文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 冷干机使用说明书[1].doc..

冷干机使用说明书[1].doc..

冷干机使用说明书[1].doc..
冷干机使用说明书[1].doc..

冷冻式压缩空气干燥机使用说明书

杭州嘉隆气体设备有限公司

目录

安全总则 (1)

使用前注意事项 (1)

1.0概述 (2)

2.0型号编制及说明 (4)

3.0配置及安装 (4)

4.0冷干机的操作方法 (7)

5.0常见故障及处理方法 (9)

安全总则

1、冷冻式压缩空气干燥机的工作压力绝不能超过铭牌上标明的最高工作压力。

2、冷冻式压缩空气干燥机在电力驱动下运行,请按国家电力标准进行安装。

3、在进行任何电气检修工作前,请务必先切断电源。

使用前注意事项

1、冷冻式干燥机属高级精密设备。机内制冷系统的精密元件、管道及控制系统

电子元件,均不得经受较大的冲击和震动。由公路作长途运输时,车速不得过高。当路面质量不良时,尤应减速行驶,以免造成不必要的损失。

2、本机在装卸、移动及安装时,无论装箱或拆箱状态,均需使用叉车从箱体或

机器的底部受力搬运。切忌在空气进、出口管道处受力搬运机器。

3、水冷式冷冻干燥机开机时应先通水,后通电。

4、冷却水温不高于320C,流量不小于0.2T/m3.h。

5、风冷式冷冻干燥机的进风口与墙体距离1.5m以上,两台干燥机的进风口与

排风口不要面对面,环境温度不高于350C。

6、冷冻干燥机开机前必须气、水(水冷型)、电三者具备。

1.0概述

1.1冷干机工作原理

JRL系列冷冻式压缩空气干燥机是根据空气冷冻干燥原理,利用制冷设备使压缩空气冷却到一定的露点温度,析出相应所含的水份,并通过分离器进行气液分离,再由自动排水阀将水排出。从而达到冷冻除湿的目的。同时,压缩空气中3μ及以上的固体尘粒及微油量成份都被滤除,使气源品质达到清洁、干燥的要求。

1.2工艺流程顺序

JRL系列产品的工作分为空气系统和制冷系统两个部分:

空气系统:含有水份、油份的压缩空气进入气对气热交换器,使压缩空气预冷,降低压缩空气的温度,除去一部份水分,再进入气对制冷剂热交换器,使压缩空气冷却到2-100C的露点温度。水份、油份及部分杂质在此被凝结,冷却后的气体和已凝结的水份、油份及部分杂质通过气液分离器被分离,然后水份、油分被自动排水阀排出,干燥后的压缩空气通过气对气热交换器升温后输出,从而有效地防止了管路“出汗”现象的发生。

制冷系统:低温液态制冷剂在气对制冷剂交换器吸收热量而蒸发成气态,气态制冷剂从交换器的制冷剂出口通过汽化器和吸气过滤器进入制冷压缩机吸气口,汽化器和吸气过滤器是为了防止液态制冷剂和杂质进入压缩机内而设置,压缩机将低温低压的制冷剂压缩成高温高压的气体,根据旁通阀的自动调节,有小部分气体直接进入气对制冷剂热交换器,而大部分气体则进入冷凝器冷凝并降温,从冷凝器出来的低温液态制冷剂通过贮液器及干燥过滤器进入膨胀阀。贮液器和冷凝器的作用是保证制冷剂在膨胀阀的入口处为纯净的液态。液态制冷剂经膨胀进入气对制冷剂热交换器,又在交换器中冷却压缩空气,从而又开始了新一轮的循环。

当负载增大时,气对制冷剂热交换器中的制冷剂温度压力升高,通过膨胀阀传感器信号控制膨胀口开大,直至达到新的平衡。

当负载过小时,旁通阀自动地向气对制冷剂热交换器提供一个人工负载,以防止吸气压力过低。特点

1、制冷压缩机采用美国泰康(TECUMSEH)、比斯图(BRISTOL)、法国美优乐(MANEURCP)等

公司的高温型全封闭制冷压缩机,运转声音小,省电寿命长。

4、换热器、蒸发器内的铜管选用高效铜管。

5、采用浮球式或电磁定时排水器,且装有防堵装置,使自动排水器不会堵塞。

6、设备结构合理设计,外形美观,动态显示工作参数,无基础安装。

3、冷凝器(风冷)11、充灌阀19、水量调节阀

4、干燥过滤器12、冷媒低压表20、水质过滤器

5、毛细管(10M3以下用)13、高低压开关21、手阀

6、热力膨胀阀14、蒸发器总成22、自动排水器

7、气液混合器15、空气压力表23、前置预冷器(高温水冷型冷干机用)

8、分液器16、温控数字显示仪(10M3以上用)24、前置预冷器(高温风冷型冷干机用)

2.0型号编制说明

例:JRL-1NF,表示处理量为1Nm3/min的常温风冷型冷干机。

JRL-6HTW,表示处理量为6 Nm3/min的高温水冷型冷干机。

3.0配置及安装

1.配置建议(见下图):

(1)当空压机排气温度高于80 ℃时,应设置后部冷却器;

(2)如果冷干机前配置的是活塞式空压机,则应配置一只缓冲罐,有利于消除因气流脉动而引起的震动;

(3)为保持热交换器的换热效果,一般应设置前置过滤器;

(4)如果工作用气不能间断,则应在系统中(后部冷却器、冷干机)设置旁通阀。

(5)冷干机出气应视用户用气要求来配置过滤器。

2、安装要求:

(1)环境要求——

1)安装的环境温度最高一般不宜超过35 ℃;

2)安装的环境应通风良好,但不宜安装在室外;

3)安装的环境宜干燥,不宜潮湿;

4)安装位置应考虑维修方便,并应保持水平位置,以免影响冷凝水排出。

(2)配管要求——

1)冷干机前后最好均配置过滤器;

2)冷干机被连接至管路系统中时,应避免冷干机受震动;

3)配置的管径不应小于冷干机进出口管径;

4)配置的管路应避免过细过长,以免引起管中积水。

3

4、配电要求及方法——

(1)应单独设置一个电源开关;电压应按铭牌上标定值、相数来配置。

(2)不要与其它设备共用一个保护装置,电压波动范围不得超过额定电压的10%。

(3)配置的电缆线,不应过细或过长,以免引起电压降;

(4)冷干机壳体应可靠接地,接地线应接在带有接地标志

的螺栓上。

(5)10m3以下的冷干机电源电压为220V/50HZ,10m3及10m3

以上的冷干机为380V/50HZ。

(6)接电时,先将电源线引入电气箱内。220V为三根电

源线,此时应注意判断送电电源线与接地线,

然后将电气箱内接线处的透明小罩打开,电源线接在空除的

接线端子上(一般都在最右边)。再将接地线接在带有接地标

志的端子上。380V标准接线为五根(电源线三根、零线与接

地线各一根)其接线方法与上述一样。

(注意不要带电接线!)

