电弧光保护装置发展状况综述

电弧光保护装置发展状况综述 发表时间:2016-07-18T15:30:57.443Z 来源:《电力设备》2016年第8期作者:陈波1 康真1 陈亮2 张军侠2 胡宇3 [导读] 期望为相关部门制定产品标准提供参考,也期望为电力同行全面了解内部电弧故障及电弧光保护产品提供帮助。 陈波1 康真1 陈亮2 张军侠2 胡宇3 (1.国网宁夏电力公司检修公司,宁夏银川 750011;2. 陕西德瑞森电气工程有限公司,陕西西安 710054;3.陕西省水利电力勘测设计研究院,陕西西安 710001) 摘要:本文阐述了开关柜内部电弧故障的起因、危害、相关标准的具体要求以及电弧光保护在母线保护中的地位和积极作用,同时还介绍了国内外电弧光保护产品的基本状况,给出了电弧光保护产品的分类,分析了电弧光保护产品所涉及的关键技术,系统总结了电弧光保护产品自身及其市场推进中存在的问题,以期为相关部门制订产品标准提供参考、为电力同行全面了解这类产品提供帮助。 关键字:电弧光保护;母线保护;关键技术;快速识别;快速开断;故障预警1 概述 在我国,40.5kV及以下电压等级的配电系统大多为中性点高阻接地系统,开关柜内部或外部单相弧光接地虽不会出现短路电流,但由此引发的弧光接地过电压可达3.5倍相电压,甚至更高[1],由此引发开关柜内部其它相的薄弱环节对地放电从而发展成相间电弧光短路事故的概率很大。在国外,52kV及以下电压等级的配电系统也有中性点低阻接地或直接接地的,那么单相弧光接地直接就是单相短路,若在开关柜内,瞬间就会发展为相间短路或三相短路事故。由于配电系统成本控制及继电保护配置的原因,在开关柜内部发生电弧短路这种小概率事件时往往需要1s以上才能完成故障识别及开断,这已经超出绝大多数开关柜内部电弧故障承受能力的极限。在高能电弧及故障电流长时间的作用下,开关柜自身会损毁,变压器会受到严重冲击或损坏[2],相关的金属材料及绝缘材料会汽化,相邻开关柜也会被“火烧连营”,高温有毒气体、高亮度弧光或柜体高压燃爆会威胁到邻近人员的身体健康甚至生命安全,给企业带来重大的经济损失并可能造成不良的社会影响。电弧光保护装置也称电弧光母线保护装置,就是针对开关柜内部电弧故障设计的,目的是实现对故障电流及内部电弧的快速识别,以便在最短时间内直接触发电源侧断路器动作从而切除故障,达到保护电力设备及人身安全、降低恢复供电的成本投入、缩短恢复供电的时间的效果,并由此给电力企业或电力用户带来安全效益、经济效益和社会效益。但到目前为止,并没有关于电弧光保护装置的标准公布,所以这类产品呈现出千姿百态、五花八门的现象,其性能的确认还缺乏权威性,没有规范性的型式试验作为依据,一些性能指标都是厂家自我宣传,用户有些无所适从。本文着重归纳和展现目前产品的类别及性能差异,期望为相关部门制定产品标准提供参考,也期望为电力同行全面了解内部电弧故障及电弧光保护产品提供帮助。 2 开关柜内部电弧故障 GB3906-1991《3-35kV交流金属封闭开关设备》参照采用IEC298(1990)《1kV以上52kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备》在其“设计和结构”章节(6.16)对开关柜的内部电弧故障性能作出了规定:当引燃内部电弧时,不应伤及人,同时也不应该影响相邻的金属封闭开关设备的运行。要采取必要的防护措施,保证人身安全,但最重要的是应该避免上述电弧的发生,就是万一发生也能够限制它的持续时间和后果。在其“型式试验”章节(7.15)将内部故障电弧效应的试验列入了根据供需双方协议进行的试验项目[3]。在其附录A中,规定了试验持续时间:电弧持续时间的选择与保护装置确定的电弧可能的持续时间有关,一般取0.8~1s。在试验具有压力释放帘板的金属封闭开关设备时,仅就验证它对压力的释放阻力而论,电弧持续时间为0.1s一般已足够。 GB3906-2006《3.6kV-40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备》,修改采用IEC62271-200:2003《额定电压1kV以上52kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备》(第一版、即IEC60298的第四版),取代GB3906-1991。标准定义了内部电弧级开关设备和控制设备(IAC),即经过验证能满足在内部电弧情况下保护人员规定要求的金属封闭开关设备和控制设备(3.132)。在其“设计和结构”章节(5.101)明确了内部故障性能要求:满足本标准要求设计和制造的金属封闭开关设备和控制设备,原则上能够防止内部故障的出现。至少在其整个使用期间出现内部电弧的概率是很小的,但不应完全忽视。因产品缺陷、异常的使用条件或者误操作引起的外壳内部的故障可能导致内部电弧,如果现场有人,会造成伤害。并在其“型式试验”章节(6.106)将内部电弧试验列入IAC级开关设备和控制设备强制试验项目。标准还列出了内部故障的部位、原因及降低内部故障概率的措施,具体如下: 表1 内部故障的部位、原因及降低内部故障概率的措施举例 除采取上表中的措施之外,也可采取其它措施来提高内部电弧情况下对人员更高的防护,这些措施是为了限制此类事件的外部影响。下面是这些措施的例子: (1)通过光传感器、压力传感器、热传感器或母线差动保护触发的快速故障排除;

