文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 通信机房空调节能方法浅析_朱磊

通信机房空调节能方法浅析_朱磊

-51-

环境温湿度数据的监测。如何使机房空调气流得到优化控制,从而达到节能的效果是我们需要考虑的问题。

选择哪一种节能方案需要根据机房的具体情况和机房所处的地域的气候条件来做出选择。对于一些通信枢纽楼机房多采用密闭结构,而且楼梯外观不允许做大的改变。在这种情况下比较适合选择自适应控制技术实现节能。而对于一些对建筑结构要求不是很高且所处环境存在室内外较大温差的机房则可以采用新风系统达到节能,节能的效果优于自适应控制技术。而对于变频技能存在不确定性在选择前一定要对可能出现的谐波污染做好处理预案。

结语

当然节能要付出一定代价,需要有一定的成本和投入。节能技术的应用要增加或改造一定数量设备,也要增加设备维护工作量。应在对节能项目是否能做到既节约能源又降低运营成本进行跟踪测试,并作出综合评估之后,决定是否需要上节能项目。

随着中国通信业的崛起,通信网络日益壮大,由于通信网络不间断运行的特点,作为机房温湿度控制的设备,机房专用空调机在整个机房设备的耗电量中占50%以上的份额,堪称是一个耗能大户。这也是倡导机房空调节能的背景,本文总结的三种机房空调的节能方法是现在运营商们比较常用的一些技术,也取得了良好的效益,值得参考。

当今,节能持续成为电信运营商降低成本、提高竞争力的重要发展战略之一。而通信基站和机房庞大的空调耗能则是运营商最关注的节能问题。在电信机房中,空调的节能工作较为薄弱,能源浪费现象严重。作为通信运营商,节能工作主要是电能的节约,节约用电成本是节支的一个重要环节,而采用的空调节能技术可以达到非常显著的节能效果。

电能消耗主要包括日常运作用电和通信网络用电两部分。通信网络的节能工作主要在通信机房,在通信机房中的电能主要包括通信设备用电和机房环境用电两部分:

1)通信设备的用电

从机房用电的数据统计中可以得知,通信设备用电占总用电量的30%左右。空调的耗电量在整个耗电量中的比例高达50%多。当然通过更换效率低下的在网设备、合理调整用电负荷能够有效地达到节能的效果但是更换设备投资巨大而且还影响正常业务运行。

2)机房环境用电

机房环境用电包括机房照明、空调制冷和制热。以现有的一些统计数据为例,在通信机房中其中照明及其它用电占总用电量的10%左右,空调用电占总用电的60%左右。此可见大量使用空调设备,在有力保障了通信设备的正常运行的同时空调系统成为我公司耗电的主要设备,在耗能量占了相当大的比例。通过对机房能耗数据的分析及国内其他行业机房节能方案的比较得到的结论我认为机房环境节能大有潜力可挖。

只要我们合理处理好机房环境保障和节能的协调关系节能方案就可以实施。机房节能重点是空调节能,目前各运营商通常采用的空调节能技术主要分以下几种:

1.新风节能技术

新风节能技术是目前应用比较多的节能方法,一些运营商已有多例采用新风节能的成功案例。此技术主要通过在机房内引入室外温度较低的自然风来带走机房内的热量,从而实现节能的目的。此方案实施方法简单

通信机房空调节能方法浅析

朱磊

中国铁通集团有限公司菏泽分公司

摘 要

近几年来全国电力供应紧张的现象有进一步加剧的趋势,全国在今后若干年内同样将面临电力严重短缺、夏季持续高温和停电频繁的现象。对于电信行业来说,三足鼎立的局面必然会带来更加剧烈的市场竞争,而降低运营成本也将成为增加竞争力的有效途径之一。

尤其在室内外温差大的北方地区节能效果明显,而且可以通过传感器采集室内和室外空气温度自动控制新风系统的启停。但该方案的实施需要改变原来的建筑结构,新风系统引入室内新风的洁净度是个关键问题。目前有很多厂家提供的新风系统声称达到的洁净度在实际应用中发现普遍达不到。

2.变频节能

通过为空调增加变频器达到改变压缩机的供电频率调节压缩机转速的方法。通过压缩机转速的快慢达到控制室温的目的。通过变频改造的空调在每次开始启动时,先以最大功率、最大风量进行制热或制冷,迅速接近所设定的温度后,压缩机便在低转速、低能耗状态下运转,仅以所需的功率维持设定的温度。此种方法不但温度稳定而且还可以避免由于压缩机频繁地启停造成的对寿命衰减,而且耗电量大大下降从而实现了高效节能。但是这种方法的主要问题是变频器本身就是一个谐波源,它在实现变频控制的同时还会给供电电网带来一定的谐波影响。而且机房空调功率一般较大所以多台变频器工作对机房供电系统带来的污染不可小觑,必须采取相应处理措施。

3.机房专用空调的自适应控制节能技术

目前机房专用空调普遍采用本机回风口传感器的温湿度值作为数据采样参考点,但其局限性在于无法实现整个机房平面的真实

DOI:10.3969/j.issn.1001-8972.2012.10.014

移动通信基站机房用电能耗管理方案

厦门建纬信息科技有限公司 移动通信基站机房能耗管理方案 一、项目背景: 近年来,移动公司大力完善网络覆盖,公司的蜂窝网基站数量大,分布面广,安装位置分散且情况复杂。基站大多是租用民房,有些电表由电网公司安装,有些电表为业主安装,表的类型非常多,既有机械式电度表,也有电子式电度表,还有IC卡电表。由于点多面广,情况复杂,公司需要派专人或委托代维公司抄表、维护,以满足基站的电量核算、用电分析等能耗日常管理。特别是近年来,随着基站数量迅速增加,用电成本已经成为公司的主要成本,而且比例还在逐年增加。 由于缺乏具体的监测手段,基站用电较难管理,也无法对基站的用电量进行科学系统地监测管理。因此,研究并建设能适应大规模基站系统需要的能耗管理系统,对于节能减排的建设和用电的精细化管理具有积极的意义。 1、目前的基站能源监控情况 目前移动基站(机房)能源监控和管理中有如下几个问题特别突出: 1)、出现供电故障无法及时得知 基站内采用三相供电,有时会出现缺相、三相不平衡、电压偏差超标甚至停电等各种各样的供电故障。这些故障的出现会严重影响基站内设备的正常运行,如不能及时发现抢修就有可能使基站设备停机造成通讯故障甚至损坏设备,导致严重的损失。 靠人工监控根本就无法及时发现上述的故障。 2)、非电力供电基站电费失真 除电力供电基站外,有很大一部分基站都是采用出租房屋方提供的电源,因场地条件限制,许多电表安装无法规范,可人为私自改动电表或私接电源窃电的机会很多。由于没有先进的技术手段对此行为进行监督管理,光靠现有的管理手段,既使有人改电表或窃电,我们的工作人员也无法知道。 3)、人工发电时长统计管理混乱 过去,每个基站的常规用电数量、基站突发性断电人工发电时长及电费等数据都靠人工进行统计,其最大的弊病是方法落后、统计随意性大和数据不精确。随着基站代维方式的引进,代维单位到基站发电的次数、发电起始时间、人工发电总时长及该支付给代维单位的路费、人工发电费等数据无法核实,造成很大浪费。

