文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 配电柜配电箱安装施工方案

配电柜配电箱安装施工方案

配电柜配电箱安装施工方案

配电柜安装主要指C2楼建筑物内的动力、照明配电箱、控制柜的安装。

成套配电柜安装前,配电柜所处环境要具备条件,所有的配电柜安装室内内装饰施工已完成,室内洁净安全。

1具体安装工艺流程图1如下:

图1 配电箱、柜安装工艺流程图

2配电柜安装固定

安装前要进行整体槽钢焊接制作、防腐及安装调整。配电柜安装所用连接螺栓均为镀锌螺栓。配电柜的安装最大允许偏差见表3.3.2-1所示:

表2 配电柜的安装最大允许偏差表

配电柜安装完成后,安装配电室内的桥架和母线。配电柜进出电缆开孔使用线锯或开孔钻。电缆敷设完成后封闭。母线金属外壳、桥架与柜内接地母排用专用接地线可靠接地。桥架与配电箱(柜)连接处采用橡胶板连接,以保护导线和电缆。

对安装于电缆沟上的下进、出线开关柜其安装示意图见图2.2.4-3所示:

1——配电柜; 2——螺栓、螺母、垫圈; 3——槽钢底座

图2.2.4-3配电柜螺栓固定安装图

3配电箱安装

电力配电箱、电气控制箱除电气竖井、设备机房明装外,其它均为暗装。 1)落地明装

部分出线回路多的配电箱,重量大,为了保证配电箱安装牢固,须制作成落地安装的配电箱。本工程中应急照明配电箱与箱体高度大于1200m 以上配电箱均落地明装。落地配电箱安装用10#基础槽钢做支架固定,支架在打垫层以前安装并调整平整,支架的顶部距垫层表面4cm ,落地配电箱安装见图4。

配电箱

电气导管

4 落地配电箱安装示意图

2)挂壁明装

①节点

1

1

2

3

2 3

对电气竖井及设备机房内配电箱均采用明装方式,照明配电箱电气竖井内安装高度1.4m,箱体高度600mm以下,底距地1.4m,600mm~800mm高,底距地1.2m;800~1000mm高,底距地1m;1000~1200m高,底距地0.8m。根据进出电缆电线的方向及桥架的规格,在配电箱的顶部或底部开孔。配电箱的所有开孔处须用橡胶皮保护孔的边缘,以防止损坏电线电缆。配电箱采用膨胀螺栓在墙上固定。剪力墙上明装配电箱安装见图5所示:

配电箱

电气导管

图5 明装配电箱安装

隔墙上安装配电箱需要安装对拉螺杆固定,具体见图6所示。

电气导管

隔墙

配电箱

支架

图6 隔墙上安装配电箱

3)暗装配电箱

嵌墙安装的暗装配电箱,应于土建砌墙时和土建进行配合预留配电箱安装的位置,在土建进行墙面装饰时配合将配电箱安装到墙内,找好标高及水平尺寸,

并将箱体固定好,采用配管方式直接将管线接入箱内,管入箱采用锁母固定牢固,露3~5丝为宜。将管线配毕,后将箱体局部固定,保证箱体平直。然后用水泥砂浆填实周边并抹平齐(土建作业),待水泥砂浆凝固后再安装盘面和贴脸。如箱底与外墙平齐时,应在外墙固定金属网后再做墙面抹灰,不得在箱底板上直接抹灰。安装盘面要求平整,周边间隙均匀对称,门平正,螺丝垂直受力均匀。其板面应露出墙面,且与墙面平齐。

配电箱安装好后在同一建筑物内,同类箱的高度应一致,允许偏差为5mm。配电箱带有器具的铁制盘面和装有器具的门及电器的金属外壳均应有明显可靠的PE线接地。PE线不允许利用盒、箱体串接。

4箱内接线

箱内接线总体要求为接线正确、配线美观、导线分布协调。同一接线端子最多允许压接两条导线。

电线与配电箱元器件的连接,根据导线的功能、线径及连接器件的种类采用不同的连接方式,共分为与母排连接、与断路器出线孔连接两种情况。与断路器连接的电线插入断路器的出线孔后,通过压紧螺丝固定,多股线搪锡后才能连接。与母排连接的电线通过接线端子连接。

配电箱上的母线应套上有黄(A相),绿(B相),红(C相),淡蓝(D相)等颜色色带,双色线为保护地线(黄绿,也称PE线)。

低压配电柜安装施工方案

低压配电柜安装施工方案 1. 背景 本方案旨在确保低压配电柜的安全、高效、规范的安装施工。 低压配电柜是供电系统中非常重要的设备之一,负责将电能从变压 器输送到各个电路,因此其安装施工必须谨慎进行。 2. 安装准备 2.1 施工前,确保施工区域没有明火和易燃物,并严禁吸烟。 2.2 检查低压配电柜及其组件的完整性和质量,确保其符合相 关规范和标准。 2.3 确定好安装位置,并按照设计要求进行布局。 2.4 准备安装所需的工具和材料,包括螺丝刀、扳手、电缆线、绝缘胶带等。

3. 安装步骤 3.1 (注:请在此处描述具体的安装步骤,每个步骤包含所需操作、注意事项和安全要求,字数为300字以上) 4. 安全措施 4.1 操作人员必须穿戴防护用具,包括安全帽、绝缘手套、绝缘鞋等。 4.2 施工现场必须设置明显的安全警示标志,提醒他人注意安全。 4.3 严禁未经授权的人员进入施工现场。 5. 质量控制 5.1 在每个安装步骤完成后,进行必要的检查和测试,确保安装质量符合要求。

5.2 严格按照设计图纸和规范要求进行安装,确保电气连接正 确可靠。 5.3 按照相关标准进行调试和验收,确保低压配电柜的性能和 安全达到要求。 6. 环境保护 6.1 在施工过程中,妥善处理产生的废弃物和污染物,保护环境。 6.2 确保施工现场的卫生和整洁,减少对周边环境的影响。 7. 文档记录 7.1 在安装施工过程中,进行必要的记录和备份,包括安装计划、操作记录、材料清单等。 7.2 保存施工现场的照片和视频,作为后续验收和维护的依据。

