文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 进线柜、出现柜、环网柜及计量柜的作用和工作原理

进线柜、出现柜、环网柜及计量柜的作用和工作原理

进线柜、出现柜、环网柜及计量柜的作用和工作原理

进线柜、出现柜、环网柜及计量柜的作用和工作原理

1、环网柜,构成环网供电结构所使用的开关柜,是从用

途进行定义的。

2、进线柜,指一段母线的供电来源开关柜,在中压环网

结构中,多使用负荷开关,因为很多时候不需要保护功能,也有使用断路器的。

3、出线柜,指一段母线为负载供电的开关柜,在中压环

网结构中,可使用:负荷开关,如果是再往下级母线分配;

熔断器+负荷开关组合电器,一般是用在小于1600kVA的变压器保护;断路器,多用于大容量的变压器保护或其它比如电动机保护。

4、计量柜,对供电的电量进行测量和记录的,简单说就

是用来收钱的电度表。里面包括PT,CT和电度表。

国家电网公司的反措要求规定:

高压开关柜应选用“五防”功能完备的加强绝缘型产品,其外绝缘应满足以下条件:

1)空气绝缘净距离:≥125mm(对12kV),

≥360mm(对40.5kV);

2)爬电比距:≥18mm/kV(对瓷质绝缘),≥20mm/kV(对有机绝缘)。

(注:专业文档是经验性极强的领域,无法思考和涵盖全面,素材和资料部分来自网络,供参考。可复制、编制,期待你的好评与关注)

中压环网柜的应用及发展

电力电气蝴趱翥 中压环网柜的应用及发展 环网供电是城市供电网主要结构形式,而中压网供电系统。其典型接线如图1所示。环网柜是目前实现该结构的主要设备。本文首先叙 述了一种典型的环网供电系统的工作过程,然后详 细介绍了以负荷开关为主要设备的中压环网柜的类 型及适用场合,最后通过分析它在应用中出现的问 题,对其发展前景进行展望。 ◎厦门维益电气有限公司李继华 近几年,随着我国城乡电网建设与改 造步伐的加大,中压环网柜因其造价低、 占地少、供电可靠性高、施工周期短等特 点,在我国特别是南方一些经济比较发 达、用电密度大、负荷比较集中的城市的 12kV二次配电系统中得到了广泛的应用。 下面就环网供电系统,负荷开关的类型、 特点,环网柜的使用情况和出现的一些问 题及发展前景作详细的介绍。 关筵刃,w。,,w。,击环网供电系统 乒匝觥.过去我国城市12kV供配电网络多采用彩j砀鲜考?单辐射型供电方式,进出线以架空线为主,发展嫠势‘开关设备几乎都是断路器,成本高,而且一 旦辐射干线发生故障将引起大面积长时间 停电。为了提高供电的可靠性和利用率,降 低设备及建设成本,结合我国的实际用电 情况,借鉴国外的先进经验,城市12kV二 次配电网络逐步引入并推广以负荷开关为 主开关,电缆进出线为主的“手拉手”式环14嘭:量胡?电力电气专刊t2006年第1期/总第1期 图1环网系统典型一次接线示意 在正常情况下,A、B、c、E、F、G、H配电站F1、F2开关合闸;D配电站F1开关分闸;F2开关合闸;A、B、c配电站负荷由电源I供电;D、E、F、G配电站负荷由电源II供电;系统在D配电站Fl开关处开环运行。各站出线端或变压器馈线端的分合操作由F1或F2开关(就地/遥控)操作完成,变压器故障由高压限流熔断器来保护,QFl、QF2。进线开关继电保护与限流熔断器做时限配合,各个分站内的故障不会影响主环路的正常供电。 假如主环线在x处发生故障,则QF2断路器立即跳闸,E站Fl开关及F站F2开关分闸隔离故障区,然后D站合上F1开关,QF2开关重新合闸,全线恢复供电:A、B、C、D、E,由电源I供电,F、G由电源II供电。在极限状况下,每路进线电源都可带整条环线运行。 可见,环网供电系统特别适合于负荷 比较集中,密度大而每个分站的用电负荷  万方数据

配网自动化系统的组成和作用

配网自动化系统的组成和作用 中文摘要:配网自动化是一个庞大复杂的综合性很高的系统性工程,包含电力企业中与配电系统有关的全部功能数据流和控制。从而保证对用户的供电质量,提高服务水平,减少运行费用的观点来看,配网自动化是一个统一的整体。配网自动化系统采用分层分布式结构,配电主站层、配电子站层、配电终端层。其系统内部分为硬件系统和软件系统。其系统的作用大致分为九个方面:配网SCADA;对10kV馈线的快速故障诊断、隔离和自动恢复供电功能;无功/电压控制,配网潮流分析计算;网络拓扑分析及最优开关程序(网络重构);负荷控制与管理;远方抄表、电量电价分析、自动计费和管理的研究;GIS/AM/FM的联网、应用与开发;DMS与EMS的联网及数据共享;DMS与MIS的联网及数据共享。 日本语摘要:配網は大きな复雑なのは自动化システムプロジェクトの高い総合的な电力企业の中で、すべて配电システムに関するデータ流制御機能を備えている。ユーザーさんの供給を保証し、品质、サービス向上を减らす運行料金の観点からは、さらに網の自动化の全体の画一的。配网自动化システムを采用し配电主站构造になって、ファクトライズド?パワー?アーキテクチャ支援が立って、配电层、配電子機器だったという。そのシステム内部はハードウエアシステムやソフトウエアシステム。そのシステムの作用は大きく分けて九方面です。 前言 配电自动化系统,亦称配电管理系统(DMS)或配电自动化/需求方管理系统(DA/DSM),是包括110/10kV变电所的10kV馈线,开闭所、二次配电站和用户