数据中心机房空调节能方法研究

东北石油大学 Tianjin University of Technology and Education 毕业设计 专业******** 班级学号: ##### 学生姓名:######## 指导老师:######### 二○一四年六月

东北石油大学本科生毕业设计 数据中心机房空调节能方法研究Research on energy saving of air conditioning based data center 专业班级:##### 学生姓名:### 指导老师:#######教授 学院: 2014 年6月

摘要 针对数据中心空调系统能耗比例过高问题开展了一系列调研,指出了目前国内数据中心空调系统使用中存在的问题,针对这些问题从空调设备节能、气流组织优化和自然冷源合理利用三方面分析了相关的节能方法与手段,为数据中心空调系统的节能设计与改造提供参考和依据。 本课题是利用其Fluent软件对数据中心空调系统的节能优化操作,该操作主要是对空调进行温度、湿度的参数调节,实现其数据中心机房的主控对空调的节能的具体的参数调节。 关键词:数据中心;空调系统;节能;Fluent软件;

ABSTRACT For data center air-conditioning system energy consumption high proportion problem has carried out a series of research, points out the problems existing in the use of domestic data center air conditioning system, to solve these problems from the air conditioning energy conservation, air distribution optimization and rational utilization of natural cold source three aspects analyzes the related energy saving methods and means, for the data center of energy-saving design and renovation of air conditioning system to provide the reference and basis. This topic is using the Fluent software for data center air conditioning system energy saving optimization operation, the operation is mainly to adjust the parameters of the temperature, humidity and air conditioning implement its master data center room of air conditioning energy saving the specific parameter adjustment. Key Words:The data center;Air conditioning system;Energy saving;Fluent software;

电网运行节能降耗技术措施的探讨

电网运行节能降耗技术措施的探讨 作者:王晶李振伟 摘要:伴随人们生产生活水平的提高,国内的电力事业也得到了迅猛发展。电网的节能运行已经成为影响电力经济发展的重要因素之一,电网的损耗是可以通过一些有效的措施来减低,使电网达到最优的经济运行。本文通过对合理调节电压、选取最佳运行方式调整负荷、提高功率因数、电网改造等节能技术措施进行分析,从而达到降低电网能量损耗,提高经济效益的目的。 关键词:电网运行;节能降耗;变压器;运行电压 一、合理调节电网的运行电压 变压器铁芯中的功率损耗在额定电压附近大致与电压平方成正比,当网络电压水平提高时,如果变压器的分接头也作相应的调整,则铁损将接近不变。而线路的导线和变压器绕组中的功率损耗则与电压平方成反比。因此,通过调节电压可以达到节能降耗的目的。在电压水平提高后,负荷所取用的功率会略有增加。在额定电压附近,电压提高1%,负荷的有功功率和无功功率分别增大1%和2%,这将稍微增加网络中与通过功率有关的损耗。一般来说,对于变压器的铁损在网络总损耗所占比重小于50%的电力网,适当提高运行电压可以降低网损。而对于变压器铁损所占比重大于50%的电力网,情况则正好相反。统计资料表明,在6~10kV的农村配电网中变压器铁损在配电网总损失中所占比重可达60%~80%,甚至更高。对于这类电力网,为了降低功率损耗和能量损耗,宜适当降低运行电压。 从以上的分析可知,调度员可以根据负荷情况进行电压的适当调节,综合利用顺调压、逆调压、恒调压等调压方式,通过调整变压器分接头等调压措施,将电压保持在比较合理的水平,将网损降到最低。 二、合理调节配网运行方式,经济地分配负荷 电力系统的经济运行主要是确定机组的最佳组合和经济地分配负荷。电网要考虑的是全系统的经济性,是在保证区域电网(110kV以上)和地区电网(110kV以下的城区网、农网和企业网)的安全运行和保证供电质量的基础上,充分利用电网中现有输(配)变电设备,在系统有功负荷经济分配的前提下,做到配电网及其设备的经济运行是降低线损的有效措施。 1、环形供电网络,按经济功率的分布选择网络的断开点。对于环形的供电网络,正常需要运行断开,应根据两侧压降基本相等的原则,找到一个经济功率的断开点,使线路的电能损耗最小。

通信机房安全防护措施

通信机房安全防护措施一、电信机房的概念 (一)电信机房是指包含在站点(机站)内的安装有通信设备和其他辅助设施附属或者光缆成端的房间。 (二)站点是在通信网络中表现为一个通信节点,在地理上表现为包含一个或多个通信机房的建筑物或建筑群。 (三)目前我国通信机房主要分为有人职守的机房和无人职守的机房。 二、电信机房的类型 按中国电信网络资源命名规范,通信机房可分为:接入网机房、地 下进线间、计算机机房、数据机房、MDF机房、电报机房、卡类机房、监控机房、空调机房、移动机房(专为移动所用)、

网管机房、动力机房、充气机房、远端机房、交换机房、传输机房、用户机房、无线机房、综合机房、微波机房、有线电视机房、综合 布线机房、IDC机房等。 电信生产其机房作业,是由专门的值机员、机务员来完成,作业内 容是值守、维护、检修固定电话、无线电话、电报、载波、短波、 微波、卫星和电力等电信通信设备,使设备处于良好状态,保证其 正常运行。 第二节 电信机房作业中常见的事故类型及案例分析 电信机房常见的事故类型有:电气事故;火灾事故;爆炸事故;设 备笋坏事故和通信阻断事故。 一、电气事故的种类及发生的主要原因

