一种变电站直流系统使用的模块化分电屏

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/df3940746.html,

一种变电站直流系统使用的模块化分电屏

作者:迟旭东陈学海辛向君

来源:《中国新技术新产品》2015年第15期

摘要:直流分电屏是变电站直流电源系统的重要组成部分,屏内安装直流输出开关、微

机型绝缘监察装置及其互感器;直流电源经分电屏分别向继电保护、远动装置、自动装置及断路器操作提供电源,因此运行后几乎没有停电的机会。目前在运的分电屏由于固有结构的问题要更换屏内元件十分困难,且危险很大。通过努力我们开发了一种模块化的产品,克服了现有设备的不足,满足安全运行的要求。

关键词:直流系统;分电屏;模块化

中图分类号:TM63 文献标识码:A

目前变电站直流系统的分电屏均采用以下结构(如图1所示、如图2所示)。

屏内布局紧凑,元件摆放紧密,间隙很小,空间狭窄,回路很多(最多可有60条馈出回路)。其接线方式是每路馈线由母线经微型直流断路器,穿过直流绝缘监察装置互感器到端子排,然后经电缆输出。但在现场实际应用中存在较多问题,如当有直流断路器或直流绝缘监察装置互感器损坏需要更换时,就面临很大的困难,主要原因是:(1)带电作业:直流电源主要为变电站的继电保护、自动化装置供电,任何时候不能中断供电,更换时势必要求带电作业,严重威胁工作人员人身安全;(2)环境狭窄:屏内空间小,易误碰相邻的运行断路器,影响安全供电;断路器的辅助接点小,接线多,易造成短路。(3)耗时长:笔者统计了本单位自2010年以来更换断路器共有3次,平均耗时2小时以上,其中一次误碰了相邻的运行断路器,造成一条110kV线路保护装置失去工作电源,幸好及时恢复未造成大碍;更换绝缘监

察装置互感器8次,平均耗时4小时以上。我公司在运部分变电站微机型绝缘监察装置的互感器质量差,经常误发接地信号,而其中一些互感器因输出回路不能停电无法更换,这样就导致直流系统发生接地无法准确定位,给接地消缺工作造成很大的困难。

以上问题根本原因是由于直流分电屏的固有结构造成的,不能满足变电站直流系统检修和安全运行的需要。笔者一直想对直流分电屏进行改造,以满足安全运行和方便检修的需要。后来从高频直流电源热插拔充电模块中获得启发,对目前分电屏的结构进行了改进,研制出一种带检修旁路且将馈出回路模块化的直流系统分电屏,达到不中断供电,安全、快速更换有故障的断路器或微机绝缘监察装置互感器的目的。

我们在保持原屏体框架结构、强度和防护等级及安全可靠运行的情况下,经过大量的实践调查、论证,我们提出分电屏的改进方案。改进后模块化分电屏主要有三大单元:(1)馈出模块单元;(2)检修旁路单元;(3)馈出端子单元。下面进行详细介绍。