文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 空调加氟步骤和方法

空调加氟步骤和方法

空调加氟步骤和方法
空调加氟步骤和方法

一、空调缺氟后的现象

压缩机连续运转30分钟后,若制冷系统“缺氟”,会出现下述现象:

1、气管阀门发干,用手触摸没有明显的凉感。其原因是制冷剂不足导致蒸发器内的沸腾终结点提前,使该阀的制冷剂过度增大,阀门的温度升高,大于室外空气的漏点温度。

2、液管阀门结霜。其原因是“缺氟”导致液管内压力下降,沸点降低,使阀门温度低于冰点。

3、打开室内机面板,取下过滤网,可发现部分蒸发器结露或结霜。其原因是由于制冷剂不足,仅仅使部分蒸发器发生了沸腾吸热,使制冷面积相应减少。

4、室外机排风没有热感。其原因是制冷剂不足导致冷凝压力、冷凝温度都降低,排风温度也随之降低。

5、排水软管排水断断续续或根本不排水。其原因是蒸发器制冷面积减少,结露面积也减少,凝结水量降低。

6、室外机气、液阀门有油污,有油污就有泄露。其原因是制冷剂与冷冻油有一定的互溶性,氟从漏点逸出后进入大气中,而油附着在漏点周围。

7、测量空调器的工作电流小于额定电流。其原因是制冷剂不足而使压缩机工负荷减少,电流下降。

8、从室外机充氟口测量的压力低于。其原因是制冷剂不足导致了蒸发压力下降。

另外,室外机任何一个阀门结霜都属不正常现象;只有液管阀门结霜说明“缺氟”;只有气管阀门结霜说明略微“缺氟”或环境温度过低;两个阀门都结霜说明系统有二次节流现象。

二、加氟设备:

加氟管(充氟管)真空压力表带三通阀

开瓶阀(开启阀)

三、“空调补氟”的操作

1、用充氟软管连接制冷剂钢瓶、修理表和充氟口,排除软管内空气。

2、启动压缩机,利用钢瓶与制冷系统压力差充入制冷剂气体(若制冷系统预先抽真空,应在停机状态下先充入制冷剂气体,待压力表指针不再升高时,再启机充氟)

3、充氟过程中观察压力表指针变化。通过间断地充氟使压力表指针维持在范围内。

4、试运转30分钟后,空调器应出现上述的正常运转状态。

5、停机后用洗涤灵检查各个泄露疑点。

空调加氟方法(家用分体空调篇)以 F22为例

双表头压力表

蓝色表头与蓝色阀门是低压区设计工作压力为 -1bai--10bai

红色表头与红色阀门是高压区设计工作压力为 1bai--30bai

加氟管

蓝色为低压管与蓝色表头相接

红色为高压管与红色表头相接

黄色工艺管与氟瓶,氮气或真空泵相接

所有氟管设计工作压力为 30bai。不同顔色只是为了维修时方便标识。

氟瓶

氟瓶阀门为单向阀并配备有安全阀。更多氟瓶知识请点击查看空调加氟

加氟前的准备工作:

首先将双表头压力表与氟管相接

黄色工艺管与氟瓶相接

拆下空调三通修理阀帽

空调器三通阀内置阀蕊如图

空调加氟管内置顶针如图

将蓝色管套上三通阀工艺口

这时打开氟瓶阀门并小开双表头低压氟排出氟管与氟表中空气约5秒钟后,拧紧加氟管直至顶开三通阀蕊这时可开机运行空调加氟量的判定:

1.根据压力表的读数。

2.听压缩机的声音,加氟多,压缩机重,声音较沉闷,少了反之,一般压缩机有一个正常的负荷,多了可能损坏压缩机,少了可能“制冷效果比”不好。

3.如有电流表可以测试一下压缩机的工作电流,这样做比较理想,而且可以较准的判断加氟量。

4.看室内机的出风凉度,一般出风口在8-15℃之间.

空调加氟压力

目前大部分家用空调器均采用制冷剂F22 俗称:氟学名:二氟一氯甲烷分子式:CHClF2注:1 制冷剂F22 的对应蒸发温度(绿色圈 F22)

注:2 制冷剂压力(红色圈此表为低压表可测数值为 1-10bar)

点:2 当前制冷剂的压力为 5 bar 约5kg/cm2(红色圈)

点:1 在当前压力下制冷剂F22 的蒸发温度为6℃

空调怎么加氟利昂的步骤

空调可以说是我们现在家庭中不可少一种电器,那么在使用过程中,就是需要加氟的,一定要按照步骤来加才行。下面我就来给大家介绍一下吧。 1、首先我们要进行加氟前的准备工作,就是大罐的工具拿到手之后,侧面的冷媒瓶先不要去连接,我们先在阀体关闭的状态下去测空调的压力。 2、表头垂直带顶针的这一头一定要把它连接到空调外机上边,定频空调如果你低于四个压,这种情况下就是缺氟,直接加氟就可以了。 3、检查完成后就要开始进行添加氟利昂,连接到大罐上面,然后大罐的开关是逆时针开关,加氟过程中也是可以将它全部打开的时候指针会升的很高的。

4、等你加一会之后,这个时候就是要给他关上,关上之后会慢慢掉下来,最终的压力就是你加的压力,如果你加到2个压3个压还是不够的,继续再加。 5、打开,然后再关闭,掉到四个五个压,就是可以的,我们的安全阀关闭,帽子上会有开启关闭两个字的,关闭的状态上连接到空调外机上。 6、再连接管子,加的时候,一定要将它全部打开就行。温馨提示,及时检查空调的压力,压力不足时还要对它增加氟利昂,夏天空调加氟一定要适量。

