文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 模板工程质量检验评定表

模板工程质量检验评定表

模板工程质量检验评定表

模板工程质量检验评定表

工程名称:承包单位:共页第页

技术负责人:质检员:填表人:年月日本表可适用CJJ3—90中的(5.4.1条)、(5.4.2条)

混凝土模板工程质量验收规范

4 模板分项工程 说明: 4 模板分项工程 模板分项工程是为混凝土浇筑成型用的模板及其支架的设计、安装、拆除等一系列技术工作和完成实体的总称。由于模板可以连续周转使用,模板分项工程所含检验批通常根据模板安装和拆除的数量确定。 4.1 一般规定 4.1.1 模板及其支架应根据工程结构形式、荷载大小、地基土类别、施工设备和材料供应等条件进行设计。模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性,能可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力以及施工荷载。 说明:4.1.1 本条提出了对模板及其支架的基本要求,这是保证模板及其支架的安全并对混凝土成型质量起后果要作用的项目。多年的工程实践证明,这些要求对保证混凝土结构的施工质量是必需的。本条为强制性条文,应严格执行。 4.1.2 在浇筑混凝土之前,应对模板工程进行验收。 模板安装和浇筑混凝土时,应对模板及其支架进行观察和维护。发生异常情况时,应按施工技术方案及时进行处理。 说明:4.1.2 浇筑混凝土时模板及支架在混凝土重力、侧压力及施工荷载等作用下胀模(变形)、跑模(位移)甚至坍塌的情况时有发生。为避免事故,保证工程质量和施工安全,提出了对模板及其支架进行观察、维护和发生异常情况时进行处理的要求。 4.1.3 模板及其支架拆除的顺序及安全措施应按施工技术方案执行。 说明:4.1.3 模板及其支架拆除的顺序及相应的施工安全措施对避免重大工程事故非常重要,在制订施工技术方案时应考虑周全。模板及其支架拆除时,混凝土结构可能尚未形成设计要求的受力体系,必要时应加设临时支撑。后浇带模板的拆除及支顶易被忽视而造成结构缺陷,应特别注意。本条为强制性条文,应严格执行。 4.2 模板安装 主控项目 4.2.1 安装现浇结构的上层模板及其支架时,下层楼板应具有承受上层荷载的承载能力,或加设支架;上、下层支架的立柱应对准,并铺设垫板。 检查数量:全数检查。 检验方法:对照模板设计文件和施工技术方案观察。 说明:4.2.1 现浇多层房屋和构筑物的模板及其支架安装时,上、下层支架的立柱应对准,以利于混凝土重力及施工荷载的传递,这是保证施工安全和质量的有效措施。 本规范中,凡规定全数检查的项目,通常均采用观察检查的方法,但对观察难以判定的部位,应辅以量测检查。 4.2.2 在涂刷模板隔离剂时,不得沾污钢筋和混凝土接槎处。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察。 说明:4.2.2 隔离剂沾污钢筋和混凝土接槎处可能对混凝土结构受力性能造成明显的不利影响,故应避免。 一般项目 4.2.3 模板安装应满足下列要求: 1 模板的接缝不应漏浆;在浇筑混凝土前,木模板应浇水湿润,但模板内不应有积水; 2 模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂,但不得采用影响结构性能或妨碍装 工程施工的隔离剂; 3 浇筑混凝土前,模板内的杂物应清理干净;

模板工程质量检测方法

模板工程质量检测方法 模板工程质量检测方法提要:模板接缝宽度应不大于。★检查数量:按梁、柱件数各抽查10%。但均不应少于3件,圈梁每30~50m检查1处 模板工程质量检测方法 (一)保证项目 1.模板及支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性;其支架的支撑部分有足够的支承面积。如安装在基土上,基土必须坚实并有排水措施。 2.检查方法:对照模板设计,现场观察或尺量检查。 基本项目 1.模板接缝宽度应不大于。 ★检查数量:按梁、柱件数各抽查10%。但均不应少于3件,圈梁每30~50m检查1处(每处3~5m),但均不应少于3处;墙和板按有代表性的自然间抽查10%,墙每4m左右高为1个检查层,每面为1处,板每间为1处,但均不应少于3处。 ★检查方法:观察和用楔形塞尺检查。 2.模板与混凝土的接触面应清理干净并采取防止粘结措施。 ★每件(处)墙、板的模板上粘浆和漏涂隔离剂累计面