8. 验收和维护 8.1 完成安装施工后,进行验收,确保低压配电柜符合设计要求和规范标准。 8.2 建立维护计划,定期对低压配电柜进行检查和维护,预防故障和事故的发生。 以上为低压配电柜安装施工方案的简要内容,具体操作步骤和要求请参考相关标准和规范。在施工过程中,务必注重安全和质量控制,并保护环境。

配电柜安装施工方案

配电柜安装施工方案 配电柜安装施工方案 一、方案目标 配电柜安装施工方案的目标是确保配电柜安装工作按照相关要求和标准进行,保证电力系统的正常运行和安全使用。 二、施工准备 1. 工具和材料准备:确认施工所需的工具和材料齐备,并确保其符合要求和标准。 2. 人员安排:确定施工人员的队伍,确保人员具备相关的技术和经验,并对施工人员进行必要的培训和安全教育。 3. 环境准备:清理施工现场,确保施工区域干净、整洁,并具备良好的通风条件。 4. 安全措施:确保施工现场存在必要的安全措施,包括安全帽、防护手套、防护眼镜等,并明确施工人员的安全责任。 三、施工步骤 1. 确定安装位置:根据设计要求和实际情况,确认配电柜的安装位置,并进行现场测量和标定。 2. 安装固定支架:根据配电柜的尺寸和重量,选择合适的固定

支架,并按照要求进行固定安装。 3. 连接电缆:根据设计要求和图纸,进行电缆的引入和连接工作,确保连接正确、牢固且无松动。 4. 安装配电柜:将配电柜据确保安全和稳定的情况下,进行安装,并使用电钻和螺丝钉进行固定。 5. 进行电源接入:按照电气设计要求,进行电源接入工作,包括主电源线路和备用电源线路的接入。 6. 进行电气接线:根据电气设计要求和图纸,进行电气接线工作,确保接线正确、牢固且无短路现象。 7. 进行调试和测试:安装完毕后,进行配电柜的调试和测试工作,确保配电柜的正常运行和性能稳定。 8. 清理施工现场:施工完成后,清理施工现场,确保施工区域的整洁、安全和良好的工作环境。 四、质量控制 1. 施工前的质量控制:确认施工前的准备工作和要求是否满足相关质量标准,并做好相应记录。 2. 施工中的质量控制:按照施工流程和要求,进行施工过程中的质量控制,确保施工的质量达到要求。

配电箱安装施工方法及安装质量控制要点

配电箱安装施工方法及安装质量控制要点 1、配电箱安装工艺方法 (1)暗装配电箱安装时先安装箱体,再安装器件、面板。面板要紧贴墙面,做到横平竖直。 (2)明装箱采用膨胀螺栓在混凝土墙固定。 (3)配电箱内接线前应对每个回路绝缘进行测试,并记录数值,出线回路应按图纸的标注套上相应的塑料套管,标明回路编号;配电柜内出线回路采用永久性塑料标牌予以回路标注。 (4)配电箱、柜本体要安装好保护接地线,箱门及金属外壳应有明显可靠的PE线接地。 (5)配电箱安装固定后,应进行防护,可采用硬纸板、塑料纸、粘胶带等,绑扎牢固,以防混凝土溅入损坏箱面及箱内元器件。 (6)配电箱通电试运行:配电箱安装完毕,且各回路的绝缘电阻测试合格后方允许通电试运行。通电后应仔细检查和巡视,检查灯具的控制是否灵活、准确,开关与灯具控制顺序相对应。如果发现问题,必须先断电,然后查找原因进行修复。 (7)配电箱、柜安装调试完毕后,最后在箱内分配开关下方用标签标上每个回路所控制的具体负荷、设备名称、位置,以便用户使用检修方便。 2、质量标准及质量控制要点 (1)外形 配电箱、柜位置、标高正确,柜内外清洁整齐,部件齐全,油漆完整无损,机械开孔合适光滑,护口齐全。 明箱后板紧贴墙面,暗设时面板四周紧贴墙面,砂浆饱满光滑无空鼓。 落地柜型钢基础平直,大小恰当、防腐完整,固定螺栓间距≤1mm。箱盖、柜门开关灵活,箱、柜固定牢靠,箱面标签整齐、正确。

(2)内部 箱内刀闸及熔断器等电器上端接电源,下端接负荷。 横装者左侧接电源,右侧接负荷。 箱、柜内开孔应使用液压开孔器,不得气割开孔,管孔应一致光滑,护口齐全,管、箱应丝扣连接。 有元器件的箱、柜门应有可靠接地,导线应绑扎成束,连接牢固、严密,不伤线芯,多股线压接端子使用专用液压钳,压接牢固,母排连接牢固紧密,接触处导电膏涂抹均匀。 用0.05×10mm塞尺检查:线接触者塞不进,面接触50mm宽度以下塞尺塞入不超过4mm,60mm及以上者不大于6mm,零母线在箱内采用零线端子板分路,零线端子板分支路排列位置,与相线相对应。 照明层箱及户箱不使用地排,而直接分支。箱内配线及母线应按下列规定分色:黄(L1相),绿(L2相),红(L3相),淡蓝(N零线),黄/绿双色(PE地线)。 (3)允许偏差项目 同类箱、柜标高应一致,允许偏差≤10mm; 成排柜标高允许偏差≤5mm; 连接缝≤2mm。 垂直度、水平度允许偏差:体高50cm以下者≤1.5mm,箱体高50cm以上者≤3mm,立式柜为≤1.5/1000mm。 槽钢基础侧面允许偏差≤1/1000mm,全长≤5mm。