5、安全使用注意事项:

(1)检查通风、电压、线路与接地保护、是否正确良好;

(2)检查入口空气温度、压力是否正常;

(3)维修前必须切断电源;

(4)维修或拆卸前,空气管路及制冷系统必须卸压;

(5)检查风机运转是否正常;

(6)检查制冷工质有无泄漏,其方法如下:

空载运行10分钟后,检查制冷机吸、排气口有无很大温差,

排气温度应明显高于吸气温度;

(7)在正常情况下,可先开机运行,几分钟后可开空压机,然后

慢慢打开进气阀门(关闭旁路阀门);

(8)运行30分钟后,检查排水系统是否正常。

6、冷干机日常保养注意事项:

(1)严禁频繁启闭制冷机,启闭制冷机一次,最少保持3分钟间隔;

(2)定期清洁冷干机的外部,及注意排水器的排水情况。

(4)风冷式冷凝器应经常清扫灰尘、脏物,以免影响散热效果。

风冷式冷凝器保养具体方法如下:

①用压缩空气喷吹

②用软钢丝刷或毛刷清理,但不能损伤散热翅片造成倒翅。

③空气过滤器是本机易损部件,需经常清洗维护,以免堵塞而失去作用;

④经常注意制冷机运行是否正常,运行应平稳无杂音;

⑤注意空气进出口之间的温差,正常温差为10~30℃;

⑥注意冷干机所处的环境温度不宜低于10℃,以免冷冻机油补充不及时,造成制冷机缺油烧毁。

水冷式冷凝器保养具体方法如下:

水过滤器主要为了防止冷却水中沉淀的杂质进入冷凝器造成冷却水管不通畅,因为它的滤网极易被

沉淀杂质所堵塞,所以应定期对滤网进行清洗,以免使水循环量不足,造成热量散发不出去。

(5)机组停机时,应定期对冷干机内部机件做吸尘清洁处理。

(6)随时注意机组前后左右四方是否保持在通风良好,并要避免阳光的直晒和一切热源。(7)在保养过程中,应注意保护制冷系统,以免损坏。

(8)排水器的清洗要点:

自动排水器的清洗示意图

1)关闭排水器前的球阀,拧松排水器盖的固定螺钉,释放排水器中的压缩空气。

2)放开排水器壳罩,然后取出排水器芯,用清水和软刷清洗干净。(严禁使用汽油、甲苯、松香水

溶剂清洗)

3)将清洗后的排水器芯装入阀体,然后安装排水器壳罩,最后打开前端球阀。

4)对倒桶式排水器,在使用前应注满清水以形成水封才能工作。工作时有微量漏气属正常情况。

(9)冷却水进口处和自动排水器前的Y型过滤器在使用一段时间后,滤芯会积留杂质,导致过滤器前

水流阻力增加,影响水流量,使排水堵塞不畅,应定期对滤芯进行清洗和更换。新安装的设备,

因管路较脏,需经常检查和清洗。

4.0 JRL系列冷冻式干燥机操作方法

一、开机

前的检查

1、检查电源电压是否正常;(JRL-10NF/JRL-10NW以下为∮220V AC+5%;

JRL-10NF以上为3∮380V AC+5%)。

2、观查制冷系统:观察冷媒高、低压表,两表在一定压力下达到基本平衡,而这平

衡力是根据周围温度的高低而上下波动,一般在(0.5MPa~1.0MPa左右)。

3、检查空气管路是否正常,空气进口压力不得超过1.0MPa(特殊型号除外),进气温

度尽量不超过选型时的确定值。

4、若选用的是水冷式,还应检查冷却水是否正常,水压为0.2~0.4MPa,水温≤320C,

打开冷却水进水阀门。

5、开机前必须对压缩空气管路系统进行吹扫,以免杂物进入干燥机及过滤器影响使

用。

二、冷干机操作方法:

(一)、控制仪表板说明

图中:

1——冷媒低压表。指示蒸发器内冷媒的饱和压力值。(10m及以下无)

2——冷媒高压表,指示冷媒的冷凝压力值。(10m3以下无)

3——空气压力表,指示压缩空气在冷干机出口处的压力值。

4——压力露点表,指示经冷干机冷冻除湿后的压缩空气的露点温度值。

5——进气温度(数字显示仪),指示进入冷干机的空气温度。(10m3及以下无)

6——停机按钮(STOP)按下此按钮则冷干机停止工作。

7——启动按钮(START)按下铵钮,则冷干机被接通电源,六分钟后即开始运转工作。

8——通电指示灯(POWER)此灯亮则表明电源接通。

9——运行指示灯(RUN),此灯亮则表明冷干机正在运转工作。

10——冷媒高低压保护跳脱指示灯(REF H.L.P)此灯亮则表明冷干机内的高低压、保护开关跳脱,需停机检查。此时请再按一次停机按钮。(10m3以下无)

11——电流过载保护跳脱指示灯(O.CTRIP),此灯亮则表明压缩机工作电流过载,过载继电器已跳脱,需停机检查。此

时请再按一次停机按钮。(10m3以下无)

此时,冷媒低压表指示在0.3~0.5MPa范围以内。

冷媒高压表指示在1.2~1.6MPa范围以内。

(二)冷干机的操作程序:

1、打开空气开关,接通电源,此时面板上的电源指示灯POWER(红灯)亮。

2、若水冷式,应打开冷却水进出阀门;

3、此时按下绿色按钮START,时间继电器工作,经过延时3分钟后,接触器吸合,

运转指示灯RUN(绿灯)亮,压缩机开始运转;

4、检查压缩机运转是否正常,有无异常,冷媒高低压表指示是否正常;

5、如一切正常外,再开启空压机或进出气阀门向冷干机送气,并且关闭空气旁通阀,

此时空气压力表会指示出空气出口压力;

6、观察5—10min后,经冷干机处理后的空气可达到使用要求,而此时冷媒低

压表指示在0.3~0.5MPa范围,冷媒高压表指示在1.2~1.6MPa范围,露点温度

表指示在2~10℃之间(特殊要求除外);

7、打开自动排水器上球阀,让空气中的冷凝水流入排水器中,经它排出机外,

8、关机时,应先关空气源,再按红色STOP按钮将冷干机关闭,并切断电源。

5.0冷干机故障的原因及排除:

冷干机本身及外部原因所造成的故障情况主要有以下几个方面:

2

冷冻式压缩空气干燥机技术性能保证:

1、运行可靠性保证:

本分司不但拥有高级技术人员,而且还具有一支开发能力强、实际经验丰富的

技术队伍,在生产中有一套完整的工技术流程卡及企业标准。

2、变工况适应能力保证

本公司冷冻式干燥机是根据我国气候实际情况进行设计的。

非常感谢您使用本公司生产的冷冻式干燥机。本产品将会给您的公司带来非常好的经济效益和好的产品质量。本公司除了提供最佳的售后服务以外,还不断研究开发压缩空气净化系列产品;如:无热微风量再生干燥机、高效压缩空气后部冷却器、贮气罐、高效除油、高效等级过滤器,还主要生产变压吸附制氮、制氧装置,如有需要,请您与本公司联系。

如果您在安装、使用本公司产品时,如有疑问或是不详之处,请及时来电来函联系,我们将以最快最好的方式为您服务!

