文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 钻芯法测定沥青路面压实度试验方法

钻芯法测定沥青路面压实度试验方法

钻芯法测定沥青路面压实度试验方法
钻芯法测定沥青路面压实度试验方法

钻芯法测定沥青路面压实度试验方法

1目的与使用范围

1.1沥青混合料面层的压实度是按施工规范规定的方法测定的混合料试样的毛体积密度与标准密度之比值,以百分率表示。

1.2本方法适用于检验从压实的沥青路面上钻取的沥青混合料芯样试件的密度,以评定沥青面层的施工压实度。

1仪具与材料技术要求

本方法需要下列仪具与材料:

1)路面取芯钻机。

2)天平:感量不大于0.1g。

3)水槽。

4)吊篮。

5)石蜡。

6)其他:卡尺、毛刷、小勺、取样袋(容器)、电风扇。

2方法与步骤

3.1钻取芯样

按本规程“T0901取样方法”钻取路面芯样,芯样直径不宜小于Φ100mm。当一次钻孔取得的芯样包含有不同层位的沥青混合料时,应根据结构组合情况用切割机将芯样沿各层结合面锯开分层进行测定。

钻孔取样应在路面完全冷却后进行,对普通沥青路面通常在第二天取样,对改性沥青及SMA 路面宜在第三天以后取样。

3.2 测定试件密度

1)将钻取的试件在水中用毛刷轻轻刷净黏附的粉尘。如试件边角有浮松颗粒,应仔细清除。

2) 将试件晾干或用电风扇吹干不少于24h ,直至恒

重。

3) 按现行《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》

(JTJ-052)的沥青混合料试验密度试验方法测定时间密度ρs 。通常情况下采用表干法测定试件的毛体积相对密度;对吸水率大于2%的试件,宜采用蜡封法测定试件的毛体积相对密度;对吸水率小于0.5%特别致密的沥青混合料,在施工质量检验时,允许采用水中重法测定表观相对密度。 XXXX 作业指导书 文件编号:

XXXX-03-3.54

第2页 共 3 页

主题:钻芯法测定沥青路面压实

度试验方法 第B 版 第0次修订 颁布日期:2017年8月

15日

3.3 根据《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004)附录E 的规定,确定计算压实度的标准密度。

4 计算

4.1 当计算压实度的标准密度采用每天试验室实测的马歇尔击实试件密度或试验路段钻孔取样密度时,沥青面层的压实度按式(T0924-1)计算。

K=100

×ρS /ρO

(T0924-1)

式中:K ——沥青面层某一测定部位的压实度(%);

ρS ——沥青混合料芯样试件的实际密度(g/cm 3);

ρO ——沥青混合料的标准密度(g/cm 3)。 XXXX 作业指导书 文件编号:XXXX-03-3.54

第3页 共 3 页

主题:钻芯法测定沥青路面压实

度试验方法 第B 版 第0次修订 颁布日期:2017年8月

15日

4.2计算压实度的标准密度采用最大理论密度时,沥青

面层的压实度按式(T0924-2)计算。

K=100×ρS/ρt (T0924-2)

式中:ρS——沥青混合料芯样试件的实际密

度(g/cm3);

ρt——沥青混合料的最大理论密度(g/cm3)。

4.3按本规程附录B的方法,计算一个评定路段检测的压实度的平均值、标准差、变异系数,并计算代表压实度。

5 报告

压实度试验报告应记载压实度检查的标准密度及依据,并列表表示各测点的试验结果。

基 桩 钻 芯 检 测 报 告

桩身完整性 检测报告 报告编号:S2014003 工程名称:商丘市百合谷住宅小区 检测方法:基桩钻芯法 检测单位公章:商丘公正建筑工程质量检测有限公司报送时间:2014年1月10日

工程名称:商丘市百合谷住宅小区 工程地点:商丘市长江路与中州大道交叉口西北角委托单位:省计量认证评审组 建设单位:商丘市哈林置业有限公司 设计单位:商丘市兴业建筑设计有限公司 监理单位:河南天安工程监理有限公司 勘察单位:河南华兴地质工程有限公司 施工单位:河南省天虹建设集团有限公司 主要检测人: 报告审核人: 报告批准人: 提交单位: 单位地址: 邮编: 电话: 传真: 声明: 1.本报告涂改、错页、换页、漏页无效; 2.检测单位名称与检测报告专用章名称不符者无效; 3.本报告无检测、审核、技术负责人签字无效; 4.本报告未经书面同意不得复制或作为他用;

5.如对本检测报告有异议或需要说明之处,可在报告发出后15天内向本检测中心书面提出,本检测中心将于7日内给予答复 目录 一、前言 (3) 二、工程概况 (3) 三、钻芯取样情况 (3) 四、芯样检测 (4) 五、结论 (6)

一、前言 商丘市公正建筑工程质量检测有限公司受省计量认证评审组的委托,于2014年1月02日对商丘市百合谷住宅小区的桩基础进行了钻芯检测。检测桩号为:26#-2,检测数量1根。 本次桩基钻芯设备采用长沙探矿机械厂生产的GY-1型液压钻机,直径91mm的人造金钢石钻头钻进。现场钻芯工作从2014年1月2日进场准备至2014年1月4日完成,历时3天,混凝土钻芯总进尺26.50m。 现场采取混凝土芯样4组进行了单轴抗压强度试验,混凝土芯样的选取工作由建设单位、监理单位、施工单位及商丘市建筑工程质量检测负责同志在现场共同完成。 二、工程概况 26#-2桩基类别为摩擦桩,成孔方式为钻孔灌注桩,设计桩径1.5m,设计桩长26.00m。混凝土设计标号为C30,卵石最大粒径为31.5mm,配合比为水泥:砂:卵石:水:外加剂=366:719:1253:127: 3.66,整个基桩于2014年11月15日灌注结束。 三、钻芯取样情况 依据《建筑桩基检测技术规范(JGJ106-2003)》和《钻芯法检测混凝土强度技术规程(CECS 03:2007)》对基桩进行钻芯检测。