基于单片机的电热水器温度控制系统设计

摘要 随着科学技术和生产的快速发展,在生活中,温度成为了频繁出现的词汇。温度测量与控制也成为了生活生产中重要的一部分。在化工、石油、冶金等生产领域的物理过程和化学反应中,温度往往是一个很重要的量,需要准确地加以控制。除了这些部门之外,温度控制系统还广泛应用于其他领域,是用途很广的一类工业控制系统。 本文所设计的电热水器温度控制系统就采用AT89C51单片机为控制核心,利用AT89C51现有的接口来连接外围硬件模块,并通过DS18B20温度传感器准确的检测出当前的温度、DS1302实时时钟芯片实现显示时间的功能,并将所测到的温度数据传送给单片机进行分析处理。并由LCD1602液晶屏显示温度值及实时时间。其中,系统软件设计中,分别预先设计好所需温度的上下限数值,并通过该上下限控制蜂鸣器的报警,再通过继电器的通断来决定电热丝是否加热,实现对温度的简单控制,达到预先设置范围内。 关键词:AT89C51单片机,温度控制,LCD显示

Abstract With the rapid development of science and technology and production, andin life, the temperature has become a frequently occurring words. Temperature measurement and control of production has also become an important part of life. Physical processes and chemical reactions in the chemical, petroleum, metallurgy and other production areas, the temperature is often a very important quantity that needs to be controlled accurately. In addition to these sectors, the temperature control system is also widely used in other areas, is a very versatile class of industrial control systems. In this paper, the design of the electric water heater temperature control system using AT89C51 microcontroller core, use AT89C51 existing interfaces to connect peripheral hardware module, and through DS18B20 temperature sensor accurately detects the current temperature, DS1302 real-time clock chip display function, and the measured temperature data to the microcontroller for analysis. By LCD1602 display and real-time temperature. Among them, the system software design, pre-designed upper and lower limit values were good the desired temperature, and through the upper and lower control buzzer alarm, and then through the relay off to determine whether the heating wire heating, simple control of the temperature reach the pre-set range. Keywords: AT89C51 microcontroller, temperature control, LCD display

电力系统继电保护的作用

1.1电力系统继电保护的作用 电力系统在运行中,可能发生各种故障和不正常运行状态,最常见同时也是最危险的故障是发生各种型式的。在发生短路时可能产生一下的后果: (1)通过故障点的很大的短路电流和所燃起的电弧,使故障元件损坏; (2)短路电流通过非故障元件,由于发热和电动力的作用,引起它们的损坏或缩短它们的使用寿命; (3)电力系统中部分地区的电压大大降低,破坏用户工作的稳定性或影响工厂产品的质量; (4)破坏电力系统并列运行的稳定性,引起系统震荡,甚至使整个系统的瓦解。 电力系统中电气元件的正常工作遭到破坏,但没有发生故障,这种情况属于不正常运行状态。例如,因负荷超过电气设备的额定值而引起的电流升高(一般又称过负荷),就是一种最常见的不正常运行状态。由于过负荷,使元件载流部分和绝缘材料的温度不断升高,加速绝缘的老化和损坏,就可能发展成故障。此外,系统中出现功率缺额而引起的频率降低,发电机突然甩负荷而产生的过电压,以及电力系统发生震荡等,都属于不正常运行状态。 故障和不正常运行状态,都可能在电力系统中引起事故。事故,就是指系统或其中一部分的正常工作遭到破坏,并造成对用户少送电或电能质量变坏到不能容许的地步,甚至造成人身伤亡和电气设备损坏。 系统故障的发生,除了由于自然条件的因素(如遭受雪击等)以外,一般都是由于设备制造上的缺陷、设计和安装的错误,检修质量不高或运行维护不当而引起的。因此,只要充分发挥人的主观能动性,正确地掌握客观规律,加强对设备的维护和检修,就可以大大减少事故发生的机率,把事故消灭在发生之前。 在电力系统中,除应采取各项积极措施消除或减少发生故障的可能性以外,故障一旦发生,必须迅速而有选择性地切除故障元件,这是保证电力系统安全运行的最有效方法之一。切除故障的时间常常要求小到十分之几甚至百分之几秒,实践证明只有装设在每个电气元件上的保护装置才有可能满足这个要求。这种保护装置直到目前为止,大多是由单个继电器或继电器与其附属设备的组合构成的,故称为继电保护装置。在电子式静态保护装置和数字式保护装置出现以后,虽然继电器已被电子元件或计算机所代替,但仍沿用此名称。在电业部门常用继电保护一词泛指继电保护技术或由各种继电保护装置组成的继电保护系统。继电保护装置一词则指各种具体的装置。 继电保护装置,就是指能反应电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并动作与断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。它的基本任务是: (1)自动、迅速、有选择性地将故障元件从电力系统中切除,使故障元件免于继续遭到破坏,保证其它无故障部分迅速恢复正常运行; (2)反应电气元件的不正常运行状态,并根据运行维护的条件(例如有无经常值班人员),而动作于发出信号、减负荷或跳闸。此时一般不要求保护迅速动作,而是根据对电力系统及其元件的危害程度规定一定的延时,以免不必要的动作和由于干扰而引起的误动作。

