一、电缆局放试验的特点(与其它高压输变电设备产品相比)

(1)试品电容量大。整盘电缆的出厂试验电容量更可观。

例如:变压器,套管,绝缘子等大都是nF级电容,高压电容器有uF级的电容,但属集中参数。

电缆:35kV,630mm25km 1.4μF/5km

110kV,1600mm210km 2.85μF/10km

220kV,2000mm210km 2.25μF/10km

500kV,2500mm210km 2.04μF/10km

试品电容大,导致:1.高压试验容量巨大,普通试验变压必须改为采用串联谐振电抗;2.局放检测灵敏度降低。(图1)

(2)电缆试品占空间大

以110kV电缆为例,电缆螺旋状卷绕在外缘直径5米的大铁盘上。试验时带2个水终端长达约3米。500kV电缆水终端长达6米多。电缆卷绕后如螺旋卷天线,试品展开空间又大,都是易受空间电磁场感应影响的因素。这样对屏蔽室要求高。

(3)电缆的等效电路是电容分布参数电路

分布参数试品在进行脉冲电流的检测中有高频脉冲的传播,反射,叠加等传输特性反映到显示器上,影响检测结果。

应用电缆上局放脉冲的传播特性来进行局放故障定位。(图2)

(4)交联聚乙烯是优质绝缘材料。

用于500kV级的交联乙烯电缆最大工作场强可达3.1kV/mm(35kV电缆):

5.3kV/mm,(110kV电缆):10.1kV/mm,(220kV电缆):13.5kV/mm,(500kV

电缆但它又易受局部放电作用的发生劣化。

这样电缆局放试验标准的允许放电量要求比其它设备或其它品种绝缘低好多,所以要求试验灵敏度高,即背景噪声水平小。

这样将全面要求:屏蔽室,接地,电源,设备性能都精确优良。

目前,国外正在开发800kV/1000kV级XLPE电缆的应用,这就需要更高参数,极低背景噪声水平的局放屏蔽试验系统。

总之:在技术上,高压交联电缆的局放检测,公认是各种试品局放试验中要求最高的。

二、电缆局放试验设备的要求

(1)串联谐振电抗器(图3)

电缆局放试验用可调高压串联谐振电抗器代替普通变压器,试验时供电抗(L)调到与试品电缆电容(C)谐振。从而电抗与电缆的无功功率相互补偿(抵消),电源网络只需承担电抗器,电缆和回路有功损耗部分(R=R LR+R CR+R1)该损耗功率为电抗器输出功率的1/Q倍

对交联电缆,Q=40-80

因而,达到了节能,节约投资,缩小设备体积。当然,该串联谐振设备应在额定工作电压下无局放(例为<2PC)

(2)电源采用独立变压器(图4、5)

这里要求电源用独立的380V供电,该电源变压器结构初次级绕组有屏蔽隔离措施,这样即便初级绕组中已带有干扰杂波,也可通过屏蔽隔离,加以减弱。若该独立变压器采用10kV/380V甚至35kV/380V,则对我们试验系统更有益。因为在电气网络中,干扰信号一般产生于负载(设备,如带可控硅),它直接污染380V网络。而要感应到初级10kV一侧只能通过初次级绕组之间的电容耦合,而该耦合是杂散电容,很小,阻抗1/ωc很大,耦合很低。所以电网电压越高,其中含有的杂波小。

有时,在开始设置试验系统时,把要求“独立供电电源”被理解成从工厂配电所总变次级母线上抽一个路电柜即可,这样达不到要求的,因为有母线排连通所有的次级负载。

有时,有现成的三相10kV/380V变压器可用。把其中二相空起来,只用其中一相。这种方案有一个缺陷,就是中性线上会有干扰杂波。所以理想方案是采用独用的10kV/380V单相结构屏蔽隔离变压器。

我们为国外主要的二家公司(Haefely/Hipotronics,High V olt)局放系统配套过许多屏蔽室工程,其中就有处理电源方案问题。Haefely技术文件中明确要求独立变压器供电。High V olt则不提要求,即可有可无。在技术交流中称,High V olt 采用了高质量的电源滤波器,故可免去这一特别要求。实际上,他们的滤波器,性能是比较好,但在局放低频带的衰减水平设计值仅~50dB。而且凡进口High V olt的110kV~500kV电缆试验设备的用户,对电源网络都比较重视,规划了单独线路。有的公司,为了确保试验系统正常运行,在电源设置中照样配备了独立高压供电,所以High V olt设备不用独立变压器能否适应中国电网尚有待考证。(3)屏蔽室工程

上面提到,电缆试品螺旋卷状体积大,易接收空间电磁波,电容大灵敏度低以及要求检测的允许放电量很小造成要求屏蔽室高质量高水平。从工作原理上看,屏蔽室的效能,又直接同电源接地,绝缘隔离等(与周围有杂散电流的工业区地下表面层(3~5m))直接有关。所以一般认为一个理想的优质局放试验系统应该由5个要素共同保证:独立变压器供电,单点深接地,屏蔽室(六面体),地下绝缘隔离和高压串联谐振局放/定位试验设备系统。而前面四个要素就是屏蔽室工程的主要内容。

1.屏蔽室:根据屏蔽室的功用有不同品种,通迅用的铜网结构电屏蔽室,

医用的电磁屏蔽室,工业用的电磁屏蔽室还有日益广泛供用的电磁屏蔽/

消声两用的屏蔽室。局放屏蔽室属工业用一类,因为针对局部放电的信

号频带,要对15千赫——500千赫(或1兆赫)频带屏蔽,它包含了电

场,磁场,必须要铁磁物质制作。当外界电磁波传递到屏蔽室时,会感

生表面电流,该表面电流产生的反向电磁场阻止了外界场的侵入。这样

理想化的局放屏蔽室会是一个严密的封闭铁板六面体.但为实用必然有

门、窗、缝道、通风孔等。如果缝道有油污,锈,灰尘就要减弱表面电

流,即减弱反向场,降低屏蔽效果。所以国外根据八十多年设计制造历

史经验,并得到IEC、IEEE、MIL认同的工业用规模结构屏蔽室有三种:(a)8mm钢板折边成法兰状,用螺栓紧固现场装配而成。(b)21mm密

度板两面覆上0.5mm镀锌钢板形成厚实夹心板,相邻两板用特制嵌条,

螺栓紧固装配而成。(c)2mm左右厚镀锌钢板现场焊接制作(无嵌条和

缝隙)。最后还认为焊接型最质优,稳固可靠。门缝要以特制弹簧片构成可开闭式。通风口的单元孔尺寸要以λ/4为限度(λ为电磁波波长)。

屏蔽室内照明应采用白炽灯而不能用荧光灯且线路带滤波,碰到过有单位这二点都不满足,结果一盏日光灯造成干扰影响了试验。

2.接地

由于变电所的接地电阻为4Ω,所以局放试验系统的工作接地应更小,一般有2Ω,1Ω的提法。但作为高频检测的工作接地有如“下水道”,是信号畅通,排除干扰杂波的必要通道,它越低越好。所以在安装时,一般掌握<1Ω,而且越低越好。在地下水位高和土壤电阻系数不太差时,还可达0.5Ω以下。由于工业区有地表层的杂散干扰电流或游离电位的金属体,所以接地棒要深接地,穿过地表层时套上绝缘管(3~5米)。因为地下有电磁场,接地棒以单根接地最佳,(若多根接地会展开地下接收杂波),若一根接地棒不足以达到<1Ω值,可以设第二根相同的接地棒。2根并联后的电阻不等于1/2。

