文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 首座御园冬季施工方案(定稿上报)

首座御园冬季施工方案(定稿上报)

首座御园冬季施工方案(定稿上报)
首座御园冬季施工方案(定稿上报)

北京川岩建设工程有限责任公司
冬期施工方案


1.编制依据 ........................................................................................................................................................................ 3 2.工程概况 ........................................................................................................................................................................ 3 2.1 总体概况 ............................................................................................................................................................... 3 2.2 冬施期间本工程计划安排分项工程施工的项目 ................................................................................................ 3 3.冬期施工部署 ................................................................................................................................................................ 4 3.1 成立冬期施工领导小组 ....................................................................................................................................... 4 3.3 冬期施工人员培训 ............................................................................................................................................... 5 3.4 测温管理 ................................................................................................................................................................ 5 3.5 技术准备 ............................................................................................................................................................... 8 3.6 现场准备 ............................................................................................................................................................... 8 3.7 职工生活准备 ....................................................................................................................................................... 9 3.8 组织检查 ................................................................................................................................................................ 9 3.9 料具准备 .............................................................................................................................................................. 10 4.主要冬期施工技术措施 .............................................................................................................................................. 10 4.1 防水工程 .............................................................................................................................................................. 10 4.2 模板工程 ..............................................................................................................................................................11 4.3 钢筋工程 ............................................................................................................................................................. 12 4.4 混凝土工程 ......................................................................................................................................................... 12 4.5 砌筑工程 ............................................................................................................................................................. 16 4.6 土方回填工程 ...................................................................................................................................................... 16 4.7 水电安装 .............................................................................................................................................................. 17 5. 冬期施工安全技术措施: ........................................................................................................................................ 17 6 冬季施工消防措施 ....................................................................................................................................................... 18 7 环境保护措施 ............................................................................................................................................................... 18 8 管理保证措施 ............................................................................................................................................................... 19 9.冬期施工混凝土养护计算 .......................................................................................................................................... 19
1 首座御园项目部

北京川岩建设工程有限责任公司
冬期施工方案
9.1 顶板砼浇筑冬期施工热工计算 .......................................................................................................................... 20 9.2 计算墙混凝土达到 4N/MM 时所需要的成熟度 ................................................................................................... 23 10.冬季施工应急预案 .................................................................................................................................................... 25 11.附图 ............................................................................................................................................................................ 27
2
2
首座御园项目部

北京川岩建设工程有限责任公司
冬期施工方案
首座御园一期 22#-29#楼及 6#车库工程
冬期施工方案
1.编制依据
序 号 1 2 3 4 5 7 8 类 别 编 号
《混凝土结构施工及验收规范》 《建筑工程冬期施工规程》 《冬期施工手册》 《冬期砼综合蓄热法施工成熟度控制养护规程》 我国和北京市现行的其它冬期施工的有关规定。 首座御园一期 22#-29#楼及 6#车库工程施工图纸 首座御园一期 22#-29#楼及 6#车库工程施工施工组织设计
GBJ50204-2002 JGJ104-97 中国建筑工业出版 社,第二版 DBJ/T01-36-97
2.工程概况
2.1 总体概况 由北京川岩建设工程有限责任公司承建的首座御园一期 22#-29#楼及 6#地下车库工程, 位于北京市大兴区团河农场,设计单位为圣帝国际建筑工程公司,建设单位为北京市民政局 住宅合作社,监理单位为北京曙晨建设监理有限公司。本工程为整个小区的北部,其功能为 住宅、地下车库及配套商业用房。 22#-29#楼及 6#地下车库工程地下为一层(人防层) ,6#车库为框架结构;主楼地上八层 均为剪力墙结构;基础均为筏板基础,基础埋深 6.00。 2.2 冬施期间本工程计划安排分项工程施工的项目 根据《钢筋混凝土结构施工及验收规范》及《建筑工程冬期施工规程》规定,第1.0.3 条规定,“当室外日平均气温连续5d稳定低于5℃即进行入冬期施工:当室外日平均气温连续 5d高于5℃时解除冬期施工”。根据这一规定和中央气象台统计资料,北京市日平均气温稳定 低于5℃的冬季施工期为当年的11月中旬日至次年的3月中旬日,总计天数为130天左右。日极 端最低气温为-10~-15℃左右,一般发生在一月份。 根据北京市的气温特点把整个冬期分为三个阶段: 初冬期:当年的 11 月中旬至 12 月 10 日,大约 30 天可称为初冬期。这一阶段的日平均 气温最低值一般在-2℃以上,其特点是白天基本上处于正温(寒流降温天气除外) ,白天和夜 间处于正负温交替,但其发展趋势是气温一天比一天低,寒流降温一般是以一周一至二次呈
3 首座御园项目部

北京川岩建设工程有限责任公司
冬期施工方案
周期性变化。在此期间温度混凝土养护处在-2℃以上,可以采用调整防冻剂掺量及覆盖一层 阻燃纤维保温被来对顶板混凝土进行养护,对于墙体,由于采用聚苯板进行保温,不易拆卸, 故而从冬施开始时就一直采用该保温方式;初冬时要注意天气预报,避开寒流降温峰期施工, 在寒流降温期间要采取保温措施。在日平均气温低于-2℃或日最低温度低于-5℃时,要采用 对顶板增加覆盖保温被来对混凝土进行保温。 深冬期:当年的 12 月 11 日至次年的 2 月 10 日大约 60 天,可称为深冬期。这一阶段的 日平均大都在-5℃左右,日最低气温在-10℃左右,日最高气温在 2-3℃左右,极端最低气温 可达到-10℃~-15℃左右。而一月中旬至二月中旬,此时最易出现极端天气,而此时正值春 节放假期间,因此本次冬施的在深冬期的时间比较短,但是不能麻痹大意,在此阶段的砼养 护环境温度基本上处于负温,因此必须采取掺加防冻剂和加强覆盖保温的综合蓄热法施工。 而顶板必须覆盖二层阻燃纤维保温被来进行保温,如遇极端天气,必须增加保温被层数。 冬末阶段:次年的 2 月 11 日至 3 月中旬日大约在 40 天,气温特点基本上同初冬期,但 气温的发展是一天比一天高呈转暖趋势。在此期间的砼施工,除了采用与初冬期同样的保温 方式外,更应特别注意天气预报,注意寒流的变化,特别应防止思想上的麻痹,防止由人为 的疏忽造成的冻害的发生。 上述三个阶段只是根据历年气象资料旬平均气温的变化大致划分的,气温的变化是一个 渐变的过程,实际上三个阶段并不存在明显的界限。三个阶段的划分只是为了在制定总体施 工方案时便于分析,指导性的决定所采取的施工方法和措施。但在每一个具体的分部分项工 程施工时,还应根据当时的天气预报情况,有针对性制定相应的方案或在技术交底中明确所 要采取的具体措施。 根据工程的施工进度,冬施期间本工程需要进行的主要分项工程有:22#、29#楼结构 封顶正施工二次结构, 23#、24#、25#、26#、27#、28#楼工程为主体施工,23#、27#将施 工至 7 层 28#为顶层;6#车库结构已完成正处于房心土方回填、基础防水、二次结构等。为 使工程得以顺利进行,确保工期和冬期施工期间的工程质量,达到预期生产目标特制定此施 工方案。
3.冬期施工部署
3.1 成立冬期施工领导小组 组长:叶明亮、汤正权 副组长:邢海忠、朱双凌、张显凯 组员:陆健、柳庆中、王华、周德楼、徐志强、周劲飞、黄桂林、杨维兵、郭桂清、刘
4 首座御园项目部

北京川岩建设工程有限责任公司
冬期施工方案
飞及各工长班组长。 该领导小组负责领导和组织本单位的冬期施工管理,根据冬施方案的要求定期检查冬施 技术措施及各项保证措施的实施情况,发现问题及时改正,以确保冬施工作顺利进行。各成 员要充分认识冬期施工管理的重要性,认真部署冬期施工管理工作。 进行相应施工之前,工长应根据本施工方案对相关施工人员进行技术交底,以便加强冬 期施工的管理和控制。 3.3 冬期施工人员培训 (1)项目部组织所有人员进行学习培训,培训的内容主要有:学习有关冬季施工的规 范规定,学习冬期施工理论和有关施工技术知识,学习本工程的冬期施工方案。 (2)通过学习培训使施工管理人员了解和掌握本工程的冬期施工计划安排,按冬期施 工要完成的工程部位和工程量,各分项工程的冬施方法和措施,并掌握如下的工作要点: A、收听阶段天气预报和当天的测温报告,做出天气突变的防范措施;根据气温变化情 况通知搅拌站并检查所供砼所加外加剂调整配比和掺加数量,以便保证现场砼施工质量。 B、根据砼的养护测温数据计算成熟度,来推算砼强度增长情况,决定同条件试块的试 压时间、砼的拆模时间以及拆模后砼外表面的保温措施。 C、检查保温措施的实施情况。 D、检查冬期施工的安全措施执行情况。重点是:电气设备使用、明火使用是否符合规 定。 3.4 测温管理 3.4.1 测温管理小组 成立冬季施工测温管理小组,由管理小组对冬季施工期间测温工作进行统一管理,其结 构如下: 组长: 邢海忠 副组长:张显凯、朱双凌 组员: 周劲飞、徐志强、陆健、王华、柳庆中。 各楼测温人员由主管工长、技术员负责培训,由主管工长安排测温并做好记录,质检部 门进行监督检查。
5
首座御园项目部

北京川岩建设工程有限责任公司
冬期施工方案
3.4.2 测温人员的培训 主要通过学习各种测温方法,明确测温的意义和测温数据的重要性,提高测温人员的责 任心。测温人员必须做到: A、每天记录大气温度,并报告工地负责人。 B、砼到现场的出罐温度,砼浇筑时的入模温度。 C、砼养护温度的测量:按要求布臵测温孔、绘制测温孔分布图及编号。按规定测量砼 养护的初始温度、升温、降温过程的砼温度。 D、做好测温记录的填写和整理工作。 冬施大气测温记录表 施工现场: 日 期 早 年 月 日 上
7: 30
大气温度℃ 下 午
2: 00
夜 里
9:00
最 高 温 度
最 低 温 度
平 均 温 度
气候情况 (阴、晴、风、雨、雪)
施工单位:
施工负责人:
技术员:
测温员:
冬施混凝土出罐测温记录 工程名称 混凝土强度 等级 配合比 kg/m3 坍落度 部位 Cm 掺合料 水泥 砂 石 水 品种、 掺 量 大气温 测温时间 度 (℃)
6
水泥品种、 标号
外加剂 品种、掺量
出罐温度 (℃)
入模温度 (℃)
备注
首座御园项目部

