新韩架空线路9#、11#、12#铁塔瓷瓶更换

安全组织、技术措施

2012年7月26日19:59分新元公司110kV变电站遭雷电袭击,经巡线发现新韩架空线路9#、11#、12#铁塔瓷瓶有闪络现象。为了保证新元公司整个供电系统的正常运行,新元机电动力部供电队外线组与山西广禾电力工程有限公司施工队一同对新韩线闪络瓷瓶进行更换。为了避免在更换过程中事故的发生,特制定专项安全组织、技术措施。

施工前提条件:

1、开工前,施工负责人、施工人员、工作相应的工器具、材料必须全部到位。

2、施工负责人必须提前组织施工人员学习本措施并进行签字。

3、施工前必须反复向施工人员灌输安全知识及工作注意事项。

4、开工前首先确定施工方案。

5、施工负责人提前办理线路第一种工作票。

6、施工人员必须为有经验、有资质的的工人。

一、工程内容

新韩2#线9#铁塔、11#铁塔闪络瓷瓶进行更换;1#线12#铁塔闪络瓷瓶进行更换。

二、工程组织机构安排

1、施工地点:新韩线9#铁塔、11#铁塔、12#铁塔

2、建设单位:山西新元煤炭有限责任公司

3、施工单位:新元公司供电队、山西广禾电力工程有限公司

4、施工时间:2012年7月28日8:00—20:00

工程领导组及职责

1、施工及停送电总负责人:鲍长生

(1)负责落实本区域工程工作要求,安排好工程全过程的监管管理。

(2)负责施工期间的协调停、送电联系工作。

(3)负责工程期间设备及供电系统运行安全及应急处理。

2、施工及停送电现场负责人:杨国林

(1)负责施工的组织协调工作。

(2)负责施工工程质量的把关及竣工验收。

(3)做好施工过程中的安全预想。

3、施工期间设备运行负责人:陈治军

(1)负责施工及停送电过程的技术指导。

(2)负责施工期间设备正常运行工作。

(3)负责施工期间紧急事故的应急处理工作。

4、施工期间工作票签发负责人:刘跃

(1)负责施工期间工作票的签发工作。

(2)负责施工期间有关资料的收集工作。

(3)负责施工后的总结工作。

5、施工期间瓷瓶更换负责人:韩全义

(1)负责本区域的现场监督,坚守现场。

(2)负责每位施工人员措施的贯彻学习,并签字盖章。

(3)负责施工期间更换瓷瓶的组织工作和安全工作。

(4)负责本区域现场施工人员的安全监督工作;承担本区域施工人员的安全第一负责人。

6、110kV变电站倒闸操作负责人:周智凤

(1)负责110kV变电站停、送电工作。

(2)负责变电站安全措施的布置、检查工作。

(3)负责工作票、操作票的管理、检查、监督工作。

(4)负责110kV站变电站操作人员及设备的安全。

(5)承担110kV变电站倒闸操作的第二监护人。

7、韩庄35kV变电站负责人:李鹏飞

(1)负责韩庄35kV变电站供电系统的正常运行工作。

(2)负责韩庄35kV变电站事故应急处理工作。

(3)负责韩庄35kV变电站操作人员及设备的安全。

(4)承担韩庄35kV变电站倒闸操作的第二监护人。

三、工程的具体实施

1、瓷瓶更换负责人韩全义组织施工人员学习、落实危险点控制措施。

2、接到工作许可命令,办理许可手续。

3、进入现场,核对线路名称、杆塔号,线路色标。

4、核对好线路名称和塔杆后,施工人员进行验电,确定线路确无电压。

5、在该作业架空导线上施工人员挂短路接地线。

6、在工作铁塔上,施工人员上下传递物品用绳索传递。

7、施工人员装配瓷瓶,需挂上滑车,施工人员携带绳索上塔至横担端头处系好安全带后吊上钢丝套(垫麻袋片)挂在横担头处,吊上起吊滑车挂在钢丝套上。(悬挂两个滑轮车)