质保书

一、兹保证本公司制造的冷干机在三保期限内,在使用正常情况下,如发

生不良情况,概由本公司负责免费修护,但贵单位须依照本公司之使用

说明书之规定,做定期保养维护。

二、干燥机使用的相关条件,必须遵照本公司要求之规定,如有变更,请

速通知本公司服务人员进行讨论处理,以保持机器的效率及寿命。三、本公司将为您提供相关技术资料,为您做最完善的售后服务,保证让您

满意。

杭州嘉隆气体设备有限公司

地址:浙江杭州石桥沈家路198号

邮编:310004

电话:(0571)85365111、85365222、85365333

传真:(0571)85365000

开山冷干机使用说明书

KSAD系列 操作使用说明书 购买日期 型号 出厂编号 浙江开山净化设备有限公司

目录 一、冷冻式干燥机原理 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,2 二、冷冻式干燥机零部件图解 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,3 三、设备安装事项 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,4-6 四、KSAD系列冷冻式干燥机操作方法 ,,,,,,,,,,,,,,,,6-7 五、常规控制仪表板说明 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,7 六、冷冻式干燥机的启动过程 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,8 七、冷冻式干燥机的停机过程 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,8 八、冷冻式干燥机的保养要求 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,9-10 九、冷冻式干燥机的典型故障分析和处理 ,,,,,,,,,,,,,11-14 尊敬的用户: 感谢您选购浙江开山压力容器有限公司KSAD系列冷冻式干燥机,为了确保机器正常、可靠运行,请务必在使用本机器之前详细阅读说 明书。 从您购买浙江开山压力容器有限公司产品之日起,您将会得到本公司一流的售后服务。 一、冷冻式干燥机工作原理: 冷冻式干燥机是根据冷冻除湿原理,将压缩空气强制通过蒸发器进行热交换而降温,使压缩空气中气态的

水和油经过等压冷却,凝结成液态的水和油,并夹带尘埃,通过自动排水器排出系统外,从而获得清洁的压缩空气。 1、冷冻式干燥机工艺流程 2、冷冻式干燥机配置流程 二、冷冻式干燥机主要零部件图解

三、设备安装注意事项

1、冷冻式干燥机安装标准要求:无须安装地脚螺栓,但要求基础水平坚固,并要顾及排水系统 的高度和设置排水地沟。 2、冷冻式干燥机避免安置于屋外直接日晒和雨淋或温度高、通风不良以及尘埃多的场所,需安 装在环境温度高于 0℃低于 38℃的地方,风冷式冷冻式干燥机必须安置在室内,并具有良好的通气设备以维持冷冻式干燥机的正常工作。安装在空压房内的风冷式冷冻式干燥机,要采取冷冻式干燥机与空压机的隔热措施。 警告 通风不良将导致冷凝后的热空气流反复通过风冷冷凝器而使室温不断升高。 这将导致制冷压缩机排气压力过高使冷媒高压开关保护或使电机内部过载保护, 最终使设备停止运转。 将风冷型冷冻式干燥机置于可使冷却空气便于通过冷凝器的地方,设备与周围环境或机器之间的距离应保持在 1 米以上的空间便于保养和维修。 3、安装时应尽量避免管道太长,弯曲角度太多,管径太小,以免产生压力降,设备空气进出口 口上方请加装旁路阀以利检修。 冷冻式干燥机 4、安装冷冻式干燥机电源时电器接线可能在运输过程中由于震动而松动,请用工具拧紧,并注意

冷干机操作维护使用手册

SLAD系列 操作使用说明书

目录 一、冷冻式干燥机原理 (2) 二、冷冻式干燥机零部件图解 (3) 三、设备安装事项…………………………………………………………………4-6 四、SLAD系列冷冻式干燥机操作方法…………………………………………6-7 五、常规控制仪表板说明 (7) 六、冷冻式干燥机的启动过程 (8) 七、冷冻式干燥机的停机过程 (8) 八、冷冻式干燥机的保养要求…………………………………………………9-10 九、冷冻式干燥机的典型故障分析和处理……………………………………11-14

冷冻式干燥机工艺流程

冷冻式干燥机主要零部件图解

设备安装注意事项 一、 冷冻式干燥机安装标准要求:无须安装地脚螺栓,但要求基础水平坚固,并要顾及排水系统 的高度和设置排水地沟。 二、冷冻式干燥机避免安置于屋外直接日晒和雨淋或温度高、通风不良以及尘埃多的场所,需安 装在环境温度高于2℃低于45℃的地方,风冷式冷冻式干燥机必须安置在室内,并具有良好的通气设备以维持冷冻式干燥机的正常工作。安装在空压房内的风冷式冷冻式干燥机,要采取冷冻式干燥机与空压机的隔热措施。 将风冷冷冻式干燥机置于可使冷却空气便于通过冷凝器的地方,设备与周围环境或机器之间的距离应保持在1米以上的空间便于保养和维修。 三、安装时应尽量避免管道太长,弯曲角度太多,管径太小,以免产生压力降,设备空气进出口 口上方请加装旁路阀以利检修。 四、安装冷冻式干燥机电源时电器接线可能在运输过程中由于震动而松动,请用工具拧紧,并注意以下几点: 警告 通风不良将导致冷凝后的热空气流反复通过风冷冷凝器而使室温不断升高。这将导致制冷压缩机排气压力过高使冷媒高压开关保护或使电机内部过载保护,最终使设备停止运转。

冷冻式干燥机使用使用说明

SLAD系列 SLAD series 冷冻式压缩空气干燥机 使用说明书 Freezing Type Compressed-Air Dryer Operation Instruction 杭州山立净化设备有限公司 Hangzhou Shanli Purify Equipment CO.,LTD

尊敬的用户: 首先,感谢您选购杭州山立净化设备有限公司SLAD系列冷冻式干燥机,为了确保机器正常、可靠运行,请务必在使用本机器之前详细阅读说明书。 从您购买杭州山立净化设备有限公司产品之日起,您将会得到本公司一流的售后服务。

一、设备安装注意事项 一、冷干机安装标准要求:无须安装地脚螺栓,但要求基础水平坚固,并要顾及排水系统的高度和设置排水地沟。 二、冷干机与周围环境或机器之间的距离,应保持在1米以上,

以利操作和维护保养。 三、请绝对避免安置于屋外直接日晒和雨淋或温度高、通风不良以及尘埃多的场所。 四、安装时应尽量避免管道太长,弯曲角度太多,管径太小,以免产生压力降。 五、冷干机出入口上方请加装旁路阀以利检修。 六、冷干机电源安装须特别注意: 1、额定电压在士5%范围以内。 2、电源进线的线径须视电流大小及线路长短而定。 3、SLAD-1NF∽6NF电源须专用。 七、冷却水或循环冷却水的水压须≥0.15Mpa,水温≦32℃且经过软化处理。 八、冷干机入口处最好加装主管路过滤器,可避免冷干机的热交换铜管表面被≥3u的固态杂质和油雾污染,直接影响冷干机的热交换性能。 九、冷干机最好装在后部冷却器与储气罐之后,以降低压缩空气在冷干机的进口温度,关系机体的性能及寿命,请妥善处理,如有疑难,欢迎查询。 二、冷冻式干燥机的保养要求 对冷干机的保养是非常必要的,正确的使用和保养不仅可使冷干机达到使用要求,而且可延长其寿命。

冷干机使用说明书

目录 一、冷干机原理 (2) 二、冷干机零部件图解 (3) 三、设备安装事项…………………………………………………………………4-6 四、SLAD系列冷冻式干燥机操作方法…………………………………………6-7 五、常规控制仪表板说明 (7) 六、冷干机的启动过程 (8) 七、冷干机的停机过程 (8) 八、冷干机的保养要求…………………………………………………………9-10 九、冷干机的典型故障分析和处理……………………………………………11-14