1根:R

1= )1

4

(ln

2

-

a

L

L

π

ρ

2根: R

2= )

5

2

3

1(

4

)1

4

(ln

44

4

8

2

S

L

S

L

S

a

L

L

+

-

+

-

π

ρ

π

ρ

(R

2

≈0.72R

1

接地棒的材料推荐用黄铜,紫铜(棒、管),铜包钢。

除接地棒外,局放试验系统还有很多设备的保护和工作接地线。必须注意的原则是接地要星形不能环形。选用接地线材料优劣次序:厚度0.5mm以下的铜箔带——铜丝编织带——软电缆芯。截面根据不同电压等级和试验容量决定。此外以上所述接地电阻是直流电阻值。实际测试中是高频接地阻抗,应考虑电感L的作用(阻抗Z=R+wL)。所以接地棒应紧靠励磁变/电抗器。遇到接地棒必须打到建筑物外或试验室在楼上的情况,接地引线长,必须要考虑L的影响。

3.电源用独立屏蔽隔离变压器(见前所述)

4.地下绝缘隔离层(图6)

为了使屏蔽室和试验设备系统包括单独的工作接地,完全同周围可能有的杂散电流场隔开,试验系统地下设置有绝缘隔离(比一般接地电阻以1000Ω之数量级之差,保持隔离)。

我们碰到许多工厂制作绝缘层时,塑料板材质不佳或焊接不良达不到高阻要求。或在上面浇筑水泥层时振坏焊缝等造成该绝缘层完全失效。

三、对试验人员的要求

(1)基本应知

○高电压技术、电缆、局放测试知识

○局放测试设备的基本工作原理和使用方法,安全知识

○试验标准知识(试验方法标准,电缆产品标准电气性能要求)

○其它

(2)标准

1、试验方法标准:

屏蔽室性能 IEEE 299、 MIL 285、GB-T 12190-2006

2、高压局放试验方法标准

IEC 60060、 60270、 60885、 ICEA T-24-38

3、电缆产品标准(电气试验部份)

IEC-----60502 (1-30kV)1997

60840 (30-150kV)1999

62067(150-500kV)1999

GB/T 12076 35kV及以下电缆

GB/T-11017 110kV电缆

GB/z 18890 220kV电缆

4、说明:(图7)A.电缆局放试验方法标准中,有一个校正脉冲注入接线图。

校正注入可以放到不同位置(按近端、远端注入;近端、远端护套接地)有4种方式,IEC 60885中规定的校正试验接线应该是近端注入,近端接地,大家现在可能都这样接。我们曾发动广大电缆厂朋友做对比验证试验,结果发现,当电缆长度到3公里长度都是校正在近端注入,近端接地时响应指示值比其他3种响音低,从而电缆试验时所用放大器增益也比其他情况大,结果测得电缆局放量是偏高值,是偏安全的,所以正确。

局放试验导则中提到,当电缆长度超过100英尺时,校正方法应在远端注入,信号在电缆上的衰减会造成响应指示值偏低值。我们分析实际上,(图8)脉冲波是双向传播的,若校正在近端,第一个校正波与第二个延迟的波有一点时延,迭加后最高点如图所示。若校正在远端,则第一、第二个略有衰减的波形同时到达迭加,这将远比有时延的波迭加时响应值高。

由于事后收到IEC60885(1987、88)近端注入的接线图,感到认识得到了IEC共识。近端注入时延引起的迭加比远端注入衰减引起的迭加响应结果更低。认识会不会发展呢?80年代,当时还没有大长度电缆。

试验验证数据只到≈3km。现在特大长度交联电缆特别是海底电缆应用已有可能不妨在3km以上电缆上验证校正方法会不会出现近端改变到远端或第3、4种交叉方式?这里呼吁参加培训班的同学们,有兴趣您不妨找机会求证一下。若有新发现可向IEC反映。

B. IEC 60885文件是电缆,特别大长度电缆,局部放电测试技术讨论相当详细的一个文件,它的第三部分虽然不以强制性条文列出,但讨论到电缆上行波特性,如衰减、迭加、响应、线性度等等很深入。

C.从中可以看到电缆产品高压和局放试验的要求有一个发展演变。由于我国交联电缆产品国家标准(GB)是“等效”采用IEC标准,所以可先直接根据IEC 作对比:

1-30KV XLPE电缆 IEC 60502 3.5U

0 高压试验,1.73U

局放<10pC

(1997)

30-150KV XLPE电缆 IEC60840 2.5 U

0高压试验,1.5U

<5pC

(1999)

150-500KV XLPE电缆 IEC 62067 2.0U

01小时高压试验 1.5U

,无10pC

(1999)或更小的放电可检出对比GB国家标准:

35kV及以下XLPE电缆 GB/T 12706 3.5U

0高压试验,1.73U

,<10pC

(2002)

110kV XLPE电缆 GB/T11017 2.5U

0高压试验,1.5U

<5pC

(2002)

220KV XLPE电缆 GB/z 18890 2.5U

高压试验,1.5Uo无10pC 或更小的放电

(2002) 可检出

其中有几点可以讨论:

△随着材料和制造工艺的改进提高,交联电缆质量可靠性也提高了,相应试验标准提高,IEC60502 1-30kV等级,耐压提到3.5U0,我国35kV电缆应该

靠在30-150kV一档,但由于历史上指导思想要从严考核的原则,耐压靠3.5U

0一档。

△同样的原因,局部放电试验的考核指标在150kV---500kV一档改为无10pC 或更小放电量检出。有人说,局放要求变了,要求“无局放了”等等,这是不正确的。应该说对超高压电缆局放试验的背景水平放松了一点。就是原来背景2.5pC才能读出5pC,或2.5pC以下背景才能读出 <5pC。现在背景5.0pC 也能读出有无10pC放电,当然<5.0pC的背景能读出有无10pC或更小的放电了。实际情况是超高压电缆出厂试验的低背景比较难达到。这是更改的主要原因。

△电缆电压等级达到400kV以上,工频耐压改为2.0U

、1小时,原因是当电缆额定使用电压达到400kV以上时,线芯表面的最大工作场强不能超过门槛、

危险值32-35kV/mm,所以把试验电压降到2U

,但根据威布尔寿命可靠性理论,须延场试验时间至1小时。

5、35kV电缆用120kV/1200kVA串联谐振试验系统规范的来由:这一规范的电抗器是由我公司第一个开发的。当时参加讨论电缆入电网的规范。参考了IEC

26/35kV电缆为3.5U

0=91kV,型式试验4U

=104kV,附件试验4.5U

=117kV,这样

取了120kV便于做多项试验。

(3)正确接线

1、主回路连接线

试验设备主回路设备连接用规定截面的低压电缆,外面要套屏蔽钢管(注意该钢管只能一端与设备连,另一端脱空或经绝缘间断后再与另一设备外壳连接,以防形成回路)。(图9)

2、安全保护回路也按星型连接原理,同时在DSIT通过接地线连到变电所。见总连接图:(图10,11)

3、高电压连接

从电抗器输出——高压滤波器——分压器——校正注入电容——试品应用光洁无电晕放电的金属硬/软管连接,接头结构也光滑无电晕。

不同电压等级的金属管外径:50kV(13mm),100 kV(25mm),200kV(50mm),300kV(75mm),400kV(150mm),500kV(200mm)。

4、测控连接

按专用接线对应连接,外面应有屏蔽穿管,绝对保持接头连接可靠。

(4)在熟读说明书的基础上循序做试品局放试验例如:(图12)其中:高压合闸前后读PD以及局放测量或耐压试验中读起始放电波形。这有助于分析放电起因。

(5)识放电图谱,做工作日志。

四、其它

(1)大长度海底电缆的试验

大长度海底电缆(例如华南电网有穿越琼州海峡的500 kV 34.5公里长海底电缆,加拿大跨岛连接线500 kV~30公里长交联电缆……)如何做交联耐压试验和局放试验?

