1、总则

1.1为了提高绝缘油的运行质量,确保绝缘油质的稳定和设备的安全运行,同时进一步降低变压器类设备运行和检修成本,特制订此管理办法。

1.2本办法适用于上海市电力公司所管辖的35kV及以上油浸变压器及电抗器和110kV及以上油浸互感器运行设备绝缘油的采购、储存、发放、运行分析和监督、废油处置等全过程管理。

1.3本办法应遵循的有关规定:有关国家标准、电力行业标准及公司有关规定,以及制造厂的有关规定和要求等。

2组织机构及职责

2.1上海市电力公司生产科技部具体组织和实施全公司的绝缘油技术监督、授权或委托等技术管理工作,变压器专责负责日常工作。具体职责是:

2.1.1 贯彻执行国家、行业和上级有关绝缘油技术监督管理工作的规章制度和各项指示;

2.1.2掌握系统内有关绝缘油技术监督管理工作情况,督促、检查和推动系统内绝缘油技术监督管理工作,不断提高专业工作水平;2.1.3组织修订系统内与绝缘油有关的技术和管理文件,组织协调解决绝缘油技术监督管理工作中的重大问题,制定反事故措施;

2.1.4配合公司人力资源部,组织系统内各单位从事绝缘油工作人员的培训工作;

2.1.5组织召开系统内专业工作会议。

2.2各供电公司/超高压输变电公司及各供电分公司应有专人负责本公司绝缘油的技术监督管理工作,其职责为:

2.2.1 贯彻执行国家、行业和公司有关绝缘油技术监督管理工作的标准和技术管理文件;

2.2.2负责本单位绝缘油日常技术监督工作,督促、检查和推动本单位内绝缘油技术监督管理工作,不断提高专业工作水平;

2.2.3对本单位油浸设备的安装、检修和运行质量,进行绝缘油监测分析和安全指导工作,并做好记录,年底结合绝缘监督向电力试验研究所(以下简称电试所)提交年度总结报告;

2.2.4建立和健全本单位绝缘油监督技术档案,并按照电力公司管理系统软件的要求,及时向网站报送有关测试数据;

2.2.5组织协调解决本公司绝缘油技术监督管理工作中的各种问题,

协助电力公司、电试所、上海市电力公司油务中心(以下简称油务中心)专责做好各项工作;

2.2.6及时向生技部、电试所和油务中心通报本单位的油浸设备的事故、绝缘油运行质量、监督、监测等方面的异常情况;

2.2.7加强有关工作人员的技术培训和技术交流,了解掌握与绝缘油有关的新技术、新工艺、新方法。

2.3电试所是经电力公司授权的绝缘油监督中心,行使电力公司绝缘油质量、测试、技术监督,具体职责是:

2.3.1负责电力公司绝缘油质量验收的监督工作,指导和监督各单位的技术工作;

2.3.2负责修订系统内与绝缘油有关的技术监督、条例、实施细则和试验方法,不断完善绝缘油监测系统;

2.3.3 负责对油务中心绝缘油的储存、工艺、技术、处置等进行技术监督和指导工作,并定期对其执行情况进行检查。

2.3.4指导各单位建立必要的绝缘油技术监督系统,提供主要测试仪器的选型意见,定期开展各种绝缘油测试设备的检测和对比工作;2.3.5开展与绝缘油的新技术、新方法等方面的科研工作,帮助解决各基层单位遇到的疑难问题;

2.3.6 负责对各单位从事绝缘油技术监督管理人员的业务培训和资质认证工作,不断提高技术监督人员的技术管理水平;

2.3.7 总结、推广绝缘油技术监督管理方面的先进方法和经验,参与因绝缘油问题引起的重大事故分析,查明原因,提出反措意见;

2.3.8配合电力公司、油务中心及运行单位专责做好各项工作,并做好年度监督总结工作。

2.4油务中心(设在变修厂内)受电力公司委托负责绝缘油的采购、储存、发放、监测、废油处置等工作,是电力公司绝缘油服务中心。“中心”的职责:

2.4.1按照国家、行业和公司有关绝缘油技术标准,负责电力公司绝缘油的收集、采购、储存、发放、回收处置等工作,确保备品用油的运行质量,指导和监督基层单位的技术工作;

2.4.2负责对运行单位油浸设备的安装、检修和运行质量的技术服务工作;

2.4.3建立和健全公司绝缘油监督技术档案,并按照公司管理系统软件的要求,及时向网站报送有关监测数据;

2.4.4协助电力公司、电试所和运行单位专责做好各项工作,帮助解决各基层单位遇到的疑难问题;并做好年度油务管理总结工作;2.4.5 负责对各单位从事绝缘油技术人员的业务培训,不断提高他们的技术管理水平;

2.4.6参与因绝缘油问题引起的事故分析,查明原因,提出反措意见;

3人员设定

3.1电试所和油务中心应设定油务专责工程师,负责相应的日常技术管理工作。

3.2油务专责工程师应具有大专学历及以上的熟悉绝缘油的化学、物理和电气性能。

4 绝缘油的采购和发放

4.1油务中心根据当年绝缘油使用情况,于10月前向生技部上报次年采购量,并按上海市电力公司绝缘油有关规定负责采购。

4.2若检修或运行单台设备超过5t用油量,则应由电力公司工程部或生技部下达书面通知,否则各运行单位可直接书面通知,由油务中心直接将合格的绝缘油送达现场,并提供注油前油品试验报告,由安装或检修单位注入设备内。

各供电公司/超高压公司直接向油务中心领取的绝缘油,每年不得超出规定的量,否则应向油务中心购买。

4.3 变压器安装完毕后,在运行单位参与下,应根据设备的合同将剩余的绝缘油由建设单位负责移交给油务中心后作备用油,油务中心将出具相应的收据。

5绝缘油的监督

5.1监督内容

5.1.1运行单位应按《GB/T 14542-93 运行中变压器油维护管理导则》、《GB/T 7595-2000 运行中变压器油质量标准》及电力公司有关规定的检测周期与项目,定期对运行中的设备进行油质监督和测试。

