附录表F 主要材料进场复验试验项目与取样表(2013年)

附录表F 主要材料进场复验试验项目与取样表(2013年)

附录表F 主要材料进场复验试验项目与取样表(2013年)

附录表G 现场实体检测项目及抽样频率(2013年)

原材料见证取样相关规定

现场加气混凝土砌块送检 原材料见证取样相关规定 现场原材料见证取样相关规定 1、水泥 GB-2002《混凝土结构工程质量验收规范》第7.2条、GB175-2007《通用硅酸盐水泥》 ⑴检测参数: 强度、凝结时间、安定性、细度(选择性指标) ⑵频率: 按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过 200t 为一批,散装不超过 500t 为一批,每批抽样不少于一次。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。 ⑶取样方法: 可连续取,亦可从20个以上不同部位取等量样品,采用取样管,插入水泥适当深度,用大拇指按住气孔,小心抽出取样管,将所取样品放入洁净、干燥、不易受污染的容器中,总量不少于12kg。 2、钢筋混凝土用钢材 2.1 钢筋原材料 ⑴频率: 一般每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋组成,每批重量不大于60t。 ⑵取样方法: ①热轧带肋、热轧光圆钢筋GB1499-2008《钢筋混凝土用钢》第一、第 ③冷轧扭钢筋JG190-2006《冷轧扭钢筋》

每批由同一型号、同一强度等级、同一规格尺寸、同一台(套)轧机生 2.2 钢筋焊接 JGJ18-2003《钢筋焊接及验收规程》 2.2.1闪光对焊 ⑴频率: 同一台班内由同一焊工完成的300个同级别、同直径钢筋焊接接头为一批,当同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周内累计计算,如累计仍不足300个接头,也应按一批计算。 ⑵取样方法: 每批随机抽取3个长约450mm接头做拉伸,抽取3个长约350mm接头做冷弯。 2.2.2 电弧焊、电渣压力焊、气压焊、 ⑴频率: 在一般构筑物中,以300个同牌钢筋、同型式接头作为一批,在现浇钢筋混凝土结构中,在同一楼层中300个同牌号、同型式接头作为一批,不足300个接头,按一批计算。 ⑵取样方法: ①电弧焊:每批随机抽取3个长约450mm的接头做拉伸 ②电渣压力焊:每批随机抽取3个长约450mm的接头做拉伸 ③气压焊:在柱、墙竖向钢筋连接及梁、板水平钢筋连接中,随机抽取3个接头做拉伸,在梁、板水平钢筋连接中,随机抽取3个接头做冷弯。 2.2.3预埋件钢筋T型接头 ⑴频率: 以300件同类型预埋件为一批,一周内连续焊接时可累计计算。 ⑵取样方法: 每批接头随机抽取3个做拉伸试验,试件的钢筋长度大于等于200mm,钢板长度和宽度均应大于等于60mm。 2.3 钢筋机械连接 GJ107-2003《钢筋机械连接通用技术规程》

常用建材取样送检指南(材料送检的数量和批量

常用建材取样送检指南(材料送检的数量和批量) 常用建材取样送检指南 2.材料送检的数量和批量 2.1 水泥。执行的标准是《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GBl75—1999、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002及现行有关标准。水泥进场使用前应分批对其强度、安定性及其他必要的性能指标进行复验,其性能必须符合有关标准的规定。 2.1.1 散装水泥:按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥不超过500t为一批,每批抽样送检不少于一次。抽样时随机从不少于3个罐车中取等量水泥,经混拌均匀后称取不少于12kg作样品。 2.1.2 袋装水泥:按同一生产厂家,同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥不超过200t为一批,每批抽样送检不少于一次。取样应有代表性,可连续取,亦可从20个以上不同部位取等量样品水泥,经混合均匀后称取不少于12kg作样品。 2.1.3 当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应抽样复验,并按复验结果使用。 2.2 钢筋。执行的标准是:《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GBl499—1998、《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》GB13013—91及现行有关标准。 2.2.1 钢筋应按进场时钢筋批号及直径分批送。每60t为—批,不足60t按一批计。每批送检1组。每批钢筋应由同—牌号、同一炉号(批号)、同一规格(直径)、同一交货状态的钢筋组成。 并按如下方法取样: 1、拉伸2根:任选两根钢筋去掉端部100mm,切取长约500mm或10d+200(Φ32以上取长约800mm)。 2、冷弯2根:任取两根钢筋切取,长约350mm或5d+150。 3、钢材化学分析1根:任取一根钢筋切取中部一段长约300—400mm(凡进口钢材;外观质量不合格钢筋;检验中发现热区脆断、焊接及力学性能不良的钢筋必须做化学分析)。2.2.2 每—单位工程基础和主体使用的钢筋应分别送检。(详见3.其他规定) 2.3 钢筋闪光对焊接头按下列规定抽取试件: 1、在同一台班内,由同一焊工完成的300个同牌号、同直径钢筋焊接接头应作为一批。当同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周之内累计计算;累计仍不足300个接头时,应按一批计算。 2、力学性能试验时,应从每批接头中随机切取6个接头,其中3个做拉伸试验,3个做弯曲试验(弯曲点应打磨与母材平齐)。 2.3.2 钢筋电弧焊接头按下列规定抽取试件: 1、在现浇混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过两楼层中300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批;不足300个时仍作一批。 2、在装配式结构中,可按生产条件制作模拟试件,每批3个,做拉伸试验。 2.3.3 电渣压力焊接头按下列规定抽取试件:

市政现场原材料见证取样相关规定

市政现场原材料见证取样相关规定 1、水泥 GB50204-2002《混凝土结构工程质量验收规范》第7.2条、GB175-2007《通用硅酸盐水泥》⑴检测参数: 强度、凝结时间、安定性、细度(选择性指标)⑵频率: 按同一生产厂家、同期出厂、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过 200t 为一批,散装不超过 500t 为一批,每批抽样不少于一次。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。⑶取样方法: 可连续取,亦可从20个以上不同部位取等量样品,采用取样管,插入水泥适当深度,用大拇指按住气孔,小心抽出取样管,将所取样品放入洁净、干燥、不易受污染的容器中,总量不少于12kg。 2、钢筋混凝土用钢材 2.1 钢筋原材料⑴频率: 一般每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态的钢筋组成,每批重量不大于60t。⑵取样方法: ①轧带肋、热轧光圆钢筋GB1499-2008《钢筋混凝土用钢》第一、第二部分。 2.2 钢筋焊接 JGJ18-2003《钢筋焊接及验收规程》 2.2.1闪光对焊⑴频率: 同一台班内由同一焊工完成的300个同级别、同直径钢筋焊接接头为一批,当同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周内累计计算,如累计仍不足300个接头,也应按一批计算。⑵取样方法: 每批随机抽取3个长约450mm接头做拉伸,抽取3个长约350mm接头做冷弯。 2.2.2 电弧焊、电渣压力焊、气压焊、⑴频率: 在一般构筑物中,以300个同牌钢筋、同型式接头作为一批,在现浇钢筋混凝土结构中,在同一楼层中300个同牌号、同型式接头作为一批,不足300个接头,按一批计算。⑵取样方法:

常用建筑材料取样方法及数量 (1)

常用建筑材料取样方法及数量 一、水泥 袋装水泥200吨为一检验批,从20袋中取样品不少于20kg。 散装水泥500吨为一检验批,从20个部位取样品不少于20kg.。 二、烧结普通砖、烧结多孔砖 15万块为一检验批,不足15万块按一批计。样品数量为15块。 三、煤灰砖 10万块为一检验批,不足10万块按一批计。样品数量为25块。 四、蒸压加气混凝土砌块 同品种、同规格、同等级的砌块以1万块为一检验批,不足1万块亦为一批。样品数量为9块100×100×100(mm)。 五、钢筋原材 热轧带肋、热轧光圆、冷轧带肋的检验批为60吨,从任意两根或两盘中(去掉端部500mm)切取四个试件,在每根钢筋上切取一个拉伸试件、一个弯曲试件(长500mm)。重量偏差试样应从不同的钢筋上截取,数量为5根(长550mm)。 六、钢材型材 60吨为一检验批,样品数量为3根(长500mm)。注:钢板(宽30mm、长500mm)。 七、钢筋化学分析 60吨为一检验批,去掉端部500mm后,切取一根长度为300mm试件。 八、钢筋焊接 同类型300个接头为一检验批,除闪光对焊、气压焊为6根外,其余的为3根。(长500mm)。 注:将闪光对焊、气压焊其中3根试样接头的金属毛刺和镦粗变形部分去除至与母材外表齐平。 九、钢筋机械连接 同类型500个接头为一检验批,接头试件3根(长500mm)。 十、回填土 柱基回填:抽取柱基总数的10%,但不少于5点; 基槽和管沟回填:每10~20m取不少于3点; 基坑和室内回填:每50~100㎡取不少于1点; 土击实试样:轻型击实为20kg,重型击实为50kg。 十一、砂 以400m3或600t为检验批,每组样品数量:天然砂为20kg。人工砂为40kg。十二、石 以400m3或600t为检验批,每组约40kg。 十三、砼配合比设计 水泥约60kg,砂约100kg,石子约150kg,掺合料约30kg,外加剂约2kg。 十四、砂浆配合比设计 水泥20kg,砂60kg,外加剂1kg,掺合料10kg。 十五、砼试块 试件数量为3块。 十六、砂浆试块 试件数量为3块。 十七、砼抗渗试块 试件数量为6块。

材料、构配件及设备进场复验制度(正式)

材料、构配件及设备进场复 验制度(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1.监理部应对所有拟用于工程中的建筑材 料、构配件及设备,在进场时按规范、规程、 验标进行检验。严格控制不合格建筑材料、构 配件及设备进场及使用,禁止先用后检。 2.专业监理工程师应督促施工单位按规定 对进场的建筑材料、构配件及设备质量进行复 验,填报拟进场工程材料、构配件和设备的 “工程材料/构配件/设备报审表”及其质量证

明资料(出厂合格证和质量保证书等)。 3.专业监理工程师应对施工单位报送的“工程材料/构配件/设备报审表”及其质量证明资料进行审核,并对进场的实物材料,按照委托监理合同约定或验收标准规定的比例采取见证取样或平行检验方式进行检验、复验。 4.专业监理工程师对经检验符合要求的建筑材料、构配件及设备,及时签认“工程材料/构配件/设备报审表”,批准进场使用。 5.监理工程师有权拒绝不符合要求的材料、构配件和设备等进场,已进场的不合格材料应坚决清离施工现场。 请在这里输入公司或组织的名字 Please enter the name of the company or organization here