(一)电气事故种类 电气事故主要包括电流伤害事故、电磁场伤害事故、雷电事故、静电事故、电气火灾和爆炸以及某些电路故障。 (二)发生电气事故在技术上主要表现为: 1、绝缘损坏:电气设备绝缘破损,绝缘电阻不合格。 2、安全距离不够:设备的带电部分与地面及其他带电部分未保持一定的安全距离。 3、接地不合理;低压电力系统未设置应有的接地、保护装置。 4、电气保护措施不力:没有根据某些电气设备的特性和要求采取特殊安全措施,如对各种高压电力设备采取装设高压

火电厂节能降耗的分析与措施

火电厂节能降耗的分析与措施 摘要:火电厂是一次能源用能大户,全年耗煤量非常巨大,提高火电厂的一次能源利用率,尽可能的降低发电成本,成为全国各大发电企业及科研院所研究的课题。各电站情况不同,可采用的节能降耗方法也各异,本文作者通过现场实际运行经验,总结分析出了火电厂在运行过程中可采取的切实可行的节能降耗措施。如提高真空、保证给水温度、加强燃烧调整、减少泄漏和工质损失、节省厂用电等。本文所提出的各项技术措施在现场应用后得到了很好的效果,同时也可被同类电站所借鉴。 1、引言 能源是社会发展的重要物质基础,根据我国经济建设的需要和可能,我国的能源政策是“开发和节约并重,近期把节约能源放在优先地位”而且节能是发展国民经济的一项长期战略任务。能源开发以电力为中心,发电厂的经济效益和社会效益具有极重要的意义,火电厂是一次能源用能大户:技术统计[1]表明,到2000年底,火电厂全年耗原煤达4亿吨,提高火电厂热经济性(即减少能耗)就不仅是降低本身成本的需要,更是影响全国一次能源生产、运输和节约的大事。目前,全国各地火电厂节能的主要措施可分为以下几项:1、实现电网统一调度,安全网经济上最合理要求地同电网处理,推行火电厂的经济运行,并保持供电质量。2、中低压机组每年多耗130万吨标准煤,有条件的应改为供热式机组,有的应逐渐淘汰。3、对200MW以下的机组进行改造,以提高效率降低能耗。特别是辅助设备和用电设备的技术改造。4、拆除小锅炉,改为热电联产或集中供热。在火电厂投入到商业运行以后,其设计参数确定,因而加强运行当中的节能降耗问题就由为重要。本文仅通过对华能丹东电厂的运行现状进行分析,提供一些具体节能措施,也可为国内同类型电厂挖潜降耗提供借鉴。电厂运行节能降耗有许多方面,如加强燃烧调整、减少泄漏和工质损失、提高真空、节省厂用电等。 2、分析与措施 2.1在汽轮机组方面 2.1.1 提高真空 提高真空,增强机组做功能力,减少燃料是提高经济性的重要方面,可进行如下方面措施: 1、真空严密性试验: ①坚持每月一次真空严密性试验; ②试验有利于停机后汽机冷态时进行凝汽器灌水查漏; ③调整主机及小机轴封供回汽运行正常; ④运行中经常检查负压系统,发现漏泄及时处理; ⑤投入水封阀系统。

