文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 塔吊基础施工方案(1#)

塔吊基础施工方案(1#)

塔吊基础施工方案(1#)
塔吊基础施工方案(1#)

碧桂园·钻石湾建设项目(3#及地下室3)

施工单位:广东新华建工程有限公司

编制时间:年月日

目录

一、工程概况 (2)

二、编制依据 (2)

三、塔吊的布置和选型 (2)

四、塔吊现场勘察 (3)

五、塔吊基础承台下地基情况 (3)

六、基础设计 (3)

七、基础施工 (4)

八、施工注意事项 (4)

九、桩承台基础计算书 (5)

十、附件 (21)

1、塔吊平面定位布置图

2、QTZ80(6012)塔式起重机使用说明书

一、工程概况

1.1工程概况

工程名称:碧桂园·钻石湾建设项目(3#及地下室3)

工程地址:阳江市江城区新江东路以西

建设单位:阳江市碧桂园房地产开发有限公司

设计单位:广东博意建筑设计院有限公司

监理单位:阳江市建设监理有限公司

施工单位:广东新华建工程有限公司

工程概况:碧桂园·钻石湾建设项目(3#及地下室3)工程,该工程位于阳江市江城区新江东路以西,由广东博意建筑设计院有限公司设计,阳江市碧桂园房地产开发有限公司投资兴建,广东新华建工程有限公司进行施工。

工程建筑层数:地上32层,地下2层,层高:3m,建筑总高度:98.80m。

二、编制依据

1、建筑施工手册

2、塔吊厂家相关资料及关于QTZ80(6012)自身式塔式起重机使用说明书。

3、施工总平面布置图及现场实际情况

4、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012);

5、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008);

6、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010);

7、《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》(JGJ/T 187-2009);

8、广东省标准《预应力混凝土管桩基础技术规范》DBJ/T15-22-98;

9、那金双转移配套服务中心商住项目(一期1、2、3、4幢、市场、地下室)岩土工程勘察报告。

三、塔吊的布置和选型

根据现场实际施工需要,本工程选用:QTZ80(6012)塔吊1台,分别布置

在:

1#塔吊:3#楼⑩轴交 轴

(详见塔吊平面布置图)

QTZ80(6012)型塔吊由佛山市南海区聚龙建设机械有限公司生产,整机非工作状态下自重606.5kN,工作状态下自重606.5kN。额定最大起重量6吨;吊臂端头至回转中心距离60.00m;附着时最大起升高度150m,独立起升高度42 m;采用液压顶升爬升系统,自爬式。标准节横截面尺寸为1800×1800㎜,高度2.8m,总功率40.2KW(不包括顶升机构)。塔吊相关参数详见说明书。

四、塔吊现场勘察

1、勘察时间:2014年月日

2、勘察结论:

1)、施工现场现处于桩基施工阶段,土方工程暂未展开。

2)、塔吊安装位置考虑处于有利吊装的最佳位置,并避开桩基施工机械。(详

见平面布置)

3)、塔吊基础下无管、线、沟、坑、可以浇筑塔吊基础;

4)、工程主体完成后可拆卸并退场。

五、塔吊基础承台下地质情况

本工程1#塔吊基础离ZK60号钻孔最近,塔吊基础承台下的地质条件参考ZK60号孔; [具体详见碧桂园·钻石湾建设项目(3#及地下室3)岩土工程勘察报告]

六、基础设计

根据施工图以及现场实际情况,±0.000绝对高程为5.95m,自然地面标高为绝对高程4.5m, 1#塔吊基础统一采用四根预应力混凝土管桩承台基础,1#塔吊基础桩长为28 m, 1#塔吊基础桩直径为0.5m,与承台锚固100mm,桩与承台钢筋锚固连接为6Ф16,Ф8@200长度为2200的钢筋笼,其中伸入桩蕊1500。, 1#塔吊

基础顶标高为绝对高程1.2m,承台混凝土采用C35,保护层厚度为5cm,1#塔吊基础承台尺寸为5500×5500×1400mm,承台配筋如下:下排筋实配Ф25@180HRB335,上排按构造配筋Ф22@180HRB335,中间加HRB335Ф10@500拉筋。塔吊起升高度1#塔吊H=112m,计算时最大起升高度以112m计算。

塔吊基础配筋详见QTZ80(6012)自升塔式起重机使用说明书。

七、基础施工

1、测量放线,确定标高、轴线以及报审监理验收通过;

2、土方开挖按基坑对称进行,开挖至设计标高,浇筑C15砼垫层。

3、塔吊基础配筋详见QTZ80(6012)自升塔式起重机使用说明书。

4、根据施工设计图绑扎钢筋,安放预埋地脚螺栓;浇筑C35砼,并密切注

意地埋螺栓的位置正确及砼的密实;

5,桩蕊的混凝土标号同承台混凝土标号一样。

6,分别留置7天、15天、28天砼及同条件试块各一组。

八、施工注意事项

1、基础承台严格按《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)

进行施工。

2、塔吊基础开挖施工时,应注意保护邻近的工程桩,严禁挖机碰撞。

3、基础表面平整度允许偏差1/1000;埋设件的位置、标高和垂直度以及施

工工艺符合出厂说明书要求。

4、砼强度达到设计要求后,方可安装塔吊。

5、安装以前要进行沉降观测,并作好记录。

6、严格按照厂方提供的安装程序以及相关法规条令进行安装,严格控制垂

直度以及每15m进行一次沉降观测,发现问题要及时调整处理。

7、在通过相关单位验收合格后方可使用。

九、桩承台基础计算书

四桩基础计算书

一、塔吊的基本参数信息

塔吊型号:QTZ80(6012),塔吊起升高度H=112.000m,

塔吊倾覆力矩M=800kN.m,混凝土强度等级:C35,

塔身宽度B=1.8m,基础埋深D=1.000m,

自重F1=606.5kN,基础承台厚度Hc=1.400m,

最大起重荷载F2=60kN,基础承台宽度Bc=5.500m,

桩钢筋级别:II级钢,桩直径或者方桩边长=0.500m,桩间距a=3.5m,承台箍筋间距S=300.000mm,承台砼的保护层厚度=50.000mm。

二、塔吊基础承台顶面的竖向力和弯矩计算

塔吊自重(包括压重)F1=606.50kN,

塔吊最大起重荷载F2=60.00kN,

作用于桩基承台顶面的竖向力F=1.2×(F1+F2)=799.80kN,

塔吊的倾覆力矩M=1.4×800.00=1120.00kN。

三、矩形承台弯矩及单桩桩顶竖向力的计算

图中x轴的方向是随机变化的,设计计算时应按照倾覆力矩M最不利方向进行验算。

1. 桩顶竖向力的计算

依据《建筑桩技术规范》JGJ94-94的第5.1.1条。

其中 n──单桩个数,n=4;

F──作用于桩基承台顶面的竖向力设计值,F=799.80kN;