8、塔下施工人员理顺滑车绳,先将与闪络瓷瓶连接的导线拆除,固定于一个滑轮车一端的绳子上使其不会掉下。

9、拆除闪络瓷瓶。将绳头系在瓷瓶第2—3片,配合塔下施工人员吊下。

10、起吊瓷瓶时,将绳头系在新瓷瓶的第2—3片,塔下施工人员配合塔上施工人员吊上,刚起吊时应用手扶持防止瓷瓶撞上铁塔,提拉至横担下方处。

11、塔上施工人员指挥起吊高度,塔下施工人员配合拉至一定位置,塔上施工人员抓稳瓷瓶后进行安装固定。固定稳定后,塔上施工人员指挥塔下施工人员松绳索。

12、其它瓷瓶依次方法进行更换。

13、各岗位工作结束后进行自检。

四、瓷瓶更换的安全措施

1、核对线路名称、杆号、线路色标。

2、施工前施工人员对所使用的所有各种工器具进行检查是否完备好用。

3、开工前瓷瓶更换负责人要向全体施工人员认真宣读工作票。

4、施工前应熟悉地形、地貌,是否有交叉跨越其他电力线路,并根据勘察情况办理线路停电手续。

5、施工人员必须着装整齐,正确佩戴好安全帽,各级人员应佩带相应的标志。

6、施工人员在上下塔时要精力集中、稳上稳下。

7、塔上施工正确使用双控安全带,检查安全带扣环是否扣牢。

8、在塔上操作中使用的工具、材料必须用绳索传递,不得抛扔。

9、施工时施工人员必须将安全带系在横担牢固的构件上,并且检查安全带扣环是否扣牢。

10、塔上施工人员在转移位置时不得失去安全带的保护。

11、严禁双钩、手扳葫芦、钢丝绳等工具过载使用。

12、验电挂接地线,应设专人监护,人体不得碰及接地线,人体与带电体应保持1.0米的安全距离以上,严禁施工人员靠近带电导线部分。

13、严格执行停电、验电、挂接地线制度,遇有感应电压时必须加挂临时接地线。

14、在施工过程中,新韩运行线路若发生停电,则立即启动《新元公司供电系统大面积停电事件应急预案》

15、其它未提供之处应按《电业安全工作规程》及《停送电操作规程》《煤矿安全规程》和上级有关规程规定执行。

新元机电动力部供电队

二〇一二年七月二十七日

高压线路维护规范标准

110(66)kV~500kV架空输电线路运行规范目录 第一章总则 (1) 第二章引用标准 (1) 第三章岗位职责 (2) 第四章安全管理 (5) 第五章输电线路工程设计及验收管理 (9) 第六章输电线路的运行管理 (10) 第七章特殊区段输电线路的管理 (13) 第八章输电线路保护区管理 (13) 第九章运行维护重点工作 (15) 第十章输电线路缺陷管理 (23) 第十一章事故预想及处理 (24) 第十二章输电线路技术管理 (26) 第十三章输电线路评级与管理 (29) 第十四章带电作业管理 (29) 第十五章人员培训 (31) 附录A(规范性附录):架空输电线路缺陷管理办法 (35) 附录B(规范性附录):架空输电线路评级管理办法 (38) 附录C(规范性附录):架空输电线路专业年度工作总结提纲 (42) 附录D(规范性附录):架空输电线路故障调查及统计办法 (47)

附录E(资料性附录):架空输电线路运行技术资料档案(技术专档、线路台帐) (54) 编制说明 (64) 第一章总则 第一条为了规范架空输电线路(以下简称“输电线路”或“线路”)的运行管理,使其达到标准化、制度化,保证设备安全、可靠、经济运行,特制定本规范。 第二条本规范依据国家(行业)有关法律法规、标准(包括规程、规范等,下同),以及国家电网公司发布的生产技术文件(包括导则、管理制度等,下同),并结合近年来全国电力系统输电线路运行经验、设备评估分析而制定。 第三条本规范对架空输电线路生产过程中的工程设计、验收、运行、缺陷管理、事故预想及处理、技术管理、设备评级、带电作业、人员培训等项工作以及运行维护重点工作,分别提出了具体要求或指导性意见。 第四条500kV交流架空输电线路。±500kV直流线路、35kV交流线路可参照执行。 本规范适用于国家电网公司系统内的110(66)kV 第五条各区域电网、省(自治区、直辖市)电力有限公司可根据本规范,制定适合本地区电网实际情况的实施细则。 第二章引用标准

10KV架空线路防雷措施

10kV架空配电线路防雷措施 目前10kV架空配电线路上,现在都已广泛地应用了绝缘导线。可以说,配电网架空导线的绝缘化,已是一项成熟的技术。 但是,绝缘导线在应用过程中,也出现了一些新的问题。其中,最为突出的问题,是遭受雷击时,容易发生断线事故。据有关资料的统计,南昌经开区2008至2009年两年内,一个30平方公里的供电区域内,雷击断线事故与雷击跳闸事故约为35次,直接损失电量约为30万千瓦时,严重降低了供电可靠性,给社会带来了不良的效果。这两年里雷击断线事故率占76.2%。 以上一些统计资料表明:雷击断线事故,是应用绝缘导线中最突出的一个严重问题,这引起我们的广泛注意,并积极开展对等试验研究工作,并找到许多有效的防范措施。 一、雷击断线与跳闸机理 1 电弧放电规律 (1)配电网雷电过电压闪络,亦即大气压或高于大气压中大电流放电,为电弧放电形式。 (2)雷电过电压闪络时,瞬间电弧电流很大、但时间很短。 (3)当雷电过电压闪络,特别是在两相或三相(不一定是在同一电杆上)之间闪络而形成金属性短路通道,引起数千安培工频续流,电弧能量将骤增。 2 架空绝缘导线断线 当雷击架空绝缘线路产生巨大雷电过电压,当它超过导线绝缘层的耐压水平时(一般大于139KV)就会沿导线寻找电场最薄弱点将导线的绝缘层击穿(通常在绝缘子两端30公分范围内),形成针孔大小的击穿点,然后对绝缘子沿面放电形成闪络,最后工频电弧向绝缘子根部的金属发展后形成金属性短路通道,工频电弧固定在一点燃烧后熔断导线。 3 架空裸导线的断线率低但跳闸事故频繁 当雷击架空裸导线产生巨大雷电过电压时,就会沿导线寻找电场最薄弱点的绝缘子沿面放电形成闪络,最后工频电弧向绝缘子根部的金属发展后形成金属性短路通道,引发线路跳闸事故。由于接续的工频短路电流电弧在电磁力的作用下沿着导线向背离电源方向移动,一般不会烧断导线。 二、灭弧方法 1 使电弧的弧根拉长熄灭 2 断路器跳闸灭弧 3 使过电压能量释放 三、防止雷击断线与跳闸事故的思路

外电线路安全防护方案实用版

YF-ED-J5919 可按资料类型定义编号 外电线路安全防护方案实 用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

外电线路安全防护方案实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 我公司承建的广德恒旺钓具公司综合楼工程,位于前进东路南侧,四层框架结构。综合楼北侧有一处10KV高压线路。因施工现场一台塔吊大臂工作距离已超出外电线路,且在建工程的突出部位与外电线路之间水平距离仅为1.7米。根据施工临时用电安全技术规范JGJ46-2005及施工现场实际情况,特进行如下安全防护措施: 1、结合供电部门下发的告知单可知,高压线路与防护设施间嘴小水平距离为0.7米,故沿外电线路水平距离至少0.7米距离范围内搭

设双排毛竹脚手架; 2、脚手架外侧满挂密目式安全网,自外电线路上下相邻6米范围内加设绝缘材料进行封闭,绝缘材料应于架体固定牢固且不留空隙; 3、视现场实际情况提升塔吊高度,使其与外电线路相交处垂直距离大于3米,并调整塔吊上小车限位装置,设置钢管卡牢,防止小车行驶至外电线路安全距离以内; 4、于防护架醒目位置悬挂“高压电危险”警示标牌,定期维护检查脚手架,严禁人为拆除,严禁人员在外电线路一边攀爬; 5、联系供电部门进行阶段性停电,于停电期间组织人员进行外电防护的施工,施工人员必须正确穿戴好安全防护用品并设置专人进行监护。