空调加氟压力多少钱 有关空调加氟多少钱一个压的问题,其实空调加氟是按照压力来计算的,或者是按多大的空调按台算的。如果按台算,可以说也是存在一个问题,就是有一些人会差一个压,两个压,单维修人员却就按一台的价格收费,那用户就划不来了。但如果按压力算就是,差一个可以补一个,对用户来说是一个很好的选择,而且用户可以自己看到需要加多少,就补多少。而一般市场的加氟价格是:1p和1.5p的是40元一个压,2p的是50元一个压,3p是60元一个压,5p是70元一个压,中央空调另议。

空调加氟步骤和方法

空调加氟步骤与方法(普通家用空调机) 一、空调缺氟后的现象 压缩机连续运转30分钟后,若制冷系统“缺氟”,会出现下述现象: 1、气管阀门发干,用手触摸没有明显的凉感。其原因就是制冷剂不足导致蒸发器内的沸腾终结点提前,使该阀的制冷剂过度增大,阀门的温度升高,大于室外空气的漏点温度。 2、液管阀门结霜。其原因就是“缺氟”导致液管内压力下降,沸点降低,使阀门温度低于冰点。 3、打开室内机面板,取下过滤网,可发现部分蒸发器结露或结霜。其原因就是由于制冷剂不足,仅仅使部分蒸发器发生了沸腾吸热,使制冷面积相应减少。 4、室外机排风没有热感。其原因就是制冷剂不足导致冷凝压力、冷凝温度都降低,排风温度也随之降低。 5、排水软管排水断断续续或根本不排水。其原因就是蒸发器制冷面积减少,结露面积也减少,凝结水量降低。 6、室外机气、液阀门有油污,有油污就有泄露。其原因就是制冷剂与冷冻油有一定的互溶性,氟从漏点逸出后进入大气中,而油附着在漏点周围。 7、测量空调器的工作电流小于额定电流。其原因就是制冷剂不足而使压缩机工负荷减少,电流下降。 8、从室外机充氟口测量的压力低于0、45Mpa。其原因就是制冷剂不足导致了蒸发压力下降。 另外,室外机任何一个阀门结霜都属不正常现象;只有液管阀门结霜说明“缺氟”;只有气管阀门结霜说明略微“缺氟”或环境温度过低;两个阀门都结霜说明系统有二次节流现象。 二、加氟设备: 加氟管(充氟管)真空压力表带三通阀 开瓶阀(开启阀) 三、“空调补氟”的操作

1、用充氟软管连接制冷剂钢瓶、修理表与充氟口,排除软管内空气。 2、启动压缩机,利用钢瓶与制冷系统压力差充入制冷剂气体(若制冷系统预先抽真空,应在停机状态下先充入制冷剂气体,待压力表指针不再升高时,再启机充氟) 3、充氟过程中观察压力表指针变化。通过间断地充氟使压力表指针维持在0、45-0、5Mpa 范围内。 4、试运转30分钟后,空调器应出现上述的正常运转状态。 5、停机后用洗涤灵检查各个泄露疑点。 空调加氟方法(家用分体空调篇)以F22为例

空调加氟步骤和方法(普通家用空调机)

一、空调缺氟后的现象 压缩机连续运转30分钟后,若制冷系统“缺氟”,会出现下述现象: 1、气管阀门发干,用手触摸没有明显的凉感。 8、从室外机充氟口测量的压力低于0.45Mpa。其原因是制冷剂不足导致了蒸发压力下降。 另外,室外机任何一个阀门结霜都属不正常现象;只有液管阀门结霜说明“缺氟”;只有气管阀门结霜说明略微“缺氟”或环境温度过低;两个阀门都结霜说明系统有二次节流现象。 二、加氟设备: 1P机子完全没氟需要750g 1.5P机子大约需要1.2KG 2P机子大约需要1.5KG 3P机子大约需要2.3KG 5P机子大约需要3-4KG

加氟管(充氟管) 真空压力表带三通阀

开瓶阀(开启阀) 三、“空调补氟”的操作 1、用充氟软管连接制冷剂钢瓶、修理表和充氟口,排除软管内空气。

空调加氟步骤及方法_图文(精)

空调加氟步骤和方法(普通家用空调机一、空调缺氟后的现象 压缩机连续运转 30分钟后,若制冷系统“缺氟” ,会出现下述现象: 1、气管阀门发干,用手触摸没有明显的凉感。其原因是制冷剂不足导致蒸发器内的沸腾终 结点提前,使该阀的制冷剂过度增大,阀门的温度升高,大于室外空气的漏点温度。 2、液管阀门结霜。其原因是“缺氟”导致液管内压力下降,沸点降低,使阀门温度低于冰 点。 3、打开室内机面板,取下过滤网,可发现部分蒸发器结露或结霜。其原因是由于制冷剂不 足,仅仅使部分蒸发器发生了沸腾吸热,使制冷面积相应减少。 4、室外机排风没有热感。其原因是制冷剂不足导致冷凝压力、冷凝温度都降低,排风温度 也随之降低。 5、排水软管排水断断续续或根本不排水。其原因是蒸发器制冷面积减少, 结露面积也减少, 凝结水量降低。 6、室外机气、液阀门有油污,有油污就有泄露。其原因是制冷剂与冷冻油有一定的互溶性, 氟从漏点逸出后进入大气中,而油附着在漏点周围。