北京川岩建设工程有限责任公司
冬期施工方案




施工单位:
施工负责人:
技术员:
测温员:
冬施混凝土养护测温记录表 工程名称: 测温时间 大气 温度
(℃) #
部位 各测温孔温度(℃)
# # # # #
养护方法 平均温度 间隔 成熟度(M) 时间
(h)
月 日

本次 累计
施工单位:
施工技术负责人:
技术员:
测温员:
3.4.3 测温方法及要求 技术员及工长在冬施前向测温人员进行冬施测温交底,测温范围:大气、混凝土出罐、 入模、混凝土养护等温度。使用普通玻璃温度计进行测温,从 2009 年 11 月 15 日至 2010 年 3 月 20 日记录每日大气温度(2:00、8:00、14:00、20:00)。采用测温百叶箱(见附图)对大气 温度进行监测,由专人负责记录,出现温度突变时要及时通知现场技术人员及工长,放臵在 29#北侧的迎风口。 出罐、入模温度每台班测四次。出罐温度的测定:砼从罐车中倒出将温度计插入砼中停 留 30 秒后立即读数;入模温度的测定:砼输送到操作面后将温度计插入砼中停留 30 秒后立 即读数。如所测温度低于规定温度应及时通知技术人员和工长。 综合蓄热法养护温度施测:砼浇筑完一小时测第一次,以后每隔两小时测一次,当砼强
7 首座御园项目部

北京川岩建设工程有限责任公司
冬期施工方案
度达到 4 MPa 后,每隔六小时测一次,一直测到砼达到 0℃;当混凝土强度未达到 4 Mpa 时, 混凝土温度低于 3℃,要及时向管理小组汇报,以便采取增加保温被、增加测温频率等措施来 对混凝土进行养护。 砼浇筑时测温员要按测温点布臵图,将钢套管在砼初凝前插入,插入墙体 150mm、顶板 根据板厚确定测孔深度。 测温人员认真施测,测砼养护温度时将温度计插到孔底,停留 3 分钟后迅速拔出,平视 温度计上端读数认真做记录。 测温人员及时、准确、有效、认真的做好测温记录; 及时收集整理测温记录,并归档。 测温人员每日向主管工长报告测温结果,当混凝土的出罐、入模、养护等温度与规定值 不相符时要及时报告,以便及时采取措施。 测温人员、技术员、质检员、工长应及时碰头,根据测温情况结合实际,布臵下一步工 作。发现问题及时采取措施,防止发生冻害引起的质量事故。 3.5 技术准备 1)进入冬期施工前由项目技术部对所有施工管理人员进行《冬期施工方案》交底。明 确冬期施工方法和注意事项,强调《冬期施工方案》为指导项目冬期施工的依据。 2)人员教育:11 月初组织施工人员进行冬期施工前的培训教育,作好冬期施工技术交 底和安全交底, 加强对测温人员和特殊工种人员的培训, 使其对冬期施工的技术要点及安全、 消防注意事项做到心中有数,确保冬期施工的正常进行。 3)技术部成立冬期施工测温小组,安排专职负责测温人员。 4)试验员要掌握冬期施工砼试块留臵要求、留臵数量。 3.6 现场准备 1)排出现场积水,对施工现场进行必要的修整,截断流入现场的水源,做好排水措施。 消除现场施工造成场地结冰现象。 2)冬施前,对施工道路、施工机具、临水、临电、脚手架、办公室、民工宿舍、食堂 等进行一次全面的检查,重点为:临水防冻、材料防火、脚手架的防滑、临电、机械设配的 检修及保温等项工作,确保冬期施工的安全。 3)在进入冬期施工前,要对所使用的机械设备,特别是大型机械设备和机具以及各种 防护用的设施,进行一次检查、检修和保养,更换防冻剂和冬季用油,确保在冬施期间大型 机械运转正常,严防各种机具、设施和机械设备事故的发生。 4)现场办公取暖采用电暖气。施工现场所有外露水管均先加保温套管,然后用玻璃丝布
8 首座御园项目部

北京川岩建设工程有限责任公司
冬期施工方案
包裹保温,防止水管冻裂。 5)对施工作业面主要在建筑物内部与外界相连的门窗进行必要的封闭,使施工工作面 形成一个封闭的环境。 6)施工现场的见证取样试块,一定要保证数量,尤其是同条件养护试块的留臵方式和 取样必须符合规范要求,对不符合试件强度要求的试块,必须查明原因,及时提出处理意见。 7)施工现场的临时管道在冬施期间要采取保温措施,以防冻爆、冻裂。 8)现场试验室要做好冬施期间大气温度的记录及大风降温天气预报,为防止寒流突袭 时及时采取相应措施及合理安排每日的工作提供数据。 9)完善现场试验室的质量保证体系,要强调总包的管理责任制,加强对现场试验室的 监督管理力度。现场试验管理人员要严格遵守操作规程,按照要求填写试验记录和试验报告。 确保检测工作的科学、公正、准确。 10) 商品混凝土供应公司、 试验室要做好冬期混凝土、 砂浆所掺外加剂的复试试配工作, 及时提出不同施工条件的配合比,严禁使用不合格的外加剂。 11)商品混凝土供应公司要做好运输车的保温工作。 12)施工现场使用的计量器具,必须定期检查、定期保养和维修,不合格计量器具,一 律不得使用。 13)要严格执行北京市建委制定的建筑工地扬尘治理达标标准,做好冬期环境、防风、 防扬尘工作。 14)针对施工现场的实际情况,结合上级工作要求,制定可行的冬期施工安全、消防、 保卫等方案、预案,密切掌握雪情、风情、工情、灾情等信息,加强防寒、保温、防火、防 煤气中毒等项工作。各项工作必须做到有措施、有交底、有检查、有解决,不留隐患。 3.7 职工生活准备 1)冬期职工取暖设备的准备。 2)冬期食堂保暖、采暖设备的准备,加强食堂和宿舍的卫生工作,保证工作正常进行 和生活稳定。 3.8 组织检查 要做好冬期施工检查工作,以便通过检查及早发现问题,及时解决。 要定期对工程的质量、安全工作进行自查,并将检查中发现的影响冬施质量、安全的问 题和处理措施报本单位冬期施工领导小组,按照领导小组的要求予以整改。 冬施前检查:贯彻预防为主的原则,检查项目冬期施工准备情况
9 首座御园项目部

北京川岩建设工程有限责任公司
冬期施工方案
冬施中检查:按规定对重点部位进行检查。 冬施后检查:对在冬施中未达到要求的工程部位的修复情况进行检查,总结冬期施工的 经验教训。 3.9 料具准备 序 号 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 项目内容 现场泵管 保温材料进场 挡风防寒材料 冬期施工用设备进场 70mm 厚聚苯板(容重为) 测温百叶箱 防冻养护灵 最迟完成时间 2009.11.10 2009.11.10 2009.11.10 2009.11.10 2009.11.10 2009.11.10 2009.11.10 责任人 备注 采用阻燃保温材料 阻燃纤维保温 5000m2 和阻燃草帘各 1000m2 彩条编织布 500m2 塑料布 5000 m2 温度计(30 支) 、测温 管若干 5100 m2 1个 若干
棉大衣 冬施前 30 件 手电筒 冬施前 20 个 煤炉 冬施前 50 个 电暖气 冬施前 2000W,30 个 干粉灭火器 冬施前 若干 冬期施工所需的物资必须于冬期施工前准备到位。 (具体数量根据现场的实际情况进行
调整)
4.主要冬期施工技术措施
4.1 防水工程 1)冬期防水施工应选择无风晴朗的天气进行,并应根据使用的防水材料控制其施工气 温界限,以及利用日照条件提高面层温度。 2)地下室防水卷材施工采用热熔法施工。 3)防水材料选用原则:能冬季施工,施工周期短,符合设计要求。 4)涂刷基层处理剂应使用快挥发的溶剂配臵,涂刷后应干燥 10h 以上,干燥后应及时 铺帖。 5)铺帖卷材采用满粘法,卷材搭接横向不小于 150mm,纵向不小于 100mm,并应符合 设计规定。 6)铺帖卷材时采用喷灯均匀加热基层和卷材,喷灯距卷材距离 0.5m,不得过分加热或 烧穿,应待卷材表面熔化后缓慢的滚铺铺帖。
10 首座御园项目部

北京川岩建设工程有限责任公司
冬期施工方案
7)卷材搭接时采用喷灯均匀加热搭接部位,趁卷材熔化尚未冷却时,用铁抹子把接缝 边抹好,再用喷灯均匀细致的密封。 4.2 模板工程 1)冬期模板使用之前应彻底清理模板上的冰雪;模板必须采用油性脱模剂并应涂刷均 匀。 2)木模板堆场用双层编织布覆盖,防止被雨雪浸泡。 3)模板应留臵清扫口,便于清理模内杂物和雪块。在 5 级以上大风 天气不准起吊、安 装就位。 4)墙体大模板保温:墙体钢制大模板背后满贴 70 厚阻燃聚苯板(容重不小于 20kg/m ) , 要求聚苯板填塞严密、牢固。施工过程中及时维护,防止脱落、破损,墙体模板验收时,同 时进行模板保温的验收,保温不合格严禁进行混凝土浇筑。 5)阳台模板保温:阳台底板模板采用阻燃草帘封底(在主龙骨下满钉阻燃草帘) 。阳台 栏板模板用竹胶板制作定型模板,阳台栏板混凝土浇筑后用双层草帘被覆盖。顶板外梆模板 支设完成后用铁丝将阻燃草帘被固定在外侧,转角处保证搭接严密。 6) 楼板及梁模板内,凡有积雪及灰尘部位不准洒水融化或冲洗,必须用空压机吹扫。 7) 留臵同条件试块,通过试压测定强度后确定拆模时间。侧模和保温层应在混凝土冷 却到 5℃以后方可拆除, 当混凝土温度与外界温度相差大于 20℃时, 拆模后的混凝土应覆盖。 8) 顶板模板及支撑在冬施期间按 4 层满配。 9)模板验收后,如不能及时浇筑混凝土,在下雪前需用塑料薄膜把模板覆盖,避免冰 雪落入模内。 10)模板拆除:墙体拆模板前由木工工长向技术组提出拆模申请,技术组参照成熟度混 凝土强度计算结果,如满足拆模要求,压相应位臵留臵的临界强度试块,达到 4.0Mpa 以上, 且冷却到 5℃以后方可拆模;顶板、梁、悬挑构件拆模时必须遵循下表要求:
3
拆模时混凝土温度与环境温度差大于 15℃时, 拆模后的混凝土表面应及时覆盖阻燃纤维
11 首座御园项目部