基于单片机的即热式电热水器的设计

基于单片机 即热式电热水器设计 摘要 即热式电热水器与普通电热水器最大的区别在于它取消了储水罐,热水随开随用,无须预热,减少了电能浪费。另外,它还具有体积小,使用安全,安装方便等特点。热水器的种类很多,但即热式热水器也有很多种。 要想设计出较好的即热式电热水器必须要以较强的单片机作为基础,而单片机的发展正好为热水器的开发奠定了前提条件。但也必须有一定的编程能力才能设计出较好的系统来,此设计的综合性也比较强,它不但需要主要学科的支持,也需要其他辅助学科的支持,正体验了一个设计者的综合能力。 本设计的即热式家用电热水器系统采用电源电路、单片机控制器、温度检测电路、按键输入电路、LED数码管及指示灯电路、报警电路和加热控制电路还采用了热敏电阻、放大电路以及转换电路等。并给出了信号流程图并介绍了即热式家用电热水器软件系统。 关键词:即热式电热水器;测温传感器;二分查找算法

目录 一引言 (1) 二总体方案设计 (2) 1 硬件方案论证 (2) 2 系统总体设计 (5) 3 系统控制算法的设计 (5) 三系统硬件单元电路的设计 (6) 1单片机晶振电路 (6) 2 温度传感器及放大电路设计 (9) 3过零检测电路图的设计 (10) 4 驱动电路的设计 (10) 5显示电路的设计 (12) 四系统的软件设计 (12) 1主程序流程图 (12) 2显示扫描子程序 (13) 3加热控制子程序 (14) 4按键扫描处理子程序 (15) 5温度检测子程序 (16) 五总结 (18) 参考文献........................................................................................................... 错误!未定义书签。附录:系统硬件总原理图. (19)

弧光保护的必要性

弧光保护的必要性 安全生产建议书发布时间:[2014年11月17日] 建议在厂用/配电6KV(10KV)开关柜增设母线电弧光保护系统 母线电弧光故障时有发生 在我国电力系统中母线电弧光故障时有发生。例如1992年浙江某电厂由于小动物造成厂用电一段母线烧毁;2005年山西某电厂检修工误入开关间隔电弧光事故造成二人重伤;2008年江苏某电厂厂用电开关柜在运行中爆炸造成机组停机;2008年浙江某供电局110/10KV变电站10KV开关柜电弧光爆炸造成一人死亡;2009年安徽某供电局220/35KV变电站35KV开关柜误操作电弧光事故造成一人死亡;2009年重庆某电厂厂用电进线柜电流互感器绝缘电弧光故障造成停机及厂用变压器返厂维修;上海某电厂一期,湖南省某电厂,黑龙江某电厂,广东某供电局,甘肃某供电局都曾有过沉痛的教训。 母线电弧光保护新技术产生的背景 由于多年运行表明中压开关柜内部弧光故障对人身及设备带来极大的损害,各国电力专家开始对电弧光故障进行研究及认识。在世界上,大家公认的第一次对电弧光故障进行深入研究的人是Ralph Lee先生。在他的1982年美国电力电子工程师协会(IEEE)论文里Ralph Lee 先生第一次描述了电弧光故障现象及对人身的伤害。1987年,Ralph Lee先生又发表了一篇IEEE文章讨论了电弧光故障产生的声音及压力的作用。 在1994年,美国劳工部重大工作事故统计显示全国范围内6588起由于电流引起的触电、火灾及爆炸事故导致548人死亡。美国芝加哥的Capelli-Shellpfeffer, Inc.咨询公司报道过在美国每一天有5-10起由于电弧光致伤的人员需要住院疗伤。不需要住院的伤病人员就无法统计了。在1999年,美国电力科学研究院(EPRI)调查中指出在两年的统计里电力公司每一次电气设备故障除了其所造成的直接损失之外,产生的间接损失估计为1575万元美金。美国电力科学研究院(EPRI)还报告了在过去的十年里,一家生产企业每年平均有两起电弧光事故。 上个世纪80年代,在欧洲的国际电工委员会(IEC)修订了其IEC298-1981标准。在附件AA中描述了中压开关柜内部电弧光故障产生的原因,解决方案及测试方法。2003年11月,国际电工委员会(IEC)制定了新的中压开关柜标准IEC62271-200代替了其IEC298-1990标准,新的标准在防止开关柜内部弧光故障对人身及设备危害方面提出了更加严格的要求。在北美,为了提高安全生产,加拿大电力和电子制造商协会(EEMAC)根据IEC298-1981的附件AA制定了EEMAC G14-1-1987在内部弧光故障的条件下金属铠装开关柜电阻的测试规则。在IEC298-1981及EEMAC G14-1-1987标准基础之上,美国在2001年也出版了IEEE C37.20.7中压金属铠装开关柜内部弧光故障的测试导则。 此外,美国在电力职业安全生产方面针对电弧光弧闪事故建立了相关标准和要求。美国国家防火协会(NFPA),作为美国国家电力规范(NEC)的一个补充,制定了NFPA 70E 2004 职业电力安全要求标准。 作为最快速度的专用母线电弧光保护应运而生。它不仅能很好地应用于新装开关柜里也能方便地加装到已运行的开关柜中。其目标就是在第一时间里切除弧光故障使人身伤亡及设备损害降到最低。 国内外中压专用母线保护的应用情况 在国外由于各国政府的重视和指令性文件及规程规定,欧洲、北美、苏联及英联邦诸国中压开关配置各种专用母线保护的比率已超过95%。近年来由于中压开关柜标准(IEC62271-200)对防弧光故障要求的提高,作为新技术的母线电弧光保护大量的在中压及低压开关柜配套使用。 厂用/配电系统的6KV(10KV)母线一般不配置专用的快速母线保护是目前国内的典型设计做法,是符合国标《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》(GB50062-92)及现行的电力行业规程规范要求的。这一设计规范导致了目前中压开关柜没有专用母线保护。即专用母线保护“可用可不用”“景上添花”的局面。为什么35KV及以下的母线没有配置专用的快速母线保护?其中重要的原因之一是中压母线故障绝大部分情况下“没有系统稳定性的问题”。因此,长期以来人们对中低压母线保护一直不够重视。虽然国内外的中压开关柜的制造技术进步很快,6KV(10kV)母线发生故障的机率大为减少,但是由于厂用/配电的6KV