G──桩基承台的自重

G=1.2×(25×Bc×Bc×Hc+20×Bc×Bc×D)=

1.2×(25×5.50×5.50×1.40+20×5.50×5.50×0.00)=1270.50kN; Mx,My──承台底面的弯矩设计值,取1120.00kN.m;

xi,yi──单桩相对承台中心轴的XY方向距离a/2=1.75m;

Ni──单桩桩顶竖向力设计值(kN);

经计算得到单桩桩顶竖向力设计值,

最大压力:N=(799.80+1270.50)/4+1120.00×1.75/(4× 1.752)=677.58kN。

2. 矩形承台弯矩的计算

依据《建筑桩技术规范》JGJ94-94的第5.6.1条。

其中 M x1,M y1──计算截面处XY方向的弯矩设计值(kN.m);

x i,y i──单桩相对承台中心轴的XY方向距离取a/2-B/2=0.85m;

N i1──扣除承台自重的单桩桩顶竖向力设计值(kN),

N i1=N i-G/n=359.95kN/m2;

经过计算得到弯矩设计值:

Mx1=My1=2×359.95×0.85=611.92kN.m。

四、矩形承台截面主筋的计算

依据《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)第7.2条受弯构件承载力计算。

式中,αl──系数,当混凝土强度不超过C50时,α1取为1.0,当混凝土强度等级为C80时,

α1取为0.94,期间按线性内插法得1.00;

f c──混凝土抗压强度设计值查表得16.70N/mm2;

h o──承台的计算高度H c-50.00=1350.00mm;

f y──钢筋受拉强度设计值,f y=300.00N/mm2;

经过计算得:αs=611.92×106/(1.00×16.70×5500.00×1350.002)=0.004;

ξ =1-(1-2×0.004)0.5=0.004;

γs =1-0.004/2=0.998;

A sx =A sy =611.92×106/(0.998×1350.00×300.00)=1513.67mm2。

五、矩形承台斜截面抗剪切计算

依据《建筑桩技术规范》(JGJ94-94)的第5.6.8条和第5.6.11条。

根据第二步的计算方案可以得到XY方向桩对矩形承台的最大剪切力,考虑对称性,

记为V=677.58kN我们考虑承台配置箍筋的情况,斜截面受剪承载力满足下面公式:

其中,γo──建筑桩基重要性系数,取1.00;

b o──承台计算截面处的计算宽度,b o=5500mm;

h o──承台计算截面处的计算高度,h o=1350mm;

λ──计算截面的剪跨比,λx=a x/h o,λy=a y/h o,

此处,a x,a y为柱边(墙边)或承台变阶处

至x, y方向计算一排桩的桩边的水平距离,得

(B c/2-B/2)-(B c/2-a/2)=850.00mm,

当λ<0.3时,取λ=0.3;当λ>3时,取λ=3,满足0.3-3.0范围;

在0.3-3.0范围内按插值法取值。得λ=0.63;

β──剪切系数,当0.3≤λ<1.4时,β=0.12/(λ+0.3);当1.4≤λ≤3.0时,β=0.2/(λ+1.5),

得β=0.13;

f c──混凝土轴心抗压强度设计值,f c=16.70N/mm2;

f y──钢筋受拉强度设计值,f y=300.00N/mm2;

S──箍筋的间距,S=300mm。

则,1.00×677.58=6.78×105N≤0.13×300.00×5500×1350=1.60×107N;

经过计算承台已满足抗剪要求,只需构造配箍筋!

六、桩承载力验算

桩承载力计算依据《建筑桩技术规范》(JGJ94-94)的第4.1.1条。

根据第二步的计算方案可以得到桩的轴向压力设计值,取其中最大值N=677.58kN;

桩顶轴向压力设计值应满足下面的公式:

其中,γo──建筑桩基重要性系数,取1.00;

f c──混凝土轴心抗压强度设计值,fc=35.90N/mm2;

A──桩的截面面积,A=1.96×105mm2。

则,1.00×677575.00=6.78×105N≤35.90×1.96×105=7.05×106N;经过计算得到桩顶轴向压力设计值满足要求,只需构造配筋!

七、桩竖向极限承载力验算

桩承载力计算依据《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)的第5.2.2-3条;根据第二步的计算方案可以得到桩的轴向压力设计值,取其中最大值N=677.58kN;

单桩竖向承载力设计值按下面的公式计算:

其中 R──最大极限承载力;

Q sk──单桩总极限侧阻力标准值:

Q pk──单桩总极限端阻力标准值:

ηs, ηp──分别为桩侧阻群桩效应系数,桩端阻群桩效应系数,

γs, νp──分别为桩侧阻力分项系数,桩端阻抗力分项系数,

q sik──桩侧第i层土的极限侧阻力标准值;

q pk──极限端阻力标准值;

u──桩身的周长,u=1.571m;

A p──桩端面积,取A p=0.196m2;

l i──第i层土层的厚度;

各土层厚度及阻力标准值如下表:

序号土厚度(m) 土侧阻力标准值(kPa) 土端阻力标准值(kPa) 土名称

1 4.00 22.00 1350.00 粘性土

2 10.00 53.00 2550.00 粉土或砂土

3 15.00 127.00 9500.00 强风化由于桩的入土深度为10.00m,所以桩端是在第2层土层。

单桩竖向承载力验算:

R=1.57×(4.00×22.00×1.00+6.00×53.00×1.00)/1.65+1.20×9500.00×0.196/1.65=1.75×103kN>N=677.575kN;

上式计算的R的值大于最大压力677.58kN,所以满足要求!

塔吊专项施工方案

晋城市力达源科技开发有限公司 职工住宅楼工程 塔 吊 专 项 方 案 河南广厦建设工程有限公司 2010年10月

塔吊专项施工方案 一、工程概况 本工程为晋城市力达源科技开发有限公司职工住宅楼,建筑面积为3964 .78m2,建筑高度为22.25m,砖混结构。 二、塔吊基础荷载计算及施工方案: 1、按照QTZ5012型塔吊列表计算塔机自重 2、动载、恒载综合取分项系数1.5,故为: G塔=33×1.5=49.5(吨) 3、砼基础自重:(分项系数1.01)(按照塔吊安装说明书)

(4.808×4.808×1.1)×2.5=63.57 T 4、风载引起的弯矩: 根据中国建筑工业出版社1997年出版的《建筑施工手册》风载750M/m2塔身受风面积按塔机面积扩30%计算 a 、50.4m高塔身风荷载引起的旁矩(对塔吊基础) M1=0.075×1.4×50.4×30%×(50.4/2)=40.01吨/m B、平衡臂、起重臂所受风荷载引起的旁矩(对塔吊基础) M2=0.075×40×1×30%×50.4=45.36吨/m C、工作状态时,塔吊最大起重弯矩M3=25吨/m 三、基础施工方案 1、根据岩土工程勘察报告,结合土质实际特征,塔吊基础采用C30砼承台,形状尺寸,长×宽×高为4.808×4.808×0.8。 2、承台及上部重量:N+G=63.57+49.5=113.07 TM=20.44 T/m 3、基础压应力为:N+G/A+M/W=113.07/4.808×408.8+20.44 1/2(4.808×4.808)=23.2T/m2。 4、验算承载力: 5.78T/m2 <(7.5+56×5/4.808×4.808)=23.2T/m2。 四、塔吊安装方案 (一)安装前准备工作 1、真正看懂并熟知安拆程序及出厂技术文件中有关安全注意事项,根据工地具体情况编制方案,报公司质安科审批后严格按程序作业。 2、及时检查机况,发现安全隐患,立即排除,在实拆现场应召开所有人员参加的安全交底会,明确分工和职责,落实到人,在安拆过程中,每道安拆工序完成时,须由专人检查认可后,再进行下道工序。同时确定警界线,并有专人看守。超

