文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 悬挑脚手架拆除方案

悬挑脚手架拆除方案

悬挑脚手架拆除方案
悬挑脚手架拆除方案

1 悬挑式脚手架的结构特点

悬挑式脚手架的全部荷载都最终通过悬挑结构传递给建筑结构,因此,悬挑式脚手架的关键是悬挑结构,它必须具有足够的强度、刚度和稳定性,并能与建筑结构可靠连接,以将脚手架的荷载安全地传递给建筑结构。

按悬挑结构的构造形式不同,可分为斜拉式和下撑式两类。斜拉式是在由建筑结构伸出的型钢挑梁端部加钢丝绳斜拉,钢丝绳另一端固定到预埋在建筑结构内的吊环上;下撑式是在挑梁端部下面加一斜杆支撑。

两类悬挑结构在实际工程中都有广泛的应用,但从受力及使用上各有特点:斜拉式悬挑结构的承载能力是由受拉钢丝绳控制的,而下撑式悬挑结构的承载能力是由下撑杆的受压稳定性控制,故在挑梁所耗用的材料以及制作、安拆的用工方面,斜拉式都低于下撑式,即受力形式更合理,能充分发挥组成悬挑结构的材料自身的性能;但在使用上,斜拉式不如下撑式方便。

2 悬挑式脚手架的构造及搭拆要点

悬挑式脚手架是一种利用悬挑在建筑物上的支承结构搭设的施工用脚手架,架体的垂直方向荷载通过悬挑支承结构传递到主体结构上。悬挑式脚手架由型钢支承架、扣件式钢管脚手架及连墙件等组合而成。

2.1材料要求

钢管:每根钢管的最大质量不应大于25kg钢管尺寸宜采用

Φ48x3.5mm的钢管,横向水平杆最大长度为2.2m,其它杆件最大长度为6.5m钢管表面必须涂有防锈漆,钢管上严禁打孔,材质及表面质量应符合有关标准的规定。

扣件:扣件的材质应符合有关标准的规定使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换,新、旧扣件均应进行防锈处理。

脚手板:可用钢、木、竹材料制作,每块质量不宜大于30kg,材质及制作应符合相关标准的要求。连墙件:可选用管材、型材或线材(线材限于高度小于24m的架体),材质应符合有关标准规定。

2.2构造规定与搭拆要求

悬挑脚手架的搭设高度(或分段悬挑搭设的高度)一般宜在20m左右,否则应采取可靠的分段卸载措施。并通过计算确保安全。

主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣紧且严禁拆除。脚手架必须设置纵、横向扫地杆,纵向扫地杆应采用直角扣件,固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆也应用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度

时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m. 考试吧

立杆接长除顶层顶步可采用搭接外,其余各层各步均必须采用对接扣件连接。

立杆必须用连墙件与建筑物可靠连接,应每隔2~3步和2~3跨设一连墙件,连墙件必须采用可承受拉力和压力的构造。脚手板应与架体可靠固定,避免出现探头板,严防倾覆。剪刀撑与斜撑布置应符合规范规定。

悬挑脚手架的外侧立面应采用密目网(或其他围护材料)全封闭围护,必要时密目网外侧尚应加挂钢丝网或竹笆等,以确保架上人员操作安全和避免物件坠落。

必须考虑设置可靠的供人员上下的安全通道、斜道等。脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相临连墙件以上两步。连墙件、剪刀撑等的设置也应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设。拆除脚手架时,必须由上而下逐层进行,严禁上下同时拆除;连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架;分段拆除高差不应大于两步;卸料时各构配件严禁抛掷,应有专人转运。

3 悬挑式脚手架在高层建筑施工中应注意的安全问题

3.1搭设和拆除过程中应注意的问题

悬挑式脚手架搭设和拆除前,应由方案编制人员对持有脚手架作业上岗证的人员进行安

全技术交底。悬挑式脚手架搭设时,连墙件、型钢支承架对应的主体结构混凝土必须达到设计计算要求的强度,在上部的脚手架搭设时型钢支承架对应的混凝土强度不得小于C15.因此,必须要有混凝土强度检测报告。

预埋件等隐蔽工程的设置应按设计要求执行,保证质量,预埋连接的验收手续应齐全。开始搭设时应按连墙件要求设置临时连墙件,直至连墙件设置稳定后,方可根据情况拆除临时连墙件;对没有完成搭设的悬挑式脚手架,每日收工时,应采取可靠措施固定,确保架体稳定。每搭设完一步(层)脚手架后,应按要求校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度。

型钢支承架与预埋件等焊接连接时必须采用与主体钢材相适应的焊条,焊缝必须达到设计要求,并符合《钢结构设计规范》

(GB50017-2003)的要求。

悬挑式脚手架搭设和拆除过程中,其对应的地面位置应设置临时围护和禁戒标志,并有专人监护;脚手架的底部和外侧应有防止坠物伤人的防护措施。

脚手架搭设完毕后,其外侧应按设计规定设置密目式安全网平网或其它防护措施,架体底部用木板或竹笆进行封闭,下部再设置密目式安全网和小眼网进行防护。

拆除脚手架时,连墙件必须随脚手架逐层拆除;当脚手架分段、分立面拆除时,对未拆除的脚手架两端,必须事先采取加固措施。

3.2检验和使用过程中应注意的问题

悬挑式脚手架搭设完毕后,方案的编制人员必须参加验收,确认符合设计要求,并签署意见后方可投入使用,架体醒目处应悬挂验收合格牌、限载牌和安全操作规程牌。

3.2.1检验的主要项目

型钢、钢管、扣件等产品的质量合格证明和检测报告等证明材料,扣件生产厂家必须有生产许可证,同时抽检钢管壁厚及扣件的拧紧力矩。各项隐蔽工程的验收报告、混凝土强度检测报告。型钢承架及其与建筑物的连接符合设计要求,焊接质量符合设计要求。上部脚手架立杆的垂直度、各杆件的间距、剪刀撑的水平夹角、连墙件的设置、脚手板或竹笆的铺设。