7、测量空调器的工作电流小于额定电流。其原因是制冷剂不足而使压缩机工负荷减少,电 流下降。 8、从室外机充氟口测量的压力低于 0.45Mpa 。其原因是制冷剂不足导致了蒸发压力下降。另外,室外机任何一个阀门结霜都属不正常现象;只有液管阀门结霜说明“缺氟” ;只有气管阀门结霜说明略微“缺氟”或环境温度过低;两个阀门都结霜说明系统有二次节流现象。 二、加氟设备: 加氟管(充氟管真空压力表带三通阀 开瓶阀(开启阀 三、“空调补氟”的操作 1、用充氟软管连接制冷剂钢瓶、修理表和充氟口,排除软管内空气。 2、启动压缩机,利用钢瓶与制冷系统压力差充入制冷剂气体(若制冷系统预先抽真空,应 在停机状态下先充入制冷剂气体,待压力表指针不再升高时,再启机充氟 3、充氟过程中观察压力表指针变化。通过间断地充氟使压力表指针维持在0.45-0.5Mpa 范围内。 4、试运转 30分钟后,空调器应出现上述的正常运转状态。 5、停机后用洗涤灵检查各个泄露疑点。 空调加氟方法(家用分体空调篇以 F22为例 双表头压力表蓝色表头与蓝色阀门是低压区设计工作压力为 -1bai--10bai

一匹空调要加氟多少压力

空调制冷剂一般情况下是不会少的。空调制冷剂泄漏的速度,往往取决于安装工的技术水平和空调管道的焊接质量等。一般来说,一台安装合格的空调安装好的情况下,至少在2-3年之内,是不需要加氟的,除非在使用或者移机过程中发生制冷剂跑漏现象。所有的空调无论什么品牌,大小,加氟的压力绝对不会高于6个压力,正常情况下5个压力就够了。 判断空调缺雪种的方法: 1、试:空调正常开启一段时间后,吹到身上的风感到很凉,并能很快达到设定温度,室外的压缩机能像电冰箱一样开一会儿停一会儿,就可以说是正常的。 2、测:用温度计测量室内机的进、出风口的温差,差值在8℃以上为正常,温差越大说明空调的工作情况越好,好的可达15℃左右。 空调加雪种准备:

做好准备工作。压力表,连接管两条(其中一条是带顶针的接在空调的低压三通阀下端),还有氟利昂灌。 空调加雪种方法介绍: 加氟利昂前要先把连接管内的空气排净。用充氟软管连接制冷剂钢瓶、压力表和充氟口,排除软管内空气。 夏季一般充氟压力表显示一般为0.45MPA到0.55MPA之间。启动压缩机,利用钢瓶与制冷系统压力差补充制冷剂。 试运转30分钟后,观察空调器是否进入正常运转状态。并目示压力表显示指数变化情况。用小细刷粘肥皂泡进行在连接点进行检漏,看是否有气泡。检查各泄漏疑点,无泄漏即可投入运行。步骤:空调开制冷模式开机,使外机正常工作。 打开外机大连接管三角阀的小螺帽(不是侧面有内六角镙丝孔的那个)3用专业的加雪种的连接管接上4雪种开机压力加

4.5- 5.5MPa之间就行。 闪电维修以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等保养维修服务。

空调雪种添加步骤

很多人对空调雪种不太了解,有些甚至没有听说过,其实它就是空调制冷剂的一种称呼,也就是我们常说的氟。给空调加雪种也就是给空调加氟,加制冷剂,常用在空调制冷不给力的时候。那么,如何给空调加雪种呢?很多人不太清楚,对于空调加雪种的方法步骤不了解。下面会总结一些给空调加雪种的具体流程,以供大家了解。 空调如何加雪种?准备工作介绍 给空调加雪种,首先要做好准备工作。也就是压力表,连接管两条(其中一条是带顶针的接在空调的低压三通阀下端),还有氟利昂灌。加氟利昂前要先把连接管内的空气排净。用充氟软管连接制冷剂钢瓶、压力表和充氟口,排除软管内空像现在夏季一般充氟压力表显示一般为0.45MPA到0.55MPA之间。启动压缩机,利用钢瓶与制冷系统压力差补充制冷剂。试运转30分钟后,观察空调器是否进入正常运转状态。并目示压力表显示指数变化情况。用小细刷粘肥皂泡进行在连接点进行检漏,看是否有气泡。检查各泄漏疑点,无泄漏即可投入运行。 空调如何加雪种?具体步骤介绍

给空调加雪种,首先,空调开制冷模式开机,使外机正常工作(打开室内机面板,取下过滤网,发现部分蒸发器结露或结霜。其实就是由于制冷剂不足)。其次,是打开外机大连接管三角阀的小螺帽(不是侧面有内六角镙丝孔的那个)。第三,是用专业的加雪种的连接管接上。第四,是雪种开机压力加4.5-5.5MPa之间就行了。最后,加完之后,拧上螺帽,盖好就成了。 空调如何加雪种?注意事项绍 给空调加雪种时,通常大小管的侧面各有一枚内六角镙丝是空调移机时收雪种用的,平时正常加雪种是不用拧这两颗内六角镙丝,有个别的是要拧大管的内六角镙丝(前提是厂家在维修口里没有设顶针的空调才要拧,碰到这种空调,加雪种连接管接好,然后大管内六角镙丝只要往里拧一两圈就可以加雪种,小管不动,加完要先拧回原位再拆加雪种的连接管。还有,空调基本不需要每年加一次雪种,一般在空调移机时可以加。空调加雪种还要适量。 在上文中,我们了解到了给空调加雪种的准备工作、具体步骤以及一些注意事项。由此可见,给空调加雪种还是需要一定技术的,再加上空调加雪种不是每年都必须,而且需要适量。但是,个人是很难判断给空调加雪种的适量具体是多少的。因此建议大

