一、管辖区内设备技术特征参数

矿用隔离型高爆真空配电装置,型号PBG50-10,配电装置—P,防爆开关—BG,设计序号—50,额定电压—10;矿用隔爆型真空馈电开关KBZ—630/1140,额定电流—630A,额定电压—1140v,真空—Z,隔爆型—B,馈电开关—K;照明综保(矿用隔爆型照明信号综合装置):ZBZ-4.0M,其中Z表示照明信号,B表示:隔爆型,Z表示:综合装置,4.0M表示:容量4KV A;变压器(矿用隔爆型干式变压器):KBSG2-T-500,其中K表示:矿用,B 表示:隔爆型,S表示:三相,G表示干式,2表示:设计序号,T表示:筒式波纹外壳,500表示:额定容量KV A

二、设备的结构、原理及基本知识

1、低压开关结构概述

本开关有醒目的警示标志,在门上有“断电源后开盖”,在接线腔盖板上有“严禁带电开盖”。主腔有主腔壳体与前盖组成。开关前盖关闭时,前盖与壳体上旋转开关的手把连锁。交流真空接触器安装在主腔体的中央,三只进线直接接在断路器的进线端子上。主腔右侧板上安装有电源开关,按钮支板,三相电抗器SK和阻容吸收RC。电源开关具有“通电”和“断电”两个位置,逆时针转动是“通电”位置,此时接通变压器,处于待命状态,顺时针转动到“断电”位置,此时内部电源除电源进线外全部切断,可以开腔进行检修作业。主腔左侧板上安装有按压熔断器,控制盒、电源变压器,电源转换板。

电源变压器具有127v及50v和220v三组独立绕组,127v绕组提供断路器合闸电源及控制板电源,50v绕组提供断路器失压及分励线包闭锁继电器使用,220v绕组提供保护器用,36v绕组提供HZ、LD、BH继电器工作用。

中间继电器HZ为断路器DK的控制输出,HZ吸合DK接通,HZ释放DK机械保持。控制板提供的10S节点为切断绝缘监测回路用,两者配合时间为:按下合闸按钮10S接点立即释放,LD断电,绝缘监测回路断开,按下分闸按钮延时10秒后10S接点吸合,接通绝缘监测回路。控制板还提供RS延时节点输出,RS的作用为避免未经漏电检测即合闸的现象发生,分闸10S后漏电检测LD吸合,LD吸合1秒后RS闭合,接通合闸回路,此时漏电检测必定检测完毕。如检测到绝缘电阻过低则BH(37、38)断开合闸回路,拒绝合闸操作。

2、计划检修停送电

(1)值班配电工接到《审批单》和安全技术措施,按照措施规定时间汇报集控中心和机电一队值班干部,同意停电后配电工正确填写操作票,安全监护人签字,配电工戴齐绝缘用具确认所停设备与《审批单》所停设备一致,观察设备电流显示为零时,监护人监护唱票配电工复诵操作。操作完毕后在相关设备上悬挂“有人工作,禁止合闸”警示牌,发放停送电联系牌。

(2)检修结束后,由用户单位派人到变电所申请送电并签字。严禁受影响用户搭车检修。

3、用户计划检修,接、甩负荷停送电

(1)用户派专人持审批单到所在变电所申请停送电或接、甩负荷操作,用户联系人必须在

《外来人员登记》记录上签字。值班配电工接到《审批单》,汇报集控中心和机电一队值班干部,同意停电后,配电工正规填写操作票,配电工戴齐绝缘用具确认所停设备与《审批单》所停设备一致,观察设备电流显示为零时,用户联系人监护唱票,配电工按照规定操作。操作完毕后在相关设备上悬挂“有人工作,禁止合闸”警示牌,发放停送电联系牌。

(2)若干用户共用同一电源时,其中某一单位因检修或其他工作而影响其他用户时,必须在审批单中逐一说明,并由集控中心通知受影响用户作出应急响应。受影响用户严禁搭车检修。

4井下用电十不准

1)不准带电检修,搬迁电气设备,电线,电缆。

2)不准甩掉无压释放器,过电流保护装置。

3)不准甩掉漏电继电器,煤电钻综合保护装置和局部通风机风电、瓦斯电闭锁。

4)不准明火操作,明火打点,明火爆破。

5)不准用铜丝、铝丝、铁丝代替保险丝。

6)停风、停电的采掘工作面未检查瓦斯,不准送电。

7)有故障的线路不准强行送电

8)电器设备的保护装置失灵后,不准送电。

9)失爆的设备,失爆的电器,不准送电

10)不准在井下拆卸和敲打矿灯。

5、防爆电气性能检查细则内容

1)、防爆电气设备在入井前必须作哪些工作?

答: 防爆电气设备, 在入井前必须经专职防爆检查员检查其“产品合格证”、“防爆合格证”、“煤矿矿用产品安全标志”及安全性能;检查合格并签发合格证后,方准入井。

2)、用螺栓紧固的隔爆面必须符合以下要求:(否则为失爆)

⑴螺栓、弹簧垫圈必须齐全和紧固(紧固程度以将垫圈压平为合格)。

⑵弹簧垫圈的规格须与螺栓相适应,(偶尔出现个别弹簧垫圈断裂或失去弹性时,检查该处防爆间隙,若不超限,更换合格弹簧垫圈不为失爆)。

⑶螺栓或螺孔不能滑扣(但换同径长螺栓加螺母紧固者除外)。

⑷螺栓和不透螺孔的配合,紧固后螺栓和螺孔上剩余螺纹轴向长度应大于弹簧垫圈厚度的

1.5倍;螺孔周围及底部厚度大于3㎜。

⑸同一部位螺栓、螺母规格应一致,钢紧固螺栓拧入螺母的深度不能小于螺栓直径。

⑹沉孔钢紧固螺栓深入螺孔长度应大于该螺栓的直径,铸铁、铜、铝件不小于螺栓直径的

1.5倍;如果螺孔深度不够,则必须上满孔。

⑺电动机接线盒盖不得上反。

3)、电缆引入装置应完整、齐全、紧固、密封良好,有下列情况之一为失爆:

⑴密封圈内径大于电缆外径超过1㎜。

⑵进线嘴内径与密封圈外径的差超过规定值的。

⑶密封圈宽度小于电缆外径0.7倍的,或最小宽度小于10㎜的。

⑷密封圈厚度小于电缆外径0.3倍的(70平方毫米及以上电缆除外),或最小厚度小于4毫米的。

⑸密封圈的单孔内穿进多根电缆的。

⑹将密封圈割开套在电缆上的。

⑺密封圈硬度不满足绍尔氏硬度45度~55度,老化(龟裂、发粘、硬化、软化、粉化、变色等现象)失去弹性,永久变形、有效尺寸配合间隙达不到要求起不到密封作用的。

⑻密封圈没有完全套在电缆护套(或铠装电缆铅皮)上的。

⑼密封圈与电缆护套(或铠装电缆铅皮)之间有其它包扎物的;密封圈和进线嘴之间有充填物的。

⑽一个进线嘴内用多个密封圈。

⑾带螺纹的电缆引入装置,螺纹啮合小于5扣,螺纹部分少于8㎜的长度且少于6扣螺纹。⑿螺纹精度低于3级,螺距小于0.7㎜。

⒀不用的进线嘴缺密封圈或挡板;或挡板放在密封圈里边的;挡板直径比进线嘴内径小2㎜以上的;挡板厚度小于2㎜或挡板直径在110㎜及以上时厚度小于3㎜的(所有挡板应镀锌)。