发电厂电气节能降耗技术措施的研究 相世强

发电厂电气节能降耗技术措施的研究相世强 发表时间:2017-12-29T21:57:03.677Z 来源:《电力设备》2017年第25期作者:相世强 [导读] 摘要:我国的发电厂中有五分之四以上的是火力发电厂,火力发电厂已经是我国重要的产能企业,但是同时火力发电厂也是严重的高耗能企业。 (华能国际电力股份有限公司丹东电厂辽宁丹东 118300) 摘要:我国的发电厂中有五分之四以上的是火力发电厂,火力发电厂已经是我国重要的产能企业,但是同时火力发电厂也是严重的高耗能企业。现阶段我国的能源供应短缺的问题不断凸显,能源问题已经成为国家必须要面对的问题。面对当前能源形势,国家大力推动可持续发展战略,在这种大环境下进行火力发电厂电气节能降耗技术研究是极具有现实意义的。我国的火力发电厂虽然在电气节能降耗方面做了一些工作,但是由于我国对电气节能降耗技术的研究起步较晚,所以我国火力发电厂在电气节能降耗方面的相关技术还不完善,还有一些问题需要解决。因此对我国火力发电厂电气损耗问题进行分析,并有针对性的提出节能降耗措施是极有必要的,这对我国火力发电厂的发展也是具有极大的现实意义。 关键词:火力发电厂;电气;节能;降耗 1火力发电厂电气节能降耗存在的问题 1.1 存在无需调节与操作的电气设备 火力发电厂中的静电除尘设备运行时,如果发生电场短路的现象,就会导致设备运行过程中电能消耗量较大却无法发挥应有的除尘效果,这会给火力发电厂带来较大的电气损耗。除静电除尘设备外,火力发电厂的其他一些设备,如果未能按照标准荷载进行运行,出现重载、低负荷运载、空载时都会使火力发电厂的电气损耗加大。 1.2 火力发电厂电气运行不规范 火力发电厂的用电率会直接决定火力发电厂的企业效益,因此火力发电厂必须要进行电能管理制度的规范化,但是现在很多火力发电厂的电能管理制度存在漏洞,这就导致了这些火力发电厂的企业效益受到了直接的影响。同时如果火力发电厂的工作人员对于火力发电厂的用电率的关注不够,同样会导致一些不必要的电气损耗产生,如:选用的设备功率型号过大、材料选用较多等。 1.3 铁磁损耗严重 在交变磁场的环境下,铁制材料必然会有一些磁滞损耗和涡流损耗。这部分损耗不仅仅会使火力发电厂产生电气损耗,还会使得交变磁场线路内部产生大量的焦耳热,这部分热量会积聚在交变磁场内部,导致交变磁场内部局部温度过高,极大的影响装置的性能,进而使电气损耗进一步的增大,并且这种损耗也会使相应的设备使用寿命降低。 1.4 照明损耗严重 火力发电厂中使用的照明灯具寿命较短,这就导致火力发电厂的照明灯具更换频繁且容易出现故障。火力发电厂中没有能够及时的推广节能灯具,同时针对火力发电厂照明的节能技术开发较少,就无法在火力发电厂中起到有效的节能降耗作用。火力发电厂中因为布线问题也会导致损耗严重。如:照明电路和动力负荷电路一般为一个电路,但是动力负荷电路的电压较高为400/230V,这就使得照明系统所用电压过大,带来照明系统出现电能浪费。 1.5 节能降耗意识不够 火力发电厂自身是能够进行电力产出的,因此火力发电厂的电力节能意识也是非常差的。火力发电厂因为自己产电,所以在进行电力器材的购置时,对其是否能够节能降耗是不考虑的,只是会单纯的去考虑电气的效能。火力发电厂缺少对员工节能降耗方面的教育和宣传,导致员工普遍也不具有节能意识,觉得电气节能降耗问题对其根本不重要。火力发电厂员工节能意识不够自然就导致了火力发电厂在节能降耗问题上被员工所忽略,使得火力发电厂的电气能耗较高。 1.6 其他电气损耗 火力发电厂中的电动机在运行时必然会导致一些无用功率的消耗,如果选用运行参数无法达到节能要求的电动机,则会导致电动机的运行产生大量的电能损耗,使火力发电厂电气损耗增大。火力发电厂在输送设备、生产设备、生活设施、冷水供应等方面都会产生相应的电能消耗,如果这些设备和设施的管理运行存在问题,如:存在私拉乱接现象、长流水现象、暖气泄露问题等,就会导致火力发电厂出现较大的电气损耗。 2火力发电厂电气节能降耗措施 2.1处理免调节操作设备 针对火力发电厂中存在无需调节与操作的电气设备引起电气损耗的问题,可以采用合理应用节能措施来处理这些无需调节与操作的电气设备。对于轻型机电设备可以采用γ-△装置进行连接,同时用自动切换装置处理定子设备;对于重载电器采用△装置进行连接;对于轻载电气设备可以采用γ进行连接。针对低荷载和空载的问题,可以采用增加辅助回路的方式来达到电气节能降耗的效果。但是一定要注意,这些针对免调节操作设备的处理,必须要在保证火力发电厂能够正常运行的基础上进行,不能因此影响火力发电厂的发电机组的正常运行。 2.2 制定规范合理的运行管理制度 火力发电厂运行管理制度的不规范会带来严重的电气损耗,为了进行火力发电厂的电气节能降耗,就必须要制定规范合理的运行管理制度。火力发电厂要高度重视节能降耗,要将节能降耗当做提高运行管理质量、减少运行成本、增加综合效益的有效手段。通过制定规范合理的运行管理制度使员工的行为得到有效的约束,有效的使火力发电厂节能降耗落到实处。制定规范合理的管理制度需要做到以下几点:定期进行经济指标分析会议,对火力发电厂涉及的经济指标进行定期分析研讨,发现问题后及时的进行分析解决,有效的使火力发电厂的电气损耗降到最低;对机电设备进行精细化管理,要责任分解到人,合理的采用节流限量措施,采用多角度、多层次、多渠道进行节能降耗。 2.3 降低铁磁性损耗 针对铁制材料在交变磁场环境下产生的磁滞损耗和涡流损耗,火力发电厂在进行导体选择时可以在综合考虑经济效益的前提下,选用由非导磁性材料制成的合金材料,从而达到降低温升,提高设备运行年限的效果。对于钢结构在强交磁场中的使用,要禁止采用单相导体

机房安全防护措施

通信机房安全防护措施 第一节概述 一、电信机房的概念 (一)电信机房是指包含在站点(机站)内的安装有通信设备和其他辅助设施附属或者光缆成端的房间。 (二)站点是在通信网络中表现为一个通信节点,在地理上表现为包含一个或多个通信机房的建筑物或建筑群。 (三)目前我国通信机房主要分为有人职守的机房和无人职守的机房。 二、电信机房的类型 按中国电信网络资源命名规范,通信机房可分为:接入网机房、地下进线间、计算机机房、数据机房、MDF机房、电报机房、卡类机房、监控机房、空调机房、移动机房(专为移动所用)、 网管机房、动力机房、充气机房、远端机房、交换机房、传输机房、用户机房、无线机房、综合机房、微波机房、有线电视机房、综合布线机房、IDC机房等。 电信生产其机房作业,是由专门的值机员、机务员来完成,作业内容是值守、维护、检修固定电话、无线电话、电报、载波、短波、微波、卫星和电力等电信通信设备,使设备处于良好状态,保证其正常运行。 第二节电信机房作业中常见的事故类型及案例分析 电信机房常见的事故类型有:电气事故;火灾事故;爆炸事故;设备损坏事故和通信阻断事故。

一、电气事故的种类及发生的主要原因 (一)电气事故种类 电气事故主要包括电流伤害事故、电磁场伤害事故、雷电事故、静电事故、电气火灾和爆炸以及某些电路故障。 (二)发生电气事故在技术上主要表现为: 1、绝缘损坏:电气设备绝缘破损,绝缘电阻不合格。 2、安全距离不够:设备的带电部分与地面及其他带电部分未保持一定的安全距离。 3、接地不合理;低压电力系统未设置应有的接地、保护装置。 4、电气保护措施不力:没有根据某些电气设备的特性和要求采取特殊安全措施,如对各种高压电力设备采取装设高压熔断器和断路器;对低压用电设备应采取相应的低压电气保护措施进行保护。 5、安全标志不明显:在施工、安装及使用电气设备中没有设置明显的安全标志等。 (三)触电事故的种类及表现电流对人体的伤害,即触电事故。它有两种情况,一种是电击伤害,一种是电烧伤害。 二、火灾的危害和类别 l、火灾会造成5种主要的危害:缺氧、火焰或热效应、烟雾、气体燃烧物及建筑物的结构损坏。 2、按着火的方式及燃料的不同,火灾可以分为四大类。 (1)固体材料着火:

电厂汽轮机节能降耗的主要措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.电厂汽轮机节能降耗的主要措施正式版

