明珠矿一号主扇二级调节扇叶角度

安全技术措施

根据《煤矿安全规程》第一百二十一条有关规定,我矿二号主扇二级在+6°位置,经矿领导研究决定启动双电机,必须将二级扇叶调整为0°位置,为了确保安全调试,特制定本安全技术措施。

一、组织机构

总指挥:杨弘汉

副总指挥:张如清薛绍齐

成员:张兴中燕太山褚眉廷刘西恩贾举乐于对喜李

文海

指挥部设立在矿调度室

二、调整扇叶时间

2011年03月10 日下午2:00

三、人员职责

1、主通风机在调整扇叶过程中由刘西恩全面负责指挥。

2、主通风机在调整扇叶过程中安全负责人由陈文旺全面负责。

3、主通风机在调整扇叶过程中技术负责人由梁钦全面负责。

四、安全施工措施:

1、严格按照《煤矿安全规程》及《机电操作规程》进行作业。

2、断开2号主扇的电源,挂上““有人工作,禁止合闸””警示牌。

3、松开2号风机的1级、2级连接螺栓。

4、用手拉葫芦拉出2号风机的2级电机一级消音器至一定距离,保证检修空间。

5、打开2号风机2级电机风叶的护罩,把扇叶的固定螺栓备母松开,拧松2级电机的扇叶固定螺母。

6、把2级电机的扇叶角度调整到0度位置。

7、紧固扇叶的固定螺栓,上好备母。

8、上好2级电机扇叶的护罩。

9、把2级电机移至1级电机的连接位置。

10、固定1、2级电机、扇叶调整结束。

11、作业完毕后,要及时清点工器具,清理现场,并最后检查一次确保没有留下安全隐患。

12、最后详细做好扇叶角度调整记录。

风机倒台安全技术措施通用范本

内部编号:AN-QP-HT300 版本/ 修改状态:01 / 00 The Production Process Includes Determining The Object Of The Problem And The Scope Of Influence, Analyzing The Problem, Proposing Solutions And Suggestions, Cost Planning And Feasibility Analysis, Implementation, Follow-Up And Interactive Correction, Summary, Etc. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 风机倒台安全技术措施通用范本

风机倒台安全技术措施通用范本 使用指引:本解决方案文件可用于对工作想法的进一步提升,对工作的正常进行起指导性作用,产生流程包括确定问题对象和影响范围,分析问题提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,执行,后期跟进和交互修正,总结等。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 根据《煤矿安全规程》的规定,主扇每三月应进行一次倒台。为了保证倒台的顺利进行,安全完成倒台任务,特制定本施工安全技术措施: 1.倒台时间:20xx年3月30 日,13;30分至13:38分,由2#风机倒1#风机。 2、风机倒台前必须与调度室、通风科联系,经调度室同意后,将井下所有人员撤到安全地点。未能正常通风前,任何人不准进入工作地点。通风队要安排通风瓦检人员密切注意井下风量变化和瓦斯增长情况,如果瓦斯超限

调整主扇风机风叶角度的安全技术措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.调整主扇风机风叶角度的安全技术措施正式版

调整主扇风机风叶角度的安全技术措 施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 灵北井矿井总进风量:Q总 =8165m3/min,随着灵北工程建设的加快推进、人员增加,风量远远不能满足目前井下生产的需要。经矿领导决定调节1#和2#风叶角度增加进回风量,需增加到Q总 =10658m3/min。为了保证施工期间人员安全,按时顺利完成任务,特制定以下安全技术措施: 一、工作时间:20xx年4月 工作地点:灵北矿风井 工作内容:调节1#和2#风机风叶角度 二、总负责人:贾秋生

负责人:乔起福、张志坚 现场负责人:张志坚 安全负责人:李惠铉 三、安全技术措施: 1、根据《煤矿安全规程》规定,调整风叶角度必须经矿技术负责人(总工程师)同意后,方可进行操作。 2、工作负责人组织所有参与人员(厂家)认真学习本措施,讲清工作内容,工作程序,提前考虑现场不安全因素,由安全员监督措施的落实。 3、施工人员要保持安全第一的思想,在安全位置,做安全工作,严禁“三违”现象的出现。严格按照《煤矿安全规程》进行作业。

主扇单机运行期间安全技术措施

阜康市西沟煤焦有限责任公司煤矿西沟一矿主扇单机运行期间 安 全 技 术 措 施 编制:乔家庭 总工:赵炳杰 矿长:刘孝贤 2014年6月25日

《西沟一矿主扇单机运行期间安全技术措施》 审批表 审批时间审批主持人 审批意见: 职务签名职务签名 通风科安全科 机电科通风副总 调度室主任机电矿长 生产矿长安全矿长 总工程师矿长