高压架空线路的防雷保护(最新版)

高压架空线路的防雷保护(最 新版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0902

高压架空线路的防雷保护(最新版) 1.引言 佛山电力局送电管理所所辖110kV及以上高压送电线路总长732.8km,分布于珠江三角洲一带,属于雷电活动频繁地区,年平均雷暴日高达80~90天。近年来,根据我市电网故障分类统计,高压送电线路因雷击而引起的事故日益增多,雷击引起的跳闸占总跳闸率的70~80%,1999年是雷电活动最为强烈的一年,我所110kV及以上线路跳闸总数达到了10次之多。2000年线路17次事故障碍中,因雷击而引起的达到13次。严重威胁着输变电设备的安全运行,也大大加重了运行维护人员的劳动强度。由此可见,加强线路防雷保护尤为迫切。 2.雷电对电力线路的危害 架空线路受到直接雷击或线路附近落雷时,导线上会因电磁感

应而产生过电压,即大气过电压(外过电压)。这个电压往往高出线路相电压的2倍及以上,使线路绝缘遭受破坏而引起事故。当雷击线路时,巨大的雷电流在线路对地阻抗上产生很高的电位差,从而导致线路绝缘闪络。雷击不但危害线路本身的安全,而且雷电会沿导线迅速传到变电站,若站内防雷措施不良,则会造成站内设备严重损坏。 3.防范措施及应用情况 根据运行经验,采取降低杆塔接地电阻、加装耦合地线及线路避雷器、减小线路地线保护角、增加绝缘子片数、采用自动重合闸等措施均可以有效地降低雷击跳闸率。以上加强防护措施可根据线路的重要性、雷电活动的频数、地形地貌特点以及土壤电阻率等情况确定选取合理的一种或几种组合。 3.1架设地线以及减少地线保护角 地线是送电线路最基本的防雷措施之一,它的功能:①防止雷直击导线;②雷击杆塔时对雷电流的分流作用,减小流入杆塔的雷电流,使杆塔顶电位降低;③对导线有耦合使用,降低雷击杆塔时

图解:主板电线接法(电源开关、重启等)

钥匙开机其实并不神秘 还记不记得你第一次见到装电脑的时候,JS将CPU、存、显卡等插在主板上,然后从兜里掏出自己的钥匙(或者是随便找颗螺丝)在主板边上轻轻一碰,电脑就运转起来了的情景吗?是不是感到很惊讶(笔者第一次见到的时候反正很惊讶)!面对一个全新的主板,JS总是不用看任何说明书,就能在1、2分钟之将主板上密密麻麻的跳线连接好,是不是觉得他是高手?呵呵,看完今天的文章,你将会觉得这并不值得一提,并且只要你稍微记一下,就能完全记住,达到不看说明书搞定主板所有跳线的秘密。 这个叫做真正的跳线

首先我们来更正一个概念性的问题,实际上主板上那一排排需要连线的插针并不叫做“跳线”,因为它们根本达不”到跳线的功能。真正的跳线是两根/三根插针,上面有一个小小的“跳线冒”那种才应该叫做“跳线”,它能起到硬件改变设置、频率等的作用;而与机箱连线的那些插针根本起不到这个作用,所以真正意义上它们应该叫做面板连接插针,不过由于和“跳线”从外观上区别不大,所以我们也就经常管它们叫做“跳线”。 看完本文,连接这一大把的线都会变得非常轻松 至于到底是谁第一次管面板连接插针叫做“跳线”的人,相信谁也确定不了。不过既然都这么叫了,大家也都习惯了,我们也就不追究这些,所以在本文里,我们姑且管面板连接插针叫做跳线吧。 轻松识别各连接线的定义 为了更加方便理解,我们先从机箱里的连接线说起。一般来说,机箱里的连接线上都采用了文字来对每组连接线的定义进行了标注,但是怎么识别这些标注,这是我们要解决的第一个问题。实际上,这些线上的标注都是相关英文的缩写,并不难记。下面我们来一个一个的认识(每图片下方是相关介绍)!

10kV架空配电线路防雷措施

10kV架空配电线路防雷措施 摘要:针对10KV架空配电线路常发生雷击断线事故,从而进行防范措施探讨,以求提高10KV 配电网安全运行水平。目前10KV架空配电线路上,现在都已广泛地应用了绝缘导线。可以说,配电网架空导线的绝缘化,已是一项成熟的技术。 但是,绝缘导线在应用过程中,也出现了一些新的问题。其中,最为突出的问题,是遭受雷击时,容易发生断线事故。据有关资料的统计,南昌经开区2008至2009年两年内,一个30平方公里的供电区域内,雷击断线事故与雷击跳闸事故约为35次,直接损失电量约为30万千瓦时,严重降低了供电可靠性,给社会带来了不良的效果。这两年里雷击断线事故率占76.2%。 以上一些统计资料表明:雷击断线事故,是应用绝缘导线中最突出的一个严重问题,这引起我们的广泛注意,并积极开展对等试验研究工作,并找到许多有效的防范措施。 一、雷击断线与跳闸机理 1电弧放电规律 ①电网雷电过电压闪络,亦即大气压或高于大气压中大电流放电,为电弧放电形式。 ②雷电过电压闪络时,瞬间电弧电流很大、但时间很短。 ③当雷电过电压闪络,特别是在两相或三相(不一定是在同一电杆上)之间闪络而形成金属性短路通道,引起数千安培工频续流,电弧能量将骤增。 2 架空绝缘导线断线 当雷击架空绝缘线路产生巨大雷电过电压,当它超过导线绝缘层的耐压水平时(一般大于139KV)就会沿导线寻找电场最薄弱点将导线的绝缘层击穿(通常在绝缘子两端30公分范围内),形成针孔大小的击穿点,然后对绝缘子沿面放电形成闪络,最后工频电弧向绝缘子根部的金属发展后形成金属性短路通道,工频电弧固定在一点燃烧后熔断导线。 3 架空裸导线的断线率低但跳闸事故频繁 当雷击架空裸导线产生巨大雷电过电压时,就会沿导线寻找电场最薄弱点的绝缘子沿面放电形成闪络,最后工频电弧向绝缘子根部的金属发展后形成金属性短路通道,引发线路跳闸事故。由于接续的工频短路电流电弧在电磁力的作用下沿着导线向背离电源方向移动,一般不会烧断导线。