⒁在用的螺旋式进线嘴缺金属圈;金属圈与进线嘴不匹配的。(闲置的进线嘴可不用金属圈)。

⒂进线嘴压紧后,没有余量或进线嘴内缘压不紧密封圈;密封圈端面与器壁接触不严;或密封圈能活动的。

⒃压盘式进线嘴缺压紧螺栓或压紧螺栓未上紧,用一只手能使进线嘴明显晃动的。

⒄螺母式进线嘴因乱扣、锈蚀等原因紧不到位的或用一只手的拇、食、中指能使压紧螺母向旋进方向前进超过半圈的。

⒅电缆在进线嘴处,顺着电缆进线方向用一只手能将电缆推动的。

⒆高压铠装电缆接线盒使用绝缘胶时,绝缘胶没有灌到三叉口以上;绝缘胶有裂纹能相对活动的。

6、矿井停产检修停送电规定

1、矿井停产检修必须由相关单位编制停产检修计划,系统运行部据此制订有关安全技术措施和停送电注意事项。

2、矿井停产检修时,停送电必须设专人指挥。指挥人员由系统运行部、机电一队等单位相关业务主管担任,在集控中心集中统一协调指挥送电。

3、停产检修需停电停风时,严格执行“先停电、后停风;先送风、后送电”的作业程序。

4、井下凡有瓦斯积聚可能的作业地点在主通风机或局部通风机停风前必须将所有动力电气开关停电并加闭锁;恢复送电前必须检查瓦斯,执行三方签字制度。

5、各检修单位停送电必须设专人负责。双回路供电地点,必须采取可靠的防返电安全措施。

6、高、低压双回路用户在倒电源过程中确需从变电站或变电所返电时,必须首先通知变电站或变电所值班人员,将停电线路开关可靠拉开,挂牌警示,并设专人看守。除停送电作业人员外,其他人员无权摘牌送电。

7、若干用户共用同一电源,任一用户需要检修都必须提出申请,制订作业措施;其它用户严禁无措施搭车检修。任何用户一律禁止在原因不明的停电时检修其电气线路和设备。三、操作、维护及一般故障处理

井下变电所正常停、送电流程:停电先低压后高压,先动力后风机,先低压分开关后低压总开关,先高压分开关后高压总进线;送电先高压总开关后高压分开关,先低压总开关后低压分开关,先风机后动力,现煤巷风机后岩巷风机。

地面变电所正常停、送电流程:停电先低压分开关后低压总开关,先高压分开关后高压总开关;送电先高压总开关后高压分开关,先低压总开关后低压分开关。

因检修需平宝站操作合联络开关的操作:

一)、合施工变配电所联络开关的操作顺序:

1、合35KV降压站10KV联络开关;

2、合施工变配电所联络开关,分检修回路电源开关;

3、分35KV降压站10KV联络开关。

二)、分施工变配电所联络开关操作顺序:

1、合35KV降压站10KV联络开关;

2、合施工变配电所检修回路电源开关,分联络开关;

3、分35KV降压站10KV联络开关。

为保持馈电开关的性能,维护应派专人使用和维护,能经常检查开关的隔爆型能和电器性能,并对断路器每运行半年进行一下保养与维修。

高低压电工应知应会

一、在电力设备上作业时“两穿四戴”是什么? 答:两穿为:穿工作服、穿绝缘鞋;四戴为:戴手套、带安全帽、戴低压试电笔、戴工作包。 二、常用的兆欧表按电压等级分为几种? 答:常用的兆欧表按电压等级分为:500伏、1000伏、2500伏三种。 三、保证安全的技术措施是什么? 答:停电、检电、接地封线、悬挂标示牌及装设防护物。 四、低压架空电线路,导线的相序如何排列? 答:导线的相序排列为:面向负荷侧,从左向右为a相、零线、b相、c相,即a0bc。 五、接地封线有什么作用? 答:停电后,装临时接地线起两个作用:1、消除停电设备上的残留电荷和由于邻近线路以及其它原因引起的感应电压;2、当意外突然来电时,通过封线接地使之短路,以迫使电源侧开关跳闸。 六、电缆线路停电后,为何还要放电? 答:电缆线路相当于一个电容器,停电后还有剩余电荷,对地有电压,所以检电时还有电,必须用接地封线放电后方可触及。 七、星形和三角形两种不同接线方式,线电压相电压、线电流和相电流之间有什么关系? 答:星接时:线电压=√3相电压、线电流=相电流; 三角接时:线电压=相电压、线电流=相电流。 八、高压接地封线,接地极插入地下是多少? 答:接地极插入地下为600毫米。 九、同杆架设的多层电力线路检电顺序是什么? 答:检电顺序是:先下层、后上层,先低压、后高压。 十、什么叫跨步电压? 答:人站在接地短路回路上,两脚距离为0.8米,人身所承受的电压,称为跨步电压。 十一、使用三相四线制供电变压器,零线电流不应超过低压额定电流的多少? 答:使用三相四线制供电变压器,零线电流不应超过低压额定电流的25% 十二、标牌如何分类? 答:1、禁止类,如:“禁止合闸,有人工作”; 2、警告类,如:“高压危险,请勿攀登”;

采掘维修电工操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 采掘维修电工操作规程 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-1408-78 采掘维修电工操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管 理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作, 使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、一般规定 1.采掘维修电工必须持合格证上岗作业。 2.采掘维修电工必须熟悉《煤矿安全规程》、《煤矿机电设备完好标准》、《煤矿机电设备检修质量标准》及电气防爆的有关规定和标准。 3.采掘维修电工必须熟悉维修范围内的供电系统、设备分布、设备性能及电缆与设备的运行状况。 4.采掘维修电工必须忠于职守,精心维护,遵守劳动纪律和各项规章制度。 5.采掘维修电工必须清楚矿井及采掘巷道布置、工作地点的安全状况和瓦斯浓度,并熟悉出现事故的停电顺序和人员撤离路线。 二、操作前准备工作 6.准备材料、配件、工具、测试仪表及工作中应

用的其它用具。 7.办理计划中的停电审批单、高压停电工作票,与通风部门联系安排瓦斯测试事项。 8.在工作地点交接班,弄清前一班遗留的问题,安排本班工作计划。 三、操作 9.接班后对维护地区内电气设备的运行状况、电缆吊挂及保护设施进行巡检,并做好记录。 10.巡检中发现设备失爆、保护失灵等问题时,要及时进行处理,对处理不了的问题,必须停止运行,并向值班领导汇报。 11.在采掘区内检查电气设备时要注意下列事项: ⑴只有在瓦斯浓度低于1%的风流中,方可停电打开低压电气设备的门(或盖)目视检查,使用电工仪表测试,用导体对地放电。 ⑵检查高压设备时,必须执行工作票制度,切断前一级开关电源后再进行工作。 ⑶在有瓦斯突出或瓦斯喷出危险的巷道内打开设

2013建筑电工电工应知应会试题含答案.

