§1.1工程概况

广州市芳村坑口地铁站西侧地块华福苑商住楼基坑支护工程位于芳村区龙溪大道以北,花地大道以西,浣花路以南,由华福房地产开发有限公司兴建,广州省轻纺建筑设计院负责施工图纸设计。该地块占地面积8299平方米,地上总建筑面积34695平方米,其中住宅26106平方米,商业及公共建筑8589平方米;地下总建筑面积4725平方米。

本工程有一层地下室,平面尺寸为170×29m,本工程+0.000相当于绝对标高8.500m,现场地土方开挖范围标高5.64~6.04m,地下室底板面标高:地下自行车库为-4.30m,其他为-5.30m,水池及泵房为-6.90m,考虑地下室底板厚400㎜,地下室基坑底板标高为.80~3.80m,土方开挖深度余额为.2~2.9m,在场地南部已回填杂填土范围内,局部开挖深度达4.0~4.2m。

§1.2工程地质条件

根据广东有色工程勘查设计院提供的《岩土工程勘查报告》,本场区的地层由上而下分为:耕土层、淤泥、粉质粘土层、强风化带、中风化岩带、微风化岩带。现分述如下:

1、土层部分

①、耕土层(Q pd)分布于全场地,层厚0.4~0.6m,层顶标高5.63~6.04m,层底标高5.64~5.11m。灰黄色,为可塑粉质粘土。

②、淤泥层(Q al)除局部缺失外,其余各孔均见。灰黑色,饱和,流塑。层厚0.5~3.6m,层顶标高5.64~5.11m,层底标高5.04~2.04m。

③、粉质粘土(Q el)层厚变化较大,局部地段由于受水流长期冲刷剥蚀,该

层缺失。本层为棕色,硬塑,局部为可塑,为粉沙岩风化残积土。层厚0.3~

5.0m,层顶标高5.04~2.04m,层底标高4.00~0.27m。

2、岩层部分

场区基岩为白垩系上统(K2)粉砂岩,局部夹泥岩,风化程度规律性较差,强、中、微风化反复出现。在钻探深度范围内未发现有断裂构造层等不良地质现象。

④-1 强风化岩带(K2)

分布全场地,层厚0.70~19.70m,层顶标高 4.00~0.27m,层底标高3.14~-14.19m。强风化岩为棕色,岩芯呈碎块状或半岩半土状,局部孔段夹中、微风化岩。

④-2 中风化岩带(K2)

层厚不稳定,局部缺失。层厚1.10~10.60,层顶标高3.14~~-14.19m,层底标高1.63~-17.76m。中风化岩为棕色,岩质较硬,岩芯呈短柱~块状,局部孔段夹含微风化岩。

④-3 微风化岩带(K2)

分布全场区,揭露层厚 2.50~13.70m,层顶标高 1.63~-17.76m,层底标高-9.83~-22.76m。微风化岩为棕色,岩质坚硬,岩芯呈长柱状,岩体完整。

另外,在场内南端,因开设临时停车场,已进行了部分杂填土回填,回填标高约为7.00m。

§1.3工程施工特点

1.本工程基坑开挖不太深,约为3m左右,场区地下水位埋深浅,水量不丰富,对基坑支护较为有利。

2.根据工程施工进度安排,地下结构施工期间估计绵雨天气较多,会给施工增加一定的影响。要加强对基坑的排水和监测工作,做好防雨、防滑坡措施。

3.本工程施工场地狭长,较为狭小,要充分合理地做好施工平面布置。

4.本工程施工正值春天雨季来临,基坑完成之后,必须紧密进行工程桩的施工安排,尽量减小边坡支护的风险,使基坑土方开挖工程不影响附近交通道路和建筑物和安全。

§2.0土方开挖

§2.1坑内降水

根据地质资料,本场区地下水位较低,水量不丰富,但本工程施工未阴雨季节,考虑到大气降雨及坑底少量的渗水,可在坑底设置排水沟,坑内设集水井,利用集水井收集积水,水泵将基坑中的水抽排至基坑外排水沟。可基本将地下水降到坑底下;坑顶设置的排水沟,防止地面积水流入基坑内。

§2.2土方挖运

本工程由于场内标高偏低,后期施工需要大量的回填土,所有土方不考虑外运,土方堆放场拟设在工地西侧区域内,与基坑边坡上边缘的距离不小于5mtu 土方开挖以机械大开挖为主,局部人工修理、清底、清坡。开挖机械选用2台反铲式挖掘机,4~6台自卸汽车配合土方运输。

基坑开挖前,应探明地下线管和管网的布置,防止发生意外事故。根据建设单位提供的现场情况,除场地难辨,变电房北侧1.5~2m内存在管外,其他区域均无其他线管。本工程南面地下室外边缘线距变电房约20m,基坑开挖对其他管线不造成影响。土方开挖时,先放好坡顶线、坡底线,经复测及验收合格后再开始开挖。当机械挖至距设计处10~20㎝时,边坡表面机械土斗背反向压实,再用人工修整、清理,随即在表面铺设30厚1:2水泥砂浆,每隔6~8m 留一道伸缩缝,缝宽&=20,并设置¢40竹管排水,间距@1500×1500.在修整过程中,应将边坡土体充分分层拍实,以保证土体的稳定性。

该场区南高北低,现场地面标高落差约1~2m,但最大开挖审读月4.7m,机械开挖可由北向南推进,一次开挖至设计标高上10~20㎝,余下的土方采用人工清底,以免扰动基地土层。在场地中部水池和泵房处,基底版面标高为-6.90m。因考虑本工程土方开挖后,不会立即进行基础施工,若现在挖至基底处,则在下雨时可能形成集水井而使基底土层泡软,故本次开挖只将该部分挖至-5.70标高处,其余在基础工程施工时,人工挖至基底。

场内由约5000m3坚硬岩层。当土方开挖至强风化、中风化岩层后,我司拟采用炮机进行施工,即先在挖掘机上安装液压炮击头(俗称金手指),将岩面大

功率挖掘机进行挖掘开挖。

§3.0基坑支护设计及土坡稳定性计算

§3.1总体概述

根据广东有色工程勘察设计院提供的勘察报告,结合我司的现场勘查情况,我司拟采用放坡形式进行基坑维护,面30厚1:2水泥砂浆。根据工程地质情况,将整个边坡分为四个支护区段(具体划分界限见基坑支护平面图)。第一支护区段上为杂填土和淤泥质土下层为强风化岩,开挖深度约为2.2m在西北角小部分范围内,开挖深度范围内全为淤泥质土,该支护区段坡比为1:1.5;第二支护区段基坑开挖深度大部分约为2.2m,部分地段因土方回填,开挖深度达4m 左右。该区段因土质比较好,主要为中风化岩层,按1:0.75放坡;第三支护区段绝大部分基坑开挖深度约为4.0~4.2m,上层主要为灰填土和淤泥质土,坡比为1:1.5,下层主要为粉质粘土,坡比为1:1.25;第四支护区段土层开挖深度约为4.2m以粉质粘土和杂填土为主,按1:1.25放坡。(详见基坑支护剖面大样图)

