文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 配电安规试题(E)

配电安规试题(E)

配电安规试题(E)
配电安规试题(E)

新疆大明德电力有限公司施工单位2015年

《安规》试卷配电部分(E)

一.单选题(共40题,每题0.5分)

1. 自制或改装以及主要部件更换或检修后的机具,应按其用途依据国家相关标准进行(),经鉴定合格

后方可使用。

A. 科技试验

B. 型式试验

C. 外观检验

2. 在110kV带电线路下方进行交叉跨越档内松紧、降低或架设导线的检修及施工,应采取防止导线跳动或

过牵引与带电线路接近至()m安全距离的措施。

A. 2

B. 2.5

C. 3

3. 禁止作业人员越过()的线路对上层、远侧线路进行验电。

A. 未停电

B. 未经验电、接地

C. 未经验电

4. ()断路器(开关)前,宜对现场发出提示信号,提醒现场人员远离操作设备。

A. 远方遥控操作

B. 远方程序操作

C. 就地操作

5. 专责监护人由具有相关专业工作经验,熟悉工作范围内的()情况和《配电安规》的人员担任。

A. 设备

B. 现场

C. 接线

6. 在带电杆塔上进行测量、防腐、巡视检查、紧杆塔螺栓、清除杆塔上异物等工作,风力应小于()级。

A. 6

B. 5

C. 4

7. 动火工作负责人应是具备()资格并经工区考试合格的人员。

A. 检修工作票签发人

B. 检修工作负责人

C. 动火工作票签发人8. 邻近10kV带电线路工作时,人体、导线、施工机具等与带电线路的距离应满足()m要求。

A. 1

B. 0.7

C. 3

9. 施工机具应有专用库房存放,库房要经常保持()。

A. 整齐、通风

B. 干燥、通风

C. 干净、整齐

10. 工作期间,工作负责人若需暂时离开工作现场,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场

交待清楚,并告知()。

A. 被监护人员

B. 部分工作班成员

C. 全体工作班成员

11. 沟(槽)开挖深度达到()m及以上时,应采取措施防止土层塌方。

A. 1.0

B. 1.5

C. 1.8

D. 2.0

12. 电缆及电容器接地前应()充分放电。

A. 逐相

B. 保证一点

C. 单相

13. 安全带和专作固定安全带的绳索在使用前应进行()检查。安全带应按《配电安规》附录O定期检验,

不合格的不得使用。

A. 全面

B. 质量

C. 外观

14. 作业人员攀登杆塔时,手扶的构件应()。

A. 牢固

B. 方便

C. 灵活

15. 高压开关柜内手车开关拉出后,隔离带电部位的挡板应可靠封闭,禁止开启,并设置()标示牌。

A. “止步,高压危险!”

B. “禁止合闸,有人工作!”

C. “禁止合闸,线路有人工作!”

16. 继电保护装置、配电自动化装置、安全自动装置和仪表、自动化监控系统的二次回路变动时,应及时

更改图纸,并按()的图纸进行,工作前应隔离无用的接线,防止误拆或产生寄生回路。

A. 改动后

B. 改动前

C. 经审批后

D. 原设计

17. 专责监护人的安全责任包含:明确被监护人员和()。

A. 许可工作的命令正确

B. 工作必要性

C. 监护范围

18. 带电设备附近测量绝缘电阻,()应与设备的带电部分保持安全距离。移动引线时,应加强监护,防

止人员触电。

A. 测量人员

B. 绝缘电阻表

C. 测量引线

D. 测量人员和绝缘电阻表安放的位置

19. 动火工作票的审批人、消防监护人()签发动火工作票。

A. 可以

B. 不准

C. 不得

20. 设备检修时,回路中所有()隔离开关(刀闸)的操作手柄,应加挂机械锁。

A. 来电侧

B. 受电侧

C. 两侧

21. 工作中,需临时停用有关保护装置、配电自动化装置、安全自动装置或自动化监控系统,应向调度控

制中心申请,经()同意,方可执行。

A. 工作负责人

B. 值班调控人员或运维人员

C. 工作票签发人

22. 在起吊、牵引过程中,受力钢丝绳的周围、上下方、转向滑车()、吊臂和起吊物的下面,禁止有人

逗留和通过。

A. 前后方

B. 上下方

C. 内角侧

23. 在10kV运行设备附近使用喷灯作业,火焰与带电部分的安全距离是()m。

A. 1.0

B. 1.5

C. 2.0

D. 3.024. ()电压等级、同类型、相同安全措施且依次进行的不同配电线路或不同工作地点上的不停电工作,

可使用一张配电第二种工作票。

A. 不同

B. 同一

C. 相近

25. 线路施工时,在土质松软处挖坑,应加()等防止塌方措施。

A. 撑木

B. 石头

C. 砖块

26. 高压开关柜前后间隔没有可靠隔离的,工作时应()。

A. 同时停电

B. 加强监护

C. 装设围栏

27. 工作地点有可能误登、误碰的邻近带电设备,应根据设备运行环境悬挂()等标示牌。

A. “禁止攀登,高压危险!”

B. “在此工作!”

C. “止步,高压危险!”

28. 在挖深超过()m的坑内工作时,应采取安全措施,如戴防毒面具、向坑中送风和持续检测等。

A. 1

B. 1.5

C. 2

29. 杆塔无接地引下线时,可采用截面积大于190mm2(如φ6mm圆钢)、地下深度大于()m的临时接

地体。

A. 0.6

B. 0.8

C. 1.0

30. 工作人员在现场工作过程中,凡遇到异常情况(如直流系统接地等)或断路器(开关)跳闸时,不论

是否与本工作有关,都应立即(),保持现状。

A. 停止工作

B. 报告运维人员

C. 报告领导

D. 报告调控人员

31. 搬运时如需经过山地陡坡或凹凸不平之处,应预先制定运输方案,采取必要的()。

A. 防范措施

B. 防滑措施

C. 安全措施

32. 高压试验过程中,变更接线或试验结束,应断开试验电源,并将升压设备的高压部分()。

A. 放电

B. 短路接地

C. 放电、短路

D. 放电、短路接地

33. 装有SF6设备的配电站,应装设强力通风装置,风口应设置在(),其电源开关应装设在门外。

A. 室内中部

B. 室内顶部

C. 室内底部

34. 在下水道、煤气管线、潮湿地、垃圾堆或有腐质物等附近挖沟(槽)时,应设监护人。在挖深超过()

m的沟(槽)内工作时,应采取安全措施,如戴防毒面具、向沟(槽)送风和持续检测等。监护人应密切注意挖沟(槽)人员,防止煤气、硫化氢等有毒气体中毒及沼气等可燃气体爆炸。

A. 1.0

B. 1.5

C. 1.8

D. 2.0

35. 测量线路绝缘电阻时,应在取得许可并通知()后进行。

A. 变电运维人员

B. 工作负责人

C. 监控人员

D. 对侧

36. 二级动火时,()应指定人员,并和消防(专职)人员或指定的义务消防员始终在现场监护。

A. 各级审批人

B. 供电公司负责人

C. 工区

37. 带电作业需要停用重合闸(含已处于停用状态的重合闸),应向()申请并履行工作许可手续。

A. 运行人员

B. 设备运维管理单位

C. 调控人员

38. 配电线路和设备的高压试验应填用()。在同一电气连接部分,许可高压试验工作票前,应将已许可

的检修工作票全部收回,禁止再许可第二张工作票。

A. 高压试验工作票

B. 配电第一种工作票

C. 配电第二种工作票

D. 带电作业工作票

39. 放紧线过程中,如遇导、地线有卡、挂住现象,应()处理。

A. 松线后

B. 紧线后

C. 紧线前

D. 松线前

40. 电缆耐压试验分相进行时,另两相电缆应()。

A. 可靠接地

B. 用安全围栏与被试相电缆隔开

C. 用绝缘挡板与被试相电缆隔开

D. 短接

二.多选题(共20题,每题1分)

