文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 广联达钢筋疑难问题解答

广联达钢筋疑难问题解答

广联达钢筋疑难问题解答
广联达钢筋疑难问题解答

广联达GGJ钢筋——基础篇

1、在楼层管理当中,基础层的层高应如何定义?

答:1、基础底板的高度;2、如果没有地下室时从0.00开始定义。

2、在实际工程中基础次梁与基础主梁相交时,相交节点是不布置箍筋的。软件可以正确处理吗?

答:在基础梁的属性中可选择箍筋是否贯通,这样就可以直接处理了。

3、在实际工程中,独立基础中有上下两层钢筋,软件应如何处理?

答:软件在横向受力筋和纵向受力筋的下方都提供了于上下部配筋信息不同的处理方法,即B12@200/B14@200,斜杠前表示下部,斜杠后表示上部;当上下部钢筋弯折长度不同时,可在独立基础的计算设置中第17 和18项进行调整;注意:此处理情况适用于同截面内上下不同配筋的情况。

4、图纸设计时要求当独立基础的长度和宽度大于2500时,钢筋是交错布置的,软件应如何处理?

答:在独立基础的计算设置中软件按照"简明钢筋混凝土结构构造手册" 的要求增加选项,自动按此进行计算;另外,如果图纸要求的独立基础长度和宽度是其他数值时,也可在计算设置当中第14条进行调整。

5、在实际工程中,独立基础平面不是矩形的,是异形的,软件能否处理?

答:软件在建立构件时新增加了异形独立基础和自定义独立基础两个子类型,都可以来处理平面异形的独立基础。对于钢筋的配筋方向与软件黙认不同的情况时,软件还提供了调整配筋方向功能,可根据不同要求进行调整。

6、在图形软件里绘制的参数化独立基础为什导不到钢筋软件里?

答:因为以前独立基础中只有矩形独立基础,新版软件在独立基础构件

下新增参数化独立基础、异形独立基础、自定义独立基础,这样钢筋图形

互导的问题就不存在了。

7、条形基础中分布筋我不想让它通算,应如何处理?

答:软件在计算设置中增加了条基L形相交时分布筋是否贯通的选项,只要选择即可。

8、请问条形基础的受力筋根数软件是如何计算的?

答:软件有相应的黙认原则,当与您手工计算不一致时可查看其计算设置。对于条形基础的受力筋根数软件在计算设置第7条中有相应的选项,

进行选择即可。

9、在平法图集基础中柱的箍筋是单肢箍,不需要复合箍,在软件中应

如何处理?

答:在基础建立柱子时,柱箍筋的肢数自动会黙认为2*2的,即单肢箍。

10、在基础层中我不想算伸出基础的甩筋,软件能处理吗?

答:在剪力墙属性新增加了纵筋构造设置的选项,当不想计算时只需要

在基础上层把纵筋构造改为纵筋锚固即可,需要注意的是上层的底标高要

与基础相接。

11、我的工程基础是筏基的,并且需要计算拉筋,软件能计算吗?

答:在筏板基础属性中新增拉筋的属性,只要把相应的配筋信息填入即可。

12、工程中,筏板钢筋的配筋是隔一段一种配筋形式的,我用筏板主筋

按范围画的,但是这样很麻烦,能不能有其它的方式呢?

答:软件在基础层中增加了基础板带这个构件,基础板带分为柱下板带和跨中板带两大子类型,只要绘制就可以自动计算了。

13、在实际工程当中,筏基与基础梁重叠的位置是不需要布置负筋的,软件能自动处理吗?

答:软件在筏基的计算设置中提供了相应的选项,只要选择"否"就可

以了。

14、我的图纸上在基础层中梁的名称标注是KL,我需要按楼层框架梁计算,可在软件中基础层只有基础梁,如何能让基础梁按框架梁计算呢?

答:软件在基础层开放了梁和板构件,只要在基础层中建立框架梁就可以了,软件也会自动按框架梁的原则计算的。

15、在基础层中画了基础梁后,如何能把基础梁改为框架梁?

答:点击基础梁的构件属性编制器后,点击名称下拉菜单,选择框架梁的名称即可,这样基础梁的类别自动会变为框架梁。

16、基础梁的钢筋原位标注是不是错了,怎和框架梁的输入格式不一样呢?我怎来输?

答:软件是按04G101-3设计的,只要按照图纸上的标注直接录入就可以了。

17、承台梁在软件中怎没有这个构件呢,如何处理呀?

答:在基础层中软件新增加了梁构件,只要画了承台,并与承台相交,软件自动会让承台梁自动计算的,如果您不希望它是承台梁也可把其属性改为否,即不是承台梁。

18、软件中计算的承台梁钢筋是如何计算的?

答:对于承台梁钢筋的计算,软件提供了三种节点的选项,自动黙认为

节点一,即承台梁上下部钢筋均锚入柱内,锚固长度按楼层框架梁纵筋端

节点锚固;节点二,是上下部纵筋均锚入承台;节点三,是上部锚入柱中,下部锚入承台内。

19、承台加强筋在软件中能处理吗?

答:软件在绘图下拉菜单中增加了编辑承台加强筋功能,这样就可以直接处理了。

20、图纸设计要求,基础插筋弯折设计是 10D,如何实现?

答:点击计算设置中基础类型把其基础插筋弯折进行调整即可,软件是按平法图集的要求进行设计的。

21、在基础层中,我已经画了柱子,可汇总计算后为什没有柱的钢筋量?

答:因为没有画基础构件,这样柱子就缺少生根,故无法计算柱钢筋。

22、有一次我把工程打印出来了,后来无意之中发现有一块筏板基础只画了横向受力筋,纵向忘记画了,我的工程太大了,不便于检查。

答:软件有一个"查看受力筋布筋情况"的功能,只要通过这个功能就

可以查看到筏板内的布筋情况了,如果少布置钢筋,板会以不同的颜色显示。

23、实际工程中筏板块特别多,有没有快捷的方式处理呢?

答:软件提供了自动生成板的功能,这样就可以快速绘制了。

24、我在钢筋软件中筏板是通过从图形中导过来的,导过来的是整块筏板,是否需要删除后再绘制配筋?

答:不需要,软件提供了画线分割满基的功能,对于想分割的筏板可以通过此功能进行分割。

25、筏板中的底筋和面筋输入后不区分,软件有什解决方法吗?

答:在筏板中面筋、底筋以不同颜色显示,可以清楚区分面筋、底筋。

26、筏板受力筋的计算根数怎与我手工的计算结果不一样呢?

答:软件在计算设置中增加了构件的根数计算的方法,包括四舍五入加

一、向上取整加一、向下取整加一,可根据手工的要求进行调整。

27、我画了筏板负筋,可每次它的左标注和右标注都不区分,软件有

没有更的方法让我来区分呢?

答:软件中提供了两种方式,一种是交换左右标注的功能,另一种是直

接在绘图区内点击此图元在绘图界面上直接进行数值的修改,这样就不需

要来进行区分了。

28、从图形中导过来的基础梁是绿色的,如何能快速的知道哪些梁是没

有配置钢筋的?

答:在钢筋软件中把本层所有梁都选中,再通过构件属性编辑器把其中

的跨数量全部删除掉即可,这样梁的颜色也都会变成红色了。

29、我在基础层画了基础梁,通过应用同名梁的功能把相同的梁也应用

到了,可到报表看时怎发现缺少了几根钢筋呢?有什问题?

答:软件在基础梁中提供了"应用同名梁"的功能,您出现的问题应该

是有些信息没有应用到,并且软件在应用同名称梁时提供了应用原则,在

应用原则中您可以进行查看。

平法图集中基础梁的计算有了相应的要求,即外伸和不外伸的情况,

30、

软件能处理这两种情况吗?

答:在基础梁的计算设置中有于基础主梁端部外伸和无外伸时钢筋弯

折的长度设定,即外伸时是12D,不外伸时是H/2。

31、对于基础梁平法图集要求是按轴线长度计算的,软件怎还把柱子识别为支座,在计算时是不是计算的方法与平法不一致呢?

答:软件在识别基础梁时是把柱子识别为支座,但是在计算时是按平法图集的要求,即有无外伸情况分开考虑的。

32、在图形中有多种集水坑的参数图,在钢筋中集水坑却没有,互导时可以导过去吗?

答:是可以的,软件自动黙认为异形集水坑。

33、在实际工程中板洞、集水坑都是异形的,有没有画入的方式?

答:在构件属性中新建自定义板洞,在绘图区画入即可。

34、我的工程中有一些集水坑,可软件每次都要精确具体的位置,麻烦呀,能不能简单一点?

答:软件对集水坑和板洞都提供了随意定位的功能,只要随意点都可以,并且还支持移动、镜像、复制等功能。

35、工程是筏板基础,有很多种形式的集水坑,软件能处理吗?

答:软件是在单构件输入中处理集水坑钢筋的,通过参数法中内置的参数图就可以进行钢筋的计算了。

36、我画了独立基础,又画了梁,可在识别梁构件时,怎无法识别为支座呢?

答:考虑到梁以独立基础为支座这种情况不是常出现,所以软件在设计时没有让其自动为支座。但为了让软件灵性、开放,软件增加了设置支座

的功能,即可通过设置独立基础为支座的形式来进行设置。

37、什叫基础板带?

答:板带是板的一种表现形式,主要用于无梁楼盖板和平板式筏型基础

中。按其形式可分为柱上板带ZSB、跨中板带KZB、平板式筏形基础平板BPB。软件在基础层中增加了基础板带,在楼层中增加了楼层板带两大

构件。

38、桩钢筋怎处理呢?

答:软件在单构件输入中有参数化构件,其中桩做了相应的配筋信息,

只要按图纸要求进行填入即可。

39、在图纸中,承台梁在中间跨上时,上部钢筋是直接锚固的,而不贯通,软件能处理吗?