《西沟一矿主扇单机运行期间安全技术措施》 学习记录 时间:地点: 主持人: 参加学习人员签名 序号姓名序号姓名序号姓名

主扇单机运转期间安全技术措施 一、概述 目前,西沟一矿1#主通风机电机轴温度过高,我矿机电科组织相关人员进行检修,这期间西沟煤矿1#主通风机停止运行,2#主通风机运行,其主要担负矿井的通风任务。为保证2#主通风机运行期间主通风机的安全运行、确保矿井安全生产及人员作业安全,特制定如下安全技术措施。 二、安全措施: 1、单机运行期间,当班司机必须对运转主通风机加强巡回检查,巡检周期由1小时一次,改为30分钟一次,并做好记录;发现异常及时汇报,并进行处理。 2、当班司机对主要通风机运转情况及电流、负压、轴承温度、电机温度等详细检查,并做好记录,发现异常立刻向机电科、矿调度汇报。 3、单机运行期间,保持井上下重要车房、硐室及工作面的通讯畅通。井下作业人员接到矿调度撤人通知,必须及时撤人。 4、当班瓦斯员在井下巡查时,应密切关注巷道内风量变化,一旦出现无风或风速明显减小,立即向调度室进行汇报,询问具体原因,如因主扇因故障停运,立即按照调度室要求组织撤人。 5、主要通风机停止运转时,受停风影响地点的人员必须按照调度室要求立即停止作业、切断电源,撤到进风大巷中。由带班矿导根

风机倒台安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-7889 (解决方案范本系列) 风机倒台安全技术措施详 细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

风机倒台安全技术措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。通风队要安排通风瓦检人员密切注意井下风量变化和瓦斯增长情况,如果瓦斯超限立即通知调度室。 3、在风机倒台切换时如果出现故障不能顺利倒台,应立即将风机恢复到原运转风机,确保风机在

10分钟内恢复正常,并通知调度室和有关领导。 4、操作人员必须由机电队派专职电工持证上岗。 5、操作前,负责人要组织所有参与人员认真学习本措施,将所用工具和绝缘用具按质按量准备齐全,参与人员必须穿戴合格的劳保用品。必须听从施工负责人的统一指挥。同时要巡视检查备用风机的完好状况,确认高低压电气设备绝缘情况、电控部分、小绞车、钢丝绳、防爆门、风板、风门等处于良好状态时再执行倒台操作,否则严禁倒台操作。 6、操作司机必须严格执行倒台操作规程,做到“一人操作,一人监护”。 7、现场负责人要配合操作人员随时观察风机启动及运行时电流、电压变化情况并把有关数据填写记录。倒台完成后应通知调度室恢复井下工作。

矿井主扇风机调节风叶角度安全技术措施

矿井主扇风机调节风叶角度安全技术 措施

矿井主扇风机调节风叶角度安全技术措施 根据金谷煤业公司要求,结合矿井主扇风机运行情况,矿井总风量为:6300m3/min,不能满足矿井供风,经过公司领导研究决定,为了提高矿井主扇风机运行性能,节约安全生产成本,将矿井总风量调至6700~6800 m3/min,特制定如下调试方案及安全技术措施,望相关单位认真遵照执行。 一、矿井主扇风机调节风叶角施工时间 施工时间:年月日点至点 二、矿井主扇风机调节风叶角组织措施 为了保证本次调式风机工作顺利进行,经过公司领导研究决定,成立调式工作领导小组。 (一)领导小组 组长: 副组长: 成员: (二)职责范围 组长职责:负责对调试方案的确定及措施的审查及全面工作负责。 副组长职责:负责对措施方案的审查及现场具体工作的安排和指导。 成员职责:负责对措施方案的具体实施,对现场出现的问题及时处理,保证调试工作正常运行。