桩基取芯检测报告样板

复印无效 许可证证号:苏建检字第A002B号计量认证合格证: 基桩质量检测报告 (检测方法:钻芯法) 工程名称************ 委托单位***************************** 报告编号 检测机构******************************(检测专用章)

一、概况 1.工程概况表1 二、工程地质概况

根据江苏省地质工程勘察院提供的《秀园西苑安置房小区项目岩土工程勘查报告》,地质概况(见表2): 工程地质概况表2 三、检测的目的、依据 3.1.检测的目的 桩端持力层的岩土性状(强度)和厚度是否符合设计或规范要求。 3.2检测的依据

a.《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003 b.《建筑工程地质钻探技术标准》JGJ87-92 c.《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 d.《普通混凝土力学性能试验方法》GB/T50081-2002 e.《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-1987 f.《工程岩体试验方法标准》GB/T50266-1999 四.检测的设备、原理 4.1.检测的设备 本次检测采用钻机型号为Jxy-300型的液压操纵钻机。钻探取芯选用金刚石钻头,钻具规格φ108mm。钻芯设备技术指标及要求详见下表3 钻芯设备技术指标及要求表3 4.2.检测原理 钻芯法是在桩端岩土层中钻取芯样,通过芯样表观质量和芯样试件抗压强度试验结果,检测持力层的岩土性状、是否存在夹层等,从而综合评价桩端持力层是否满足设计要求。 五、受检桩的桩号、桩位、施工记录及检测工作量

5.1受检桩的桩号、桩位 受检桩的桩号、桩位由监理单位确定,计5根(详见第15-19页《受检桩桩位平面示意图》 5.2受检桩的施工记录 受检桩的施工记录见表4《受检桩施工记录汇总表》。 受检桩施工记录汇总表表4 5.3.检测工作量 岩芯样进尺25.0米,岩石芯样5组,详见《钻芯法检测芯样综合柱状图》第7~11页,芯样图片详见第12~14页。 六、芯样试件抗压强度试验、桩身完整性判定及成桩质量评价 6.1.1.桩底岩芯单轴抗压强度的确定 桩底岩芯单轴抗压强度按下列公式计算: 式中R—岩芯单轴抗压强度(MPa), P—岩芯试件的破坏荷载(N); A—岩芯试件的截面积(mm2); 6.1.2.岩芯饱和单轴抗压强度标准值的确定 根据参加统计的一组试样的试验值计算其平均值、标准差、变异系数、取岩芯饱和单轴抗压强度标准值为: 式中f rm—岩芯试样饱和单轴抗压强度平均值; f rk—岩芯试样饱和单轴抗压强度标准值; —统计修正系数; n—试样的个数;

图解用灌砂法测压实度试验

用灌砂法测压实度(图解) 灌砂法是目前很多工程现场测定压实度的主要方法,表面看上去简单,但实际操作时常常不好掌握,容易引起较大误差,经常引发质量检测、监督部门与施工单位之间争议。故而需要足够的操作水平。 技术用途 本试验适用于现场测定细粒土、砂类土、和砾类土的密度。试样最大粒径一般不得超过15mm。测定密度层的厚度为150mm—200mm。(标准方法,但不适用于填石路堤等有大孔洞或大孔隙材料的压实度检测)基本原理是利用粒径0.30~0.60mm或0.25~0.50mm清洁干净的均匀砂,从一定高度自由下落到试洞内,按其单位重不变的原理来测量试洞的容积(即用标准砂来置换试洞中的集料),并结合集料的含水量来推算出试样的实测干密度。 灌砂法同样适用于现场检定粗粒土的密度。 操作步骤 1.3.1 按灌水法试验中挖坑的步骤依据尺寸挖好试坑,称试样质量,测定试样的含水率, 1.3.2 向容砂瓶内注满砂,关阀门,称容砂瓶,漏斗和砂的总质量,准确至10 g。 1.3.3 密度测定器倒置于挖好的空口上,打开阀门,使砂注入试坑。在注砂过程中不应震动。当砂注满试坑时关闭阀门,称容砂瓶、漏斗和余砂的总质量,准确至10 g,并计算注满试坑所用的标准砂质量, 1.3.4 试样的密度(ρо)=取自试坑内试样的质量(MP)÷(注满试坑所用标准砂的质量(MS)÷标准砂的密度(PS))。 1.3.5 试样的干密度(ρd)={取自试坑内试样的质量(MP)÷(1+0.01ω)}/(注满试坑所用标准砂的质量(MS)÷标准砂的密度(PS))。注:ω—试样含水率,%。

这次我们进行灰土压实度检测,采用的是灌砂法,下面是整个过程; 首先掏挖试验用的坑,就按照托盘中间的圆圈向下,尽量垂直,或者稍稍突出一点,千万别向外掏的上边小下边大,因为那样很难达到标准深度,这可是千锤百炼出来的功夫呢

桩基取芯检测报告样板课件

许可证证号:苏建检字第A002B 号 计量认证合格证:2012100336DR 基桩质量检测报告 (检测方法:钻芯法) 工程名称 ************ 委托单位 ***************************** 报告编号 检测机构 ****************************** (检测专用章)