答:选中承台梁这个构件,点击右选择上部钢筋设置或下部钢筋设置就可以单独进行处理了。

钢筋建模法——梁篇

1、我已习惯了梁的平法操作,有没有必要再去学建模梁的操作?

答:绘图输入下梁的操作和GCL8.0是相同的,而梁构件钢筋信息输入

和单构件输入下没有任何区别,即在绘图输入下提供梁的平法表格输入所

以您根本不需要重新学习。

2、对于L型梁、花篮梁设计是按03G101-1进行设计的,软件是如何处理的?

答:GGJ10.0中几乎所有构件都有一个"其他箍筋"属性,对于异型构件

的箍筋,均可以使用其他箍筋来进行设置。

3、次梁加筋图纸中标注为8 10(2),软件中怎处理,据我所知GGJ8.2 是处理不了的。

答:软件在每次改版时都会考虑各地各种各样的需求,故在次梁加筋位

置输入8A10(2)就可以了。

4、请问梁下部钢筋标注:8 25 3(-3)/5,请问如何输入?

答:照图输入。

5、框架梁中,有多个吊筋怎设置?

答:软件中最多只能处理同一跨梁有三个不同的吊筋,如果超过三个的,可以分配到别的梁跨中输入。

6、梁的下部钢筋为什有时是12d,有时是15d?

《03g101》65页有规定,非框架梁下部肋形钢筋的直锚长度为12d;d;伀当为光面钢筋时,直锚长度为15d。

7、梁中编辑梁原位标注和重识别梁跨的含义有什不同?

答:编辑:自动识别画的梁。重识别:清空梁原位标注表格中的信息,重新识别梁跨。

8、我已经在定义构件时定义了梁名称为KL,还需要我再去设置梁类型吗?软件可不可以按名称识别梁类型?

答:梁、柱(暗柱)的属性定义界面中,可以根据名称自动默认类型,

比如:KL--类型自动为框架梁;KZL--类型自动为框支梁。

9、在某工程中,梁构件全部为绿色了,为什计算时,还提示有末识别的梁?

答:因为工程中存在很难看出来的碎梁(很微小),这种情况可以采用

按名称选择或直接双击计算提示的梁名称,均可找到该梁。

10、在进行汇总计算时,提示有未识别梁时应如何处理?

答:如果不想计算梁的钢筋,就可以点击否,不退出重新识别梁跨。

11、如何让已经识别的梁变回未识别状态?

答:选择所有已经识别的梁,打开构件属性编辑器,删除"跨数量"即可。

12、实际工程中同名称的梁构件配筋信息都是相同的,如工业厂房中的井字梁,如果每跨梁构件进行识别标注太麻烦了。软件有没有快捷的方式?

答:可以使用"应用到其它同名称的梁"的功能,将当前梁构件的原位标注信息复制到其他同名称梁构件。

13、当剪力墙上两个洞口离的很近时连梁是连续通过的,在软件中如何处理?

答:连梁除了点画和按洞口布置以外,还可以采用画入的方式。

14、框架梁中架立筋的输入方式是什?

答:在跨中钢筋位置直接输入,需要带上()。如(2b14)

15、5跨梁中有4跨梁的支座负筋是贯通的,应如何处理?

答:在跨中的位置输入。

16、双悬臂梁在绘图输入下应如何输入?

答:只需要直接编辑梁原位标注即可,软件会自动识别梁跨的。

17、我实际施工中悬臂梁上部钢筋的端部弯折有多种,软件可以灵活处理吗?

答:软件对于悬臂梁上部钢筋共设置了5种不同端部弯折类型的钢筋,可以灵活处理各种悬臂梁上部钢筋的端部弯折情况。

18、悬臂梁的悬臂跨截面成梯形变化该如何来处理?

答:在编辑梁原位标注的界面,直接输入截面信息:如300*700/400即可,700为悬臂梁根部尺寸,400为悬臂跨远端尺寸。

19、异形梁绘制时如何画能确定挑耳在外?

答:逆时针画即可。

20、实际工程设计中主梁与次梁、次梁与次梁间是以截面尺寸判断支座

系的,软件的梁支座判断与实际工程设计相符吗?

答:软件中梁支座识别规则为非框架梁以框架梁为支座;若都是非框架梁,则宽梁是窄梁的支座、高梁是低梁的支座,L字相交、十字相交时,可选是否互为支座。可在"工具"——"选项"——"其它"中进行设置。

21、在实际工程个性化设计中梁构件可能以剪力墙为支座,软件可以处理吗?

答:软件中设置有梁以墙(指与该梁非平行相交的墙)为支座的识别规则。

22、现实际工程中个性化设计比较多,可能梁会以任意与其垂直相交的构件为支座。软件可以灵活处理吗?

答:可以使用"设置支座"功能,用户可以选择任何与梁垂直相交的其它

构件为当前梁支座。

23、为什井字梁会以井字梁为支座?

答:在菜单栏工具/选项/其他里面,对于宽高都相等的两次梁,可以设

置成互为支座或互不为支座,识别井字梁时可以设成互不为支座。

24、我的工程中框支梁的箍筋加密区和图集规定是不同的,软件可以处理吗?

答:在计算设置中有框支梁的箍筋加密的计算设置,可以进行调整。

25、梁构件输入后框架梁和非框架梁不区分,软件有什解决方法吗?

答:可以在工具--选项--构件显示中设置构件显示颜色,即可区分框架梁和非框架梁。

26、如何区别框架梁和屋面梁?

答:在定义构件时可选择楼层框架梁和屋面框架梁,软件会自动按其规则计算;

27、软件能够处理加腋梁钢筋?

答:能。在平法原位标注中分别输入"腋长"、"腋高"及一侧的"加腋钢筋" 信息即可。

28、软件能处理变截面梁吗?在绘图输入界面中的梁应该如何来处理?

答:能。直接在绘图输入界面中点击"编辑梁原位标注"的表格中输入梁截面即可。

29、在属性定义时要不要根据图纸来定义梁的跨数?

答:不用,软件提供了识别梁跨的功能,会自动根据所画的梁图来识别梁的跨数。

30、我的工程中梁构件每跨的其他箍筋都是相同的,我需要每跨都重新设置吗?

答:可以在梁的建模界面,设置首跨的其他箍筋然后使用其它箍筋的复制功能将(Ctrl+C、Ctrl+V)首跨的其他箍筋复制到其他跨。

31、当框架梁中间某跨钢筋的跨长较小,钢筋需要贯通该跨,两边伸到相邻跨的Ln1/3,软件如何处理?

答:直接把该钢筋输入在该跨的"跨中钢筋"位置即可,软件会自动判断。

32、实际工程中同跨梁有多排拉筋,如果在其他箍筋中逐个输入太麻烦了,软件有没有快捷的方法?

答:软件在构件的其它箍筋中的钢筋信息可以输入排数,如:

10A10-100。

33、请问多跨梁下部通长筋和梁下部纵筋规格不一样时,如何处理?

答:当集中标注中的某项数值不适合用于梁的某部位时,则将该项数值原位标注,施工时,原位标注取值优先,直接输入梁原位下部纵筋即可,软件会自动考虑与下部通长筋的扣减。

34、为何在绘图输入界面下梁的箍筋肢数处无法进行修改?

答:梁的箍筋肢数是由其上面箍筋信息中的肢数决定的,直接修改箍筋信息后面的肢数即可。或者是将箍筋信息后面的箍筋肢数删除,直接在肢数的地方输入肢数。

35、钢筋软件中的暗梁、连梁的拉筋排数是怎计算的?

答:当输入排数<1时,按1排计算;输入排数>1时,按输入值计算;不输入时,按腰筋根数计算。

36、下部不伸入支座的钢筋如何输入,以前软件和平法图集标注不符,经常忘记输入格式?

答:现在输入格式与平法图集标注是完全相同的,如输入4B25(-2)则表示其中有两根是不伸入支座的。

37、基础梁处理时,上部和下部钢筋需要颠倒输入,非常让人不理解,而且经常出错,GGJ10.0有无改进?

答:软件不需要了,就按软件提示的上下部输入就可以了。

钢筋建模法——墙篇

1、剪力墙结构中的短肢剪力墙比较的常见,我用偏移功能一段一段地绘制也可以但是感觉比较的慢?有没有快一点的画法?

答:可以利用"点加长度"来快速绘制。选择"点加长度"功能按钮,然后

按提示指定下一个点确定方向并输入短肢剪力墙的长度,这样就可以快速

画不在轴线与轴线交点的墙。如果短肢剪力墙和轴线还有一定的偏角,那你可以按住"shift+鼠标左"输入偏角。

2、剪力墙的压墙筋如何用?

答:剪力墙的压墙筋是剪力墙水平方向附加的钢筋,输入格式:2B12,

长度计算公式同水平公式计算。

3、剪力墙中有一个其它钢筋的选择,什时候用到?

答:新版软件剪力墙构件的其它属性中有一个其它钢筋,这个是把原来

只能输入其它箍筋的权限给放的更大了;我们在这里可以输入附加的箍筋

同样也可以输入附加钢筋,自已给定根数及长度;更大权限的适应工程实

际的需要。

4、在砖墙构件属性中砌体加筋做何解释?什时候会用到?遇到构造柱是否考虑断开?

答:在砖墙构件属性中的砌体加筋是指砖墙中通长的钢筋网,输入相应

的信息软件就可以自动计算长度及根数了,当然遇到构造柱钢筋是否贯通

布置我们可以在计算设置中调整。

5、砌体加筋绘图时不方便,经常出现端头方向显示不对?有没有简单一点的画法?

答:砌体加筋也是点式构件,可以参考柱的特殊画法。比如可以用F3 来进行水平切换。Shift+F3进行垂直方向的端头切换。

6、在做砌体加筋时,选择L-3形,按系统默认值设置;软件怎只计算加筋1呢?