配电柜施工方案

配电柜施工方案 配电柜施工方案: 一、施工前准备工作 1. 确定施工方案:根据设计图纸和需求,确定具体的配电柜施工方案,包括材料选择、施工工艺等。 2. 采购所需材料和设备:根据施工方案,采购所需的配电柜、电线、开关等材料和设备,并确保其质量达到要求。 3. 制定施工计划:根据施工方案和现场情况,制定详细的施工计划,包括施工时间安排、人员配备等。 4. 准备工具和设备:根据施工计划,准备好所需的工具和设备,包括电钻、螺丝刀、扳手等。 二、施工过程 1. 搭建安全防护设施:在施工现场设置安全警示标志,并搭建必要的防护设施,确保施工过程中的安全。 2. 安装电线和插座:根据设计图纸,按照电线的规格和长度,依次将电线连接到配电盒内,并安装插座和开关。 3. 安装配电柜:根据设计图纸和现场实际情况,选择合适的位置,将配电柜固定在墙面上,并与电线连接起来。

4. 进行连接和调试:将电源线与配电柜进行连接,并进行必要的调试,确保电力正常供应,并能正常开关。 5. 进行安全检查:在施工完成后,进行必要的安全检查,包括电线连接是否牢固、开关是否灵活等。 6. 进行必要的维护和保养:在施工完成后,及时清理施工现场,对配电柜进行必要的维护和保养,保持其正常运行。 三、施工后的工作 1. 编制施工记录:在施工完成后,编制详细的施工记录,包括施工过程中的问题和解决方案等。 2. 进行验收和档案管理:联系相关部门进行配电柜的验收,并对施工过程的相关资料进行整理,归档保存。 3. 进行施工总结和反思:对配电柜施工过程进行总结和反思,总结经验教训,为后续的施工提供参考。 以上为配电柜施工方案的主要内容,通过认真的施工,能够确保配电柜的质量和安全性,提高电力供应的稳定性。

配电箱柜施工方案

配电箱柜施工方案 1、施工准备 (1)、材料要求: 订货前根据设计图纸及现场察访情况确定各方面的技术要求:尺寸大小、开孔位置、预留的空间位置,进出线的走向位置等。 (2)、箱体钢板厚度至少保证在1.5mm厚。 电表箱、分户箱的进出线管为暗埋时,不准厂家预留孔。因为现场上的进出管是不确定的,必须在现场上开孔(电表箱、分户箱的进出线为线槽明敷时,在上下预留方孔)。 (3)、三箱到货后要检查以下方面: 钢板厚度 1.5mm。 箱体油漆无脱落, 周边平整无损伤。 箱内各种元器件应安装牢固、导线排列整齐、压按牢固,并有产品合格证。 开关等元器件的型号、品牌、容量等符合要求。 2、主要机具 开孔钻、冲击钻、手锤、电工工具、水平尺、钢卷尺、扳手、吊线锤、塞尺 3、作业条件 (1)、随土建结构预留好暗装配电箱的安装位置。 (2)、安装分户箱体时,抹灰完成至少在疤打完,安装芯子时墙面装修全部完成。门窗工程全部完成。 (3)、安装电表箱时强电井内由装修全部完成,门锁全完交付使用。 (4)、配电柜安装时土建装修全完,否则装好就抹不到灰,刷不到油漆了。 4、工艺流程 基础及及支架的制作→分户箱体的安装→配电箱安装→电表箱安装→分户箱内元器件安装→接线安装→试验调整→送电试运行 5、操作工艺 (1)、基础及支架的制作 落地柜采用型钢10#槽钢基础,制作型钢基础时要根据现场实际情况测量下料,下料严禁气割,开孔要用台钻或手电钻,严禁气割,基础型钢支架要四角平

整,这样才能保证落地柜的平稳,并且开孔的位置要根据箱柜安装孔确定。支架要刷防锈漆,刷银粉漆。 (2)、分户箱体的安装 待土建砌砖工程中把分户箱体的洞口留出后,且土建打了灰疤或者抹了灰后方可进行箱体的安装,安装箱体时要注意保持箱体口能够与抹灰层平。要用水平尺、水平管确定箱体的平直、垂直度和标高尺寸,PVC管进入箱体内要现场开孔,加杯梳,严禁气割开孔。钢管进箱要加锁紧螺母。 配电箱安装采用暗配管、暗分线盒方式。暗埋管、暗分线盒外面紧帖箱体处用开孔器现场开孔,严禁气割。暗分线盒要加白色盖板引出金属软管进箱体。不准导线直接进入箱体内,不采用明配管进箱方式。 (3)、电表箱的安装 电表箱到各分户箱均采用暗配管及暗埋分线盒的方式,因此在厂家订货时就要在电表箱到各分户箱的出线处预留15—20cm高的空位置现场开孔,用金属软管出线,且各电表箱要编号对应。 分户箱内开关安装:要求排列整齐,进出线场要绑扎成束。进出线应留存适当余量,以便于检修,开关的进出线线芯露出部分为1.5mm,多股线应烫锡后再压接,不得伤及线芯及减少多股线的股数,最后上盖板时要保证分户箱盖紧帖墙面,平整,不翘角。 6、接线安装: (1)、电缆应用专用国标接线端子接线,要烫锡,要压接紧固。 (2)、电线的接线要顺着拧紧的方向弯圈,严禁接成反圈。 (3)、零排、地排的接线要求:一颗接线端子上只可接1个头,并且要加平

配电箱柜安装施工方法与技术措施

配电箱柜安装施工方法与技术措施 配电箱和柜的安装施工是确保电气设备安全运行的重要环节,下面将介绍配电箱和柜安装施工的方法和技术措施。 1.前期准备工作 在进行配电箱和柜的安装施工之前,需要做好以下准备工作: -对施工现场进行评估,包括检查安全环境、确定安装位置和确保通风通道; -确定所需的材料和工具,如配电箱、柜、导线、端子、工具箱等; -制定详细的施工方案,包括安装位置、布线路径等; -根据工程需求,预先做好施工图纸和相关记录。 2.安装位置选择 选择合适的安装位置对配电箱和柜的安全运行非常重要。应该确保安装位置符合以下要求: -墙壁应坚固,不能出现明显的裂缝和结构问题; -避免选择有易燃物质或湿度较高的位置; -确保安装位置方便维修和操作。 3.安装施工方法 安装配电箱和柜的步骤如下: -根据施工方案和图纸确定安装位置和布线路径;