1. 下列哪些场所不得对喷灯加油、点火?()

A. 变压器附近

B. SF6断路器(开关)附近

C. 电缆沟内

D. 带电设备附近

2. 使用临时拉线的安全要求有()。

A. 不得利用树木作受力桩

B. 一个锚桩上的临时拉线不得超过3根

C. 临时拉线不得固定在有可能移动的物体上

D. 临时拉线绑扎工作应由有经验的人员担任

3. 在()等附近挖坑时,应设监护人。

A. 下水道

B. 煤气管线

C. 潮湿地

4. 倒闸操作中,操作机械传动的()时,应戴绝缘手套。

A. 隔离开关(刀闸)

B. 杆塔

C. 线路

D. 断路器(开关)

5. ()的二次绕组应有一点且仅有一点永久性的、可靠的保护接地。工作中,禁止将回路的永久接地点

断开。

A. 电流互感器

B. 电压互感器

C. 继电保护装置

D. 配电自动化装置

6. 工作地点,应停电的线路和设备中,包含危及线路停电作业安全,且不能采取相应安全措施的()线

路。

A. 交叉跨越

B. 平行线路

C. 同杆(塔)架设

D. 通信线路

7. 在有分布式电源接入电网的高压配电线路、设备上停电工作,应()。

A. 断开分布式电源并网点的断路器(开关)

B. 断开分布式电源并网点的隔离开关(刀闸)或熔断器

C. 在用户侧接地

D. 在电网侧接地

8. 配电设备的排列布置应在其前后或两侧留有()的通道。

A. 巡检

B. 操作

C. 逃生

D. 运输

9. 开展一级动火作业时,动火工作票一般至少一式三份,分别由()收执动火工作票。

A. 工作负责人

B. 动火执行人

C. 安监部门

D. 动火部门

10. 在5级及以上的大风以及()等恶劣天气下,应停止露天高处作业。

A. 暴雨

B. 雷电

C. 冰雹

D. 大雾

E. 沙尘暴

11. 遇有()或导地线、拉线松动的杆塔,登杆前应先培土加固,支好架杆或打好临时拉线后,再行登杆。

A. 上拔

B. 下沉

C. 起土

D. 冲刷

12. 对无法直接验电的设备,应间接验电,即通过设备的()等信号的变化来判断。

A. 机械位置指示

B. 电气指示

C. 带电显示装置

D. 仪表

E. 各种遥测

F. 遥信

13. 动火工作完毕后,()应检查现场有无残留火种,是否清洁等。确认无问题后,在动火工作票上填明

动火工作结束时间,经各方签名后,盖上“已终结”印章,动火工作方告终结。

A. 动火执行人

B. 消防监护人

C. 动火工作负责人

D. 动火工作票签发人

E. 运维许可人

14. 在低压用电设备(如充电桩、路灯、用户终端设备等)上工作,应采用工作票或派工单、()、口头

命令等形式。

A. 任务单

B. 工作记录

C. 电话命令

15. 操作票应用()钢(水)笔或圆珠笔逐项填写。

A. 黑色

B. 蓝色

C. 红色

D. 绿色

16. 停电检修的线路如在另一回线路的上面,而又必须在该线路不停电情况下进行放松或架设导、地线以

及更换绝缘子等工作时,要有防止导、地线()的后备保护措施。

A. 脱落

B. 平移

C. 跳动

D. 滑跑

17. 机具和安全工器具入库、出库、使用前应检查。禁止使用()、有故障等不合格的机具和安全工器具。

A. 损坏

B. 变形

C. 有故障

D. 无编号

18. 工作票票面上的()等关键字不得涂改。

A. 时间、工作地点

B. 线路名称

C. 设备双重名称

D. 动词

19. 卡线器规格、材质应与线材的规格、材质相匹配,卡线器有()等缺陷时应予报废。

A. 弯曲

B. 转轴不灵活

C. 裂纹

D. 钳口斜纹磨平

20. 装设同杆(塔)架设的多层电力线路接地线,应()。

A. 先装设低压、后装设高压

B. 先装设下层、后装设上层

C. 先装设近侧、后装设远侧

三.判断改错题(共15题,每题1分)

1. 检验继电保护、配电自动化装置的工作人员,不得操作运行中的设备、信号系统、保护压板。在工作中若需要试合检修断路器(开关),在取得运维人员许可后即可进行。

2. 一张工作票中,工作票签发人、工作许可人和工作负责人三者不得为同一人。

3. 试验现场应装设遮栏(围栏),遮栏(围栏)与试验设备高压部分应有足够的安全距离,向外悬挂“止步,高压危险!”标示牌。

4. 在带电杆塔上进行测量、防腐、巡视检查、紧杆塔螺栓、清除杆塔异物等工作,可以使用普通绳索。

5. 工作许可后,工作负责人、专责监护人应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施,告知危险点,并履行签名确认手续,方可下达开始工作的命令。

6. 在交通道口采取无跨越架施工时,应采取措施防止车辆挂碰施工线路。

7. 采用以旧线带新线的方式施工,应检查确认旧导线完好牢固。

8. 二级动火工作票由动火工作票签发人签发,工区安监人员、消防人员审核,工区分管生产的领导或技术负责人(总工程师)批准。

9. 低压工作票,对在同一天的多条低压架空线路或设备上的工作,可使用一张工作票。

10. 攀登有覆冰、积雪、积霜、雨水的杆塔时,应采取防滑措施。

11. 对在用起重设备,应定期进行常规性检查,并做好记录。

12. 工作许可人在接到所有工作签发人(包括用户)的终结报告,并确认所有工作已完毕,所有工作人员已撤离,所有接地线已拆除,与记录簿核对无误并做好记录后,方可下令拆除各侧安全措施。

13. 在停电检修作业中,开断或接入绝缘导线前,应做好防感应电的安全措施。

14. 电缆耐压试验前,应先对被试电缆充分放电。加压前应在被试电缆周围设置遮栏(围栏)并悬挂警告标示牌,防止人员误入试验场所。

15. 电缆试验需拆除接地线时,应征得工作负责人的同意。工作完毕后应立即恢复。

四.填空题(共20题,每题1分)

1. 电缆故障声测定点时,禁止________触摸电缆外皮或冒烟小洞。

2. 顶杆及叉杆只能用于竖立________m以下的拔梢杆。

3. 作业时禁止向滑轮上套钢丝绳,禁止在卷筒、滑轮附近用手触碰运行中的钢丝绳,禁止跨越行走中的钢丝绳,禁止在导向滑轮的内侧________。

4. 滑车及滑车组使用前应检查,禁止使用有裂纹、________等情况的滑轮。

5. 一张工作票中,同时有检修和试验时,试验前应得到________的同意。

6. 配电工作,需要将高压线路、设备停电或________,为填用配电第一种工作票的工作。

7. 作业现场的________和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,作业人员的劳动防护用品应合格、齐备。