电厂汽轮机节能降耗的主要措施正式 版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 电厂是生产电力的主要企业,也是能耗很高的企业,但是,电厂也有节能的巨大潜力。对电厂的汽轮机运行进行节能降耗是有效提升电厂效益的关键环节,对其进行节能降耗可以提高转换能源的效率,进而在激烈的市场中占据有利的地位。笔者主要按照多年实践经验,根据电厂的实际情况对汽轮机的节能与降耗进行详细分析,以便为电厂的发展提供借鉴。 一、电厂汽轮机节能降耗的可行性电厂的汽轮机运转在电厂中占据关键地位,是将热能转为电能的核心,一般和电厂的

发电机一起运转。对电厂的汽轮机运转节能降耗有影响的因素有很多,主要有方面:技术与经济。我国的技术员通过长期的工作和总结,已经有一套有效、系统的改造技术,改造后的汽轮机不仅可以有效调高对能源进行转化的效率,也极大的减少了消耗的能源,并尽可能的提高汽轮机运行安全与可靠。所以,不管是经济层面还是技术方面,汽轮机的节能降耗都具有较高的可行性。 二、电厂的汽轮机节能降耗措施分析 1.提高系统中给水的温度,确保凝汽器中维持真空电厂的汽轮机在运行时,汽轮机与锅炉组成热力循环体系,从热力学的相关知识可以看出,提高其循环的参数能够

通信机房空调节能方案

通信机房空调节能解决方案综述 杭州中信网络自动化有限公司 一、通信机房节能背景 近年来,全国通信网络规模和用户规模不断扩大,通信企业设备运行的耗电量已经成为不断增加的重要成本。在众多的用电成本中,空调用电费占有相当大的比例。据调查,在机房中仅精密空调的运行耗电量就占机房总用电量的50%以上,在数量众多的基站、模块局中,空调用电量基本占基站或模块局用电量的70%左右。因此,如何降低空调用电的开支,成为通信企业迫切需要研究的重要课题。 二、通信机房节能途径 对于通信机房这类几乎全年都需要向外排热的特殊场所,全年运行空调能耗很大,目前国内存在以下几种节能手段:变频技术;机房空调机组自适应控制技术;新风冷却技术等。 采用正确、合理的综合解决方案可以有效减少空调的运行时间,在节约空调用电的同时延长空调的使用寿命,提高能源利用率,保护环境,减轻国家能源的供需压力。 三、通信机房新风节能方案 应用室外新风实现机房空调节能技术的原理就是以室外的自然环境为冷源,当室外空气温度低于室内温度一定程度时,通过相应的技术手段将室外新风与机房内空气进行热交换,把机房的热量带走,达到降低机房温度的目的,从而减少空调设备的使用时间,达到节约电能的目的。 应用室外冷源进行机房降温,在技术实现上,目前有下列几种方式:1.节能产品的现状 目前,基站通风节能产品按结构不同,包括两大类:直排式和热交换式。 1)直排式节能系统

当室外空气温度较低时,直接将室外低温空气送至室内,为室内降温;当室外温度高,不足以带走室内热量时,则开启空调。该方式直接引入室外的空气,机房环境易受外界的影响。 产品结构依据空气动力学的原理,在机房相对的两面墙壁上按不同的高度开两个孔,分别做为出风口和进风口。在排风扇的作用下,使机房内形成流动气流,不断的引进低温的室外空气,排出高温的室内空气。从而,达到降温节能的目的。如图1-1所示。 产品由进风口/出风口和控制器等三部分组成,控制器的功能智能化,与空调联动控制,按预定的程序,根据温度变化情况,执行进/排风或空调机的开/关机控制。 实际应用中,有不同的排风模式,包括:主动进风/被动排风、被动进风/主动排风、主动进风/主动排风等。其中,主动进风/被动排风方式是基站较适合的送风方式,被多数的厂家推广使用。 但该新风置换系统具有以下缺点: ?户外空气质量难以保证符合机房设备对尘埃度的要求,需要加装防尘栅,并定期对其进行清洗和更换,维护成本高 ?当户外湿度较大或者空气质量差时,必须关闭进风口 ?由于新风导入、机房内空气的导出,使得机房内原有火灾报警检测灵敏度降低或失效,给机房安全带来很大的隐患 ?户外环境中的有害或者腐蚀气体及微尘会进入机房,影响机房内设备的安全运行,存在运行安全隐患。 2)热交换式节能系统

电力节能降耗技术措施分析

电力节能降耗技术措施分析 摘要:电力在各项能源消耗领域中所占比重较大,电网企业输电、配电、供电、用电等领域开展节能降耗活动,将对顺利实现"十一五"节能降耗指标产生重要作用。从优化调度、可再生能源发电、降低综合线损、用电侧管理、建筑节能等方面提出了节能降耗技术措施。 1、电力节能技术措施 节能降耗和污染减排是"十一五"期间一项全社会任务,是构建和谐社会的重要因素。国家在"十一五"规划中提出2010年单位GDP能耗下降20%,这个任务非常艰巨。 根据上海市电力公司的测算,线损电量占公司总能耗的97.05%;其次是大楼建筑用能、用水等方面的能耗,占1.43%。因此电网公司的节能降耗措施重点在优化调度、降低综合线损、用电侧管理、建筑节能等领域开展工作。 1.1降低发电能耗 1.1.1优化调度模式 "调整发电调度规则,实施节能、环保、经济调度。"国家发展和改革委员会等部门已下发有关通知,要求发电调度中优先考虑可再生能源和低能耗机组发电。为此,电力公司尽快研究制定新的调度规划,以节能、环保、经济为标准,确定各类机组的发电次序和时间,优先调度低能耗机组发电,或直接按照能耗标准调度,激励发电企业降低能耗,减少高能耗机组的发电量。 一个电网发电侧经济性指标主要取决于所有装机设备等级及状况、平均负荷率两大要素。在前者一定的前提下,提高电网整体经济性的主要手段就是如何提高平均负荷率(包括数值及品质);次要手段是在平均负荷率一定的情况下,如何优化分配各台运行机组之间的负荷。 以上海电网为例,若采取"以大代小"政策,节能潜力与华东省电网相比小很多,但是若政策到位、技术上得到充分支撑,结合电源点负荷分配、厂内机组合理安排调停、两班制运行、厂内负荷优化分配等一系列措施,平均供电煤耗,2006年节约标煤25.76万t. 1.1.2可再生能源发电 在我国,新能源与可再生能源是指除常规能源和大型水力发电之外的风能、太阳能、