5.1.2各运行单位当怀疑绝缘油测试设备有异常时,应重新取样,并将绝缘油送至电试所进行复测,电试所应及时进行检测,并提出相应对策和建议。

5.1.3对于35 kV及以上的变压器及电抗器(包括接地变、消弧线圈、站用变)和110kV及以上的其他设备绝缘油的异常测试结果,应及时向电试所和公司生技部汇报。

5.1.4电试所应每季度对油务中心备用油进行抽检,根据检测结果,提出相应的建议与意见,遇到异常情况及时向生技部及有关单位通报。

5.2绝缘油的质量管理

5.2.1绝缘油的运输与储存

5.2.1绝缘油在贮运时,应用专用管道和容器,确保绝缘油不受污染变坏。

5.2.2对存放在固定油罐中的绝缘油要定期进行检验,以确保油品质量。

5.2.3绝缘油在储存与运输中,严格执行有关防火安全规定。严禁烟火,应按规定设置完整的消防设备。

5.2.4固定的外储油罐,要有防雷和防潮设施,并应定期检查和测试。

5.2.5 除500kV变电站外,变电站内不得储存绝缘油。

5.2.6 各运行单位可储存2t以下备用油,但储存周期不得超过6个月,否则通知油务中心免费更换。

5.3入库绝缘油的质量管理

5.3.1绝缘油的集收、采购与验收

5.3.1.1所集收或购置的新油供货方须出具油品质量出厂合格报告(装入运输容器前)。新油入库前必须进行各项验收试验,各项指标达到有关标准的要求时,方可接收。

5.3.1.2所集收的运行油,油入库前必须进行各项验收试验,各项指标达到有关标准的要求时,方可入库。

5.3.1.3入库后的油在注入设备前,要进行脱水、脱气处理,符合“投入运行前的油”的质量指标,方可使用。

5.3.2运行油的验收

待处理使用过的油入库前一律需通过色谱、微水、简化试验,根据试验结果确定处理方法。对于性能良好的220 kV设备油,宜单独存放。处理后油的各项指标均应达到有关标准的质量指标,方可入库和使用。

5.4使用中绝缘油的质量管理

5.4.1注油的规定

5.4.1.1结合有载分接开关吊芯检查,应更换全部开关用油。

5.4.1.2变压器应按有关电力标准进行注油,若设备厂家另有特殊要求的应按制造厂规定进行注油。

5.4.2补充油和混油的规定

5.4.2.1二种不同牌号的油一般不得相混,若必须混合时,需经混油试验确认合格后,方可混合。

5.4.2.2 110kV及以上变压器储油柜中的补油可直接进行补油,否则应进行真空注油。

5.4.2.3互感器和套管的补油应进行真空注油。

5.5油品的发放

6.5.1各运行单位或建设单位在每月25日前,向油务中心报下月用油计划,包括用油设备电压等级、油的种类与油的数量;同时报储存劣化油的数量与设备名称。在紧急情况下,由公司生技部同意可发

放备用油。

5.5.2各运行单位或建设单位凭有效单据领取(单据上须注明油种、数量)绝缘油, 油务中心提供相应油化报告,并做好油的计量、统计工作,妥善保管发放油通知单。

5.6测试仪器的校验(对比)

5.6.1各种绝缘油测试设备每年校验一次。每年第一季度由电试所提供标准油样或气样给各运行单位、安装单位、油务中心、变修厂进行各种测试仪器的校验(对比),合格后,发放校验(对比)报告和合格证。

5.6.2各单位不得使用超周期的测试设备。

6绝缘油的处置

6.1已高度劣化的绝缘油或经检测确定不能继续使用的绝缘油,由油务中心统一处理。

6.2 在现场安装、检修或处理过程中,剩油或更换下来的废油不得随意放置和排放,完工集中后,及时交给油务中心,油务中心应开出有关收据凭证。

6.3 绝缘油经再生后不得在35kV及以上油浸设备中使用。

6.4 需报废的绝缘油应经电试所技术鉴定,生技部审批同意后,方可报废。

变压器油的作用

变压器油的作用 问题: 变压器油的作用? 答案: 变压器油的作用 1、绝缘作用:变压器油具有比空气高得多的绝缘强度。绝缘材料浸在油中,不仅仅可提高绝缘强度,而且还可免受潮气的侵蚀。 2、散热作用:变压器油的比热大,常用作冷却剂。变压器运行时产生的热量使靠近铁芯和绕组的油受热膨胀上升,透过油的上下对流,热量透过散热器散出,保证变压器正常运行。 3、消弧作用:在油断路器和变压器的有载调压开关上,触头切换时会产生电弧。由于变压器油导热性能好,且在电弧的高温作用下能分触了超多气体,产生较大压力,从而提高了介质的灭弧性能,使电弧很快熄灭。 【相关阅读】 变压器油的作用 变压器油,是指用于变压器、电抗器、互感器、套管、油开关等充油电气设备中,起绝缘、冷却和灭弧作用的一类绝缘油品。由于历史沿袭,我们仍沿用变压器油这一名称代替国际上常用的矿物绝缘油或变压器绝缘油这个术语。

电气设备(变压器、电抗器、互感器、充油套管、油开关等)所充入的变压器油运行的可靠性,在很大程度上依靠于变压器油的某些基本特性,而这些特性将影响着其功能的正常发挥。一般来讲,变压器油具有下述三大功能: (1)绝缘功能:在电气设备中,变压器油可将不一样电位(势)的带电部分隔离开来,使其不致于构成短路,因为空气的介电常数为1。0,而变压器油的介电常数为2。25。也就是说,油的绝缘强度要比空气的大得多。假设,变压器油的线圈暴露在空气中,则运行时很快就会被击穿。如果变压器线圈之间充满了变压器油,则增加了绝缘强度,就不会被击穿,并且随着油的质量提高,设备的安全系数就越大,所以变压器油的可靠绝缘性能,是其主要功能之一。 (2)散热冷却作用:变压器在带电运行过程中,由于线圈有电流透过,因电阻引起功率损耗,这部分损耗称为“铜耗”,电流透过铁芯时,由于铁芯磁通发生作用,引起功率损耗,这部分损耗称为“铁芯损耗”,这两部分损耗均以发热的形式表现出来。如果不将线圈内的这种热量散发出去,它必然会使线圈和铁芯内积蓄的热量越积越多而使铁芯内部温度升高,从而会损坏线圈外部包覆的固体绝缘,以致烧毁线圈。若是使用变压器油,那么线圈内部产生的这部分热量,先是被油吸收,然后透过油的循环而使热量散发出来,从而可保证设备的安全运行。吸收了热量的变压器油其冷却方式有自然循环冷却、自然风冷、强迫油循环风冷和强迫油循环水冷等方式。一般大容量的变压器大部分采用强油循环的冷却方式,所以散