中央空调加氟方法知多少

中央空调加氟方法知多少 和冰箱不同,中央空调有着自己的一套独特的加氟方法,具体如下: 1.定量加氟:在三通截止阀工艺口连接好三通阀、压力表、加氟软管、氟瓶或真空泵等。放氟抽真空后,开始慢慢加氟。用台秤等较精确的计量工具称重,当氟瓶内氟的减少量即是空调铭牌上的尺度加氟量时,封闭氟瓶阀门。 2.测电流:将空调设置于制冷或制热高速风状态(变频空调设置于试运转状态)下运转,在低压截止阀工艺口处,边加氟边观察钳形电流表变化,当接近空调铭牌标定的额定工作电流值时,封闭氟瓶阀门。此时,让空调继承运转一段时间,当制冷状态下室温接近27℃或制热状态下室温接近20℃时,再考虑室外机空气温度、电网电压高低等影响额定工作电流的因素,同时微调加氟的量使之达到额定工作电流值,做到正确加氟。 要进行微调的原因是由于空调铭牌标定的额定工作电流值是空 调厂家在以下工况前提测试的数据:制冷状态,电源电压220V或380V 时风扇高速风,室内空气温度27℃,室外机空气温度35℃;制热状态,电源电压220V或380V时风扇高速风,室内空气温度20℃,室外机空气温度7℃。实践总结的微调数据是:制冷状态下,以室外机空气温度35℃为尺度,室外温度每升高或降低1℃,增加或减少额定工作

电流值的1.4%;制热状态下,以室外机空气温度7℃为尺度,室外温度每升高或降低1℃,增加或减少额定工作电流值的1%;制冷或制热状态下,以额定电源电压220V或380V为尺度,电源电压每升高或降低1V,减少或增加额定工作电流值。 3.测压力法:将空调置于制冷高速风状态(冬天,制热需要加氟时,将空调设置于强制制冷状态或将室温传感器置于27℃左右的温水中,模拟夏天温度让空调处于制冷状态)下运转,在低压截止阀工艺口,边加氟边观察真空压力表的低压压力,当低压在0.49MPa(夏天)或0.25MPa(冬天),封闭氟瓶阀门。再考虑室外机空气温度高低、室内冷负荷大小等影响低压压力的因素,微调氟利昂的量和表压力,做到正确加氟。进行微调的原因是由于低压力与室内冷负荷成正比,即冷负荷越大,压力越高,反之越低;加氟工艺口及四周管道,因安装在室外,其压力及蒸发温度受外界气温影响很大,室内热交换器实际压力及蒸发温度夏天要偏高一些,冬天要偏低一些。实践中总结的在风扇高速风,室内温度为27℃的情况下,低压压力数据如附表所示。 4.观察法:将空调设置在制冷或制热高速风状态下运转,加氟量正确时室内热交换器进、出风口处10cm的温差是:制冷时大于12℃,制热时大于16℃;制冷时,室内热交换器全部结露、蒸发声平均低沉、室外截止阀处结露、夏季冷凝滴水连续不断、室内热交换器与毛细管的连接处无霜有露等;制热时,室内热交换器壁温大于40℃。

空调加氟步骤及方法

空调加氟步骤和方法(普通家用空调机) 一、空调缺氟后的现象 压缩机连续运转30分钟后,若制冷系统“缺氟”,会出现下述现象: 1、气管阀门发干,用手触摸没有明显的凉感。 二、加氟设备: 加氟管(充氟管)真空压力表带三通阀 开瓶阀(开启阀)

三、“空调补氟”的操作 1、用充氟软管连接制冷剂钢瓶、修理表和充氟口,排除软管内空气。 2、启动压缩机,利用钢瓶与制冷系统压力差充入制冷剂气体(若制冷系统预先抽真空,应 在停机状态下先充入制冷剂气体,待压力表指针不再升高时,再启机充氟) 3、充氟过程中观察压力表指针变化。通过间断地充氟使压力表指针维持在0.45-0.5Mpa范围内。 4、试运转30分钟后,空调器应出现上述的正常运转状态。 5、停机后用洗涤灵检查各个泄露疑点。

中央空调加氟方法

现在很多的超市或者是大型的商场,所选择使用的都是中央空调,这样能够有着更好的效果,但是中央空调也是需要去进行定期加氟的,下面就一起来看看中央空调的加氟方法吧。 一、用一根新铜管作为合适充注连接管,用它连接系统上的充注阀和媒瓶上的接头; 二、在每次用连接管连接满瓶冷媒时,应该对其进行吹洗,换瓶时间越快越好,可以减少冷媒损耗; 三、充注过程中做好防止潮湿空气进入系统措施; 四、充注量要正确适量,在蒸发器视镜中可见到冷媒液位; 五、在初次充注冷媒后要观察液位并做好记录; 六、抽冷媒或冷媒充注过程中,应运行冷冻、冷却泵,让冷却水、冷冻水循环,避免管束中被冷液体结冰而胀裂铜管,当冷媒充注量在2/3以上时可开启主机,在运行中充注; 七、在冷凝器与蒸发器之间达到压力与温度平衡时,检查冷媒液位(此时间一般在压缩机和水泵停运行4小时以后)。 一、用温度计测量室内机的进、出风口的温差,差值在8℃以上为正常,温