北京川岩建设工程有限责任公司
冬期施工方案
保温被,使其缓慢冷却,以防混凝土表面因温差太大产生裂纹。 4.3 钢筋工程 1) 当环境温度低于-20℃时不宜进行焊接。 2) 雨天、雪天不得在露天现场进行焊接钢筋,现场搭设加工棚,马凳、梯子筋等在加工 棚内焊接。 3) 未冷却的焊接接头不准碰到水、雪及冻土层。 4) 作业面外侧满挂彩条布遮蔽防风。 5) 在负温下使用的钢筋,施工时要加强检验,防止在运输和加工过程中对钢筋撞击和刻 痕。当气温低于-20℃,对低合金Ⅱ、Ⅲ级钢筋不得进行冷弯。 6)钢筋在加工、运输、绑扎过程中,注意防止产生撞击,刻痕等缺陷。 7)冰雪天对于顶板已绑完的钢筋采取护盖措施,防止表面结冰瘤。 8)在砼浇筑前,清除钢筋上的积雪、冰屑,绑扎完成后,应尽快进行下道工序。 9)绑完的墙体、顶板钢筋清理严禁用水冲刷,使用高压气泵进行清理灰尘等杂物。 4.4 混凝土工程 本工程进入冬季施工,混凝土均采用预拌混凝土,施工部位为地上部分主体结构。混凝土 施工采用综合蓄热法,混凝土中掺加防冻剂,混凝土进场温度出罐大于 10℃,混凝土地泵搭 设保温防护棚,顶和四周挂双层草帘,然后用彩条布在外侧封严、泵管采用保温材料包裹,保 证混凝土入模温度不小于 5℃, 楼板混凝土采用覆盖塑料布+两层阻燃纤维保温被养护, 墙体 混凝土拆模后涂刷防冻型养护灵。所有楼外窗采用塑料布封闭,作业层外挂彩条布挡风,楼 内采用人工升温的辅助措施。 4.4.1 预拌混凝土的保障措施
在商品混凝土明确冬施的技术要求: 1) 预拌混凝土采取保温运输方法,混凝土进场温度出罐大于 10℃。 2) 采用不低于 PO42.5 的普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥。 3) 最小水泥用量不少于 300 ㎏/m3,水灰比 0.4~0.6。 4) 砂为中砂,石子粒径为 5~25cm,所用骨料应清洁,不得含有冰、雪、冻块等物质。 5) 混凝土坍落度:顶板 140mm、墙体 160mm。 6) 外加剂:混凝土防冻剂(防冻温度:当室外气温在-5℃~-10℃时,采用-10℃防冻剂, 一般在 11 月 15 日至 2 月 5 日;当室外气温低于-10℃时,采用-15℃防冻剂,一般在 2 月 5
12 首座御园项目部

北京川岩建设工程有限责任公司
冬期施工方案
日~2 月 30 日) 。外加剂中碱含量、氯离子满足《混凝土外加剂应用技术规程》DBJ 01-61-2002 之 3.3 相关要求。外加剂,做好适应性、相容性试验,避免水泥、外加剂等随意更换。 7)混凝土搅拌站提前将相应资料报项目部技术负责人审批,获得批准后,才允许使用。 8) 开盘前要了解天气、道路等情况,当混凝土供应无把握时,不要急于开盘。 4.4.2 楼内人工升温措施 根据天气情况和混凝土养护测温记录,适当在楼内采用人工升温措施,确保混凝土在达 到临界强度前不受冻。 在结构施工层必须用塑料布封闭窗户,电梯门洞及楼梯门窗口用草帘被封挂。当室外最 低气温低于-5℃时,操作层及其下一层内部每间房生可移动无烟煤炉(煤炉上设挡热板) ,同 时配备灭火器等消防设备,必须设不少于二人的值班,同时注意通风,防止煤气中毒及发生 火灾。 4.4.2 混凝土的运输 4.4.2.1 商品混凝土搅拌运输车外包保温帆布进行保温, 到达现场的商品混凝土要求出罐 温度不得低于 10℃,对进场混凝土进行抽查,频率不得低于 3 车/次,如有不合格车辆,一律 退回,并对以后的车辆进行每车一测。坍落度在规定范围内可以偏差±5cm 范围内,但均以现 场实测为准,不符合要求的一律退回。 4.4.2.2 现场用灰斗保温采用外侧粘贴 30 厚橡塑保温材料进行保温,上口临时采用塑料 布覆盖的保温措施。 4.4.3 混凝土的浇筑及测温 1)混凝土浇筑前,要合理组织罐车进场时间(确保每一灌砼在0.5h 内浇筑完成,以减 少罐车在现场等待的时间) ,混凝土输送到浇筑部位后,应尽快将混凝土入模,快速振捣,及 时覆盖的快速施工方法。 2)砼浇筑尽量安排在一天中气温较高时段浇筑。并应及时掌握天气预报情况,尽可能避 开大寒潮天气。 3)混凝土要分层连续浇筑,每层浇筑厚度不得大于400mm,及时入模振捣,并保证各层 的及时覆盖。已浇筑层的混凝土在未被上一层混凝土覆盖前不应低于2℃。 4)混凝土浇筑完成后(包括润管的水)应排入作业面的水槽内,不得随意排放。
13 首座御园项目部

北京川岩建设工程有限责任公司
冬期施工方案
5) 冬季施工期间,与商砼站协商,要求砼的运输要保证连续性,以保证混凝土浇筑的连 续性,防止出现冷缝。 6)混凝土浇筑时,要求混凝土出罐温度≮10℃,入模温度≮5℃,由测温员测量混凝土 出罐温度,每车混凝土进场的混凝土都要测温、测坍落度,做好测温记录(并在混凝土小票 上) ,测温记录每天整理报技术部。 7) 浇筑混凝土时,混凝土构件设臵测温孔,测温孔布臵详见附图,布臵原则见下表, 在每个阳台栏板中部的上口设一个测温孔,测孔埋深 1/2 构件厚度(550mm) ,上部用棉丝堵 塞。并对测温孔进行编号。利用Ф15mmPVC 管作为测温管,下端用防水胶带封闭。墙体和楼板 测温点布臵详见附图。测温时间:从混凝土浇筑开始到混凝土强度达到临界强度 4.0MPa,测 温间隔 2 小时;达到临界强度以后每隔 6 小时测一次,到混凝土内部温度降至 0℃时结束。测 温前,管内注入适量机油;管口用棉花塞紧,将测温管插入混凝土中,按测温孔编号顺序进 行,温度计插入测温孔后,堵塞住孔口,留臵在孔内 3-5min,然后迅速从孔中取出,使温度 计与视线成水平,仔细读数并记入测温记录表,同时将测温孔用塑料薄膜和阻燃草帘覆盖好。 测温记录每天进行整理上报。 砼冬期施工测温项目和次数 测温项目 室外环境温度 混凝土出罐温度 混凝土入模温度 混凝土强度达到 4 Mpa 前温度 混凝土强度达到 4 Mpa 后温度 测温次数 每昼夜测温 4 次(8 点,14 点,20 点,2 点) 每车测一次 每 2h 测一次 每 2h 测一次 每 6h 测一次,至 0℃时结束
混凝土冬期施工测温点布臵原则 楼 板 墙 每 15m 设臵 1 个,每间至少设臵 1 个 纵横墙交接处设 1 个,每 3m 长设 1 个
2
孔深 1/2 板厚 孔深 20 ㎝
8) 混凝土冬期施工测温包括:大气温度每天 4 次(8 点,14 点,20 点,2 点) ,此外还 需测量最高和最低气温。混凝土出罐温度(每车一次) 、入模温度每班不少于四次,每次间隔 不大于 2 小时和养护温度。 9) 混凝土受冻临界强度 4.0 Mpa。
14 首座御园项目部

北京川岩建设工程有限责任公司
冬期施工方案
10) 混凝土浇筑前需收集天气预报,避免在雪天浇灌混凝土。混凝土浇筑时间控制在每 天 6:00 至 22:00,夜间不进行混凝土浇筑作业,当最低气温低于-15℃时停止混凝土浇筑施 工, 11)墙体混凝土下部同配比减石子砂浆,先放入保温灰斗中,根据浇筑进度随用随铺, 严禁先将砂浆一次性集中铺设。 4.4.4 混凝土的保温、养护 4.4.4.1 墙体大模板的背后加 70mm 厚聚苯板 (见附图) 墙顶也覆盖阻燃纤维保温被进行 。 保温养护。 (见附图) 4.4.4.2 在施工层下一层的所有外窗口、门口要用彩条布进行封盖,封盖要密实。 (见附 图) 。 4.4.4.3 在顶板混凝土浇筑完成后, 立即在顶板上铺一层塑料布, 顶板表面压完最后一遍 后再在塑料布上铺阻燃纤维保温被(见附图) 。要求阻燃纤维保温被搭接不小于 100mm。初冬 时候,即在冬施开始到 12 月上旬,此时大气的日平均气温在 0°C 以上,可以覆盖一层纤维 保温被,但要注意天气预报和实际大气温度,出现降温天气要采取增加阻燃纤维保温被来保 证顶板混凝土的养护。在严冬时采用覆盖二层阻燃纤维保温被来对顶板混凝土进行养护。 4.4.4.4 保温层的覆盖是整个保温的关键,应指派专人负责,为防止大阻燃纤维保温被 被风刮走,可用木方子将其压住,尤其是顶板四周,要密封好。值班工长应认真检查并作好 记录,遇有大风天,指定专人随时检查保温覆盖情况,并及时处理。 4.4.4.5 顶板混凝土表面保温层在混凝土强度达到受冻临界强度 4MPa,以上,经技术 负责人签认,方可撤除保温层。 4.4.4.6 除顶板的之外的混凝土拆模时,其强度必须达到受冻临界强度,即 4Mpa。 4.4.4.7 冬施期间严禁浇水养护。 4.4.4.8 若温度突降时,可适当推迟拆模时间、增加保温层厚度、进一步强化测温工 作等措施,确保砼在气温突降时,砼的抗压强度可以达到 4Mpa 的抗冻临界强度。 4.4.5 混凝土试块留臵
混凝土试块除按常温组数留臵外,冬期施工期间增设四组同条件试块,一组用于检查受 冻前的混凝土强度 (当气温不低于-15℃时为 4.0Mpa) 一组用于测定冬施同条件 28 天转标养 ; 28 天的混凝土试块强度;顶板上人(≥1.2Mpa)同条件养护试块一组;一组作为受冻前混凝
15 首座御园项目部