取样方法和数量

取样方法: 1、对原辅料、半成品(中间产品)、成品、副产品及包装材料、工艺用水都应分别制 定取样办法。 2、对取样环境的洁净要求、取样人员、取样容器、取样部位和顺序、取样方法、取样 量、样品混合方法、取样容器的清洗、保管、必要的留样时间以及对无菌及麻毒、精神药品在取样时的特殊要求等应又明确的规定。 3、原辅料、内包装材料,可在仓储区原辅料取样间或支架式层流罩内取样。 4、取样环境的空气洁净度级别应与生产要求一致。 5、中间品、成品取样可以在生产结束时进行,也可以在生产过程的前、中、后期取样。(1)原则:根据取样计划单进行取样,取样时,应注意样品的代表性。如非均一的物料(如悬浮物)在取样前应使其均一;如不可能这样做或不了解物料是否均 一,则应注意从物料不同部位取样;如取样不能达到物料的所有部位时,应随 机地在可达到的部位取样;物料表面和物料主题可能会存在差异,抽样时,不 应只从表面抽取样品。对于混合样品,如某批号有2个混合样品,则每一个留 样样品应由等量的混合样品混合组成。 (2)取样一般由专职取样员进行。也可由车间工人或者中控人员根据相应的BPR或SOP取样,然后由取样员进行收集,但抽样人员必须经过适当的培训和考核,以避免差错,保证抽样的代表性。 (3)一定要做到某一个时间只取一个样品,样品容器在取样前即应帖上事先准备好的取样标签,以免发生差错。混合样品及分样,应在符合洁净度要求的取样间 进行。对于无菌罐装产品用原辅料的取样,应在取样间的层流台中进行,取样 前后,应用70%乙醇消毒层流台。 (4)取过样的包装、取样日期和相应的化验申请单上要作上取样标记。 (5)取过样的包装要重新密封,防止包装内的材料受到污染或在运输或处理过程中散落并造成污染。应帖上取样标签,以使得在重新打开包装时易被观察到。取 好样的包装要放回原货位。 取样数量: 1、一般原辅料总件数n ≤3时,每件取样;n为4 ~ 300时,取样数为1,n>300 1。 混合样品:将一定数目的直接样品混合均匀后获得的样品称为混合样品。 2、中药材总件数n<5或为贵细药材时,每件取样;n为5 ~99时,取样数为5;n为100 ~ 1000 时,按n的5%取样;n>1000时,超出部门按1%取样。 3、半成品(中间产品)、成品、副产品、包装材料、工艺用水及特殊要求的原料按具 体情况另行规定。 4、取样量为全检所需数量的1 ~ 3倍,特殊情况另定。

材料见证取样送检

1、水泥GB50204-2002《混凝土结构工程质量验收规范》第条、GB175-2007《通用硅酸盐水泥》 ⑴检测参数: 强度、凝结时间、安定性、细度(选择性指标) ⑵频率: 按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过 200t 为一批,散装不超过 500t 为一批,每批抽样不少于一次。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。⑶取样方法: 可连续取,亦可从20个以上不同部位取等量样品,采用取样管,插入水泥适当深度,用大拇指按住气孔,小心抽出取样管,将所取样品放入洁净、干燥、不易受污染的容器中,总量不少于12kg。 2、钢筋混凝土用钢材 钢筋原材料 ⑴频率: 一般每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋组成,每批重量不大于60t。 ⑵取样方法: ①热轧带肋、热轧光圆钢筋GB1499-2008《钢筋混凝土用钢》第一、第二部分。 ②冷轧带肋钢筋GB13788-2000《冷轧带肋钢筋》

③冷轧扭钢筋JG190-2006《冷轧扭钢筋》 每批由同一型号、同一强度等级、同一规格尺寸、同一台(套)轧机生产的钢筋组成,且每批不大于20t。 钢筋焊接 JGJ18-2003《钢筋焊接及验收规程》 2.2.1闪光对焊 ⑴频率: 同一台班内由同一焊工完成的300个同级别、同直径钢筋焊接接头为一批,当同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周内累计计算,如累计仍不足300个接头,也应按一批计算。 ⑵取样方法: 每批随机抽取3个长约450mm接头做拉伸,抽取3个长约350mm接头做冷弯。 2.2.2 电弧焊、电渣压力焊、气压焊、 ⑴频率: 在一般构筑物中,以300个同牌钢筋、同型式接头作为一批,在现浇钢筋混凝土结构中,在同一楼层中300个同牌号、同型式接头作为一批,不足300个接头,按一批计算。 ⑵取样方法: ①电弧焊:每批随机抽取3个长约450mm的接头做拉伸 ②电渣压力焊:每批随机抽取3个长约450mm的接头做拉伸 ③气压焊:在柱、墙竖向钢筋连接及梁、板水平钢筋连接中,随机抽取3个接头做拉伸, 在梁、板水平钢筋连接中,随机抽取3个接头做冷弯。

原材料及见证取样监理细则

鹭城广场 建筑工程原材料及见证取样 监 理 实 施 细 则 专业监理工程师: 总监理工程师: 厦门市杏林建发工程监理有限公司 2015年月日 监理实施细则交底记录

一、工程概况 1.1、建设单位:建明(厦门)房地产开发公司

1.2、监理单位:厦门市杏林建发工程监理有限公司 1.3、设计单位:厦门合道工程设计集团有限公司 1.4、勘察单位:福建岩土工程勘察研究院 1.5、施工单位:湖南望新建设集团股份有限公司 1.6、项目名称:鹭城广场 1.7、建设地点:厦门火车站东侧、湖滨东路与厦禾路交叉口处 1.8、合同工期:1288天 1.9、合同价款:/ 1.10、建筑面积:住宅面积102617.70 m2;办公面积:2973.37 m2;商业 面积445.02 m2; 1.11、工程性质、功能布局:本标段共2栋高层,1#楼59层;2#楼47层 局部24层;3#楼2层;1#楼一层为住宅电梯厅、办公电梯、分配电室、物业用房、消控室,二~九层为住宅、办公、十层以上为住宅;2#楼一层为住宅电梯厅、分配电室、物业用房等,二层及以上为住宅;3#楼一层为商业,二层为设备层,屋面为泳池;半地下室为商业、办公、车库等;底下室为地下三层汽车库(含设备用房); 1.12、质量等级:合格 1.13、建筑等级:1#、2#、3#楼为大型公建;半地下室及地下室为大型地 下工程;屋面防水等级为正置式一级,种植屋面一级,半地下室及地下室除设备用房防水等级为一级外其余防水等级为二级,地下室顶板种植屋面防水等级为一级; 1.14、设计防火分类及耐火等级:1#、2#、3#楼为一栋一类高层综合楼(其 中3#楼为1#、2#楼裙房),主体耐火等级一级;半地下室及地下室耐火等级一级;

