文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气培训讲义

电气培训讲义

CAD培训资料

内部资料

三江学院编

2012/10/26

目录

一、浩辰CAD电气软件简介 (1)

1.1软件设计流程 (1)

1.2软件设计依据 (1)

二、办公楼强电照明工程图设计实例 (2)

2.1设计任务 (2)

2.2设计内容 (4)

2.3要求 (4)

2.4操作步骤 (5)

三、附录 (38)

3.1自定义设备符号 (38)

3.2自定义设备符号入库 (40)

一、浩辰CAD电气软件简介

1.1 软件设计流程

浩辰电气软件主要包括基础设置、平面绘图、系统设计和电气计算四部分内容。

1.2 软件设计依据

1.《工业与民用配电设计手册》第三版

2.《电力工程电气设计手册》

3.《照明设计手册》第二版

4.《建筑照明设计标准》

5.《民用建筑电气设计规范》

6.《供配电系统设计规范》

二、办公楼强电照明工程图设计实例

通过本次设计使用户在初步设计的基础上,能够运用电气设计的基本理论和方法及浩辰CAD电气软件继续完成强电照明平面施工图设计,包括相关负荷计算、照度等计算过程。从而了解设计的全过程。

2.1设计任务

1.建筑概况:本建筑为某办公楼建筑,建筑面积1140m2,地上三层,建筑主体高度

9.9m。屋顶采用抹灰并用大白粉刷,墙面采用水泥砂浆抹面。

2.本工程采用一路380/220V电源供电,穿管埋地引入该工程配电室,作为正常工作

电源。电源采用三相四线制,配电采用TN-C-S系统。电源进户柜设在一层。

3.负荷等级:本工程所有设备的用电负荷均为三级负荷。

4.照明系统:

(1)光源:选择合适的荧光灯作为光源。

(2)照度标准:

5.国家现行的有关规范、规程及相关行业标准:

《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008

《低压配电设计规范》GB 50054-2011

《建筑照明设计标准》GB 50034-2004

2.2设计内容

1.电气照明平面图、插座平面图;

2.电气系统图、图例设备表。

2.3要求

1.条件图是该建筑中的二层平面图,要求设置层配电箱,层配电箱内设置总开关和各

分路开关。照明若干路、普通插座若干路、空调若干路(大房间设两个空调插座、

小房间设1个空调插座),预留10%的备用回路。普通插座回路中要加装漏电开关。

2.合理布置灯具、插座、照明开关和配电箱。每个房间插座数量应不少于2个。

3.合理连接灯具和插座。

4.每个插座设计功率为100W,室内导线不小于2.5mm2。导线型号可选用BV型。

回路断路器可选用施奈德生产的C65N型,漏电开关可选用Vigi-C65N型。

5.每个空调插座设计功率为1000W,室内导线不小于4mm2。导线型号可选用BV

型。漏电开关可选用Vigi-C65N型。

6.将提供的符号入库作为空调插座。

7.要画出照明平面图、插座平面图、系统图、图例设备表,套用合适的图框并填写相

关内容。

8.进行负荷计算。

9.合理标注导线根数、灯具、开关、插座开关箱编号、回路编号。系统图上标注导线

型号、导线敷设方式、部位、回路编号、相序、断路器型号、电流、功率。

10.上交考试内容包括:完整的照明平面图、插座平面图、系统图、图例设备表、计算

书。每人一个文件夹,以“姓名+学号”作为文件夹名,以“姓名”作为文件名,放在D盘根目录下。

2.4操作步骤

2.4.1照明平面图设计

第一步系统设置

绘图前进行系统设置是为了保证整体设计的规范性,满足规范设计的要求。同时软件针对电气设计专业的要求提供了默认的系统参数,较之平台软件更加专业和便捷。

1.环境设置

选择[浩辰电气]→[系统设置],可设置用户工作目录和系统自动存盘时间,设置绘图比例和出图比例。

绘图比例指图面中的距离和实际距离的比值。例如绘图比例为1:100,则表示图面中1mm表示实际中的100mm。一般情况图纸的绘图比例都是1:1。

出图比例是打印时的缩放比例。在此按照软件默认参数设置。

2.电气图层定义

图层是用户组织和管理图形的强有力工具。可以将不同的对象归类管理,方便控制对象的显示和编辑,从而提高绘制复杂图形的效率和准确性。通过图层管理可以有效保证规范设计的要求。

选择[浩辰电气]→[电气图层定义],软件中已经默认设置了一些电气设计的图层,体现了专业软件的优越性。另外,可按用户要求来自定义浩辰CAD电气设计软件。图层管理包括用到的所有图层、颜色、线型、线宽等。还可使用中文图层名。

先在左边的列表中选择要自定义的图层类,如强电平面,然后在右边的表格中对的图层进行相应的图层名修改(支持中文图层名);图层颜色修改;图层线型修改。在此按照软件默认参数设置。

第二步设备布置

软件专为电气专业提供了丰富的设备图库,以及多样的布置方式,而且设备支持复制、粘贴、镜像、旋转、缩放等操作功能。对于设计经验丰富的工程师,可不必先进行照度计算再布置灯具,可直接手工布置设备。