北京川岩建设工程有限责任公司
冬期施工方案
土强度检测备用的同条件养护试块。 结构实体检测仍采用 600 度天的方法,但 0 度以下不计入,有效龄期不宜少于 14 天,不 大于 60 天。
4.4.6 混凝土成品保护 1)冬施期间必须加强成品保护,拆模后,立即用护角板对柱角进行保护,特别是阳台 栏板、墙角、楼梯踏步等部位。 2)混凝土在保温阶段,即结构砼在冷却前,不得遭受冲击荷载或动力荷载的作用,所 以,平台砼保温养护时期,不得集中堆料,堆料下方采用长木方垫起。
4.5 砌筑工程
4.5.1 原材要求 轻集料空心砌块在砌筑前,应清除表面污物、冰雪,不得使用遭水浸或受冻后的砌块。 砌筑砂浆采用预拌砂浆,内掺外加剂。 4.5.2 施工要求 1)砌筑时砂浆温度不应低于 50C,砂浆的出机温度不宜超过 350C。最低气温≤-150C 时, 砌筑砂浆应按常温施工提高一个强度等级。 2)砂浆试块的留臵:除应按常温规定要求外,尚应增设不少于两组与砌体同条件养护的 试块,分别用于检验各龄期强度和转入常温 28 天的砂浆强度。 3)冬期施工中,每日砌筑后,应及时在砌筑表面进行保护性覆盖,砌筑表面不得留有砂 浆。在继续砌筑前应扫净砌筑表面。 4)砌筑工程的冬期施工应优先选用外加剂法。 4.6 土方回填工程 1) 回填土要求: 可采用含有冻土的土与灰土拌和进行回填, 但冻土块粒径不得大于 15mm, 含量不超过 15%, 且应均匀分布; 基槽边坡的表层 100 ㎝以内, 不得采用含有冻土块的土回填; 整个基槽回填土上层 80 ㎝部位不得采用含有冻土块的土回填。 管沟底部以上 500mm 范围内不 得含有冻块。
16 首座御园项目部

北京川岩建设工程有限责任公司
冬期施工方案
2)冬季每层虚铺厚度不超过 200mm,回填土施工时,必须加倍小心,保证质量。随填随 用阻燃草帘盖 2 层,防止回填土受冻。 3)当室外气温低于-10℃时停止施工。 4)回填土工作应连续进行,防止基土或已填层受冻。
4.7 水电安装 1) 现场施工用水管道做好保温,阀门井内填锯末松散材料保温。 2) 对 PVC 等塑料材质的管道保存堆放应多加支撑,周围封闭,避免低温冷脆损坏。 3) 管道焊接时,宜在室内进行;如在室外,应有挡风设施。 4 ) 与砼等湿作业关系紧密的隐蔽水电工程应注意对接口封闭和成平保护,以免进水冻 涨破坏。 5) 顶板上的预留洞,由专人拆除,掌握好拆除时间,防止拆除模板时造成砼破坏。拆 模人员同时要注意对楼板混凝土的成品保护,严禁乱踩。 6)电线、电缆敷设:宜在正温环境下进行。
5. 冬期施工安全技术措施:
除满足常温下的安全生产外,尚需做好下列工作: 1)坚持原有各项安全生产的管理制度,决不能忽视,坚持“生产必须安全”的指导思 想; 2) “三宝一器” (安全帽、安全带、安全网、漏电保护器)和“四口” (楼梯口、电梯井 口、预留洞口和通道口)的安全防护设施必须严肃实施; 3)脚手架应经常检查,每周至少检查一次上人跑道等是否拧紧,脚手架与结构连接是 否稳定、有无下沉、变形、倾斜等;每天及时清理脚手架、板上的材料及杂物,特别在雨、 雪天气后应及时清除积雪、积冰。 4)杜绝三违现象发生(违章指挥、违章操作、违反劳动纪律) ; 5)高处作业应满足《建筑施工高处作业安全技术规范》 (JGJ80-91)的要求。 6)对临边“洞口” 、高处悬空、操作平台、交叉作业,强化各工序的安全技术交底; 7)现场用电、供电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》 (JGJ46-2005)和《建设 工程现场供用电安全规范》 (GB50194-93)的有关要求;
17 首座御园项目部

北京川岩建设工程有限责任公司
冬期施工方案
8)中、小型机械在使用中应处于完好状态,不得带病运行; 9)切实有效地树立生产和安全是统一的整体。哪里有生产,哪里就有安全问题,所以 要生产必须保证安全。为此: a、设专职安全员管理安全生产; b、制定有相应的安全生产制度和安全技术措施; c、坚持定期或不定期检查安全措施执行情况;检查违章作业、检查冬施安全技术措施 执行情况; d、对生产中的麻痹思想、事故矛头、违章作业、安全漏洞不放过。 10)冬施期间尚应注意“五防”工作(防冻、防滑、防坠落、防火、防中毒) ,切不可 稍有疏忽。 11)雪后必须将架子上的积雪清扫干净,并检查是否有松动现象,及时处理。 12)采取措施防止漏电触电发生。
6 冬季施工消防措施
1)冬施期间加强防火意识,严格按消防规定配备足够数量的消防器材,冬期施工前应 对消防器材的数量和性能进行全面检查,疏通消防道路,消除安全隐患。现场易燃物料要集 中堆放,远离火源。 2)消防水管、施工用水明管、消防器材采用阻燃纤维被包裹,不得受冻。装设外臵管的 泄水装臵。 3)严格现场用火管理。现场作业使用明火时,必须事先办理动火证,并有专人看火, 配备相应的、足够的消防器材,主管人员应采取随机抽查与定期检查相结合的措施。电焊时 其下方应有拖板截住火花,防止引燃易燃材料。 4)易燃、易爆物品和压缩气瓶,设专用仓库分类隔离存放。 5)变配电室内保持干燥、通风。严禁在变配电室内明火取暖。变配电室外 5m 范围内不 得存放易燃材料。 6)严禁使用电炉、煤炉、碘钨灯等设备取暖。 7)定期检查临时电器设备,风雪过后应检查线路有无短路或断路、绝缘是否完好。 8)冬期使用阻燃性保温材料。
7 环境保护措施
1)建立卫生区负责人值班制,并设专人打扫卫生。现场道路应保持清洁无明水,防止道 路扬尘及结冰。
18 首座御园项目部

北京川岩建设工程有限责任公司
冬期施工方案
2)现场内的垃圾、污物,施工废料应及时清走。 3)现场采用环保局注册的茶炉、大灶。 4)合理安排施工,尽量减小噪音。
8 管理保证措施
1)成立冬期施工领导小组,直接指导、监督、实施冬期施工方案,组织施工管理人员、 外协队伍管理人员、分包人员学习冬期施工的有关规范、技术文件。提高质量意识和安全意 识,做到有计划、有措施、有落实、有检查。加强对天气预报的收听工作,在气温突然变化 前,采取相应有效的防范措施。 2)冬期施工前,冬施领导小组组织项目有关人员召开生产会议,研究制定切实可行的 冬施方案,检查冬期施工的材料、机具、设备等的进场情况,保证及时到位。 3)组织相关工作人员进行专业技术业务培训,学习有关冬施知识,并制定明确的岗位 责任制、定期检查制度、交接班制度,及时做好记录,确保职责分明。 4)冬施期间,应经常对施工道路、施工机具、临水、临电、脚手架、办公室、民工宿 舍、食堂等临建进行检查,重点为:临水防冻、材料防火、临建的防煤气中毒、脚手架的防 滑、临电、机械的安全。 5)按冬期施工的材料计划及现场进度准备冬施材料,对管理人员及作业人员进行冬期 施工的方案交底,督促工长进行技术交底及冬期施工的安全技术交底。制定相应预防措施, 出现异常及时进行处臵。 6)加强商品混凝土的进场检查,应检查其出罐温度、坍落度、和易性等,不符合要求 的不得使用。 7)加强对试验室管理。加强现场养生室及温湿度控制的管理,保证标养室的温湿度; 加强试块的管理,保证养护条件准确。 8)要保证脚手架地基无积水,防止地基土冻胀变形,霜雪天要及时清扫、检查通道, 在斜道上不得随意倒水以免结冰,防止路滑伤人,确保冬期施工的安全。 9)每日使用完后的机械设备必须将机内存水放空(挂无水牌进行标识)或使用防冻液, 停用的设备应尽量退回公司。
9.冬期施工混凝土养护计算
混凝土热工计算均以严冬时大气温度进行计算
19
首座御园项目部

北京川岩建设工程有限责任公司
冬期施工方案
9.1 顶板砼浇筑冬期施工热工计算
9.1.1 对于顶板 9.1.1.1 表面系数 对于楼板,有 M=2/d=2/0.15=13.3 m-1 结构表面系数在 5<M<15 范围内,适于采用综合蓄热法养护。 9.1.1.2 出罐温度 T2=10℃ 9.1.1.3 砼浇筑完毕后的温度 由于砼浇筑时,模板和钢筋的吸热影响,混凝土浇筑成型完成时的温度 T3 按下式计算:
T3 = cc mc T2 + c f m f T f + c s m s Ts c c mc + c f m f + c s m s
T3——混凝土浇筑成型完成时的温度 cc、cf、cs——分别为混凝土、模板、钢筋的比热容,cc=1kJ/kg〃K,cf =0.84 kJ/kg〃K, cs=0.48kJ/kg〃K mc——每立方混凝土的重量,取 2400kg/m3 mf、ms——分别为每立方混凝土相接触的模板、钢筋重量 Tf、ts 分别为模板、钢筋的温度,取环境温度
=9.7℃ 9.1.1.4 蓄热养护期间平均温度 结构表面系数在大于 12m-1 时,有 Tm=T3/4=9.7/4=2.4℃
20
首座御园项目部

完整版应急预案专项施工方案

恒信?森林21C度假社区 N组团工程 应 急 救 援 预 案 编制: 审核: 审批: 重庆贝邦建设工程有限公司 二零一七年九月三十

目录 一、工程概况 .................................................. 1. 工程基本信息 .............................................. 2. 建筑概要 .................................................. 二、编制目的 ................................................ 4.. 三、材料、设备准备 .......................................... 4... 四、工程意外事故应急预案 .................................... 5.. (一)应急领导小组........................................ 5... (二)现场意外事件紧急处置程序............................ 6.. (三)基坑塌方应急处理措施................................ 7.. (四)中暑应急处理措施.................................... 8.. (五)触电应急处理措施.................................... 9.. (六)大型机械设备倒塌应急处理措施....................... 1.0(七)高空坠落应急处理措施............................... 1..1(八)脚手架整体倒塌应急处理措施......................... 1..2(九)模板及支模架整体倒塌应急处理措施................... 1.3(十)有毒气体中毒应急处理措施........................... 1..4 五、卫生事故应急预案 ....................................... 1.5. 六、危险品仓库应急预案 ..................................... 1.7. 七、火灾应急预案 1..8. 八、防防汛应急预案 2..0. 应急预案专项施工方案 一、工程概况:

最新热熔标线-施工方案

热熔型标线的施工 1、施工设备: 标线施工的方法,从画线车的结构大致可分为人工划线法和机械施工法。人工划线的机械结构简单、易于使用,可作小回转,对交通妨碍极小,所有种类的标线图案都可施工,是目前热熔型标线施工的最主要、最常用的一种施工方法。行进方向熔融涂料涂膜路面玻璃珠刮斗手推式划线车示意图如图。 手推式划线车 手推式划线车的线宽是由涂斗的宽度决定的,一般可采取换涂斗的方式来改变所涂标线的线宽,也可采用拼涂的方式加倍所涂标线的宽度。常用涂斗宽度是100mm,150mm,200mm。 2、施工方式: 热熔型标线涂料在常温下是固体粉末状,施工时,将涂料投入熔融釜中,熔化呈熔融流动状态后,放入手推式划线车的保温熔融料斗中,

然后将溶融涂料引入划线斗中,并保温使物料保持熔融状态。开始划线时,应把划线斗放在路面上,由于划线斗与地面间有一定的间隙,当推动划线车时,靠自动流淌而刮抹出一条整齐的标线,它能自动均匀地在标线上撒布一层反光玻璃珠。划线斗的间隙控制标线涂膜的厚度,与手推划线车的行走速度无关。 3、施工条件: 热熔型标线涂料的施工要求在天气晴朗24小时之后,白天10点钟以后开始,并且要求路面平整、干净、不潮湿。 4、施工工序 热熔型标线涂料的施工工序如下:施工前的各种准备。 放样。按设计文件进行计测,使用粉笔、钛粉等,在路面上做记号放样。 路面清扫。清扫路面上妨碍涂料与路面粘接的物质(尘土、砂、泥、油、水分、附着物等),特别是水分要充分干燥。 涂洒底漆。为提高涂料的粘结力,施工中不同种类的路面材质要采用不同类型的下涂剂。 熔融涂料。将材料适当加热,使其达到熔融状态。 喷撒涂料。用斗槽式涂布机,涂抹路面标线,同时,撒布玻璃珠。①本工程均采用耐久、发光性能好的热熔标线涂料。②在标线材料运往工地前,向监理工程师提供所采用的涂料、底油及玻璃珠的样品及出厂检验合格证书供监理工程师审查批准,所有运往工地的热熔涂料、底油及玻璃珠的质量均应符合有关的技术标准;

施工应急预案方案

施工应急预案方案 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

目录 1 2 5 8 8

第一章总则 一、工程概况 1、工程名称:龙岗区龙岗街道同乐东片区雨污分流管网工程 2、工程地点:龙岗区龙岗街道 3、建设单位:深圳市龙岗区建筑工务局 4、监理单位:深圳市深水水务咨询有限公司 5、设计单位:中国市政工程中南设计研究总院有限公司 6、施工单位:深圳市建工集团股份有限公司 7、施工工期:本工程合同的施工工期为730 日历天 8、施工现场概况:工程地处市区,人口密集,工厂、企业、公司及各社会机构很多。施工场地位于园新路、景盛路、黄屋路、水田二路、兰水路、大埔二路,交通便利,交通疏解难度大。所以给施工工作的开展带来一定的困难。同时又为了不影响到居民的正常生活,所以我们要做好各方面的工作,从而按时完工。 二、应急救援预案制定依据 1、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 2、《中华人民共和国安全生产法》 3、公司制定相关施工安全规范、规定 三、突发事故发生应急处理方法: 为确保正常施工,预防突发事件以及某些预想不到的、不可抗拒的事件发生,事前有充足的技术措施准备、抢险物资的储备,最大程度地减少人员伤亡、国家财产和经济损失,必须进行风险分析和预防。

1、突发事件、紧急情况及风险分析 根据本工程施工特点及复杂的地质情况,在辩识、分析评价施工中危险因素和风险的基础上,确定本工程重大危险因素是基坑、触电、火灾等。在工地已采取机电管理、安全管理各种防范措施的基础上。 2、突发事件及风险预防 从以上风险情况的分析看,如果不采取相应有效的预防措施,对工程施工、施工人员的人身安全造成威胁。 第二章机构设置 应急人员机构图 第三章 项目部成立由项目负责人李利东为组长,项目副经理李林洲和技术负责人卢广宇为副组长。 由质安部和施工队负责人成立的安全生产领导小组,配专职安全员,质量安全部配专职质安员,各施工队、设专职安全员与质安员,自上而下形成施工安全生产组织保证体系。

热熔标线施工方案作业方案

热熔型标线的施工1、施工设备: 标线施工的方法,从画线车的结构大致可分为人工划线法和机械施工法。人工划线的机械结构简单、易于使用,可作小回转,对交通妨碍极小,所有种类的标线图案都可施工,是目前热熔型标线施工的最主要、最常用的一种施工方法。行进方向熔融涂料涂膜路面玻璃珠刮斗手推式划线车示意图如图。手推式划线车 手推式划线车的线宽是由涂斗的宽度决定的,一般可采取换涂斗的方式来改变所涂标线的线宽,也可采用拼涂的方式加倍所涂标线的宽度。常用涂斗宽度是100mm,150mm,200mm。 2、施工方式: 热熔型标线涂料在常温下是固体粉末状,施工时,将涂料投入熔融釜中,熔化呈熔融流动状态后,放入手推式划线车的保温熔融料斗中,然后将溶融涂料引入划线斗中,并保温使物料保持熔融状态。开始划线时,应把划线斗放在路面上,由于划线斗与地面间有一定的间隙,当推动划线车时,靠自动流淌而刮抹出一条整齐的标线,它能自动均匀地在标线上撒布一层反光玻璃珠。划线斗的间隙控制标线涂膜的厚度,与手推划线车的行走速度无关。 3、施工条件: 热熔型标线涂料的施工要求在天气晴朗24小时之后,白天10点钟以后开始,并且要求路面平整、干净、不潮湿。 4、施工工序 热熔型标线涂料的施工工序如下:施工前的各种准备。

放样。按设计文件进行计测,使用粉笔、钛粉等,在路面上做记号放样。路面清扫。清扫路面上妨碍涂料与路面粘接的物质(尘土、砂、泥、油、水分、附着物等),特别是水分要充分干燥。 涂洒底漆。为提高涂料的粘结力,施工中不同种类的路面材质要采用不同类型的下涂剂。 熔融涂料。将材料适当加热,使其达到熔融状态。 喷撒涂料。用斗槽式涂布机,涂抹路面标线,同时,撒布玻璃珠。 ①本工程均采用耐久、发光性能好的热熔标线涂料。②在标线材料运往工地前,向监理工程师提供所采用的涂料、底油及玻璃珠的样品及出厂检验合格证书供监理工程师审查批准,所有运往工地的热熔涂料、底油及玻璃珠的质量均应符合有关的技术标准; ③到达现场以后,充分利用标志、路栏等安全设施管理好行人和交通并严格按照操作规则施工,以保证路人和操作人员的安全,尽量防止事故的发生,确保施工安全; ④将热熔釜装载于车上,配以液化石油气加热装置和搅拌装置。熔融的过程中要注意温度的控制,充分搅拌、混合使涂料均匀; ⑤可用扫帚、板刷、干燥器等工具使路面保持清洁、干燥,确保路面无松散颗粒、灰尘、油污或其他有害物质; ⑥严格按照设计图标明的位置和图形进行标线位置的量测,确定标线的正确位置; ⑦为了提高路面与涂膜的粘接力,须在路面上先涂抹适量的底漆,待底漆不粘车胎、不粘附灰尘、沙土时才可进行标线涂布作业;

冷漆型标线施工方案.docx

冷漆型标线施工方案 道路标线主要分为: 热熔标线,冷漆标线(常温),彩色防滑标线,振荡防滑反光标线和预成 型标线。本工程采用冷漆标线(常温)。 1、常温型(冷溶)标线材料主要理化性能。 2、质量保证措施: 2.1 所有进入工地的材料或物件都必需经过公司质管科的检验并出具相应 的合格证明。 2.2 施工过程中的所有图纸和文件资料都必需符合业主所提供的图纸、技 术规范和其它补遗文件的要求。由工程技术负责人负责。 2.3 原材料采购: 2.3.1 热塑型涂料、常温型涂料和附助材料的分供方必需由业主认可。 2.3.2 本工程的材料需通过试用合格后一次采购,确保工程质量的一致性。 2.4 施工环境: 2.4.1 保证在相对温度不超过55%的前提下施工,如果发生进度和路面温度 产生矛盾,温度过重,采用液化喷火烘干路面,保证路面湿度和温度在施工允 许范围内。 2.4.2 一般情况下,不通过施工处技术负责人同意,不准在早上7 点半和晚上 7 点后进行施工。 2.5 工程处有权询查施工质量情况,对不符合施工环境和施工文件的强行 施工给予停工和调换人员。 2.6 本标工程施工质量由公司总经理直接负责。

2.7 为保证本次工程质量达到优良级,未经培训的外来工不准招进工地施 工。 2.8 用于本次施工的检验设备如下: 2.8.1 超声波测厚仪或磁性测厚仪一套。 2.8.2 钢卷尺 2 把。 2.8.3xx1 把。 2.8.4 千分 xx1 把。 2.8.5 必要时,使用经纬仪校对线型形。 3.1 施工 xx: 施工安全包括人身安全和工程质量安全,为解决这一要素,我公司特作如 下规定。 3.2.1 本工程施工安全员由施工组长兼任。 3.2.2 施工安全设施由工程安全员负责发放并指导正确使用。 3.2.3 任何施工人员都必需服从公路管理人员或交警的安全指令。 3.2.4 在安全设备没有到位之前,不准投入施工。 3.2.5 标线完成施工后应保护至涂膜完全冷凝。一般标线 15 分钟,横道、斑马线、箭头为 20 分钟。 3.2.6 在施工后没有完成上述涂膜保护时间之前,施工队应至少有 2 人值班保护标线。不让汽车压线。 3.3 环境保护: 3.3.1 工程开工进行放样时,放样员必需正确地使用油墨,放样标记要尽 可能小而清晰,对保证质量和路面环境负责。

应急处理预案专项工程施工组织方案

恒信·森林21℃度假社区 N组团工程 应 急 救 援 预 案 编制: 审核: 审批: 重庆贝邦建设工程有限公司 二零一七年九月三十

目录 一、工程概况 .......................................................................................... 1.工程基本信息 .................................................................................. 2.建筑概要 .......................................................................................... 二、编制目的 (4) 三、材料、设备准备 (4) 四、工程意外事故应急预案 (5) (一)应急领导小组 (5) (二)现场意外事件紧急处置程序 (6) (三)基坑塌方应急处理措施 (7) (四)中暑应急处理措施 (8) (五)触电应急处理措施 (9) (六)大型机械设备倒塌应急处理措施 (10) (七)高空坠落应急处理措施 (11) (八)脚手架整体倒塌应急处理措施 (12) (九)模板及支模架整体倒塌应急处理措施 (13) (十)有毒气体中毒应急处理措施 (14) 五、卫生事故应急预案 (15) 六、危险品仓库应急预案 (17) 七、火灾应急预案 (18) 八、防防汛应急预案 (20)