三、主扇风机调试方法及步骤 (一)调试方案 现两台主通风机风叶角度均为-6°,根据设计,决定将风机风叶角度调整为0°,调整好风机风叶角度后,启动该风机,停止原运行风机。将控制风机变频柜频率调整为40赫兹,由井下各地区测风员进行测风,汇报与原始风量相比风量大小情况,如风量增加,继续降低变频柜频率(每次降低5赫兹),直到井下各主要进回风巷内风量能够满足矿井供风要求。记录、确定变频柜频率数据。 (二)调试步骤 1、由机运部负责,首先将备用2#主扇风机风叶角度调整成0°,将备用2#主扇风机风叶角度调整后。 2、停运1#主扇风机,启动2#主扇风机。调整2#主扇风机变频器频率,保证井下总风量不变。 3、2#主扇风机调整后,通风部安排测风员对井下主要进回风巷进行测风,测风完成后,将测定数据及时上报通风部。 4、机运部根据通风部测定风量数据,及时调整2#主扇风机变频器频率,保证风机运行稳定。 5、2#主扇风机调试完成后,试运行一段时间,通风部测量井下供风量是否能够满足要求,通风部确认供风量满足矿井供风后,方可对备用1#主扇风机进行风叶角度调整。 6、主扇风机调整结束,井下风量稳定后,向调度室汇报调试

主扇风机单机运行安全技术措施(2021年)

主扇风机单机运行安全技术措 施(2021年) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0685

主扇风机单机运行安全技术措施(2021年) 根据《煤矿安全规程》第一百二十一条规定:矿井主要通风机每五年至少进行1次性能测试;我矿北风井1#、2#主要通风机风机需进行性能测试,在测试期间主要通风机为双回路供电单风机运行。为防止主要通风机单机运转期间发生停风事故,确保在测试期间矿井安全生产和通风系统稳定可靠。特编制本措施。 一、领导小组 为确保在测试1#、2#风机单机运行期间矿井的安全生产和通风系统稳定可靠,成立主要通风机检修工作领导小组。 组长:李延河 副组长:张国军刘宝敏程红涛 成员:高纪磊张留杰韩高峰杨宽辉王保磊 贾留栓张烁鑫江军伟

组长、副组长职责: (1)主要负责在风机测试期间,风机单机运行全面领导责任。 (2)科学谋划,超前考虑,保证风机单机运行期间供电电源安全可靠; (3)及时了解风机性能测试进展及单机安全运行情况,做到心中有数; (4)全面协调风机风机单机安全运行工作,确保万无一失。 成员职责: 及时向领导汇报风机性能测试工作进展及风机单机运行情况,传达领导对单机运行有关指示,做好单机运行期间各单位协调工作,并落实各项措施执行情况。 二、施工方案 (一)施工时间:12月16日8点班 (二)施工前准备: 1、施工前,机电一队必须确定一名队干为现场负责人和一名安全责任人,并组织所有参加施工的人员对本措施进行学习,签字及

调整主扇风机风叶角度的安全技术措施

编号:SM-ZD-12704 调整主扇风机风叶角度的 安全技术措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

调整主扇风机风叶角度的安全技术 措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 灵北井矿井总进风量:Q总=8165m3/min,随着灵北工程建设的加快推进、人员增加,风量远远不能满足目前井下生产的需要。经矿领导决定调节1#和2#风叶角度增加进回风量,需增加到Q总=10658m3/min。为了保证施工期间人员安全,按时顺利完成任务,特制定以下安全技术措施: 一、工作时间:20xx年4月 工作地点:灵北矿风井 工作内容:调节1#和2#风机风叶角度 二、总负责人:贾秋生 负责人:乔起福、张志坚 现场负责人:张志坚 安全负责人:李惠铉 三、安全技术措施:

1、根据《煤矿安全规程》规定,调整风叶角度必须经矿技术负责人(总工程师)同意后,方可进行操作。 2、工作负责人组织所有参与人员(厂家)认真学习本措施,讲清工作内容,工作程序,提前考虑现场不安全因素,由安全员监督措施的落实。 3、施工人员要保持安全第一的思想,在安全位置,做安全工作,严禁“三违”现象的出现。严格按照《煤矿安全规程》进行作业。 4、作业人员必须穿戴工作服、安全帽等劳动保护用品,扎紧袖口,集中精力,谨慎操作。登高作业人员必须佩戴安全保险带,且保险带须系在作业部位上方,保证牢固可靠。所有施工人员不得擅自离岗,不做与工作无关的事情。 5、施工前现场负责人要明确各施工人员的职责,做到专人专职,统一指挥。 6、作业场所周围20米范围内严禁烟火,工作人员严禁在作业场所吸烟。 7、认真准备施工用具、配件。对需拆卸的零部件作好标记,拆下的零部件分类摆放整齐,拆卸过程中严禁乱敲乱打,

通风机掰角度安全技术措施(最新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 通风机掰角度安全技术措施(最 新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