一、概况 1.工程概况表1

二、工程地质概况 根据江苏省地质工程勘察院提供的《秀园西苑安置房小区项目岩土工程勘查报告》,地质概况(见表2): 工程地质概况表2

三、检测的目的、依据 3.1.检测的目的 桩端持力层的岩土性状(强度)和厚度是否符合设计或规范要求。 3.2检测的依据 a.《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003 b.《建筑工程地质钻探技术标准》JGJ87-92 c.《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 d.《普通混凝土力学性能试验方法》GB/T50081-2002 e.《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-1987 f.《工程岩体试验方法标准》GB/T50266-1999 四.检测的设备、原理 4.1.检测的设备 本次检测采用钻机型号为Jxy-300型的液压操纵钻机。钻探取芯选用金刚石钻头,钻具规格φ108mm。钻芯设备技术指标及要求详见下表3 钻芯设备技术指标及要求表3

4.2.检测原理 钻芯法是在桩端岩土层中钻取芯样,通过芯样表观质量和芯样试件抗压强度试验结果,检测持力层的岩土性状、是否存在夹层等,从而综合评价桩端持力层是否满足设计要求。 五、受检桩的桩号、桩位、施工记录及检测工作量 5.1受检桩的桩号、桩位 受检桩的桩号、桩位由监理单位确定,计5根(详见第15-19页《受检桩桩位平面示意图》 5.2受检桩的施工记录 受检桩的施工记录见表4《受检桩施工记录汇总表》。 受检桩施工记录汇总表表4 5.3.检测工作量 岩芯样进尺25.0米,岩石芯样5组,详见《钻芯法检测芯样综合柱状图》第7~11页,芯样图片详见第12~14页。 六、芯样试件抗压强度试验、桩身完整性判定及成桩质量评价 6.1.1.桩底岩芯单轴抗压强度的确定 桩底岩芯单轴抗压强度按下列公式计算: P R A 式中R—岩芯单轴抗压强度(MPa), P—岩芯试件的破坏荷载(N); A—岩芯试件的截面积(mm2);

路基、路面检测报告

路基、路面检测报告

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

第页,共页 路基路面厚度试验检测报告 JB021401 试验室名称: 报告编号:委托/施工单位委托编号 工程名称样品编号 工程部位/用途检测方法 试验依据判定依据 样品描述 主要仪器设备及编号 结构层次路基路面类型 桩号距中位置 (m) 样品状态 厚度(mm) 实测左幅实测右幅设计厚度结果判定 厚度平均值(mm)标准差厚度代表值(mm)检测结论:

备注: 试验:审核: 签发: 日期:年月日(专用 章) 第页,共页 路基路面压实度试验检测报告 JB021402 试验室名称:报告编号: 委托/施工单位委托编号 工程名称样品编号 工程部位/用途检测方法 试验依据判定依据 样品描述 主要仪器设备及编号 结构层次路基路面类型 序号桩号距中(m)实测压实度 (%) 压实度标准值结果判定

保证率(%)标准差(%)n ta/ 压实度平均值(%)压实度标准 值(%) 压实度代表值(%) 检测结论: 备注: 试验: 审核: 签发: 日期:年月日 (专用章) 第页,共页路基路面压实度试验检测报告(沉降差法) JB021402 试验室名称:报告编号: 委托/施工单位委托编号 工程名称样品编号 工程部位/用途检测方法 试验依据判定依据 样品描述 主要仪器设备及编号 结构层次路基路面类型 序号桩号距中(m)高差(mm)允许高差(mm)结果判定

检测点数合格点数合格率(%)保证率(%) 标准差(%)n ta/ 高差平均值 (mm) 高差标准值 (mm) 高差代表值 (mm) 检测结论: 备注: 试验: 审核:签发:日期: 年月日(专 用章) 第页,共页路基路面平整度试验检测报告JB021403 试验室名称:报告编号: 委托/施工单位任务编号 工程名称样品编号 工程部位/用途检测方法 试验依据判定依据 样品描述结构层次 主要仪器设备及编号 序号桩号位置测定值(mm)平整度规定值结果判定1 2 3 4 5 6

XX工程基桩检测实施计划方案(钻芯法)

XX工程基桩检测实施方案 (钻芯法) 编制:校核:审核: 河南地矿集团 地址:河南省郑州市南阳路56号邮政编码:450000 联系电话:传真: 电子邮箱:网址:

目录 一、工程概况 (1) 二、检测依据及执行标准 (1) 三、检测数量及桩位选择 (1) 四、检测方法的技术要点 (1) 1、仪器设备要求 (1) 2、钻芯设备安装 (2) 3、钻芯孔位置的确定 (2) 4、现场钻芯作业要求 (2) 5、芯样采集 (3) 6、检测数据分析与判定 (4) 7、基桩钻芯检测报告应包含下列内容: (4) 五、质量保证 (5) 六、安全保证措施 (6)

一、工程概况 XX工程位于XX市XX区XX大道,为框架结构,该工程设计为地下五层,地 上三十二层。本工程桩基采用人工挖孔灌注桩,共68根,桩径为?1400的桩37根、?1800的桩20根、?2000的桩5根、?3500的桩4根及?4000mm的桩2根,共5种桩径;桩身混凝土等级为C35;桩端持力层为微风化粉砂岩,其天然湿度 单轴抗压强度frp为15MPa。 根据有关规范、规程的规定,结合设计要求及本工程具体特点,河南地矿集 团对该工程基桩检测如下。 二、检测依据及执行标准 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 三、检测数量及桩位选择 本工程人工挖孔桩总桩数68根,依据规范要求采用钻芯法法进行承载力的 抽样检测。经与业主、设计、施工、监理方共同确定,暂确定检测桩数量为20根,桩编号分别为9#、19#、31#、36#、41#、44#、48#、54#、60#、64#、66#、68#,共12条,其中19#、31#桩进行桩身质量检测,其余进行承载力检测,检测 桩布置详见附图。当检测桩存在较严重质量问题时,应按要求进一步检测。 四、检测方法的技术要点 检测技术要求: 钻孔灌注桩采用钻芯法检测时混凝土龄期不得少于28天或者试件达到设计要求。钻孔数量为:桩径Ф<1.2m,钻孔数量为一桩一孔; 1.2m≤Ф≤1.6m,钻孔数量为一桩二孔;Ф>1.6m,钻孔数量为一桩三孔。 持力层的钻探深度为:每桩钻至设计要求的深度,如设计未有明确要求时, 宜钻入持力层3倍桩径,但至少不小于5m。现场钻孔作业完成后,分上、中、下 不同部位按规定采取若干组代表性砼芯样及一组岩样进行室内加工和单轴饱和抗 压强度试验,并参照检测标准综合评价其强度。 1、仪器设备要求 1.1为保证钻取芯样的真实性,钻芯设备应使用高转速和转速调节范围较广 的液压操纵钻机,钻机设备参数应符合以下规定: ⑴额定最高转速不低于790r/min;