应急预案专项施工方案 一、工程概况: 工程名称:恒信·森林21℃度假社区N组团 建设单位:贵州赤水恒信置业有限公司 施工单位:重庆贝邦建设工程有限公司 设计单位:重庆森柏建筑设计有限公司 监理单位:重庆金山建设监理有限公司 工程地点:贵州省赤水市二郎坝 开工时间:2017年9月10日竣工时间:2018年2月20日总工期160天。具体开工日期以甲方或甲方委托的监理公司下发的正式开工令为准。 工程简介: (1)建筑概况 工程建设规模:建筑面积43350m2,包括15栋单体建筑地上6层地下2层花园洋房。 (2)结构概况 本项目工程形式共分三种户型,均为框剪结构,设计使用年限为50年,建筑结构安全等级为二级,抗震设防烈度为6度,建筑耐火等级一级。 2.结构部分:本工程为框剪结构

高空作业施工方案、应急预案

高空作业施工方案、应急预案 一、高空作业安全技术专项方案 (一)强化落实对高处作业人员进行专项安全教育、安全技术交底及体检工作。 (1)对所有高空作业人员在作业前应做好专项高空作业安全知识教育,提高作业人员自我保护意识。 (2)特种高空作业人员应持证上岗。 (3)作业前应进行专门的有针对性的安全技术交底,并履行签字手续。 (4)采用新工艺、新技术、新材料和新设备的应进行相关安全技术交底,并履行签字手续。 (5)高空作业人员应经过体检,合格后方可上岗。严禁患有高血压、恐高症的人高空作业,严禁酒后高空作业。 (二)提供合格的安全防护用品,规范各类安全警示标志、防护设施。 (1)加强对安全帽、安全带、安全网的检查验收,严防假、冒、伪、劣产品进入施工现场,并督促作业人员按规定正确佩戴和使用。 (2)有针对性地将各类安全警示标志悬挂于施工现场各相应部位,发挥其警示、警告作用。 (3)施工作业人员不得随意拆除各类安全警示标志、安全防护设施和安全防护装置,对造成事故的,要依法追究其责任。 (三)建筑幕墙专项 (1)作业前应进行专项安全教育、安全技术交底,并履行签字手续。 (2)外脚手架转入装饰阶段后应重新进行检修、验收。 (3)作业层应满铺竹笆,满铺竹笆有困难而使用木跳板的,跳板不得有探头板,跳板头与横钢管应有铅丝绑扎,并每轴设一条生命线,作业人员系好安全带。 (四)电焊工专项 除遵守以上安全生产有关规定外还应遵守:

(1)电焊、气割,严格遵守“十不烧”规程操作。 (2)操作前应检查所有工具、电焊机、电源开关及线路是否良好,金属外壳应有安全可靠接地,进出线应有完整的防护罩,进出线端应用铜接头焊接头焊牢。 (3)每台电焊机应有专用电源控制开关。保险丝严禁用其它金属代替保险丝,完工后,切断电源。 (4)电气焊的弧、火花点必须与氧气瓶、乙炔瓶、木材、油类等危险物品的距离不少于10m,与易爆物品的距离不少于20米。 (5)乙炔瓶、氧气瓶均应设有安全回火防止器,橡皮管连接处须用轧头固定。 (6)氧气瓶、严防沾染油脂、有油脂衣服、手套等,禁止与氧气瓶、减压阀、氧气软管接触。 (7)清除焊渣时,面部不应正对焊纹,防止焊渣溅入眼内。 (8)经常检查氧气瓶与磅表头处的螺纹是否滑牙,橡皮管是否漏气,焊枪嘴和枪身有无阻塞现象。 (9)注意安全用电,电线不准乱拖乱拉,电源线均应架空扎牢。 (10)施焊部位应做好消防防护,焊接部位下方设接火斗,备有水桶、灭火器,并指定专人防火监护。

专项方案、应急处置预案与措施

第四章专项方案、应急预案及措施 第一节专项方案 本工程专项方案涉及基坑降水、SMW工法围护结构、基坑开挖、隧道防水等工序,在正式开工前要编制详尽的施工专项方案,经过专家论证后再行实施。 一、基坑降水方案 (一)前期准备 1、测放井位 根据确定无误的井位测放井位,井位测放完毕后应做好井位标记,方便后期施工。若布设井位无常施工,及时与设计方沟通、处理,必要时适当调整井位。 2、材料设备准备 专人负责进料,工程师核定,确保井管、桥式过滤管、填料、粘土等材料的质量。 3、安装钻机 安装钻机时,为了保证孔的垂直度,机台安装稳固水平,大钩对准孔中心,大钩、转盘与孔的中心三点成一线,严把开孔关,钻头与钻杆连接处带两根钻铤,并且,弯曲的钻杆不得下入孔。 (二)成井施工 施工机械设备降水井选用工程钻机及其配套设备。成孔时采用正循环回转钻进泥浆护壁的成孔工艺。 1、钻进成孔 钻进时轻压慢转,当钻具全部进入粉土层及砂层后,可适当加压,提高转速。 成孔施工采用孔自然造浆,钻进过程中泥浆密度控制在 1.05~1.20,当提升钻具或停工时,孔必须压满泥浆,以防止孔壁坍塌。 2、清孔换浆 钻孔钻进至设计标高后,在提钻前将钻杆提至离孔底0.50m,进行冲孔清除孔杂物,同时将孔的泥浆密度逐步调低,返出的泥浆不含泥块为止。 3、下井管

按设计井深预先将井管排列、组合,下管时所有深井的底部按标高严格控制,并且保持井口标高一致。井管应平稳入孔,每节井管的两端口要找平。为了保证井管不靠在井壁上和保证填料厚度,需在井壁上按间距焊接扶正器,保证环状填料间隙厚度大于180mm,外包一层滤网。下管要准确到位。自然落下,稍转动落到位,不可强力压下,以免损坏过滤结构。井管到位后下钻杆泥浆稀释,在稀释泥浆时井管管口应密封,使泥浆从过滤器经井管与孔壁的环状间返回地面,稀释泥浆应逐步缓慢进行。 4、回填滤料 填滤料前在井管下入钻杆至离孔底0.30m~0.50m,井管上口应加闷头密封后,从钻杆泵送泥浆进行边冲孔边逐步调浆使孔的泥浆从滤水管向外由井管与孔壁的环状间隙返浆,使孔的泥浆密度逐步调低,然后开小泵量按井的构造设计要求填入滤料,并随填随测滤料的高度,直至滤料下至预定位置。 (三)排水措施 工程降水抽取地下水,减少开挖围土体中含水量,需要施工现场必须有合适的排水设施以满足工程降水的需求,确保降水运行排水的顺畅,保障降水效果。 对于施工现场的排水设施,根据工程实际情况进行安排,满足以下要求: 1、排水设施满足工程降水最大出水量的需求,保障排水顺畅。 2、尽量缩短降水井与排水设施之间的距离,减少降水井排水的沿程水头损失,降低抽水设备的扬程消耗。 (四)降水运行管理 1、基本原则 (1)降水运行前,现场合理布设排水管道并便于接入施工现场排水设施。 (2)降水运行前做好降水供电系统。 (3)所有抽水井需在供电电箱插座、抽水泵电缆插头及排水管上做好对应的标示,并在每次发生变动时进行相应的标示变更,便于抽水运行管理。 (4)降水工人熟悉水泵开启、电路切换,以确保降水连续进行,避免因供电原因造成井底突水。 2、降水井保护 (1)开挖过程中需加强对降水井的现场看护,并经常测量井沉淤,确保降水井正常运行。

预防应急预案专项施工方案

目录 一、工程概况 (2) 1.工程基本信息 (2) 2.建筑概要 (2) 二、编制目的 (2) 三、材料、设备准备 (3) 四、工程意外事故应急预案 (3) (一)应急领导小组 (3) (二)现场意外事件紧急处置程序 (5) (三)基坑塌方应急处理措施 (5) (四)中暑应急处理措施 (7) (五)触电应急处理措施 (8) (六)大型机械设备倒塌应急处理措施 (9) (七)高空坠落应急处理措施 (10) (八)脚手架整体倒塌应急处理措施 (11) (九)模板及支模架整体倒塌应急处理措施 (12) (十)有毒气体中毒应急处理措施 (13) 五、卫生事故应急预案 (14) 六、危险品仓库应急预案 (15) 七、火灾应急预案 (16) 八、防台防汛应急预案 (19)

一、工程概况 1.工程基本信息 工程名称:外海实验小学项目 建设单位:江门市江海区人民政府外海街道办事处 监理单位:广州穗科建设管理有限公司 设计单位:江门市江海规划建筑设计院有限公司 勘察单位:江门地质工程勘察院 施工单位:广东联谊建设工程有限公司 建设地点:广东省江门市江海区外海街道中华大道实验学校 建筑面积:基底面积964.0m2,建筑面积4971.3m2。 结构类型:框架剪力墙结构 建筑层数:地上5层 施工范围:土建工程,详见施工图纸。 2.建筑概要 外海实验小学项目工程, 位于广东省江门市江海区外海街道中华大道实验学校,由江门市江海区人民政府外海街道办事处投资兴建。该建筑物呈L形,地上5层,建筑高度为21.78m,首层层高5.2m,标准层高4m,基底面积964.0m2,建筑面积4971.3m2。框架剪力墙结构,结构安全等级二级,采用高强预应力管桩基础,抗震设防烈度为7度,耐火等级二级,内外墙均采用页岩烧结多孔砖,其主要功能为教学楼。

道路热熔型标线材料和施工技术要求

道路热熔型标线施工技术规范及验收标准 一、验收标准 1.道路标线的允许偏差和检验方法(见表)标线喷涂实测项目 2.外观鉴定:标线应等宽顺滑,摊铺后的标线边缘应无明显毛边,标线以外的道路应不被标线材料污染。 二、路面热熔型标线施工技术规范 施工工序:到达现场→安全措施围护→放样→清洁路面→涂底漆(视路况)→涂敷→完成(通行)。材料的熔融与到达现场同步进行。 (1)设置标线的路面表面应清洁干燥,无松散颗粒、灰尘、沥青、油污或其他有害物质。 (2)在水泥路面或旧的沥青路面施加标线需要先完全清除老旧标线,后使用机械吹扫路面并喷涂热熔底油下涂剂,按试验决定的间隔时间喷涂热熔涂料,以提高其粘结力。 (3)热熔涂料在釜内加热时,温度应控制在涂料生产商的使用说明书规定值180℃-230℃之间,不得超过最高限制温度。烃树脂材料,保持在熔融状态的时间不大于6h;树胶树脂类材料,保持在熔融状态的时间不大于4h。 (4)涂料喷涂于路面时的温度,应符合涂料生产商提供的使用说明书的要求。

(5)撒播在标线上的玻璃微珠其质量和级配应符合有关国家标准和行业标准要求,玻璃珠的撒播应经试验方可实施。撒播玻璃珠应在涂料喷涂后立即进行,分布应均匀,含量以0.3kg/㎡的用量加压撒播在所有标线上。 (6)标线使用的涂料应具有与路面粘接力强、干燥迅速以及良好的耐磨性、耐侯性、抗滑性等特性。 (7)标线宽度、虚线长及间隔、点线长及间隔、双标线的间隔,应按《道路交通标志和标线》(GB 5768.3-2009)规定。 (8)特殊标线的图案、标记,如箭头及字母等得尺寸应按图纸要求和《道路箭头标志和标线》(GB 5768.3-2009)规定。 (9)所有标线应具有线条顺直、宽度一致、间隔相等、边缘整齐、线形规则、衔接良好、厚度均匀、光洁及精美外观;干燥后,应无起泡、开裂、发粘、脱落现象。 (10)有缺陷的、施工不当、尺寸不正确或位置错误的标线均应清除干净。 (11)雨天、尘埃大、风大、温度低于5℃时应暂时停止施工。 (12)喷涂标线时,应有交通安全措施,设置警告标志,阻止车辆及行人在作业区内通行,防止将涂料带出或形成车辙,直至标线充分干燥。 (13)热熔型标线的使用寿命质量要求:沥青路面标线厚度1.8mm以上,沥青路面24个月内标线内要无脱落、无变色等现象发生,36个月内完好率保持80%以上。 如有侵权请联系告知删除,感谢你们的配合!