变压器类设备局部放电测量

变压器类设备局部放电测量 山东临沂供电公司 李涛 2010年9月

一、局部放电的定义: 根据GB/T7354-2006《局部放电测量》中的定义,局部放电是指导体间绝缘仅被部分桥接的电气放电,这种放电可以在导体附近发生也可以不在导体附近发生。当电力设备的绝缘内部存在气隙或生产过程中造成一些缺陷,在高电场强度作用下,气隙首先击穿,并会发生多次的重复击穿和熄灭,而周围的绝缘介质仍保持着绝缘性能,整个绝缘结构并未形成电极间的贯穿性放电通道。 局部放电一般存在于固体绝缘的空隙中,液体绝缘的气泡中,电极表面的尖锐部位或电场中的悬浮金属的表面;介质的沿面放电,层压材料中的放电,固体绝缘的表面和内层的树枝状爬电等也属于这一类。 二、局部放电的危害: 如果电气设备绝缘在运行电压下出现局部放电,这些微弱的放电会使绝缘材料受到电晕腐蚀、局部过热、紫外线辐射和氧化作用,产生的累积效应会使绝缘的介电性能逐渐劣化并使局部缺陷扩大,最后导致整个绝缘击穿,设备损坏。 如油纸绝缘在局部放电作用下会产生不饱和烃C2H2、H 2、CH 4 和x蜡,蜡质会积留在固 体绝缘上,放电产生的气体又使放电增加,造成在场强高的部位或绝缘纸有损伤的部位发生击穿,或沿着层间间隙爬电,或形成树枝状放电,在放电通道上会形成整齐的碳化层,最终贯穿绝缘。 虽然局部放电会使绝缘劣化而导致损坏,但它的发展是需一定时间的,发展时间与设备本身的运行状况及局部放电种类,与其产生的位置和设备的绝缘结构等多种因素有关。因此,一个绝缘系统寿命与放电量的关系分散性很大,这也是该项测试技术有待研究的一个课题。总的来讲,对一个绝缘系统的好坏判断是其局部放电越小越好。 三、局部放电测量的目的和意义 用传统的绝缘试验方法很难发现局部放电缺陷,并且lmin交流耐压试验还会损伤绝缘,影响设备以后的运行性能,随着电压等级提高,这个问题更为严重。因而,测试电气设备的局部放电特性是目前预防电气设备故障的一种好方法,可以发现潜在绝缘薄弱部位,通过局部放电试验的变压器类设备,在运行中可靠性是比较高的。 目前局部放电已列为变压器类设备的出厂、交接和预试项目,在国家电网公司《输变电设备状态检修试验规程》中列为诊断性试验项目,成为国内外广泛采用的一种评定绝缘质量的有重大意义的方法,是一种非破坏性试验。

变压器绝缘油中气体在线监测装置技术规范书

变压器绝缘油中溶解气体在线监测装置 技术规范书 工程项目: 广西电网公司 2008年10月 目次 1总则 2使用条件 3技术参数和要求 4试验 5供货范围 6供方在投标时应提供的资料 7技术资料及图纸交付进度 8包装、运输和保管要求 9技术服务和设计联络

1 总则 1.1本规范书适用于变压器绝缘油中溶解气体在线监测装置,它提出设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细则作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3如果供方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议,则意味着供方提供的设备(或系统)完全满足本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在投标书中以“对规范书的意见和和规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。本规范书的条款,除了用“宜”字表述的条款外,对低于本规范书技术要求的差异一律不接受。 1.4本设备技术规范书经需供双方确认后作为订货合同的技术附件,和合同正文具有同等的法律效力。 1.5供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下。下列标准所包含的条文,通过在本技术规范中引用而构成为本技术规范的条文。本技术规范出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,供需双方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。有矛盾时,按现行的技术要求较高的标准执行。 DL/T 596-1996 电力设备预防性试验规程 DL/T 572-1995 电力变压器运行规程 DL/T722-2000 变压器油中溶解气体分析和判断导则 DL/573-1995 电力变压器检修导则 GB7957-1998 电力用油检验方法 GB/T17623-1998 绝缘油中溶解气体组份含量的气相色谱测定法 IEC60599-1999 运行中矿物油浸电气设备溶解气体和游离气体分析的解释导则 GB190-1990 危险货物包装标志 GB5099-1994 钢质无缝钢瓶 DL/T5136-2001 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程 GB/T17626.1 电磁兼容试验和测量技术抗扰度试验总论 GB/T17626.2 电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验 GB /T17626.3 电磁兼容试验和测量技术射频电磁场抗扰度试验 GB/T17626.4 电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T17626.5 电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验 GB/T17626.6 电磁兼容试验和测量技术射频场感应的传导抗扰度

电气设备及线路安全管理规定标准范本

管理制度编号:LX-FS-A52289 电气设备及线路安全管理规定标准 范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

电气设备及线路安全管理规定标准 范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1、严格遵守各项规章制度,服从分配,听从指挥,做一个有理想、讲文明、懂技术、守纪律的新型工人。 2、坚守岗位,各负其责,科学操作,当班时,不迟到,不早退,不擅离工作岗位,不做与工作无关的事。遇有特殊情况,须事先请假,经领导批准后方可休假。 3、司炉工当班时,严禁饮酒、睡觉,无关人员不得进入锅炉房。有急事需要处理时,应在停炉后或带班人来后方可离开锅炉房。

4、严格遵守锅炉操作规程和巡回检查制度,保持各种设备的完好,清洁无污,消除跑、帽、滴、漏。 5、认真做好锅炉和辅助设备及安全附件的维修保养工作,保证设备的安全运行。 6、根据环境温度的变化,在保证供暖温度的前提下,尽量节省燃料。 7、努力学习不断提高技术、业务水平,熟悉锅炉各部位的性能和主要结构。 8、发现锅炉有异常现象,危及安全时,应采取紧急停炉措施,并及时报告主管领导,不得擅自离开工作岗位。 9、认真填写运行记录和设备维修记录,故障未处理不得交班,待处理后方可交班。

