摘 要:本文阐述了建筑电气工程安装中常见的质量问题,分析了其产生的原因,重点提出了预防控制措施。关键词:建筑电气施工;常见的质量问题;原因分析;控制措施

建筑电气工程是保证建筑物使用功能的一个主要分部工程,它的施工质量好坏对建筑物正常使用有着直接影响。笔者多年一直从事建筑电气施工现场管理工作,在建筑电气安装工程检查验收时,经常会发现这样或那样的质量问题,影响建筑电气设备的正常使用,对建筑物的正常运行留下安全隐患;因此建筑电气工程施工质量的控制尤为重要,下面是常见的建筑电气安装工程质量问题及其控制措施的整理总结,供同行参考。

1 电气配管

1.1 常见的质量问题

(1)金属管口毛刺不处理,直接对口焊接,镀锌管丝扣连接处不做接地跨接。

(2)管子通过结构变形缝不设过路箱,通过中间接线盒时接地跨接不规范,不管管径大小一律用Φ6圆钢作跨接线,焊接长度不够,影响接地效果。

(3)暗配管埋设深度不够,造成墙面或地面开裂;现浇板内敷管成排成捆集中敷设影响结构安全。

(4)配管进箱、盒不顺直成束状,管口长度不一,钢管不套丝不上锁扣,P VC管无锁紧“纳子”。

(5)吊顶层内配管走向不规则,线路歪斜,高低起伏,支吊架及固定点设置距离过大,管子直接搭在龙骨上用铁丝或导线固定,钢管和支吊架不做防腐;金属软管未作接地跨接保护线,留管长度不规范;接线盒不盖盖板。

1.2 原因分析

(1)施工人员对施工规范不熟悉或没有受过专业技术培训,技术不过硬,操作中不尽职尽责。

(2)现场施工管理人员责任心不强要求不严,施工前未做技术交底,施工中监督检查力度不够。

(3)施工人员认为在吊顶层的管子看不到。就随意施工、马虎了事,不负责任。

1.3 预防措施及控制

(1)电气施工是专业技术工作,施工人员必须是经过专业技术培训的持证上岗操作工,未经过培训的施工人员只能安排辅助工作。

(2)施工前严格按设计和规范要求对施工人员进行技术交底,对现场管理人员严格坚持三检制度。

(3)禁止用割管器切割钢管,用钢锯锯口尽量锯平,管口毛刺必须用半圆锉锉干净,暗配钢管连接必须采用套管连接,套管长度为连接管外径的1.5到3倍,管口对口应在套管的中心,并焊接牢固、严密;镀锌管必须丝扣连接,采用专用接地卡跨接,跨接的两卡间连线为截面积不小于4mm2黄绿双色铜芯软导线。

(4)管子通过变形缝处应设置过渡盒,并做好接地补偿,通过中间接线盒时也应做好接地补偿,接地补偿采用跨接方法连接。具体做法:

①焊接钢管与盒连接处采用跨接地线两端双面焊接,焊缝均匀牢固,不得焊穿钢管,焊接处要清除药皮,做好防腐处理,跨接地线规格和焊接长度见表1

表1 跨接地线规格和焊接长度

钢管公称

直径(mm)

跨接圆钢

(或扁钢)(mm)

最小焊接

长度(mm)

备注≤25Φ636双面焊

32Φ848双面焊

40~50Φ1060双面焊

≥7025×3250×2双面焊

②镀锌管、薄壁管用专业接地卡和截面积大于等于4mm2的黄绿双色铜芯软导线与箱体连接牢固。

(5)暗配管管子外表面距墙面、地面深度应大于等于20mm,敷管尽量避免交叉,成排管敷设时应分开间距,禁止成捆敷设,现浇混凝土墙、板、柱、梁内配管应放在两层钢筋之间,保证墙面、地面沿管子不裂缝,避免对结构的影响。

(6)配管进箱、盒应顺直,管口排列应整齐,进箱长度3~5mm,并留有适当的间隔,箱体开孔应用钻孔器开孔,禁止用气割或电焊吹孔,直径小于40mm钢管必须套丝用锁扣连接箱体,直径大于40mm钢管可与箱体点焊连接,P VC管必须采用锁紧“纳子”与箱体固定。

(7)吊顶内配管应按明配管工艺要求施工,尽量做到“横

15

2009年11月总第173期 陕西建筑

平竖直”“排列整齐”,支吊架及固定点间距应均匀,并满足表2、表3要求,管卡距终端、转弯中点、电气器具的距离为150-500mm;钢管和支吊架必须做防腐处理,紧固件采用镀锌件;金属软管与电器设备、器具连接时,长度在动力工程中不应大于0.8m,照明工程中不应大于1.2m;金属软管接地必须采用配套的接地卡子连接,其跨接地线截面不小于4mm 2;接线盒必须盖盒子盖板。

表2金属管明敷时的固定点最大间距

金属管种类

金属管公称直径(mm )

15~20

25~32

40~50

70~100

最大间距(m )

钢管1.522.53.5

电线管

1

1.5

2

表3 塑料管明敷时的固定点最大间距

公称直径(mm )20及以下

25~4050以上最大间距(m )

1

1.5

2

2 配电箱体、接线盒预埋、

2.1 存在的问题

(1)配电箱体不垂直,其面板四周边缘不紧贴墙面,影响

使用功能,观感不好。

(2)现浇混凝土墙面、柱子内的箱、盒歪斜不正,凹进去的较深。2.2 原因分析

(1)施工工艺落后,施工方法不当。

(2)施工马虎,电工与土建施工配合不密切。2.3 预防措施及控制

(1)配电箱暗埋施工应采用一次到位法施工,具体方法以在现浇混凝土中预埋为例,做法如图1。

图1 现浇混凝土中配电箱暗埋施工

配电箱安装前,用密封胶处理配电箱缝隙,安装时用Φ10圆钢(定位筋)将配电箱与墙体钢筋焊牢,并将配电箱内部做固定支撑(扁钢、花篮螺栓),以防箱体变形,配管并将管口封严,再填充泡沫,用胶带封口,这样配电箱体和剪力墙面在同一垂面上,不仅牢固而且美观。

(2)在现浇混凝土内预埋接线盒时要紧靠模板,用Φ10圆钢(定位筋)将盒子与墙体钢筋焊牢,并用湿牛皮纸或苯板将

配管管口和盒子密封牢靠;混凝土浇筑时,电工跟班检查,确保配管和箱盒不被损坏移位,出现问题及时解决。3、导线穿管、连接3.1 存在的问题

(1)导线穿管不套护口,穿线前管内不清理,穿线后绝缘损坏,造成安全隐患;

(2)导线连接多股线不压鼻、不搪锡,接线端子螺栓少垫圈、弹簧片等,使用后接线处发热氧化并烧毁。3.2 原因分析

(1)操作人员思想不重视,对规范不了解。(2)管理人员监督检查不严。3.3 预防措施及控制

(1)导线穿管前,首先用铁丝引线将管内杂物和积水清理干净,必要时可用压缩空气吹出杂物和水分;钢管管口必须上护口,P VC 管口上“纳子”,确保穿线绝缘完好。

(2)多股导线连结必须搪锡或压线鼻子,搪锡的线头用工业酒精清除焊油渣防氧化,接线端子上连接导线不超过2根,2根导线时中间应加平垫片;对于单芯导线可采用安全压线帽连接法。4 开关、插座、灯具4.1 存在问题

(1)开关、插座盒内未清理,接线不牢固,面板固定不牢。(2)灯具安装未按规定预埋吊钩,装在吊顶板上的吸顶灯不做固定框,直接用自攻螺钉固定在顶板上;需要接地的灯具罩壳不接地;4.2 原因分析