压实度检测的常规方法及注意点

压实度检测的常规方法及注意点 一、压实度检测原理 压实度是控制土料、无机结合料、砂砾混合料及沥青混合料等压实质量的主要指标之一。压实度反应了现场压实后填筑材料的密实状况。压实度越高,密度越大,材料整体性能越好。例如:在道路施工中,对路基、路面结构层进行充分碾压后,才能保证其强度和刚度,投入使用后不致出现路面下沉、凹陷、裂缝。在房屋建筑工程中,为使浇筑的地坪不致下沉出现开裂,对基础回填也有压实度要求。 所谓压实度是指在施工现场抽取的样土经烘干至恒重测得的干密度与室内标准击实所得的最大干密度的比值。例如:10%灰土层现场取样的干密度为cm3,设计压实度指标为≥97%,标准击实的最大干密度为cm3取样的压实度为=%,不符合设计要求。 二、击实实验 土样的密度与含水量的关系如下图所示: 含水量 密度随含水量的不断增大而增大,当达到最大值时,随含水量的不断增大而减小。标准击实试验就是获得土样的干密度与含水量的关系曲线,然后求得最大干密度下的含水量即最佳含水量。 标准击实试验根据击实功的不同分为重型击实和轻型击实二种。实验室试验一般是通过调整击实锤重量及落距、样土体积来转换轻型或重型试验。选择何种试验方法应根据施工技术要求及施工工艺来确定。在实际操作中采用选择何种试验方法必须要明确。因为二者由于击实功的不同,所得的干密度相差甚远,对以此为基准计算得出的压实度结果截然不同。通常是道路、场地等按市政道路设计要求的应采用重型击实;一般的房屋建筑工程回填以轻型击实为多。

标准击实的作用:一是取得的最佳含水量可为实际施工中提供材料含水量的控制指标;二是为以后的压实度检测提供最大干密度标准值。 (一)、试样制备的注意点 1、试样含水量的确定 标准击实的试件一般制备6个,其中5个是用作正常实验,一个备用。在制备试件时应注意控制试件的预估最佳含水量。通常是土样的塑性指标,若不知塑性指标时可根据经验来确定。即:素土为:14%左右、5%灰土为:14%左右、7%灰土为:16%左右、9%灰土为:18%左右、砂石混合料为:5%左右、二灰碎石为:8%左右。其中灰土混合料的含灰量与含水量是成正比的,含灰量高预估最佳含水量就相应提高;砂石混合料中砂的比例大,预估最佳含水量应相应增大;同理二灰碎石的二灰比例大,预估最佳含水量应相应增大。确定预估最佳含水量后,根据预估最佳含水量按一定等距确定5个试件的含水量。例如:素土的5个试件含水量分别为:10%、12%、14%、16%、18%。 2、试样土的搅拌与浸润 盛放试样的容器需保证不吸水,甚至可用湿布将容器擦拭一遍。加水可用洒水壶均匀喷洒。加水后,试样土必须反复搅拌均匀,否则会导致平行含水量测定的不准确或数据作废。试样土搅拌均匀后应放入密封容器中浸润24小时,浸润时间不能过短以保证水分充分均匀扩散。 (二)、试件制作的注意点 在试件的制作中应注意控制试件的高度,试件高度控制在高于试样筒3mm,不宜过高或过低,否则会影响击实功及试件不容易削平。对于无经验的初试者可尝试以下方法:若分5层击实的,将试样土平均分成5份,逐份加入击实。同理分3层的将试样土平均分成3份,逐份加入击实。每层击实完毕后应将样土表面刨毛,后再加入第二份样土进行击实,这样可使层间能充分结合。 当一个试样击实完毕后,对高出试样筒的余土沿筒口削除,尽量与试样筒口平齐,否则会影响试件密度的准确性。因为计算试件的湿密度是以试样筒的容积作为试件的体积,以试件质量除以试样筒的容积得出试件湿密度。如果试件高出试样筒,则湿密度会偏大,反之则偏小。 在试件中取含水量测定样品时注意取样需具有代表性,取样部位宜分别在试

桩基取芯检测报告样板

许可证证号:苏建检字第A002B 号 计量认证合格证:36DR 基桩质量检测报告 (检测方法:钻芯法) 工程名称 ************ 委托单位 ***************************** 报告编号 检测机构 ****************************** (检测专用章)

一、概况 1.工程概况表1

二、工程地质概况 根据江苏省地质工程勘察院提供的《秀园西苑安置房小区项目岩土工程勘查报告》,地质概况(见表2):