在内的配电系统的整体数字自动化与能源管理系统,通过这一系统来完成对配电同一用户(尤其是城市电网—用户)的集中监视、优化运行控制与管理,达到高可靠性、高质量的供电,降低供电成本和为广大用户提供优质服务的目的。 配网自动化系统是利用了现代电子技术、计算机和网络技术及现代通信技术,将配电网数据和用户数据、电力网结构和地理图形进行信息综合,构成完整的自动化系统,实现配网及其设备正常运行和事故状态下的智能化监测、保护和控制。 正文 1、配网自动化系统的结构 配网自动化系统采用分层分布式结构,一般情况分为三层:配电主站层、配

12.10kV环网柜选型技术原则和检测技术规范

Q/GDW 02北京市电力公司企业标准 Q/GDW 02 1xxxx—2014 10kV环网柜选型技术原则和检测技术规范 Selection technology principle and detection specification for 10kV cable ring main unit 2014-xx-xx发布 2014-xx-xx实施 国网北京市电力公司

目 次 前言 (1) 1 范围 (2) 2 规范性引用文件 (2) 3 术语和定义 (3) 4 使用条件 (3) 5 技术参数及要求 (3) 6 选型原则 (9) 7 试验项目、方法及要求 (10) 8 包装、运输及贮存 (15)

前 言 根据国家电网公司配电网“六化、六统一”标准化建设工作整体部署,认真落实北京公司“突出配电网建设改造,提升电网发展水平”工作要求,为进一步规范北京公司10kV环网柜的选型和检测,在《国家电网公司10kV环网柜选型技术原则和检测技术规范》的基础上,结合北京公司配电网的发展水平、运行经验和管理要求,对有关条款进行了更为严格的规定和补充。 为便于标准的使用贯彻,在排版上采用了不同的字体、符号,标准中宋体字是《国家电网公司10kV 环网柜选型技术原则和检测技术规范》的条款,楷体字是北京公司根据具体差异化情况补充的条款。补充条款分为1)新增补充;2)修订补充,对增加*标识的条款执行更为严格的要求。 本标准由国网北京市电力公司运维检修部提出并解释。 本标准主要起草单位:国网北京市电力公司运维检修部、国网北京市电力公司电力科学研究院。 本标准参加起草单位:北京京电电力工程设计有限公司。 本标准由国网北京市电力公司科技信通部归口。 本标准主要起草人:

环网柜项目建议书4.21

项目建议书 一、项目简介 目前我公司各个电流电压等级、各种结构形式的隔离类产品基本开发齐备,完全满足现有市场需求。根据电力行业发展的趋势来看,今后几年国内隔离开关产品市场基本处于稳定。为寻求公司新的利润增长点,近段时间公司组织人员进行了市场调研,发现环网柜市场发展潜力巨大。 环网是指环形配电网,即供电干线形成一个闭合的环形,供电电源向这个环形干线供电,从干线上再一路一路地通过高压开关向外配电。 环网柜就是每个配电支路设一台开关柜(出线开关柜),这台开关柜的母线同时就是环形干线的一部分。就是说,环形干线是由每台出线柜的母线连接起来共同组成的。每台出线柜就叫“环网柜”,国外叫环网供电单元。 随着技术和经济的发展,社会用电不断持续增加,社会对供电的质景、持续性和可靠性的要求越来越高,确保和提高电网安全可靠的运行,是供电企业必须关心的重要课题,为了解决这类突出问题,不断提高供电可靠一致性,供电企业不断采取提高供电可靠性的方法与措施,为加快整个社会经济建设发展提供有力保障。随着城市配电网络的发展,环网供电的方式越来越多被利用在城市配电网络中,因此作为环网供电的主要设备一环网柜,越来越被供电部门广泛使用。根据高压开关行业年鉴对环网柜销售情况的统计, 2011年12kV环网柜产量14.8万面,2012年12kV环网柜产量16.9万面,到2015年,预计高压开关行业的环网柜总量在22万面左右。伴随着我国1亿人口的城镇化改造和城市电网推行环网供电及智能化改造,整个环网柜行业也将迎来行业的大发展。 二、市场调研 2014年第一季度公司组织人员先后对北京双杰、北京合纵、宁波舜利、北京科力恒久、扬州新概念等环网柜主流生产厂家进行了调研。 1.北京双杰电气股份有限公司 北京双杰电气股份有限公司是一家股份制高新技术企业,公司成立于2002年,注册资本8621.6万人民币,在职员工442人,其中技术人员75人,其中高级研发人员8人,中级研发人员7人。公司总部位于北京市中关村上地信息产业

高压柜各个柜型作用简要说明

1、电源进线柜:主电源进线,(总进线柜)装有主断路器 2、出线柜:配电系统的出线开关柜,带下级用电设备 3、计量柜:对供电的电量进行测量和记录的,简单说就是用来 收钱的电度表。(里面装有PT、CT和电度表) 4、母联柜:当系统有两路电源进线,且两路互为备用时,需要 将两路电源的主母线进行联通,联通两段母线的开关柜叫母联柜,注意:母联柜与两路进线柜一般禁止同时闭合5、PT柜:安装计量装置及互感器 6、电容柜:一般接在系统主母线上的电容器柜,做集中无功补 偿,一般与进线柜并列安装 (系统有PT柜,应是高压系统,低压系统不设PT柜--PT柜相当于一个降压变压器,只需低压电流互感器;但电容器柜在高压系统很少用,高压电容器很难做,常见的是在低压侧做集中补偿)。 7、联络柜: 联络柜的作用: 1、联络柜是用来在几台变压器所带的几排低压柜联络用的,即当一台变压器出现故障是可以用另外一台来带另外几排的低压柜。 2、从运行方式上来讲,正常状态下,联络断开,两台变压器独立运行。当其中一台出现故障时,断开其总路开关,合上联络开关,其负荷供电由另一台提供保障。8、环网柜(开关柜):环网柜是一个约定俗成的叫法,原指的是负荷开关柜用于环网式供电,现在经常被人当作负荷开关柜的代名词,而不管是否被用于环网式供电。 9、电池柜:相当于电池,储存电源。 电池柜有2个作用:

