文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 停送电管理制度

停送电管理制度

停送电管理制度
停送电管理制度

停送电管理制度

为加强矿井供用电管理,进一步提高机电管理水平,确保矿井供用电安全可靠,根据《煤矿安全规程》、《郑煤集团公司机电管理制度汇编》,特制定停送电管理制度:

1、井下用电场所需停电安装或检修设备、线路,必须提前一天办理停电申请单,无停电申请单私自停送电按违章作业处理,影响生产的按矿有关制度处罚。

2、停送电操作必须经机电科主管供电人员和各队停送电操作指挥人员同意后方可进行操作。

3、非专职人员或非值班电气人员不得擅自操作电气设备,有特殊规定的操作人员必须先联系,后执行停送电。

4、所有停送电操作,严禁预约停送电;严格执行“谁联系停电,谁联系送电”规定。

5、凡控制有局扇等通风设备的控制开关跳闸后,必须得到停送电操作指挥人员的指令后方可送电,严禁电气操作人员擅自送电。

6、凡停电停风的采掘工作面或其他有关巷道和作业地点,送电前必须检查瓦斯浓度,得到停送电操作指挥人员的指令后方可送电,未经检查瓦斯浓度严禁送电。

7、停电检修时,必须悬挂“有人工作,禁止合闸”标志牌,否则,对配电工罚款50元/次。

8、各变电所和重要配电点低压系统停送电作业必须认真执行工作许可制度,值班人员必须在施工单位送达的停电申请单上签字许可,不经值班人员许可,任何人不准操作、检修电气设备。

9、停电申请单一式三份,一份存调度室,一份交停送电操作人员,一份施工单位保存。申请单经机电科、调度室签字批准后,施工单位通知停送电受影响单位做好相关安全技术措施后方可进行。

10、处理故障或检修时,必须严格遵守操作规程,对于6kV线路,必须填写工作票、操作票,工作票签发人由停送电操作指挥人员担任,其他任何人无权签发工作票,无工作票严禁停电作业。停电后,必须断开断路器,拉开隔离开关,锁死闭锁装置。安全装置应有专业人员负责装设和拆除。否则,发现一次对相关人员各罚款100元。

11、总进、联络开关检修期间需停电时,必须按先断开断路器,后拉开隔离开关的程序操作,否则按违章作业处理。

12、任何停送电操作,配电工必须认真填写停送电联系记录。否则,发现一次对配电工罚款50元。

13、变电所以外的截路开关停电时,必须悬挂“有人工作,不准送电”标志牌,并派专人看管,只有执行此项操作人员才有权取下此牌送电。否则,发现一次对相关人员各罚款100元。

14、检修、检查和搬迁电气设备(小型电器)时,必须先分断上级开关并闭锁,在分断开关上悬挂“有人工作,不准送电”警示牌,经检查需检修、检查和搬迁电气设备(小型电器)所处巷道风流中瓦斯浓度低于1%时,方可打开,再用与电源电压相适应的验电笔检验,检验无电后方可用放电线进行放电,然后才能开始检修、检查或搬迁电气设备。

15、各连队增减负荷和检修设备需在采区变电所停电时,必须持停电通知单,方可停电,无停电通知单的配电工不许停电。

16、各变电所必须有运行记录,所有停送电操作和跳闸等情况,必须全部如实填入运行记录(包括注明操作或跳闸开关编号,停送电时间,停送电原因等)备查。

17、电气故障处理后,恢复送电时,应试送一次后再恢复送电。动力馈电开关因漏电跳闸造成停电,可以试送一次;因过流跳闸造成停电,可以试送二次;其他情况需查明原因处理结束后经停送电操作指挥人员同意后方可送电,严禁电气操作人员擅自送电。

18、无计划停电时,若中央变电所全所失压后,配电工应立即检查有无明显事故点,若无明显故障,及时通知申沟变电站向井下供电,先恢复总进(15#、16#、17#、18#高爆开关)、再恢复其它负荷。恢复完毕后向调度室汇报,并做好记录。若采区变电所全所失压后,配电工立即检查有无明显事故点,若无明显故障,及时通知中央变电所向采区变电所供电,中央变电所向采区变电所恢复后,采区变电所恢复供电时,首先恢复风机专用线路,再恢复其它线路,恢复完毕后向调度室汇报,并做好记录。其它情况恢复送电时应根据影响范围,启动相应的应急预案,严格按照应急预案操作执行。

机电运输科

2009年8月12日

相关文档