一、冷冻式干燥机工作原理: 冷冻式干燥机是根据冷冻除湿原理,将压缩空气强制通过蒸发器进行热交换而降温,使压缩空气中气态的水和油经过等压冷却,凝结成液态的水和油,并夹带尘埃,通过自动排水器排出系统外,从而获得清洁的压缩空气。 1、冷冻式干燥机工艺流程 2、冷冻式干燥机配置流程

二、冷冻式干燥机主要零部件图解

三、设备安装注意事项

1、冷冻式干燥机安装标准要求:无须安装地脚螺栓,但要求基础水平坚固,并要 顾及排水系统的高度和设置排水地沟。 2、冷冻式干燥机避免安置于屋外直接日晒和雨淋或温度高、通风不良以及尘埃多 的场所,需安装在环境温度高于0℃低于38℃的地方,风冷式冷干机必须安置在室内,并具有良好的通气设备以维持冷冻式干燥机的正常工作。安装在空压房内的风冷式冷干机,要采取冷干机与空压机的隔热措施。 警告 通风不良将导致冷凝后的热空气流反复通过风冷冷凝器而使室温不断升高。 这将导致制冷压缩机排气压力过高使冷媒高压开关保护或使电机内部过载保 护,最终使设备停止运转。 将风冷型冷冻式干燥机置于可使冷却空气便于通过冷凝器的地方,设备与周围环境或机器之间的距离应保持在1米以上的空间便于保养和维修。 3、安装时应尽量避免管道太长,弯曲角度太多,管径太小,以免产生压力降,设备 空气进出口口上方请加装旁路阀以利检修。 冷冻式干燥机

冷干机操作使用说明书

SLAD系列冷冻式干燥机 操作说明书 目录 一、冷干机原 理 (2) 二、冷干机零部件图 解 (3) 三、设备安装事项………………………………………………………………… 4-6 四、SLAD系列冷冻式干燥机操作方法………………………………………… 6-7 五、常规控制仪表板说 明 (7) 六、冷干机的启动过 程 (8) 七、冷干机的停机过 程 (8) 八、冷干机的保养要求………………………………………………………… 9-10 九、冷干机的典型故障分析和处理…………………………………………… 11-14

尊敬的用户: 感谢您选购杭州山立净化设备有限公司SLAD系列冷冻式干燥机,为了确保机器正常、可靠运行,请务必在使用本机器之前详细阅 读产品使用说明书。 从您购买杭州山立净化设备有限公司产品之日起,您将会得到本公司一流的售后服务。 冷干机工艺流程 冷干机配置流程 冷干机主要零部件图解 设备安装注意事项 一、冷干机安装标准要求:无须安装地脚螺栓,但要求基础水平坚固,并要顾及排水系统的 高度 和设置排水地沟。 二、冷干机避免安置于屋外直接日晒和雨淋或温度高、通风不良以及尘埃多的场所,需安装在环 境温度高于0℃低于38℃的地方,风冷式冷干机必须安置在室内,并具有良好的通气设备以 维持冷干机的正常工作。安装在空压房内的风冷式冷干机,要采取冷干机与空压机的隔热措 施。 警告 通风不良将导致冷凝后的热空气流反复通过风冷冷凝器而使室温不断升高。 这将导致制冷压缩机排气压力过高使冷媒高压开关保护或使电机内部过载保 护,最终使设备停止运转。

将风冷冷干机置于可使冷却空气便于通过冷凝器的地方,设备与周围环境或机器之间的距离应保持在1米以上的空间便于保养和维修。 三、安装时应尽量避免管道太长,弯曲角度太多,管径太小,以免产生压力降,设备空气进 出口口上方请加装旁路阀以利检修。 四、安装冷干机电源时电器接线可能在运输过程中由于震动而松动,请用工具拧紧,并注意 以下几点: 1、额定电压在±5%范围以内。 2、电源进线的线径须视电流大小及线路长短而定。 3、∽电源须专用。 五、水冷型的冷干机,循环冷却水的水压须在之间,水温≤32℃且经过软化处理,为防止水冷冷凝器生锈或脏堵,建议在水冷冷凝器的冷却水进口安装水过滤器。 六、冷干机入口处最好加装主管路过滤器,可避免冷干机的换热管表面被≥3um 的固态杂质和油雾污染,直接影响冷干机的热交换性能。 七、冷干机最好装在后部冷却器与储气罐之后,以降低压缩空气在冷干机的进口温度,关系 机体的性能及寿命,请妥善处理,如有疑难,欢迎致电询问。 电子排水器的安装和使用 一、过滤球阀集隔离用球阀和过滤网于一体,外形小巧,清洗方便;额定压力16Bar ,冷凝水 入口1/2",出口1/2"或1/4"。加装在电子排水器之前,确保阀芯不易堵塞(如下图示)。 二、电磁阀安装时须注意冷凝水的流动方向应该与阀体上箭头的方向一致;阀体水平位置安 装,线圈朝上;阀的出口处连接管子(如硬PVC 管)并通入下水道。 三、定时器接线时先拧下接线头顶部的螺丝,从定时器上拔下接线头,取下接线头的外壳(接 线头盖),把连接电缆线从外壳穿线孔穿过,如下图所示进行接线。接线完毕后,将接线头盖装回原处,将接线头重新插到定时器上,收紧电缆线,适度拧紧接线头盖的防水螺母,防止潮气沿电缆线进入定时器,最后再拧紧固定螺丝(十字头M3)。此螺丝除了有连接作用外,更有压紧密封垫的功能,防止水进入密封垫的结合部,因此务必拧紧,否则,密封垫起不到防水作用,会造成线圈及定时器的故障。 警告 连接冷干机的电线必须符合国际(IEC )和地方上的法规和标准,并检查设备铭牌 上标明的电压,电线的连接必须由专业电工人员操作。 注意—电源相序 若冷干机所配的是涡旋式压缩机则对电源相序有要求,相位不正确会使压缩机反转导致压缩机损坏。 检查压缩机转向是否正确的方法:开机后立即观察冷媒低压(压力露点)或冷媒 高压表,如果冷媒低压(压力露点)表逐渐下降或冷媒高压表逐渐上升,则压缩机转向正确。反之则电源相序错误,同时伴有压缩机噪音过大,此时应在三秒内停机,调换电源相序使之正确后方能开机。 注意 连接电缆线,须使用¢7~¢8三芯圆形护套电缆线,并确实可靠接地,使用与要求相符的电源。

冷干机使用说明书.doc

冷冻式压缩空气干燥机使用说明书 杭州嘉隆气体设备有限公司

目录 安全总则 (1) 使用前注意事项 (1) 概述 (2) 型号编制及说明 (4) 配置及安装 (4) 冷干机的操作方法 (7) 5.0故障报警复位 (13) 故障原因及排除 (13)