§3.2基坑土坡的稳定性计算

1、土坡稳定性分析,基本的方法有条方法和稳定数法。由于本工程土质较简单,采用比较快捷的稳定数法确定各种不同土质的边坡角度和安全系数。基坑土方开挖后,因土方堆放在场地西侧坡顶5m外区域,故本工程可忽略其荷载对基坑边坡的影响。

现场实际占突高度.7m,安全系数k=20.6/4.7=4.4,可行。

c、中风化类土坡,按1:0.75放坡,偏安全,计算从略。

d、局部分层的土坡按土质情况,按a、b土坡的计算原则及确定的坡度竖向布置。详见基坑剖面大样图。

§3.3、坑内排水

在基坑底周边设排水沟,每隔40米左右设一集水井(1000×1000×1200),集水井内的水用水泵抽出到坑外排水沟。后浇带部位应向两侧坑边泛水,并在坑边设一集水井(1000×1000×1200),以便上部结构施工时随时抽水,并便于后浇带施工前清理。

§3.4、基坑监测

本工程的基坑监测主要是位移和沉陷监测。

1、监测的主要目的

通过对监测数据的分析,处理,采取工程措施来控制地表下沉,确保地面正常使用和交通安全。

掌握与预测支护结构的动态,确保施工期间基坑的安全与稳定,降低工程对周围环境的影响。

及时反馈信息,调整相应的开挖,支护参数,组织信息化施工。

积累资料,对一系列关键问题进行分析,为后续工程提供技术类比依据。

2、监测反馈系列

当取得监测数据后,要及时进行整理,绘制位移的时态变化曲线、数据分布状况,选择合适的函数;对监测结构进行回归分析,以预测该测点可能出现的最大位移值,从而预测结构和建筑物的安全状况。

3、监测的管理

⑴ 建立完善监测小组

我司将建立专业监测小组,由具备有丰富施工经验、监测经验及有结构受力计算、分析能力的工程技术人员组成。本工程监测组直接向项目经理负责,监测组每两天向项目经理作一次书面报告,每周作一次总结汇报,遇特殊情况须立即向项目经理报告,以便及时分析情况,研究解决方案,监测结果并按期向监理、设计单位汇报。基坑开挖完成后,交监理公司另行安排有关单位继续观测至地下室完成。

⑵ 监测工作要求如下

① 施工前,根据现场实际及施工进行,所有监测的原始数据应在土方

是 暂停施工

监测结果

位移是否超过允许值

三分之一

位移是否超过允许值

三分之二

位移是否超过允许值 继续施工

综合判断 采取特殊措施 否 否 是 否 是 安全 不安全

土方开挖及基坑支护专项方案(改)

土方开挖及基坑支护专项施工方案 第一章编制依据及编制说明 1.1 编制依据 本专项施工方案是结合本工程地质勘察资料、基坑施工参数等资料编制,并符合下列国家有关规范、规程等: 1、《锚杆喷射砼支护技术规范》(GB50086-2001) 2、《土层锚杆设计与施工规范》(CECS22:90) 3、《建筑基坑工程技术规范》(YB9258-97) 4、《建筑基坑支护技术规范》(JGJ120-99) 5、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ 18-96) 6、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 7、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 1.2 编制说明 本专项施工方案是依据设计文件、施工图及地勘资料而编制,编制专项施工方案时,设计过程概不叙述。本方案为土方开挖与基坑支护专项施工方案。 第二章工程概况及特点 2.1 工程基本情况 1、项目名称:国家级洛川苹果批发市场物流中心 2、建设地点:洛川县凤栖镇马家庄村 3、施工单位:陕西东洲建设集团有限公司 4、结构形式:结构类型为框架托砖混结构,基础埋深为3.3米,现场自然地坪为-0.1米,基坑开挖深度为3.0米. 本工程整个土石方开挖工程量约25000.00立方米,土方开挖施工采用分层分段开挖施工(分层开挖以利于围护结构受力不集中,减少侧向变形量),每次开挖深度为3.0米,开挖完成后立即进行基坑支护施工,具体施工方法详见支护方案。以保证基坑开挖的安全及施工期间的要求。

2.2 场地地层结构 拟建场地位于郑州市管城区货栈街。地基土层的分布、埋藏及厚度变化情况详见本工程勘察报告书。 2.3基坑土壁土层膨胀性 根据《膨胀土地区建筑技术规范》(GBJ112-87)、《成都地区建筑地基基础设计规范》(DB51/T5026-2001)的有关规定,以及地勘报告资料显示:本次基坑坑壁土层部分为具弱膨胀性土层 2.4本工程的重点及难点 基坑土壁以弱膨胀土层为主,还有局部淤泥层,应充分考虑土体的弱膨胀性、时空效应及蠕变性,如遇性质较差的土层(如淤泥层等)喷锚施工时应严格遵循小单元小高度分段开挖、准备好钢丝网以及时封闭原则。喷锚施工时每层土挖深应取规范中的较小值,淤泥土无法自立,开挖过程中极易坍塌,需进行换填后再进行喷锚施工,是基坑护壁的难点,需严格按设计方案先采用坑内超前锚杆法加固治理。 第三章施工布置与目标 3.1指导方针 本工程施工质量、施工进度,乃至现场概貌对甲乙双方均具有重大现实意义。因此,我公司研究,确定本工程施工指导方针如下:将本工程列为公司重点工程。以科学、严谨的施工管理和周到的配合服务,赢得建设单位的满意和信任。 3.2目标 一、总工期:90天 二、质量等级:合格 三、安全指标:严格按建设部“一标三规范”和郑州市标准,精心施工,杜绝重大伤亡事故,工伤率小于国家规定指标 四、文明施工:符合郑州市文明施工工地要求 3.3施工组织机构 一、组织机构的建立 1、施工管理体系 本工程实行项目法施工,选派一个技术力量雄厚、施工经验丰富、机构健全的项目班子负责本工程施工,组织机构详见下图。

土方开挖及基坑支护施工方案

土方开挖及基坑支护施工方案 一、工程概况 车管交管服务楼工程,由江苏苏皖汽车城有限公司投资建设;江苏省建工设计研究院有限公司设计;南京工大建设监理咨询有限公司监理;南京盛嘉建筑安装工程有限公司施工。框架5层,总高24.8米,面积6275.1m2,独立基础,基坑挖深为4.6m左右,场地内自然地坪标高为-1.2m至1.6m 左右。 二、水文地质情况 本工程持力层为粉质粘土层,根据地勘报告显示,上层为2.5m为松散泥层,局部有烂泥层,开挖深度无地下水。 三、施工前期准备工作 1、利用经纬仪和钢尺放出围护内外边线,并用铁丝固定。 2、做好操作工人施工技术交底。 3、组织机械进场,熟悉运行路线。 4、土方开挖前,将建筑物控制点线标桩做好,建筑 物自然地面标高方格网测好,并做好标高工作基准点。 5、用混凝土碎块,对出土路线路基进行加固,并在 路周围备放部分混凝土块并备好水泵等应急设备。 四、机械安排