1.一个办法是把串联谐振改成调频发生器(1000kW以上,45-65Hz,Q=40时,

高压输出可达40MVA)

2.供方同用户协商解决:

取短样按IEC60840或IEC62067进行耐压和局放试验。

(2)采用新型抗干扰局放测量装置,解决干扰问题,使现场局放检测成为可能。美国正在开发改变检测频道避开15-500KHz这一频道,延到10MHz以上,避开工业、无线电干扰问题。

(3)局放检测结果不统一,特别是电缆试验结果差异大,无通用可比性。主要原因:我国电缆行业局放检测的硬件设施参差不齐,有正规从国外进口的,也有山寨版产品等等(曾发现检测仪的校正方波发生器同放大回路无屏蔽隔离措施,置于同一单元中,结果校正方波电压耦合到放大器。所以灵敏度始终不降低,产品易及格通过。也发现即使正规产品但使用人员经常更换,出现使用不当的情况)。另一关键是要解决测试结果准确,通用、可比。这应通过检定,比对,传递才能逐步实现。电缆所,国家检测中心作了大量工作,将70米电缆检验灵敏度的条文,订入检定规程等等。以后还应实现比对,传递。希望同行们发挥积极性,使自己的数据也有权威性。比较容易办的事是多开展“比对”,将我公司的检测校正,计量表计到不同公司加以比对,从中分析误差原因或可信度问题。

电力电缆施工合同

电力电缆施工合同 甲方:----------房地产开发有限公司 乙方:----------建设有限公司 按《经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》,结合本工 程具体情况,双方达成如下协议: 一、工程名称:------------- 二、工程地点:----------- 三、工程内容:------------------- 四、承包内容:电力电缆--------施工 五、工程价款及支付:工程总价为---------,工程开始施工预付工程 总价款的20%为---------元,工程完成后付至总价款的70%。本 工程量按工程竣工后甲、乙双方验收后,按实际工程量结算。 六、工期:开始时间2011年--月---日,竣工时间2011年--月----日。 七、工程质量与施工安全:1、施工质量按国家标准和质量检验标准; 2、施工安全由乙方全面负责; 3、工程竣工后乙方按规定提供 完整的竣工技术资料交供电部门,组织验收; 一、甲乙双方权利及义务: 1、甲方向乙方提供施工图2套,负责组织由设计、监理、施工 单位参加的图纸会审和技术交底。 2、甲方负责按合同约定向乙方拨付工程款。 3、甲方负责协调施工现场外部的关系,协调监理和乙方的关系。 4、甲方负责检查、监督工程质量、工程进度、安全生产。对隐

蔽工程及各专业单项工程进行验收记录,办理施工中的设计 变更签证。 5、甲方组织工程综合验收和备案竣工验收,负责协调处理验收 中所出现的问题。 6、本合同签订后,乙方要向监理公司和甲方报上施工组织设计方 案,并按经批准的施工组织设计组织施工。 7、乙方进场使用的建筑材料一定要有合格证和检测报告,并经监 理和甲方现场验收,不合格的材料一律不准进场使用,如果乙 方使用劣质不合格产品及不合格材料甲方有权停止乙方此单 项工程的施工,另行委派其他单位施工,由此产生的经济损失 由乙方全部负责。 8、乙方搞好技术资料整理,技术资料要与现场施工做到同步、及 时、真实、准确完整系统。对隐蔽工程要及时通知监理和甲方代表进行验收,并填报隐蔽工程验收记录。无监理和甲方代表双方验收签字,不准进行下道工序施工。 9、该工程不允许转包、挂靠。如发现乙方有转包挂靠现象,甲方 有权终止本协议,所造成的一切责任由乙方全部承担。 10、落实质量保证体系和安全生产管理。严格质量管理,搞好安全 生产,接受监理公司和甲方的监督检查。如因乙方原因工程质量不合格,由乙方承担违约责任,除自费返工至合格外,再处以该工程价款10%的罚款。

直埋光缆的质量要求

直埋光缆的质量要求 第一条路由路的检验 1、光缆及接头盒敷埋位置环境安全可靠,光缆与树木隔距、与建筑物和其他设施的距离符合规范要求规定。 2、路面上光缆沟、接头坑回填土夯填充实,无塌陷、冲沟、取土、露缆现象。 第二条光缆敷设及埋深检验 1、线路上直埋光缆、管道光缆、爬坡光缆、水线光缆的规格程式及埋设方式,敷设段落及地点符合设计要求。与同沟敷放的缆线不得交叉、重叠,相互间有明显识别标志。 2、光缆埋深符设计规定,当达不到规定2/3时,应将光缆下沉,下沉光缆确实困难时,必须采取安全可靠的光缆保护措施。 光缆沟槽的开挖 1)埋深。光缆埋深应符合下表要求: 注1:边沟设计深度为公路或城建管理部门要求的深度。 注2:石质、半石质地段应在沟底和光缆上方各铺100mm厚的细土或沙土。沟底铺沙厚度可视为光缆的埋深。

2)间距。直埋电缆与其他建筑物间的最小净距离应符合下表规定 直埋光缆与其他建筑物间的最小净距

注1:采用钢管保护时,与水管、煤气管、石油管交越时的净距可降低为0.15m。 注2:大树指直径30cm及以上的树木。对于孤立大树,还应考虑防雷要求。 注3:穿越埋深与光缆相近的各种地下管线时,光缆宜在管线下方通过。 3、光缆预留:线路在有计划新建、修筑公路、铁路、河渠处,应按设计留有预留,预留长度符合设计要求,并在其上方埋设预留标石。 4、光缆接续与接头盒安装:光缆、光缆接头盒规格程式及光缆接续与接头盒安装应符合设计要求。接头处的余留应整齐盘放在接头坑内,拐弯处弯曲曲率半径应大于光缆外径15倍,接头盒摆放位置符合规定,并无破损、漏气、渗水现象。接头盒上方应有水泥盖板(或砖)保护,并按规定埋设接头监测标石。监测装置的安装及尾缆芯线与两端光缆外护层金属件、加强芯及接头盒绝缘电极安装连接符合设计或规定要求,并无错接、漏接现象。监测标石无破损、配件齐全、安装牢固。光缆配盘或介入短段光缆时,其光缆长度应大于200米。 5、光缆防护:光缆的安全防护措施应按设计规定并符合下列要求: ⑴穿越铁路及不开挖的公路时,采用顶管方式。顶管应平直,钢管规格、位置、距地面的距离应符合设计要求和相关规定;允许破土的位置可采用埋管保护;所有保护管管口都应堵封。 ⑵穿越机耕路、农村大道及市区、居民区、砖窑厂或易动土地段,缆线上方20cm 处应有水泥盖板或红砖等保护措施。 ⑶穿越有疏浚、挖泥取肥的沟、塘、渠时,光缆上方应覆盖水泥板、水泥沙袋保护。 ⑷穿越0.8m米及以上的沟坎、梯田时,应有护坡、护坎保护,其方式和质量应符