变压器运输规范的管理

变压器运输规范的管理(摘) 发布日期:2008-12-12 【大】【中】【小】【关闭窗口】 电力变压器施工及验收规范(摘) GBJ 148—90 本规范是根据原国家计委计综〔1986〕2630号文的要求,由原水利电力部负责主编,具体由能源部电力建设研究所会同有关单位对《电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232—82第二篇“电 力变压器、互感器篇” 修订而成。经中华人民共和国建设部1990年12月30日以(90)建标字第698号文批准发布。 第2.1.1条对大型变压器、电抗器陆运或水运前的调查和要求作了具体规定,以保证大型变压器、电抗器的运输安全。 目前,国产变压器以容量8000kVA及以上划分为大型变压器,电抗器尚无规定,厂家提出可按变压器划分,故电抗器也暂以容量为8000 kvar及以上划分为大型电抗器,将此条的适用范围规定为8000kVA(8000 kvar)及以上。 利用滚轮在铁路专用线作短途运输时,其速度的规定,根据变压器滚轮与轴之间是滑动配合,且润滑情况不好,某厂使用说明书规定为0.2km/h,故规定不应超过0.2km/h。 公路运输速度,以往一些500kV工程对变压器公路运输都规定拖车速度不宜超过5km/h,附件的运输速度不宜超过25km/h。而变压器厂在供给某变电站的500kV变压器的安装使用说明书中规定: 一、装在拖车上由公路运输的车速,在一级路面不超过15km/h,其它路面不超过10km/h。 二、滚动装卸车船时,拖运速度不宜超过0.3km/h,滚动拖运时速度不应超过0.9km/h。 由于各地情况不同,如路面、车辆等,各制造厂对本厂的产品的运输速度都有规定,故本条对此不加以限制,强调按制造厂的规定。 第2.1.2条变压器、电抗器在装车或装船时,车辆的弹簧压缩或船只下沉,在卸车或卸船时,车辆的弹簧的弹力和船只的浮力都可能引起变压器、电抗器倾倒,应设专人观测车辆平台的升降或船只的浮沉情况。 卸车地点的土质必须坚实,站台、码头也必须坚实,否则将引起下沉危及设备安全。 第2.1.3条国家标准《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》(GB6451.1~5—86)中规定:“电压在220kV,容量为150~360MVA 变压器运输中应装冲击记录仪”。国外大型变压器和油浸电抗器在运输时大都装有冲击记录仪,以记录在运输和装卸过程中受冲击和振动情况。采用的冲击记录仪必须准确可靠。 设备受冲击的轻重程度以重力加速度g表示。 g值的大小,因国内尚无标准,一般由制造厂提供或由定货合同双方商定。基于下列国内外的资料,一般认为不小于3g为好。

(完整版)电气安全管理规定

电气安全管理规定 1 适用范围 本规定适用于公司各分厂、部门及用电安全管理工作的用电管理。 2 术语和定义 2.1 电气工作 是指直接从事电气设备安装、运行、试验、维护、检修工作。 2.2 用电 是指电气装置在安装、验收合格交付使用后的整个操作、使用、检查和维护过程。 3 职责 3.1 工厂管理部 3.1.1 组织贯彻国家电气安全法规、标准、规定,制定公司电气安全管理规定。 3.1.2 对公司贯彻执行电气安全法规、标准、规定情况进行监督和评价。 3.2 分厂 3.2.1 贯彻电气安全法规、标准、规定。 3.2.2 负责本分厂电气设备的安全运行。 3.2.3 编制本分厂的电气安全管理制度和电气安全操作规程。 4 工作内容和要求 4.1 电气安全基本要求 4.1.1 电气安全管理工作应由设备主管,并设有专人负责,电气安全管理人员应具有电气专业安全知识和管理能力,承有电气工作的车间,日常电气安全管理事项应由电气工作负责人担任。 4.1.2 要建立电气安全监察、检查制度,对电气作业、电气防护设施及电气设备安全状况,进行日检、巡检、特殊检查和专项预防性测试检查。电气安全主管部门,每年应组织两次群众性的电气安全检查活动,及时修正、消除管理制度、操作规程在执行过程中的遗漏和偏差,消除电气事故隐患、杜绝违章行为。 电气安全检查内容:

a)各项安全管理制度、责任是否健全落实; b)安全操作规程是否已执行、人员无违章; c)设备安全状况是否符合技术标准规定; d)电气场所安全防护装置、设施、警示标志等是否齐全、完好可靠; e)电气作业人员的个体安全防护是否符合规程规定等。 4.2 电气工作人员要求 4.2.1 从事电气工作的人员应具有相当于高中以上的文化程度,经医疗部门(医院)的身体检查,身体状况应符合电气工作条件要求,凡有视觉(双目视力校正后在0.8 以下、色盲)、听觉障碍,高、低血压病,心脏病,癫痫病,神经官能症,精神分裂症,严重口吃者不能从事电气工作。 4.2.2 新从事电气工作的工人、工程技术和管理人员必须进行三级安全教育,经过电气安全技术培训和安全规程学习,见习或学徒期满考取《中华人民共和国特种作业操作证》后,方可从事相应技术等级的电气工作。 4.2.3 安全主管部门应向每名电气工作人员提供学习和参照执行操作的本岗位安全操作规程,安全主管部门每年应组织两次安全操作规程培训、学习考试,凡未参加培训和考试不合格的人员不得从事电气工作;因故间断电气工作连续三个月以上者,须重新温习本岗位安全操作规程,经考试合格后方可参加电气工作。 4.2.4 持有《中华人民共和国特种作业操作证》的电气工作人员,必须按照当地安全管理部门要求,参加特种作业操作证的复审培训,未进行复审或复审不合格者不得从事电气工作。 4.2.5 工程设备主管领导、工程技术人员、变配电站(所、室)的负责人、值班长、检修、试验班组长等人员,应按当地业务主管部门要求,按时参加当地部门组织的安全培训学习。 4.2.6 参加电气实习人员和临时参加电气劳动的人员(干部、临时工等),必须经过相关部门的电气安全知识、注意事项的培训教育,在电气人员的严格监护下参加指定工作;外单位派来支援电气工作的电气工作人员必须持有《中华人民共和国特种作业操作证》,由电气设备主管部门介绍与工作有关的电气系统运行方式和设备状况,并提出安全注意事项,在完成安全组织措施、安全技术措施后方可从事电气工作。

变压器油的击穿电压

变压器油的击穿电压 将电压施加于绝缘油时,随着电压增加,通过油的电流剧增,使之完全丧失所固有的绝缘性能而变成导体,这种现象称为绝缘油的击穿。绝缘油发生击穿时的临界电压值,称为击穿电压,此时的电场强度,称为油的绝缘强度,表明绝缘油抵抗电场的能力。击穿电压U (kV)和绝缘强度E (kV/cm)的关系为 E=U/d (2-26) 式中d-电极间距离(cm)。 纯净绝缘油与通常含有杂质的绝缘油具有不同的击穿机理。 前者的击穿是由于游离所引起,可用气体电介质击穿的机理来解释,即在高电场强度下,油分子碰撞游离成正离子和电子,进而形成了电子崩。电子崩向阳极发展,而积累的正电荷则聚集在阴极附近,最后形成一个具有高电导的通道,导致绝缘油的击穿。 通常绝缘油总是或多或少含有杂质,在这种情况下,杂质是造成绝缘油击穿的主要原因。油中水滴、纤维和其他机械杂质的介电系数ε比油的要大得多(纤维的ε=7,水的ε=80,而变压器油的ε≈2.3),因此在电场作用下,杂质将被吸引到电场强度较大的区域,在电极间构成杂质“小桥”,从而使油的击穿强度降低。如杂质足够多,则还能构成贯通电极间隙的“小桥”,流过较大的泄漏电流,使之强烈发热,并使油和水局部沸腾和气化,结果击穿就沿此“气桥”而发生。