(1)施工人员质量、安全意识差,接线盒预埋时损坏,面板螺丝固定困难。

(2)对灯具安装情况不了解,缺乏灯具的接地保护知识。4.3 预防措施及控制

(1)开关、插座面板安装前,先检查接线盒是否完好,如有损坏应重新安装,接线盒预埋过深,应在接线盒口位置加装接线盒,确保面板安装牢固可靠,接线前应将盒内清理干净,接线和面板安装必须牢固可靠。

(2)大型吸顶灯或大型吊灯,必须安装固定框或预埋吊钩,并按灯具重量的2倍做过载试验;灯具外壳要求接地的,必须采用PE 线与灯具壳体连接,确保安全。5 防雷接地施工5.1 存在的问题

防雷、接地系统施工中,接地线搭接焊接长度不够,单面焊接、点焊;接地电阻测试点设置不符合要求。5.2 原因分析

对防雷、接地设计和规范不理解,概念不清楚,似懂非懂,责任心不强。5.3 预防措施及控制

(1)加强对防雷、接地系统设计和施工规范的学习和培训,施工管理人员必须熟悉规范,技术交底要全面并结合实际有具体要求和做法。

(下转第54页)

改进方法:采取加长暗盒变更设计,阻断了预埋暗盒因穿透保温板而造成渗水隐患,并加强了暗盒及面板周边的密封处理,效果检验合格无渗水现象。

2.5 别墅下沉式花园落水处理

为达到节水降耗循环利用雨水资源,设计方将屋面组织排水至下沉花园而流入地下室排水系统,所以对下沉式花园而言,此处的排水构造将极为重要。

但实际情况为:①防水材料为聚乙丙烯防水材料(据施工方参照多年来的施工经验及国家防水设计规范的要求,此种材料多用作地基基础的防潮处理);②在选用落水斗时,甲方设计为水平横卧式泄水口;③由于该泄水口处的内侧及外沿均有20mm高的铸铁挡水沿,因此部位高差造成了泄水口处的最低处有40高的找坡起点(最低点),经现场实际找坡,由室外推拉门下口结构台面向泄水口找坡1%,加上找平层厚度及设计上采用了50mm厚透水砖铺贴厚度(按实际4米计算在门口处为150mm,而下沉花园处的卧室结构板与下沉花园屋面结构板高差仅为150mm;即建筑面层与室内持平,防水卷材泛水高度近于零;施工时施工方提出异议,但甲方未予采纳,实际情况是此处门槛有水浸入,泄水口排水不畅且有浸渗。

针对以上情况经施工技术人员及专家会审,提出该部位首先必须满足排水通畅无积水。其次排水口的设置必须为直落式,以保证泄水迅速。第三要满足该屋面汇水面必须低于室内结构面,以达到有效防水之目的。

改落水口为直落式雨水斗,以使泄水口为结构最低点,且与水平卧式泄水相比在流速及泄水方面显优越;变更防水材料为S BS两道并做到有效粘结,消除原设计防水材料在功能上的缺陷。变更50厚透水砖为10厚缸砖,以降低建筑面层使水位线低于室内结构,以达到有效防水之目的。为达到功能要求在防水泛水部位的外墙保温做了削弱,主要加强防水功能设计变更。为此施工方投入人力对下沉式花园作了返修处理,甲方并给予签证,防水效果经蓄水及遇雨检验观察无渗漏。3 结论

经现场观察分析,以上部位防水缺陷与设计方有一定的责任,非偶然事件,设计方在后期做了必要的变更设计,并吸取了专家及施工技术人员的意见。

该工程防水在施工有遇雨季作业现象,在后续施工中得到了改进,并加强节点部位构造作业检查。

4 建议

该工程在屋面设计中,为保证室内无梁效果,满足室内净高度的同时,私家花园屋面设计有上翻梁,造成穿越上翻梁处的过水洞的防水施工难度大,使得上翻梁分隔屋面易产生排水不畅,必须由该户业主使用中注意加强清扫疏通工作。

由于业主对工程项目成本考虑较多,造成防水工程合理化建议搁置,是不明智的。

原设计观景阳台处的客厅室内外仅为推拉门阻断,在北方干燥气候条件下,易造成室内灰尘较大且保温与隔热效果显得不适宜,小业主装修均在阳台栏杆内加作铝合金隔断,建议一次整体设计为佳。

(上接第52页)

(2)关键点预防和控制,防雷、接地连接的搭接焊长度,圆钢为不小于搭接钢筋直径的6倍,扁钢为不小于其宽度的2倍,圆钢必须双面焊,扁钢必须焊接三个边,焊缝应均匀满焊不得点焊、夹渣、咬肉,除现浇混凝土搭接焊不做防腐处理外,其他部位必须做防腐处理。

(3)现在的避雷接地极一般采取桩基筋、基础筋焊为一体,通过柱筋连接到避雷网,设计图上再出现“断接卡”测试点不妥,应设置接地极测试点,测试点用25×4镀锌扁钢引出,并应设置保护盒做接地标记。

6 主要设备和材料

6.1 存在问题

(1)电线、电缆截面小于标称值,材质差,导线电阻率高、绝缘差等;电缆耐压低、绝缘电阻小、抗腐蚀性差、耐温低,绝缘层与线芯严密性差。

(2)配电箱、柜外观差,壳体厚度不够,影响箱体强度。

(3)电气器具如开关、插座、灯具的导电金属片弹性不强,接触不好,易发热老化,使用寿命短,达不到安全要求。

6.2 原因分析

(1)材料市场混乱,假冒伪劣产品和无证产品多,采购人员识别真假能力差,把关不严。

(2)工程招标不规范,投标压价不合理,工程施工层层转包,造成价格低于成本价,材料以次充好,以劣充优。

6.3 预防措施及控制

(1)加强采购人员素质培训,把好材料质量关。通过市场考查的方法,直接到有一定生产规模、信誉好、产品质量过硬的厂家进货,减少中间环节。

(2)提高投标质量,对资信差、条件苛刻的工程项目拒绝参与,对垫资压价、不符合行规的项目应谨慎参与;同时要及时了解市场行情,准确测算项目成本,为投标决策提供可靠信息。特别是严禁工程施工层层转包,偷工减料以次充好,在保证企业经济效益的同时更要保证企业的社会责任。

7 结束语

提高建筑电气工程施工质量,首先要从提高施工人员的素质入手,加强管理人员的责任心,提高施工技术水平,做好施工前的技术交底工作,坚持施工过程的三检制度,把可能在施工中出现的质量问题在施工前预防好,施工中控制好,只有好的预防措施和控制手段,才能克服质量问题,保证工程质量。

建筑电气施工中常见问题(精)

建筑电气施工中常见问题 摘要:关于施工图设计违反“强制性条文”“工程建设标准强制性条文”(房屋建筑部分)(以下简称“条文”)发布已一年多,各地施工图审查机构也已相继开展审查工作,无疑这项工作将对提高设计质量,保证工程建筑安全,发挥重要作用。由于“条文”已上升到法规的高度强制执行,所以也与设计单位的生存、发展和设计人员的技术生涯息息相关,因此引起了设计界的高度重视。 关键词:建筑电气施工常见问题 一、违反强制标准和规范方面 1.电源进户处应做总等电位联结。违反:《低压配电设计规范》GB50054-95第4.4.4条。处理:补出示意图,并增加总等电位联结的做法说明。 2.动力配电箱应重复接地,并加打人工接地体,或利用基础接地装置,其接地电阻应达到国标要求。违反:《工业与民用电力装置的接地设计规范》GBJ65-83第 3.0.1条。处理:以修改通知单方式补做进户总箱的重复接地。 3.建筑物应考虑防雷接地措施,如不需要设防雷时,应提供完善的设计依据。违反:《建筑物防雷设计规范》GB50057-942000第2.0.4条第四款。处理:提供完整的计算数据,维持原设计,不设置防雷措施。分析:如厦门某某建筑物长×宽×高为32.4m×12m×6.9m,为非燃品库房。根据设计手册P677 公式,建筑物年预计雷击次数N=KNgAe次/a.经计算N=0.042次/a<0.06 次/a,故不属于第三类防雷建筑物。GB50057-94第2.0.4条第四款规定“预计雷击次数大于或等于0.06次/a的一般性工业建筑物”应划为第三类防雷建筑物。 4.双电源没有采取防止并列运行的措施。违处煛豆┡涞缦低成杓乒娣丁稧B50052-95第3.0.2条。处理: 1.设计选用根据国标图集《低压双电源切换电路图》99D373制造的标准双 电源切换箱,已自带闭锁装置以防止双电源并列运行。 2.在系统图上加闭锁符号或说明。 5.二类防雷要求超过45米高的建筑应有防侧击雷措施。违反《建筑物防雷设计规范》GB50057-942000第3.3.10条。处理:在防雷图上增加防侧击雷的做法说明详3.3.10条文。 6.五路220/380V外线电源应注明哪几路不能从变电所同一低压母线段引出,以保证两路互投电源的可靠性。违反:《供配电系统设计规范》GB50052-