积不应大于1000cm2。 ★每件(处)梁、柱的模板上粘浆和漏涂隔离剂累计面积不应大于400cm2。 ★检查数量:符合国家规范的规定。 ★检查方法:观察和尺量检查。 3.胶合板面板的质量标准如下: 板面平整度(2m托线板检查)±2mm 边长误差±2mm 边长垂直度(用2m托线板检查)±2mm 对角线误差±3mm 相邻胶合板拼缝处高差± 4.大模板框架(竖肋和边框)中,竖肋用槽钢,边框用角钢。其质量标准如下: 边长误差±2mm 垂直度(用2m托线板检查)±2mm 对角线误差±3mm 平面挠曲(用2m托线板检查)±2mm 相邻型钢接缝处高差± 焊缝高度4~6m (三)允许偏差项目 模板安装和预埋件、预留孔洞的允许偏差和检验方法应符合如下规定。

混凝土模板工程质量验收规范

混凝土模板工程质量验收规范 4 模板分项工程 说明: 4 模板分项工程 模板分项工程是为混凝土浇筑成型用的模板及其支架的设计、安装、拆除等一系列技术工作和完成实体的总称。分部工程质量验收记录SG-022

SG- 022 工程名称结构类型层数/规模 施工单位技术部门负责人质量部门负责人 分包单位分包单位负责人分包技术负责人 序分项工程名称检验批数施工单位检查评定记录验收意见号 1 2 3 4 5 6 7 8 质量控制资料 钢筋保护层、强度检测报告 观感质量验收情况 验收单位 分包单位 注册建造师(项目经理):(签字)年月日 施工单位 注册建造师(项目经理):(签字)年月日 勘察单位 项目负责人:年月日 设计单位 项目负责人:年月日 监理(建设)单位 总监理工程师(建设单位项目专业负责人):年月日

工程名称板桥镇镇千秋村综合体农民集中 安置房项目#楼结构类型砖混层数/规模地上5层 施工单位四川省龙辉建筑工程有限公司技术部门负责人质量部门负责人 分包单位分包单位负责人分包技术负责人 序分项工程名称检验批数施工单位检查评定记录验收意见号 1一般抹灰3合格 2饰面砖粘结1合格 3板块屋面分项1合格 质量控制资料完整 钢筋保护层、强度检测报告完整 观感质量验收情况观感质量符合设计和规范要求,质量评价好。 验收单 位 分包单位 注册建造师(项目经理):(签字)年月日 施工单位 注册建造师(项目经理):(签字)年月日 勘察单位 项目负责人:年月日 设计单位 项目负责人:年月日 监理(建设)单位 总监理工程师(建设单位项目专业负责人):年月日建筑装饰装修分部工程质量验收记录

工程名称板桥镇镇千秋村综合体农民集中 安置房项目3#楼结构类型砖混结构层数/规模地上5层 施工单位四川省龙辉建筑工程有限公司技术部门负责人质量部门负责人 分包单位分包单位负责人分包技术负责人 序分项工程名称检验批数施工单位检查评定记录验收意见 号1 屋面找平层、保温层分项 工程1合格 2屋面防水层分项工程1合格 3 4 5 6 7 8 质量控制资料完整钢筋保护层、强度检测报告完整观感质量验收情况观感质量符合设计和规范要求,质量评价好。 验收单 位 分包单位 注册建造师(项目经理):(签字)年月日 施工单位 注册建造师(项目经理):(签字)年月日 勘察单位 项目负责人:年月日 设计单位 项目负责人:年月日 监理(建设)单位 总监理工程师(建设单位项目专业负责人):年月日屋面分部工程质量验收记录

模板工程质量验收标准

模板工程质量验收标准 控制模板工程质量不仅是保证砼强度质量的重要一环,而且保证砼构件几何尺寸和垂直度、平整度,给装修工程创造良好条件。特别是框架结构,其模板工程质量尤为重要。 1、在模板工程施工之前,承包商应当向监理工程师提交《模板设计》方案,经审批后方可施工。 2、模板及其支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性。支架的牢固与否,直接关系到安全问题。必须引起足够的重视,其支撑部分还必须有足够的支承面积。 3、模板拼缝必须严密,不得漏浆,与砼接触应清理干净,并采取防止粘结措施。 4、在浇筑砼之前,要浇水湿润,在浇筑砼过程中,应设专人“看模”,以确保及时发现和排除险情。 5、模板工程施工中常出现的问题 (1)模板的整体稳定性,若模板体系整体失稳,易造成工程质量事故; (2)在“半跃”结构中,高低跨处的梁的侧模易发生“倒帮”,造成梁的截面尺寸减少或轴线位移; (3)在支设异形模板时,如首层、顶层的造型,易造成相同的构件、形状、尺寸不一致; 6、模板工程施工中常用的控制要点 事前控制是重点,通过连续不断的过程控制及事后检查验收,确保模板工程质量。 (1)施工人员资质控制; (2)施工技术措施审核,并监督按审批合格的措施组织施工;

