文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 空调复习

空调复习

空调复习
空调复习

1、贴附射流:由于贴附效应的作用,促使空气沿壁面流动的射流。具体讲,如果送风口接近顶棚,射流在顶棚处不能卷吸空气,因而射流上部流速大、静压小;而下部则流速小、静压大,使得气流贴附于顶棚流动,这种射流称为贴附射流。

2、空调室内有工作人员18名(新风量为16 m3/h.人),室内体积250m3,室内有局部排

风为300m3/h,维持室内正压需要换气次数为1.2次/h,空调冷负荷为3600W,送风温

差为8℃,求该空调房间的最小新风量。(12分)

解:人员需新风量为:18×16=288m3/h (2分)

维持正压所需新风量为:1.2×250=300 m3/h (2分);

加上局部排风量为:300+300=600 m3/h(2分)

空调总送风量的10%为:3600÷8÷1.2÷1.01÷1000×3600×10%=122.7 m3/h (2

分)

取三者最大值600 m3/h为最小新风量。(4分)

2、已知湿空气的含湿量为d kg/kg干空气,则含有1kg干空气的湿空气的质量是

(1+d)kg 。

1、相对湿度:是指空气中水蒸汽分压力和同温度下饱和水蒸气分压力之比(3分),表

征空气接近饱和的程度。(2分)

2、试分析在夏季干球温度相同而湿球温度不同时,人体的热感觉有何不同?为什么?

答:夏季干球温度相同而湿球温度不同时,如果湿球温度较高,人会感觉更炎热,反之,则

比较凉爽。因为湿球温度越高,说明空气的相对湿度较大,相对湿度增大会影响人体的蒸发散

热,使蒸发散热量减少,因此人会觉得较热。

4、影响围护结构太阳辐射负荷大小的因素有哪些?如何影响试举例说明?

答:太阳高度角、方位角、纬度、大气透明度,墙表面颜色及粗糙度等。

2、空调室内有工作人员15名(新风量为12 m3/h.人),空调房间为7.2m×7.2m×3m,

室内有局部排风为200m3/h,维持室内正压需要换气次数为 1.2次/h,空调冷负荷为

12kW,送风温差为8℃,求该空调房间的最小新风量。(12分)

解:人员需新风量为:15×12=180m3/h (2分)

维持正压所需新风量为:1.2×9×9×3=186.6 m3/h (2分);

加上局部排风量为:291.6+200=386.6 m3/h(2分)

空调总送风量的10%为:12÷8÷1.2÷1.01×3600×10%=445.5 m3/h (2分)

取三者最大值445.5 m3/h为最小新风量。(4分)

一、名词解释

1. 含湿量:湿空气中的水蒸气密度与干空气密度之比作为湿空气含湿量,即取对应1kg 干空气的湿空气所含有的水蒸气量。(P6)

2. 相对湿度:湿空气的水蒸气压力与同温度下饱和湿空气的水蒸气压力之比。表征湿空空接近饱和含量的程度。(P6)

3. 热湿比:湿空气的焓变化与含湿量变化之比。(P9)

4. 湿球温度:湿球温度是在定压绝热条件下,空气和水直线接触达到稳定热湿平衡时的绝热饱和温度,也称之为热力学湿球温度。(P11)

5. 露点温度:在含湿量不变的条件下,湿空气达到饱和时的温度。(P14)

7. 冷负荷:在某一时刻为保持房间内恒温衡湿,需向房间内供应的冷量称之为冷负荷。(P20)

8. 得热量:在室内外热湿扰量的作用下,某一时刻进入一个恒温恒湿房间内的总热量称之为在该时刻的得热量。(P20)

10. 除热量:当空调系统间歇使用时,室温有一定的波动,引起围护结构额外的蓄热和放热,结果使得空调设备要自室内多取走一些热量。这种在非稳定工况下空调设备自室内带走的热量称为除热量。(P35)

11. 换气次数:换气次数是空调工程中常用的衡量送风量的指标,它的定义是:房间通风量和房间体积的比值。(P56)

二、填空

1. 空调房间冷、湿负荷是确定空调系统送风量和空调设备容量的基本依据。(P20)

2. 空调房间室内温度、湿度通常用两组指标来规定,即空调基数和空调精度。(P20)

3. 影响人体热舒适感的因素主要有温度、湿度、空气的流动速度、物体表面辐射温度、人体活动量、衣着等。(P21)

5. 空调系统根据所服务对象的不同,可分为舒适性空调和工艺性空调。(P25-26)

=1353w/m2。(P29)

6. 太阳常数I

7. 得热量转化为冷负荷的过程中,存在着衰减和延迟现象。(P34)

8. 空调冷负荷计算方法有谐波反应法和冷负荷系数法。(P36)

9. 室内热源包括工艺设备散热、照明散热、人体散热等。(P51)

10. 表面式换热器只能实现等湿冷却过程、等湿加热过程和冷却减湿过程三种空气处理过程。

11. 空气调节的任务,就是在任何自然情况下,能维持某一特定的空间或房间具有一定的温度、湿度、空气的流动速度和洁净度等技术指标。

12. 空气加热器的计算方法有平均温差法和热交换效率法两种。(P93)

13. 空气调节系统按空气处理设备的设置情况分为集中系统、半集中系统和全分散系统;按负担室内负荷所用的介质种类分为全空气系统、全水系统、空气—水系统和冷剂系统;按空调系统处理的空气来源分为封闭式系统、直流式系统和混合式系统。(P114)

14. 在实际工作中,一般规范规定,不论每人占房间体积多少,新风量按大于等于30m3/人?h采用。(P116)

16. 确定新风量的依据有:满足卫生要求、补充局部排风量、保持空调房间正压要求。(P116)

17. 空调系统中新风占送风量的百分数不应低于10%。(P117)

18. 一次回风系统中的冷量包括室内冷负荷、新风冷负荷和再热负荷三部分。(P119)

19. 射流按射流与周围流体的温度状况可分为等温射流和非等温射流;按射流流动过程中是否受周界表面的限制可分为自由射流和受限射流;按流态分为层流和紊流。自由射流分为三段:极点、起始段和主体段。(P161)

20. 空间气流分布的形式取决于送风口的形式和送排风口的布置方式。有上送下回、上送上回、下送上回、中送风四种形式。(P169)

三、简答题

1. 热湿比有什么物理意义?为什么说在焓湿图的工程应用中热湿比起到至关重要的作用?

热湿比ε是湿空气状态变化时其焓的变化△h)和含湿量的变化△d)的比值,它描绘了湿空气状态变化的方向。

在空调设计中,ε值通常用房间的余热(Q)余湿(W)的比值来计算,在焓湿图中热湿比线通过房间的设计状态点,此时ε线描述了送入房间的空气吸热吸湿后使房间状态稳定在设计状态点的变化方向和过程。

3. 两种空气环境的相对湿度都一样,但一个温度高一个温度低,试问从吸湿能力上看,能说他们是同样干燥吗?为什么?

不同。虽然两种空气的相对湿度都一样,但是由于温度的不同造成两种空气的含湿量不同,从i-d图上可以看出,温度低的空气的含湿量比温度高的空气的含湿量小,因此,从吸湿能力上看温度低的空气环境更干燥。

4. 冬季人在室外呼气时,为什么看得见是白色的?冬季室内供暖时,为什么常常感觉干燥?

人呼出的空气的露点温度一定,而冬季空气温度低于其露点温度。冬季墙体的温度低,可能会使得空气结露,使得空气的含湿量降低,随着温度的升高相对湿度也会降低。

7. 喷水室和表面式换热器各有什么优缺点?