采用机械大开挖,土方机械根据土方量和即定工期,采取动态安排,具体施工方法和机械安排如下: 本工程采用反铲液压挖掘机2台,配备一台ZL30型轮式装推土机, 本工程两台液压挖掘机可满足工程量和工期要求。 其主要机械性能如下: 五、施工进度计划 本土方工程计划采用两台220型挖土机,历时15天左右的时间完成。 六、施工方法 本工程挖土深度一般,地下水位在-20米以下,上层土质能满足放坡要求,结合施工现场作1:0.25放坡。查施工规范能满足规范要求。开挖方式:根据基础情况先开挖倒班房,该工程基础深4.6M,所以采取大开挖。

基坑土方施工基本分二步:第一步基坑土方机械挖至基坑底标高以上0.3m处,第二步人工捡底,成型。 人工开挖的方法: 基坑形成后根据已建立的建筑物轴线控制网和高程控制桩,将轴线标高引测于坑内,并在坑内建立临时轴线控制网,测放出基础垫层外框线,作为人工开挖的依据,人工开挖采用锹镐进行开挖,开挖过程中应注意基底标高,防止超挖,人工开挖前应邀业主、监理、质监等部门进行验槽。 六、挖土 (1)挖土前由负责人对挖机司机、运土车司机及配合保洁人员进行安全、技术和保洁交底。 (2)用1台300型挖机,确保每天出土量在300m3以上。 (3)由专人对基底标高进行控制,机械挖土留300mm 厚土由人工配合铲平。严禁挖深后填松土,如发生超挖现象应用砂石填平夯实。 (4)加强基坑底的排水措施,在基坑的四周人工挖好排水明沟,并在基坑边角或转弯处,布置一定数量的集水井,再由水泵抽至基坑旁窨井里,做到排水畅通。 (5)严禁将人工铲下的松土贴在边坡上。 (6)基坑开挖后进行验槽,然后才能浇筑混凝土垫层。 (7)挖土完毕,基坑四周做硬化地坪,并在基坑外缘做0.6%的泻水坡度。

基坑支护及土方工程施工方案

目录 第一章:编制依据 (3) 第二章:工程概况 (3) 第一节、水文工程地质条件 (3) 第二节、地质条件 (4) 第三节、周围建筑物及地下管线情况 (4) 第四节、基坑支护设计概况 (5) 第三章:工程重点及主要对策 (8) 第一节、工程重点 (8) 第二节、主要施工对策 (10) 第四章:施工流程 (11) 第一节、施工顺序 (11) 第二节、施工流程 (11) 第三节、施工准备工作 (11) 第五章:主要分项工程施工方法及技术措施 (12) 第一节、工程测量放线 (12) 第二节、深层搅拌桩施工工艺及方法 (13) 第三节、钢筋土钉墙设置及施工 (16) 第四节、喷射混凝土面层的施工 (16) 第五节、注浆 (17) 第六节、基坑降排水工程 (17) 第七节、深井降水施工方案 (21) 第六章:土方开挖工程 (24) 第一节、工程概况 (24) 第二节、土方开挖 (24) 第三节、土方回填 (26) 第七章:施工进度计划 (27) 第一节、施工进度计划 (27) 第二节、进度计划保证措施 (27) 第八章:基坑重大危险源分析与应急救援预案 (27) 第一节、基坑支护重大危险源分析 (27) 第二节、基坑应急救援预案 (27) 第九章:质量、安全保证措施 (28) 第一节、质量保证措施 (28) 第二节、安全保证措施 (29) 第十章:文明施工及环境保护措施 (30) 第一节、文明施工管理 (30)

第二节、文明施工管理基本要求 (30) 第三节、文明施工管理措施 (31) 第四节、环境保护 (33) 第十一章:季节性施工措施 (35) 第一节、季节性的保护措施 (35) 第二节、雨季施工措施 (35) 第三节、防台风措施 (36)

基坑土方开挖及基坑支护方案

长沙“东湖一号”企业总部二期1#-22#栋及地下室、传达室 基坑土方开挖及基坑支护方案

编制单位:湖南省特构工程有限责任公司 2014 年8月20日 施工组织设计(方案)报审表工程名称:长沙“东湖一号”企业总部二期地下室工程

目录 第一章:工程概况及编制依据 3 第二章:土方开挖及基坑支护方案4第三章:施工目标和组织机构9 第四章:工程质量保证措施11第五章:安全监测及施工现场安全管理措施12第六章:环境保护及现场文明施工管理措施16

第一章工程概况及编制依据 一、工程概况: 1.1工程名称:长沙“东湖一号”企业总部二期1#-22#栋及地下室、 传达室建安工程 1.2项目名称:综合楼、商铺 1.3建设单位:长沙恒德置业有限公司 1.4建设地点:长沙市芙蓉区隆平高科技园 1.5建设总用地面积:76855.74m2

1.6地上建筑面积:56000 m2 1.7地下建筑面积:21422 m2 1.8建筑结构特征:本项目建筑结构等级为二级,本项目建筑耐久 年限为50年,耐火等级为一级,建筑抗震等级为四级,抗震设 防烈度为6级。 1.9 本工程共14栋,其中13#栋为综合楼,地上21层,建筑总高度为79.9米,地下室为框剪结构,地下一层,层高3.7米,传达室一个,建筑面积1 2.46m2,一层,层高 3.3m,其余13栋为商铺,地上4层,建筑总高度为18.5米。 二、编制依据: 湖南省综合勘察设计院提供的《场地岩土工程勘察报告》 《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99) 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)

基坑支护土方开挖和超高岩层

基坑支护、土方开挖和超高岩层处理及全部土石方外运工程专项补充条款:A、经发包人、承包人双方协商一致,发包人同意承包人将本工程的基坑支护、土方开挖和超 高岩层处理及全部土石方外运工程(以下简称本分包工程)分包给承包人选定的分包人。 B、承包人的分包人承包范围及承包性质: b1. 承包范围: b1.1. 基坑支护工程:经专家评审和广州市地下铁道总公司地铁设施保护办公室确认的 本工程基坑支护方案全部的内容进行承包施工,以及完成本基坑支护工程所必须完成的 其他工作。 b1.2. 土方开挖与外运工程: (1)基坑上、下降排水井、沟及洗车槽、基坑上口安全护栏等所有设施(包括抽排水); (2)地下不可预见的小于2M3障碍物的清除与外运; (3)基坑监测和检测; (4)完整且符合现行国家及地区相关规定要求的所有工程竣工资料。 b1.3. 其他: (1)提前进入超高岩层及其部分需作调整的项目; (2)基坑内因流砂所引起的所有不可预见的措施项目; (3)导墙及冠梁或连续墙等超高部份(如需拆除)拆除的施工; (4)如因连续墙渗漏水造成其内侧防水层无法施工时,需作修整的项目; (5)连续墙中预埋件(钢板)数量不足或预埋偏位需作增补及调整的项目(在地下结构未作设计修改的情况下); (6)在基坑所有项目的施工中,如因工程质量、进度、技术及安全文明、环保等方面的需要所采取的各项措施项目。 b2. 承包方式: 包基坑支护方案设计及深化或调整设计、包材料、包人工、包机械、包工期、包质量、包安全、包文明施工、 包环境保护、包检测、包工程资料、包保修维护的方式进行包干价款承包施工。 C、合同工期:自发包人同意的监理工程师发出的本工程的开工令之日起,至本分包工程经发 包人、监理人及建设主管部门验收合格之日止共100个日历天;每延期壹天,发包人将处罚承 包人人民币5万元整,并在本分包工程进度款中扣除。 D、质量标准:必须一次性验收合格,否则,发包人将处罚承包人人民币100万元整,并在本