地面架空线路检修安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-5405 (解决方案范本系列) 地面架空线路检修安全技 术措施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

地面架空线路检修安全技术措施详 细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 1、参加检修人员必须听从检修负责人的统一指挥,搞好自主保安。 2、严格执行《电气作业规程》执行“工作票制度”、“工作许可制度”、“监护制度”、“终结制度”。 3、严格执行“停、验、放电”制度。 4、检修的线路要加装短路接地线,并停电落锁,悬挂“有人工作,禁止送电”等警示牌。 5、检修的线路必须把各方面的电源全部断开,防止反送电。 6、严禁在只给断路器断开的电源线路上工作,

即必须拉开隔离开关,使各方面至少有一个明显断口。 7、验电时必须使用试验有效的与线路电压等级相符的验电器。 8、蹬杆检修时,应先检查蹬杆用具及线杆埋深腐蚀情况,必须使用钢拉线加固,上杆时严禁手拉横担、撑铁、防止倒杆,蹬杆人员必须佩戴合格的安全带。 9、杆上、下传递工具材料及其它器具时,应用绳系好传递,严禁抛扔。 10、在杆上工作时,杆下必须设人看守,严禁其他人员通过和逗留。 11、线路检修时,必须装设短路接地线,接地线要用多股铜芯线且截面不小于25mm?。 12、装设短路接地线时要先接接地端,后接导

外电高压线路安全防护措施方案示范文本

外电高压线路安全防护措施方案示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

外电高压线路安全防护措施方案示范文 本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、工程概况: 本工程位于上海市闸北区大华居住区,北临阳城花园 一期,南临晋城路,西临沪太路,东临高平路。本工程由 上海阳城房地产有限公司投资开发,由上海机械工业第一 设计研究院负责设计,全部工程均由上海名华工程建筑有 限公司总承包,其中6#、7#、12#、13#、14#、1#地下 车库由工程一处施工。五幢楼均为框剪结构,总建筑面积 为49412 .9m2。建筑层数6#楼为7+1F,7#楼为14F, 12#楼为14F+裙房,13#楼西单元为12F,东单元为 14F,14#楼为14F,建筑物总高度46. 8米,其中6#楼高 度为25.4米。

二、施工现场与周围环境: 本工程共5幢楼,其中13#、14#楼尚未动迁,现开工12#、7#、6#楼3幢,场地十分狭窄,施工条件极为有限。其中6#房北面有1万伏高压线路和阳城花园一期居民小区,高压线与6#房最近距离为6-8米,阳城花园一期居民小区住房建筑层数为7F,小区住房距塔吊最近距离约40米。 三、安全防护措施: 今根据工程需要,安装使用一台山东华厦集团有限公司制造的QTZ40A塔吊和两台升降机,考虑上海地区台风较频繁和可能临时停电状态,依据中华人民共和国城乡建筑保护部《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-86)第4.1.6条和《建筑现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-88)第3 .1.1、3.1.2、3.1.4条以及《上海市建筑工程施工现场安全标准化管理标准》的规定。如今限于本工程现场

架空线路的防雷措施

架空线路的防雷措施 架空线路的防雷措施是否得当,直接关系到电网的安全运行与矿井的安全生产。现在我们结合实际了解几种防雷措施: 一、架设避雷线 避雷线主要是防止雷直击导线,它是架空线路最基本的防雷措施。 规程规定:35KV_110KV架空线路,如果未沿全线架设避雷线,则应在1KM_2KM的进线段架设避雷线。 公司现在运行的架空线路最高电压等级是35KV:它们是曲矿线、铜矿线、王坡线、相坡线共四条35KV等级线路,其中曲矿线和铜矿线都是在主焦变电站进线段约1.5KM范围内架设有避雷线。相坡线和王坡线原先也是只在坡北变电站进线段装设有避雷线,但是由于线路雷电活动较强,几乎每年都会发生雷击跳闸事故。严重威胁到了矿井的安全生产,所以在2005年底,将这两条线路在全线补设了避雷线。全线封闭后,到现在已有四年。只在07年王坡线24#铁塔发生了一起雷电绕击事故。(这与24#铁塔在龙山山顶的位置有关)事实证明,全线架设避雷线虽然成本较高,但它防止直击雷的效果还是非常明显的。

二、装设自动重合闸 重合闸的作用是在线路因雷击跳闸后,能在1.5秒的时间内重新自动合一次闸。一般设定只让重合闸一次,如果线路出现的是永久性故障,重合一次合不上,就不再重合了。雷击造成的闪路大多数能在跳闸后自行恢复绝缘,所以重合成功率比较高。由于它能在极短时间内恢复送电,因此对矿井的安全生产有重要意义。咱们的35KV铜矿线就有这套装置。实践证明,合闸成功率接近100%。(但是它不能保护设备绝缘) 三、装设避雷器 公司35kv和6kv线路上都装有避雷器,使用非常广泛。避雷器在正常工作电压下,对地呈绝缘状态;在雷电过电压(不管是直击雷还是感应雷),则呈低电阻状态,对地泄放雷电流,将过电压数值限制在设备绝缘安全值以下,从而有效地保护了被保护电器设备的绝缘免受过电压的损害。 除了这三种,还有采用消弧线圈接地、降低杆塔接地电阻等措施,这里不再讲了。现在我们知道:避雷线是防直击雷的,对导线起屏蔽作用;自动重合闸能在架空线路因雷击跳闸后,缩短事故停电时间,但是它不能保护电气设备的绝缘;避雷器则能有效保护电气设备的绝缘,并且由于它具有成本较低、安装方便、残压低等优点,已成为架空线路不可替代的防雷措施。我们在考虑架空线路的防雷措施时,要充分考