电工应知应会问答卷 姓名:工种:单位:分数: 一、填空题(满分40 每空1分 1、触电急救,首先要使触电者迅速,越快越好。 2、从事特种作业的人员必须经过专门培训,方可。 3、安全电压是指人体接触而不致发生危险的电压。 4、漏电保护器后不得采用,否则送不上电。. 5、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46---2005于年___7_月1 日起施行。 6、兆欧表主要用来测量各种。 7、钳形电流表主要用于在不断开线路的情况下直接测量 8、建筑施工场所临时用电线路的用电设备必须安装。 9、对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时,必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂“”停电标志牌,严禁。 10、配电箱的电器安装板上必须分设端子板和端子板。 11、PE线上严禁装设,严禁通过工作电流,且严禁。 12、开关箱应装设在用电设备附近处,与所操作使用的用电设备水平距离不宜大于米。 13、施工现场内严禁使用电炉,使用碘镍灯时,灯与易燃物的距离大于MM,室内不准使用功率超过的灯泡,严禁使用床头灯。

14、拉闸断电操作程序必须符合安全规程要求,即先拉侧,后拉侧,先拉断路器,后拉刀闸等停电作业要求。 15、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46---2005 规定:电缆干线应采用埋地或架空敷设严禁,并应避免机械伤害和介质腐蚀 16、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46---2005 规定:所有配电箱均应标明其并作出标记 17、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46---2005 规定:所有配电箱门应,配电箱和开关箱应由负责 18、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46---2005 规定:@施工现场停止作业小时以上时,应将动力开关箱断电上锁。 19、总配电箱应设在地区,分配电箱应装设在地区,分配电箱与开关箱的距离不得超过米,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过米。 20、三级配电中,必须装设漏电保护器,其额定动作电流不大于,额定漏电动作时间应小于 0.1S 。 21、建筑施工现场的接地种类分为:、、、。 22、触电急救的三个步骤:、、。 23.对配电箱箱体厚度不得小于___mm, 箱体表面应做防腐处理。 二选择题(满分40 每空1分 1、热继电器在电动机运转时起(保护作用。 A、短路 B、过载

矿井维修电工安全操作规程

矿井维修电工安全操作规程 执行部门执行责任签名生效日期 上岗条件 第1条经过培训合格后,持证上岗,无证不得上岗进行电气操作。 第2条熟知《煤矿安全规程》有关内容、《煤矿机电设备完好标准》、《煤矿机电设备检修质量标准》和电气设备防爆的有关标准和规定。 第3条具备电工基本知识,熟悉所维修范围内的供电系统、电气设备和电缆线路的主要技术特征,以及电缆的分布情况。 第4条了解所负责维修的设备性能原理和保护装置的运行状况,有维修及故障处理等方面的技能和基础理论知识,能独立工作。 第5条熟悉矿井巷道布置,了解作业地点的瓦斯浓度,熟悉在灾害情况下的停电顺序及人员撤离路线,掌握电气防灭火方法和触电抢救知识。 安全规定 第6条上班前不喝酒,遵守劳动纪律,上班时不做与本职工作无关的事情,遵守本操作规程及各项规章制度。 第7条高压电气设备停送电操作,必须填写工作票。 第8条检修、安装、挪移机电设备、电缆时,禁止带电作业。 第9条井下电气设备在检查、修理、搬移时应由两人协同工作,相互监护。检修前必须首先切断电源,经验电确认已停电后再放电(采区变电所的电气设备及供电电缆的放电,只能在硐室内瓦斯浓度在1%以下时才准进行)、悬挂接地线,操作手把上挂“有人工作,禁止合闸”警示牌后,才允许触及电气设备。 第10条操作高压电气设备时,操作人员必须戴绝缘手套,穿高压绝

缘靴或站在绝缘台上操作。操作千伏级电气设备主回路时,操作人员必须戴绝缘手套或穿高压绝缘靴,或站在绝缘台上操作。127伏手持式电气设备的操作手柄和工作中必须接触的部分的绝缘应良好。 第11条井下电气维修工工作期间,应携带电工常用工具、与电压等级相符的验电笔和便携式瓦斯检测仪。 第12条井下使用普通型仪表进行测量时,应严格执行下列规定: 1.普通型携带式电气测量仪表,只准在瓦斯浓度为1%以下的地点使用。 2.在测定设备或电缆绝缘电阻后,必须将导体完全放电。 3.被测设备中有电子插件时,在测量绝缘电阻之前。必须拔下电子插件。 操作准备 第13条井下电气维修工入井前应检查、清点应带的工具、仪表、零部件、材料,检查验电笔是否保持良好状态。 第14条供电干线需停电检修时,事先必须将停送电时间及影响范围通知有关区队。 正常操作 第15条井下中央变电所(含水平变电所)、有值班员值班的采区变 电所的高压开关设备的操作,必须由值班员根据电气工作票、倒闸操作票进行停送电操作。单人值班的由维修工监护,无人值班的采区变电所、配电点,或移动变电站的操作,由检修负责人安排熟悉供电系统的专人操作,由检修负责人监护。 第16条对维修职责范围内设备的维修质量,应达到《煤矿矿井机电设备完好标准》的要求,高低压电缆的悬挂应符合有关《煤矿安全规程》中的要求。设备检修或更换零部