8. 装设于配电变压器低压母线处的反孤岛装置与低压总开关、母线联络开关间应具备________功能。

9. 试验现场应装设遮栏(围栏),遮栏(围栏)与________高压部分应有足够的安全距离。

10. 连接电动机械及电动工具的电气回路应单独设开关或插座,并装设剩余电流动作保护装置,金属外壳应接地;电动工具应做到________。

11. 绝缘操作杆、验电器和测量杆使用时,人体应与带电设备保持安全距离,并注意防止绝缘杆被人体或设备________,以保持有效的绝缘长度。

12. 一回线路检修(施工),邻近或交叉的其他电力线路需配合停电和接地时,应在工作票中列入________。

13. 二次设备箱体应可靠接地且________应满足要求。

14. 动火作业,是指能直接或间接产生明火的作业,包括熔化焊接、________、喷枪、喷灯、________打磨、锤击、破碎、切削等。

15. 试验装置的金属外壳应可靠接地;高压引线应尽量缩短,并采用________高压试验线,必要时用绝缘物支持牢固。

16. 装卸电杆等物件应采取措施,防止________。

17. 低压电气工作时,拆开的引线、断开的线头应采取________包裹等遮蔽措施。

18. 配电变压器二次回路上工作,应采取措施防止电流互感器二次侧________。

19. 在绝缘导线所有电源侧及适当位置(如支接点、耐张杆处等)、柱上变压器高压引线处,应装设________或其他验电、接地装置。

20. 倒闸操作有________和________两种方式。

五.简答题(共4题,每题3分)

1. 何谓双重称号?

2. 安全带在使用时应如何悬挂?

3. 放线、紧线与撤线时,对人员站位有何要求?

4. 电网管理单位与分布式电源用户签订的并网协议中,在安全方面至少应明确哪些内容?

六.问答题(共2题,每题4分)

1. 带电断、接低压导线有哪些安全要求?

2. 进行遥控操作,如何通过间接方法判断设备位置?七.案例分析题(共1题,每题5分)

1. 2010年9月26日8时30分,应业扩报装客户要求,×供电公司客服中心副主任马××安排吕××联系

相关人员,组织对用户新安装的800kVA箱式变压器(简称箱变)进行验收。10时55分,吕××带领验收人员×县供电公司计量中心吴×、李×、生技部熊××和施工单位李×等4人到达现场。到达现场后,吕××与客户负责人联系,到现场协助验收事宜。稍后,现场人员听到“哎呀”一声,便看到计量中心李×跪倒在高压计量柜前的地上,身上着火。经现场施救后送往医院抢救无效,于11时20分确诊死亡。经调查,9月17日,施工人员施工完毕并试验合格,因客户要求送电,施工人员擅自对箱变进行搭火。9月26日,计量中心李×独自一人到高压计量柜处(工作地点),没有查验箱变是否带电,强行打开具有带电闭锁功能的高压计量柜门,进行高压计量装置检查,触及带电的计量装置10kVC相桩头。试分析该起事件中的违章行为。

(完整版)电力安规试题及答案

电力安规试题及答案 一、单项选择题: 1、进入下列现场,哪些必须戴安全帽:(A ) A、高压配电室 B、控制室 C、检修班组办公室 D、非生产区域 2、防止“五种”电气误操作事故,要求凡有可能引起电气误操作的高压电气设备,均应装设防误装置。“五防”功能中除以下哪项可采用提示性装置外,其它“四防”均应用强制性的装置:( D ) A、防止带负荷拉(合)隔离开关 B、防止带电挂(合)接地线(接地开关) C、防止带地线(接地开关)合断路器 D、防止误分(误合)断路器 E、防止误入带电间隔 3、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应:(A ) A、穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针; B、无任何安全措施,可单独巡视; C、穿绝缘靴,可靠近任何设备; D、穿绝缘靴,但可靠近避雷器和避雷针。 4、生产性企业对车间负责人、生产科室负责人及专业技术人员,应几年进行一次安全生产规章制度的考试:( A ) A、一年 B、两年 C、2—3年 D、1—2年

5、经企业领导批准允许巡视高压设备的值班员和非值班员,巡视高压设备时:(A ) A、不得进行其它工作不得移开或越过遮栏 B、可以进行其它工作 C、可以越过遮栏进行巡视 D、无具体规定 6、“两票三制”中的“三制”是指:(A ) A、交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制; B、交班制、接班制、巡回检查制; C、班前会制、班后会制、巡回检查制; D、设备运行制、设备检修制、设备定期试验轮换制 7、新入厂的生产人员,必须经什么考试合格,方可进入生产现场工作:(D ) A、经班组考试合格; B、经车间考试合格; C、经厂(局、公司)考试合格; D、经厂(局、公司)、车间和班组三级安全教育,经《电业安全工作规程》考试合格。 8、对于临时工,下列正确的是:(A ) A、临时工的安全管理、事故统计、考核以及安全防护用品的发放与固定职工同等对待; B、临时工的安全管理与固定职工相同,但不考核、不统计;

国家电网公司新版安规题库

国家电网公司新版安规题库(综合部分)附答案 一、单选题共40题 1.工作终结和恢复送电制度规定,工作终结的报告应简明扼要,并包括下列内容:()姓名,某线路上某处(说明起止杆塔号、分支线名称等)工作已经完工等。答案:C 《线路安规: 2.7.3》 A. 工作许可人 B. 工作票签发人 C. 工作负责人 D. 工作班成员 2. 已终结的( )、事故应急抢修单、工作任务单应保存一年。答案:A 《线路安规:2.7.5》 A. 工作票 B. 带电作业票 C. 安全措施票 D. 线路倒闸操作票 3. 线路停电检修,工作许可人应在线路可能受电的各方面(含变电站、发电厂、环网线路、分支线路、用户线路和配合停电的线路)都拉闸停电,并( )后,方能发出许可工作的命令。答案:D 《线路安规:2. 4.2》 A. 停电操作完毕 B. 核实停电 C. 完成验电 D. 挂好操作接地线 4. 工作终结和恢复送电制度规定,完工后,工作负责人(包括小组负责人)应检查( )的状况。答案:C 《线路安规:2.7.1》 A. 线路运行地段 B. 线路 C. 线路检修地段 D. 线路部分地段 5. 工作票制度规定,其他工作需将高压设备停电或要做安全措施者应填用( )工作票。答案:D 《变电安规:3.2.2.7》 A. 事故应急抢修单 B. 第二种 C. 带电作业 D. 第一种 6. 在110千伏设备上带电作业与邻近带电设备距离小于( )m的工作应执行带

电作业工作票。答案:D 《变电安规:3.2.4》 A. 0.7 B. 3.0 C. 1.0 D. 1.5 7. 成套接地线应用有透明护套的( )组成。答案:C 《变电安规:4.4.10》 A. 多股铜线 B. 多股铝线 C. 多股软铜线 D. 多股铝铜线 8. 专责监护人临时离开时,应通知( )停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。答案:C 《变电安规:3.4.3》 A. 特种作业人员 B. 工作班全体人员 C. 被监护人员 D. 高空作业人员 9. 对难以做到与电源完全断开的检修设备,( )拆除设备与电源之间的电气连接。答案:D 《变电安规:4.2.4》 A. 必须 B. 不可 C. 禁止 D. 可以 10. 抢救过程中,要每隔数分钟对伤员呼吸和心跳是否恢复再判定一次,每次判定时间均不得超过( )。答案:B 《紧急救护法:2.6.1》 A. 30s B. 5~10s C. 15~20s D. 15s 11. 在高压设备上工作,应至少由( )进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。答案:B 《变电安规:2.4.2》 A. 三人 B. 两人 C. 四人 D. 一人 12. 工作地点中,10千伏设备带电部分与工作人员在进行工作中正常活动范围的距离小于( )m时,设备应停电。答案:C 《变电安规:4.2.1》