答:当加筋1与加筋2的钢筋直径及长度都相同时,软件默认按一种计算了,但根数是取的两者之和。这个我们注意一下就可以了。

7、砌体加筋遇洞口时为什不考虑自动扣减呢?

答:软件中绘图输入页面的砌体加筋构件指的是我们工程的墙体拉结筋,现在的软件中是没有考虑遇到洞口的情况的。

8、什叫跨层连梁,在软件中如何处理?

答:在建立连梁的时候,我们可以直接修改连梁的顶标高来实现连梁跨层的操作,扣减系软件会自动考虑的。

9、当过梁遇到构造柱时软件是怎考虑的?

答:过梁遇构造柱时钢筋的计算暂时没有考虑钢筋之间的互相影响,自已需要注意一下。

10、斜墙及斜梁在板被压下去以后,自动变斜吗?

答:斜墙及斜梁在板被压下去以后,是可以被压斜的。但是墙和梁我们都需要注意,如果是山墙需要墙体从屋脊分开,分成两段。板压斜后,墙

的标高才能正确显示。对于梁与墙体的斜段标高我们可以利用修改墙段标

高或修改梁段标高来实现。

11、当剪力墙变斜后暗梁及暗柱等构件的标高能自动变化吗?

答:剪力墙变斜后,其上的附属构件的标高是自动变化的。

12、我的工程中剪力墙门窗洞口是对称的,如何快速布置?

答:可以先输入对称一侧的门窗洞口,然后使用门窗洞镜像、旋转、移动、偏移、复制功能快速输入门窗洞口。

13、实际工程中剪力墙门窗洞口上下都有连梁,软件如何布置?

答:在连梁属性中有"是否为洞口上方"属性,选是为洞口上方连梁选否

为洞口下方连梁。

14、在计算设置中"暗柱纵筋/垂直筋变截面或顶层锚固时弯折长度"起什

作用?

答:就是说暗柱纵筋或墙身垂直筋锚如板的时候为伸到对边弯折20d,这个20d可以任意修改。

15、暗柱拉筋的排数大于1是如何处理?

答:在拉筋信息前输入排数,如2a8@150

16、GGJ10.0中墙柱钢筋定尺长度是什意思?

答:现在墙柱竖向筋是按一层一断开来计算的,所以目前墙柱钢筋定尺长度目前基本没有作用。

17、门窗洞口加强筋设置后,同楼层同名称的构件是否都自动生成,其他楼层的同名构件是否也自动生成?

答:同楼层同名称的构件都会自动生成加强筋。其他楼层如果从已经设置加强筋的楼层复制的,则自动生成洞口加强筋。如果是新建的同名门窗

洞口,则要重新设置加强筋。

18、剪力墙钢筋的计算,与洞口所在的位置有。如何精确进行洞口布置?

答:点击工具条上"精确布置门窗洞"按钮,选择需要画入洞口的剪力墙,继续选择洞口的插入点,弹出输入偏移值对话框,"正值向箭头方向偏,负值反方向偏",输入偏移值,点击确定即可。

19、我的工程中剪力墙门窗洞口是对称的,如何快速布置?

答:可以先输入对称一侧的门窗洞口,然后使用门窗洞镜像、旋转、移动、偏移、复制功能快速输入门窗洞口。

20、洞口加强钢筋如何输入?

答:在门窗洞的图层中,选择菜单---编辑洞口加强筋,或直接点击工具

条上"编辑洞口加强筋"的按钮,然后点击需要布置加强筋的洞口。

21、在绘图区域中洞口处的加强筋经常容易忘记输或是漏项,该怎办?

答:在墙洞或板洞上如果没有输入加强筋就会用红颜色来显示出来。

22、在软件中如何做转角窗?

答:首先我们需要将两段剪力墙合并;然后再将窗画入就可以了

23、首层地面结构标高的用处是什?

答:对竖向构件的垂直筋长度有一定影响。

24、在软件中逐个修改暗柱尺寸太麻烦了,有没有快捷的方法?

答:在软件中可以同时修改两个名称和类型相同柱和暗柱的尺寸。

25、GGJ10.0中门窗洞能否单独复制、镜像?

答:GGJ10.0中门窗洞可以脱离主构件单独复制、镜像、旋转了。

26、剪力墙和柱子从图形8.0中导到钢筋10.0后,为何剪力墙的钢筋计算出来不正确?

答:因为图形8.0中柱子的类型选择中没有暗柱,所以导到钢筋10.0后软件默认的是框架柱,但有可能柱子是暗柱。这样计算剪力墙时锚固值就

不一样。

27、剪力墙中的异型柱子箍筋怎处理?软件能按柱子的形状来帮我默认吗?

答:一般来说,异型柱子的箍筋形状比较特殊,你可以利用"其它箍筋" 来将异型柱子的箍筋组出来。软件现在不能默认柱子的箍筋组合形式。

钢筋建模法——柱篇

1、剪力墙中的暗柱汇总到报表中时把量汇总到柱子中去了.我想汇总到

剪力墙中该怎办?

答:把暗柱的汇总信息更改为剪力墙即可。

2、在钢筋9.0中剪力墙暗柱如何输入?

答:A自适应暗柱,自动生成暗柱属性B新建参数化柱(暗柱)。

3、柱的螺旋箍筋在设置时必须要输入参数,否则不让计算,但输入后软

件又不是按输入的参数计算,很是麻烦?

答:现软件中圆柱螺旋箍筋参数不需要输入,直接读取柱和箍筋的信息。

4、框架柱基础层高度如何定义?

答:不用定义,软件自动找基础高度,基础的顶标高到基础层的顶标高之间范围并入上一层计算。

5、为什在基础层画了柱子但计算后没有插筋?

答:因为基础层没有画基础或梁,软件会自动找当前柱的基础,找不到就不会计算柱插筋。

6、柱表生成构件后,柱采用从其他楼层复制构件,该如何操作?

答:在弹出的窗口中选择取消。

7、圆形柱的螺旋箍筋应该如何输入?

答:在其他箍筋处输入,选择13号箍筋,输入箍筋信息即可。

8、柱属性中"上加密区范围"参数中是否包括梁支座内的加密区?

答:包括。

9、梁上柱在GGJ9.0中如何处理?

答:建模法中画了自动会按梁上柱处理;非建模法中在建立构件时构件类别选择"梁上柱",梁高度输入在最小层号的层高。

10、在软件中,暗柱除了点式画法是否还有其它画法。

答:在软件中暗柱除了点式画法还可以采用布置自适应暗柱的画法。自

适应暗柱就是根据剪力墙的相交形式自动识别暗柱的形状。自适应暗柱的

情况有两种,第一种,当新建构件暗柱,确定暗柱尺寸后,点击自适应布置暗柱按钮,将它画入到剪力墙中,它会根据剪力墙相交的情况自动识

别方向。第二种,在没建构件暗柱前,点击自适应布置暗柱按钮,在有暗

柱的地方点击鼠标左,这样,一个新构件就建立了,并根据剪力墙相交情况自动识别形状了。然后再进入到柱的构件管理中修改暗柱尺寸,

输入钢筋信息就可以了。

11、在基础柱中柱的计算公式应如何理解?

答:在基础层中柱的钢筋计算的只是插在基础中的插筋。

12、变截面柱,在中间层要求全部锚固时应如何处理?

答:在钢筋配筋信息前面加*即可。

13、柱箍筋加密长度有设计长度,如何输入?

答:选择该柱,点右"构件属性编辑器"→"其他属性"→"上加密范围/ 下加密范围"输入其值即可。

14、软件自动判断其角柱、边柱、中柱?

答:手动识别:选中柱,点右"构件属性编辑器"→"柱类型"选择即可。

15、当柱子内外箍筋直径不同时如何处理?

答:输入格式如:A12@100/200+A10@100/200,表示外箍A12,加密区间距为100,非加密区间距为200;内箍A10,加密区间距为100,非加密区间距为200。

16、当矩形边柱有一边按外侧钢筋锚固,如何处理?

答:输入格式:#2B20表示该柱一侧钢筋加两角筋按外侧钢筋锚固计算,其它按内侧钢筋锚固计算。

17、软件如何识别KZ、KZZ及梁构件类型?

答:方法有二:1)根据名称自动识别,如输入构件名称KZZ,软件自

动识别为框支柱;2)手动识别:选择柱类型为框支柱即可。

18、柱子如果是偏心的,那我怎来精确定位?

答:你可以通过"Ctrl+鼠标左"来精确偏移。

19、在进行柱子的属性定义时就必须定义柱子的类型吗?

答:由于同一名称的柱子可能既是角柱、又是边柱还可能是中柱。在属

性定义时比较麻烦。所以你可以先将柱子画,然后在"构件属性编辑器" 中对相同类型的柱子进行统一修改。这样既快捷又方便。

20、在钢筋GGJ8.2中,柱子的搭接形式是在平法输入界面进行统一设置的,那在钢筋GGJ9.0中我该如何来设置呢?

答:钢筋GGJ9.0中所有构件的搭接设置都在一个界面中进行统一的设置。所以你在平法柱中就看不到柱子的搭接设置。你可以在"工程――计算

设置――搭接设置"中进行柱子的搭接形式的设定。

21、建立柱表后是不是柱子的钢筋也就计算出来啦?

答:这种认为是不对的。柱表不是用来计算柱子的钢筋工程量的,它只

是帮助建模部分来快速定义柱子的属性的。

22、GGJ90柱汇总后没有钢筋量?

答:可能没有画基础。

23、GGJ9.0柱子的非建模中有输入当前数据的菜单,但是我把它删除了,怎恢复?

答:重新打开软件即可

24、当柱子内外箍筋直径不同时如何处理?