一:做后备操作电源 二:做为合闸电源的主力电源。开关合闸时需要一个非常大的电流,靠整流电路是无法满足合闸线圈需要的,而蓄电池有允许短时大电流放电的特性,正好弥补了整流电路的不足,使合闸回路能可靠动作。 10、直流屏(充电屏):把交流电源转换成直流电。 组成部分:充电柜-充电模块-监控模块-电池组 11、变频柜:普通的动力柜或控制柜由传统拖动方式改为变频拖动方式。简而言之:应用变频器拖动动力装置的控制柜。 12、高压开关柜: 13、中置柜:全称为铠装型移开中置式金属封闭开关设备,其分三层结构 上层:母线和仪表室 中间层:断路器室 下层:电缆室 由于断路器在中间层,所以称为铠装型移开中置式金属封闭开关设备,简称中置柜。14、动力柜:就起作用而言,为水泵、发电机等转动的机器提供动力的柜子。

10kV环网柜技术规范

环网柜 技术规范书 二〇一二年二月十三日 1总则 1.1本设备技术规范书仅限于户外10kV户外共箱式交流高压环网柜。它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细 节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合或优于本规范书和工业标准的优质产品。 1.3本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.4本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与 合同正文具有同等的法律效力。 1.5本设备技术规范书未尽事宜,由买卖双方协商确定。 1.6买方所指定产品厂家的元器件质量由卖方负责。 2引用标准 户外环网柜各项技术指标应完全满足或更优于下列有关标准: 2.1符合国际电工委员会IEC694、298、420、265、129、56、529标准。 2.2符合有关国家标准。

GBll022-89《高压开关设备通用技术条件》 GB1984-2003《交流高压断路器》 GB/T16927.1-1997《高电压试验技术》 GB3906-1991《3-35KV金属封闭开关设备》 GB763-1990《交流高压电器在长期工作时的发热》 DL/T402-1999《交流高压断路器订货技术条件》 DL/T593-1996《高压开关设备的共用订货技术导则》 GB1208-1997《电流互感器》 GB1207-1997《电压互感器》 GB4208-1993《外壳防护等级》 GB311.1-1997《高压输变电设备的绝缘配合》 GB11033.1-89《额定电压26/35KV及以下电力电缆附件基本技术要求》GB3804-90《3-63kV交流高压负荷开关》 DL/T403-2000《12KV~40.5KV高压真空断路器订货技术条件》 DL/T404-1997《户内交流高压开关柜订货技术条件》 柜内所配全部设备及连接方式均应满足国标或者电力工业标准。 3、使用条件

环网柜的发展

环网柜的发展 1、前言 随着国内城市电网建设与改造的加快,高压进入市区,直接深入负荷中心,环网供电成为解决城市负荷密度增加而呈现的必然结果。配电电压从以前的380V提升到10kV,进而从10kV 上升到20kV。《全国供用电规程》规定,凡送电容量超过160kVA,或用电容量超过250kW,则要求上高压。随着城市高楼大厦的崛起,生活小区的形成以及生产的集团化和规模化,需要高压送电给负荷中心。有关资料显示,如果将电压从380V提高到万伏级(10kV),可以减少线路损耗60%,又可减少用铜量及总投资52%,技术效益相当可观。 环网柜属于二次配电设备。二次配电设备是指将高压变压器受电的一次配电设备的电能进行再分配的中压开关设备。二次配电设备基础元件为负荷开关和限流熔断器,不但经济,而且保护特性好(如限流熔断器保护变压器)。我国传统二次配电设备是用断路器,不但价格贵,保护性也不好。改革开放后,从珠江三角洲开始,引进的以负荷开关和熔断器为基础的二次配电设备已日益深入人心,我国中压断路器与负荷开关(含接触器)比例已由1980年前的10:1,降为2003年的2.1:1,这是我国二次配电设备政策的革命性变化。但与国外相比,我国断路器与负荷开关之比相去甚远,国外(如德国、日本等)断路器与负荷开关之比为1.5~6,而我国现未达到1:1,要达到1:5~6还要付出巨大努力。 2、环网柜发展趋势 在城乡电网改造和建设中,推行环网供电,即用电缆、走地下、呈环路,可以减少供电的中断,同时大大减少临时性的故障。因而,这种环网供电单元(环网柜)应运而生。 环网柜英文叫环网供电单元(RMU),它因城市推行环网供电而问世。在国外上世纪80年代初就已推出环网柜。此后世界高压开关制造商纷纷推出自己的环网柜。今天在中国市场上的环网柜,有国外及合资企业的产品,也有国内研制的产品。 我国目前的中压配电电压为10kV,近年来,由于电力负荷的急剧增加,尤其城市生活用电和乡镇企业用电迅速增长,10kV配电电压已不能满足城乡经济发展的需要。这从国网公司推广20kV配电电压等级中可以看出。去年,根据国家电网公司“关于推广20kV电压等级的通知”的精神,20kV电压等级很快升温。江苏省率先在省内13个市推广20kV电压等级试点供电项目。早在1993年,苏州新加坡工业园区在中国第一个采用20kV电压供电。而目前我国中压配电网基本以10kV为主。随着经济的快速增长,特别是在经济发达地区,现有10kV配电系统容量小,损耗大等问题日益突出,已经很难承受急剧增长的用电负荷。与传统的10kV配电网相比,20kV配电网不但可以增加供电能力,加长供电距离,节约电能,降低75%的电力损耗,还具有显著的环保效益。 据测算,输送同等功率20kV供电线路的有色金属耗量可减少50%,节约建设投资约40%。20kV等级早已列入国际电工委员会标准(IEC38-1983)中,已被数十个国家和地区采用,