设备布置前需要设置布置参数,用于整体设置设备和线缆布置的参数。

1.设备布置参数设置

选择[浩辰电气]→[强电平面]→[平面设置]→[平面设置],可设定相关的设备布置的参数,执行后出现平面参数设置对话框,如下图所示。

[沿墙距离]:表示设备图例的底部距离墙线的距离。

[旋转属性文字]:控制设备图块和线缆中的属性字的角度是

否随着图块和线缆的改变而改变。

[设备替换后直接赋值]:控制设备替换后是否弹出设备赋值

对话框进行赋值。

[跨线距离]:导线跨越设备时(不与该设备连接),跨线断开

的距离。

[断线距离]:线与其他回路导线相交时(非连接),相交处断

线的距离。

在此按照软件系统默认参数设置。

2.设备布置

(1)布置灯具

我们以一个小办公室为例介绍如何采用“照度计算”布置灯具。

利用系数法照度计算是按光通流明计算照度,根据房间的几何形状,灯具的数量,类型,来确定工作面平均照度的计算方法。通过照度计算可以满足不同房间的照明要求,这也体现了浩辰电气软件的专业性。

①选择[浩辰电气]→[强电平面]→[照度计算],出现“利用系数法照度计算”对话框。

②输入房间编号为1;房间名称为“小办公室”,选择“房间类型”为“矩形”,点击“房间面积”,拾取房间顶点即可得到房间面积;点击“墙洞长度”,拾取该房间墙洞两点即可得到墙洞长度;设置“平均照度值”为“300“,其他参数按照默认即可。

③灯具参数和光源参数按照上图参数设置,点击“计算灯具套数”按钮,得到2套,布置参数按照上图参数设置,单击“调整校核”按钮,计算得出”照度均匀度校核“满足。

④选择“布置”,灯具将自动布置到房间内。

由于所有的小办公室基本相同,所以将灯具复制到其他小办公室即可。选择[浩辰电气]→[强电平面]→[设备编辑]→[整体复制],选择灯具,然后选择复制基点,再选择复制目标点

即可将灯具复制到其他小办公室。

大办公室照度计算参数及灯具布置结果。

走廊照度计算参数及灯具布置结果。

⑤照度计算结果以Word形式可自动输出计算书如下:

接下来手动布置楼道灯具。在楼道布置与走廊形同的灯具。选择[浩辰电气]→[强电平面]→[设备布置],在弹出的设备符号库中选择“灯具”→“天棚灯”,选择“任意布置”,选择“不连线”,选择要布置的位置点击鼠标即可完成灯具布置。

(2)布置开关

在办公室布置开关。选择[浩辰电气]→[强电平面]→[设备布置],弹出设备布置对话框,在下拉框中选择“开关”,选择“暗装双极开关”,选择“开关布置”,在合适位置选择墙线即可。软件可以根据墙线的方向智能判断开关的方向,同时支持滑动鼠标或输入命令改变方向。这也充分体现了软件的智能化。

在走廊和楼道布置开关。选择[浩辰电气]→[强电平面]→[设备布置],弹出设备布置对话框,在下拉框中选择“开关”,选择“单联翘板式暗开关”和“双控开关”,选择“沿墙布置”,在合适位置选择墙线即可。

(3)布置配电箱

选择[浩辰电气]→[强电平面]→[设备布置],弹出设备布置对话框,在下拉框中选择“配电箱”,选择“照明配电箱”,选择沿墙布置,在合适位置选择墙线即可。软件可以根据墙线的方向智能判断配电箱的方向,同时支持滑动鼠标或输入命令改变方向。这也充分体现了软件的智能化。

第三步设备连线

1.线缆设置

选择[浩辰电气]→[强电平面]→[平面设置]→[平面线缆设置],可以根据用户的需求定义线缆的绘制样式。

在此均按照软件默认参数设置。

2.设备连线

(1)灯具与灯具之间的连线

软件提供了多种设备连线方式,选择[浩辰电气]→[强电平面] →[连续布线],依次选择灯具通过手动完成灯具布线。连线过程中软件会自动断线。

(2)灯具与开关之间的连线

选择[浩辰电气]→[强电平面]→[平面布线]→[开灯连线],框选开关和灯具,软件将自动完成连续。

(3)配电箱与灯具、开关之间的连线

选择[浩辰电气]→[强电平面]→[平面布线]→[配灯连线],设置分支数量为3,选择配电箱,选择出线位置,按下图连接。

第四步设备赋值

1.单个赋值或整体赋值

软件可以对设备进行单个赋值,亦可以整体赋值,下面我们对设备整体赋值,选择[浩辰电气]→[强电平面]→[整体赋值],框选整张图纸,单击空格,弹出对话框,点击“赋值”,图中设备颜色改变。

2.回路定义

选择[浩辰电气]→[动照系统]→[回路定义],弹出对话框,输入回路号“WL1”,点击“定义”,选择回路中的设备和线缆即可。

按照上述方法定义其余两条回路。

点击“检查”按钮,本回路的设备和线缆将亮显。

3.线缆、桥架赋值

选择[浩辰电气]→[强电平面]→[线缆、桥架赋值],弹出对话框,选择需要赋值的导线,单击鼠标右键或空格即可。

第五步根数标注

1.线缆设置

选择[浩辰电气]→[强电平面]→[平面设置]→[平面线缆设置],可以根据用户的需求定义线缆的绘制样式。

在此均按照软件默认参数设置。

2.根数标注

选择[浩辰电气]→[强电平面]→[根数标注],弹出“线缆根数”对话框,可以手动指定根数也可以取导线赋值,选择需要标注的导线即可。

第六步回路编号标注

选择[浩辰电气]→[强电平面]→[回路编号标注],弹出“回路编号”对话框,选择要标注的回路即可。

相关文档