脚手架外侧和架体底部按要求进行防护。

3.2.2定期安全检查

悬挑脚手架使用过程中,架体上的施工荷载必须符合设计要求,结构施工阶段不得超过2层、装饰施工阶段不得超过3层同时作业,集中堆载不得超过300kg.定期(一般一个月不少于1次)对悬挑脚手架进行安全检查,查看的主要内容有:杆件的设置和连接是否符合构造要求;悬挑梁是否松动,立杆是否悬空;荷载是否超限;拉结件是否牢固可靠;扣件螺栓是否松动;立杆沉降与垂直度的偏差是否符合规范要求;安全防护措施是否符合要求。

结束语

悬挑脚手架通过悬挑承力结构将整个高层外脚手架多次分段并向建筑结构卸载传力,分段的外脚手架结构自成体系,因而悬挑脚手架不仅能够满足不同高度的外脚手架的搭设需要,还可根据施工的实际需要进行相对独立的拆除或翻搭。由于悬挑外脚手架可根据不同的结构形式及搭设高度选择不同结构形式的悬挑承力结构,因此可适用于各种高层建筑结构的施工。这种承力方式还可与一些特殊的高空悬挑结构支模施工相结合起来发挥其重要作用。

悬挑脚手架拆除专项施工方案

幸福村城中村改造K7地块一期二标段5# 楼悬挑脚手架 拆 除 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 施工单位:新八建设集团有限公司 编制日期:2016年7月18日

幸福村城中村改造K7地块一期二标段5#楼 悬挑脚手架拆除施工方案 本工程为地上33层剪力墙结构,层高3m,建筑高度99.3m,建筑面积27300.86㎡。1~4层为落地式脚手架,四层以上为悬挑脚手架,分别在第五层、十一层、十七层、二十三层、二十九层分五次进行悬挑,每段悬挑层将脚手架与主体梁板结构用¢16钢丝绳反拉。 因本工程工期较紧,在脚手架拆除时,除外墙施工以外的其他班组仍将继续施工。为保证拆除脚手架的施工安全,我部在5#楼北边通道处另搭设防护棚,以保证现场施工需要,同时加派管理人员进行现场督导。安全防护棚涵盖行人安全通道、水泥棚、搅拌机操作棚、砂堆场范围,采用钢管搭设,防护棚高6m,上下两层铺竹脚手板双层防护,最后在上层铺设一层钢爬网进行防护,安全防护棚平面图附后。 二、编制依据 《建筑施工安全检查标准》JGJ-2011; 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001; 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 施工组织设计及施工图纸。 三、拆除脚手架前的准备工作 (一)劳动力组织安排 1、拆除脚手架工程所需外架工人数,必须满足脚手架拆除进度要求。 2、特种工作业人员(架子工)必须接受专门培训,经考核合格取得劳动部门核发的《特种作业人员操作证》,方可上岗作业。 3、项目安全员对进场的工人进行安全教育。 (二)施工面的准备工作

1、根据检查结构及现场情况,编制拆除方案并经有关部门批准。拆除前,技术负责人及安全员要向拆除施工作业人员进行书面的技术及安全交底,班组要组织学习安全技术操作规程。 2、拆除前,作业人员须全面检查脚手架,重点检查扣件连接固定、支撑体系等是否符合安全要求。 3、架体卸荷钢丝绳、脚手架刚体连墙杆、悬挑槽钢拆除时,未经项目部管理人员同意,现场任何操作人员不得随便拆除,以免影响脚手架的质量和安全; 4、脚手架拆除时,现场作业人员必须做好防护措施,系好安全带,经过项目部施工员检查同意后才允许拆除,且由施工员现场跟踪监督; (三)脚手架拆除技术措施 1、架体拆除前技术措施: (1) 应全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系等是否符合构造要求; (2) 应根据检查结果补充完善施工组织设计中的拆除顺序和措施,经主管部门批准后方可实施; (3) 应由项目负责人进行拆除安全技术交底; (4) 应清除脚手架上杂物及地面障碍物。 2、拆架时应划分作业区,周围设绳绑围栏或竖立警戒标志,地面应设专人指挥,禁止非作业人员进入。当脚手架采取分段、分立面拆除时,对不拆除的脚手架两端,应先按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》第6.4.32条第4款、第6.6.3条第1、2款的规定设置连墙件和横向斜撑加固。 3、拆架的高处作业人员应戴安全帽、系安全带、穿软底防滑鞋。 4、拆架程序应遵守“由上而下,先搭后拆”的原则,即先拆拉杆、脚手板、剪刀撑、斜撑,而后拆小横杆、大横杆、立杆等,并按“一步一清”原则依次进行。严禁上下同时进行拆架作业。 5、拆立杆时,要先抱住立杆再拆开最后两个扣件,拆除大横杆、斜撑、剪刀撑时,应先拆除中间扣件,然后托住中间,再解端头扣件。 6、连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架;分段拆除高差不应大于2步,如高差大于2步,应增设连墙件加固;当脚手架拆至下部最后一根长立杆的高度(约6.5m)时,应先在适当位置搭设临时抛撑加固后,再拆除连墙件。 7、拆下的材料要徐徐下运,严禁抛掷。运至地面的材料应按指定地点随拆随运,分类堆放,“当天拆当天清”,拆下的扣件和铁丝要集中回收处理。 8、高层建筑脚手架拆除,应配备良好的通讯装置。 9、输送至地面的杆件,应及时按类堆放,整理保养。 10、当天离岗时,应及时加固尚未拆除部分,防止存留隐患造成复岗后的人为事故。 11、如遇强风、大雨、雪等特殊气候,不应进行脚手架的拆除,严禁夜间拆除。 (四)脚手架拆除的安全措施

悬挑脚手架施工方案(最终确定)

目录 1 编制依据.1 1.1 主要规程、规范 (4) 1.2 参考手册 (4) 2 工程概况 (4) 2.1 总体工程概况 (4) .2 脚手架工程概况 (4) 3 施工部署 (4) 3.1 安全防护领导小组 (4) 3.2 设计总体思路 (5) 4 构造要求及技术措施 (5) 4.1 扣件式钢管脚手架的构造要求及技术措施 (6)