10kV固体绝缘环网柜的发展现状及研究

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/d36085675.html, 10kV固体绝缘环网柜的发展现状及研究 作者:郭建华 来源:《中国科技纵横》2016年第06期 【摘要】固体绝缘环网柜是以固体绝缘材料为主要介质,将外固封、绝缘母线、组合单 元这三种工艺流程相结合的一种新型配电设备,是我国未来中压开关设备的主要发展方向。10kV固体绝缘环网柜有着绝缘性能好、容量大、强度高等优势,而且它不排放任何有毒物质,现已被国家电网列入选型设备,在城市配网中的应用也越来越多。但是由于其技术和工艺的不成熟还存在着诸多的隐患,因此加强对固体绝缘环网柜的技术分析十分具有必要性。 【关键词】固体绝缘环网柜现状技术 1 固体绝缘环网柜的发展现状 10kV固体绝缘最早在1999的日本东芝公司得以正式应用,主要是把高效率的环氧树脂浇注工艺技术应用在了24kV的固体绝缘开关柜,发展至今已经可以应用在84kV的绝缘开关柜上,并且随着技术理念的不断深入和技术工艺的不断创新,固体绝缘环网柜的开断电流存在着不同的形式。在我国,固体绝缘环网柜的发展起步较晚,但是发展的进度比较迅速。北京双杰电气有限公司早在2005年就率先进行固体绝缘环网柜的开发并在两年后取得了国际发明专利,自此正式开启了我国的固体绝缘环网柜的发展进程。随着浙江华怡、珠海电器等较大生产厂家产品的推出,固体绝缘环网柜的使用已越来越广泛,目前全国各地已经有数万台固体绝缘环网柜投入了使用,发展前景一片大好。特别是厦门电气技术有限公司于2014年在北京展出了SIRING环网柜系列产品,使我国的固体绝缘环网柜技术的开发取得了阶段性的进展。 2 固体绝缘环网柜的特性及不足 2.1 固体绝缘柜的主要特性 (1)10kV固体绝缘环网柜的一次导体全部都是以固体绝缘材料为介质采用密封包装。(2)固体绝缘环网柜的覆盖层外表的导电层要求屏蔽接地。(3)固体绝缘环网柜的主要组成部件有真空断路器、真空负荷开关和隔离开关等。断路器和真空负荷开关主要利用真空灭弧室来工作,隔离开关一般采用空气和真空两种手段来进行灭弧,为了避免在灭弧过程中受到周围的环境影响。(4)固体绝缘环网柜中应用最多的高效能绝缘材料是环氧树脂,环氧树脂的绝缘性能是空气的8倍左右,是SF6气体的3倍左右,因而可以在很大程度上实现固体绝缘环网柜的小型化。(5)固体绝缘环网柜的导电部分也全部使用固体绝缘材料密封,所以固体绝缘柜的整体散热性能不是很好,限制了其使用的电流不可过大。目前市场上的最大额定电流一般为630A及1250A。

24kV环网柜技术要求规范

24kV环网柜技术规范

目录 1 规范性引用文件 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 2 技术参数及要求 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 3标准技术参数 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4 4使用环境条件表---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 5 试验 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 10

24kV环网柜技术规范 1 规范性引用文件 下列标准所包含的有关条文,通过引用而构成为本技术条件的条文。所有标准都会被修订,使用本技术条件的各方应探讨采用下列标准最新版本的可能性。 GB 16926 交流高压负荷开关—熔断器组合电器 GB 3804 3.6kV~40.5kV高压交流负荷开关 GB 3906 3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB 4208 外壳防护等级(IP代码) IEC 420 高压交流负荷开关—熔断器的组合电器 IEC 298 1kV以上52kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备 GB 1984 高压交流断路器 DL/T 728 气体绝缘金属封闭开关设备订货技术导则 DL/T 615 交流高压断路器参数选用导则 DL/T 402 交流高压断路器订货技术条件 GB 1207电磁式电压互感器 GB 1208 电流互感器 GB 11032交流无间隙金属氧化物避雷器 GB1094.11 电力变压器第11部分:干式变压器 DL/T 555 气体绝缘金属封闭开关设备现场耐压及绝缘试验导则 DL/T 593 高压开关设备的共用订货技术导则 江苏省电力公司苏电生〔2010〕1577号《输变电设备交接和状态检修试验规程》 2 技术参数及要求 2.1 技术要求: 2.1.1环网柜采用SF6绝缘,电压互感器柜和所变柜可采用空气绝缘。柜内断路器可采用真空断路器或SF6断路器,负荷开关采用三工位SF6负荷开关,并应与型式试验报告相吻合。负荷开关电气寿命应达到E3级,断路器电气寿命应达到E2级。 2.1.2环网柜气包内SF6的相对压力不应超过1.4bar。气包应选用机器人激光焊接工艺,保证密封性能,气包防护等级IP67。整个充气壳体应当满足IEC 60298中规定的“密闭压力系统”的要求,年漏气不大于0.5%,30年免维护,且不需要重新充气。 2.1.3环网柜应具备完善的五防联锁功能。 2.1.4 结构型式:全绝缘金属封闭式。电缆接头至电缆引入处(孔或固定箍)距离≥370mm,柜内套管、支持绝缘件采用阻燃材料,其爬电比距须满足标准要求。

10kVSF6环网柜技术规范书

投标文件技术文件 1. 技术规范 1. 总则 1.1 技术规范文件适用于10kV SF6环网柜的设备订货招标。 1.2 本技术文件提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本文件和现在最新的国家标准的优质产品。 1.3 本技术文件所使用的标准及规定的条款如遇与投标方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.4 在合同签定后,我方有权因规范、标准规范等发生变化而提出补充要求。 2. 应遵循的标准 按本招标书供货的设备,包括供货方由其它厂家外购的设备和附件都应符合下列标准的最 新版本。 2.1 GB4208-84 (IEC529~76)《外壳防护等级的分类》 2.2 GB3906-92 《3-35kV 交流金属封闭开关设备》 2.3 IEC-298 《交流金属封闭开关设备和控制设备》 2.4 IEC-420 (1990)《高压交流负荷开关—熔断器组合电器》 2.5 GB-3804-90 《3-63kV 交流高压负荷开关》和GB1985-89国家标准 2.6 GB11023-89 《高压开关设备六氟化硫气体密封试验导则》 2.7 GB3309-89 《高压开关常温下的机械试验》 2.8 GB2706-89 《交流高压电器动稳定试验方法》 2.9 GB311-83/683 《高压试验方法》 2.10 GB11033《额定电压26/35kV 及以下电力电缆附件基本技术要求》 2.11 IEC6052 《额定电压6~35kV电缆附件试验报告》 3. 使用环境条件 3.1 使用场所:户外 3.2 环境温度:-40℃~40℃ 3.3 最大日温差:25℃ 3.4 海拔高度:<1000m 3.5 抗震能力: 地震强度不超过8级