2018年配电安规题库

2018年配电安规题库 一、单选题 1. 本规程规定了工作人员在作业现场应遵守的(C) A.管理要求 B.岗位职责 C.安全要求 D.行为规 2.高[电]压:a)通常指超过低压的电压等级。b)特定情况下,指电力系统中(A)的电压等级。 A.输电 B.变电 C.配电 D.用电 3.双重称号即(B)。 A.线路名称和称号 B.线路名称和位置称号 C.编号和位置称号 D.编号和称号 4.为加强电力生产现场管理,规各类工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全,依据国家有关法律、法规,(C),制定本规程。 A.结合电力行业特点 B.根据工作实际 C.结合电力生产的实际 D.为满足现场需要 5.作业现场的(D)等应符合有关标准、规的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。 6.各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防措施及(A)。 A.事故紧急处理措施 B.紧急救护措施 C.应急预案 D.逃生方法 7.进入作业现场应正确佩戴安全帽,现场作业人员应穿(D)、绝缘鞋。 A.绝缘服 B.屏蔽服 C.防静电服 D.全棉长袖工作服 8.现场勘察由工作票签发人或(B)组织。 A.项目经理 B.工作负责人 C.生产管理人员 D.工作许可人 9.与邻近带电设备距离小于表3、大于表5规定的工作,应填用(D)工作票。 A.电力电缆第二种 B.电力线路第一种 C.电力线路第二种 D.带电作业 A.使用第一种工作票 B.使用第二种工作票 C.使用带电作业票 D.按口头或命令执行 10.工作票填写如有错、漏字需要修改时,应使用(C),字迹应清楚。 A.修正液修改 B.附纸修改 C.规的符号 D.备注修改 11.工作票一份交工作负责人,一份留存工作票签发人或工作许可人处。工作票应(B)交给工作负责人。 A.工作时 B.提前 C.开工前 D.许可时

电力安规考试试题题库完整

安规考试试题题库 一、填空题 1、《电力安全工作规程》是依据国家有关法律、法规,结合(电力生产的实际)制定的。 2、作业人员的基本条件之一:具备必要的安全生产知识,学会(紧急救护法),特别要学会触电急救。 3、因故间断电气工作连续(三个月)以上者,应重新学习《安规》,经考试合格后,方能恢复工作。 4、外来人员参与公司系统电气工作,工作前,设备运行管理单位应告知现场电气设备接线情况、(危险点)和安全注意事项。5(各类作业人员)有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 6、雷雨天气,需要巡视(室外)高压设备时,应穿绝缘靴,并不准靠近避雷器和避雷针。 7、室高压设备发生接地时,不得接近故障点(4m)以;室外高压设备发生接地时,不得接近故障点(8 m)以。 8、一个(工作负责人)只能发给一工作票。 9、所有工作人员(包括工作负责人)不许(单独)进入、滞留在高压室和室外高压设备区。 10工作人员工作中正常活动围与10kV带电设备的安全距离应不小于(0.35 )m。

11、“五防”是指:(防止误分(合)断路器)、(防止带负荷拉(合)隔离开关)、(防止带电挂(合)接地线(接地开关)),(防止带地线(接地开关)合断路器)、(防止误入带电间隔)。 12、倒闸操作可以通过(就地操作)、(遥控操作)、(程序操作)完成。 13、所谓运用中的电气设备,系指(全部带有电压)或(一部分带有电压)及(一经操作即带有电压)的电气设备。 14、可以不用填写操作票的工作有:(事故应急处理)、(拉合断路器(开关)的单一操作)、(拉开接地刀闸或拆除全站仅有的一组接地线)。 15、带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电听见雷声、看见闪电、雪雹、雨雾等不得进行带电作业。风力(大于5级)时,或湿度(大于80%)时,不宜进行带电作业。 16、带电作业工具使用前应根据工作负荷校核(机械强度),并满足规定的(安全系数)。 17、安全标志的种类有:禁止标志、(警告标志)、指令标志、(提示标志)、文字标志。 18、专责监护人临时离开时,应通知被监护人员(停止工作)或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。

配电线路专业安规考试题库

供电单位线路规程题库(配电线路部分) 一、单选题(40题) 1.电力安全工作规程(电力线路部分)是依据国家有关()、法规,结合电力生产的实 际制定的。A、法律B、标准C、通知答案:A 2.工作人员的劳动防护用品应合格、()。A、可靠B、齐备C、配套答案:B 3.作业人员的基本条件之一:经医师鉴定,无()的病症(体格检查每两年至少一次)。 A、妨碍工作 B、慢性 C、传染性答案:A 4.各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经()上岗。 A、考试合格 B、领导批准 C、安监部门审查答案:A 5.作业人员对《电力安全工作规程》(电力线路部分)应()考试一次 A、半年 B、每年 C、两年答案:B 6.作业人员因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习《安规》并经考试合格后, 方能恢复工作。A、3个月B、6个月C、8个月答案:A 7.在事故应急抢修时,应()。 A、使用一种工作票 B、使用事故应急抢修单 C、执行口头或电话命令 答案:B 8.工作票制度规定,工作票签发人、工作负责人、工作许可人,下面()做法是正确的。 A、一张工作票中,工作票签发人和工作许可人不得兼任工作负责人。

B、工作负责人不许填写工作票 C、工作负责人可兼任工作许可人答案:A 9.第一种工作票如需办理延期手续,应在有效时间()由工作负责人向工作许可人提出 申请,经同意后给与办理。A、到期时B、尚未结束以前C、超过时答案:B 10.填用第一种工作票进行工作,工作负责人应在得到()工作许可人的许可后,方可开 始工作A、任何B、部分C、全部答案:C 11.填用电力线路()工作票时,不需要履行工作许可手续。 A、第一种 B、第二种 C、带电作业答案:B 12.完成工作许可手续后,()应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现 场安全措施、进行危险点告知,并履行确认手续,装完工作接地线后,工作班方可开始工作。A、工作许可人B、工作票签发人C、工作负责人、专责监护人 答案:C 13.如工作负责人必须长时间离开工作的现场时,应由()变更工作负责人,履行变更手 续,并告知全体工作人员及工作许可人。 A、主管领导 B、原工作票签发人 C、新工作负责人答案:B 14.填用数日内工作有效的第一种工作票,每日收工时如果将工作地点所装的接地线拆 除,次日恢复工作前应()挂接地线。A、照原样B、重新验电C、视当时情况答案:B 15.工作终结和恢复送电制度规定,工作终结后,工作负责人应及时报告()。 A、工作许可人 B、值班调度员 C、工作票签发人 D、值班调度员答案:A 16.已终结的工作票、事故应急抢修单、工作任务单应保存()

2017年新版安规题库

2017年新版安规题库(合计765题) 一、单选题(共303题) 1、《安规》关于“低[电]压”的定义是:用于配电的( )的电压等级。 2、在带电的电压互感器二次回路上工作,应采取措施防止电压互感器二次侧( )。接临时负载,应装设专用的刀闸和熔断器。 3、在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏(柜)上或附近进行打眼等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备( )的措施。 4、作业人员在现场工作过程中,凡遇到异常情况(如直流系统接地等)或断路器(开关)跳闸时,不论与本身工作是否有关,都应立即( ),保持现状。 5、二次工作安全措施票的工作容及安全措施容由( )填写,由技术人员或班长审核并签发。 6、在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏间的通道上搬运试验设备时,不能阻塞通道,要与( )保持一定距离。 7、低压不停电工作。工作时,应戴( ),站在干燥的绝缘物上进行。 8、低压不停电工作时,应采取遮蔽( )等防止相间或接地短路的有效措施:若无法采取遮蔽措施时,则将影响作业的有电设备停电。 9、低压回路停电的安全措施:将检修设备的( )断开取下熔断器,在开关或刀开关操作把手上挂“荼止合闸,有人工作!”的标示牌。 10、低压配电盘、配电箱和电源干线上的工作,应( )。 11、SF6断路器(开关)进行操作时,禁止检修人员在其( )上进行工作。 12、打开SF6设备封盖后,现场所有人员应暂离现场( )min。 13、SF6配电装置室、电缆层(隧道)的排风机电源开关应设置在( )。 14、主控制室与SF6配电装置室间要采取( )。 15、在室,设备充装SF6气体时,周围环境相对湿度应不大于( ),同时应开启通风系统,并避免SF6气体泄漏到工作区。

