文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 空调系统发生故障应急预案

空调系统发生故障应急预案

空调系统发生故障应急预案
空调系统发生故障应急预案

中央空调发生故障应急预案

中央空调系统发生故障分为空调管路跑水故障、冷冻机停机故障、冷冻水和冷却水循环泵故障等,具体应急预案如下:

一、空调系统发生空调管路跑水故障的应急处理参照《富凯大厦跑水应急预

案》执行。抢险过程中要按照相关的安全操作规程要求进行操作,防止出现因误操作而造成人员或设备损伤。

二、冷冻机停机故障应急预案

1、发生冷冻机停机故障时,值班人员应立即赶到B3制冷机房核实情况,

同时应立即通知专业工程师和工程部经理。

2、检查设备供电开关,查阅制冷机故障记录。

3、与制冷机维保商联系。保护好设备现场情况。

4、检查未投入运行的制冷机情况,确认无异常后,启动设备,恢复系统运

行。

5、配合制冷机维保商,对制冷机故障进行排除。

6、认真填写事故报告,总结处理工作的经验和教训。

三、循环水泵故障应急预案

1、发现循环水泵有异常声响、气味及运行电流增大和温度升高,均应立即

停机进行检查。

2、声音异常要检查水泵运行电流、电机轴承、水管道阀门位置及水泵等紧

固件。如能立即排除的则将立即进行检修,检查后确认正常方可继续投

入运行。

1、有异常气味,要立即判断气味来源,检查水泵温升、电流、必要时要检

查水泵电机的绝缘情况。严禁设备带故障运行。

2、运行水泵电机电流突然升高或温度升高,均要对水泵电机及其负载进行

认真检查。

3、确属设备问题又一时难以修复的要立即向专业工程师及工程部经理报

告。

4、对原运行状态下的循环水阀门根据新的运行方式进行调整,投入备用水

泵保证系统运行,同时对备用水泵的运行情况进行检查。

5、根据故障水泵具体情况,尽快进行修复。

6、对故障情况进行分析并填写事故报告。

中央空调系统应急预案

中海油珠海天然气发电有限公司中央空调系统应急处理预案 编制: 审核: 审批: 日期:2015年01月04日

中央空调系统应急处理预案 为了保证中央空调系统安全运行,正确处置中央空调运行中各种突发事件,根据相关中央空调主机厂家的操作规程,特制定本应急预案。 (一)冷水空调机组(螺杆式冷水机组-共3台) (1)设备巡检中发现运行中的空调机组故障,保护未动作时应马上停止该机,并开启备用空调机组;启用备用空调机组时,注意开启或关闭相应系统切换阀门。(2)发现故障时,巡检或维护人员将情况报告值长,能及时处理的及时处理,处理不了的第一时间报告设备管理部专工,及时联系设备维护单位和设备厂家进行维修。 (3)设备维护单位接到电话通知后,应迅速组织技术人员赶到现场维修,设备管理部在事后组织现场分析会做出维修计划,书面形式发送各部门。 (4)如因外界因素,3台冷水机组均无法启动时,应及时开启电子设备间、变频器室等重点区域处单体空调,无单体空调的设备间应保持通风,防止运行设备因为温度变化产生故障。 (二)循环水泵(冷冻水泵、冷却水泵) (1)巡查发现运行中的水泵异常,开启备用水泵,后停异常水泵,并密切关注水泵出口压力变化。 (2)发现故障的巡检或维护人员检查维护,可当场解决的问题即时修复并做好记录。 (3)水泵故障较严重,应报告设备管理部专工,由其安排组织维修,并在事后作维修报告。 (三)冷却水塔 1、冷却水塔风机故障 (1)巡查发现运行中的冷却水塔风机故障,应立即停止该机,转开备用冷却塔和风机。 (2)发现故障的巡检或维护人员,可当场解决的问题即时修复并做好记录。(3)需要停机抢修属较严重的故障应报告设备管理部专工,由其组织抢修。并在事后作维修报告。 2、冷却水塔底盘漏水

泵站设备故障应急预案

泵站设备突发故障、突发停电应急预案 1.目的和适用范围 1.1目的: 在泵站设备故障(包括突发停电及设备故障)发生后,能快速、有效地控制处理,以保障泵站有效、平稳运行,尽量减少因设备故障造成对周边区域排水的影响和人民生命财产的损失。 1.2适用范围: 凡是设备故障发生后有下列情形之一的均应按本预案的有关规定进行。 1.2.1 严重影响泵站正常运行; 1.2.2配电控制设备、排水管网出现严重安全隐患; 2.设备概况 洪湖泵站现有潜水排污泵两台,型号:400QW1500-10-75、电气控制柜一套、电动起重葫芦一套、排水系统一套; 清秀泵站现有潜水轴流泵两台,型号:350QZ-75G-37、电气控制柜一套、电动起重葫芦一套、闸门一套、排水系统一套; 桂园泵站现有潜水泵两台,型号:7081/705-0077-90Kw、PLC控制柜一套、变频器控制柜一套、闸门两套、自动清扫格栅机一套、备用发电机一套。 3.组织管理 3.1重大设备故障应急处置小组: 组长:xx 副组长:xx 成员:xx

3.2重大设备故障应急处置小组其主要职责为: 3.2.1发生设备故障时,通报设备故障信息,发布应急处置命令,负责组织实施应急方案;在最短的时间内以最快的方式向上级部门和相关部门报告事故有关情况,必要时向有关单位发出协助处置请求;进行事故的调查、处理及经验教训的总结工作。 3.2.2应急处置小组分工: 3.2.2.1.组长:组织、指挥重大设备故障的应急处置工作; 3.2.2.2.副组长:协助组长负责应急处置的具体组织、指挥工作; 3.2.2.3.成员:负责组织事故现场的抢险、抢修工作;损失额度的评估;处理善后事宜。 4.设备故障的报告制度 4.1 凡是发生设备故障,应在最短时间内以最快的方式向设备故障应急处置小组报告,同时作好事故现场的保护工作。应急处置小组获悉后,应立即赶往事故现场,并视事故情况及时做好相关情况收集工作及事故损失初步评估。 4.2 不论是部门报告还是应急处置小组在向上级报告时,均可采用口头或电话报告方式,随后立即用书面形式正式上报,应包括以下内容:4.2.1 事故发生的部门、时间、地点及事故类别; 4.2.2 事故情况:简要经过以及损失额度或其它后果; 4.2.3 事故原因的初步判断,有无继发事故的可能; 4.2.4 采取的应急处置的初步措施; 4.2.5 是否需要有关部门、单位协助工作; 4.2.6 报告人的姓名、职务和联系方式(手机、电话)。