基坑支护施工方案完整版

xxx工程 基 坑 支 护 施 工 方 案 编制人:日期:审核人:日期:审批人:日期:

目录 第一章工程概况 (1) 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、地基条件及水文特征 (2) 四、基坑周边环境概况 (2) 第二章施工方案 (2) 一、基坑土方开挖 (2) 二、降水工程施工方案 (3) 三、基坑支护方案 (4) 四、边坡变形观测方案 (5) 六、排水处理 (6) 七、基坑后期维护 (6) 第三章质量控制措施 (7) 一、关键工序质量控制措施 (7) (一)、修整面壁质量控制措施 (7) (二)、土钉制作质量控制措施 (7)

(三)、喷射作业质量控制措施 (7) 二、特殊工序质量控制措施 (7) 三、重要部位控制措施 (8) 第四章施工中有关问题的影响及处理措施 (8) 一、施工噪音 (8) 二、环境保护 (8) 第五章基坑支护施工过程中的应急预案 (9) 一、局部垮塌 (9) 二、裂缝处理 (9) 三、软弱层处理 (9) 第六章安全施工措施 (10) 一、管理目标 (10) 二、组织管理 (10) 三、安全防护管理 (11) 第七章应急预案 (13) 第八章文明施工措施 (15) 一、现场总平面管理 (15) 二、环保措施 (16)

三、施工操作现场文明施工管理措施 (17) 四、消防管理措施 (17)

第一章工程概况 一、编制依据 1.本工程岩土工程地质勘察报告 2.本工程业主有关要求 3.本工程有关设计图纸 4.选用规范 1)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GBJ50202-2002 2)《建筑基坑工程技术规范》YB9258-97 3)《工程测量规范》GB50026-93 4)《建筑变形测量规程》JGJ/T8-97 5)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 6)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 7)《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 8)《基坑支护设计与施工》 9)《混凝土结构设计规范》GBJ10-89 10)《基坑土钉支护技术规程》(CECS96:97) 11)《国家一、二等水准测量规范》(GB12897-91) 12)《建筑物变形测量规程》 二、工程概况 工程名称:柴桑郡 建设单位:xxxxxxxxxxxxxxx

土方开挖及基坑支护方案

东渡边检站备勤业务楼地下室工程 土开挖、降排水施工案 一、工程概况 东渡边检站备勤业务楼工程位于边防检查站宿舍大楼大院,地貌类型为深海滩涂,场地较为平整,其场地南侧为空地,西侧为为一期住宅楼,北侧为空地,东侧为单层厂房,建筑边缘线与各边环境的距离为: 东侧:13轴的基坑围护桩距单层厂房外墙基础最近处约0.5m,该侧是距离基坑最近处的; 南侧:南侧为一拆迁的空地,在该侧地下室外设置有一消防水池,开挖深度与基坑开挖深度相近,该侧为施工的出土口。 西侧:围护桩距原建筑物的挡土墙仅有1m,距原建筑的外墙为米, 北侧:北侧的红线围墙有高出原始场地1m的宽为2.5m的空地及排水沟。 本工程地下车库建筑面积约1025㎡,基坑开挖面积约1500m2; 基坑概况:±0.00相当于黄海高程6.05m,地下室底板顶标高为-4.4米,底板厚度为300mm,垫层厚度为100mm,垫层底标高为-4.8m,承台高度为1米,原始场地标高约为-1.85m,基坑开挖深度3.0m左右 二、地质情况 本工程所在场区属由上至下土层为: (1)、人工填土——杂填土层(Q m1) 本层土层全场分布,厚度在3.5~6.0之间,填料成分主要由砂质粘性土组成、混杂10~15%碎、碎砖等硬杂质,该层土密实度及均匀性一般,力学强度较低,工程性能较差。 (2)、淤泥层(Q4m) 本层为淤泥质土全场分布,揭露厚度为1.7~5.9米之间,深灰色,饱和,流塑~软塑状,成份主要由粉粘粒组成。该层切面光滑,干强度一般,力学强度低。

(3)、地下水 拟建场地地下水主要赋存和运移于素填土①中的隙及下部残积土④中,上部素填土①地下水类型属潜水,其它各含水层地下水类型属微承压水。场区地下水主要属于隙潜水类型,主要靠大气降水及沟渠等地表水补给,地下水埋深为1.0~1.3m,场区的淤泥质土、粉质粘土、砂砾岩等为相对隔水层,渗透性差,杂填土层渗透性好,为主要透水层。北侧为松柏湖,场地地下水位较浅,地下水较多。 三、施工部署 该消防水池、泵房,南侧离旧教学楼的外墙边线为5.2m,东侧离原室外道路的头栏杆为3.2 m(头栏杆应拆除)。基坑的南侧为原教学楼,水泥搅拌桩外侧一排距旧建筑物外墙仅1.3米,工作面较小。为确保土开挖一次成功,必须做好一切准备工作。场地做好三通一平,开挖区域道路畅通,保证外运土的汽车无阻。 四、施工法及要求 1、土开挖前,在基坑开挖围,既围护桩的侧,用灰线在自然地面标出,再将开挖向交底说明,期间需用一台钩机分层开挖。 ①基坑土分层开挖,第一次土开挖深度约-1.5米,第二次开挖到垫层底标高. ②由于开挖场地较狭窄,开挖基坑面积较小,土开挖由西往东进行开挖,运输土车辆由东面的D~E轴进行场地进行装土。 2、机械开挖至-4.1m时,剩余0.2米厚部分土采用人工开挖,余土外运距为15Km。 3、为防止地表水流入基坑,在基坑面四砌筑250×250mm的排水沟,四大对称角设四个沉砂井。

