继电保护及微机保护部分实验指导书毕业论文

继电保护及微机保护部分实验指导书毕业论文
继电保护及微机保护部分实验指导书毕业论文

继电保护及微机保护部分实验指导书毕业论文

目录

第一章概述 (1)

一、系统简介 (1)

二、系统特点 (1)

三、系统构成 (1)

四、实验台面板说明及部接线 (2)

五、操作注意事项 (4)

第二章常规继电器特性实验 (5)

实验一、DL-31型电流继电器特性实验 (6)

实验二、DY-36型电压继电器特性实验 (10)

实验三、LG-11型功率方向继电器特性实验 (12)

实验四、LCD-4型变压器差动继电器特性实验 (17)

实验五、LZ-21阻抗继电器特性实验 (21)

附1 辐射式扫描原理 (28)

第三章数字式继电器特性实验 (29)

实验六、数字式电流、过电压和低电压继电器特性实验 (30)

实验七、数字式反时限电流继电器特性实验 (35)

实验八、数字式功率方向继电器特性实验 (38)

实验九、数字式差动继电器特性实验 (40)

实验十、数字式阻抗继电器特性实验 (42)

第四章成组微机保护实验 (47)

实验十一三段式电流保护实验 (48)

实验十二零序电流保护实验 (53)

实验十三三段式距离保护实验 (56)

实验十四变压器保护实验 (59)

第一章概述

一、系统简介:

TQDB-III多功能微机保护与变电站综合自动化实验培训系统采用集成式、开放式的设计思路,覆盖了多个专业多门课程,适合电力系统、电气类、自动化类、电工类专业学生进行研究性、综合性、设计性、开放性实验、课程设计、毕业设计及创新设计。

本实验指导书着重介绍与《电力系统继电保护原理》、《电力系统微机保护》、《变电站综合自动化》课程相关的实验。本实验台可完成:常规继电器特性实验、数字式继电器特性实验及成组微机保护综合实验三大部分。

其中包含的常规继电器有:DL-31型电流继电器、DY-36型电压继电器、LG-11型功率方向继电器、LCD-4型变压器差动继电器。

数字式继电器有:数字式电流继电器、电压继电器,反时限电流继电器,功率方向继电器,差动继电器,阻抗继电器,零序电流、零序电压继电器,负序电流继电器、负序电压继电器,反时限零序继电器、反时限负序电流继电器。

微机保护部分包括:单双电源10kv线路微机保护综合实验,单双电源35kv线路微机保护综合实验,单双电源110kv线路微机保护综合实验,变压器微机保护综合实验,电容器微机保护综合实验。

二、系统特点:

1. 实验接线非常简单明确,减小实验准备工作的强度。

2. 实验系统采用自主研制的信号发生装置提供高精度实验信号,省去了传统实验系统中的调压器、移相器、滑线电阻和测量仪表。实验接线非常简单,不需要进行实验准备工作。

3. 各种常规继电器和微机保护继电器特性实验可以设置为自动或手动测试,并在PC机屏幕上直观的显示坐标描点和绘制继电器特性曲线全过程

4. 实验台面板上具有成组微机保护实验的接线图,学生在面板上进行微机保护装置与电流、电压及出口信号的连接,在上位机界面上设置故障类型和故障点,可在接线图上或在上位机界面中执行短路操作,并观察动态的实验现象

5. 系统附带详细的原理讲解和操作说明,可以帮助学生在加深理解实验原理的基础上熟悉实验过程,达到良好的实验效果

三、系统构成:

一套实验培训系统由一个实验操作台、多个常规保护继电器、一台TQDB-II型多功能微机保护实验装置、一台TQWX-II微机型继电保护试验测试仪和一台PC机构成。系统原理构成如图1-1。

图1-1 系统结构图

1) 微机型继电保护试验测试仪:分别与PC机、多功能微机保护实验装置和多个常规继电器连接。用于受PC机控制对电力系统中任意线路或设备正常运行以及各种故障的情况进行模拟,产生相应的电流、电压信号和开关量信号,并将信号送到多功能微机保护实验装置和常规继电器的输入端,同时向PC机传送电流、电压的录波数据、各开关量变位信息及各保护或重合闸的动作时间数据。

2) 常规继电器:与微机型继电保护试验测试仪连接,用于利用微机型继电保护试验测试仪测试各种常规继电器的特性;

3) 多功能微机保护实验装置:分别与微机型继电保护试验测试仪、PC机连接,可通过PC机下载保护程序、整定各保护定值、设置参数、查询保护动作报告,接受微机型继电保护试验测试仪产生的模拟信号和开关量信号完成多种微机继电保护和测控功能,并将保护动作量通过开关量输出反馈回微机型继电保护试验测试仪,将保护和重合闸的动作信息、及各开入量状态上传给PC机。

4) PC机:分别与微机型继电保护试验测试仪、多功能微机保护实验装置连接,用于控制微机型继电保护试验测试仪产生各种模拟信号和开关量信号、向多功能微机保护实验装置下载程序、整定保护定值,并接收微机型继电保护试验测试仪和多功能微机保护实验装置上传的信息,显示实验界面和实验结果,便于进行各种微机保护实验和变电站综合自动化实验及培训。

四、实验台面板说明及部接线:

实验台面板布置分四部分:成组微机保护接线图、多功能微机保护实验装置部分、常规保护继电器部分和微机型继电保护试验测试仪。见图1-2。

1. 多功能微机保护实验装置部分

包括多功能微机保护实验装置及电压、电流、开关量输入及开关量接线区。为方便实验接线,在实验台部已将多功能微机保护实验装置背部的各端子分别引到实验台面上相应接线端。

2. 成组微机保护接线图

为了在进行成组微机保护综合实验时,直观地反应微机保护装置在现场的运行情况,在实验台面板上设置了成组微机保护接线图。接线图上的各接线端子已经在实验台部和测试仪相应电流、电压及开关量端子一一连接。因此实验时可将微机保护装置接线区各接线孔用测试线分别和接线图中的各接线孔连接。见图1-3。

3. 常规保护继电器部分

为方便实验接线,在实验台部已将各常规保护继电器背部的各接线端子分别引到实验台面上各继电器相应的电压、电流接线端。各常规保护继电器的开出接点通过“转换开关”并接在“常规保护出口”上。