电缆分支箱和环网柜区别

电缆分支箱和环网柜区别 电缆分支箱的主要作用是将电缆分接或转接。 1)电缆分接。在一条距离比较长的线路上有多根小面积电缆往往会造成电缆使用浪费,于是在出线到用电负荷中,往往使用主干大电缆出线,然后在接近负荷的时候,使用电缆分支箱将主干电缆分成若干小面积电缆,由小面积电缆接入负荷。这样的接线方式广泛用于城市电网中的路灯等供电、小用户供电。 广泛用于户外,随着技术的进步,现在带开关的电缆分支箱也不断增加,而城市电缆往往都采用双回路供电方式,于是有人直接把带开关的分支箱称为户外环网柜,但目前这样的环网柜大部分无法实现配网自动化,不过已经厂家推出可以配网自动化的户外环网柜了。这也使得电缆分支箱和环网柜的界限开始模糊了。 2)电缆转接。在一条比较长的线路上,电缆的长度无法满足线路的要求,那就必须使用电缆接头或者电缆转接箱,通常短距离时候采用电缆中间接头,但线路比较长的时候,根据经验在1000M以上的电缆线路上,如果电缆中间有多中间接头,为了确保安全,会在其中考虑电缆分支箱进行转接。

环网柜主要是为为实现双回路或多回路供电,以提高供电的可靠性。 目前先进的环网柜可以做到配网自动化,实现远距离操作。现在环网柜方式的电缆分支箱也多起来,以后估计会融合一体了。 环网柜既有进线也有出线,电缆分支箱也一样,我认为区别应该是供电方式而非进出线方式,环网柜可以双回路或多回路供电,确保供电可靠性,而电缆分支箱不具备多回路或双回路的供电能力。另外环网柜现在可以实现配网自动化,进行远程控制,电缆分支箱目前基本不具备这样的功能(带开关的户外环网柜除外)。 电缆分支箱和环网柜在以上性能中不同,在使用中需要按照一定的标准工艺使用,保证充实的使用性能和趋势,能够充分在电力工程中展现良好的性能。

10kVSF6环网柜技术规范方案书

1.技术规范 1.总则 1.1技术规范文件适用于10kV SF6环网柜的设备订货招标。 1.2本技术文件提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合本文件和现在最新的国家标准的优质产品。 1.3本技术文件所使用的标准及规定的条款如遇与投标方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.4在合同签定后,我方有权因规范、标准规范等发生变化而提出补充要求。 2.应遵循的标准 按本招标书供货的设备,包括供货方由其它厂家外购的设备和附件都应符合下列标准的最新版本。 2.1GB4208-84(IEC529~76)《外壳防护等级的分类》 2.2GB3906-92《3-35kV交流金属封闭开关设备》 2.3IEC-298《交流金属封闭开关设备和控制设备》 2.4IEC-420(1990)《高压交流负荷开关—熔断器组合电器》 2.5GB-3804-90《3-63kV交流高压负荷开关》和GB1985-89国家标准 2.6GB11023-89《高压开关设备六氟化硫气体密封试验导则》 2.7GB3309-89《高压开关常温下的机械试验》 2.8GB2706-89《交流高压电器动稳定试验方法》 2.9《高压试验方法》

2.10GB11033《额定电压及以下电力电缆附件基本技术要求》 2.11IEC6052《额定电压6~35kV电缆附件试验报告》 3.使用环境条件 3.1使用场所:户外 3.2环境温度:-40℃~40℃ 3.3最大日温差:25℃ 3.4海拔高度:<1000m 3.5抗震能力:地震强度不超过8级 3.6相对湿度:≤95%(日平均值) ≤90%(月平均值) 3.7安装地点无火灾、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈振动 4.负荷开关主要技术参数 4.1母线额定电流:630A 4.2额定电压:12kV 4.3额定频率:50Hz 4.4额定电流:电源进(出)线单元:630A;配电变压器出线单元:200A; 4.5热稳定电流(有效值):≥20kA,3S或25KA,1S; 4.6动稳定短路关合电流(峰值):≥50kA或63KA; 4.7一分钟工频耐压(有效值):42kV(相间、对地);48kV(断口间)4.8冲击耐压(峰值):95kV(相间、对地);110kV(断口间) 4.9切空载变压器开断能力:≥16A