架空线路蹬杆检查安全技术措施示范文本

架空线路蹬杆检查安全技术措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

架空线路蹬杆检查安全技术措施示范文 本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 我矿35KV及6KV的架空输电线路有6条,总长超过 50KM,按照规定,每年必须对全线进行两次(春、秋两 季)停电蹬杆检查,发现并处理威胁线路安全可靠运行的 隐患。为了确保蹬杆检查工作中的安全,特制订本措施。 一、工作时间:11年3月5日-11年3月20日每 日8:00-17:00 二、施工负责人: 安全负责人: 停送电负责人: 三、检查项目 输电线路检查主要有以下几个方面的内容:

1.塔杆是否稳固,拉线是否齐全无松动,接地是否良好; 2.导线松弛程度,线夹是否紧固; 3.绝缘子是否完整,有无放电闪烙痕迹; 4.横担、金具是否完好; 5.树障情况; 6.安装经试验合格的线路避雷器。 四、施工前的准备工作 1、准备保安用具,包括高压验电器、高压绝缘手套、接地封线、安全带、三角板、棕绳及其他工具,数量充足,使用前要认真检验,不合格不准使用。 2、提前将线路避雷器进行试验,经合格后方可使用。 3、当检查某条线路时,必须提前填写好审核工作票,经矿领导及相关部门审核允许后方可进行检查,检查前必须将负荷转到与当前试验线路并列运行的另一回路供电,

外电线路防护措施

仅供参考[整理] 安全管理文书 外电线路防护措施 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共4 页

外电线路防护措施 1)在建工程不得在外电架空线路正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其他杂物等。 2)在建工程(含脚于架)的周边与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离不小于4米。上、下脚手架的斜道不宜设在有外电线路的一侧。 3)施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时,架空线路的最低点与路面的最小垂直距离不小于6米。 4)起重机严禁越过无防护设施的外电架空线路作业。在外电架字线路附近吊装时,起重机的任何部位或被吊物边缘在最大偏斜时与架空线路边线的最小安全距离沿垂直方向不小于1.5米,沿水平方向不小于1.5米。 5)电缆采用埋地时,施工现场开挖沟槽边缘与埋地电缆沟槽边缘之间的距离不得小于0.5m。 6)当达不到上面的要求时,必须采取绝缘隔离防护措施,并应悬挂醒目的警告标志。 7)架设防护设施时,必须经有关部门批准,采用线路暂时停电或其他可靠的安全技术措施,并应有电气工程技术人员和专职安全人员监护。防护设施与外电线路之间的安全距离不应小于1.7米。防护设施应坚固、稳定,且对外电线路的隔离防护应达到IP30级。 8)当上面第六条防护措施无法实现时,必须与有关部门协商,采取停电、迁移外电线路或改变工程位置等措施,未采取上述措施的严禁施工。 9)在外电架空线路附近开挖沟槽时,必须会同有关部门采取加固 第 2 页共 4 页

措施,防止外电架空线路电杆倾斜、悬倒。 第 3 页共 4 页

电力线路维护检修规程

电力线路维护检修规程 一.架空电力线路 (一)适用范围:适用于6______220kV 架空电力线路. (二)检修周期和项目 架空电力线路检修,应按设备的状况和测试结果确定,本规程的架空电力线路小修,大修分别为一般情况每年进行的项目,均为标准项目,本规程对6_____10KV架空电力线路的刀闸,跌落式开关,柱上油开关,线路变压器等设备的小修作了规定. 1.检修周期 检修类别小修大修说明 检 修周架空电力线路1年 5年或不定 期 每次小修,大修,可 只安排标准项目的 若干项目

期 线路变压器1年5____10年大修项目及周期,据预试结果和运行情 况确定 柱上开关1年2年包括刀闸:柱上油开关,跌落式熔断器,也可与架空电力线路配合检修 2.检修项目 1.小修项目 a.清扫检查绝缘子和其它瓷件. b.检查不同金属连接器.铝并钩线夹,防震锤跳线. c.紧固金具,夹具各部螺栓,检查金具,夹具各部销钉. d.检查混凝土构件的缺陷情况. e.检查木结构的腐蚀情况 f.检查防护区内栽值树,情况. g.检查混凝土杆受冻情况. h.检查线路刀闸和跌落式熔断器.

i.检查避雷器引线和接地线. j.检查柱上油开磁. k.检查线路变压器. l.消除巡视中发现的缺陷. (2)大修项目 除进行当年的小修项目以外,根据巡视,测试结果,进行下列部分或全部项目 a.镀锌铁塔、混凝土杆、木杆各部紧固螺栓。 b.导线、壁雷线断股及腐蚀情况检查处理。 c.铁塔基础及拉线地下部分锈蚀情况抽查。 d.铝线及钢芯铝线接器检查测试。 e.绝缘子测试,更换不合格的绝缘子。 f.铁塔除銹防腐。 g.杆塔倾斜扶正。 h.更换杆塔、导线、避雷线。 3.检修质量标准 (一)小修质量标准

电线接头接法图示

一、导线连接的基本要求 导线连接是电工作业的一项基本工序,也是一项十分重要的工序。导线连接的质量直接关系到整个线路能否安全可靠地长期运行。对导线连接的基本要求是:连接牢固可靠、接头电阻小、机械强度高、耐腐蚀耐氧化、电气绝缘性能好。 需连接的导线种类和连接形式不同,其连接的方法也不同。常用的连接方法有绞合连接、紧压连接、焊接等。连接前应小心地剥除导线连接部位的绝缘层,注意不可损伤其芯线。 绞合连接是指将需连接导线的芯线直接紧密绞合在一起。铜导线常用绞合连接。 (1)、单股铜导线的直接连接。小截面单股铜导线连接方法如图1所示,先将两导线的芯线线头作X形交叉,再将它们相互缠绕2~3圈后扳直两线头,然后将每个线头在另一芯线上紧贴密绕5~6圈后剪去多余线头即可。