建筑电气安装工程的质量控制要点

编号:SM-ZD-86107 建筑电气安装工程的质量 控制要点 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

建筑电气安装工程的质量控制要点 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 一、电气设备、材料质量控制 1.明确设备、材料采购者的质量责任,以及审批者、执行者、材料领用者的职责和权限。建立设备、材料入、出库的复验制度。 2.设备、材料入场应检验内外包装标识、产品合格证、有关技术资料、说明书等,其材料和设备实物应与设计图和装箱单吻合。对高压开关、变压器、电容器、蓄电池、高压配电柜、变压器油、电缆等,应具有泄漏电流试验、绝缘耐压试验、绝缘遥测试验等检验合格的报告。 3.大批量的设备、材料事前应对生产厂家进行资质调研,对其产品质量、检测能力、质量保证体系进行审核。 4.高压聚乙稀半硬塑料管及槽盒附件等应符合防火要求,氧指数不低于27%,用火烧阻燃;不出现燃烧火焰为合

房屋建筑电气安装质量控制要点研究

房屋建筑电气安装质量控制要点研究 摘要】在我国经济飞速发展的背景下,我国的建筑业得到了不断的发展,在建 筑行业中,建筑电气的施工质量决定着建筑电气的应用水平。同时,建筑电气安 装的质量在一定程度上决定了建筑电气系统能否可靠,安全的运行。不仅如此, 房屋建筑电气安装的质量也体现着一个建筑工程的整体质量。因此,想要使施工 质量满足设计的要求,必须要确保施工质量,在建筑工程的施工过程中,施工团 队可以适当的提高的建筑电气施工的工程量,以确保建筑电气安装的质量。加强 建筑电气安装全过程的质量控制,是提高建筑电气施工质量的有效途径。 【关键词】房屋建筑;电气安装质量;控制要点 近年来,我国建筑电气工程的发展非常迅速。与前几年相比,电气安装质量 有了很大的提高。许多建筑公司在管理、技术、安装、施工等方面都取得了一定 的成就,许多技术也逐渐成熟。然而,建筑电气工程中一直存在着许多问题,没 有得到解决。例如,在很多建筑工程中电气安装的质量常常得不到保证。在一定 程度上,建筑电气工程的质量对整个工程的质量和安全起着决定性的作用,一旦 建筑电气安装质量得不到保障,将会对居民的日常生活造成十分严重的影响。严 重时,甚至影响居民区功能的正常使用。因此,在近年来,我国建筑工程质量问 题备受我国电气工程师们关注。 一、对建筑电气施工质量控制产生影响的因素 1. 1施工环境、施工设备的影响 在建筑电气施工过程中,施工环境和施工设备都会对建筑电气施工的进度和 电气设备的绝缘造成一定的影响,因此我们在施工前,施工方要做到提前挑选适 宜施工的环境,还要在施工前对施工设备进行检查,以便保障施工可以按时按质 的完成。此外,建筑电气施工的质量与施工工艺、施工方法和施工设备都有十分 密切的关系。在施工前,施工团队要对施工场所进行相应的考察,根据施工现场 的具体情况选择科学合理的施工方法,以确保施工的正常进行,在施工设备方面,我们要选择现代化的施工设备,从而为高水平的施工技术提供施工基础。在电气 施工过程中,可能会遇到很多突发情况,从而严重影响了施工质量。例如施工过 程中会出现混凝土塞管现象,如果没有合理的安装设备,接地设备的安装过程中 就会出现损坏。这些损坏将严重影响后续建设项目,因此必须安排交叉作业,防 止电气施工的影响。 1. 2施工人员技术能力和素质的影响 在电气施工的施工工程过程中,施工人员的能力和素质都会影响到施工设施 的质量,进而也会对建筑电气安装的可靠性产生影响,最终影响到工程的整体质量。施工人员的施工水平和综合素质得不到保证,将会严重的影响工程的安全性,可靠性,从而容易造成安全隐患。如果不能保证施工人员的技术水平和综合素质,就不能保证施工质量。如果员工的技术水平不达标,技术合作就不能在实际工作 中发挥作用,管理者的监督管理不到位,就不可能建设电气工程的施工质量。 二、建筑电气施工的规范性 2.1施工质量会受到电器材料规范性的影响 电气材料影响施工质量标准、规范,如果产品不合格将对施工质量产生非常 严重的影响,电气产品合格主要取决于是否有质量证书、技术等级、许可证等。 如果你选择的电气产品不符合施工要求,电气施工质量将会受到影响的严重。例如,在铺设导线时,如果导线弯曲,不符合设计要求,或者导线毛刺处理不当,

建筑电气设计常见22个问题

建筑电气设计常见22个问题 电气, 建筑, 设计 本帖最后由东家蝴蝶于 2010-5-7 18:17 编辑 1,常见疑难问题之纯住宅消防 某高层(高度小于100m)住宅楼底部设有多套一到两层的小商铺,每套总面积均小于300m2,此时的电气消防,是按纯住宅还是商住楼设计?如此建筑,要设火灾自动报警系统吗?答:(1)“住宅楼底部设有多套一到两层小商铺,每套总面积均小于300m2”,这根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006附录,应划分为“商业服务网点”;另根据《高规》GB50045-95(2005年版)第1.0.3.1条,住宅底部设有商业服务网点的建筑物,属于居住建筑(含住宅),而不属于商住楼。故此时电气应按住宅建筑设计。 (2)对于建筑高度不超过100m的住宅建筑,可执行《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第13.1.3条:“下列民用建筑应设置火灾自动报警系统:……1)有消防联动控制要求的一、 二类高层住宅的公共场所”。 2,常见疑难问题之接地电阻 防雷接地与其它工作及保护接地共用接地装置时,接地电阻值必须按接入设备中要求的最 小值确定。该最小值在图纸中如何表达? 答:接地通常分为两大类:功能性接地及保护性接地。功能性接地主要包括工作接地、直流接地、屏蔽接地、信号接地等;保护接地主要包括防电击接地、防雷接地、防静电接地、 防电化学腐蚀接地等。 设计者应充分知晓上述接地分类及其对于接地电阻的不同要求,从而在设计图纸中提出具体要求。参照《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第11、12、22及23章的相关规定, 在常规情况下: 1)低压系统中,配电变压器中性点的接地电阻不宜超过4Ω; 2)配电变压器位于建筑物外部时,低压电缆在引入该建筑物处,对于TN-S或TN-C-S系统,PE线或PEN线应重复接地,接地电阻不宜超过10Ω;对于TT系统,PE线单独接地,接地 电阻不宜超过4Ω; 3)对于第二、三类防雷建筑物,当专引人工防雷引下线时(该情形极少),每根引下线的冲击电阻分别不宜大于10Ω、30Ω; 当利用自然防雷引下线时,每根引下线的冲击电阻数 值可不做规定; 4)除另有规定外,电子、信息及计算机设备接地电阻值不宜大于4Ω; 5)当采用共用接地方式时,其接地电阻应以诸种接地系统中要求接地电阻最小的数值作为依据。除另有规定外,诸种接地系统与防雷接地系统共用接地体时,接地电阻值不应大于 1Ω。 另须特别注意:判断建筑物内的电子、信息及计算机设备的存在与否,一般是以其设备机