维修电工技师理论试题库

理论知识考核试卷(一) 一、填空题(请将正确的菩案填在横线空白处}每空 1 分,共26分) 1.集成运放中与输出端电压极性相反的输人端称为___________ ,与输出端电压极性相同的输入端称为——。 2 备课时应首先确定“技能操作指导”的——,然后在掌握指导内容的前提下——。 3 Fuse 的中文意思为——。 4.电阻器的英文是——。 5.三相异步电动机变频调速的控制方式有——、——和——控制方式三种。 6.数控加工程序编制方法有——和——两种。 7 直流主轴传动系统中又分——一方式和——方式两种。 8.无环流逻辑控制器的任务是确保正组晶闸管和反组晶闸管不会——。9.液压缸是液压系统的——元件, 10.选择PLc 包括PLC 的——,一—,—、电源的选择。 11.PLc 的输出接线方式一般有——式输出和——式输出两种。 12.传感器接输出信号分可分为——传感器和——传感器。 13 数控机床坐标系各进给轴运动的正方向总是假定为假设——不动,——远离工件的方向为正。 14.SIMODRIVE 6RA27 6DV55 调速系统中引入了————负反馈和——负反馈。 ' 二、判断题(下列判断正确的谙打“V” ,错误的打“X” ;每题2分,共18分) 1 选用光栅尺时,其测量长度要略低于工作台最大行程。( ) 2 逻辑无环流可逆系统,是当其中一组晶闸管工作时,用逻辑电路封锁另一组晶闸管的触发脉冲,使它完全处于阻断状态,确保两组晶闸管不同时工作A从而解决了环 流产生的问题。( ) 3.液压马达在液压系统中的作用是将液压能转换成机械能,属于执行元件。( ) 4.I/0 点数是根据被控对象的输人、输出信号的实际个数来确定的。( ) 5 光电传感器属于非接触式传感器,具有结构简单、可靠性高、糖度高和反应速度快等优点。( ) 6.交交变频器把工频交流电整流为直流电,然后再由直流电逆变为所需频率的交流电。 7. 运放的反相输人端标上“一”号表示只能输入负电压()。 8. 由集成运放组成的加法电路,输出为各个输人量之和()。 9.如果在基本的坐标轴x、y、z 之外,另有轴线平行于它们的坐标轴,则附加的坐标轴指定为A、B、c。( ) 三、单项选择艇(下列每题的选项中,只有 1 个是正确的,请将其代号填在横线空白处;每 题 2 分,共16 分) 1. 集成运算放大器的开环差模电压放大倍数高,说明 . A ?电压放大能力强 B.电流放大能力强 C?共模抑相能力强 D.运算精度高 2?共模抑制比KCMR是——之比。 A. 差模输入信号与共模输入信号 B. 输出量中差模成分与共模成分 C. 差模放大倍数与共模放大倍数(绝对值) D. 交流放大倍数与直流放大倍数(绝对值) 3.在变频调速系统中t 调频时须同时调节定子电源的——,在这种情况下机械特性平

电工岗位安全知识应知应会

工作行为规范系列 电工岗位安全知识应知应 会 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-52757电工岗位安全知识应知应会 Electrician job safety knowledge should be known 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 电工岗位应知应会:安全知识 一、工作前必须做到: 1、持证上岗。 2、正确佩戴劳动防护用品。 3、办理所需的停电申请及停电工作票。 4、携带齐全机电维修工具,验电器及瓦斯监测仪器,并检查确认完好。 5、掌握设备维修的内容,工艺,质量标准以及安全技术措施。 6、电气焊及喷灯作业,制定安全措施。 7、辨识现场环境情况。 二、工作中必须做到: 1、严格执行检修牌制度。

2、设备封车牢固,易损零部件采取保护措施。 3、选用合适的起重机具和调运方法,正确吊装、运输。 4、严格执行停送电作业制度。需打开电气设备检修,必须在设备上一级控制开关停电,闭锁,挂牌。 5、正确使用工机具、电器仪表、防护用品。 6、多人徒手协同作业时,有专人统一指挥。 7、按规定对设备,电缆及接地系统进行测试。 8、检查设备运行情况,对故障设备,进行判断处理。 9、井下使用普通型电气测量仪表,瓦斯浓度应在1.0%以下。 10、检修中电气设备杜绝失爆。 11、不得任意改变原有端子序号、接线方式、整定值不得任意修改。 12、设备故障跳闸后,查明跳闸原因和故障性质,排除后方可送电,禁止再甩掉保护情况下,对供电系统强行送电。 13、核实供电系统相序。 14、电气设备的各种保护装置按规定定期维修、实验。 15、恢复安全防护设施。

矿井维修电工安全技术操作规程(通用版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 矿井维修电工安全技术操作规 程(通用版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

矿井维修电工安全技术操作规程(通用版) 一、上岗条件 第1条经过培训合格后,持证上岗,无证不得上岗进行电气操作。 第2条熟知《煤矿安全规程》有关内容、《煤矿机电设备完好标准》、《煤矿机电设备检修质量标准》和电气设备防爆的有关标准和规定。 第3条具备电工基本知识,熟悉所维修范围内的供电系统、电气设备和电缆线路的主要技术特征,以及电缆的分布情况。 第4条了解所负责维修的设备性能原理和保护装置的运行状况,有维修及故障处理等方面的技能和基础理论知识,能独立工作。 第5条熟悉矿井巷道布置,了解作业地点的瓦斯浓度,熟悉在灾害情况下的停电顺序及人员撤离路线,掌握电气防灭火方法和触

电抢救知识。 二、安全规定 第6条上班前不喝酒,遵守劳动纪律,上班时不做与本职工作无关的事情,遵守本操作规程及各项规章制度。 第7条高压电气设备停送电操作,必须填写工作票。 第8条检修、安装、挪移机电设备、电缆时,禁止带电作业。 第9条井下电气设备在检查、修理、搬移时应由两人协同工作,相互监护。检修前必须首先切断电源,经验电确认已停电后再放电(采区变电所的电气设备及供电电缆的放电,只能在硐室内瓦斯浓度在l%以下时才准进行)、悬挂接地线,操作手把上挂“有人工作,禁止合闸”警示牌后,才允许触及电气设备。 第10条操作高压电气设备时,操作人员必须戴绝缘手套,穿高压绝缘靴或站在绝缘台上操作。操作千伏级电气设备主回路时,操作人员必须戴绝缘手套或穿高压绝缘靴,或站在绝缘台上操作。127伏手持式电气设备的操作手柄和工作中必须接触的部分的绝缘应良好。

维修电工岗位职责

维修电工岗位职责 1. 严格遵守公司各项规章制度,服从领导安排,除完成日常维修任务外,有计划地承担其它工作任务。 2. 努力学习技术,熟练掌握大厦强弱电设备,工作原理及实操作与维修保养。 3. 执行所管辖设备检修计划,按时按量完成,并填好记录表。 4. 积极配合值班电工工作,出现故障时无条件迅速返回机房配合工作。 5. 严格执行设备管理制度,做好交接班工作。 6. 交班时发生故障,上班必须协同下班工作,排除故障后才能离去。 7. 在巡查过程中,发现不正常现象,应及时进行处理,处理不了的应做好记录,不得隐瞒故障现象。 8. 做好值班室清洁工作,填好工作记录表。 9. 完成领导交办的其它工作。 值班电工岗位职责 1. 严格遵守公司各项规章制度。 2. 努力学习技术,熟练掌握本厂供电方式,线路管道走向反设备的原理,技术性能及实际操作。 3. 努力做好设备保养维修工作,做好防小动物工作,确保安全运行。