高压电缆局放试验过程步骤及注意事项

试验过程 1、闭上总电源开关、闭上控制电源开关。 2、确认屏蔽室大门已关闭,系统处于通电状态。 3、根据电缆长度和截面,选择好适当的电抗器,高压抽头。当电抗器内电动切换抽头开关已处于完毕定(流)状态时,蜂鸣器应停止声响,表明高压抽头已就绪。 4、选择合适的电压测量量程。 5、检查“调谐速度”,将它调整到最大值的约30%。 6、接通高压电源主回路。 7、升压,以升高“励磁变压器的输出电压”直到所需试验电压值的1%处,例如:试验电压为10KV,那么励磁变压器的输出电压即为0.1KV。 8、在该励磁电压下,调节高压电抗器间隙位置,使试验回路达到谐振。应注意高压输出电压,输出值达到最高时,说明回路已达到谐振状态。 9、当试验回路处于谐振状态时,再按下“升压”按钮以升高输出电压至试验电压值。 10、当试验时间到,按下“降压”按钮,降低输出电压至最小值,再按下“高压分”按钮,试验系统便切断回路高压电源。注意:切勿在试验电压很高情况下直接按下“高压分”按钮,以防造成试品击穿。 11、试验结束后,断开调压器上的“空开”,必要时应断开整个设备电流的进线开关,以保证操作人员的安全。 试验前准备工作: 剥电缆头:1)半导体屏蔽剥(10kV)100~150mm长,(35kV)剥500~700mm长;要求:剥切口要光滑,不允许有尖端点。2)屏蔽铜带剥切长度要比半导体屏蔽长约100mm。3)铠装钢带要剪平并清理干净。 变压器油(氟里昂)准备:过滤、干燥,击穿场强应在40KV 以上。 注意事项:1、做试验时不能随意开操作室的门和窗,此时,如有放电,将会出现滤电的现象,导致出现误导数据。2、试验电缆两端都应浸入到油杯中,高压引到电缆上的叫近油杯,油杯内有弹性铜针。另一短为远油杯,无弹性铜针。3、油要浸过半导体屏蔽约5~10mm,以免放电,远油杯端电缆端部要离油杯底部约10mm。

电线电缆施工合同

篇一:电线、电缆工程施工合同 防护栏杆工程施工合同 甲方:宁夏巨峰房地产开发有限公司乙方: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平、合理和诚实信用的原则,经甲乙双方协商一致,就友爱安置区一期单体楼号防护栏杆施工事项达成如下协议: 一、工程概况 1、工程名称:兴庆区康居友爱安置区一期17#、18#、19#、20#、21#、 2、工程内容:阳台、空调板防护栏杆及一层窗防盗栏工程(主要包括:下料、焊接、焊缝打磨、油漆、安装等)。 二、工程价款 1、单价:阳台防护栏杆 60 元/个;空调板栏杆 25 元/个;窗防盗栏元/个。 2、合同总价:结算时以实际施工具体楼号的实际数量据实结算。 三、工期:2009年 5月 8日— 2009年 6月30日。 四、承包方式:包工不包料(甲方只提供方管,辅材全部由乙方自理)。 五、付款方式 1、工程款以进度款的形式支付,乙方完成所有工程量的50%后甲方支付实际完成工程总价款的25%;完成所有工程量经验收合格,资料齐全后一月内,甲方支付到工程总价款的90%,其余10%的工程款在小区整体工程交工后半年内付清。 2、甲方付款时,乙方不出具由工程所在地税务部门开具的全额工程发票,甲方不扣税金。 六、甲乙双方责任 (一)甲方责任 1、对工程质量、进度、安全进行监督,协调施工现场各方关系。 2、负责提供施工用电电源。 3、组织竣工验收并办理各项工程验收接收手续。 (二)乙方责任 1、提供详细的施工方案一式三份,报甲方审核,经审核合格后交乙方严格按施工方案及图纸施工。乙方开工前,提交开工报告,由甲方工程负责人签证后开工。 2、严格按照图纸和国家及地方的各项技术要求、规范、规定进行工程施工,确保工程质量合格。 3、自行从总电源接通施工用电,并承担接通费用和用电电费。 4、严格按协议工期安排进度,保证工程按期完工。 5、在施工过程中,每道工序完工后首先进行自检,自检合格后通知甲方验收,并提供完整报验资料及验收报告,甲方技术人员依据国家有关验收规范进行验收。验收合格,甲方技术人员在验收记录上签字或盖章,乙方继续施工。验收不合格,乙方在甲方限定的期限内返工后重新验收。 6、乙方编制工程质量控制资料、安全资料和功能检验资料等所有工程技术资料。 7、乙方负责保护已完工成品,如有损坏,由乙方负责修复。 8、乙方负责因施工造成的返工或维修。 9、乙方必须积极配合土建施工,接受甲方和土建施工单位的统一管理。乙方如不服从甲方或土建施工单位的统一管理,甲方有权单方解除协议。 七、违约 1、乙方超过协议约定的开工日期三日还不开工者,甲方有权单方终止协议。乙方工期每逾期一天承担协议总价5‰的违约金,乙方连续延误三天工期,甲方有权单方解除协议。因甲方

直埋电缆技术规范标准[详]

电缆直埋敷设 直埋电缆沟的开挖 1、开挖的技术要求 (1)用白粉划线标出实际的电缆线路挖沟范围,以便与市政建设其他工程分工同时进行挖沟,沟的宽度一般一条电缆时0.4~0.5m,两条电缆时为0.6m左右。电缆条数较多时,宽度应作相应比例的增加,弯曲处应满足电缆弯曲半径的要求。 (2)挖沟深度为0.9~1.2m,若有规划时应满足规划要求。 (3)挖掘时应将路面材料下面土层分别放置距沟边0.3m以外的两旁。(4)挖掘时还应考虑土质和周围设施情况,土质酥松或对建筑物有影响时,应做好支撑加固措施。 (5)挖掘时应考虑交通安全,采取设置隔离护栏、设置警告标志、夜间挂红灯等安全措施。 (6)穿越道路的电缆线路应与市政协调确定施工方案,如采用道路开挖,可用按道路宽度分段预埋管道的施工方法或在夜间施工的施工办法解决,以免影响交通;如无法进行路面开挖,可采用顶管的施工方法进行穿越。 2、施放电缆 当直埋电缆沟挖好、平整、夯实,打好垫层后,电缆就可放入沟中,施放电缆线的方法如下: (1)清理电缆沟。应在放线前清理一次电缆沟,将杂物清楚。