图1-2 实验台面板布置图

图1-3 成组微机保护实验接线示意图

五、操作注意事项:

1、实验前必须仔细阅读《TQWX-II微机型继电保护试验测试仪用户手册》(或继电保护信号测试系统软件帮助文件)和《TQDB-II型多功能微机保护实验装置用户手册》,熟悉TQWX-II微机型继电保护试验测试仪和TQDB-II型多功能微机保护实验装置的操作使用后方可进行实验。

2、实验电流较大时,不得长期工作,尤其是系统的信号源――测试仪。

3、接线完毕后,要由另一人检查线路。

第二章常规继电器特性实验

由PC机控制TQWX-II微机型继电保护试验测试仪发出各种电流和电压信号,测试以下常规继电器的性能:DL-31型电流继电器、DY-36型电压继电器、LG-11型功率方向继电器、LCD-4型变压器差动继电器。

常规继电器实验方式构成原理图见下图。为方便实验接线,在实验台部已将各常规保护继电器背部的各接线端子分别引到实验台面上各继电器相应的电压、电流接线端。各常规保护继电器的开出接点通过“转换开关”并接在“常规保护出口”上。

微机接口技术实验指导书

《微机接口技术》实验指导书 主编李建波 主审黄忠宇、苏显 广东机电职业技术学院 计算机与信息工程系

前言 本实验指导书适用于机电一体化专业,实验时间10学时,5次上机时间。 主要学习内容为80X86语言实验环境配置、汇编源语言格式、输出字符、循环结构、子程序调用,以及加减乘除等指令操作。 学习结束后,要求学生能够独立编写出综合加减乘除等指令,以及循环结构、子程序调用等程序控制程序。

目录 实验项目一熟悉微机实验环境 (4) 实验项目二掌握中断方式显示数字或字符 (6) 实验项目三掌握汇编语言的寻址方式 (8) 实验项目四掌握循环指令的用法 (10) 实验项目五掌握子程序的用法 (12)

实验报告一熟悉微机实验环境 1、实验目的 1、熟悉微机实验环境安装 2、熟悉微机实验环境配置 3、通过练习加法,熟悉程序格式 4、单步运行程序,通过观察窗口观察指令对寄存器中数据的影响 2、实验步骤 1)软件安装 (拷贝三个文件夹) 复制:桌面| 网上邻居\ Techer\ c盘\ wave、comp86和in8088三个文件夹拷贝:将三个文件夹到自己计算机上C:盘根目录下 在资源管理器下可以看到:C:\wave,C:\comp86,C:\in8088三个文件夹2)通过资源管理器,进入汇编环境 C:\wave\Bin\wave.exe ,双击wave.exe 3)打开文件我的电脑 \ c: \ wave \ bin \ wave.exe环境配置(如下图) 选中菜单栏中“仿真器”——“仿真器设置”选项(如下图) a、选中“语言”一栏,编译器路径中填写: C:\COMP86\(如下图) b、选中“仿真器”一栏, 选择仿真器—————G6W(如下图) 选择仿真头—————8088/8086实验(如下图) 选择CPU —————8088/8086(如下图) 使用软件模拟器:打√表示软件实验,硬件实验则无√ 4)新建文件 a、选中菜单栏\文件\新建文件,建立空白文件 b、编辑文件,输入以下代码

微机保护实验报告

微机保护实验报告 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

微机继电保护实验报告 项目名称:微机距离保护算法(1)姓名:陈发敏 学号:K03134163 班级:K0313416 实验时间: 实验地点:实验楼五楼 实验成绩:

一、 实验目的 1.熟悉MATLAB 桌面和命令窗口; 2.通过编写滤波程序、阻抗计算程序以及距离保护动作判据程序,了解微机保护工作原理。 3.定性分析各种算法的优缺点。 二、 实验内容 1、用“load ”函数导入短路电流数据和短路电压数据,对其进行滤波处理,要求滤除直流分量和二次谐波分量。注意观察数据的特征,数据第一列为时间,第二列为A 相值,第三列为B 相值,第三列为C 相值。观察滤波前后的波形。 2、编写微机保护算法程序,包括短路阻抗算法和动作判据算法(判据为相间距离保护判据),阻抗继电器的动作特性采用方向圆特性。并利用该程序对步骤1处理后的数据进行计算,观察保护的动作情况。距离保护的整定值为:Z set =+ 。 三、 实验模型及程序 1、 绘制滤波前后的电流、电压波形,并进行对比分析; 电流波形滤波前,短路瞬间电流幅值变大,到短路后的稳态呈曲线变化;经过滤波后,短路后的稳态比较平稳。 电压波形滤波前,短路瞬间电压幅值急剧变小;经过滤波后,短路后的稳态比较平稳,且短路后电压波形变化没有电流波形变化大。 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5

2、 设计编写保护算法程序,绘制阻抗幅值变化的波形,并分析保护的动作情况。 由阻抗幅值变化的波形和保护的动作情况可知:左图的B 相的阻抗值太低,所以致使B 相动作有明显的变化。 附MATLAB 程序如下: %实验3程序 clc; clear; %电压电流数据导入 a=load('H:\To be completed\微机保护\jibao3_4\'); %导入电压量 b=load('H:\To be completed\微机保护\jibao3_4\'); %导入电流量 t=a(:,1)'; UA=a(:,2)'; UB=a(:,3)'; UC=a(:,4)'; IA=b(:,2)'; IB=b(:,3)'; IC=b(:,4)'; Ts=t(1,2)-t(1,1); N=Ts; m=size(t); %滤波处理 %%电流滤波 IIA=zeros(1,m(2)); IIB=zeros(1,m(2)); IIC=zeros(1,m(2)); for jj=101:m(2); IIA(jj)=(IA(jj)-IA(jj-100))/2; IIB(jj)=(IB(jj)-IB(jj-100))/2; IIC(jj)=(IC(jj)-IC(jj-100))/2; end subplot(3,1,1); plot(t,IIA,'r') title('电流滤波') subplot(3,1,2);

继电保护实验指导书

一、电磁型电流继电器实验 一、实验目的 熟悉DL型电流继电器的实际结构、工作原理、基本特性;掌握动作电流值、动作电压值及其相关参数的整定方法。 二、预习与思考 1、电流继电器的返回系数为什么恒小于1 2、动作电流、返回电流和返回系数的定义是什么 3、实验结果如返回系数不符合要求,你能正确地进行调整吗 4、返回系数在设计继电保护装置中有何重要用途 三、原理说明 图1-1电流继电器实验接线图