塔吊基础施工方案

恩平翡翠华府一期工程塔吊基础 施工方案 编制:日期: 审核:日期: 审批:日期: 编制单位:中联建设集团股份有限公司恩平翡翠华府项目部 编制时间:2018年1月3日

目录 第一章工程概况 (3) 一、工程概况 (3) 二、地质概况 (3) 第二章编制依据 (6) 第三章基础设计 (6) 一、塔吊的选择 (6) 二、塔吊的基础定位 (7) 三、塔吊基础设计 (7) 第四章基础计算书 (8) 第五章基础施工 (15) 第六章附件 (16)

1#塔吊基础施工方案 第一章工程概况 一、工程概况 工程名称:敏捷翡翠华府(10#、15#、18#、19#、33#幼儿园、34#商铺、40#电房、一期地下车库U1)) 工程地址:恩平市恩城碧桂园北边地块四 结构:框剪结构,层数:地下1层,地上1~32层 建设单位:恩平市翠恒房地产有限公司 勘察单位:广东中山地质工程勘察院 设计单位:广州市番禺城市建筑设计院有限公司 监理单位:广州城工建设监理有限公司 施工单位:中联建设集团股份有限公司 监督单位:恩平市建筑工程质量安全监督站 本项目四号地块用地面积69070.78㎡,其中一期工程总建筑面积43753.62㎡,其中地上建筑面积35846.26㎡,包含4栋住宅楼(17F、32F)、1栋幼儿园(3F)、1栋商业(1F)、1栋公变电房(1F);地下建筑面积7907.36㎡,包含地下车库U1区(-1F); 二、地质概况 项目场地位于江门恩平市恩城镇茶坑村,西侧临近S276省道,东、北侧为山地,南侧临近已建恩平碧桂园小区。场地西侧有施工便道连接S276省道,交通较为便利。场地地势东侧高、西侧低,地势起伏较大。其地貌单元属低矮剥蚀残丘地貌单元。场地不存在泥石流、岩溶等不良地质作用及地质灾害现象。地下无人防工程、坑道及矿产资源。周边无污染源,地下水及土壤基本未受污染,环境地质条件较好。 1、地层及其过程特性 根据地质钻探,场地地层可分为:1.素填土层;2.冲、洪积层; 3.沼泽积层;4.冲、洪积层;5.坡、残积层;6.风化岩及基岩。现自上而下分述如下: (1)填土层(Qml) ○1素填土:浅黄色,灰黄色,由粉质黏土和少量砂粒组成,含碎石等,稍湿,松散状,为新近素填土。广泛分布于场内地表,场地大部分有揭到,呈层状分布。 (2)冲、洪积层(Qal+pl)

塔吊专项施工方案(合)

塔吊施工方案 工程名称:和信天阶城市综合体一期2标段 施工单位(章):长春吉源建设集团股份有限公司 技术负责人: 项目经理: 项目技术负责人: 编制人: 审核人: 编制时间: 2015 年11月16日和信天阶城市综合体一期2标段塔吊施工方案会签单

塔吊专项施工方案

第一节、编制依据 本方案主要依据施工图纸及以下规范及参考文献编制: 《塔式起重机设计规范》(GB/T13752-1992)《地基基础设计规范》(GB50007-2002)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)《建筑安全检查标准》(JGJ59-99)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 第二节、工程概况 和信天阶城市综合体一期2标段工程;工程建设地点:长春市新城大街以西,丙五路与丙六路之间;属于结构;框架剪力墙。3#楼地上主楼33层,地下2层;A1#楼地上4层;B5#楼(售楼处)地上4层。 本工程由吉林和信房地产开发有限公司投资建设,吉林省中天建筑规划设计研究有限公司设计,吉林省利达工程项目管理有限责任公司监理,长春吉源建设集团股份有限公司组织施工。 本工程西侧为中海净月华庭,东侧临新城大街,南侧为诺睿德商务广场。施工场地现场开阔,3#楼和A1#楼之间安装一台QTZ63塔吊,B5#楼(售楼处)安装一台QTZ40塔吊。布置参照附图:平面图。 第三节、塔吊基本性能 天然基础所用塔吊参数为: 塔吊型号为:QTZ63 塔吊自重为:946.4kN 最大起重荷载为:60kN 塔吊额定起重力矩为:630kN·m 塔吊起升高度为:100m 塔身宽度为:1.5m 塔吊型号为:QTZ40 塔吊自重为:280.4KN 最大起重荷载为:40kN 塔吊额定起重力矩为:400kN·m 塔吊起升高度为:30m 塔身宽度为:1.5m 第四节、塔吊基础定位及施工

塔吊基础施工方案

塔吊基础施工方案 一、编制依据 1、时代建筑设计院<福建>有限公司提供的“合兴嘉园”工程施工图。 2、《施工组织设计》。 3、塔吊基础设计图纸。 4、《中华人民共和国建筑法》。 5、《中华人民共和国安全生产法》。 6、《建筑工程安全全生产管理条列》。 7、《建筑施工安全检查标准》。 8、施工现场情况。 二、工程概况 1、工程名称:兰州合兴嘉园3#地块工程。 2、建设单位:兰州新顺房地产开发有限公司 3、建设地点:兰州市定远镇高新开发区内大名城二期3#地块。 4、本工程为住宅及商业用铺,总建筑面积,主楼为1#、2#、3#、5#、7#、9#、6#、8#、10#、11#、12#、 13#楼,18—34层,地下室一层,四周为商业用房2层,建设场地勘察范围无地下水。 6#、8#、10#、11#、12#、13#主楼+相当于绝对标高,室内外高差300mm。 三、塔吊布置 按工程的面积、塔吊覆盖面积及现场实际勘察,施工现场共布置6台塔吊,6#、8#、10#、11#、12#、13#楼南侧各布置一台QTZ5013塔吊即可满足基础、主体结构施工时,水平与垂直运输的需要。6台塔吊之间的距离为55米以上。 1、11#楼QTZ5013塔吊布置在26轴偏东600mm,塔吊中心距A轴4000mm处,塔吊回转半径50000mm。 2、13#楼QTZ5013塔吊布置在9轴偏东500mm,塔吊中心距A轴4000mm处,塔吊回转半径50000mm。 3、12#楼QTZ5013塔吊布置在13轴偏西800mm,塔吊中心距A轴4000mm处,塔吊回转半径50000mm。 7、为保证塔吊相互之间有各自的回转空间,塔吊安装高度应错开,12#楼与10#楼塔吊高出两侧和前面的塔吊5000mm,同时应做好各自的回转限位。 四、塔吊基础设计 依据塔机承台图,对塔吊基础进行施工。(根据塔吊安装单位提供的基础图进行) (一)、QTZ5013塔吊基础设计要求