(2)沟内安置滚轮。电缆放线时,一般必须在沟内安置好直线滚轮,每隔3-5m放置一个滚轮,其间距与电缆单位长度的质量有关,电缆越重间距越小。直线段的滚轮应放置在一条直线上,在转弯处应放置转角滚轮或转角滚轮组。 (3)架设电缆盘及牵引。 1)用专用线盘支架将电缆盘顶离地面5~10cm即可。 2)应有电缆盘紧急制动措施,简易的或暂时安装的机械式制动装置视实际需要而定。 3)电缆线应从盘的上方引入电缆沟中,这样可使电缆引入电缆沟时的弯曲半径增大,同时又可使牵引力减小。 4)机械牵引时,牵引机械应固定稳当,电缆应装好拉线头或套好钢丝套。5)在接头处的电缆不应有重叠。人工敷设时重叠长度不应大于0.5m,机械敷设时重叠长度不小于1.5m。 (4)覆土。电缆施放好后,取出滚轮,应沿电缆全长的上、下紧邻两侧铺以厚度不小于100mm的软土或砂层,在盖上水泥保护板。盖保护板应使电缆位于盖板中间,盖板之间相互接好。再将沟填平,填平的土应按城建部门的要求:一般情况下层用杂土,路基部分开始用路基石块和杂土填平,并逐层压实使路基稳固坚实。 3、直埋敷设电缆的要求 (1)为避免一些不必要的机械损伤,方便施工和检修,并保证电缆的散热

10kV 电缆振荡波局放测试系统测试要求

10kV电力电缆 阻尼振荡波局部放电检测试验方案 (试行)

10kV 电力电缆振荡波局部放电检测试验方案 一、试验标准和目的 根据要求,通过现场试验,在不损害电缆本体绝缘的情况下检查10kV 电缆的绝缘状况及其内部局部放电情况,以对其绝缘进行评估。 二、试验仪器 ONSITE MV 10 型电缆振荡波局放检测系统 三、试验内容 10kV 电缆振荡波局部放电检测基本原理如图1所示: 图1 电缆振荡波局放测试原理 用交流电源将被测试电缆在几秒中内充电至工作电压(额定电压)。实时快速状态开关S 闭合,将被测电缆和空心电感构成串联谐振回路,回路开始以的频率进行振荡。空心电感值根据谐振频率的要求进行选择,频率范围5O ~1000Hz ,相近于工频频率。图1中的中压电路一般具有相对低的介质损耗角的特点,与具有低损耗的空心电感相配,可得到具有高品质因数的谐振回路。回路品质Q 一般为30~100,振荡波以谐振频率在0.3~1s 内衰减完毕,这一过程只有几十分之一周波,并对被测试电缆充电,与50Hz(60Hz)时局部放电非常相似。 振荡波所产生的局放脉冲符合lEC60270推荐值,局放脉冲定位可由行波方法完成,进而生产电缆故障图,电缆电容C 和δtan 值可通过振荡波的时间和频率特性来计算。 LC f π2/1=

1、被测电缆要求及测试前准备 1)局放测试前,将电缆断电、接地放电,两端悬空,布置好安全围栏; 2)尽量将电缆接头处PT、避雷器等其它设备拆除; 3)电缆头擦拭干净,电缆头与周边接地部位绝缘距离足够; 4)收集电缆长度、型号、类型、投运日期等电缆参数; 5)电缆长度L:电缆一侧测量方式:50m≦L≦6km; 电缆两端测量方式:L>6km。 6)测试用电缆用发电机、10KV放电棒、接地线、220V电源插盘。 2、振荡波局部放电试验 2.1 电缆局放校准。 采用ONSITE MV 10型电缆振荡波局部放电测试和定位仪,图2所示为校准界面: 图2 局放校准界面 测试要求: 1)将局放校准仪连线的接线端分别夹在被测电缆的线芯和屏蔽上; 2)注意在高压测试开始时将校准器连线拆除; 3)局放校准仪的输出频率设定在100Hz; 4)校准区间从100pC~100nC均要校准。

高压电缆耐压试验施工方案

施工方案报审表 表号:FD-A-08 工程名称:*********工程编号: 本表一式4份,由承包单位填报,建设管理单位、项目监理部、承包单位各存 2份。

**************************工程高压电缆耐压试验施工方案 ***************公司 2012年11月03日

批准:审核:编写:

高压电缆耐压试验施工方案 1、试验目的 高压动力电缆现场电缆头、中间接头制作完毕后,为了确认电缆的绝缘好,在接线送电之前,需要的交接实验。 2、施工依据 《电气装置安装工程电气设备交接实验标准》 GB50150-2006 《电气建设安全规程》(火力发电厂部分) 《电力建设安全健康与环境工作管理》 2001-01-21 3、施工前要准备及具备的条件 电缆敷设到位,电缆终端头及中间接头已制作完毕; 实验现场清洁干净、道路畅通; 实验所需的工具仪器已准备齐全; 实验人员熟悉仪器的操作方法。 4、人员组织、分工及有关人员的资格要求 技术人员1名、施工负责人1名、电气实验人员2名。 所有人员必须经过安全培训,持证上岗。电气实验人员应持有相关部门颁发的有效证件,所有参加实验的人员已接受技术交底和安全交底并签字。 5、所需的实验仪器、工器具

6、对实验仪器、工器具的安全要求 实验电源必须实行“一闸一机”制,必须接在漏电保护器上,额定漏电电流不大于30毫安,动作时间应小于 实验仪器的外壳必须接地良好,其连接线无损坏及老化。 试验仪器操作旋钮转动平滑灵活,无间断点,无突升点。 仪器接地线的截面不小于5mm2。 试验电源线用软橡皮电缆,截面不小于16mm2。 万用表、兆欧表、移动电源盘、绝缘手套等经检查合格,并在有效期范围之内。 常用工具应绝缘良好。 安全带经检验合格,无验证磨损,小背带及其他附件齐全。 7.施工工序、施工方法及要求 施工工序 试验准备→试验接线→设备试验→试验拆线→试验结果分析→试验报告整理 施工方法及要求 7.2.1电缆相位检查:用试灯检查电缆两端的相位一致并与设备相对应。 7.2.2绝缘电阻测量: 7.2.2.1用2500V兆欧表测量各芯线对金属屏蔽层、其他芯线及地的绝缘,测量值不小于1000兆欧,长度大于100米的,应测量吸收比,吸收比不应小于. 7.2.2.2绝缘电阻测量完毕后,应挂好接地线。 35KV动力电缆交流耐压试验。 7.2.3.1 试验前绝缘测量应合格,出加压相外,其余两相及金属屏蔽层应可靠接地。 7.2.3.2 合上电源,启动仪器,试验电压为52KV(26/35KV电缆),注意保持升压过程中速度均匀,并注意电压表、电流表的变化,一旦发生异常,应迅速降压,拉开电源挂好接地线后查找原因。 7.2.3.3 当电压升值52KV时,开始计时,并通知各监护人检查所监护范围内有无放电、击穿及闪络现象,仪器表计时指示稳定,电流指示无上升现象。持续60分钟后,将电压降至零位,关闭仪器,拉开电源并挂好接地线后方可进行拆换线。 7.2.3.4 电缆交流耐压试验完毕,测量绝缘电阻,与耐压前相比应无明显差别。 7.2.3.5 用以上方法对其它各相进行试验,应满足技术规定的要求。