化凝灰岩强度较高,锤击声脆,局部裂隙发育,起伏较大。岩体较完整,属软岩,岩体基本质量等级为Ⅳ级。 三、检测的目的、依据 .检测的目的 桩端持力层的岩土性状(强度)和厚度是否符合设计或规范要求。 检测的依据 a.《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003 b.《建筑工程地质钻探技术标准》JGJ87-92 c.《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 d.《普通混凝土力学性能试验方法》GB/T50081-2002 e.《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-1987 f.《工程岩体试验方法标准》GB/T50266-1999 四.检测的设备、原理 .检测的设备 本次检测采用钻机型号为Jxy-300型的液压操纵钻机。钻探取芯选用金刚石钻头,钻具规格φ108mm。钻芯设备技术指标及要求详见下表3

套使用的金刚石圆锯片应有足够刚度。 补平器和磨平机芯样试件端面的补平器和磨平机应满足芯样制作的要求。 .检测原理 钻芯法是在桩端岩土层中钻取芯样,通过芯样表观质量和芯样试件抗压强度试验结果,检测持力层的岩土性状、是否存在夹层等,从而综合评价桩端持力层是否满足设计要求。 五、受检桩的桩号、桩位、施工记录及检测工作量 受检桩的桩号、桩位 受检桩的桩号、桩位由监理单位确定,计5根(详见第15-19页《受检桩桩位平面示意图》 受检桩的施工记录 受检桩的施工记录见表4《受检桩施工记录汇总表》。 检测工作量 岩芯样进尺米,岩石芯样5组,详见《钻芯法检测芯样综合柱状图》第7~11页,芯样图片详见第12~14页。 六、芯样试件抗压强度试验、桩身完整性判定及成桩质量评价 6.1.1.桩底岩芯单轴抗压强度的确定 桩底岩芯单轴抗压强度按下列公式计算: P R A 式中R—岩芯单轴抗压强度(MPa), P—岩芯试件的破坏荷载(N); A—岩芯试件的截面积(mm2); 6.1.2.岩芯饱和单轴抗压强度标准值的确定

论沥青路面压实度检测的方法与步骤

论沥青路面压实度检测的方法与步骤 https://www.wendangku.net/doc/d33799679.html, 期刊门户-中国期刊网2009-5-22来源:《中小企业管理与科技》2009年3月上旬刊供稿文/范晓鹏 [导读]我国沥青路面施工技术规范规定,沥青混凝土路面面层压实度的检测方法,是从成型的面层中钻取芯样,按jtj052-93《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》规定方法测定芯样密度。 期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆 摘要:我国沥青路面施工技术规范规定,沥青混凝土路面面层压实度的检测方法,是从成型的面层中钻取芯样,按jtj052-93《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》规定方法测定芯样密度。沥青混合料的标准密度以沥青拌和厂取样试验的马歇尔试件密度为准。路面中取出芯样密度测定方法应与马歇尔试件标准密度测定方法相同。这样用沥青混合料马歇尔试件标准密度计算的压实度称为马歇尔密度的压实度,我国规范对压实度要求规定为96%。本文结合工程实例,以马歇尔密度的压实度为理论基础,对沥青混凝土路面的密实度检测方法与步骤进行了检验分析研究,以供参考。 关键词:沥青路面压实度检测 0 引言 检验沥青路面面层压实度是用沥青混合料最大理论密度标准进行计算,最大理论密度是取松散沥青混合料用真空法测定,将混合料试样浸入水中,在真空度为97.3kpa下持续15±2min,解除负压后测定其最大理论密度。这样用最大理论密度计算的压实度称为最大理论密度的压实度。本文结合规范有关条款及实际,就沥青路面压实度检测中的标准密度取值、实际密度测试方法及压实度标准等问题进行探讨,提出以理论密度作为压实度检测的标准密度。对任意一种沥青路面而言,压实度都是施工工艺中最重要的施工质量管理项目,在路面质量评定中也是一个重要指标。《公路路基路面现场测试规程》(JTJ059-95)(以下简称“测试规程”)给出其定义式为:K=ρs/ρox100(%)式中:K—沥青面层某一测定部位的压实度(%),ρs—沥青混合料芯样试件的实际密度(g/cm3),ρo—沥青混合料的标准密度(g/cm3)。在《公路工程质量检验评定标准》(JTJ071-98)(以下简称“评定标准”)中规定,沥青混合料的标准密度为拌和厂当天取样的马歇尔试验标准制件密度ρs或试验路段路面芯样密度ρo,客观上实际密度和标准密度在一定条件下都是定值,因此,压实度也为定值。但由于标准密度取值方法、实际密度试验方法等不同,对检测结果的影响是显而易见的。 1 沥青混合料标准密度检测 按照现行规范,标准密度可以有两种取值方法,即试验路段路面芯样密度或当天取样的马歇尔试验标准制件密度。结合多年的沥青路面施工以及质量管理经验,我们发现此二种方法都存在一定的局限性,下面逐一进行分析: 1.1 试验路段路面芯样的密度我们知道,在正式摊铺之前都要铺筑试验路段,其目的主要是:①确定生产采用的标准配合比;②确定松铺系数;③确定碾压方法和碾压遍数。只要确定了上述参数,沥青混合料的生产即可正常进行。在确定上述参数时,压实度也是评价指标之一。当然,如果实际施工过程中所有的因素

基桩钻芯检测实施方案

基桩钻芯检测方案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

项目名称: 施工单位: 委托单位: 检测项目:基桩桩身完整性(钻芯法检测) 工程地址: 武汉市东西湖区建设工程质量检测中心2016年03月25日

目录 一、前言 (2) 二、检测依据 (2) 三、检测设备 (2) 四、检测数量及位置 (3) 五、检测要求 (3) 六、现场需配合事宜 (4) 七、安全保证措施 (5) 八、质量保证措施 (5) 九、报告提交 (5)