QTZ5013塔吊施工方案

目录 一、工程概况 二、机械性能概况 三、基础设置 四、塔吊天然基础计算书

HB5013B塔式起重机安装方案 一、工程概况: 远香舫一期工程位于马陆富蕴南路、城固路,由3幢18层住宅和一个地下车库组成,总建筑面积为33579.91㎡。 本工程由上海东方建筑设计研究院有限公司设计,工程监理单位为上海嘉蓝建设工程监理有限公司。建设单位是上海嘉定城市建设投资有限公司,由上海森信建设工程有限公司总承包。为配合工程进度,提高工作效率和工程质量,根据施工组织设计和现场平面布置的要求,13#15#16#楼各需安装一台50T·M自升式塔式起重机,用于施工垂直运输,初定于2008年11月10日进行安装(视气候等情况而变)。 二、机械性能概述: HB5013B塔机由浙江虎霸建设机械有限公司根据国家有关标准设计的新型建筑用塔式起重机。该机水平臂架,小车变幅,上回转自升式多用途塔机,臂长50米,最大起重量为6吨。该机上部采用液压顶升,增加或减少标准节,使之能随建筑物而相应地升高,同时塔机的起重能力不因塔机的升高而受影响。其起升机构采用电磁离合器换档变速,同时采用带有涡流制动器的电动机。使得起升机构获得理想的起升速度及荷重的慢就位,回转机构采用液力偶合器传动,小车牵引机构装有磁盘式制动器,使工作机构速度高且平稳可靠,该机为固定附着式上旋转,小车变幅式塔式起重机。 三、塔式起重机基础 1、本塔机采用使用说明书上固定式基础,根据使用说明书上的技术规定:地基必须夯实到能够承受PS值为0.2Mpa的荷载,其塔机基础的尺寸为5000mm×5000mm×1350mm。 2、本塔机基础由于在7号房基础开挖前施工,故塔机基础必须低于住宅基础标高400mm以上,住宅的坑底标高约为-3.55m,故塔吊基坑底标高为-4.05m,现场自然地面标高约为-1.00m。 1000mm

塔吊基础施工方案(注浆加固处理地基)

1.0 工程概况 1、工程名称:深业泰富广场(06地块)施工总承包工程。 2、工程地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路与梅园路交汇处。 3、主要建设参与单位: 建设单位:深业泰富物流集团股份有限公司; 勘察单位:深圳市协鹏工程勘察有限公司; 设计单位:深圳市建筑设计研究总院有限公司; 施工单位:中建四局第三建筑工程有限公司; 监理单位:深圳市英来建设监理有限公司; 监督单位:。 4.主要技术、经济指标: 总用地面积:18600.5㎡; 总建筑面积:206971.0㎡; 建筑总高度:97.5m(A、B座)、99.4m(C座);机房屋顶总高度104.5m(A座)、104.2m (B、C座)、26.0m(裙房楼梯间屋面); 建筑层高:地下室负四层层高为3.2m;负三层层高为4.1m;负二层层高为3.3m;负一层层高为5.9m;首层高为6.0m;二~五层层高:4.5m;六~二十六层层高为3.5m(A、B座); 六~三十一层层高为2.9m(C座); 主要结构类型:框架-核心筒结构(A、B座)、部分框支剪力墙结构(C座)、框架结构(商业裙房),筏板基础; 栋数、层数:3栋、26层(A、B座)和31层(C座)(地下室4层)。 5、功能与用途:4层地下室为地下商业、共用停车库和公用设备用房;首层及以上为办公、商务公寓、商业,市政配套。 6、质量要求:合格。 7、总工期:731日历天,计划开工日期为2017年4月30日(具体以监理开工令为准),计划竣工日期为2019年4月30日。 8、本工程设计相对标高±0.000相当于绝对标高(黄海高程)13.80m。 2.0 塔吊基础设计依据

1、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012)。 2、《砼结构设计规范》(GB50010-2010)。 3、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)。 4、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)。 5、《工程测量规范》(GB50026-2007)。 6、《塔式起重机砼基础工程技术规程》(JGJT187-2009)。 7、桩基承台结构计算参见《钢筋砼建筑结构与特种手册》陈载赋主编。 8、业主提供的《深业泰富物流集团股份有限公司深业泰富广场一期项目拟建场地岩土工程勘察报告》(深圳市协鹏工程勘察有限公司<二〇一六年十一月>)。 9、业主提供的《深业泰富广场一期基坑支护设计施工图》(深圳市勘察研究院有限公司<二〇一四年八月>)。 10、深圳市建筑设计研究总院有限公司出具的《设计更改通知单》(结改02)及附图《注浆孔布置图》。 11、长沙中联重工科技发展股份有限公司提供的《(QTZ160)TCT7015-10E塔式起重机机使用说明书》。 12、本公司同类型工程施工经验。 13、本工程施工招标文件及相关施工图纸。 3.0 塔吊基础布置要求及相关参数 1、结合本工程周边环境并考虑本项目工程现场实际情况,拟定安装五台塔吊,分别编号为1号塔吊、2号塔吊、3号塔吊、4号塔吊、5号塔吊。五台塔吊主要承担着地下室及主楼施工期间的砖胎模砌筑材料及零星砼、钢管支架及模板周转材料、钢筋及型钢、机具、装饰装修材料吊运等作用。 2、1号塔吊型号为QTZ160(TCT7015-10E),为基础固定、外墙附着式,由中联重科股份有限公司生产。独立式起升高度为52m,附着式时起升最大高度可达200m。吊臂出厂时长为70m,可根据不同施工场地情况,可将吊臂另外组合成65m、60m、55m、50m、45m、40m、35m、30m 八种工作幅度。1号塔吊拟安装高度为124m,吊臂工作幅度60m。 3、塔吊基础设置于基坑内地下室底板中,具体位置详见塔吊平面布置图。1号塔吊基础采用压密注浆处理地基(详见2017年4月24日本工程设计单位深圳市建筑设计研究总院有限公司出具的结改-02号《设计更改通知单》),承台基础持力,基础承台尺寸8100×8100×2000。塔吊基础砼强度等级均为C35、抗渗等级均为P10,具体详见本方案中的相关附图。 【结改-02号《设计更改通知单》)】更改内容:结施B02(06地块底板平面布置图)中说明增加