4.1.1 地基处理 (6) 4.1.2 立杆 (6) 4.1.3 大横杆 (6) 4.1.4 小横杆 (7) 4.1.5 纵、横向扫地杆 (7) 4.1.6 剪刀撑 (7) 4.1.7 脚手板 (7) 4.1.8 连墙件 (8) 4.1.9 防护设施 (8) 4.2 转料平台 (9) 4.3 脚手架出入口的构造 (9)

5 安全防护措施........................................ (9) 5.1 电梯井洞口防护措施 (9) 5.2 结构临边防护措施 (9) 5.3 楼梯间防护措施 (10) 6 脚手架的搭设及拆除施工工艺 (10) 6.1落地式钢管脚手架搭设施工工艺 (10) 6.2 悬挑式钢管脚手架的搭设施工工艺 (12) 6.3 转料平台的施工工艺 (12) 6.4 脚手架的拆除施工工艺 (13) 7 劳动力配备 (13) 8 质量保证 (13)

8.1 构配件允许偏差 (13) 8.2 脚手架搭设的允许偏差和检验方法 (13) 8.3 扣件拧紧抽样检查数目及质量判定标准 (13) 8.4 质量保证注意事项 (13) 9 安全施工措施 (14) 9.1 材质及其使用的安全技术措施 (14) 9.2 脚手架搭设的安全技术措施 (14) 9.3 脚手架上施工作业的安全技术措施 (15) 9.4 脚手架拆除的安全技术措施 (16) 10 文明施工要求 (17) 11 脚手架稳定计算 (18)

悬挑脚手架必须编制专项施工方案注意问题

悬挑脚手架必须编制专项施工方案注意问题 【摘要】根据《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》,悬挑脚手架必须编制专项施工方案。由于现在建筑施工企业技术人员一般使用PKPM或品茗等软件计算和编制方案,关于计算的详细内容本人不再赘述,本文仅就施工方案设计和施工时与构造措施有关的几个热点问题与广大同行进行探讨。 【关键词】悬挑脚手架方案设计专家论证 一、关于悬挑结构的选型 悬挑式脚手架的全部荷载最终都是通过悬挑结构传递给建筑结构,因此,悬挑式脚手架的关键是悬挑结构,它必须具有足够的强度、刚度和稳定性,并能与建筑结构可靠连接,以将脚手架的荷载安全地传递给建筑结构。 悬挑脚手架按其受力型式分为悬臂式、斜撑式、斜拉式等三类。悬臂式,顾名思义,是直接在建筑结构上伸出型钢挑梁作为脚手架的支撑体系;斜拉式是在由建筑结构伸出的型钢挑梁端部加钢丝绳、圆钢或型钢材料进行斜拉,钢丝绳、圆钢或型钢另一端采用绳卡或焊接等方式固定到预埋在建筑结构内的吊环或预埋件上;下撑式是在挑梁端部下面加一斜杆支撑,支撑下部固定到建筑结构或预埋在建筑结构内的预埋件上。 悬臂式结构由于受力体系简单,制作方便,应用较普遍。其他两类悬挑结构在实际工程中也有广泛的应用,但其受力体系及使用上各有特点:斜拉式悬挑结构的承载能力由受拉构件控制的,而下撑式悬挑结构的承载能力由下撑杆的受压稳定性控制。 二、关于悬挑式脚手架的设计计算内容 悬挑式脚手架的计算包括脚手架架体的计算和悬挑结构的计算两部分。 1、根据JGJ130规范要求,脚手架架体的计算要考虑的荷载恒荷载和活荷载。恒荷载一般包含:脚手架结构自重,包括立杆、纵向水平杆、横向水平杆、剪刀撑、横向斜撑和扣件等的自重;构、配件自重,包括脚手板、栏杆、挡脚板、安全网等防护设施的自重等。活荷载一般包含:施工荷载,包括作业层上的人员、器具和材料等的自重;风荷载等。其计算内容包括纵向、横向水平杆等受弯构件的强度和连接扣件的抗滑承载力计算;立杆的稳定性计算;连墙件的强度、稳定性和连接强度的计算;架体中受弯构件的变形验算等。 2、悬挑结构的计算内容根据悬挑式脚手架的荷载传递途径,计算应包括:脚手架立杆底部型钢横担(如有设置)和悬挑梁型钢的计算(包括抗弯强度计算、抗剪强度计算、局部承压强度计算、整体稳定性验算和挠度计算);斜拉式悬挑结构应包括钢丝绳拉索(作为卸荷作用)、圆钢或型钢等的抗拉强度计算;下撑式悬挑结构应包括下撑杆的强度和稳定性计算。 3、悬挑结构与建筑结构的连接计算根据悬挑结构与建筑结构连接具体方式的不同,可能包括建筑结构混凝土的局部抗压验算;吊环的强度计算;螺栓或预埋构件焊缝连接部位的抗拉、抗剪计算等。 三、关于悬挑脚手架搭设的高度 悬挑脚手架施工方案编制的主要依据是JGJ130规范,该规范对悬挑脚手架并没有限高的规定,而各地方的做法不尽相同,昆山地区考虑到风荷载系数较大(为0.5)的缘故,一般规定每道型钢支承架上部的脚手架高度不宜大于20m。对于高层建筑而言,风荷载是重要的水平荷载,是使结构产生内力和位移

26层高层悬挑脚手架方案

目录

一、工程地点及建筑、结构概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、脚手架的材料要求及形式选择 (3) 四、落地脚手架对地基的要求及搭设设计 (3) 五、悬挑脚手架的要求及设计 (4) (一)、悬挑脚手架的搭设要求 (4) (二)、悬挑脚手架的搭设设计 (5) (三)、悬挑脚手架的构造要求 (7) 六、脚手架的搭设和拆除施工工艺 (9) (一)、脚手架搭设施工工艺 (9) (二)、脚手架拆除施工工艺 (10) 七、脚手架安全管理 (11) (一)、材质及其使用安全技术措施 (11) (二)、脚手架搭设的安全技术措施 (11) (三)、脚手架上施工作业的安全技术措施 (12) (四)、脚手架拆除的安全技术措施 (12) 八、悬挑脚手架计算复核 (15) 九、悬挑工字钢计算复核 (18) 十、落地脚手架地基承载力复核 (21)