中央空调应急预案.doc

中央空调系统应急处理预案 中央空调运行管理严格执行《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》。值班人员在日常运行中要严格执行中央空调的各项操作规程。为了保证中央空调安全运行,正确处置中央空调运行中各种突发事件,根据相关中央空调主机厂家的操作规程,制定本应急预案: (一)冷水空调机组 (1)巡查发现运行中的空调机组故障,应马上停止该机,并开启备用空调机组;启用备用空调机组时,注意开启或关闭相应系统切换阀门。 (2)发现故障的巡查或维修操作人员将情况报告配电室维修主管,能及时处理的及时处理,处理不了的第一时间报告物业公司办公室并联系设备保养商维修。 (3)设备保养商接到电话通知后,应迅速组织技术人员赶到现场维修,并在事后组织现场分析会作出维修报告,由维修操作人员和配电室维修主管确认存档,并报公司备案。 (二)循环水泵(冷温水泵、冷却水泵) (1)巡查发现运行中的水泵异常,应先停该泵对应的主机,后停异常水泵,开启备用水泵,并启动主机继续供冷。 (2)发现故障的维修操作人员检查维修,可当场解决的问题即时修复并做好记录。 (3)水泵故障较严重,应报告配电室维修主管,由其安排组织维修,并在事后作维修报告。

(三)冷却水塔 1、冷却水塔风机故障 (1)巡查发现运行中的冷却水塔风机故障,应立即停止该机,转开备用冷却塔和风机。 (2)发现故障的维修操作巡查人员,可当场解决的问题即时修复并做好记录。 (3)需要停机抢修属较严重的故障应报告配电室维修主管,由其组织抢修。并在事后作维修报告。 2、冷却水塔底盘漏水 (1)维修操作巡查人员发现水塔底盘漏水,应即刻开启备用水塔,将漏水水塔平衡管阀关闭。 (2)立刻将情况报告工程维修主管,由其组织抢修冷却水塔,并在事后作维修报告。 3、冷却水塔溢、漏水 (1)巡查发现水塔溢漏应马上检查相应的浮球开关,可当场解决的即时修复。 (2)浮球开关损坏则即刻停止该塔,关闭对应的进水阀,并开启备用水塔。 (3)将情况报告配电室维修主管,由其组织人员维修,并在事后作出维修报告 (四)管网系统(冷却水、冷温水) 1、主管道跑、漏水

中央空调系统应急处理预案65438

中央空调系统故障应急处理预案 l、目的 管辖区域内对因空调故障而造成的水浸以及冷暖问题进行应急处理,保障设备安全运行及业户正常生活。 2、适用范围 商场内所有空调设备及其相关管道 3、权责 物管部承担给排水故障应急处置的主要权责。 4、内容 接报问清事发地点,立即通知物管带人、带好抢修工具、排水设备前往现场处理。维修人员首先应查明原因,切断水源,对可能危及电梯及其她强弱电气设备的隐患,采取必要的防范措施。 负责人或领班应到现场,对事故原因予以确认,该取证的应及时拍照取证。 中央空调运行管理严格执行《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》。值班人员

在日常运行中要严格执行中央空调的各项操作规程。为了保证中央空调安全运行,正确处置中央空调运行中各种突发事件,根据相关中央空调主机厂家的操作规程,制定本应急预案: (1)冷水空调机组 (1) 巡查发现运行中的空调机组故障,应马上停止该机,并开启备用空调机组;启用备用空调机组时,注意开启或关闭相应系统切换阀门。 (2) 发现故障的巡查或维修操作人员将情况报告相关维修主管人员,能及时处理的及时处理,处理不了的第一时间报告物管部并联系设备保养人员维修。 (3)设备保养人员接到电话通知后,应迅速组织技术人员赶到现场维修,并在事后组织现场分析会作出维修报告,由维修操作人员与相关维修主管人员确认存档,并报公司备案。 (2)循环水泵(冷温水泵、冷却水泵) (1) 巡查发现运行中的水泵异常,应先停该泵对应的主机,后停异常水泵,开启备用水泵,并启动主机继续供冷。 (2) 发现故障的维修操作人员检查维修,可当场解决的问题即时修复并做好记录。

空调系统的应急预案

1.空调系统的应急预案 (1)中央空调发生制冷剂泄漏时的处置 1)立即关停中央空调主机,关闭相关的阀门。 2)加强现场通风或用水管喷水淋浇(应注意不要淋在设备上)。 3)为确保安全,救护人员应两人一组并穿防毒衣,头戴防毒面具进入现场。 4)对于不同情况的中毒者采取不同的方法:对于头痛、呕吐、头晕、耳鸣、脉 搏呼吸加快者应立即转移到通风良好的地方去休息。 5)如中毒者出现痉挛、神志不清、处于昏迷状态,应立即转移到空气新鲜的地 方,进行人工呼吸并送项目方治疗。 6)如氟利昂制冷剂溅入眼睛,则应用2%的硼酸加消毒食盐水反复清洗眼睛并 送项目方治疗。 7)排除泄漏源后,启动中央空调试运行,确认无泄漏后即可投入正常运行。(2)中央空调机房发生水浸时的处置 ①视进水情况关掉中央空调机组,拉下总电源开关。 ②堵住漏水源。 ③如果漏水较大,应立即通知设备部主管,同时尽力阻滞进水。 ④漏水源堵住后立即排水;排干水后立即对湿水设备、设施进行除湿处理, 如用干的干净抹布擦拭、热风吹干、自然通风或更换相关管线等。 ⑤确认湿水已消除,各绝缘电阻符合要求后,开机试运行。 ⑥如无异常情况出现,则可以投入正常运行。 ⑦中央空调机房发生火灾时按《火警、火灾应急处理作业规程》处置(3)冷水空调机组 ①巡查发现运行中的空调机组故障,应马上停止该机,并开启备用空调机 组;启用备用空调机组时,注意开启或关闭相应系统切换阀门。 ②发现故障的巡查或维修操作人员将情况报告配电室维修主管,能及时处