应急救援预案专项施工方案

施工技术方案报审表 (A-03) 承包单位:山西路众道桥有限公司合同号:监理单位:厦门高诚信工程技术有限公司编号:

石柱县临溪至石家公路改造工程(二标段)应急救援预案专项施工方案 编制: 复核: 审核: 山西路众道桥有限公司 石柱县临溪至石家公路改造工程(二标段)项目部 2018年9月

石柱县临溪至石家公路改造工程(二标段) 突 发 事 件 应 急 预 案 山西路众道桥有限公司 二〇一八年九月

目录 一、工程概况.................................... 错误!未定义书签。 、工程简介................................... 错误!未定义书签。 、工期要求................................... 错误!未定义书签。 、主要建设内容............................... 错误!未定义书签。 二、编制目的.................................... 错误!未定义书签。 三、编制依据.................................... 错误!未定义书签。 四、应急救援预案及抢救措施 ...................... 错误!未定义书签。 、安全事故应急救援预案....................... 错误!未定义书签。 、防汛防旱应急抢险救援预案................... 错误!未定义书签。 、触电应急救援预案........................... 错误!未定义书签。 、大型机械设备倒塌应急救援预案............... 错误!未定义书签。 、高处坠落应急救援预案....................... 错误!未定义书签。 、项目部环境污染应急救援预案................. 错误!未定义书签。 、火灾应急救援预案........................... 错误!未定义书签。 、基坑塌方应急救援预案....................... 错误!未定义书签。 、急性传染病应急救援预案..................... 错误!未定义书签。 、模板及脚手架倒塌应急救援预案............... 错误!未定义书签。 、食物中毒应急救援预案....................... 错误!未定义书签。 、有毒气体中毒应急救援预案................... 错误!未定义书签。 、中暑应急救援预案........................... 错误!未定义书签。 、土石方作业应急救援预案..................... 错误!未定义书签。

施工应急预案方案

目录 第一章总则 (1) 一、工程概况 (1) 二、应急救援预案制定依据 (1) 三、突发事故发生应急处理方法: (1) 第二章机构设置 (2) 第三章安全生产应急救援领导小组机构解说 (3) 第四章机构职责 (4) 第五章、平时应急急救箱 (5) 第六章、应急救援工作程序 (6) 第七章调查与总结 (7) 附件: (10) 一、事故预防及应急措施 (10) (一)、触电事故的预防及其应急措施................. 10iufkx (二)、火灾和爆炸的预防及其应急预案................ 11FsW2J (三)中毒事故的预防及其应急措施.................... 121PXHp (四)交通事故预防及应对措施 (11) 二、事故等级分类及上报时限期 (15) 三、防止违章事故的安全规定 (14) 四、相关人员应急求援培训 (16) 五、联系的方式 (18) 六、就近医院线路图 (18)

第一章总则 一、工程概况 1、工程名称:龙岗区龙岗街道同乐东片区雨污分流管网工程 2、工程地点:龙岗区龙岗街道 3、建设单位:深圳市龙岗区建筑工务局 4、监理单位:深圳市深水水务咨询有限公司 5、设计单位:中国市政工程中南设计研究总院有限公司 6、施工单位:深圳市建工集团股份有限公司 7、施工工期:本工程合同的施工工期为730 日历天 8、施工现场概况:工程地处市区,人口密集,工厂、企业、公司及各社会机构很多。施工场地位于园新路、景盛路、黄屋路、水田二路、兰水路、大埔二路,交通便利,交通疏解难度大。所以给施工工作的开展带来一定的困难。同时又为了不影响到居民的正常生活,所以我们要做好各方面的工作,从而按时完工。 二、应急救援预案制定依据 1、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 2、《中华人民共和国安全生产法》 3、公司制定相关施工安全规范、规定 三、突发事故发生应急处理方法: 为确保正常施工,预防突发事件以及某些预想不到的、不可抗拒的

交通标线施工方案

交通标线施工方案 1. 热熔涂料标线 1、施工流程 2 热熔涂料标线涂膜的缺陷及对策

2.涂画标线 1.布设原则 设置标线的路面表面应清洁干燥,无松散颗粒、灰尘、油污或其他有害物质。 若标线位置不变,不需要调整时可根据标线残剩痕迹重划,重涂前应对路面进行彻底清扫,清除缝隙中的松动涂料和颗粒。再喷洒下涂料,以提高路面与涂料

之间的粘结力。若路面标线体系发生改变时,在重新划标线以前,必须去除原有的标线。 标线的颜色、厚度、宽度等应符合《路面标线涂料》(JT/T280-2004)的要求,并按监理工程师同意的施工方法施工。 标线宽度、虚线长及间隔、点线长及间隔、双标线的间隔,应按《道路交通标志和标线》(GB 5768--2009)规定办理。 所有标线应具有顺直、平顺、光洁、均匀及精美外观;湿膜厚度符合要求。 有缺陷的、施工不当、尺寸不正确或位置错误的标线均应清除,路面应修补,材料应更换,并经监理工程师同意。 涂料喷涂于路面时的温度,应符合涂料生产商提供的使用说明的要求,否则会影响喷涂使用寿命。 喷涂施工应在白天进行,雨天、尘埃大、风大、温度低于10℃时应暂时停止施工。 路面标线采用反光型热熔涂料,涂料的耐磨性指标不大于80,涂料中玻璃珠的含量为18%-25%。 玻璃珠的撒布应经试验并获监理工程师的批准方可实施。涂料喷涂后立即进行撒布玻璃珠操作。玻璃珠的性能应符合《路面标线用玻璃珠》(JT/T466-2001)的有关规定。 喷涂标线时,应有交通安全措施,设置适当警告标志,阻止车辆及行人在作业区通行,防止将涂料带出或形成车辙,直至标线充分干燥。 所有的标线除非有特殊说明外,均为白色反光标线。纵向标线厚度为2.0mm,人行横道线、导向箭头等标线厚度为3.0 mm。 2.程序及注意事项 施工程序 对需要设置标线的表面进行清洁工作,使其无松散颗粒、灰尘、油污或其他有害物质;并同时保持其干燥; 喷涂热熔底油下涤剂,按实验决定的时间间隔喷涂热熔涂料; 在监理工程师的批准下涂抹正确、标准的统一标线;

建筑施工企业专项应急预案

建筑工程企业施工安全事故专项应急预案 1事故类型及分级 1.1事故类型 公司系统内发生的各种施工安全事故。对于建筑施工常见的事故类型有火灾、爆炸、有毒有害气体泄漏、触电、中毒、高空坠落、坍塌、物体打击、机械伤害。 1.2事故分级 按照施工安全事故的严重性、可控性、影响范围等因素,将公司施工安全事故分为Ⅰ级(国家和省)施工安全事故、Ⅱ级(公司)施工安全事故和Ⅲ级(二级单位(部门))施工安全事故。 1.2.1出现下列情况之一的为Ⅰ级施工安全事故: (1)一次造成30人以上死亡,或中毒(重伤)100人以上,直接经济损失达到10000万元以上的性质特别严重的施工安全事故; (2)超出公司应急处置能力的各类施工安全事故,或上级部门要求公司配合其进行应急处置的各类施工安全事故。 1.2.2出现下列情况之一的为Ⅱ级施工安全事故: (1)一次死亡10-29人,或重伤50-99人,或直接经济损失5000万-9999万元; (2)涉及公司系统内两个以上二级单位(部门),需公司统一指挥,进行应急处置的施工安全事故。 1.3.3出现下列情况之一的为Ⅲ级施工安全事故: (1)一次死亡10人以下,或重伤50人以下,或直接经济损失5000万元以下; (2)事故发生单位能够应急处置的施工安全事故。 2应急工作原则 坚持安全第一,以人为本;居安思危,预防为主;统一指挥、分级响应;依靠科技,精细管理的原则。 3组织机构及职责 3.1组织指挥机构 公司施工安全应急组织机构由公司施工安全事故应急指挥中心(以下简称应急指挥中心)、公司施工安全事故应急指挥中心办公室(以下简称应急指挥中心办公室)、现场应急指挥部、公司各职能部门和支持保障部门、专业应急救援队伍和社会支持保障力量、专家组、相关单位应急机构及救援队伍等组成,如图3.1所示。

施工应急预案方案83954

施工应急预案方案 目录 第一章总则 0 一、工程概况 0 二、应急救援预案制定依据 0 三、突发事故发生应急处理方法: (1) 第二章机构设置 (1) 第三章安全生产应急救援领导小组机构解说 (2) 第四章机构职责 (3) 第五章、平时应急急救箱 (4) 第五章、应急救援工作程序 (5) 第六章调查与总结 (6) 附件: (7) 一、事故预防及应急措施 (7) (一)、触电事故的预防及其应急措施 (7) (二)、高空坠落的预防及其应急措施 (8) (三)、火灾和爆炸的预防及其应急预案 (10) (四)中毒事故的预防及其应急措施 (11) (五)交通事故预防及应对措施 (12) 二、事故等级分类及上报时限期 (14) 三、防止违章事故的安全规定 (14) 四、相关人员应急求援培训 (17) 五、与外界联系的方式 (17) 第一章总则 一、工程概况 二、应急救援预案制定依据 1、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 2、《中华人民共和国安全生产法》 3、公司制定相关施工安全规范、规定