楼工程脚手架施工方案 一、工程地点及建筑、结构概况 总建筑面积66036m2。 本工程为乐亭水韵名居住宅小区工程,位于乐亭。为26层住楼,总建筑面积66036平方米,建筑工程等级二级,耐火等级为地下一级、地上二级,设计使用年限为50年,钢筋混凝土剪力墙结构,地上26层,地下2层,地下室层高2800mm,地上26层层高全部为2900mm,抗震设防等级为7度;框架抗震等级为二级,建筑高度79.25米。 本工程室内标高±0.00相当于绝对标高10.200 m.,室内外高差500mm。 二、编制依据 1、除执行《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2001外,尚执行现行国家有关标准、规范的规定; 2、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; 3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001; 4、《建筑工程施工安全操作规程》DBJ01 62-2002; 5、《建筑工程高处安全技术规程》JGJ80-91; 6、施工图纸; 7、我公司相关的各项管理制度; 8、我公司编制的本工程的《施工组织设计》(以下简称施工设计)。

悬挑脚手架施工方案完整版

悬挑脚手架施工方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

目录 第一部分脚手架设计与专项施工方案 一、工程概况 工程名称:甘肃省未成年犯管教所民警职工经济适用住房(住宅楼) 建设地点:甘肃省兰州市城关区大沙坪 建设单位:甘肃省未成年犯管教所 设计单位:甘肃省建筑设计研究院

监理单位:甘肃省教育工程建设监理咨询有限公司 勘探单位:甘肃省建筑设计研究院 施工单位:甘肃第四建设集团有限责任公司 本工程位于兰州市兰州市城关区大沙坪。总建筑面积㎡,基底面积㎡,地下建筑2500㎡,地上面积㎡,高度米,层高米,框架剪力墙结构,地下1层,A单元地上33层、B单元地上34层。建筑抗震等级为8度,防火等级为一级,本工程±相当于黄海高程1560m。使用年限为50年,地下一层为地下停车场、变配电室、柴油发电间、消防水池及泵房,1层为社区活动房、消防控制室、物业、居委会等及三户住宅,2层至34层为住宅,屋顶为楼梯间及电梯机房。 二、编制依据 1、《建筑施工脚手架实用手册》 2、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 3、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 4、《钢结构设计规范》GB50017-2003 5、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 6、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 7、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 8、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87号 9、《钢管脚手架、模板支架安全选用技术规程》DB11/T582-2008 10、本工程设计图纸 11、本工程施工组织设计 三、脚手架的劳动力安排 1、为确保工程进度的需要,同时根据本工程的结构特征和外脚手架的工程量, 确定本工程外脚手架搭设人员需要10~15 人,均有上岗作业证书。 2、建立由项目经理、施工员、安全员、搭设技术员组成的管理机构,搭设负责 人负有指挥、调配、检查的直接责任。 3、外脚手架的搭设和拆除,均应有项目技术负责人的认可,方可进行施工作 业,并必须配备有足够的辅助人员和必要的工具。 四、脚手架方案选择 悬挑脚手架方案选择 1、甘肃省未成年犯管教所民警职工经济适用房,框架剪力墙结构,根据本工程 特点,A、B单元地下室标高米至米(1层顶板)为落地式双排脚手架,高度为米。标 高米至米为第一步悬挑架(2F~7F);标高米至米为第二步悬挑架(8F~13F);标高

悬挑式外脚手架搭设及拆除施工方案

悬挑式外脚手架搭设及拆除施工方案

XX县人民医院病房楼工程悬挑式外脚手架 搭设及拆除施工方案 XXXX建设集团有限公司 XX县人民医院病房楼工程项目经理部 20 年月

审批页 批准:审核:编制:

目录 第一章工程概况………………………………………………………………………………………第二章编制依据与脚手架整体施工方案…………………………………第三章双排扣件式钢管外脚手架的搭设…………………………………第四章施工布置………………………………………………………………………………………第五章外脚手架搭设方法和要求…………………………………………………第六章扣件式钢管脚手架的计算…………………………………………………第七章扣件式钢管脚手架的拆除…………………………………………………第八章安全事项………………………………………………………………………………………

第九章安全要求……………………………………………………………………………………… 第一章工程概况 本工程属一类高层建筑,现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构;地下一层,地上十三层;其中地下1层为设备用房、丙类储藏室,1层为大厅、住院药房和中心供应和抢救室,2层为ICU,3层洁净手术部,4层PICU和NICU,5层特需护理单元和产房,6至13层为病房;1层层高为5.4m,2至4层层高为4.5m,管道夹层为3.0m,其余为3.8m,室内外高差为0.60m;建筑高度为56.70m(室外地坪至屋面面层);设计使用年限为50年,抗震设防烈度为6度,屋面防水等级为I级;结构安全等级为二级,建筑耐火等级地上为一级,地下为一级。 第二章编制依据与脚手架总体施工方案 本方案依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2012,《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)及施工图纸进行编制。 本工程采用工字钢悬挑扣件式钢管外脚手架,钢管采用外径Φ48mm,壁厚3.5mm的高频焊接钢管,材质要符合《碳素结构钢》GB/T700中的Q235-A级钢的规定。管材符合《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3092中的3号普通钢管的规定。有严重锈蚀、弯曲、压偏、损伤和裂纹者均应严禁使用。所用的扣件,应符合GB15831《钢管脚手架扣件》的规定。在螺栓拧紧力矩达65N·m时,不得发生破坏。采用的脚手板为厚50mm,长2500mm,宽200mm的竹板。 本工程中楼主体四层以上采用悬挑搭式钢管脚手架。楼每五层悬挑一次,独立悬挑高度不超过20m。 第三章双排扣件式钢管外脚手架的搭设 本工程对脚手架搭设的基本要求是:横平竖直,整齐清晰,图形一致,平竖通顺,连接牢固,受荷安全,有安全操作空间,不变形,不摇晃。 悬挑式外脚手架搭设设计方案采用全封闭脚手架,立杆纵距1500mm、立杆横距900mm、大横杆步距1800mm,小横杆间距1500mm,里立杆距墙间距350mm。