理的及时处理,处理不了的第一时间报告物业公司办公室并联系设备保 养商维修。 ③设备保养商接到电话通知后,应迅速组织技术人员赶到现场维修,并在 事后组织现场分析会作出维修报告,由维修操作人员和配电室维修主管 确认存档,并报公司备案。 (4)循环水泵(冷温水泵、冷却水泵) ①巡查发现运行中的水泵异常,应先停该泵对应的主机,后停异常水泵, 开启备用水泵,并启动主机继续供冷。 ②发现故障的维修操作人员检查维修,可当场解决的问题即时修复并做好 记录。 ③水泵故障较严重,应报告配电室维修主管,由其安排组织维修,并在事 后作维修报告。 (5)冷却水塔 1)冷却水塔风机故障 ①巡查发现运行中的冷却水塔风机故障,应立即停止该机,转开备用冷却 塔和风机。 ②发现故障的维修巡查人员,可当场解决的问题即时修复并做好记录。 ③需要停机抢修属较严重的故障应报告配电室维修主管,由其组织抢修。 并在事后作维修报告。 2)冷却水塔底盘漏水 ①维修操作巡查人员发现水塔底盘漏水,应即刻开启备用水塔,将漏水水 塔平衡管阀关闭。 ②立刻将情况报告工程维修主管,由其组织抢修冷却水塔,并在事后作维 修报告。 3)冷却水塔溢、漏水 ①巡查发现水塔溢漏马上检查相应的浮球开关,可当场解决的即时修复。

设备故障应急预案

一.厂用电丢失应急预案 我厂厂用电分为高压(6.3KV)低压(380V),无论事故还是其它原因,都可能造成全部或部分中断,当厂用电中断时,运行人员应迅速明确的判断原因及发生的范围,尽速尽可能的减少事故的扩大造成人员伤害,及时的汇报值长及车间领导。第一时间通知机炉及相关车间,做好相应的应对措施,然后尽速恢复全部或部分电源。 厂用电全部中断 6.3KV母线及负载短路,此时短路区域开关拒动或越级,造成厂用电全部中断,35KV甲母乙母线故障造成甲母乙母母差动作35KV母线失电。 处理过程: 1、迅速汇报值长及车间领导,通知机炉做好应对措施; 2、若甲、乙母差保护动作,可不待令立即拉开甲、乙母线上所有开关及3500母联开关,先强送热键一线3518,如果强送成功,立即合3510恢复厂用。如果强送不成功,再强送热键二线3519开关如果强送成功,立即合3510恢复厂用。如果强送不成功,立即汇报上级领导。 3、6.3KV母线及负载短路,此时短路区域开关拒动或越级,造成厂用电全部中断,根据报警信息及相关特征信息检查有无明显事故特征;无明显故障特征的,立即将6.3KV母线负载开关全部断开,进行仔细核查故障所在区域若未发现问题可抢送热键一线3518如果强

送成功,立即合3510开关,通过6KV备用段给正常段母线充电,逐一将重要厂用负荷送电,来解除故障; 4、寻找到故障处后,恢复全部正常设备电源,厂用电恢复及事故处理都已明确汇报领导并做好记录。 厂用电部分中断 厂用6.3KV系统无论哪段失电做以下处理: 1、检查被自投是否动作,如过没有动作应手动强合一次。如果强合不成功,迅速汇报值长;检查保护动作情况,灯光指示相关信息核查有无明显故障特征;断开故障母线上的所有开关。 2、与机炉及相关车间联系做好应对措施; 3、核查直流系统是否正常运行; 4、迅速查找故障进行处理,使失电设备重新正常运行;将6.3KV 备用段通过联络开关送电至工作断,同时应核查负荷分配; 5、汇报领导故障原因范围及处理过程及当前状态,做好记录。 380V低压厂用电中断 处理过程 低压侧即380V某段失电,无明显故障特征时应首先抢送一次,不成功应作如下处理: 1、汇报值长; 2、断开变压器两侧开关,断开自投开关; 3、断开故障段变压器高低压两侧开关及自投开关; 4、通知机炉及相关车间做好应对措施;

中央空调运行事故应急预案和中央空调系统应急处理方案

中央空调运行事故应急预案 中央空调运行管理严格执行《中央空调运行管理办法》,值班人员在日常运行中要严格执行中央空调的各 项操作规程。为了保证中央空调安全运行,正确处置中央空调运行中各种突发事件,根据相关中央空调主机厂家的操作规程,制定本应急预案: 一、蒸发器铜管冻裂时的应急预案 1、立即停冷却水泵和冷温水泵。 2、迅速关闭冷却水、冷温水泵出入口阀门。 3、立即关机,切断机组电源,且将控制柜内空气开关断开。 4、关闭3个角阀(蒸汽角阀、稀液角阀、浓液角阀)。 5、将机内主体侧排液至贮液罐。 6、从冷水放水阀取样,用比重计测量,其密度如超过1.1,应将冷温水进出口阀之间的冷水也收集起来,以便日后再生。 7、立即通知空调主机厂家。 8、揭开水盖,用汽泡法检出漏管。 9、漏管较少时,可用圆锥紫铜堵头塞死(漏管数 <3%)。漏管较多时,应更换新管。

10、检查流量控制器和压差控制器是否失灵。检查流量控制器的靶片长短是否恰当,弹簧是否需要更换,最后重新校准流量控制器和压差控制器。 二、结晶时的应急预案 (一)制冷时高发结晶的应急预案 1、熔晶。 2、检漏、补漏。 3、全开溶液角阀。 4、检查液控或检修变频器控制回路。 5、重新调整燃烧量(因喷嘴原因,则更换)。 6、停冷却塔风扇或减少冷却水流量,使冷却水温度正常。 7、检修或更换三通阀。 (二)供热时高发结晶的应急预案 1、重新开角阀,迅速关死浓液角阀,开发生泵注入稀液,液位略高于3号探头时,关严稀液角阀。 2、熔晶并重新调整液位,关死角阀。 (三)制冷时低交结晶的应急预案1、熔晶。 2、检查液控或调整变频器。