通风机掰角度安全技术措施(最新版) 根据矿工作安排,已经对我矿的主通风机风叶角度进行调整,将一级和二级风叶角度由原来的0度调整为+3度,申请到扇运行工作,为了保证施工安全,特制定本安全技术措施 一、施工负责人: 二、参加施工人员: 刚、 三、施工时间:2012年5月19日8时0分--8时05分 五、施工安全技术措施 1、所有参加人员必须学习本措施后,方可开始施工。 2、在施工现场必须由施工负责人现场监督,统一指挥。 3、操作过程中,施工人员着装轻便,紧身衣袖,穿防滑鞋,戴安全帽,准备齐施工所需的工器具。

4、在施工前先对运行主扇进行全面检查,防止在调整备用主扇时出现意外故障。 5、施工前要先对备用主扇的控制柜切断电源,挂“正在检修,严禁送电”并派专人看守,防止在施工时,其他人员误操作。 6、拆除、起吊、调整叶片角度及安装时,要由厂家现场进行指导。 7、拆除、吊出扩散塔时,使用的吊车的额定起吊负荷不能低于扩散塔的总总量,并在起吊时,任何人员不能在起吊件的下面,起吊时由专职人员进行指挥。 8、起吊使用的工器具必须符合要求,并经现场负责人检查无误后方可使用。 9、拆除时,因螺栓锈蚀严重不能拆除的,不能强行拆除,防止损坏风机机壳。 10、调整风叶时要严把质量关,必须使用专用工具,主扇风叶调整一个,紧固一个、检查一个,保证所有风叶调整角度一致。 11、调整风叶角度时,严格按照正常程序进行,且每次确认风

某某主通风机倒台安全技术措施方案_1

整体解决方案系列 某某主通风机倒台安全技 术措施 (标准、完整、实用、可修改)

GL 实用范本 | DOCUMENT TEMP LATE 编号:FS-QG-90144 某某主通风机倒台安全技术措施 Safety tech ni cal measures for the dow nfall of a certa in fan 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目 标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 为确保井下生产正常通风,每月要进行一次倒换主要通 风机,为了保证顺利倒机,特制定如下安全措施 1、倒机:20xx 年 5 月 12 日 8:00 ―― 8:30 (注:倒机时间5分钟,最 多不超过10分钟) 1)、电工必须认真检查1#主通风机配电柜运行是否正常 运行,各种仪表显示指示、保护装置显示、线路绝缘是否完 好可靠。 2)、检查2#主通风机润滑系统是否正常, 风门是否可靠, 2、 地点:通风机房 3、 施工负责人:赵书旗 4、 安全负责人:乔拥军 5、 内容:2#通风机倒至1#通风机运行 6、 倒机前必须做好以下事项

风门钢丝绳是否牢固,防爆门是否正常,各种设备连接装置是否可靠完好,工具是否齐全。 7、倒机步骤: 1)、向矿调度室联系准备倒风机。 2)、停止2#主通风机运行。 3)、打开1#通风机风门,再关闭2#主通风机风门。 4)、按下1#风机配电柜启动按钮,启动1#主通风机运行。 5)、向矿调度室汇报倒风机结束。 &安全措施: 1)值班司机应严格按照《主扇操作规程》进行操作,熟 记倒风机程序及步骤,精力集中,谨慎操作,发现异常及时处理。 2)由于在2#主通风机停机至1#主通风机正常启动运行 时间间隔需要5分钟,最多不超过10分钟,所以,在倒风机期间,主副井口及井下各场所、各工作面不得进行各种作业。 3)倒机如遇特殊情况,不能正常启动1#主通风机,则立 即恢复原风机,并立即汇报调度室。 4)倒风机前,值班司机认真记录正常运行的2#主风机的 各项参数(内容包括主扇电动机的输入功率、电流、电压、功率因数、电机负荷,主扇风机的轴温、风压),待倒风机结束后,与1#主风机的运行参数比对,发现异常,及时处理。