安全总则 1、冷冻式压缩空气干燥机的工作压力绝不能超过铭牌上标明的最高工作压力。 2、冷冻式压缩空气干燥机在电力驱动下运行,请按国家电力标准进行安装。 3、在进行任何电气检修工作前,请务必先切断电源。 使用前注意事项 1、冷冻式干燥机属高级精密设备。机内制冷系统的精密元件、管道及控制系统电子元件,均不得经受较大的冲击和震动。由公路作长途运输时,车速不得过高。当路面质量不良时,尤应减速行驶,以免造成不必要的损失。 2、本机在装卸、移动及安装时,无论装箱或拆箱状态,均需使用叉车从箱体或机器的底部受力搬运。切忌在空气进、出口管道处受力搬运机器。 3、水冷式冷冻干燥机开机时应先通水,后通电。 4、冷却水温不高于320C,流量不小于。 5、风冷式冷冻干燥机的进风口与墙体距离以上,两台干燥机的进风口与排风口不要面对面,环境温度不高于350C。

6、冷冻干燥机开机前必须气、水(水冷型)、电三者具备。 概述 冷干机工作原理 JRL系列冷冻式压缩空气干燥机是根据空气冷冻干燥原理,利用制冷设备使压缩空气冷却到一定的露点温度,析出相应所含的水份,并通过分离器进行气液分离,再由自动排水阀将水排出。从而达到冷冻除湿的目的。同时,压缩空气中3μ及以上的固体尘粒及微油量成份都被滤除,使气源品质达到清洁、干燥的要求。 工艺流程顺序 JRL系列产品的工作分为空气系统和制冷系统两个部分: 空气系统:含有水份、油份的压缩空气进入气对气热交换器,使压缩空气预冷,降低压缩空气的温度,除去一部份水分,再进入气对制冷剂热交换器,使压缩空气冷却到(2-10)0C的露点温度。 当负载过小时,旁通阀自动地向气对制冷剂热交换器提供一个人工负载,以防止吸气

山立组合式冷干机界面使用说明书

SLAD-160ZW-M 仪表板及显示器操作说明 仪表板说明 显示器:显示设备状态丨,设置运行参数。 17- 远程/就地转换开关:用于远程/就地控制之间的转换。 18- 启动按钮:远程/就地转换开关在就地档,可开启设备。 19- 停止按钮:远程/就地转换开关在就地档,可停止设备。或冷干机发生故障后 ,排除外部故障。按停止按 钮复位PLC 内部程序。 20- -电源指示灯:该灯亮表示通电 21- 1#机运行指示灯:此灯亮表示设备冷干机 1#制冷压缩机正在运行。 22- 2#机运行指示灯:此灯亮表示设备冷干机 2#制冷压缩机正在运行。此压缩机在负荷低的情况下停止工 作,在 负荷高的情况下恢复工作。 23- 待启动指示灯:表示按停止按钮正常停机后,过五分钟后此灯亮,此时可以按启动按钮可再次启动设 备。 24- 故障指示灯:此灯亮表示出现故障,设备会停机,需检查排除故障、 1- 2- 3- 1#冷媒低压表:指示蒸发器内冷媒的饱与压力 值。 2#冷媒高压表:指示冷媒的冷凝压力值。 5- 空气压力表:指示压缩空气在干燥机进口处的压力值。 7- 温度控制器:加热器超温保护用用温度 1#加热器加热指示灯 :此灯亮表示设备 10- 11- 13- 14- 15- 2#加热器加热指示灯 3#加热器加热指示灯 :此灯亮表示设备 :此灯亮表示设备 度值,设置值为 1#加热器正在加热运行。 A 塔吸附指示灯:该灯亮表示A 塔在吸附。 B 塔吸附指示灯:该灯亮表示B 塔在吸附。 A 塔一级再生指示灯:该灯亮表示'A 塔一级再生阀打开。 .级再生指示灯:该灯亮表示 180C 。 16 故障排除后按停止按钮复位控制器 1#加热器正在加热运1#加热器正在加热运控制器,显示加热器的1 16- A

冷干机使用说明书doc

冷干机使用说明书 doc

冷冻式压缩空气干燥机 使用说明书 杭州嘉隆气体设备有限公司 目录 安全总则 (1) 使用前注意事项··························

1 1.0概述 (2) 2.0型号编制及说明 (4) 3.0配置及安装 (4) 4.0冷干机的操作方法 (7) 5.0故障报警复位 (13) 6.0故障原因及排除 (13)

安全总则 1、冷冻式压缩空气干燥机的工作压力绝不能超过铭牌上标明的最高 工作压力。 2、冷冻式压缩空气干燥机在电力驱动下运行,请按国家电力标准进 行安装。 3、在进行任何电气检修工作前,请务必先切断电源。 使用前注意事项 1、冷冻式干燥机属高级精密设备。机内制冷系统的精密元件、管道 及控制系统电子元件,均不得经受较大的冲击和震动。由公路作长途运输时,车速不得过高。当路面质量不良时,尤应减速行驶,以免造成不必要的损失。 2、本机在装卸、移动及安装时,无论装箱或拆箱状态,均需使用叉 车从箱体或机器的底部受力搬运。切忌在空气进、出口管道处受力搬运机器。 3、水冷式冷冻干燥机开机时应先通水,后通电。 4、冷却水温不高于320C,流量不小于0.2t/m3.h。 5、风冷式冷冻干燥机的进风口与墙体距离1.5m以上,两台干燥机 的进风口与排风口不要面对面,环境温度不高于350C。 6、冷冻干燥机开机前必须气、水(水冷型)、电三者具备。

1.0概述 1.1冷干机工作原理 JRL系列冷冻式压缩空气干燥机是根据空气冷冻干燥原理,利用制冷设备使压缩空气冷却到一定的露点温度,析出相应所含的水份,并经过分离器进行气液分离,再由自动排水阀将水排出。从而达到冷冻除湿的目的。同时,压缩空气中3μ及以上的固体尘粒及微油量成份都被滤除,使气源品质达到清洁、干燥的要求。 1.2工艺流程顺序 JRL系列产品的工作分为空气系统和制冷系统两个部分: 空气系统:含有水份、油份的压缩空气进入气对气热交换器,使压缩空气预冷,降低压缩空气的温度,除去一部份水分,再进入气对制冷剂热交换器,使压缩空气冷却到(2-10)0C的露点温度。水份、油份及部分杂质在此被凝结,冷却后的气体和已凝结的水份、油份及部分杂质经过气液分离器被分离,然后水份、油分被自动排水阀排出,干燥后的压缩空气经过气对气热交换器升温后输出,从而有效地防止了管路“出汗”现象的发生。 制冷系统:低温液态制冷剂在气对制冷剂交换器吸收热量而蒸发成气态,气态制冷剂从交换器的制冷剂出口经过汽化器和吸气过滤器进入制冷压缩机吸气口,汽化器和吸气过滤器是为了防止液态制冷剂和杂质进入压缩机内而设置,压缩机将低温低压的制冷剂压缩成高温高压的气体,根据旁通阀的自动调节,有小部分气体直接进入气对制冷剂热交换器,而大部分气体则进入冷凝器冷凝并降温,从冷凝器出来的低温液态