4. 坚守岗位,定时巡视配电设备,密切监视各仪表工作情况,准确抄录各项数据并填好设备运行记录表。 5. 对来人来电报修应及时进行登记,并处理。 6. 发生事故时,值班人员应保持头脑清醒,按照操作规程及时排除故障。 7. 事故未排除不许进行交接班,应上下两班协同工作,直至排除故障。一般性的故障,应交待清楚并做好记录。 8. 按规定时间做好机房与走道清洁工作。 9. 完成上级交办的其它工作。 配电房安全操作规程 1. 配电房是本校供电系统的关键部位,未经主管人员以上许可,非工作人员不准入内。 2. 值班是必须持证上岗,熟悉配电设备状况,操作方法和安全注意事项。 3. 值班员必须密切注意电压表、电流表、功率因数表的指示情况,严禁变压器、空气开关超载运行。 4. 配电房设备的倒闸操作由值班员单独进行,其他在场人员只作监护,不得插手,严禁两人同时进行,以免发生错误。 5. 因故停电,应提前一天告知发生停电通知,对突发性停电事故,应通过电话、口头通知电工进行自备电发电工作。

维修电工题库选择(多选)高级

1、在串联电路中,已知30Ω, 254,80μF 。电源电压)30314sin(2202?+?=t u ,求:电路的复功( )。 A 、968?∠7 B 、968?∠53 C 、582.5773.1 D 、582.5773.1 2、一三相对称负载,联成Y 形接到三相对称电源上,现测得U 相电流为10A ,则U 相、V 相、W 相的线电流的解析式为( ) (A)。 A 、102ωt B 、102(ω120°) C 、102ωt D 、 =102(ω120°) 下图所示电路的复阻抗为( )Ω。 A 、 6-j6 B 、 6+j10 C 、26?∠45 D 、 26?-∠45 3、由100Ω, 318Ω,串联接在50,220V 电源上,电路的电流是()。 A 、0.66?∠5.72 A B 、A Z U I ? -∠?∠==??5.723330220 C 、A Z U I ?∠?∠==?? 5.723330220 D 、0.66A 4、在串联电路中,已知6Ω,10Ω 2Ω ,50,电压为120?∠0V ,则电路的电流为()。 A 、212 A B 、12?-∠53 A C 、)53314sin(212?-=t i A D 、1253°A 5、串联电路发生串联谐振时,下列描述正确的是( )。 A 、 阻抗角等于零

B 、 电压与电流反相 C 、 电路表现为感性 D 、 电路表现为纯电阻性 6、若等效电导22X R R g +=与电纳22X R X b +=并联,则其等效复阻抗为( )。 A 、jb g Z -= 1 B 、 C 、jb g Z +=1 D 、 7、三相四线制中,三相不对称负载供电特点有( )。 A 、各相负载所承受的电压为对称的电源相电压,与负载是否对称无关 B 、各线电流等于相应的各负载的相电流 C 、中线电流等于三个负载电流的相量和 D 、中性线的作用:使三相电路能够成为互不影响的独立电路,无论各相负载如何变动都不影响各相电压 8、三相负载对称指的是( A ,D )。 A 、各相阻抗值相等 B 、各相阻抗值差1Ω C 、各相阻抗复角相差120° D 、各相阻抗值复角相等 9、关于对称三相电路的功率计算,以下公式正确的是( )。 A 、 ?cos 3p p I U P = B 、 ?cos 3p p I U P = C 、 ?cos 3l l I U P = D 、 ?cos 3l l I U P = 10、互感电动势的方向与( )有关。 A 、互感磁通的变化趋势 B 、磁场的强弱 C 、线圈的匝数 D 、线圈的绕向 11、如下图所示,如果将两线圈顺接串联,则应将( )连接。

维修电工应知应会题库

一、选择题 工具仪器 1.下列工具中()手柄处是不绝缘的。 A.斜口钳B.钢丝钳C.电工刀D.尖嘴钳 2.万用表使用完毕,应将其转换开关转至的()档。 A.电流档B.交流电压最低C.交流电压任意D.交流电压最高 3.用万用表欧姆档测量电阻时,所选择的倍率档应使指针处于表盘的()。 A.起始段B.中间段C.末段D.任意段 4.用万用表测量电压、电流时,所选择的倍率档应使指针处于表盘的()。 A.起始段B.中间段C.末段D.1/3到末段 5.交流电桥可以测量()等参数。 A、感抗 B、容抗 C、电容量、电感量 D、电阻和频率6.欲测量绝缘电阻的阻值,应选用()。 A、万用表 B、单臂电桥 C、双臂电桥 D、兆欧表 7.欲精确测量中等阻值的电阻,应选用()。 A、万用表 B、单臂电桥 C、双臂电桥 D、兆欧表 8.钳形电流表与一般电流表相比() A.测量误差较小B.测量误差一样C.测量误差较大 9、精确测量标称200欧姆电阻必须选用() A.万用表B.交流电桥C.直流单臂电桥 D .直流双臂电桥 10、测量电感大小时,应选用()。 A、直流单臂电桥 B、直流双臂电桥 C、交流电桥 D、万用表 11.调节示波器的“time”旋钮可以改变显示波形的()。 A、幅度 B、亮度 C、个数 D、相位 12.调节示波器的“VOLTS”旋钮可以改变显示波形的()。 A、幅度 B、个数 C、亮度 D、相位 13、示波器上观察到的波形,是由()完成的。 A、灯丝电压 B、偏转系统 C、加速极电压 D、聚焦极电压 14.互感器的工作原理是()。 A.电磁感应原理B.楞次定律C .动量守恒定律D.阻抗变换定律 9.()能将各种非电量转换为电信号进行测量,拓宽了电气测量范围。 A.数字仪表B.智能仪表 C.传感器D.含CPU的仪表 低压电器 1.在正反转控制电路中,两个接触器相互联锁,可将接触器的常闭辅助触头()在另一接触器的线圈电路中。 A.串联B.并联C.混联 2.需要频繁起动电动机时,应选用()控制。 A.接触器B.负荷开关C.低压断路器D.闸刀开关 3.热继电器主要用于电动机的()保护。 A.失压B.欠压C.短路D.过载

矿井维修电工安全技术操作规程示范文本

矿井维修电工安全技术操作规程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

矿井维修电工安全技术操作规程示范文 本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、上岗条件 第1条经过培训合格后,持证上岗,无证不得上岗进 行电气操作。 第2条熟知《煤矿安全规程》有关内容、《煤矿机电 设备完好标准》、《煤矿机电设备检修质量标准》和电气 设备防爆的有关标准和规定。 第3条具备电工基本知识,熟悉所维修范围内的供电 系统、电气设备和电缆线路的主要技术特征,以及电缆的 分布情况。 第4条了解所负责维修的设备性能原理和保护装置的 运行状况,有维修及故障处理等方面的技能和基础理论知