一、前言 网船湾小区基础形式为桩基础,采用旋挖灌注桩(桩型),桩径为800~1200mm,单桩竖向抗压承载力为2000~2900kN,单桩竖向抗拔承载力为800~1800kN,桩端持力层为强风化花岗岩,工程桩总数为300根。本中心受武汉汉桓置业有限公司委托承担本次基桩钻芯检测工作,为客观、真实、准确地反映基桩的质量情况并便于业主和监理部门在检测过程中对检测程序实施监控,特制订本方案,供有关部门参考。 二、检测依据及执行标准 结合实际委托内容与设计图纸要求,并参照以下标准中的有关规定: 1.湖北省地方标准《建筑地基基础检测技术规范》(DB42/269-2003); 2.国家标准《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009年版); 3.国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); 4.国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011); 5.国家标准《混凝土强度检验评定标准》(GB50107-2010); 6.国家标准《普通混凝土力学性能试验标准》(GB/T50081-2002); 7.协会标准《钻芯法检测混凝土强度技术规程》(CECS03:2007); 8.行业标准《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008); 9.行业标准《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2014); 10.《武汉市房屋建筑工程地基与基础若干问题技术规定》(2014.3.1实施)。 三、检测设备 为确保顺利的、保质、保量的完成检测任务,现场抽芯机具采用北京探矿机械厂生产的XY-1A型高速钻机、101mm单动双管金刚石钻具及取样器回转钻进。 根据规范,对抽检桩按一桩一孔原则在距桩中心150mm以内位置架机钻孔,并根据委托方要求,钻至桩底标高以下适当深度,借以查明实际桩身砼和桩端土的力学性质。 注:以上仪器仪表均经计量部门检定。

沥青路面压实度试验(表干法).doc

工程名称 :104 国道瓯海段大修工程 委托单位瓯海区公路养护工程公司 见证单位台州恒通监理公司 样品描述无破损 现场桩号左幅 工程部位路面工程 混合料种类AC-20 水密度 (g/cm3) 取样位置 试件 试件横层位厚度 编号桩号距 (mm) (m) 1 K1916+800 下面层62 2 K1917+180 下面层60 3 K1916+600 下面层58 4 K1916+850 下面层60 5 K1917+060 下面层63 6 K1917+290 下面层60 7 K1918+420 下面层60 8 K1918+630 下面层60 9 K1918+870 下面层55 10 K1919+290 下面层63 11 K1919+510 下面层61 12 K1919+800 下面层62 13 K1919+910 下面层62 14 K1920+190 下面层61 15 K1920+380 下面层60 16 K1952+600 下面层60 17 K1920+770 下面层58 18 K1921+010 下面层59 19 K1954+220 下面层55 20 K1921+510 下面层59 21 K1921+730 下面层60 22 K1921+910 下面层58 试验编号 :GLQ-YSD-0001 试验规程JTJ059-95,JTJ052-2000 取样日期2010-11-26 样品名称AC-20 沥青芯样 试验设备钻芯机 ;天平 试验日期2010-11-27 压实度设计值 (%)96 马歇尔密度 (g/ cm 3) 试件的 沥青混 试件在试件在表干质试件密 压实 空气中水中质量 合料标 度备注质量 (g) 量 (g) ( g) 准密度度 (g/cm 3) (g/cm 3) 测点数平均值 (%)标准差S(%)变异系数Cv(%)保证率(%)压实度代表值(%)合格率(%) 4295

基桩钻芯检测方案.

项目名称: 施工单位: 委托单位: 检测项目:基桩桩身完整性(钻芯法检测) 工程地址: 武汉市东西湖区建设工程质量检测中心 2016年03月25日

热拌沥青混合料面层质量检验应符合下列规定: 主控项目 1)沥青混合料面层压实度,对城市快速路、主干路不应小于96%;对次干路及以下道路不应小于95%。 检查数量:每1000m2测1点。 检验方法:查试验记录(马歇尔击实试件密度,试验室标准密度)。 2)面层厚度应符合设计规定,允许偏差为+10~-5mm。 检查数量:每1000m2测1点。 检验方法:钻孔或刨挖,用钢尺量。 3)弯沉值,不应大于设计规定。 检查数量:每车道、每20m,测1点。 检验方法:弯沉仪检测。 一般项目 3表面应平整、坚实,接缝紧密,无枯焦;不应有明显轮迹、推挤裂缝、脱落、烂边、油斑、掉渣等现象,不得污染其他构筑物。面层与路缘石、平石及其他构筑物应接顺,不得有积水现象。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察。 4热拌沥青混合料面层允许偏差应符合表8.5.1的规定。 表8.5.1 热拌沥青混合料面层允许偏差

注:1 测平仪为全线每车道连续检测每100m计算标准差σ;无测平仪时可采用3m直尺检测;表中检验频率点数为测线数; 2 平整度、抗滑性能也可采用自动检测设备进行检测; 3 底基层表面、下面层应按设计规定用量洒泼透层油、粘层油; 4 中面层、底面层仅进行中线偏位、平整度、宽度、横坡的检测; 5 改性(再生)沥青混凝土路面可采用此表进行检验; 6 十字法检查井框与路面高差,每座检查井均应检查。十字法检查中,以平行于道路中线,过检查 井盖中心的直线做基线,另一条线与基线垂直,构成检查用十字线。 9.4 检验标准 9.4.1 沥青贯入式面层质量检验应符合下列规定: 主控项目 1沥青、乳化沥青、集料、嵌缝料的质量应符合设计及本规范的有关规定。 检查数量:按不同材料进场批次,每批次1次。 检验方法:查出厂合格证及进场复检报告。 2压实度不应小于95%。 检查数量:每1000m2抽检1点。 检验方法:灌砂法、灌水法、蜡封法。