冷干机使用说明

第四章冷冻干燥机及后处理系统 1 空气净化基础知识 1.1 为什么必须对压缩空气进行处理 从空压机输出的压缩空气中含有大量水份、油污及有害杂质,不通过适当的方法清除这些杂质,会对气源系统造成很大的危害。水会使金属器件、管道生锈腐蚀,造成气动组件动作失灵或漏气。油会使橡胶、塑料、密封材料变质或污染产品,造成产品质量不良。固态物质会堵塞节流孔或过滤网,造成阀类动作失灵或使磨耗加快。由此造成的损失往往大大超过气源处理装置的成本和维修费用,故正确选用气源处理系统是绝对必要的。 1.2 如何去除压缩空气中的杂质 在实际应用中对气源系统中的水分一般通过加压、降温、吸附等方法来去除其中的水蒸气;油及杂质和异味的去除方法一般采用精密过滤器滤除。冷冻式干燥机采用冷冻原理降低压缩空气的温度,使其水蒸气冷凝成水滴然后通过离心力将水滴与空气分离从而达到干燥的目的,干燥后的压缩空气干燥度采用露点温度来衡量。 1)露点定义 对应于某一压力,水蒸气开始凝结时的温度。 2)压力露点 在固定的压力下所测得的露点,即为该压力下的压力露点。 3)常压露点(大气压力露点) 在标准大气压力下测得的露点。 在已知某一压力下的压力露点温度或大气压力下露点温度,通过查表即可知道空气的含水量。

露点温度等级表 ISO8573-2000 压力露点与大气压力露点转换表 大气压力露点水份含量表

2 冷冻式干燥机

2.1 空气系统原理 1)潮湿高温的压缩空气流入热交换器,并与从蒸发器排出的冷空气进行热交换,使进入蒸发器压缩空气的温度降低。 2)降温后的压缩空气流入蒸发器与冷媒热交换,压缩空气中的热量被冷媒带走,压缩空气温度急速下降,潮湿空气中的水分因为达到饱和温度迅速冷凝成水滴,经过气水分离器分离后,冷凝水从自动排水阀处排出。 3)降温后的冷空气流经空气热交换与入口的高温空气热交换,经热交换的冷空气因吸收了入口空气的热量提升了温度,同时空气还经过冷冻系统的二次冷凝与高温的冷媒再次热交换使出口的温度得到充分的加热,确保出口空气管路不结露。由于充分利用了出口空气的冷源,降低了机台冷冻系统的负荷确保了机台出口空气的质量。2.2 制冷系统原理 1)开机后冷媒经压缩机压缩由原状态变为高温高压的蒸气。 2)高温高压的蒸气流入冷凝器及二次冷凝,其热量通过热交换被冷却介质带走后温度下降,高温高压的蒸气因为冷凝变成了常温高压的液体。 3)常温高压的液体冷媒流过膨胀阀,因为膨胀阀的节流作用压力降低,使得冷媒变成常温低压的液体。 4)常温低压的液体进入蒸发器后,因为压力的降低液态冷媒沸腾蒸发变成低压低温的气体,冷媒蒸发时吸收了大量压缩空气的热量,使得压缩空气的温度下降达到干燥的目的。 5)蒸发后的冷媒变为低温低压的蒸气,从压缩机的吸气口流回,被压缩机压缩后进入下一循环。 2.3 电气系统原理 冷干机的电气控制系统考虑到简单可靠的原则,小马力 一般采用按钮与接触器的控制方式;大马力部份(螺杆式)一 般采用智能继电器进行控制。以上两种控制不仅控制简单且 可靠。FR冷干机采用质量可靠的按钮进行操作,故障率低。 另附有电气短路保护、过电流保护、冷媒高低压保护、防冻 开关保护满足安全、可靠、实用且便于维修的要求。

冷干机控制器说明书英文版

XJK-LG5 Refrigerated Air Dryer Controller User Manual Thanks for your choose XJK-LG5 refrigerated air dryer controller, please read the manual before use. And operation should be complied with the manual. I Main Function ●Local/Remote control the work of compressor and drain valve automatically ●Link signal control the work of controller ●Detect temp. of each part of system ●LCD display running/alarm information and parameter value ●Output alarm signal ●Communication with PC (RS485) ●Output a start signal for subordinate after compressor work II Technical Data ●Rating voltage: AC220V(+15%,-20%). ●Analogy input: 5 channels of temperature ● 6 channels of relay output (include energize, Y, △, drain, alarm, subordinate machine start) If the voltage of contact is AC 220V, then the sensitive load current of contact is 0.8A, the resistance current of contact is 2A. ●Digital input signal: 4 buttons (include =, △, ▽, run/stop), alarm signal (N.C), link start signal. ●Display: 128×32 lattice LCD screen, 2.99’’ (76mm) wide by 0.98’’ (25mm) tall. ●Shell size: 218×150×115. It’s panel-mount, the recommended panel cutout for the controller is 8.27’’ wide (210mm) by 5.51’’ tall (140mm). III Display 1. LCD 2-4. light-emitting diode alarm 5-8. button 9. light-emitting diode compressor work 10. light-emitting diode inlet gas temperature too high. 11. light-emitting diode dew point temperature too high 12. light-emitting diode drain valve work

冷干机说明书(新)

敬告: 本设备在出厂时已经严格调试、安检。请在开箱时即行检查设备的外观、压力仪表、管路阀件等有否损伤。如有异常请致电0571—88134599杭州杰马空气净化设备有限公司。 安全告知 ·本产品系压力容器设备,请在压力允许范围内运行。 ·进行电气连接、检修时,需遵守相关安全规定。 ·进行制冷系统、压缩空气系统维护检修时,操作人员需有必要防护。·人为原因造成设备受损,将无法享受本公司的免费服务。 ·设备在正常运行时,随环境气候的变化制冷部件会有冷凝水析出,属正常现象。 运输装卸 本产品系精密设备,机内零配件、电控元件在运输途中不能承受异常冲击,否则会造成设备致命性损坏。 装卸时,宜用铲车从设备底部托送。除此之外,设备任何部位均不能受力。 特殊设备(如大型、开启式等)无法从底部托运,可从设备顶部的吊环处进行吊装。 安装就位 设备的安装基础需水平。设备在工作时有轻微震动,但不会影响设备的正常运行。 设备安装宜选择室内通风处。夏季避免日光曝晒,环境温度不宜过高,设备四周须留有维修空间。 冷却水进出管,排污管均不得作为受力支撑点。 如空气管路振动较大,采用金属软管连接,以隔绝对设备的振动影响。 为便于调试、检修,设备的空气进出口处应安装旁通管路。附图:

使用前注意事项 空气管路在投用前须经彻底吹扫,以防焊渣铁屑进入换热系统,损坏设备及影响热交换效果。 水冷型设备的进出水管路在连接到设备前应预先冲刷,以防水堵。 风冷型设备的吸风口距墙至少1.5m间距,以便通风及日常维护。 电源输入需严格遵照技术要求连接。工作电压波动不超过+10%,建议保护接地。 水冷型干燥机开机前先通冷却水,再通电。冷却水温≤32℃,水压0.15~0.35MPa。 风冷型干燥机环境温度不得超过35℃。 其它要求,以设备铭牌所标为准。 型号说明 J W A —╳H P 智能型控制 高温型 气体处理量m3/min×10 风冷型 水冷型 杰马公司 例:JW—1000P表示处理量为110m3/min 的水冷智能型干燥机。 JA—300H表示处理量为33m3/min的风冷高温仪表型干燥机。

冷干机使用说明书样本

冷冻式压缩空气干燥机 使 用 说 明 书 一、冷干机产品介绍 1.1 工作原理 冷冻式压缩空气干燥机(简称冷干机)是根据冷冻除湿原理, 将压缩空气强制冷却到要求的露点温度以下, 从而将其中所含的大量水蒸气, 油雾冷凝成液滴,经过气液分离, 由排水器排出机外, 使压缩空气干燥的一种新型设备,经冷干机处理后的压缩空气(7kgf/cm2), 其干燥度能够达到大气露点-23℃左右。 冷干机由制冷系统、空气流通与热交换系统、气水分离系统、