建筑电气设计中常见问题及处理方法

建筑电气设计中常见问题及处理方法 摘要:我国工程质量事故统计显示,由设计原因造成的事故占40.1%,工程施工原因引起的占29.3%,其他原因引起的占30.6%,可见建筑设计在工程质量事故中占有重要的位置。电气工程是建筑工程项目的重要组成部分,而电气设计又是电气工程的重要部分,直接关系到建筑工程的质量、工期、投资和建筑工程的使用安全。本文就建筑电气施工图设计中容易出现的错误和违反强制性条文的问题进行 分析、归纳和整理,并结合自己从事设计工作的体会,提出一些处理意见,以供本专业人员从中吸取教训,改进设计,提高设计水平。 关键词:建筑电气设计常见问题 【正文】: 1.电力负荷应进行分级(GB50050-2005第3.0.1条) (1)设计文件应阐述建筑物建筑面积、高度、用途并确定其性质、防火类别及其中的电力负等级;不应只笼统说明整个建筑物按某级负荷设计,而应对各电力负荷进行分级说明。 (2)负荷分级错误,常见的有:①对于高度24以下的,每层面积超过3000平方米的百货楼、展览楼和室外消防用

水量超过25L/S的公共建筑。“建筑设计防火规范”GB 50016―2006规定其消防用电设备按二级负荷供电,设计人员没有查找相关规范也没有与建筑、给排水专业沟通,自认为是低层建筑,就盲目定为三级负荷。②同一规范规定室外消防用水量超过25L/S的工厂、仓库其消防用电负荷应为二级,却错误定为三级负荷。③一、二级旅馆中厨房动力、冷库等属一级负荷,却按三级负荷设计。④对高层一、二类建筑以50m 高度的习惯来划定类别,而不注意其用途、性质,如对于高度为32m、8层的医院,或每层面积超过1000平方米、高度28m的综合楼属一类高层,其消防用电负荷应为一级却划定为二级等等。 2.应急电源与正常电源之间必须采取防误并列措施 (GB50052-2005第4.0.2条) (1)设计文件应有防误并列措施的有关说明及图纸设计内容。 (2)设计不应仅简单文字说明“应采取防误并列措施”,对一级负荷应特别注意表达柴油发电机的自启动条件,各主开关间的电气、机械联锁条件,以及主开关必须配置的附件,用钥 匙开关做机械联锁的应给出相互之间的联锁关系等。 (3)根据“条文”解释要求柴油发电机自启动信号应取自正常电源主开关的辅助接点,而不应仅取自高压侧进线

建筑电气质量控制及管理

建筑电气质量控制及管理 随着经济条件的提升和人们对生活质量要求的逐渐提高,新建建筑的配套设施的标准不断提升,一些新技术、新材料也应运而生。建筑电气作为建筑工程中的一项重要部分,对其质量的要求就越来越高。 摘要:建筑电气项目是整个建筑施工项目的重点部分之一,其施工质量的好坏对整个建筑项目的质量有着直接的影响,并且与使用者的日常生活质量息息相关。笔者结合自身的工作经验,主要从施工前的设计准备阶段、施工阶段和施工的竣工验收阶段,给出了建筑电气质量控制及管理的一些方法和措施,以供相关工作人员参考。 关键词:电气施工,质量控制,电气管理 建筑电气项目是专业性质较强的一项工程,其质量要求提高的同时,电气系统施工的复杂程度也越来越大。另外,目前建筑电气中施工人员的素质较低,国家对电线电缆等方面的复检规定也不完善,所以这就要求加强建筑电气各个环节的质量控制和管理。从施工前的设计准备阶段到施工阶段,再到施工的竣工验收阶段,每个阶段的每道工序都要严格控制其质量,从而保证整个电气工程的施工质量。 一、设计阶段 设计阶段是建筑电气工程的首要阶段,而目前对于设计阶段的管理多数企业在这个方面还是比较欠缺的,所以把握好设计阶段的质量管理就为整个电气工程的质量先打下了坚实的基础。同时,这也是管理企业的一个扩展方向。作为电气工程师,其在接到业主的委托之后,说先要

弄清其建设意图,了解其对强电和弱电系统的要求及使用特点,并较为详细地编写出符合业主要求的设计方案。图纸的设计还要注意与土建、水暖等相关专业的配合,确保设计图纸的可操作性。另外,还要进一步加强设计图纸的审核工作。在电气方案的确定过程中,电气工程师还要考虑技术上可行性和经济上可取性,并及时与业主联系,经过多次讨论和修改,最后确定最优的可行方案。 二、准备阶段 在建筑电气工程施工前,电气管理人员首先要认真审阅图纸,结合现场的实际情况检查图纸中是否有修改的部分,认真阅读每一份设计修改通知单,梳理后及时绘到图纸中。因为项目是依据工程图纸来进行施工的,要进行项目质量管理首先要保证图纸的正确性。否则按照不合格的图纸进行施工的项目,不仅质量会有很大问题,整个工程也会与设计原意有差异;同时,工程项目的施工也不会顺利进行,当然项目就不会按照预期的工期完成了。在图纸的审核过程中不能出现一点的马虎,要认真做好校对工作,及时提出并改变不合理的地方,还有一些图纸的设计虽然是按照规范的得到的。但是,具有较大的施工难度,那就需要在确保项目质量的基础之上对原设计图纸进行适当的优化。另外,电气管理人员还要做到对正确图纸了然于心。这样才能做到对及时发现现场存在的问题,并采取相应的措施纠正错误,保证整个电气系统的安全。同时,要会同土建、水暖等其他专业的管理人员一同对各专业的施工图纸进行查对,检查有交叉施工的部分,排出交叉施工部分的进度计划合理分配时间,防止遗漏和发生差错。在施工前,对于制构件的制作、防腐

2020年二建机电 2H314020建筑电气工程施工技术 试题及答案解析

2H314020建筑电气工程施工技术 一、单项选择题 1、室内照明灯具的安装程序中,灯具安装接线的紧后工序是()。 A、导线并头 B、绝缘测试 C、送电前检查 D、灯管安装 2、变压器的施工顺序为:开箱检查→变压器二次搬运→()→送电前检查→送电运行验收。 A、附件安装→变压器稳装→变压器吊芯检查及交接试验 B、变压器本体安装→附件安装→变压器吊芯检查及交接试验 C、变压器本体安装→变压器吊芯检查及交接试验→附件安装 D、附件安装→变压器吊芯检查及交接试验→变压器本体安装 3、防雷接地装置施工程序正确的是()。 A、接地干线施工→接地体施工→引下线敷设→均压环施工 B、接地干线施工→引下线敷设→接闪带施工→均压环施工 C、接地干线施工→均压环安装→引下线敷设→接闪带施工 D、接地干线施工→引下线敷设→均压环施工→接闪带施工 4、在明装动力及照明配电箱施工程序中,配电箱安装固定的紧后工序是()。 A、支架制作安装 B、设备开箱检查 C、导线连接 D、送电前检查 5、配电柜相互间或与基础型钢间应用()连接。 A、电焊焊接 B、镀锌螺栓 C、高强螺栓 D、电焊点焊 6、三相五线供电中,保护接地线绝缘层颜色为()。 A、黄绿双色 B、黑白双色 C、蓝白双色 D、黄白双色 7、电线保护管的弯曲半径不符合规定的是()。 A、明配时,弯曲半径不宜小于管外径的6倍 B、暗配时,弯曲半径不应小于管外径的6倍 C、当两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小于管外径的6倍 D、当线路埋设于地下,其弯曲半径不应小于管外径的10倍 8、关于电动机送电试运行时的要求,正确的是()。 A、对照电动机铭牌标明的数据检查电动机