Light-Eye弧光保护系统技术说明书

LIGHT-EYE 弧光保护系统 (Ver2.2) 技 术 说 明 书 保定市斯德尔电气有限公司

1 电弧光简介 1.1概述 在我国,中、低压母线短路故障中,重点设备和人员伤害主要有电弧光引起,然而,我国的大多数中低压母线没有设置快速母线保护,而只是采用了简单的消弧装置和变压器后备保护。这些保护智能化较低,动作速度慢,往往会延长故障切除时间,从而进一步扩大设备损坏程度,甚至会引起“火烧连营”的恶性事故,冲击变压器一次运行,影响整个电网的安全运行。 Light-Eye弧光保护系统是我公司根据国内实际情况,吸收国外电弧光保护的特点,与华北电力大学、河北大学等高校合作,针对电力系统电弧光保护而设计,隆重推出的一款具独特的创新技术、具有广泛实用性的新型电弧光保护系统。 1.2电弧光的危害 开关柜内的发生短路弧光的功率可高达100MW,电弧燃烧所产生的能量与电弧的燃烧时间及短路电流变化值呈指数倍增长(如下图所示),燃烧产生的高温、高压将会逐步摧毁元器件、铜排以及成列的开关柜,高明亮的弧光和有毒气体对人体也有巨大的伤害。 电弧能量 22 电弧光危害示意图

1.3电弧光产生的原因 引起开关柜弧光短路故障的原因很多,一般分为以下五类 1)绝缘故障主要是柜中绝缘材料爬距不足,未满足加强绝缘要求,在脏污环境,天气潮湿下发生绝缘故障。另外,由于绝缘材料材质缺陷,运行年限较长的开关柜,在强电磁场作用下绝缘老化,也可能造成绝缘损坏而导致故障。 2)载流回路不良由于一些接头截面不够,紧固螺栓松动,手车柜触头接触不良,在大电流流过时引起发热,冒火进而引起相间,相对地击穿等等。 3)外来物体的进入如小动物(老鼠等)进入开关柜内部,或维修人员在工作完成后将工具遗留在开关柜内。 4)认为操作错误如走错间隔,误操作,未对工作区域进行接地,未对工作区域进行验电等。 5)系统方面的原因如系统容量增大,接地方式改变,电缆应用增多,保护及自控装置配置不当,系统谐振过电压等。 2 Light-Eye弧光保护系统简介 2.1 目前国内用于中、低压系统的保护及其局限性 1)变压器后备过流保护,典型的保护动作时间为1.2s~2s。 2)采用馈线速断保护闭锁变压器后备过流保护,典型的保护动作时间为300ms~500ms。 3)高阻抗母线差动保护,典型的保护动作时间为30ms~50ms。 上述保护均有致命的弱点就是动作时间太慢,根据电弧光危害示意图所示,保护装置动作时间不能超过20ms,否则会产生不可修复的器件损坏,从而延长故障修复时间。 2.2 Light-Eye的产品优势 1、动作迅速可靠: 采用了可靠的快速算法,可以在短时间内判断弧光变化信号和电流变化信号并迅速出口,从发现故障到出口跳闸时间间隔优于7ms,确保开关柜内设备的弧光在100ms以内切除。 2、全数字化设计: 本装置采用全数字化设计,配置灵活,动作精度高,而且排除了由于旋钮或