塔吊专项施工方案

目录 一、工程概况: (1) 二、QTZ63(5012)塔机的主要技术参数: (2) 三、塔吊基础施工 (2) (一)、塔吊基础设计 (3) (二)、抗倾覆稳定性验算: (3) (三)、塔吊基础具体施工: (3) 四、塔式起重机的安装 (4) (一)安装注意事项: (4) (二)接地装置 (5) (三)塔机安装 (5) 五、塔吊的拆除: (13) 1、拆卸注意事项: (13) 2、拆塔的具体程序 (13) 3、塔机拆散后的注意事项 (16) 六、安装注意事项及安全纪律 (16) 七、塔机的使用和保养 (16) (一)总说明: (16) (二)塔机的使用 (17) (三)塔机的保养 (19)

塔吊施工安全专项方案 一、工程概况: 武九客专(湖北段)二标段起讫里程为DK121+739.75~ DK143 +776.43,全长22.992正线公里,其中桥梁11.847 km,占线路全长的51.5%;隧道4.473 km,占线路全长的19.5%;路基6.672 km,

占线路全长的29%;桥隧比为70.98%。主要工程量包括:路基土石方139万断面方;特大桥3座共10135.44延长米(其中富水特大桥7916.94延长米),一般梁式大桥5座共1616.47延长米,中桥1座共94.74延长米,小桥3座共707.4顶平米,涵洞23座共625.79横延米;预制、架设箱梁320孔,箱梁预制场1处;隧道2座共4473.26延长米(石马寨隧道3685.36m, 陈家隧道787.9m);正线铺轨136.03公里,站线铺轨8.6412公里,铺有碴道床38.94万方,铺新岔33组。 二、QTZ63(5012)塔机的主要技术参数: 三、塔吊基础施工

桩基础塔吊基础施工方案

金溪湾工程 1#~5#塔吊基础施工方案 一、工程概况: 金溪湾工程位于广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业区,项目惠州大亚湾宝亿置业有限公司开发,深圳市城建工程设计有限公司设计,山东长箭建设集团有限公司承建。 金溪湾总建筑面积160237.4m2,包括1~7栋高层住宅(1~4栋为29层、5~7栋为32层)。29层建筑高度95.7m,32层建筑高度105.857m,标准层层高2.9m。结构形式为框支剪力墙结构。地下室2层为车库,建筑面积34271.42 m2。基础型式(1~7栋主楼为旋挖桩、桩径800~1200㎜共582根,地下室为独立承台基础)。 二、编制依据 1、塔吊厂家提供的塔式起重机使用说明书: 2、本工程结构施工图: 3、本工程建筑施工图: 4、本工程的《岩土工程勘察报告》: 三、塔吊基础位置 1#塔吊位置位于1-M轴处(主要服务1栋、2栋材料调运和周转),2#塔吊位置位于3-2轴处(3栋、4栋材料调运和周转),3#塔吊位置位于5-29轴处(主要服务5栋材料调运和周转),4#塔吊位置位于7-27轴处(主要服务7栋材料调运和周转),5#塔吊位置于6-16轴处(主要服务6栋材料调运和周转)。 塔吊总平面定位详附图《总平面布置图》

1#、2#、3#、4#、5#塔吊平面图 四、塔吊布置原则 1、最大限度的满足垂直运输的要求和服务半径,满足现场施工需求。 2、两台塔吊之间的距离最大限度的满足安全规范的要求; 3、塔吊附着满足塔吊性能要求 4、满足塔吊安装和拆卸的工作面要求,保证塔吊安装拆卸的可行性。 五、塔吊选择 考虑本工程实际垂直运输工程量及施工总平面布置,拟布置5台塔吊。塔吊布设的位置及型号如下表所示:

地下室塔吊基础处理专项方案

雅安市姚桥拆迁安置房二期和平小区D区 地下室塔吊基础施工专项方案 项目名称:雅安姚桥拆迁安置房二期和平小区D区 建设单位:四川荣森投资管理有限责任公司 设计单位:信息产业电子第十一设计研究院科技工 程股份有限责任公司 监理单位:四川省城市建设工程监理有限公司 施工单位:四川省锦辉建设工程有限责任公司 雅安姚桥拆迁安置房二期和平小区D区项目部

二?一二年四月 目录 -、工程概况 (2) 二、施工技术 (5) 1、1#、2#、3#塔吊基础,采用以下的施工措施进行处理: (5) 2、塔机基础部位防水处理 (6) 3、钢筋处理 (7) 4、模板处理 (7) 5、4#塔吊基础采用以下的施工措施进行处理………………… 7 尾页附塔吊平面布置图

一、工程概况 雅安姚桥安置房二期和平小区 D 区住宅楼工程位于雅安市姚桥镇土桥村。本工程是一个安置住宅楼和地下大型停车场的建筑群。总筑面积185211.92m 2,其中1#楼地上27层、总高度85.2m,建筑面积43768.9 m2, 2#楼地上32层总高度98.2m,建筑面积44969 m2, 3#楼地上31层总高度95.3m,建筑面积30138.3 m ,4#楼地上由22 层、24 层两个单元组成,总高度78m ,建筑面积22523.8 m 地下室为负二层,建筑面积43658.5 m,住宅层高2.9m,地下室层高负一层4.3m,负二层4.2m建筑工程等级一级,设计使用年限50 年。建筑防火等级:一级;屋面防水等级:II级;抗震设防烈度:7度;防水混凝土设计抗渗等级:S 6;地下室防水等级:1级; 由于设计中地下室为一整体, 且基础施工量大, 各主楼布置在地下室 各个位置上, 为了保证主体施工和地下室施工, 将4 台QZ5513 塔吊,按 1#、2#、3#、4#楼具体位置将塔机布置在地下室结构范围内,具体见塔机平面布置图。 根据总平面布置图及各栋楼的特点,结合施工现场的实际情况, 决定把 1#、2#、3#、塔吊基础布置在地下室400mm 筏板区域内, 4#塔吊基础布置在1#楼1200mm 筏板内,以满足施工需要。(各塔吊具体位置详见下图及平面布置图) ,穿地下室梁板时应避开主梁位

塔吊的安全专项施工方案通用版

解决方案编号:YTO-FS-PD763 塔吊的安全专项施工方案通用版 The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

塔吊的安全专项施工方案通用版 使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、塔吊基础施工控制要点: (一)、塔吊基础混凝土强度等级不低于C35,基础表面平整度允许偏差1/1000。 (二)、埋设件的位置、标高、垂直度、预埋件锚固长度以及施工工艺符合出厂说明书要求。 (三)、混凝土基础完成应经验收合格后,方可使用。 (四)、混凝土基础周围应修筑边坡和排水设施,并应与基坑保持一定安全距离。 (五)、塔吊的金属结构及所有电气设备的金属外壳,应有可靠的接地装置,接地电阻不应大于4欧姆。 二、塔吊安装控制要点: (一)、塔吊的安装必须由取得建设行政主管部门颁发的安装资质证书的专业队进行,并应有技术和安全人员在场监护。 (二)、在塔吊安装前,必须按照报批程序申报《塔