电缆沟工程施工合同范本

合同编号:_____________ 电缆沟工程施工合同范本 甲方: ________________________________ 乙方: ________________________________ 签订日期: ________ 年 ______ 月 ______ 日 甲方:________________ 身份证号码:____________________ 乙方:________________ 身份证号码:____________________

为确保工程质量、进度、安全及文明施工,明确甲乙双方的责任和权利,按照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规之规定,结合工程具体情况,经甲乙双方协商一致,同意订立本合同并严格遵守履行。 1.工程名称:___________________ 2.质量等级 乙方必须按甲要求和有关操作规程、技术规程、技术规范施工;要求开挖的电缆沟宽度为____________ c m,深度为 _____ cm以上。严格按照有关工程质量标准、 工程质量控制标准、工程评定标准、工程质量检验评定统一标准、施工质量验收统一标准、工程质量检验评定标准进行检验评定;工程质量必须达到有关标准的合格等级。 3.合同价款: 3.1合同造价定为开挖电缆沟和土方回填总共每米_____________ 人民币。 3.2签约后,按照本合同约定的计价标准执行,无论任何价格上涨或其他任何原 因,双方均不做任何调整。 4.工程结算: 4.1电缆沟的长度以甲方指定的实际有用长度计算。 4.2电缆沟全部开挖完成后,付全部开挖完成后总工程款的50%工程费

高压电缆直埋技术要求

在GB 50217-1994《电力工程电缆设计规范》中规定: 直埋电缆的埋深不应小于0.7m,敷设时应做波浪形,最小弯曲半径不得小于《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-1992)中的规定,聚氯烯绝缘电力电缆为10倍外径。2、直埋电缆的上、下部应铺以不小于100mm厚的软土或砂层。3、管道敷设时,电缆管内径与电缆之比不得小于1.5。4、三相或单相的交流单芯电缆,不得穿于钢导管内。5、金属电缆支架、电缆导管必须接地(PE)或接零(PEN)可靠。6、电缆在沟内敷设时,应遵循低压在下、高压在上的原则。 3.5.3直埋附设电缆的外护层选择,应符合下列规定: (1)电缆承受较大压力或有机械损伤危险时,应有加强层或钢带铠装。 (2)在流沙层、回填土地带等可能出现位移的土壤中,电缆应有钢丝铠装。 (3)白蚁严重危害且塑料电缆未有尼龙外套时,可采用金属套或钢带铠装。 (4)除本条(1)~(3)项外的情况,可采用不带铠装外护层。 5.2.2 电缆直埋敷设方式的选择,应符合下列规定: (1)同一通路少于6根的35KV及以下电力电缆,在厂区通往远距离辅助设施或城镇等不易有经常性开挖的地段,宜用直埋;在城镇人行道下较易翻修情况或道路边缘,也可用直埋。 (2)厂区内地下管网较多地段,可能有熔化金属、高温液体溢出的场所,待开发将有较频繁开挖的地方,不宜用直埋。 (3)在化学腐蚀或杂散电流腐蚀的土壤范围,不得采用直埋。 5.2.3 电缆穿管敷设方式的选择,应符合下列规定: (1)在有爆炸危险场所明敷的电缆,露出低坪上需加以保护的电缆,地下电缆与公路、铁道交叉时,应采用穿管。 (2)地下电缆通过房屋、广场的区段,电缆敷设在规划将作为道路的地段,宜用穿管。 (3)在地下管网较密的工厂区、城市道路狭窄且交通繁忙或道路挖掘困难的通道等电缆较多的情况下,可用穿管敷设。 5.2.4 浅槽敷设方式的选择,应符合下列规定: (1)地下水位较高的地方。 (2)通道中电力电缆数量较少,且在不经常有载重车通过的户外陪电装置等场所 5.2.5 电缆沟敷设方式的选择,应符合下列规定: (1)有化学腐蚀液体或高温熔化金属溢流的场所,在载重车辆频繁经过的地段,不得用电缆沟。 (2)经常有工业水溢流、可燃粉尘弥漫的厂房内,不宜用电缆沟。 (3)在厂区、建筑物内地下电缆数量较多但不需采用隧道时,城镇人行道开挖不便且电缆需分期敷设时,又不属于上述(1)、(2)项的情况下,宜用电缆沟。 (4)有防爆、防火要求的明敷电缆,应采用埋沙敷设的电缆沟。 5.3 直埋敷设于地中 5.3.1 直埋敷设电缆的路径选择,宜符合下列规定: (1)避开含有酸、碱强腐蚀或杂散电流化学腐蚀严重影响的地段。 (2)未有防护措施时,避开白蚁危害地带、热源影响和易遭外力损伤的区段。

电缆敷设施工合同(较全)

电缆敷设劳务合同 甲方:河南宏新防腐安装有限公司 乙方: 依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:全厂电缆敷设工程 工程地点:新疆维吾尔自治区阿克苏市纺织工业城(浙能阿克苏项目)承包范围:主厂房电缆敷设,厂内通信系统、MIS系统、工业电视、升压站区域照明电缆敷设。 承包方式:包工包安全 合同价款:(最终以实际工程量结算) 二、合同工期 开工日期: 竣工日期: 1、在施工过程中,如遇下列情况,工期应顺延: (1)施工过程中如遇大雨、风沙等恶劣天气或其他不可抗拒因素导致无法施工; (2)因甲方协调、设计变更等原因; (3)甲方的其他原因致使施工过程中途暂停,缓建的。 2、因乙方原因不能按照合同约定的竣工日期竣工,导致甲方产生损

失的,乙方承担所有的违约赔偿责任。 三、付款方式 在甲方领取本节点工程款的前提下,按该节点已完工程量的85%支付给乙方,乙方需保证工程质量符合设计及规范要求;工程全部完工,竣工验收合格后,甲方应支付全部工程款。 四、甲乙双方权利和义务 1、甲方应按合同约定向乙方支付工程款,不得无故拖欠工程款; 2、甲方负责协调施工现场外部的关系,协调监理和乙方的关系。 3、甲方应将施工所用电缆运送至指定堆场或堆场就近位置,如遇特殊情况乙方应适当配合。 4、甲方有检查及监督的权利,在乙方施工过程中对工程质量、进度及安全进行监督、检查,乙方应积极配合。 5、乙方应遵守厂内及甲方的管理规定,并严格遵守,甲方有权对乙方的违规行为进行处罚。 6、乙方应对质量严格管理,接受甲方和监理的监督检查;因乙方原因造成工程质量不合格,给甲方造成损失的,由乙方承担违约赔偿责任,由此产生的费用由乙方自行承担。 7、乙方要对施工人员做好安全教育培训工作,落实安全文明施工,对本单位施工人员安全负责,若施工过程中出现安全事故,乙方承担全部责任,甲方不存在任何连带责任。 8、乙方负责本单位施工人员的施工工具,劳保用品及安全防护用品。 9、甲乙双方任意一方不得私自解除合同,需经双方协商一致后方可