通信机房安全防护措施优选稿

通信机房安全防护措施集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

通信机房安全防护措施一、电信机房的概念 (一)电信机房是指包含在站点(机站)内的安装有通信设备和其他辅助设施附属或者光缆成端的房间。 (二)站点是在通信网络中表现为一个通信节点,在地理上表现为包含一个或多个通信机房的建筑物或建筑群。 (三)目前我国通信机房主要分为有人职守的机房和无人职守的机房。 二、电信机房的类型 按中国电信网络资源命名规范,通信机房可分为:接入网机房、地下进线间、计算机机房、数据机房、MDF机房、电报机房、卡类机房、监控机房、空调机房、移动机房(专为移动所用)、 网管机房、动力机房、充气机房、远端机房、交换机房、传输机房、用户机房、无线机房、综合机房、微波机房、有线电视机房、综合布线机房、IDC机房等。

电信生产其机房作业,是由专门的值机员、机务员来完成,作业内容是值守、维护、检修固定电话、无线电话、电报、载波、短波、微波、卫星和电力等电信通信设备,使设备处于良好状态,保证其正常运行。 第二节 电信机房作业中常见的事故类型及案例分析 电信机房常见的事故类型有:电气事故;火灾事故;爆炸事故;设备笋坏事故和通信阻断事故。 一、电气事故的种类及发生的主要原因 (一)电气事故种类 电气事故主要包括电流伤害事故、电磁场伤害事故、雷电事故、静电事故、电气火灾和爆炸以及某些电路故障。 (二)发生电气事故在技术上主要表现为: 1、绝缘损坏:电气设备绝缘破损,绝缘电阻不合格。

2、安全距离不够:设备的带电部分与地面及其他带电部分未保持一定的安全距离。 3、接地不合理;低压电力系统未设置应有的接地、保护装置。 4、电气保护措施不力:没有根据某些电气设备的特性和要求采取特殊安全措施,如对各种高压电力设备采取装设高压熔断器和断路器;对低压用电设备应采取相应的低压电气保护措施进行保护。 5、安全标志不明显:在施工、安装及使用电气设备中没有设置明显的安全标志等。 (三)触电事故的种类及表现电流对人体的伤害,即触电事故。它有两种情况,一种是电击伤害,一种是电烧伤害。 二、火灾的危害和类别 l、火灾会造成5种主要的危害:缺氧、火焰或热效应、烟雾、气体燃烧物及建筑物的结构损坏。 2、按着火的方式及燃料的不同,火灾可以分为四大类。

电厂集控运行节能降耗措施分析

电厂集控运行节能降耗措施分析 发表时间:2020-01-15T09:35:36.637Z 来源:《电力设备》2019年第19期作者:刘用福[导读] 摘要:随着我国科技的迅猛发展,各种先进的新型设备与技术已广泛应用于火力发电厂的运行当中,既保证了火电厂运行工作的顺利完成,又极大的提高了工作效率。 (安徽省安庆市皖江发电有限公司 246003)摘要:随着我国科技的迅猛发展,各种先进的新型设备与技术已广泛应用于火力发电厂的运行当中,既保证了火电厂运行工作的顺利完成,又极大的提高了工作效率。近年来,我国有很多火电厂相继采用了集控运行系统,但这种运行方式在提高电厂工作效率的同时,也存在一些不容忽视的问题,例如系统的能耗问题。在我国可持续发展的战略背景下,如何有效实现电厂集控运行系统的节能降耗是我国电 厂需要重点研究的课题。鉴于此,文章分析了电厂集控运行节能降耗的技术措施与管理工作要点,以供参考。 关键词:电厂;集控运行;节能降耗 1电厂集控运行技术概述集控运行技术可以被简称为DCS,其为英文字母Dis-tributed Control System的首字母缩写,该控制技术主要应用在工业生产管理工作中,同时该项技术在实际应用期间,其最为基础的一项技术便是计算机信息管理技术,在其中结合了通信技术以及控制技术等两大热门技术,在真正意义上实现了电厂运行全过程自动化、集成化以及数字化管理。针对于电厂集控运行技术来说,其全面提升了电厂在日常运营期间的自动化管理水平,同时也令电厂的管理模式由原来的母管制,即:炉、机、电等方面分别管理的制度向着单元控制机管理模式发展,即整体电厂设备集中管理,也就是锅炉、发电机以及汽轮机等方面设备进行统一协调管理,这种管理模式彻底改善了电厂的管理成效,优化了电厂管理工作的质量,全面提升电厂的运行效率,令电厂在日常运营期间的能耗有效降低,并且为人们的日常生活提供一个更加优质的电能服务。 2电厂集控运行节能降耗措施 2.1生产方面措施 首先要做的就是要制定关于电厂集控运行节能方面的管理制度,从制度方面来约束工作人员在日常工作期间的各项行为,端正工作人员的工作态度,确保其可以优质完成各项工作,并且贯彻落实电厂中所颁布的技能控制措施。与此同时,针对于电厂中的工作人员来说,还需要定时开展培训工作,令厂中工作人员都可以充分掌握技术工作人员所定制的优化运行方案,这样才可保证工作人员在工作期间将相应的技术方案落实到工作中,同时还需要在此期间对电厂工作人员的职业素养做出培养,这样才可以令电厂工作人员提升对于本职工作的责任心,进而更加优质的完成本身工作。同时,还需要定制相应的机械维护管理制度,定期对于场内机械做出管理维护,在每天工作人员上岗工作之前,首先要做的便是对于本身岗位上面各项设备进行点检,且做好点检记录,一旦发现其中出现问题,要立马上报,及时采取措施做出改善与调整,从而保证电厂的日常运营。 2.2降低厂用电率 在电厂中众多数量的辅机同样是发电厂设备中的一个重要环节,而这些设备在运行期间也需要消耗一定程度的电能,这一部分电能消耗便提高了电厂的能耗,基于此,需要针对于电厂中的辅机定制相应改善措施来降低电厂能耗,从而实现电厂节能消耗。第一,需要将一次风机、冷却水泵、工业水泵、燃油泵、凝结水泵等方面设备由原来的工频改变为变频,从而降低以上设备的能耗情况,优化电厂内耗。第二,在电厂中的照明设备,需要按照时段开启,在生产期间光线充足的地方则不需开启照明设备,同时电厂中的照明设备也需要尽可能采用节能照明设备,从而降低电厂照明的能源消耗。第三,需要依据电厂设备的冷却情况来适当调节停止机力通风塔冷却风机的运行。第四,还需要在低负荷期间根据实际情况,适当关停辅机设备,在不需要辅机的时候将辅机关闭,这样才可以有效节省电厂内的电能资源,优化电厂运行效率。 2.3降低工质损失 针对于工质方面的管理也是电厂集控运行的一个重要措施,同时也是降低电厂能源消耗的重要环节,第一,要竭力回收疏水,在冬季期间,为了有效预防空预器冷端的低温腐蚀,首先要做的便是在此环节中投入一次风以及二次风暖风器,并且还需要在采暖系统中投入,暖风其疏水以及采暖系统疏水的外排会明显导致机组的补水率增加,延缓降低机组的效率,通过将疏水回收到排汽装置的方式,则可以有效优化机组的效率。其次,充分保证受热面的清洁,在此期间,需要工作人员在每个工作周期内对锅炉高低温受热面以及脱硝系统、空预器进行全面吹灰,由于吹灰疏水的外排造成了工质的浪费,所以针对于吹灰疏水来说,还需要进行取样化验,待到水质合格之后才能够将其回收到排气装置中,这种方式可以节约大量的除盐水,有效优化机组的补水率,全方位提升机组在运行期间的效率。最后,通向锅炉启动疏水空容器的各疏水管线做出排查,由于运行期间的管道严密性较差等因素,所以会造成疏水泄漏到锅炉启动扩容器中,从而导致工质消耗的问题,基于此,需要对锅炉启动疏水扩容器阀门在运行期间的情况做出严密的排查,全方位确保其在运行期间的密闭性,一旦发现其中存在泄漏问题,需要及时上报处理,进而全方位确保功电厂中设备的稳定运行,防止出现工质损耗的情况。此外,还应做好过热器受热面、汽机通流部分和蒸汽管道的排污工作,避免污垢沉积,降低机组效率。 2.4汽轮机组节能措施 2.4.1优化汽轮机辅机工作方式 汽轮机辅机工作方式优化中,主要从汽轮机自身结构进行优化。当汽轮机处于运行状态时,会有很多辅机帮助此设备运行,而现使用的部分辅机存在功率大、运行效率不定、能耗多的问题,直接影响汽轮机运行效率,因此需要优化汽轮机辅机工作方式,使其在功率大的情况下降低能耗,提高运行效率,让汽轮机以低消耗、高效率的运行方式工作。针对电厂集控运行汽轮机所用的重要辅机功率大、电耗高等问题,执行下述优化步骤:改变控制大功率辅机内变频器的控制程序,重新设定电厂内循环泵、凝结水泵以及大功率电动给水泵等设备的运行程序,将这些设备从工频运行模式调整为变频运行模式,以此完善大功率辅机的有效控制。针对能源消耗较大的问题,缓解控制系统母管的运行压力,提升设备运行安全程度的同时提高运行效率。根据电厂紧急运行状态下,对备用辅机设备安全性和可靠性的要求,保留1台备用机,维持在原有的工频运行状态。 2.4.2完善汽轮机启停操作