下面分别分析影响绝缘油击穿电压的各主要因素。 (1)测量绝缘油击穿强度时采用的电极材料、电极形状和电极面积对油的绝缘强度有影响。根据试验数据得知,在同样的试验条件下,不同电极材料测量的同种油样绝缘强度的排列顺序为Fe<黄铜

变压器类产品型号注册管理办法

变压器类产品型号注册管理办法(试行) 第一章总则 第一条变压器类产品型号是识别和选择变压器类产品品种与规格的基本标识。变压器类产品型号的标准化,对变压器类产品的生产、配套协作、选择和使用维护等均具有重要的作用。产品型号是维护产、供、需各方面利益的基础。为适应我国市场经济发展及贯彻国家资源节约规划,配合强制性标准认定、节能认证、城乡电网建设与改造等工作的需要,有必要进一步完善变压器类产品型号的行业管理工作,因此特制定本管理办法。 第二条凡正式生产、新设计开发和改进设计后需变更型号的变压器类产品,除有关法律、法规另有规定外,均应按本办法申请产品型号注册证书。 第三条产品转厂生产时,接产企业应重新申请产品型号注册证书。 第四条按引进技术生产的产品及合资或独资企业在中华人民共和国境内生产并销售的产品,亦应按本办法申请产品型号注册证书。销往境外的产品如使用其它型号,需要向产品型号注册管理机构申请注册备案,并需提供必要的出口核销材料。 第五条变压器类产品型号的编制和注册应以JB/T 3837《变压器类产品型号编制方法》机械行业标准或相应产品标准作为基本技术依据。 第六条根据上级主管部门的要求,变压器类产品型号注册管理机构(以下简称注册管理机构)设在沈阳变压器研究院,负责变压器类产品型号注册的审核、颁证等管理工作。 第二章注册管理的产品范围 第七条电力变压器,范围包括: ——液浸式电力变压器; ——液浸式换流变压器; ——干式电力变压器; ——气体绝缘电力变压器。 第八条特种变压器,范围包括: ——电炉变压器; ——工业用变流变压器; ——矿用变压器; ——试验变压器; ——牵引变压器;

场站电气设备安全管理规定(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 场站电气设备安全管理规 定(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2067-77 场站电气设备安全管理规定(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管 理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作, 使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、生产区一切电气设备及线路,未经分公司生产科同意,不得随意移动、调换、增减和改变接线方式。 2、站内进行电气操作时必须办理工作票和操作票,且必须两人以上操作,做到一人操作一人监护。 5、所有电气设备必须接地,并定期测量接地电阻。不合格要及时汇报和处理。 6、进行场站施工作业时,防止地下电缆的损坏,确保人身安全。 7、在电气设备上工作必须持证上岗,原则上停电进行。否则要有绝对可靠的安全措施,严格按带电作业规定进行。 8、检修线路时,必须安装接地线。室内检修时,挂标志牌。 9、操作人员在操作电器设备时,一定要按规定使

用电气安全护具。 10、禁止乱接电线、乱接电器、擅自换规格不相符合的保险等。 11、电气设备起火时,先切断电源。灭火时用二氧化碳、干粉、沙子等扑救。 12、检修电气设备时停电设备与未停电设备之间加装临时遮拦,不设遮拦应保持安全距离。 13、电气工作人员到现场检修,一定要与生产人员联系,待同意后方可检修。 14、在配电室工作,要采取防止触及运行设备的措施。 15、遇雷雨时,所有电气检修工作必须停止。 16、每次停电和恢复供电要对用电设备进行检查并做好记录。 17、每年进行一次电气春检,利用春检对高压设备进行一次维修保养;每年对其它用电设备进行两次检查和维修保养;平时保持低压配电室清洁;电气设备在运行中出现问题时能处理的及时处理,不能处理

电气设备消防安全管理制度通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD167 电气设备消防安全管理制度通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

精品制度范本 编号:YTO-FS-PD167 2 / 2 电气设备消防安全管理制度通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、所有电气设备的安装及线路敷设应符合电气安装规程的规定。 二、在增设大容量的电气设备时,应重新涉及线路,方可进行安装和使用,严禁私自在电气线路上增加容量,以防过载引起火灾。 三、建筑内不允许采用铝芯导线,应采用铜芯导线,在夹层或闷顶内敷设线路时,应穿管敷设,并将接线盒封闭。 五、电气设备、移动电器、避雷装置和其他设备的接地装置应每年至少进行两次结缘及接地电阻的测试。 六、在配电室和装有电气设备的机房内应配置适当的灭火器材。 该位置可输入公司/组织对应的名字地址 The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location

变压器油

变压器油作用及性能 定义: 适用于变压器等电器(电气)设备、起冷却和绝缘作用的低黏度油品。 所属学科: 电力(一级学科);热工自动化、电厂化学与金属(二级学科) 本内容由全国科学技术名词审定委员会审定公布 变压器油样品 变压器油:是石油的一种分镏产物,它的主要成分是烷烃,环烷族饱和烃,芳香族不饱和烃等化合物。 一、变压器油的主要作用: (1)绝缘作用:变压器油具有比空气高得多的绝缘强度。绝缘材料浸在油中,不仅可提高绝缘强度,而且还可免受潮气的侵蚀。 (2)散热作用:变压器油的比热大,常用作冷却剂。变压器运行时产生的热量使靠近铁芯和绕组的油受热膨胀上升,通过油的上下对流,热量通过散热器散出,保证变压器正常运行。 (3)消弧作用:在油断路器和变压器的有载调压开关上,触头切换时会产生电弧。由于变压器油导热性能好,且在电弧的高温作用下能分触了大量气体,产生较大压力,从而提高了介质的灭弧性能,使电弧很快熄灭。 二、对变压器油的性能通常有以下要求: (1)变压器油密度尽量小,以便于油中水分和杂质沉淀。 (2)粘度要适中,太大会影响对流散热,太小又会降低闪点。 (3)闪点应尽量高,一般不应低于136℃。 (4)凝固点应尽量低。 (5)酸、碱、硫、灰分等杂质含量越低越好,以尽量避免它们对绝缘材料、导线、油箱等的腐蚀。 (6)氧化程度不能太高。氧化程度通常用酸价表示,它指吸收1克油中的游离酸所需的氢氧化钾量(毫克)。 (7)安定度不应太低,安定度通常用酸价试验的沉淀物表示,它代表油抗老化的能力。