塔吊基础设计及施工方案-

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章塔吊技术要求 (2) 第四章塔吊布置 (3) 第五章工程地质条件及土层物理力学指标 (4) 第六章塔吊桩基础的计算书 (6) 第九章抗倾覆验算 (12) 第十章预制桩插筋抗拔计算 (13) 第十一章承台受冲切、受剪切承载力验算 (13) 第十二章承台配筋计算 (14) 第十三章计算结果 (15) 第十四章塔吊基础一般构造要求 (16)

第一章编制依据 1、广东省华城建筑设计有限公司的结构及建筑施工图纸; 2、太阳城御园工程《岩土工程地质勘察报告》; 3、现行工程质量验收规范和有关工艺技术规程; 4、国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002); 5、行业标准《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94); 6、广东省标准《建筑地基基础设计规范》(DBJ15-31-2003)。 第二章工程概况 太阳城御园工程位于广州增城市新塘镇永和辖区内,本工程由广东省华城建筑设计有限公司设计,广东省湛江地质勘察院提供《岩土工程勘察报告》,由广州市港龙实业有限公司投资兴建。本工程地下1层,地上18层,总建筑面积42000m2,总建筑高度为57.0m。 本工程总施工工期为400天。根据本工程特点及实际布置情况,拟安装二台由佛山市南海高达建筑机械有限公司生产制造的型号为QTZ80(6012)和QTZ63A(5510)两台自升塔式起重机。 第三章塔吊技术要求 地基土质要求均匀,土质承载力不低于35.5Mpa;混凝土强度不低于C35。 塔机安装,基础混凝土强度不应低于90%,并做好基础的排水工作。 必须用φ25圆钢穿过相邻两族地脚螺栓。 塔机独立式使用自由高度为42米、35米。 基础必须做好接地措施,要求接地电阻≤4Ω。

塔吊基础施工方案(最终版)

高层塔吊基础施工方案 一、编制依据 1、本工程施工组织设计; 2、本工程岩土工程勘察报告; 3、GB50202-2013《地基与基础施工质量验收规范》; 4、GB50205-2015《钢结构工程施工质量验收规范》; 5、GB50007-2011《建筑地基基础设计规范》; 6、GB50017-2014《钢结构设计规范》; 7、JGJ33-2012《建筑机械使用安全技术规程》; 8、本工程设计图纸; 9、TC5610型塔式起重机和TCT5013型塔式起重机使用说明书及其他相关规范。 二、工程概况 海博星都工程;工程建设地点:衡阳市高新技术产业开发区34号街区01号地块,东临光辉街,南临潭衡西连接线,总建筑面积:240000平方米;总工期:1000天。 本工程由衡阳恒勘房地产开发有限公司投资建设,深圳市物业国际建筑设计有限公司设计,湖南核工业建设有限公司地质勘察,友谊国际工程咨询有限公司监理,湖南湘江工程建设有限公司组织施工;由王建平担任项目经理。 工程说明:海博星都(衡勘花苑)住宅小区规划总用地面积为:45255.7m2(合67.88亩)(其中:代征道路绿化用地面积:1000.2平方米,净建设用地面积:44255.5平方米),总建筑面积:230042.4平方米,容积率为3.96,建筑密度为:22.71%,居住总户数:1151户,绿地率为:36.52%,机动车位:1709个。 本项目由两栋30层纯住宅(1#、2#)、三栋31层纯住宅(4#、5#、6#)、一栋30层商住楼(3#)、两栋18层商住楼(7#、8#)、一栋28层综合楼(9#)和一座两层地下室(其中1#楼建筑面积为21144.9m2, 2#楼建筑面积为31728.9m2,3#楼建筑面积为24849.8m2,

塔吊基础专项施工方案

目录 附:塔吊承台基础图 塔吊平面定位图 一、工程概况 1、工程名称:城投·四新之光工程 2、建设单位:武汉新天澜置业投资开发有限公司 3、设计单位:中信建筑设计研究总院有限公司 4、监理单位:武汉飞虹建设监理有限公司 5、施工单位:浙江省建工集团有限责任公司 6、工期要求:施工暂定总工期为820日历天 7、质量要求:验收合格。 工程地点及周边环境:本工程位于武汉市汉阳区“四新片区”,南侧紧邻四新南路,北侧隔二、三期空场地为办公区及生活区,西侧紧邻连通港西路,东侧紧邻子期路;建筑用地面积约为42389平方米,建筑总面积为平方米,其中地下室建筑总面积为平方米。地面建设有6栋高层住宅楼(C1, C3,C4,C5,C6,C7)和1栋(C2)46层超高层住宅,C1,C4,C6楼栋设有一层商业裙房,同时地块设有2栋配电房建筑(C8,C9)。工程设有一层地下室,为项目地下停车库及设备用房区域。拟建物具体特征一览表如下:

本工程主楼基础形式为钻孔灌注桩,桩,承台基础。地上均为剪力墙结构,地下为框架、框剪结构。结构的安全等级(含基础)为二级,耐火等级一级,烈度按六度设防,抗震等级为三级,主体结构的设计使用年限为50年。 二、地质情况

根据上部结构的特征和场地地质情况与现场实际状况,参考地质报告的结论和建议,基础采用四桩承台基础。桩采用钻孔灌注桩以第(4)或(5)层土层作为桩端持力层。 三、编制依据 TC5610/Q6012型塔机说明书 本工程《地质勘察报告》 设计图纸及施工组织设计中的总平面布置图 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 《湖北省地基基础技术规范》DB42/242-2014 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010 《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJT187-2009 根据我公司施工项目经验,安全可靠,满足工程需求且合理使用。 四、塔吊选型布置及其性能

塔吊专项施工方案最终版

福建锦江科技有限公司9#车间(A)、10#车间(A)、10#车间(B) 10#车间(C)\废水处理池 塔 式 起 重 机 安 拆 专 项 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 湖南省工业设备安装有限公司 2018年10月10日

目录0

塔吊专项施工方案 第一节、工程概况 1、工程概况 工程名称:福建锦江科技有限公司年产15万吨尼龙6聚合三Ⅲ期项目。 工程地址:福建省福州市长乐空港工业区。 本工程建筑面积共计万㎡,共包含五个单体建筑。计划在10#A车间布置一部塔吊,其他单体不单独布置塔吊,由临近的塔吊辅助进行材料等物资的吊运。 依据塔吊覆盖面积的计算,本工程10#A车间、10#B车间、9#A车间拟配备徐工QTZ80型塔吊1台,塔吊臂长60m,塔吊安装高度总高53m,自由端高度不超过10m。 2、相关方责任主体 本工程建设单位:福建锦江科技有限公司。 监理单位:上海协同工程咨询有限公司。 施工单位:湖南省工业设备安装有限公司。 3、地质条件 水文地质条件:(参考地质勘察资料) 第二节、编制依据 1、《施工常用机械操作规程》 2、《塔式起重机安全规程》 3、《塔吊起重吊装操作手册》 4、《塔式起重机操作使用规程》ZBJ80012-89 5、《塔式起重机安全规程》GB5144-2006 6、《塔式起重机技术条件》GB/T9462-1999 7、《建筑机械使用安全技术规范》JGJ33-2012 8、《建筑设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-98 9、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012 10、厂家提供的使用说明书 第三节、安装布置图和立面图 1 、塔机平面布置图 从图上表明,拟建塔吊位置可覆盖10#A车间、10#B车间、9#A车间及部分管架。 2、塔机安装立面图