沥青混凝土路面压实度的检测方法

沥青混凝土路面压实度的检测方法 摘要:根据《公路路基路面现场测试规程(JTG E60--2008),沥青路面压实度检测有3种,虽能满足现场检测,但他们各有缺点,影响路面的质量,建议沥青路面压实度检测应以无损检测为主,尽量减少钻芯取样检测。 关键词:沥青混凝土路面压实度检测 中图分类号:TU528.42 文献标识码: A 文章编号: 前言 我国高速公路由于沥青路面全部采用半刚性路面,它行车舒适性好,无论是南方还是北方大部分高速公路路面采用沥青路面。但好多路面未达到设计寿命已损坏,路面的使用质量和使用寿命较普通,达不到应有的水平。当然这主要原因之一是超限超载,但在建设期围绕如何提高路面质量、克服早期损坏现象,如何改善路面的使用性能及路面的使用寿命,从技术和路面使用材料各个方面进行研究还不够,不当的检测方法也是其原因之一。在这个大规模建设期之初,我们应当提倡一个思想,沥青路面压实度检测应以无损检测为主,尽量减少钻芯取样检测。 一、公路沥青路面压实度检测的方法 根据《公路路基路面现场测试规程}(JTG E60--2008)规定,检测方法共3种: 1、钻芯取样法

以施工规范规定的方法,测定芯样的毛体积密度与标准密度之比值,结果可以用作评定或仲裁。 2、核子密度仪法 核子密度仪是检测压实度较常用的一种方法,核子仪用于施工现场快速地检测建筑材料的湿密度(总密度)和含水量(湿度)。 3、无核密度仪法 可用于施T现场快速测定,但测定结果不宜用于评定验收或仲裁。 二、钻芯取样法的缺点 1、取样数量多,破坏沥青路面的整体板体结构 按照《公路工程质量检验评定标准》(JTG 80/1-2004)规定为双车道公路每一检查段内的检查频率,多车道公路的路面各结构层均须按其车道数与双车道之比增加检查数量。若是8车道,则每1 km共20点,再加上监理抽检、政府监督部门抽检,数量会更多,每个孔洞就是一个薄弱点。 2、影响路面平整度 《公路路基路面现场测试规程》(JTG E60--2008)规定:对钻孔或被切割的路面坑洞,应采用同类型材料填补、压实。其实补坑洞是一个难点工作,既无填充方法详细规定,也无专用填充工具。填充的料量也较难把握,量多该点高出原路面,量少该点低于原路面。加之有时来不及及时填补,虽然没有社会车辆通行,

建筑基桩检测技术规范7钻芯法

目录 1.适用范围 (3) 2.设备 (3) 2.1 (3) 2.2 (3) 2.3 (3) 2.4 (3) 2.5 (3) 2.6 (3) 3.现场操作 (4) 3.1 (4) 3.2 (4) 3.3 (4) 3.4 (4) 3.5 (4) 3.6 (4) 3.7 (5) 3.8 (5) 3.9 (5) 3.10 (5) 4.芯样试件截取与加工 (5) 4.1 (5) 4.2 (5) 4.3 (6) 5.芯样试件抗压强度试验 (6) 5.1 (6)

5.2 (6) 5.3 (6) 5.4 (6) 5.5 (7) 6.检测数据的分析与判定 (7) 6.1 (7) 6.2 (7) 6.3 (7) 6.4 (7) 6.5 (7) 6.6 (8) 6.7 (9) 附图表: 名称编号 建筑物与勘探点平面位置图No.01

1.适用范围 本方法适用于检测混凝土灌注桩的桩长、桩身混凝土强度、桩底沉渣厚度和桩身完整性,判定或鉴别桩端持力层岩土性状。 2.设备 2.1 钻取芯样宜采用液压操纵的钻机。钻机设备参数应符合以下规定: (1)额定最高转速不低于790r/min。 (2)转速调节范围不少于4档。 (3)额定配用压力不低于1.5Mpa。 2.2 钻机应配备单动双管钻具以及相应的孔口管、扩孔器、卡簧、扶正稳定器和捞取松软渣样的钻具。钻杆应顺直,直径宜为50mm。 2.3 钻头应根据混凝土设计强度等级选用合格粒度、浓度、胎体硬度的金刚石钻头,且外径不宜小于100mm。钻头胎体不得有肉眼可见的裂纹、缺边、少角、倾斜及喇叭口变形。 2.4 水泵的排水量应为50~160L/min,泵压应为1.0~2.0Mpa。 2.5 钻切芯样试件用的锯切机应具有冷却系统和牢固夹紧芯样的装置,配套使用的金刚石圆锯片应有足够刚度。 2.6 芯样试件端面的补平器和磨平机应满足芯样制作的要求。

沥青路面压实度试验

表干法 一、目的与适用范围 本方法采取的压实度是指按规定采取的混合料的毛体积密度与标准密度之比,以百分率表示。 本方法适用于检验从压实的沥青路面上钻取沥青混合料芯样试件的密度,以评定沥青面层的施工压实度。 二、主要试验步骤 1、钻取芯样。测定试件密度 2、用表干法测定试件密度 (1)、方法:称取干燥试件的空中质量(m a),置于网篮称取试件的水中质量(m w),取出试件擦去表面水称取试件的表干质量(m f)。 (2)、计算公式: 吸水率 Sa=(m f-m a)*100/(m f-m w) 毛体积相对密度γf=m a/(m f-m w) 毛体积密度ρf=γf×ρw ρw--常温水的密度,g/cm3 三、计算 1、标准密度按马歇尔击实试件成型密度或试验路段钻孔取样密度时,压实度: K=ρs×100/ρo ρs--沥青混合料芯样试件的视密度或毛体积密度,g/m^3 ρo--沥青混合料的标准密度,g/m^3 2、标准密度按沥青混合料实测最大密度击实压实度时,应先按下式击实标准密度: ρo=ρt×(100-VV)/100 ρt--沥青混合料实测最大密度,g/m^3 ρo--沥青混合料的标准密度,g/m^3 VV--试样的空隙率,% 四、报告 压实度试验报告应记载压实度检查的标准密度及依据,并列表表示各测点的试验结果。 水中重法 一、目的与适用范围

