产品名称:电磁阀亚德客cs1-f磁性开关

电磁阀(Electromagneticvalve)是用电磁控制的工业设备,是用来控制流体的自动化基础元件,属于执行器,并不限于液压、气动。用在工业控制系统中调整介质的方向、流量、速度和其他的参数。电磁阀可以配合不同的电路来实现预期的控制,而控制的精度和灵活性都能够保证。电磁阀有很多种,不同的电磁阀在控制系统的不同位置发挥作用,最常用的是单向阀、安全阀、方向控制阀、速度调节阀等。

FN5高压负荷开关使用说明书

概述 FN5-12R(L)型户内交流高压负荷开关-熔断器组合电器是我厂吸收消化国外先进技术,结合我国的供电要求,自行设计研制而成的。该产品经全面型式实验和长期的试运行考核、性能达到IEC420《交流高压负荷开关-熔断器组合电器》(1990版)和GB3804 《3-63KV 交流高压负荷开关》标准要求,与国外同类产品比较,技术参数已达到同类产品水平,具有体积小、重量轻,可用于环网柜和箱式变电站,广泛应用于12KV线路的电能分配,并有效地避免了设备的缺相运行。该产品的研制成功填补了国内空白,可实现开关、隔离和接地三工位。 型号含义 使用环境 1、海拔不超过1000米; 2、周围空气温度上限+40oC 下限-25oC; 3、相对湿度,日平均值不大于95%,月平均值不大于90%(+25oC); 4、周围空气应不受腐蚀性、可燃性气体等明显污染; 5、无经常性的剧列运动; 技术参数 1、负荷开关-熔断组合电器的技术参数见下表: 序号名称单位参数 1 额定电压KV 12 2 最高工作电压KV 12 3 额定频率Hz 50 4 额定电流 A 100 5 额定短路开断电流KA 50 6 1min 工频耐受电压(有效值)对地、相间/隔离断口KA 42/48 7 雷电冲击耐受电(压峰)值对地、相间/隔离断口KV 75/85 8 熔断件撞击输出能量Kg ≈5 2、组合电器所配负荷开关的技术参数见下表。

序号名称单位参数 1 额定电压KV 12 2 最高工作电压KV 12 3 额定频率Hz 50 4 额定电流 A 630 5 额定负载有功负载开断电流 A 630 6 5%额定有功负载开断电流 A 31.5 7 额定电容开断电流 A 10 8 额定电感开断电流 A 40 9 额定转移电流KA 1.3 10 额定短时耐受电流KA 20 11 额定峰值耐受电流KA 50 12 机械寿命次2000 外形图 1、框架 2、支柱绝缘子 3、支座接线座 4、刀片 5、灭弧管 6、扭簧及扭簧销轴 7、导向片 8、触座接线板 9、拉杆 10、负荷开关转轴 11、弹簧储能机构 12、操作机构 FN5-12 户内交流高压负荷开关

10KV高压真空断路器的型号参数

10kV真空断路器型号参数 陕西泰开高压开关制造有限公司 随着城市化进程的加速,大型生活小区的形成以及工业生产的集团化和规模化,为提高供电质量,减少线路损耗,需要高压送电直接进入市区的负荷中心,因而要求大量使用占地面积小、安全可靠的高压开关———真空开关。

真空开关是一种以气体分子极为稀少,绝缘强度很高的真空空间为熄弧介质的新型开关。其触头是在密封的真空灭弧室内分、合电路的,切断电流时,仅有金属蒸汽离子形成的电弧,而无气体的碰撞游离,因金属蒸汽离子的扩散及再复合过程非常迅速,从而能快速灭弧和恢复原来的真空度,可承受多次分、合闸而不降低开断能力,并且不产生高压气体及有毒气体。因此具有:体积小,重量轻;动作快,开断容量大;适合频繁操作;无火灾及爆炸危险,不污染环境;寿命长,维修工作量少等优点。 真空开关的工艺水平适合我国企业的制造现状,价格相对较低,非常适合我国的国情,因此得到了普遍的应用。据统计,我国目前在10kV 级断路器中,真空开关占到80%以上。在35kV 级,近几年也占到40%以上。但是,由于真空开关依赖真空实现快速灭弧开断,在检测中也较多出现真空灭弧室漏气、机械特性失调、温升过高等不合格现象,因此在应用真空开关时必须处理好这几个关键问题。 1、真空室漏气 真空灭弧室是真空开关的核心部件,它是采用玻璃或陶瓷作支撑及密封,内部有动、静触头和屏蔽罩,室内有负压,真空度为10-4~10-6 Pa,保证其开断时的灭弧性能和绝缘水平。随着真空灭弧室使用时间的增长和开断次数的增多,以及受外界

因素的作用,其真空度逐步下降,其开断性能也随之降低,当真空度低于1.3×10-2 Pa 时,将导致开断和关合能力的不稳定。因此应注意下列几点: (1)真空灭弧室出厂时的真空度应不低于1.3×10-5 Pa。 (2)出厂前真空开关应经过严格的检查和装配,维修时应紧固灭弧室的各螺栓,以保证其受力均匀。 (3)保证导电杆同心度的设计。如果可动导电杆同心度调整不当,将使陶瓷、法兰—————金属封接强度不够稳定,致使真空灭弧室漏气。在错误的操作过程中,易引起波纹管的扭曲变形。为防止这种现象,在动导电杆的导向套部位可采用六边形设计,花键连接设计。 (4)不得用任何外力碰撞真空灭弧室,严禁敲击、手拍打,搬动及维护时不得受力。禁止把任何东西放在真空开关上,以防止落下时打坏真空灭弧室。 (5)装调时如果发现螺纹配合不良,应查原因后再处理,不要用很大力气去拧动真空灭弧室,防止波纹管受到损伤。 (6)严格控制触头行程。不能误以为开距大对灭弧有利,而随意增加真空开关的触头行程。因为真空开关的行程比较短。一般额定电压为10~15kV 的真空开关触头行程仅为8~12mm,触头超行程仅为2~3mm。如果过多地增加触头的行