《安规》配电题库

《国网安全工作规程(配电部分)》题库 一、填空题:共计138道 1.作业人员具备必要的安全生产知识,学会,特别要学会。 答案:紧急救护法、触电急救) 2.作业人员接受相应的和岗位技能培训,掌握配电作业必备的电气知识和业务技能,并按工作性质,熟悉本规程的相关部 分,经后上岗。 答案:安全生产知识教育、考试合格) 3.进入作业现场应正确佩戴,现场作业人员穿、绝缘鞋。答案:安全帽、全棉长袖工作服) 4.新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等),应经过后,方可下现场参 加指定的工作,并且不得。答案:安全生产知识教育、单独工作) 5.在多电源和有自备电源的用户线路的高压系统接入点,有。 答案:明显断开点) 6.作业现场的生产条件和等应符合有关标准、规范的要求,作业人员的应合格、齐备。 答案:安全设施、劳动防护用品) 7.经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备,存放急救用品,并应指定专人经常检查、补充或更换。答案:急救箱) 8.现场勘察应查看检修(施工)作业需要、保留的带电部位、装设接地线的位置、、交叉跨越、多电源、自备电 源、地下管线设施和作业现场的条件、环境及其他影响作业的危险点,并提出针对性的安全措施和注意事项。答案:停电的范围、邻近线路) 9.不同配电线路经改造形成同一电气连接部分,且同时停送电者。可使用一张。答案:配电第一种工作票) 10.同一电压等级、同类型、相同安全措施且依次进行的不同配电线路或不同工作地点上的不停电工作可使用一张。 答案:配电第二种工作票) 11.工作许可后,工作负责人、专责监护人应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和,告知危险点,并履行 手续,方可下达开始工作的命令。答案:现场安全措施、签名确认) 12.工作票签发人、工作负责人对有、检修(施工)复杂容易发生事故的工作,应,并确定其监护的人员和工 作范围。 答案:触电危险、增设专责监护人) 13.多小组工作,工作负责人应在得到工作结束的汇报后,方可与工作许可人办理工作终结手续。答案:所有小组负责 人) 14.配电线路和设备停电检修,接地前,应使用的接触式验电器或测电笔,在装设接地线或合接地刀闸处逐相分别验电。 答案:相应电压等级) 13.作业人员应在接地线的作业。禁止在无接地线或接地线装设不齐全的情况下进行高压检修作业。答案:保护范围内) 14.巡视工作应由有的人员担任。单独巡视人员应经工区批准并公布。 答案:配电工作经验) 15.地震、台风、洪水、泥石流等灾害发生时,禁止。 (答案:巡视灾害现场) 16.巡视中发现高压配电线路、设备接地或高压导线、电缆断落地面、悬挂空中时,室内人员应距离故障点以外,室外人员应距离故 障点以外;并迅速报告调度控制中心和上级,等候处理。答案:(4m、8m) 17.巡视中发现高压配电线路、设备接地或高压导线、电缆断落地面、悬挂空中时,处理前应防止人员,以免跨步电 压伤人。答案:(接近接地或断线地点) 18.无论高压配电线路、设备是否带电,巡视人员不得单独移开或越过遮栏;若有必要移开遮栏时,应,并保持表3-1规定的安 全距离。答案:(有人监护) 19.倒闸操作有就地操作和两种方式。答案:(遥控操作) 20.若有可靠的确认和,可实行远方单人操作。答案:(自动记录手段) 21.操作的设备应具有明显的标志,包括名称、编号、、旋转方向、的指示及设备相色等。答案:(分合指示、切 换位置) 22.倒闸操作应根据值班调控人员或运维人员的指令,受令人后执行。答案:(复诵无误后) 23.倒闸操作发令人和受令人应先互报单位和姓名,发布指令的全过程(包括对方复诵指令)和听取指令的报告时,高压指令 应,低压指令应做好记录。答案:(录音并做好记录) 24.操作票票面上的时间、地点、、杆号(位置)、设备双重名称、等关键字不得涂改。答案:(线路名称、动词) 25.倒闸操作中,任何人不得随意解除。答案:(闭锁装置)

电厂、供电公司安规考试试题及答案

电厂、供电公司安规考试试卷 姓名:考试时间: 90分钟成绩: 一、单项选择题:(共40题,每题1.5分,共60分) 1、装设接地线应先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接应可靠。拆接地线的顺序与此( D )。 A、一样 B、过程 C、工作 D、相反 2、装设接地线( A )单人进行。 A、严禁 B、必须 C、不宜 3、在高压回路上工作,需要拆除部分接地线应征得( B )或值班调度员的许可,工作完毕后立即恢复。 A、领导 B、工作许可人 C、运行人员 D、工作负责人 4、工作票一份应保存在工作地点,由( C )收执;另一份由工作许可人收执,按值移交。 A、工作票签发人 B、当值调度 C、工作负责人 5、装设接地线应( A )。 A、先接接地端,后接导体端 B 先接导体端,后接接地端 C、顺序随意 6、电压等级10千伏及以下时,工作人员在进行工作中正常活动范围与设备带电部分的安全距离为( )。 7、在高压设备上工作需要全部停电或部分停电者,应填用( A )工作票。 A、第一种 B、第二种 C、带电作业 8、室内高压设备发生接地时,不得接近故障点( B )m以内。 A、 2.0 B、 4.0 C、 6.0 D、 8.0 9、检查检修( C )的危险,是工作许可人的安全责任之一。 A、人员有无误入带电间隔 B、人员有无碰触带电部分 C、设备有无突然来电 10、 ( C )是在电气设备上工作保证安全的组织措施。 A、停电申请 B、交接班制度 C、工作许可制度 11、验电前,应先在( D )设备上进行试验。 A、运用中的 B、待用 C、检修 D、有电 12、电气设备发生故障被迫紧急停止运行,需短时间内恢复的抢修和排除故障的工作,应( D )。 A、使用一种工作票 B、使用二种工作票 C、执行口头或电话命令 D、使用事故应急抢修单 13、工作许可人在完成施工现场的安全措施后,还需完成的手续包括( A ),工作班方可开始工作。 A、对工作负责人指明带电设备的位置注意事项。 B、确认检修设备不会突然来电 C、检查操作票正确性 14、装、拆接地线,应做好记录,交接班时应( C )。 A、重新记录 B、移交记录 C、交待清楚15、操作人和监护人应根据模拟图或接线图核对所填写的( C )。 A、操作票 B、操作范围 C、操作项目 16、工作许可人应对工作负责人指明带电设备的( C )和工作过程中的注意事项。 A、电压等级 B、距离 C、接线方式 D、位置 17、一张工作票上所列的检修设备应同时停、送电,开工前工作票内的全部安全措施( A )。 A、应一次完成 B、可分两次完成 C、可在工作许可后分批完成 18、倒闸操作由( C )填用操作票 A、调度员 B、班长 C、操作人员 D、运行人员 19、高压电气设备:电压等级在( D )伏及以上者。 A、250.0 B、380.0 C、500.0 D、1000.0 20、经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应( B )经常检查、补充或更换。 A、由安全员 B、指定专人 C、指定班长 21、作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( C )至少一次。 A、三年 B、四年 C、两年 D、一年 22、检修设备停电,应使各方面有一个( B )断开点。 A、确认已断开的 B、明显的 C、可视的 23、高压验电必须戴( B )。 A、护目眼镜 B、绝缘手套 C、纱手套 24、雨雪天气时不得进行室外( C )。 A、验电 B、间接验电 C、直接验电 25、监护操作:由( B )进行同一项的操作。 A、一人 B、二人 C、三人 26、在室外高压设备上工作,工作地点四周围栏上悬挂适当数量的“止步,高压危险!”标示牌,标示牌必须朝向围栏( A )。 A、里面 B、外面 C、侧面 27、对于因平行或邻近带电设备导致检修设备可能( B )时,必须加装接地线或工作人员使用个人保安线。 A、安全距离不够 B、产生感应电压 C、触及 28、在电气设备上工作保证安全的技术措施之一是,当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接地并( A )。 A、悬挂标示牌 B、许可工作 C、三相短路 29、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿( C ),并不得靠近避雷器和避雷针。 A、雨靴 B、胶鞋 C、绝缘靴 30、在一经合闸即可送电到( B )的隔离开关操作把手上,应悬挂“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。 A、检修地点 B、工作地点 C、工作现场 D、停电设备