悬挑脚手架方案[1]全解

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、方案设计 (1) 四、扣件式钢管脚手架材料要求 (1) 五、外脚手架基本构造 (3) 六、安全防护措施............................... . (6) 七、安全施工技术措施 (6) 八、文明施工 (7) 普通悬挑式扣件钢管脚手架计算书 (8)

一、编制依据 1、施工组织设计 2、施工图纸 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002) 二、工程概况 本工程为恒信.书香门第暨东阿县青少年活动中心,位于东阿县曙光街,总建筑面积为20246.2m2。由地下车库、裙楼和主楼组成,其中地下一层车库;裙房高三层;分为南北两块,主楼高二十层为住宅。建筑总高度为63米。架体高度67米,设计造型美观大方,合理实用。 三、方案设计 3.1 方案确定 根据本工程的建筑高度、建筑特点、工期要求等,本着安全、经济、合理的原则,按照施工组织设计的部署和计划,主楼主体1-4层施工采用落地式脚手架,5-20层施工阶段外脚手架在4层以上主体剪力墙结构施工采用悬挑式脚手架,悬挑次数为3次,每次悬挑高度为18米。 3.2搭设前的准备工作 1. 搭设前,单位工程负责人应按脚手架搭拆方案的要求,对架子工进行安全技术交底。 2. 熟悉图纸和施工现场,掌握建筑平面和立面的构造特点,环境条件,按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)中构造要求,确定

脚手架步距和具体搭设步骤。 3. 材料准备。对进场的钢管、扣件、脚手架、安全网等进行检查验收。 4. 搭设场地准备。根据脚手架搭设高度、搭设场地土质情况与现行国家标准>(JBJ202)做好脚手架地基与基础的施工要求,坚实平整,不积水,砼硬化。经验收合格后,按方案的要求放线定位。 5. 架子工应持有效的特种作业人员操作证上岗作业。必须戴好安全帽、佩安全带,严禁穿塑料底鞋,皮鞋等硬底易滑的鞋子登高作业。操作工具及小零件要放在工具袋内,扎紧衣袖口,领口以及裤腿口,以防钩挂发生危险。 四、扣件式钢管脚手架材料要求 1、钢管的材质及规格要求 采用符合GB700《普通碳素结构钢技术条件》技术要求的Q235钢,外表平直光滑,无裂缝、分层、变形扭曲、打洞截口以及锈蚀程度小于0.5mm的钢管,必须具有生产厂家的产品检验合格证或租赁单位的质量保证证明。各杆件均采用外径?48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管,用于立杆、大横杆和斜杆的钢管长度为4~6m,用于小横杆的钢管长度为1.2--2m。 2、扣件的材质及规格要求 扣件是专门用来对钢管脚手架杆件进行连接的,它有回转、直角(十字)和对接(一字)三种形式,扣件采用可锻铸铁制成,其技术要求符合GB15831《钢管脚手架扣件》的规定,严禁使用变形、裂纹、滑丝、砂眼等疵病的扣件,所使用的扣件全部具有生产厂家的产品检验合格证或租赁单位的质量保证证明。在使用时,直角扣件和回转扣件不允许沿轴心方向承受拉力;直角扣件不允许沿十字轴方向承受扭力;对接扣件不宜承受拉力,当用于竖向节点时只允许承受压力。扣件螺栓的紧固力矩应控制在40~50N.M之间,使用直角和回转扣

悬挑脚手架施工方案62682

上实﹒国际广场工程 悬 挑 脚 手 搭 设 方 案 上海建工(集团)总公司 上实国际广场工程总承包项目管理部 二零零八年六月

目录 一、编制说明及编制依据 (1) 二、工程概况 (2) 三、外悬挑脚手架方案 (2) 3.1方案的论述 (2) 3.2脚手架搭设操作程序: (4) 3.3脚手架基本尺寸 (4) 3.4脚手架搭设、拆除 (5) 3.4.1脚手架准备工作 (5) 3.4.2脚手架搭设的具体要求 (7) 3.4.3斜道、安全防护措施搭设: (8) 3.4.4脚手施工安全技术措施和使用要求 (10) 3.4.5脚手架验收 (11) 3.4.6脚手架拆除 (12) 四、悬挑脚手架计算书 (13) 4.1、荷载计算(按JGJ130-2001取值): (13) 4 . 2、排架稳定性计算 (17) 4.3验算工字钢挑梁 (20) 4.3验算三角支架 (22) 五、附图

上实国际广场工程悬挑脚手架施工方案 一、编制说明及编制依据 本施工组织方案是依据设计单位提供的结构建筑图、工程施工组织设计及有关法律、法规、规范编制而成。 建设单位:青岛上实地产有限公司 设计单位:上海市现代建筑设计集团 监理单位:青岛市工程监理责任有限公司 总包单位:上海建工(集团)总公司 工程地址:青岛市崂山区香港东路松岭路 编制依据及选用规范 1、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130—2001) 2、建筑施工手册(第四版) 3、建筑结构荷载规范 4、高层建筑施工手册 5、建筑施工安全检查标准JGJ59-99

二、工程概况 本工程系青岛上实地产有限公司新建高档酒店式公寓项目,本期工程由5栋高档公寓及地下两层车库组成,建筑占地面积26050平方米,总建筑面积85003.4平方米。1#、5#公寓楼地上28层,高94.2米;2#、4#公寓楼地上30层,高105米;3#公寓楼地上30层,高约108.85米。 本工程为地下二层,局部地下一层,采用钢筋混凝土无梁楼盖体系,基本柱网8.4m×8.4m;地上结构采用钢筋混凝土剪力墙结构体系结构,包括很少的短肢剪力墙,楼板采用现浇钢筋混凝土梁板体系。本工程室内地坪建筑标高±0.00相当于绝对标高+9.500。 目前,整个地下室结构基本完成施工,基坑底面与场地标高差约5米。 三、外悬挑脚手架方案 3.1方案的论述 A、考虑到本工程的施工进度、经过讨论后确定:主楼脚手采用落地搭设和悬挑相结合的脚手架搭设方案。 (1)、1#、5#楼地下室部分至3层楼面采用扣件式钢管落地脚手,3层楼面至建筑屋面部分脚手采用悬挑形式,共分5次挑设。其中,3层、8层、13层、19层、25层楼面处采用工字钢外挑形式,外挑工字钢端头增设钢丝绳与结构梁预埋筋拉接,以增加脚手架的整体稳定性,悬挑部分转角处、电梯井等无法采用工字钢外挑的部位,