-根据布线路径预先开孔,确保孔的位置准确; -根据布线路径将导线从主线引入到配电箱或柜内,使用端子连接导线; -安装配电箱或柜,并确保固定牢固; -进行电气缺陷检测和接地。 4.技术措施 为保证配电箱和柜的安全运行,需要采取以下技术措施: -严格按照施工图纸和方案进行工程施工; -采用优质的配电箱和柜,确保其物理和电气性能符合规范要求; -做好电气接地,确保接地电阻符合规范要求; -修理和调试完成后,进行电气设备的试运行和验收,确保设备正常运行。 总结 配电箱和柜的安装施工是电气工程中的重要环节,施工过程中要做好前期准备工作,并选择合适的安装位置。在安装过程中,要严格按照施工方案和规范进行施工,并采取相应的技术措施来确保配电箱和柜的安全运行。

配电箱安装施工方案

配电箱安装施工方案 1.施工程序 施工准备→配电箱检查→弹线定位→安装配电箱→绝缘检测→验收 2.施工准备 配电箱安装所需机具满足施工需要、材料充足、人员配备齐全,同时完成配电箱安装技术交底。 3.配电箱检查验收 配电箱安装前,要按设计图纸检查其箱号、箱内回路号,并对照安装设计说明进行检查,满足设计规范要求。 4.配电箱安装 (1)配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所,暗装时底口距地1.6m,明装时底口距地1.6m。在同一建筑物内,同类箱的高度应一致,允许偏差为10mm。 (2)安装配电箱所需的木砖及铁件等均应预埋。挂式配电箱应采用金属膨胀螺栓固定。 (3)配电箱带有器具的铁制盘面和装有器具的门及电器的金属外壳均应有明显可靠的PE线接地。PE线不允许利用盒、箱体串接。 (4)配电箱上配线需排列整齐,并绑扎成束,在活动部位应该两端固定。盘面引出及引进的导线应留有适当余量,以便于检修。 (5)导线剥削处不应伤及线芯,导线压头应牢固可靠,多股导线不应盘圈压接,应加装压线端子(有压线孔者除外)。如必须穿孔用顶丝压接时,多股线应搪锡后再压接,不得减少导线股数。 (6)配电箱上的电源指示灯,其电源应接至总开关的外侧,并应装单独熔断器(电源侧)。 (7)接零系统中的零线应在箱体引入线处或末端做好重复接地。 (8)零线线在配电箱上应用端子板分路,零线端子板分支路排

列位置,应与熔断器相对应。 (9)配电箱上的母线应套上有黄(A相),绿(B相),红(C 相),黑(D相)等颜色色带,双色线为保护地线(黄绿,也称PE 线)。 (10)配电箱上电具、仪表应牢固、平正、整洁,间距均匀,铜端子无松动、启闭灵活,零部件齐全。 5.弹线定位 根据设计要求现场找出配电箱位置,并按照箱的外形尺寸进行弹线定位。通过弹线定位,可以更准确的找出预埋件或者金属膨胀管螺栓的位置。 (1)明装配电箱 明装配电箱采用铁架固定和金属膨胀螺栓固定固定两种方式,具体采用何种方式根据配电箱内随机文件确定。 ①铁架固定配电箱 将角钢调直,量好尺寸,画好锯口线,锯断煨弯,钻孔位,焊接。煨弯时用方尺找正,再用电焊,将对口缝焊牢,并将埋注端做成燕尾,然后除锈,刷防锈漆。再找准标高用高标号水泥砂浆将铁架燕尾端埋注牢固,埋入时要注意铁架的平直度和孔间距离,应用线坠和水平尺测量准确后再稳注铁架。待水泥砂浆凝固后方可进行配电箱的安装。 ②金属膨胀螺栓固定配电箱 采用金属膨胀螺栓可在混凝土墙或砖墙上固定配电箱。其方法是根据弹线定位确定固定点位置,用电锤在固定位置钻孔,孔深应以刚好将金属膨胀管部分埋入墙内为宜,孔洞应垂直于墙面。 ③明装配电箱的安装 A.在混凝土墙或砖墙上固定明装配电箱时,采用明配管及暗分线盒两种方式。如有分线盒,先将盒内杂物清理干净,然后将导线理顺,分清支路和相序,按支路绑扎成束。待配电箱找准位置后,将导

配电箱安装施工方案

配电箱安装施工方案 配电箱安装施工方案 一、施工前准备工作 1. 安全防护工作:设置警示标志,围挡施工区域,保证施工现场的安全。 2. 熟悉技术要求和图纸:施工人员应仔细研读配电箱安装图纸和技术要求,了解施工流程和工作要求。 3. 准备施工工具和材料:根据施工需要准备好所需的工具和材料,包括电钻、扳手、螺丝刀、电线、电缆等。 二、安装配电箱 1. 安装位置选择:根据设计要求和现场情况选择合适的位置安装配电箱,确保配电箱离地面高度符合要求,并且方便操作和维护。 2. 固定配电箱:将配电箱进行固定,可以使用U型角铁和螺栓将配电箱固定在墙壁上。确保固定牢固稳定。 3. 连接电缆和电线:根据设计要求,将电缆和电线进行连接,确保连接牢固可靠,并且接线正确。需要注意的是,根据电缆和电线的规格要求进行正确的连接,避免过载和短路。

4. 连接开关和插座:根据设计要求,在配电箱上安装开关和插座。要确保开关和插座安装牢固,接线正确,并且符合安全要求。 5. 进行电气绝缘:安装完成后,对配电箱进行电气绝缘检测,确保配电箱没有漏电和短路现象。 6. 进行功能测试:安装完成后,对配电箱进行功能测试,确认所有功能正常,电线和电缆无短路和过载。 三、施工后的清理工作 1. 清理现场:施工完成后,将施工现场进行清理,清除杂物和垃圾,并将工具和设备妥善摆放。 2. 整理施工记录:将施工过程中的记录整理、归档,包括技术要求、图纸、验收记录等。 3. 安全防护撤除:确认施工区域安全后,撤除警示标志和围挡。 以上是配电箱安装施工方案的基本步骤和注意事项。在施工中,要严格按照技术要求和图纸进行操作,确保施工安全和质量。同时,要根据现场实际情况进行灵活调整,并保持良好的沟通和协作,确保施工顺利进行。