新版配电安规5道工作票

10kV召纬西线昭山荟阳线08号杆接地极消缺 (1)“工作班成员”栏:不能再将工作负责人“宋xx”列入,人数应为“共2人”。(2)“工作条件和安全措施”栏内“I0kV昭纬西线昭山荟阳线08号杆工作区域设围栏,工作时防止车辆和无关人员通过”描述过于简单,可将现场位置和具体条件描述清楚,如现场周围行人和车辆情况。增加:解开或恢复接地引下线时,应戴绝缘手套,禁止直接接触与地断开的接地引下线。(3)" 其他事项”内填写:由工作负责人宋xx 提前协调交警指挥周围行人和车辆,防止车辆和人员进入。 10kV大岭工业线和平机械厂支线04号杆安装开关T接金麟房产下户线 (1)" 5. 1调控或运维人员应采取的安全措施”栏安全措施不全,应要求“台上27-D3接地刀闸”。(2)"工作班宪成的安全措施”栏内窖填写不全,应在围栏面向外县挂“止步,高压危险:”标示牌,工作地点装设“在此工作l”标示牌。(3)工作终结超期,来办理工作票延期手续。 荟阳路公变(箱变)低压配电盘出线开关更换 (1)工作任务栏内吝不清晰,内吝改为:I0kV荟阳路公变0. 4kV低压配电盘三村一线01开关、路灯线02开关、三村二线03开关更换。(2)“工作的条件和应采取的安全措施”栏:1)应拉开的开关不明确,改为:拉开荟阳路公变。.9kV低压配电盘01、02、03、00开关。2)标志牌装设不规范,01开关、02开关、03开关需更换,不应挂“禁止台闸,有入工作”标示牌。 充州路01号公变增容 (1)前4栏: 1)工作班成员应填写全部人员姓名。2)工作地点和工作

内容填写不准确,“工作地点或设备”栏应填写:I0kV西二线11号杆后究州路01号公变,工作内容应填写:01号公变增容,原400kVA箱变更换为630kVA箱变。(2)“安全措施”栏5. 1、5. 2栏:1)拉开110kV滕家变电站I0kV西二线11号杆01开关及01-1刀闸,在l0kV西二线11号杆01开关引线上装设接地线一组,改为:拉开110kV滕家变电站I0kV 西二线ll号杆01开关01-1刀闸,在I0kV西二线11号杆01-1刀闸下户电缆侧装设接地线一组。2)在110kV滕家变电站l0kV西二线11号杆01-1刀闸上悬挂“禁止台闸,有人工作巴”标示牌,改为:在110kV 滕家变电站I0kV西二线11号杆01-1刀闸操作处昌挂“禁止台闸,线路有人工作l”标示牌。3)本YBP-12变压器为箱变,相当于配电室与变压器及进出线开关等为一个整体,增吝时整体更换,故拉开箱变内开关、装设接地线及台上90-D3接地刀闸不能满足工作要求,措施应为:在箱变的三路400V分支线路1号杆上装设接地线各一组,I0kV进户电缆引线上装设接地线一组。(3)“安全措施”栏的、栏:1)工作票签发人签名和工作负责人签名位置错误,工作票签发人应为徐xx,工作负责人应为秦xx。2)“其他安全措施和主意事项”内吝值写的过干宽泛,可操作性较差,应按现场实际明确,并增加“在此工作l”标示牌。(4)12. 1栏:接地线数里错误,实际应为4组。(5) 栏:专盖监护人来计算在工作班成员内,应在工作班成员中增加“李xx}},工作班成员人数为“7人”。 【 10kV昭国北线01一17号杆LGf-120裸铝导线更换为JHYGLJ-240绝缘导线

2020年安全规程题库及答案(配电部分)

范文 2020年安全规程题库及答案(配电部分) 1/ 10

2020 年安全规程题库及答案(配电部分)单选题【单选题】1.作业人员应接受相应的安全生产知识教育和岗位技能培训,掌握配电作业必备的电气知识和业务技能,并按工作性质,熟悉本规程的相关部分,经()合格上岗。 A. 培训 B. 口试 C. 考试 -查看答案 C 见《配电安规》2.1.3 【单选题】2.()电压等级、同类型、相同安全措施且依次进行的不同配电线路或不同工作地点上的不停电工作,可使用一张配电第二种工作票。 A. 不同 B. 同一 C. 相近 -查看答案 B 见《配电安规》3.3.9.2 【单选题】3.工作任务单一式两份,由工作票签发人或工作负责人签发,一份工作()人留存,一份交小组负责人。

A. 许可 B. 负责 C. 签发 -查看答案 B 见《配电安规》3.3.9.8 【单选题】4.专责监护人由具有相关专业工作经验,熟悉工作范围内的()情况和《配电安规》的人员担任。 A. 设备 B. 现场 C. 接线 -查看答案 A 见《配电安规》3.3.11.4 【单选题】5.配电设备检修,若无法保证安全距离或因工作特殊需要,可用与带电部分直接接触的()隔板代替临时遮栏。 A. 绝缘 B. 木质 C. 塑料 -查看答案 A 见《配电安规》4.5.11 【单选题】6.工作负责人应由有本专业工作经验、熟悉工作范围内的设备情况、熟悉《配电安规》,并经()批准的人员担任。 A. 工区(车间) 3/ 10

B. 单位 C. 上级单位 -查看答案 A 见《配电安规》3.3.11.2 【单选题】7.作业人员应被告知其作业现场和()存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。 A. 办公地点 B. 生产现场 C. 工作岗位 -查看答案 C 见《配电安规》2.1.5 【单选题】8.()的配电线路和设备,是指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的配电线路和设备。 A. 试验中 B. 检修中 C. 运用中 -查看答案 C 见《配电安规》 1.6 【单选题】9.成套接地线应由有()的多股软铜线和专用线夹组成。 A. 绝缘护套 B. 护套