悬挑脚手架拆除专项施工方案

幸福村城中村改造K7地块一期二标段5#楼悬挑脚手架 拆 除 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人:施工单位:新八建设集团有限公司日年:日编制期20167月180

楼段5#造K7地块一期二标村幸福村城中改悬挑脚手架拆除施工方案一、工程概况 地块一期二标段幸福村城中村改造工程名称 K75#楼工程地址武汉市江岸区后湖街幸福村建设单位武汉普提金幸福建设开发有限公司武汉时代建筑设计有限公司设计单位 武汉科达监理咨询有限公司监理单位施工单位新八建设集团有限公司武汉市江岸区建筑管理站监督单位 1~4层剪力墙结构,层高本工程为地上333m,建筑高度99.3m㎡。,建筑面积27300.86层为落地式脚手架,四层以上为悬挑脚手架,分别在第五层、十一层、十七层、二十三层、二十九层分五次进行悬挑,每段悬挑层将脚手架与主体梁板结构用¢16钢丝绳反拉。因本工程工期较紧,在脚手架拆除时,除外墙施工以外的其他班组仍将继续施工。为保同5#证拆除脚手架的施工安全,我部在楼北边通道处另搭设防护棚,以保证现场施工需要,时加派管理人员进行现场督导。安全防护棚涵盖行人安全通道、水泥棚、搅拌机操作棚、砂,上下两层铺竹脚手板双层防护,最后在上层铺设一6m堆场范围,采用钢管搭设,防护棚高层钢爬网进行防护,安全防护棚平面图附后。二、编制依据 JGJ-2011 《建筑施工安全检查标准》; JGJ130-2001;《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》《建筑施工高处作业安全技术规范》;JGJ80-91 施工组织设计及施工图纸。 三、拆除脚手架前的准备工作(一)劳动力组织安排、拆除脚手架工程所需外架工人数,必须满足脚手架拆除进度要求。1必须接受专门培训,经考核合格取得劳动部门核发的《特种作业人员(、特种工作业人员2架)子工操作证》,方可上岗作业。 、项目安全员对进场的工人进行安全教育。3 ()二施工面的准备工作1 、根据检查结构及现场情况,编制拆除方案并经有关部门批准。拆除前,技术负责人及安全员1 要向拆除施工作业人员进行书面的技术及安全交底,班组要组织学习安全技术操作规程。支撑体系等是否符合安全要求。2、拆除前,作业人员须全面检查脚手架,重点检查扣件连接固定、、架体卸荷钢丝绳、脚手架刚体连墙杆、悬挑槽钢拆除时,未经项目部管理人员同意,现场任3 何操作人员不得随便拆除,以免影响脚手架的质量和安全;、脚手架拆除时,现场作业人员必须做好防护措施,系好安全带,经过项目部施工员检查同意4后才允许拆除,且由施工员现场跟踪监督; (三)脚手架拆除技术措施 1、架体拆除前技术措施: (1) 应全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系等是否符合构造要求; (2) 应根据检查结果补充完善施工组织设计中的拆除顺序和措施,经主管部门批准后方可实施; (3) 应由项目负责人进行拆除安全技术交底; (4) 应清除脚手架上杂物及地面障碍物。 2、拆架时应划分作业区,周围设绳绑围栏或竖立警戒标志,地面应设专人指挥,禁止非作业人员进入。当脚手架采取分段、分立面拆除时,对不拆除的脚手架两

悬挑脚手架施工方案完美版

华府丹郡A1#、A2#楼工程 脚手架专项施工方案 项目经理: 编制人: 审核人: 辽宁北方建设(集团)有限公司 华府丹郡A1#、A2#楼 脚手架专项施工方案 1.编制依据 1.1沈阳都市建筑设计有限公司设计的建筑结构施工图; 1.2本工程的施工组织设计; 1.3中国建筑工业出版社出版的“建筑施工安全技术手册” 1.4中国建筑工业出版社出版的“建筑施工脚手架实用手册” 1.5中国建筑工业出版社出版的“建筑施工手册” 1.6建筑工程施工现场管理制度;施工进度安排和现场施工条件。 1.7中国建筑工业出版的“建筑施工计算手册”“钢结构设计规范”“建筑结构荷载规范”“《混凝土结构设计规范》GB50010-2002” 1.8《建筑安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社 1.9《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2001中国建筑出版社 2、工程概况:

3、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量、安全和合同要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 3.1架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 3.2在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3.3选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 3.4结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收。 3.5综合以上几点,脚手架的搭设,还还必须符合JGJ59-99检查标准要求,要符合相关文明标准化工地的有关标准。 3.6综合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案: 地下及一层商网部分采用普通落地双排脚手架,地上主楼主体部分采用普通型钢悬挑脚手架(分别在2层、7层、14层、21层、28层进行悬挑)。 2、脚手架材料的选择及质量标准 4.1钢管:钢管一般采用外径48mm,壁厚3.5mm的焊接钢管,其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。钢管应涂防锈漆。钢梁选用16号工字钢作悬挑负梁。钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、风层、压痕、划痕和硬弯,应用的钢管要有出场合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有关国家资质的试验单位,进行钢管抗弯,抗压等力学实验,实验结果满足设计要求