建筑电气设计常见问题及措施 周立明

建筑电气设计常见问题及措施周立明 摘要:随着人们生活水平的不断提高,各种各样的家用电器的使用也逐渐增多,对电气设计工作提出了更高的要求。本文主要根据多年工作实践,对建筑电气设 计常见的问题进行分析,并提出措施。 关键词:建筑电气;电气设计;措施 一、建筑电气设计的原则 (一)使建筑物的适用性得到满足,就是为建筑物良好的环境的构建提供必 要的能源支持,使用电设备给建筑物提供可靠的负荷容量和必须的动力,要根据 建筑物的特殊需求,以此来满足建筑物内电气设施及用电系统,比如建筑电气设 施较多,电能的需求量相对应的也比较大,一些用于生产类的建筑物和电能需求 量一般的用于居住的建筑物,所需提供的建筑电气设计就截然不同,综合考虑建 筑电气设计满足建筑物的适用性; (二)按照我国经济运行的状况,从实际出发考虑国家经济效益,在较短时 间或几年内把通过节能节约下来的运行费用进行成本回收,而不是因为节能的号召,过高地消耗投资资金,或增加电气运行费用,造成经济资源的浪费; (三)节约无谓能量的消耗,建筑电气设计中节能的关键就是节约无谓的能 量消耗,关于建筑电气设计的这一原则,可以先找出与建筑物功能无关的那些能 量消耗,然后综合考虑采取具体的对应措施,比如,关于在变压器的功率损耗方 面无用的能量损耗,就是指传输电能线路上的有功损耗,对此可以采取减小传输 电能线路的电阻的阻值。 二、电气设计常见问题 (一)相关专业的设计协调问题 一个项目的设计是由多个专业联系而成的,各个专业在设计的过程中不依照 规定去协调配合的情况经常出现,很容易产生问题。比如当今的建筑在设计时, 接地装置、避雷器或者等电位的联结装置一般都会用建筑物结构的钢筋为载体, 这时应该在电气的施工图里对相对应的连接点与预埋件给出正确的标注,并且要 说明敷设的方式及其在施工的过程中采取的详细技术措施,还必须在土建的施工 图里附加相关的标注及详图。但事实上多数情况中,防雷接地图纸只是出现在电 气的图纸里,但土建施工图里就会找不到任何与之相关的标注与说明。这样来说,非常容易因为各个工种、工序间的配合不合适而出现错漏。又例如各个专业设计 的线缆敷设线路、管道经常会互相碰撞或者彼此交叉,甚至于在某个部分会出现 重合的问题,这已变成工程设计里的普遍病症。 (二)没有依照相关设计规范进行 在电气设计过程中有一定的标准,如原则性、约束性、规范性等等,在实际 工作中具有非常重要的指导意义。近几年在实际工作中,有非常多的电气设计人 员都不依照相应的设计规范来完成电气设计。 1.计算用电负荷 实际工作中常出现电气用电设备数量较少但是容量大的状况,因此在计算用 电负荷时,要严格按照电气设计的规范要求,采用二项式法进行计算。有些单位 在设计中并不按照相关要求进行电气设计,更多的是依靠自身设计习惯对电负荷 进行系数计算,使得很多计算结果与实际用电负荷量相比都要小很多,造成电气 设备在使用的过程中出现各种各样的问题。 2.电气设计的安全性

建筑电气工程施工常见问题及应对措施

建筑电气工程施工常见问题及应对措施 摘要:建筑电气工程包含了通信、照明、消防等多个方面,随着社会的发展, 人们对生活幸福度的要求越来越高,对建筑内电气工程的质量要求也随之提高。 所以,重视建筑电气工程的施工质量并按照相关规范标准对其进行严格的把控是 极为必要的。 关键词:建筑电气;施工;质量通病;防治 引言 目前,电气专业在建筑行业中的地位非常重要,并且电气工程的好坏,对于提升建筑品 质至关重要,如果我们能够做好建筑电气工程施工质量的把控,那么就会在一定程度上提升 我国建筑工程的整体质量。本文针对建筑电气施工过程中发生的问题进行了分析研究,并给 出了一系列预防的措施。 1建筑电气工程质量防控的意义 建筑电气工程是一个复杂的工程,是由供电干线、电气动力、室外电气等许多小工程组 成的,当建筑投入到使用中后,水电和建筑电气工程之间的关系也会更加的密切,所以为了 让建筑能够正常的使用,我们必须要加强施工安全,提升施工技术和建筑质量。由于两者间 的密切关系,所以电气部分的施工也会对整体施工的进度有着影响,电气工程作为施工现场 的基础性的保障性工程,如果发生问题,就会耽误整个施工的进度,没有办法按照原来的计 划完成施工,这大大增加了施工成本,而且也损害到了施工单位的经济利益,同时也使开发 商的利益受到了伤害。所以,施工单位必须加强对电气施工人员的安全教育,增强电气施工 人员的安全意识。 2建筑电气工程质量管理原则 2.1专业性 建筑电气系统包含了电力、通信、消防等多个系统的内容,施工项目中的水电管线、线缆、接线盒等通常要埋设在建筑墙体内,其工程施工复杂性和隐蔽性较高,需要与建筑施工 中的土建作业相结合,提前预留管线埋设孔洞。同时,由于建筑电气工程的隐蔽性及复杂性 等特点,一旦施工中出现了埋设不当或质量问题,将严重影响建筑工程的施工进度,加大施 工难度,同时还会带来较大的安全风险。因此,建筑电气工程施工前必须做好前期规划方案 并在施工中严格按照方案执行,严格遵循建筑施工的专业性原则,严控施工标准和专业要求,这样才能减少问题的出现。 2.2整体性 建筑电气工程系统不是一个完全独立的系统,其与建筑消防、动力等多个施工系统相互 联系,互相影响,但各个系统又不能同时施工,因此必须根据施工现场的实际条件,对施工 流程、设备及各个环节的人员分配等情况进行整体协调,统筹规划。同时,建筑电气施工中 各个安装项目的流程也是相互联系、互为承接的。所以,施工人员要具备全局观念,时刻以 建筑工程的整体性为基础,对建筑电气工程所有子系统施工进行严格的控制和管理。 2.3针对性