差越大说明空调的工作情况越好,好的可达15℃左右。 二、空调正常开启一段时间后吹到身上的风感到很凉,并能很快达到设定温度,室外的压缩机能像电冰箱一样开一会儿停一会儿,就可以说是正常的。 三、如室外机在人手能摸到的地方,可在开机十几后用手摸。室外机有两个铜阀门,一个接粗铜管,一个接细铜管。用手摸两阀门应有温差;粗的应比细的温度低些,摸着比较凉为正常(在温度高时也应有冷凝水),再摸室外机的热风是不是热呼呼的,如果不大热可能缺氟。 四、使用过半年以上的用户,可察看室内机的管道接头和室外机阀门处是否有明显的漏油迹象,如有明显的漏油现象则表明机器有泄漏,因为油氟互溶,漏油必漏氟,漏氟必漏油。 五、在开机十几后,打开室内机面板,应看到蒸发器(铜管上穿满铝片进行热交换的部件)上均匀布满冷凝水(像露水一样),为正常(空气湿度大时多,反之较少)。如果一半有一半没有,可能为缺氟,如局部结霜或结冰也不正常。 六、气管阀门发干。用手触摸无明显的凉感。原因是缺氟,导致蒸发器内制冷剂的沸点降低,使该阀的制冷剂热度增大,阀门的温度升高。 快益修以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等保养维修服务。

空调怎么加氟,加氟流程

空调作为生活的必需品,使用几年后,可能会遇到,不太制冷的感觉,稍微懂一些的人,就会发现,此时应该要联系维修人员,给空调加氟。 要给空调加氟,最先,应当打开空调,也就是说夏季加制冷剂时可立即让中央空调在致冷方式下运行。由于制暖情况下没法开展加制冷剂实际操作,因此冬季加制冷剂时,得用制暖拔液压换向阀线的方式,强制性中央空调进到致冷情况。第二步是,联接加制冷剂机器设备,中央空调一切正常起动后,从空调室外机底压阀侧的加工工艺口联接加制冷剂机器设备。此全过程中一定要排出去加制冷剂管中的气体和脏污。第三步,是测压加制冷剂。即夏季观查底压工作压力,工作温度32摄氏上下时,工作压力操纵在0.45MP上下;冬季观查制暖时的髙压工作压力,工作压力平稳后操纵在1.7MP上下。 撤除加制冷剂机器设备。也就是说在制泠情况下来掉加制冷剂机器设备,扭紧外商业秘密封纳子;制暖情况下来掉机器设备得话,会导致很多的氟立昂泄露。第六步,空调加氟结束。对猜疑有泄露点的中央空调,得用厕洁灵泡沫塑料开展查验。

给空调加氟要留意其收费标准的合理化难题,一般来说,空调加氟的花费在150元左右。但是,不一样状况下的空调加氟收费标准大不一样,并且中央空调安装结束后把氟满油就聪明的挑选。中央空调假如缺乏空调氟利昂得话,毫无疑问会展现出来一定的特点,如何判断空调氟利昂,当大家学好以后就了解该何时去加空调氟利昂了。 成就家修专业提供上门维修服务,服务内容涵盖:家电维修(空调维修、空调加氟、燃气灶维修、壁挂炉维修、热水器维修、地暖地热清洗、冷库维修等)、家庭维修(水电维修、管道疏通、家具门窗)、家政、等众多领域,覆盖全国200余个城市!

空调加氟步骤和方法

空调加氟步骤和方法(普通家用空调机)一、空调缺氟后的现象 压缩机连续运转30分钟后,若制冷系统“缺氟”,会出现下述现象: 1、气管阀门发干,用手触摸没有明显的凉感。家里的空调不制冷了,可能就是需要我们进行加氟利昂了,那么我们应该怎么进行加氟呢。下面就给大家简单介绍一下空调加氟利昂的常见步骤和方法,下面就一起来看看吧。 一、空调缺氟后的现象压缩机连续运转30分钟后,若制冷系统“缺氟”,会出现下述现象: 1、气管阀门发干,用手触摸没有明显的凉感。 二、加氟设备: 加氟管(充氟管) 真空压力表带三通阀 开瓶阀(开启阀) 三、“空调补氟”的操作 1、用充氟软管连接制冷剂钢瓶、修理表和充氟口,排除软管内空气。空调加氟步骤和方法精 选文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-

二、加氟设备: 加氟管(充氟管)真空压力表带三通阀 开瓶阀(开启阀) 三、“空调补氟”的操作 1、用充氟软管连接制冷剂钢瓶、修理表和充氟口,排除软管内空气。空调加氟步骤和方法(20210115214518)

其原因就是由于制冷剂不足仅仅使部分蒸发器发生了沸腾吸热,使制冷面积相应减少。 4、室外机排风没有热感。其原因就是制冷剂不足导致冷凝压力、冷凝温度都降低,排风温度也随之降低。 5、排水软管排水断断续续或根本不排水。其原因就是蒸发器制冷面积减少,结露面积也减少 凝结水量降低。 6、室外机气、液阀门有油污,有油污就有泄露。其原因就是制冷剂与冷冻油有一定的互溶性氟从漏点逸出后进入大气中,而油附着在漏点周围。 7、测量空调器的工作电流小于额定电流。其原因就是制冷剂不足而使压缩机工负荷减少电流下降。 &从室外机充氟口测量的压力低于0、45Mpa。其原因就是制冷剂不足导致了蒸发压力下 降。 另外,室外机任何一个阀门结霜都属不正常现象;只有液管阀门结霜说明“缺氟”;只有气管阀 门结霜说明略微“缺氟”或环境温度过低;两个阀门都结霜说明系统有二次节流现象。 二、加氟设备: 通阀 开瓶阀(开启阀) 三、“空调补氟”的操作