电力安规题库

一、单项选择题 1、制定《电力安全工作规程》的目的是为了加强电力生产现场管理,规范()工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全。 A、检修 B、运行 C、管理 D、各类 2、因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习《安规》,经考试合格后,方能恢复工作。 A、三个月 B、半年 C、一年 3、()有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 A、各类作业人员 B、工作负责人 C、工作班人员 4、16、各单位可根据()制定《安规》补充条款和实施细则,经本单位分管生产的领导(总工程师)批准后执行。 A、有关规定 B、现场情况 C、过去的经验 5、室内高压设备发生接地时,不准接近故障点()以内。 A、2m B、3m C、4m D、5m 6、倒闸操作可以通过就地操作、遥控操作、程序操作完成。遥控操作、程序操作的设备应满足有关()。 A、安全要求 B、安全条件 C、技术条件 7、操作设备的命名、编号、(),旋转方向、切换位置的指示及设备相色等的标志应清晰明显。 A、接地标识 B、分合指示 C、禁止标志 8、操作票要事先由()连续编号,按编号顺序使用。 A、计算机生成 B、工区专责管理人员 C、变电站 9、供电单位或施工单位到用户变电站内施工时,工作票应由()签发工作票的供电单位、施工单位或用户单位签发。 A、可以 B、指定 C、有权 10、变更工作负责人或增加工作任务,如工作票签发人无法当面办理,应(),并在工作票登记簿和工作票上注明。 A、经调度值班员同意 B、经运行值班负责人同意 C、经工作许可人同意 D、通过电话联系 11、工作期间,若工作负责人必须长时间离开工作现场时,应()。原、现工作负责人应做好必要的交接。 A、由原工作票签发人变更工作负责人,履行变更手续,并告知全体工作人员及工作许可人 B、经原工作票签发人同意后告知全体工作人员及工作许可人 C、经工作许可人同意,并告知全体工作人员 12、在电气设备上工作,保证安全的技术措施由()或有权执行操作的人员执行。 A、检修人员 B、试验人员 C、运行人员 13、在显示屏上进行操作的开关和刀闸的(),均应相应设置“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”以及“禁止分闸!”的标记。 A、操作处 B、操作把手上 C、操作机构上 14、在室内,设备充装SF6气体时,周围环境相对湿度应不大于(),同时应开启通风系统。 A、70% B、80% C、90% 15、一级动火在首次动火时,各级审批人和动火()均应到现场检查防火安全措施

(配电线路专业)安规考试题库

供电单位线路规程题库(配电线路部分) 一、单选题(40题) 1.电力安全工作规程(电力线路部分)是依据国家有关()、法规,结合电力生产的实 际制定的。A、法律 B、标准C、通知答案:A 2.工作人员的劳动防护用品应合格、( )。A、可靠B、齐备 C、 配套答案:B 3.作业人员的基本条件之一:经医师鉴定,无( )的病症(体格检查每两年至少一次)。 A、妨碍工作 B、慢性 C、传染性答案:A 4.各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经()上岗。 A、考试合格B、领导批准C、安监部门审查答案: A 5.作业人员对《电力安全工作规程》(电力线路部分)应( )考试一次 A、半年B、每年C、两年答案:B 6.作业人员因故间断电气工作连续( )以上者,应重新学习《安规》并经考试合格后, 方能恢复工作。A、3个月B、6个月 C、8个月答案:A 7.在事故应急抢修时,应( )。 A、使用一种工作票 B、使用事故应急抢修单 C、执行口头或电话命 令 答案:B 8.工作票制度规定,工作票签发人、工作负责人、工作许可人,下面()做法是正确的。 A、一张工作票中,工作票签发人和工作许可人不得兼任工作负责人。 B、工作负责人不许填写工作票 C、工作负责人可兼任工作许可人答案:A 9.第一种工作票如需办理延期手续,应在有效时间( )由工作负责人向工作许可人提出 申请,经同意后给与办理。A、到期时 B、尚未结束以前 C、超过时答案:B 10.填用第一种工作票进行工作,工作负责人应在得到( )工作许可人的许可后,方 可开始工作A、任何 B、部分 C、全部答案:C 11.填用电力线路( )工作票时,不需要履行工作许可手续。 A、第一种 B、第二种 C、带电作业答案:B 12.完成工作许可手续后,( )应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和 现场安全措施、进行危险点告知,并履行确认手续,装完工作接地线后,工作班方可开始工作。A、工作许可人B、工作票签发人 C、工作负责人、专责监护人答案:C 13.如工作负责人必须长时间离开工作的现场时,应由( )变更工作负责人,履行变 更手续,并告知全体工作人员及工作许可人。 A、主管领导 B、原工作票签发人 C、新工作负责人答案: B 14.填用数日内工作有效的第一种工作票,每日收工时如果将工作地点所装的接地线拆除, 次日恢复工作前应( )挂接地线。A、照原样 B、重新验电 C、视当时情况答案:B 15.工作终结和恢复送电制度规定,工作终结后,工作负责人应及时报告()。 A、工作许可人 B、值班调度员C、工作票签发人D、值班调度员答案:A

2016年新版配电安规38道问答题

就地使用遥控器操作断路器(开关)有哪些规定? 就地使用遥控器操作断路器(开关),遥控器的编码应与断路器的编码唯一对应。操作前,应核对现场设备双重名称。遥控器应有闭锁功能,须在解锁后方可进行遥控操作。为防止误碰解锁按钮,应对遥控器采取必要的防护措施。 工作地点应停电的线路和设备有哪些? 检修的配电线路或设备。2、与检修配电线路、设备相邻且安全距离小于表4-1规定的运行线路或设备。3大于表4-1、小于表3-1规定且无绝缘遮蔽措施或安全遮栏措施的设备。4、危及线路停电作业安全,且不能采取相应安全措施的交叉跨越、平行或同杆(塔)架设线路。5、有可能从低压侧向高压侧反送电的设备。6、工作地段内有可能反送电的各分支线(包括用户,下同)7、其他需要停电的线路或设备。 根据工作票制度,在配电线路和设备上工作,按那些方式进行? 1.填用配电第一种工作票2、填用配电第二种工作票3、填用配电带电作业工作票4、填用低压工作票5填用配电故障紧急抢修单6、使用其他书面记录和口头、电话命令执行 使用其他书面记录和口头、电话命令执行的工作有哪些? 测量接地电阻2、砍剪树木3、在杆塔底部和基础等地面检查、消缺4、涂写杆塔号、安装标志牌等工作地点在杆塔最下层导线以下,并能够保持表3-1规定的安全距离的工作5、接户、进户计量装置上的不停电工作6一电源低压分支线停电工作7、不需要高压线路、设备停电或做安全措施的配电运维一体工作 杆塔上作业应注意哪些安全事项? 1、作业人员攀登杆塔、杆塔上移位及杆塔上作业时,手扶的构件应牢固,不得失去安全保护,并有防止安全带从杆顶脱出或被锋利物损坏的措施。2在杆塔上作业时,宜使用有后备保护绳或速差自锁器的双控背带式安全带,安全带和保护绳应分挂在杆塔不同部位的牢固构件上。3、上横担前,应检查横担腐蚀情况、联结是否牢固,检查时安全带(绳)应系在主杆或牢固的构件上。4、在人员密集或有人员通过的地段进行杆塔上作业时,作业点下方应按坠落半径设围栏或其他保护措施。5、杆塔上下无法避免垂直交叉作业时,应做好防落物伤人的措施,作业时要相互照应,密切配合。6、杆塔上作业时不得从事与工作无关的活动。 电网管理单位与分布式电源用户签订的并网协议中,在安全方面至少应明确哪些内容?