悬挑式脚手架拆除施工方案

秋湖嘉苑一期拆迁安置房项目 悬挑脚手架 拆除方 编制人: _______________ 审核人: _______________ 审批人: _______________ 编制单位:江苏华飞建设集团有限公司 编制时间:二0 —八年六月 目录 一、编制依据:................ ...... .. 3 二、分项工程概况:................ .... ..3 三、脚手架的拆除 (4) 四、安全文明管理措施:................ ... .6 五、材料运输............... ... . . ... (7) 六、应急预案救援措施........... ... . . (8)

、编制依据: 1.1秋湖嘉苑拆迁安置房施工组织设计。 1.2秋湖嘉苑拆迁安置房施工图纸。 1.3《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》。 1.4《建筑施工安全检查标准》。 1.5建筑施工高处作业安全技术规范。 1.6 建筑施工手册。 二、工程概况:工程名称:秋湖嘉苑拆迁安置房工程。建设单位:南京溧水中山保障房建设有限公司。工程地址:位于溧水区永阳镇246 省道以东、规划清水路以南。工程结构形式:框架剪力墙结构,19#、20#楼18 层。 劳动力组织安排 1、拆除脚手架工程所需架子工人数,必须满足脚手架拆除进度要求。 2、特种工作人员(架子工)必须接受专门培训,经考核合格取得劳动部门核发的《特种作业人员操作证》,方可上岗作业。 3、项目安全员对进场的工人要严格按照《工人进场安全教育制度》对班组人员进行安全教育。 三、脚手架的拆除 (一)、拆除脚手架前的准备工作 l 、根据检查结构及现场情况,编制拆除方案并经有关部门批准。拆除前,技术负责人及安全员要向拆除施工作业人员进行书面的技术及安全交底, 班组要组织学习安全技术操作规程。 2、拆除前,作业人员须全面检查脚手架,重点检查扣件连接固定、支撑体系等是否符合安全要求。

悬挑脚手架施工方案完美版doc

华府丹郡A1#、A2#楼工程脚手架专项施工方案 项目经理: 编制人: 审核人: 辽宁北方建设(集团)有限公司

华府丹郡A1#、A2#楼 脚手架专项施工方案 1.编制依据 1.1沈阳都市建筑设计有限公司设计的建筑结构施工图; 1.2本工程的施工组织设计; 1.3中国建筑工业出版社出版的“建筑施工安全技术手册” 1.4中国建筑工业出版社出版的“建筑施工脚手架实用手册” 1.5中国建筑工业出版社出版的“建筑施工手册” 1.6建筑工程施工现场管理制度;施工进度安排和现场施工条件。 1.7中国建筑工业出版的“建筑施工计算手册”“钢结构设计规范”“建筑结构荷载规范”“《混凝土结构设计规范》GB50010-2002” 1.8《建筑安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社 1.9《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2001中国建筑出版社 3、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量、安全和合同要求,故在选择方案时,应充分考虑以

下几点: 3.1架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有关国家资质的试验单位,进行钢管抗弯,抗压等力学实验,实验结果满足设计要求后,方可在施工中使用。 4.2扣件:扣件应符合《钢管脚手架扣件》(GB15831-1995)的规定。扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼等铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面要接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离要小于5mm。本工程钢管脚手架的搭设使用可锻造扣件,有扣件生产许可证的生产厂家提供,钢管螺栓拧紧力矩达65N·M时不得破坏。使用旧扣件时,扣件必须取样送有关国家资质的试验单位,进行扣件抗滑力等试验,试验结果满足设计要求后可在施工中使用。 4.3脚手板、脚手片采用符合有关要求。 4.4搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色,颜色力求环境美观。脚手架立杆、防护栏杆、踢脚杆统一漆黄色,剪力撑统一漆橘红色。底排立杆、扫地杆均漆红白相间色。 4.5安全网采用密目式安全网,网目应满足2000目/100cm2,做耐贯穿试验不穿透,

超高悬挑脚手架方案(已通过专家论证)

XXXXX工程xxxx楼工程悬挑脚手架方案 一、编制依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 XXXX)工程施工图纸。 PKPM缶工计算软件 二、脚手架搭设工程概况 1. 本工程为XXXXXX楼工程,位于xxxxxxxxxXX。XXX楼为6层砖混普 通住宅楼,XXX为高层框架结构,工程XXX采用悬挑脚手架,十层以下采用落地式双排脚手架,搭设符合规范要求,十层以上为悬挑脚手架,其中XX楼悬挑高度为22.4m、45#楼悬挑高度为23.4m, 46#-49#楼悬挑高度为21.6m,均超过规范规定悬挑脚手架不超过20m要求,其中44#楼、45#楼为17层住宅楼,高度为50.8m 46-49#楼为16层住宅楼,高度为49.1m,层高均为2.8m。建设单位为XXXXX!业有限公司,设计单位为XXXXXS计有限公司,监理单位为XXXXX X理有限公司,由XXXXX承建施工。 2. 本工程主体施工已结束, 外墙架体拆除前仅剩外墙抹灰找平层施工, 故作为装修脚手架使用。 3. 架体在十层楼板处开始悬挑至屋面,悬挑最高处为23.4m,计算书取悬 挑高度最大值进行计算,其中工字钢,钢管等搭设材料参数均符合规范要求。搭设参数如下: 2.1在十层楼板处使用16号工字钢进行悬挑,悬挑高度为2 3.4m,建筑物外悬挑段长度1.50m,建筑物内锚固段长度2.5m。 2.2脚手架采用? 48x 3.5mm钢管,立杆采用单立管,立杆的纵距1.50m, 立杆的横距0.90m,立杆的步距1.80m,内排架距离结构0.3m。 2.3锚固点预埋? 16U形圆钢进行固定,每个工字钢锚固3处。 2.4连墙件采用2步3跨双扣件连接,竖向间距 3.60m,水平间距 4.50m

高层建筑悬挑脚手架方案设计中存在的几个问题

高层建筑悬挑脚手架方案设计中存在的几个问题根据《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》,悬挑脚手架必须编制专项施工方案。其他两类悬挑结构在实际工程中也有广泛的应用,但其受力体系及使用上各有特点:斜拉式悬挑结构的承载能力由受拉构件控制的,而下撑式悬挑结构的承载