电弧光保护在中低压开关柜和母线保护中的应用

电弧光保护在中低压开关柜和母线保护中的应用近几年来, 随着乌海电力工业的快速发展, 35kV 中低压开关柜的应用数量越来越多, 由于开关柜弧光短路故障引发的中低压母线故障时有发生, 并且也发生过主变压器由于遭受外部短路电流冲击损坏的事故, 经济损失严重; 另一方面, 用户对供电的可靠性要求也越来越高: 因此, 乌海电业局在35 kV开关柜装设了专用快速母线保护———电弧光保护。 1 装设电弧光保护的必要性 1.1 开关柜内部燃弧耐受时间 当开关柜内部弧光短路故障时, IEC298 标准附录AA 中规定的内部燃弧时间是100 ms, 也就是说,开关柜可以承受的电弧燃烧时间, 即保护动作和断路器切除故障的时间之和应小于100 ms 才能达到保护该开关柜的目的。目前市场上销售的开关柜基本上是按照IEC298 标准生产的, 也就是说, 开关柜可以承受的电弧燃烧时间为100 ms。表1 为国外对各种燃弧持续时间下进行试验得出的对设备造成的损害程度。 1.2 变压器动稳定时间及中低压母线保护动作时间的要求 国标规定的110 kV 及以上电压等级的变压器的热稳定允许时间为2 s, 动稳定时间为0.25 s。但实际上, 在低压侧出口短路故障时过流后备保护切除动作时间往往在2 s 以上, 距变压器的动稳定时间要求0.25 s 相差甚远, 这也是造成变压器损坏的重要原因。 1.3 现有的中低压母线保护方式及存在的问题 1.3.1 变压器后备过流保护 这是目前国内应用最广泛的中低压母线保护方式( 乌海电业局也是应用的这种保护方式) 。由于考虑到与馈线和母线分段开关的配合, 保护跳闸时间一般整定为 1.0~1.4 s, 有的甚至更长, 达2.0 s 以上。这一动作时间远远不能满足快速切除中低压母线故障的要求。

毕业设计(论文)-基于单片机的智能电热水器(硬件)

摘要 这次的设计采用ATEML公司生产的AT89S51单片机为核心来设计智能电热水器。本设计也对单片机控制电热水器实现智能化的可能性进行了分析,利用温度传感器、水位检测装置、等来完成本设计。 设计分成两个部分,在硬件设计方面,主要对单片机最小系统及其扩展、电源电路、键盘显示及接口电路、LED显示电路、水温检测电路、加热电路等进行了详细介绍。还详细介绍了设计中应用到的主要芯片的性能和特点,包括AT89S51、74LS240、DS18B20、74HC245等。在软件设计方面,采用汇编语言编程,是由于其易于为单片机所识别,执行速度快。 该智能电热水器设计完善,实现方案简单易行。采用软件设计来控制,可以实现智能检测水位及水温,智能加热,并且提高了整机的可靠性及准确性。 关键词:单片机; 电热水器; 智能; I

ABSTRACT This design USES ATEML company produces the AT89S51 as the core to design intelligent electric water heater. The design of single-chip microcomputer control and the possibility of electric water heater realize intelligent analyzed, using temperature sensors, water level detection equipment, etc to complete the design. Design is divided into two parts, in terms of hardware design, mainly to the single chip minimize system and its extension, power supply circuit, keyboard display and interface circuit, the LED display circuit, water temperature detection circuit, heating circuit described in detail. Also introduces the main application to design characteristics and properties of the chip, including AT89S51, 74LS240, DS18B20, 74HC245 etc. In software design, use assembly language programming, is due to its easy to identify, execution by MCU fast speed. This intelligent electric water heater design perfect, the implementation scheme is simple. Using software designed to control, can realize intelligent detection levels and water temperature, intelligent heating, and improve the machine's reliability and accuracy. Keywords: single-chip microcomputer; Electric water heater; intelligence; II

VAMP321电弧光保护系统概述及应用

VAMP321电弧光保护系统概述及应用 1. 概述在电力系统中,35kV及以下电压等级的母线由于没有稳定问题,一 般未装设母线保护。然而,由于中低压母线上的出线多,操作频繁,三相导体线间距离与大地的距离比较近,容易受小动物危害,设备制造质量比高压设备差,设备绝缘老化和机械磨损,运行条件恶劣,系统运行条件改变,人为和操作错误等原因,中低压母线的故障几率比高压、超高压母线高得多。但长期以来,人们对中低压母线的保护一直不够重视,大多采用带有较大延时的后备保护来切除母线上的故障,往往使故障被发展、扩大,从而造成巨大的经济损失。 近年来,由于各种原因开关设备被严重烧毁,有的甚至发展成“火烧连营”的事故时有发生。而主变压器由于遭受外部短路电流冲击损坏的事故也逐年增加,这些配网事故处理不当甚至被扩大发展为输电网事故,造成重大的经济损失,已引起电力部门的广泛关注。究其原因大多是因为没有装设中低压母线保护,未能快速切除故障造成的。所以,为了保证变压器及母线开关设备的安全运行,根据继电保护快速性的要求,迫切需要配置专用中低压母线保护。 本文首先介绍开关柜弧光短路故障以及变压器动稳定时间对中低压母线保 护动作时间的要求;其次介绍开关柜弧光短路故障的防护措施及现有的中低压母线保护方案;最后介绍一新型的电弧光中低压母线保护系统。 2. 开关柜内部燃弧耐受时间及变压器动稳定时间指标 2.1 开关柜内部电燃弧 耐受时间 IEC298标准附录AA中规定的内部燃弧时间是100ms,目前市场上销售的开关柜基本上是按照IEC298标准生产的,也就是说,开关柜可以承受的电弧燃烧时间为100ms。由于发生弧光故障在断路器动作前,故障短路电弧是一直在燃烧的,即保护动作时间加上断路器分闸时间之和,即为电弧燃烧的持续时间。也就是说,从保护开关柜方面考虑,保护动作时间应在小于100ms切除故障以防止弧光短路故障进一步发展扩大造成更大的危害。 上表为国外对各种燃弧持续时间下进行试验得出的对设备造成的损害程度。图1为各种燃弧时间下产生的电弧能量及对开关柜材料的损坏程度。图1.电弧能量 与燃烧时间及破坏作用 2.2 变压器的动稳定时间据有关资料统计,一些地区110kV及以上等级的变压器遭受短路故障电流冲击直接导致损坏的事故,约占全部事故的50%以上,与前几年统计相比呈大幅度上升的趋势。这类故障的案例很多,特别是变压器低压侧出口(低压母线)短路时形成的故障一般需要更换绕组,严重时可能要更换全部绕组,从而造成十分严重的后果和损失。 国标规定的110kV及以上电压等级的变压器的热稳定允许时间为2秒,动稳定时间为0.25秒。但实际上,在低压侧出口短路故障靠过流后备保护切除的动作时间往往在2秒以上,离0.25秒的变压器的动稳定时间相差甚远。所以,可以说,继电保护的不完善也是造成变压器损坏的重要原因。 目前针对近区(低压母线)短路故障引起变压器损坏的保护的动作时间太长,远大于变压器允许承受的短路电流持续时间,显然不能满足保护变压器的要求,