答:输入Axx@xxx+Axx@xxx,其中第一个是外箍信息,第二个是内箍信息。

25、GGJ9.0基础层暗柱钢筋计算为零(有基础)?

答:满基底标高超过了楼层的底标高。

建模法——板篇

1.如果相邻两块板的标高不一样,此处负筋(扣筋)如何处理?

答:这两板间的梁一般为左右都有端支座负筋,只需要按图画两个单标标注负筋即可,不需要考虑板的标高。

2.实际工程中板块特别多,有没有快捷的方式处理呢?

答:可以使用板按梁或墙自动生成最小板块的功能生成最小板块区域

3.在实际工程中板洞、集水坑都是异形的,有没有画入的方式?

答:在构件属性中新建自定义板洞,在绘图区画入即可。

4.板中的上部钢筋和下部钢筋输入后不区分,软件有什解决方法吗?

答:在板中面筋、底筋分不同颜色显示,可以清楚区分面筋、底筋。

5.板洞能否跨板布置?

答:不能。

6.板钢筋能否按板的名称汇总?

答:画板筋后,在修改其属性中的"归类信息",如改成"b1",可以多个一起改,汇总后就可以看到b1有些什钢筋。

广联达钢筋算量软件操作经验技巧总结

广联达钢筋算量软件操作经验技巧总结 一、工程设置 1、工程信息 根据设计说明输入结构类型、设防烈度以及抗震等级。尤其是计算规则的输入。要根据图纸对于钢筋图集的说明。 2、计算设置 框架梁与非框架梁交接部分增加箍筋的数量应为6(详图纸说明); 拉筋配置中直径为6的一级钢筋要改为6.5的重量0.26; 板中负筋是否含支座要根据板配筋图进行修改; 剪力墙、板拉筋以及马凳筋的布置构造要根据图纸选择双向布置或者梅花布置; 板中分布钢筋:若图纸采用直径为6的一级钢筋要改为6.5的重量。 3、搭接设置 采用绑扎或者电渣压力焊要根据结构设计说明进行修改。 4、楼层设置 根据施工图进行修改。此外,对于各个构件的混凝土等级要根据结构图说明进行修改。 二、绘图输入 1、轴线 根据一层建筑平面图进行轴网的绘制;画图如需辅助轴网,要用两点、平行或者点角进行绘制。 如遇到一项工程有两个单独的轴网又必须定义在一个界面时,应该使用点的命令,找到两个轴网相交的部位,进行绘制。 如果轴网比较复杂,必须导入CAD图时候,应该注意导入的CAD的尺寸是否和绘制的尺寸一致。如不一致,需要进行修改。 2、柱 进入绘图界面,软件默认的是首层的。如图纸基础有柱构件,应该切换到基础界面。 绘制基础柱构件,应该根据图纸大样图或者结构说明,在柱构件属性中其他属性改变插筋信息。其他楼层不需要更改。 当柱构件是偏轴绘制时,只需要选择柱构件,在界面中选择查改标注进行修改。 柱构件的钢筋信息根据柱的定位图进行输入。 构造柱可以按照结构说明中给定的信息,进行智能布置,智能布置时应按照图纸修改智能布置的信息。如果智能布置比较麻烦,可以按照上述柱构件的绘制方法进行绘制。 3、墙 暗柱的绘制:剪力墙的绘制应该先绘制暗柱,暗柱的绘制应该根据剪力墙的大样图进行输入钢筋信息,一般定义暗柱的时候,首选参数化暗柱,如没有对应的图型,需选择异形暗柱。剪力墙的绘制:剪力墙的钢筋信息需根据剪力墙大样图进行输入。绘图时应注意,剪力墙的端点要包括暗柱。这样方便图形算量导图。 砌体加筋:砌体加筋看结施填充墙部分,一般为通长钢筋为2a6--500/600(由砌体模数决定),拉筋为a6-500

广联达2013钢筋算量教程

广联达2013钢筋算量流程 工程准备工作: 1、在新建工程前,先分析图纸,仔细阅读结构设计总说明。 2、建立与工程相对应的Excel表格(用于记录及计算钢筋算量中的数据)和Word表格(用于记录钢筋算量中所遇到的问题)。 一、新建工程 第一步:工程名称 1、输入工程名称,按工程图纸名称输入。 2、按照图纸结构设计总说明选取计算规则,其他选项不变。 第二步:工程信息 1、依据图纸结构设计总说明填写工程信息 2、工程信息中,结构类型、设防烈度、檐高决定建筑的抗震等级;抗震等级影响钢筋的搭接和锚固的数值,从而会影响最终钢筋量的计算,因此需要根据实际工程的情况进行输入。 PS:檐高为室外地坪到女儿墙底的高度值。 第三步:编制信息 1、根据实际情况填写相应的内容。 第四步:比重设置 1、目前国内市场上没有直径为6的钢筋,一般用直径为6.5的钢筋代替,需要把直径为6的钢筋的比重修改为直径6.5的钢筋比重,直接在表格中复制、粘贴即可。

第五步:弯钩设置 第六步:点击完成 二、计算设置 计算设置部分的内容,是软件内置的规范和图集的显示。包括各类构件计算过程中所用到的参数设置,直径影响钢筋技术结果;软件中默认的都是规范中规定的数值,和工程中最常用的数值。 图纸没有特殊说明,预算过程中不必调整。 三、楼层设置 1、建立楼层 在软件中建立楼层时,按照以下原则确定层高和起始位置; A、基础层底设置为基础常用的底标高,基础层底标高注意设置为垫层底标高。 B、基础上面一层从基础层顶到该层的结构顶板顶标高。 C、中间层从层底的结构板顶到本层上部的板顶。 2、修改板的厚度,基础层板厚为筏板厚度。 3、楼层缺省钢筋设置 A、根据结构设计说明修改构件的混凝土标号,如果结构设计说明与各楼层图混凝土标号不同,按照结构设计说明设计,加以说明。 B、根据结构设计说明修改构件的保护层厚度。 四、轴网的定义 1、查看一层平面,根据一层平面图建立轴网。 2、轴网编辑:轴网绘制完毕后,如果需要对轴网图元进行编辑,可以使

广联达图形算量步骤简介

资料由建筑在线收集整理。 我们大家手工做时一般是:先是平整场地,土方开挖,打夯,垫层,基础…… 我们图形算量软件的作法的思路:先做标准层。在标准层做好之后就是把标准层向上向下复制,然后把标准做一些适当的修改。所以标准层是非常重要的,我们在处理时要加倍小心。(重点强调)软件的操作流程:进入图形算量项目管理楼层定义→层号、层高、建筑面积增减及楼层总信息(一层必须单存在) 轴线管理→输入主轴线、辅助轴线绘图→所有实体的属性定义、画实体等操作汇总计算(注意在汇总之前每层都生成一次房间)查工程量清单,工程量计算书等退出GCL99软件用GBG99或其培训它软件取、凋价汇总计算、打印输出预算书。 图形自动计算工程量操作流程 一、总信息:双击广联达图形算量软件→点确认→新建→在项目代号栏内输入工程代号(自己定义代号)→选计算规则→在项目名称栏内输入工程名称(其它可以不输入)→点确认→ 点楼层→点楼层定义→在楼层号内输入1→打回车→层高输入→打回车→2层→打回车→3m→打回车3层→打回车→→点小三角形→建筑面积选择不计算→点楼层换算→ 在楼层换算对话框内单击鼠标左键选择如下内容: 楼层号砖墙砂浆标号砼墙混凝土标号梁混凝土标号板混凝土标号柱混凝土标号1M10碎C30碎C30碎C30 2碎C25碎C25碎C25 3M5碎C20碎C20碎C20 点确认→外墙裙高1000→室外地坪相对标高栏内填→散水宽度填1000→点确认。 二、轴线:点辅助轴线按扭→点正交主轴按扭→在屏幕上任点一下左键→点下开间→输入轴距相应数字(按图输入轴距,注:轴线号可以自己定义)→点左进深→输入相应轴距 (轴线号也可以自己定义)→点确认 三、墙体: 1、墙体属性定义:点墙体按扭→点属性定义按扭→墙体名称WQ37→墙体材质点小三角形选机红砖→墙体类别点小三角形选外墙→厚度选(或填)370→其它可不输入,(注:轴线距 左墙皮宽默认250是表示偏轴线,如果梁、墙体是中轴,可改成185)点做法→点查询(或直接输入3-6、4-1)→点与属性定义相匹配的子目→选3 -6、4-1→点选择子目→保存其 它墙体采用同样的方法定义NQ24(3-2、4-16)、NRQ24(3-6、4-1)、基础WQ37 (3-1换M10)、基础WQ24(3-1换M10)、WQ24(3-6、4-1)。(注:在这里定义一个虚墙XQ,墙体 材质选其它,类别选虚墙,厚度填1),点保存,基础墙要注意换算标号,因在总信息里基础墙没有定义标号。墙体都定义完后点退出。 2、画墙体:先点属性定义小三角形调出WQ37→点(5,B交点)→点(2,B交点)→点(2,A交点)→点(1,A)→点(1,F)→点(2,F)→点顺小弧→填半径1200mm→打开偏 移→X=1200,Y=0→点(2,G)→点连续线→关闭偏移→点(5,G)→点属性定义小三角形调出NQ24→点(5,B)→点右键→点(1,C)→点(2,C)→点右键→点(2,F)→点 (2,B)→点右键→点(2,D)→点(4,D)→点(4,B)→点右键→点(3,G)→点(3,E)→点右键在属性定义栏内点小三角形调出XQ(画虚墙主要参考建施9,将楼梯分为 斜跑、休息平台、楼板三部分)→点(3,E)→点(3,D)→打开偏移→X= 120,Y=0,→点(4,E)→点(4,D)→点右键→X=0,Y=120→点(4,D)→点(5,D)→点右键→ X=0,Y=1470(注没楼梯梁最后一踏步让250,有楼梯梁接楼梯梁划分)→点(4,B)→点(5,B)→点右键→关闭偏移。 四、门窗部分:

广联达钢筋软件操作概述(新)

广联达钢筋软件操作概述 ? 广联达钢筋软件操作约定: 1、钢筋表示 A :代表一级钢,B :代表二级钢,C :代表三级钢。1、鼠标中键 建模中鼠标滚轮可以放大缩小图形,双击滚轮以适合窗口大小显示图形。3、方便的右键 如果不知道在哪找工具栏,单击鼠标右键可以找到 4、状态栏一般都有当前的操作提示。5、绘图中,SHIFT 加鼠标左键可以实现相对偏移,右键可以结束命令或确认操作。6、构件属性中,蓝色字体表示共用属性,黑色字体表示私有属性,带括号的值是默认值,修改时要连括号去掉。7、构件属性中输入的许多值软件可以自动记忆,输入一次后以后直接选择即可。这些值可以导出导入及编辑。 常用的功能。 ? 一、新建工程 操作:双击桌面的“清单整体解决方案”图标,在启动后的界面中点击“钢筋抽样软件”即 可运行软件。在开始窗口中点击 或从文件菜单中点选“新建向导”,出现以下窗口: 工程名称:自己命名 损耗模板:一般不计算损耗(因为 定额已经考虑了非设计损耗) 报表类别:内置了全国多个地区的报 表类别:选择所在地区的类别 计算规则:内置00G101及03G101 汇总方式:一般按外皮计算。

打“*”号的一定要选择。 其中结构类别、设防烈度、檐高影响抗震等级,而抗震等级影响钢筋的计算。 点“下一步”,编制信息为工程的辅助信息,可以先不填写;比重设置及弯钩设置一般先不调整,默认按规范设定。 最后完成。 二、工程设置 主要包括四个方面:1、工程信息,也就是刚才建立工程时输入的工程信息。2、工程设置(暂时不能修改) 3、计算设置,包括计算设置、节点设置、箍筋设置、搭接设置及箍筋公式设置。默认为按规则定义。可以根据实际工程图纸的设计要求修改。 4、楼层管理:建立修改楼层及楼层高度。 其中:基础层的层高定义为:1、无地下室:最深的基础底标高(不包括垫层,算量软件的为 包括垫层)到±0的高度。 2、有地下室:最深的基础顶标高(不包括垫层)到地下室顶板的高度 导肮栏(按此顺序执行操作) 信息的输入及修改

广联达钢筋算量指导教程分解

广联达钢筋算量基础培训教程 ------供初学者有较好的参考价值 GGJ2009产品通过画图的方式,快速建立建筑物的计算模型,软件根据内置的平法图集和规范实现自动扣减,准确算量。内置的平法和规范还可以由用户根据不同的需求,自行设置和修改,满足多样的需求。在计算过程中工程造价人员能够快速准确的计算和校对,达到钢筋算量方法实用化,算量过程可视化,算量结果准确化。 做工程的构件绘制流程 使用GGJ2009做实际工程,一般推荐用户按照先主体再零星的原则,即先绘制和计算主体结构,再计算零星构件的顺序。 1、针对不同的结构类型,采用不同的绘制顺序,能够更方便的绘制,更快速的计算,提高工作效率。对不同结构类型,推荐用户的绘制流程如下; 剪力墙结构:剪力墙→门窗洞→暗柱/端柱→暗梁/连梁; 框架结构:柱→梁→板; 框剪结构:柱→剪力墙板块→梁→板→砌体墙板块; 砖混结构:砖墙→门窗洞→构造柱→圈梁。 2、根据结构的不同部位,推荐使用的绘制流程为:首层→地上→地下→基础。 构件图元及分类 构件:在软件中柱、墙、梁等8种构件大类型;其下面还会区分类型小类,如柱有柱、构造柱类型;柱在图纸中又有KZ1、KZ2……。那么这里的KZ1、KZ2就叫构件。

图元:在软件中是指构件绘制到绘图区后,能看到的图形就称为图元。如KZ1绘制到轴网上,首层有10个KZ1,那么这10个KZ1就叫柱图元。 工程实际中的构件按照图元形状可以划分为点状构件、线状构件和面状构件。 1)点状构件包括柱子,门窗洞口、独立基础、桩、桩承台等; 2)线状图元包括梁、墙、条基等; 3)面状构件包括现浇板、筏板等。 【点】画法 【点】画法适用于点式构件(例如柱子)和部分面状构件(例如现浇板)。操作方法如下: 第一步:在“构件工具条”选择一种已经定义的构件,如KZ-1; 第二步:在“绘图工具栏”选择【点】; 第三步:在绘图区,鼠标左键点击一点作为构件的插入点(只有鼠标指针显示为“”才能绘制),完成绘制。 说明: 1)选择了适用于点式绘制的构件之后,软件会默认为点式绘制,直接在绘图区域绘制即可。例如在构件工具条中选择了“框架柱”之后,可直接跳过绘图步骤的第二步,直接绘制。2)对于面状构件的点式绘制,例如:板、筏板等,必须在有其它构件(例如梁和墙)围成的封闭空间内才能进行点式绘制。 【直线】画法 【直线】绘制主要用于线状构件,当需要绘制一条或者多条连续的直线时,可以采用绘制【直线】的方式。操作方法: 第一步:在“构件工具条”中选择一种已经定义的构件,如框架梁KL-1。 第二步:左键点击“绘图工具条”中的【直线】; 第三步:用鼠标点取两点即可确定一条直线。这种画法是系统默认的画法。您也可以连续绘制,当点击鼠标右键即可中断,结束绘制。

广联达图形算量和钢筋算量使用技巧

广联达图形算量和钢筋算量使用技巧 标签:广联达广联达视频广联达视频教程加密狗钢筋平法造价造价员预算杂谈 实习是大学教育最后一个极为重要的实践性教学环节。通过实习,使我们在社会实践中接触与本专业相关的实际工作,增强感性认识,培养和锻炼我们综合运用所学的基础理论、基本技能和专业知识,去独立分析和解决实际问题的能力,把理论和实践结合起来,提高实践动手能力,为我们毕业后走上工作岗位打下一定的基础;同时可以检验教学效果,为进一步提高教育教学质量,培养合格人才积累经验,并为自己能顺利与社会环境接轨做准备。 一、独立基础带短柱,上柱插筋插入短柱内。要在软件中计算短柱和上柱的钢筋,很多人拿到这种图时都觉的很难将短柱与上柱的钢筋在软件中计算正确,原因很简单,就是不管是短柱还是短柱上面地框柱都只能用柱来算钢筋,而在软件中只要是一根柱子上下的关连层还有柱子,软件就会按照平法中的设定来计算钢筋,考虑插筋和锚固,与我们的实际图纸所要计算的钢筋量相差甚远,而这就使很多人认为软件计算出来的钢筋量是错的,没有办法将整根柱子从底到顶计算正确,只能是使用软件计算大部分工程量后再来进行调整,或者直接用其它方法如手工来计算这种柱钢筋,而实际上用软件处理这种情况也是很简单的,现将处理思路简要说明一下。 首先在建立楼层时将基础层设为独立基础的高度(如果独立基础的高度不一,按最高的进行设置),而从基础顶到短柱顶设为负一层,上面的楼层按图纸进行设定,然后在画图的时候需要注意的是建两套相同的轴网,在第一套轴网中画与主体相关的柱也就是短柱顶部的框柱,而它的基础则画为井桩基础,在另外一套轴网中画独基和短柱,这样就可以完全将短柱与其上的框柱钢筋分别计算正确。原理是短柱部分顶部再无柱构件则会自动认为是顶层进行锚固,同时还可以在软件中设置柱顶锚固节点方式,如图:当然需要在短柱属性中来设置;而框柱下的井桩可以按某个长度设定值来计算插筋长度和弯折长度,如图: 从而解决短柱上部框柱插筋问题。 二、首层地面结构标高为负值,且首层地面标高与正负零之间为浮土回填部分,在这种情况下钢筋与图形之间的互导调整。当然在这种设计下,对于钢筋来说我们只需要在建立工程时将设为实际首层地面标高就可以,而楼层高度按图纸进行设定,特别是首层层高为首层结构标设至二层结构标高的高度,那么在钢筋软件中就不难处理这种情况,而当我们完成了钢筋后,由于图形软件没有首层地面结构标高的设定,因此会与钢筋对应不起来,从钢筋导入图形软件中,其首层结构标高就会成为正负零,这就需要我们进行调整,否则基础深度就会有错,而整个工程在地面以上的高度也会有错,调整方法为在图形中将正负零与首层结构标高之间的高度建为一个负一层,而该层的构件只有首层的竖向构件,也就是柱墙,可以从首层复制到负一层;而首层层高需改为正负零到二层的高度,经过这样修改后图形软件中的各层标高都会与图纸相一致。 三、软件之间的互导妙用。最近遇到一个工程基础为筏板基础,而该工程筏板与众不同的是不仅有不同厚度的筏板,而且对于筏板的周边又有不同的相应节点,使的筏板变的高低错落,而为了画图方便,一般这种筏板我们都会先用一种厚度的筏板将整块筏板画完,然后划线分割后再来转换构件,但是由于在钢筋软件中只有划线分割构件这个功能,而不能将分割后的筏板再合并起来,这就使的在计算钢筋时不很方便,有可能我们需要将一些分割成块的筏板再合并起来,这时其实我们可以通过钢筋与图形的互导功能,导入图形中调整合并好后再来导入钢筋进行配筋。 四、斜墙构件在在图形中的处理。最近常有人问起斜墙在软件中如何处理,虽未碰到过,但经过仔细分析后认为斜墙可以通过采用斜板的方法来处理,如图所示,可以将一堵斜墙定义为斜板,由于板的体积在计算时是计算到梁边,而这样定义后实际与我们的斜墙一样,墙体积也是计算到梁边的,因此斜墙的工程量是正确的,而现在还要计算的就是斜墙的外粉及斜