基坑支护及土方开挖方案

1、编制依据 1.1 与甲方签订的建筑施工合同 1.2甲方提供的本工程的岩土工程勘察报告 1.3广东华玺建筑设计有限公司设计的本工程的施工图。 1.4《建筑施工安全技术规范》、《建筑施工安全标准、规范汇编》、《建设工程项目管理规范》、《建筑施工安全检查标准》、《建筑安装工程质理检验评定标准》等。 2、工程概况 2.1地质概况 根据岩土工程勘察报告,基坑开挖主要影响范围内的土层及性质自上而下分述如下: 2.1.1 杂填土:厚度0.9~5.8O米,平均厚度4.53米,表层厚20cm为混凝土地板,下层呈黄色~灰黄色,含较多碎石、砾石、碎砖及粗砂等建筑废料,土质成分为粉质粘土,稍湿,松散,为新近的人工填土,欠压实,地层承载力小,对桩基本产生负摩擦力。 2.1.2 耕植土:土层顶标高- 3.59~-5.66米,层厚0.4~0.6米,平均厚度0.53米,灰色,主要成分为粘性土,含较多的植被根系和有机质,湿,呈可塑~软塑状。 2.1.3 粘性土:土层顶标高- 3.51~-5.9米,层厚1.2~3.3米,平均厚度2.07米,主要成分为粉质粘土和粘土,含少量粉砂、细砂等砂质成分,稍湿,呈可塑性。 2.1.4 含卵石粗砂:土层顶标高-2.90~-7.72米,层厚1.2~7.1米,平均厚度 4.49米,主要成分为细砂,含较多中粗砂和卵石,泥质成份。 2.1.5 全风化花岗岩:土层顶标高- 3.45~-13.43米,层厚

0.29~8.0米,平均厚度3.22米,浅红黄色、乳白色夹杂色,已风化成土状或半岩半土状,长石矿物已高岭土化,手可捏碎,岩芯呈土柱状或砂土状,水浸泡后易软化。 2.1.6 强风化花岗岩:土层顶标高-0.74~-18.60米,层厚0.7~ 3.4米,平均厚度1.57米,黄褐色为主,粗粒结构,块状构造,部份长石矿物风化,粒间连结力稍弱,裂隙很发育,岩芯多呈碎块状,少量为块状,岩石强度较低。 2.1.7 中风化花岗岩:土层顶标高-1.94~-19.50米,层厚12.3~25.4米,平均厚度16.06米,肉红色为主,粗粒结构,块状构造,矿物成份主要为石英、长石及黑云母,裂隙稍发育,裂隙面为呈黄褐色,岩芯多呈柱状,少量为块状、短柱状,岩石强度高。 2.2 周边环境分析 本工程位于广东省梅州市丰顺县客运运输中心侧,地形平坦,地貌单一,现场可利用场地较为狭窄, .周围施工环境复杂,本工程正前面为的商住楼,距剪力墙边为9m;本工程左侧为丰顺县客运站,距施工现场20m;本工程后面紧邻山墙,右侧紧邻河堤. 地下水在工程标高-6.8米处,其余各类管道管线已拆除完毕. 2.3 基坑开挖深度 现场地坪标高为-0.3m,依地下室结构平面图知本工程基坑周边开挖至-7.15m。 2.4 基坑开挖面积 由于本工程基坑面积较大,为20000m2多,施工工期长,

某工程土方开挖、基坑支护及降水安全专项施工方案

第一部分综合说明 1.工程概况 本工程位于××办公室院内。其南侧紧靠原有办公楼,新建地下室基础外墙与原有办公楼地下室基础外墙距离100mm,原有办公楼基底标高-5.6m;其西侧距离××原有小楼基础约3.9m,××小楼基础为条形基础,基础埋深1.7m;其东侧为现场主要交通道路,场地狭窄,土方开挖时对相临建筑物的影响较大,边坡支护尤为重要。 该工程地下两层,地下一层为车库,地下二层为指挥室及相关办公室。地下二层南侧靠近原有办公楼位置为消防水池,基底标高-5.7m;其余周边处基底标高为-7.4m,中间指挥室部分基底标高为-8.6m,基底标高复杂,土方开挖时要做好标高控制,严禁超挖。 该工程地下水位较高,根据5月份地质报告,地下水位埋深6.0m左右,因今年雨期降水较多,估计水位有所升高,土方开挖前须做好基坑降水。 2.编制依据 该施工组织设计的编制主要依据:招标文件及图纸;现行规范、规程以及现场实际情况。主要规范、规程如下: 《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002) 《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-1998) 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-1999) 《基坑土钉支护技术规程》(CCECE96:97) 《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-1999) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 3.总体施工部署

3.1质量目标 根据招标文件要求,确保合格,争创优良工程。分项隐蔽工程验收一次合格率100%,优良率85%。 竣工验收一次合格率100%,优良率85%。 3.2工期目标 根据招标文件要求,确保总工期20天完工,开工日期按业主要求。 工期控制点 (因开工日期未定,暂按1号开始安排工期,待开工日期确定做相应调整) 深井开挖: 1—6号 6d 第一步土方开挖; 4—6号 3d 第一步边坡支护: 5--9号 5d 第二步土方开挖: 8--10号 3d 第二步边坡支护: 9--13号 5d 第三步土方开挖: 12--14号 3d 第三步边坡支护: 13--17号 5d 第四步土方开挖: 16--18号 3d 基坑清理: 19--20号 2d 3.3安全文明施工目标 现场施工期间,现场安全文明达到市“安全文明优秀示范工地”标准。 3.4施工部署 该工程采用深井降水,场内共设11口井,井深10m,滤管内径400mm。开工前应协调办理交通、环卫、环保车辆通行手续,根据降水观测情况,满足开挖条件后,开始按由东向西的行走方向开挖。采用1台美国CAT320L(1m3)反铲挖掘机,10辆斯太尔自卸车,进行土方开挖。该工程土方分四步开挖,每步开挖完毕随后进行钢筋混凝土锚喷支护。

基坑土方开挖及基坑支护方案

长沙“东湖一号”企业总部二期 1#-22#栋及地下室、传达室 基坑土方开挖及基坑支护方案 编制单位:湖南省特构工程有限责任公司 2014 年8月20日 施工组织设计(方案)报审表 工程名称:长沙“东湖一号”企业总部二期地下室工程

目录 第一章:工程概况及编制依据 3 第二章:土方开挖及基坑支护方案4 第三章:施工目标和组织机构9 第四章:工程质量保证措施11 第五章:安全监测及施工现场安全管理措施12 第六章:环境保护及现场文明施工管理措施16 第一章工程概况及编制依据 一、工程概况: 1.1工程名称:长沙“东湖一号”企业总部二期1#-22#栋及地下室、 传达室建安工程 1.2项目名称:综合楼、商铺 1.3建设单位:长沙恒德置业有限公司

1.4建设地点:长沙市芙蓉区隆平高科技园 1.5建设总用地面积:76855.74m2 1.6地上建筑面积:56000 m2 1.7地下建筑面积:21422 m2 1.8建筑结构特征:本项目建筑结构等级为二级,本项目建筑耐久 年限为50年,耐火等级为一级,建筑抗震等级为四级,抗震设 防烈度为6级。 1.9 本工程共14栋,其中13#栋为综合楼,地上21层,建筑总高度为79.9米,地下室为框剪结构,地下一层,层高3.7米,传达室一个,建筑面积1 2.46m2,一层,层高 3.3m,其余13栋为商铺,地上4层,建筑总高度为18.5米。 二、编制依据: 湖南省综合勘察设计院提供的《场地岩土工程勘察报告》 《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99) 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) 第二章土方开挖及基坑支护方案 一、施工工序流程 首先定位放线,复核、检验。然后土方开挖,施工降水井和排水系统,进行降排水,再进行土钉及钢筋网施工,最后喷射砼。 二、定位放线