现场原材料见证取样规范要求

现场原材料见证取样的相关 规定

1、水泥GB50204-2002《混凝土结构工程质量验收规范》第7.2 条、GB175-2007《通用硅酸盐水泥》 ⑴检测参数: 强度、凝结时间、安定性、细度(选择性指标) ⑵频率: 按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200t 为一批,散装不超过500t 为一批,每批抽样不少于一次。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。 ⑶取样方法: 可连续取,亦可从20 个以上不同部位取等量样品,采用取样管,插入水泥适当深度,用大拇指按住气孔,小心抽出取样管,将所取样品放入洁净、干燥、不易受污染的容器中,总量不少于12kg。 2、钢筋混凝土用钢材 2.1钢筋原材料 ⑴频率: 一般每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋组成,每批重量不大于60t。 ⑵取样方法: ①热轧带肋、热轧光圆钢筋GB1499-2008《钢筋混凝土用钢》第一、第二部分。 ②冷轧带肋钢筋GB13788-2000《冷轧带肋钢筋》 ③冷轧扭钢筋JG190-2006《冷轧扭钢筋》 每批由同一型号、同一强度等级、同一规格尺寸、同一台(套)轧机生产的钢筋组成,且每批不大于20t。 2.2钢筋焊接JGJ18-2003《钢筋焊接及验收规程》 2.2.1闪光对焊 ⑴频率: 同一台班内由同一焊工完成的300 个同级别、同直径钢筋焊接接头为一批,当同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周内累计计算,如累计仍不足300 个接头,也应按一批计算。

每批随机抽取 3 个长约450mm 接头做拉伸,抽取3 个长约350mm 接头做冷弯。 2.2.2电弧焊、电渣压力焊、气压焊、 ⑴频率: 在一般构筑物中,以300 个同牌钢筋、同型式接头作为一批,在现浇钢筋混凝土结构中, 在同一楼层中300 个同牌号、同型式接头作为一批,不足300 个接头,按一批计算。 ⑵取样方法: ①电弧焊:每批随机抽取3 个长约450mm 的接头做拉伸 ②电渣压力焊:每批随机抽取 3 个长约450mm 的接头做拉伸 ③气压焊:在柱、墙竖向钢筋连接及梁、板水平钢筋连接中,随机抽取3 个接头做拉伸, 在梁、板水平钢筋连接中,随机抽取3 个接头做冷弯。 2.2.3预埋件钢筋T 型接头 ⑴频率: 以300 件同类型预埋件为一批,一周内连续焊接时可累计计算。 ⑵取样方法: 每批接头随机抽取3 个做拉伸试验,试件的钢筋长度大于等于200mm,钢板长度和宽度 均应大于等于60mm。 2.3钢筋机械连接GJ107-2003《钢筋机械连接通用技术规程》 ⑴频率: 工艺检验:钢筋连接工程开始前及施工过程中,应对每批进场钢筋进行接头工艺检验现场检验:同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头,以500 个为一批 ⑵取样方法: 工艺检验:每种规格钢筋接头的试件不应少于3 个,钢筋母材抗拉强度试件不应少于 3 根,且应取自接头试件的同一根钢筋。 现场检验:在工程结构中随机截取 3 个接头做拉伸试件。 2.4钢筋焊接骨架及焊接网 ⑴频率: 钢筋牌号、直径及尺寸相同的焊接骨架和焊接网应视为同一类型制品,且每300 件作为一批,一周内不足300 件也按一批计。由几种直径钢筋组合的焊接骨架或焊接网,应对每种 组合的焊点作力学性能检验。 ⑵取样方法: 热轧钢筋的焊点应作剪切试验,试件为 3 件,冷轧带肋钢筋焊点除作剪切试验外,尚应对纵向和横向冷轧带肋钢筋作拉伸试验,试件各为 1 件。 ①剪切试件纵筋长度应大于或等于290mm,横筋长度应大于或等于50mm ②拉伸件纵筋长度应大于或等于300mm ③焊接网剪切试件应沿同一横向钢筋随机切取,切取剪切试件时,应使制品中的纵向钢筋 成为试件的受拉钢筋 3、砂、石JGJ52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 ⑴频率: 按同产地同规格分批验收,采用大型工具(如火车、货船或汽车)运输的,以400m3 或600t 为一批,采用小型工具(如拖拉机等)运输的,以200 或300t 为一批,不足上述量者,按一验收批进行验收。当砂石质量比较稳定、进料量较大时,可1000t 为一验收批。

材料见证取样内容及流程

2.0.2 检验 inspection 对被检验项目的特征、性能进行量测、检查、试验等,并将 结果与标准规定的要求进行比较,以确定项目每项性能是否合格 的活动。 2.0.3 进场检验 site inspection 对进人施工现场的建筑材料、构配件、设备及器具,按相关 标准的要求进行检验,并对其质量、规格及型号等是否符合要求 作出确认的活动。 2.0.4 见证检验 evidentia1 testing 施工单位在工程监理单位或建设单位的见证下,按照有关规 定从施工现场随机抽取试样,送至具备相应资质的检测机构进行 检验的活动。 2.0.5 复验 repeat test 建筑材料、设备等进入施工现场后,在外观质量检查和质量 证明文件核查符合要求的基础上,按照有关规定从施工现场抽取 试样送至试验室进行检验的活动。 建筑工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、 器具和设备应进行进场检验。凡涉及安全、节能、环境保护和主 要使用功能的重要材料、产品,应按各专业工程施工规、验收 规和设计文件等规定进行复验,并应经监理工程师检查认可; 2.0.7 结构性能检验 Inspection of structural performance 针对结构构件的承载能力、挠度、抗裂性能等各项指标所进行的检验。 2.0.9 进场验收 site acceptance 对进入施工现场的建筑材料、构配件、设备及器具等,按相关标准的要求进 行检验,并对其质量达到合格与否做出确认的过程。主要包括外观检查、质量证明文件核查、抽样复验等。 2.0.10 复验 repeat test 建筑材料、构配件等进入施工现场后,在外观质量检查和质量证明文件核查 符合要求的基础上,按照有关规定从施工现场抽取试样送至实验室进行检验的活动。 2.0.11 见证检验 evidential inspection 施工单位在工程监理单位或建设单位的见证下,按照有关规定从施工现场随 机抽取试样,送至具备相应资质的检测机构进行检验的活动。 2.0.12 结构实体检验 in-situ inspection for structure 按照有关规定在分项工程实体或在混凝土结构实体上抽取试样,在现场进行 检验或送至有相应检测资质的检测机构进行检验的活动。 2.0.13 质量证明文件 quality certificate document 随同进场材料、构配件、设备及器具等一同提供用于证明其质量状况的有 效文件。 本办法所称建设工程质量检测(以下简称质量检测),是指工程质量检测机构(以下简称检测机构)接受委托,依据国家有关法律、法规和工程建设强制性标准,对涉及结构安全项目的抽样检测和对进入施工现场的建筑材料、构配件的见证取样检测

现场原材料见证取样规定教学内容

现场原材料见证取样规定 1、水泥GB50204-2002《混凝土结构工程质量验收规范》第7.2条、 GB175-2007《通用硅酸盐水泥》 ⑴检测参数: 强度、凝结时间、安定性、细度(选择性指标) ⑵频率: 按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200t为一批,散装不超过500t为一批,每批抽样不少于一次。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。 ⑶取样方法: 可连续取,亦可从20个以上不同部位取等量样品,采用取样管,插入水泥适当深度,用大拇指按住气孔,小心抽出取样管,将所取样品放入洁净、干燥、不易受污染的容器中,总量不少于12kg。 2、钢筋混凝土用钢材 2.1钢筋原材料 ⑴频率: 一般每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋组成,每批重量不大于60t。 ⑵取样方法: ①热轧带肋、热轧光圆钢筋GB1499-200&钢筋混凝土用钢》第一、第二部分。

②冷轧带肋钢筋GB13788-2000《冷轧带肋钢筋》 ③冷轧扭钢筋JG190-2006《冷轧扭钢筋》 每批由同一型号、同一强度等级、同一规格尺寸、同一台(套)轧机生产的钢筋组成,且每批不大于20t. 2.2钢筋焊接JGJ18-2003《钢筋焊接及验收规程》 2.2.1闪光对焊

⑴频率: 同一台班内由同一焊工完成的300 个同级别、同直径钢筋焊接接头为一批,当同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周内累计计算,如累计仍不足300 个接头,也应按一批计算。 ⑵取样方法: 每批随机抽取3个长约450mn接头做拉伸,抽取3个长约350mn接头做冷弯。 2.2.2 电弧焊、电渣压力焊、气压焊、 ⑴频率: 在一般构筑物中,以300 个同牌钢筋、同型式接头作为一批,在现浇钢筋混凝土结构中,在同一楼层中300 个同牌号、同型式接头作为一批,不足300 个接头,按一批计算。 ⑵取样方法: ①电弧焊:每批随机抽取3个长约450mnil勺接头做拉伸 ②电渣压力焊:每批随机抽取3个长约450mnm勺接头做拉伸 ③气压焊:在柱、墙竖向钢筋连接及梁、板水平钢筋连接中,随机抽取3 个接头做拉伸,在梁、板水平钢筋连接中,随机抽取3个接头做冷 弯。 2.2.3 预埋件钢筋T 型接头 ⑴频率: 以300 件同类型预埋件为一批,一周内连续焊接时可累计计算。⑵取样方法: 每批接头随机抽取3个做拉伸试验,试件勺钢筋长度大于等于200mm,钢板长度和宽度均应大于等于60mm。

施工现场原材料送检

材料进场检验及管理制度 为保障工程所用主要材料满足施工技术标准要求,严格控制不合格材料进场,特制定本办法,具体实施情况如下: 一、主要送检材料进场检验管理控制程序 1、主要材料包括:钢筋、混凝土、PPR管等。 2、主要材料进场前,由各分部提出当月主要材料申请计划,经经理部审核后下达当月主要材料供应计划,材料厂根据材料供应计划同各分部物资主管沟通后,安排每天进场的主要材料数量,并提前12小时告诉各分部物资人员进场材料的名称、规格、数量、供应商,各分部物资人员应立即通知各分部现场试验负责人材料的大约进场时间,做好现场取样准备。 3、主要材料进场时,门卫必须1小时内通知甲方及监理,并做好详细的登记,如门卫未及时通知甲方和监理则按照具体罚款制度做出相应的处罚,如一小时内甲方和监理未到场,其后果由相应负责人和监理自行承担,详见罚款制度。 4、主要材料进场后,各分部现场试验负责人应提前12小时通知驻地监理,约定具体的取样时间,由驻地监理见证,现场试验人员和材料厂共同取样,监理在签认见证取样记录时只准签一份,报告回来合格后补齐存档资料需要的份数,如发现监理在签认见证取样记录时多出份数,施工单位在未通知监理的情况下,用多余的见证取样记录对不合格材料进行再次送检,一经发现所有责任由监理承担。

5、进场主要材料应及时提供相应材料的合格证、质量检验报告的复印件两份或三份并加盖材料厂的材质证明专用章,写明本次代表数量,驻地监理、甲方资料室各一份。 6、中心试验室在受理委托试验后须在规范要求的试验时间出具正式的试验报告。 1)如检测结果不符合施工标准要求,施工单位应根据相关规范要求重新进行复检,第二次检测结果仍不合格时,施工单位须及时上报驻地监理及建设单位的现场负责人,施工单位负责人通知材料厂及时到现场处理或直接将该不合格材料清理出场由现场监理、施工现场负责人见证。 2)原材料检验合格后,施工单位应在规定时间内,将相应的材料复检报告原件报于建设单位的资料室统一管理。 6、各分部应根据材料厂提供的合格证、质量检验报告、材料的复检报告负责向驻地监理填报进场材料报验单,材料报验单后必须附相应材料的进场发票。 二、材料检验的标准 1、钢材的检验: 所进场的热轧光圆钢筋必须符合GB13013要求,热轧带肋钢筋必须符合GB1499要求,同时要满足本工程项目施工技术标准的设计要求。检验数量:以同牌号、同炉号、同规格、同交货状态的钢筋,每60吨为一批,不足一批也按一批计,超出60吨的为二批计。 2、水泥的检验:(散装)水泥进场时,各分部必须按批对其品种、级别、包

见证取样送检记录要求

房屋建筑和市政基础设施工程 见证取样送检监督工作实施细则(试行) 第一条为进一步规范房屋建筑工程和市政基础设施工程中涉及结构安全的试块、试件和材料的见证取样和送检工作,保证工程质量,根据《福建省建设工程质量检测管理实施暂行办法》、《厦门市建设工程质量监督管理规定》等规章规定,制定本细则。 第二条本细则所称见证取样和送检是指在建设单位或工程监理单位人员的见证下,由施工单位的现场试验人员对工程中涉及结构安全的试块、试件和材料在现场取样,并送到经过省级以上建设行政主管部门对其资质认可的质量检测单位(以下简称“检测单位”)进行检测的活动,检测单位参与现场见证取样、做好旁证记录。 第三条下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检:(一)用于承重结构的混凝土试块; (二)用于承重墙体的砌筑砂浆试块; (三)用于承重结构的钢筋及连接接头试件; (四)墙体材料; (五)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥; (六)用于承重结构的自拌混凝土中使用的掺加剂: (七)防水材料; (八)预应力钢绞线、锚夹具; (九)沥青、沥青混合料;

(十)道路工程用无机结合料稳定材料; (十一)建筑节能工程用材料、设备; (十二)钢结构工程用钢材及焊接材料、高强度螺栓预拉力、扭矩系数、摩擦面抗滑移系数和网架节点承载力试验; (十三)国家及地方标准、规范规定的其它见证检验项目。 第四条涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%。 对国有财政投融资项目或省、市重点项目,建设单位应在检测合同中约定提高见证取样送检比例和扩大见证取样送检范围,涉及主体结构安全的试块、试件和材料见证取样送检频率不得低于50%。 第五条实施见证取样和送检试块、试件和材料取样位置规定: (一)钢筋原材:取样应在原材料堆场按检验批随机抽取(调直后钢筋在加工场内随机抽取)。 (二)钢筋焊接及机械连接接头:应在现场相应的施工部位按检验批随机截取。 (三)混凝土标养试块、同条件试块:应在混凝土浇筑点取样。 (四)其它材料按照有关技术标准选定取样位置。 第六条见证员、取样员(试验员)、检测单位旁证人员应经岗位培训考核并取得岗位证书,方能持证上岗。 第七条检测单位承接检测业务,应当与建设单位签订书面委托检测合同,检测合同中应包含监理单位编制的《见证取样

常用工程材料取样

1

2

3

4

一、混凝土抗压 1.每100盘且不超过100m3同配合比砼,取样不少于一次 2.当一次连续浇筑超过1000m3时,每200m3同配合比砼取样不少于一次 3.每一楼层、同一配合比砼,取样不少于一次 4.混凝土结构工程中所用砼,每一强度等级留置不宜少于10组且不应少于3组的结构实体检验用同条件试件 5.冬施期间掺防冻剂砼应留置同条件28d转标养28d试件,未掺防冻剂砼应留置同条件转常温养护28d试件 6.冬施期间应留置一组用于检验受冻前砼强度的同条件养护试件(临界强度试件) 7.建筑地面混凝土,同一配合比、同一强度等级,每一层或1000m2为一检验批每批至少留置一组标养试件。 8.干表观密度:单位工程每100m3同配合比砼至少检验一次。 9.灌注桩每根桩且不超过50 m3取样一组。 二、混凝土抗渗 每500m3应留置一组试件,每项工程不少于2组,冬施期间掺防冻剂砼应留置同样数量同条件28d转标养28d试件。 三、砂浆抗压 1.砌筑砂浆同一配合比不超过250m3的同一楼层砌体为一检验批,每一检验批中每台搅拌机至少留置1组标养试件,填充墙砌体可多个楼层合并为一个检验批;同一验收批砂浆试块不得少于3组; 2.冬施期间的砌筑砂浆应按检验批制作同条件转常温28d试件,试件数量应与标养试件一一对应; 3.抹灰砂浆同品种、同强度等级室外抹灰工程每1000m2为一检验批;室内抹灰工程每50个自然间为一检验批(大面积房间和走廊每30 m2按一间计)每一检验批至少留置一组标养试件。同一验收批砂浆试 块不得少于3组; 4.预拌地面砂浆同品种、同强度等级每楼层(多层或高层每3层)且不超过1000m2留置不少于1组标养试件。 四、钢筋 1.外观检查:表面有颗粒状、片状老锈或有损伤的钢筋(GB50204-2011 5.3.1) 2.表面质量:钢筋应无有害的表面缺陷(GB1499.2-2007 7.8.1) 只要经钢丝刷刷过的试样的质量、尺寸、横截面积和拉伸性能不低于GB1499.2-2007的要求,锈皮、表面不平整或氧化铁皮不作为拒收的理由。(GB1499.2-2007 7.8.2) 五、混凝土抗压强度(回弹法) JGJ/T23-2011 适用于泵送和非泵送混凝土检测,但不适用于泵送混凝土的顶面和底面检测(龄期:14~1000d) 5

原材料见证记录

见证记录 试验表3 编号: 工程名称:杭州地铁2号线一期工程西北段永久道路恢复工程标段二:武沈区间、沈塘桥站、武林门站 建设单位:杭州市地铁集团有限责任公司 监理单位:浙江求是工程咨询监理有限公司 施工单位:浙江奔腾市政园林建设工程有限公司 取样部位:人行道井盖板 样品名称:钢筋取样数量:五组 取样地点:施工现场取样日期: 见证记录: HPB6.5 中天钢铁集团有限公司 HRB12 中天钢铁集团有限公司 HRB16 中天钢铁集团有限公司 HRB20 中天钢铁集团有限公司 HRB22 中天钢铁集团有限公司 有见证取样和送检印章: 取样人签字: 见证人签字: 填制本记录日期:年月日

见证记录 试验表3 编号: 工程名称:杭州地铁2号线一期工程西北段永久道路恢复工程标段二: 武沈区间、沈塘桥站、武林门站 建设单位:杭州市地铁集团有限责任公司 监理单位:浙江求是工程咨询监理有限公司 施工单位:浙江奔腾市政园林建设工程有限公司 取样部位:进场原材料 样品名称:水泥取样数量:一组 取样地点:施工现场取样日期: 见证记录: 水泥PC32.5 (规格厂家)附(质保单复印件) 有见证取样和送检印章: 取样人签字: 见证人签字: 填制本记录日期:年月日

见证记录 试验表3 编号: 工程名称:杭州地铁2号线一期工程西北段永久道路恢复工程标段二: 武沈区间、沈塘桥站、武林门站 建设单位:杭州市地铁集团有限责任公司 监理单位:浙江求是工程咨询监理有限公司 施工单位:浙江奔腾市政园林建设工程有限公司 取样部位:进场原材料 样品名称:砂取样数量:一组 取样地点:施工现场取样日期: 见证记录: 砂产地:杭州富阳 有见证取样和送检印章: 取样人签字: 见证人签字: 填制本记录日期:年月日

常用建筑材料进场复检.docx

常用建筑材料进场复检 取样材料复检主 取样方法(条件)检验批要内容 钢筋 每检验批应由同一牌号,同一炉罐号、同一规格热轧的钢筋组成,每批重量不大于60T,抽取二根拉带肋伸试样,二根冷弯试样;若每批重量大于60T,钢筋则超过部分,每增加 40T(不足的按40T 计)增 加一根拉伸试样,一根冷弯试样。 每检验批应由同一牌号,同一炉罐号、同一规格 热轧 1、试件应从不同根钢筋中截取的钢筋组成,每批重量不大于60T,抽取二根拉 光圆伸试样,二根冷弯试样;若每批重量大于60T, (圆盘条,应取自不同盘), 钢筋则超过部分,每增加 40T(不足的按40T 计)增 每根钢筋距端头不小于 加一根拉伸试样,一根冷弯试样。 力学性能500mm 处截取一根拉伸试样 每批应由同一厂家、同一规格、同一原材料来源、弯曲性能(力学性能),一根冷弯试样。 同一生产工艺轧制的钢筋组成,每批不大于 60T, 2、拉伸试样长度为 冷轧抽取一根拉伸试样,二根冷弯试样。对650 级及 400MM~500MM ;冷弯试样长 带肋以上级别钢筋的强度和伸长率应逐盘检验。对直 度为 5D+150mm 钢筋条成捆供应的 550 级钢筋力学性能和工艺性能, 以不大于 10T 为一批进行检验,抽取一根拉伸试 样,二根冷弯试样。 每批由同一牌号、同一规格尺寸、同一台轧机、 冷轧同一台班的钢筋组成,且每批不大于20T,不足扭钢筋20T 按一批计,抽取三根拉伸试样,三根冷弯试 样。 同厂家、同等级、同品种、同批号且连续进场的 强度 一般从 20 袋以上(散装水泥不少水泥,袋装不超过 200T 为一批,散装不超过 500T 安定性为一批,每批抽样不少于一次。当在使用中对水水泥于 3 罐)中取等量样品,总重 12kg, 其它必要泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸 拌和均匀。 性能指标盐水泥超过一个月)时,应进行复验,并按复验 结果使用。 至少进行颗粒 取样方法略用大型工具运输至现场,以 400M3或 600T 为一级配、含泥量、 石子对混凝土强度等级大于等于C60,验收批;用小型工具运输的,以200M3或 300T 泥块含量及针、 其石子应做抗压强度检验。为一验收批,不足的按一批。 片状颗粒含量 对于海砂或有氯离子污染的砂还 以 400M3 或 600T 为一至少进行颗粒用大型工具运输至现场, 应检验氯离子含量;对于海砂还应 200M3 或 300T 砂子级配、含泥量、验收批;用小型工具运输的,以 检验贝壳含量,对于人工砂及混合 泥块含量;为一验收批,不足的按一批。 砂还应检验石粉含量(备注) 钢结构原材料

建筑工程材料进场复验规定

建筑工程材料进场复验规定 现将2000 年版国家建筑工程施工质量验收系列规范中明确提出复验要求的建筑原材料列于表中,以供大家执行。只要求提供性能检测报告,不明确提出复验的材料未列其中。在 实际工作中,除执行国家质量验收规范,还应执行当地建设主管部门有关文件的检验要求。 序材料名检验项目抽样比例规定来源 号称 一、砼、砂浆及原材料类 1-1 1-2 1-3 1-4 1-5 1-6水泥凝结时间、安袋装不超过 200t 为《混凝土结构工程施工质量验收规范》 定性、强度一批,散装不超过( GB50204-02 ) 500t 为一批,每一批《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 抽样不少于一次( GB50202-02 )《建筑装饰装修工程施工质量验收规 范》(GB50210-02 )《砌体工程质量验收规范》 (GB50203-02)《屋面工程质量验收规范》 (GB50207-02)《地下防水工程质量验收规范》 ( GB50204-02 ) 砂级配,细度模400 立方米或 600 吨《混凝土结构工程施工质量验收规范》 数,含泥量,为一批,每一批抽样( GB50204-02 ) 块泥含量粒不少于一次《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 径,含水量,( GB50202-02 )《建筑装饰装修工程施工质量验收规 有机物含量范》(GB50210-02 )《砌体工程质量验收规范》 (地基基础工(GB50203-02)《屋面工程质量验收规范》 程)(GB50207-02)《地下防水工程质量验收规范》 ( GB50204-02 )《建筑地面工程施工质量验收规范》 ( GB50209-02 ) 石级配,针片状400 立方米或 600 吨《混凝土结构工程施工质量验收规范》 含量,含泥量,为一批,每一批抽样( GB50204-02 ) 泥块含量,放不少于一次《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 射性指标,粒(GB50202-02)《屋面工程质量验收规范》 径,含水量,(GB50207-02)《地下防水工程质量验收规范》 有机物含量( GB50204-02 ) (地基基础工 程) 粉煤灰烧失量,200t 为一批,每批抽《混凝土结构工程施工质量验收规范》 SO3 含量,细样不少于一次( GB50204-02 ) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》度,需水量比,( GB50202-02 ) 放射性指标, 粒径, AL 2O3 、 SiO2含量, 烧失量,含水 量,细度(地 基基础工程) 砼拌合CL-, SO42-,同一水源检查不应《混凝土结构工程施工质量验收规范》 用水(采S2-,PH 值,少于一次。( GB50204-02 ) 用非引不溶物,可溶《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 用水源物,水泥凝结( GB50202-02 ) 时)时间比较,砼、 砂浆抗压强度 比较 砼外加外加剂的匀质按产品标准规定抽《混凝土结构工程施工质量验收规范》 剂性指标,外加样。不同品种、不同( GB50204-02 ) 剂掺入砼中的规模产量,抽样比例《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 性能。有所不同。(GB50202-02)《屋面工程质量验收规范》

材料见证取样和送检制度.doc

材料见证取样和送检制度 为规范工程中涉及结构安全的试块、试件和材料的见证取样和送检工作,保证工程质量,根据建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》制定本制度。 一、实施见证取样和送检检测的项目: 1、用于结构的混凝土试块(28天标准养护); 2、用于结构的钢筋和连接接头试件; 3、用于结构的混凝土中使用的掺加剂; 4、用于结构实体检验的混凝土同条件试块; 5、用于结构的钢材和焊接材料; 6、用于工程的防水材料; 7、用于工程结构的砂、石; 8、合同约定应进行见证检验的项目; 9、用于国家规定必须实行有见证取样和送检的其它试块、试件和材料。 二、见证取样的工作程序: 1、工程项目施工开始前,项目监理机构要督促施工单位尽快落实见证取样的送检试验室。对于施工单位提出的试验室,监理工程师要进行实地考察。试验室一般是和施工单位没有行政隶属关系的第三方。监理工程师应从以下5个方面对施工单位委托的试验室进行考核: ⑴试验室的资质等级及其试验范围; ⑵法定计量部门对试验设备出具的计量鉴定证明; ⑶试验室的管理制度;

⑷试验人员的资格证书; ⑸本工程的试验项目及其要求。 2、在施工过程中,见证人员应按照见证取样和送检计划,对施工现场的取样和送检进行见证,取样人员应在试样或其包装上作出标识。标识应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量,并由见证人员应制作见证记录,并将见证记录归入施工技术档案。 3、见证取样的试块、试件和材料送检时,应由送检单位填写委托单,委托单应有见证人员和送检人员签字。检测单位应检查委托单及试样上的标识,确认无误后方可进行检测。 三、实施见证取样的要求: 1、凡涉及结构安全的试块和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30%。 2、见证人员应由建设单位或监理单位具备见证员资质的专业技术人员担任,并应由建设单位或监理单位书面通知施工单位、检测单位和负责该项工程的质量监理机构。 3、施工单位从事取样的人员一般应由专职质检人员担任。 4、送往试验室的样品,要填写“送验单”,送验单要盖有“见证取样”专用章,并有见证员的签字。 5、检测单位应严格按照有关管理规定和技术标准进行检测,出具公正、真实、准确的检测报告。见证取样和送检的检测报告必须加盖见证取样检测的专用章。 6、当承包单位采用新材料、新工艺新技术、新设备时,专业监理工程师应要求承包单位报送相应的施工工艺措施和证明材料,组织专题