识,能独立工作。 第5条熟悉矿井巷道布置,了解作业地点的瓦斯浓度,熟悉在灾害情况下的停电顺序及人员撤离路线,掌握电气防灭火方法和触电抢救知识。 二、安全规定 第6条上班前不喝酒,遵守劳动纪律,上班时不做与本职工作无关的事情,遵守本操作规程及各项规章制度。 第7条高压电气设备停送电操作,必须填写工作票。 第8条检修、安装、挪移机电设备、电缆时,禁止带电作业。 第9条井下电气设备在检查、修理、搬移时应由两人协同工作,相互监护。检修前必须首先切断电源,经验电确认已停电后再放电(采区变电所的电气设备及供电电缆的放电,只能在硐室内瓦斯浓度在l%以下时才准进行)、悬挂接地线,操作手把上挂“有人工作,禁止合闸”警示牌

职业技能鉴定国家题库维修电工中级理论知识试卷

职业技能鉴定国家题库 维修电工中级理论知识试卷 注意事项 l、本试卷依据2001年颁布的《维修电工》国家职业标准命制,考试时间:90分钟。 2、请在试卷标封处和答题卡的相应位置上填写姓名、准考证号和所在单位的名称,并用 2B铅笔填涂答题卡上的相应位置处。 3、考生同时麻将本页左上角的科目代码填涂在答题卡右上角的相应位置处。 4、每小题选出答案后,用2B铅笔将答题卡上对应题目的答案涂黑。如需改动,用橡皮擦 净后,再选涂其它答案。所有答案均不得答在试卷上。 5、考试结束时,考生务必将本卷册和答题卡一并交给监考人员。 6、考生应按要求在答题卡上作答。如果不按标准要求进行填涂,划均属作答无效。 7、判断题正确的填涂“A "错误的填涂"B” 一、单项选择题(第1题~第80题。每题1分,满分舯分。) 1.在商业活动中,不符合特人热情要求的是( )。 A、严肃待客,表情玲漠 B、主动服务,细致周到 c、微笑人方,不厌其烦D、亲切友好,宾至如归 2.对待职业和岗位,( )并不是爱岗敬业所要求的。 A、树立职业理想 B、干一行爱一行专一行 c、遵守企业的规章制度D、一职定终身,不改行 3.企业员工违反职业纪律,企业( ). A、不能做罚款处罚 B、因员工受劳动合同保护,不能给予处分 c、视情节轻重,做出恰当处分D、警告往往效果不人 4.企业生产经营活动中,促进员工之间平等尊重的措施是( ). A、互利互惠,平均分配 B、加强交流,平等对话 c、只要合作,不要竞争D、人心叵测,谨慎行事 5.( )的一端连在电路中的一点,另一端也同时连在另点,使每个电阻两端都承受相 同的电压,这种联结方式叫屯阻的并联。 A、两个相同电阻 B、一大一小电阻 c、几个相同大小的电阻D、几个电阻 6.三相电动势到达最大的顺序是不同的,这种达到最大值的先后次序,称三相电源的相序,若虽大值出现的顺序为v-u-w-V.称为( )。 A、正序 B、负序c、顺序D、相序 7.当∞t=3600时,i1、i2、i3分别为( )。 A、负值、正值、0 B、O、正值、负值 C、负值、0、正值 D、0、负值、正值 8.启动按扭优先选用()色安钮;急停按钮应优先选用()色按扭,停止按钮优先选用()色。 A、绿、黑、红 B、白、红、红 C、绿、红、黑 D、白、红、黑 9.读图的基本步骤有:看图样说明,( ),看安装接线图。 A、看主电路 B、看电路图 C、看辅助电路 D、看交流电路 10.绝缘材料的耐热等级和允许最高温度中,等级代号是( ),耐热等级A,它的允许 温度是1050 A、1 B、3 C、5 D、6 11.高压设备室内不得接近故障点( ) A、1米 B、2米 C、3 米 D、4米 12.与环境污染相近的概念是( )。 A、生态破坏 B、电磁幅射污染 C、电磁噪音污染 D、公害 13.劳动者的基本义务包括( )等。 A、遵守劳动纪律 B、获得劳动报酬 C、休息 D、休假 14.下列电工指示仪表中若按仪表的测量对象分,主要有( )等。 A、实验室用仪表和工程测量用仪表 B、电能表和欧姆表 C、磁电系仪表和电磁系仪表 D、安装式仪表和可携带式仪表 15.电工指示仪表的准确等级通常分为七级,它们分别为1.0级、1.5级、2.5级、( )等。 A、3.0级 B、3.5级 C、4.0级 D、5.0级 16.时于有互供设备的变配电所,应装设符合互供条件要求的电测仪表。例如,当功率有 送、受关系时,就需要安装两组( )和有双向标度尺的功率表。 A、电流表 B、电能表 C、电压表 D、功率因数表 17. X6132型万能铣床启动主轴时,先闭合QS开关,接通电源,再把换向开关( )转 到主轴所需的旋转方向。 A、SAl B、SA2 C、SA3 D、SA4 18. X6132型万能铣床停止主轴时,按停止按钮SBl-1或SB2-1,切断接触器( )线圈 的供电电路,并接通YC1主轴制动电磁离合器,主轴即可停止转动。 A. KMl B. KM2 C、KM3 D、KM4 19. X6132型万能铣床工作台向后、向上压手柄SQ4及工作台向左手柄压SQ2,接通接触 器( )线圈,即按选择方向作进给运动。 A. KMl B. KM2 C、KM3 D、KM4 20. X6132型万能铣床主轴上刀完毕,将转换开关扳到( )位置,主轴方可启动。 A、接通 B、断开 C、中间 D、极限 21. X6132型万能铣床控制电路中,将转换开关SA4扳到( )位置,冷却泵电动机启动。 A、接通 B、断开 C、中间 D、极限 22.在MGB1420万能磨床的冷却泵电动机控制回路中,接通电源开关QS1后,220V交流控制屯压通过开关SA2控制接触器( ),从而控制液压、冷却泵电动机。 A. KMl B、KM2 C、KM3 D、KM4 23.在MGB1420万能磨床的内外磨砂轮电动机控制回路中,接通电源开关QS1,( )交 流控制电压通过开关SA3控制接触器KM2的通断,达到内外磨砂轮电动机的启动和停止。 A. 36V B、110V C、220V D、380V 24.在MGB1420万能磨床的中,该系统的工件电动机的转速为( )。 A、O~llOOr/min B、0~1900r/min C. 0~2300r/min D、0~2500r/min 25.在MGB1420万能磨床晶闸管直流调速系统控制回路的基本环节中,( )为功率放大器。 A. V33 B、V34 C、V35 D、V37 26.在MGB1420万能磨床晶闸管直流调速系统控制回路的辅助环节中,由C15、( )、 R27、RP5等组成电压微分负反馈环节,以改善电动机运转时的动态特性。 A. RPl B、RP2 C、RP4 D、R37 27.绘制电气原理图时,通常把主线路和辅助线路分开,主线路用粗实线画在辅助线路的 左侧或( )。