3、检漏补漏。 4、少开冷却水风扇或减少流量。 5、改善真空。 6、重新调整燃烧量(因喷嘴原因,则更换)。 7、避免意外停机或缩短意外停机时间。 三、水灾时的应急预案 (一)可预知水灾的预案 1、将机组控制柜内的元件板、真空泵、燃烧机卸下运至安全地方、并用厚塑料膜将传感器及所有线头包严,确保不漏水。 2、如确遭水淹,使用时须用绝缘摇表检测电机绝缘,大于1MΩ为合格,小于1MΩ须对电机进行烘潮处理。 (二)突发水灾的预案 1、用绝缘摇表检测电机绝缘,大于1MΩ为合格,小于1MΩ须对电机进行烘潮处理。 2、将电控柜内余水迅速处理干净,用电吹风或烘干机对机柜内各元件进行长时间烘干。直到完全干燥为止,烘干后用万用电表和摇表检测各元件接触电阻和绝缘电阻,但对变频器、P T屏和电脑等主元件应重新购买。

设备维修应急预案

设备故障维修应急预案 1 总则 1.1 编制目的 通过本预案的编制,可以及时、有针对性地采取相应的应对方案。熟知自己的职责、工作内容;在故障发生时,能够熟练按照预定的程序和方法进行抢修、处理。 1.2 适用范围 本预案适用于本单位内的生产设备及特种设备发生突发故障的处理。 2.主要设备 生产设备 特种设备 3 组织结构 3.1 人员管理 安全生产领导小组成员名单 3.2 主要职责 3.2.1 车间负责人 3.2.1.1 出现突发状况时,第一时间到达现场指挥,防止事故危害扩大。

3.2.1.2 作出有效措施保证本车间正常生产,降低财产损失。 3.2.1.3 必要时应及时向相关人员联系,尽快修复故障设备。特种设备发生故障时,立即组织相关人员指挥启用各项有针对性的应急预案。3.2.2 当班责任人 3.2.2.1 及时上报部门负责人,同时采取应急措施。 3.2.2.2尽力控制事态的发展。 3.2.3 当班人员 3.2.3.1 介绍情况,协助负责人排查维修故障设备。 3.2.3.2 服从分配、积极负责、不得逃避。 4 定义 4.1 生产设备故障通常不会造成重大的人员伤亡,但可以延误或停滞加工或生产给公司带来不同程度的财产损失。 4.2 特种设备潜在危险性较大,一旦发生事故容易造成群死、群伤、重大经济损失和较大社会影响。 5 应急处置 5.1 生产设备 5.1.1 维修班当接到生产设备故障通知后,迅速到现场排查故障的严重性,尽快修复故障保证全厂的正常生产。当故障得不到解决,应及时报告上级,相关部门应立即通知有关人员启用备用设备或其他预案防止危害扩大。 5.2 特种设备 (一)发生特种设备安全事故时,按下列程序报告 (1)发生事故后,要立即向部门负责人报告,内容包括事故发生的时间、

中央空调系统故障应急处理预案

中央空调系统故障应急处理预案 中央空调运行管理严格执行医院各项规章制度。值班人员在日常运行中要严格执行中央空调的各项操作规程。为了保证中央空调安全运行,正确处置中央空调运行中各种突发事件,根据相关中央空调主机厂家的操作规程,制定本应急预案: (一)冷水空调机组 (1)巡查发现运行中的空调机组故障,应马上停止该机,并开启备用空调机组;启用备用空调机组时,注意开启或关闭相应系统切换阀门。 (2)发现故障的巡查或维修操作人员将情况报告相关维修工程技术主管人员,能及时处理的及时处理,处理不了的第一时间报告总务科并联系设备保养技术主管人员维修。 (3)设备保养技术主管人员接到电话通知后,应迅速组织技术人员赶到现场维修。 (二)循环水泵(冷温水泵、冷却水泵) (1)巡查发现运行中的水泵异常,应先停该泵对应的主机,后停异常水泵,开启备用水泵,并启动主机继续供冷。 (2)发现故障的维修操作人员检查维修,可当场解决的问题即时修复并做好记录。 (3)水泵故障较严重,应报告维修主管人员,由其安排组织维修,并在事后作维修报告。

(三)管网系统(冷却水、冷温水) 1、主管道跑、漏水 (1)发现或接报主管道跑水、漏水应迅速关闭空调机组和冷温水、冷却水水泵并迅速关闭跑水位置的前端阀门。 (2)用薄铁皮将裂口围住并用绳索或铁丝捆紧以防水到处乱喷。 (3)将空调机房内管道集水器和分水器的底部排水阀打开排水,留意水泵房污水泵抽水情况,一旦发现集水坑水位过高,则需关闭排水口并及时组织人员进行抢修。 2、空调机房内的管道跑、漏水 (1)发现或接报空调机房内管道漏水,应停止循环水泵并将电房内的空调机组系统供电总开关拉断,以防电气短路。 (2)制作铁皮将裂口包住并用绳索或铁丝捆紧,以防水到处乱喷。 (3)用沙包拦住附近楼梯间门口以防水浸。 (4)开启机房内对应管道底的排水口排水。 (5)注意水泵房污水井的水位,如水位过高则增加一台潜水泵辅助抽水至另一污水井并及时组织人员进行现场抢修。

某机械设备事故应急预案范本

整体解决方案系列 某机械设备事故应急预案(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-28999某机械设备事故应急预案Emergency plan for a certain mechanical equipment accident 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 为有效防止突发性机械设备事故的发生,最大限度地减少事故伤害,结合本项目特点,制定本预案。 一、各单位要加强对机械设备安全工作的领导,经常性地组织操作人员学习操作规程,提高安全生产意识,排查设备故障,发现问题,及时纠正,消除隐患。 二、各单位机械设备操作人员必须持有有关部门颁发的操作证,并熟悉设备的构造、原理、性能及安全技术要求,严禁操作人员违规操作,机械设备带“病”作业。 三、应急救援措施 1、漏电触电。若机械设备出现漏电触电现象,当事人应及时向工区负责人或应急小组报告,采取有效的抢救措施。若操作人员触电后,应尽快使触电者脱离电源,实施抢救。 2、刹车失灵。上坡时出现刹车失灵,不能脱档,松掉油