直埋电缆规范要求资料整理

直埋电缆规范要求 电缆埋置深度应符合下列要求: ①电缆表面距地面的距离不应小于0.7m。穿越农田时不 应小于1m。在引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处,可浅埋,但应采取保护措施。 ②电缆应埋设于冻土层以下,当受条件限制时,应采取 防止电缆受到损坏的措施。 ③电缆之间,电缆与其他管道、道路、建筑物等之间平 行和交叉时的最小净距,应符合下表的规定。严禁将电缆平行敷 设于管道的上方或下方。 直埋电缆的上、下部应铺以不小于100mm厚的 软土或沙层,并加盖保护板,其覆盖宽度应超过电缆两侧各50mm,保护板可采用混凝土盖板或砖块。软土或沙子中不应有石块或 其它硬质杂物。 直埋电缆在直线段每隔50~100m处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处,应设置明显的方位标志或标桩。 直埋电力电缆的敷设要求主要有: ①直埋电缆应有铠装和防腐保护层。 ②直埋电缆的深度一般不小于0.7m,农田中不小于1m,35KV及以上不小于1m,若不能满足上述要求,应采取保护措施。 ③直埋电缆应在电缆上、下均匀铺设100mm厚细砂或软

土,垫层上侧应用水泥盖板或砖衔接覆盖,回填土时应去掉砖、石等杂物。 ④直埋电缆在拐角、接头、交叉、进出建筑物等地段,应设明显的方位标桩。直线段应适当增设标桩。标桩露出地面以上150mm 为宜。 ⑤电缆经过含有酸碱、矿渣、石灰等的场所时,不应直接埋设;必须经过该地段时,应采用缸瓦管、水泥管等防腐保护措施。 ⑥直埋电缆不应水平敷设在各种管道上面或下面; ⑦电缆沿坡敷设时,中间接头应保持水平,多条电缆同沟敷设时,中间接头的位置应前后错开。 ⑧敷设电缆时,应防止电缆扭伤和过分弯曲,电缆弯曲半径与电缆外径的比值不应小于下列规定:纸绝缘多芯电力电缆,铅包15倍、铝包25倍。 电力电缆敷设前应检查电力电缆的型号、规格及长度是否符合设计要求,是否有外力损伤。低压电力电缆用1000V兆欧表摇测绝缘电阻,绝缘电阻值一般不应低于10MΩ;高压电力电缆用2500V兆欧表摇测绝缘电阻,绝缘电阻值一般不应低于400MΩ。

(整理)35kv及以下交联电缆局放、耐压及故障定位试验系统 - 上海蓝波

PDT-1200kVA/120kV局部放电试验系统 电脑控制台使用说明书 上海蓝波高电压技术设备有限公司 一.系统简介

串联谐振试验装置的自动控制及测量系统由两大部分组成: 1.上位机;2.下位机及执行机构。上位机包括操作台、工业控制计算机以及操作软件。下位机包括PLC 及其扩展模块;执行机构由继电器、开关、接触器等器件构成。上下位机之间由光纤相连。 上位机能够接收下位机发送的状态信息,实时采集各个模拟量,并给下位机发送动作指令。操作人员通过操作上位机实现对整个系统的控制。 二.软件安装 1.概述 软件部分由四方面组成:操作系统,DAQBench控制器,ActiveX组件,控制软件。 在安装完Windows XP操作系统后,首先应该安装DAQBench控制器和ActiveX组件,最后安装控制软件。 2.安装DAQBench控制器 打开安装光盘,运行\\DAQBench\DISK1\SETUP.EXE,SN:A04-65534559。 3.安装ActiveX组件 打开安装光盘,运行\\ActiveX Register\ActiveX Register.exe。 4.安装控制软件 打开安装光盘,复制“SRS Tester”文件夹到硬盘驱动器。 全部安装完毕后,打开“SRS Tester”文件夹,运行“NSRS.exe”。 三.软件界面介绍 图1是系统的主界面,显示试验的相关数据信息,接受用户的操作。

图1 1.1 数显表 1.1.1 输出电流表 显示电抗器输出高压电流,其中包括了负载电流、高压滤波器电流,电流值是通过串接在励磁变压器次级低压端与接地端之间的电流互感器来测量的。精度为±5%。1.1.2 高压输出表 显示电抗器输出端的高压电压值,是通过电容分压器低压端耦合至测量回路来测量的,高压电压表精度为±3%。 1.1.3 励磁电压表 显示励磁变压器的输出电压,这个数值是参考值,试验员可以在远低于试验电压(相当于1%试验电压)的水平下稍加励磁,并将试验系统调至谐振状态,然后,升高励磁电压,直至所需试验电压。 1.1.4 间隙表 该表以百分数的形式来显示电抗器铁芯气隙位置,当该表指示在10%以下或90% 以上时,应控制调谐速度在25%以下,以防止损坏驱动系统。

10KV电缆耐压试验方案

试验方案 10kV XLPE电力电缆交流耐压试验 编写: 审核: 批准: 变电管理所试验班 2008年8月8日

1 试验目的: 为了检查110kV银滩变电站,10 k V银滩线903电缆的绝缘性能和运行状况是否良好,保证电网的安全运行,参照Q/GX D 126.01-2006《电力设备交接和预防性试验规程》,对其进行试验。 2 电缆规范: 电缆型号:YJV22-3×300 电缆规格:3×300mm2 电缆电压:8.7/15kV 电缆电容量:0.37 uF/km 电缆长度:1.1km 生产厂家:浙江万马集团 出厂日期:2007-01 3 试验依据: GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》中18.0.5条表18.0.5之规定。依该标准确定试验电压为21.75kV(2.5U0),试验时间为5min(2.5U0时)。 4 试验仪器: HDSR-F162/162串联谐振试验设备一套; 干湿温度计一块; 5000V兆欧表一块; 工具箱一套; 三相电源线若干。 5 试验项目: ①耐压前电缆主绝缘电阻测量; ②串联谐振法交流耐压试验; ③耐压后电缆主绝缘电阻测量; 6 试验步骤及技术措施: 6.1电缆主绝缘电阻测量 6.1.1 测量方法 用5000V兆欧表,依次测量各相线芯对其他两相及金属套的绝缘电阻,金

属套及非被试相线芯接地。测量前将被测线芯接地,使其充分放电,放电时间一般为2-5分钟。由于存在吸收现象,兆欧表的读数随时间逐步增大,测量时应读取绝缘电阻的稳定值,作为电缆的绝缘电阻值。 6.1.2 测量步骤 1)测量并记录环境温度、相对湿度、电缆铭牌、仪器名称及编号; 2)将所有被试部分充分放电,非被试相电缆线芯及金属套接地; 3)将兆欧表地线端子(E)用接地线与接地导体连接好,兆欧表火线端子(L)接至被测部位的引出端头上,兆欧表读数稳定后记录绝缘电阻值。拆除兆欧表相线; 4)将被试电缆对地放电并接地; 5)依照此步骤测试其他两相。 6.1.3 注意事项 在试验中读取绝缘电阻后,应先断开接至被试品的火线端子,然后再将兆欧表停止运转;由于电缆的吸收现象比较严重,特别是对于大电容电缆,兆欧表开始读数可能非常的低,这一现象是正常的。 6.1.4试验标准 1)电缆绝缘电阻不小于10MΩ·km。 2)耐压试验前后,绝缘电阻测量应无明显变化。 6.2电缆主绝缘交流耐压试验 6.2.1本试验采用串联补偿谐振法,试验接线如图1所示。