广联达钢筋操作注意事项及细节

预算部广联达钢筋软件计算标准预算部广联达钢筋软件计算标准 广联达钢筋软件计算为了达到公司每个预算人员的软件水平及操作 习惯一致,便于内部资源的串换,将软件操作中的重点及要求罗列如下,大家都必须按施工图设计及以下要求做好施工图预算及结算工作: 一、工程设置 1、将 A6 的容重修改成 A6.5 的容重。 二、计算设置柱: 1、2 点:柱纵筋伸入基础锚固形式:如果插筋在软件里计算,要根据设计的要求修改计算式。 4 点:柱在基础插筋锚固区的箍筋数量:软件默认为 2 个,按 04G101-3 第 32 页大样要求为“间距≤500 且不少于两道” ,注意箍筋的计算及修改。 5 点:矩形柱基础锚固区只计算外侧箍筋:软件默认为是,但若在基础层未画柱,矩形柱的内箍仍然计算;基础层上画柱,基础层上所画的柱的钢筋就只计算所设置的几个外箍,我们就要根据设计图及施工方案做好设置是否只计算外箍。(此条不适用于剪力墙柱)10 点:纵筋搭接接头错开百分率:软件默认为 50%,按设计修改。剪力墙:剪力墙: 2 点:纵筋搭接接头错开百分率:软件默认为≤25%,按设计修改。 3 点:拉筋配置:修改 6 为 6.5。 9 点:暗柱、端柱在基础插筋锚固区内的箍筋数量:软件默认为 2 个,按 04G101-3 第 32 页大样要求为“间距≤500 且不少于两

道” ,注意箍筋的计算及修改。 21 点:暗梁在暗柱内是否布置箍筋:软件默认为否,应修改为是,暗梁和暗柱不互为支座,应注意,设为是后柱内依然未计算箍筋,需人为的修改计算式。 22 点:暗梁纵筋与连梁纵筋相交构造:软件默认为伸入连梁边暗柱内互相锚固。 29 点:墙在基础锚固区内的水平分布钢筋排数:软件默认为 2 排,按 04G101-3 第 32 页大样要求为“间距≤500 且不少于两排” ,注意水平筋的计算及修改。框架梁:框架梁: 10 点:次梁两侧共增加箍筋数量:软件默认为 0,按设计施工图要求将个数修改,减少输入工作量。 13 点:拉筋配置:修改 6 为 6.5。 18 点:纵筋搭接接头错开百分率:软件默认为≤25%,按设计修改。非框架梁:框架梁: 10 点:次梁两侧共增加箍筋数量:软件默认为 0,按设计施工图要求将个数修改,减少输入工作量。 13 点:拉筋配置:修改 6 为 6.5。 18 点:纵筋搭接接头错开百分率:软件默认为≤25%,按设计修改。 19 点:直形非框架梁上部端支座负筋伸入跨内的长度:软件默认为 L/5,注意当端支座为柱、剪力墙、框支梁或深梁时,梁端部上部筋取 L/3,注意修改计算式。板: 2 点:起始受力钢筋、负筋距支座边距离:软件默认为 50mm,根据 04G101-4 第 25 页大样,负筋距梁角筋为 1/2 板筋间距。根据施工图上负筋间距情况,大概平均后调整数值。 3 点:分布钢筋配置:软件默认为 A6-250,应根据设计施工图修改。 4、5 点:分布钢筋长度计算:软件默认为和负筋(跨板受力筋)搭接计算,搭接长度 150,实际:若和负筋(跨板受力筋)搭接计算,

广联达钢筋算量软件GGJ2013使用流程

广联达钢筋算量软件GGJ2013使用流程 准备工作: 一、先熟悉图纸,通读设计说明,按照图纸目录查看图纸,查看图纸是否缺 损,熟悉各种图纸的分布、详图、门窗表、需要使用的图集等。 新建项目必须填写:1、结构类型 2、抗震设防烈度 3、檐高 4、抗震等级。 注:檐高为设计室外地坪至建筑物檐口底的高度。1、平屋面带挑檐者,算至挑檐板下皮标高。2、平屋面顶带女儿墙者,算至屋顶结构板上皮标高。3、坡屋面或其他曲面屋面均算至墙的中心线与屋面板交点的高度。4、阶梯式建筑物按高层的建筑物计算檐高。5、突出屋面的水箱间、电梯间、亭台楼阁等均不计算檐高。 二、在模块导航栏下,比重设置把普通钢筋直径6MM的钢筋比重设为0.26。 三、在模块导航栏下,计算设置把砌体结构里的构造柱、圈梁、过梁连接方 式改成植筋。 四、在模块导航栏下,计算设置根据图纸设置把负筋标注是否含支座及单边 标注长度位置进行设置。 五、在模块导航栏下,楼层设置根据图纸设置楼层数量及标高,然后在下面 设置混凝土标号,如果楼层混凝土标号不一致,则根据实际情况每层更改。 六、在模块导航栏下,设置钢筋搭接设置,把3级钢筋范围改为三个区间, 3-12采用绑扎,14-25水平采用直螺纹连接和竖向采用电渣压力焊,28-50采用套管挤压。 绘制一次结构柱、剪力墙、梁、楼板、楼梯、基础: 七、进入绘图输入,设置轴网。步骤:新建矩形轴网(也可以识别)-设置上 下开间,左右进深-轴号自动排序-检查。 八、先画框架柱(KZ),步骤:在定义界面下设置柱的各种参数(也可导入图 纸识别:先识别柱大样,提取柱边线-提取柱标识-提取钢筋线-识别柱大样,然后再识别柱,提取柱边线-提取柱标识-识别柱)-导入图纸-根据图纸布置-查改标注-对于部位不对的可以用“单对齐”调整。 九、画剪力墙,步骤:在定义界面下设置剪力墙各种参数-导入图纸-根据图 纸布置(剪力墙一定要画满)-设置暗梁、连梁。 十、画主梁次梁,步骤:在定义界面下设置梁的各种参数(也可导入图纸识 别:提取梁边线-提取梁标注-识别梁-人工检查把未识别或识别错误的修改-查改支座-识别梁原位标注。)-导入图纸-根据图纸布置梁的位置-注意标高-对于部位不对的“单对齐”。 在梁频道选择自动生成吊筋,按图纸要求设置次梁加筋,然后整栋楼生成; 吊筋根据实际情况布置,然后复制到其他楼层。 十一、画现浇板,步骤:在定义界面下设置现浇板的各种参数-名称(B+板厚+ 标高)-马凳筋根据图纸设置,宽为钢筋间距+100,高为板厚,腿长100,间距为1000*1000。-然后点布或矩形布置。 注:如果板在同一部位不同标高,可以设置新分层布置。 十二、画板受力筋及面筋,步骤:在工程设置下计算设置选择板,设置分部钢

广联达图形算量GCL2013整体操作流程图文教程详解

广联达图形算量GCL2013整体操作流程图文教程详解 当您对GCL2013软件的整体操作流程不熟悉或不清楚时,您可以看看这个简单操作流程。 操作步骤 【第一步】:启动软件;

通过鼠标左键单击windows菜单:“开始”->“所有程序”->“广联达建设工程造价管理整体解决方案”->“广联达土建算量软件GCL2013”; 【第二步】:新建工程; 1、鼠标左键单击“新建向导”按钮,弹出新建工程向导窗口; 2、输入工程名称,例如,在这里,工程名称输入“广联达大厦”,如果同时选择清单规则和定额规则,即为清单标底模式或清单投标模式;若只选择清单规则,则为清单招标模式;若只选择定额规则,即为定额模式这里我们以定额模式为例,定额计算规则选择为“北京市建筑工程预算定额计算规则(2001)”,定额库为“北京市建设工程预算定额(2001)”然后单击“下一步”按钮;注:您可以根据您所在的地区,选择相应的计算规则及定额库。

3、连续点击“下一步”按钮,分别输入工程信息、编制信息,直到出现下图所示的“完成”窗口;

4、点击“完成”按钮便可完成工程的建立,显示下面的界面。【第三步】:工程设置; 1、在左侧导航栏中选择“工程设置”下的“楼层信息”页签; 2、单击“插入楼层”按钮,进行楼层的插入,;

3、根据图纸输入各层层高及首层底标高,这里,首层底标高默认为0。 【第四步】:建立轴网; 1、在左侧导航栏中点击“绘图输入”页签,鼠标左键点击选择“轴网”构件类型;

2、双击轴网,点击构件列表框工具栏按钮“新建”->“新建正交轴网”,教程库; 3、默认为“下开间”数据定义界面,在常用值的列表中选择“3000”作为下开间的轴距,并单击“添加”按钮,在左侧的列表中会显示您所添加的轴距; 4、选择“左进深”,在常用值的列表中选择“3000”,并单击“添加”按钮,依次添加三个进深尺寸。这样“轴网-1”就定义好了; 5、点击工具条中的“绘图”按钮,自动弹出输入角度对话框,输入角度“0”,单击“确定”按钮,就会在绘图区域画上刚刚定义好的轴网-1了。