变压器油相关名词及质量标准 一、名词解释: 1、变压器油 以石油馏分为原料,是石油中沸点在260℃~380℃的馏分,经精制后,加入抗氧化剂而成的具有良好绝缘性、抗氧化安定性和冷却性的绝缘油。 2、倾点 变压器油在一定的标准条件下,试样能流动的最低温度。 3、凝点 变压器油在一定的标准条件下,试样失去流动性的最高温度。 4、闪点 在一定的仪器和条件下,将变压器油加热到它的蒸汽和空气混合到一定比例时,如接近规定的火焰即发生闪火,并伴有短促的爆破声,不无液体燃烧,此时的最低温度成为闪点。 5、闭口闪点 测定变压器油闪点的仪器可分为两种,开口杯式和闭口杯式闪点仪。通常测定蒸发性较大的轻质油品用闭口杯式,测出的闪点叫闭口闪点。 6、界面张力 绝缘油的界面张力是指测定油与不相容的水之界面间产生的张力。 7、水溶性酸或碱 变压器油在加工和储存的过程中,造成油中的水溶性矿物酸碱。 8、酸值 中和1g试油中含有的酸性组分,所需要氢氧化钾的毫克数,称为酸值,以mgKOH/g 表示。 9、击穿 绝缘材料在电场的作用下形成贯穿性桥路,发生破坏性放电,使电极之间的电压降至零或接近零的现象。对固体介质是永远失去介电强度,对液体、气体,只是暂时失去介电强度。 10、击穿电压 在规定的试验条件下,绝缘体或试样发生击穿时的电压。 11、介电强度 绝缘介质能承受而不遭到击穿的最高电场强度。在规定的试验条件下,发生击穿的电压除以施加电压的两电极之间距离所得商,一般单位以kV/cm表示。 12、介质 能把带电的导体隔开的媒质。 13、介质损耗

变压器维护制度

Xxx变压器设备维护管理制度 1.总则 1.1变压器类设备(包括电力变压器、电抗器、互感器、消弧线圈等)是电力系统中的重要设备,一旦发生故障而断电,就会造成极大影响。为了切实加强变压器类设备的管理,保证变压器的正常运行,切实地进行卫生清洁及安全维护检查工作,不断提高设备健康水平,保证SSC厂区设备安全运行,特制定本规定。 1.2本规定适用于SSC电力系统内变压器类设备的管理(含TB使用的变压器设备)。 1.3 变压器设备监护及使用单位应密切配合、积极推行变压器类设备的全过程管理,做好变压器维护、保养、断电检修、清洁管理等工作。 2.职责划分 2.1变电间值守人员 2.1.1认真贯彻执行变压器类各种设备的运行规程及有关规程、反事故措施,做好设备缺陷记录,重要问题及时逐级汇报。 2.1.2 结合季节性检修及设备的大、小修认真安排绝缘预防性试验,变压器内部接线紧固、清灰等工作。 2.1.3 保持变压器内部的清洁、端子的紧固,结合供电公司的春检和秋检计划,一年至少两次彻底完成变压器内部清洁及端子紧固工作(断电)。 2.1.4 对引进设备要按厂家使用要求或技术合同进行运行、维护、试验等。 2.1.5 变压器类设备在安装、运行或检修中发生事故或一类障碍后,值守电工要及时了解和记录,并向网、省公司专责人汇报。 2.2 变压器使用单位 2.2.1变压器周边2米范围不得放置易燃易爆物品及任何影响变压器通风/散热的杂物。 2.2.2 在变压器周边设立标志明显专门的隔离区域,且不允许以任何理由占用及多用途使用。 2.2.3保持变压器及围栏周边的清洁,完成日常清洁整理工作,结合供电公司的春检和秋检计划,一年至少两次彻底完成变压器周围的清扫工作(断电)。 3.运行维护

供配电设备设施运行管理规定示范文本

供配电设备设施运行管理规定示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

供配电设备设施运行管理规定示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1.0 目的 规范供配电运行管理工作,确保供配电设备设施良好 运行。 2.0 适用范围 适用于管理处供配电设备设施的运行管理。 3.0 职责 3.1 工程部主管负责检查运行管理工作落实情况。 3.2 运行技术员负责供配电设备设施的运行管理。 4.0 工作程序 4.1. 巡视监控 4.1.1 运行技术员每班巡视两次高压开关柜、变压器、 配电柜、电容柜等。

4.1.2 运行技术员应按规定的频次进行检查、巡视、监控,并把每次巡视时间记录在《供配电设备运行日志》。 4.1.3 巡视内容 a) 变压器声音是否正常,变压器运行是否超温(85℃); b) 有无异常响声和气味; c) 各种仪表、指示灯是否正常; d) 单相、三相电压是否在额定值的±10%范围内,是否超载运行; e) 各种接头是否有过热烧伤痕迹; f) 防小动物设施是否完好; g) 接地线有无锈蚀或松动; h) 各种临时用电接驳情况; i) 各种标示牌、标示物是否完好;

变压器油的标准

变压器油的标准: 变压器绝缘油的常规试验项目(物理--化学性质的项目) 1》在20/40℃时℃比重不超过0.895(新油)。 2》在50℃时粘度(思格勒)不超过1.8(新油)。 3》闪光点(℃)不低于135(运行中的油不比新油降低5℃以上)。 4》凝固点(℃)不高于-25(在月平均最低气温不低于-10℃的地区,如无凝固点为-25℃的绝缘油时,允许使用凝固点为-10℃的油)。 5》机械混合物无。 6》游离碳无。 7》灰分不超过(%)0.005(运行中的油0.01)。 8》活性硫无。 9》酸价(KOH毫克/克油)不超过0.05(运行中的油0.4)。 10》钠试验的等级为2。 11》安定性:<1>氧化后的酸价不大于0.35。<2>氧化后沉淀物含量(%)0.1。12》电气绝缘强度(标准间隙的击穿电压)不低于(KV):<1>用于35KV及以上的变压器(40)。<2>用于6~35KV的变压器(30)。<3>用于6KV以下的变压器(25)。 13》溶解于水的酸或殓无。 14》水分无。 15》在+5℃时的透明度(盛于试管内)透明。 16》tgδ和体积电阻(如果浸油后的变压器tgδ和C2/C50值增高则应进行测量)tgδ不超过(%)在20℃时为1(运行中为2),在70℃时为4(运行中为7),体积电阻(无规定值但应与最低值进行比较)。 绝缘油和SF6 气体gb50150 20.0.1 绝缘油的试验项目及标准,应符合表20.0.1 的规定。 表20.0.1 绝缘油的试验项目及标准