(3)施工材料、构配件准入控制; (4)严格控制按设计及规范操作规程要求施工; (5)施工工艺、施工过程控制; (6)对出现的质量问题,督促其及时整改,并按规定及时上报业主。 7、模板工程在施工中常用的控制措施 (1)审核施工承包人的施工技术措施,并通过现场检查、旁站督促其按审核后的措施进行施工,重点检查基土是否夯实,有无排水措施,支架下是否设通长垫板,支架的拉子是否加密等,对未按要求施工的部位进行返工; (2)审核施工承包人的施工技术措施,通过现场的检查、旁站督促其按审核后的措施进行施工,重点检查:在砖垛处是否设通长的垫板,支撑是否牢固; (3)审查施工承包人的工程技术措施,并通过现场的检查、旁站督促其按审核后的措施进行施工。重点检查:其模板下部应设与板厚等高的铁马凳,侧模固定是否牢固; (4)审核施工承包人的施工技术措施,并通过现场的检查、旁站督促其按审核后的措施进行施工。重点检查:应按设计图纸要求进行放大样,尽量使用同一模具,保证砼成型的形状、尺寸一致。应先设节点处柱头模板,尽量使用定型模板,并固定牢固,再进行梁底模板的支设,其标高及轴线应反复校核,并经检查验收后方可进行钢筋工程的施工。 主控项目 4.2.1 安装现浇结构的上层模板及其支架时,下层楼板应具有承受上层荷载的承载能力,或加设支架;上、下层支架的立柱应

模板工程质量检验标准

模板工程质量检验标准 主控项目必须合格:模板及其支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性,其支架的支承部分必须有足够的支承面积。如安装在基土上,对冻胀性土必须有防冻融措施。 检查数量:全数检查。 检查方法:对照模板设计方案,现场观察或尺量。对进场的模板进行检查验收,对不符和要求的,要及时处理,无法修补的则退回厂家。 1、模板工程一般项目必须达到合格标准。 评定代号:合格○,不合格×(有数字应记录数字)。 2、接缝宽度不大于 1.5mm(墙模与混凝土板接触面做砂浆找干层,但砂浆找平层不得吃进墙的有效截面内,并采取防漏浆措施,如加垫海绵条)。 检查方法:观察和楔形尺检查。 3、接触面采取清理、隔离措施,模板必须清理干净,接缝严密,满涂隔离剂。 检查方法:观察检查 4、模板工程允许偏差项目实测合格率必须达到设计标准。

检查数量:按有代表性的自然间抽查10%,墙每面为1处,板每间为1处,但均不能小于3处。其中1、6项各检查2点,其它各项均检查1点。 检查方法:1、3项用尺量检查;2项用水准仪检查;4项用2m托线板检查;5项用直尺和尺量检查;6项用2m靠尺和楔形尺检查;7、8、9项用拉线和尺量检查。 检查一般项目、允许偏差项目测点比上述数量增加一倍。 模板工程必须按下列要求做:模板应有防漏浆措施;进场模板平整度不大于1mm;水电留洞模板方案必须经项目总工程师审批,其方案必须满足项目创“精品工程”的要求;水电留洞(钢模板)必须放任意两层洞边(对中心)垂直对齐误差不大于5mm控制墙模板偏位板上应留洞;顶板模板在板角上留100×100mm养护支撑板。阴阳角检测方法:几何法(勾股定理)或阴阳角尺检查。

分项工程检验批质量验收记录范文表.docx

. 分项工程检验批质量验收记录表 编号: SPMC-68- 单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称验收部位 施工单位项目经理 分包单位分包项目经理 施工执行标准名称及编号 监理(建设)施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录单位验收记 录 1 主 2 控 3 项 4 目 5 1 一 2 般 3 项 4 目 5 专业工长(施工员)施工班组长施工单位检查评定结果 项目专业质量检查员:年月日 专业监理工程师: 监理(建设)单位验收结论 (建设单位项目专业技术负责人)年月日注:本表为参考表式,具体分项工程内容依据《建筑工程施工质量验收系列规范标准表 格文本及填写说明》填写。

分项工程质量验收记录表 编号: SPMC-69- 工程名称结构类型检验批数 施工单位项目经理项目技术负责人 分包单位分包单位负责人分包项目经理 序号检验批部位、区段施工单位检查评定结果监理(建设)单位验收结论1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 检验 查收 结项目专业结监理工程师: 论技术负责人:论(建设单位项目专业技术负责人) 年月日年月日

分部(子分部)工程验收记录 编号: SPMC-70- 工程名称结构类型层数 施工单位技术部门负责人质量部门负责人 分包单位分包单位负责人分包技术负责人 序号分项工程名称检验批数施工单位检查评定验收意见 1 2 3 4 5 6 质量控制资料 安全和功能检验(检测)报告 观感质量验收 分包单位 项目经理年月日 施工单位 项目经理年月日验 收勘察单位 项目负责人年月日单 位设计单位 项目负责人年月日监理(建设)单位总监理工程师 (建设单位项目专业负责人)年月日