电力系统继电保护

《电力系统继电保护》综合复习材料 一、填空题 1、 全阻抗继电器与方向阻抗继电器均按躲过最小工作阻抗整定,当线路上发生短路 时,_______________继电器灵敏度高。 2、 为防止电压互感器三相熔断器同时熔断时断线闭锁装置失去作用,应 3、 校验阻抗继电器精工电流的目的就是_______________________________ 4、 发电机定子绕组发生单相接地,当接地电容电流大于_____安时,保护动作于跳闸。 5、 发电机低压过电流保护,电流元件应采用________接线,电压元件采用_________接线 6、 发电机-变压器组接线且发电机与变压器之间无断路器时,差动保护____________。 7、 发电机采用什么型式的相间短路后备保护由______ ______ __及_______ ________决定。 8、 阻波器就是由电感线圈与可变电容器并联组成的回路,其谐振频率为 。 9、 中性点直接接地系统,当发生单相金属性接地时,故障点故障相电压 、 _____电压 最高, 零序电压为零。 10、 微机保护的数字滤波就是用_ __实现的。 11、 闭锁角应该按照 可能出现的最大间断角来整定,最大间断角主要由 的 角度误差、序电流滤波器产生的角度误差、 引起的角度误差、 需要的延时等决定。 12、 使动作阻抗降为 set Z 对应的测量电流,称为最大精确工作电流,用ac.max I 13、 保护用电流互感器除用常规条件选择外,还应进行________________校验。 14、 电抗变换器二次绕组接调相电阻的目的就是调节输入电流与输出电压间的_______。 15、 保护用电流互感器除用常规条件选择外,还应进行________________校验。 16、 利用通信通道将两端的保护装置纵向连接起来,将两端的电气量比较,以判断故障在区内还就是 区外,这种保护称之为输电线路的 17、 对动作于跳闸的继电保护,在技术上一般应满足四个基本要求: 、速动性、 、可 靠性。即保护的四性。 二、选择题 1. 电力系统振荡时,系统中存在 分量电流。 (A)正序、负序与零序 (B)正序 (C)负序与零序 (D)正序与负序 2. 影响距离保护正确动作的分支系数与网络接线方式有关,其值 。 (A) 可能大于1或等于1或小于1 (B) 大于1 (C)小于1 (D) 等于1 3. 双电源线路相间短路在故障点存在过渡电阻时,反应相间短路故障的阻抗继电器测量到附加阻抗

