实验一一阶单容上水箱对象特性的测试

一、实验目的

1. 掌握单容水箱的阶跃响应测试方法,并记录相应液位的响应曲线;

2. 根据实验得到的液位阶跃响应曲线,用相应的方法确定被测对象的特征参数K、T 和传递函数;

3. 掌握同一控制系统采用不同控制方案的实现过程。

二、实验设备

1. 实验装置对象及控制柜 1 套

2. 装有Step7、WinCC等软件的计算机 1 台

3. CP5621 专用网卡及MPI通讯线各1 个

三、实验原理

所谓单容指只有一个贮蓄容器。自衡是指对象在扰动作用下,其平衡位置被破坏后,不需要操作人员或仪表等干预,依靠其自身重新恢复平衡的过程。图1 所示为单容自衡水箱特性测试结构图及方框图。阀门F1-1 和F1-6 全开,设上水箱流入量为Q1, 改变电动调节阀V1 的开度可以改变Q1 的大小,上水箱的流出量为Q2,改变出水阀F1-11的开度可以改变Q2。液位h的变化反映了Q1与Q2不等而引起水箱中蓄水或泄水的过程。若将Q1 作为被控过程的输入变量,h 为其输出变量,则该被控过程的数学模型就是h 与Q1之间的数学表达式。

根据动态物料平衡关系有:

(1)

变换为增量形式有:

(2)

其中:,,分别为偏离某一平衡状态的增量;

A 为水箱截面积

图 1 单容自衡水箱特性测试结构图( a)及方框图( b)

在平衡时,Q1=Q2,=0;当Q1发生变化时,液位h随之变化,水箱出口处的静压也随之变化,Q2 也发生变化。由流体力学可知,流体在紊流情况下,液位

h 与流量之间为非线性关系。但为了简化起见,经线性化处理后,可近似认为Q2与h 成正比关系,与阀F1-11 的阻力R 成反比,即

或(3)

式中: R 为阀F1-11的阻力,称为液阻。

将式(2) 、式(3) 经拉氏变换并消去中间变量Q2,即可得到单容水箱的数学模型为

(4)

式中T 为水箱的时间常数,T=RC;K 为放大系数,K=R;C 为水箱的容量系数。若令Q1(s)作阶跃扰动,即,=常数,则式(4) 可改写为:

(5)

(6)

当t —>∞时,,因而有

对上式取拉氏反变换得

(5)

(6)

当t —>∞时,,因而有

(7)

由, 有:

(8)

四、实验内容与步骤本实验选择上水箱作为被测对象(也可选择中水箱或下水箱)。实验之前先将储水箱中贮足水量,然后将阀门F1-1 、F1-6 全开,将上水箱出水阀门F1-9 的开度开到50%左右,其余阀门均关闭。

1.用MPI 通讯电缆线将S7-300PLC 连接到计算机CP5621 专用网卡,并按照控制柜接线图连接实验系统。

2.接通总电源空气开关,合上单相,打开钥匙开关,给系统上电,将相应旋钮开关打至开,给S7-300PLC 及电动调节阀上电。

3.打开Step 7 软件,并打开“ S7 - 300PLC”程序进行下载,然后将S7-300PLC 置于运行状态,然后运行WinCC 组态环境,打开“ S7 -300PLC 控制系统”工程,然后进入WinCC 运行环境,在主菜单中点击“实验一、一阶单容上水箱对象特性的测试”,进入实验一的监控界面。

4.在上位机监控界面中输出值设置为一个合适的值。

5.合上三相电源空气开关,磁力驱动泵上电打水,适当增加/ 减少PLC 的输出量,使下水箱的液位处于某一平衡位置,记录此时的仪表输出值和液位值。

6.待上水箱液位平衡后,突增(或突减)PLC 输出量的大小,使其输出有一个正(或负)阶跃增量的变化(即阶跃干扰,此增量不宜过大,以免水箱中水溢出),于是水箱的液位便离开原平衡状态,经过一段时间后,水箱液位进入新的平衡状态,记录下此时的仪表输出值和液位值。

7.根据前面记录的液位值和输出值,按公式(7)计算K 值,再根据公式(8)求得T 、值,写出对象的传递函数。

五、实验结果

根据实验步骤1-7 得出实验数据如下表1、表2 所示:

1 WinCC

由公式(8)可求得:

由公式(7)可求得:

=0.71

进一步,将K、T 带入公式(4)求得数学模型:

最后,整理得到单容水箱液位特性测试实验结构框图如下图1 所示:

图 1

六、思考题

1. 为什么不能任意改变出水阀F 1-9 开度的大小?

答:改变阀F1-9 的话整个系统的输出流量相应地也发生了改变,系统的自衡效果也发生

了变化。同一设备,在实验过程中改变了阀F1-9 开度时测得的数学模型也是错误的。

2.用响应曲线法确定对象的数学模型时,其精度与那些因素有关?答:放大系数及时间常数T 以及滞后时间τ,与设备精度也有一定的关系。3.如果采用中水箱做实验,其响应曲线与下水箱的曲线有什么异同?并分析差异原因。

答:若采用中水箱做实验,它的响应曲线要比下水箱变化得快。因为中水箱的回路比下水箱的回路要短,上升相同的液位高度,中水箱较下水箱所需的时间更少一些。