塔吊基础施工方案(正式)

1.编制依据 1、成都珠江新城国际A区工程提供的相关图纸及数据。 2、现行国家及成都市政府有关部门相关标准及规范、规定: (1)《塔式起重机》(5031-2008); (2)《塔式起重机安全规程》(5144-94); (3)《塔式起重机技术条件》(9462-1999); (4)《建筑地基基础设计规范》(50007-2002); (5)《混凝土结构设计规范》(50010-2002); (6)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(50202-2002); (7)《电气安装工程施工及验收规范》(232); (8)《塔式起重机操作使用规程》(100—1999); (9)《施工现场临时用电安全技术规范》(46-2005); (10)《建筑机械使用安全技术规程》(33-2001); (11)《施工现场临时用电安全技术规范》(46-88); (12)《70/30塔式起重机安装使用说明书》(塔吊厂家提供的技术资料以及数据和图纸); (13)现场勘察报告《珠江新城A区工程岩土工程详细勘察报告》(中南勘察设计院(湖北)有限责任公司); (14)城乡建设环境保护部关于加强塔式起重机安全使用管理的若干规定; (15)其它成都市相关文件要求。 2.工程概况 2.1工程项目基本概况

2.2工程概况 由我局承建的成都珠江新城国际A区工程(以下简称“本工程”),其一期工程为A0和A4#楼,在结构施工阶段需用5台塔式起重机配合施工;二期工程为A1、A1.5、A2、A3#楼,在结构施工阶段需用3台塔式起重机配合施工。为确保安全顺利地完成塔吊施工,项目部技术人员经过对施工现场的实际勘察及与塔吊安装技术人员会研,编制《成都珠江新城国际A区工程1#塔吊基础施工方案》(以下简称《方案》),用以指导塔吊基础的施工作业。 本工程总建筑面积达72.3万㎡,地下室总面积约为21.7万㎡,地上建筑总面积约为50.6万㎡;其中,一期地上建筑面积约19万㎡,地下建筑面积约为13万㎡;二期地上建筑面积约31.6万㎡,地下建筑面积约为8.7万㎡。整个地块主要配置由四栋超高层办公塔楼和商业组成,依次从地块的西侧沿南北走向依次布置,高度从南往北降低,与用地北面D地块的塔楼共同构成一个高层带,以A1塔楼(230m)为起点标志。地块的东侧为大型商业,是包含大型百货商场、影院、零售商业、餐饮、娱乐为一体的商业综合体。 本工程的高层部分为A1、A2、A3、A4#塔楼,A1#楼为办公楼,高度为229.50m,地上总层数为53层,标准层高为4.250m;A2#楼为公寓楼,高度为190.15m,地上总层数为53层,标准层高为3.50m;A3#楼为公寓楼,高度为172.50m,地上总层数为48层,标准层高为3.50m;A4#楼为办公楼,高度为146.50m,地上总层数为35层,标准层高为3.90m。本工程的商业部分为A0、A1.5#楼,A0高度为29.50m,地上总层数为4层,局部为5层;A1.5高度为12.80m,地上总层数为2层;地下室为3层,基底标高为-18~22米。 2.3 1#塔吊基础定位情况说明 本工程总基地面积约为7.6万㎡,建筑体量相当巨大,根据本工程料场位置、

塔吊基础地基处理及基础方案

目录 1、编制依据 2、工程概况 3、塔吊型号和位置的选择 4、基础施工 5、塔吊安装前准备工作: 1、编制依据 1.1 设计规范 1.1.1 、本工程《岩土工程勘察报告》 1.1.2 、施工图纸 1.1.3 、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 1.1.4 、《建筑地基基础设计规 范》(GB50007-2002) 1.1.5 、《建筑地基基础设计规 范》(DB33/1001-2003) 1.1.6 、《建筑机械使用安全规 程》(JGJ33-2001) 1.1.6 、塔吊使用说明书 1.2 参考资料 1.2.1 、简明施工计算手册 2、工程概况 2.1 工程概况

晋中万科新城悦府项目位于山西省晋中市纬四街与晋德北路十字交叉口的西南角。 本工程为群体工程,由15个单体工程组成。Y-1#、Y-3#为26层,Y-2、 Y-4#?Y-6#为18层,Y-7#?Y-9#为7层,H-1#?H-6#为6层,均为住宅楼。综合工程特点及工期要求等因素,本工程拟设定9台C5013塔吊。 建设单位:晋中万科房地产开发公司 设计单位:北京方略建筑设计有限责任公司 勘察单位:山西省建筑科学研究院 监理单位:山西天地衡建设工程项目管理有限公司 施工单位:山西四建集团有限公司 2.2地质勘察状况 本工程塔吊基础基底位于第2层土质,根据本工程所选塔吊的相关技术要求,塔吊基础地基须进行地基处理。 3、塔吊型号和位置的选择 根据本工程的特点、总平面布局及进度要求,我项目部拟采取下述塔吊布

置方案供施工阶段的垂直运输任务和水平搬运工作: 拟选用山西机械厂制造的C5013塔吊,具体布置位置见附图。 参考《QTZ-5013塔吊基础技术资料》中固定式基础(5000X5000X 1350)的地耐力要求》0.2 MPa塔吊基底位于第2层土,该层土地耐力不满足要求,因而须进行地基处理(打桩处理)。本工程打桩工程设计为地基处理后地耐力不少于0.2 MPa 故塔吊基础处地基处理采用同样的桩施工方案进行地基处理。具体每台塔吊基础位置见附表。 4、基础施工 4.1 7#、8#塔吊基坑土方开挖尺寸为 5.7m x 5.7m,深1.85m。其余塔吊 基坑开挖尺寸为5.8m x5.8m,开挖深度见附表说明。土方开挖完毕后进行3:7 灰土褥垫层夯填400mm厚,压实系数不小于0.97。灰土垫层夯填完毕后进行砼垫层浇筑。基础垫层采用C15砼浇筑10c m厚,垫层浇筑尺寸为基坑开挖尺寸。基础模板采用砖胎模,砖胎模由MU1(机红砖、M7.5水泥砂浆砌筑240厚。7#、8#塔吊基础砖胎模不抹灰,其余塔吊基础采用1:2水泥砂浆抹灰2cm厚, 原浆抹光。车库内塔吊基坑做完防水后,基坑底面用C15细石砼做4cm厚防水保护层,立面用1:3水泥砂浆做2cm厚防水保护层。 4.2 钢筋严格按照使用说明书进行施工。地脚螺栓的位置尺寸按照塔吊技术资料附图安放准确后, 将地脚螺栓周边的拉筋与上下钢筋网片焊牢, 再用铁丝将地脚螺栓和拉筋固定牢固,至少加固2 道。 4.3 基础砼施工: 4.3.1、砼强度等级为C40,砼采用泵送商品砼,运至现场后,及时收集原材及配合比资料,进行坍落度检测,不合格砼拒收,不得浇筑于工程上。