配电柜安装施工方案

配电柜安装施工方案 配电柜安装的先后顺序和作业情况应根据现场条件进行适当的分解或合并。首先,需要进行配电柜设备的开箱检查。按照设计图纸核对设备件数,并核对设备本体、附件和备件的规格、型号。还需要核对产品合格证和使用说明书等技术资料。在开箱检查时,要注意施工进度计划和设备到货时间的安排,尽快将设备就位,缩短存放和保管时间。 接下来是配电柜设备的搬运工作。根据柜顶是否设有吊点,选择合适的吊索位置。在搬运和位移过程中,应使用手动插车、卷扬机、滚杠和简易马凳式吊装架等工具,避免采用人力撬动方式。 基础型钢的安装由安装施工单位负责。在设备安装前,需要进行中间交接,并对基础型钢进行调直、除锈和刷防锈底漆处理。基础型钢架可以预制或现场组装。根据施工图纸上的位置,在基础预埋铁上焊接预制好的基础型钢架或型钢。使用水准仪和水平尺进行找平和校正。根据钢结构施工规范的要求,

在需要使用垫片的地方,最多不超过三片。焊接后,要进行清理、打磨和补刷防锈漆的处理。 配电箱的安装可以使用铁架固定或铜金属膨胀螺栓固定。铁架加工时,需要按照尺寸进行下料,并检查角钢的平直度。将埋注端做成燕尾形后,进行除锈和刷防锈漆处理。在埋入基础型钢时,要注意铁架的平直程度和螺孔间距离,并使用线坠和水平尺进行准确测量后,固定铁架和注高强度等级水泥砂浆。只有当水泥砂浆凝固达到一定强度后,才能进行配电箱(盘)的安装。基础型钢与接地母线的连接需要将接地扁钢引入并与基础型钢两端焊牢,焊缝长度为接地扁钢宽度的2倍。 最后是配电柜的安装。根据施工图纸的布置,按照事先编制的设备号和位号,将柜安放到基础型钢上。对于单独的柜子,只需调整正面板与侧面的垂直度。对于成列的柜子,先找正两端的,然后逐台挂小线找正,以柜面为准。在找正时,可以使用0.5mm的铁片进行调整,每处垫片最多不超过三片。根据 柜底固定螺孔的尺寸,在基础型钢上定位钻孔,并使用镀锌螺栓(M12用于低压柜,M16用于高压柜)进行固定。

配电箱工程安装施工方案

配电箱工程安装施工方案 一、工程概述 配电箱是工业企业、商业建筑以及住宅的电气配电系统中一个非常重要的设备,它负 责电能的分配和控制。因此,配电箱工程的安装施工工作显得尤为重要。本工程位于某工 业园区新建厂房内,主要包括主配电室以及分配到各个用电设备的次级配电箱。 二、施工准备 1. 人员准备:组建施工队伍,具体安排工程技术负责人和施工人员,确保有足够的施工人 员完成工程安装任务。 2. 设备准备:准备好所需的施工机具和设备,包括梯子、电动工具、安全带等,并按照相 关要求进行检查和维护。 3. 材料准备:采购配电箱安装所需的各种材料和配件,确保材料质量符合国家标准,并对 其进行验收和分类存放。 4. 动力资源准备:保证施工现场的动力资源充足,包括电力、水源等,以便保证施工进度。 5. 安全防护准备:准备好必备的安全防护用品,包括安全帽、安全鞋、手套、护目镜等, 并严格遵守安全操作规程。 三、施工步骤 1. 测量定位:在主配电室和各个次级配电箱的安装位置进行测量,确定合适的位置和安装 高度,并用标线做好标示。 2. 架设支架:根据已经确定的位置进行支架的架设,确保支架的牢固稳定,并按照要求进 行防腐处理。 3. 安装箱体:按照设计要求,将配电箱箱体安装在支架上,并确保箱体的水平和垂直度, 以及箱体之间的间距。 4. 安装电器设备:根据施工图纸,将配电箱内的电器设备,如断路器、照明开关等安装到 配电箱内,并连接好电缆和导线。 5. 接地保护:对配电箱进行接地保护,确保接地电阻符合国家标准,并进行必要的接地测试。 6. 软接线:进行配电箱内的软接线操作,包括接线端子的固定、连接线的铺设等,确保接 线牢固可靠,并符合电气安全规定。

配电箱安装工程施工方案

配电箱安装工程施工方案 一、项目概述 本次项目是在大型商业综合体中进行的配电箱安装工程,包括一楼至 十二楼的所有楼层。该项目的目的是为商业综合体的各个部门提供稳定可 靠的电力供应,以确保正常运营。 二、施工准备 1.施工前需与商业综合体的建筑物管理部门协商并取得施工许可。 2.确定施工所需的人员和材料,并进行统一调配。 3.对施工现场进行安全检查,确保施工场地的安全、整洁,并采取必 要的安全防护措施。 4.对施工现场进行标示并划定作业区域。 三、施工步骤 1.安装位置确认:根据设计图纸和实际现场情况,确定每个楼层配电 箱的安装位置。 2.配电箱制作:根据设计要求,制作配电箱的底座和支架,并进行焊接、打磨和喷涂处理。 3.配电箱安装:将制作好的配电箱安装到所指定的位置,并进行固定。确保配电箱安装牢固稳定。 4.接线工作:根据电气设计图纸,进行配电箱的接线工作。首先进行 主干线的接线,然后对所有的分支线进行接线。确保接线连接牢固、正确 无误。

5.电力测试:在完成接线工作后,对配电箱进行电力测试,确保电力供应正常。测试包括电流、电压、接地等项目。 6.外观整理:对已经安装完毕的配电箱进行外观整理和清洁,确保外观美观。 7.记录报告:在施工过程中,记录施工的每个步骤和细节,编写施工报告。 四、质量控制 1.按照相关标准和规定进行施工,确保安全可靠。 2.在施工前对材料进行检查,确保材料质量合格。 3.施工过程中进行多次检查和验收,确保工程质量符合要求。 4.在施工完成后进行终验,并颁发终验报告。 五、安全措施 1.施工前需组织相关人员参加安全培训,确保施工人员了解相关安全操作规范。 2.施工现场设置明显的安全警示标识,指示安全区域和禁止区域。 3.强制使用安全防护用品,如安全帽、手套、工作服、防护鞋等。 4.定期对施工现场进行安全巡查,并对发现的隐患及时处理。 5.配备相应的灭火设备,并进行维护保养。 总结:以上是一份针对配电箱安装工程的施工方案。在施工过程中,要严格按照相关标准和规定进行操作,确保工程质量合格,并采取必要的