固体绝缘环网柜的电气标准、产品结构及技术

固体绝缘环网柜的电气标准、产品结构及技术 摘要:固体绝缘环网柜是我国电气设备中的一项重要组成部分,在社会经济的建设和发展过程中发挥了重要的作用。在电力设备中,SF6是一种优异的灭弧和绝缘介质,应用比较广泛。但是,在SF6的应用的过程中因为是温室气体,所以会受到环境因素的影响。我国电力行业的迅速发展和电力技术的不断进步,促进了固体绝缘开关柜技术的发展。 关键词:固体绝缘;环网柜;电气标准;产品结构;技术 固体绝缘开关柜的主要的绝缘介质是固体绝缘材料,属于电力设备开关柜的一种。在我国电力技术的过程中,固体绝缘开关柜是一种具备全绝缘和全密封性的模块,可以再次进行组合或者扩展。主要的组成部分是真空灭弧室、隔离开关、电导连接、主母线和分支母线和接地开关等,单一的主导回路或者组合的回路应用固体绝缘介质包覆封装而成,具有一定的功能。这种固体绝缘环网柜,最大程度的保证了人身安全,具有紧凑的尺寸、较强的环境适应能力和环保等优点。 1 固体绝缘环网柜的电气标准 1.1 固体绝缘环网柜的发展现状 按照我国电力技术的规定,对固体绝缘环网柜具有一定的限制,额定电压等级必须保证是12 kV。另外,固体绝缘环网柜的额定电流等级也被规定为630 A 和1 250 A。目前,我国电力市场中应用的固体绝缘开关柜设备,大部分都是12 kV的额定电压等级,630 A的额定电流。近些年,固体绝缘开关柜设备的研究技术不断的提高,日本的东芝公司对固体绝缘开关柜设备的研究获得了明显的效果,固体绝缘开关柜的开发已经达到了36 kV的电压等级。从这种情况来看,这种固体绝缘开关柜仍然具有一定的市场, 随着固体绝缘开关柜技术参数等级的不断升高,人们不断的研究和探索,固体绝缘环网柜的应用技术不断的完善,发挥更好的应用效果,在以后的电气市场中具有良好的市场前景。 1.2 固体绝缘环网柜的结构形式 目前,按照布置方式的不同,固体绝缘开关柜可以分为两种。区分的主要依据,是按照三相正面的布置方式划分。目前,第一种固体绝缘开关柜,是我国电力设备市场中的主流方式,属于左中右的方式,布置的时候按照三相左中右。这种布置方式,具有良好的效果,得到了广泛的应用。在我国的电力设备市场中,第二种固体绝缘开关柜,是按照开关三相前中后布置的,应用相对来说比较少,属于前中后方式。按照固体的绝缘开关柜中的三相是否分离对固体绝缘开关柜进行划分,也可以划分为两种。第一种是分相式,可以避免故障,最大程度的保护了固体绝缘开关柜中内部燃弧的安全;第二种固体绝缘开关柜是整体式,主要的

环网柜项目建设申请

环网柜项目建设申请 一、项目背景 1、园区建立重大项目滚动发展机制。围绕我市“十三五”规划和“五个一百”三年行动计划,以民间投资为重点,谋划重大项目库,精心组织实施一批发展前景好、投资效益高的标杆性重大项目。开展重大项目前期攻坚行动,建立市、县(市、区)协同推进重大项目前期攻坚计划机制,市级主抓50个左右重大项目前期,各县(市、区)政府和各开发主体同步启动编制本地重大项目前期攻坚计划,全市协同推进实施500个左右重大项目前期。 2、促进战略性新兴产业发展,要遵循技术和产业发展规律,抓住技术和市场的潜在商机,促进技术链和产业链协同发展。要围绕产业链配置创新链,围绕创新链提升价值链,推动各类创新资源要素聚集,促进不同创新主体良性互动,加快培育一批特色鲜明的优势产业集群。发挥企业主体作用,把握进入战略性新兴产业的良机,并确定适宜的赶超战略和实现路径 3、目前,区域内拥有各类环网柜企业920家,规模以上企业29家,从业人员46000人,已成为当地支柱产业之一。截至2017年底,区域内环

网柜产值130765.52万元,较2016年117690.14万元增长11.11%。产值前十位企业合计收入61886.92万元,较去年54449.16万元同比增长13.66%。 二、项目名称及承办单位 (一)项目名称 环网柜项目 (二)项目承办单位 xxx实业发展公司 三、项目建设选址及用地综述 (一)项目选址 该项目选址位于某临港经济开发区。 (二)项目用地规模 该项目总征地面积21877.60平方米(折合约32.80亩),其中:净用 地面积21877.60平方米(红线范围折合约32.80亩)。项目规划总建筑面 积35441.71平方米,其中:规划建设主体工程24467.54平方米,计容建 筑面积35441.71平方米;预计建筑工程投资2543.85万元。 四、项目产品方案 项目主要产品为环网柜,根据市场情况,预计年产值17367.00万元。 坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点,根据市场 的变化合理调整产品结构,真正做到市场需要什么产品就生产什么产品,

SF6环网柜常见故障分析与解决措施

SF6环网柜常见故障分析与解决措施 摘要:10kV 环网柜运行的可靠性,对于配电线路的安全运行具有重要作用,是 电力系统安全、稳定运行的重要保证。本文分析了10 kV SF6环网柜常见故障及原因,并针对相关故障提出了解决措施,对降低环网柜故障率具有参考意义。 关键词:SF6环网柜;常见故障;应对措施 引言 配电网是国民经济和社会发展的重要公共基础设施。近年来,我国配电网建 设投入不断加大,随着配电网建设改造的加快,10kV SF6环网柜作为环网供电的 重要节点,使用率也日益增加。环网柜因具有金属封闭、气体绝缘、尺寸小、安 装方便等特点,在配电网中得到了越来越多的应用,为了保证供电网的供电可靠性,对环网柜的常见故障分析研究具有重要意义。 1 10kV环网柜常见故障 1.1 核心零部件故障 断路器作为环网柜的核心零部件,断路器的拒动直接影响环网柜的可靠性, 危害性较大。断路器的拒动一般发生在长期运行的环网柜上,由于运行时间较长,环网柜内部的元器件性能老化,断路器分合闸线圈电阻增加,分合闸力降低,或 者分合闸顶杆变形,分合闸时存在滞涩,分合闸力降低。另外,控制回路中接触 器触点锈蚀、咬合不到位,机构弹簧故障等都会造成断路器拒动,使断路器的操 作机构失灵,严重影响环网柜运行的安全性。 1.2 绝缘故障 绝缘故障出现在环网柜正常运行中,对其他设备有很大影响,造成环网柜绝 缘故障的因素有很多,主要分为设备自身问题和雷电过电压两方面。环网柜设备 自身的质量问题,生产安装时,安装工艺有限,零部件的绝缘距离不够,设备运 行后发生绝缘故障;环网柜内部没有防凝露措施,出现凝露,设备运行后引起击 穿或闪络故障。雷电过电压分为两种形式,一种为雷电直接击中环网柜设备造成 过电压,电压幅值大,破坏性强,但是概率较低;另一种为感应雷电过电压,雷 电放电引起周围电磁场的剧烈变化,电磁感应导致未受到直接雷击的环网柜设备 产生很高的感应过电压,当雷电感应过电压超过环网柜自身的绝缘水平时,就可 能会引发击穿事故。 1.3 电缆故障 目前环网柜使用的电缆为三芯电缆,三芯电缆安装时需要核对相序,在固定 之前需要外力扭动,安装完毕之后因为扭动产生的内部应力会逐渐的释放,套管 受到恢复力矩的作用,出现裂纹,导致高压短路。电缆接头也是设备安装过程中 特别需要注意的地方,电缆头制作工艺要求较高,如果导体、屏蔽层和半导体之 间处理的不合理,可能会产生爬电距离不够引起的电缆击穿现象。 1.4 母线连接故障 环网柜扩展母线一般使用插拔式硅橡胶连接器,由于其全绝缘和屏蔽等特点,得到了广泛应用。进行母线连接器安装时,若母线连接器与环网柜尺寸出现偏差,往往会使用过大的外力强行安装,应力套管侧收到外力挤压变形,进一步发展形 成撕裂之后,在器外圆顶部形成错位,出现尖锐的棱边,在产品运行时出现严重 的不均匀电场,经过一定时间高场强下的电老化后,最终发展成为绝缘击穿事故。 1.5 SF6气室泄露 目前环网柜的气体绝缘介质主要是SF6气体,套管作为连接气室内外的重要