机房空调的节能措施

机房空调的节能措施 作者:叶明哲 空调制冷系统简述 空调制冷系统由压缩机,冷凝器,膨胀阀和蒸发器组成,其工作过程如下:制冷剂在压力温度下沸腾,低于被冷却物体或机不断地抽吸蒸发器中产生的蒸气,并将它压缩到冷凝压力,然后送往冷凝器,在压力下等压冷却和冷凝成液体,制冷剂冷却量传给冷却介质(通常机房空调采用的空气),与冷凝压力相对应的冷凝温度一定要高于冷却介质的温度,冷凝后的液体通过膨件进入蒸发器。 在整个循环过程中,压缩机起着压缩和输送制冷剂蒸气并造成蒸发器中的低压力,冷凝器中的高压力的作用,是整个系统制冷剂起节流降压作用并调节进入蒸发器的制冷剂流量;蒸发器是输出冷量的设备,制冷剂在蒸发器中吸收被冷却物体的热量量的目的;冷凝器是输出热量的设备,从蒸发器中吸取的热量连压缩机消耗的功转化的热量在冷凝器中被冷却介质带走。 空调的节能 在我们电信生产中,空调的节能管理工作较为薄弱,能源浪费现象较为严重,所以加强空调的维护管理和技术改造,可从空调的压焓图来看,只有运行在在最佳的工况和条件,才能发挥空调的最大制冷量,达到空调节能的目的。空调的节能该从运行成本、维护保养方面的角度进行考虑。 由于空调四大件中,压缩机效率已经由投资成本决定,因此影响空调制冷效果的具体因素如下: 一、制冷系统的蒸发温度 蒸发器内制冷剂的蒸发温度,应该比空气温度低,这样机房的热量才会传给制冷剂,制冷剂吸收热量后蒸发成气体,由压发器的压力不会因受热蒸发的气体过多而压力升高,从而使蒸发温度也升高,以致影响制冷效果,而这个的温差,是结合空调低温差,必须加大空调循环风量,增大空调的蒸发器,导致空调成本的增加),及制冷工作时能耗费用而综合决定的。在我们器采用的是直接蒸发式,这个温差为12~14℃(见空调与制冷技术手册P746),而实际上,由于种种不良因素的影响,不能很差,有时在20℃以上(蒸发器上结冰),这样我们的能耗就增加了。通过计算,在冷凝温度不变情况下,蒸发温度越低,压缩排气温度升高。制冷系统中蒸发器的制冷剂,蒸发温度降低1度,要产生同样的冷量,耗电约增加4%左右。

机房接地规范

机房接地规范 集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

机房接地规范 接地系统是机房环境的重要组成部分,它不仅直接影响机房通信设备的通信质量和机房电源系统的正常运行,还起到保护人身安全和设备安全的作用。 接地系统是由接地体、接地引入线、地线盘或接地汇接排和接地配线组成。接地系统的电阻主要由接地体附近的土壤电阻所决定。如果土壤电阻率较高,无法达到接地电阻小于4欧姆的要求,就必须采用人工降低接地电阻的方法。 1、机房接地系统设计目标 在采用分散接地方式时,接地电阻要求如下: (1)工作接地电阻≤2Ω (2)保护接地电阻≤4Ω (3)防雷接地电阻≤10Ω 我公司接地系统要求: 1、计算机系统直流直接接地电阻小于4欧姆 2、计算机系统直流联合接地电阻小于1欧姆 3、交流工作接地系统接地电阻小于4欧姆 4、计算机系统安全保护接地电阻和静电接地小于2欧姆 5、防雷保护接地系统接地电阻小于2欧姆 2、接地的种类 工作接地:利用大地作为工作回路的一条导线