分部工程质量验收记录表 大全

第1章 地基与基础 分部工程质量验收记录表 01 工程名称 北京奥运村运动员宿舍8幢 结 构 类 型 框架结构 层 数 七 层 施工单位 福建××建筑工程公司 技术部门负责人 林小东 质量部门负责人 王志强 分包单位 分包单位负责人 分包技术负责人 序号 子分部工程名称 分项工程项数 施工单位检查评定 验 收 意 见 1 无支护土方子分部 2 √ 同意验收 2 地基处理子分部 1 √ 3 地下室防水子分部 4 √ 4 混凝土基础子分部 3 √ 质量控制资料 √ 同意验收 安全和功能检验(检测)报告 √ 同意验收 观感质量验收 好 同意验收 验 收 单 位 分 包 单 位 项目经理: / 2003年06月20日 施 工 单 位 项目经理: 李同文 2003年06月20日 勘 察 单 位 项目负责人:陈明志 2003年06月20日 设 计 单 位 项目负责人:张小林 2003年06月20日 监理(建设)单位 总监理工程师:郝大海 (建设单位项目专业负责人) 2003年06月20日

第2章无支护土方分部(子分部)工程质量验收记录 0101 工程名称北京奥运村运动员宿舍8幢结构类型框架结构层数七层施工单位福建××建筑工程公司技术部门负责人林小东质量部门负责人王志强分包单位分包单位负责人分包技术负责人 序号分项工程名称检验批数施工单位检查评定验收意见 1 土方开挖 2 √ 同意验收 2 土方回填 2 √ 质量控制资料√同意验收 安全和功能检验(检测)报告/ / 观感质量验收/ / 验收单位分包单位项目经理:/ 2003年06月20日 施工单位项目经理:李同文2003年06月20日 勘察单位项目负责人:陈明志2003年06月20日 设计单位项目负责人:张小林2003年06月20日监理(建设)单位 总监理工程师:郝大海 (建设单位项目专业负责人) 2003年06月20日

模板工序质量评定表2017年水利工程

表2.1.2-1 普通混凝土(大体积混凝土)模板制作及安装工序施工质量验收评定表 填表要求 填表时必须遵守“填表基本规定”,并应符合下列要求: 1.本表适用于大体积混凝土(大体积混凝土是指浇筑块体尺寸较大,需要考虑采取温度控制措施以减少裂缝发生几率的混凝土)定型或现场装配式钢、木模板等的制作及安装;对于特种模板(镶面模板、滑升模板、拉模及钢模台车等)除应符合SL 632—2012的要求外,还应符合有关技术标准和设计要求等的规定。 2.单位工程、分部工程、单元工程名称及部位填写应与表2.1相同。 3.各检验项目的检验方法及检验数量按表B-2的要求执行。 表B-2 普通混凝土(大体积混凝土)模板制作及安装 4.工序施工质量验收评定应提交下列资料: (1)施工单位各班(组)初检记录、施工队复检记录、施工单位专职质检员终检记录,工序中各施工质量检验项目的检验资料。 (2)监理单位对工序中施工质量检验项目的平行检测资料。 5.工序质量标准: (1)合格等级标准: 1)主控项目,检验结果应全部符合SL 632—2012的要求。 2)一般项目,逐项应有70%及以上的检验点合格,且不合格点不应集中分布。 3)各项报验资料应符合SL 632—2012的要求。 (2)优良等级标准: 1)主控项目,检验结果应全部符合SL 632—2012的要求。 2)一般项目,逐项应有90%及以上的检验点合格,且不合格点不应集中分布。 3)各项报验资料应符合SL 632—2012的要求。

________________________工程

表2.1.2-2 普通混凝土(现浇结构混凝土)模板制作及安装工序施工质量验收评定表 填表要求 填表时必须遵守“填表基本规定”,并应符合下列要求: 1.本表适用于现浇结构混凝土(现浇结构混凝土是指用于水工建筑物中梁、板、柱等配有钢筋的现场浇筑的混凝土)定型或现场装配式钢、木模板等的制作及安装;对于特种模板(镶面模板、滑升模板、拉模及钢模台车等)除应符合SL 632—2012的要求外,还应符合有关技术标准和设计要求等的规定。 2.单位工程、分部工程、单元工程名称及部位填写应与表2.1相同。 3.各检验项目的检验方法及检验数量按表B-2的要求执行。 表B-2 普通混凝土(现浇结构混凝土)模板制作及安装 4.工序施工质量验收评定应提交下列资料: (1)施工单位各班(组)初检记录、施工队复检记录、施工单位专职质检员终检记录,工序中各施工质量检验项目的检验资料。