17 广联达钢筋算量软件操作流程

广联达钢筋算量软件操作流程思路 1、新建工程 注意事项:A.计算规则(选择工程图纸所给出的计算规则), B.损耗模板(四川是不需要计算损耗的), C.汇总方式(一般算量人员是按照外皮计算的范阳人员是按照中轴线计算的) D.钢筋比重(现场一般直径为6mm的钢筋都是用直径为6.5mm钢筋代替的, 在这里需要修改钢筋比重) 2、新建楼层 (1)基本操作: A.地上部分(选中首层—插入楼层)地下部分(选中基础层—插入楼层) B.楼层建立多了可以进行“删除楼层” C. 地上部分和地下部分的混凝土标号不一样,修改好了一层可以用“复制到其 他楼层” (2)注意事项: A.只有首层的底标高可以进行修改,其他楼层的标高通过楼层高度自动调整。 B.若有女儿墙可以单独列一层进行插入,无地下室:从基础底面到首层结构地面; 有地下室:从基础底面到地下室结构地面 3、轴网 (1)、基本操作 A.新建轴网:定义—新建—绘图(点、旋转点) B.辅助轴网:平行—圆心起点终点 (2)注意事项 如果两个分工合作,轴网一致,可以共用(轴网定义—存盘、提取) 4、柱 (1)、基本操作 A.框架柱操作:定义—新建—绘图(点绘、旋转点、智能布置) B.偏心柱:查改标注或批量查改标注 C.计算查量:汇总计算、查看钢筋量、编辑钢筋 (2)、注意事项 A.软件可以自动判别边角柱 5、梁 (1)、基本操作 A.框架梁基本操作:定义—新建—绘图(直线绘制、点加长度、三点画弧、矩 形、智能布置) B.框架梁原位标注:可以直接在里面进行输入,也可以用平法表格输入 C.框架梁吊筋、附加箍筋:第一种方法:梁平法表格原位标注- 直接输入。 第二种方法:自动生成吊筋 D.悬挑梁截面处理:当有悬挑梁且根部和端部的高度不同时,用斜线分割根部 与端部的高度值,即为b×h1/h2(h1为根部,h2为端部) E.加腋梁截面处理:竖向加腋梁,用b×h GYc1×c2表示,其中C1为腋长, C2为腋高平法表格直接输入 F.框架梁梁跨设置:如果梁跨数识别有问题,通过设置支座和删除支座来实现。 G.名称相同的梁:应用到同名梁

广联达2013钢筋算量教程

广联达2013钢筋算量流程 工程准备工作: 1、在新建工程前,先分析图纸,仔细阅读结构设计总说明。 2、建立与工程相对应的Excel表格(用于记录及计算钢筋算量中的数据)和Word表格(用于记录钢筋算量中所遇到的问题)。 一、新建工程 第一步:工程名称 1、输入工程名称,按工程图纸名称输入。 2、按照图纸结构设计总说明选取计算规则,其他选项不变。 第二步:工程信息 1、依据图纸结构设计总说明填写工程信息 2、工程信息中,结构类型、设防烈度、檐高决定建筑的抗震等级;抗震等级影响钢筋的搭接和锚固的数值,从而会影响最终钢筋量的计算,因此需要根据实际工程的情况进行输入。 PS:檐高为室外地坪到女儿墙底的高度值。 第三步:编制信息 1、根据实际情况填写相应的内容。 第四步:比重设置 1、目前国内市场上没有直径为6的钢筋,一般用直径为6.5的钢筋代替,需要把直径为6的钢筋的比重修改为直径6.5的钢筋比重,直接在表格中复制、粘贴即可。

第五步:弯钩设置 第六步:点击完成 二、计算设置 计算设置部分的内容,是软件内置的规范和图集的显示。包括各类构件计算过程中所用到的参数设置,直径影响钢筋技术结果;软件中默认的都是规范中规定的数值,和工程中最常用的数值。 图纸没有特殊说明,预算过程中不必调整。 三、楼层设置 1、建立楼层 在软件中建立楼层时,按照以下原则确定层高和起始位置; A、基础层底设置为基础常用的底标高,基础层底标高注意设置为垫层底标高。 B、基础上面一层从基础层顶到该层的结构顶板顶标高。 C、中间层从层底的结构板顶到本层上部的板顶。 2、修改板的厚度,基础层板厚为筏板厚度。 3、楼层缺省钢筋设置 A、根据结构设计说明修改构件的混凝土标号,如果结构设计说明与各楼层图混凝土标号不同,按照结构设计说明设计,加以说明。 B、根据结构设计说明修改构件的保护层厚度。 四、轴网的定义 1、查看一层平面,根据一层平面图建立轴网。 2、轴网编辑:轴网绘制完毕后,如果需要对轴网图元进行编辑,可以

广联达50个常见问题解答

1、利用墙体点画板的时候总是出现存在未封闭区域,点画不上,但是检查墙已经封闭了检查是否绘制了梁,如果没有绘制,检查墙体,将其修改为承重墙。 2、图形定额库选错了怎么改?【第一步】:在菜单栏点击“文件”->“导出GCL工程”,弹出“导出工程:第一步,工程名称”界面;【第二步】:输入导出后的工程名称,然后选择导出后工程的清单规则、定额规则、清单库、定额库和做法模式,如果需要同时把做法也导出,则把“导出做法”打钩,如果要查看导出原则,可以点击查看导出原则,则显示导出原则。选择完成后,点击“下一步”;【第三步】:输入和修改工程的信息如工程类别、结构形式等。注:这里也可以点击查看导出原则来查看工程导出的原则。【第四步】:这里输入和修改编制信息,完成后点击“下一步”;【第五步】:这里可以检查刚才所输入的所有信息,然后点击“完成”按钮。【第六步】:这里可以选择导出工程的保存路径和输入文件名,点击保存按钮; 3、圈梁代过梁时圈梁画到窗边是否需要截断?不用,软件自动扣减。过量通算,圈梁算到过梁边。 4、构造柱绘制完为什么没有计算马牙槎的量?是因为柱的两侧没有绘制墙体,所以没有考虑马牙槎的量。

5、智能布置房间提示被分割成多个房间,可是还是布上房间了,有影响吗?1、装修构件是要在单一的封闭墙体区域内布置的。你是不是布置好房间后又绘制墙体分割房间了?记着:一定要先绘制墙体,然后布置房间的!这时,可以删除点房间装修,重新布置。2、下一层的墙体标高伸入了本层,所以会有提示,正常布置,没有影响。 6、阳台怎么不能新建?阳台为组合构件,应先画好阳台相关构件(板、梁、栏杆或栏板、门窗以及楼地面等装饰装修)后,再点“新建组合构件”功能并进行拉框选择其相关构件(根据提示完成其相关内容及操作步骤),完成后点确定即可建立一个整体阳台并能用于整体画图了。 7、实际工程中,针对于错层在软件中可以通过区域处理,但升完级之后为什么没有区域功能了呢?1132版本后,区域在工程设置界面,点击视图,下拉菜单中选择区域。 8、两个轴网怎么拼到一起?第一步将多个轴网先分别新建完成,选择轴网1后点击“绘图”,输入角度,切换到绘图区域,这时就可以在绘图区域看到轴网1,第二步,选择轴网2,使用“点”或者“旋转点”功能,左键选择基准点拼接,如果使用旋转点拼接,确定角度可以使用“shift+鼠标左键”的功能,轴网2绘制好后,第三步,选择轴网3,同样使用“点”或“旋转点”的功能进行拼接。对于拼接点,软件默认都是轴网左下角的一个点,如果需要修改拼接点,可以切回到“定义”界面,点击“设置插入点”左键修改插入点即可。

广联达钢筋算量输入法问答

广联达钢筋算量输入法问答 一、 1、画板还得画梁,但画了梁又不能直接在上面计算梁钢筋,算梁筋时还得用另外一种模式,你不是没事找事吗? 答:现在梁也可以通过建模法计算钢筋了,画好梁后可以直接画板,同时还可以计算出梁的钢筋量。 2、我的电脑操作水平比较差,请问不画图能计算钢筋吗? 答:可以,我们还保留了GGJ8.2中比较好的平法输入、直接输入、参数法输入,这块您完全还可以利用这几种输入方法计算钢筋。 3、在定额中箍筋是按经验公式计算,如在软件中如何解决? 答:箍筋计算公式完全开放给了用户,我们可以按照自己的需要自行设计计算公式。 4 柱中复合箍筋的输入方式太麻烦了,需要一个一个的进行组合,能否向图集中标注的那样,直接输入如7*7就可以了? 答:可以,可以直接在计算设置下的箍筋设置中直接选择柱和梁的箍筋组合形式。 5 请问结构设计说明中规定直径>=28时,采用电渣压力焊接;直接轴网 1 GGJ8.2不支持斜交轴网,请问GGJ9.0是否支持? 答:GGJ9.0目前支持正交、圆弧、斜交三种轴网形式,并且轴号可

以自由修改。任何复杂工程的轴网都不在话下。 2 GGJ8.2的辅轴与主轴不相交时,主轴不能延伸至与辅轴相交,9.0有无改善? 答:GGJ9.0轴网功能比GGJ8.2强大了很多,您说的这个问题已经完全不在话下了。 3 我的轴网上下开间尺寸不一致,怎样才能自动适应图纸上的轴网?答:软件提供轴号自动排序的功能,可以自动排列轴号适应图纸要求。绘图 1 GGJ8.2中特难理解布置门洞时的那个L值? 答:在GGJ8.2中L值为洞口一侧距插入点的距离,确实不好理解, 所以现在门洞中已经取消了这个功能。 2 GGJ8.2中画短肢剪力墙时特别麻烦,一小段一小段的墙,只能通 过偏移来画,效率特别低。 答:在GGJ9.0中增加了短肢剪力墙的画旋转点功能,您看(演示) 通过这个功能是不是短肢剪力墙就非常好画了。 基础 1 计算条形基础,参数法也不好用,因为还得将条基的长度计算出来?而且截面不一样,还得修改几次参数? 答:使用建模法就没有这个问题了。 2 我的图纸是按04G101-3设计的,你们软件做了04G101-3图集了吗?答:GGJ9.0中基础梁和筏板是使用新图集04G101-3计算的。 3 独立基础结果为何为0.9*长度