行分析,其结果应符合表 20.0.1 中第8、11项的规定。混油后还应按表20.0.2 中的规定进行绝缘油的试验。 20.0.4 SF6新气到货后,充入设备前应按国家标准《工业六氟化硫》GB12022 验收,对气瓶的抽检率为10%,其他每瓶只测定含水量。 20.0.5 SF6气体在充入电气设备24h后方可进行试验。

电气设备安全管理规定

电气设备安全管理规定 第一章总则 第一条为加强电气安全管理工作,防止发生触电事故,确保职工在生产过程中的安全,特制定本规程。 第二条本规程适用于机械工业企业、事业单位的变配电系统及电气设备、仪器的设计、制造、安装、试验、使用、维修与管理。 第三条变配电系统及电气设备的带电作业和高空作业均应按原第一机械工业部《危险作业审批制度》的规定执行。 第四条企业要在厂长、总工程师领导下,指定有关业务部门主管电气安全工作、保证电气安全。 第五条一切从事电气工作的人员必须遵守本规程。凡违反本规程而造成事故者,要根据情节轻重,分别给予批评教育,行政处分,经济制裁等,直至追究法律责任。 第六条所有从事电气设备安装、运行、试验、维护检修等工作的人员必须身体健康。凡有视觉(双目视力校正后在0.8以下、色盲)、听觉障碍,高、低血压病,心脏病,癔病,癫痫病,神经官能症,精神分裂症,严重口吃者不能从事电气工作。 第七条各项电气管理制度、操作规程必须齐全。变配电所(站室)、电气设备、线路的安装、验收、运行、检修资料档案应完整准确。

第二章基本规定 第一节电气工作人员的培训与考核 第八条对电气工作人员应定期进行安全技术培训、考核。各级电工必须达到机械工业部颁发的各专业电工技术等级标准和相应的安全技术水平,凭操作证操作。严禁无证操作或酒后操作。 第九条新从事电气工作的工人、工程技术人员和管理人员都必须进行三级安全教育和电气安全技术培训,见习或学徒期满,经考试合格发给操作证后才能操作。新上岗位和变换工种的工人不能担任主值班或其他电气工作的主操作人。 第十条供电系统的主管领导、工程技术人员、变配电所(站、室)的负责人、值班长、检修、试验班组长应按时参加当地业务主管部门的安全培训、考核。 第二节停送电联系 第十一条停送电联系应指定专人进行。非指定人员要求停送电时,值班人员有权不予办理。联系的方法采用工作票、停送电申请单、停送电联系单或电话联系等。停送电联系的时间、内容、联系人、审批人等项目应在上述停送电凭证内写明。严禁采取约时或其他不安全的方式联系停送电。 第十二条在办完送电手续后,严禁再在该电气装置或线路上进

配电变压器运行管理制度

配电变压器运行管理制度 1.总则 1.1为加强配电变压器的运行管理及结合我分公司的实际情况,特制定本制度。 1.2本制度适用某某供电分公司直属各供电所所辖配电变压器的运行管理。 2.配电变压器运行管理 2.1配电变电器应严格按《电力变压器运行规程》执行。新装或更换的配变必须是低耗节能型变压器,严格控制高耗能变压器投入运行,对现有高损配变应作出规定逐年更换,运行的配变应定期进行试验,试验由运行管理部门负责,用户配变由用户委托电力部门试验。 2.2根据我县气候环境,配变投入运行时,必须附有完整的附属设备,如吸潮剂、高低压避雷器、防盗帽、温度计、防污闪帽。 2.3配电变压器低压中性点及外壳,中性线必须可靠接地,公用(未装保安器)配变在主干线上每隔一公里支线始端,楼房进户前应进行重复接地,并充分利用自然接地体,其接地电阻应符合规程要求。 2.4配变要经常保持器身清洁,在严重污秽地区运行的变压器,每季清扫一次,其它地区每年清扫一次。 2.5配变各密封部件,不得有渗漏油现象,发现渗漏油要及时处理,使配变经常处于一类设备下运行。 2.6配变的油位,必须符合要求,不得过高或过低。 2.7用户变压器发生故障又没有能力维修的。可委托电力部

门,电力部门要及时处理。 2.8经常监视负荷的变化尽量保持三相负荷的平衡,三相负荷的不平衡最高不得大于25%,若超过此范围,其用电负荷应进行调整。 2.9要定期进行电压的监测,保证其出口电压。对没有电压监测点的,要每季上报一次电压的情况。 2.10 10KV配变应每年按照评级标准进行设备的评级工作,保证配变的完好率。 3.配变应县挂的标记 3.1安全用电警告标志。 3.2按有关规定评定设备的等级,悬挂类别牌。 4.配变的预防性试验 配变应根据规程要求进行试验,公用配变每一年进行一次,试验不合格者必须退出运行。要做好试验记录和试验周期的安排用户的配变由用户委托电力部门进行试验及时处理缺陷,凡试验不合格或不按期预试者,应退出运行。

江苏省电力公司变压器固定式灭火装置管理规定(试行)

附件. 江苏省电力公司变压器固定式灭火装置管理规定 (试行)及其编写说明 第一章总则 第一条为加强变压器固定式灭火装置管理,保证装置可靠动作,有效预防和扑灭火灾事故,保障人身和财产安全,依据国家、行业现行标准和实际运行情况,制定本规定。 第二条本规定对变压器排油充氮灭火装置、水喷雾灭火装置、合成型泡沫喷雾灭火装置的设计、采购、安装、调试、验收、运行和维护全过程管理提出了明确要求。 第三条本规定适用于各供电公司、省检修分公司对变压器固定式灭火装置的全寿命周期管理。 第四条新建变压器固定式灭火装置必须按本规定实施,已经运行的灭火装置应逐步进行改造。 第二章职责分工 第五条省电力公司部门职责 (一)安全监察部(保卫部) 负责变压器固定式灭火装置的选型和技术参数确定;负责变压器固定式灭火装置全寿命周期监督管理。 (二)生产技术部 负责变压器固定式灭火装置技术监督管理;参与变压器固定式灭火装置的选型和技术参数确定。