正确的空调加氟方法 空调加氟的充注 一般我们给空调加氟可能都是采用低压加氟和静态加氟 1.空调开制冷然后从低压处加氟,当加到0.4~0.6便可以了,再观察空调的制冷效果。如果可以的话,测高压不能超过2.2。 2.在空调停用时,从加氟处加氟。当系统压力达到0.8~0.9时为合适 3.让空调运行制冷30分钟,做仔细的检查。 (1) 测压力测低压力压力为0.4~0.6。如果偏高,则加多了氟,如果偏少,则加少了氟。高压也不能超过2.2 (2)听声音如果声音过大,沉闷,也可能是加多了氟,如果声音过少,说明氟不够。(3)测温度吸气管较凉,有结露;排气管温度在80度左右;冷凝器温度在55度左右;压缩机的吸气管凉,有露水,排气管很热;蒸发器的温度比环境温度底15度左右。 (4)测工作电流总电流接近额定电流,如果电流过大,则氟利昴加多了,如果电流过少,则氟利昴加的过少。这要求系统和电路都正常的情况下测试,因为压缩机的工作电流跟压缩机的吸气压力有很大关系,吸气压力高,电流就大,吸气压力底,电流就小,如果系统堵了,那么压缩机的工作电流也会很底,且压缩机的声音不正常。 4.加氟的正确方法加氟时一定要慢慢来,加一点后让空调运行10分钟左右,再测压力和电流,不免时再分次加,不能以当时的压力和电流作为标准,那样的话,可能已经加多了。冬天加氟时,可断开四通阀线圈,也可以人为的使室内感温头达到能够制冷的温度来开制冷。有时也可以让空调在除湿的模式下运行,它对温度的要求不是很高 不用真空泵时:先拆开高压细管,并打开高压阀;接好氟瓶及加氟管(接低压阀加液咀),开启加氟阀,拆开低压连接粗管,将低压阀门接管口用铜帽封住,开启低压阀和压缩机,此时从氟瓶到压缩机被抽真空,气体从高压阀排出;当高压阀口无气体排出时,为了让压缩机出口至高压阀段的空气排出(其中包括冷凝器),不停机开启氟瓶阀(2-3秒钟即关闭),让氟气将这段管内的空气逸(冲)出,待氟气即将排完时关闭高压阀,仍然在开机中定量加氟至标准量(氟瓶倒置,可用秤计量),当达到标准量时(适当多注20-30克,以备排空气用)即关闭加液阀后停机,关闭低压阀,拆除加液管和低压阀帽;将低压粗管和高压细管都连接好,先把高压细管接口旋紧,全开高压阀,松开些低压粗管接口,让氟气将室内机及连接管内的空气都逸(冲)出,5-6秒钟后再旋紧低压粗管接口,全开低压阀,用洗洁净发泡水检漏合格后开机。

空调加氟步骤

空调是我们现在生活中比较常见的家电了,特别是在夏季的时候,我们都是要使用空调的,因为夏天温度很高,有的时候空调不制冷了,这种情况多半就是需要加氟了,下面就一起来看看空调加氟的步骤吧。 要了解空调加氟方法,首先我们必须确认加氟的前提条件:首先,维修的空调必须符合其使用条件及安装标准;其次,维修的空调控制系统及执行元件必须正常;管路系统必须已有效排除空气、水分、阻塞、泄漏点等情况;过滤网、内外热交换器应清洁,通风良好;同时,维修工具及材料必须合格,严格按加氟工艺操作。 低压加氟:当加到0.4-0.6便可以了,再观察空调的制冷效果。如果可以的话,测高压不能超过2.2。在空调停用时,从加氟处加氟。当系统压力达到0.8-0.9时为合适让空调运行制冷30分钟,做仔细的检查。 测压力:测低压力压力为0.4-0.6。如果偏高,则加多了氟,如果偏少,则加少了氟。高压也不能超过2.2。 听声音:如果声音过大,沉闷,也可能是加多了氟,如果声音过少,说明氟不够。

测温度:吸气管较凉,有结露;排气管温度在80度左右;冷凝器温度在55度左右;压缩机的吸气管凉,有露水,排气管很热;蒸发器的温度比环境温度底15度左右。 测工作电流:总电流接近额定电流,如果电流过大,则氟利昴加多了,如果电流过少,则氟利昴加的过少。这要求系统和电路都正常的情况下测试,因为压缩机的工作电流跟压缩机的吸气压力有很大关系,吸气压力高,电流就大,吸气压力底,电流就小,如果系统堵了,那么压缩机的工作电流也会很底,且压缩机的声音不正常。 缓慢加氟:加一点后让空调运行10分钟左右,再测压力和电流,不免时再分次加,不能以当时的压力和电流作为标准,那样的话,可能已经加多了。冬天加氟时,可断开四通阀线圈,也可以人为的使室内感温头达到能够制冷的温度来开制冷。有时也可以让空调在除湿的模式下运行,它对温度的要求不是很高。 快益修以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等保养维修服务。