保护接地:利用大地建立统一的参考电位或起屏蔽作用,以使电路工作稳定、质量良好,特别是保证设备和工作人员的安全。 重复接地:将零线上的多点与大地多次作金属性连接。 静电接地:设备移动或物体在管道中移动,因摩擦产生静电,它聚集在管到、容器和贮藏或加工设备上,形成很高电位,对人身安全及对设备和建筑物都有危险。作了静电接地,静电一旦产生,就导入地中,以消除其聚集的可能。 直流工作接地(也称逻辑接地、信号接地):计算机以及一切微电了设备,大部分采用CMOS集成电路,工作于较低的直流电压下,为使同一系统的电脑、微电子设备的工作电路具有同一"电位"参考点,将所有设备的"零"电位点接于同一接地装置,它可以稳定电路的电位,防止外来的干扰,这称为直流工作接地。 防雷接地:为使雷电浪涌电流泄入大地,使被保护物免遭直击雷或感应雷等浪涌过电压、过电流的危害,所有建筑物、电气设备、线路、网络等不带电金属部分、金属护套、避雷器以及一切水、气管道等均应与防雷接地装置作金属性连接。 接地施工方案1 1. 在所选位置向下挖1.6m深的坑; 2. 坑内打入2.2m长,下端尖形的紫铜接地极; 3. 相邻接地体(一根)间距5m,建筑物间距1.5m; 4. 相邻接地体间连接入扁铜40×4mm连接; 5. 打入接地体时到2.0m时止; 6. 用40×4mm扁铜与接地体焊接与母线连接入机房;

火电厂主要节能减排技术措施建议(标准版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 火电厂主要节能减排技术措施 建议(标准版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

火电厂主要节能减排技术措施建议(标准 版) 煤作为主要能源,在我国能源体系中占主导地位。长期以来,煤炭在我国能源生产结构、消费结构中一直占有绝对主导地位,占约65%以上,其中火力发电用煤约占煤炭消费的50%左右。按现在的消耗水平,我国煤炭资源也仅能维持70~80年。同时,煤炭又是各种能源中污染环境最严重的能源。在火电行业中提高煤炭利用效率,节约能源,无论是从降低煤炭资源的消耗还是减少环境污染,都是具有深远意义。 火电厂的节能要从项目的前期工作开始,应始终贯穿设计、施工和运行的全过程。火电厂所采取的节能技术措施主要涉及厂址及总平面,主机设备的选型、各主要生产系统和辅助生产系统工艺方案的选择,涉及主要用能设备选型、主要和附属建筑节能、节约用

地、节水以及采取的环保措施等。项目的主辅机选型和主要工艺应符合国家的产业政策,节能设计应积极采用国家重点节能技术推广目录中的工艺和设备,禁止采用国家明令禁止和淘汰的用能产品和设备。本文提出的主要节能技术措施主要政策依据有: 1)产业结构调整指导目录(2011年本) 2)“十二五”节能环保产业发展规划; 3)国家重点节能技术推广目录; 4)“节能惠民工程”高效电机推广目录; 5)高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录; 6)火力发电厂厂用高压电动机调速节能导则; 7)公共建筑节能设计标准; 8)国家节能中心节能评审评价指标通告4号; 9)火电工程可行性研究报告“节能分析”的内容。 结合火电行业多年来的生产实践和上述政策为依据,本文重点提出了火电厂设计的主要节能技术措施建议,可供设计参考,对于工程实施的其它阶段,也可因地制宜予以研究采纳。

电力通信机房基本要求

电力通信机房基本要求

批准人:

目录 1.总则 (3) 2.适用范围 (4) 3.相关文件 (4) 4.通信机房基本要求 (4) 发文范围:(共29份)

1.总则 电力通信机房是电力通信网工程建设的基础,为了满足电力通信机房工程建设的需要,加强通信机房的的管理,确保电力通信的可靠运行,使电力通信机房

的设计、施工、验收有一个统一的规范,特制定本要求。 2.适用范围 本要求适用于广电集团公司管理的电力通信中继站、无人值守站和变电站通信机房的建设,通信中心站、枢纽站和有人值守站的机房建设可参照本要求执行;机房的扩建、改建工程也可参照执行。 3.相关文件 3.1 《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》(GB50259—96) 3.2 《计算机机房设计规范》(GB50174-93) 3.3 《低压配电设计规范》(GB50054-95) 3.4 《建筑设计防火规范》(GBJ16) 3.5 《电力系统通信站防雷运行管理规程》(DL548-94) 4.通信机房基本要求 4.1 机房建筑要求 4.1.1 机房面积和结构要求 4.1.1.1 机房面积参照《计算机机房设计规范》(GB50174-93),按下式设计: A=KN

式中K——单台设备占用面积,可取4.5~5.5(m2/台); N——机房内所有设备的总台数。 4.1.1.2 机房净高应按机柜高度和通风要求确定,宜为2600~3000mm。 4.1.1.3 机房的楼面荷载应按 5.0~10KN/m2设计。 4.1.2 机房内部装修要求 4.1.2.1 机房内不宜采用天花板和活动地板,墙面要求光洁耐用并采用适当的涂料粉刷。 4.1.2.2 机房窗户应采用密封性好并能减少光透射的材料,窗帘要求采用轻质、完全隔光且防火的卷帘,或者不采用窗帘,直接使用玻璃隔光材料;机房可以不要窗户,但要考虑到整座建筑物的外观要求,要采用通风措施(如排气扇),通风出口要有防雨、防鼠及其它小动物的措施。 4.1.2.3 机房采用水磨石地面并采用防静电措施或其它防静电地板,地面要求平整、耐磨、不起尘。 4.1.2.4 机房门高应大于2100mm,门宽应大于900mm,机房门要采用防火材料,要求牢固、密封、门缝尽量小,机房门向外开,建议采用不锈钢材料并有橡胶圈结构,既防火防锈也防鼠防虫。

相关文档
相关文档 最新文档