建筑电气工程的质量控制

建筑电气工程的质量控制 电气施工管理,要本着安全、优质、高效的原则,并切实贯彻执行以促进电气施工企业的发展。本文探讨了建筑电气工程施工中的问题与预防对策。 标签:建筑电气工程质量问题对策 0 引言 近年来,伴随着经济的高速发展,建筑行业的竞争也日趋激烈,无论是住宅建设,还是办公场所的建设,其整体结构都呈现出复杂化的趋势。而建筑电气作为整个建筑工程的“血脉”,其复杂化的发展趋势更加势不可挡。随着科技的迅猛发展,建筑电气工程中,简单地穿线埋管,电通灯亮早已不能满足现代人们的需要,现代化电气设备在社会生活中出现的频率越来越高,已可以用来作为衡量建筑物现代化水平的一个重要标志。当前,人们的生活质量显著改善,现在一般的住宅设施都要有电话、有线电视;高层住宅要具备的设施更多、更齐全,高层供水,消防报警,空调、防盗,计算机网络及通信系统;而且必须要有各种生产、科研教育用房的自动化系统及设备;还有文化娱乐场所的音响,各类建筑的现代化照明灯光装饰,电梯等,上面提到的这些方面对于现在的建筑电气工程来说都很重要。建筑物最核心的功能就是使用功能,要完善建筑物使用功能,一定不能忽视建筑电气工程的工程管理及质量控制所发挥的作用。 1 建筑电气工程中的施工质量问题 1.1 配电箱配电箱容易出现的问题主要体现在以下几个方面:①安装好配电箱以后,不检查配电箱内的线路就直接送电,配电箱内导线间、导线对地间的绝缘电阻也不进行测量。②不能准确确定配电箱坐标、标高,或者凹入墙面,移位、变形,未能及时清除箱盖内杂物,防腐工作不能及时进行。③箱面板与墙面之间不能高度贴合,无编号的回路,布线混乱,导线也为捆扎,多股线未搪锡或压接,有的线甚至被剪断,管进箱未利用敲落孔及箱内零线、地线交接,箱体无专用接地螺栓。 1.2 电线管铺设在铺设电线管时,没能规范使用“点焊”,焊穿管子的情况也会时常出现,而且不少情况下镀锌管和薄壁钢管都是使用焊接的方法,而正确的操作是使用丝接;钢管不接地或没能牢固的接地。用厚壁管而不是薄壁管,用黑铁管而不是镀锌管,用PVC而不是金属管;没弄好金属管口的毛刺,就直接对口焊接,不焊跨接钢筋丝扣连接处和通过中间接线盒时,或焊接长度不够;管子未达到要求的埋墙、埋地深度,不能保障土建施工顺利完成;管子通过结构伸缩缝及沉降缝不设过路箱,会造成一些安全事故等等。 1.3 照明如果开关、插座面板达不到要求的平整度,就会与建筑物表面间存在缝隙,那么开关就无法切断相线,这样就会使开与关的方向不一致。插座的相、零、地线接线不清晰、甚至混论,有些三孔插座没有接地线。螺口灯头没能正确接线,软线吊灯灯头线达不到要求的长度,绞织线做吊线,掉盒内缺少保险扣或保险扣不够大而不能发挥作用。没能够将日光灯与启辉器、镇流器来配套应用,没有齐全的挂线盒设置,双链不平行,还有的偷工减料,将铁钉直接钉在木塞上。成排灯具,吊扇中心线偏差太大,不符合标准,没有按相关规定安装室内吊扇、室外灯具,l类灯具以及那些不高于1.2m的灯具没有PE保护线。 1.4 防雷避雷装置采用非镀锌圆钢,不能收到良好的感观效果,没有一个合理的定位方式;避雷带截面大于引下线截面,并且焊接联合处质量也达不到标

电气工程施工技术措施

电气工程施工技术措施集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

电气工程施工技术措施1、防雷与接地工程 防雷与接地工程施工执行质量标准: 《接地装置施工及验收规范》GB50169-92。 依工程设计证书知:本工程属一类防雷建筑物,应按一类建筑物设防。 1.1接地装置施工方案 土建施工时,与土建密切配合,利用建筑物地板内结构钢筋做综合接地装置。一般是在作为防雷引下线的柱子位置处,将底板内结构钢筋焊接,并与上面作为引下线的柱中钢筋焊接。施工完毕,进行接地电阻测试,要求实测接地电阻≤4Ω,并及时做好隐蔽工程验收记录。 1.2接地引下线施工方案 1.2.1利用柱内二根主钢筋作引下线,其间距不大于18M。施工时,配合土建,按设计要求找出全部钢筋的位置,用油漆做好标记,保证每层钢

筋上、下进行贯通性连接,随着钢筋专业逐层串联焊接至顶层,在首层及顶层用不小于12MM直径的钢筋将两根主筋进行连接。 1.2.2接地引下线上部(屋顶上)与接闪器相连的钢筋必须焊接,不能采用绑扎连接,焊接长度不应小于钢筋直径的6倍,并应两面施焊。 1.2.3在距护坡1.8M处的柱(或墙)的外侧,用角钢或扁钢制作的预埋连接板与柱(或墙)的主筋进行焊接,再用引出连接板与预埋连接板相焊接,引至墙体的外表面,作为接地电阻测试点。 1.3屋面防雷施工方案 屋面防雷由避雷网、避雷带和避雷针组成。 本工程属一级防雷建筑物,防直击雷的接闪器应采用装设在屋角,屋脊、女儿墙或屋檐上的避雷带,并在屋面上装设不大于10M×10M的网格。凸出屋面的物体应沿其顶部四周装设避雷带,在屋面接闪器保护范围外的物体应装接闪器,并和屋面的防雷装置相连。 因整个现浇屋面板的钢筋都是连成一体的,故采用明装避雷带和暗装避雷网结合的方法,是最好的防雷措施。

建筑电气施工中常见的问题及解决措施

建筑电气施工中常见的问题及解决措施 发表时间:2019-09-17T15:47:42.060Z 来源:《城镇建设》2019年第15期作者:崔向涛 [导读] 本文针对建筑电气施工中常见的问题,并根据多年的施工经验总结分析,提出积极有效的防治措施,为建筑电气工程的发展提供参考。 烟台市东泰置业有限公司 264000 摘要:由于电气安装技术的限制,材料的缺陷,或者是工作人员自身的素质问题,导致了安装过程中出现很多的矛盾和失误,由于问题的长期存在,对电气安装工程的质量已造成严重的影响。但是,从目前的发展情况看,建筑工程电气安装中,存在着一些的不足和问题,影响了建筑施工的顺利进行,也影响着建筑功能的充分发挥。为此,本文针对建筑电气施工中常见的问题,并根据多年的施工经验总结分析,提出积极有效的防治措施,为建筑电气工程的发展提供参考。 关键词:建筑电气;存在的问题;解决措施 一、建筑电气施工中常见的问题 1.线路敷设施工中存在的问题 存在的主要问题钢管不接地或接地不牢;管路暗敷处出现规则裂缝;管子埋墙、埋地深度不够,影响土建施工;金属管未做跨接接地线或者不论材质一律焊接跨接接地线;管子通过结构伸缩缝及沉降缝不设过路箱,留下不安全的隐患。 2.箱体质量存在以下几方面问题 不按图纸要求选型或选型不当;配电箱箱体铁皮薄,刚度差,造成壳体、门面变形,关闭不严;个别箱内安装的电器(电度表、漏电保护开关、空气开关等)的型号、规格不符合设计要求;无接地、接零汇流排,或接地、接零汇流排规格偏小,不能够满足使用要求;个别配电箱无隔离封堵保护,部分保护板未用绝缘、难燃材料配备。 3.防雷接地设计施工存在的主要问题 电气施工的防雷安装是非常重要的一个环节,对此应该进行严格的监督和检查。首先,有很多避雷带的弯曲弧度大小不一,而且避雷带转角的弯曲半径也打不到设计的要求,这就需要专业人士在安装时进行细微检查,如果对产品质量进行认真检测,可能还会发现支持卡的间距大小不够均匀等问题。其次是屋面的金属管道连接的问题,对于突出屋面的金属物或者是贴爬梯在安装时可能会出现与防雷装置没有稳固的连接。另外还有引下线的截面与避雷带焊接的质量差,而且小于避雷带的截面。最后,接地极电阻测试点设置不符合要求,防雷接地装置测试点金属物的防腐措施并不到位。 4.设备和材料问题 电缆耐压偏低、绝缘电阻偏小、抗腐蚀性不好、耐温性差,内部接头过多、绝缘层和线芯严密性比较差;导线绝缘不好、机械性能不好、电阻率过大、熔点偏低、截面比标称值要小、温度系数高或者尺寸不达标;灯具或者光源粗糙,机械强度不够,锈防腐性能不好,运 二、建筑电气安装工程常见质量问题产生的原因 1.施工人员的技术水平不足 施工技术人员必须具备较强的施工质量规划和一定的技术能力,当前我国的建筑电气安装工程施工队伍素质不高,与现代电气工程的要求有一定差距。有些施工人员是由上世纪老一辈电工担任,他们虽有较丰富的现场施工经脸,但缺乏专业理论知识;有些是临时工,他们往往对施工图纸的理解不深刻,甚至看不懂图纸;还有些是由于本岗位人员不足临时从土建施工部分抽出的,结果是代而不管,根本达不到电气工程所需的技术能力。 2.常用电气主要设备和材料不符合要求 随着市场经济竞争日益激烈,很多生产厂家在利益的驱使下降低了产品的质量,导致常用电气主要设备和材料不符合要求,如导线的各项指标如电阻率、熔点、性能、尺寸不符合要求;电缆耐压差、抗腐蚀能力差、绝缘电阻小,内部线芯、绝缘层等均不符合要求;电线管壁薄,强度差,镀锌层质量不符合要求。灯具、扇叶粗制滥造,使用寿命短;开关、插座导电值与标称值不符合,导电金属片弹性差,接触不好,不能满足安全要求等。这些劣质产品在使用中会对电气安装的质量影响巨大,甚至酿成大祸。 三、电气施工质量控制措施 1.严把电气设备质量 首先,作为建筑电气工程施工的管理人员,要高度重视电气设备的采购工作,加强对采购人员的专业技能知识方面的培训,逐步提高其识别能力,通过对多家生产厂家走访以后,尽量选择口碑好、信誉佳的销货商,从而选择出质量优质的电力设备,促使建筑电气施工的正常开展;其次,采购人员还需要让销货商出具电气设备的使用说明书、维修证书、生产合格证等相关证明性材料;最后,当电气设备正式入场以后,现场质检人员还需要对其进行再次认真全面的质量检查,并确认该电气设备的型号、规格是否符合实际的施工要求,对电气设备各方面的使用功能进行检查与调试,确保电气设备始终处于良好的运行状态。 2.制定科学的建筑电气施工方案 进行建筑电气施工,首先应该结合具体的施工环境,认真分析设计图,因为设计图是整个建筑电气施工的根本依据,如果发现了设计图中不合理的地方,应立即向设计单位提出疑虑并及时处理问题,不能在没有得到设计方、投资方肯定的情况下任意的对建筑电气施工图纸进行修改,在施工中必须要严格的按照施工图纸进行施工;其次要制定科学的建筑电气施工方案并严格执行,避免施工过程中出现破坏和浪费的现象,这样才有利于建筑电气施工中系统与主体工程的同步进行;最后施工过程中也要加强施工的技术管理,在建筑电气施工过程中,各个环节都应该在保证施工质量的基础上按照要求和操作规范进行施工,一旦出现问题及时补救。在建筑电气施工中严格施工的规范化操作,确保施工符合标准,每一道工序完成后要反复检验,并落实建筑电气施工责任制,由负责人记录并签字,从而形成有效的监督。 3.加强建筑电气施工管理工作 建筑电气施工过程中的管理工作关系到建筑电气的质量。因此,在进行建筑电气施工时,需要重视管理工作,在建筑电气施工时对需要重视的问题通过监督、管理等手段,确保施工能够顺利进行。同时在施工过程中,需要对施工人员做好指导工作,对存在的问题及时解决,

