下水对槽底和积水井的冲刷,进水口两侧用支撑板加固。 (5)集水井采用? 14圆钢焊制成的井圈直径1.0~1.2m,施工方法是先挖井坑,然后下井圈,井底一般在槽底以下1.0m。集水井的间距根据土质与地下

室外雨污水管网施工组织设计

常州金坛建设工程有限公司 施 工 组 织 设 计 工程名称:西太湖影视基地 项目名称:室外雨污水管道工程 编制人: 审核人: 批准人: 年月日编制年月日审批 目录 第一章、工程概况及特点2 第二章、编制依据 2 第三章、施工总体部署3 第一节、材料及机具准备 (4)

第二节、施工作业条件 (4) 第三节、主要施工顺序 (5) 第四节、施工工期安排 (5) 第五节、工程质量控制 (6) 第四章、施工方案及技术措施6 第一节、施工测量 6 第二节、管沟开挖 8 第三节、管道基础施工9 第四节、排水管道铺设9 第五节、检查井砌筑及井盖选用11 第六节、土方回填 12 第七节、闭水试验12 第八节、通水试验通球试验13 第九章、成品保护 134 第五章、工程质量的保证措 施.............................................................. (14) 第六章、安全文明施工及环境保护措施16 第七章、季节性施工措施 (19) 第一章、编制依据 2.1、国家颁发的有关规范、规程和标准。

2.2、设计施工图及国标图集。 第二章、工程概况 1、基本情况: 工程名称:室外雨污水管道工程 建设单位:江苏伟驰建设发展有限公司 设计单位:苏州市新宇建筑设计有限公司 监理单位:江苏阳湖建设项目建设管理有限公司 施工单位:常州金坛建设工程有限责任公司 第三章、施工总部署 由于本工程施工面积广,工期紧张,只有合理安排施工,压缩工序施工时间以确保工期近期完成。 结合本工程施工现场实际情况,将雨污水管道工程进行流水施工。1、雨污水管网工程: 根据施工进度总计划和施工现场场地占用情况,将雨污管网工程施工

供水管网施工组织设计(完整版)

吴江区农村低压供水管网改造工程第二批14标:平望镇平安村、联合村低压 供水管网改造 施工组织设计 编制:郭继明 审核:姚烨 审批:黄振华 编制单位:吴江市双龙市政建设有限公司 编制日期:二○一七年四月八日

施工组织设计/施工方案报审表B.0.1工程名称:平望镇平安村、联合村低压供水管网改造工程编号:B.0.1- 第五版表江苏省住房和城乡建设厅监制

第一章编制说明和依据 (4) 第二章工程概况 (5) 第三章工程特点与施工条件 (17) 第四章施工组织与管理 (19) 第五章施工方案及主要技术措施 (30) 第七章施工工期及施工进度计划 (74) 第八章施工进度计划保证措施 (74) 第九章质量目标及质量保证措施 (80) 第十章文明施工及环保措施 (86) 第十一章安全生产施工措施措施 (90) 第十二章工程成本节约措施 (94) 第十三章主要施工机具装备计划 (95) 第十四章劳动力安排计划 (96) 第十五章备案验收与回访保修 (97) 附表1:施工临时用地计划 (118) 附表2:施工总进度计划 (120)

第一章编制说明和依据 第一节编制说明 1、本施工组织设计是为吴江区农村低压供水管网改造工程组织施工、技术管理、质量安全管理所提供的指导性文件。根据对人员、机械、材料、环境的调配、质量要求、进度安排等方面统一部署的原则,严格按照工程招标范围和招标文件的要求进行编制。 2、根据本工程设计特点,功能要求,本着对业主资金合理利用,对工程质量高度责任感,我们的编制原则是“经济、合理、优质、高效”。 3、公司高度重视本供水管网工程施工组织设计的编制,由项目经理带领准备参加施工的有关人员组成方案编制专业小组,采用“对比优化,博采众长”的编制思路,力求本方案重点突出,具有针对性、可操作性强。 第二节编制依据 1、编制依据 1.1南通市市政工程设计院有限责任公司对吴江区农村低压区管网改造工程施工图及技术规定; 1.2公司现有的技术装备、技术素质、质量安全体系程序文件、工程经历等自身条件; 1.3对施工现场和周围环境实际踏勘获得的资料和数据; 1.4建设单位提供的管网《岩土工程勘察报告》 1.5相关的劳动、材料、机械定额; 1.6国家现行有关建筑安装工程施工及验收规范(规程)及江苏省颁发的相应的规程和文件: 《城镇给水排水技术规范》GB50788-2012 《城市供水管网漏损控制及评定标准》CJJ90-2002 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GBJ50202-2012 《工程测量规范》GB50026-2007 《砌体工程施工及验收规范》GB50203-2011 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268—2008); 《给水排水构筑物工程施工及验收规定》(GB50141—2008); 《生活饮用水卫生标准》(GB5749——2006); 《城市供水水质标准》(CJ/T206——2006); 《埋地聚乙烯给水管道工程技术规范》(CJJ101——2004); 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202——2002); 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002); 《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2003);