负荷开关几项主要技术指标的质量控制样本

SF6负荷开关几项主要技术指标的质量控制 10KV、 SF6负荷开关设备具有安全、易安装、维修少、体积小、价格便宜、安全可等优点同时由于负荷开关与限流熔断器配合能更好地保护变压器, 因此在国外已得到普遍使用。如在工业发达国家( 欧洲、日本) , 断路器与负荷开关之比为1: 5~6.断路器主要用于一次配电, 而负荷开关用于二次配电。在中国, 随着城网建设和发行的不断深入发展, 负荷开关设备在10KV配电系统的环网供电和送电的应用也越来越多。这几年相继由广东、北京、上海、天津逐步向全国推广。但当前, 国内10KV, SF6负荷开关的市场主要还是由国外公司( 如ABB、施耐德等) 占据, 随着国内生产厂家对SF6负荷开关技术的逐步掌握, 国产SF6负荷开关的数量和质量已稳步提高。 当前, 国内已有十几家生产厂家生产着各种不同号的SF6负荷开关。本公司是国内最早生产SF6负荷开关的厂家之一。在生产过程中, 我们借鉴国外的先进技术, 学习了国内兄弟单位的经验, 对SF6负荷开关的关皱起术进行了不断的试验和 改进。经长时间的努力, 终于使该负荷开关的主要技术指标达到国外同类产品的水平。 一、环氧树脂绝缘气体: 环氧树脂由于其良好的机械、绝缘、耐老化及制造工艺性能, 已成为当今 制造优质构缘件的 首选, 而压力凝胶工艺由于充分发挥了环氧树脂的各项性能优势, 当今国 际、国内各种品 SF6负荷开关绝缘壳体无不由环氧树脂采用压力凝胶工艺制成。其工艺流程如图所示:

由于开关壳体同进承担了绝缘、气密、机械支撑的功能, 使得它结构复杂、机械性能及精度要求都很高, 无疑对材料选用、制造工艺过程均提出了严格的要求。 1. 材料选用 1.1环氧树脂: 基础型的环氧树脂( 即大型树脂厂生产的年产量数千吨的环氧树脂) 及固化剂不能直接 用于生产绝缘件, 特别是SF6开关绝缘壳体所用的环氧树脂及固化剂更是需要经过特殊的 改性处理以提高其机械强度、韧性及改进其耐热冲击性能及加工工艺性能。不同厂家的改性 技术各有千秋, 因此适合不同工作重点的产品要求, 而对于SF6开关绝缘壳体, 由于它本

kV真空断路器技术参数

目录 高压真空断路器 ZN12-12型户内高压真空断路器………………………………………型户内高压真空断路器……………………………………… ZN65-12型户内高压真空断路器………………………………………VS1-12型户内高压真空断路器…………………………………………ZN28-12型户内高压真空断路器………………………………………ZN28A-12型户内高压真空断路器………………………………………ZW32-12型户外高压真空断路器……………………………………… ZN12-12 户内高压真空断路器

一、概述 ZN12-12型真空断路器为额定电压12kV、三相交流50Hz的户内高压开关设备,是引进德国西门子公司3AF技术的国产化产品。 本断路器的操作机构为弹簧储能式,可以用交流或直流扣作,亦可用手动扣作。 本断路器结构简单,开断能力强,机械寿命长,操作功能齐全,无爆炸危险,维修简便,适于作发电厂、变电所等输配电系统的控制或保护开关,尤其适用于开断重要负荷及频繁操作的场所。 二、使用环境条件 海拔高度:低于1000m。 环境温度:最高+40℃,最低-25℃。 相对湿度:日平均不大于95%,月平均不大于90%。 地震烈度:低于8°。 无火灾、爆炸危险,无腐蚀性气体及无剧烈震动的场所。 三、技术参数

注:合闸速度指触头最后6mm时的平均速度 分闸速度指触头刚分6mm时的平均速度 采用小型化纵磁场灭弧室每相回路电阻≤40μΩ四、产品外形及安装尺寸

A 向 机械联锁孔位置 ◆表内所列为各项对应尺寸 e 210 230 250 280 c 610 650 690 750 d 514 554 594 514 注:图中尺寸b2000A 及以上为360,2000A 以下为350;2000A 及以上,上下出线端孔为4-M12,1600A 及以下,上下出线端孔为

气缸磁性开关原理

神威气动https://www.wendangku.net/doc/d04693817.html, 文档标题:气缸磁性开关原理 气缸磁性开关原理的介绍: 引导活塞在缸内进行直线往复运动的圆筒形金属机件。空气在发动机气缸中通过膨胀将热能转化为机械能;气体在压缩机气缸中接受活塞压缩而提高压力。涡轮机、旋转活塞式发动机等的壳体通常也称“气缸”。气缸的应用领域:印刷(张力控制)、半导体(点焊机、芯片研磨)、自动化控制、机器人等等。 二、气缸种类: ①单作用气缸:仅一端有活塞杆,从活塞一侧供气聚能产生气压,气压推动活塞产生推力伸出,靠弹簧或自重返回。 ②双作用气缸:从活塞两侧交替供气,在一个或两个方向输出力。 ③膜片式气缸:用膜片代替活塞,只在一个方向输出力,用弹簧复位。它的密封性能好,但行程短。 ④冲击气缸:这是一种新型元件。它把压缩气体的压力能转换为活塞高速(10~20米/秒) 运动的动能,借以做功。 ⑤无杆气缸:没有活塞杆的气缸的总称。有磁性气缸,缆索气缸两大类。 做往复摆动的气缸称摆动气缸,由叶片将内腔分隔为二,向两腔交替供气,输出轴做摆动运动,摆动角小于280°。此外,还有回转气缸、气液阻尼缸和步进气缸等。 三、气缸结构: 气缸是由缸筒、端盖、活塞、活塞杆和密封件等组成,其内部结构如图所示: 2:端盖 端盖上设有进排气通口,有的还在端盖内设有缓冲机构。杆侧端盖上设有密封圈和防尘圈,以防止从活塞杆处向外漏气和防止外部灰尘混入缸内。杆侧端盖上设有导向套,以提高气缸的导向精度,承受活塞杆上少量的横向负载,减小活塞杆伸出时的下弯量,延长气缸使用寿命。导向套通常使用烧结含油合金、前倾铜铸件。端盖过去常用可锻铸铁,为减轻重量并防锈,常使用铝合金压铸,微型缸有使用黄铜材料的。 3:活塞 活塞是气缸中的受压力零件。为防止活塞左右两腔相互窜气,设有活塞密封圈。活塞上的耐磨环可提高气缸的导向性,减少活塞密封圈的磨耗,减少摩擦阻力。耐磨环长使用聚氨酯、聚四氟乙烯、夹布合成树脂等材料。活塞的宽度由密封圈尺寸和必要的滑动部分长度来决定。滑动部分太短,易引起早期磨损和卡死。活塞的材质常用铝合金和铸铁,小型缸的活塞有黄

ZW32-12真空断路器详细说明书

ZW32真空断路器说明书,由浙江高耀电气有限公司提供,ZW32真空断路器说明书里面包括了,ZW32真空断路器型号含义和ZW32真空断路器使用条件,ZW32真空断路器参数,ZW32真空断路器,ZW32真空断路器安装尺寸,及ZW32真空断路器动作原理,ZW32真空断路器安装与维护等,如果觉得好或还算全面,可以下给我们评价,这样我们才能力量拿出更好的做品出来分享,谢谢! ZW32-12型户外柱上高压真空断路器 1. 概述 ZW32-12系列户外交流高压真空断路器(以下简称“断路器”)系三相交流50Hz户外高压开关设备,主要用于农网和城网的10kV户外配电系统,作为分、合负荷电流、过载电流及短路电流之用;也可用于其它类似场所。ZW32-12系列户外交流高压真空断路器符合国家GB 1984《交流高压断路器》和国际电工委员会IEC 60056《高压交流断路器》等标准。 2. 型号及含义

3. 使用条件 正常使用条件 a) 周围空气温度: -40℃~+40℃; b) 海拔高度: 不超过2000m; c) 周围空气可以受到尘埃、烟、腐蚀性气体、蒸汽或盐雾的污染; d) 风速不超过34m/s(相当于圆柱表面上的700Pa); e) 来自开关设备和控制设备处部的振动或地动是可以忽略的; f) 污秽等级:Ⅲ级。 特殊使用条件 断路器可以在不同于以上规定的正常使用条件下使用,这时用户的要求应和制造厂家进行协商,并取得一致的意见。 如超出上述正常使用条件,由用户与制造厂协商。 4. 技术参数 断路器主要技术参数

断路器装配调整参数 CTB弹簧操动机构主要技术参数

带隔离开关的ZW32户外真空断路器,除满足表1、表2的要求外,隔离开关部分还应满足表4的要求 5. 断路器结构特点 断路器采用三相支柱式结构,具有开断性能稳定可靠、无燃烧和爆炸危险、免维修、体积小、重量轻和使用寿命长等特点。 断路器采用全封闭结构,密封性能好,有助于提高防潮、防凝露性能,特别适用于严寒或潮湿地区使用。 三相支柱及电流互感器采用进口户外环氧树脂固体绝缘,或采用户内环氧树脂外包有机硅橡胶固体绝缘;具有耐高低温、耐紫外线、耐老化等特点。 操动机构采用小型化弹簧操动机构,储能电机功率小,分合闸能耗低;机构传动采用直动传输方式,零部件数量少,可靠性高。操动机构置于密封的机构箱内,解决了操动机构锈蚀的问题,提高了机构的可靠性。

真空磁力开关使用说明书 doc

QBZ-80 QBZ-120 QBZ-200 防爆型真空磁力启动器 使 用 说 明 书 北京煤炭矿用设备厂

QBZ系列矿用隔爆型真空电磁起动器 一、适用范围 1.用途:本产品适用于井下电气设备的起、停控制和保护之用。2.适用条件 1.1海拨高度不超过2000米,环境大气压力80-110Kpa; 1.2周围介质温度为(-20℃—+40℃); 1.3周围介质湿度不大于95±3%(25℃) 1.4在具有甲烷混合物及煤尘爆炸危险的工矿企业中; 1.5在我足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体或蒸汽的环境中;1.6在无剧烈震动及强热源地区; 1.7在具有防水和防雨雪侵袭的地方; 1.8安装位置与垂面的倾斜度不超过15度; 1.9电源为交流50HZ、额定电压为660V(380V)系统中;3.型号及意义 一个一图没打 3.1防暴标志:ExdI

3.2防暴型式:矿用隔爆型 3.3外形尺寸:QBZ—80 380×460×620(mm) QBZ—120 480×470×620(mm) QBZ—200 580×460×620(mm) 3.4重量:QBZ—80 70kg QBZ—120 79kg QBZ—200 102kg 3.5执行标准MT111-1998 Q/MKS1.3-2005 二、技术特征 1.型号规格 表1 注:用于380V供电系统时,应将控制变压器一次侧660V接线端子改接到380V端上。 2.保护功能 2.1过载保护; 2.2短路保护; 2.3断相保护

2.4主电路漏电闭锁保护; 2.5过电压保护; 3.控制变压器参数 3.1额定容量:120V 3.2电压比:660V(380V)/36V。 三、结构概述 起动器由隔焊外壳和真空体两部分组成,真空本体装于隔爆外壳中。1.起动器外壳为圆柱形,前盖为转动式开启结构,壳身上部为接线箱,用以引进电源电缆和引出电动机电缆。在外壳右侧有换向隔离开关的转换手柄和停止按纽;换向隔离开关的转换手柄、停止按纽和前盖三者之间有机械联锁,只有按下停止按纽后才能扳转离开关转换手柄;在手柚处于“分”的位置时,才能打开前盖。 2.真空本体是带有滑道的框架式结构,前面关有真空接触器、电机综合保护器、阻容过电压保护组件,后面装有转向隔离开关、控制变压器、起动及停止按纽。 3.QBZ—200型真空本体所有元件都装于底板上,其正面装有真空接触器、电机综合保护器、阻容过电压保护组件,远近程控制端子,后面装有隔离开关、控制变压器、起动及停止按纽。 四、工作原理 1.接通换向隔离开关QS,则控制变压器TC有36V交流输出。电机

气缸的结构及基本工作原理

气缸 引导活塞在其中进行直线往复运动的圆筒形金属机件。工质在发动机气缸中通过膨胀将热能转化为机械能;气体在压缩机气缸中接受活塞压缩而提高压力。涡轮机、旋转活塞式发动机等的壳体通常也称“气缸”。气缸的应用领域:印刷(张力控制)、半导体(点焊机、芯片研磨)、自动化控制、机器人等等。英文名:cylinder 气缸-气缸种类 气压传动中将压缩气体的压力能转换为机械能的气动执行元件。气缸有作往复直线运动的和作往复摆动的两类(见图)。作往复直线运动的气缸又可分为单作用、双作用、膜片式和冲击气缸4种。 ①单作用气缸:仅一端有活塞杆,从活塞一侧供气聚能产生气压,气压推动活塞产生推力伸出,靠弹簧或自重返回。 ②双作用气缸:从活塞两侧交替供气,在一个或两个方向输出力。 ③膜片式气缸:用膜片代替活塞,只在一个方向输出力,用弹簧复位。它的密封性能好,但行程短。 ④冲击气缸:这是一种新型元件。它把压缩气体的压力能转换为活塞高速(10~20米/秒)运动的动能,借以作功。冲击气缸增加了带有喷口和泄流口的中盖。中盖和活塞把气缸分成储气腔、头腔和尾腔三室。它广泛用于下料、冲孔、破碎和成型等多种作业。作往复摆动的气缸称摆动气缸,由叶片将内腔分隔为二,向两腔交替供气,输出轴作摆动运动,摆动角小于280°。此外,还有回转气缸、气液阻尼缸和步进气缸等。 气缸的作用: 将压缩空气的压力能转换为机械能,驱动机构作直线往复运动、摆动和旋转运动。 气缸的分类: 直线运动往复运动的气缸、摆动运动的摆动气缸、气爪等。 气缸的结构: 气缸是由缸筒、端盖、活塞、活塞杆和密封件组成,其内部结构如图所示:

SMC气缸原理图 1)缸筒 缸筒的内径大小代表了气缸输出力的大小。活塞要在缸筒内做平稳的往复滑动,缸筒内表面的表面粗糙度应达到Ra0.8um。对钢管缸筒,内表面还应镀硬铬,以减小摩擦阻力和磨损,并能防止锈蚀。缸筒材质除使用高碳钢管外,还是用高强度铝合金和黄铜。小型气缸有使用不锈钢管的。带磁性开关的气缸或在耐腐蚀环境中使用的气缸,缸筒应使用不锈钢、铝合金或黄铜等材质。 SMC CM2气缸活塞上采用组合密封圈实现双向密封,活塞与活塞杆用压铆链接,不用螺母。 2)端盖 端盖上设有进排气通口,有的还在端盖内设有缓冲机构。杆侧端盖上设有密封圈和防尘圈,以防止从活塞杆处向外漏气和防止外部灰尘混入缸内。杆侧端盖上设有导向套,以提高气缸的导向精度,承受活塞杆上少量的横向负载,减小活塞杆伸出时的下弯量,延长气缸使用寿命。导向套通常使用烧结含油合金、前倾铜铸件。端盖过去常用可锻铸铁,现在为减轻重量并防锈,常使用铝合金压铸,微型缸有使用黄铜材料的。 3)活塞 活塞是气缸中的受压力零件。为防止活塞左右两腔相互窜气,设有活塞密封圈。活塞上的耐磨环可提高气缸的导向性,减少活塞密封圈的磨耗,减少摩擦阻力。耐磨环长使用聚氨酯、聚四氟乙烯、夹布合成树脂等材料。活塞的宽度由密封圈尺寸和必要的滑动部分长度来决定。滑动部分太短,易引起早期磨损和卡死。活塞的材质常用铝合金和铸铁,小型缸的活塞有黄铜制成的。 4)活塞杆 活塞杆是气缸中最重要的受力零件。通常使用高碳钢,表面经镀硬铬处理,或使用不锈钢,以防腐蚀,并提高密封圈的耐磨性。 5)密封圈 回转或往复运动处的部件密封称为动密封,静止件部分的密封称为静密封。 缸筒与端盖的连接方法主要有以下几种: 整体型、铆接型、螺纹联接型、法兰型、拉杆型。 6)气缸工作时要靠压缩空气中的油雾对活塞进行润滑。也有小部分免润滑气缸。 气缸-工作原理 根据工作所需力的大小来确定活塞杆上的推力和拉力。由此来选择气缸时应使气缸的输出力稍有余量。若缸径选小了,输出力不够,气缸不能正常工作;但缸径过大,不仅使设备笨重、成本高,同时耗气量增大,造成能源浪费。在夹具设计时,应尽量采用增力机构,以减少气缸的尺寸。 气缸 下面是气缸理论出力的计算公式: F:气缸理论输出力(kgf)

亚龙335A

亚龙YL-335A型自动加工与装配生产线实训考核装备介绍 一、亚龙YL-335A型自动加工与装配生产线实训考核装备的结构和工作过程 YL-335A在铝合金导轨式实训台上安装下料、加工、装配、搬运、分拣等工作站,构成一个典型的机电一体化设备的机械平台;采用PLC互连技术,或采用现场总线技术,或PLC主站及远程I/O实现系统控制,从而组成自动加工、装配生产线,真实呈现自动生产线的加工过程。 各工作站的结构和功能如下: ⑴供料站 供料站主要由料仓及料槽、顶料气缸、推料气缸和物料台以及相应的传感器、电磁阀构成, 本站工作过程如下:系统启动后,顶料气缸伸出顶住倒数第二个工件;推料气缸推出,把料槽中最底层的工件推到物料台上工件抓取位。工件到位传感器检测到工件到位后,推出气缸缩回,顶料气缸缩回,倒数第二层工件落到最底层,等待推出。搬运站机械手伸出并抓取该工件,并将其运送往加工站。 推料总成配套二个气缸,同时配套有最底层工件到位传感器,工件到达抓取位传感器,

工件数量下限传感器,从而保证整个供料过程稳定有序的进行。这也与真实的工业现场完全一致。 ⑵加工站 加工站主要由物料台、夹紧机械手、物料台伸出/缩回气缸、加工(冲压)气缸以及相应的传感器、电磁阀构成, 本站的功能是完成一个对工件的冲压加工过程。即,当搬运站机械手把工件运送到物料台上,且物料检测传感器检测到工件后,机械手指夹紧工件,然后物料台回到加工区域冲压气缸下方;回到位后,冲压气缸向下伸出冲压工件,完成冲压动作后向上缩回。冲压气缸缩回到位后,物料台重新伸出,到位后机械手指松开,由搬运站机械手伸出并夹紧工件,将其运送往装配站。 ⑶装配站 装配站主要有供料单元、旋转送料单元、机械手装配单元、放料台以及相应的传感器、电磁阀构成, 本站的功能是完成小圆柱工件装配到大工件中完成装配过程。即,当搬运站机械手把工件运送到装配站物料台上,供料单元共有两种颜色黑和白小圆柱工件,顶料气缸伸出顶住倒数第二个工件;挡料气缸缩回,把料槽中最底层的工件落到旋转供料台上,物料传感器检测到工件到位挡料气缸伸出到位,顶料气缸缩回物料落到底层物料传感器检测到工件顶料气缸重新伸出等待下一次落料,同时旋转供料单元顺时针旋转180度到位后,装配机械手下降气动手爪抓取小圆柱提升到位后,手臂伸出到位后手爪下降到位后放松开手爪小工件顺利装入大工件中,机械手装配单元复位同时旋转送料单元逆时针旋转180回到原位,搬运站机械手伸出并抓取该工件,并将其运送往物料分解站。

10kV架空线路分界(支)智能负荷开关技术规范书

10kV架空线路分界(支)智能负荷开 关技术规范书 工程项目: XXX公司 年月

1.总则 1.1本规范书适用于本合同的设备,它提出设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。是相关设备招标书/订货合同的技术条款。 1.2本智能开关适用于与变电站10kV出线断路器(开关)配合,不依赖通信及控制终端,实现架空线路分界(支)、T接短线路或末端用户相间故障、单相接地故障的隔离。 1.3供方须执行现行国家标准和电力行业标准。有矛盾时,按要求较高的标准执行。遵循的主要现行标准如下: 开关部分 DL402-2007 高压交流断路器订货技术条件 GB/T11022—1999 高压开关设备控制和设备标准的共同技术条件GB311.1—1997 高压输变电设备的绝缘配合 GB763-1990 交流高压电器在长期工作时的发热 GB3309—1989高压开关设备常温下机械试验 GB2706-1989 交流高压电器动热稳定试验方法 GB1208-1997 电流互感器 DL/T726—2000 电力用电压互感器订货技术条件 DL/T844—2003 12kV少维护户外配电开关设备通用技术条件 控制终端部分 GB/T7261-2000 继电器及装置基本试验方法 GB/T11287-2000 量度继电器和保护装置的振动试验(正弦)(idt IEC 60255-21-1:1988) GB/T14537-1993 量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验 (idt IEC 60255-21-2:1988) GB/T17626.4-1998 电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗 扰度试验 (idt IEC 61000-4-4:1995)

10kv真空断路器型号-常见10kv真空断路器选型表

10kv真空断路器型号-常见10kv真空断路器选型表 陕西泰开高压开关制造有限公司(简称“泰开高压开关”原西安高压开关厂分支)是一家专业 从事高压真空开关及相关高压产品的研发、生产及销售于一体的重点高新技术企业,高压电 器设备骨干企业,从事高压电力设备生产已有三十余年,拥有宽敞的净化生产区,拥有先进 的生产设备和完善的高压试验、检测设施,以其优越的性能、技术、精湛的工艺、可靠的质量、优质的服务赢得了广大用户的赞誉,并跟多家合资企业、外资企业建立了长期稳定的合 作伙伴关系,我厂专业生产12-40.5KV户内外高压断路器,永磁真空断路器,智能、预付费、小型化、双电源、看门狗等真空断路器,六氟化硫断路器,负荷开关,隔离开关,高压熔断器,避雷器,变压器,高低压成套,电缆分支箱,充气柜,自动化设备电器等高低压电器。 自创建以来一直本着“服务至上“的经营宗旨。不折不扣做好售前,售中,售后,服务各处细节之点,本顾客之所想,为在电气行业中而努力奋斗不止。 1.1 使用条件 ¨周围空气温度:-30℃~+60℃; ¨海拔高度:不超过3000米; ¨风速不超过34m/s; ¨来自开关设备和控制设备外部的振动或地动是可以忽略的; ¨污秽等级:Ⅳ级; ¨储存温度-40℃~+85℃。 一、产品概述 主要用途 ZW32-12型户外柱上高压真空断路器(以下简称断路器)是额定电压12KV、三相交流50HZ 的户外配电设备。主要用于配电网断开、关合电力系统中的负荷电流、过载电流及短路电流。适用于变电站及工矿企业配电系统中做保护和控制作用,更是用于农村电网及频繁操作的场所。特别适用于城网、农网改造的需要。

万能转换开关的工作原理及符号表示

万能转换开关的工作原理及符号表示 一种可供两路或两路以上电源或负载转换用的开关电器。转换开关由接触系统、定位机构、手柄等主要部件组成。这些部件通过螺栓紧固为一个整体。 转换开关又称组合开关,与刀开关的操作不同,它是左右旋转的平面操作。转换开关具有多触点、多 位置、体积小、性能可靠、操作方便、安装灵活等优点,多用于机床电气控制线路中电源的引入开关,起着隔离电源作用,还可作为直接控制小容量异步电动机不频繁起动和停止的控制开关。转换开关同样也有单极、双极和三极。 万能转换开关是一种多档式、控制多回路的主令电器。万能转换开关主要用于各种控制线路的转换、电压表、电流表的换相测量控制、配电装置线路的转换和遥控等。万能转换开关还可以用于直接控制小容量电动机的起动、调速和换向。 如图1所示为万能转换开关单层的结构示意图。 常用产品有LW5和LW6系列。LW5系列可控制5.5kW及以下的小容量电动机;LW6系列只能控制2.2kW 及以下的小容量电动机。用于可逆运行控制时,只有在电动机停车后才允许反向起动。LW5系列万能转换开关按手柄的操作方式可分为自复式和自定位式两种。所谓自复式是指用手拨动手柄于某一档位时,手松开后,手柄自动返回原位;定位式则是指手柄被置于某档位时,不能自动返回原位而停在该档位。 万能转换开关的手柄操作位置是以角度表示的。不同型号的万能转换开关的手柄有不同万能转换开关的触点,电路图中的图形符号如图2所示。但由于其触点的分合状态与操作手柄的位置有关,所以,除在电路图中画出触点图形符号外,还应画出操作手柄与触点分合状态的关系。图中当万能转换开关打向左45°时,触点1-2、3-4、5-6闭合,触点7-8打开;打向0°时,只有触点5-6闭合,右45°时,触点7-8闭合,其余打开。

低压负荷开关

D42 GL 系列负荷-隔离开关 1 产品名称 GL 系列负荷-隔离开关500A 、630A 、1000A 、1250A 、1600A ,共11种规格。5. 2 产品命名原则: 6 设计选用要点 6.1 GL-125A ~1600A 负荷-隔离开关是模块化设计基础型, 1000A 及以上只做电气隔离。 6.2 GLC-125A ~1600A 侧面操作负荷-隔离开关,1000A 及 以上只做电气隔离。 6.3 GLZ-125A ~1600A 转换负荷-隔离开关,适用于两条低 压电路的切换或者两个负荷设备的转换或安全隔离等。6.4 此类产品所有型号开关均具有三极和四极(三极+可通断 中性极)两种形式。 7 安装要点 7.1 GL-125A ~1600A 负荷-隔离开关的操作方式分为直接操 作(手柄直接安装在开关中间)和柜外操作(手柄安装在配电柜柜门外)两种。 7.2 GLC-125~1600A 侧面操作负荷-隔离开关的操作方式分 为直接操作(手柄直接安装在开关右侧)和柜外操作(手柄安装在配电柜柜门外)两种。 7.3 GLZ-125A ~1600A 转换负荷-隔离开关的操作方式为柜 前操作。操作方式分为直接操作(手柄直接安装在开关中间)和柜外操作(手柄安装在配电柜柜门外)两种。1000A 及以上均为柜外操作。可操作桥式连接导体接通开关的进线端或出线端。 8 GL 系列负荷隔离开关的外形与安装尺寸 见产品样本 2 产品基本组成、主要用途 该产品用于交流50Hz 、额定电压至660V 、直流额定电压至440V 、额定电流至1600A 的电路中,1000A 及以上只做电气隔离,其余规格适用于电路的接通与分断或电气隔离。用于不频繁接通与分断电路。 3 功能、性能、特点和适用范围 3.1 功能、性能和特点: 1) 有很高的介电性能、防护能力和可靠的操作安全性。2) 操作机构为弹簧蓄能、瞬时释放的加速机构能瞬时接通与断开,与操作手柄的速度无关,极大提高了熄灭电弧能力。3) 并联双断点触头具有自清洁作用。4) 开关在断开状态下,隔离距离大。 5) 可同时用三把锁锁住手柄,可靠避免误操作。6) 正面设有标记窗口指示触头通断状态。 7) 1000A 及以上只做电气隔离,其余规格适用于电路的接通与分断或电气隔离。 8) 根据需要可提供后面观察窗口,直接观察触头通断状态。9) 可装配两组辅助触点(两常开,两常闭)。3.2 适用范围: 1) 海拔高度不超过2000m ; 2) 环境温度不高于40℃,不低于-5℃;3) 相对湿度不大于95%; 4) 无爆炸危险介质环境,无雨雪侵袭环境。 4 执行标准 4.1 国际标准 IEC60947-1(1998)《低压开关设备和控制设备 第一部分:总则》;IEC60947-3(1999)《低压开关设备和控制设备、开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器》4.2 国家标准 GB/T14048.1-93《低压开关设备和控制设备 总则》;GB14048.3-93《低压开关设备和控制设备低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器》 5 产品规格 5.1 产品规格:有125A 、160A 、200A 、250A 、315A 、400A 、 GL □-□A/□ J K □ B H 负荷—隔离开关代号 柜后操作,不需要不注。柜后接线,板前接线不注。 辅助触点功能代号(见表), 不需要不注。直接观察触头窗口,不需要不注。柜外操作,柜内操作不注。 极数3极、4极 (3极+可通断中性极)额定电流 C 侧面操作负荷 —隔离开关 Z 转换负荷— 隔离开关 沈阳斯沃电器有限公司 表

格邦ZNT-12 630Y 永磁真空开关使用说明书

由山东格邦电气有限公司研发制造的电容器专用投切开关,广泛应用于各类用电环境下的10KV无功自动补偿装置,在无功自动补偿装置中作为对电容器投切的执行元件已有近20年的运行记录。产品成熟,优势突出,在执行元件中表现比较出众。是我公司的一款专利产品,并经过国家级检测中心检测通过。下面是此款产品的参数及使用说明。 一、概述 ZNT-12/630Y型电容器投切专用永磁真空开关,主要用于变电站10kV(6kV)系统无功自动补偿和滤波装置中开断和闭合容性负载并且需要频繁动作的场所。整体采用模块式结构,体积小便于柜内安装。 二、使用环境条件 1、环境温度 最高温度:+40℃;最低温度:-15℃; 2、环境湿度: 日平均相对湿度:≤95%;月平均相对湿度:≤90%; 日平均蒸气压:≤2.2×10-3MPa;月平均蒸气压:≤1.8×10-3MPa; 3、海拔高度:不超过2000m; 4、地震烈度:不超过8 度; 5、使用场所无滴水、无易燃和爆炸危险、无化学腐蚀性气体以及无剧烈震动。 三、产品型号 ZNT-12/ Y Y:永磁操作机构 额定电流(A) 额定电压(kV) Z:真空 N:户内 T:设计序号 四、技术参数 1.电容器投切专用永磁真空开关技术参数表1

2.机械特性参数表2 电容器投切专用永磁真空开关操作电源技术参数表3

D 4、操作机构分合闸控制电流特性曲线(电压DC220V ) 五、产品结构及其功能特点 1、产品结构 电容器投切专用永磁真空开关,如图1所示由半开绝缘件1、真空灭弧室2、操作绝缘子3、机构框架4、传动总成5、永 磁操作机构 6等组成。 分、合闸电流(A ) 时间(ms) 015 30 255075 1、半开绝缘件 2、真空灭弧室 3、操作绝缘子 4、机构框架 5、传动总成 6、永磁操作机构

负荷开关说明书

一、概述 电气设备的保护和控制用。其中负荷开关—熔断器组合电器与变压器保护特性相匹配,对环网供电单元尤其适用。 本负荷开关是一种以SF6气体为绝缘和灭弧介质的双断口旋转型负荷开关,适用于10KV的配电系统。每个开关充以0.045MPa-0.06MPa气压SF6气体后是永久密封的。开关垂直或水平安装不限,在环网柜内典型的安装方式是在电缆室和母线室之间置—钢隔板水平安装。这种安装方式将母线与电缆接头之间相隔离以符合运行维护的最严格的安全要求。 假若线路故障产生过大电流致使开关内部发生燃弧,在外壳后部有一个结构薄弱点,它将被冲开,随后柜上面的泄弧活门冲开并将过压气流导向柜外。 二、型号解释 FL(R)N36-12 F开关内不带接地触头的二工位进线开关 FR开关内带接地触头的三工位出线开关 电压等级(KV) 设计序号 户内六氟化硫负荷开关--组合电器 三、室内使用环境 a)环境温度 最高温度:+40℃最低温度:-15℃ 日平均值:≤35℃ 环境湿度: 日平均相对湿度:≤95% 月平均相对湿度:≤90% 日平均蒸气压:≤2.2×10-3Mpa 月平均蒸气压:≤1.8×10-3MPa b)海拔高度:不超过1000m; c)地震烈度不超过8度; d)使用场所无滴水、无结霜、无结露、无易燃和爆炸危险、无化学腐蚀性气体以及无 剧烈震动。 若有特殊要求,请用户和我公司联系! 四、本产品符合GB3804-1990、GB3906-1991、GB16926-1997、GB/T11022-1999、IEC420-1990等标准,并已通过了全部型式试验。

五、主要技术参数 序号名称单位 参数 FLN36-12F/T630-20型 负荷开关 FLRN36-12FR/T125-315 型负荷开关-熔断器组 合电器 1 额定电压KV 12 2 额定频率HZ 50 3 额定电流 A 630 125 4 额定 绝缘 水平 1min工频耐压KV 对地、相间42 断口49 雷电冲击耐压(峰值)KV 对地、相间75 断口85 零表压下额定耐受电压KV 12 5 额定热稳定电流(3S)KA 20 6 额定动稳定电流KA 50 7 额定短路关合电流KA 50 50 8 额定闭环开断电流 A 630 9 额定有功负载开断电流 A 630 10 额定电缆充电开断电流 A 10 11 额定短路开断电流KA 31.5(预期) 12 额定转移电流 A 1700 13 熔断器类型XRNT-10 14 接地开关额定热稳定电流(3S)KA 20 15 接地开关额定动稳定电流(峰值)KA 50 16 接地开关额定短路关合电流KA 50 17 机械 寿命 负荷开关 次 2000 接地开关1000 18 带电体间及对地的空气距离mm ≥125 19 SF6气体压力(20℃时相对压力)MPa 0.045-0.06 20 年漏气率<1% 21 三相分、合闸不同期ms ≤5 22 分闸速度m/s ≥4.8 23 合闸速度m/s ≥2.6 24 熔断器撞击脱扣器分闸时间s ≤0.06 25 回路电阻μΩ<65 <200 26 手动操作最大力矩N.m <100 27 额定操作电压V AC220 DC220

ZN28真空断路器参数

ZN28-12型户内高压真空断路器 1. 概述 ZN28-12系列户内高压交流真空断路器(以下简称“断路器”)是三相交流50Hz、额定电压为12kV的户内开关设备元件,断路器符合国家标准GB1984-1989《交流高压断路器》和国际电工委员会标准IEC60056《高压交流断路器》等标准的有关规定。 断路器主要装设在金属封闭式铠装柜中,可供工矿企业、发电厂及变电站等作电气设施的控制和保护之用,并适用于频繁操作的场所。 2. 型号及含义 3. 使用条件 3.1 正常使用条件 a) 周围空气温度:-10℃~+40℃; b) 海拔高度:不超过1000m; c) 湿度条件:日相对湿度的平均值不超过95%,月相对湿度平均值不超过90%,日水蒸汽压力的平均值不超过2.2kPa,月水蒸汽压力平均值不超过1.8kPa; d) 周围空气未明显地受到尘埃、烟、腐蚀性和/或可燃性气体、蒸气或盐雾的污染; e) 来自开关设备和控制设备外部的振动或地动是可以忽略的; f) 在二次系统中感应的电磁干扰的幅值不超过1.6kV。 3.2 特殊使用条件 根据国家标准GB/T11022-1999《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》的规定,断路器应在正