电气控制系统四部分组成, 图1是冷干机工艺流程图( 根据不同冷干机规格, 配置是变化的) 。 1.2 流程说明: A 压缩空气系统与热交换系统及气水分离系统: (1)湿热的压缩空气进入冷干机, 首先在预冷器中与低温干燥 的压缩空气进行热交换, 使温度下降, 有部分水份凝结成液体, 然后进入蒸发器筒体中; 在预冷器中低温空气得到了升温, 避免了因出口空气温度太低而使下游输气管外壁结露。 (2)被预冷后的压缩空气进入蒸发器筒体中, 被氟利昂制冷系 统强制冷却到2~10℃, 使其中的水蒸汽进一步凝结出来,然后进入气液分离器中。 (3)经过气液分离器分离, 液态的水油尘埃杂质流入自动排水 器中, 由自动控制排水器把它排出系统外。

(4)经分离液滴后的空气干燥度达到压力露点2~10℃(在 0.7Mpa压力下, 相当于大气露点-23℃左右), 然后低温干燥 空气再回到预冷器中和入口湿热空气进行交换, 温度得到回升后, 送出冷干机。 B 制冷系统 (1)制冷压缩机排出的高温高压的气态冷媒,经过冷凝器(风冷 或水冷)的冷却后,形成高压的液态冷媒。 (2)液态冷媒经过干燥过滤处理, 除去冷媒中的杂质和水份, 送入热力膨胀阀或毛细管中。 (3)高压液态冷媒, 经热力膨胀阀或毛细管节流后送入蒸发器 中, 吸收压缩空气的热量而蒸发变成气态冷媒。 (4)气态冷媒被制冷压缩机吸回, 进行再压缩, 实现一个制冷 循环。 (5)在制冷循环中, 同时还伴有冷冻机油的循环和一些保护压 缩机正常工作的辅助措施。 (6)在制冷循环中, 经过热气旁通阀来自动控制和调节蒸发器 的冷量输出, 以适应压缩空气的热负荷的变化, 确保压缩空气被冷却后的温度不低于0℃防止凝结水结冰而堵塞气路。 C 电器控制系统 电器控制系统是为了确保制冷系统的安全运行, 主要包括以下部分: (1)停机加热曲轴箱中的润滑油, 防止冷媒溶于油中;

山立组合式冷干机界面使用说明书

SLAD-160ZW-M仪表板及显示器操作说明 一.仪表板说明 1-1#冷媒高压表:指示冷媒的冷凝压力值。 2-1#冷媒低压表:指示蒸发器内冷媒的饱与压力值。 3-2#冷媒高压表:指示冷媒的冷凝压力值。 4-2#冷媒低压表:指示蒸发器内冷媒的饱与压力值。 5-空气压力表:指示压缩空气在干燥机进口处的压力值。 6-显示器:显示设备状态,设置运行参数。 7-温度控制器:加热器超温保护用用温度控制器,显示加热器的温度值,设置值为180℃。 8-1#加热器加热指示灯:此灯亮表示设备1#加热器正在加热运行。 9-2#加热器加热指示灯:此灯亮表示设备1#加热器正在加热运行。 10-3#加热器加热指示灯:此灯亮表示设备1#加热器正在加热运行。 11-A塔吸附指示灯:该灯亮表示A塔在吸附。 12-B塔一级再生指示灯:该灯亮表示B塔一级再生阀打开。 13-B塔二级再生指示灯:该灯亮表示B塔二级再生阀打开。 14-B塔吸附指示灯:该灯亮表示B塔在吸附。 15-A塔一级再生指示灯:该灯亮表示A塔一级再生阀打开。 16-A塔二级再生指示灯:该灯亮表示A塔二级再生阀打开。 17-远程/就地转换开关:用于远程/就地控制之间的转换。 18-启动按钮:远程/就地转换开关在就地档,可开启设备。 19-停止按钮:远程/就地转换开关在就地档,可停止设备。或冷干机发生故障后,排除外部故障。按停止按钮复位PLC内部程序。 20--电源指示灯:该灯亮表示通电 21-1#机运行指示灯:此灯亮表示设备冷干机1#制冷压缩机正在运行。 22-2#机运行指示灯:此灯亮表示设备冷干机2#制冷压缩机正在运行。此压缩机在负荷低的情况下停止工作,在负荷高的情况下恢复工作。 23-待启动指示灯:表示按停止按钮正常停机后,过五分钟后此灯亮,此时可以按启动按钮可再次启动设备。 24-故障指示灯:此灯亮表示出现故障,设备会停机,需检查排除故障、故障排除后按停止按钮复位控制器

昆西冷冻式干燥机操作说明书

昆西冷冻式干燥机操作说明书 目录 安全总则 (1) 使用前注意事项 (1) 1.0概述 (2) 2.0型号编制及说明 (4) 3.0配置及安装 (4) 4.0冷干机的操作方法 (7) 5.0故障报警复位 (13) 6.0故障原因及排除 (13)

 5、风冷式冷冻干燥机的进风口与墙体距离1.5m以上,两台干燥机的进风口与排风口不要面对面,环境温度不高于350C。 6、冷冻干燥机开机前必须气、水(水冷型)、电三者具备。 1.0概述 1.1冷干机工作原理 JRL系列冷冻式压缩空气干燥机是根据空气冷冻干燥原理,利用制冷设备使压缩空气冷却到一定的露点温度,析出相应所含的水份,并通过分离器进行气液分离,再由自动排水阀将水排出。山立冷干机使用说明书(中英文)

SLAD系列 操作使用说明书 购买日期 型号 出厂编号

目录 一、 冷冻式干燥机原理 (2) 二、 冷冻式干燥机零部件图解 (3) 三、 设备安装事项…………………………………………………………………4-6 四、 SLAD系列冷冻式干燥机操作方法…………………………………………6-7 五、 常规控制仪表板说明 (7) 六、 冷冻式干燥机的启动过程 (8) 七、 冷冻式干燥机的停机过程 (8) 八、 冷冻式干燥机的保养要求 …………………………………………………9-10 九、 冷冻式干燥机的典型故障分析和处理……………………………………11-14

冷冻式干燥机工艺流程 冷冻式干燥机主要零部件图解

设备安装注意事项

一、 冷冻式干燥机安装标准要求:无须安装地脚螺栓,但要求基础水平坚固,并要顾及排水系统 的高度和设置排水地沟。 二、冷冻式干燥机避免安置于屋外直接日晒和雨淋或温度高、通风不良以及尘埃多的场所,需安 装在环境温度高于0℃低于38℃的地方,风冷式冷冻式干燥机必须安置在室内,并具有良好的通气设备以维持冷冻式干燥机的正常工作。安装在空压房内的风冷式冷冻式干燥机,要采取冷冻式干燥机与空压机的隔热措施。 警告 将风冷冷冻式干燥机置于可使冷却空气便于通过冷凝器的地方,设备与周围环境或机器之间的距离应保持在1米以上的空间便于保养和维修。 三、安装时应尽量避免管道太长,弯曲角度太多,管径太小,以免产生压力降,设备空气进出口 口上方请加装旁路阀以利检修。 四、安装冷冻式干燥机电源时电器接线可能在运输过程中由于震动而松动,请用工具拧紧,并注意以下几点: 1、额定电压在±5%范围以内。