电力电工应知应会.doc

电力电工应知应会【摘】(网上看到并抄下来的) 一、事电力工作的人员必须具备哪些条件? 答:电力工作人员必须具备下列条件,方能参加作业: 1、经医生诊断无妨碍从事电力工作的病症,如心脏病、精神病、癫痫病、聋哑、色盲、高血压等; 2、具备必要的电力专业知识,熟悉《安规》有关内容,并经考试合格; 3、应会触电急救知识。 三、工作票的有效期为几天?工作间断24小时后应怎么办?答:有效期限不得超过3天。工作间断超过24小时应重新填发工作票。 四、工作许可制度中规定停、送电严禁什么? 答:严禁约定时间停、送电。 五、在条件复杂,有触电危险的条件下工作应做到怎样监护?答:应设专职监护人。专职监护人不得兼任其它工作。 六、发现断线接地后人员不得接近接地点多远的距离? 答:在室外有断线接地时,人员不得接近接地点8米以内,在室内有高压接地时,人员不得接近接地点4米以内。 七、为什么不允许带负荷操作隔离开关? 答:隔离开关没有消弧装置,其技术条件中也没有断流能力的要求,用它切断负荷电流,会产生弧光短路,造成设备烧毁等大事故,同时由于强烈电弧发出大量热和光,还会电击和电伤操作人员。 八、什么叫接触电压? 答:在接地短路回路上,人身同时接触距设备水平距离为0.8米,沿设备垂直距离为1.8米的两点时,所承受的电压为接触电压。 九、什么叫跨步电压? 答:人站在接地短路回路上,两脚距离为0.8米,人身所承受的电压,称为跨步电压。 十、什么叫对地电压? 答:电气设备发生接地故障时,其接地部分与大地零电位之间的电压差称为接地时的对地电压。 十七、登杆作业“二必须”是什么? 答:1、必须在登杆前检查脚扣、安全带完好合格;

煤矿矿井维修电工操作规程(word版)

煤矿矿井维修电工操作规程 矿井维修电工操作规程 ㈠、一般规定 1、井下维修电工必须持有“维修电工证”上岗,无证不得上岗进行电气操作。 2、井下维修电工必须熟知《煤矿安全规程》、《煤矿机电设备完好标准》、《煤矿机电设备检修质量标准》和电气设备防爆的有关标准和规定。 3、井下维修电工熟悉矿井巷道布置,了解作业地点的瓦斯浓度,熟悉在灾害情况下的停电顺序与人员撤离路线。 4、高压电气设备停送电操作,必须填写工作票。 ㈡、操作前的准备 1、井下电气维修电工入井前应检查、清点应带的工具、仪表、

零部件、材料,检查验电笔是否保持良好状态。 2、必须熟悉所维修范围内的供电系统,电气设备和电缆线路的主要技术特征,以及电缆的分布情况。 3、供电干线需停电检修时,事先必须将停送电时间及影响范围通知有关区队,以便有关单位采取措施。 ㈢、操作 1、在井下电气设备上工作,严禁带电作业。 井下的电气设备在检查、修理、搬移时应由2人协同工作,相互监护。检查前必须首先切断电源经验电确认已停电后,再放电(采区变电所的电气设备及供电电缆的放电,只能在硐室内瓦斯浓度在1%以下时才能进行),装设地线,操作手把上挂“有人工作,禁止合闸”警告牌后,才允许触及电气设备。 ---- 2、操作井下电气设备,必须遵守下列规定: ①井下中央变电所(含水平变电所)、有值班员值班的采区变电所的高压开关设备的操作,必须由值班人员根据电气工作票、倒闸操

作票进行停送电操作。单人值班的由维修工监护,无人值班的采区变电所或配电点或移动变电站的操作。由检修负责人安排熟悉供电系统的专人操作,由检修负责人监护。 ②操作高压电气设备时,操作人员必须戴绝缘手套、穿高压绝缘靴或站在绝缘台上操作。操作千伏级电气设备主回路时,操作人员必须戴绝缘手套或穿绝缘靴或站在绝缘台上操作。127V手持式电气设备的操作手柄和工作中必须接触的部分应有良好的绝缘。 3、井下电气维修工工作期间,应佩带电工常用工具与电压等级相符的验电笔。 4、维修电工对维修职责范围内设备的维修质量应达到《煤矿矿井机电设备完好标准》的要求,高低压电缆的悬挂应符合有关电缆悬挂的要求。设备检修或更换零部件后,应达到原有性能。电缆接线盒的制作及连接应符合有关工艺要求。 5、运行中馈电开关的短路、过负荷、漏电保护应保持完整整定值正确,动作可靠。 6、移动变电站的安装、运行、维护和

维修电工

维修电工 1.职业代码:6-07-06-05 2.职业定义:从事机械设备和电气系统线路及器件等的安装、调试与维修、修理的人员。 初级维修电工培训计划 1.培训目标 1.1总体目标 培训具备一下条件的人员:掌握维修电工基础知识,能够运用维修电工基本技能独立完成一般常用机械设备和电气系统线路及器件等的安装、调试与维修等常规工作。 1.2理论知识培训目标 依据《维修电工国家职业标准》中对初级维修电工的理论知识要求,通过培训,是培训对象掌握维修电工的职业道德及相关法律法规知识,电子、电路基本概念,变压器和交、直流电动机工作原理等基础知识和专业知识等。 1.3操作技能培训目标 依据《维修电工国家职业标准》中对初级维修电工的操作技能要求,通过培训,使培训对象能够掌握电工常用工具材料的应用,能够根据技术要求进行电气故障检修、配线与安装、电气线路调试等基本技能,达到独立上岗操作的水平。 2.教学要求 2.1理论知识要求 2.1.1职业道德及相关法律法规知识 2.1.2交、直流电路基础 2.1.3电子技术基础 2.1.4电工识图知识 2.1.5变压器知识 2.1.6交、直流电动机知识 2.1.7电力拖动与自动控制知识 2.1.8常用电工仪表及工具、量具知识 2.1.9电工材料知识 2.1.10照明、动力线路及接地知识 2.1.11机械基础知识 2.2操作技能要求 2.2.1安全生产 2.2.2电工常用工具、材料的应用 2.2.3电气故障检修 2.2.4配线与安装 2.2.5电气线路调试

3.教学计划安排 总课时数:500课时。 理论知识授课:183课时。 理论知识复习:63课时。 操作技能授课:72课时。 操作技能练习:142课时。 机动课时:40课时。 初级维修电工培训大纲 1.课程任务和说明 通过培训,使培训对象掌握初级维修电工工作的理论知识和操作技能。培训完毕,培训对象应能够独立上岗,完成一般电气线路及常用电气设备的保养和维修工作。 在教学过程中,应以理论教学为基础,注重加强技能训练,使培训对象通过电化教学、直观教学和多媒体教学等各种现代化教学手段掌握理论知识和实际操作技能。 2.课时分配 课时分配表 理论知识部分操作技能部分内容总课时授课复习内容总课时授课复习 6 4 2 ————职业的道德及相 关法律法规知识 交、直流电路基础22 16 6 安全生产14 10 4 电子技术基础26 18 8 电工常用工具、 20 12 8 材料的应用 电工识图知识10 8 2 电气故障检修60 20 40 变压器知识22 16 6 配线与安装76 18 58 33 22 11 电气线路调试44 12 32 交、直流电动机知 识 38 30 8 ————电力拖动与自动 控制知识 常用电工仪表及 24 18 6 ————工具、量具知识 电工材料知识16 12 4 ———— 20 16 4 ————照明、动力线路及 接地知识 机械基础知识29 23 6 ————机动24 ——机动16 ——总计270 183 63 总计230 72 142 总课时数:500课时。