常使用条件下运行。若用户使用的工作条件与正常使用条件有差异,如:安装地点在海拔超过1000m、周围空气温度超过正常使用条件规定的限值或高湿易产生凝露的地方,应和制造厂进行协商,并取得一致意见。 3.3 工作电源 断路器配CD17电磁机构或CT19弹簧机构时,其电源参数及接线图见机构说明书。 4. 技术参数 4.1 真空断路器主要技术参数 4.2 真空断路器装配调整后机械特性参数

柱上负荷开关技术规范

柱上负荷开关技术 规范 1

福建省电力有限公司协议库存采购项目_柱上分界负荷开关 招标文件 (技术规范专用部分) 6月12日

需求表

1 总则 1.1一般规定 1)投标人应具备招标公告所要求的资质,具体资质要求详见招标文件的商 务部分。 2)投标人须仔细阅读包括本技术规范在内的招标文件阐述的全部条款。 投标人提供的10KV柱上真空分界负荷开关成套设备应符合招标文件所规定的要求。 3)本招标文件技术规范提出了对10KV柱上真空分界负荷开关成套设备 的技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。 4)本招标文件提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规 定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应提供符合本技术规范引用标准的最新版本标准和本招标文件技术要求的全新产品,如果所引用的标准之间不一致或本招标文件所使用的标准如与投标人所执行的标准不一致时,按要求较高的标准执行。 5)如果投标人没有以书面形式对本招标文件技术规范的条文提出差异,则 意味着投标人提供的设备完全符合本招标文件的要求。如有与本招标文件要求不一致的地方,必须逐项在”技术差异表”中列出。 6)本招标文件技术规范将作为订货合同的附件,与合同具有同等的法律效 力。本招标文件技术规范未尽事宜,由合同签约双方在合同谈判时协商确定。

7)投标人需在投标前提供1台”10KV柱上真空分界负荷开关成套设备” 样品送福建省电力科学研究院进行检测(样机接受截止时间:6月29日17:00时,接受地点厦门湖里嘉园路39号,联系人:邱灿, 联系电话:。检测项目见2.7章节),福建省电力科学研究院将出具检测报告。 8)投标产品在国家电网公司系统内没有出现被通报过的严重质量问题。 9)投标产品应满足厦门电业局配电自动化主站系统(DMS1000E)无线接入 信息平台的条件,中标厂家应负责终端设备接入信息平台的调试工作。 10)满足国家电网调〔〕168 号<关于加强配电网自动化系统安全防护工 作的通知>的要求。 1.2投标人应提供的资格文件 投标人在投标文件中应提供下列有关资格文件: 1)投标人或制造商应提供履行合同所需的技术和主要设备等生产能力的 文件资料。 2)投标人应提供有能力履行合同设备维护保养、修理及其它服务义务的 文件。 3)投标人或制造商应提供投标产品全部有效的型式试验报告和文中要求 的其它所有试验报告。 4)投标人或制造商应提供一份详细的投标产品中重要外购或配套部件供 应商清单及检验报告。 5)投标人或制造商应提供投标产品中进口关键元件供应商的供货承诺

AIGES磁性开关HX-72R工作原理及用途

AIGES磁性开关HX-72R工作原理及用途 东莞巴菲特自动化设备有限公司成立于2010年10月,在德国与美国都设有办事处,所有货源来自于源头厂家,可提供报关单,原产地证明等,在自动化这个行业做了这么多年,我公司建立了良好的市场信营,专业的销售和技术服务团队,凭着多年经营经验,熟悉并了解市场行情,赢得了国内外厂商的一致好评,现货多多,价格好,货源充足,可满足不同机器上的使用配件,让您采购的放心,用的舒心,不用多走弯路.下面给大家带来AIGES磁性开关一些简单原理介绍 磁性开关又叫磁控管,它同霍尔元件差不多,但原理性质不同,是利用磁场信号来控制的一种开关元件,无磁断开,可以用来检测电路或机械运动的状态。 磁性开关干簧管又叫磁控管,它同霍尔元件差不多,但原理性质不同,是利用磁场信号来控制的一种开关元件,无磁断开,可以用来检测电路或机械运动的状态,另一种磁性开关就是市场上所说接近开关、门磁开关、又叫感应开关,它是有干一个开好模具并且是标准尺寸塑胶外壳,将干簧管灌封在黑色外壳里面导线引出来另一半带有磁铁的塑料外壳固定在另一端当这个磁铁靠近带有导线的开关时,发出开关信号!一般信号距离为10mm接通,此产品广泛引用到防盗门、家用门、打印机、传真机、电话机、等电子仪器设备上面。 还有一种磁性开关是在密闭的金属或塑料管内,设置一点或多点的磁簧开关,然后将管子贯穿一个或多个,中空而内部装有环型磁铁的浮球,并利用固定环,控制浮球与磁簧开关在相关位置上,使浮球在一定范围内上下浮动。利用浮球内的磁铁去吸引磁簧开关的接点,产生开与关的动作。 AIGES磁性开关HX-72R使用注意事项 (1)电压和电流应避免超出使用范围。 (2)严禁磁性开关与电源直接接通,必须同负载(如继电器等)串联使用。 (3)磁性开关选用连接之前,要确认使用的工作电源,采用直流电源时,磁性开关的红色线接电源的正极。 (4)请避免在有强磁场,大电流的环境使用磁性开关气缸,若要使用,请加屏蔽装置。 (5)选择气缸配件:按照动作和连接的要求,选择气缸配件。

相关文档