建筑电气设计原则与设计中常见问题

建筑电气设计原则与设计中常见问题摘要:高楼大厦遍地矗立的今天,十分现代化,建筑电气增添了不少的新内容,但要求在设计时遵循节能的原则,同时由于建筑电气是现今新兴的一种技术,他还不完善,在建设施工中还有很多问题、在质量上还有很的通病。现针对建筑电气设计原则,以及设计中常见问题进行分析与探讨。 关键词:建筑;建筑电气设计;电气设计原则;设计问题 abstract: the many-storied buildings everywhere stands today, is very modern, building electrical adds new content a lot, but the requirements of the energy saving in the design principle, at the same time as the electrical building is an emerging technology today, he is still not perfect, there are many problems in the construction, there is a common problem in quality. in this paper the principle of building electrical design, and the design of the common problems are analyzed and discussed. keywords: building; building electrical design; design principles; design tu37 1建筑电气设计的原则 设计施工中必须始终贯彻国家的有关政策和法律,符介现行的

建筑电气工程施工的质量控制与安全管理

管理制度参考范本 建筑电气工程施工的质量控制与安全管 理 S a M 撰写人: 门:___■__ 间:__|1| 引言 现代建筑电气工程是以电能、电气设备、电气自 动化技术为主体的综合性应用项目,在保证可靠供电 的前提下,要充分利用自动化检 测、监控手段,对通风空调系统、变配电系统、给排水 系统、电梯运输系统、照明系统、火灾自动报警系统 等实行最佳化控制,以确保电气工程施工的安全可 靠。随着电气工程在建筑总投资中所占比例的不断增 大,其在建筑施工中的重要性日益显著,电气施工质量

及其安全保证成为实现建筑使用功能质量标志的至关重要环节。 电气工程中的质量控制,按工程实体形成过程的 3 个时间阶段,可分为施工前控制,施工时控制和施工后控制,三者之间有着密切的联系并互相影响。 施工前控制 即在施工前准备阶段的质量控制,指在电气工程正式施工前,对影响质量的各个因素和各有关方面进行的质量控制。在这期间必须做到: 认真了解施工合同,审查施工方案、施工计划及施工预算,确认施工人员资质、施工材料、施工机具、施工方法、施工进度等是否符合施工合同的要求。 对施工图纸及其说明进行认真研读,熟悉、掌握图纸中的错漏要及时提请设计单位予以修改,并形成会议纪要。 将图纸及图纸的会审记录、施工方案等对施工队伍进行技术交底。 在对电气图纸进行审核的过程中,重点要注意以下几个方面: 检查图纸是否有设计单位正式签署的出图章,无出图章的图纸不能用于施工。 审核电气平面图与系统图中管、线、槽的标志是否一致,配管及配槽的大小及走向是否符合规范要求,在实际施工中是否可行。如电缆在桥架上敷设时,转弯处能否满足其弯曲半径的要求等。 检查和确认建筑图中电气设备的基础、电缆沟、电缆竖井等是否满足电气安装要求。 检查和确认应急照明的灯具型号、敷线方式、供电电源以及排烟风机、消防水泵等的敷线方式和供电电源是否满足建筑防火规范中对消防电气的要求。 综合参照土建、给排水、通风空调、装饰装修等各专业的施工图,了解建筑物层高、防火等级、内外装修及吊顶形式,检查和确认电气安装的配电柜(配电箱)、电缆桥架(金属线槽)、线管等的安装位置及走向与排水管、通风管等的安全距离、隔热间距及防水措施是否符合规范、标准的要求,检查灯具的位置是否符合规范、标准的要求,检查灯具的位置是否与烟感器、扬声器、喷淋头等的安装位置相冲突以及与装修留位是否吻合。 施工时控制 对施工过程中所有的与工程质量有关的环节进行控制,包括设备与材料的进场检验、验收,施工工艺、方法、工序质量监督,隐蔽工程质量检验,电气系统

建筑电气安装工程的质量控制要点标准版本

文件编号:RHD-QB-K2050 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 建筑电气安装工程的质量控制要点标准版本

建筑电气安装工程的质量控制要点 标准版本 操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 一、电气设备、材料质量控制 1.明确设备、材料采购者的质量责任,以及审批者、执行者、材料领用者的职责和权限。建立设备、材料入、出库的复验制度。 2.设备、材料入场应检验内外包装标识、产品合格证、有关技术资料、说明书等,其材料和设备实物应与设计图和装箱单吻合。对高压开关、变压器、电容器、蓄电池、高压配电柜、变压器油、电缆等,应具有泄漏电流试验、绝缘耐压试验、绝缘遥测试验

等检验合格的报告。 3.大批量的设备、材料事前应对生产厂家进行资质调研,对其产品质量、检测能力、质量保证体系进行审核。 4.高压聚乙稀半硬塑料管及槽盒附件等应符合防火要求,氧指数不低于27%,用火烧阻燃;不出现燃烧火焰为合格。 二、配管工程质量控制 1.审核施工图时,重点抓管道多的部位或交叉作业的部位。如厨房、卫生间、吊顶内及有关关键部位,圣各专业的安装尺寸进行核对,发现问题及时处理。施工中对关键部位进行样板施工。尽量避免因设计考虑不周,造成电器配管与水暖、消防、通风、煤气等管道相碰的问题。