基础土方开挖及基坑支护方案

目录 1.0概述 (1) §1.1工程概况. (1) §1.2 工程地质条件 (1) § 1.3工程施工特点 (3) § 2.0土方开挖 (4) § 2.1 坑内降水 (5) § 2.2土方挖运............. 错误! 未定义书签。 3.0基坑支护设计及土坡稳定性计算错误!未定义书签。 § 3.1 总体概述............ 错误! 未定义书签。 § 3 .2基坑突破的稳定性计算错误! 未定义书签。 § 3.3坑内排水............. 错误! 未定义书签。 § 3 .4基坑监测............ 错误! 未定义书签。 4.0施工工期 (9) § 4.1 工期计划 (9) § 4 .2工期保证措施 (11) 5.0质量保证措施 .................... 错误!未定义书签。 6.0安全生产、文明施工措施 0 § 6.1 安全生产措施 (1) § 6.2 文明施工管理 (2)

§ 1.0概述 § 1.1工程概况 广州市芳村坑口地铁站西侧地块华福苑商住楼基坑支护工程位于芳村区龙溪大道以北,花地大道以西,浣花路以南,由华福房地产开发有限公司兴建,广州省轻纺建筑设计院负责施工 图纸设计。该地块占地面积8299平方米,地上 总建筑面积34695平方米,其中住宅26106平方米,商业及公共建筑8589平方米;地下总建筑面积4725平方米。 本工程有一层地下室,平面尺寸为170X29m,本工程+0.000相当于绝对标 高8.500m,现场地土方开挖范围标高5.64?6.04m,地下室底板面标高:地下自行车库为-4.30m,其他为-5.30m,水池及泵房为-6.90m,考虑地下室底板厚400 mm,地下室基坑底板标高为.80?3.80m, 土方开挖深度余额为.2?2.9m,在场地南部已回填杂填土范围内,局部开挖深度达 4.0?4.2m。 § 1.2工程地质条件 根据广东有色工程勘查设计院提供的《岩土工程勘查报告》,本场区的地层 由上而下分为:耕土层、淤泥、粉质粘土层、强风化带、中风化岩带、微风化岩带。现分述如下: 1、土层部分 ①、耕土层(Q)分布于全场地,层厚0.4?0.6m,层顶标高5.63~6.04m, 层底标高 5.64~5.11mo灰黄色,为可塑粉质粘土。 ②、淤泥层(c a1)除局部缺失外,其余各孔均见。灰黑色,饱和,流塑。 层厚0.5~3.6m,层顶标咼5.64~5.11m,层底标咼5.04~2.04m。 ③、粉质粘土(c e1)层厚变化较大,局部地段由于受水流长期冲刷剥蚀,该

基坑支护及土方开挖方案样本

一、工程概况 广州中船南沙龙穴造船基地四二七厂总装车间、分段装焊车间, 平面轴线尺寸为180m×120m。现场自然地面比较平坦, 标高约为-1m, 基础为桩承台基础, 采用PHC管桩, 桩径为φ500。桩承台主要为4000×5000× mm, 另有4000×7000× mm、5500×7600×2400mm等类型, 承台间有承台梁连系。垫层厚200mm, 底板及承台面标高一般为-1.000m, 挖土至-1.8m, 挖土深度约0.8m; 承台高一般为 2.0m, 挖土至-2.900m, 挖土深度约2.000m。根据地质勘察报告和抽砂回填的实际情况, 现场地质情况如下: 第一层, 素填土层, 层厚 1.1—5.2m左右; 第二层, 吹填砂, 层厚2.2—5.0m左右; 第三层, 吹填土, 层厚1.0—4.4m左右; 第四层, 淤泥质土, 层厚4.2—7.9m左右。基坑底基本上位于素填土层或吹填砂层。现场水文情况如下: 场地内地下水位埋藏浅, 主要赋存于垂填砂和吹填土层中。 本工程基坑虽然开挖深度不深, 在面开挖深度为 2.3m, 但根据地质勘察和工程实际情况, 存在以下不利因素: ①地下水量大, 水位高, 自然地面以下50cm即为饱和地下水, 整个场区大(二万多平米), 上部多为素填土层或吹填砂层, 渗透系数大; ②场地东北面为珠江, 有数条暗浜和珠江相通, 江水侧向补给丰富, 涌水量大。根据以上情况, 若不采取有效的止水和挡土措施直接进行大放坡开挖, 因补给水量大, 基坑内的地下水位将无法降低, 无法进行挖土作业, 涌水量大时还会引起流砂; 不经有效止水挡土和进行基坑内降水, 挖掘垂填砂和吹填土时易引起边坡坍塌, 从而引起边坡上工程桩的位移; 基坑内不经有效降水, 坑底吹填土需挖除换填。另外, 因本工程工期紧, 总工期为202天, 一旦出现流砂、边坡坍塌等情况, 将会大大影响工期。因此, 在基坑开挖时应切实做好止水挡土工作, 从安全、工期和经济方面考虑, 基坑内采用井点降水, 然后进行基坑开挖。 基坑开挖成型图见附图。 二、基坑支护、井点布置设计 因基坑四周地势开阔, 无既有建筑物和地下市政管道等, 为减少工程费用, 拟

基坑支护、开挖施工方案

基坑土方开挖施工方案 一、工程概况 (一)、工程概况1#住宅楼工程,位于新乡市荣校东路和新中大道交汇处。 地上二十 五层、地下一层,建筑面积为15340.61m2,占地面积1252.28 n2,建筑高度 73.97m。主楼基础形式为现浇钢筋砼筏板基础,基础底标高-4.91m , 本工程场 区地面标高约-0.90m,基坑开挖深度约4.01m。 (二)、工程地质、水文条件(详细情况见《岩土工程勘察报告》 ) 1 、地形 地貌该场地原为耕地,地势平坦,所处地貌单元为黄河冲积平原。 2、土层结构根据勘察报告显示:该场地除局部地表为杂填土外,主要由第 四纪全新世、更新世粉土、粉质粘土和细砂组成。10m深度内的地质构成如下: (1)、杂填土:层厚0.60?3.30m,层底埋深0.60?3.30m。 (2)、粉质粘土:层厚1.00?5.00m,层底埋深1.80?5.40m。 (3)、粉质粘土:层厚1.20?4.50m,层底埋深3.80?8.00m。 (4)、粉质粘土:层厚1.00?4.00m,层底埋深5.5?9.80m。 (5)、粉土:层厚0.60?5.30m,层底埋深8.10?12.80m。 3、地下水水位 本工程在2009年8月勘察期间水位在地面以下6.3?8.7m,属潜水。 正常年份地下水年变幅1.5?2.0m。根据相邻工程基坑开挖情况,不考虑基坑降水。 二、基坑放坡开挖方案设计 1、设计依据