门,靠边行驶,将发动机熄火,利用手制动将车停住,然后找人打眼。下坡时出现刹车失灵,挂低速档行驶,不能将发动机熄火,靠边行驶,行驶至平坦的地方将发动机熄火,利用手制动将车停住,然后找人打眼。 3、提升设备事故。当提升设备出现事故时,立即将现场人员迅速撤离,通知应急救援小组,组织人员对井架、电动葫芦(卷扬机)、联接件的安全隐患进行处理。 四、应急程序 1、发生事故后,当事人应立即报告现场负责人,事故报告时间不得超过事故发生后1小时。报告内容为事故发生的时间、地点、单位、事故的简要情况、伤亡人数、初步估计的直接经济损失和已采取的应急措施等。同时,迅速联系119、120处理事故现场。 2、立即启动应急救援预案,成立现场救援组,实施现场救援工作和调查处理。事故发生地的有关单位必须严格保护事故现场,并采取必要措施抢救人员和财产,防止事故扩大和损失加重,确因抢险需要移动现场物件时,必须做出标志、拍照、详细记录和绘制现场图,并妥善保存现场主要痕迹、

中央空调系统压力容器事故应急预案

中央空调系统压力容器事故应急预案 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

中央空调系统 压力容器事故应急预案文件号: 版本号: 生效时间: 编制: 审核: 批准:

目次

一、总则 1 目的 为有效贯彻实施“安全第一、预防为主”的安全生产方针,防止压力容器事故的发生和扩大,最大限度地减少事故造成的人员伤亡和经济损失,特制定本预案。 2 编制依据 依据《中华人民共和国安全生产法》、《特种设备安全监察条例》、《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》、《深圳市重特大安全生产事故应急预案》、《深圳市特种设备使用单位安全标准化准则》等法律法规及规范性文件,结合本单位的实际制定本预案 3 遵循原则 3.1 以人为本。确保压力容器使用者的生命安全,确保应急救援人员的安全。 3.2 预防为主。切实贯彻落实“安全第一,预防为主”的方针,坚持事故应急与预防工作相结合。 3.3 系统管理。按照《深圳市特种设备使用单位安全标准化准则》的要求,建立健全管理体系,通过管理评审,确保体系有效运作。 3.4 责任明确。按照一体化文件的精神,落实安全管理工作的责任和清晰的安全管理目标。 3.5 持续改进。根据本单位的实际管理水平,在政府和行业协会的指导下,不断增强应急救援能力,确保应急预案的实用性和可操作性。 4 适用范围 本预案适用于本公司管理范围内压力容器设备事故的预防和应急处置工作。 二、压力容器设备的危险性分析 1 定义 压力容器:范围规定最高工作压力大于或者等于0.lMPa(表压),且压力与容积的乘积大于或者等于 2.5MPa·L的气体、液化气体和最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体的固定式容器和移动式容器;盛装公称工作压力大于

空调故障应急预案

空调故障应急预案 Prepared on 22 November 2020

空调系统故障紧急预案 当中央空调系统设备设施在发生突发性故障时,能在最短时间内进行抢修恢复工作,确保夏季制冷、冬季供暖工作有效正常进行,特制定本办法。 1、设备常见故障类型 (1)变电、配电及供电设备设施故障无法正常供电; (2)制冷机械动力设备设施故障无法正常运转; (3)管道设备故障无法正常工作; (4)中央空调系统发生致冷剂泄露; (5)中央空调系统机房内发生水浸时的处理; 2、处置程序和措施: (1)确定故障性质、启动指挥系统、制定抢险救援方案、完成抢险救援部署。 (2)一旦发生中央空调系统设备设施突发性故障时,空调组值班人员应迅速采取应急措施及时切断水、电、气、热进行先期处置,查明故障情况并立即报告车间值班人员。 (3)中央空调系统发生制冷剂泄露,发生致冷剂泄露情况时,值班人员应立即关停中央空调系统主机,打开机房门窗或通风设施,立即告知值班主管领导,请求支援,救护人员进 (4)中央空调系统机房内发生水浸时的处理:当值班人员发现机房发生水浸时,应按程序关掉中央空调机组,拉下总电源开关,然后查找漏水源并堵住漏水源。如漏水比较严重,应立即通知房间技术科主管领导,请支援。漏水源堵住后应立即排水。当水排除完毕,应对所有湿水设备进行除湿处理,可以采用干布擦拭、热风吹干、自然通风或更换相关的管线等方法。然后确定湿水已消除,绝缘电阻符合要求后,开机试运行,没有异常情况方可投入正常运行。 3、事故处理: 设备恢复生产后,相关职能部门召开事故分析会,分析原 因,明确责任,制定安全预防措施,督促责任单位进行整改。责任单位在抢修完成后写出书面分析,考核意见、整改措施、安全措施等材料上报公司领导小组。

空调系统的应急预案

1.空调系统的应急预案 ( 1)中央空调发生制冷剂泄漏时的处置 1)立即关停中央空调主机,关闭相关的阀门。 2)加强现场通风或用水管喷水淋浇 (应注意不要淋在设备上 )。 3)为确保安全,救护人员应两人一组并穿防毒衣,头戴防毒面具进入现场。 4)对于不同情况的中毒者采取不同的方法:对于头痛、呕吐、头晕、耳鸣、脉 搏呼吸加快者应立即转移到通风良好的地方去休息。 5)如中毒者出现痉挛、神志不清、处于昏迷状态,应立即转移到空气新鲜的地 方,进行人工呼吸并送项目方治疗。 6)如氟利昂制冷剂溅入眼睛,则应用 2%的硼酸加消毒食盐水反复清洗眼睛并送 项目方治疗。 7)排除泄漏源后,启动中央空调试运行,确认无泄漏后即可投入正常运行。( 2)中央空调机房发生水浸时的处置 ①视进水情况关掉中央空调机组,拉下总电源开关。 ②堵住漏水源。 ③如果漏水较大,应立即通知设备部主管,同时尽力阻滞进水。 ④漏水源堵住后立即排水;排干水后立即对湿水设备、设施进行除湿处理, 如用干的干净抹布擦拭、热风吹干、自然通风或更换相关管线等。 ⑤确认湿水已消除,各绝缘电阻符合要求后,开机试运行。 ⑥如无异常情况出现,则可以投入正常运行。 ⑦中央空调机房发生火灾时按《火警、火灾应急处理作业规程》处置 (3)冷水空调机组 ①巡查发现运行中的空调机组故障,应马上停止该机,并开启备用空调机 组;启用备用空调机组时,注意开启或关闭相应系统切换阀门。 ②发现故障的巡查或维修操作人员将情况报告配电室维修主管,能及时处