完整版配电箱安装工程施工方案

完整版配电箱安装工程施工方案 一、施工前的准备工作 1.安全措施: 在施工现场设置明显的警示标志,确保周围人员的安全。将施工区域 划分出来,禁止无关人员进入,并严格遵守相关的安全操作规程。 2.施工材料准备: 根据设计要求和施工图纸,准备好所需的配电箱、电缆、电缆槽、接 线端子、接地线等材料。确保材料的质量和数量与设计要求相符。 3.施工人员准备: 安排经验丰富且具备相应资质证书的电气工程师和施工人员参与施工。确保施工人员熟悉相关施工要求和操作规程,并具备必要的安全防护知识。 二、配电箱的安装 1.安装位置选择: 根据设计图纸的要求,选择合适的位置进行配电箱的安装。要求安装 位置应干燥、通风、易于检修和操作。 2.固定支撑: 根据设计要求,在安装位置上固定支撑架或支架,确保配电箱的稳固 牢固。 3.接地处理:

配电箱必须进行接地处理,确保施工安全。根据设计要求,将配电箱的金属外壳与大地进行牢固连接。 4.电缆引入: 根据设计要求,预留好电缆引入孔位,并将电缆引线从孔位穿入配电箱。要求电缆引线的长度合适,能够保证连接端子的牢固可靠。 5.连接装置: 根据设计要求,正确连接配电箱内的电缆、断路器、接地线等装置。确保连接的牢固可靠,避免出现接线不良或接触不良等问题。 6.标识和清理: 在配电箱上对相关部件进行标识,方便后期的检修和维护。完成安装后,对施工现场进行清理,确保现场整洁。 三、施工中的质量控制 1.施工过程中,严格按照设计要求和施工图纸进行施工。避免出现偏离设计要求的情况。 2.严格按照相关标准和规范进行施工。对配电箱的安装、接线等工作进行质量把关。 3.施工过程中,定期进行检查和验收。确保施工质量符合要求,并及时进行调整和纠正。 四、施工后的防护和验收 1.施工完成后,对整个电气系统进行运行试验。确保配电箱的各项功能正常运行,并且符合设计要求。

配电柜安装施工方案

配电柜安装施工方案 一、施工前准备。 1. 确定安装位置,根据设计图纸和现场实际情况确定配电柜的安装位置,确保 位置合理、稳固。 2. 安装环境检查,检查安装位置周围的环境是否符合安装要求,包括通风、防水、防潮等情况。 3. 安全防护措施,在施工现场设置安全警示标志,确保工作人员和周围人员的 安全。 二、施工步骤。 1. 配电柜基础安装,根据设计要求,进行基础的测量、挖掘、浇筑等工作,确 保配电柜基础稳固可靠。 2. 配电柜设备安装,将配电柜设备按照设计图纸要求进行安装,注意设备的水平、垂直和间距等要求。 3. 电缆连接,根据设计要求,进行电缆的连接和接地工作,确保连接牢固、接 地可靠。 4. 系统调试,进行配电柜系统的电气连接和调试工作,确保系统运行正常、稳定。 5. 安全检查,对已安装的配电柜进行全面的安全检查,确保设备运行安全可靠。 三、施工注意事项。 1. 施工现场要保持整洁,材料和工具摆放整齐,确保施工环境整体美观、安全。

2. 施工人员要严格按照操作规程进行作业,遵守安全操作规范,确保施工过程 安全可靠。 3. 施工过程中要及时清理施工垃圾,做到不影响周围环境和其他设备的正常运行。 4. 施工结束后,对施工现场进行清理,恢复原状,确保施工质量和环境整洁。 四、施工验收。 1. 施工结束后,由专业人员进行配电柜安装的验收工作,确保安装符合设计要 求和安全标准。 2. 验收合格后,进行相关记录和归档工作,确保施工过程的合规性和可追溯性。 3. 验收合格的配电柜方可投入使用,否则需及时整改,直至符合要求。 总结,配电柜安装施工是一项重要的工程,需要严格按照设计要求和安全标准 进行施工,确保设备的正常运行和人员的安全。只有做到施工前的充分准备、施工过程的严格执行和施工后的全面验收,才能保证配电柜安装工程的质量和安全。

配电柜安装施工方案范文

配电柜安装施工方案范文 一、施工前准备 1.明确施工范围:根据项目需求和设计要求,明确配电柜的安装位置 和数量。 2.制定施工计划:根据项目进度和工期,制定配电柜的安装计划,并 合理安排工人和设备的调配。 3.检查施工条件:确认施工场地是否满足施工要求,包括通风、照明、防火等安全条件。 4.采购所需材料和设备:根据设计要求和施工计划,及时采购配电柜 所需的材料和设备,保证施工的顺利进行。 二、施工步骤 1.设置施工区域:将施工区域划分出来,并张贴相关的施工警示标志,以提醒他人进入区域时的注意事项。 2.准备安装位置:根据设计要求和实际情况,清理安装位置,确保没 有障碍物和杂物。 3.安装支架:根据设计要求,安装配电柜的支架,并确保其垂直、水 平和牢固。 4.布线:根据设计要求进行布线,包括主干线和分支线的连接,确保 线路的通畅和安全。 5.安装配电柜:根据设计要求,将配电柜放置在支架上,并使用合适 的螺栓将其固定。