电弧光保护系统

1.电弧光保护概述 电弧光保护系统可以在开关柜发生弧光故障的时候,保护操作人员不受伤害,并且降低财产损失程度。 当出现弧光时候,弧光以300m/s的速度爆发,摧毁途中的任何物质。只要系统不断电,弧光就会一直存在。要想最大限度的减少弧光的危害,我们需要一种安全、迅速而有效的半导体电弧光保护系统。 在开关柜抽屉内,弧光可以迅速的在10ms内达到3M远,因此要想最大程度降低损失,时间是个最主要的因素。RIZNER-EagleEye电弧光保护系统输出跳闸信号时间小于1ms,即使在安装或者维护的时候也能保护操作人员的安全。 2.RIZNER-EagleEye电弧光保护系统概述 RIZNER-EagleEye电弧光保护系统的面市已经近10年.所有的主要的电力系统和电力公司都已使用.芬兰IVOLoviisa核电站的运行证实, 在发生电弧时,只有RIZNER-EagleEye的电弧光保护才能保护他们的开关柜。 RIZNER-EagleEye电弧光保护系统使用先进的处理器技术来控制系统的功能。该处理器技术也使得电弧光保护系统功能的编程,可匹配开关柜的不同运行方式。 在跳闸回路里采用的半导体技术(可控硅开关)确保了开关柜里的供电开关以最小的延时得到跳闸信号。在不论是RIZNER-EagleEye电弧光保护系统的主控单元,还是电弧光单元探测到电弧光,并且电流单元的整定的电流定值被超过,电弧光保护系统的跳闸信号将在小于1ms到达供电开关。电流的信息也可直接取自安全电流回路,在此情况下,电弧光保护也可尽可能快的得到过流的信息。 如果偶尔光线信号超过光线设定值或者电流信号超过电流设定值,系统不会输出跳闸信号,也不会记忆在跳闸回路中,但是在主控单元上会显示报警信号。在编程的时候,必须考虑系统按照用户所希望的方式正常工作。 采用光纤技术来向主控单元传输跳闸信号,确保了电弧光保护系统的完美功能,它的抗干扰能力强,跳闸信号可以非常迅速的输出到断路器。 3.电弧光保护系统组成 3.1概述 如果使用光纤三工器,一套RIZNER-EagleEye电弧光保护系统能保护1500m 的中压开关柜或500m低压开关柜。在此情形下,在开关柜的每个柜子都要装一个弧光传感器来保护。在开放式母线系统中,弧光传感器的间隔约为5...6 m。 一个RIZNER-EagleEye主控单元能同时保护几个独立的开关柜,因此,电弧光保护系统的弧光单元和电流单元可以分散到不同的开关柜内,把检测到的弧光或电流信号传送到主控单元,主控单元收集到这些必要的数据,根据实际情况输出跳闸信号到断路器。 在主控单元和弧光单元或电流单元间的数据传送是靠光纤和数据传输线来完成的。光纤传输触发信号至主控单元。工作电源,报警信号,自控数据信息流的传送则通过数据传输线来完成。主控单元提供4个快速1ms独立跳闸和报警母线和6个常规继电器出口。 在系统里进行连接时,必须小心考虑每一母线最后一个电流单元的开关位置。开关位置决定了此电流单元能否按设定的程序正常工作。 3.2RIZNER-EagleEye主控单元

电力系统继电保护 答案

第一章 填空题: 1.电力系统继电保护应满足(选择性 )( 速动性)(灵敏性) ( 可靠性)四个基本要求。 2.电力系统发生骨子后,总伴随有电流(增大)电压(降低)线路始端测量阻抗的(减小)电压与电流之间相位角(变大) 3.电力系统发生故障时,继电保护装置应(切除故障设备),继电保护装置一般应(发出信号) 4.电力系统切除故障时的时间包括(继电保护动作)时间和(断路器跳闸)的时间 5.继电保护灵敏性指其对保护范围内发生故障或不正常工作状态的反应能力 6.继电保护装置一般由测量部分,逻辑环节和执行输出组成。 7.继电保护装置的测量部分是由被保护原件的(某些运行参数)与保护的整定值进行比较。 选择题: 8我国继电保护技术发展过了五个阶段,其发展顺序是C A机电型晶体管型整流型集成电路型微机型 B机电型整流型集成电路型晶体管型微机型 C机电型整流型晶体管型集成电路型微机型 9电力系统最危险的故障C A单相接地 B两相短路 C 三相短路 10电力系统短路时最严重的后果是C A电弧使故障设备损坏 B使用户的正常工作遭到破坏C破坏电力系统运行的稳定性 11.继电保护的灵敏度系数K1m要求(C) (A)K1m<1 (B)K1m=1 (C)K1m>1 12.线路保护一般装设两套,它们是 (B) (A)主保护 (B)一套为主保护,另一套为后备保护 (C)后备保护 判断题: 13.电气设备过负荷时,继电保护应将过负荷保护设备切除。(错) 14.电力系统继电保护装置通常应在保护选择性的前提下,使其快速动作。(对) 15.电力系统在不正常工作状态时,继电保护不但发出信号,同时也把不正常工作的设备切除(错) 16.能使电流继电器从释放状态改变至动作状态的最大电流称为继电器的动作电流。(错)

电力系统继电保护

、继电保护装置的作用:能反应电力系统中各电气设备发生故障或不正常工作状态,并作用于断路器跳闸或发出信号。 2、继电保护装置的基本要求:选择性、快速性、灵敏性、可靠性。 选择性:系统发生故障时,要求保护装置只将故障设备切除,保证无故障设备继续运行,从而尽量缩小停电范围,保护装置这样动作就叫做有选择性。 快速性:目前,断路器的最小动作时间约为0.05~0.06秒。110KV 的网络短路故障切除时间约为0.1~0.7秒;配电网络故障切除的最小时间还可更长一些,其主要取决于不允许长时间电压降低的用户,一般约为0.5~1.0秒。对于远处的故障允许以较长的时间切除。 灵敏性:保护装置对它在保护范围内发生故障和不正常工作状态的反应能力称为保护装置的灵敏度。 可靠性:保护装置的可靠性是指在其保护范围内发生故障时,不因其本身的缺陷而拒绝动作,在任何不属于它动作的情况下,又不应误动作。保护装置的选择性、快速性、灵敏性、可靠性这四大基本要求是相互联系而有时又相互矛盾的。在具体考虑保护的四大基本要求时,必须从全局着眼。一般说来,选择性是首要满足的,非选择性动作是绝对不允许的。但是,为了保证选择性,有时可能使故障切除的时间延长从而要影响到整个系统,这时就必须保证快速性而暂时牺牲部分选择性,因为此时快速性是照顾全局的措施。 3、继电保护的基本原理