理的及时处理,处理不了的第一时间报告物业公司办公室并联系设备保 养商维修。 ③设备保养商接到电话通知后,应迅速组织技术人员赶到现场维修,并在 事后组织现场分析会作出维修报告,由维修操作人员和配电室维修主管 确认存档,并报公司备案。 (4)循环水泵(冷温水泵、冷却水泵) ①巡查发现运行中的水泵异常,应先停该泵对应的主机,后停异常水泵, 开启备用水泵,并启动主机继续供冷。 ②发现故障的维修操作人员检查维修,可当场解决的问题即时修复并做好 记录。 ③水泵故障较严重,应报告配电室维修主管,由其安排组织维修,并在事 后作维修报告。 ( 5)冷却水塔 1)冷却水塔风机故障 ①巡查发现运行中的冷却水塔风机故障,应立即停止该机,转开备用冷却 塔和风机。 ②发现故障的维修巡查人员,可当场解决的问题即时修复并做好记录。 ③需要停机抢修属较严重的故障应报告配电室维修主管,由其组织抢修。 并在事后作维修报告。 2)冷却水塔底盘漏水 ①维修操作巡查人员发现水塔底盘漏水,应即刻开启备用水塔,将漏水水 塔平衡管阀关闭。 ②立刻将情况报告工程维修主管,由其组织抢修冷却水塔,并在事后作维 修报告。 3)冷却水塔溢、漏水 ①巡查发现水塔溢漏马上检查相应的浮球开关,可当场解决的即时修复。

中央空调项目应急处理方案

应急处理方案 为了加强工程部中央空调空调设备安全运行管理,有效预防、及时控制设备突发安全事件,提高突发事件的紧急反应速度和处理水平,保障客人的身体健康及设备安全,特制定本预案。 一、总则 (一)编制目的 全面贯彻落实设备安全管理的有关规定,建立健全应对突发安全事件的快速反应机制,预防和控制突发安全事件及其造成的损害,维护品牌形象,促进企业健康发展和可持续发展。 (二)编制依据 1.国家有关职业安全健康的法律、法规、调理、规定。 2.有关职业安全健康的规范、标准。 3.上级组织有关安全健康的规定等。 (三)应急工作原则 1.坚持统一领导、分级负责、部门协调、各方联动的安全生产工作原则。 2.按照空调设备安全事件的范围、性质和危害程度,实行分级管理的原则。 3.加强群防群控和日常监测,对重大设备安全事故早发现、早报告、早控制的原则。 4.配合质量技术监督部门对重大中央空调设备安全事故处理的相关工作。 5.坚持快速反应和高效处置,做好重大中央空调安全事故的善后处理和整改措施落实的原则。 二、组织机构与职责 (一)职责 工程部在安委会的统一指挥下认真履行工作职责。 1.贯彻落实安委会的各项部署,组织实施事故应急处置工作; 2.检查督促部门做好各项应急处置工作,及时有效地控制事故,防止蔓延扩大; 3.协助质量技术监督部门解决事故应急处理工作中的具体问题,必要时决定采取有 关控制措施。 三、中央空调安全事故的预防、监测和预警 (一)预防 建立健全中央空调系统管理有关制度。包括设备设施台账管理制度,设备设施运行及巡查管理制度,规范操作、人员培训、健康管理、设备维护等制度,建立起完备的中央空调系统安全管理体系。

重大设备故障应急预案

重大设备故障应急预案 1.目的和适用范围 1.1目的:在重大设备故障发生后,能快速、有效地控制处理,以保障公司生产秩序有效运行,尽量减少因设备故障造成对生产的影响和损失。 1.2适用范围:凡是设备故障发生后有下列情形之一的均应按本预案的有关规定进行 1.2.1严重影响公司生产秩序正常进行; 1.2.2配电设备、供水管网出现严重安全隐患; 1.2.3关键、贵重设备故障直接经济损失金额达0.3万元以上。 2.术语和缩略语 3.引用标准 4.设备概况 公司现有各类主要生产设备20余台、套,设备配置能满足下料、卷板,抛丸,抛罐,抛管,钻孔、焊接、加工各工序的制造要求。设备生产能力可达到产品年产量超过100套的需求。 5.组织管理 5.1成立公司重大设备故障应急处置领导小组,其组成人员如下: 组长:经理 副组长:生产副经理、安全设备部经理 成员:公司下属安全生产第一负责人 5.2领导小组职责:

负责本预案的制定、修订和完善;组建应急处置小组,并组织实施和演练,检查和督促作好重大设备故障的预防措施和应急处置的各项准备工作,负责各类重大设备故障发生后应急处置的统一领导、组织指挥和协调。 5.3重大设备故障应急处置小组: 指挥长:经理 副指挥长:总工程师、安全设备部经理 成员:设备维修组负责人、材料成品部经理、 设备涉及的相关部门、车间的第一负责人 5.4重大设备故障应急处置小组其主要职责为: 5.4.1发生重大设备故障时,通报重大设备故障信息,发布应急处置命令,负责组织实施应急方案;在最短的时间内以最快的方式向上级部门和相关部门报告事故有关情况,必要时向有关单位发出协助处置请求;进行事故的调查、处理及经验教训的总结工作。 5.4.2指挥小组分工: 5.4.2.1.指挥长:组织、指挥重大设备故障的应急处置工作; 5.4.2.2.副指挥长:协助组长负责应急处置的具体组织、指挥工作;生产系统开停车调度工作; 5.4.3成员:负责组织事故现场的抢险、抢修工作;损失额度的评估;处理善后事宜。 6.重大设备故障的报告制度 6.1凡是发生重大设备故障的部门,应在5分钟内以最快的方式向设备动力部及公司重大设备故障应急处置小组报告,同时作好事故现场