图1 大截面单股铜导线连接方法如图2所示,先在两导线的芯线重叠处填入一根相同直径的芯线,再用一根截面约1.5mm2的裸铜线在其上紧密缠绕,缠绕长度为导线直径的10倍左右,然后将被连接导线的芯线线头分别折回,再将两端的缠绕裸铜线继续缠绕5~6圈后剪去多余线头即可。

图2 不同截面单股铜导线连接方法如图4-48所示,先将细导线的芯线在粗导线的芯线上紧密缠绕 5~6圈,然后将粗导线芯线的线头折回紧压在缠绕层上,再用细导线芯线在其上继续缠绕3~4圈后剪去多余线头即可。 (2)、单股铜导线的分支连接。单股铜导线的T字分支连接如图4-49所示,将支路芯线的线头紧密缠绕在干路芯线上5~8圈后剪去多余线头即可。对于较小截面的芯线,可先将支路芯线的线头在干路芯线上打一个环绕结,再紧密缠绕5~8圈后剪去多余线头即可。 单股铜导线的十字分支连接如图5所示,将上下支路芯线的线头紧密

架空线路安全技术交底

电气架空线路施工安全技术交底 工程名称: 交底内容: 1.一般要求 1)安装工作宜从上至下进行,避免立体交叉作业,防止伤人和损坏设备。 2)凡两人以上安装或操作同一设备时,应建立呼唤应答制。 3)设置或就位设备时,不应将脚放在设备的下方,防止压伤。 4)使用扳手时,不准套上管子。 2.架设电线路必须有专人指挥,明确信号。所使用的机具(如绞车、滑车、绳索、拨杆等)须经计算和检验后方可使用。 3.在六级以上的大风及精神不振、酒后、雷雨、浓雾时,禁止立杆及杆上作业。 4.杆塔组立 1)地面组装杆塔时,先选好场地,适当垫平,是杆塔不得滚动。 2)在坑内放入电杆时,应使用带槽的滑板,不得用锹镐、棍棒等物代替。 3)坑内有人工作时不准移动或转动电杆。 4)起立杆塔离地面0.5~1m时,暂停起立进行检查,特别注意绳扣的连接部分。确认无问题后方可继续起立,当即立好,中途不得停下。杆塔起立到70时应减缓牵引速度,工地人员均应站在 距起立杆塔高度的1.2倍以外。 5)不得使用锹镐、棍棒等不适宜的工具立杆,不的将叉杆、支杆等支撑在身体上。 6)在市区、地方狭小或路堑、高岗、斜坡等地势不好的位置立杆时,应当增加人员,并采取设 木桩或用拉绳绑杆等措施,防止电杆倾倒或由坡上滚下。 7)竖立杆塔时埋设的地锚,应根据不同地质及受力情况埋设牢固。利用树桩等代替的锚时,应详 细检查确认坚牢没有拨出的危险方可能。主牵引地锚、杆塔中心、扒杆顶及制动地锚四点须在一线上。 8)在带电的架空电力线路和供电设备附近或撤杆时,必须保证表1的安全距离。如不能保证安全距离,应先停电,并在线路两端接地后在进行施工。 表1 立杆时与带电体的最小安全距离

工程施工外电线路安全防护措施(最新版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 工程施工外电线路安全防护措施 (最新版)

工程施工外电线路安全防护措施(最新版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 一、工程概况 本工程为辛安街道办事处东西南辛安置小区多层住宅楼,建筑面积为55171.1平方米,位于青岛开发区前湾港西路南侧,地理位置优越、地质勘察情况良好。结构形式为砖混,基础类型为条形基础,耐火等级为二级,抗震设防烈度为六度。 二、防护措施 根据《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,本工程南向东向外侧外缘与10KV高压架空线路边线与建筑物水平距离2.5米,小于规范规定的6米的最小安全操作距离,必须采取切实有效的安全防护措施,确保工程正常施工。 1.在高压线下方离建筑物最小距离的外缘距离 2.0米扎设钢管双排脚手架,沿高压线方向通长扎设,脚手架宽度为1.5米,高度约9米,钢管脚手架的上端距高压线2米以上。脚手架严格按钢管扣件式脚手架规范扎设。

2.在脚手架的内侧上部垂直扎设红白油漆相间的防护竹竿,竹竿距高压线外边缘1.0米,竹竿的间距小于3米,高出高压线3米以上。扎设脚手架和防护竹竿时,施工操作人员要穿绝缘鞋,戴绝缘手套等安全防护用品,确保人身安全。 3.在每根竹竿的最上端悬挂红色小旗以示警示,夜间应以红色灯泡警示。 4.在钢管脚手架的内侧满挂迷目安全网防护。 5.对施工操作人员进行安全教育和安全技术交底,严格按操作规程进行操作施工,严禁乱抛乱掷钢管、工具、材料等物品,杜绝不安全因素。 6.安全人员每日巡查检查,发现问题及时进行处理,保持线路正常运行,确保按期完成工程任务。 山东兴华建设集团有限公司 2010年7月5日 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.