电缆沟工程施工合同(正式版)

YOUR LOGO 如有logo可在此插入合同书—CONTRACT TEMPLATE— 精诚合作携手共赢 Sincere Cooperation And Win-Win Cooperation

电缆沟工程施工合同(正式版) The Purpose Of This Document Is T o Clarify The Civil Relationship Between The Parties Or Both Parties. After Reaching An Agreement Through Mutual Consultation, This Document Is Hereby Prepared 注意事项:此合同书文件主要为明确当事人或当事双方之间的民事关系,同时保障各自的合法权益,经共同协商达成一致意见后特此编制,文件下载即可修改,可根据实际情况套用。 甲方:______________身份证号码:_________ 乙方:______________身份证号码:_________ 为确保工程质量、进度、安全及文明施工,明确甲乙双方的责任和权利,按照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规之规定,结合工程具体情况,经甲乙双方协商一致,同意订立本合同并严格遵守履行。 1.工程名称:_________ 2.质量等级 乙方必须按甲要求和有关操作规程、技术规程、技术规范施工;要求开挖的电缆沟宽度为____cm,深度为____cm以上。严格按照有关工程质量标准、工程质量控制标准、工程评定标准、工程质量检验评定统

一标准、施工质量验收统一标准、工程质量检验评定标准进行检验评定;工程质量必须达到有关标准的合格等级。 3.合同价款: 3.1合同造价定为开挖电缆沟和土方回填总共每米________人民币。 3.2签约后,按照本合同约定的计价标准执行,无论任何价格上涨或其他任何原因,双方均不做任何调整。 4.工程结算: 4.1电缆沟的长度以甲方指定的实际有用长度计算。 4.2电缆沟全部开挖完成后,付全部开挖完成后总工程款的50%工程费用,待电缆敷设后,所有电缆沟回填完成以后将所有工程款结清。 5.进度计划:乙方于____________开始施工,甲方在敷设电缆的同时,乙方必须配合甲方及时做好土方

直埋电缆施工方案

直埋电缆施工方案 一、编制说明及依据 施工依据及采用的标准、规范及资料如下: 《电力工程电缆设计规范》GB 50217-2007 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2016) 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DLT5161—2016) 二、施工准备 1. 作业条件要求 (1) 电缆线路的安装工程应按施工图进行施工。 (2) 与电缆线路安装有关的建、构筑物的土建工程质量,应符合国家现行的建筑工程施工及质量验收规范中的有关规定。 2. 施工前准备 (1) 电缆的技术准备已完成。 (2) 敷设电缆的通道无堵塞。 (3) 敷设电缆施工机具及施工用料已准备好,防护盖板贮备充足,电缆敷设架搭设完毕,且符合安全要求。 (4) 电缆线路施工方案或施工组织设计已经编制。 (5) 电缆型号规格及长度与设计资料核对无误。 (6) 临时联络指挥系统的设置。 3. 技术准备 (1) 施工图纸、技术资料、相应施工图集、规范、规程齐全;施工方案编制完毕并经审批,并进行技术交底。 (2) 施工前应组织施工人员充分熟悉相关图纸及设计要求。用电缆线路的全长来定出每盘电缆的路径起始和终点的位置,然后将每盘电缆的路径分成各种类型的基本段。 (3) 施工前应对电缆进行详细检查。电缆的规格、型号、截面、电压等级、长度等均符合设计要求,外观无扭曲、损坏等现象。 4. 材料准备 (1) 电缆应具有出厂合格证、

(2) 对用于施工项目的电缆进行详细检查,其型号、电压、规格等应与施工图设计相符;电缆外观应无扭曲、坏损现象。 (3) 电缆外观完好无损,铠装无锈蚀、无机械损伤、无明显皱折和扭曲现象。橡套、塑料电缆外及绝缘层无老化及裂纹。 5. 劳动力准备 电缆敷设前,提前做好人员的准备工作,保证敷设电缆时人员满足施工要求,同时对进场人员进行技术交底。其中设安全员1人;技术员3人;工人20人。 6. 机具准备 (1) 根据确定的施工方案及施工进度计划,确定施工机具需用量。 (2) 组织施工机具设备的落实,保证按期进场。 (3) 主要施工机具设备的配备如下。 自卸车1台;轮式挖掘机1台;大绳2根(每根20米);安全帽30个;电缆标牌等若干。 三、施工顺序 1、工艺流程 准备工作—电缆沟开挖—电缆加热(冬季施工需要)—电缆敷设—隐蔽验收—覆砂盖砖—回填土—埋设标桩。 2、工艺流程细则 2.1 准备工作 (1) 按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆,减少电缆接头。 (2) 电缆线路所需敷设的电缆保护管应加工好并放置现场。电缆保护管的加工应符合以下要求:①管口应无毛剌和尖锐棱角,管口宜做成喇叭形。②电缆管在弯制后,不应有裂缝和显著的凹瘪现象;电缆管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。③金属管应在外表涂防腐漆或涂沥青。 (3) 电缆放线架应放置稳妥,钢轴的强度和长度应与电缆盘重量和宽度相配合。 2.2 电缆沟开挖及加热 (1) 根据设计要求放好开挖灰线。

长电力电缆振荡波局部放电检验测试验方案计划

国家电网合肥供电公司 10kV长电力电缆阻尼振荡波 测试方案 安徽立翔电力技术服务有限公司 二零一七年七月

目录 一、试验标准和目的............................................................................................................... - 2 - 二、试验仪器........................................................................................................................... - 2 - 三、试验内容........................................................................................................................... - 3 - 1、术语及定义.................................................................................................................. - 3 - 2、试验原理介绍.............................................................................................................. - 3 - 3、被测电缆要求及测试前准备...................................................................................... - 5 - 4、绝缘电阻测试.............................................................................................................. - 5 - 5、测试电缆中间接头位置及电缆长度.......................................................................... - 5 - 6、振荡波局部放电试验.................................................................................................. - 6 - 6.1 电缆局放校准...................................................................................................... - 6 - 6.2 振荡波局放测试.................................................................................................. - 6 - 1)试验接线步骤:................................................................................................... - 6 -2)加压测试程序....................................................................................................... - 7 -3)测试要求及注意事项:....................................................................................... - 7 - 7、振荡波局放诊断评价.................................................................................................. - 8 - 1)绝缘电阻:........................................................................................................... - 8 -2)电缆局部放电量:............................................................................................... - 8 - 8、电缆振荡波局放异常处理决策.................................................................................. - 8 - 1)绝缘电阻异常情况处理措施............................................................................... - 8 -2)电缆振荡波局放量超标异常情况处理措施....................................................... - 8 - 9、试验时间:1.5~2.5 小时/段..................................................................................... - 9 - 四、人员安排:....................................................................................................................... - 9 - 五、安全措施:....................................................................................................................... - 9 -