2.现浇混涨土结构施工中,配管与土建钢筋绑扎应同步施工,配管经隐蔽检验无误时,再进行混凝土浇注。 3.砖结构施工中,及时配合砌体进行暗配管和预埋盒、箱盒的安装。 4.开关盒、插座盒安装位置标高应控制在允许偏差范围之内,稳牢盒口与墙面平齐,盒口平整方正。 5.配管中应严格控制配管弯曲半径及埋入深度。其保护层应大干15mm。重点控制踢脚与地面接合处,圈梁与顶板接合处等。以保证穿线顺序进行和导线的安全。 6.管进入盒、箱控制在5mm之内为宜;管进盒、箱应用使用锁紧螺母固定平直,管露出不大于5mm,盒、箱四周用水泥沙浆填实、抹平。管进配

浅谈民用建筑电气设计存在的问题与对策 邱城鑫

浅谈民用建筑电气设计存在的问题与对策邱城鑫 发表时间:2019-06-21T10:07:14.167Z 来源:《建筑学研究前沿》2019年4期作者:邱城鑫 [导读] 尤其是对照明的控制方式,要尽量采取合理的方式,既要避免出现照明不到位的现象,又要避免出现照明的能源浪费的现象。 吉林油田勘察设计院 摘要:现阶段,随着我国的经济发展以及城市和农村建设步伐的加快。在城市中,我国的高层民用建筑越来越多,而在农村中也开始出现了高层的住宅以及建筑相对比较规则统一的住宅区。这些民用建筑的建筑结果变得越来越复杂,而在这些建筑中的电气设计问题也变得相对更加的复杂。在民用建筑中,完善其中的电气防火设计以及电气设计,能够在建筑中降低能耗的同时,还可以有效的避免火灾的产生,同时如果产生了一定的安全隐患,将能够依靠建筑内的设备使得建筑物内能够合理的运转并且及时的疏散建筑物中的人员以及财产,本文将针对现在的建筑物中的相关的电气设计存在的问题,对建筑的节能设计以及防火设计等等的问题进行简要的探讨。 关键词:民用建筑;电气设计;存在问题;对策 引言 随着我国经济和社会的不断发展,特别是近些年国家的家电下乡政策的推广,在一定的程度上加快了我国家用电器的普及,特别是广大的农村地区,家电的普及也越来越广泛。并且,随着近年来科技的不断发展,家用电器的设计也发生了很大的变化,已经由最开始的单纯的照明用具转变到了现在的多功能的家电设备的层面。所以,在配电设备以及家用的电气路线的设计上也逐渐变得复杂起来。建筑电气设计是以电器设备及电气技术为手段来创造和改善人们居住和工作环境,它是包含电、光、声、冷暖等的跨学科的综合性的技术科学。它是强电和弱电与具体建筑的有机结合。 1民用建筑电气设计的原则 作为直接影响民用建筑质量、功能和美观性的重要环节,民用建筑电气设计的具体过程中必须要遵循以下三个原则:①实用性原则。在对民用建筑进行电气设计的过程中,除了要结合当地居民实际的用电状况,进行专业的电气设计,保证电能可以满足需要之外,还要预估和考虑未来一段时间内居民用电的可能增长情况,提高民用建筑电气设计的合理性,避免反复的建设和修整;②经济性原则。在综合衡量投入和回报的基础上,对民用建筑电气设计进行经济和成本方面的思考,适当的增加投入,并积极通过节能等措施的使用,来对投资进行某种程度的回收。需要注意的是,在具体的电气设计过程中,一定要避免片面的响应节能号召而进行过度的投资;③节能性原则。节能性原则是民用建筑电气设计需要遵守的一项十分重要的原则,在该原则的要求下,必须要提高电气设计的科学性,避免不必要的能源耗损,提高能源的利用效率,从而为资源节约型社会的建立贡献力量。 2中国民用建筑电气设计中的缺陷 2.1建筑的设计中设计思路存在缺陷 当前民用建筑电气设计中,有很多的问题是由设计层面引起的,这其中有很多的问题比如说电路的设计中的回路问题,以及电路设计中的电气线路的材料选择问题都能够引起家用电路中的很多的问题。(1)在家用电气的电路设计中,很普遍的一个问题就是住宅内的配电回路设计的相对过少,由于回路过少就会增加电路的负荷,这压根的话就减少了电路的横截面,从实际上的具体操作来看,建筑内部的分支回路一般都是由照明电路、空调插座、电源插座以及出厨房的电源等的部分组成的。居民在电路设计的时候,一般都会在卧室内安装空调的插座,这样的话我们就应该根据家庭中的空调负荷的大小,尝试安装两个回路,以免出现由于电路的回路过少而出现火灾的问题。(2)在进行电气的设计过程中,居民的常用的电线还是采取铜芯塑料线比较安全,但是在实际的操作中,很多的设计人员为了节省成本而私自采取了铝电线,这样虽然说在成本上有一定的节省,但是在日后的处理中也增加了火灾的发生几率。 2.2民用建筑中的电气防火设计存在缺陷 根据对前期所发生的火灾进行分析,绝大多数是因为电气设计的缺陷造成的,存在的设计缺陷如下:设计不完善或者施工过程中偷工减料省时省力,未严格按照设计进行施工。导致发生火灾的因素主要为电气设计或者是电气设备多年未进行维修而导致火灾。再或者因为为根据国家规定的安排电气设备的要求而进行施工导致的火灾。 3解决民用建筑电气设计问题的策略 3.1民用建筑电气设计施工图问题及对策 民用建筑电气设计施工图方面的问题主要体现在电气设计施工图过于笼统,存在疏漏和不完善的地方。比如,没有针对具体的工程项目,进行民用建筑功能用途、建筑结构、防火类别和耐火等级等方面的了解和具体的设计,甚至存在着图纸缺失等严重的问题。对于此类问题,首先就要明确民用建筑电气设计的相关规章制度和设计条例,确保电气设计符合要求,提高术语使用的规范性。其次,做到具体项目具体分析,在认真了解民用建筑的实际功能用途的基础上,根据功能用途的差异和实际需要,进行防火类别以及耐火等级等方面的设计。再次,严格规范电气设计的流程,保证电气设计的连续性、科学性和具体性,并做到有理有据。最后,强化审核环节,提高审核环节的严谨性,确保电气设计施工图中的不足和错误能够得到及时的发现和修改,从而促使电气设计方案得到整体的优化,避免由于设计施工图问题而导致重大损失的出现。 3.2民用建筑防火设计问题及对策 据实际调查可以得知,电气是引发民用建筑发生火灾的主要原因。而造成这种现象主要是由于民用建筑的防火设计问题,具体体现在设计缺乏科学性以及消防电缆敷设不正确两个方面。从设计缺乏科学性方面来说,防火设计作为民用建筑电气设计的一个重要部分,在具体的设计过程中,设计人员如果没有重视具备可燃性特点材料中电气线路的穿管保护,或者忽视国家和行业内相关规范和制度,设计的电线线路以及配电装置难以满足民用建筑的消防需要,那么就会导致防火设计科学性的大大降低,增加民用建筑火灾的发生几率,造成安全隐患和安全问题的发生。为了避免这种状况的发生,必须要采取各种有效的策略和方法,比如针对各种电气火灾的成因,对民用建筑进行认真的防火设计,提高穿管保护的重要性认识,对防火设计较为优秀、典型的民用建筑进行深入的分析和借鉴,兼顾实用性原则和经济性原则等重要原则,在保证消防设备在火灾发生时能够正常使用的同时,对电气线路设计的安全性、可靠性和耐火性进行重点的提升。从消防电缆敷设不正确方面来说,当前民用建筑不仅人员较为密集,设备数量和种类极多,而且装饰和装修本身也都存在着较多的火灾隐患,

相关文档