塔吊专项施工方案[1]

塔吊专项施工方案 编制依据: 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 《施工现场机械设备检查技术规程》(JGJ 160-2008) 一、工程概况 二、塔吊的选用和布置 根据工程的地理位置及现场施工条件要求,垂直运输采用一台T C5610-6的塔吊,塔吊安装的高度为30米,臂长为25米,塔基中心见塔吊基础图,塔吊在承台地梁未完成施工前立于此位置可以满足塔臂的就位空间,塔吊具体位置及其周围环境情况详见现场平而布置图。 塔吊挖孔桩桩基及承台土方开挖达到要求,即粘性土,,磴强度 等级标号为C35。

施工前先立塔吊,由于施工场地及其限制,人工挖孔桩完成后, 租用一台挖掘机,在清除场地余土的同时,在现场开挖铺垫一条4米宽的临时道路并压实,保证道路路基不塌陷,然后利用一台20t吊车吊运塔臂进行装塔。为保证塔臂能自由回转、负重一次性超过工地旁现用10000V高压线(距塔吊约3米左右),第一次立塔高度为塔吊承台以上20米,等结构主体上来后按要求顶升。塔吊的布置主要考虑施工起吊范围、工地旁现用10000V高压线、周边居民房及街道行人等安装条件。 三、起重机的安装与拆卸 1、塔吊安装由有相应资质的安装,安装人员必须经过安全专业培训,并取得特种作业操作资格证书。 2、QTZ80 (TC5610-6)塔式起重机由于较普遍采用销轴、螺栓连接,且独立部分的重量较轻因此安装适宜20t的轮胎汽车吊,安装时风力不得高于四级。 3、安装前的准备工作 1)了解施工现场布局和土质情况,安排两个信号员专门负责 10000V 高压线的防范,及时通报操作人员机械和高压线的安全距离(2m), 如发现超过安全距离,马上停止操作并立即退出安全距离内; 2)根据建筑施工要求,确定起重机的基础位置。 3)准备吊装机械,按前述汽车吊20t。 4)准备辅助吊装设备、索具、绳扣等常用工具。 4、装拆要求及注意事项

塔吊基础施工方案设计58484

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、塔吊基础设计 (3) 四、场地准备 (3) 五、塔吊基础施工工艺 (3) 1、塔吊基础施工 (3) 2、预埋标准节 (4) 3、砼浇筑 (4) 4、砼养护 (4) 六、塔吊基础检查验收 (4) 七、安全保证措施 (6) 1、组织保障 (6) 2、监测监控 (7) 3、应急预案 (8) 八、塔吊基础计算书 (9)

一、工程概况 建设单位:冠浦房地产开发经营 设计单位:市住宅建筑设计研究院 勘察单位:西北综合勘察设计研究院 监理单位:高科工程咨询监理 施工单位:来宝建设工程 塔吊生产厂家:虎霸建设机械 建设地点:东临路,西侧为清流环一路、南侧为国航路 项目规模:项目拟建建筑如下,6层住宅楼1栋(1#楼)、7层住宅楼2栋(2#、3#、4#楼)、1座地下一层车库(5#楼)。住宅楼为钢筋混凝土剪力墙结构,底下车库为钢筋混凝土框架结构。项目总建筑面积18419.35m2平方米。 本工程设置两台H5810塔吊,工地南侧与北侧各设置一台。 二、编制依据 ◆《新江湾城E3-07地块岩土工程勘察报告》 ◆《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T187-2009 ◆《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ196-2010 ◆《塔式起重机设计规》GB/T13752-1992 ◆《建筑地基基础设计规》GB50007-2011 ◆《建筑结构荷载规》GB50009-2012 ◆《混凝土结构设计规》GB50010-2010

◆《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204-2002 ◆其他有关的国家、地区及行业规。 ◆本工程建筑、结构施工图纸 ◆虎霸建设机械提供的《H5810(QTZ80)塔式起重机使用说明书》 三、塔吊基础设计 塔吊基础承台承台顶相对标高-2米,基础下为预制砼方桩4根(规格300*300),方桩桩长21m。桩中心间距4m,混凝土强度等级C40。塔吊基础尺寸5*5*1.35m,混凝土等级C35,上下两层配筋C20162双向,拉钩C14486,马凳C201000。 四、场地准备 1、在塔基周围,场地要求平整、无障碍物。 2、留出塔吊进出场堆放场地及汽车吊、运输车辆进出道路及安装场地,路基必须压实、平整。 3、塔吊安、拆围上空及下方所有障碍物(含脚手架)及临时施工电线必须拆除或改道。 4、塔吊基础旁安装独立配电箱一只,并符合一机一闸一保的规定。 5、准备独立的工具间和供操作人员休息的房间。 五、塔吊基础施工工艺 1、塔吊基础施工 放线→基坑土方开挖→塔吊基础垫层施工→绑扎塔吊基础钢筋→塔吊基础

塔吊基础施工方案 预埋节

万科?美景魅力之城6号地块小区项目工程 塔 吊 基 础 施 工 方 案 重庆中通建筑实业有限公司 二○一五年五月

目录 一、编制依据--------------------------------------------------------2 二、工程概况--------------------------------------------------------2 三、塔吊设计参数--------------------------------------------------3 四、塔吊基础设计--------------------------------------------------3 五、塔吊基础施工技术措施及质量验收-----------------------4 六、塔吊穿地下室处理措施--------------------------------------5 七、塔吊基础模板--------------------------------------------------6 八、钢筋混凝土-----------------------------------------------------6

高层塔吊基础施工方案 一、编制依据 1、本工程施工组织设计; 2、工程勘察报告; 3、GB50202-2002《地基与基础施工质量验收规范》; 4、GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》; 5、GB50007-2002《建筑地基基础设计规范》; 6、GB50017-2003《钢结构设计规范》; 7、JGJ33-2001《建筑机械使用安全技术规程》; 8、JGJ94-2008《建筑桩基技术规范》; 9、本工程设计图纸; 10、塔式起重机使用说明书。 二、工程概况 本工程为万科美景魅力之城6号地块小区建设项目工程,结构形式为剪力墙结构,地上1#26层、2#26层、3#20层、4#27层、5#23层、6#27层、7#20层,地下1层,总建筑面积为平方米。建筑结构为1#-7#楼为剪力墙结构,C1、C2商业、地下车库框架结构。使用年限50年。抗震设防烈度7。建筑防火分类为一类,耐火等级为一级。场地类别II类。建筑地基基础设计等级:甲级。安全等级为2级。±绝对标高。 各栋层数及建筑高度如下表:

相关文档
相关文档 最新文档