电工应知应会1

电力电工应知应会12011、9、8 一、从事电力工作的人员必须具备哪些条件? 答:电力工作人员必须具备下列条件,方能参加作业: 1、经医生诊断无妨碍从事电力工作的病症,如心脏病、精神病、癫痫病、聋哑、色盲、高血压等; 2、具备必要的电力专业知识,熟悉《安规》有关内容,并经考试合格; 3、应会触电急救知识。 二、在条件复杂,有触电危险的条件下工作应做到怎样监护? 答:应设专职监护人。专职监护人不得兼任其它工作。 三、发现断线接地后人员不得接近接地点多远的距离? 答:在室外有断线接地时,人员不得接近接地点8米以内,在室内有高压接地时,人员不得接近接地点4米以内。 四、为什么不允许带负荷操作隔离开关? 答:隔离开关没有消弧装置,其技术条件中也没有断流能力的要求,用它切断负荷电流,会产生弧光短路,造成设备烧毁等大事故,同时由于强烈电弧发出大量热和光,还会电击和电伤操作人员。 五、什么叫跨步电压?P74 答:当电气设备发生接地故障,接地电流通过接地体向大地流散,在地面上形成电位分布时,人在接地短路点周围行走,其两脚之间的电位差,就是跨步电压。 六、什么叫接地时对地电压? 答:电气设备发生接地故障时,其接地部分与大地零电位之间的电压差称为接地时的对地电压。 七、登杆作业“二必须”是什么? 答:1、必须在登杆前检查脚扣、安全带完好合格; 2、作业时必须将安全带系在电杆或牢固的构架上。 八、电力设备操作、检修“二必须”是什么?

答:1、掐火断线时必须先断火线、后断零线,接火时必须先接零线、后接火线; 2、人为切换自闭互供箱主、备电源时,必须测量要使用的电源正常,信号在红灯时进行。 九、涂成红色的电器外壳代表什么,灰色的代表什么? 答:涂成红色的电器外壳是表示其外壳有电,灰色的表示其外壳接地或接零。 十、使用三相四线制供电变压器,零线电流不应超过低压额定电流的多少? 答:使用三相四线制供电变压器,零线电流不应超过低压额定电流的25%。 十一、测量1千伏以上和1千伏以下的电气设备绝缘电阻用什么兆欧表? 答:测量1千伏以上的电气设备绝缘电阻用2500伏的兆欧表;测量1千伏以下的电气设备绝缘电阻用1000伏或500伏的兆欧表 十二、线路上黑色代表了什么?保护零线用什么颜色的导线? 答:线路上黑色代表工作零线,保护零线用黄绿双色绝缘导线。 十三、高压接地线,接地极插入地下是多少? 答:接地极插入地下为600毫米。 十四、在电力设备上作业时“两穿四戴”是什么? 答:两穿为:穿工作服、穿绝缘鞋;四戴为:戴手套、带安全帽、戴低压试电笔、戴工作包。 十五、对一级二级负荷停止供电多少小时就构成重大大事故? 答:对一级负荷因事故停止供电4小时及以上、对二级负荷因事故停止供电8小时及以上就构成重大大事故。 十六、常用的兆欧表按电压等级分为几种? 答:常用的兆欧表按电压等级分为:500伏、1000伏、2500伏三种。 十七、用户受电端的电压波动应不超过额定电压的多少? 答:1、35千伏及以上高压供电±5%; 2、10千伏及以下高压供电和低压电力用户±7%; 3、室内外一般工作场所照明、电气集中通信电源室受电盘+5%~-10%; 4、自动闭塞信号变压器二次端子±10%。

维修工应知应会

维修工应知应会 一、掌握电工、自动化基本知识; 二、掌握常用仪器仪表、工具的使用和维护保养方法; 三、熟知电器安全操作规程,电器设备维修规程的有关规定及消防知识; 四、熟悉常用绝缘材料、导线、信号线、保险丝的规格及使用知识; 五、掌握变频器、软启动器的构造、原理、拆装及试车要点; 六、熟知常用电器的名称、规格、用途; 七、熟悉接地的种类、作用和安装方法; 八、掌握制作电缆终端头,中间接头盒的工艺; 九、熟知钳工基本操作知识。 十、一般照明、动力控制电器的维修及故障处理; 十一、会按图安装简单的低压配电盘; 十二、会检查及排除的监控设备故障; 十三、熟悉服务范围内设备布置和运行方式。

一、及时维修所辖范围内各类监控设备,排除故障,保证生产正常运行,检修完毕,清理现场。 二、定期对各单位监控设备进行检修,并做好检修记录,为计划检修提供依据。 三、加强安全业务知识学习,树立安全意识。 四、掌握监控设备的工作原理及使用情况。 五、严格遵守劳动纪律,保证出现问题随叫随到,决不耽误生产,上班时间不干私活,保管好个人及公用工具。 六、搞好环境卫生,做到文明生产。 七、及时完成领导交办的其它任务。 维修工岗位职责 一、负责所属各类机电设备及管道的维修工作,保证生产设备的正常运转。 二、定期对所属机电设备和管道进行检查修理,并做好检修记录。 三、加强安全业务学习,掌握机电设备的工作原理及性能,及时排除设备故障和隐患,树立安全意识。 四、遵守劳动纪律,保证出现问题随叫随到,不延误生产。 五、搞好室内外卫生,爱护公物,防止公共物品丢失。 六、完成领导交办的其它任务。

一、严格执行遵守上级公司和本队制订的各项规章制度。 二、严格考勤记录,并按时上报考勤表 三、根据上级下达的经营指标,合理安排本班生产,检查本班维修情况,保证达到工艺要求,完成生产任务,并做好详细生产记录。 四、监督检查本班人员,杜绝“三违”现象,对本班人员进行技术指导和思想意识教育。 五、熟悉本单位的生产工艺,掌握本单位设备的使用情况及性能。发现异常情况,及时采取措施,进行纠正,准时报送本班有关资料。 六、发扬团结友爱精神,互相帮助,对工作认真负责。 七、按时完成领导交办的各项任务。 班组长应知应会 一、熟练掌握本单位工艺流程、安全规程及本班的设备操作规程; 二、常用机电设备、器材与装置的构造和性能; 三、掌握基本的质量管理知识; 四、具备一定的管理能力; 五、能独立处理当班期间的各类事故; 六、对本班人员进行技能、质量安全意识教育;