主要通风机单机运行及矿井停风

主要通风机单机运行及矿井停风 应急安全技术措施 因**采区2号主扇出现故障,无法正常运行,在此期间为防止1号运转主扇因故障出现矿井停风事故,特制定如下安全技术措施: 一、抢修措施 1、现在运行为1号主扇,2号主扇已无法启动,如果1号扇停止运行,不能保证10分钟以内开启,抢修1号扇。 2、提前将2号扇的备用件(单元模块)拆下两件,作为抢修备用件。 3、从14日丙方班开始,动力科主管电气副科长和车间主任24小时值班,随时检查1号扇的运行情况,发现问题立即抢修,保证抢修时间控制在30分钟以内。 4、抢修期间必须执行抢修的安全措施,严禁带电作业,统一指挥,确保人员安全。 5、以上工作的落实情况,由动力科刘极才全面负责。 6、已联系厂家尽快到矿处理。 二、扇风机单机运行期间安全措施 1、动力科必须加强扇风机运行管理,保证单台主扇运行期间供电正常,确保运行扇风机正常运转。 2、动力科主扇司机要加强班中巡查,每小时对扇风机和变电设备全面检查一次,发现问题及时处理并汇报矿调度。

3、动力科加强扇风机运行期间的维护和巡查,每班安排电工对扇风机和变电设备进行检查维护,及时掌握扇风机运行情况,发现问题及时处理并汇报矿调度。 4、单台扇风机运行期间,**采区通风科加强对扇风机各项参数的现场检测。 三、单机运行期间扇风机因故停止运行应急措施 1、井下瓦检员在井下巡查时,应密切关注巷道内风量变化,一旦出现无风或风速明显减小,立即向调度室进行汇报,询问具体原因,如因主扇故障停运,立即按照调度室要求组织撤人。 2、扇风机停风后,主扇司机立即汇报矿调度,组织人员打开扇风机与风硐之间的通行门,利用自然风压对井下进行通风。 3、扇风机停风后,由矿调度负责通知井下所有人员全部撤到主要进风巷内,并立即报告矿有关领导采取措施进行处理。 4、主扇风机停风后,调度室通知井下变电所、各配电点全部切断电源,其它有电气设备的地点在人员撤退时也必须切断电源,撤至主要入风巷中等候调度通知。要保证副井绞车、副井上下信号、中央变电所供电,保证副井能上、下人员。 5、主扇风机停止运转期间,井下所有停电撤人地点的区科干部,要组织好工人,服从现场安检员和瓦检员的指挥。安检员和瓦检员划分停风警戒区,悬挂警戒牌并蹲点看守,禁止人员入内,及时向矿调度室和通风区汇报。 6、主扇停运后,井下现场瓦检员按照矿调度室要求,随时对入风

矿井主扇风机调节风叶角度安全技术措施

矿井主扇风机调节风叶角度 安全技术措施 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

 6、主扇风机调整结束,井下风量稳定后,向调度室汇报调试情况,调试工作结束。

风机倒台安全技术措施实用版

YF-ED-J7656 可按资料类型定义编号 风机倒台安全技术措施实 用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

风机倒台安全技术措施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 根据《煤矿安全规程》的规定,主扇每三月应进行一次倒台。为了保证倒台的顺利进行,安全完成倒台任务,特制定本施工安全技术措施: 1.倒台时间:20xx年3月 30 日, 13;30分至 13:38分,由2#风机倒1#风机。 2、风机倒台前必须与调度室、通风科联系,经调度室同意后,将井下所有人员撤到安全地点。未能正常通风前,任何人不准进入工作地点。通风队要安排通风瓦检人员密切注意井下风量变化和瓦斯增长情况,如果瓦斯超限

立即通知调度室。 3、在风机倒台切换时如果出现故障不能顺利倒台,应立即将风机恢复到原运转风机,确保风机在10分钟内恢复正常,并通知调度室和有关领导。2#主要通风机单机运行安全技术措施

习水县振兴煤矿 2#主要通风机单机运行 安 全 技 术 措 施 编制单位:机运部 编制日期:2020年4月28日 i

审批意见

习水县振兴煤矿2#主通风机单机运行 安全技术措施 2020年4月27日15点左右,因1#风机1级电机显示过载,1# 主扇风机1级电机停止运行,主扇司机立即将1#主扇风机倒在2#主扇 风机运行,2#主扇风机处于单机运行状态,无备用风机。为了保障矿井安全,防止单机运行发生故障而停机后造成矿井重特大瓦斯事故的发生,特制定风机单机运行措施。 一、组织措施: 矿成立单机运行应急指挥领导小组 组长:张美 副组长:杨远平、段淇浩、吕相强、冯焕齐 成员:袁仁发、周方焜、罗贞舜、吕良友、王路 、黄德连、钟小琴、胡召先、何姣 应急领导小组办公室设在矿调度室。 二、单机运行时段 单机运行时间为2020年4月13号开始(具体时间以1#机检修完成为止)。 三、2#主扇单机运行安全措施 1、在风机单机运行期间,时刻注意运行风机的电流、电压、功率、电动机温度、负压和声音等的变化情况。要求电压、电流、各部位温度不得超过规定值运行,并认真做好记录。 2、单机运行期间,值班人员每30分钟巡回检查一次2#风机机械和电气,