空调系统的应急预案

1.空调系统的应急预案? (1)中央空调发生制冷剂泄漏时的处置?? 1)立即关停中央空调主机,关闭相关的阀门。??????? 2)加强现场通风或用水管喷水淋浇(应注意不要淋在设备上)。??????? 3)为确保安全,救护人员应两人一组并穿防毒衣,头戴防毒面具进入现场。??????? 4) 5) 6) 7) (2 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦中央空调机房发生火灾时按《火警、火灾应急处理作业规程》处置?? (3)冷水空调机组?? ①巡查发现运行中的空调机组故障,应马上停止该机,并开启备用空调机组;启用备用空调 机组时,注意开启或关闭相应系统切换阀门。?? ②发现故障的巡查或维修操作人员将情况报告配电室维修主管,能及时处理的及时处理,处 理不了的第一时间报告物业公司办公室并联系设备保养商维修。?? ③设备保养商接到电话通知后,应迅速组织技术人员赶到现场维修,并在事后组织现场分析

会作出维修报告,由维修操作人员和配电室维修主管确认存档,并报公司备案。?? (4)循环水泵(冷温水泵、冷却水泵)?? ①巡查发现运行中的水泵异常,应先停该泵对应的主机,后停异常水泵,开启备用水泵,并 启动主机继续供冷。 ②发现故障的维修操作人员检查维修,可当场解决的问题即时修复并做好记录。?? ③水泵故障较严重,应报告配电室维修主管,由其安排组织维修,并在事后作维修报告。??? (5 1) ①?? ② ③ 2) ①?? ②?? 3) ① ② ③ (6) 1) ①发现或接报主管道跑水、漏水应迅速关闭空调机组和冷温水、冷却水水泵并迅速关闭跑水 位置的前端阀门。?? ②现场用沙包拦住电梯口、走廊口,以防水浸入电梯井和用户单元,并将水引入地漏。?? ③用薄铁皮将裂口围住并用绳索或铁丝捆紧以防水到处乱喷。?? ④将空调机房内管道集水器和分水器的底部排水阀打开排水,留意水泵房污水泵抽水情况, 一旦发现集水坑水位过高,则需关闭排水口并及时组织人员进行抢修。?? 2)冷温水平管网跑、漏水??

机械设备事故应急预案 (2)

机械设备事故专项应急预案 1 总则 1.1 目的 为及时、有效、迅速地处理本公司机械设备使用范围内可能出现的突发性事故,采取预防和控制措施,及使各级人员在一旦发生突发性事故时,能作出应急快速反应,实施抢救措施,忙而不乱,发挥整体救灾效能,迅速控制局面。最大限度地减少事故对人员造成的伤害、对财产造成的损失、对环境造成的污染和对企业与社会造成的影响,尽快恢复正常生产。按照“统一协调,分工负责”的原则,一旦发生安全事故,各部门、各施工单位按照各自职责分工,紧密配合,迅速有效地开展应急救援工作。 1.2 编制依据 依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治条例》、《特种设备安全监察条例》的有关规定,结合本公司工程施工实际情况,特编制本预案。 1.3 适用范围 本预案适用于公司工程建设时遇到机械伤害事故时,实施应急与响应措施。 1.4 术语和定义 1.4.1 突发事件 是指突然发生,造成或者可能造成重大人员伤亡、财产损失、生态环境破坏和严重社会危害,危及公司系统安全和公共安全的紧急事件。 1.4.2 突发事件应急 是指针对已发生的突发事件,为控制其规模、降低其损失而开展的救援和处置行动。 1.4.3 应急预案 是针对可能发生的重大突发事件,为保证迅速、有序、有效地开展应急救援行动、降低突发事件损失预先制定的有关计划或方案。 1.4.4 次生灾害 地震造成工程结构、设施和自然环境破坏而引发的灾害。如火灾、爆炸、瘟疫、有毒有害物质污染以及水灾、泥石流和滑坡等对居民生产和生活的破坏。 1.5 与其他预案的关系 本预案为公司工程应急预案的专项预案。当发生其他自然灾害或事故造成符合本预案1.3等次生灾害时,本预案与各种自然灾害或事故应急预案同时启动。 1.6 工作原则 1)救人高于一切; 2)抢险施救与报告同时进行,逐级报告,首先接报,就近施救; 3)最大限度的减少损失,防止和减轻次生损失; 4)局部服从全局,下级服从上级; 5)施工单位分片管理,分级负责,密切配合。 2 单位概况 2.1 应急资源概况 2.1.1 应急保障总体要求:建设工程各施工单位、有关部门要按照职责分工和相关预案做好突发事件的应对工作,同时根据总体预案做好应对突发事件的人力、物力、财力、交通运输、医疗卫生及通信保障等工作,保证应急救援工作的需要和恢复工作的顺利进行。 2.1.2 应急队伍保障:按照“ 3.1.3应急救援专业队伍组成及职责”要求各施工单位组建应急专业队伍。

污水处理设施故障应急预案

留坝县医院 污水处理设备故障应急预案 留坝县医院污水处理设施始建于2012年,采用二氧化氯发生装置和生物处理 技术,主要用于医院生产污水处理。 一、事故类型和危害程度分析 污水处理设备可能会产生故障,影响正常的污水处理,未经处理的污水排入河 流,对河流造成污染。 二、应急处置的指导思想 为落实城市污水处理及维护技术规范和《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染法》的有关规定,为确保环境不受污染,并能对污水处理设施发生故障后迅速有效的控制处理。本着“预防为主”的原则,制定污水处理设施故障 时的应急预案。 三、预案启动说明 本预案的实施由总务科制定并落实,发生以下情况时启动改元,并向医院领导 报告。 1.发现污水处理几点设备运转异常时。 2.发现液体管道有渗漏及喷溅液体时。 3.二氧化氯发生装置出现漏液、漏气时。 四、应急指挥机构及职责分工 1、院长为本应急预案的总指挥。 2、总务科管污理水处理设施的管理员及院感科技术人员是本应急预案指挥小组 成员。 3、总务科其他人员是应急预案的实施人和人配合人员。 五、预防与预警 1、操作人员应严格按照操作规程进行操作,防止因检查不周或工作失误造成的 设备损坏。