中压环网柜的发展.

中压环网柜的发展 随着国内城市电网建设与改造的加快,高压进入市区,直接深入负荷中心,环网供电成为解决城市负荷密度增加而呈现的必然结果。 1前言 随着国内城市电网建设与改造的加快,高压进入市区,直接深入负荷中心,环网供电成为解决城市负荷密度增加而呈现的必然结果。配电电压从以前的380V提升到10kV,进而从l0kV上升到20kV。《全国供用电规程》规定,凡送电容量超过160kV A,或用电容量超过250kW,则要求上高压。随着城市高楼大厦的崛起,生活小区的形成以及生产的集团化和规模化,需要高压送电给负荷中心。有关资料显示,如果将电压从380V提高到万伏级(10kV),可以减少线路损耗60%,又可减少用铜量及总投资52%,技术效益相当可观。 环网柜属二次配电设备。二次配电设备是指将高压变压器受电的一次配电设备的电能进行再分配的中压开关设备。二次配电设备基础元件为负荷开关和限流熔断器,不但经济,而且保护特性好(如限流熔断器保护变压器)。我国传统二次配电设备是用断路器,不但价格贵,保护性也不好。改革开放后,从珠江三角洲开始,引进的以负荷开关和熔断器为基础的二次配电设备已日益深入人心。我国中压断路

器与负荷开关(含接触器)比例已由1980年前的10:l,降为2003年的2.1:1,这是我国二次配电设备政策的革命性变化。但与国外相比,我国断路器与负荷开关之比相去甚远,国外(如德国、日本等)断路器与负荷开关之比为l:5~6,而我国现未达到1:1,要达到1:5~6还要付出巨大努力。 2环网柜发展趋势 在城乡电网改造和建设中,推行环网供电,即用电缆、走地下、呈环路,可以减少供电的中断,同时大大减少临时性的故障。因而,这种环网供电单元(环网柜)应运而生。 环网柜英文叫环网供电单元(RMU),它因城市推行环网供电而问世。在国外上世纪80年代初就已推出环网柜。此后世界高压开关制造商纷纷推出自己的环网柜。今天在中国市场上的环网柜,有国外及合资企业的产品,也有国内研制的产品。 我国目前的中压配电电压为l0kV,近年来,由于电力负荷的急剧增加,尤其城市生活用电和乡镇企业用电迅速增长,10kV配电电压已不能满足城乡经济发展的需要。这从国网公司推广20kV配电电压等级中可以看出。去年,根据国家电网公司“关于推广20kV电压等级的通知”的精神,20kV电压等级很快升温。江苏省率先在省内

电缆分接箱和环网柜有什么区别

电缆分接箱和环网柜有什么区别电缆分支箱的主要作用是将电缆分接或转接,环网柜主要是为为实现双回路或多回路供电,以提高供电的可靠性。那么这两者有何区别呢?让小编具体的为大家解答一下。 1)电缆分接。在一条距离比较长的线路上有多根小面积电缆往往会造成电缆使用浪费,于是在出线到用电负荷中,往往使用主干大电缆出线,然后在接近负荷的时候,使用电缆分支箱将主干电缆分成若干小面积电缆,由小面积电缆接入负荷。这样的接线方式广泛用于城市电网中的路灯等供电、小用户供电。电缆分接箱广泛用于户外,随着技术的进步,现在带开关的电缆分支箱也不断增加,而城市电缆往往都采用双回路供电方式,于是有人直接把带开关的分支箱称为户外

环网柜,但目前这样的环网柜大部分无法实现配网自动化,不过已经厂家推出可以配网自动化的户外环网柜了。这也使得电缆分支箱和环网柜的界限开始模糊了。 2)电缆转接。在一条比较长的线路上,电缆的长度无法满足线路的要求,那就必须使用电缆接头或者电缆转接箱,通常短距离时候采用电缆中间接头,但线路比较长的时候,根据经验在1000M以上的电缆线路上,如果电缆中间有多中间接头,为了确保安全,会在其中考虑电缆分支箱进行转接。 环网柜主要是为为实现双回路或多回路供电,以提高供电的可靠性。目前先进的环网柜可以做到配网自动化,实现远距离操作。现在环网柜方式的电缆分支箱也多起来,以后估计会融合一体了。