(1)、该工程《岩土工程勘察报告》、施工图纸 (2)、中国建筑科学研究院PKPM1筑施工计算软件 (3)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 2、方案选择 为缩短基础工程施工工期,节约工程成本,该工程基坑采用放坡开挖, 放坡宽度1.5m。由于地下室工程量较大,基坑边坡裸露时间较长,为确保基坑边坡安全,同时参照相邻工程土方开挖情况,基坑边坡护坡采用C15细石素砼喷毛,素砼厚度60mm 3、方案设计计算 3.1、基本计算参数 (1).地质勘探数据如下 序号h(m)T(kN/m3)C(kPa)0(° )计算方法土类型 1 3.6018.7032.0013.60水土分算粘性土 2 1.4019.0031.0013.50水土分算粘性土 3 2.7019.2031.0014.00水土分算粘性土 表中:h为土层厚度(m),严为土重度(kN/m3),C为内聚力(kPa), /为内摩擦角(° )。 地下水位位于自然地面下-7.00m。 (2).基本计算参数: 地面标咼-0.90m,基坑坑底标咼-4.91m。 (3).地面超载: 基坑外侧满铺垫土厚度1.20m,按坡顶满布均布荷载24kN/川考虑

基坑支护及土石方工程施工组织设计方案

第一章编制说明 (1) 第一节编制依据 (1) 第二节编制说明 (2) 第三节施工目标 (3) 第二章工程概况 (3) 第一节工程地质和水文地质条件 (3) 第二节工程概述 (4) 第三节本工程重点、难点分析 (5) 第三章施工部署 (6) 第一节施工总体部署 (6) 第二节施工工艺流程 (6) 第三节施工技术管理 (7) 第四章施工管理机构和劳动力计划 (8) 第一节施工组织管理机构 (8) 第二节本工程项目组织人员一览表 (9) 第三节劳动力使用计划 (10) 第五章施工进度计划及工期安排 (11) 第一节总工期 (11) 第二节施工进度计划安排 (13) 第六章施工机械设备和材料 (13) 第七章施工现场总平面布置 (15) 第一节现场平面布置说明 (15) 第二节施工现场总平面布置图 (16) 第三节临时用水用电 (16) 第八章施工准备 (17) 第一节技术准备工作 (17) 第二节施工机具材料准备 (18) 第三节现场准备 (18) 第四节防雨、消防设施准备 (19) 第五节现场移交准备,办理开工手续 (19) 第九章主要施工方案及技术措施 (19) 第一节施工测量及场地清理 (19) 第二节排水工程及变形观测 (20) 第三节人工挖孔桩的施工 (21) 第四节旋挖灌注桩 (24) 第五节旋喷桩施工 (32) 第六节土钉墙的施工 (37) 第七节预应力锚索的施工 (40) 第八节冠(腰)梁的施工 (42) 第十章基坑监测 (45) 第一节概述 (45) 第二节观测具体方法 (46) 第三节监测频率 (48) 第四节监测质量保证措施 (48) 第十一章质量目标及质量保证措施 (49) 第一节质量目标 (49)

基坑支护及土方专项施工方案知识交流

基坑支护及土方专项施工方案 一、工程概况 永隆国际服装城及永隆城市酒店工程位于江西省上饶市城区东北面带湖路片区,本工程C区地下一层为人防工程,地上12层,为 A、B两幢单体。本建筑物室内地面标高±0.000M相当于绝对标高 7.500M,本建筑物建筑面积为15073M2建筑占地面积为1041 M2。 该工程建筑平面为矩形,围护桩内基坑平面尺寸约为68m x 50m,占地面积约3400m2。基坑开挖深度11米左右。基坑围护采用φ800钻孔灌注桩结合两道钢筋砼内支撑挡土,排桩间穿插φ700素砼桩止水,桩间的中心距为1100mm(详见基坑围护方案)。基坑围护方案由杭州市勘测设计院设计。 二、工程地质条件 根据浙江泛华工程有限责任公司勘察院提供的地质勘察报告显示,自然地坪标高约为6.700米,±0.00相当于黄海标高8.250米,地下室挖土深度在12米左右,基坑围护按杭州市勘测设计研究院方案确定。 根据浙江泛华工程有限责任公司勘察院的勘察报告,我项目部在基坑开挖范围内共涉及八层土质,具体内容如下: ①-1 杂填土:灰、灰黄色,稍湿~湿,含较多的生活垃圾及建筑垃圾。 ①-2塘泥:灰色,饱和,有臭味,含较多的腐植物及有机物。 ②粉质粘土:灰黄、浅灰色,饱和,软塑~可塑状态,含氧化物 及云母片,局部为粉质粘土。 ③-1 砂质粉土:黄灰、浅灰色,饱和,稍密状态,含较多的云母片,

局部夹砂,有一定的层理性。 ③-2粉砂:灰色,饱和,稍密~中密状态,含云母片,局部夹砂质粉土。 ③-3粘质粉土:灰色,饱和,稍密状态,含云母片,局部夹淤泥质 粉质粘土层理发育。 ④淤泥质粘土:灰色,饱和,流塑,含有机质、腐植质,有臭味, 局部为淤泥质粘土。 ⑤粘土:灰色,饱和,软塑状态,含少量有机质。 详见本工程地质勘察报告。 三、基坑降水 根据本工程实际,基坑将采用围护桩间穿插素砼桩完全止水。基坑上部的地表水将在基坑四周设置300 X 300砖砌集水沟,基坑四周每边设置一个集水井排水。基坑内设置12只简易自渗管井,管井内放置潜水泵降排水(详见基护-9修),以减小坑底压力,保持坑底干燥。 四、土方开挖 1. 土方开挖遵循原则: (1)坚持在设计方案的指导下,根据工序(工况)发生的先后顺序进行施工,严格执行先支护后挖土的原则。 (2)坚持在监测数据的指导下,进行土方作业及其它施工作业。(3)坚持在施工组织设计指导下,进行土方开挖,坚定不移的执行安全第一的原则。 (4)坚持在施工组织设计指导下,减少挤土,对工程基桩的影响。(5)坚持在基坑支护方案指导下,严格按照分层分段开挖,支护