四、实验设备 五、实验步骤和要求 1、绝缘测试 (1)全部端子对铁芯或底座的绝缘电阻应不小于50兆欧。 (2)各线圈对触点及各触点间的绝缘电阻应不小于50兆欧。 (3)各线圈间绝缘电阻应不小于50兆欧。 2、整定点的动作值、返回值及返回系数测试 实验接线图1-2为电流继电器的实验接线,可根据下述实验要求分别进行。 实验参数电流值(或电压值)可用单相自耦调压器、变流器、变阻器等设备进行调节。实验中每位学生要注意培养自己的实践操作能力,调节中要注意使参数平滑变化。 a、选择ZB11继电器组件中的DL—24C/6型电流继电器,确定动作值并进行初步整定。本实验整定值为及的两种工作状态。 b、根据整定值要求对继电器线圈确定接线方式(串联或并联) c、按图1-1接线,检查无误后,调节自耦调压器及变阻器,增大输出电流,使继

电器动作。读取能使继电器动作的最小电流值,即使常开触点由断开变成闭合的最小电 流,记入表1-2;动作电流用I dj表示。继电器动作后,反向调节自耦调压器及变阻器降低输出电流,使触点开始返回至原来位置时的最大电流称为返回电流,用I fj表示,读取此值并记入表1--2,并计算返回系数;继电器的返回系数是返回电流与动作电流的 比值,用K f表示。 I fj K f =----- I dj 过电流继电器的返回系数在~之间。当小于或大于时,应进行调整。 表1-2电流继电器实验结果记录表 动作值与返回值的测量应重复三次,每次测量值与整定值的误差不应大于±3%。否则应检查轴承和轴尖。 七、实验报告 实验结束后,针对过电流继电器实验要求及相应动作值、返回值、返回系数的具体整定方法,按实验报告编写的格式和要求及时写出电流继电器实验报告和本次实验的体会,并书面解答本实验思考题。

架线工程施工方案

附件3: 海南天利科昌江25MWp光伏农业项目35kV 送出工程 架线工程施工方案 工程编号:HNDL2014-05-004 编制人:何旭 单位:信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 日期:二〇一四年十月

目录 第一章说明 0 第二章工程概况 0 第三章工程施工及劳动力组织 0 第四章放线施工 (7) 第五章架线施工技术要点 (13) 第六章架线工程质量保证措施 (21)

第一章说明 1.1 编写适应范围 本作业指导书适用于110KV输变电工程导地线架设工程。 1.2 本作业指导书执行的规范标准 1)《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》(GB50233—2005) 2)《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分) 3)《电力建设安全健康与环境保护管理规定》 第二章工程概况 本工程新建35kV天利科光伏电厂——十月田35kV变电站段单回线路; 沿新建35kV线路架设一根OPGW光缆; 线路长度:单回路7.65km。 杆塔型式及数量:新建单回路杆塔30基,其中铁塔29基,门型杆1基(直线塔25基、转角、终端塔5基)。 第三章工程施工及劳动力组织 3.1 技术准备: 1.开工前由技术负责人组织技术、施工人员进行现场调查,合理选择牵张场,确定具体的牵张场布置方案。 2.由技术负责人组织技术、安全、施工人员进行重点交叉跨越测量,确定施工

方案、编制特殊跨越施工方案。 3.由技术负责人组织编制、发放架线工程作业指导书、各区段布置方案、安全和质量保证措施、附件安装图等技术资料。 4.由专职安全员和质检员对全体施工人员进行安全、质量培训,并考试。 5.对全体施工人员进行安全技术交底,保证施工方案和安全、质量保证措施的落实。 3.2 人员组织: 1.按照架线施工流程要求,投入架线准备队、放线队、紧线附件队,各队施工任务及劳动力组织如下: 架线准备队人员组织及施工任务 紧线、附件队人员组织及施工任务

微机保护实验指导书

微机保护(演示)实验提纲(暂用) 实验基本内容: ●微机保护装置硬件结构认识与基本接线 ●微机保护操作界面熟悉与整定操作 ●微机保护定值检验 实验项目 ●三段式微机电流保护实验 ●微机重合闸实验 ●微机变压器差动保护实验 实验设备: ●南瑞继电保护屏 ●LHDJZ-ⅢB试验台 实验地点: 电力实训中心9318,9227 南京工程学院电力学院继电保护教研室

1 观察微机保护装置的硬件结构 1.1观察对象: 220kV线路保护屏,110kV线路保护屏,主变保护屏,母线保护屏2.2内容及步骤: 观察各保护屏外部结构; 观察保护装置的面板及部件; 背板插件插拔,观察插件上的内容; 端子排,接口及连接片(压板)等。

2 三段式电流微机保护实验 2.1实验目的 熟悉微机保护调试过程和操作方法;学习微机电流保护定值调整的方法;研究系统运行方式对保护的影响;熟悉重合闸与保护配合方式。 2.2电流保护流程

2.3实验接线 电流、电压保护实验一次系统图 微机电流保护实验原理接线图 2.4实验步骤 (1) 按图接线,同时将变压器原方CT (TA )的二次侧短接。 (2)将模拟线路电阻滑动头移动到0欧姆处。 (3)运行方式选择,置为“最小”处。 (4)合上三相电源开关,调节调压器输出,使台上电压表指示从0V 慢慢升到100V ,注意此时的电压应为变压器二次侧电压,其值为100V 。 (5)合上微机保护装置电源开关,利用菜单整定有关定值。 (6)微机电流保护Ⅰ段(速断)、Ⅱ、Ⅲ段投入,将LP1接通(微机出口连接片投入)。 (7)合上直流电源开关,合上模拟断路器,负荷灯全亮。 (8)任意选择两相短路,如果选择AB 相,合上AB 相短路模似开关。 (9)合上故障模拟断路器3KO ,模拟系统发生两相短路故障,此时负荷灯部分熄灭,电流表读数约为7.14A 左右,大于速断(Ⅰ段)保护整定值,I 段保护动 2A 2B 2C (来自PT 测量) (来自2CT 互感器二次侧)