发现问题及时汇报; 3、单机运行期间,风机房司机必须严密监视电机电流、轴承温度等变化情况,如有异常立即向调度室汇报。派熟悉风机机械、电气系统的电、钳工跟班检修。 4、矿调度室和矿值班领导随时掌握2#风机运行情况和值班情况,并作好相应的记录。 5、当风机出现异常情况或突然停机时,风机房值班司机要立即向调度室汇报,当发生不能继续运行的异常情况如电流达到额定值或声音异常时矿调度室必须下令停机。 6、单机运行期间,突然发生停机故障时,机电矿长立即下令切断 井下一切电源,矿调度室立即通知当班带班矿长组织人员撤离,沿进风 路线撤到地面。 7、矿调度室通知机电矿长迅速组织人力检查、抢修风机,机运部部长现场指挥。报告矿总工程师和相关部门、领导。 8、当风机2#风机(运行机)10分钟内不能启动恢复通风后,机运部、通风部、安监部负责人立即到矿调度室协助矿工程师指挥和根据事先编制的应急技术方案执行,同时安监部到矿灯房清理人员撤出情况。 9、单机运行期间,下井所有人员必须学习本措施,熟悉撤退路线和判别矿井主通风机停风的现象,否则严禁下井。 10、风机检修好后,空车运行正常后报告矿总工程师。矿总工程师方可决定启动风机恢复通风和调整系统。

主扇通风机倒机安全技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 主扇通风机倒机安全技术 措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3513-15 主扇通风机倒机安全技术措施(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 为保证主扇通风机能够安全正常运行,从而确保井下生产正常通风,每月要进行一次倒换主扇通风机,为了保证顺利倒机,特制定如下安全措施: 一、倒机时间: 东风井正常倒机时间:每月2日下午13时30分至13时40分; 西风井正常倒机时间:每月2日下午14时30分至14时40分; 北风井正常倒机时间:每月2日下午15时30分至15时40分; 二、倒机负责人: 倒机总负责人为机电分管区长,对倒机工作负总责。

倒机现场作业负责人为风发组组长,负责现场指挥,并对现场安全负责。 三、倒机时下列人员必须到岗: 1、矿当日值班领导在调度中心指挥。 2、倒机总负责人、倒机现场作业负责人需在现场指挥。 3、维护工、当班主扇司机在倒机现场。 4、通风区有一名负责人和两名瓦斯员在现场。 四、倒机前必须做好以下事项: 1、主要通风机出风口瓦斯浓度不得大于0.5%。 2、通风区、技术部须确认井下通风生产系统正常,如有异常须向调度室汇报。 3、通风机启动前应对下列部位进行检查: 1)、轴承润滑油量合适,油质符合规定。 2)、各紧固件紧固牢靠。 3)、继电器参数整定合格,各传动部、闭锁装置灵活可靠。 4)、电气开关柜和电动机接地线固定良好。

四、主扇风机调节风叶角度施工前准备及施工步骤 (一)主扇风机调节风叶角度施工前准备 1、备齐各种常用和专用工具。 2、检修所需材料要按计划提前运到主扇风机房摆放整齐有序。 3、除按计划备足所需材料外,应准备螺栓、螺母、垫片、纱布、棉纱。 4、所需准备的零部件的规格要检查是否与需要一致。 5、施工负责人及安全负责人对现场工作环境进行检查,确保无隐患后方可进入施工地点,所有参加此项工作的人员,必须听众现场负责人和安全负责人的指挥。 6、进入施工地点前,安全负责人对所有进入施工地点人员进行检查,严禁穿化纤衣服和装有烟火及手机人员进入施工区域。 7、施工区域10m处必须拉好警戒线,并安排专人看守,严禁闲杂人员在施工区域逗留。 (二)主扇风机调节风叶角度施工步骤 第一步:调整2#备用主扇风机风叶 1、准备工作结束后,通知调度室准备调整2#备用主扇风机风叶角度,经调度室同意后方可施工。 2、将2#备用风机开关柜小车拉出,在出线侧打一组接地短路线,并将开关柜挂牌管理。 3、施工人员拆卸掉两级风机之间的连接螺栓,把螺栓用编织袋包好放在不妨碍工作的地方,以防丢失。

主通风机倒风机的安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-2645 (解决方案范本系列) 主通风机倒风机的安全技 术措施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

主通风机倒风机的安全技术措施详 细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 一、概况 回风斜井主要担负着我矿井下主通风的任务。由于回风斜井1#主通风机已经停运7个月(风机叶片损坏),厂家专业维修人员到矿进行了维修,为检验维修结果,需将2#主通风机停运,倒为1#主通风机运行,为保证此次风机倒台作业安全,特编制回风斜井主要通风机倒台安全技术措施。 该项措施的关键技术是倒风机作业技术,关键安全环节是倒风机安全。 二、施工时间:20xx年11月11日8:00--8:10 三、施工组织

施工安全负责人:罗章记 施工技术负责人:高占炎 施工操作人:常伟托贺松李艺博罗志峰 施工监护人:栗月霞 四、工艺过程和主要生产系统 1、施工工艺过程的简要说明: 倒风机前先做好准备工作,检查1#主通风机和辅助设备--停2#主通风机--关闭2#主通风机蝶阀门--将1#主通风机蝶阀门打开--启动1#主通风机。 2、施工方法: (1)倒风机前先做好准备工作,检查1#主通风机和辅助设备供电,确认1#主通风机和辅助设备供电正常;检查1#主通风机电机和各辅助设备确认完好。 (2)先停2#主通风机二级风机,再停2#主通

电气预防性试验安全措施(通用版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 电气预防性试验安全措施(通用 版)

电气预防性试验安全措施(通用版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 为做好本次电气预防性试验,特制定如下安全措施。 其试验工艺流程为:准备试验器材→停、送电→做试验→清理现场。 存在风险:触电伤人事故。 一、地面部分: 1、参加试验的人员身体必须健康,具备一定的电气专业知识,熟悉电气试验工作,会触电急救法和人工呼吸法。参加试验人员必须经培训合格,并取得相关专业的上岗证,方可参加本次施工作业。 2、试验负责人从事高压工作必须有5年以上的工作经验,并熟悉试验步骤及供电系统情况的人员担当。 3、工作人员必须熟悉供电系统情况,掌握倒闸操作顺序,了解运行方式。操作时严格按工作票、和工作监护执行。 4、高压试验仪器外壳必须可靠接地,按地线必须用截面不小于25平方毫米的多股铜线,被试设备的金属外壳应可靠接地;高压引线牢

固,试验用导线应使用截面不小于2.5平方毫米的绝缘软线。 5、高压试验现场应设临时遮栏或拉绳,并挂警示牌和设专人警戒防止他人误入。遮栏距带电体不小于1米。 6、长距离电缆试验,电缆的另一端应设专人监视,中间应放专人巡回监视。 7、试验完毕后,被试设备、滤波电容及试验变压器要对地放电,放电时应使用高压放电棒,带绝缘手套,穿绝缘靴。放电时应待被试设备自然放电1分钟以上,方可进行人工放电。 8、在试验期间突遇雷雨天气时应立即停止试验。 9、当泄漏电流突然变化,随时间增长或电压升高,不成比例地上升,以及有闪烁放电击穿等现象时,应停止试验,必须查出原因后方可进行。 10、在工作之前,必须先停电、验电、放电、封地线,严禁带电作业、严禁不封地线工作。 11、试验操作者必须带绝缘手套,穿绝缘靴并设有一人监护,试验期间严禁打闹嘻笑。 12、加压试验前应有2人详细检查仪器状况及其接线,确认无误后通知无关人员离开试验现场,并取得负责人的同意,方可加压试验。

主扇通风机倒机安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-3505 (解决方案范本系列) 主扇通风机倒机安全技术 措施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

主扇通风机倒机安全技术措施详细 版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 为保证主扇通风机能够安全正常运行,从而确保井下生产正常通风,每月要进行一次倒换主扇通风机,为了保证顺利倒机,特制定如下安全措施: 一、倒机时间: 东风井正常倒机时间:每月2日下午13时30分至13时40分; 西风井正常倒机时间:每月2日下午14时30分至14时40分; 北风井正常倒机时间:每月2日下午15时30分至15时40分; 二、倒机负责人:

倒机总负责人为机电分管区长,对倒机工作负总责。 倒机现场作业负责人为风发组组长,负责现场指挥,并对现场安全负责。 三、倒机时下列人员必须到岗: 1、矿当日值班领导在调度中心指挥。 2、倒机总负责人、倒机现场作业负责人需在现场指挥。 3、维护工、当班主扇司机在倒机现场。 4、通风区有一名负责人和两名瓦斯员在现场。 四、倒机前必须做好以下事项: 1、主要通风机出风口瓦斯浓度不得大于 0.5%。 2、通风区、技术部须确认井下通风生产系统正常,如有异常须向调度室汇报。