2020年配电线路安规题库及答案(精选)

2020年配电线路安规题库及答案(精选) 一、单选题(154题) 1. 电力安全工作规程(电力线路部分)是依据国家有关()、法规,结合电力生产的实际制 定的。 A、法律 B、标准 C、通知 答案:A 线规1.1 2. 作业现场的生产条件和()设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用 品应合格、齐备。 A、安全 B、生产 C、环保 答案:A 线规1.2.1 3. 工作人员的劳动防护用品应合格、()。 A、可靠 B、齐备 C、配套 答案:B 线规1.2.1 4. 作业人员的基本条件之一:经医师鉴定,无()的病症(体格检查每两年至少一次)。

A 、妨碍工作B、慢性C、传染性 答案:A 线规1.3.1 5. 各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经()上岗。 A、考试合格 B、领导批准 C、安监部门审查答案:A 线规1.4.1 6. 作业人员对《电力安全工作规程》(电力线路部分)应()考试一次 A、半年 B、每年 C、两年答案:B 线规1.4.2 7. 作业人员因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习《安规》并经考试合格后,方能 恢复工作。 A、3个月 B、6个月 C、8个月 答案:A 线规1.4.2 8. 进行电力线路施工作业或()认为有必要现场勘察的施工(检修)作业,施工、检修单位

均应根据工作任务组织现场勘察。 A、工作许可人 B、专责监护人 C、工作票签发人和工作负责人 答案:C 线规2.2.1 9. 在部分停电的设备上工作,填用() A、第一种工作票 B、第二种工作票 C、带电作业工作票。答案:A 线规2.3.2 10. 带电作业工作,应填用()。 A、第一种工作票 B、第二种工作票 C、带电作业工作票答案:C 线规2.3.4 11. 在事故应急抢修时,应()。 A、使用一种工作票 B、使用事故应急抢修单 C、执行口头或电话命令 答案:B 线规2.3.5 12. 接户、进户计量装置上的低压带电工作()。 A、填用第二种工作票 B、填用带电作业票 C、按口头或电话命令执行 答案:C

新版精编国家电网安规完整考试题库500题(含答案)

国家电网安规考试题库500题[含答案] 一、单选题 1.二次工作安全措施票应随工作票归档保存()。 A.3个月 B.6个月 C.9个月 D.1年D 2.继电保护装置、安全自动装置、自动化监控系统在运行中改变装置原有定值时,不影响一次设备正常运行的工作,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.安全措施票B 3.对于连接电流互感器或电压互感器二次绕组并装在屏柜上的继电保护、安全自动装置上的工作,可以不停用所保护的高压设备或不需做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.工作任务单B 4.在经继电保护出口的发电机组热工保护、水车保护及其相关回路上工作,可以不停用高压设备的或不需做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.带电作业工作票 C.工作任务单 D.第二种工作票D 5.二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由()填写,由技术人员或班长审核并签发。 A.工作票签发人 B.工作许可人 C.工作负责人 D.专责监护人C

6.二次系统上工作,监护人由技术水平较高及有经验的人担任,执行人、恢复人由 ()担任,按二次工作安全措施票的顺序进行。 A.工作负责人 B.专责监护人 C.工作许可人 D.工作班成员D 7.工作人员在现场工作过程中,若因本身工作所引起异常情况或断路器(开关)跳闸、阀闭锁,应保留现场并立即通知(),以便及时处理。 A.工作负责人 B.工区领导 C.调控人员 D.运维人员D 8.在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏(柜)上或附近进行打眼等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备误动作的措施,必要时向调控中心申请,经()同意,将保护暂时停用。 A.值班调控人员或工作负责人 B.值班调控人员或工作票签发人 C.值班调控人员或运维负责人 D.值班调控人员或专责监护人C 9.在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏(柜)上或附近进行打眼等振动较大的工作时,应采取防止运行中设备()的措施。 A.倾倒 B.振动 C.误动作 D.误操作C 10.在继电保护、安全自动装置及自动化监控系统屏间的通道上搬运试验设备时,不能阻塞通道,要与()保持一定距离,防止事故处理时通道不畅,防止误碰运行设备,造成相关运行设备继电保护误动作。 A.检修设备 B.运行设备 C.相邻设备 D.其他试验设备B 11.继电保护、安全自动装置及自动化监控系统做传动试验或一次通电或进行直流输电系

2017年《安规》题库精校版(配电)

考生姓名_____________ 考生单位_______________ 考试时间______________ 考评员签名____________ 考评组长签名____________ 配电专业-重新 (总分: 1126.0分) 一、单选题共437题 (437.0分) 1. 以下所列的安全责任中,( )不是动火工作运维许可人的安全责任。 (1.0分) 答案:D A. 工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件。 B. 动火设备与运行设备是否确已隔绝。 C. 向工作负责人现场交待运维所做的安全措施是否完善。 D. 动火工作间断、终结时检查现场有无残留火种。 2. 工作人员在现场工作过程中,凡遇到异常情况(如直流系统接地等)或断路器(开关)跳闸时,不论是否与本工作有关,都应立即( ),保持现状。 (1.0分) 答案:A A. 停止工作 B. 报告运维人员 C. 报告领导 D. 报告调控人员 3. 专责监护人应由具有相关专业工作经验,熟悉工作范围内的( )情况和本规程的人员担任。 (1.0分) 答案:A A. 设备 B. 现场 C. 接线 D. 运行 4. 新插接的钢丝绳套应做( )允许负荷的抽样试验。 (1.0分) 答案:C A. 50% B. 100% C. 125% D. 150% 5. 二次侧核相时,应防止二次侧( )。 (1.0分) 答案:B A. 断开 B. 短路或接地 C. 开路 D. 通电 6. 绞磨在作业前应( ),确认安置稳固、运行正常、制动可靠后方可使用。 (1.0分) 答案:D A. 检查 B. 试车 C. 评估 D. 检查和试车 7. 低温或高温环境下的高处作业,应采取( )措施,作业时间不宜过长。 (1.0分) 答案:A A. 保暖或防暑降温 B. 保暖 C. 防暑降温 D. 专人监护 8. 在带电杆塔上进行测量、防腐、巡视检查、紧杆塔螺栓、清除杆塔上异物等工作,风力应小于( )级。配电《安规》 (1.0分) 答案:B A. 6.0 B. 5.0 C. 4.0 D. 3.0 9. 带电立、撤杆作业时,杆根作业人员应穿绝缘靴、戴绝缘手套,起重设备操作人员应( )。起重设备操作人员在作业过程中不得离开操作位置。 (1.0分) 答案:B A. 带护目镜 B. 穿绝缘靴 C. 穿绝缘鞋 D. 戴绝缘手套 10. 直接接触设备的电气测量,应有人监护。测量时,人体与( )不得小于表3-1规定的安全距离。夜间测量,应有足够的照明。 (1.0分) 答案:C A. 测量部位 B. 低压带电部位 C. 高压带电部位 D. 电气设备 11. 采用旁路作业方式进行电缆线路不停电作业时,旁路电缆两侧的环网柜等设备均应带断路器(开关),并预留备用间隔。负荷电流应( )旁路系统额定电流。 (1.0分) 答案:C A. 大于 B. 等于 C. 小于 D. 不小于 12. 起重设备、吊索具和其他起重工具的工作负荷,不得超过( )。 (1.0分) 答案:B A. 额定标准 B. 铭牌规定 C. 规程要求 D. 公司标准 13. 带电设备附近测量绝缘电阻,移动引线时,应( ),防止人员触电。 (1.0分) 答案:A A. 加强监护 B. 将设备停电 C. 加挂临时接地 D. 采取隔离措施 14. 电缆及电容器接地前应逐相充分放电,星形接线电容器的中性点应接地,串联电容器及与整组电容器脱离的电容器应( )。 (1.0分) 答案:D A. 全部接地

相关文档