35kv架空线路检修作业指导书

35kV 架空线路检修作业指导书 编写: 审核: 批准: 2013年12 月 一、适用范围: 本作业指导书适用于35kV输电线路现场检修作业的指导和要求

二、规范性引用文件: 1、《架空配电线路运行规程》SD292-88 2、《架空送电线路运行规程》DL/T741-2001 3、《电力安全工作规程》(变电站和发电厂电气部分)。 4、《电力安全工作规程》(电力线路部分)。 5、电气试验规程和运行规程。 三、支持文件: 1、线路竣工图。 2、检修方案。 3、交接竣工报告。 4、历次巡线报告。 5、历次检修报告。 四、35kV输电线路检修: 1、检修周期及项目: 1.1、检测工作是发现设备隐患、开展预防检修的重要手段。检测方法应正确、数据准确,检测结果要做好记录和统计分析。检测计划应符合季节性要求,检测项目及检测周期见表 1 : 表1 检测项目及检测周期

1.2、检修项目应按照设备状况,巡视、检测的结果和反事故措施的要求确定,其主要项目及周期表见表2、表3: 表2 检修的主要项目及周期 表3 预防性检查、检修周期表

1.3、根据季节性工乍特点和要求,做好防污、防雷、防洪、防寒、防冰、防风、防火及防鸟 等工作,落实好各项反事故措施。 1.4、35kV输电线路检修,根据结合总厂里的规定和线路巡线报告在每年的春季进行,称之为“设备春检” 2、检修原理及检修方法描述: 检修原理:根据输配电线路巡视、检查和测试中发现的问题,进行旨在消除线路缺陷, 提高线路健康水平,预防事故,保证线路设备安全运行。 2.1、线路停电检修方法及检修内容: 2.1.1、小修: 为了维持送配电线路及附属设备的安全运行和必要的供电可靠性而进行的工作,称为小修。其主要内容有: (1 )、砍伐影响线路的安全运行树木、杂草等; (2 )、杆塔基础培土,开挖排水沟; (3)、拆除塔上鸟窝及其他杂物; 4)、调整拉线;

35 kV架空线路防雷措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 35 kV架空线路防雷措施 (正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2220-16 35 kV架空线路防雷措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1 、35 kV线路现状 南京供电公司共有35 kV线路39条,线路长度约350 km,半数以上的线路处于丘林地带的小山区和水网平坦地带,线路起始两端1~2 km的线路架设架空地线,线路中间绝大多数的线路长度无架空地线,杆塔采用金属或混凝土。 2 、35 kV线路雷击统计 20xx年6月15日至8月4日共发生24起35 kV 线路雷击故障,重合成功17次;试送成功4次;设备故障3次。6月15日1:12分,35 kV八四线断路器速断动作,4#和5#顶线被雷击而断线,线路处于空旷地带;7月30日15:08分,35 kV长芦断路器速断保护动作,55#耐张塔顶线跳线被雷击中断开,顶线与一边线合成绝缘子被雷击,杆塔位于平地;8月4日20:09

架空线路蹬杆检查安全技术措施

架空线路蹬杆检查安全 技术措施 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

架空线路蹬杆检查安全技术措施我矿35KV及6KV的架空输电线路有6条,总长超过50KM,按照规定,每年必须对全线进行两次(春、秋两季)停电蹬杆检查,发现并处理威胁线路安全可靠运行的隐患。为了确保蹬杆检查工作中的安全,特制订本措施。 一、工作时间:11年3月5日-11年3月20日每日8:00-17:00 二、施工负责人: 安全负责人: 停送电负责人: 三、检查项目 输电线路检查主要有以下几个方面的内容: 1.塔杆是否稳固,拉线是否齐全无松动,接地是否良好; 2.导线松弛程度,线夹是否紧固; 3.绝缘子是否完整,有无放电闪烙痕迹; 4.横担、金具是否完好; 5.树障情况; 6.安装经试验合格的线路避雷器。 四、施工前的准备工作 1、准备保安用具,包括高压验电器、高压绝缘手套、接地封线、安全带、三角板、棕绳及其他工具,数量充足,使用前要认真检验,不合格不准使用。

2、提前将线路避雷器进行试验,经合格后方可使用。 3、当检查某条线路时,必须提前填写好审核工作票,经矿领导及相关部门审核允许后方可进行检查,检查前必须将负荷转到与当前试验线路并列运行的另一回路供电,并与相关单位或部门联系做好检查的预防措施。 4、由于蹬杆检查工作为分组进行,各分组施工、安全负责人由施工、安全负责人在班前会上指定。 五、安全技术措施 1、所有参加施工人员必须头脑清醒,班前不得喝酒,服从施工、安全负责人的指挥。 2、认真做好停送电工作。停送电严格按照停送电程序进行,必须严格执行工作票、操作票制度。变电所值班员接到审批好的工作票后填写倒闸操作票,停电拉闸操作时必须严格按照开关、负荷侧刀闸,母线侧刀闸的顺序依次操作。送电合闸按母线侧刀闸、负荷侧刀闸、开关的顺序执行。 3、工作许可人(变电所值班员)在完成停电、验电、放电、装设接地线、挂停电牌等操作后,还需会同施工负责人再次检查所做的安全措施,证明检修线路确实无电压后在工作票上分别签名,完成上述许可手续后,方可开始施工。 4、蹬杆前,反复核对线路编号、标识,确定是否要检修的线路,避免蹬错杆塔。

外电高压线路安全防护措施方案(通用版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 外电高压线路安全防护措施方 案(通用版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

外电高压线路安全防护措施方案(通用版) 一、工程概况: 本工程位于上海市闸北区大华居住区,北临阳城花园一期,南临晋城路,西临沪太路,东临高平路。本工程由上海阳城房地产有限公司投资开发,由上海机械工业第一设计研究院负责设计,全部工程均由上海名华工程建筑有限公司总承包,其中6#、7#、12#、13#、14#、1#地下车库由工程一处施工。五幢楼均为框剪结构,总建筑面积为49412.9m2。建筑层数6#楼为7+1F,7#楼为14F,12#楼为14F+裙房,13#楼西单元为12F,东单元为14F,14#楼为14F,建筑物总高度46.8米,其中6#楼高度为25.4米。 二、施工现场与周围环境: 本工程共5幢楼,其中13#、14#楼尚未动迁,现开工12#、7#、6#楼3幢,场地十分狭窄,施工条件极为有限。其中6#房北面有1