教你几种简易的空调加氟判断方法

北京空调加氟中心教你几种简易的空调加氟判断方法 一台安装合格不泄漏的空调,三五年,七八年都可以不加氟。反之,三两天就可能漏光。用户如何自己判断呢?北京空调加氟中心教你几种简易的方法来帮助大家大致判断一下: 一试 --- 空调机正常开启一段时间后吹到身上的风感到很凉,并能很快达到设定温度,室外机的压缩机能像电冰箱一样开一会儿关一会儿 ,就可以说是正常。 二测 --- 用温度计测量室内机的进、出口风的温差,差值在 10 ℃ 以上,也算正常,温差越大说明格力空调的工况越好,好的可达 15 ℃左右。 三看 --- 在开机十几分钟后,打开室内机面板,应看到蒸发器(铜管上穿满铝片进行热交换的部件)上均匀布满冷凝水,https://www.wendangku.net/doc/d43710747.html,像露水一样,为正常(空气湿度大时多,反之较少)。如果一半有一半没有,可能为缺氟。如局部结霜或结冰都不正常。 四摸 --- 如室外机在人手能摸到的地方,可在开机十几分钟后用手摸。室外机有两个铜阀门,一个接粗铜管,一个接细铜管。用手摸两阀门应有温差;粗的应比细的温度低些,摸着比较凉为正常(在温度高时也应有冷凝水)。再摸室外机的热风是不是热呼呼,如果不大热可能缺氟。 五察 --- 使用过半年以上的用户,可察看室内机的管道接头和室外机阀门处是否有明显的漏油迹象,如有明显的漏油现象则表明机器有泄漏,因为油氟互溶,漏油必漏氟,漏氟必漏油。 加氟前先修理漏气部位 北京空调加氟中心温馨提示,以上情况除最后一项外,都要在选型、安装、工作环境都正常的前提下,或者是以前工作都正常,现在不“凉了”,才可能是缺氟。缺氟只是一种最常见的,但不是唯一的毛病。不是有以上情况必定是缺氟。而且氟加多了,同样会造成室内机只出风但温度降不下来,加重压缩机负荷,电流过大等毛病。只有北京空调加氟中心专业维修人员通过认真负责的检测,参照环境温度、电压、电流、机器工作时间的高低压力及出风口温度等,综合判断毛病所在才能“对症下药”。 六提示 --- 如果空调机一年(或更短的时间内)就需要加氟,则首先要修理漏气部位,然后再加氟。有如自行车“先补胎,后打气”。 七谨记 --- 移动或因装修而要拆空调的用户,那在拆空调前一定要让北京空调加氟中心专业维修人员收氟,并一定要把敞开的管道口和阀门口用原来的丝堵螺帽堵好,要不就用多层塑料布包严。如果一旦进水或进土,后果是很严重的。保温套破损了也要及时修补,否则空调的能效损失也是很多的。 北京空调加氟中心 网址:https://www.wendangku.net/doc/d43710747.html, 电话:400 6092 678

空调加氟的步骤

空调加氟的步骤 空调加氟管里的空气排除:把氟瓶打开一点,让氟瓶里面,氟的气体慢慢出来,大概5秒种。然后把氟管快速的连接在空调加氟口上,要拧紧,这样氟管的空气就出来了,流到空调里的就是氟了。(排空时候氟瓶不要开的太大,出气就成,加氟时开到最大) 收氟的步骤: 一。制冷状态下:把室外机两个连接管阀门的盖子,用扳手打开。用5个的六角扳手,放进细的(高压阀)阀口,把阀门迅速关上,约20秒之后在把粗的阀门(低压)关上,然后关机,断电。这样氟就收到外机了。这样就可以拆机了。 二。安装的时候还有开阀门排空:具体如下: 把内外机固定好之后,1.把空调连接好,主要是把内外机连接管都紧好,注意一定接好,以防制冷剂泄露。 2.用内六角开关打到自动档空调就正常工作打开高压阀门(细管阀门),在用六角顶住加氟口顶针(加氟口在低压上),使里面的气体跑出来,10秒钟左右就可以了,不要时间太长,以免雪种跑的太多。这样就可以使管路里面的空气放出来。 4.然后把高低压的阀门都打开,接上内外机的电源线就可以了。 注意:连接管是铜的,不能盘成死弯,否则就会影响制冷剂的流动,造成不能制冷和制热。 拆的时候要先收氟,否则就会造成氟的泄露。 空调加氟的步骤: 1.让空调运行,在制冷的状态下加氟。 制热的状态下需将四通阀的电线拔下;让空调呈制冷状态运行。空调加氟口在粗管上面,也就是低压。

将铜帽用扳手拧下,将氟管连接上,在把氟瓶打开,这样氟就进入空调的系统里了,制冷状态下加满4MPa就可以了。俗话说加4个压。 整个操作都是在空调的运行状态中进行的。 我有空调加氟的设备,但是以前没加过,但我安装过空调,有一定基础。请教一下冬天给空调加氟的操作. 冬天和夏天的相同点和不同点 1/夏天空调加氟时从低压(粗管处) 冬天从粗管处也可以,有的有细管(空调加氟更方便直接看电流压力) 2/夏天时直接开制冷 冬天开制热最好(不建议给感温头加热,打倒制冷状态,没有办法看压力和电流)冬天时不好把握 冬天时具体操作: 1/模式打到制热,氟表接到粗管处,找到四通阀的那根线拔掉后就成制冷状态,加会氟在插上四通阀,看制热的压力和电流(主要看电流,电流相对来说比较准),不够的话再拔掉如此反复到额定为止,空调加氟的过程时常摸下两根管的温度,细管有热,粗管稍微烫手就OK了 2/ 定量加氟,根据机器上的铭牌,氟需要多少千克就加多少千克空调制热、制冷主要是移动热量。制热时,将室外的热量移到室内;制冷时,将室内的热量移至室外。 电热丝的能效比只能达到1:1,即消耗1千瓦的电力,产生1千瓦的热能。空调在所有制热产品中的能效比最高,可以达到1:3,即消耗1千瓦的电力,能够移动3千瓦的热量,所以空调节能省电。 空调制热、制冷的原理,是利用氟利昂冷凝液化放热,蒸发气化吸热的特性,以提高、降低室内空气的温度。