喷水室优点能够实现多种空气处理过程,冬夏季工况可以共用,具有一定的净化空气的能力金属耗量小和容易加工制作,缺点是对水质条件要求高、占地面积大、水系统复杂和耗电较多。

表面式换热器的优点构造简单,体积小,使用灵活,用途广,使用的介质多。缺点是只能实现三种空气处理过程。

9. 有哪些空气处理方法?它们各能达到什么处理过程?

喷水室:减湿冷却,等湿冷却,减焓加湿,等焓加湿,增焓加湿,等温加湿,增温加湿。

表冷器:等湿冷却,减湿冷却,等温加湿。

电加热器:等湿加热。

喷蒸汽:等温加湿。

喷水雾:等焓加湿。

加热通风:减湿。

冷冻减湿机:减湿。

液体吸湿剂:吸收减湿。

固体吸湿剂:吸附减湿。

11. 空气与水直接接触时能达到哪些处理过程?它们的条件是什么?

减湿冷却,等湿冷却,减焓加湿,等焓加湿,增焓加湿,等温加湿,增温加湿。

空气接触的水量无限大,接触时间无限长。

12. 什么是一次回风系统?什么是二次回风系统?一次回风系统的主要缺点及解决办法?二次回风系统的优缺点?

回风与室外新风在喷水室(或空气冷却器)前混合的空气处理系统称为一次回风系统;回风与新风在喷水室前混合并经喷雾处理后,再次与回风混合的空气处理系统成为二次回风系统。

一次回风系统的主要确定是冷热抵消;解决办法:机器露点送风,二次回风。

二次回风系统的优点:没有“再热负荷”;缺点:系统复杂,机器露点低,冷源要求温度低、天然冷源受限制,热湿比不能过小。

13. 集中空调装置的系统划分原则。(P127此答案为课件上的)

室内设计参数及热湿比相同或相近的房间宜划分为一个系统。这样做空气的处理和系统控制方案都可以一致;

房间朝向、层次和位置相同或相近的房间宜划分为一个系统,这样做,风道布置和安装容易、同时也便于管理;

工作班次和运行时间相同的房间宜划分为一个系统,节能;

空气洁净度和噪声级别要求一致的或产生有害物种类一致的房间宜划分为一个系统。这样有利于节约投资、安全和经济运行;

此外,当按上述原则划分出来的系统特别大时,为了减少与建筑配合的矛盾,并与现有的空调设备规格协调一致也应划分为多个小的空调系统。

14. 空调系统是如何分类的?

根据空气处理设备的集中程度分类:集中式空调系统、半集中式空调系统、分散式空调系统;

根据负担室内热湿负荷所用的介质不同分类:全空气系统、全水系统、空气--水系统、冷剂系统;

根据空调系统使用的空气来源分类:直流式系统、封闭式系统、混合式系统。15. 室内气流组织评价指标有哪些?

不均匀系数,空气分布特性指标,换气效率,能量利用系数。

16. 总结各种送风方式的优缺点及适用范围。

上送下回:送风气流不直接进入工作区,有较长的与室内空气混掺的距离,能形成比较均匀的温度场和速度场。

上送上回:可将送排(回)风管道集中于空间上部。有利于层高较高的场合。

下送上回:有利于改善工作区的空气质量,节能。

中送风:不需将整个空间都作为控制调节的对象,可节能。但会造成空间竖向温度分布不均匀。用于高大空间。

空气调节用制冷技术复习资料整理

空气调节用制冷技术复习资料 空气调节用制冷技术(第四版)考试题型 (2) 一、填空 (2) 二、名词解释( (2) 三、简答 (2) 四、计算题 (2) 空气调节用制冷技术作业 (4) 第一章蒸汽压缩式制冷的热力学原理 (4) 第二章制冷剂与载冷剂 (5) 第三章制冷压缩机 (5) 第四章制冷装置的换热设备 (7) 第五章节流装置和辅助设备 (7) 第六章蒸气压缩式制冷装置的性能调节 (8) 第七章吸收式制冷 (10) 制冷技术复习大纲 (10) 第一章蒸汽压缩式制冷的热力学原理 (10) 第二章制冷剂与载冷剂 (10) 第三章制冷压缩机 (10) 第四章制冷装置的换热设备 (11) 第五章节流装置和辅助设备 (11) 第六章蒸气压缩式制冷装置及运行调节 (11) 第七章吸收式制冷 (11) 第八章水系统与制冷机房 (11) 制冷技术试题集 (12) 《空气调节用制冷技术》试题及其参考答案 (14) 一、判断题 (14) 二、选择题 (23) 三、判断题:(25分) (38) 四、简答题: (38) 五、选择题2 (39) 问答题 (43) 空气调节用制冷技术习题及思考题集及答案 (47) 空气调节用制冷技术习题及思考题集 (47) 一、填空题 (47) 二、选择题 (50) 三、名词解释 (59) 四、判断题 (60) 五、问答题 (64) 六、计算题 (65) 空气调节用制冷技术习题集答案 (66) 填空题 (66) 选择题 (67) 名词解释 (67) 判断题 (68) 问答题 (68) 计算题 (74)

空气调节用制冷技术(第四版)考试题型 一、填空(每空2分,共20分) ⒈单级蒸汽压缩制冷系统,是由(制冷压缩机)、冷凝器、蒸发器和(节流阀)四个基本部件组成。 ⒉对制冷剂的物理化学方面的选择要求,要求制冷剂的粘度尽可能(小),纯度要(高),热化学稳定性要(好),高温下不易分解。 ⒊目前广泛采用的载冷剂有(水)、(盐水溶液)、有机化合物等三大类。 ⒋为了获得更低的(蒸发温度),有时需采用复叠制冷循环。 ⒌半导体制冷属于(热电)制冷,是利用(热电)效应来实现的。 二、名词解释(每题4分,共20分) ⒈氟利昂 氟利昂是饱和碳氢化合物的卤族(氟、氯、溴)衍生物的总称。 ⒉非共沸溶液类制冷剂 非共沸溶液类制冷剂是由两种或两种以上(1分)相互不形成共沸溶液(2分)的单组分制冷剂混合(1分)而成的制冷剂。 ⒊单位制冷量 单位制冷量是指制冷压缩机(1分)每输送1kg制冷剂(1分)经循环(1分)从低温热源中制取的冷量(1分)。 ⒋单级理论制冷循环制冷系数 单级理论制冷循环制冷系数是理论制冷循环中(1分)的单位制冷量和单位循环净功(单位理论功)之比(2分),即理论制冷循环的效果和代价之比(1分)。 ⒌中间完全冷却 中间完全冷却是指在中间冷却过程中(1分),将低压级排出的过热蒸汽(1分)等压冷却到中间压力下的干饱和蒸汽(1分)的冷却过程(1分)。 三、简答(前两题6分,第三题8分,共20分) ⒈吸收式制冷循环的基本组成是什么? 吸收式制冷循环由发生器(1分)、吸收器(1分)、冷凝器(1分)、蒸发器(1分)以及溶液泵(1分)、节流器(1分)等组成。 ⒉溴化锂吸收式制冷循环中,如有少量不凝性气体存在,会引起制冷量大幅度下降,其原因是什么? 溴化锂吸收式制冷循环中,如有少量不凝性气体存在,会引起制冷量大幅度下降,原因有两点:一是当吸收器内存在不凝性气体时,在总压力(蒸发压力)不变的情况下,制冷剂水蒸汽的分压力降低,传质推动力减小,影响了吸收器的吸收速度;(3分) 二是由于不凝性气体的存在,制冷剂水蒸气与溶液的接触面积减小,也影响了吸收速度。(3分) 3.写出与下列制冷剂的化学分子式相对应的符号规定式 (1)CCI3F (2)CCIF2 CCIF2 (1)CCI3F符号规定式通式为:C m H n FХCI y(1分) m=1 n=0 Х=1 符号规定式通式为R(m-1)(n+1)Х(1分) m-1=0 n+1=1 Х=1(1分) 所以CCI3F符号规定式为:R11(1分) (2)CCIF2 CCIF2符号规定式通式为:C m H n FХCI y(1分) m=2 n=0 Х=4 符号规定式通式为R(m-1)(n+1)Х(1分) m-1=1 n+1=1 Х=4(1分) 所以CCI3F符号规定式为:R114(1分) 四、计算题(共18分) 假定循环为单级压缩蒸气制冷的理论循环,蒸发温度t0=-15℃,冷凝温度为30℃,工质为R12,试对该循环进行热力计算。 (根据R12的热力性质图表,查出有关状态参数值:

空调习题集锦

习题集锦 第1章绪论 思考题与习题 1.空气调节的任务是什么? 2.空气调节对工农业生产、科学实验和人民物质及文化生活水平的提高有什么作用? 3.空气调节可以分为哪两大类,划分这两类的主要标准是什么? 4.简要叙述空调系统的主要组成部分。 5.你能举出一些应用空调系统的实际例子吗?他们是属于哪一类的空调系统? 第2章湿空气的焓湿学基础 思考题与习题 1.夏季的大气压力一般总比冬季的低,为什么? 2.湿空气的水蒸气分压力和水蒸气饱和分压力有什么区别?它们是否受大气压影响? 3.绝对湿度、相对湿度和含湿量的物理意义有什么不同?为什么要用这三种不同的湿度来表示空气的含湿情况?它们之间有什么关系? 4.试分析人在冬季的室外呼气时,为什么看的见是白色的?冬季室内供暖时,为什么嫌空气干燥? 5.什么是湿球温度?它的物理意义是什么?影响湿球温度的因素有哪些?不同风速下测得的湿球温度是一样的吗?为什么? 6.两种空气环境相对湿度都一样,但一个温度高,一个温度低,试问从吸湿能力上看,能说它们是同样干燥吗?试解释为什么? 7.冬季不仅窗玻璃凝水,而且在有些房屋外墙内表面也出现凝水,分析凝水的原因和提出改进方法。 8.焓湿图有几条主要参数线?分别表示哪一个物理量?试绘出简单的焓湿图。 9.是否必须把空气的干、湿球温度都测定出来,才能确定某一空气状态的比焓值?

10.热湿比有什么物理意义?为什么说在焓湿图的工程应用中热湿比起到至关重要的作用? 11.h-d图的坐标是如何确定的,在绘制h-d图的过程中采用了哪些技巧? 12.在h-d图上,等温线是平行的吗?为什么? 13.在h-d图上表示出某空气状态点的干、湿球温度及露点温度,并说明三者之间有何规律? 14.分别简述工程上怎样实现等焓过程、等温过程和等湿过程的空气处理。 15.空气经过空气冷却器时,空气的温度要降低,但并没有凝结水现象出现,这样的处理过程如何在h-d图上表示? 16.在某一空气环境中,让1kg温度为1℃的水吸收空气的热全部蒸发,试问这时空气状态如何变化?h-d图上如何表示? 17.不用事先画好ε线,直接作出当起始状态为t=18℃, φ=45%时,热湿比ε为7500和?5 00的变化过程线。 18.某空气经过加热后,温度上升,这过程在h-d图上如何表示?经过冷却器后,温度下降,但是没有凝结水析出,该过程在h-d图上如何表示?如果不但温度下降,而且还有凝结水析出,该过程在h-d图上如何表示? 19.对起始状态为t=16℃,d=0.009kg/kg干空气的空气加入总热量Q=5815W、湿量W=2.5kg/ h,试画空气变化过程线。如果从空气中去除5815W的热量和2.5kg/h的湿量,这时变化过程线如何表示? 20.空气温度是20℃,大气压力为101325Pa,相对湿度φ=50%,如果空气经过处理后,温度下降到15℃,相对湿度增加到φ=90%.试问空气的h变化了多少? 21.当地大气压力为101325Pa,某一空气的干球温度是20℃,湿球温度是15℃,试求出该空气其余的状态参数(φ,d,h)。 22.已知Pa=101325Pa,空气干球温度t=25℃,d=0.016kg/kg干空气,求空气的湿球温度、露点温度和相对湿度。 23.将干球温度为25℃,相对湿度为40%,压力为101325Pa的空气用蒸汽加湿,此蒸汽温度为100℃,但是含20%的水,它们全部汽化,当空气相对湿度增加到65%时,求被加湿空气的干球温度和含湿量。 24.表面温度为18℃的壁面,在室温为20℃,φ=70%的室内会结露吗?在室温为40℃,φ= 30%的室内会结露吗? 25.用电加热器和压力为101325Pa绝对大气压饱和水蒸气处理干球温度为-5℃,相对湿度为85%的空气,要求空气终状态的干球温度为30℃,相对湿度为60%,试问:(1)空气应先加热到几度?(2)每千克空气中应喷入多少千克水蒸气?

空调制冷考试题库

考生信息 姓名:吴辉 身份证号:1102010 考核项目:空调设备运行操作作业 报考类别:复审 理论分数:58.0 否决试题试卷 理论试题试卷 判断题 1、检修报告的主要内容有基本情况、故障分析、维修效果和维修费用。 您的答案:正确正确答案:正确 2、制冷操作列入特种作业是由于制冷空调运行操作技术含量大,工艺性空调控制精度高。 您的答案:错误正确答案:错误 3、螺杆式冷水机组正常空调工况运转时的供油温度为35~55℃。 您的答案:错误正确答案:正确 4、溴化锂吸收式制冷机启动时先开泵,然后才缓慢打开加热蒸汽。 您的答案:正确正确答案:正确 5、溴化锂吸收式制冷机采用隔膜阀是为了防止腐蚀。 您的答案:错误正确答案:错误 6、开式冷却循环水系统的补水量,主要依据:蒸发损失、风吹损失、排污损失和渗漏损失。 您的答案:正确正确答案:正确 7、《中华人民共和国安全生产法》确定7项基本法律制度 您的答案:正确正确答案:正确 8、《北京市安全生产条例》规定,工会依法组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督。 您的答案:正确正确答案:正确 9、《北京市安全生产条例》规定,生产经营单位制定的安全生产规章制度应当包括危险作业管理制度。 您的答案:正确正确答案:正确 10、《北京市安全生产条例》规定,生产安全事故案例是安全生产的教育和培训主要内容之一。

您的答案:错误正确答案:正确 11、调节热力膨胀阀的调节杆时,每次必须旋转一圈。 您的答案:错误正确答案:错误 12、螺杆式制冷机组,油压过低将会影响能量调节机构动作。 您的答案:错误正确答案:正确 13、热力学第一定律是能量守恒及转换定律的一种特殊形式。 您的答案:错误正确答案:正确 14、卤化烃制冷剂由含氟的一类总称为氟利昂。 您的答案:正确正确答案:正确 15、组合式空调机组的喷水段是间接接触式的热湿处理设备。 您的答案:正确正确答案:错误 16、风机盘管中的风机有多叶离心式风机和贯流式风机两种。 您的答案:正确正确答案:正确 17、在焓—湿图上,已知空气状态参数中的任意一个,即可确定空气的其它未知状态参数。 您的答案:错误正确答案:错误 18、有许多个房间需要空气调节,但所控制温度有差别,应选用半集中式空调系统。 您的答案:正确正确答案:正确 19、电加热器:加热均匀、热量稳定、效率高、体积小、调节方便,电耗较小。 您的答案:错误正确答案:错误 20、设有喷水室的空调系统,由于占地面积较大,结构比设有表冷器式的复杂,所以适用于民用建筑中的空气处理。 您的答案:错误正确答案:错误 21、表面换热器冷、热媒呈逆流式换热,效果好。 您的答案:正确正确答案:正确 22、离心式制冷机系统中的均压阀开度过大,会造成油压过高的现象。 您的答案:正确正确答案:错误 23、在焓—湿图上,等焓线与等湿线相交成45度角。 您的答案:正确正确答案:正确 24、焓—湿图建立在直角坐标系上,纵坐标表示焓,横坐标表示含湿量,他们之间夹角为90度。

汽车空调复习题

第一章空调基础知识 一、填空题 1.汽车空调系统按驱动方式可分式汽车空调系统和式汽车空调系统。 2.汽车空调技术的发展经历了五个阶段:单一供暖、制冷、一体化、控制的汽车空调和控制的汽车空调 3.汽车空调系统主要由、、、、和等组成。 4.衡量汽车空调质量的指标主要有四个:、、和。 5.冷冻润滑油的作用:、、和。 6.在蒸发器中制冷剂低压汽化时代温度称为。 7.表示压力常用的方式有压力、压力和真空度。 8.冷凝是指物质经过冷却使其转变为。在制冷技术中,指制冷剂在冷凝器中由凝结为的过程。 9.热的传递有、和三种形式。 10.将来自外太阳的热和室内人体散发出的排除到大气中去。这两种热量大总和就叫做负荷。 11.在制冷系统中用于转换热量并循环流动的物质称为。目前汽车空调系统使用的制冷剂,通常有、 a. 二、名词解释 1.节流 2.潜热 三、简答题 1. 制冷剂的定义及种类 2. 制冷剂使用注意事项 3. 冷冻润滑油使用注意事项 4.夏天空调制冷时排出的水是哪里来的? 5.制冷系统中如果有水分,对系统会有哪些影响? 第二章汽车空调制冷系统工作原理与结构 一、选择题 1.担任压缩机动力分离与结合的组件为()。 (A)电磁容电器(B)电磁离合器(C)液力变矩器(D)单向离合器 2.()的作用是把来自压缩机的高温高压气体通过管壁和翅片将其中的热量传递给周围的空气,从而使高温高压的气态制冷剂冷凝成高温中压的液体。 (A)冷凝器(B)蒸发器(C)电磁离合器(D)贮液干燥器 3.汽车空调( )置于车内,它属于直接风冷式结构,它利用低温低压的液态制冷剂蒸发时需吸收大量的热量的原理,把通过它周围的空气中的热量带走,变成冷空气送入车厢,从而达到车内降温的目的。 (A)冷凝器(B)蒸发器(C)电磁离合器(D)贮液干燥器 4.当由压缩机压出的刚进入冷凝器中制冷剂为( )。 (A)高温高压气态(B)高温高压液态(C)中温高压液态(D)低压气态 5.冷凝器中,经过风扇和空气冷却,制冷剂变为为( )。 (A)高温高压气态(B)高温高压液态(C)中温高压液态(D)低压气态 6.蒸发器中制冷剂为( )。 (A)高压气态(B)高压液态(C)低压液态(D)低压气态 7.膨胀阀的安装位置是在()。

空调考核题库

填空题: 1、物质有三种集态,它们是_气_态、_固_态、_液_态。温度的三种温标分别叫—摄 氏—温标、华氏—温标、—开氏温标。 2、完整的制冷系统主要由_压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器—组成。其制冷循环 依次经过四个过程,即是—压缩、冷凝、节流、蒸发。 3、氟利昂制冷剂在冷凝器的进、出口其温度、压力和状态分别为温高压气体和 常温高压液体。制冷剂在蒸发器中是汽化吸热过程,在冷凝器中是液化放热过程。 4、冰箱中冷却方式为自然冷却,机房专用空调中的冷却方式为强制冷却。 5、机房专用空调和普通舒适型空调的最大区别之一是大风量小焓差的设计思 想。 6热量是热传递过程中内能变化的量度。 7、蒸发器出口至压缩机之间的氟利昂是低温低压气态。空调器表面结霜的原因 可能是蒸发压力过低_。 8、60C = 140 To 1KW=860 大卡/大时。 9、机房专用空调的冷凝压力通常控制在16-18Kgf/卅之间。机房专用空调的蒸发 压力通常控制在4-5Kgf/川之间。 10、物态原有状态不变化,而温度发生变化的热称显热。人体向空气中散发的热量 是显热和潜热。 11、空调制冷系统运行时,制冷剂过少将造成压缩机吸气压力过低,制冷剂过 多将造成压缩机工作电流过大。 12、制冷压缩机工作,高压过低、低压过低的原因可基本判断为缺少制冷剂。 13、制冷系统中的干燥过滤器的主要作用是吸收水份和除去杂质,连接在冷凝 器与膨胀阀之间。 14、空调设备应有良好的保护接地,接地电阻不大于4欧姆;空调设备供电电压 三相不平衡度不得超过 4 % 15、无人值守局站内安装的普通空调设备应能够满足长时间运转的要求,并具 备停电保存温度设置、来电自启动功能、远程控制功能。

暖通空调考试试题及答案

空调系统培训考试试题 姓名:得分: 一.选择题 1.冷水主机的四大部件是() A.压缩机 B.冷凝器 C.节流阀 D.蒸发器 E.制冷剂 2.离心式水冷冷水机组使用的制冷剂是() A.R134a B. H2O C. CO2 D.CO E.空气 3.离心式压缩机是()型压缩机,双螺杆压缩机是()型压缩机 A.速度型 B. 容积型 C. 涡旋式 4.按集团要求冷凝器()年需要清洗铜管1次。 A.每年 B. 半年 C. 一季度 D. 两年 5.冷机维保需要做() A.冷凝器清洗铜管内水垢 B. 蒸发器接近温度达到2度以上时也需要清 洗 C. 检测制冷剂纯度,不达要求时更换制冷剂 D. 检测润滑油物理特性,不达要求时更换冷冻油 E. 更换供液过滤器,更换供油过滤器 6. 冷却塔检查时,注意事项() A. 检查布水器是否有堵塞情况 B. 检查浮球阀是否正常工作 C. 检查风机是否正常工作,检查皮带是否松脱 D. 检查布水是否均匀,是否水未经过填料直接流到集水盘 E.检查集水盘是否有污泥 7.组合式风柜巡检时注意事项() A. 检查水侧压力表是否损坏 B.检查供水、回水温度计是否正常 C. 检查风柜内风侧过滤网是否脏堵 D.检查翅片换热器是否脏堵 E.检查风管软连接是否破损,保温是否破损 8.冷却水系统是()式循环水系统,冷冻水系统是()式循环水系统。 A. 闭式 B.开式 二、判断题 1. 在冷水主机日常运行启动时,最先开启时的设备是水侧管路电动蝶阀。() 2. 发现冷水主机润滑油发黑或含有铁屑时,应马上将主机停机,并拨打维保单位电话安排检查压缩机齿轮箱或者轴承是否存在磨损。() 3.冷水主机开启顺序依次为:开启水侧电动蝶阀,开启冷冻水泵,开启冷却水泵,达到要求最小水流量时冷水主机自检开启润滑油泵,净油压达到要求后启动压缩机。() 4.风机盘管末端过滤网脏堵后不需要清洗,灰尘会自动脱落。()

空调工程施工资料目录.

安阳国贸中心·德宝国际名城---商业一 空 调 工 程 竣 工 验 收 资 料 C 类资料目录 编制人: 编制日期:年月日

安阳国贸中心·德宝国际名城---商业一 空调工程竣工验收资料 C 类资料目录编制说明 此目录主要编制依据为暖通施工图纸、建筑工程资料管理规程及建筑工程质量验收统一标准,主要编制内容为施工图以内的 C 类竣工验收资料,在施工过程中深化设计涉及的资料内容或设计变更在施工过程中自行添加或增减。本编制方案中检验批没有详细到每个部位,检验批可以按系统划分,每个系统为一个检验批,隐蔽工程验收、等其他资料跟检验批划分一致,例如:空调风系统检验批K-F1-2表示第一层第二个系统,空调水系统检验批LG-4表示空调供水系统第四个系统(按图纸标识填写即可)。 此目录可作为空调工程竣工验收资料C 类资料编制的指导性文件,具体编制要根据施工实际情况调整检验批、分项、分部工程,施工物资资料本目录只列举了材料类别,具体材料规格型号、进场数量根据进场情况据实报审。施工记录资料应根据工序的增减和实际施工情况据实编制。

空调工程施工资料目录 一、施工管理资料 1、工程概况表 2、开工报审表 1)施工现场质量管理检查记录 2)现场质量管理制度 3)质量责任制 4)主要专业工种操作上岗证书 5)工程质量检验制度 6)现场材料设备存放管理 3、施工企业资质证书 1)企业法人营业执照 2)企业资质证书 3)组织机构代码证 4)安全生产许可证 5)开户许可证 6)税务登记证 4、施工单位人员证书 1)项目经理证(一级建造师或二级建造师) 2)项目经理安全培训上岗证 3)项目技术负责人 4)施工员 5)质检员

制冷技术复习题图文稿

制冷技术复习题 集团文件发布号:(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

第一章课后习题 1-1 正卡诺循环和逆卡诺循环有何不同理想制冷循环属于其中哪一种卡诺循环它有那几个过程组成? 1-2 实现逆卡诺循环有哪几个必要条件试分析逆卡诺循环的制冷系数含义及表示方法,并说明其制冷系数与哪些因素有关,与哪些因素无关。1-3 在分析逆卡诺循环制冷系数时,蒸发温度与冷凝温度变化有什么影响,那个影响作用更大 1-4 在分析具有传热温差的逆卡诺循环中得出了什么重要结论 1-5 蒸汽压缩式制冷是否可以采用逆卡诺循环为什么。 1-6 制冷循环的制冷系数和热力完善度概念,使用方面有什么区别 P-H 1-7 理论制冷循环与逆卡诺循环有哪些区别对比两种循环的T-S,L g 图组成的不同 1-8 蒸汽压缩式制冷理论循环为什么要采用干压缩 1-9 试述液体的过冷温度、过冷度;吸气的过热温度、过热度不同含义。 1-10 如何实现制冷循环中的液体过冷 1-11 什么叫无效过热什么叫有效过热制冷循环中吸气过热对制冷系数(效率)都不利吗什么情况下,即使对制冷系数不利,也要采取吸气过热技术手段(参考双级与复叠循环) 1-12 在进行制冷理论循环热力计算时,首先应确定哪些工作参数制冷循环热力计算应包括哪些内容

1-13 实际制冷循环与理论循环有什么区别对比两种循环在,L P-H图上表 g 示,思考造成变化的原因。 1-14 有一逆卡诺循环,其被冷却物体的温度恒定为5℃,冷却剂的温度为40℃,求其制冷系数xx。 1-15 今有一理想制冷循环,被冷却物体的温度恒定为5℃,冷却剂(即环境介质)的温度为25℃,两个传热过程的传热温差均为5℃,试问: a) 逆卡诺循环的制冷系数为多少 b) 当考虑传热温差时,制冷系数如何变化 1-16某一R717压缩制冷装置,蒸发器的出口温度为-20℃的干饱和蒸汽,被压缩机吸入绝热压缩后,进入冷凝器,冷凝温度为30℃,冷凝器出口为25℃的氨液,试将该制冷装置与没有过冷时的单位制冷制冷量、单位耗功量和制冷系数加以比较。 1-17某厂设有氨压缩制冷装置,已知蒸发温度t0=-10℃(相应的 p0=0.2908MPa)冷凝温度tk=40℃(相应的pk=1.5549MPa),过冷温度 trc=35℃,,压缩机吸入干饱和蒸汽,系统制冷量Φ0=174.45kW,时进行制冷理论的热力计算。 1-18某空调系统需要制冷量为35kW,采用R22制冷剂,采用回热循环,其工作条件是;蒸发温度t0=0℃(p0=0.198MPa),冷凝温度tk=40℃(pk=1.5769MPa),吸气温度t1=15℃,试进行理论循环的热力计算。1-19 如何实现回热循环,画出循环压焓图,写出单位制冷量与冷凝热表示公式,说明其表示意义。 第二.三章课后习题

制冷技术复习题

第一章课后习题 1-1 正卡诺循环和逆卡诺循环有何不同理想制冷循环属于其中哪一种卡诺循环它有那几个过程组成1-2 实现逆卡诺循环有哪几个必要条件试分析逆卡诺循环的制冷系数含义及表示方法,并说明其制冷系数与哪些因素有关,与哪些因素无关。 1-3 在分析逆卡诺循环制冷系数时,蒸发温度与冷凝温度变化有什么影响,那个影响作用更大 1-4 在分析具有传热温差的逆卡诺循环中得出了什么重要结论 1-5 蒸汽压缩式制冷是否可以采用逆卡诺循环为什么。 1-6 制冷循环的制冷系数和热力完善度概念,使用方面有什么区别 1-7 理论制冷循环与逆卡诺循环有哪些区别对比两种循环的T-S,L g P-H图组成的不同 1-8 蒸汽压缩式制冷理论循环为什么要采用干压缩 1-9 试述液体的过冷温度、过冷度;吸气的过热温度、过热度不同含义。 1-10 如何实现制冷循环中的液体过冷 1-11 什么叫无效过热什么叫有效过热制冷循环中吸气过热对制冷系数(效率)都不利吗什么情况下,即使对制冷系数不利,也要采取吸气过热技术手段(参考双级与复叠循环) 1-12 在进行制冷理论循环热力计算时,首先应确定哪些工作参数制冷循环热力计算应包括哪些内容 1-13 实际制冷循环与理论循环有什么区别对比两种循环在,L g P-H图上表示,思考造成变化的原因。 1-14 有一逆卡诺循环,其被冷却物体的温度恒定为5℃,冷却剂的温度为40℃,求其制冷系数xx。 1-15 今有一理想制冷循环,被冷却物体的温度恒定为5℃,冷却剂(即环境介质)的温度为25℃,两个传热过程的传热温差均为5℃,试问: a) 逆卡诺循环的制冷系数为多少 b) 当考虑传热温差时,制冷系数如何变化 1-16某一R717压缩制冷装置,蒸发器的出口温度为-20℃的干饱和蒸汽,被压缩机吸入绝热压缩后,进入冷凝器,冷凝温度为30℃,冷凝器出口为25℃的氨液,试将该制冷装置与没有过冷时的单位制冷制冷量、单位耗功量和制冷系数加以比较。 t k=40℃(相应的pk=,过冷1-17某厂设有氨压缩制冷装置,已知蒸发温度t=-10℃(相应的p=冷凝温度 温度trc=35℃,,压缩机吸入干饱和蒸汽,系统制冷量Φ0=,时进行制冷理论的热力计算。

中央空调试卷及答案

一、填空题(每题1分,共40分) 1. 为满足人们生活和生产科研活动对室内气候条件的要求,就需要对空气进行适当的 处理,室内空气的温度、相对湿度、压力、洁净度、气流速度、噪声、含尘浓度等保 持在一定的范围内。这种制造人工室内气候环境的技术措施,称为空气调节。 2. 空气的清洁度主要由新鲜度和洁净度两方面来衡量。 3. 绝对湿度反映湿空气中实际所含水蒸气量的多少,相对湿度反映了湿空气中水蒸气 含量接近饱和的程度。 4. 热湿比,又称为角系数,表示为房间余热与余湿之比;又表示为室内状态点和送风 Q -:h 1000 状态点的焓差和焓湿量之比;用公式表示为W . ;其单位是KJ/kg。 5. 冷却去湿过程的特点是:含湿量减少,焓值减少,干球温度降低,热湿比大于0。 6. 若喷水室的喷水温度t w<进口空气的t i,则实现的过程为冷却去湿过程:若t w = t s,则实 现的过程为等焓加湿过程,又称为喷循环水过程或绝热加湿过程;若t w=100 C,则实现的过程是等温加湿过程过程。 7. 通常喷水室的冷却去湿过程喷水密度为粗喷;色热加湿过程为中喷」温加湿过程 为细喷。 8. 水泵或风机的工作点应处在高效率区和位于q v _ H曲线最高点的右侧下降段。 9. 膨胀水箱的有效容积指的是膨胀管与溢水管之间的容积。 10. 根据《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87 (以下简称设计规范),对舒适性 空调的室内设计参数的规定是:夏季空调室内风速不应大于0.3m/s。 11. “设计规范”规定,空调房间的夏季冷负荷,应按各项逐时冷负荷的综合最大值确定。 12. 按送风管的套数不同,集中式系统可分为单风管式和双风管式。 13. 通常只有面积很大的单个房间,或者室内空气设计状态相同、热湿比和使用时间 也大致相同,且不要求单独调节的多个房间才采用集中式系统。 14. “设计规范”规定,当房间负荷变化较大采用变风量系统能满足要求时,不宜采 用定风量再热式系统。 15. 空调系统按风管中空气流动速度可以分为低速空调系统和高速空调系统。

暖通空调复习题 (2)

一、填空题 1、集中采暖系统主要由热源、输送管网和散热设备三部分组成。 2、根据供暖系统散热方式不同,主要可分为对流供暖和辐射供暖。 3、以对流换热为主要方式的供暖,称为对流供暖。 4、辐射供暖是以辐射传热为主的一种供暖方式。 5、利用热空气作为热媒,向室内供给热量的供暖系统,称为热风供暖系统。 6、机械循环热水采暖系统与自然循环热水采暖系统的主要区别是在系统中设置了循环水泵,主要靠水泵的机械能使水在系统中强制循环。 7、蒸汽采暖系统按干管布置方式的不同,可分为上供式、中供式和下供式蒸汽采暖系统。 8、蒸汽采暖系统按立管布置特点的不同,可分为单管式和双管式蒸汽采暖系统。 9、蒸汽采暖系统按回水动力的不同,可分为重力回水和机械回水蒸汽采暖系统两种形式。 10、集中供热系统都是由热源、供热管网和热用户三大部分组成。 11、热负荷概算法一般有两种:单位面积热指标法和单位体积热指标法。 12、我国目前常用的铸铁柱型散热器类型主要有二柱M-132、四柱、五柱三种类型 13、最常用的疏水器主要有机械型疏水器、热动力型疏水器和热静力型疏水器三种。 14、按照通风系统的作用动力可分为自然通风和机械通风。 15、通风房间气流组织的常用形式有:上送下排、下送上排、中间送上下排等。 16、局部排风系统由排风罩、风管、净化设备和风机等组成。 17、有害气体的净化方法有燃烧法、冷凝法、吸收法和吸附法。 18、自然通风可分为有组织的自然通风,管道式自然通风和渗透通风等形式。 19、风机的基本性能参数有风量、风压、轴功率、有效功率、效率、转数。 20、常见的避风天窗有矩形天窗、下沉式天窗、曲线形天窗等形式。 21、通风系统常用设计计算方法是假定流速法。 22、一般把为生产或科学实验过程服务的空调称为工艺性空调,而把为保证人体舒适的空调称为舒适性空调。 23、夏季空调室外计算干球温度应采用历年平均每年不保证50h的干球温度。 24、夏季空调室外计算湿球温度应采用历年平均每年不保证50h的湿球温度。

通风空调工程常用材料与设备

通风空调工程常用材料与设备 (一)通风管道 通风管道是通风系统中的重要组成部分,也是通风安装施工图预算的 主要部分。 1.通风管道的分类 通风管道按使用材料分为金属风管和非金属风管。金属风管包括钢板 风管(普通薄钢板风管、镀锌薄钢板风管)、不锈钢风管、铝板风管、复合钢板风管等。非金属风管包括硬聚氯乙烯板风管、玻璃钢风管、 炉渣石膏板风管等。此外还有由土建部门施工的砖、混凝土风道等。 通风管道按形状可分为圆形风管及矩形风管两大类。在一般情况下, 通风风管(特别是除尘风管)都采用圆形管道,空调风管多采用矩形 风管,高速风管适宜采用圆形螺旋风管。 通风管道按制作连接方法可分为咬口连接、铆钉连接和焊接。 2.风管的规格和厚度 为了最大限度地利用板材,实现风管制作、安装机械化、工厂化,确 定了统一的通风管道规格和厚度(见《通风与空调工程施工质量验收 规范》(GB50243-2002))。 3.风管的安装 风管的连接方法有法兰连接和无法兰连接两种。法兰连接主要用于风 管与风管或风管与部、配件间的连接。法兰拆卸方便并对风管起加强 作用。法兰按风管的断面形状,分为圆形法兰和矩形法兰。法兰按风 管使用的金属材质分为钢法兰、不锈钢法兰、铝法兰。圆形风管无法 兰连接形式有承插连接、芯管连接及抱箍连接;矩形风管无法兰连接 形式有插条连接、立咬口连接及薄钢板法兰弹簧夹连接。软管连接主 要用于风管与部件(散流器、静压箱、侧送风口等)的连接。

通风管道沿墙壁或柱子敷设时,经常采用托架来支撑风管。当风管敷 设在楼板或桁架下面离墙较远时,一般采用吊架来安装风管。垂直风 管可用立管夹进行固定。 4.通风管道的检测 风管安装连接后,在刷油、绝热前应按规范进行检测。通风管道检测 包括风管漏光法和漏风量测试两部分。 验收规范规定:低压系统的严密性检验宜采用抽检,抽检率为5%,且 抽检不得少于一个系统,在加工工艺及安装操作工艺得到保证的前提下,采用漏光法检测。漏光法检测不合格时应按规定的抽检率做漏风 量测试。中压系统的严密性检验,应在漏光率检测合格的条件下,对 系统风管漏风量测试执行抽检,抽检率为20%,且抽检不得小于1个系统。高压系统应全数进行漏风量测试。 (二)通风工程主要设备和部件 1.通风机 常用的通风机有:一般用途通风机、排尘通风机、高温通风机、防爆 通风机、防腐通风机、防排烟通风机、屋顶通风机和射流通风机。 2.风阀 通风空调系统中的风阀主要用于启动风机,关闭风道、风口,调节管 道内空气量,平衡阻力等。调节阀安装于风机出口的风道、主干风道、分支风道上或空气分布器之前等位置。通风空调工程中根据调节阀的 作用不同,有多叶调节阀、防火阀、蝶阀、止回阀、矩形风管三通调 节阀、密闭式斜插板阀和启动阀等。 3.风口 风口是通风系统的重要部件,其作用是按照一定的流速,将一定数量 的空气送到用气的场所,或从排气点排出。通风(空调)工程中使用

(完整版)空气调节用制冷技术考试重点

5个解释,12个简答,1个计算 名词解释: 1.制冷:使自然界的某物体或某空间达到低于周围环境的温度,并使之维持这个温度。 2.跨临界循环:压缩机的排气压力位于制冷剂临界压力之上,而蒸发压力位于临界压力之下的循环 3.COP:制冷系数εs又称实际制冷循环的性能系数,通常用COP表示 4. 命名规则 5. 高温制冷剂:沸点大于0℃的制冷剂;低温:沸点低于﹣60摄氏度;中温 6. 温度滑移:露点和泡点之差。蒸发或冷凝过程温度在此二点之间变化 7. 二元溶液:两种互相不起化学作用的物质组成的均匀混合物体 简答: 1. 实际制冷循环的特点: ①用膨胀阀代替膨胀机②蒸汽的压缩在过热区而不是在湿蒸汽区进行③传热过程均为等压过程,并具有传热温差 2. 膨胀阀代替膨胀机的原因: 液态制冷剂膨胀过程的膨胀功不大,而且机件小,摩擦损失又相对比较大,所以为了简化制冷装置以及便于调节进入蒸发器的制冷剂流量,采用膨胀阀代替膨胀机。 3. 湿压缩过程的缺点: ①压缩机吸入湿蒸气时,低温湿蒸气与热的气缸壁之间发生强烈热交换,致使压缩机吸入的制冷剂质量大为减少,制冷量显著降低②过多液珠进入压缩机气缸后,很难立即气化,即破坏压缩机的润滑,又造成液击,使压缩机遭到破坏 4. 图1-9、1-10 5. 设置再冷却器的好处: ①制冷能力增加②节流损失减少③制冷系数有所提高 6. 采用膨胀机对高压液体进行膨胀降压,并回收该过程的膨胀功,可以提高制冷洗漱、节省能量消耗 7. 图1-12、图1-1 8. 复叠式制冷循环特点: ①蒸发温度必须高于制冷剂的凝固点,否则制冷剂无法进行制冷循环②制冷剂的蒸发温度过低时,其相应的蒸发压力也非常低③蒸发压力很低时,气态制冷剂的比容很大,单位容积制冷能力大为降低,势必要求压缩机的体积流量很大。 9. CO2跨临界循环的改善: ①蒸气回热循环②双级压缩回热循环③用膨胀机回收膨胀功 10. 图1-23 11. 对制冷剂的要求: (1)热力学性质①制冷效率高②压力适中③单位容积制冷能力大④临界温度高(2)物理化学性质①与润滑剂的互溶性②导热系数、放热系数高③密度、黏度小④相容性好(3)环境友好性能(4)其他:制冷剂无毒,不燃烧,不爆炸,易购价廉 12. 润滑油作用:

暖通空调复习题

第二章 1夏季空调室外计算干球温度、湿球温度如何确定? 夏季空调室外计算干球取夏季室外空气历年平均不保证50h 的干球温度;湿球温度也同样。历年平均:指近三十年平均。用途:用于计算夏季新风冷负荷 2冬季空调室外计算温度与采暖室外计算温度是否相同,为什么? 不相同。温度值确定不同:规定冬季历年平均不保证1天的日平均温度作为冬季空调室外空气计算温度。采暖室外计算温度是 规定取冬季历年平均不保证5天的日平均温度。 用途不同:前者在冬季利用空调供暖时,计算围护结构的热负荷和新风负荷均用此温度。后者是用于消除余热余湿的通风及自然通风中的计算,进风需冷却时的进风冷负荷也采用。 3外墙和屋面的逐时冷负荷计算温度如何计算?与外玻璃窗的冷负荷计算温度有何不同? 4什么是得热量?什么是冷负荷?两者有何区别? 得热量:单位时间内房间从外界获得的热量 冷负荷:为补偿房间得热,保持一定热湿环境,在单位时间内所需向房间供应的冷量。 差别所在:瞬时得热量中,以对流方式传递的显热、潜热直接放热给空气,构成瞬时冷负荷。辐射方式传热量,为围护结构和物体吸收并贮存,然后放出,称为滞后冷负荷。 瞬时得热量≠瞬时冷负荷;只有当得热量中不存在辐射热或结构和物体无蓄热能力时才相等 5室内冷负荷包括哪些内容?空调制冷系统冷负荷包括哪些内容? 室内冷负荷包括: ①由于室内外温差和太阳辐射,通过围护结构进入室内的热量形成的冷负荷。②人体散热,散温形成的冷负荷。③灯光照明散热形成的冷负荷。④其它设备散热形成的冷负荷 空调制冷系统冷负荷:①室内冷负荷;②新风冷负荷(以上两项是主要部分); ③制冷量输送过程传热;(冷损失)④输送设备(风机、泵)的机械能转变的得热量;⑤某些空调系统采用冷、热抵消的调节手段(如再加热);⑥其它进入空调系统的热量(顶棚回风,灯光热量带入回风系统。) 6湿负荷包括哪些内容,如何计算? 7夏季通风室外计算温度和相对湿度是如何确定的?冬季通风室外计算温度是如何确定的? 夏季 ①通风室外计算温度的确定:《规范》规定取历年最热月14时的月平均温度的平均值。 ②通风室外计算相对湿度的确定:取历年最热月14时的月平均相对湿度的平均值。 冬季 按历年最冷月 时平均温度确定的平均值。 第三章 1何为全水系统,全水系统由哪几部分组成? 全水系统:全部用水作为介质传递室内热负荷,冷负荷的系统。 组成:热源(冷源)、管道系统、末端设备(供热或供冷)。 2风机盘管按结构形式分有哪几类?安装方式有哪几类? 按结构型式分类: 1)立式,2)卧式,3)壁挂式,4)卡式(吸顶式) 安装方式: 1)明装、2)暗装、3)半明装 3如选择风机盘?风机盘管供冷量如何确定? 风机盘管选择方法:应按夏季冷负荷选择,冬季热负荷校核即可。 )()()(.R c c t t AK Q -=ττ

厂内空调工程施工方案

厂内空调系统优化系统优化项目施工方案 一、编制说明 1.1编制说明 厂内空调系统优化项目依据招标书要求和施工规范要求,结合以往施工经验,编制切实可行的施工方案,确保工程按期竣工。 1.2 编制依据 ⑴厂内空调系统优化项目招标文件。 ⑵国家和行业施工质量验收规范。 ⑶公司标准。 ⑷我公司近年来施工的同类工程施工经验及技术总结、工法。 ⑸国家及行业现行环境、安全生产法律、法规。 二、主要工程量 详见招标文件 三、工程项目质量、环境、职业安全健康目标 3.1工程项目质量目标: 工程交验合格率100%,合同履约率达到100%。 3.2工程项目环境管理目标、指标: 防污染、节能源。 固体废弃物实现分类管理、无害化; 最大限度节约施工材料和水电能源; 对噪音源进行控制:噪音限制执行GB12523—90标准。 四、工程项目施工部署 4.1施工部署原则: 4.1.1确保工期: 本工程开工后,按照施工进度计划要求按期完工。 641.2全力以赴: 针对本工程,建立精干的项目经理部,集中人力、物力、财力,确保本工程按时、高质量竣工,以不辜负业主对我单位的信任。 4.1.3精心组织: 项目经理部统一负责全部工程的施工,精心组织,协调土建、设备材料及部件采购、设备安装、系统安装调试各工序间的配合,保证本工程有条不紊的进行。 4.1.4重点突出: 针对本工程工作量大,工期紧的特点,以混凝土挡墙为主线,突出重点,抓好的预制工作。 4.2施工准备阶段: 根据现场施工情况,土建施工具备条件后,立即进行安装技术准备、物资设备准备、施

工资源准备、施工现场准备。 技术准备: 熟悉施工图纸,提出材料计划,根据现场情况和作业量、施工内容的情况,确定施工方案与措施,设置质量控制点,进行作业技术交底和安全交底的准备,编制本工程项目质量计划,以确保施工每道工序和工程的各个质量要素均能得到有效控制。 物资设备准备: 根据现场情况,结合设备制作安装工艺,确定各种设备和物资、材料的采购进场时间情况,并参与设备进场检查。 施工资源准备: 施工机具:各种施工机具根据进场时间表及时检查、保养、组织进场,保证按时投入使用。 施工材料:各种周转材料、施工用料尽快组织进场,清点分类待用。 劳动力:根据工程量和施工进度计划,确定劳动力数量、并根据现场需要合理组织劳动力进场。 现场准备: 按照施工组织设计要求和施工总平面图布置,做好现场三通一平,充分利用现有的道路、管网、供电设施,健全必要的施工临时设施,对施工现场进行合理规划。 五、人员及机械安排: 六、主要工艺及施工方法 一、管道安装工艺流程: 放线定位――浇筑砼支架基础――架空管道敷设安装――补偿器安装――固定支 架安装――管道探伤――水压试验――管道保温修补 钢管焊接工艺方法选用氩弧焊打底,手工电弧焊盖面的工艺,以焊接质量来保证本工程安装质量。 架空管道安装: 1、根据设计图纸的位置,进行测量,打桩、放线、挖土、基础浇筑等。 2、管道吊装前,应检查桁架的偏差尺寸是否在设计和规范要求内。 3、管道应先在进行分段焊接,每段长度在25~35M范围内。 4、阀门、配件、补偿器支架等,应按施工要求在试压前安装完毕。

空气调节用制冷技术课后部分习题答案

制冷技术作业 第一章 蒸汽压缩式制冷的热力学原理 练习题-6 (1) 压焓图 h l g P R22 (2) 中间压力 MPa 11.00=p ; MPa 4.1=k p MPa 39.04.111.00=?=?=k m p p p (3)各状态点主要参数

低压压缩机质量流量 kg/s 2010.0200 39286 .3108 10 rL =-?= -= = h h q M φφ 低压压缩机实际输气量 /s m 402.000.202010.031rL rL =?=?=v M V 由中间冷却器能量平衡,得 ()()69rb 75rL h h M h h M -=- kg/s 0451.02010.0237 402200 237rL 6975rb =?--=--= M h h h h M kJ/kg 4190451 .0201.0402 .0451*******.0rb rL 9rb 2rL 3=+?+?=+?+?= M M h M h M h 高压压缩机实际输气量 ()()/s .0165m 0067.0.04510201.033rb rL rH =?+=?+=v M M V (3)循环的理论耗功率 ()()()KW 46.015352461.0322010.034rb rL 12rL th2th1th =?+?=-?+?+-?=+=h h M M h h M P P P 第二章 制冷剂与载冷剂 练习题-2 高温制冷剂为低压制冷剂,有R11, R123, R718, 适用于空调系统 中温制冷剂为中压制冷剂,有R22, R717, R134a, R600, 适用于冷藏,空调系统 低温制冷剂为高压制冷剂,有R744, 适用于复叠制冷低温级,跨临界循环 第三章 制冷压缩机 练习题-3 (1) 压焓图

空调复习试题

1、以建筑环境为主要控制对象的空调系统,按其用途或服务对象不同可分为舒适型空调系统和工艺性空调系统。 2、HVAC是控制建筑热湿环境和室内空气品质的技术,同时也包含对系统本身所产生噪声的控制。 3、暖通空调设备容量的大小主要取决于热负荷、冷负荷与湿负荷的大小。 4、夏季冷负荷计算经建筑围护结构传入室内的热量时,应按不稳定传热过程计算。 5、在假想条件下,空气与水直接接触时的类型变化过程有7 种。 6、风机盘管的风量调节分为高、中、低三档。 7、火灾烟气控制的主要方法有隔断或阻挡、疏导排烟和加压排烟。 8、洁净度等级越小,换气次数越大,含尘量越小。 9、工位送风是把处理后的空气直接送到工作岗位,造成一个令人满意的微环境。 10、美国ASHRAE55-92标准建议地面上方1.8m和0.1m之间的温差不大于3℃。 11、冷负荷与得热量之间关系取决于房间构造,围护结构热工特性和热源的特性。 1、冷负荷:为了保持建筑物的热湿环境,在单位时间内需向房间供应的冷量。 2、夏季空调室外计算干球温度取夏季室外空气历年平均不保证50h的干球温度。 3、机器露点:空气冷却设备可能把空气冷却到的状态点相对湿度为90%~95%时所对应的点称为机器露点。 4、空调区域:有独立的温湿度控制的空间范围。 5、室外空气综合温度:相当于室外气温由原来的温度值增加了一个太阳辐射的等效温度值。是为计算方便而非实际的空气温度。 1.焓湿图有几条主要参数线?分别表示哪一个物理量?试绘出简单的焓湿图。答:①等焓线:湿空气焓湿图中,比焓的等值线。②等含湿量线;③等温线:该直线上的状态点具有相同的温度;④等相对湿度线:在一定的大气压力,湿空气在饱和状态下,温度和饱和压力存在一一对应关系。等相对湿度线是一组发散形曲线;⑤水蒸汽分压力线:当大气压力一定时,水蒸气分压力是含湿量的单值函数;⑥热湿比线:湿空气的状态变化前后的方向和特征。 2.什么是得热量?什么是冷负荷?简述得热量与冷负荷的关系?答:得热量是指某一时刻进入室内的热量和在室内产生的热量,这些热量中有显热或潜热,或者两者兼有。得热量组成:由于太阳辐射进入房间的热量和室内外空气温差经围护结构传入房间的热量;人体、照明、各种工艺设备和电气设备散入房间的热量。冷负荷是指为维持室温恒定,空调设备在单位时间内必须自室内取走的热量,即送入室内空气在单位时间内得到的总热量。两者关系:在多数情况下冷负荷与得热量有关,但并不等于得热量。如果采用送风空调,则冷负荷就是的热量中的纯对流部分。如果只有对流散热,各围护结构内表面和室内设施表面的温差很小,则冷负荷基本就等于得热量,否则冷负荷与得热量是不同的。如果有显著的长波辐射部分存在,由于各围护结构内表面和家具蓄热作用,冷负荷与得热量之间就存在这相位差和幅度差,冷负荷对得热量的响应一般都有延迟,幅度也有所衰减。因此,冷负荷与得热量之间的关系取决于房间的构造、围护结构的热工特性和热源特性。热负荷同样也存在这种特性。 3. 直接接触式热湿交换原理和间接接触式热湿交换原理有什么不同?答:直接接触式:所谓直接接触式是指被处理的空气与进行热湿交换的冷、热媒流体彼