能力由下撑杆的受压稳定性控制。 三、关于悬挑脚手架搭设的高度 悬挑脚手架施工方案编制的主要依据是JGJ130规范,该规范对悬挑

脚手架安装拆除方案

一、编制依据 金域国际28#、29#楼工程施工设计图纸 金域国际28#、29#楼工程施工组织设计 《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009 《建筑施工脚手架实用手册》 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《钢结构设计规范》GB50017-2011 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 建筑施工模板安全技术规范 JGJ162-2008 危险性较大的分部分项工程安全管理办法 二、工程概况 本项目位于316复线,28#楼总建筑面积12302.83平方米,29#楼总建筑面积12486.58平方米,地下室建筑面积5791.63平方米。住宅规划建筑高度为85.65米,商业规划建筑高度 6.85米,住宅防火建筑高度84.15米,商业防火建筑高度为 6.15米。本建筑设计规模等级为大型,设计使用年限为50年,本工程地下一层、地上二 十七层。 建设单位:湖北晨富置业有限公司 设计单位:湖北建艺风工程设计有限公司 勘察单位:湖北核工业勘察设计院 监理单位:孝感市环建工程建设监理有限责任公司 施工单位:湖北弘兴源建筑工程有限公司 建设地点: 316复线与南卧路交汇处 三、施工安排 材料准备及要求 结合本工程结构形式、实际施工特点,采用落地式脚手架和悬挑式全高全封闭的 扣件式双排钢管脚手架相结合,此架一架三用,既用于结构施工和装修施工,同时兼 作安全保护。

人员要求: 本工程脚手架搭设必须具备有资质的的劳务公司进行施工,劳务公司资质需符合承担本工程外脚手架作业范围内,且在开工前应到相关部门备案。 材料要求: 钢管:采用普通焊管时应涂刷防锈层,红色或黄色油漆。剪刀撑应涂刷红白相间 油漆,钢管端部切口平整,禁止使用明显变形、裂纹和严重锈蚀的钢管。严禁在钢管 上打孔。每根钢管的质量控制在25Kg。 扣件:有出厂合格证书,采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》的规定,采用其安材料制作的扣件,应经试验证明其质量符合该 标准的规定后方可使用。 脚手板:采用竹脚手板。每块质量不宜大于30Kg。串结螺栓齐全牢固,没有缺损竹片现象。外形不得扭曲,承载摆动。 垫板:厚度不小于50mm,长度不小于3m。 安全网:采用安全密目网立网与外立杆和外纵向水平杆每眼连接,连接材料采用专用绳索牢固连接。本工程密目网采用全封闭式。 2.2、人员组织及安全保证体系在项目部的领导下由项目经理主抓,成立安全生产小组,施工过程中由安全员监督操作,劳务队带班负责具体实施。见附表。 施工计划 以主体结构为控制,随主体施工的速度保证每个作业面都超出结构作业一个操作 层以满足结构施工的安全要求。 四、操作程序及质量要求 本工程主楼脚手架采用双排落地脚手架及工字钢悬挑脚手架,上部用钢丝绳拉。 落地脚手架搭设到层顶板,落地脚手架上部用工字钢悬挑,上部每六层悬挑一次,工字钢悬挑层满铺木模板,起到封闭作用为硬防护,每三层采用安全兜网,作为软防护。脚手架外侧张设密目安全网。内立杆距离墙壁300mm,立杆水平横距800mm,立杆纵向距离1500 mm,内侧步距1800 mm,外侧横距为600mm。连墙件每层均与结构框架柱或预埋件用钢管连接按两步三跨设置,并呈菱形状布置。落地和悬挑脚手架搭设见附图。 工艺流程

悬挑脚手架加固专项方案

新合国际2#楼 悬挑脚手架加固专项方案 编制: 审核: 审批: 石家庄振远建筑安装有限公司

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 3、施工加固领导小组 (1) 4、加强处理方案 (2) 5、安全文明管理措施 (2)

一、编制依据 1、施工组织设计 2、施工图纸 3、悬挑脚手架施工规范(JGJ130-2011) 4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 5、建筑施工高处作业安全技术规范 6、建筑施工手册(第四版) 二、工程概况 本工程为新合国际2#楼,建设位置位于石家庄市仓兴街与仓丰路交叉口,建筑面积为42981.54㎡,使用性质为住宅外跨商业居民楼。建筑高度为57.3m。住宅外跨商业居民楼结构形式为剪力墙结构,地下车库为框架结构。 三、施工加固领导小组 组长:秦建起 副组长:惠文广 副组长:耿立栋 组员:牛老平 四、加强处理方案 为满足2#楼悬挑脚手架4层顶至11层顶的安全性,整体性、稳

定性: 1、由4层顶上悬挑的16号工字钢每10米进行一道钢丝绳卸荷且每个大阳角必须用钢丝绳卸荷进行加固。 2、由5、6层采用钢管为直径48*3.25,表面腐朽程度不大于0.44毫米,钢管弯曲程度不大于3㎜/N,在外墙窗口、门口进行斜拉撑,且与斜拉钢丝绳错开布置加强加固。 五、安全文明施工 (1)、所有作业人员遵守安全生产施工规范,认真贯彻执行安全技术操作规程的有关规定,做好安全生产。 (2)、操作人员操作时必须正确佩戴安全帽,绑好安全带,穿防滑鞋,并佩戴工具袋,工具使用后装入袋中,不得放在架子上,以免落下伤人。 (3)、脚手架拆除人员必须身体健康,不能让有高血压、恐高症等病史的人员上架。 (4)、施工前做好技术及安全交底,要求有关人员及架子工人熟悉施工方案。操作人员严禁酒后上班,严禁现场吸烟。 (5)、每次收工前,所有拆除的材料必须吊至地面,不要存留在架子上。 2010年读书节活动方案 一、活动目的: 书是人类的朋友,书是人类进步的阶梯!为了拓宽学生的知识面,通过开展“和书交朋友,遨游知识大海洋”系列读书活动,激发学生读书的兴趣,让每一个学生都想读书、爱读书、会读书,从小养成热爱书籍,博览群书的好习惯,并在读书实践活动中陶冶情操,获取真知,树立理想!