浅谈建筑工程基坑支护与土方开挖施工技术

浅谈建筑工程基坑支护与土方开挖施工技术 摘要:基坑土方开挖深度超过3m(含3m)或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑(槽)支护;开挖深度超过3m(含3m)的基坑(槽)的土方开挖工程,属于危险性较大的分部分项工程范围。开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护工程以及开挖深度虽未超过5m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂,或影响毗邻建筑(构筑)物安全的基坑(槽)的土方开挖、支护工程,属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围。建筑工程基坑土方开挖的顺序、方法必须与设计要求相一致,并遵循“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则。基坑边界周围地面应设排水沟,对坡顶、坡面、坡脚采取降排水措施。以下将对基坑支护与开挖施工技术展开讨论。 关键词:建筑工程基坑支护开挖 一、浅基坑的开挖 1.浅基坑开挖,应先进行测量定位,抄平放线,定出开挖长度,按放线分块(段)分层挖土。根据土质和水文情况,采取在四周或两侧直立开挖或放坡,保证施工操作安全。 2.当开挖基坑土体含水量大而不稳定,或基坑较深,或受到周围场地限制而需用较陡的边坡或直立开挖而土质较差时,应采用临时性支撑加固。挖土时,土壁要求平直,挖好一层,支一层支撑。开挖宽度较大的基坑,当在局部地段无法放坡,或下部土方受到基坑尺寸限制不能放较大坡度时,应在下部坡脚采取加固措施,如采用短桩与横隔板支撑或砌砖、毛石或用编织袋、草袋装土堆砌临时矮挡土墙,保护坡脚。 3.相邻基坑开挖时,应遵循先深后浅或同时进行的施工程序。挖土应自上而下水平分段分层进行,边挖边检查坑底宽度及坡度,不够时及时修整,至设计标高,再统一进行一次修坡清底,检查坑底宽度和标高。 4.基坑开挖应尽量防止对地基土的扰动。当用人工挖土,基坑挖好后不能立即进行下道工序时,应预留15~30cm一层土不挖,待下道工序开始再挖至设计标高。采用机械开挖基坑时,为避免破坏基底土,应在基底标高以上预留一层结合人工挖掘修整。使用铲运机、推土机时,保留土层厚度为15~20cm,使用正铲、反铲或拉铲挖土时为20~30cm。 5.在地下水位以下挖土,应在基坑四周挖好临时排水沟和集水井,或采用井点降水,将水位降低至坑底以下50cm,以利挖方进行。降水工作应持续到基础(包括地下水位下回填土)施工完成。 6.雨期施工时,基坑应分段开挖,挖好一段浇筑一段垫层,并在基坑四围以土堤或挖排水沟,以防地面雨水流入基坑内;同时,应经常检查边坡和支撑情况,

深基坑支护施工及土方开挖施工专项方案(终稿)

目录 第一章、工程概况..................................................................... (1) 第二章、现场组织管理架构表................................................ . (3) 第三章、施工平面布置图及平面管理 (4) 第一节、挖土施工平面布置图 (4) 第二节、施工临设 (5) 第三节、生产设施 (5) 第四节、施工临水、临电 (5) 第四章、施工总控制进度计划表 (6) 第五章、基坑支护工程施工方法 (7) 第六章、土方工程施工方法 (9) 第七章、主要机械设备计划 (12) 第八章、文明施工管理 (13) 第九章、项目工程安全计划与措施 (15) 第十章、防火与治安管理措施 (17) 第十一章、防止坍塌事故的基本安全要求 (18)

第一章工程概况 一、项目概况 本工程位于黄埔区荔联街开发区东区宏明路,本工程基坑东边长157.7m,西边长147.7m,南、北长各59.5m。建筑面积为43843.5㎡,地下室一层(面积为8789㎡),地上四层、局部五层(建筑面积为35054.5㎡),建筑总高度(屋顶层26m,女儿27m)。整个建筑平面呈矩形,基础结构为高强砼预应力管桩PHC-AB 400(95),上部结构为钢筋砼框架结构,中堂为钢结构屋面约867㎡,外立面局部为玻璃幕墙。 地下室底板底标高-3.900m,按穗开规提供的高程±0.000=11.400m,即开挖深度为2.6m(原自然地坪面高为-1.3m)详见基坊支护大样图。 二、地质地貌概况 1、根据广州市地质勘察基础工程公司《岩土工程勘察报告》所揭示,本工程地质条件较好,地层自上而下为: (1)、填土层 ①、素填土(少量杂填土):埋深0.50m,层底埋深厚0.5~5.40m.。 (2)、冲积层 ①、粉质粘土层:厚度0.30~9.75m,平均2.44m,层底埋深3.16~12.15m,层底标高-2.24~ 6.78m。 ②、砂层:厚度0.80~8.8m,平均3.88m,层底埋深1.90~10.80m,层底标高-0.89~7.91m。 ③、粉质粘土层:厚度0.80~9.75m,平均4.78m,层底埋深8.20~14.5m,层底标高-4.60~ 7.91m。 ④、淤泥土:厚度2.5~11.9m,平均7.88m,层底埋深11.60~24.2m,层底标高-14.30~ 1.67m。 ⑤、粉质粘土、粘性土:厚度1.25~2.6m,平均1.64m,层底埋深15.15~20.60m,层底标高 -10.74~-5.34m。 ⑥、砂层:厚度0.8~7.2m,平均2.67m,层底埋深16.4~22.70m,层底标高-12.94~-6.55m。 (3)、残积层

土方工程与基坑支护施工方案

3#楼土方开挖与基坑支护施工方案 一、编制依据 1、四川农大都江堰分校灾后重建教职工安居房工程的施工招标文件 2、国家和行业施工验收规范、规程、标准以及省市关于建筑施工管理等有关方面的规定。 3、建筑机械使用安全技术规程JGJ33—2001 4、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99) 5、施工现场具体情况 二、工程概况 工程名称:川农分校C-17-7地块教职工住房原址重建1标段 1、设计概况: 本工程位于都江堰市。系砖混结构,六层建筑,总高度:19.95m,。层高3m,总建筑面积:2454.72㎡,根据设计图纸提供的±0.000标高,土方开挖平均深度为3.5m--6m,开挖难度较大。 2、场地地质概况: 根据勘察报告,拟建场地地貌单元属成都冲洪积平原岷江水系Ⅱ级阶地。该场地区域地质构造稳定,无不良地质作用,并且在原有建筑物基础内修建新建筑物。场地上覆第四系人工填土,其下由第四系上更新河流冲洪积层成因的粉质粘土及卵石组成。其中粉质粘土厚为 1.5m;稍密卵石层厚为0.5m。 3、水文地质概况:

场地地下水属第四系孔隙潜水类型,略具承压性,砂卵石层为主要含水层。随着深度增加,卵石层中粘粒含量增多,透水性逐渐减弱。处理深度范围内地下水无影响。 三、土方开挖方案 根据地勘报告显示,地面到持力层局部达到5m,与甲方协商并经地勘和设计单位同意,将由原来的CFG桩处理地基改为开挖至持力层。 (一)、土方开挖方式: 1、本工程由于是住宅建筑,而基础设计为条形基础,故房屋轴线尺寸较小,在扣除基础宽度,基础工作面和放坡系数后,所剩余的土方量很少,为便于施工,本工程的土方开挖采用大开挖方式按1:1.25放坡挖到持力层(即-4.8m左右)。对于局部未到持力层的地方采用人工挖基槽的方式承台两边各加200mm挖至持力层,并全部边槽用C15砼统一换填到-4.5m左右即设计基础底标高位置。 2、由于土方开挖量较大,本场地内无法堆放,所以3#楼土方挖出后全部外运。 3、本工程拟用一台50型反铲式挖掘机开挖,一台50型装载机转运土方,备翻斗车四台以备运土。 4、对基坑超过5m的部位,采用做护壁桩和基坑边卸土的方式,使基面到持力层的位置小于5m。 5、基槽断面如下图: