文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 凝结水系统

凝结水系统

凝结水系统
凝结水系统

凝结水系统及其设备

主凝结水系统指由凝汽器至除氧器之间与主凝结水相关的管路与设备。主凝结水系统的主要作用是加热凝结水,并将凝结水从凝汽器热井送至除氧器。作为超临界机组。对锅炉给水的品质要求很高,因此主凝结水系统还要对凝结水进行除盐净化。此外,主凝结水系统还对凝汽器热井水位和除氧器水箱水位进行必要的控制调节,以保证整个系统安全可靠运行。同时,主凝结水管路还引出了多路分支,在运行过程中提供有关设备的减温水、密封水、冷却水和控制水。

由于热力循环中有一定流量的汽水损失,在凝结水系统中必须给予补充。补充水源来自化学除盐水。

系统的组成

本系统的主凝结水系统包括两台100%容量立式筒形凝结水泵、凝结水精处理装置、一台轴封冷却器、三台低压加热器、一台凝结水补水箱和三台凝结水补水泵。为保证系统在启动、停机、低负荷和设备故障时运行的安全可靠性,系统设置了为数众多的阀门和阀门组。主凝结水的流程为:低背压凝汽器热井一凝结水泵一轴封冷却器一#7低压加热器一#6低压加热器一#5低压加热器一除氧器。

1、凝结水泵及其管道

系统设有两台全容量的电动凝结水泵,一台正常运行,一台备用。凝结水从低背压凝汽器热井经一总管引出,然后分两路接至两台凝结水泵的进口,经升压后再合并成一路去凝结水精处理装置。每台泵的进口管道上装有闸阀和滤网。闸阀用于水泵检修时的隔离,在正常运行时应保持全开。滤网能防止热井中可能积存的残渣进入泵内。凝泵进口管道上设置电动隔离阀、滤网及波形膨胀节,出口管道上设置止回阀和电动隔离阀。逆止阀能够防止凝结水倒流入水泵。进出口的电动阀门将与凝泵联锁,以防止凝泵在进出口阀门关闭状态下运行。两台凝结水泵及其出口管道上均设置抽空气管,在泵启动时将空气抽至低背压凝汽器。

2、凝结水的精处理

为进一步确保锅炉给水品质,主凝结水系统中加入凝结水精处理装置。防止由于凝汽器白钢管泄漏或其它原因造成凝结水中含盐量大。

本系统的凝结水精处理装置采用中压系统的连接方式,即无凝结水升压泵而直接将凝结水精处理装置串联在凝结水泵出口。这时,凝结水精处理装置承受凝结水泵出口的较高压力。这种系统的优点是设备少(节省了两台凝结水升压泵及其再循环管路、阀门等)、阀

门少、凝结水管道短,简化了系统,便于运行人员操作。低压系统(凝结水精处理装置位于凝结水泵和凝结水升压泵之间,凝结水须经二次升压,此时凝结水精处理装置承受较低压力)常常因凝结水泵和凝结水升压泵不同步及压缩空气阀门不严,导致空气漏入凝结水精处理系统,使凝结水中溶解氧含量大增。中压系统则避免了这个问题,运行时几乎无空气漏入凝结水系统,保证了凝结水的较低含氧量。

凝结水精处理装置的进、出口管道上各装有一只电动隔离阀,同时与之并联一条旁路管道,装有电动旁路阀。在启动充水或运行时装置故障需要切除时,旁路阀开启,进、出口阀关闭,主凝结水走旁路;装置投入运行时,进、出口阀开启,旁路阀关闭。

3、轴封冷却器及凝结水最小流量再循环

经凝结水精处理装置后的凝结水的大部分进入轴封冷却器。轴封冷却器进口的主凝结水管路上设置流量测量孔板,以便测量主凝结水流量。

轴封冷却器为表面式热交换器,用于凝结轴封漏汽和门杆漏汽。轴封冷却器以及与之相连的汽轮机轴封汽室依靠轴封风机维持微真空状态,以防止蒸汽漏入环境或汽机润滑油系统。为维特上述的真空,降低轴封风机的功率,还必须有足够的凝结水量流过轴封冷却器来保证完全凝结上述漏汽。

在机组启动或低负荷时,主凝结水的流量将远小于额定值,但如果凝结水泵的流量小于允许的最小流量,水泵有发生汽蚀的可能。同时轴封冷却器的加热蒸汽是来自汽轮机轴封漏汽,无论是启动还是负荷变化,这些蒸汽都要有足够的凝结水来使其冷却后凝结,因此为兼顾在正常运行、启动停机和低负荷运行时机组、凝结水泵及轴封冷却器各自对流量的需求,轴封冷却器后设有再循环,必要时使部分凝结水经再循环阀返回凝汽器,以加大通过凝结水泵和轴封冷却器的凝结水流量。再循环流量取凝结水泵或轴封冷却器最小流量的较大值。而连接轴加进出口管道的旁路阀则能够调节通过凝结水泵和轴加的凝结水流量,使其分别满足两者的要求。

凝结水最小流量再循环装置由—个调节阀、两个隔离阀和一个旁路阀组成,其后设置流量测量装置。正常运行时,隔离阀全开,旁路阀关闭。调节阀检修时,关闭两侧隔离阀,开启旁路阀。

4、除氧器水箱水位控制

除氧器水箱水位调节装置安装在轴封冷却器和#7低压加热器之间,由调节装置和一只旁路阀组成。调节装置由一个调节阀和其前后的两个隔离阀组成。当除氧器水箱水位升高且机组负荷减少时,调节阀关小,反之则开大。

5、低压加热器及其管道

系统中的低压加热器均采用全容量表面式加热器(抽汽压力由高到低为#5、#6、#7。#5和#6低压加热器为卧式,均采用小旁路(每个加热器有单独的旁路)。当加热器水位过高或因其它故障需要隔离检修时,关闭该加热器进、出口电动闸阀,电动旁路阀自动开启。#7低压加热器为卧式组合结构置于凝汽器喉部,采用大旁路系统。当其故障时,进、出口电动闸阀自动关闭,电动旁路阀自动开启。

#5低压加热器出口的主凝结水经过一个逆止阀进入除氧器。逆止阀可以防止机组低负荷或事故甩负荷时,除氧器内蒸汽倒入凝结水系统,造成管系振动。

#7安装在低背压凝汽器喉部,7段抽汽管道分别布置在凝汽器内部,因此无法装设隔离阀和逆止阀。为防止#7低压加热器满水造成汽轮机进水,在水侧采取隔离措施。#7低压加热器的进、出水阀和旁路阀均采用电动阀,并与低加高一高水位信号联动。当#7低压加热器出现高水位时,在控制室报警;当水位继续升高达到高一高水位时,在控制室报警的同时,进出口电动闸阀关闭,电动旁路阀开启,凝结水经旁路运行。

6、启动排水系统

#5低压加热器出口管道上引出一路排水管接至循环水排水管道,排水管道上设有一个电动闸阀和一个逆止阀。该管道只在机组启动期间使用,以排放水质不合格的凝结水。当凝结水的水质符合要求时,关闭排水阀,开启#5低压加热器出口阀门,凝结水进入除氧器。

在凝汽器底部也接出一根排污管道,管道上装设手动闸阀,在机组投运前冲洗凝结水管道时,将不合格的凝结水排至循环水坑。

7、主凝结水的其它用途

为满足热力系统的运行需要,从凝结水精处理装置出口的主凝结水管上引出多路分支,供给热力系统的不同部位。这些分支主要包括:低压旁路的二、三级减温水;汽机低压缸的低负荷喷水;凝汽器一、二号疏水扩容器;低压缸汽封减温器;真空泵补充水;闭式循环冷却水系统;定子冷却水系统;凝汽器真空破坏阀密封水;采暖减温器;灭火蒸汽减温器;厂前区系统减温器;给水泵密封水;小汽机排汽管;辅助蒸汽至轴封蒸汽减温器。

8、补充水系统

每台机组设有一台300m3的贮水箱,在正常运行时向凝汽器热井补水和回收热井高水位时的回水,以及提供化学补充水;机组启动期间向凝结水系统及闭式循环冷却水系统提供启动注水。储水箱水源来自化学水处理室来的除盐水,其水位由补充水进水管上的调节阀控制。二台机组的储水箱设有联络管。

每台储水箱配备一台启动凝结水补水泵和两台正常凝结水补水泵,启动补水泵主要用于启动时向热力系统、锅炉、闭式循环冷却水系统注水。泵入口设有滤网和手动隔膜阀,泵出口设有止回阀和手动隔膜阀,在泵出口与止回阀间接出最小流量再循环管路。此外,该泵设有由一止回阀和一手动隔膜阀组成的旁路,机组正常运行时通过该旁路靠储水箱和凝汽器真空之间的压差向凝汽器补水。当真空直接补水不能满足时,开启凝结水输送泵向凝汽器补水。凝汽器补水控制装置设置两路:一路为正常运行补水,另一路为启动时凝结水不合格放水时的大流量补水。

三、主要设备及系统的运行

(一)凝结水泵

凝结水泵的作用是将凝汽器热井汇集起来的凝结水的压力提高到一定值,使其能够经过低压加热器回热后进入除氧器。本机组凝结水泵采用长沙水泵厂引进日本口立制作所技术产生的C720II-4型凝结水泵,凝结水泵流量的大小的选择主要与机组凝汽器的凝汽里有关,扬程的高低与除氧器的工作压力以及低压加热器系统(包括凝结水深度处理装置)的阻力有关。

1、技术规范:

凝结水泵的技术规范

凝结补水泵的技术规范

启动上水泵的技术规范

2、凝结水泵的性能要求

凝结水泵在高度真空的条件下输送凝汽器热井中处于饱和水状态的凝结水,由于这一特殊要求,凝结水泵应具有较低的汽蚀余量。大型凝结水泵首级叶轮采用双吸形式,以降低泵

的汽蚀余量,使泵其备高的吸入性能。水泵的叶轮特别是首级叶轮材质应有良好的抗汽蚀性能。同时也要求泵有较高的效率和较宽的高效区,泵的Q—H(流量—扬程)特性曲线应尽量平缓.这样在流量变化较大的情况下,其扬程变化较小,以适应机组运行工况变化的要求。同时,凝结水泵的关闭点扬程不应太高。(见图5-16)。

图5-16凝结泵特性曲线

3、凝结水泵结构形式及特点

本机组用凝结水泵,采用地坑立式外筒型多级空间导叶离心泵(见图5-17)。

图5-17凝结水泵结构

1、吸入喇叭口

2、双吸首级用轮

3、泵体

4、导叶体

5、次级叶轮

6、外筒体

7、主轴

8、压水接管9、安装垫板10、吐出弯管11、机械密封或填料密封部件12、推力轴承

部件13电机支座等组成。

水泵本体通过压水接管用螺拴与吐出弯管相连接,安装在带有安装底板的外筒体内。转子部件由导轴承径向支承.轴承由泵自身水润滑。轴封为填料密封.泵本体通过螺栓紧固在吐出弯管下法兰,由压水接管、导叶体、泵体、叶轮、吸入喇叭口等组成,并在吸入喇叭口处设置径向支撑,使其在外筒体内可以牢固定位。泵在启动和运行中所产生的轴向推力由泵的推力轴承承受(也可由电机承受),电机轴与泵轴通过刚性联轴器联接,转子部件的轴向高度通过泵联轴器和电机联轴器之间的调整螺母进行上、下调核,使首级叶轮出口与泵体流道中心相一致。叶轮、轴套等通过键固定在轴上。

凝结水泵的轴端密封采用机械密封形式,凝泵机械密封水水源两路:一路由凝补水供给,一路由凝结水泵出口经过减压阀后供给,正常运行时密封水由凝泵出口供给。

设置密封水原因:凝结水泵在备用时处在高度真空下,因此,凝结水泵必须有可靠的密封。凝结水泵除本身有密封填料外,还必须使用凝结水作为密封冷却水。若凝结水泵盘根漏气,则将影响运行泵的正常工作和凝结水溶氧量的增加。凝结水泵盘根使用其它水源来冷却密封,会使凝结水污染,所以必须使用凝结水来冷却密封盘根。

凝泵入口抽空气管的作用:凝泵运行时入口压力很低,很容易漏入空气,还可能有一部分不凝结气体聚集。如果不将这部分气体抽出就会导致凝泵出力波动下降甚至打不出水。凝汽器抽空气管道就是利用凝汽器内的真空将凝泵入口的气体抽出,保证凝泵的正常工作。

首级双吸叶轮两侧设有导流器,使首级叶轮的入口水流分布均匀,降低吸入口带气的可能性;首级叶轮进口处壳体设计成喇叭状,增大了吸入口的直径和首级叶轮叶片的进口宽度,使叶轮入口部分流体的流速降低,减少了泵的必须汽蚀余量;叶轮是泵的主要零件,其作用是在效率最高的情况下把机械能转化为输送液体的动能。泵体收集从叶轮出口流出的液体,改变液流的方向,同时要在损失最小的情况下使液体的速度能转化为压力能。空间导叶体也要在损失最小的情况下,把从次级叶轮出口流出的液体收集,改变液流的方向,把液体的速度能转化为压力能。上述泵的三个主要零件,其设计和制造的好坏,将决定泵性能的优劣。

(二)凝结水泵的运行

1、管道注水:

(1)对凝汽器及凝结水泵注水:

①开启凝结水泵入口电动门;

②开启凝结水泵入口抽空气门;

③凝泵泵体通过凝汽器静压注水;

(2)凝结水管道注水:

①确认凝结水所有用户阀门处于关闭状态。

②精处理大旁路手动门开启,精处理旁路电动门开启;

③开启凝结水母管排空阀、轴加后管道排空门;

④确认锅炉上水泵启动,开启锅炉上水泵至凝结水管道注水门;

⑤轴加后管道排空门有稳定水流出后关闭,母管压力>,关注水门;

⑥除氧器上水调阀后管道注水可在凝结水泵启动后进行。

2、凝结水泵的启动

1)通知化学专业人员确认凝结水精处理装置走旁路;

2)凝泵的启动:满足启动条件,在DCS画面启动凝泵,检查出口电动门联锁全开,维持出口压力在正常范围;凝结水泵在出口电动门关闭的工况下运转时间不得超过两分钟,启动后就地检查凝泵运行正常;

清理滤网措施:停泵—检查逆止门是否关回—关出口门—关入口门(观察泵出口压力变化)--关抽空气门—关密封水、冷却水—开滤网排空门(观察排汽装置压力)--放水。

3、凝结水泵的停机

①首先关闭出口阀。若先关入口阀,则泵会发生汽蚀.造成无水烧结;

②关闭电源后,确认泵的转动由快变慢直到停止,切勿快速制动停泵。另外记录好泵停止的惯性时间,为下次运转作参考;

③水泵停止后.再关闭入口阀及其他小配管的阀门;

4、凝结水泵运行时禁止事项

①不得在规定流量范围以外(最大流量以上)运行;

②水泵绝对不能无水空转和逆向旋转;

③不得在平衡管路上有阀门处于关闭状态下启动(运转)水泵;

④不得在轴封水流动不畅的状态下启动(运转)水泵。

(三)、凝结水系统的报警、联锁与保护

启动条件:

1排汽装置水位>1000mm;

2凝结水泵入口电动门开;

3凝泵电机线圈温度<100℃;

4电机轴承温度<70℃;

5凝泵推力、径向轴承温度<70℃;

6凝结水泵出口电动门已关或另一台凝结水泵运行且该凝结水泵在备用。

报警及跳闸定值

1排汽装置水位(距底部):

低I:1000mm

低II:800mm

低III:400mm

正常:1200mm

高I:1500mm

高II:1800mm

2

3凝结水泵的保护

凝泵电机上轴承温度>90℃;

凝泵电机下轴承温度>90℃;

凝泵推力轴承温度>90℃;

凝泵电机线圈温度>120℃;

排汽装置水位低三值;

凝泵入口电动门关闭延时2s;

凝结水泵启动正常后,出口电动门未打开,延时30s;

手动停泵。

4排汽装置水位联锁

水位高一值:联关排汽装置补水调节阀;

水位高二值:保护关凝汽器补水调阀,关排汽装置补水调阀后电动阀,闭锁开低旁,保护关低旁;

水位低一值:联开补水调节阀,禁启凝泵;

水位低三值:跳凝结水泵。

四、凝结水泵的异常及事故处理

1发生下列情况之一应紧急停泵:

1)、凝结水泵发生强烈振动

2)、凝结水泵内有清晰的金属摩擦声

3)、电动机冒烟或着火

4)、轴承冒烟或轴承温度超过极限值时

5)、凝结水泵泄漏威胁人身及设备安全时

2凝结水泵汽化

现象:

1、凝结水泵出口压力摆动,流量不稳或到零,电流下降并摆动。

2、凝结水泵出口母管振动,逆止门发出撞击声。

原因:

1、凝汽器水位低

2、进口管漏入空气

3、入口滤网堵塞

4、凝结水泵密封水压力低或失去

处理:

1、发现凝结水泵有汽化象征,立即检查凝汽器水位,核对就地水位计与集控室内DCS 画面水位指示,发现水位低应增大补水量,将水位补至正常

2、检查凝结水泵泵体抽空气门开启,如系凝结水泵出力过大造成振动过大,应根据除氧器水位及时关小除氧器上水门

3、检查凝结水泵进口门盘根及密封水密封情况,调整盘根紧力及密封水量

4、经上述调整无效,启动备用泵,停止故障泵

3凝结水泵轴承温度高

原因:

1、凝结水泵轴承冷却水中断或流量低

2、轴承润滑不良

3、轴承损坏

4、凝结水泵过负荷

处理:

1、检查投入凝结水泵轴承冷却水

2、检查油质尧油位,更换油及加油

3、检查或更换轴承

4、降负荷运行

5、切换凝结水泵运行,联系维护处理

火电厂凝结水精处理系统调试

运前的酸洗.大量铁腐蚀产物及残留在管系中的结 垢物质都将在运行中随凝结水带入整个水汽系统.造成不同的污染…。为充分发挥凝结水精处理系统作用,灞桥和渭河热电厂4台机组,锅炉点火后约1d。都较早地投运凝结水精处理系统。考虑到投运初期高速混床系统主要发挥着除硅、吸附和过滤悬浮细小固体杂质颗粒的作用,在整套肩动初期.结合水质实际状况.在保证蒸汽品质合格前提下混床出水指标适当放宽,避免频繁再生。主要控制值为:SiO:小于等于30斗g,L、Fe小于等于15斗g,L、压差小于等于0.3MPa。当水汽逐步正常后混床各指标按正常运行状态进行控制。由于高速混床较早地投运.灞桥和渭河热电厂4台机组整套启动期间水汽品质合格率均在95%以上。 3.1高速混床投运后净水作用 以渭河热电厂2号机组为例.机组于2009年5月2日点火.高速混床于2009—05-03T18:00投运.投运后24h混床出水、凝结水、给水系统硅质量浓度变化趋势见图2。由图2可看出当高速混床投运后。凝结水、给水系统的硅质量浓度分别由158.8¨玑和123.4斗g/L下降至23.6IJ,g/L和45.2斗∥L,给水系统硅虽然有波动.但下降趋势依然明显。 图2精处理投运后对凝结水和给水的影响Fig.2Effectofcondensatepolishingtocondensate andfeed-water 3.2高速混床投运后防腐作用 混床投运初期.树脂失效后倒置分离塔.从窥视孔观察树脂由于吸附大量杂质已经变黑.反洗过程中可观察到大量铁渣和悬浮物.树脂擦洗后出水发黑。如果这蝗杂质进入锅炉.铁腐蚀产物和结垢杂质会在锅炉蒸发面E沉积使锅炉热效率下降并发生垢下腐蚀,引起安全事故部分杂质随减温水和蒸汽带入汽轮机.在叶片和气流通道上积盐.同样引起汽轮机效率下降和设备腐蚀等。高速混床系统能有效地将大量的铁腐蚀产物和结垢物质拦截.并清除到热力系统外,减轻了热力系统的腐蚀.4调试过程中遇到的问题及建议 (1)灞桥和渭河热电厂高速混床承压及严密性试验中压力最高只升到3.0MPa.试运过程中混床系统渗漏点较多,虽多次消缺.混床入口流景孔板法兰处仍有渗漏.建议应更换混床入口流量孔板垫。另外.为了精处理系统更加安全稳定地运行.建议将精处理系统重新打压.压力需大于等于3.5MPa。 (2)渭河热电厂精处理系统调试初期.由于碱罐安装于室外。且碱管道埋于地沟.系统都末做保温.冬天温度较低.碱罐和管道都冻住.严重影响阴树脂再生.多次疏通未果,最后用火焊进行烘烤。并逐段割管检查。疏通后立即进行保温和增加碱系统伴热.问题得以解决。由于冬天温度较低.碱液容易结晶,建议将碱罐系统安装于室内.若温度较低应提前投系统伴热。 (3)树脂输送分气送、水送、和气/水合送3种方式。渭河和灞桥热电厂树脂输送以气送为主.气/水合送为辅。在树脂传送过程中压缩空气压力控制在O.2~0.3MPa较适宜。压力过高.树脂传送时管道振动较大;压力太低,由于树脂传送管路较长.弯头多,压头损失较大。树脂传送速度较慢。冲洗水泵扬程应大于等于40m。渭河热电厂气/水合送时,由于冲洗水泵扬程为20m.导致罐体进水不畅.建议应将冲洗水泵扬程更换为50m。 (4)渭河热电厂1号机组B混床在试运过程中.树脂倒出后.从窥视孔观察F部穹形孑L板发现底部有螺丝脱落.打开人孔后.发现实为顶郜布水装置边缘的3根拉筋和3颗螺丝脱落.经检查分析为拉筋焊接不牢而掉落,通知厂家消缺后.问题得以解决。 (5)渭河热电厂2号机组C混床在投运前升压检漏时.从C混床进出水差压变送器排污发现有树脂流出.初步判断为混床内部水帽松动导致树脂流出.将树脂倒出后.打开C混床人孑L.发现实际为C混床底部穹形孔板变形导致树脂流出(见图3)。消缺后.问题得以解决。 图3混床底部孔板变形 Fig.3Brokenplateof mix—bed

某电厂凝结水精处理

试论某电厂2×300MW机组凝结水精处理系统若干问题 摘要:针对某电厂2×300MW机组凝结水精处理系统在设计、设备制造、调试及运行过程中存在的问题提出自己的见解,以对今后同类型系统的调试及运行有一定的参考意义。 关键词:电厂300MW机组精处理存在的问题 一、前言 凝结水作为锅炉给水主要组成部分,其水质将直接影响给水质量,尤其是随着机组参数的增大,为了机组的安全经济运行,对凝结水质量提出了更高的要求。机组在运输、保管、安装及启停过程中,不可避免地形成金属腐蚀产物,同时,尽管补给水带入热力的杂质一般较少,但凝汽器总是存在一定的泄漏,影响了给水质量,因此必须对凝结水进行精处理,除去金属腐蚀产物及泄漏所带入的杂质。 二、凝结水精处理系统工艺流程概述 1.某电厂一期工程2×300MW机组2台机组共设计凝结水精处理系统为六台高速混床,采用两台机组共用一套再生系统的运行方式。该系统采用单元制中压系统,混床采用H/OH运行。凝结水精处理系统出力按850吨/时设计,配置六台Φ2200空气擦洗体外再生高速混床。单台机组正常运行时,两台混床运行,一台作备用。并分别设有一台再循环泵,既保证投运时的水质,又节省了凝结水,缩短了混床出水合格时间。经该系统处理后的水质为: 电导率≤0.2μS/cm(25℃,加氨前) SiO2≤15μg/L 硬度~0μmol/L 凝结水精处理系统流程图为: 三、水质指标及实际测定指标 1.混床初次投运水质情况 凝结水精处理系统高速混床是在机组空负荷试运结束后,进入带负荷整套调试阶段时初次投运的,投入运行均采用点动控制。控制混床入口含铁量≤1000μg/L,结合机组负荷情况,为避免树脂污染严重,尽量等凝结水水质达到最佳而除盐设备补水已满足不了机组负荷要求时才投入精处理高速混床,对凝结水进行回收。 四、凝结水精处理系统在整套试运中所起的作用 高速混床的及时投运对启动过程中除铁、硅起了关键作用。机组在启动初的一段时间里,凝结水系统中的悬浮铁及二氧化硅含量较高,此时锅炉给水主要是由除盐水直接经除氧器补充,凝结水不能回收,大量的悬浮铁及粒装铁通过凝结水泵再循环不断排出系统外,凝结水不断净化,待机组负荷达10MW时,凝结水含Fe1000μg/L,SiO2100μg/L,此时投入高速混床,不但可有效保护树脂少受污染,同时起到了截流过滤悬浮铁及二氧化硅的作用,使凝结水含Fe量降至20μg/L左右,而且也使给水SiO2含量逐渐下降至合格,随之炉水及蒸汽的SiO2含量也随着锅炉的洗硅进程下降,促进了锅炉洗硅的顺利进行,同时蒸汽品质在较短时间内即达到合格指标。

凝结水及补水系统

环保水处理工程就找“武汉格林环保” 19 凝结水及补水系统的运行 19.1 系统概述 19.1.1 凝结水系统是将汽轮机低压缸的排汽经凝汽器凝结在热井中的凝结水输送至除氧器,供锅炉给水泵用水,同时还向低旁、辅汽、轴封供汽减温器等提供减温水。 19.1.2 系统设两台100%容量的筒式凝结水泵,四台低压加热器,一台轴封冷却器,一台除氧器,一台300M3的凝结水补水箱,和两台凝结水输送泵。凝结水采用中压精处理装置。 19.1.3 #5、6低压加热器,精处理装置均设有各自的凝结水旁路。#7、8低压加热器设有公用的凝结水旁路。轴封冷却器出口设有25%额定流量的凝结水再循环管至凝汽器。#7、8低压加热器入口管道上设有主、副调节阀,用以调节除氧器水位。 19.1.4 凝结水补水箱配备的两台凝结水补水泵,在机组启动时向凝结水系统补水。机组正常运行时,通过凝结水补水泵旁路管道靠凝汽器负压向凝汽器补水。 目前湖北武汉市有多家企业选择了将污水处理交第三方运行管理的模式,帮助企业实现污水处理设施安全运行、达标运行、经济运行是格林公司的愿望和目的,武汉格林环保设施运营有限责任公司,也将继续为您关注工业污水、生活污水污水处理外包、污水处理运营的行业动态。 19.1.5 凝汽器主要参数 项目参数 总冷却面积~38000 m2 冷却水温(设计水温) 20℃ 最高设计水温33℃ 冷却水工作压力0.25MPa(g) 循环倍率55(TMCR工况) 冷却水量62525t/h 年平均运行背压(冷却水温20℃) 4.4/11.4KPa(a) 铭牌工况满发时凝汽器排汽平均背压11.8KPa(a) 凝汽器出口凝结水含氧量≤ 20 ppb 108

火力发电厂汽水循环系统

火力发电厂汽水循环系统基础知识

一、汽水系统: 1、定义: 由锅炉、汽轮机、凝汽器、高低压加热器、凝结水泵和给水泵等设备组成。 2、汽水系统流程: 水在锅炉中被加热成蒸汽,经过热器进一步进一步加热后变成过热的蒸汽,再通过主蒸汽管道进入汽轮机。 由于蒸汽不断膨胀,高速流动的蒸汽推动汽轮机的叶片转动从而带动发电机。为了进一步提高其热效率,一般都从汽轮机的某些中间级后抽出作过功的部分蒸汽,用以加热给水。在现代大型汽轮机组都采用这种给水回热循环。此外,在超高压机组还采用再热循环,既把作过一段功的蒸汽从汽轮机高压缸的出口全部抽出,送到锅炉再热器中加热后再引入汽轮机的中亚缸继续膨胀作功,从中压缸送出的蒸汽,再送入低压缸继续作功。在蒸汽不作功过程中,蒸汽的温度和压力不断降低,最后排入凝汽器并被冷却水冷却,凝结成水。凝结水集中在凝汽器下部由凝结水泵打至低压加热器再经过出除氧器除氧,给水泵将预加热除氧后的水送至高压加热器,经过加热后的热水打入锅炉,再过热器中把水加热成过热的蒸汽,送至汽轮机作功,这样周而复始

的不断做功。 在汽水系统中的蒸汽和凝结水,由于疏通管道很多并且还要经过许多阀门设备,这样就难免会出现跑、冒、滴、漏等现象,这些现象都会或多或少的造成水的损失,因此我们必须不断的向系统补充经过化学水处理过的软化水,这些补给水一般都存入除氧器中。 1、锅炉汽水系统:主给水管→给水操作台→省煤器→汽包→下降管→下联箱→水冷壁→汽包→过热器→锅 炉主气门出口 2、主蒸汽系统及再热蒸汽系统:锅炉主气门→主蒸汽管→汽机自动主气门之前。再热蒸汽:汽机高压缸出 口→再热器冷段管→再热器热段管→汽机中压缸入口 3、主凝结水系统:凝汽器→凝结水泵→轴封冷却器→低压加热器→除氧器 4、主给水系统:除氧水箱下水管→低压给水管→给水泵→高压给水管→高压加热器→主给水管 3、参与汽水循环系统的主要设备及作用 ;锅炉:是火电厂三大主要设备之一。由锅炉本体、辅助设备及附件构成。锅炉本体是锅炉的主要部分,由锅和炉两大部分组成。锅是以汽包、下降管、下联箱、上升管(水冷壁)、上联箱、过热器、再热器和省煤

凝结水系统

第四章凝结水系统 第一节凝结水系统投入前的检查与操作 4.1.1 检查凝结水系统检修工作已结束,所有工作票终结,系统完好,现场干净整洁。 4.1.2 凝结水泵与电机对轮连接完好,地脚螺栓紧固,电机接线良好,接地线连接完好。 4.1.3 排汽装置热井、轴加、各低加水位计投入,指示正确。 4.1.4 除盐水系统已投入运行。 4.1.5 凝结水系统各电动门送电,气动门控制气源投入,各阀门开关正常。 4.1.6 凝结水泵联锁保护传动合格,凝结水泵电机测绝缘合格送电。预启和备用凝结泵变频、工频方式选择正确,对应开关及刀闸方式状态正确,凝结泵变频器DCS画面状态正常无报警。 4.1.7 关闭凝结水管道及低加各放水门。 4.1.8 开启低加,轴封加热器水侧放空气门。 4.1.9 关闭热井放水门,开启补水调门前后截止门,关闭其旁路门。排汽装置补水调整门投自动。 4.1.10 启动除盐水泵向热井补水至1100mm,检查排汽装置补水调整门自动良好。 4.1.11 检查凝结水精处理装置旁路运行。 4.1.12 开启轴封加热器进出水门,关闭其旁路门。 4.1.12 开启#7、#6、 #5低加进出水门,关闭其旁路门。 4.1.13 凝结泵入口滤网放水门关闭。 4.1.14 检查凝结泵进口门开启,出口门关闭。 4.1.15 开启凝结水再循环调门及其前后截止门,关闭其旁路门。 4.1.16 投入凝结水泵密封水,打开泵体抽空气门。 4.1.17 投入凝结泵电机冷却水、凝结水泵及电机推力轴承冷却水。 第二节凝结水系统联锁与保护 4.2.1 凝结水泵允许启条件: 1.凝结水泵进口电动门已开; 2.凝结水泵出口电动门已关或备用投入; 3. 凝结水再循环流量调节阀开; 4. 排气装置水位大于 700mm; 5. 凝结水泵电机轴承温度<85℃; 6. 线圈 A/B/C三相均<110℃; 7. 凝结水泵轴承温度<75℃。 8. 无跳闸首出。 4.2.2 凝结水泵保护停条件: 1. 凝结水泵运行且凝结水泵出口流量小于 150T/H,再循环调节阀关,延时 20 秒;

凝结水净化处理系统

培训中心教材初稿 凝结水净化处理系统(LDB/LDF)

目录 一、系统的功能 二、系统的工作原理 三、系统LD的设备组成及其主要参数 四、联锁和保护 五、主要调节器 六、系统运行时监测的参数 七、工艺限制,安全规定及措施 八、常见故障及消除方法 九、思考题 附录A系统工艺流程图 附录B设备清单 附录C参考文件

一、系统的功能 1 汽机凝结水净化处理系统(LD)从汽机凝结水中去铁质,除盐以保证二回 路的水化学工况. 2 汽机凝结水净化处理系统包含以下子系统: 1) LDB-凝结水中溶解的及悬浮腐蚀产物机械净化及初步除盐系统; 2) LDF-凝结水离子净化处理系统以去除溶解的阴阳离子; 3) LDP-过滤材料冲洗及再生系统; 4) LDL-凝结水净化过滤器再生排水监测系统,根据排水的水质重复利用或再处理. 3 汽机凝结水净化处理系统运行工况: 1) 运行(功能组LDB, LDF-运行); 2) 离子交换剂的水力换料, 冲洗和再生(功能组-LDP, LDL) 4 汽机凝结水净化处理系统从位于冷却水泵房和制水站内的化学控制室 进行控制.通过启动功能组或手动控制. 汽机凝结水净化处理系统的功能子 组见表 2.1.

二、系统的工作原理 2.1 系统LD的作用原理 汽机凝结水并列流过投运的已经被再生好的H-阳离子除铁过滤器LDB11-15AT001, 在其中装载了强酸阳离子交换剂DOW MONOSPHERE 650C NG(H), 于是凝结水中的悬浮的和溶解的腐蚀产物被清洗掉。同时,有部分除盐水流过。周期性的,当阳离子除盐过滤器的离子交换剂的置换体积被消耗尽后,把它们卸载到再生系统(LDP)中进行清洗腐蚀产物和恢复其置换能力。 被除铁的部分除盐凝结水进入混床LDF21-25AT001, 在其中装载了强酸性的大孔的阳离子交换剂DOW MONOSPERE 650C NG(H) 和高基点的 阴离子交换剂MONOSPERE 550ALC NG(OH), 在此处进行除去由于冷却水吸附而进入凝结水中的溶解盐。在混床后安装的过滤器捕捉器 LDF21-25AT002, 其作用是捕捉由于过滤器排泄设备损坏时从混合作用过

凝结水系统

凝结水系统 一、凝结水系统的组成: 1. 凝结水系统主要作用是加热凝结水,并将凝结水从凝汽器热 井送至除氧器.凝结水系统严格的来说应该从汽轮机的凝汽器开始,经热井,凝结水泵、轴封加热器,低压加热器到除氧器。但在广义上讲凝结水系统就是凝结水所流过的流程。 2.凝汽器、循环水泵、凝结水泵、抽气器等把这些设备用管道和附件连接起来的汽水系统称为凝结水系统; 3.凝结水系统的作用:将凝汽器回收汽轮机排汽,经凝结水泵加压,送往除氧器,再到锅炉继续加热,作为工质循环的一个必要环节,同时在这个过程中也对凝结水进行了加热,回收了汽轮机中间的几段抽汽加热凝结水,增加了汽轮机的循环热效率。(火电厂汽轮机排汽损失造成效应下降) 4.流程 主凝结水的流程为:凝结器热井→凝结水泵→轴封加热器→低压加热器(凝结水母管)→除氧器→给水泵(高压冷母管)高加(高压热母管)。【除盐水至冷渣机→(拖动凝结水)除氧器】 5.冷渣器除盐水切凝结水操作步骤 a.汇报值长、班长、联系锅炉岗位,停运冷渣器,注意监视冷渣器出水温度。 b.退出发电机组低加汽侧运行。

c.关闭除盐水至冷渣机冷却水阀门。 d.开大除氧间拖动凝结水至除氧器门。 e.缓慢打开发电凝结水母管至冷渣机门,操盘人员注意热井液位、除氧器温度、压力正常。 f.联系锅炉运行,投运冷渣机,注意冷渣机出水温度 二.凝汽器 1.凝汽器的投运 1)打开凝汽器循环水出水门,开启凝汽器水侧空气门,打开进水门待凝汽器水侧空气门放尽有水溢出是关闭,是循环水系统进入正常运行状态。 2)检查热井液位是否升高或开启凝汽器汽侧放水门观其是否有水流出若水位升高或汽侧放水有水长流,则说明凝汽器内部铜管泄漏。 2. 凝汽设备:凝汽器、循环水泵、凝结水泵、抽气器等组成; 凝汽器的作用:建立真空,增大蒸汽在汽轮机内的可用焓降,提高汽轮机的工作效率;将排气凝结成水,增加了给水循环利用率,真空还有除氧的作用; 原理:汽轮机排汽至凝汽器后急剧冷却,凝结成水时,其比容(体积)急剧缩小,形成真空; 3.在凝汽器顶部或汽缸上设有自动排气阀(安全模板),当循环水中断,或真空急剧降低,使凝汽器内压力高于大气压力时,自动排

凝结水系统

凝结水系统: 从总体上先讲一下系统的组成、作用 一、凝泵启动前检查: 1.凝泵、凝汽器、轴加、各低加、除氧器及系统相关设备检修工作 结束,工作票注销,现场无影响系统投入的因素; 2.闭冷水系统运行正常,凝泵轴承冷却水、机械密封水供应正常; 3.凝汽器水位正常;(低于650mm时,禁启凝泵) 4.检查系统各阀门处于启动前状态;(精处理、轴加、各低加进出口 门及旁路门); 5.泵及电机轴承润滑油油位、油质正常; 6.凝泵空气门开启; 7.循环水泵联锁、保护试验正常。 二、凝泵启动: 适当开启凝结水再循环,在CRT上点“启动”按钮,CRT上检查泵启动电流返回正常,泵出口压力正常,各温度测点值缓慢上升;就地检查泵与电机声音、振动正常,泵出口电动门联开正常,整个系统无漏水。根据化学要求,确定凝结水是否回收(是否开启#5低加排水电动门)。投入备用泵联锁按钮。 三、凝泵启动危险点分析: 1.第一台凝泵启动危险点: 1)未开启系统放空气门,引起管道振动;(泵出口母管、轴加进出口)

2)再循环未开或开启过小,管道憋压,引起振动、管道法兰泄漏;3)电机及泵轴承冷却水系统不正常,轴承油位油质不正常,造成设备损坏; 2.运行中切换危险点: 1)除氧器水位低,切换时先启后停,确认备用泵工作正常后再停泵; 2)凝结水、给水溶解氧不合格,切换完毕后注意调整已停泵的机械密封水。如果溶解氧严重超标,重新进行切换并检查原因;3)泵运行不正常,保证启泵前泵空气门处于开启位。 四、凝泵停运: 退出备用泵联锁按钮,在CRT上点“停止”按钮,检查泵停运,泵出口电动门联关到位。 五、凝泵停运危险点: 1.凝结水用户用水中断,如:前臵泵机械密封水、化学加药箱、本 体疏扩减温水等; 2.仍有热水、热汽进入凝汽器,造成排汽缸温度高。 六、机组启动时凝结水回收: 机组启动初期,凝结水各项指标不合格,不能进入除氧器,需要开启#5低加出口排污门放水。化学化验水质合格后,要及时进行回收。关闭#5低加出口排污门,开启#5低加出口电动门,根据除氧器水位逐渐调整凝结水再循环门至全关。 七、除氧器上水自动失灵时,需要手动调整除氧器水位:

凝结水精处理系统

凝结水精处理系统 一、概述 1.1.1 凝结水的含义:凝结水一般是指锅炉产生的蒸汽在汽轮机做功后,经循环冷却水冷却凝结的水。实际上凝汽器热井的凝结水还包括高压加热器(正常疏水不到热井)、低压加热器等疏水(疏水是指进入加热器将给水加热后冷凝下来的水)。由于热力系统不可避免的存在水汽损失,需向热力系统补充一定量的补给水(除盐水箱来水)。因此凝结水主要包括:汽轮机内蒸汽做功后的凝结水、各种疏水和锅炉补给水。 1.1.2 凝结水精处理的目的 凝结水由于某些原因会受到一定程度的污染,大概有以下几点: 1)凝汽器渗漏或泄漏 凝结水污染的主要原因是冷却水从凝汽器不严密的部位漏至凝结水中。凝汽器不严密的部位通常是在凝汽器内部管束与管板连接处,由于机组工况的变动会使凝汽器内产生机械应力,即使凝汽器的制造和安装质量较好,在使用中仍然可能会发生循环冷却水渗漏或泄漏现象。而冷却水中含有较多悬浮物、胶体和盐类物质,必然影响凝结水水质。 2)金属腐蚀产物的污染 凝结水系统的管路和设备会由于某些原因而被腐蚀,因此凝结水中常常有金属腐蚀产物。其中主要是铁和铜的氧化物(我公司热力系统设备基本上没有铜质材料)。铁的形态主要是以Fe2O3、Fe3O4为主,它们呈悬浮态和胶态,此外也有铁的各种离子。凝结水中的腐蚀产物的含量与机组的运行状况有关,在机组启动初期凝结水中腐蚀产物较多,另外在机组负荷不稳定情况下杂质含量也可能增多。 3)锅炉补给水带入少量杂质 化学水处理混床出水即为锅炉补给水,一般从凝气器补入热力系统。由于混床出水在运行中的严格控制,补给水杂质含量很少,其水质要求:DD≤0.2μs/cm ,SiO2≤20μg/L。如果混床出水不合格,就可能对凝结水造成污染。 由于以上几种原因,凝结水或多或少有一定的污染,而对于超临界参数的机组而言,由于其对给水水质的要求很高,所以需要进行凝结水的更深程度的净化,即凝结水精处理。 1.1.3 凝结水精处理设备介绍 凝结水精处理系统采用中压凝结水混床系统,具体为前置过滤器与高速混床的串连,每台机组设置2×50%管式前置过滤器和3×50%球形高速混床,混床树脂失效后采用三塔法体外再生系统,其中1、2号机组精处理共用一套再生装置。再生系统主要包括分离塔、阴塔和阳塔(即“三塔”),另外还包括酸碱设备、热水罐、冲洗水泵、罗茨风机、储气罐等设备。1.1.4 凝结水精处理系统流程 1.1.5 凝结水精处理体外再生系统树脂流程 二、设备结构及原理 1.1.6 前置过滤器 1)作用 除去凝结水中悬浮物、胶体、腐蚀产物和油类等物质。它主要用在机组启动时对凝结水除铁、洗硅,缩短机组投运时间。另外除去了粒径较大的物质,延长了树脂运行周期和使用寿命。2)结构及工作原理 前置过滤器整体为直筒状,采用碳钢结构。内部滤元为管式,滤元骨架采用316不锈钢材质,共有268根管(管束)竖着固定在前置过滤器上下端之间。每根管上有若干水孔,并且在管外缠绕着聚丙烯纤维滤料,滤料过滤精度为10μm。水从前置过滤器底部进入管束之间,流

凝结水系统

凝结水系统讲座 主凝结水系统指由凝汽器至除氧器之间相关的管道与设备。主凝结水系统主要作用是加热凝结水,并加凝结从凝结器热井送至除氧器。作为超临界机组,对锅炉给水的品质很高,因此主凝结水系统还要对凝结水系统进行除盐净化,此外,主凝结水系统还对凝结器热井水位和除氧器水位进行必要的调节,以保证整个系统的安全运行。 一系统的组成 主凝结系统包括两台100%容量立式凝结水泵(型号:C720III-4,)、凝结水精处理装置、一台轴封加热器,四台低压加热器,一台凝结水补充水箱和两台凝结水补充水泵。为保证系统在启动、停机、低负荷和设备故障时运行时安全可靠,系统设置了众多的阀门和阀门组。 主凝结水的流程为:凝结器热井→凝结水泵→凝结水精处理装置→轴封加热器→8号低压加热器→7低压加热器→6低压加热器→5低压加热器→除氧器。 1 凝结水泵及系统 凝结水泵用途:凝结水泵在高度真空的条件下将凝汽器的热井中的凝结水抽出,输送接近于凝汽器压力的饱和温度的水。1台变频运行1台工频备用。 离心泵的工作原理:在泵内充满水的情况下,叶轮旋转使叶轮内的内也跟着旋转,叶轮内的水在离心力的作用下获得能量,叶轮林槽道内的水在离心力的作用下甩向外围流进泵壳,于是在叶轮中心压力降低,这个压力低于进水管压力,水就在这个压力差的作用下由吸水池流入叶轮,这样水泵就可以不断的吸水,不断的供水了。具有结构简单、不易磨损,运行平稳、噪声小、出水均匀,可以制造各种参数的水泵,效率高等优点,因此离心泵可以广大的应用。 凝结水泵轴封有良好的密封性能,不允许发生漏泄现象。凝结水泵轴封采用机械密封。泵能在出口阀关闭的情况下启动,而后开启出口阀门。泵能承受短时间的反转。 2 凝结水精处理装置 为确保锅炉给水品质,防止由于铜管泄漏或其它原因造成凝结水中的含盐量增大。(大机组特有)。 3 轴封加热器及凝结水最小流量再循环 在汽轮机级内,主要是在隔板和主轴的间隙处,以及动叶顶部与汽缸(或隔板套)的间隙处存在漏汽。此外,在汽轮机的高压端或高中压缸的两端,在主轴

凝结水系统

凝结水系统及其设备 主凝结水系统指由凝汽器至除氧器之间与主凝结水相关的管路与设备。主凝结水系统的主要作用是加热凝结水,并将凝结水从凝汽器热井送至除氧器。作为超临界机组。对锅炉给水的品质要求很高,因此主凝结水系统还要对凝结水进行除盐净化。此外,主凝结水系统还对凝汽器热井水位和除氧器水箱水位进行必要的控制调节,以保证整个系统安全可靠运行。同时,主凝结水管路还引出了多路分支,在运行过程中提供有关设备的减温水、密封水、冷却水和控制水。 由于热力循环中有一定流量的汽水损失,在凝结水系统中必须给予补充。补充水源来自化学除盐水。 系统的组成 本系统的主凝结水系统包括两台100%容量立式筒形凝结水泵、凝结水精处理装置、一台轴封冷却器、三台低压加热器、一台凝结水补水箱和三台凝结水补水泵。为保证系统在启动、停机、低负荷和设备故障时运行的安全可靠性,系统设置了为数众多的阀门和阀门组。主凝结水的流程为:低背压凝汽器热井一凝结水泵一轴封冷却器一#7低压加热器一#6低压加热器一#5低压加热器一除氧器。 1、凝结水泵及其管道 系统设有两台全容量的电动凝结水泵,一台正常运行,一台备用。凝结水从低背压凝汽器热井经一总管引出,然后分两路接至两台凝结水泵的进口,经升压后再合并成一路去凝结水精处理装置。每台泵的进口管道上装有闸阀和滤网。闸阀用于水泵检修时的隔离,在正常运行时应保持全开。滤网能防止热井中可能积存的残渣进入泵内。凝泵进口管道上设置电动隔离阀、滤网及波形膨胀节,出口管道上设置止回阀和电动隔离阀。逆止阀能够

防止凝结水倒流入水泵。进出口的电动阀门将与凝泵联锁,以防止凝泵在进出口阀门关闭状态下运行。两台凝结水泵及其出口管道上均设置抽空气管,在泵启动时将空气抽至低背压凝汽器。 2、凝结水的精处理 为进一步确保锅炉给水品质,主凝结水系统中加入凝结水精处理装置。防止由于凝汽器白钢管泄漏或其它原因造成凝结水中含盐量大。 本系统的凝结水精处理装置采用中压系统的连接方式,即无凝结水升压泵而直接将凝结水精处理装置串联在凝结水泵出口。这时,凝结水精处理装置承受凝结水泵出口的较高压力。这种系统的优点是设备少(节省了两台凝结水升压泵及其再循环管路、阀门等)、阀门少、凝结水管道短,简化了系统,便于运行人员操作。低压系统(凝结水精处理装置位于凝结水泵和凝结水升压泵之间,凝结水须经二次升压,此时凝结水精处理装置承受较低压力)常常因凝结水泵和凝结水升压泵不同步及压缩空气阀门不严,导致空气漏入凝结水精处理系统,使凝结水中溶解氧含量大增。中压系统则避免了这个问题,运行时几乎无空气漏入凝结水系统,保证了凝结水的较低含氧量。 凝结水精处理装置的进、出口管道上各装有一只电动隔离阀,同时与之并联一条旁路管道,装有电动旁路阀。在启动充水或运行时装置故障需要切除时,旁路阀开启,进、出口阀关闭,主凝结水走旁路;装置投入运行时,进、出口阀开启,旁路阀关闭。 3、轴封冷却器及凝结水最小流量再循环 经凝结水精处理装置后的凝结水的大部分进入轴封冷却器。轴封冷却器进口的主凝结水管路上设置流量测量孔板,以便测量主凝结水流量。 轴封冷却器为表面式热交换器,用于凝结轴封漏汽和门杆漏汽。轴封冷却器以及与之

主凝结水系统

课题七主凝结水系统 掌握主凝结水系统的连接方式和运行知识。 教学内容 一、主凝结水系统的作用和组成 主凝结水系统的主要作用是把凝结水从凝汽器热井送到除氧器。为保证整个系统可靠工作,提高效率,在输送过程中,还要对凝结水进行除盐净化、加热和必要的控制调节,同时在运行过程中提供有关设备的减温水、密封水、冷却水和控制水等,另外还补充热力循环过程中的汽水损失。 主凝结水系统一般由凝结水泵、轴封加热器、低压加热器等主要设备及其连接管道组成。亚临界及超临界参数机组由于锅炉对给水品质要求很高(特别是直流炉),所以在凝结水泵后设有除盐装置。国产机组由于除盐装置耐压条件的限制,凝结水采用二级升压,因此在除盐装置后还装设有凝结水升压泵。对于大型机组,主凝结水系统还包括由补充水箱和补充水泵等组成的补充水系统。图4-27、图4-28和图4-29分别为国产200MW、300MW和引进型300MW(600MW机组与之相似)机组的主凝结水系统。 一般机组的主凝结水系统具有以下共同点: (1)设两台容量为100%的凝结水泵或凝结水升压泵,一台正常运行,一台备用,运行 泵故障时连锁启动备用泵。 (2)低压加热器设置主凝结水旁路。旁路的作用是:当某台加热器故障解列或停运时,凝结水通过旁路进入除氧器,不因加热器事故而影响整个机组正常运行。每台加热器均设一个旁路,称为小旁路;两台以上加热器共设一个旁路,称为大旁路。大旁路具有系统简单、阀门少、节省投资等优点,但是当一台加热器故障时,该旁路中的其余加热器也随之解列停运,凝结水温度大幅度降低,这不仅降低机组运行的热经济性,而且使除氧器进水温度降低,工作不稳定,除氧效果变差。小旁路与大旁路恰恰相反。因此,低压加热器的主凝结水系统多采用大小旁路联合应用的方式。 (3)设置凝结水最小流量再循环。为使凝结水泵在启动或低负荷时不发生汽蚀,同时保证轴封加热器有足够的凝结水量流过,使轴封漏汽能完全凝结下来,以维持轴封加热器中的微负压状态,在轴封加热器后的主凝结水管道上设有返回凝汽器的凝结水最小流量再循 环管。 (4)各种减温水及杂项用水管道,接在凝结水泵出口或除盐装置后。因为这些水要求是纯净的压力水。 (5)在凝汽器热井底部、最后一台(沿凝结水流向)低压加热器的出口凝结水管道上、除氧器水箱底部都接有排地沟的支管,以便在机组投运前,冲洗凝结水管道时,将不合格的凝结水排入地沟。 (6)化学补充水通过补充水调节阀进入凝汽器,以补充热力循环过程中的汽水损失。 二、主凝结水系统举例 如图4 - 28所示为国产300MW机组的主凝结水系统。 1.凝结水泵及其管道 凝结水从凝汽器热井水箱引出一根管道引出,用T形三通分别接至两台凝结水泵(一台正常运行,一台备用)的进口,在各泵的进口管上各装有电动闸阀和一个带法兰的锥形滤网。闸阀用于水泵检修隔离,滤网可防止热井中可能积存的残渣进入泵内,滤网上装有压差开关,当滤网受堵压降达到限定值时,向集控室发出报警信号。如确认热井内部已经洁净,也可拆除滤网以减少阻力损失。在两台凝结水泵的出水管道上均装有止回阀和电动闸阀,闸阀上装有行程开关,便于控制和检查阀门的开闭状态,止回阀防止凝结水倒流。两台凝结水泵出口管道汇成一根总管道接至化学除盐装置,在该管道上接有凝结水泵的再循环

凝结水系统

江阴利港发电有限责任公司600MW超临界机组凝结水系统调试措施 编号:江阴利港/汽机-009-2006 编写:孙忠强 审核:田云峰 批准:赵之东 华北电力科学研究院有限责任公司 2006年01月

华北电力科学研究院有限责任公司科技档案审批单 报告名称:江阴利港发电有限责任公司600MW超临界机组凝结水系统调试措施 报告编号:江阴利港/汽机-009-2006 出报告日期: 2006年01月 保管年限:长期密级:一般 试验负责人:司派友、吕炜试验地点:江阴利港发电有限责任公司 参加试验人员:韩功昭、孙忠强、黄兴 参加试验单位:华北电力科学研究院有限责任公司、江苏电建三公司、江阴利港 发电有限责任公司 试验日期:2006年01月~2006年12月打印份数:20 拟稿:孙忠强校阅:司派友 审核:田云峰生产技术部:周小明 批准:赵之东 目录 1、设备系统概述 2、联锁保护清单 3、编制依据 4、调试范围及相关项目 5、组织与分工 6、调试前应具备的条件 7、调试项目和程序 8、调试质量的检验标准 9、安全注意事项 10、调试项目的记录内容

1、设备系统概述 1.1系统概述 江阴利港发电有限责任公司5、6号机组各配有2台100%容量电动凝结水泵,凝结水泵将凝汽器热井中的凝结水抽出经过轴封加热器,然后依次进入表面式低压加热器加热,最后送入除氧器。 此凝结水泵为多级、立式筒袋泵,泵筒体按全真空设计。泵的零部件具有良好的通用性和互换性,并且能够方便地拆卸和更换。在额定工况下运行时,流量、扬程、效率等参数无负偏差;汽蚀余量无正偏差。泵的设计考虑了磨损引起的性能下降。 1.2、凝结水系统辅助服务对象: 1)低压旁路减温器 2)高、低压轴封供汽减温器 3)低压缸喷水减温 4)辅助蒸汽减温器 5)电厂采暖减温器 6)水幕喷水减温 7)三级减温器 8)疏水扩容器喷水减温 9)凝结器真空破坏阀密封水 10)水封阀密封水 11)给水泵密封水 12)给水泵汽机排汽管真空破坏密封水 13)高加事故疏水扩容器减温水 14)轴封加热器水封注水

凝结水系统

1.凝结水系统的作用? 凝结水系统的作用是收集汽轮机排汽凝结成的水和低压加热器疏水,经凝结水泵升压后经各低压加热器加热送往除氧器除氧,与高加疏水和四段抽汽汇集到除氧水箱后供给给水泵。此外,凝结水系统还供给其它水泵的密封水、辅助系统的补充水和低压系统的减温水。。 2.凝结水系统主要有哪些设备组成? 凝结水系统空冷凝汽器、两个凝汽器热井、两台凝结水泵、凝结水精处理装置、轴封加热器、和三级回热加热器、除氧器、最小流量再循环装置、凝结水补水系统和系统的管道、阀门组成。 3.凝结水系统的流程? 凝结水系统流程为:凝汽器热水井→凝结水泵→凝结水精处理装置→轴封加热器→低压加热器→除氧器。 4.凝结水系统运行中的检查? 1.检查凝结水压力、流量、各监视点的温度正常; 2.检查除氧器水位调整阀、最小流量再循环阀开度、最小流量再循环的流量正常; 3.检查热井水位1100~1400mm,正常控制在1250mm; 4.检查凝结泵轴承油位、温度正常; 5.检查凝结泵电机电流、线圈温度,轴承温度正常; 6.检查凝结水泵电机与泵的振动、声音正常; 7.检查热井排汽温度正常; 8.检查轴加、各低加入、出口水温正常; 9.检查凝泵入口滤网差压正常; 10.凝结水补水泵出口水压力、流量; 11.精处理装置出、入口压差。 5.轴封加热器的作用 轴封加热器是回收轴封漏汽并利用其热量来加热凝结水的装置,减少能源损失,提高机组热效率。 6.凝结水再循环管装设在什么位置?为什么? 凝结水泵再循环管装设在轴封加热器之后。 主要是为了保护轴加,机组在启停或低负荷的情况下,此时由于机组用水量较少,要开启凝结水再循环,使凝泵正常工作,同时保证有一定的量的凝结水通过轴加,来回收轴封回气,另外避免轴加超温。 7.低压加热器的投、停步骤? 低压加热器投运(以5号低加为例): 1.检查工作票办理结束,各表计齐全完整; 2.慢慢打开#5低压加热器进水门; 3. #5低压加热器水侧放气门溢出水后就地关闭放气一、二次门; 4.打开#5低压加热器出水门; 5.关闭#5低压加热器旁路门; 6.打开#5低压加热器启动放气门注意凝汽器真空变化; 7.打开#5低压加热器至#6低压加热器正常疏水调节门前后隔离门、#5低加事故疏水前后隔离门; 8.打开#5抽汽逆止门,就地缓慢打开#5抽汽电动门,注意低压加热器出水温升小于2℃/min,直至抽汽电动门全开。

凝结水水系统及相关设备

1.17日上课内容凝结水水系统及相关设备 1、什么表面式加热器? 答:加热蒸汽和被加热凝结水不直接接触,其换热通过金属壁面进行的换热叫做表面式换热器,在这种加热中,由于金属的传热阻力,被加热给水不可能达到蒸汽压力下的饱和温度,其热经济性比混合式加热器低。优点是它组成的回热系统简单,运行方便,监视工作量小,因而被电厂普遍采用。 2、凝汽器的构造: 答:凝汽器主要由外壳、水室、管板、铜管、与汽轮机连接处的补偿装置和支架等部件组成。凝汽器有一个圆形(或方形)的外壳,两端为冷却水水室,冷却水管固定在管板上,冷却水从进口流入凝汽器,流经管束后,从出水口流出。汽轮机的排汽从进汽口进入凝汽器与温度较低的冷却水管外壁接触而放热凝结。排汽所凝结的水最后聚集在热水井中,由凝结水泵抽出。不凝结的气体流经空气冷却区后,从空气抽出口抽出。以上就是凝汽器的工作过程。3、凝汽器有哪些分类方式 按换热的方式,凝汽器可分为混合式和表面式两大类。 表面式凝汽器又可分为:按冷却水的流程,分为单道制、双道制、三道制。按水侧有无垂直隔板,分为单一制和对分制。 按进入凝汽器的汽流方向,分为汽流向下式、汽流向上式、汽流向心式、汽流向侧式。 4、凝汽器热井:凝汽器下部收集凝结水的集水井。 作用:收集凝结水,并且给凝结水泵提供一定的静压头 5、凝汽器端差 凝汽器压力下的饱和温度与凝汽器冷却水出口温度之差称为端差。 对一定的凝汽器,端差的大小与凝汽器冷却水入口温度、凝汽器单位面积蒸汽负荷、凝汽器铜管的表面洁净度,凝汽器内的漏入空气量以及冷却水在管内的流速有关。一个清洁的凝汽器,在一定的循环水温度和循环水量及单位蒸汽负荷下就有一定的端差值指标,一般端差值指标是当循环水量增加,冷却水出口温度愈低,端差愈大,反之亦然;单位蒸汽负荷愈大,端差愈大,反之亦然。实际运行中,若端差值比端差指标值高得太多,则表明凝汽器冷却表面铜管污脏,致使导热条件恶化。 端差增加的原因有:①凝器铜管水侧或汽侧结垢;②凝汽器汽侧漏入空气;③冷却水管堵塞;④冷却水量增加等。 6、过冷度 答:凝汽器中汽轮机排汽饱和温度与凝结水温度之差。 7、凝结水过冷的原因? (1)凝汽器水位高,以致部分铜管被凝结水淹没。 (2)凝汽器汽侧漏空气或抽气设备运行不良,造成凝汽器内蒸汽分压力下降而引起过冷却。 (3)凝汽器铜管破裂,凝结水内漏入循环水。 (4)凝汽器冷却水量过多或水温过低。 8、凝汽器真空是怎样形成的? 答:在启动过程中凝汽器真空是由主、辅抽汽器将汽轮机和凝汽器内大量空气抽出而形成的。

凝结水精处理

凝结水精处理 一、凝结水精处理的必要性 凝结水的含义:凝结水一般是指锅炉产生的蒸汽在汽轮机做功后,经循环冷却水冷却凝结的水。实际上凝汽器热井的凝结水还包括高压加热器(正常疏水不到热井)、低压加热器等疏水(疏水是指进入加热器将给水加热后冷凝下来的水)。由于热力系统不可避免的存在水汽损失,需向热力系统补充一定量的补给水(除盐水箱来水)。因此凝结水主要包括:汽轮机内蒸汽做功后的凝结水、各种疏水和锅炉补给水。 1、凝汽器泄漏: 凝汽器的泄漏可使冷却水中的悬浮物和盐类进入凝结水中。泄漏可分两种情况:严重泄漏和轻微泄漏。 前者多见于凝汽器中管子发生应力破裂、管子与管板连接处发生泄漏、腐蚀或大面积的腐蚀穿孔等。此时,大量冷却水进入凝结水中,凝结水水质严重恶化。后者多因凝汽器管子腐蚀穿孔或管子与管板连接处不严密,使冷却水渗入凝结水中。 即使凝汽器的制造和安装较好,在机组长期运行过程中,由于负荷和工况的变动,引起凝汽器的震动,也会使管子与管板连接处的严密性降低,造成轻微的泄漏。 当用淡水作冷却水时,凝汽器的允许泄漏率一般应小于%。严密性较好的凝汽器,泄漏量小于此值,甚至可以达到%。当用海水作为冷却水时,要求泄漏率小于%。 凝汽器泄漏往往是电厂热力设备结垢、腐蚀的重要原因。 2、金属腐蚀产物带入: 火电厂的汽水系统中的设备和管道,往往由于某些腐蚀性物质的作用而遭到腐蚀,致使凝结水中含有金属腐蚀产物,其中主要为铁和铜的氧化物。进入凝结水中金属腐蚀产物的量与很多因素有关,如机组的运行工况,设备停用时保护的

好坏,凝结水的pH值,溶解气体(氧和二氧化碳)的含量等。 凝结水进入锅炉后,其所含的金属腐蚀产物将在水冷壁管中沉积,引起锅炉结垢和腐蚀。一般情况下,在机组启动和负荷波动时,凝结水中的铁、铜含量急剧上升。 3、补充水带入的悬浮物和盐分: 锅炉补充水虽经深度除盐处理,但由于种种原因(如原水中有机物含量高等),除盐水在25℃的电导率不能低于μS/cm,即使电导率小于μS/cm,补充水中仍含有一定量的残留盐分。此外,除盐水流过除盐水箱、除盐水泵和管道,也会携带少量的悬浮物及溶解气体而进入给水。 4、热电厂返回水夹带的杂质污染 从热用户返回的凝结水中通常含有很多杂质。、生产用汽的凝结水一般含有较多的油类物质和铁的腐蚀产物,返回后需要进一步处理来满足机组对水质的要求。 二、凝结水精处理技术概况 凝结水处理设备与热力系统的连接方式 1、低压系统连接方式 水处理设备串联在凝结水泵和凝升泵之间,见图(a)。由于凝结水泵在1MPa~压力下运行,所以混床是在较低压力下工作的,为了能将混床处理后的水再经低压加热器送入除氧器,需在混床之后设置凝结水升压泵。在该系统中为便于除氧器水位的调节,系统中还需设置密封式补给水箱,

凝结水系统

凝结水系统④ 写出凝结水系统流程?凝结水系统作用?凝结水系统上有哪些设备?凝结水用户有哪些?凝结水母管至凝补水箱排水管路作用?凝结水再循环作用?凝结水上水调节方法?凝结水再循环就地布置位置?凝结水再循环布置在轴封加热器后的原因?凝汽器热井就地水位计量程高度?有几个?凝汽器正常运行水位多高?凝泵从布置设计上如何防止汽蚀的?两个凝汽器热井水之间如何联通?这样联通的好处?凝泵入口管路压力释放阀作用?什么情况下会超压?如何预防?凝泵泵组冷却水有哪些?冷却水源?凝泵出口逆止门作用?凝泵倒转原因、危害?凝泵泵体放空气门作用?排至哪里?凝结水系统放空气门有哪些?凝结水系统放水门有哪些?凝结水精处理装置作用?凝结水主路有几个流量计?装在何处?分别有什么作用?轴封冷却器作用?轴封冷却器疏水至哪里?水位高低有什么影响?凝泵设备规范?凝泵运行方式?除氧器上水控制方法?凝结水正常运行监视哪些参数?凝结水系统冲洗方法?凝结水上水主路调节门就地位置?凝结水上水至除氧器入口逆止门作用?除盐水泵来水用户?凝补水箱作用?凝补水泵作用?停机冷却水泵作用?凝泵启动前检查内容?启动后检查内容?凝泵如何切换?凝泵并泵注意事项?凝结水母管压力高低有何危害?凝泵停运条件?凝泵停泵后注意事项?凝泵跳闸后如何处理?凝泵有哪些联锁保护?凝泵再循环有哪些联锁动作逻辑?凝泵泵组有哪些冷却方式?凝结水系统常见异常?凝泵停运检修如何做安措?操作危险点?凝泵电机检修后第一次启动后重点注意事项?凝结水上水调节门误关或卡涩如何处理?除氧器水位急剧下降或上升如何处理?凝汽器水位过高、过低有何危害?学习凝结水系统过程中遇到的问题?对凝结水系统运行方式有哪些建议?画出凝结水主回路系统图。

某电厂凝结水精处理系统的若干问题

某电厂凝结水精处理系统的若干问题 更新时间:09-12-14 16:52 一、前言 凝结水作为锅炉给水主要组成部分,其水质将直接影响给水质量,尤其是随着机组参数的增大,为了机组的安全经济运行,对凝结水质量提出了更高的要求。机组在运输、保管、安装及启停过程中,不可避免地形成金属腐蚀产物,同时,尽管补给水带入热力的杂质一般较少,但凝汽器总是存在一定的泄漏,影响了给水质量,因此必须对凝结水进行精处理,除去金属腐蚀产物及泄漏所带入的杂质。 二、凝结水精处理系统工艺流程概述 1.某电厂一期工程2×300MW机组2台机组共设计凝结水精处理系统为六台高速混床,采用两台机组共用一套再生系统的运行方式。该系统采用单元制中压系统,混床采用H/OH 运行。凝结水精处理系统出力按850吨/时设计,配置六台Φ2200空气擦洗体外再生高速混床。单台机组正常运行时,两台混床运行,一台作备用。并分别设有一台再循环泵,既保证投运时的水质,又节省了凝结水,缩短了混床出水合格时间。经该系统处理后的水质为:电导率≤0.2μS/cm(25℃,加氨前) SiO2≤15μg/L 硬度~0μmol/L 三、水质指标及实际测定指标 1.混床初次投运水质情况 凝结水精处理系统高速混床是在机组空负荷试运结束后,进入带负荷整套调试阶段时初次投运的,投入运行均采用点动控制。控制混床入口含铁量≤1000μg/L,结合机组负荷情况,为避免树脂污染严重,尽量等凝结水水质达到最佳而除盐设备补水已满足不了机组负荷要求时才投入精处理高速混床,对凝结水进行回收。 四、凝结水精处理系统在整套试运中所起的作用 高速混床的及时投运对启动过程中除铁、硅起了关键作用。机组在启动初的一段时间里,凝结水系统中的悬浮铁及二氧化硅含量较高,此时锅炉给水主要是由除盐水直接经除氧器补充,凝结水不能回收,大量的悬浮铁及粒装铁通过凝结水泵再循环不断排出系统外,凝结水不断净化,待机组负荷达10MW时,凝结水含Fe1000μg/L,SiO2100μg/L,此时投入高速混床,不但可有效保护树脂少受污染,同时起到了截流过滤悬浮铁及二氧化硅的作用,使凝

相关文档