继电保护装置的三大组成部分:一是测量部分、二是逻辑部分、三是执行部分。继电保护的原理结构图如下: 第一章电网相间短路的电流电压保护 一、定时限过流保护的工作原理及时限特性 1、继电保护装置阶梯形时限特性:各保护装置的时限大小是从用户到电源逐级增长的,越靠近电源的保护,其动作时限越长,用t1、t 2、t3分别表示保护1、2、3的动作时限则有t1>t2>t3,它好比一个阶梯,故称为阶梯形时限特性。定时限过流保护的阶梯形时限特性如下图: 二、电流电压保护的常用继电器 1、继电器的动作电流:使继电器刚好能够动作的最小电流叫继电器的动作电流Id.j。 2、继电器的返回电流:使继电器刚好能够返回的最大电流叫继电器的返回电流If.j。 3、电流返回系数:Kf=Id.j/If.j DL-10系列电流继电器的返回系数一般不小于0.85。 4、过电压继电器的动作电压Ud.j:使继电器刚好能够动作的最小电压叫继电器的动作电压。 5、过电压继电器的返回电压Uf.j:使继电器刚好能够返回的最大电压叫继电器的返回电压。 6、DJ-122型是低电压继电器,其电压返回系数Kf>1,一般不大于1.2。 7、电压返回系数:Kf=Ud.j/Uf.j 一般不在0.85左右。

新型电弧光保护与传统保护的应用及比较 (1)

冶金动力METALLURGICAL POWER 2013年第4期总第158期 新型电弧光保护与传统保护的应用及比较 潘村 (合肥天海电气技术有限公司,安徽合肥230001) 【摘要】简要介绍了电弧光保护的基本原理和构成,分析了在现阶段采用弧光保护及弧光保护的重要性,并与传统保护进行了比较,指出了它们之间的差异和作用。 【关键词】电弧光;传统;保护;差异;作用 【中图分类号】TM77【文献标识码】B【文章编号】1006-6764(2013)04-0018-04 Application and Comparison of New Arclight Protection and Conventional Production PANCun (Hefei Tianhai Electrical Technology Co.,Ltd.,Hefei,Anhui230001,China) 【Abstract】Thebasicprincipleandstructureofarclightprotectionareintroducedbriefly.Theimportanceofusingarclightprotectionatthepresentstageisanalyzed.Thearclightpro- tectioniscomparedwiththeconventionalprotection.Thedifferencesandfunctionsbetweenthe twokindsofprotectionarepointedout. 【Key words】arclight;tradition;protection;difference;function 1简述 随着现代电网结构的日趋复杂、系统容量不断增大,以及智能电网的普及和要求,对继电保护的要求越来越高。为保障电力系统的安全可靠运行,一种新型的保护—— —弧光保护走上“岗位”,成为电力系统继电保护技术中重要的一环。弧光保护是20世纪90年代初国外开始研究。而国内的开发起步相对较晚,早期的产品均来自于国外并成功地运用于国内。近几年,随着国内技术的发展和成熟,已成功开发研制出智能电弧光保护产品并运用到生产实践之中,取得了良好的经济效益和成功经验。 我国于2004年开始使用进口弧光保护,到目前为止,约70%~80%新建电厂均采用了弧光保护。在企业配用电系统,也大量使用了弧光保护。近期,一些省、市电力公司已下发专题文件,指出弧光保护的重要性,并强调必须安装之。可见,弧光保护的重要性已被人们逐渐认识和了解。不久的将来,弧光保护将与传统常规保护并驾齐驱,在保障电力系统的安全和可靠性方面,发挥越来越重要的作用。 2弧光保护的用途及保护范围 2.1保护范围 首先,弧光保护是向大容量电气设备提供设备在出现击穿放电和发生弧光放电故障时的保护装置,它具有多角度、多位置、大范围的监控功能和弧光闪络点定位功能。当用于不同的设备和不同的场所,其基本定位是保护设备发生弧光短路故障时弧光对设备和人员造成的伤害。它通过采集故障时弧光的信息量和布置在开关柜内的探头物理位置并结合故障电流的增长,对设备提供保护和决定保护的范围,因此其覆盖的保护范围是在开关柜内,且不受限制可延伸到电缆室内。 2.2用途 简言之,只要当电气设备有弧光出现,都可采用弧光保护。目前弧光保护主要用于中压(6~35kV)母线系统和开关柜内作为母线或馈线的主保护,其功能和作用完全等同并优于现有各种原理的母差保护,可保护整段母线。当用于馈线柜保护时,可与过流保护配合作为开关柜的主保护,区别在于所采用的判据不同,但功能相似,且更为灵敏。 对于当前大量采用的铠装金属封闭高压开关柜和抽屉式低压开关柜,由于元器件紧凑、空间狭小、爬电距离不够、运行条件恶劣、容易受到灰尘的污染而更易引起弧光放电,可选用弧光保护并结合传统保护提高可靠性。而且投资省、接线简单、维护方便, 18