6.连接电缆:根据设计要求,对配电柜内的电缆进行连接,包括输入 和输出线路的接线、接地线的连接等。 7.调试测试:安装完成后,对配电柜进行调试和测试,确保各项功能 正常运行,并进行必要的调整和修正。 8.验收交付:确认配电柜安装工作完成后,与项目相关方进行验收, 确保工作符合设计要求和安全标准,并交付使用。 三、施工注意事项 1.施工人员必须具备相应的资质和技术素质,严格按照施工图纸和设 计要求进行施工,确保施工质量。 2.施工现场必须按照相关安全规定进行操作,包括佩戴安全帽、穿戴 工作服、采取防护措施等。 3.施工过程中应注意施工顺序,确保施工的连贯性和协调性,提高施 工效率。 4.施工现场必须保持整洁,及时清理施工垃圾和杂物,确保施工安全 和环境整洁。 5.施工中发现问题或存在疑义,应及时与设计师或项目负责人进行沟通,确保施工的准确和顺利进行。 6.配电柜安装完成后,必须进行功能测试和漏电测试,确保配电柜的 安全和稳定运行。 7.施工完成后,必须做好施工记录和归档,包括施工图纸、工作日志、验收记录等,为今后的维护和检修提供依据。

配电箱施工方案

配电箱施工方案 配电箱施工方案 一、项目概述 本项目为某办公楼的配电箱施工,具体包括:配电箱的安装、接线和调试等工作。施工过程需严格按照国家电气安全规范进行,确保施工质量和使用安全。 二、施工流程 1. 施工准备 确认施工区域,并进行清理和隔离,确保施工安全。准备好所需的材料和设备,包括配电箱、导线、开关和插座等。 2. 配电箱安装 根据设计图纸确定配电箱的安装位置,并使用膨胀螺栓将其固定在墙上。同时要保证配电箱与墙面之间留有足够的空隙,以便通风散热。 3. 导线铺设 根据设计要求,使用合适规格的导线进行接线。对电缆进行测量、切割和剥皮,然后使用绝缘带进行绑扎和固定,确保电缆的安全和电性能。 4. 检查和调试 完成接线后,对配电箱进行全面检查,确保接线正确,没有松动或脱落的问题。然后进行电气设备的调试,包括开关、插座

和照明等。 5. 施工验收 完成调试后,根据设计要求进行验收,检查配电箱的安装和接线是否符合规范要求,并确保电气设备正常运行。 三、施工安全措施 1. 施工现场应设置警示标志,保持清洁,防止杂物堆放和易燃物接触电气设施。 2. 施工人员应全程佩戴安全帽、绝缘手套和防静电鞋等个人防护用品,确保施工安全。 3. 施工人员对配电箱及相关设备进行绝缘测试,确保无漏电现象。 4. 施工过程中严禁用湿手接触电气设备,在进行接线前应先进行断电操作,确保施工人员的人身安全。 5. 完成施工后,对配电箱进行绝缘测试和负载测试,确保施工质量和电气设备的正常运行。 四、主要设备和材料清单 1. 配电箱 2. 导线 3. 开关和插座

4. 绝缘带 5. 螺栓和螺丝 五、工期及施工人员配置 本项目预计施工周期为5天,施工人员由1名项目经理和4名电工组成。 六、质量控制 1. 施工过程中严格按照国家相关标准和规范进行操作,确保施工质量。 2. 在配电箱安装和接线完成后,进行绝缘测试和负载测试,确保设备安全可靠。 3. 施工结束后进行验收,确保施工符合设计要求和规范要求。 以上为配电箱施工方案的主要内容,通过合理的施工流程和施工安全措施,可以确保项目的顺利进行,并保证配电箱的正常运行和使用安全。

配电箱安装工程施工方案

配电箱安装工程施工方案 在建筑施工中,配电箱的安装是一个至关重要的环节。配电箱作为电力系统的 核心设备,直接关系到建筑物的电力供应安全和稳定性。因此,制定合理的施工方案,按照标准规范进行施工工作,对于保障电力系统的正常运行至关重要。 1. 施工前准备 在进行配电箱安装工程之前,施工方应当进行全面的施工前准备工作,包括但 不限于: •设计方案审查:对配电箱的设计方案进行审查,确保与建筑的电气设计一致。 •材料准备:准确计算所需材料的数量,并按照相关标准选用符合要求的优质材料。 •施工人员培训:对施工人员进行电工安全、操作规范等方面的培训,确保施工人员具备相关专业知识和技能。 2. 施工流程 2.1 安装位置确定 根据设计方案要求和现场实际情况,确定配电箱的安装位置,确保配电箱安装 位置便于维护和管理,并符合相关安全规定。 2.2 配线敷设 根据设计要求,在配电箱周围进行配线敷设工作,确保配线布局合理、整齐, 避免交叉干扰,保证电力系统的正常运行。 2.3 配电箱安装 将配电箱按照设计要求固定在安装位置上,并根据要求进行接线,确保各电缆 连接正确稳固,保证电路可靠。 2.4 调试测试 完成配电箱的安装之后,进行必要的调试测试工作,检查各电缆连接是否稳固,是否符合要求,确保电力系统的正常运行。

3. 施工质量控制 在配电箱安装工程的施工过程中,需要严格控制施工质量,确保施工符合相关 标准规范。具体来说,需要注意以下几个方面: •施工过程中严格执行工艺要求,保证每一个环节的施工质量符合要求。 •施工人员要按照作业程序和操作规范进行作业,认真核对电缆接线,确保正确接线。 •完成施工后进行必要的验收测试,确保电力系统正常运行,并做好相关记录。 4. 安全防护措施 在配电箱安装工程施工过程中,施工方需要加强对施工安全的管理和控制,确 保施工安全。具体的安全防护措施包括但不限于: •施工人员要穿戴相关的安全防护用具,严格执行安全操作规范。 •施工现场要设置明显的安全警示标志,确保施工现场秩序井然、安全有序。 •对施工现场进行定期巡查,及时发现安全隐患并进行处理,确保施工过程中安全。 5. 施工总结 配电箱安装工程施工是一项专业性较强的工程,施工方需要具备一定的技术实 力和管理经验,才能确保施工质量和安全。在项目完成后,施工方应当进行总结,分析工程中存在的问题和不足,并结合实际情况提出改进意见,为今后类似工程提供经验借鉴。 结语 配电箱安装工程是一个重要的电力设备安装工程,在进行施工时需要加强对施 工质量和安全的管理,确保施工符合相关标准规范,为建筑物的电力供应安全和稳定提供保障。只有做好施工前的准备工作,严格按照施工流程操作,加强施工质量控制和安全防护措施,才能顺利完成配电箱安装工程,为建筑物的电力系统运行稳定增添保障。