(三)物资部 负责采购符合设计要求和产品准入条件的变压器固定式灭火装置。 (四)基建部 负责变压器固定式灭火装置的安装、调试、验收等工作。 (五)省调度控制中心 负责变压器固定式灭火装置现场与远程控制的联动验收,确保灭火装置远程控制的准确性和可靠性;负责变压器固定式灭火装置在紧急情况下的远程确认启动操作。 第六条省检修分公司职责 负责新投运的变压器固定式灭火装置验收;根据现场管理和技术条件确定变压器固定式灭火装置的运行方式;负责变压器固定式灭火装置的运行维护工作。 第七条市供电公司职责 负责新投运的变压器固定式灭火装置验收;根据现场管理和技术条件确定变压器固定式灭火装置的运行方式;负责变压器固定式灭火装置的运行维护;负责变压器固定式灭火装置在紧急情况下的远程确认启动操作。 第三章通用管理要求 第一节设计要求 第八条工程设计单位应根据变压器的电压等级、容量大小提出固定式灭火装置的具体功能要求和主要参数,并遵循

电气安全管理规定

编制:日期:审核:日期:批准:日期:

1.范围 本标准规定了电气作业人员的资质及日常操作管理要求;供电系统和用电设备的安全管理职责及要求。 2.规范性引用文件 电业安全工作规程(发电厂和变电所部分) 电业安全工作规程(电力线路部分) 3.职责 3.1 生产维护部对本程序的执行情况负监督、检查的责任;人事部负责组织、实施电气作业人员的培训以及电气作业人员的建档工作。 3.2 维修部负责公司厂内供电系统及厂外公司所属高压供电线路的日常检查、维修、保养,电力线路、电力设备的敷设安装。组织新进用电设备的安装、验收工作,并对用电设备的安全状态进行监督、检查、管理。 3.3各部门负责本单位用电设备及所属电气线路的用电、日常操作、维 护、保养。 4.工作程序 4.1 电气作业人员的管理要求 4.1.1 从事电气作业的人员必须取得国家有关部门颁发的特种作业操作证,方可上岗作业。对复审考核不合格人员及在健康体检中发现有职业禁忌症人员不得安排继续从事电气作业。 4.1.2 人事部负责电气操作人员的办证管理工作,建立电气作业人员档案,按期组织电气作业人员参加培训考核。

4.1.3 新参加电气工作的人员、实习人员在从事本岗位工作前必须经过三级安全教育培训后,方可下现场参加指定的工作,但不得单独进行作业。 4.1.4 电气作业人员发现有危及人身和设备安全的工作活动,应立即制止并报告本单位主管进行处理。 4.2 供电系统管理及相关要求 4.2.1 变配电间运行与维护管理要求 4.2.1.1 变配电间的外门入口处要悬挂警示牌。电气设施外壳必须接地(接零),非电气作业人员不得打开电气柜门进行操作。 4.2.1.2 变配电间的门应安全锁定,电缆沟隧道进户套管应有防水和防止小动物进入的措施。 4.2.1.3 变配电间内使用的验电器、绝缘拉杆、绝缘手套、绝缘靴等应良好可靠、存放合理,有定期检测的记录。 4.2.1.4 对电网接地系统、防雷接地每年要进行一次安全性能检测,检测工作由设备科负责,检测情况要有记录。 4.2.1.5 配电室操作人员必须符合《电业安全工作规程》第五条规定,经医师鉴定无妨碍工作的病症;具备必要的电气知识,并经考试合格;学会紧急救护法。 雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。单人值班不得单独从事修理工作。 4.2.1.6 执行倒闸操作必须根据值班负责人命令,受命人复诵无误后执行。倒闸操作由操作人填写操作票,每张操作票只能填写一个任务。操作

变压器油的考核指标

变压器油的考核指标及性质 A.2.1 性质指标分类 A.2.1.1 通常(按检测方法)分类 a)物理性能:如外观、密度、粘度、闪点、倾点、界面张力等;b)化学性能:如氧化安定性、酸值、硫含量、水含量等; c)电气性能:如击穿电压、介质损耗因数、电阻率等。 A.2.1.2 IEC 60296—2003 分类方法 a)功能特性:与绝缘和冷却功能相关的性质。包括粘度、密度、倾点、水含量、击穿电压、介质损耗因数。 b)精制与稳定性:受原油的类型、精制的质量及添加剂影响的性质。包括外观、界面张力、硫含量、酸值、腐蚀性硫、抗氧化剂、2-糠醛含量。 c)运行性能:油的长期运行条件和(或)对高电场应力和温度的反应相关的性能。包括氧化安定性、析气性等。 d)健康、安全和环境因素:与人体健康、安全运行和环境保护相关的性质。包括闪点、密度、PCA(多环芳香烃)、PCB(多氯联苯)。 A.2.2 性质指标及其意义 A.2.2.1 功能特性 A.2.2.1.1 粘度 液体流动时内摩擦力的量度,粘度随温度的升高而降低。标准规定在指定温度下用运动粘度评价变压器油,单位是mm2/s。用粘度的上限值作为对冷却效果的保证。随着温度升高油粘度下降,下降的速率取

决于油的化学组分。通常,用粘度指数来表示油品粘度随温度变化的特性,粘度指数高表明油品的粘度随温度变化较小。在变压器正常的工作温度下,环烷基油的粘度指数VI(Viscosity Index)低于石蜡基油,用环烷基油比用石蜡基油更有利于变压器的冷却。 A.2.2.1.2 倾点(和凝点)倾点:在规定条件下,被冷却的试样能流动的最低温度,单位为℃。凝点:试样在规定条件下冷却至停止流动的最高温度,单位为℃。理论上,对同一油品两者是一致的,而实际上由于测定方法和条件不同两者之间有一定的差别,还因油品的组分和性能不同,其差值也有所不同,一般约差2℃~3℃。显然油的凝点不是一般意义上的物理常数,其值与油的化学组分有关。石蜡基油的凝点高于环烷基油,这往往是由石蜡结晶引起的。凝点高的油不宜在寒冷地区使用,不宜采用添加抗凝剂降低变压器油的凝点。 A.2.2.1.3 含水量 存在于油品中的水分含量。水在油中的溶解度随温度的升高而增大(采用真空热油循环干燥变压器的原理),油中溶解水的能力还随芳香烃含量的增加而增加,这也是芳香烃含量过高的油的水分含量很难被处理到规定值的原因。油中游离水的存在或在有溶解水的同时遇到有纤维杂质时,将会降低油的电气强度。将油中含水量控制在较低值,一方面是防止温度降低时油中游离水的形成,另外也有利于控制 纤维绝缘中的含水量,还可降低油纸绝缘的老化速率。 A.2.2.1.4 击穿电压 在规定的试验条件下,绝缘体或试样发生击穿时的电压。通常标准规

相关文档
相关文档 最新文档