环网柜既有进线也有出线,电缆分支箱也一样,我认为区别应该是供电方式而非进出线方式,环网柜可以双回路或多回路供电,确保供电可靠性,而电缆分支箱不具备多回路或双回路的供电能力。另外环网柜现在可以实现配网自动化,进行远程控制,电缆分支箱目前基本不具备这样的功能(带开关的户外环网柜除外)。 电缆分支箱和环网柜在以上性能中不同,在使用中需要按照一定的标准工艺使用,保证充实的使用性能和趋势,能够充分在电力工程中展现良好的性能。 如有疑问欢迎咨询河南垠兴! 河南省垠兴电力设备有限公司的经营宗旨是:科技创新、服务社会、创造一流。我公司紧跟国内外先进科学技术,结合我国机电、自动化行业的需求,不断开发高新技术和新型实用产品,并确定了高效、节能、安全、实用、环保的产品开发思路,走可持续发展之路。 本公司奉行“科技为基础、质量作保证,全心全意满足顾客要求”的质量方针,于2011年通过了ISO9001:2000国际质量管理体系认证。 在新知识、新技术、新材料、新工艺突飞猛进的21世纪,在全球一体化的今天,企业的可持续及健康发展离不开对科技的追求、应用与开拓。我公司坚持“求是、严谨、学习、创新”的原则,以人为本,以发展生产及持续前进为目标,伴随时代的步伐,开创绚丽多彩的明天。

12KV环保气体绝缘环网柜的发展研究

12KV环保气体绝缘环网柜的发展研究 发表时间:2018-07-05T13:17:00.600Z 来源:《防护工程》2018年第5期作者:戴国权韩福亮 [导读] 随着我国电力行业转型升级步伐的加快及节能减排的迫切需要,调节大气湿度,治理大气污染已经成为一项刻不容缓的任务。 中山市明阳电器有限公司广东中山 528437 摘要:随着我国电力行业转型升级步伐的加快及节能减排的迫切需要,调节大气湿度,治理大气污染已经成为一项刻不容缓的任务。针对快速发展的电力行业,研制环保型气体绝缘环网柜是大势所趋,未来的输配电设备必将围绕安全性、可靠性、小型化、环保型等需求不断展开。 关键词:12KV环保气体绝缘环网柜;现状;发展;研究 12kV环网柜作为一种典型的终端配电设备,被大量使用于电力系统和各类工业用户中,是坚强智能电网中不可或缺的产品,直接关系到电网的安全可靠运行。为此文章结合12KV环保气体环网柜的发展现状和发展趋势,对其中的关键技术特点展开分析,并对12KV环保气体环网柜的未来发展趋势进行展望。 一、12KV环网柜现状和发展趋势 (一)现状 近百年来,地球气候正经历一次以全球变暖为主要特征的显著变化。这种全球性的气候变暖是由自然的气候波动和人类活动所增强的温室效应共同引起的。减少温室气体排放、减缓气候变化是《联合国气候变化公约》和《京都议定书》的主要目标。1997年日本京都议定书上,SF6被列为最具有温室效应的气体,被列入限制使用和排放的气体之一。其中CO2对温室效应的影响最大,占60%以上,SF6仅占0.1%,其影响目前虽小,但潜在的危害性很大。这是因为SF6的一个分子对温室效应的影响是一个CO2分子的23900倍,而且SF6分子的衰减周期很长,约为3200年。全球生产的SF6约50%用于电力行业,这其中的80%用于开关设备。作为一个发展中的大国,我国在减少温室气体排放方面所面临的压力越来越大。 (二)发展趋势 从技术角度来看,截至2014年前后,环网柜行业的发展大致经历了空气绝缘、SF6半绝缘、SF6全绝缘、固体绝缘等几个阶段。从这一发展趋势可以发现,创新和技术进步主要围绕着设备在安全性、可靠性、小型化、环保等方面不断展开。就现阶段国内外市场而言,固体绝缘一度被认为是替代SF6产品的理想选择,但随着环氧树脂材料(固体柜大量使用)本身难以回收且替代材料(热塑性工程塑料)未被大面积认同,固体绝缘击穿不可恢复,以及无法解决大容量温升等因素的负面影响,其概念的降温速度不亚于其升温速度。相反,SF6全绝缘环网柜因为其体积小,耐环境性能好,运行可靠维护量少等优势,虽然不环保,却依然占据着绝大部分的市场份额。 最近2~3年,环保气体绝缘开关柜基于以下几个方面的技术积累和沉淀,逐渐成为电网公司和行业领先制造企业竞相期望和关注的焦点,行业发展趋势渐入人心: 1)真空开关技术的成熟应用(含固封技术); 2)绝缘技术的深入掌握(气体绝缘、固体界面绝缘、复合绝缘等); 3)SF6气体绝缘开关设备的运行积累(RMU、C-GIS); 4)SF6替代气体的应用研究取得突破(ABB、3M等); 5)中压产品回归固定类产品的行业讨论(核心元器件可靠性的大幅提升)。 二、12KV环保气体环网柜的技术特点 (一)技术特点 1.绿色环保 采用干燥空气(或氮气)作为主绝缘介质,无SF6气体,无有毒和温室气体排放。关注产品整个生命周期对环境的影响,不断探索新型材料和工艺的应用,努力提高材料可回收率;产品体积小,结构紧凑,有效节约了原材料生产能耗和占地面积。 2.安全可靠 成熟的真空开关技术,开断性能稳定可靠,使用寿命长;气体额定冲入压力低(0.12Mpa,绝对值),泄漏率(≤0.1%)相对更容易实现;绝缘强度高,零表压下仍然可以满足正常运行;三位置隔离开关可实现电动/远方操作,与负荷开关/断路器之间具备完善的“五防”联锁,运行维护更安全。 3.环境适应 所有高压一次元件密封在3mm不锈钢焊接气室内,不受外部环境影响,开关操作机构及低压室可根据需要另外增加防护结构,真正满足特殊条件下的防腐、防湿、耐低温等要求。

相关文档