文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 低压电气柜技术标书

低压电气柜技术标书

低压电气柜技术标书
低压电气柜技术标书

设备技术要求第一节供货范围、技术规格、参数与要求第二节备件和工具

第三节设备出厂前检验

第四节技术服务

第五节安装、检验、调试、试运行及验收第六节质量保证

第七节技术资料和图纸

第一节供货范围、技术规格、参数与要求

(2)分项报价表

说明:以上为主要元器件,其他详见系统图

一、工作环境

1、安装地点:补连塔选煤厂新筛分配电室内

2、海拔高度:1400m

3、环境温度:最高+45℃,最低-25℃

4、湿度:56%(+25℃)

5、耐震能力:按7级震区设防

6、污秽等级:Ⅳ级

二、技术要求

设备使用地点:补连塔选煤厂新筛分配电室

1、技术参数

1.1 低压电气柜型号:MNS

* 1.2 系统额定电压:660V

1.3 最高运行电压:690V

△1.4 额定短路开断电流:≥25kA

* 1.5 额定电流:详见系统图

1.6 额定频率:50Hz

1.7 柜体外形尺寸普通柜(宽×深×高):600×1000×2200mm

1.7.1柜体外形尺寸进线柜(宽×深×高):800×1000×2200mm

1.8 柜体防护等级:≥IP30

1.9 柜体颜色:银灰色

* 1.10 柜内主要设备参数:各回路额定、整定电流及元器件型号、参数、规格

详见配电系统图

2、技术要求

2.1 柜内母线

* 2.1.1 柜内母线及母线桥由制造厂家配带。

2.1.2 低压相母线:详见系统图,长度由开关柜厂家配套

2.1.3 低压中性母线:详见系统图,长度由开关柜厂家配套

2.2 机柜和接线

2.2.1盘、台、柜的设计,材料选择和工艺应使其内、外表面光滑整洁,没有焊接,铆钉或外侧出现的螺栓头,整个外表面端正光滑。

△2.2.2 机柜门应采取一定的措施,以提高抗射频干扰(RFI)能力,柜门上不应装置任何系统部件。

△2.2.3 机柜设计应满足电缆由柜底引入的要求。

2.2.4 对需要散热的电源装置,应提供通风设施。

△2.2.5 机柜内端子排应布置在易于安装接线的地方,即为离柜底300mm以上和距柜顶150mm以下,每个端子排和端子应有清楚的标志,并与图纸和接线相符,端子排应有15%余量。

2.2.6端子排、电缆夹头,电缆走线槽及接线槽应为阻燃型材料,选用国内知名产品。

2.2.7 机柜内应预留充足空间,使买方能方便地接线,汇线和布线。

△2.2.8 柜内应有照明灯,插座。

2.2.9每块屏柜应有标明用途的标牌。

2.2.10 所有金属结构件应牢固地接到结构内指定的接地母线上。

2.3 断路器

* 2.3.1要求断路器带短路、过载、漏电和欠压等常规电气保护且配有两组以上的的常开和常闭结点,断路器应配AC220V交流分励脱扣器。

2.3.2 推荐厂家:常熟开关制造有限公司、上海人民电器开关厂、浙江西屋电气有限公司或其他同知名度品牌厂家。

2.4 综合保护器

* 2.4.1 要求选用WDB-II型微机电动机保护装置,要求必须为分体式。保护功能有漏电保护、漏电试验功能、缺相保护、过载保护、短路保护、过压保护、

欠压保护、失压保护、三相不平衡保护、漏电试验功能。漏电保护动作时间不大于0.1s时间可调,电机保护器试验按钮安装在抽屉面板上,便于做漏电实验工作,三相电流、三项电压的测量和显示,通信支持MODBUS通讯协议,与PLC通过RS485总线接口进行物理连接。

2.4.2 推荐厂家:浙江魁星电气有限公司、上海开民电子科技有限公司、北京天能继保电力科技有限公司或其他同知名度品牌厂家。

2.5 接触器

* 2.5.1 每台要求配有两组以上常开和常闭结点,

2.5.2 推荐厂家:常熟开关制造有限公司、上海人民电器开关厂、浙江西屋电气有限公司或其他同知名度品牌厂家。

2.6网络电力仪表

* 2.6.1显示功能:电压显示、电流显示、频率显示、有功功率显示、无功功率显示,可编程设置、切换、循环3排LED显示

* 2.6.2电压额定值:AC660V

* 2.6.3额定输入电流:5A(可设定)

* 2.6.4频率显示精确度:0.1Hz

* 2.6.5工作电源:AC220V

2.6.6环境工作环境: -10~55℃

2.7.7储存环境:-20~75℃

2.6.8外形参考尺寸:96×96×100mm(长、宽、深)

2.6.9推荐厂家:威胜集团长沙威胜电子有限公司、广东雅达电子股份有限公司、北京易艾斯德科技有限公司或其他同知名度品牌厂家

2.7 每个抽屉需配置1套指示灯,包括电源指示灯(红色)及正反转运行指示灯(绿色)。

△2.8 开关柜所有导线均应牢固地加紧,信号线接线的连接导线选用交联聚乙烯绝缘,电压不小于500V的铜绞线,最小截面不小于1.5mm2 (电流线截面不得小于2.5mm2)。所有导线均应牢固地加紧,信号线端子均有标识牌,每个端子只接一根导线

2.9 每台开关柜应有眉头,准确反映该柜的用途及位置编号,每个抽屉贴有

标识牌,具体格式及内容由中标厂家供货前与使用单位确定。

* 2.10 开关柜需配置TMY-3*(100×10)母排1套,具体数量及尺寸需现场核实。

* 2.11开关柜材质覆铝锌板厚度≥2.0mm。

* 2.12质保期:设备投入运行后12个月或到货验收后18个月,以先到为准。

1

配电系统图

低压进线柜2318:

2

低压开关柜单转1模2305、2306、2307、2308柜(分体式综保选型为WDC-BC-50A ):

3

低压开关柜单转1模2309、2310柜(分体式综保选型为WDC-BC-10A ):

4

低压开关柜单转2模2311、2312、2313、2314:

低压开关柜正反转2模2315:

5

6

低压开关柜3模2316:

低压开关柜正反转4模2317:

7

3. 招标人提出的特别技术要求

3.1、必须对标书的技术条款分项逐条解释并满足工作环境要求

3.2、投标厂家必须对招标文件中的技术条款逐条解释并满足工作环境。

3.3、未说明事项符合国家标准。

4.标准

4.1. 所供应的货物将按下列标准(推荐)进行设计和制造,除应满足以下规范(但

不限于)及本技术文件规定的要求外,按现行的有关国家标准和行业标准执行。

电器: IEC标准/EN标准

机械: ISO标准

GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3《爆炸性气体环境用电气设备》的有关规定

GB8286-2005 《矿用隔爆型移动变电站》的有关规定

若货物原产国的国家标准或目前使用的企业标准高于上述标准,同样适用。

4.2. 设备的设计与制造要求采用国际公制单位,个别部件采用英制单位应列出

清单。

4.3. 防爆电气设备应按中国国家防爆标准或其它中国防爆检验部门认可的标准

制造。

4.4. 设备应取得中国国家煤矿安全标志证书和“MA”标识牌。

4.5. 上述标准均应为投标截止日时的最新有效版。

5. 需投标人提供的设备技术参数5.1 低压开关柜型号:

5.2 系统额定电压:

5.3 最高运行电压:

5.4 额定短路开断电流:

5.5 额定电流:

5.6 额定频率:

5.7 柜体外形尺寸(宽×深×高):5.8 柜体防护等级:

5.9 柜体颜色:

5.10 柜内主要设备参数:

第二节备件和工具

1. 所有为设备的安装、试运行、质保期内必备的备件、消耗品,包括专用工具、仪器、仪

表等,在设备交货时提供。推迟的交货期将按照设备推迟交货计算。

2. 中标方应提供完整备件手册、备件件号、数量、规格型号、价格表的CD盘,随同设备发

货。

3. 中标方应保证所有零部件均有唯一编码,如属外购标准件,要求必须按照原厂家编码执

行。

4. 中标方还应进一步提供设备上的所需的备件、易耗品及标准件的货源地,包括润滑油脂。

5. 设备采用的外购、外协件应提供原产地证明及检验合格证书。

6. 如因为中标人提供1年期备件明细不准确,导致招标人方误采购或按明细提供数量不足

以满足生产需求,中标人应免费提供相应的备件。

7. 中标人应保证长期以最优惠的价格供给易损件和备件。如果备件发生设计变更,应将变

更信息及时通知招标人。

8. 中标人备件价格在设备开始使用的3年内必须维持稳定。

9. 在5年内,因中标人技术升级导致部分备件不能提供时,中标人要免费为用户升级设备。

10. 5年后在备件停止生产的情况下,中标人应事先将要停止生产的计划通知招标人,使招

标人有足够的时间采购所需的备件。

11. 5年后在备件停止生产后,如果招标人要求,中标人应免费向买方提供备件的蓝图、图

纸和规格。

第三节设备出厂前检验

1. 为了对合同设备及其相关设备生产期间的质量检验,招标人有权派人到中标人所在工厂

进行检验。对于在中标人所在地的交通费用和为便于招标人质检要求,诸如必要的安全用具、办公用品、技术文件和图纸、核算数据、制造和检验标准及其它必备的检验数据应由中标人免费提供。

2. 在制造期间招标人的一切监理和质检活动所形成的书面资料均不作为中标人产品质量证

明文件。在交货前招标人的质检,既不能免去合同中属于供货商质量担保期范围内的责任,也不能替代设备抵运招标人现场的质量检验。

3.在中检中质检团成员发现或提出的问题,双方应积极通过友好协商解决。

4. 设备在出厂前必须进行整体联合试运转,根据试运转时间确定招标人中检时间,联合试

运转应在招标人中检人员监督下进行。

5. 在设备到达招标人现场后组装试运转中如出现问题,原因是中标人没有在出厂前进行设

备整体联合试运转,因此推迟的时间将按照推迟交货期来计算。

第四节技术服务

1. 中标人将派出有技术、有能力胜任的服务工程师到现场,提供有关安装管理、调试、空

载测试、性能测试、试运转、维修及现场培训维修人员的服务。中标人服务工程师的主要责任与任务如下:

——给招标人安装人员提供完整的技术指导。

——指导招标人人员进行合同设备的试运转,运行测试和性能测试。

——矿区现场培训招标人人员。

——设备投入使用后提供现场运行技术支持。

——质保期内技术服务。

2. 安装前,应由中标人的技术服务人员给予招标人安装人员提供合同设备的装配介绍、讲

课与培训;详细解释技术文件、图纸和操作手册以及设备运行和相关的预防措施等;回答和解决招标人人员提出的技术问题。中标人技术人员的指导必须是正确的,如果出现由于非正确技术指导而造成的损失,中标人将自出资金维修、更换或补偿损失部分。3. 中标人将提供所有的关于装配与组装所用的专用工具,例如:专用测试仪、测量仪和机械

工具。

4. 在现场举行由双方参加的会议,对所提供设备进行安装的准备工作进行讨论。

5. 对于安装指导、测试运转、性能测试、试运转和验收,包括招标人操作和维修人员的现

场培训,中标人需免费提供。

6. 中标人应提供用于招标人自行培训人员需要使用的相关培训资料。

7. 设备过质保期后,在设备使用寿命内,如招标人需要,中标人应确保服务工程师到现场

进行技术服务。

8. 设备第一次在招标人组装、试运转时中标人必须派设备制造工厂技术服务工程师在规定

时间内到现场进行技术指导。因技术服务工程师未按时到达组装现场导致设备不能按期投入使用,延误时间按推迟交货期来计算。

(合同范本)400V低压开关柜技术协议

附件一 莱芜市垃圾焚烧发电项目 400V低压开关柜 技术规范 光大环保能源(莱芜)有限公司 2016年10 月

1. 总则 1.1 本技术规范书适用于莱芜市环保能源发电项目交流400V 低压开关柜,技术规范中提出了对开关柜本体及 附属设备的功能设计、结构、性能、指导安装、试验、调试、验收和试运行等方面的技术要求,以及供货和现场技术服务的要求。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术条件,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准 和规范的条文,卖方应提供符合本规范书和国标GB、IEC 最新版本工业标准的优质产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.3 本技术规范所使用的标准如遇与设备生产厂家所执行的标准不一致时,按较高标准执 行。 1.4 卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,那么买方认为卖方提供的产品完全满足本规范书的要 求。如果有异议,应以书面形式明确提出。在征得买方同意后,可对有关文件进行修改。如买方不同意修改,仍以买方意见为准。在签定合同之后,买方保留对本规范书提出补充要求和修改的权利,卖方应承诺予以配合。如提出修改,具体项目和条件由双方商定。 1.5 卖方对开关柜的成套系统设备(含辅助系统与设备)负有全责,包括分包(或采购)的产品。分包(或采 购)的产品制造商事先征得买方的认可。如果非卖方原因设备不能实现性能要求,卖方必须增加硬件或服务来完成,费用由双方协商解决。卖方应对所供设备运行性能和质量进行担保,质保期为1 年,质保期内,卖方应免费负责维修或更换。 1.6 本技术规范书经技术澄清及双方确认后,作为合同的技术附件与合同正文具有同等法律效力。 1.7 卖方有责任配合买方进行工程设计,包括应买方要求参加工程及设计联络会。 1.8 本设备技术规范书未尽事宜,双方协商确定。 2. 工程概况 2.1 项目地理位置 本项目位于: 山东省莱芜市牛泉镇鲁中水泥厂南侧光大环保能源(莱芜)有限公司 2.2气象资料:莱芜市地处北温带,属大陆性季风半湿润气候,四季分明。年平均气温1 3.2C, 极端最低气温-15C,极端最高气温38.4C。无霜期年平均195天,最多211天,最少170天。。降水量年际变化大,年平均降水量715.2 毫米,年最少降水量422.1 毫米 2.3地震烈度 该地区地震基本烈度为7 度。 2 .4工程建设规模

低压开关柜技术规格书

市地下综合管廊项目 技术规格书 (电力部分) 中铁四局集团电气化工程 2017年3月

0.4kV低压开关柜(含电容补偿柜) 1.概述 0.4kV低压开关柜为保证用电设备安全、连续正常使用,要求提供的低压开关柜应满足其环境条件并且技术先进、生产工艺成熟可靠、结构紧凑、便于安装和维护。要求投标人对所提供设备的要求:正确的设计、坚固的结构、所用材料具有足够的强度、并具有合格的质量且无缺陷。如果投标人所提供的设备具有下述招标人所要求之外的装置或功能,须加以注明。 柜体要求采用施耐德Blockset、ABB的MD190、西门子8PT-4000,三种柜体形式中的一种或同上述品质的柜型,低压开关柜采用抽出式MNS开关柜,断路器采用固定式结构。 与自动化控制系统接口要求:框架断路器须配置开关状态及脱扣指示,塑壳断路器须配置开关状态辅助接点,并将辅助接点接至专门为自动化控制系统设置的端子。 主进及分回路设置计量表计。 2.技术标准 本设备的制造、试验和验收除了满足本技术规格书的要求外,还符合如下标准:

上述标准均应是最新且已实施的版本。 3.使用环境条件 3.1.系统标称电压:0.4kV 3.2.中性点连接:直接接地 3.3.安装场所: 户 3.4.海拔高度:≤1000m 3.5.运行环境温度:-15℃~+40℃ 3.6.运行环境湿度:日平均相对湿度不大于95%,月平均相对湿度不大于 90% 3.7.周围空气没有明显的受到尘埃、烟、腐蚀性或可燃性气体、蒸汽或盐雾的 污染 地震强度:≤8度 4.系统参数 接地形式:TN-S。 系统电压:0.4/0.23kV。 额定绝缘电压:1.0 kV。

高低压配电工程招标文件

招标编号: 中林科技产业园北区项目 高低压配电工程施工 招 标 文 件 建设项目:中林科技产业园区项目 招标工程:中林科技产业园北区项目高低压配电工程招标人:深圳市中林实业发展有限公司 二○一一年六月

目录 第一章:投标邀请函 第二章:前附表及投标须知 第三章:项目技术要求 第四章:合同条件 第五章:商务标格式

第一章投标邀请函 致(投标人全称): 1、中林科技产业园北区项目高低压配电工程施工即将进行,特邀请贵司参加该工程投标。 2、资金来源:企业自筹。 3、若贵司有兴趣参加投标,请法定代表人或其委托代理人带齐有效身份证明文件及本投标邀请书于年月日时前到深圳市宝安北路深业物流大厦十 七楼成本部处领取招标文件。 4、投标人领取招标文件时需提交以下资料(如投标报名时已经提供,可不重复提供): ①投标人公司营业执照副本原件及复印件,资质证书原件及复印件; ②法定代表人证明书,法定代表人身份证复印件并加盖公章; ③领取招标文件的经办人身份张原件及复印件,及其法人授权委托证明书; ④投标人相关资质证明(详见前附表第9、第10项); 以上资料复印件均需加盖投标单位公章,提供原件的,与复印件核对后退回,其他资料不退回。 招标单位地址: 深圳市宝安北路深业物流大厦十七楼 电话:0755-******** 传真:0755-******** 联系人:联系电话:0755-******** 深圳市中林实业发展有限公司 二零一一年六月日

第二章前附表及投标须知 一、前附表

二、投标须知 (一)总则 1、招标范围及工期 1.1.工程范围:深圳市华阳国际工程设计有限公司设计的中林科技产业园区项目电气工程施工图内高低压配电所有内容,以及从中林科技产业园区项目高压柜至供电局指定地点的外线电缆工程,供电报装手续由投标人完成。详细内容见工程量清单。 招标依据的图纸为:深圳市华阳国际工程设计有限公司设计的中林科技产业园区3-9栋工程最新版电气、结构、建筑施工图、相关设计变更: 1) 2009年7月10日版本:DS-1-01~DS-1-04、DS-1-06、07,DS-1-10、11、14~29、DS-1-55~DS-1-70; 2) 2011年1月20日版本:DS-4-01~DS-4-11,DS-4-17~DS-4-20; 3) 2010年8月18日版本:DS-1-30(XL)~DS-1-34(XL)、DS-1-35、DS-1-36(XL)~DS-1-44(XL); 4) 2010年12月6日版本:DS-5-23~DS-5-26; 5) 2010年1月05日版本:ZS-06管线综合图 6) 2010年6月24日版本:DS-1-05、DS-1-08、09、12、13 7) 2011年4月10日版本:DS-5-01~14。 8) 2011年5月12日版本:电气图纸(电子版) 9) 新增地下车库高低压配电系统图纸(8#变电房) 以上图纸所标示(注)的全部高低压设备、线路工程 1.2.内容包括: 1) 全部室内高压变配电设备、高压电缆、高压桥架等采购及安装、送检、调试、验收; 2)全部配电室内低压配电设备采购及安装、送检、调试、验收; 3)高低压电力监控系统的采购及安装、调试、验收; 4)室外及至供电单位提供的高压电源接点的全部高压电缆采购及敷设、连接;

配电箱柜(三箱)招标技术要求

配电箱柜(三相)招标技术要求 一、箱(柜)体部分 1)配电箱、柜的板材的各种指标必须符合国家的有关要求。 板材材质、箱体材料: 户内:箱体高度600㎜以下 1.5㎜厚冷轧钢板; 箱体高度600㎜~800mm 2.0㎜厚冷轧钢板; 箱体高度800mm以上 2.5㎜厚冷轧钢板; 安装底板用2.0㎜的冷轧钢板; 户外:镀锌板喷塑 厚度:壁挂δ≥1.5mm,落地δ≥2.0mm 2)表面涂装:箱(柜)体可视面为粉末喷涂;除外表的门和封板外的金属结 构件,均为镀锌处理。 3)模箱的顶部、底部预留线管冲孔;落地柜或壁挂箱柜的顶部及底部预留桥 架进出线孔,用铁板螺丝固定。 4)箱(柜)体尺寸应充分考虑设计的进出电缆头的安装空间位置,根据进出 线规格配备相应规格端子排及根据规范考虑接线的安全距离。 5)配电箱、柜的金属部分:包括电器的安装板、支架和电器金属外壳等均良 好接地,配电箱、柜的门应按规范做可靠接地。 6)动力照明配电箱内,地排、零排、必须有预留压线位置,接地螺栓,不小 于M10,镀锌螺栓,接地点必须在箱体内左下角。 7)每个配电箱、柜应根据图纸按楼栋及地下室等编号,每个箱、柜内开关应 有编号及回路标识;消防供电箱应在在箱门左上角喷上明显标示,如:“应

急照明专用箱”、“排烟风机控制箱”等字样。 8)当配电箱、柜的进、出线电缆大于等于50mm2时,接线柱应配转接铜排或 配转接接线端子。 二、元件部分 1、ACB框架断路器 1)In≥800A以上采用框架断路器,所有框架断路器应为框架水平抽出式结构, 符合并按GB14048-2及IEC60947-2之规定进行定型试验。具有手动及电动驱动弹簧储能式操作附脱扣装置,其额定电流及分断容量依各变电站低压系统图。 2)除设计图另有规定者外,ACB框架断路器保护元件应为智能微处理器型, 具有中文菜单及故障记录功能,且须具有可调整长延时、短延时、短路瞬时及接地故障的数码(或数显)式保护功能。 3)ACB框架断路器具备电流、电压测量显示和故障指示、输出和试验等功能。 4)ACB框架断路器的闭合与脱扣器所需操作电源为AC220供电。 5)对低压进线柜的ACB框架断路器选用四极开关,馈电回路选用三极开关加 中性线连接板。断路器按设计要求,进行电气联锁和机械联锁。 6)ACB框架断路器必须配备手动投入及开路按钮开关,并设有制止机构以防 止低额定电流或分断容量的断路器误装入高额定值断路器室,且抽出型底座应附安全档板以作为安全隔离。 7)ACB框架断路器与低压配电柜母线系统间之电气连接须经触头和插孔并带 自动屏蔽隔板。当ACB框架断路器被抽出后用以遮盖低压配电柜内固定插入端。隔板应以标牌指示属于ACB框架断路器之入或出端正并配备联锁装

低压开关柜技术协议.

陕西长青能源化工有限公司150万吨/年甲醇项目首期60万吨/年甲醇工程改造项目低压抽屉式开关柜技术协议 陕西长青能源化工有限公司150万吨/年甲醇项目 首期60万吨/年甲醇工程改造项目 中国,陕西,宝鸡市凤翔县长青工业园 低压开关柜技术协议 技术附件编号: 合同编号: 设备位号:详见数据表

目录 1.概述和说明 (1) 2.标准规范.............................................................. 错误!未定义书签。 3.供货范围和工作范围 ......................................... 错误!未定义书签。 4.技术要求............................................................... 错误!未定义书签。 7.设备铭牌.............................................................. 错误!未定义书签。 8.检验与试验 ......................................................... 错误!未定义书签。9性能考核与性能保证 .......................................... 错误!未定义书签。 10.包装与运输 ....................................................... 错误!未定义书签。 11.技术服务和培训 ............................................... 错误!未定义书签。 12.文件资料交付要求 ........................................... 错误!未定义书签。 13.附件.................................................................... 错误!未定义书签。 14.联系方式............................................................ 错误!未定义书签。

配电箱招标文件范本

中铁建集团有限公司招标文本 招标文件 招标项目:*******************工程 招标类别:配电箱 招标日期:2017年12 月25日

一、招标人及招标项目: 招标人名称:中铁建集团 招标人地址:北京市丰台区 招标类别: 配电箱 招标工程项目名称: 送货地点:施工现场 二、投标人资格 投标人必须是经过资格预审合格后的独立企业法人,且财务状况良好,无不良业绩。 企业资质情况要求:投标人必须持有有效营业执照的制造商或制作商的下属销售公司。 投标方应遵守有关的国家法律、法规、法令和条例。 如投标方代表不是法定代表人,须持有《法定代表人授权书》。 无论投标方是否中标,投标方均自行承担所有与参加投标活动的全部费用。 投标人必须具备全国工业产品生产许可证 三、招标项目名称、型号及数量: 详见:报价清单(表4) 四、技术标准及主要技术条件:详见配电箱技术要求(附加1) 五、付款方式及时间:无预付款,货到现场验收后,每月25日进行对账,同时开具全额增值税专用发票,次月支付上月合格材料货款的60-70%。供货完毕安装并签署验收合格单后,支付至货款总价的85%,与业主清概结算后付至95%,留5%的质量保证金,整体工程竣工两年后无息一次性付清。 六、供货周期、货物交付方式及约定 供货周期为:合同签订日期---项目工程结束 出卖方应在合同签定后的7个日历天内按买受方提供的供货计划按期将货物运至施工现场交付买受方验收。 交货方式为现场货物落地交货,即出卖方负责办理运输和保险,将货物运抵现场并卸货。有关运输、保险及卸货的一切费用均由出卖方承担。 七、进场验收与服务、质量保修

MNS 低压配电柜招标技术要求

1 技术要求及规格 概述 1.1.1 工程概况 1.1.2 环境条件 (1)地区环境温度:-10~+43?C。 (2)环境温度:-5~+40?C。 (3)相对湿度:日平均值不大于95%,月平均值不大于90%(20?C)。 (4)海拔高度:<2000 m。 (5)地震烈度:≤7度。 (6)振动:f?10HZ时,振幅为,10? f?150HZ时,加速度为。 (7)安装:户内安装,垂直安装与垂直面的倾斜角度不超过5度,整组柜排列应保持相对平整。 (8)雷暴日:中雷区。 (9)污染等级:3级。 (10)在高湿期内可能有凝露现象,投标人应采取措施防止凝露对设备的危害。防凝露设备具有手动/自动投入功能,手动/自动投入装置每所设置一套。 1.1.3 采用标准 按本技术条件提供的设备应遵循下列标准的最新版本或修订本,但不局限于这些标准:GB/ 《低压开关设备和控制设备总则》 GB7947-87 《绝缘导体和裸导体的颜色标志》 GB7251-97 《低压成套开关设备和控制设备》 JB/T9661-99 《低压抽出式成套开关设备》 JB/T5877-99 《低压固定封闭成套开关设备》 GB/ 《低压系统内设备的绝缘配合第一部分:原理、要求和试验》 《低压开关设备和控制设备低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器》GB50057-94 《建筑物防雷设计规范》 《低电压并联电容器》 JB7113-1993 《低电压并联电容器装置》 IEC112-1979 《固体绝缘材料在潮湿条件下的相对起痕指数和耐痕指数的测定方法》说明:所采用的标准均应为项目执行时的最新有效版本。若投标人采用除上述之外的其它被承认的相关国内、国际标准,应明确提出并提供相应标准复印件,经招标人批准后方可采用。

GGD型低压开关柜技术协议

技术协议 甲方: 乙方: 经甲乙双方协商,就甲方购买GGD型低压开关柜达成一致意见,具体协议如下: 一、产品型号、制造标准 产品型号:GGD,数量10台;表面处理颜色:浅驼灰,产品符合的标准:GB7251.1 二、技术参数 构架外形尺寸 三、使用环境 4.1 环境条件 4.1.1安装地点:户内 4.1.2温度

环境温度:最高:40℃最低:-5℃平均:≤35℃ 4.1.3 湿度 日平均相对湿度:≤95% 月平均相对湿度:≤90% 4.1.4 海拔 海拔高度:<1000m 4.1.5 地震烈度:不超过7度 4.2 电气使用条件 4.2.1 供电电源正常为额定电压、频率和在数据表上说明的中性点接地系统。 额定电压:三相五线、380V/220V 额定频率:50Hz 4.2.2 低压开关柜在额定电流状态时,当供电电源具有下述变化时应能正常的连续工作。 a) 电压变化:±10%额定值 b) 频率变化:±1%Hz 4.2.3额定值 a) 低压开关柜的母线为带保护接地线的三相四线制系统。 b) 低压开关柜的额定绝缘电压为1000V。 c) 电源进线及出线柜的控制和操作器件的额定电压为AC220V d) 在低压开关柜内安装的元件温升不超过有关标准所规定的允许温升。 五、柜体结构 1、构架用薄壁冷弯高频焊接异型钢材组装而成,其钢性、强度及承载能力均达到电器

元件的安装要求,具有较好的接地连续性。构架上分别有按E=20mm和E=100mm模数排列的安装孔,以提高产品装配的通用性。 2、主母线排列在柜的上部后方,采用的ZMJ型母线夹为积木式组合结构,用高阻燃PPO 合金材料热注成型,机械强度和绝缘强度高,能承受有效值50KA峰值105KA动、热稳定冲击力,长期允许温度可达120℃。 3、装有电器元件的仪表门用多股软铜线与构架相连。柜内安装件与构架间用接地滚花螺钉连接,构成完整的接地保护电路。 4、为加强通风和散热,在柜体的下部、后上部和顶部均有通风散热孔,使柜体在运行中形成自然通风道,有较好的散热性能。散热孔用钢丝网板加封。以保证柜体的防护等级要求。主母与支母搭接处, 采取麻点复平,以降低接触电阻,减少发热量。 5、柜体采用冷轧钢板,柜内的安装件均镀锌、钝化处理,柜体表面选用环氧粉末静电喷涂工艺。 6、低压开关柜适于TN-S系统。 7、为保证供电的连续性和可靠性,保护装置间的配合有选择性。 8、低压开关柜所有部件强度能承受运输、安装及运行时短路所引起的作用力而不致损坏。 9、主电源由柜底引入。 10、充分考虑柜体运行中的散热问题。 11、开关柜内开关与触头之间的连接线按开关的额定值配置,并按温度系数进行修正。 12、信号灯、按钮、表计等元件安装在低压开关柜的前面和控制台,所有低压开关柜在形式上保持一致。

高压配电柜更新改造工程项目招标文件

招标文件 招标编号: 项目名称:XXX高压配电柜更新改造工程 招标人: XXXXX 招标代理机构:XXXXXX XXXX XXX年XX 月

目录 第一章招标公告 (1) 第二章投标人须知前附表 (5) 第三章投标人须知 (8) 第四章合同通用条款 (18) 第五章合同专用条款 (25) 第六章合同格式 (27) 第七章物资技术规格、参数与要求 (29) 第八章附件(投标文件格式) (47) 第九章评标标准和方法 (70)

第一章招标公告

招标公告 日期:XXX年XX月XX日 招标编号:XXX XXX受XXX托付对XXX高压配电柜更新改造工程进行国内公开招标,欢迎国内合格的投标人前来投标。 工程资金来源:XXX。 XXXX现对本工程的设备的供货、安装、调试直至通过主管部门的验收和维保服务进行国内公开招标。 1. 招标物资名称、数量、要紧技术规格参数、完成时刻及交货地点 物资名称、数量、要紧技术规格参数:见后附《招标物资需求一览表》。 完成时刻:合同签订之日起XXX日内(或按招标人要求)。 交货地点:XXXXXXX。 2、投标人资格标准 (1)在中华人民共和国依照《中华人民共和国公司法》注册的、具有法人资格的、有能力提供招标物资和服务的法人单位; (2)具有机电部、电力部颁发的高、低压开关柜生产许可证的设备制造厂; (3)具备送变电工程专业承包三级及以上资质; (4)本项目同意联合体投标。 3.招标文件售价:每套售价800元人民币,售后不退。

如需邮购,须加付EMS费100元人民币。请按下述地址汇款,汇款单上应注明汇款用途、所购招标文件编号,然后将汇款单复印件、购买单位名称、详细通讯地址、邮编、电话、传真及联系人传真给我公司,我公司收到传真后将尽快以EMS方式将招标文件邮寄给贵单位。 4.购买招标文件时刻: 自 XXX年XX月XX日起至 XX年XX月XX日止,节假日除外,每天9:00—16:30。 5.购买招标文件地点:XXXX,地址:XXXX。投标人在领取招标文件时,领取人应当向招标代理机构出具营业执照复印件(盖公章)、法人托付授权书及本人身份证件,并在招标文件领取签到表上签字。 6.投标截止时刻和开标时刻:XX年XX月XX日上午9:30(北京时刻)。 投标文件请于开标当日投标截止时刻前送达开标现场。逾期送达或不符合规定的投标文件恕不同意。 7.开标地点:XXXXX。 招标代理机构:XXXX 地址:XXX 邮编:XX 电话:XX 开户行:XX 帐号: XX 联系人:XX

低压配电柜设备材料技术规范书

低压配电柜设备材料技术规范书 撰写人:___________ 部门:___________

低压配电柜设备材料技术规范书 一、产品技术要求: 1、招标范围投标设备必须符合本标书的技术、商务要求,满足本工程设计图纸要求,满足安顺市市供电部门的有关规定,符合现行国家标准、技术标准和规范 2、设备应符合下列标准规范的要求: GB7251-97 低压成套开关设备; GB9466 低压成套开关设备基本试验方法;GB/T4942.2 低压电气防护等级; GB3047.1 面板、架和框的基本系列;GB50150-91 电气装置安装工程设备交接试验标准。 3、设备的技术要求: 3.1、低压配电柜应采用最先进的技术,而且结构合理、可靠性高、能耗低、无污染、操作保养和维护简便。 3.2基本要求 3.2.1、进出线方式:满足设计要求。 3.2.2、柜体防护等级:IP30 3.2.3、维护方式:低压柜能够进行双面维护 3.2.4、气候环境:满足贵州省气候环境要求 3.3、低压配电柜内设置的框架断路器、塑壳断路器需具有国家主管部门颁发的CCC认证证书,并满足相关标准要求。除招标文件技术要 第 2 页共 2 页

求中特定的元器件品牌以外,成套设备生产厂家必须严格按照图纸所标注的型号及厂家报价,否则将视为未响应招标文件的技术要求! 3.4、为便于开关电器的上下级保护配合和方便管理,配电柜内的框架断路器、塑壳断路器、微型断路器、接触器、热继电器等应选用同一品牌体系的产品。 3.5、系统二次线路由供货商根据要求作深化设计,并经设计院审核认可。 4、配电柜的结构要求 4.1、低压配电柜必须是抽出式结构,并配备与其配套的补偿电容柜;采用模数化组合设计,通用性强。具有足够的动热稳定性;电气方案配置灵活。柜体尺寸和数量、排列方式应符合设计图要求,不得作出调整,低压配电柜应为设计紧凑,通用性强,组合装配的抽出式结构。由框架、外壳、柜内功能单元室(含抽出式组件)、母线、保护线和中性线连接排、走线槽、电缆安装支件等组成。柜体采用优质敷铝锌板材,板材厚度不小于2.0毫米,且组装牢固;柜体的上下部应设有充分的通风散热孔装置 4.2、柜体的前后门及其外表面均应进行环氧粉末喷涂处理,喷涂厚度不小于50微米,涂层应美观、牢固、耐腐蚀、抗冲击、不反光,颜色需经招标人确认。所有柜内的零件、螺钉、电缆攀附的支架等均应镀锌,并达到耐盐雾腐蚀的标准。 4.3、低压配电柜的功能单元有抽屉式(馈电柜)、抽出式(进线柜) 第 2 页共 2 页

MNS低压开关柜技术协议

????????????????????????????????????????????曹县福利中心配电工程 MNS低压抽出式开关柜技术条件书 ???????????????????????????????????????????? 曹县恒泰电力有限公司 2014-12-26

一. 总则 1.1本协议书的使用范围,仅限曹县福利中心配电工程配套的380/220V部分低压开关柜设备。它包括开关柜的设计、结构性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合本协议书和有关最新工业标准的成熟优质产品。 1.3如供方没有以书面形式对本协议书的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合本协议书的要求。 1.4在签定合同之后,需方保留对本协议书提出补充要求和修改的权力,供方应允诺予以配合。如提出修改,具体项目和条件由供、需双方商定。 1.5 本协议书所使用的标准如与供方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 本协议书经双方签字后作为订货合同的技术协议主要依据,与合同正文同等效力。本协议书所使用的标准以现行国家标准及IEC标准,如不一致时,按较高标准执行。 二.技术标准 除非在有关章节中另有说明,所供设备和材料的适用范围和标准应以国标规范和标准为基础;并参考下列标准,其它相当的或更严格的标准和规范也是可接受的。 1.IEC439-1《低压成套开关和控制设备》 2.GB7251-1997 《低压成套开关设备》 3.ZBK36001《低压抽出式成套开关设备》。 4.JB/9661 《低压抽出式成套开关设备》。 5.柜内电气设备应满足各自的现行技术标准。 6. IEC-439-2 工厂组装的低压开关设备和控制设备装置对母干扰系统的补充 要求 7. IEC-529 外壳防护等级的分类 8. GB4942.2-85 低压电器外壳防护等级

GGD低压配电柜技术规范

GGD系列低压配电柜技术规范 .概述 1.1 GGD型交流低压配电柜是根据能源部、广大电力用户及设计部门的要求,本着安全、经济、合理、可靠的原则设计的低压开关柜。 1.2 本开关柜具备以下特点: 分断高、动热稳定性好、电气方案灵活、系列性、实用性强、防护等级高等。 1.3 本技术规范引用了GGD型低压开关柜《技术条件》。 2.引用标准 2.1 GB7251.1-97《低压成套开关设备》; 2.2 IEC439《低压成套设备和开关设备》; 2.3 GB/T4942.2-93《低压电器外壳防护等级》。 3.设备运行环境 3.1周围空气温度,上限+40°C,下限-15°C。 3.2海拔高度,不大于1500m。 3.3 环境相对湿度:日平均不大于60%,月平均不大于90%。(20℃时) 3.4 地震烈度:不超过8度。(中国12级度标准) 3.5耐受地震能力:(承受三相正弦波,水平面和垂直加速度同时作用) 水平:0.25g; 垂直:0.125g; 正弦波持续时间:5周波; 安全系数:动态 1.67;静态:3.5; 4.电气性能 4.1 额定工作电压:400V; 4.2 额定电流:1000A,1600A,3150A; 4.3 额定短路开断电流:15kA,30kA,50kA; 4.4 额定短时耐受电流(1S):15kA,30kA,50kA; 4.5 额定峰值耐受电流:30kA,63kA,105kA。 4.结构性能 5.1 外形尺寸

5.1.1 柜高尺寸系列:2200mm; 5.1.2 柜宽尺寸系列:600,800,1000,1200mm; 5.1.3 柜深尺寸系列:600,800mm。 5.2 防护等级 5.2.1 正常使用环境:IP30; 5.2.2 特殊作用环境:IP40。 5.3 涂装 5.3.1涂装采用环氧树脂粉末静电喷涂。 5.3.2颜色:驼灰色、整体单色调。 5.4结构设计 5.4.1开关柜柜体结构是采用通用柜的形式,选用优质冷轧钢板制造。构架用8MF冷弯型钢局部焊接组装而成,由构架零件及型钢配装,从而保证了柜体的精度和质量。 5.4.2通用柜的零部件按模块原理设计,并有20模的安装孔,通用系数高,缩短了制造周期,提高了工作效率。 5.4.3柜体在设计时充分考虑到运行中的散热问题。在柜体上下两端均有不同数量的散热槽孔,当柜内热量到一定量时,热量上升,通过上端槽孔排出,而冷风不断地由下端槽孔补充进柜,使密封的柜体自下而上形成一个自然通风道,达到散热的目的。 5.4.4柜体按照现代工业产品造型设计,采用黄金分割比的原理设计柜体外型,使整柜比例合理,美观大方,面目一新。 5.4.5柜门用转轴式活动铰链与构架相连,装卸方便。门的折边处嵌有山型橡塑条,具有一定的压缩行程,能防止门与柜体直接碰撞,也提高了门的防护等级。 5.4.6装有电器元器件的仪表门用多股软铜线与构架相连,柜内的安装件与构架间用滚花螺钉连接,整柜构成完整的接地保护电路。 5.4.7柜体的顶盖在需要时可拆除,便于现场主母线的装配和调整。柜顶的四角装有吊环,用于起吊和装运。 5.4.8母线、导电部件和绝缘导线。 5.4.8.1母线、导电部件的材料均为高导电率的铜材制造。 5.4.8.2绝缘导线选用铜质线,辅助电路的绝缘导线为多股铜绞线。 5.4.8.3母线搭接处镀锡、搪锡。 6.试验 6.1试验分类 6.1.1型式试验,目的是验证开关柜的结构是否合理,其电气和机械性能是否达到了技术条件规定的要求。

高低压配电室维保招标文件

高低压配电室维保招标服务 招标文件 招标单位:重庆XX物业管理有限公司编制日期: 2016年8月

第一章邀请招标书 根据《招标投标法》第二十六条及《政府采购法》第二十二条之规定,本着公平、公开、公正、诚信的原则,现邀请贵单位就现对XX、XX、XX公交枢纽站场高低压配电室维护保养服务进行投标。 一、招标服务的配电室设备设施清单 地点规格数量 XX XX XX 台(套)台(套)台(套) 变压器定检630KVA及 以下 1台 1 800KVA及 以上 6台 4 2 10KV高压柜 定检 7 4 5 避雷器定检 10KV 6 3 4 0.4KV 4 1 2 电缆定检 4 1 2 继电保护定 检 5 3 地阻测试 1 1 1 绝缘工具定 3 3 3

检 真空断路器 5 3 定检 低压屏28 5 9 二、投标文件编制要求:按投标文件编制规定(详见投标人须知)。 三、高低压配电室维护保养服务期限为2年,每年向招标人出具检测合格报告。 四、投标人资格要求: 凡符合《招标投标法》第二十六条及《政府采购法》第二十二条之规定,具有电力管理部门颁发的“电力承修承试”四级或以上资质且在重庆市进行工商登记的或在重庆有分支机构,且具有独立法人资格,并有相关经营范围的企业,在重庆市具有良好的维护保养业绩及信誉,以及在近3年内不存在违反招投标和政府采购相关法律法规的禁止行为、在维护保养过程中未发生过重大安全责任事故的配电室维保企业均可参加投标(具体条件详见招标文件规定)。 五、投标人投标 (一)于2016年8月9日下午5时前到XX公司物业管理部领取招标文件。 (二)投标代表参加投标时,须持个人身份证、非法人本人时还需有经法人盖章并签字的授权证书。 (三)投标保证金:3000元 投标当日以现金形式缴纳,中标通知书发出后10个工作日内无息退还。 六、投标截止时间:2016年8月11日14时 七、投标地点及开标地点:XXXXXB楼12楼XX公司1205会议

低压配电柜招标技术要求完整版

低压配电柜招标技术要 求 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

1 技术要求及规格 概述 1.1.1 工程概况 1.1.2 环境条件 (1)地区环境温度:-10~+43C。 (2)环境温度:-5~+40C。 (3)相对湿度:日平均值不大于95%,月平均值不大于90%(20C)。 (4)海拔高度:<2000 m。 (5)地震烈度:≤7度。 (6)振动:f10HZ时,振幅为,10 f150HZ时,加速度为。 (7)安装:户内安装,垂直安装与垂直面的倾斜角度不超过5度,整组柜排列应保持相对平整。 (8)雷暴日:中雷区。 (9)污染等级:3级。 (10)在高湿期内可能有凝露现象,投标人应采取措施防止凝露对设备的危害。防凝露设备具有手动/自动投入功能,手动/自动投入装置每所设置一套。 1.1.3 采用标准 按本技术条件提供的设备应遵循下列标准的最新版本或修订本,但不局限于这些标准: GB/ 《低压开关设备和控制设备总则》 GB7947-87 《绝缘导体和裸导体的颜色标志》 GB7251-97 《低压成套开关设备和控制设备》 JB/T9661-99 《低压抽出式成套开关设备》 JB/T5877-99 《低压固定封闭成套开关设备》 GB/ 《低压系统内设备的绝缘配合第一部分:原理、要求和试验》 《低压开关设备和控制设备低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器》GB50057-94 《建筑物防雷设计规范》 《低电压并联电容器》 JB7113-1993 《低电压并联电容器装置》 IEC112-1979 《固体绝缘材料在潮湿条件下的相对起痕指数和耐痕指数的测定方法》说明:所采用的标准均应为项目执行时的最新有效版本。若投标人采用除上述之外的其它被承认的相关国内、国际标准,应明确提出并提供相应标准复印件,经招标人批准后方可采用。 变电所部分(A1)

GGD_0.4低压固定式开关柜技术协议书

word格式文档 山东电力集团公司临沂供电公司_河东供电部 GGD-0.4型 技术协议书 需方: 供方: 日期:二零一贰年肆月

一、总则 本技术协议书适用于本工程GGD-0.4低压固定式开关柜,需方、供方经过充分协商,达成以下协议,经签字后,作为合同附件,与合同一起生效,是合同不可分割的一部分,作为一个整体,具有相同的法律效力。 1、本协议是对本工程0.4KV低压开关柜的功能设计、结构、性能、安装和试 验等方面提出最基本的技术要求。 2、供方所供的0.4KV低压开关柜及其附属设备,是已设计、制造及运行成熟的、技术先进的产品。 3、由供方所提供的设备的技术规范应与本协议书中的规定相一致,并可高于本协议书中的规定。 4、本协议书是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合本协议书和有关标准,功能完善、性能优良的产品及其服务,同时满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。 5、供方在设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准都应遵循国家现行的最新版本。供方所使用的标准和本协议书中所使用的不一致时,则按较高标准执行。 6、在签订合同之后,需方有权提出因规范、标准或规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由供、需双方共同商定。 7、如果供方在生产过程中没有以书面形式对本协议书中的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合协议的要求。 8、协议书经供需双方确认后,作为合同附件,与合同具有同等的法律效力。 9、协议未定事宜,由供需双方协商解决。 10、本技术协议书为GGD型产品的通用技术协议,各个工程要求不同,某些产品功能不一定是本工程所需要的,只有配置相关元器件才能实现。 二、标准和规范 1、包括供方向其它厂商购买的所有组件和设备,都应是符合相应的标准规范或法规的最新版本或其修正本的要求。

低压开关柜技术规格书_(终版)(DOC)

设备/材料请购单 请购单编号:200702-1 第1 页共1 页

低压开关柜技术规格书 1.设备名称、规格、位号和数量 2.通用要求 2.1投标方应响应招标文件的要求,提供相应的文件和填全数据表,否则视为未响应,按废标处理。 2.2低压开关柜应是经过法定机关检验合格的且经过考验的成熟产品,而不应是试制品或不成熟的产品。 2.3投标方必须有能力提供技术图纸、性能试验、帮助安装和开车及需要的性能分析等要求。 2.4本技术规格书规定了蒙大120万吨/年二甲醚项目一期工程项目中的低压开关柜的供货范围、制造、检验和验收等技术要求。 2.5投标方应提供主要元器件和材料分供商清单。 2.6材料 投标方应根据本技术规格书的要求选择合适的材料,并对所选择或确认的材料是否符合设计条

件负全部责任,投标方应在《电气数据表》或《投标方产品规格书》中给出设备主要元件选型和所采用的材料。 2.7文件优先权 除非另有说明,招标方提供的文件之间若有相矛盾或歧义处,应以下列优先顺序为准: (1) 带有特殊条款的定单 (2) 投标者须知 (3) 一般条款与条件 (4) 采用的标准规范 (5) 采购技术规格书(含数据表/图纸) 发现矛盾时,投标方应及时书面通知招标方并提出澄清。 若投标方无书面说明/声明,将被认为已完全接受本文件的各项条款。 2.8技术偏离 若投标方从节省投资、技术改进或其他角度考虑采用自己的标准规范来代替本规格书中规定的有关标准规范或与招标方的技术要求有偏离时,投标方应在其报价中列出所有偏离项目及其原因的偏离表。未列入偏离表中的项目,招标方将认为投标方皆能满足。对于未列入投标方先前提交的偏离表中的任何技术偏离,投标方应承担由此所引发的额外费用。 2.9专利权 投标方应保证招标方在使用其货物或其任何一部分时,不会受到第三方提出侵犯其专利权的起诉。 2.10油漆 2.11包装运输见商务条款。 2.12 铭牌 在设备的适当位置装订铭牌,铭牌应采用耐腐蚀材料制作。设备铭牌上的字迹应 清晰,设备铭牌形式和内容按制造厂标准。但铭牌内容应至少包括制造厂名称、设备名称、设备位号、系统电压、系统频率、短路分断能力、主母线额定电流等。 3.供货范围 3.1投标方应按双方共同商定的正常运行、维修条件和有关标准规范对该项产品的设计、制造和元器件采购负全部责任。 3.2 设计 投标方应按照本技术规格书、数据表、图纸等技术文件的要求进行元件选型、控制电路图和端子接线图等的设计工作,并向招标方提供设计成品,供招标方审查、采用。设计应依据国家有关的标准、规范。控制电路图和端子接线图等的设计工作在中标后完成。 3.3 制造范围 投标方应按照本技术规格书、数据表等技术文件的要求提供符合要求的成套产品及其它所需的附件和配件。附件和配件至少包括:槽钢底座、连接螺栓、吊耳等。 3.4工具 为正确安装和维护开关柜,投标方应提供成套的专用工具或设备。 3.5 备品备件 投标方应提供本产品随机、安装开车、两年操作的备品备件,并在报价文件分项

高低压配电招标文件(定稿)

微软科通大厦高低压配电工程招标文件 工程名称:微软科通大厦高低压配电工程 招标人:科通通信技术(深圳)有限公司 法定代表人或其委托代理人: 二○一五年六月十五日

1、招标依据 本招标文件是依据有关招标投标的法律、法规、规章和规范性文件,根据本招标项目的特点和需要编制的。本招标文件的编制遵循了招标投标活动的公开、公平、公正和诚实信用的原则。本招标文件所包含的内容已清楚地反映了招标项目的技术要求、投标报价要求和评标方法及标准等所有实质性要求以及拟签订合同的主要条款。 2、文件有效性的先后顺序 投标人获得招标文件后,应仔细阅读招标文件的全部内容(招标文件的补充、修改或澄清文件均为招标文件的组成部分)。当招标文件与招标文件的补充、修改或澄清文件内容相互矛盾时,以发出日期最近的文件为准。 3、投标人应在遵循招标文件的各项规定和要求的前提下,编制投标文件。 编制投标文件时,应注意: 对招标文件的实质性响应的规定。投标人制作的投标文件要符合招标文件中规定的实质性要求和条件,且没有偏离或保留。如果投标文件未能对招标文件做出实质性响应,其投标将会被拒绝。 投标人对招标文件内容有不解之处或持有异议的,应向招标人求得彻底澄清。若招标人不接受,投标人必须按照招标文件的要求作出回应,不能在投标文件中加进额外的条件。否则,其投标将会被拒绝。 投标人在提交投标文件时,应注意: 投标人应严格按照招标文件的规定进行投标文件的密封、装订和标记。 投标人应当在招标文件规定的投标截止时间前,由其法定代表人或其委托代理人将投标文件送达指定地点。

(一)、投标须知前附表重要提示:本文所示时间均为北京时间。

配电箱招标技术要求

配电箱(柜)招标技术要求 一、规范 1、总则: 1.1、本说明书是规定配电箱(柜)的设计、制造、检验、安装及测试之最低需求,投标方对本招标书中的技术要求不能满足时应以书面方式告知招标方。 1.2、本说明书叙述制造厂对本设备所须供给和服务的范围,除了本说明外其它有需要而未述及的要件和服务制造厂也应提供。 1.3、配电箱(柜)应完全符合当地供电部门的入网要求和规定,配电箱承包商需对此项与项目所在地供电部分进行沟通,确保提供的配电系统产品符合要求。 1.4、投标方应将业主提供设计图纸中不符合电业局验收标准的箱体设计进行修改,并将具体修改内容提交业主确认。 1.5、投标方应严格按照此次提出技术要求进行设计,对于设计图纸中不符合此次技术要求的部分应及时提出,由我方负责解答。 1.6、投标厂家应严格按照图纸、技术要求和国家有关标准生产和检验,确保产品质量,并且完全符合合同和本技术规范书的质量、规格和性能的技术要求,保证所提供的产品为目前可靠的、全新的产品。 1.7、设备质量应按国家颁布的质量标准或验收规范进行验收。设备安装后,投标厂家协助需方进行调试工作,并积极参加建设单位的最终验收工作;

1.8、设备涉及防雷、火灾漏电、消防电源监控等元器件,须通过当地消防部门及相关部门的检验并取得合格证及备案许可,否则视为不合格产品应与退货处理; 1.9、由厂家提供完整的可靠的售前、售中、售后服务方案附于技术协议中,作为产品选择的重要参考依据; 2、标准和法规: 配电箱(柜)的设计、组装、测试及检验应符合但不限于下列标准最新版的有关规定。 2.1、《低压成套开关设备和控制设备》GB7251.1-2013; 2.2、《低压成套开关设备和控制设备》EC60439.1-1999; 2.3、《低压开关设备和控制设备总则》GB/T4048-1-2000 2.4、《供配电系统设计规范》GB50052-2009; 2.5、《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008; 2.6、《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007; 2.7、《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010; 2.8、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012; 2.9、《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50254~59-2014; 2.10、《低压配电设计规范》GB50054-2011; 2.11、《低压空气式隔离器、开关、隔离开关及熔断器 , 组合电器》

400V低压开关柜技术协议

PRO 附件一 莱芜市垃圾焚烧发电项目 400V低压开关柜 技术规范 光大环保能源(莱芜)有限公司 2016年10月 页脚内容1

1.总则 1.1本技术规范书适用于莱芜市环保能源发电项目交流400V低压开关柜,技术规范中提出 了对开关柜本体及附属设备的功能设计、结构、性能、指导安装、试验、调试、验收和试运行等方面的技术要求,以及供货和现场技术服务的要求。 1.2本设备技术规范书提出的是最低限度的技术条件,并未对一切技术细节作出规定, 也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合本规范书和国标GB、IEC最新版本工业标准的优质产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.3本技术规范所使用的标准如遇与设备生产厂家所执行的标准不一致时,按较高标准 执行。 1.4卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,那么买方认为卖方提供的产品完 全满足本规范书的要求。如果有异议,应以书面形式明确提出。在征得买方同意后,可对有关文件进行修改。如买方不同意修改,仍以买方意见为准。在签定合同之后,买方保留对本规范书提出补充要求和修改的权利,卖方应承诺予以配合。如提出修改,具体项目和条件由双方商定。 1.5卖方对开关柜的成套系统设备(含辅助系统与设备)负有全责,包括分包(或采购) 的产品。分包(或采购)的产品制造商事先征得买方的认可。如果非卖方原因设备不能实现性能要求,卖方必须增加硬件或服务来完成,费用由双方协商解决。卖方应对所供设备运行性能和质量进行担保,质保期为1年,质保期内,卖方应免费负责维修或更换。 1.6本技术规范书经技术澄清及双方确认后,作为合同的技术附件与合同正文具有同等 法律效力。 页脚内容1

相关文档