配电柜施工方案

配电柜施工方案 配电柜是电力设备的重要组成部分,用于控制和分配电力供应。在配电柜施工方案中,需要考虑安全、可靠、经济、合理的原则。以下是一份常见的配电柜施工方案,供参考: 1.设计规划:根据现场的用电情况和负荷需求,确定配电柜的 功率和容量,选择合适的电源接入方式。根据国家、地方相关规定和电气安装规范,设计配电柜的布置图、接线图和回路图等。 2.材料选购:根据设计要求,选购符合国家标准和质量要求的 电器元件和配件。包括开关、断路器、保险丝、电表、热继电器等。确保所选材料的品质可靠和外观整洁。 3.安装调试:根据设计图纸和材料清单,按照合理的布线径路 和排布方式进行安装,确保电器元件的安装正确、紧固可靠。然后进行线路连接和接地,确保所有线缆接头良好接触并采用合适的接头封装。 4.试运行:在完成安装后,需要进行试运行和功能测试。检查 每个电器元件的工作状态,验证配电柜的各项功能是否正常。同时进行电气参数和安全性能的检测,确保电气系统的稳定和安全可靠。 5.验收和维护:在配电柜施工完成后,需要进行验收。验收包 括对施工质量、电气参数、工作情况等方面的检查。配电柜的维护包括定期巡检、清洁和紧固。对于有故障或损坏的设备,

及时更换和修理。 6.安全措施:在配电柜施工过程中,需要注意安全措施。如佩戴好防护用品,确保施工现场的通风良好,防止火灾和电击等事故的发生。同时,在操作过程中遵循电气安装规范,避免操作失误和意外事故。 总结:配电柜施工方案要考虑很多因素,如电气设计、材料选购、安装调试、试运行、验收和维护等。只有合理而标准的施工方案,才能保证配电柜的正常工作,提供稳定和安全的电力供应。

配电柜安装施工方案范文

配电柜安装施工方案范文 工程概况:该项目主要包括采购并安装单井节能控制箱和变压器低压侧控制柜,不含税合同金额为XXX元,工期为 XX天。 施工力量组织管理:安装主管、采购主管、总负责、施工管理、安全管理、质量管理和材料员组成施工组织管理机构。 施工力量的安排:根据实际情况,电气安装暂定为XX天,投入1个电工班共6人作为主要施工力量,如有需要,公司将调动其他人员参与施工,以确保工程顺利完成。 施工计划统筹技术管理:为控制施工进度,我们决定利用施工计划统筹对工程施工进度进行监督管理,及时把握关键因素,组织施工力量进行补救,保证采购和工程施工的顺利进行。 采购方案:交货地点为XX,交货时间为合同签订后15 天内,交货方式为经用户检验合格后交货,运输条件为专车汽运,运费由我方承担。产品到达用户指定地点后,由用户组织

验收,按国家标准、行业规程或企业产品说明书进行质量验收,按合同要求及装箱清单、产品配置清单与产品组件三者一致进行数量验收。备品备件由厂家在装箱清单中列出并随设备一同交付,公司备有足够的易损件给用户,为用户仪器运行提供支持。质量保证期内发生问题的处理期限为XXX。 4.1 在产品使用过程中遇到问题时,我们承诺在2小时内 给予答复。若需要技术人员到现场解决问题,我们将立即安排技术人员随本公司自备车24小时内到达现场。 5.投标技术方案: 5.1 我们根据招标文件中的产品技术参数以及用户单位的 实际情况,选择了中档以上的优质产品,保证了仪器性能的稳定、质量可靠、价廉物美的优质产品。 6.其他: 6.1 我们与生产商签订了技术支持合约,生产商承担所有 的技术支持。公司代理的产品技术指标均能满足标书的要求。为了保证供应商、购买方、制造商三方责任落实到位,我们拟

配电箱安装施工方案

配电箱安装工程施工方案 1、编制原则 1.1坚持“科学管理、质量第一、对业主负责”,这是我公司一贯执行的质量方针。针对本项目的特点,我公司将充分发挥人员、装备、技术和管理方面的优势,制订切实可行的措施,确保工程质量达到优良标准。 1.2坚持“用户至上、一切为用户着想”,是我公司一贯奉行的经营原则。我们以满足贵方的一切合理要求为基本点,同心协力,全心全意与贵方共同奋斗,共创优质工程。 1.3坚持“安全第一、预防为主”,确保安全施工。要定期组织所有施工人员认真学习并掌握贵公司制定的“安全作业管理制度”,特别是针对“九大作业”施工的具体规定。理解安全施工是工程建设中一件大事的深刻含义,严格遵守施工生产安全操作规程规定,做好防火防爆工作,杜绝因违章操作而造成的生命、财产损失的恶性事故发生。 1.4坚持科学管理。针对本项目的施工进度及结合具体施工环境,编制出详细具体的施工组织设计、工程进度计划、人力及机具使用计划、安全质量管理措施和主要施工部位的安全技术施工方案等。 1.5确保工期进度,统筹安排工期进度,保证所投标工程任务在最短的工期内完成。坚持质量、进度一起抓,质量是进度的前提,进度服从于质量保证。 1.6针对本项目及贵公司的实际生产特点,落实文明施工,坚决杜绝因施工现场混乱而影响生产甚至发生安全事故的情况发生,严格执行公司关于施工现场文明施工的规定。文明施工是反映企业管理水平的一个重要标志。针对本工程制订专门的文明施工措施,坚决杜绝野蛮操作的现象发生,确保施工现场整洁有序。 2、施工组织管理机构 2.1我们将按公司法施工的原则选派精干得力的人员组成合格的管理组织,代表本企业全面履行职责岗位,机构设置及职责如下: 1/ 49

相关文档
相关文档 最新文档