本方法采取的压实度是指按规定采取的混合料的毛体积密度与标准密度之比,以百分率表示。 本方法适用于检验从压实的沥青路面上钻取沥青混合料芯样试件的密度,以评定沥青面层的施工压实度。 二、主要试验步骤 1、钻取芯样。测定试件密度 2、用水中重法测定试件密度 (1)、方法:称取干燥试件的空中质量(m a),置于网篮称取试件的水中质量(m w),取出试件擦去表面水称取试件的表干质量(m f)。 (2)、计算公式: 表观相对密度γf=m a/(m a-m w) 表观密度ρf=γf×ρw ρw--常温水的密度,g/cm3 三、计算 1、标准密度按马歇尔击实试件成型密度或试验路段钻孔取样密度时,压实度: K=ρs×100/ρo ρs--沥青混合料芯样试件的视密度或毛体积密度,g/m^3 ρo--沥青混合料的标准密度,g/m^3 2、标准密度按沥青混合料实测最大密度击实压实度时,应先按下式击实标准密度: ρo=ρt×(100-VV)/100 ρt--沥青混合料实测最大密度,g/m^3 ρo--沥青混合料的标准密度,g/m^3 VV--试样的空隙率,% 四、报告 压实度试验报告应记载压实度检查的标准密度及依据,并列表表示各测点的试验结果。 蜡封法 一、目的与适用范围

沥青路面验收标准

主控项目 1)沥青混合料面层压实度,对城市快速路、主干路不应小于96%;对次干路及以下道路不应小于95%。 检验标准 9.4.1 沥青贯入式面层质量检验应符合下列规定: 主控项目

1沥青、乳化沥青、集料、嵌缝料的质量应符合设计及本规范的有关规定。 检查数量:按不同材料进场批次,每批次1次。 检验方法:查出厂合格证及进场复检报告。 2压实度不应小于95%。 检查数量:每1000m2抽检1点。 检验方法:灌砂法、灌水法、蜡封法。 3弯沉值,不得大于设计规定。 检查数量:按设计规定。 检验方法:每车道、每20m,测1点。 4面层厚度应符合设计规定,允许偏差为-5~+15mm。 检查数量:每1000m2抽检1点。 检验方法:钻孔或刨坑,用钢尺量。 一般项目 5表面应平整、坚实、石料嵌锁稳定、无明显高低差;嵌缝料、沥青应撒布均匀,无花白、积油,漏浇、浮料等现象,且不应污染其他构筑物。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察。 6沥青贯入式面层允许偏差应符合表9.4.1的规定。 表9.4.1 沥青贯入式面层允许偏差

市政道路试验内容

市政道路试验内容 一、进入施工现场的原材料、成品、半成品、构配件、设备等必须要有出厂质量合格证书、检(试)验报告及复试报告,并归入施工技术文件。 1.水泥:a.厂家检验报告应包括后补的28天强度报告。 b.使用前复试的主要项目:胶砂强度、凝结时间、安定性、细度等。 2.钢材(钢筋、钢板、型钢): a.使用前做力学行性能试验;如不符合要求则进行化学成分检验或其它专项检验; 如需焊接,还应做可焊接性试验。 b.预应力混凝土所用的钢材,除上述检验外,还应按有关规定进行外观检查。 3.沥青:复试项目为延度、针入度、软化点、老化、粘附性等。 4.涂料:防火涂料 5.砌块(砖、料石、预制块):用于承重结构时,使用前复试项目为抗压、抗折强度。 6.砂、石:含泥量、泥块含量。 7.混凝土外加剂、掺合料:使用前进行现场复试并出具试验报告和掺量配合比试配单。 8.防水材料及粘接材料:沥青玛脂、环氧树脂抽样试验。 9.防腐、保温材料 10.石灰:批次取样,检测石灰的氧化钙和氧化镁含量。 11.水泥、石灰、粉煤灰混合料:连续供料时,生产单位出具合格证书的有效期最长不得超 过7天。 12.沥青混合料:连续生产时,每2000t提供一次产品质量合格证书。 13.商品混凝土:按同配比、同批次、同强度提供出厂合格证书。有要求时提供混凝土碱含 量报告。 14.管材、管件、设备、配件:混凝土管、金属管厂家应提供有关的强度、严密性、无损探 伤的检测报告。 15.混凝土预制构件: 16.钢结构构件 17.地下管线的各类井室的井圈、井盖、踏步等:质量合格证书 18.支座、变形装置、止水带 二、施工检(试)验报告: 1.压实度、强度试验资料: a.填土、路床土质:最大干密度与最佳含水量实验报告;分层、分段的填土压实试验记录(环刀)。 b.石灰类、水泥类、二灰类等无机混合料基层的标准击实报告。 c.分层、分段取样的压实度试验报告(灌砂)。 d石灰类、水泥类、二灰类等无机混合料应用石灰、水泥实际剂量的检测报告;石灰、水泥等无机稳定土类道路基层应用7天龄期的无侧限抗压强度试验报告。 e.沥青混合料的标准密度;分层取样的实测干密度;路面弯沉实验报告。 2.水泥混凝土抗压、抗折强度,抗渗、抗冻性能试验资料。 a.试配申请单与通知单。 b.试块强度试验资料。 c.标准养护试块28天抗压强度试验报告。

相关文档