和善煤矿主扇风叶角度的选择

和善煤矿2×132KW主扇投运方案 及安全技术措施 和善煤矿目前处于基建期间,新开凿的副斜井与和达进风行人斜井已形成通风网络,目前我矿正在使用的2×75KW主扇额定风量为1320--3960m3/min,不能满足二期工程的供风量。现我矿新安装的2×132KW主扇1#主要通风机及其附属工程已完成,已具备投运的条件。随着我矿基建进度的加快,各掘进工作面供风距离的延长,为保证矿井安全生产建设,需立即投运地面新主要通风机。为此,特编制矿井新主要通风机投运方案及安全技术措施。 一、新主要通风机投运主要参数确定 主要通风机铭牌参数 我矿新安设主要通风机型号为FBCDZ-10-No.24,电机额定功率2×132KW,额定风量3480-7380 m3/min,额定风压575-2056Pa,额定转速580r/min,额定电压380/660V,频率50HZ。 二、矿井允许最大风量计算 根据《煤矿安全规程》第一百零一条规定:主要进回风巷的最高允许风速不得超过8m/s,经计算回风斜井的总回风巷风量最大不得超过:Q总回=60VS=8×11.62×60=5577.6m3/min。 式中:V--风速 S--回风斜井断面积 三、矿井需风量计算: 根据《煤矿安全规程》及设计规范有关规定矿井总进风量按如下要求进行计算,并选取其中的最大值。 1、按井下同时工作的最多人数计算

Q矿进=4〃N〃K矿通 式中: N—井下同时工作的最多人数,146人,含管理人员为186人; K矿通—矿井通风系数,取1.3。根据山西省煤炭工业局文件晋煤规发[2006]410号关于严格煤炭资源整合建设矿井设计审查标准的通知矿井通风能力不均衡系数为 1.3-1.5;取通风系数为1.3。 则Q矿进=4×186×1.3=967.2m3/min=16.1(m3/s) 2、按掘进、硐室及其它用风地点实际需风量的总和计算 Q矿进=(ΣQ掘+ΣQ硐+ΣQ其它)×K矿通 式中: ΣQ掘—掘进工作面实际需风量的总和,m3/s; ΣQ硐—硐室实际需风量的总和,m3/s; ΣQ其它—矿井除了采煤、掘进和硐室地点外的其它井巷需要进行通风的风量总和,m3/s。 3、掘进工作面需风量计算 ①、瓦斯涌出量 6号煤层掘进面:q综掘=q掘落+q掘壁=0.18+0.37=0.55(m3/min) 9+10号煤层掘进面:q综掘=q掘落+q掘壁 =0.095+0.64=0.73(m3/min) Q掘=100〃q掘〃K掘通

主扇风机倒台安全措施示范文本

主扇风机倒台安全措施示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

主扇风机倒台安全措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、作业名称:主要通风机倒台安全措施 二、倒台时间:2012 年5 月31日8:10分至:8: 20分 三、施工负责人: 四、主要参加人员:等人 五、工作内容: 根据《技术操作规程》第十六条的规定,主要通风机 日常维护,要经常保持完好状态。主要通风机每三月应进 行一次倒台。为了保证倒台的顺利进行,安全完成倒台任 务,特制定本施工安全技术措施:由2#风机1级倒1#风 机1级(10分钟内完成)。 六、风机倒台前应检查的内容:

1、检查风门是否完好,风道内有无杂物。 2、检查各指示仪表、保护装置是否齐全可靠。 3、电气设备接地保护是否良好,继电器是否整定合格,各种保护要灵活可靠。 七、倒台操作施工步骤: 1、施工负责人施工之前要与调度室、通风区联系,经调度室允许后,将井下所有人员撤到井上安全地点。井下人员应在8:00点至前到达地面,并向调度汇报。 2、中央变电所和采区变电所值班人员在撤离现场时,把变电所所有高、低压开关停电、闭锁、挂停电牌。停电顺序从低压往高压停电,送电是从高压往底压送电。 3、未能正常通风前,任何人不准进入工作地点。通风区要安排通风瓦检人员密切注意井下风量变化和瓦斯增长情况,如果瓦斯超限立即通知调度室。 4、施工负责人安排操作人员停2#风机的同时,安排