污水管网施工方案

排污管道工程施工方案 一)基坑土方开挖: 1、土方开挖必须在旧路面拆除后方可进行开挖。 2、开挖时要控制好基础坑底的标高,遇到地下水时利用集水井集水,并用担水泵抽干。 3、沟槽开挖时需要支撑开挖时,挖土应与支撑互相配合,以免槽壁失稳导致坍塌,且开挖时,机械不能进入未设支撑的区域内。 4、基坑土方开挖注意事项: ①、要注意防止基坑内的弹性隆起:基坑开挖过程中,随着土的挖除,下层土因逐渐制载而有可能回弹,尤其在基坑挖至设计标高后,如搁臵时间过久,回弹将更为显著。 对深基坑开挖后的土体回弹,应有适当的估计,如在勘察阶段,土样的压缩试验中应补充卸荷弹性试验等。还可以采取结构措施,在基底设臵桩基等。 ②、施工中减少基坑弹性隆起的一个有效方法是把土体中有效应力的改变降低到最少。方法是尽快施工管道和基坑土方回填,利用管道的重量来代替被挖去的土体的重量。 5、土方开挖安全措施: ①挖土应分层进行,合理放坡,防止塌方、溜坡等造成机械倾翻、淹埋等事故。开挖过程中,需设专人指挥,严禁机械在陡坡上转弯。 ②多台勾机同时作业,其作业间距应大于10m,勾机离开挖处至少不少于1.5m,以防造成翻车。

③土方开挖过程中,严格人、机分开作业,在机械开挖时,施工人员不下到基坑底处,人工清理基坑时,机械远离开挖面处,防止机械的振动造成土方塌方。 ④施工人员必须戴好安全帽,并使用相应的劳动保护产品,施工过程中,需设专人在地面上进行安全观察,发现不安全苗头,立即通知基坑处作业人员马上离开基坑上回地面。 二)基础垫层的施工: 1、当基坑土方开挖至设计标高面10cm处时,采用人工进行清平基底处理,当遇软土层时,需作软地基处理,采用换土方式,将软土层清走再回填以实土,施工时严格控制基底面标高。 2、当基坑挖至设计深度后,需在基底取土样进行土层检测,在确定地基承载力不小于100Kpa时,才能进行基础垫层的施工。 3、基底清理好后,先铺设15cm厚的碎砂石垫层,采用机械回填,人工散平,然后冲水夯实,夯实采用蛙式夯土机,使之密实度达至93%。 4、因为垫层面的标高同时也是管底标高,在垫层砂达到设计的密实度后,再用测量仪对垫层面的标高进行复测,并按设计要求进行调整。 三)管道的安装: (一)下管: 1、φ400以下管采用挖掘机直接吊装。 2、吊装时机械应沿沟槽开行距间隔1m距离,以避免基坑壁坍塌,

供水管网施工组织设计

施工组织设计综合说明 一、编制依据及总体思路 (一)、编制依据 1、工程施工设计图纸。 2、有关施工规范及验收标准。 3、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-97 4、《城市给水工程规划规范》GB 50282-98 5、《室外给水设计规范》GB 50013-2005 6、《生活饮用水水质卫生规范》卫生部2001.9 (二八编制原则 1、根据合同工期的要求,合理安排施工进度计划,搞好工序衔接,达到均衡生产,在保证工程质量、安全生产的前提下,尽量缩短工期。 2、科学合理配置资源,充分利用先进的科学技术和施工设备,做到机械化作业和流水作业、标准化作业。 3、加强质量管理,做到事先控制,争取达到不出质量事故。 4、增强内部管理,降低工程成本,提高经济效益。 (三)、总体思路 1、"两个确保" 第一是确保安全质量,第二是确保工期。 2、贯彻"三高" 即一要高水平优质建成本工程;二要高标准控制施工全过程,用检测控制工序,让工序控制过程,让过程控制整体;三要高效率建设本工程,各工序作业全过程控制,一次达标。 3、全过程监测,信息化施工 对各道工序进行全过程的跟踪监测,并及时将施工全过程的各类施工

信息反馈到设计监理部门,再反馈指导施工。 二、工程概况: 本工程为工业园区供水管网,供水管管径W 200采用PE 管,管径》200采用球墨铸铁材料。其中有跨公路施工、跨沟渠施工、跨河流施工,施工工艺较为复杂。 三、施工工期 本工程建设工期为120天 四、工程质量标准及质量要求 本工程执行《给水排水管道工程施工及验收规范》 (GB50268-97 ),本工程竣工验收达到合格标准。

相关文档
相关文档 最新文档