家用空调如何加氟及空调加氟流程

家用空调如何加氟及空调加氟流程 空调是否需要加氟 一台安装合格的空调三、五年内不用加氟.反之,几个月更甚至几天就会漏光.业内行话说的好:三分生产,七分安装。如何自己判断自家的空调是否真的缺氟呢?现有几种简易的方法可以帮助大家判断一下. 一试:空调开启半个小时后,是否能达到设定温度,运行灯是否亮一会儿灭一会儿,否则,乃有缺氟现象. 二测:用温度计测量室内机进出风口的温差,差值在10度以上,就算正常.温差过小则缺氟. 三看:在开机15;分钟后,打开室内机面板;,应看到蒸发器上均匀布满冷凝水,如果没有或结霜、结冰都不正常.不是缺氟便是压缩机没有工作。 四摸:开机15分钟后,摸外机的两个阀门,应有很大的温差.细管结霜说明缺氟,粗管结霜则为系统流通不畅. 空调加氟流程 1、先检查空调室内室外机的接口处有无漏点 2、检查完毕后,进行打压试验 3、检查无漏点泄压、排空气 4、加氟(按空调的制冷量大小计算) 5、接通电源,调试运转 家用空调器加氟的正确方法简介 1.定量加氟:空调加氟在三通截止阀工艺口连接好三通阀、压力表、加氟软管、氟瓶或真空泵等。放氟抽真空后,开始慢慢加氟。用台秤等较精确的计量工具称重,当氟瓶内氟的减少量等于空调铭牌上的标准加氟量时,关闭氟瓶阀门。 2.测电流:将空调设置于制冷或制热高速风状态(变频空调设置于试运转状态)下运转,在低压截止阀工艺口处,边加氟边观察钳形电流表变化,当接近空调铭牌标定的额定工作电流值时,关闭氟瓶阀门。 此时,让空调继续运转一段时间,当制冷状态下室温接近27℃或制热状态下室温接近20℃时,再考虑室外机空气温度、电网电压高低等影响额定工作电流的因素,同时微调加氟的量使之达到额定工作电流值,做到准确加氟。空调加氟要进行微调的原因是因为空调铭牌标定的额定工作电流值是空调厂家在以下工况条件测试的数据:制冷状态,电源电压220V或380V时风扇高速风,室内空气温度27℃,室外机空气温度35℃;制热状态,电源电压220V或380V 时风扇高速风,空调加氟室内空气温度20℃,空调加氟室外机空气温度7℃。 空调加氟实践总结的微调数据是:制冷状态下,以室外机空气温度35℃为标准,室外温度每升高或降低1℃,增加或减少额定工作电流值的1.4%;制热状态下,以室外机空气温度7℃为标准,室外温度每升高或降低1℃,增加或减少额定工作电流值的1%;制冷或制热状态下,以额定电源电压220V或380V为标准,电源电压每升高或降低1V,减少或增加额定工作电流值:单相1匹0.025A,1.5匹0.025A×1.5,2匹0.025A×2,3匹0.025A×3;三相3匹0.025A×3/3,5匹0.025A×5/3,10匹0.025A×10/3。 3.观察法:空调加氟将空调设置在制冷或制热高速风状态下运转,加氟量准确时室内热交换器进、出风口处10cm的温差是:制冷时大于12℃,制热时大于16℃;制冷时,室内热交换器全部结露、蒸发声均匀低沉、室外截止阀处结露、夏季冷凝滴水连续不断、室内热交换器与毛细管的连接处无霜有露等;制热时,室内热交换器壁温大于40℃。 在实际维修中,变频空调因对加氟量的准确性要求相当高,或定频空调因制冷管路系统需抽真空时,宜采用定量加氟方法。若管路系统需补充氟时,宜采用以测电流为主、测表压为

空调加氟安装方案

目录 1、公司简介................................................................................................................. - 2 - ....................................................................................................................... 错误!未定义书签。 2、维修设备1台/次,单价。 ............................................................................... - 3 - 3、配件报价................................................................................................................. - 3 - 4、提供服务质量承诺。 .......................................................................................... - 3 - 一、空调检查、检测与加氟........................................................................................ - 3 - ①空调检查、检测 ............................................................................................... - 3 - ②加氟设备............................................................................................................. - 4 - ③“空调补氟”的操作 ...................................................................................... - 5 - ④空调加氟方法.................................................................................................... - 5 - 三、空调压缩机更换 ..................................................................................................... - 6 - ①断开电源............................................................................................................. - 6 - ②放制冷剂............................................................................................................. - 6 - ③取下外壳和压缩机引线.................................................................................. - 7 - ④取下压缩机 ........................................................................................................ - 8 - ⑤取下压缩机 ........................................................................................................ - 9 - ⑥安装压缩机 ...................................................................................................... - 10 - ⑦安装固定螺母.................................................................................................. - 11 - ⑧收尾工作........................................................................................................... - 12 - 二、自动感应门安装施工 .......................................................................................... - 13 - ①施工工艺流程.................................................................................................. - 13 - ②操作工艺........................................................................................................... - 13 - ③质量标准........................................................................................................... - 14 - ④成品保护........................................................................................................... - 16 -

相关文档