杭州山立组合式干燥机的使用

组合式低露点压缩空气干燥机 使 用 说 明 书 杭州山立净化设备有限公司

目录 一:产品简介 1.基本原理 2.工艺流程图 3.技术参数 4.技术要求 二:电气与自动控制 三:操作过程 1.工艺过程 2.参数设置方法 3.开机与关机 四:安装与操作维护 五:故障与故障排除

一:产品简介 1、基本原理 本机以冷冻式干燥系统作前级进行预干燥,吸附干燥系统作为后级,进行精干燥,经过合理的热力设计组合,即达到了深度干燥的目的,又较大地减少了再生气的耗量,是一种低消耗、高品位的干燥机。 冷冻干燥系统是依据空气中水蒸气含量随着压力和温度而变化的(在一定压力下,空气中水蒸气的极限容量称作饱和含量,相对湿度100%,对应的温度为露点温度),超过饱和含量的水蒸气将呈液态的水珠析出。压力越高,温度越低,露点也越低,水蒸气含量也越小。若把压缩空气通过制冷系统冷却到接近到冰点(0℃),过饱和的水蒸气就会随温度的降低呈水珠状,凝结起来。然后通过机械分离既可把水排除出来,以达到预干燥的目的。 吸附干燥系统是采用特殊多孔表面的固体吸附剂,活性氧化铝、分子筛作为吸附剂,依据分子表面吸附动力学原理,采用变压吸附的原理,既在常温下,升压吸附,空气中的水分子被吸附剂表面吸附;在减(放)压下再生,被吸附的水分子从吸附剂表面解析,由部分干燥空气反向吹洗,带出机外,从而达到深度干燥的目的。

2、工艺流程图

2)空气进出口管处用户可以根据生产上需要装置旁通管和旁通阀,以便吸干机临时停车检修等,不影响连续生产。 3)当进口压力变化时,干燥机处理量应除以下表修正系数。 修正系数表 4)在突然停机情况下,能有5-10分钟的缓冲时间,最好应设置 储气罐。 5)压缩机站内设有数台压缩机时,每台压缩机的排气管线上应设有止回阀和切断阀。 6)本装置前后应设置流量、压力、温度等检测或记录仪表。 7)每次开机、关机请打开吸附塔下排污阀进行排污。 二:电气与自动控制 本机冷干机部分采用封闭式制冷循环,配备外平衡式热力膨胀阀,自动调整的热力旁通阀,制冷剂直接膨胀进入蒸发器。当生产条件、外界环境变化,引起蒸发器热负荷变化时,由膨胀阀及热气旁通阀的联合自动调整,能确保蒸发器温度的恒定不出现冰塞。除外,在制冷回路上还设有冷媒高低压压力控制器和电流过载保护器,如发生制

冻干机说明书

产品名称:真空冷冻干燥机 产品型号:LYO-8(CIP) 产品编号:2002-031A 产品研制单位:上海东富龙科技有限公司 产品标准号:Q/NGAC1-031A 搁板有效总面积:7.78㎡ 最大捕水量:150Kg 总功率:47KW 外形尺寸:4915×2500×2960mm 总重量:5200Kg 冻干原理 真空冷冻干燥就是把含有大量水份物质,预先进行降温冻结成固体,然后在一定真空条件下使水蒸汽直接从固体中升华出来,而物质本身剩留在冻结时的冰架中,因此它干燥后体积不变、疏松多孔冰在升华时要吸收热量,引起产品本身温度下降而减慢升华速度,为了增加升华速度,缩短干燥时间,必须要对产品进行适当加热。整个干燥过程是在较低温度下进行的。冷冻干燥有下列优点: 1、制品在冻干腔室内的无菌状态下完成干燥、解吸 附水份和全压塞等操作。 2、适于液体加工,操作简便,作业过程容易简化,

无菌环境便于控制。 3、能除去物质中95~99%的水份,稳定性好,易于 长期保存药物的有效成份。 4、许多生物制品、药品、食品在水和热的作用下很 容易产生变性或分解,为了长期保存,最适宜的方法是在低温下冻结干燥。 5、制品中水份的去除,无热处理过程。 6、制品冻干后的体积、形状基本不变,物质呈干粉 状态,无干缩。 7、在冷冻干燥过程中,微生物的生长和酶的作用无 法进行。因此能保持原来的性状。 真空冷冻干燥系统操作规程: 开机前准备: 一、确认冻干箱内测温探头已安放准确 二、确认冷凝器内化霜水已排放干净 三、确认冷却水、压缩空气、总电源稳供应 冷冻干燥手动操作: 1、旋开控制柜钥匙开关,进入冷冻干燥操作界面,点击“手 动”,进入手动操作系统。 2、开循环泵1或循环泵2,确认泵的出口压力(0.05~ 0.1Mpa)左右。 3、开压缩机1、板冷阀1,压缩机2、板冷阀2,对制品进

冷冻式干燥机使用说明书.

冷冻式压缩空气干燥机使用说明书 嘉隆气体设备

目录 安全总则 (1) 使用前注意事项 (1) 1.0概述 (2) 2.0型号编制及说明 (4) 3.0配置及安装 (4) 4.0冷干机的操作方法 (7) 5.0故障报警复位 (13) 6.0故障原因及排除 (13)

安全总则 1、冷冻式压缩空气干燥机的工作压力绝不能超过铭牌上标明的最高工作压力。 2、冷冻式压缩空气干燥机在电力驱动下运行,请按国家电力标准进行安装。 3、在进行任何电气检修工作前,请务必先切断电源。 使用前注意事项 1、冷冻式干燥机属高级精密设备。机制冷系统的精密元件、管道及控制系统电子 元件,均不得经受较大的冲击和震动。由公路作长途运输时,车速不得过高。 当路面质量不良时,尤应减速行驶,以免造成不必要的损失。 2、本机在装卸、移动及安装时,无论装箱或拆箱状态,均需使用叉车从箱体或机 器的底部受力搬运。切忌在空气进、出口管道处受力搬运机器。 3、水冷式冷冻干燥机开机时应先通水,后通电。 4、冷却水温不高于320C,流量不小于0.2t/m3.h。 5、风冷式冷冻干燥机的进风口与墙体距离1.5m以上,两台干燥机的进风口与排风 口不要面对面,环境温度不高于350C。 制冷系统:低温液态制冷剂在气对制冷剂交换器吸收热量而蒸发成气态,气态制冷剂从交换器的制冷剂出口通过汽化器和吸气过滤器进入制冷压缩机吸气口,汽化器和吸气过滤器是为了防止液态制冷剂和杂质进入压缩机而设置,压缩机将低温低压的制冷剂压缩成高温高压的气体,根据旁通阀的自动调节,有小部分气体直接进入气对制冷剂热交换器,而大部分气体则进入冷凝器冷凝并降温,从冷凝器出来的低温液态制冷剂通过贮液器及干燥过滤器进入膨胀阀。 特点 1、制冷压缩机采用丹佛斯百福马(DANFOSS)、谷仑(COPELAND)、美优乐(MANEURCP)

相关文档