微机继电保护实验报告

本科实验报告 课程名称:微机继电保护 实验项目:电力系统继电保护仿真实验 实验地点:电力系统仿真实验室 专业班级:电气1200 学号:0000000000 学生:000000 指导教师:000000 2015年12 月 2 日

微机继电保护指的是以数字式计算机(包括微型机)为基础而构成的继电保护。众所周知,传统的继电器是由硬件实现的,直接将模拟信号引入保护装置,实现幅值、相位、比率的判断,从而实现保护功能。而微机保护则是由硬件和软件共同实现,将模拟信号转换为数字信号,经过某种运算求出电流、电压的幅值、相位、比值等,并与整定值进行比较,以决定是否发出跳闸命令。 继电保护的种类很多,按保护对象分有元件保护、线路保护等;按保护原理分有差动保护、距离保护和电压、电流保护等。然而,不管哪一类保护的算法,其核心问题归根结底不外乎是算出可表征被保护对象运行特点的物理量,如电压、电流等的有效值和相位以及视在阻抗等,或者算出它们的序分量、或基波分量、或某次谐波分量的大小和相位等。有了这些基本电气量的计算值,就可以很容易地构成各种不同原理的保护。基本上可以说,只要找出任何能够区分正常与短路的特征量,微机保护就可以予以实现。 由此,微机保护算法就成为了电力系统微机保护研究的重点,微机保护不同功能的实现,主要依靠其软件算法来完成。微机保护的其中一个基本问题便是寻找适当的算法,对采集的电气量进行运算,得到跳闸信号,实现微机保护的功能。微机保护算法众多,但各种算法间存在着差异,对微机保护算法的综合性能进行分析,确定特定场合下如何合理的进行选择,并在此基础上对其进行补偿与改进,对进一步提高微机保护的选择性、速动性、灵敏性和可靠性,满足电网安全稳定运行的要求具有现实指导意义。 目前已提出的算法有很多种,本次实验将着重讨论基本电气量的算法,主要介绍突变量电流算法、半周期积分算法、傅里叶级数算法。 二、实验目的 1. 了解目前电力系统微机保护的研究现状、发展前景以及一些电力系统微机保护装置。 2. 具体分析几种典型的微机保护算法的基本原理。 3. 针对线路保护的保护原理和保护配置,选择典型的电力系统模型,在MATLAB软件搭建仿真模型,对微机保护算法进行程序编写。 4. 对仿真结果进行总结分析。 三、实验容 1、采用MATLAB软件搭建电力系统仿真模型 2、采用MATLAB软件编写突变量电流算法 3、采用MATLAB软件编写半周积分算法 4、采用MATLAB软件编写傅里叶级数算法算法

继电保护交接试验作业指导书

GW 电气试验操作规程 GWSY-060 35k V系统继电保护传动 作业指导书 天津港湾电力工程有限公司 2010年4月 35kV系统继电保护调试交接试验 作业指导书 试验细则 操作程序 编写人 审核人 批准人 批准日期2010年4月 29日 35kV变电站系统继电保护传动试验细则 1目的 用于检测35kV级和10(6)kV级微机综合继电保护装置工作是否正常。

2 范围 用于保护35kV系统及与之相关的6或10kV进线的综合保护继电器(线路保护、母联保护、变压器高、低备保护、差动保护、电压保护、接地变保护、备自投保护、常规过流、速断、零序保护)。 3 责任和权限 3.1 负责传动的人员应了解调试项目、调试方法,认真做好调试记录,并应及时解决调试中出现的问题,定期维护仪器设备,对调试结果的真实性、正确性和有效性负责。 3.2 试验管理员负责出具调试报告,参与各调试项目的试验人员应对调试数据(动作值和时间)与定值单进行核准,由试验主管和负责人批准签发调试报告。 4依据标准 GB50150—2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 华北电网集团有限公司2008年《电力设备交接和预防性试验规程》 Q/TGS 1016-2007天津市电力公司企业标准2007年《电力设备交接和预防性试验规程》 5试验项目 5.135kV进线开关柜(GIS)二次回路检查; 5.235kV变压器馈线柜(GIS)二次回路检查; 5.3主变压器保护屏CT二次回路检查; 5.4线路保护屏CT二次回路检查; 5.5CT一二次回路绝缘电阻; 5.6CT二次回路直流电阻; 5.7差动及过流(后备)保护CT变比、极性; 5.8定值核对、装置刻度检查(从试验仪器向保护装置二次回路输入电流,检查 装置的电流值是否能与CT变比对应); 5.9大电流传动(用大电流试验仪器向差动CT一次回路输入电流,检查装置的 电流值是否能与输入的电流值对应); 5.1035kV GIS 进线保护过流保护调试(瞬时投入); 5.1135kV GIS 进线保护速断保护调试; 5.1235kV GIS 进线保护零序过流保护调试; 5.1335kV变压器保护差动保护I、II(高压侧及低压侧比率差动传动);

作业指导书导线放线

110KV送电线路新建工程 导、地线展放 施工作业指导书

施工单位:电力集团有限公司 二O一O年四月 110KV送电线路新建工程 导、地线展放 施工作业指导书 批准: 日期: 年月日审核: 日期: 年月日编制: 日期: 年月日

施工单位:电力集团有限公司 目录 一、工程概况 二、导地线展放前提条件 三、架线工程的准备工作 四、导地线的展放 五、导地线的修补 六、防振措施及跳线安装 七、相序配合 八、交叉跨越防护准备 九、放紧线施工危险点预测及预控措施

一、工程概况 110KV新建工程,全线共11.7KM,新建杆塔46基,其中铁塔6基,混凝土电杆40基。铁塔基础采用现浇钢筋混凝土基础,电杆采用预制底、拉盘基础。本次工程全线铁塔型式为自立式铁塔,有4种塔型,即:ZM、JG1 、JG2 、DSN。导线采用LGJ-240/30,地线一根采用LBGJ-50-20AC,另一根为OPGW复合光纤与导线配合使用。导地线采用液压耐张线夹。全线共22个耐张段。其中穿越500KV线路1次、穿越220KV线路1次、跨越35KV 线路1次、跨越10KV线路10次、跨越低压线路30次、跨越通信线路39次、跨越房屋4处、公路10次。 二、导地线展放的前提条件 1、基础浇制后养护期必须达到28天,组塔后螺栓一次性紧固率达到 95%,同时不得有差件,否则不予紧线。 2、混凝土电杆组立完毕,并经过中间检查验收。 3、紧线前导地线必须作导、地线拉力试验。 4、紧线前应对铁塔的倾斜率进行详细检测计算,若超过规范的铁塔应进

行调整.又特别是转角塔的斜倾。 5、紧线前:导地线的临时拉线,本工程各耐张段的临时拉线均采用挖地 锚坑,其深度应根据地质,在1.7~2.4M之间,临时拉线的对地夹角不得大于心45°. 6、临时拉线的规格:本工程所采用的临时拉线用GJ-70或近似GJ- 70的钢丝绳作临时拉线,二个不允许的是:不允许导地线临时拉线在同一个拉线位置受力;不允许临时拉单缠绕在横担的某一挂线点,前后挂点应受力均匀.确保横担不变形。 三、架线工程的准备工作 1、图纸部分 (1)熟习机电安装及杆塔明细表等施工图纸。 (2)对机电安装图中的材料表与图示内容是否相统一。金具型号、规格应核对是否属国家标椎产品。 (3)核对绝缘子的订货有无特殊要求:本工程根据设计要求,绝缘子型号分别采用:U70BP(瓷质和玻璃)、FXBW4-110/100(复合绝缘子),地线绝缘子采用XDP-70CN绝缘子,直线悬垂串采用FXBW4-110/100型合成绝缘子,导线耐张串、跳线串均采用U70BP防污玻璃绝缘子,进出线档构架侧耐张串采用U70BP型瓷质绝缘子。 (4)金具串型式:WDN、WTN、HGX、HTX、SHX、TX、BJN、BN、GBX等。 2、技术准备

继电保护实验

实验一:微机型电网电流、电压保护实验 实验台工作原理及接线 实验台一次接线如图,它是单侧电源供电的输电线路,由系统电源,AB 、BC 线路和负载构成。系统实验电源由三相调压器TB 调节输出线电压100V 和可调电阻R s 组成;线路AB 和BC 距离长短分别改变可调电阻R AB 、R BC 阻值即可;负载由电阻和灯组成。A变电站和B变电站分别安装有S300L 微机型电流电压保护监控装置。线路AB 、BC 三相分别配置有保护和测量用的电流互感器,变比15/5。 图 电流、电压实验台一次接线 线路正常运行时:线电压100V ,2,8,15,28s AB BC f R R R R =Ω=Ω=Ω=Ω 实验台对应设备名称分别是: (1)1KM 、2KM :分别为A 变电站和B 变电站模拟断路器; (2)R AB 、R BC :分别是线路AB 和BC 模拟电阻; (3)3KM 、4KM :分别是线路AB 和BC 短路实验时模拟断路器; (4)3QF 、4QF :分别是线路AB 和BC 模拟三相、两相短路开关; 实验内容: 1、正确连接保护装置A 站、B 站的电流保护回路和测量回路,注意电流互感器接线。 2、合上电源开关,调节调压器电压从0V 升到100V ,根据计算得到: A 站=set A I I . 7 A ,=set A II I . 3 A ,=set A III I . 2 A ,t =I A 0 s , t =II A s , t =III A 1 s ; B 站=set B I I . 3 A ,=set B III I . 2 A ,t =I B 0 s ,t =III B s ,将整定值分别在S300L 保护监控装置A 站、B 站保护中设定。注:A 站保护配置电流I 、II 、III 段保护,B 站只配置电流I 、III 段保护。 3、正常运行:调节Ω=Ω=Ω=15,8,2BC AB s R R R ,分别合上1KM 、2KM ,使A 站、B 站投入运行,此时指针式电流、电压表及S300L 保护监控装置显示正常运行状态的电气量。

微机原理实验指导书

微型计算机原理与应用 实验指导书 上海大学通信学院 2010 年 4 月

PC微机原理实验一 一、目的:掌握PC机DEBUG调试程序有关命令的操作及8086各类指令的 功能。 二、要求:在PC机上完成下列程序的调试运行,并写出运行结果。1.DEBUG的基本操作:(详细容请参阅教材“4.5程序的调试,P173”和“附 录F调试程序DEUBG的使用,P499”) (1)从WINDOWS进入DOS之后,输入命令启动DEBUG: C:>DEBUG 回车 (2)输入R命令,查看和记录CPU各个寄存器的容: -R回车 看到什么? (3)输入A命令,汇编下面的字符“WINDOWS”显示程序: -A100 ;从偏移地址是0100H处开始写指令 MOV AH,2 MOV DL, 57 ;57H 是“W”的ASCII码 INT 21 ;INT 21是DOS 功能调用,AH=2代表2号功能 ;这3句合起来的功能是:显示DL中的字符 MOV DL, 49 INT 21 MOV DL, 4E INT 21 MOV DL, 44 INT 21 MOV DL, 4F INT 21 MOV DL, 57 INT 21 MOV DL, 53 INT 21 INT 3 ;功能是产生一个断点,不要省略 (4)输入U命令反汇编上面的程序: -U 100 问:这里100代表什么? (5)输入G命令连续运行上面的程序,记录运行结果: -G=100 (6)输入E命令把上面程序中的数据57,49,4E,44,4F,57,53依次分别改为57,45,4C,43,4F,4D,45: -E 103 回车(以下同) -E 107 -E 10B

微机保护的原理与试验大全

输电线路的电流、电压微机保护(一)目的 1.学习电力系统中微机型电流、电压保护时间、电流、电压整定值的调整方法。 2.研究电力系统中运行方式变化对保护的影响。 3.了解电磁式保护与微机型保护的区别。 4.熟悉三相一次重合闸与保护配合方式的特点。 (二)原理 关于三段式电流保护和电流电压联锁保护的基本原理可参考第三章有关内容,以下着重介绍本试验台关于微机保护的原理。 1.微机保护的硬件 微型机保护系统的硬件一般包括以下三大部分。 (1)模拟量输入系统(或称数据采集系统)。包括电压的形成,模拟滤波,多路转换(MPX)以及模数转换(A/D)等功能块,完成将模拟输入量准确的转换为所需要的数字量的任务。 (2)CPU主系统。包括微处理器(80C196KC),只读存储器(EPROM),随机存取存储器(RAM)以及定时器等。CPU执行存放在EPROM中的程序,对由数据采集系统输入至RAM的原始数据进行分析处理,以完成各种继电保护的功能。 (3)开关量(或数字量)输入/输出系统。由若干并行接口适配器(PIO),光电隔离器件及有触点的中间继电器组成,以完成各种保护的出口跳闸,信号报警,外部接点输入及人机对话等功能。 微机保护的典型结构图5-1所示。

图5-1 微机保护典型硬件结构图 2.数据采集系统 微机保护要从被保护的电力线路或设备的电流互感器﹑电压互感器或其他变换器上获取的有关信息,但这些互感器的二次数值﹑输出范围对典型的微机电路却不适用,故需要变换处理。在微机保护中通常要求模拟输入的交流信号为±5V 电压信号,因此一般采用中间变换器来实现变换。交流电流的变换一般采用电流中间变换器并在其二次侧并电阻以取得所需要的电压的方式。 对微机保护系统来说,在故障初瞬电压、电流中可能含有相当高的频率分量(例如2KHZ 以上),而目前大多数的微机保护原理都是反映工频量的,为此可以在采样前用一个低通模拟滤波器(ALF )将高频分量滤掉。 对于反映两个量以上的继电器保护装置都要求对各个模拟量同时采样,以准确的获得各个量之间的相位关系,因而对每个模拟量设置一套电压形成。但由于模数转换器价格昂贵,通常不是每个模拟量通道设一个A/D ,而是公用一个,中间经模拟转换开关(MPX )切换轮流由公用的A/D 转换成数字量输入给微机。模数转换器(A/D 转换器或称ADC )。由于计算机只能对数字量进行运算,而电力系统中的电流。电压信号均为模拟量,因此必须采用模数转换器将连续的模拟量变为离散的数字量。模数转换器可以认为是一编码电路。它将输入的模拟量UA 相当于模拟参考量UR 经一编码电路转换成数字量D 输出。 3.输入输出回路 (1)开关量输出回路 开关量输出主要包括保护的跳闸以及本地和中央信号等。一般都采用并行的输出口来控制有触点继电器(干簧或密封小中间继电器)的方法,但为了提高抗干扰能力,也经过一级光电 隔 离,如图5-2所示。 (2)定值输入回路 对于某些保护装置,如果需要整定的项目很有限,则可以在装置面板上设置定值插销或拨轮开关,将整定值的数码的每一位象接点那样输入。对于比较复杂的保护装置,如果需要整定的项目很多时,可以将定值由面板上的键盘输入,并在装置内设置固化电路,将输入定值固化在E 2PROM 中。本装置采用键盘输入方式设置定值,整定方法详见附录二中的有关使用说明。 4.CPU 系统 选择什么级别的CPU 才能满足微机保护的需求,关键的问题是速度。也就是 -E 图5-2 装置开关量输出回路接线图

电力系统继电保护仿真实验指导书(试用稿)讲解

电力系统继电保护 实验指导书 张艳肖编 适用于12级电气工程及其自动化专业 西安交通大学城市学院二○一五年三月

目录 第一部分MATLAB基础 ................................................................................... - 3 - 1.1 MATLAB简介 .......................................................................................... - 3 - 1.2 MATLAB的基本界面 ........................................................................... - 3 - 1.2.1MATLAB的主窗口 ...................................................................... - 3 - 1.2.2 MATLAB的主窗口 ....................................................................... - 3 - 1.3 SIMULINK仿真工具简介.................................................................... - 4 - 1.3.1SIMULINK的启动 ........................................................................ - 4 - 1.3.2SIMULINK的库浏览器说明........................................................ - 5 - 第二部分仿真实验内容.................................................................................. - 6 - 实验一电力系统故障.................................................................................... - 6 - 实验二电流速断保护.................................................................................... - 9 - 实验三三段式电流保护.............................................................................. - 13 - 实验四线路自动重合闸电流保护.............................................................. - 17 -

微机实验指导书

机自学院自动化系2016.3.20

目录 实验一开关状态显示 (3) 实验二模拟交通灯实验 (6) 实验三8253定时器/计数器实验 (10) 实验四D/A转换器实验 (15) 实验五A/D转换器实验 (18) 实验六8259中断控制(1) (22) 实验七8259中断控制(2) (25)

实验一开关状态显示 一、实验目的 熟悉实验箱和软件开发平台的使用。了解基本I/O端口的操作方法和技巧,掌握编程和调试基本技能。 二、实验内容 利用74LS244作为输入口,读取开关状态,根据给定表格中开关状态对应的输出关系,通过74LS273驱动发光二极管显示出来。 三、实验区域电路连接图

参考上图连线: Y0~Y1接K1~K2(对应J1、J2);Q0~Q7接L1~L8(对应J3至J10);CS1接8000H 孔(对应J12);CS2接9000H孔(对应J11);IOWR→IOWR;IORD→IORD;然后用数据排线连接JX7→JX17(BUS2)。 四、编程指南 本实验要求编写程序将连接在74LS244芯片端口的开关状态读入,根据下面表格给出的开关状态对应的LED输出灯亮状态,控制74LS273芯片驱动LED。按下MON或系统复位键则返回监控。 五、程序框图

六、实验步骤 1. 按连线图连接好,检查无误后打开实验箱电源。 2. 在PC端软件开发平台上输入设计好的程序,编译通过后下载到实验箱。 3. 运行程序后,拨动K1-K2,L1-L8会跟着亮灭。 4. 如果运行不正常就要检查连线,程序。排查错误,修改程序,直到运行程序正常。 七、实验程序清单及注释 根据要求编写程序,最后记录调试成功的程序,写好注释便于自己或他人阅读。 八、实验报告 应包括画电路图、实验程序框图、编程(要有注释)、调试过程及心得体会等。问答题: 1. I/O端口的寻址方式有哪2种?在x86系统中,采用哪一种? 2. 在输入/输出电路中,为什么常常要使用锁存器和缓冲器?

TQXDJ-III电力系统自动化及继电保护实验培训系统继电保护部分实验指导书

Chang Sha Tong Qing Electrical and Information Co.ltd TQXDJ-III电力系统自动化及继电保护实验培训系统 继电保护部分 实验指导书 长沙同庆电气信息有限公司

目录 第1章概述 (1) 1.1 系统简介 (1) 1.2 系统特点 (1) 1.3 系统构成 (1) 1.4 实验系统配套软件 (3) 1.5 操作注意事项 (4) 第2章继电保护课程实验 (5) 2.1 继电保护课程实验概述 (5) 2.2 DL-31型电流继电器特性实验 (7) 2.3 DY-36型电压继电器特性实验 (12) 2.4 LG-11型功率方向继电器特性实验 (17) 2.5 LZ-21阻抗继电器特性实验 (22) 2.6 LCD-4型差动继电器特性实验 (29) 2.7 常规电流速断保护和电流电压联锁速断保护实验 (34) 2.8 常规电流保护与三相一次重合闸综合保护实验 (38) 第3章微机保护课程实验 (42) 3.1 微机保护课程实验概述 (42) 3.2 数字式电流继电器特性实验 (45) 3.3数字式电压继电器特性实验 (49) 3.4 数字式功率方向继电器特性实验 (53) 3.5 数字式差动继电器特性实验 (57) 3.6 数字式阻抗继电器特性实验 (60) 3.7 三段式电流保护实验 (66) 3.8 三段式距离保护实验 (82) 3.9 三相一次重合闸及后加速保护实验 (95)

3.10 35kV微机线路保护实验 (101) 3.11 变压器保护实验 (105) 第4章发电厂电气课程实验 (115) 4.1 具有事故灯光控制的断路器控制回路实验 (115) 4.2具有防跳功能的断路器控制回路实验 (122) 4.3 闪光继电器构成的中央信号实验 (126) 4.4 冲击继电器构成的中央音响信号实验 (129) 第5章电力系统分析课程实验 (134) 5.1 电力系统潮流分布和线损分析实验 (134) 5.2 电力系统故障分析实验 (138)

放紧线附件安装作业指导书

2015年甘孜供电公司农网改造升级工程 (理塘县城网) 放紧线及附件安装作业指导书 施工单位(章) 年月日

批准年月日技核年月日编写年月日

目录 一、放线工艺流程图 二、放线施工准备、施工方法及要求 三、牵引展放导线施工 四、放线施工安全及注意事项 五、紧线施工流程图 六、紧线施工准备 七、紧线施工工序 八、放线施工及附件安装作业施工危害辨识风险评价

一、放线工艺流程图 展放导地线分人工展放和机械牵引展放两种,现在的施工工艺绝大多数为机械展放导线。人工展放导线只在线路极短时采用。施工工艺流程图如下: 审核批准 导线的检查和处理、压接

二、放线施工准备: 1、技术准备:熟悉图纸、技术交底,制定施工组织技术措施。 2、施工人员组织:根据施工的地形、难易程度、工程量大小、确定技工和普工人数,指定技术负责人、安全员、施工负责人,并由施工负责人统一指挥。 3、施工工器具材料准备:导线网套(又称蛇皮套)、引绳、拖拉机绞磨、放线滑车、线盘、线盘支架、地锚。棕绳、其它施工用工器具等到。 三、牵引展放导线施工:(W点) 放线前该段的所有电杆必须是经过验收合格,可以具备放射线的条件方可开始放射线。线路所使用的各种金具绝缘子,在安装前必须进行详细的检查,其规格应符合设计要求,产品质量应符合质量标准。并且都应有正式的出厂试验合格证。悬式绝缘子一般应用试验室进行耐压试验的日期,如日期与施工日期相隔较长时,可用2500伏的兆欧进行测试绝缘电阻,被测定的绝缘子的绝缘电阻值应在500MΩ以上。 1、挂绝缘子串及放射线滑车 在展放导地线前,应将绝缘子串悬挂于横担挂点上,绝缘子串挂线夹的位置,应改挂放线滑车,随绝缘子一起悬挂于横担下,放线滑车与绝缘子串的连接应可靠,在任何摆动情况下不脱落。在使用前,应进行外观检查,轴承要良好,转动应灵活。 2、通道已经清理,越线架已经搭设好。 布线:布线应根据导、地线的长度或重量合理的分配在各耐张段,以求接头最少,不剩余线或少剩线。同时考虑紧线后,导地线的接续压接管应避开不允许有接头的档距。 有下列跨越物的档距不允许接头 三相导线的布线点应尽量放在一起,地线最好也和导线布在一起,以便统一指挥管理。

微机原理与接口技术综合性实验指导书

微机原理与接口技术实验 电子发声系统设计 【实验目的】 (1). 掌握8254接口电路的连接方法,懂得分频数据对发生频率的影响。 (2). 掌握应用汇编语言控制8254使扬声器发声的程序设计的方法步骤。【实验仪器】 PC微机一台、TD-PIT+实验系统一套。 【实验内容】 连接电子发声电路,根据实验提供的音乐频率表和时间表,编程控制8254,使其输出并驱动扬声器发出相应的乐曲。编程演奏《友谊地久天长》。 (1) 确认实验系统与PC机的连线已接通。 (2) 设计连接实验电路。 (3)运用PIT端口资源工具(CHECK程序),查看I/O片选端口始地址。 (4)编程并编译、链接。 运行程序,听扬声器发音是否正确。 【程序的数据处理】 DATA SEGMENT FREQ_LIST DW 371,495,495,495,624,556,495,556,624 ;频率表 DW 495,495,624,742,833,833,833,742,624 DW 624,495,556,495,556,624,495,416,416,371 DW 495,833,742,624,624,495,556,495,556,833 DW 742,624,624,742,833,990,742,624,624,495 DW 556,495,556,624,495,416,416,371,495,0 TIME_LIST DB 4, 6, 2, 4, 4, 6, 2, 4, 4 ;时间表 DB 6, 2, 4, 4, 12, 1, 3, 6, 2 DB 4, 4, 6, 2, 4, 4, 6, 2, 4, 4 DB 12, 4, 6, 2, 4, 4, 6, 2, 4, 4 DB 6, 2, 4, 4, 12, 4, 6, 2, 4, 4 DB 6, 2, 4, 4, 6, 2, 4, 4, 12 DATA ENDS 【上机实验报告】 ⒈上机实验所用的设备(型号或规格),实验环境条件。 ⒉简述实验原理,说明操作过程,及数据要求,给出程序的音频及延时输入数据值。 ⒊你设计的电路图是什么。

S690U系列微机综合保护装置校验规程(参考Word)

PS690U系列微机综合保护装置校验规程 一、总则 1.1 本检验规程适用于PS690U系列微机型保护的全部检验以及部分检验的内 容。 1.2本检验规程需经设备维修部电气试验专业点检员编制,设备维修部检修专工、生产设备技术部责工审核后由生产厂长或总工批准后方可使用。 1.3检验前,工作负责人必须组织工作人员学习本规程,要求熟悉和理解本规程。 1.4保护设备主要参数: CT二次额定电流Ie : 5A;交流电压:100V, 50Hz;直流电压:220V。 1.5 本装置检验周期为: 全部检验:每6年进行1次; 部分检验:每3年进行1次。 二、概述 PS690U系列综合保护测控装置是国电南京自动化股份有限公司生产的,是一种集保护、测量、计量、控制、通讯于一体的高性能微机综合保护测控装置。本规程规定了PSM692U型电动机微机综合保护,PST692U型低压变压器微机综合保护,PSM691U型电动机微机差动保护,PST691U型低压变压器差动微机保护。 三、引用文件、标准 3.1 继电保护和电网安全自动装置现场工作保安规定 3.2设备制造厂的使用说明书和技术说明书 3.3 电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点 3.4继电保护和自动装置技术规程GB/T 14285—2006 3.5微机继电保护装置运行管理规程DL/T 587—1996 3.6 继电保护及电网安全自动装置检验规程DLT995-2006 3.7 电力系统继电保护及安全自动装置运行评价规程DL/T 623—1997 3.8 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定NDGJ 8-89 四、试验设备及接线的基本要求 4.1 试验仪器应检验合格,其精度不低于0.5级。 4.2 试验回路接线原则,应使加入保护装置的电气量与实际情况相符。应具备对保护装置的整组试验的条件。 4.3试验设备:继电保护测试仪。 五、试验条件和要求注意事项 5.1交、直流试验电源质量和接线方式等要求参照《继电保护及电网安全自动装置检验规程》有关规定执行。 5.2 试验时如无特殊说明,所加直流电源均为额定值。 5.3 加入装置的的试验电压和电流均指从就地开关柜二次端子上加入。 5.4 试验前应检查屏柜及装置接线端子是否有螺丝松动。 5.5 试验中,一般不要插拨装置插件, 不触摸插件电路, 需插拨时, 必须关闭电源。 5.6 使用的试验仪器必须与屏柜可靠接地。 5.7 为保证检验质量,对所有特性试验中的每一点,应重复试验三次,其中每次试验的数据与整定值的误差要求<5%,保护逻辑符合设计要求。

微机保护装置调试作业指导书

微机保护装置 调试作业指导书 编制: 审核: 批准: 2018年11月20日发布2018年11月20日实施

1.目的 为保证微机保护装置的试验质量,特制定本规定。 2.范围 本规范仅适用于:线路保护装置;主变保护装置;电容器保护装置;备用电源自投装置;PT并列保护装置;综合测控保护装置;小电流接地检测装置;非电量保护;差动保护等的调试。 3.职责 3.1试验人员负责试验全过程的安全防护; 3.2试验人员负责试验的准备和实施; 3.3试验人员负责试验的结果的记录、试验数据的处理; 3.4试验人员负责试验设备的使用和管理。 4.工作装备 4.1调整必备设备无 5.工作内容 5.1、系统参数定值的整定: 保护CT变比;测量CT变比;零序CT变比;母线PT变比;线路PT(如进线柜PT)变比及接线方式; 严格按照一次系统图结构及参数对CT的接线方式、CT、PT额定值进行设置。不使用的可以不设置。 5.2保护压板投切: 常用的保护段:速断,时限速断,过流,零序过流,欠压,过压,重合闸,低周减载,PT并列,备自投,非电量等保护。 保护压板设为“投”或“1”,则为此保护功能投上。保护定值中有控制字的可通过控制字进行投退,且可通过后台进行投退。只有控制字,软压板状态(若未设置则不判),硬压板状态(若未设置则不判)均有效是才投入相关的保护元件,否则退出该保护元件。 根据各单元柜控制回路原理图,确定所需要的保护类型,其他不用的均需要“退”掉,防止对投入的保护段造成影响。 5.3保护定值修改: 常用的三段电流保护:速断,时限速断,过流。还有零序过流,欠压,过压,重合闸,低周减载,PT并列,备自投,非电量等保护。此类保护定值一般有两部分组成:定值大小,动作时间。仔细阅读保护说明书,根据图纸要求和试验条件合理整定保护参数,定值修改

放紧线作业指导书

目录 1.适用范围 (1) 2. 编写依据 (1) 3. 作业流程 (2) 3.1作业(工序)流程图 (2) 3.2 工序安排 (3) 4. 安全风险辨析与预控 (3) 5. 作业准备 (4) 5.1 人员配备 (4) 5.2 主要工器具及仪器仪表配置 (5) 6.作业方法 (6) 6.1施工准备: (6) 6.2.1 跨越架搭设 (6) 6.2.2 牵张场地布置 (8) 6.2.3 放线滑车悬挂 (8) 6.2.4 导引绳展放 (9) 6.2.5 牵引绳及导地线展放 (9) 6.2.6 导地线连接 (10) 6.2.7 导地线紧线 (10) 6.2.8 平衡挂线 (11) 7. 质量控制措施及检验标准 (12) 7.1质量控制措施 (12) 7.2质量控制表单 (13) 7.3检验标准 (13)

1.工程概况及适用范围 工程名称:西昌木里白碉35千伏输变电工程 建设地点:四川凉山州木里县境内 设计单位:西昌电业局设计咨询公司 建设管理单位:国网凉山供电公司 监理单位:四川电力工程建设监理有限责任公司西昌监理站 其建设规模 1、西昌木里白碉35千伏输变电工程:线路长度26.9KM; 2、线路路径:线路从锄头湾110kV变35kV构架,从110kV锄头湾变出线后右转到磨房沟,向南方向前进至羊窝子,后经民海子、药铺沟、马场、上药铺、下药铺、阴山再右转近白碉变。 2. 编写依据

3. 作业流程3.1

3.2 工序安排 4. 安全风险辨析与控制措施 表4-1 工作前安全风险辨析及措施表

施工单位检查人:监理单位检查人: 日期:日期: 注:对存在风险且控制措施完善填写“√”,存在风险而控制措施未完善填写“×”,不存在风险则填写“―”,未检查项空白。 5. 作业准备 5.1 人员配备