三、突发事故发生应急处理方法: 为确保正常施工,预防突发事件以及某些预想不到的、不可抗拒的事件发生,事前有充足的技术措施准备、抢险物资的储备,最大程度地减少人员伤亡、国家财产和经济损失,必须进行风险分析和预防。 1、突发事件、紧急情况及风险分析 根据本工程施工特点及复杂的地质情况,在辩识、分析评价施工中危险因素和风险的基础上,确定本工程重大危险因素是基坑、高处坠落、触电、火灾等。在工地已采取机电管理、安全管理各种防范措施的基础上。 2、突发事件及风险预防 从以上风险情况的分析看,如果不采取相应有效的预防措施,对工程施工、施工人员的人身安全造成威胁。 第二章机构设置 应急人员机构图

交通标线施工方案1

交通标线施工方案 1 交通标线施工方案 (1) 组织有关工程管理和技术人员对设计图纸进行会审。对图 纸不明确及施工中有困难的地方,要与设计单位作好变更鉴证手续。 (2) 对本工程所使用的机械和检测设备的性能进行检验,保证 施工过程中各种设备的工作状态良好,使用功能齐全。 2、施工工艺 3、材料的熔融 热熔XX —般装载于车上,热熔XX 装配有以LP 气(液化气)为 燃料的煤气燃烧器和搅拌装置。 材料熔融过程中应注意以下几点: (1) 温度管理要严格; (2) 要充分搅拌、混合,使涂料均匀; (3) 供给规定粘度的涂料; 1、 施工准备: >底漆检验

交通标线施工方案1 补充新材料时,要注意新加入材料的热熔情况; 要注意加热次数,每锅尽可能只加热一次; 6) 涂料中含有大量空气,会突然沸腾引发事故,应注意; 7) 热熔xx 周围不要放置易燃物品。 4、施工方法 热熔型标线施工也须进行清扫路面、放样、修整等程序,这些程序与施工质量是密切相关的,缺一道程序,就不能得到满意的质量。 所以须注意各个环节的相互配合。 1) 放样,首先要做好交通管理以确保放样操作安全。然后进行 标线位置的量测,按设计图标明的位置和图形用测量用具和水线在路 面作出标记。放样完成后,应该对标线图案所包含的管制意义能否正 确表达,司机和行人能否准备辨认,进行核对。 (2)根据路面状况和底漆特性:一般每平方米XX65?230g°xx时, 用刷子、滚筒式喷洒机等,将底漆调至浓淡均匀后XX。底漆 xx 后,要进行保养。 3) 热熔型标线施工方法:实际上是一种熔接作业,因此,材料 性能及施工方法和技术都直接影响着涂膜性能。施工条件和

交通标志线施工方案样本

交通标线工程交通安全设施工程施工实施方案 一、概况 平乐至钟山公路建设内容包括主线平乐至钟山段、贺州支线、钟山连线、贺州连线。我公司承建的广西平乐至钟山公路№JX-1合同段路线起点桩号为K108+000, 终点桩号为K165+365, 路线全长57.365公里, 设计路基宽为28米,双向四车道,设计行车时速120公里/小时。设有二塘、同安、英家、同古四座互通立交及同安、同古两座服务区。本次项目工程内容主要为标线等交通安全设施施工。 二、项目经理部的组建 本工程实行项目经理负责制, 项目经理部实行部门责任制。为本合同配备的项目经理部人员均属我公司员工, 下设质检部、工程部、财务后勤部三个直属项目经理部管理部门, 各分部负责具体实施。 三、施工准备 1、材料准备: *标线涂料: 标线热熔涂料( 预计60吨) 采用北京华昊实交通科技有限责任公司生产的热熔2号标线涂料及底油, 标线涂料在专门的车间加工生产, 生产时严格按标准配合各种原材料并结合广西的自然气候进行调节, 保证标线材料的各项指标符合《路面标线涂料》( JT/T280- ) 及《道路交通标志和标线》( GB5768-1999) 中的规定。玻璃珠采用廊坊远征玻璃公司生产的镀膜玻璃珠, 所有材料均须经过业主及监理的验收同意后才能进场施工。 *反光路纽: 单向反光路纽19431个, 双向反光路纽2806个, 采用美国3M的产品, 反射器为单面白色玻璃反光棱镜, 其颜色符合GB8416-87《视觉信号表面色》对逆向反射物色的规定, 其尺寸应符合施工图纸的要求, 尺寸误差及色度性能、逆反射特性、机械性能、耐候性能、耐酸雾及腐蚀性能均应符合《突起路标》( JT/T390-1999) 中的规定。 *材料保管: 原材料及成品经厂验收合格后运至工地, 报驻地监理工程师检验, 确保产品质量满足标准的要求。仓库地面平整、干燥、通风, 水泥、热熔涂料、玻璃珠堆放在离地面20 cm以上的架空板上以保证其不受潮。砂、石堆放在干净的室外水泥混凝土地面上并在雨天采用塑料雨布封盖以保证砂、石的含水量稳定。

井下作业施工方案及应急预案

井下作业施工方案及应急预案. 井下作业安全操作流程及应急预案 一、井下作业安全操作流程 1、作业前对所有作业人员进行安全、环境保护上岗培训;

2、确定施工范围(由管理方或管理方指定代表人指出相应的作业井位); 3、相关方对作业人员进行安全、环境保护的书面交底,并要求签字确认; 4、在管理方同意下,按照规范要求正确开启相关作业井上的窨井盖; 5、以气体检测仪对作业井进行气体检测,确定气体含量及浓度,并

作好书面记录; 6、以轴流式风机加以导向通风袋对作业井进行强制排风; 7、以10分钟测试一次为宜对排风中的作业井进行气体含量及浓度的检测,以确定井下环境是否可以下井作业,书面记录相应数据; 8、测试井下环境安全后,关闭鼓风机,抽出导向袋,放下登高梯, 作业人员正确好佩戴好救身带,四人一组,一人下井一人井上牵引救身绳; 9、下井作业人必须正确佩戴好防毒面具,于井上试验可以正常使用后,从登高梯上下井,使用手持式防爆灯进行井下照明; 10、下井作业人及时将井下探测情况与井上监护人员说明,井上人员及时准确记录下井下探测情况; 11、井上人员负责保护井口周围环境安全及井下作业人员的应急处理,以气体检测仪掌握井下工作环境; 12、以20分钟为宜进行一次作业人员替换; 13、作业完成后,作业人员迅速撤出地下工作井,正确卸下防毒面具、救身带,井上人员取出登高梯,并正确关闭窨井盖。. 二、井下作业危险源辨识我:

三、井下作业安全措施、下井作业人员必须持证上岗,下井作业前经过相关教育培训,提前检查1 好施工所用的工具是否安全可靠、完好、适用,安全保障措施是否齐全、有效。 2、施工场地堆放的施工材料、工具等物品,不得影响行人车辆的交通安全。米范围内的人员严禁吸烟,严禁携带易燃53、进入施工现场或作业井半径易爆物品。、下井作业时必须有施工负责人和现场安全员在场监督安全措施的落实,4人以上,监护人员不得擅自离岗,严禁另指定专人监护作业,监护人人数必须3 闲杂人员进入施工区域,密切注意井内作业人员状态。然后使用多功能气体检测仪进行有害气体检测,下井作业前打开窨井盖,5、分钟为宜确定有害气体是否超标,采用轴流式风机对井内进行强制排风,以10 对井下进行气体检测,作好书面检测记录。、为保证施工作业人员安全,进入施工现场必须头戴安全帽,下井作业人6. 员必须正确佩戴好救身带、系好安全绳、正确佩戴好防毒面具后,方可下井作业。 7、当下井作业人员下井作业时必须开启气体检测仪,实时检测井内气

热熔型标线的施工方案

热熔型标线的施工 1、施工设备: 标线施工的方法,从画线车的结构大致可分为人工划线法和机械施工法。人工划线的机械结构简单、易于使用,可作小回转,对交通妨碍极小,所有种类的标线图案都可施工,是目前热熔型标线施工的最主要、最常用的一种施工方法。行进方向熔融涂料涂膜路面玻璃珠刮斗手推式划线车示意图如图。 手推式划线车 手推式划线车的线宽是由涂斗的宽度决定的,一般可采取换涂斗的方式来改变所涂标线的线宽,也可采用拼涂的方式加倍所涂标线的宽度。常用涂斗宽度是100mm 150mm 200mm 2、施工方式: 热熔型标线涂料在常温下是固体粉末状,施工时,将涂料投入熔融釜中,熔化呈熔融流动状态后,放入手推式划线车的保温熔融料斗中,然后将溶融涂料引入划线斗中,并保温使物料保持熔融状态。开始划线时,应把划线斗放在路面上,由于划线斗与地面间有一定的间隙,当推动划线车时,靠自动流淌而刮抹出一条整齐的标线,它能自动均匀地在标线上撒布一层反光玻璃珠。划线斗的间隙控制标线涂膜的厚度,与手推划线车的行走速度无关。 3、施工条件:

热熔型标线涂料的施工要求在天气晴朗24小时之后,白天10点钟以后开始,并且要求路面平整、干净、不潮湿。 4、施工工序 热熔型标线涂料的施工工序如下:施工前的各种准备。 放样。按设计文件进行计测,使用粉笔、钛粉等,在路面上做记号放样。 路面清扫。清扫路面上妨碍涂料与路面粘接的物质(尘土、砂、泥、油、水分、附着物等),特别是水分要充分干燥。 涂洒底漆。为提高涂料的粘结力,施工中不同种类的路面材质要采用不同类型的下涂剂。 熔融涂料。将材料适当加热,使其达到熔融状态。喷撒涂料。用斗槽式涂布机,涂抹路面标线,同时,撒布玻璃珠。 ①本工程均采用耐久、发光性能好的热熔标线涂料。 ②在标线材料运往工地前,向监理工程师提供所采用的涂料、底油及玻璃珠的样品及出厂检验合格证书供监理工程师审查批准,所有运往工地的热熔涂料、底油及玻璃珠的质量均应符合有关的技术标准; ③到达现场以后,充分利用标志、路栏等安全设施管理好行人和交通并严格按照操作规则施工,以保证路人和操作人员的安全,尽量防止事故的发生,确保施工安全; ④将热熔釜装载于车上,配以液化石油气加热装置和搅拌装置。熔融的过程中要注意温度的控制,充分搅拌、混合使涂料均匀; ⑤可用扫帚、板刷、干燥器等工具使路面保持清洁、干燥,确保路面 无松散颗粒、灰尘、油污或其他有害物质; ⑥严格按照设计图标明的位置和图形进行标线位置的量测,确定标线的正确位置; ⑦为了提高路面与涂膜的粘接力,须在路面上先涂抹适量的底

相关文档