2、污水管理人员定期对污水处理设备进行巡查,发现小故障及时排除,出现大 故障及时上报。 3、污水泵要经常进行检查,保持良好工作状态。 4、管道阀门要经常维修保养,发现隐患要及时排除。 六、应急处置 (1)污水管理人员发现污水处理设备发生故障后,及时上总务科负责人。 (2)总务科负责人联系维保单位进行维修。 (3)总务科监督维保单位维修。 (4)设备恢复正常方可投入使用。 (5)应急预案解除 污水处理设备一旦发生故障,应立即停止使用,并及时向主管部门领导及公司领导报告,立即对发生故障的设备进行抢修。

中央空调系统故障应急预案01

中央空调系统故障应急预案(一) 消防送排风紧急启动和运行 1、当发生火灾时,需服务中心负责人或中央监控中心根据火势情况发出指令,在中央监控中心启动相应的正压送风机及排烟风机。 2、空调专业当班人员必要时配合中央监控中心核对送排风机控制区域及风机地址码,根据现场火势情况,在确保人身安全的前提下,对运行的送排风机及送排风口进行巡查,当发现异常时,立即报中央监控中心,同时采取一切紧急处理措施,使消防送排风恢复正常。 3、为避免火势的蔓延,空调专业当班人员负责关闭火灾现场空调机组和新风机组。 4、当未解除火灾警报或未下达关闭消防送排风机指令时,任何人员不得随意开关消防风机。 5、火灾解除后,空调专业人员与中央监控中心人员共同恢复消防送排风系统,使其处于正常运行状态。

中央空调系统故障应急预案(二) 空调水系统 1、冷水机组 (1)因冷水机组故障或异常紧急停机时,当班人员应记录故障的详细情况,针对机组故障进行判断和检查,排除故障恢复运行。 (2)经检修仍不能正常运行,当班人员应报有关上级,并立即通知维保承包方,要求紧急保驾维修。 (3)立即改换备用机组运行。若负荷很大无备用机组时,应关闭或关小空调机组新风阀,减少室外新风热负荷,保证空调区域的正常室温。 (4)积极配合维保承包方人员的检修工作,提供有关运行记录及故障的详细情况。 2、冷冻水系统 (1)冷冻水路水及泄漏:当班人员应首先判断跑水系统,立即有效地切断相应系统水阀,原则就近易操作。对跑水系统及部位进行抢修,确保无误后方可恢复供水,并对跑水原因进行分析,填写事故记录。 (2)检查系统水位(膨胀水箱水位),若系统缺水应立即通报工程负责人,同时与热力站代管运行人员联系,恢复系统补水,检查和做好系统排气工作。 (3)检查冷冻水泵和冷水机组冷冻水进出水阀门开关状态及过滤器是否正常。 (4)观察水泵运转情况,若水泵故障应更换备用泵,尽快使系统恢复正常,并逐级上报,由专业组织抢修。 3、冷却水系统 当出现空调冷却水影响冷水机组运行时,当班人员应及时通报专业主管,同时采取积极有效地调整和措施,尽快恢复系统正常。 (1)检查系统水位(冷却塔水位),若系统缺水应与水专业协调供水压力及时补水。(2)检查冷却水泵和冷水机组冷却水进出水阀门开关状态及过滤器是否正常。 (3)观察水泵运转情况,若水泵故障,应更换备用泵,尽快使系统恢复正常,并逐级上报,由专业组织抢修。 (4)若冷却水温偏高,应检查冷却塔风机运转及布水散热情况,根据情况适当调整。(5)当夏季炎热气温条件下,机组冷却水进水温度高达35度时,与水专业协调后,再进行冷却塔的注水降温,确保机组在正常冷凝压力下运行。

设备设施故障突发事件应急预案

设备设施故障突发事件应急预案 一、预案编制目的 为了健全物业管理中心突发公共事件的预警和应急机制,提高企业应对和处理突发共同事件的能力,有效预防、及时控制和最大限度的消除突发公共事件危害,确保发生重大水、电、煤气设施故障等突发事件时,能迅速果断进行处理,确保业主的生活秩序正常。 二、应急救援的组织机构及其职责 1、应急组织构成情况: 组长:张波 副组长:刘玉 成员:全体员工 2、应急组织机构由抢险抢修组、物资供应组、交通运输组、警戒疏散组、医疗救护组、通讯联络协调组等小组组成。 3、应急领导小组职责:负责组织本单位预案的制定、修订;组建应急救援队伍,组织预案的实施和演练;检查督促事故应急救援的各项准备工作;事故状态下按照应急救援预案实施救援。 4、应急职责 (1)组长:负责定时召开消防应急领导小组会议,传达上级相关文件与会议精神,部署、检查落实事宜;宣布紧急状态的启动和解除;全面指挥调动应急组织,调配应急资源,按应急程序组织实施应急抢险。 (2)副组长:负责应急预案工作的具体落实,做好相关应急准备;协助组长作好应急救援的具体指挥工作,若组长不在时,由副组长全权负责应急救援工作。 (3)领导小组各成员具体负责突发事件的处理、报告、监控与协调,保证领导小组紧急指令的畅通和顺利落实;做好宣传、教育、检查等工作。 (4)抢险抢修组(组成人员名单:)应急状态下,设备维修、设备复位,制定安全措施,监督检查安全措施的落实情况。 (5)物资供应组(组成人员名单:)负责应急状态下应急物资的供应保障。 (6)交通运输组(组成人员名单:):负责交通车辆的保障;伤病员和救灾物资的运送。 (7)安全警戒疏散组(组成人员名单:):负责布置安全警戒,保证现场井然有序;实行交通管制,保证现场道路畅通;加强保卫工作,禁止无关人员、车辆通行;紧急情况下的人员疏散。

相关文档