万伏高压线路和阳城花园一期居民小区,高压线与6#房最近距离为6-8米,阳城花园一期居民小区住房建筑层数为7F,小区住房距塔吊最近距离约40米。 三、安全防护措施: 今根据工程需要,安装使用一台山东华厦集团有限公司制造的QTZ40A塔吊和两台升降机,考虑上海地区台风较频繁和可能临时停电状态,依据中华人民共和国城乡建筑保护部《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-86)第4.1.6条和《建筑现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-88)第3.1.1、3.1.2、3.1.4条以及《上海市建筑工程施工现场安全标准化管理标准》的规定。如今限于本工程现场实际条件,要确保本程的安全管理目标具体落实,必须采取具体的安全防护措施。 1、根据现场勘察情况该塔机安装必须一次性升高到27米。 2、在高压线路南侧搭设安全防护架,为保证防护架有足够稳定性,采用下钢管上毛竹混合安全防护架,下用6米钢管双排立柱,规格1m×1.8m,高度1.8m,安全防护架总高度为16.7m,总长100

架空线路运行和维护

一、架空线路的运行和维护 1 线路运行管理的基本措施 (1)应加强线路运行管理的组织机构,配齐各岗位人员,按运行规程的要求进行各项工作。 (2)健全各种规程、图表、技术资料和各种记录。 (3)适度推广带电作业技术。 (4)每条线路要有巡线人员按期巡视。可分为正常巡视、夜间巡视、故障巡视、特殊巡视和登杆检查五类。正常巡视即定期巡视,高压线路的巡视周期为每1~2个月一次,低压线路的巡视周期为每3~4个月一次;夜间巡视一般安排在高峰负荷和新线路初投时进行;故障巡视一般安排在线路故障时进行,如查不出故障还要进行登杆检查。特殊巡视,主要是在气候骤变以及自然灾害前后进行,以便发现异常现象并采取相应措施。巡视线路具体内容如下: ①沿线路附近有无妨碍或危及线路安全运行。不够坚固的烟筒、天线,线路附近的树木和堆积的柴草有无被风刮倒、刮飞,危及安全运行的可能。 ②杆塔倾斜、横担歪斜不能超过规定的允许范围。普通钢筋混凝土杆保护层不得腐蚀脱落、钢筋外露,裂纹宽度不应超过0.2mm;木杆腐朽面积不得超过30%,其根部要采取防腐措施。 ③拉线有无松驰、破股、锈蚀等现象;拉线金具是否齐全、是否缺螺丝。 ④导线及避雷线有无断股、接头发热、弧光放电痕迹等。 直线杆塔绝缘子串,顺线路方向倾斜不得大于15°。 ⑤线路上安装的各种断路器是否牢固,有无变形,指示标志是否明显正确。瓷件有无裂纹、掉碴及放电的痕迹,各部引线之间,对地距离是否合乎要求。

⑥防雷及接地装置,是否完整无损,避雷器瓷套是否完好。接地装置有无被水冲刷,或取土外露,连引线是否齐全,接地引线是否破损折断。特别是防雷间隙是否合乎要求。 ⑦ 防振锤、阻尼线有无变位、偏斜、变形;线路名称、杆号、相位的字迹和标志是否正确、清晰;各种警告标志是否明显等。 (5)广泛开展群众性护线工作。为了弥补巡视工作的不足,一个行之有效的办法就是开展群众性护线工作。大体有以下几种做法: ①分段包干:对聘请的护线员划出一定的起止杆号,巡视结果定期向电力部门填报巡视报表。 ②分片包干:以区、乡行政区划界,或以河流、山脉、公路为界,划定护线范围。 ③人人有责:进行《电力法》、《电力设施保护条例》的宣传,让广大群众自觉参与护线工作,若有发现线路上的重大紧急缺陷或故障及时汇报,电力部门者将给予奖励。 2 线路的维护 了解历年来的气象资料和规律及近期气象预测,并设立若干污染监测点,以便制定出相应的线路运行维护方案和防污闪措施,从而保证线路的安全运行。 (1)污秽和防污。线路绝缘子表面粘附着污秽物质,一般均有一定的导电性和吸湿性,在空气湿度大的季节里易发生污闪事故。如雨天,雾天、雪天。 防污主要技术措施如下: ①作好绝缘子清扫工作。绝缘子的定期清扫周期为每年一次,污秽区的清扫周期为每半年一次,还要根据线路的污秽情况适当延长或缩短周期,清扫工作应在停电后进行。

工程施工外电线路安全防护措施

整体解决方案系列 工程施工外电线路安全防 护措施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-54891工程施工外电线路安全防护措施Safety protecti on measures for exter nal electrical li nes duri ng con struct ion 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、工程概况 本工程为辛安街道办事处东西南辛安置小区多层住宅楼,建筑面积为55171.1平方米,位于青岛开发区前湾港西路南侧,地理位置优越、地质勘察情况良好。结构形式为砖混,基础类型为条形基础,耐火等级为二级,抗震设防烈度为六度。 二、防护措施 根据《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,本工 程南向东向外侧外缘与10KV高压架空线路边线与建筑物水 平距离2.5米,小于规范规定的6米的最小安全操作距离, 必须采取切实有效的安全防护措施,确保工程正常施工。 1.在高压线下方离 建筑物最小距离的外缘距离 2.0米扎设钢

管双排脚手架,沿高压线方向通长扎设,脚手架宽度为 1.5米,高度约9米,钢管脚手架的上端距高压线2米以上。脚手架严格按钢管扣件式脚手架规范扎设。 2.在脚手架的内侧上部垂直扎设红白油漆相间的防护 竹竿,竹竿距高压线外边缘 1.0米,竹竿的间距小于3米, 高出高压线3米以上。扎设脚手架和防护竹竿时,施工操作人员要穿绝缘鞋,戴绝缘手套等安全防护用品,确保人身安全。 3.在每根竹竿的最上端悬挂红色小旗以示警示,夜间应以红色灯泡警示。 4.在钢管脚手架的内侧满挂迷目安全网防护。 5.对施工操作人员进行安全教育和安全技术交底,严格按操作规程进行操作施工,严禁乱抛乱掷钢管、工具、材料等物品,杜绝不安全因素。 6.安全人员每日巡查检查,发现问题及时进行处理,保 持线路正常运行,确保按期完成工程任务。 山东兴华建设集团有限公司20xx年7月5日 请输入您公司的名字 Foon shi on Desig n Co., Ltd

相关文档