广联达操作方法—新软件操作手册

新软件新功能操作手册 目录 第一章 2013土建算量篇………………………………………………………页 1.土建算量GCL2013新产品简介……………………………………………页 2.墙的建模与计算,轻松处理复杂墙体……………………………………页 3.斜柱、变截面柱,简单、实用………………………………………………页 4.识别三维模形,识别功能更强大…………………………………………页 5.单构件、单图元计算,汇总效率更高、对量更轻松…………………………页

第二章 2013钢筋算量篇………………………………………………………页 1钢筋算量GGJ2013新产品简介…………………………………………… 页 2专业篇……………………………………………………………………… 页 3高效篇……………………………………………………………………… 页 4易学易用篇………………………………………………………………… 页 5更多优化功能……………………………………………………………… 页 6学习视频及资料………………………………………………………… 页

7产品应用技巧……1……………………………………………………… 页 第三章GSH4.0审核篇 1、审核软件GSH4.0产品简介…………………………………………………页 2、多种应用模式………………………………………………………………页 3、高效的审核体验………………………………………………………………页 4、专业的结算审核………………………………………………………………页 5、清晰的审核结果………………………………………………………………页 6、审核整体解决方案……………………………………………………………页 7、更多资料………………………………………………………………………页 第四章广联达工程造价整体解决方案

广联达钢筋算量软件(快速入门)操作程序

、结构设计建立与工程相对应的Excel Word钢筋算量 软件操作步骤: 一、新建工程 第一步工程名称 、 第二步工程信息 依据图纸结构设计总说明填写工程信息 工程信息中 A 高。

B、基础上面一层从基础层顶到该层的结构顶板顶标高。 C、中间层从层底的结构板顶到本层上部的板顶。 2、修改板的厚度基础层板厚为筏板厚度。 3、楼层缺省钢筋设置 A、根据结构设计说明修改构件的混凝土标号 如果结构设计说明与各楼层图混凝土标号不同按照结构设计说明设计加以说明。 B、根据结构设计说明修改构件的保护层厚度。 四、轴网的定义 1、查看一层平面根据一层平面图建立轴网。 2、轴网编辑 图工具栏”中的功能。 3、辅助轴线 五、柱构件的定义和绘制 1、按照图纸定义柱子的构件名称。 2、按照图纸定义柱子的构件属性。特别注意图纸右下角是否有特殊说明注意柱子是否有标高变化软件默认竖向构件是按照层底标高和层顶标高可在其他属性中设置 3、柱类型分中柱、边柱和角柱对顶层柱的顶部锚固和弯折有影响直接关系到计算结果中间层均按中柱。进行柱定义时不用修改在顶层绘制完柱子后使用软件提供的“自动识别边角柱”功能来判断柱的类型。 4、如果图纸中柱是以柱表的形式来表示的可以直接利用软件中“柱表”的功能来定义柱子。 5、绘制柱图元异形柱可以按F4切换柱子的插入点。 6、柱图元绘制到图上后如果需要在图上显示图元的名称可以使用“视图”菜单下构件图元显示设置功能在图上显示图元的名称方便查看和修改。 六、剪力墙构件的定义和绘制 1、按照图纸定义剪力墙的构件名称

剪力墙是否有标高变化软件默认竖向构件是按照层底标高和层顶标高可在其他 属性中设置。 3、按图纸结构设计说明剪力墙的拉筋形式横向与竖向间距均为600此处输入 A8@600*600点开其他属性点击“节点设置”的三点按钮在第22项“墙身拉筋布置构造”中选择“梅花布置”。 4、绘制剪力墙图元。绘制完剪力墙后下一步绘制剪力墙柱。 4.1、如果是非矩形柱可以选择新建参数化柱软件弹出“选择参数化图形”界面。选择与图纸所匹配的形状按照图纸中标注的截面尺寸在右侧的参数表中输入相 应的数值。 4.2、截面参数设置成功下面进行其他属性的输入若图与参数化图形不符则可在截面编辑处画钢筋。缺少哪个钢筋在其它钢筋中自行添加。 4.3、 4.4、绘制剪力墙端柱图元。可以按F4切换柱子的插入点绘制完剪力墙暗柱后下一步绘制剪力墙连梁。 4.4.1、按照图纸定义剪力墙连梁的构件名称。 4.4.2、按照图纸定义剪力墙连梁的构件属性。 七、梁构件的定义与绘制 1、按照图纸定义梁的构件名称 2、按照图纸中梁的集中标注定义构件属性。特别注意图纸右下角是否有特殊 说明若图纸中单个梁标高有特殊标注应在设置梁构件中其它属性中修改量的起点标高和终点标高。画梁时按先上后下先左后右方向来绘制以保证所有梁都全部计算。 3、按照图纸进行梁的原位标注。进行原位标注时可选择屏幕旋转根据图纸方 向绘制。 4、原位标注中支座不符时可用重提梁跨或进行支座的编辑。 5、按照图纸设置主次梁的吊筋可使用“自动生成吊筋”。 6、设置悬挑梁的弯起钢筋点击计算设置—节点设置—框架梁第22项设置悬挑梁钢筋图号选择所需图号。 八、板构件的定义与绘制 1、按照图纸说明定义板的构件名称

广联达图形算量软件绘图算量过程中的八大步骤

广联达图形算量软件绘图算量过程中的八大步骤 本文作者将利用GCL8.0完成工程的步骤进行了完整的讲解,这些步骤对于初学者有很大的帮助。同时,作者在讲解每个步骤时都提到了一些需要注意的关键点和实用的技巧,这些对于应用软件一段时间的朋友也会有较大的帮助。软件应用的精华就在于对细节的把握和处理,相信大家通过这种不断的分享和 新建工程——设置楼层——轴网建立——定义构件——绘图——构件做法——汇总计算——查看报表——保存退出。 一、新建工程 在启动软件后,软件中的第一个对话框,上面有一个新 1、工程的名称,建议利用工程图纸的名称,在以后的 2、预算书模式的确定,不同的预算书模式对不同的标书编制,即清单模式对应清单报价的标书模式制作,定额模式对应的是工程预算的编制模式。 3、定额计算规则和定额库的确定。不同地区的定额计算规则不相同,定额库也不相同,选择不正确,会影响工程中的工程量的计算。 4、新工程的辅助信息,辅助信息中的内容包括室外地坪标高差、外墙墙裙的高度、冻土厚度,这些数据必须正确的输入,如果输入不正确,将会影响工程量计算,例如:室外地坪的输入不正确,会影响土方工程量、回填土工程量、外墙脚手架的工程量、外墙抹灰及 二、楼层管理 1、楼层层高的确立。 在工程图纸中的一般有两种层高,即一种是建筑层高,另一种是建筑层高,在软件建立层高时,按建筑层高进行建立。 2、楼层的分析。 在工程是一般有两种情况,一种有地一室的情况,一种是无地下室的情况,分析如下 3、当楼层构件的标高不相同时,楼层的层高按构件最高标高处为分界线建立楼层层高,在绘制构件的时候,就不会出现超高的情况,你只需利用构件编辑属性把相应的构件标高或者高度修改。 4、基础层高的确定。

广联达土建常见问题

广联达土建算量高频问题集广联达西安呼叫中心高频反馈问题 广联达土建组通过对2012年西安呼叫中心数百万个电话反馈进行分析,精心挑选了用户咨询反馈最多的问题,给出详细解答,并编制成册,希望带给用户最有效的实战手册 广联达土建组出品

目录 前言 (4) 1、条基、独基、桩承台、地沟构件相对底标高的涵义,与底标高的区别 (5) 2、砖胎膜怎么处理 (5) 3、条形基础的大放脚怎么设置和计算? (5) 4、不同的基础构件需要布置哪些垫层? (6) 5、独立基础、条形基础的做法一般套在哪里? (7) 6、集水坑的单边放坡和出边距离如何调整? (7) 7、筏板基础的防水工程量如何提量? (8) 8、凸出筏板底部的下翻基础梁、独基、承台的防水怎么计算?是否需要并入到筏板底部防水?8 9、如何利用工程量代码提取集水坑构件的防水工程量? (9) 10、如何利用工程量代码提取桩承台构件的防水工程量? (9) 11、如何利用工程量代码提取独立基础构件的防水工程量? (10) 12、如何利用工程量代码提取条形基础构件的防水工程量? (11) 13、清单和定额计价中对于土方的计算有什么区别呢? (11) 14、什么是土方的放坡系数? (12) 15、挖土方工程量计算时,放坡系数该如何确定? (12) 16、放坡起始位置是从垫层底开始,还是垫层顶开始呢? (12) 17、土方的工作面是从垫层边开始计算,还是基础边开始的? (13) 18、基础构件和垫层布置完后,如何自动生成土方? (13) 19、自动生成土方时,如何选择土方类型? (13) 20、自动生成土方后,土方的挖土深度如何调整? (14) 21、自动生成土方后,土方的各边工作面不一致时如何调整? (14) 22、自动生成土方后,土方的各边放坡系数不一致时如何调整? (15) 23、大开挖、基坑、基槽的计算时,相互扣减的优先级是怎样的? (15) 24、计算土方工程量时,放坡重叠部分的工程量是否需要扣减? (16) 25、基础回填土和房心回填土有什么区别,在软件中如何处理? (16) 26、基础回填土方中的素土和灰土各是什么意思,有什么区别? (17) 27、回填土是如何计算的? (17) 28、素土回填或灰土回填体积工程量计算时为什么会扣“房间”? (18) 29、素土和灰土分别是怎么扣减“房间”的 (18) 30、卫生间立面防水怎么设置 (19) 31、图形算量GCL2008软件中地沟怎么画? (19) 32、集水坑的垫层如何布置? (20)

相关文档